文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工升降机安全操作规程

施工升降机安全操作规程

施工升降机安全操作规程
施工升降机安全操作规程

施工升降机安全操作规程

一、作业人员必须经省级建设行政主管部门考核合格,取得建筑施工特种作业人员操作证

书,方可上岗。

二、施工升降机在投入使用前,必须经过坠落试验,使用中每隔3个月应做一次试验,

对防坠落安全器进行调整,切实保证坠落制动距离不超过1.2m,试验后以及正常操作中每发

生一次防坠动作,均必须对防坠安全器进行复位。防坠安全器的调整、检修或鉴定均应由生

产厂家或指定的认可单位进行,坠落试验时应由专业人员进行操作。

三、作业前应重点作好例行保养并检查。作业前应重点检查:

(一)启动前依次检查:接零接地线、电缆线、电缆线导向架、缓冲弹簧应完好无损;

机件无漏电,安全装置、电气仪表灵敏有效。

(二)施工升降机标准节、吊笼(梯笼)整体等结构表面应无变形、锈蚀;标准节连接

螺栓无松动及缺少螺栓情况。

(三)驱动传动部分工作应平稳无异声,齿轮箱无漏油现象。

(四)各部结构应无变形,连接螺栓无松动,节点无开(脱)焊现象,钢丝绳固定和润

滑良好,运行范围内无障碍,装配准确,附墙牢固并符合设计要求。卸料台(通道口)平整,安全门齐全,两侧边防护严密良好。

(五)各部位钢丝绳无断丝、磨损超标现象,夹具、索具紧固齐全符合要求。

(六)齿轮、齿条、导轨、导向滚轮及各润滑点保持润滑良好。

(七)安全防坠器的使用必须在有效期内,超过标定上日期要及时鉴定或更换(无标定

应有记录备案)。施工升降机制动器调节松紧要适度,过松吊笼载重停车时会产生滑移,过

紧会加快制动片磨损。

(八)施工升降机上下运行行程内无障碍物,超高限位灵敏可靠。吊笼四周围护的钢丝

网上,不准用板围起来挡风,特别在冬天。采用板档风,会增加吊笼(梯笼)摇晃,对施工

升降机不利。

四、控制器(开关)手柄应在零位。电源接通后,检查电压是否正常;机件无漏油现象;电器仪表有效,指标准确;然后空车升降试运行,试验各限位装置、吊笼门、围护门等处电

气联锁限位良好可靠;测定传动机构制动器的制动力矩并满足规定要求。确认无误、无损、

无异常后再运行作业。

五、作业中操作技术和安全注意事项:

(一)合上地面电源单独的电源开关,关闭底围笼及吊笼门,合上吊笼内的三相开关,

然后按欲去方向的按钮,施工升降机起动(操纵杆应把操纵杆推向欲去的方向位置并保持在

这一位置上)。按钮式开关按“零”号位施工升降机停车(操纵杆式手一松自动停车),在

顶部和底部施工升降机停靠站时不准由限位开关碰限位板来自动停车。

(二)对于变速施工升降机,施工升降机停靠前,要把开关转到低速档后停车。

(三)施工升降机在每班首次运行时,必须从最低层上开,严禁自上而下。当吊笼升离

地面1~2m时,要停车试验制动器性能。如发生不正常,及时修复正常可靠后方准使用。

(四)吊笼内乘人、装物时,载荷要均匀分布,防止偏重;严禁越载运行乘人,不载物时,额定载重每吨不得超过12人;吊笼顶上不得载人或货物(安装拆卸除外)。

(五)施工升降机应装有灵敏可靠的通信装置,与指挥联系密切,根据信号操作。开机

前必须响铃鸣声示警,在施工升降机停在高处或在地面未切断电源开关前,操作人员不得离

开操作岗位,严禁无证开机。

(六)施工升降机在运行中如发现机械有异常情况,应立即停机并采取有效措施将梯笼

降到底层,排除故障后方可继续运行。在运行中发现电气失控时,应立即按下急停按钮,在

未排除故障前,不得打开急停按钮。检修均同专业人员进行,不准擅自检修。如暂时维修不好,在乘人时应设法将人先送出吊笼(通过吊笼顶部天窗出入口进入脚手架或楼层内)。

(七)施工升降机运行中不准开启吊笼门,乘人不应倚靠吊笼门。

(八)施工升降机运行至最上层和最下层时,严禁用行程限位开关作为停止运行的控制

开关。

六、遇有大雨、大雾、六级及以上大风以及导轨架、电缆等结冰时,必须立即停止运行,并将梯笼降到底屋,拉闸切断电源。暴风雨后,应对施工升降机的电气线路和各种安全装置

及架体连结进行全面检查,发现问题及时维修加固,确认正常后方可运行。

七、上班人多的时间,地面应有专人维持秩序。

八、对于变速施工升降机,施工升降机停靠前,要把开关转到低档后再停车。

九、作业后,将吊笼(梯笼)降到底层,各操纵器(开关)转到零位,依次切断电源,

锁好电源箱,闭锁吊笼和围护门,做好清洁保养工作。

十、填写好台班工作日志和交接班记录。

十一、严格执行施工升降机定期检查维修保养制度。

电梯安全操作规程完整

电梯安全操作规程 一、电梯操作步骤: 1、在开启厅门进入轿厢前,用厅门锁或基站钥匙打开电梯厅门,确认轿厢 停在该层,再进入轿厢。 2、开启轿厢内照明灯及风扇,将“有司机/无司机”钥匙或开关 转到有司机状态。 3、随电梯上、下行驶一个回程(不载客、不运货),检查运行是否正 常,有无故障。 二、电梯运行时电梯司机应做到: 1、防止电梯超员、超载运行,随时注意电梯过载保护功能。 2、不得将电梯教给乘客操作。严禁装运易燃、易爆、等危险物品。 如遇到特殊情况,需经有关安全部门批准,并采取保护措施。 3、严禁在轿门、厅门开启的情况下,用检修速度作为正常行驶。 4、严禁揿按“检修”、“急停”按钮作为正常行驶中消号手段。 5、严禁开启轿顶窗装运超长物体。不准将身体依靠轿门、厅门上 6、轿厢顶部应保持整洁,不得堆放其它杂物。 7、在平层准确度不能满足的情况下,可以用检修速度再平层。 8、严禁用手动控制轿门的启、闭来进行电梯控制操作。 9、行驶时不得突然换向,必须在电梯停止后,再换向启动。 10、载货必须稳固摆放在轿厢中,以免倾倒,损坏轿厢。 11、运行时如发生突然停电,司机应采取安全救护措施。 12、停梯时应将轿厢停在基站,将轿厢内电源操作开关转到“停止” 状态上,再关闭灯和风扇,最后再关闭基站钥匙开关。 三、发生如下故障,电梯司机应立即按“急停”按钮、“警 铃”或电话通知维修人员: 1、厅、轿门关闭后,而电梯未能正常启动行驶。 2、运行速度有显着变化。 3、行驶方向与指令方向相反。 4、内选、平层、换速、呼梯和指层信号失灵、失控。 5、有异常响声、较大震动和冲击。 6、超越端站位置而继续运行。

施工升降机安全操作规程

施工升降机安全操作规 程

施工升降机安全操作规程 1、施工升降机安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队负责,并必须由经过专业培训,取得操作证的专业人员进行操作和维修。 2、施工升降机安装后,应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及升降机架设安装的质量、精度等进行全面检查,并应按规定程序进行技术试验(包括坠落试验),经试验合格签证后,方可投入运行。 3、施工升降机在投入使用前,必须经过坠落试验,使用中每隔三个月应做一次坠落试验,对防坠安全器进行调整,切实保证坠落制动距离不超过,试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作,均必须对防附安全器进行复位。防坠安全器的调整、检修或鉴定均应由生产厂家或指定的认可单位进行,防坠试验时应由专业人员进行操作。 4、升降机操作人员必须遵守安全操作规程,并持特种作业证上岗。 5、作业前应重点作好例行保养并检查。作业前应重点检查: a.启动前依次检查:接零接地线、电缆线、电缆线导向架、缓冲弹簧应完好无损。地线无松动,电缆完好无损、无障碍,机件无漏电,安全装置、电气仪表灵敏有效。

b.升降机标准节、吊笼(梯笼)整体等结构表面应无变形、锈蚀;标准节连接螺栓无松动及缺少螺栓情况。 c.动力部分工作应平稳无异声,齿轮箱无漏油现象。 d.各部结构应无变形,连接螺栓无松动,节点无开(脱)焊现象,钢丝绳固定和润滑良好,运行范围内无障碍,装配准确,附墙牢固符合设计要求。卸料台(通道口)平整,安全门齐全,两侧边防护严密良好。 e.各部位钢丝绳无断丝、磨损超标现象,夹具、索具紧固齐全符合要求。 f.齿轮、齿条、导轨、导向滚轮及各润滑点保持润滑良好。 g.安全制动器的使用必须在有效期内,超过标志上日期要及时更换(无标志应有记录备案)。升降机制动器调节松紧要适度,过松吊笼载重停车时会产生滑移,过紧会加快制动片磨损。 h.升降机上下运行行程内无障碍物,超高限位灵敏可靠。吊笼四周围护的钢丝网上,不准用板围起来挡风,特别在冬天。采用板挡风,会增加轿厢摇晃,对电梯不利。 6、控制器(开关)手柄应在零位。电源接通后,检查电压是否正常;机件无漏电现象;电器仪表有效,指示准

重型施工电梯安全操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 重型施工电梯安全操作规程(最 新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

重型施工电梯安全操作规程(最新版) 1、电梯司机必须身体健康(无心脏病和高血压病),并经过训练合格,严禁非司机开车。 2、每班首先运行和满载时均应做电动机制动效果检查(吊笼离地面1m左右,停车2秒,吊笼无下滑现象)。 3、电梯吊笼里,严禁混凝土和人混上(乘人时不载混凝土,载混凝土时不乘人)。 4、电梯基座5m范围内,不得挖掘沟槽。电梯周围2.5m内,离地面高3m左右要架设坚固的防护棚。 5、暴风雨后外用电梯基座、电源、接地、暂设支撑等,要进行安全检查。 6、严禁电梯超载运行,运送物料长度不得超过护网。 7、司机开车思想集中,随时注意信号,遇事故和危险时立即停

车。 8、坚持定期进行技术检查和润滑制度。 9、记好当班记录,发现问题及时报告并查明原因,不得带病使用。 10、吊笼无安全门、卸料平台无安全门,不准开车。 11、离开操作室应锁梯笼门,拉闸停电。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

施工电梯安全操作规程(新版)

施工电梯安全操作规程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0609

施工电梯安全操作规程(新版) 1、施工电梯安装后,安全装置要经试验、检测合格后方可操作使用,电梯必须由持证的专业司机操作。 2、电梯底笼周围2.5M范围内,必须设置稳固的防护栏杆,各停靠层的过桥和运输通道应平整牢固,出入口的栏杆应安全可靠。 3、电梯每班首次运行时,应空载及满载试运行,将电梯笼升离地面1M左右停车、检查制动器灵活性,确认正常后方可投入运行。 4、限速器、制动器等安全装置必须由专人管理,并按规定进行调试检查,保持其灵敏度可靠。 5、电梯笼乘人载物时应使荷载均匀分布,严禁超载使用,严格控制载运重量。 6、电梯运行至最上层和最下层时仍要操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停车。

7、多层施工交叉作业同时使用电梯时,要明确联络信号。风力达6级以上应停止使用电梯、并将电梯降到底层。 8、各停靠层通道口处应安装栏杆或安全门,其它周边各处应用栏杆和立网等材料封闭。 9、当电梯未切断总源开关前,司机不能离开操作岗位。作业完后、将电梯降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱门和电梯门。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

施工电梯安全操作规程

施工电梯安全操作规程 1、施工电梯安装后,安全装置要经试验、检测合格后方可操作使用,电梯必须由持证的专业司机操作。 2、电梯地笼周围2.5m范围内,必须设置稳固的防护栏杆,各停靠层的过桥和运输通道应平整牢固,出入的栏杆应安全可靠。 3、电梯每班首次运行时,应空载及满载试运行,将电梯笼升离地面1m左右停车、检测制动器灵活性,确认正常后方可运行。 4、限速器、制动器等安全装置必须由专人管理,并按规定进行调试检查,保持其灵敏度可靠。 5、电梯笼乘人载物时应使荷载均匀分布,严禁超载使用,严格控制载运重量。 6、电梯运行至最上层和最下层时仍要操纵按钮,严格以行程限位开关自动碰撞的方法停车。 7、多层施工交叉作业同时使用电梯时,要明确联络信号。风力达6级以上应停止使用电梯,并将电梯降到底层。 8、各停靠层通道口处应安装栏杆或安全门,其他周边各处应用栏杆和立网等材料封闭。 9、当电梯未切断总源开关前,司机不能离开操作岗位。作业完后,将电梯降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱门和电梯门。 10、电梯使用期间禁止玩手机。

岗位责任制 一、施工电梯操作人员必须取得劳动部门发放的操作证方能进行电梯的操作工作。 二、施工电梯作业前,操作人员应做好班前检查工作,禁止带病运转。 三、施工电梯操作人员负责电梯运行过程中的安全工作,发现异常及故障应立即停机并通知班组维修,排除故障后方能投入使用。 四、施工电梯操作人员必须严格按照施工电梯安全技术操作规程进行工作。 五、施工电梯操作人员必须严格执行“定人定岗”的制度,不得把电梯交给无证的人员指挥或操作。 六、施工电梯操作人员不得做与电梯无关的事情。 七、施工电梯操作人员负责做好电梯的“十字(清洁、润滑、调整、紧固、防腐)”作业工作。 八、施工电梯操作人员需协同机械管理部门做好电梯的日、周、月、半年、年检工作,并认真做好记录上报工作。 九、做好电梯的交接工作,并认真填写交接班和日运转记录。

《安全操作规程》之电梯运行安全操作规程

电梯运行安全操作规程 第一条:进入现场规定 1、操作工、维修工必须经过本工种培训,经考核合格后发证、持证上岗。 2、凡操作人员应按劳保规定着装,禁止戴围脖、穿高跟鞋,女工发辫应盘在帽里。 3、酗酒者、精神状态异常者,禁止上岗操作。 4、工作中操作工应坚守岗位,不得脱岗、睡岗或串岗,不得干与本职工作无关的事。 5、操作工熟悉各种信号的规定和消防设施的使用方法。 第二条:外观检查: 1、电梯驾驶员在开启电梯层门进入轿厢之前,首先要看清电梯轿厢是否确实在本站,然后进入轿厢,切勿盲目闯入造成踏空坠落事故。 2、进入轿厢打开照明,检查轿厢是否清洁,层门轿门地坎槽内有无杂物垃圾,轿内照明灯、电风扇、吊顶、操作箱等器件是否完好。开关是否在正常位置。 3、打开电源开关,层站召唤按钮、指示灯、检查讯响器以及层门轿内层楼指示灯工作是否正常。 4、进机房检查是曳引机、限速器、极限开关、控制屏、选层器等外观是否正常,机械结构有无明显松动现象和漏油状况,电气设备电线接头有无脱落松动,接地是否可靠。 5、检查控制设备、信号、通讯、照明、安全护罩及保护地是否完好,可靠。

6、检查消防开关、灭火器是否完好。 第三条:运行检查 1、在试运行中要做单站停车、直放和紧急停车试验,并检查其操纵箱上各开关按钮动作是否正常,机械结构有无明显松动现象和漏油状况,电气设备电线接头有无脱落松动,接地是否可靠。 2、运行中要注意电梯上下运行导轨润滑,有无撞击声或异常声响和气味。 3、检查门电锁、门联锁开关工作是否正常,未闭合电梯不能启动,层门关闭后应有能从外面开启,门开启关闭灵活可靠无颠动声响。 4、运行中要检查电梯制动器工作是否正常,电梯运行速度正常,电梯停站后桥厢无滑移情况,轿厢平层准确,平层误差应规定范围内。 第四条:电梯行驶中的注意事项 1、驾驶员工作时间内不得擅离电梯,如果必须离开时应将电梯开到基站,关闭电源开关,并关好层门。 2、驾驶员应负责监督控制轿厢的重量,不得超过设计能力。 3、电梯在运载货物时应注意将货物放在轿厢中间,不要放在轿厢一边或某一角落,防止偏载。 4、在没有采取防范措施前,轿厢内不准装载易爆危险品。 5、电梯运行时要注意电梯上下运行导轨润滑,注意有无撞击声响和气味, 6、在手动开关门的电梯驾驶中,不得利用门锁开关使电梯起动或停止。 7、层门和轿门的电气锁开关及其它安全开关都不可用其它物件塞住,使其失效而不起作用,严格禁止在层门,、轿敞开的情况下按应急按钮作载客载货运行。 8、在轿厢沿未停妥层站,不准开启轿门与层门让乘客出去,以防止事故。

施工电梯安全操作规程

施工升降机安全操作规程 一、电梯操作人员必须遵守安全操作规程,并持特种作业证上岗。 二、作业前应重点做好例行保养并检查。作业成绩前应重点检查: 1、启动前依次检查:接零接地线、电缆线、电缆线导向架、缓冲弹簧应完好无损。地线无松动,电缆完好无损,无障碍,机件无漏电,安全装置、电气仪表灵敏有效。 2、电梯标准节、吊笼(梯笼)整体结构表面应无变形、锈蚀;标准节连接螺栓无松动及缺少螺栓情况。 3、动力部分应平衡无异声,齿轮箱无漏油现象。 4、各部结构应无变形,连接螺栓无松动,节点无开(脱)焊现象,钢丝绳固定和润滑良好,运行范围内无障碍,装配准确,附墙牢固符合设计要求。卸料平台(通道口)平整,安全门齐全,两侧边防护严密良好。 5、各部位钢丝绳无断丝、磨损断丝现象,夹具、索具紧固齐全符合要求。 6、齿轮、齿条、导轨、导向滚轮及各润滑点保持润滑良好。 7、安全限速器的使用必须在有效期内,超过标志上日期要及时更换(无标志应有记录备案)。安全限速器每隔三个月做一次吊笼坠落试验,检查该安全装置的可靠性(试验时应由专业人员操作)。电梯制动器调节松紧要适度,过松吊笼载重停车时会产生滑移,过紧会加快制动片磨损。

8、电梯上下运行行程内无障碍物,超高限位灵敏可靠。吊笼四周围护的钢丝网上,不准用板围起来挡风,特别在冬天。采用板挡风,会增加桥厢摇晃,对电梯不利。 三、每班运行前,必须进行空车升降试验,测定各传动机构和制动器灵敏可靠,首次载重运行时,必须从最低层上开,严禁自上而下开。当吊笼(轿厢)升离地面1m左右时要停车试验制动器的可靠性,如发现不正常,经修复后方可运行。 四、控制器(开关)手柄应在零位。电源接通后,检查电压是否正常;机件无漏电现象;电器仪表有效,指示标准;然后空车升降试运行,试验各限位装置、轿厢门、围护门等处电器联锁限位良好可靠;测定传动机构制动器的效能。确认无误、无损、无异常后再运行作业。 五、作业中操作技术和安全注意事项: 1、合上地面电源单独的电源开关,关门,合上吊笼内的三相开关,然后揿按欲去方向的按钮,电梯起动(操纵杆式应把操纵杆推向欲去的方向位置并保持在这一位置上)。按钮式裁判按“零”号位电梯停车(操纵杆式手一松自动停车),在顶部和底部电梯停靠站时不准有限位撞板来自动停车。 2、对于变速电梯,电梯停靠前要把开关转到低速档后再停车。 3、电梯在每班首次运行时,必须从最低层上开,严禁自上而下。当吊笼升离地面1~2米时,要停车试验制动器性能。如发现不正常,及时修复后方准使用。 4、轿厢内乘人、装物时,载荷要均匀分布,防止偏重;严禁超

电梯安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电梯安全操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5791-19 电梯安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 这类电梯一般为货梯,在轿厢内一直有专人负责操作,根据乘客或使用需要操作电梯运行。 一、电梯操作步骤: 1、在开启厅门进入轿厢前,用厅门锁或基站钥匙打开电梯厅门,确认轿厢停在该层,再进入轿厢。 2、开启轿厢内照明灯及风扇,将“有司机/无司机”钥匙或开关转到有司机状态。 3、随电梯上、下行驶一个回程(不载客、不运货),检查运行是否正常,有无故障。 二、电梯运行时电梯司机应做到: 1、防止电梯超员、超载运行,随时注意电梯过载保护功能。 2、不得将电梯教给乘客操作。 3、严禁装运易燃、易爆、腐蚀、有毒的危险物品。

如遇到特殊情况,需经有关安全部门批准,并采取必要安全保护措施。 4、严禁在轿门、厅门开启的情况下,用检修速度作为正常行驶。 5、严禁揿按“检修”、“急停”按钮作为正常行驶中消号手段。 6、严禁开启轿顶安全窗装运超长物体。 7、不准乘客将身体依靠轿门、厅门上。 8、轿厢顶部应保持整洁,不得堆放其它杂物。 9、在平层准确度不能满足的情况下,可以用检修速度再平层。 10、严禁用手动控制轿门的启、闭来进行电梯控制操作。 11、行驶时不得突然换向,必须在电梯停止后,再换向启动。 12、载货应尽可能稳当地安放在轿厢中间,以免在运行中倾倒,损坏轿厢。 13、运行时如发生突然停电,司机应劝告乘客不

升降机安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD986 升降机安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

升降机安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1. 升降机必须专人使用、维护,持证上岗。 2. 升降机机房内不得潮湿,禁止烟火和堆放杂物。 3. 升降机严禁超载。所运货物应安放均衡,不能过于偏心和靠近笼门,且要采取相应的防动措施,防止货物在运行中滑动。 4. 升降机严禁吊运超长物件和易燃、易爆等危险物品。 5. 进入升降机吊笼,严禁在内跳跃。 6. 禁止非法维护(禁止短接各线路、开关,手动掀按接触器和开启层门)。 7. 层门与笼门开、关都要到位(不要用力过猛)。否则,门锁和平层安全装置将不起作用。 8. 在使用过程中,如发现异常声音或不良现象时,应立即停止使用,查明原因并排除故障,严禁带故障运行。 9. 在维修过程中,如须手动开启层门时,应注意确定吊笼位置,以防坠入井道。 10.升降机在使用过程中不得任意改变运行方向,不得

建筑施工电梯安全操作规程

建筑施工电梯安全 操作规程 成中投资集团拉菲2-1项目部 2015年7月1日 建筑施工电梯安全操作规程 一、地基及混凝土基础应满足设计要求,四周应有排水设施;离

基座5m以内,不得开挖井沟,30m范围内不得进行对基础座有较大振动的机械施工。 二、为保证电梯的整体稳定性,电梯导轨架的纵向中心线至建筑物外墙面的距离应选用较小的安装尺寸。导轨架顶端自由高度、导轨架与附壁距离、导轨架的两附壁连接点间距和最低附壁点高度均不得超过原厂规定。其不垂直度不得超过其高度的万分之五。 三、电梯应单独安装接地保护和避雷接地装置,并应经常保持接地情况良好,要求其接地电阻不超过4Ω。 四、电梯底笼周围2.5m范围内必须设置稳固的防护栏杆;各楼层站过桥和运输通道应平整牢固,出入口的栏杆应安全可靠,且应设备机械或电气联锁装置的防护门或栅栏。全行程四周不得有危害安全运行的障碍物。 五、电梯安装在建筑物内部井道中间时,必须在全行程范围井壁四周搭设封闭屏障。装设在阴暗处或夜班作业的电梯,必须在全行程上装设足够的照明和明亮的层站编号标志灯具。 六、电梯的安装和拆卸,必须由有资质的单位和人员负责,在专业人员统一指挥下,按照规定程序进行。安装后,须经企业技术负责人会同有关部门对基础座和附壁支座以及电梯架设的安装质量、精度、安全限位装置等进行全面检查,并应按规定进行试运转,经签证后方可投入运行。 七、作业前应进行检查。应重点检查有无结构变形、连接螺栓松动、节点开焊、运行范围内障碍现象及钢丝绳、附壁,料台等安全情

况。 八、起动前,应检查地线,电缆应完整无损,控制开关应在零位。电源接通后,检查电压应正常,机件无漏电,试验各限位装置,梯笼门,围护门等处的电器联锁装置良好可靠,电器仪表灵敏有效。经过起动,情况正常,即可进行空车升降试验,测定各传动机构和制动器的效能。 九、电梯在每班首次载重运行时,必须从最低层上升。严禁至上而下。当梯笼升离地面1~2m时要停车试验制动器的可靠性,如发现制动器不正常,经修复后方可运行。 十、梯笼内乘人或载物时,应使载荷均匀分布,防止偏重,严禁超负荷运行。 十一、电梯运行中如发现机械有异常情况,应立即停机检查,排除故障后方可继续运行。 十二、操作人员应与指挥人员密切配合,根据指挥信号操作,作业前必须鸣声示意。在电梯未切断总电源开关前,操作人员不得离开操作岗位。 十三、电梯在大雨、大雾和六级及以上大风时,应停止运行,并将梯笼降到底层,切断电源。暴风雨后,应对电梯各有关安全装置运行一次检查。 十四、电梯运行到最上层和最下层时,严禁以行程限位开关自动停车来代替正常操作按钮的使用。 十五、电梯的专用电闸箱应设在底架附近,便于操作的位置,馈

电梯安全操作规程示范文本

电梯安全操作规程示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电梯安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 这类电梯一般为货梯,在轿厢内一直有专人负责操 作,根据乘客或使用需要操作电梯运行。 一、电梯操作步骤: 1、在开启厅门进入轿厢前,用厅门锁或基站钥匙打开 电梯厅门,确认轿厢停在该层,再进入轿厢。 2、开启轿厢内照明灯及风扇,将“有司机/无司机” 钥匙或开关转到有司机状态。 3、随电梯上、下行驶一个回程(不载客、不运货), 检查运行是否正常,有无故障。 二、电梯运行时电梯司机应做到: 1、防止电梯超员、超载运行,随时注意电梯过载保护 功能。

2、不得将电梯教给乘客操作。 3、严禁装运易燃、易爆、腐蚀、有毒的危险物品。如遇到特殊情况,需经有关安全部门批准,并采取必要安全保护措施。 4、严禁在轿门、厅门开启的情况下,用检修速度作为正常行驶。 5、严禁揿按“检修”、“急停”按钮作为正常行驶中消号手段。 6、严禁开启轿顶安全窗装运超长物体。 7、不准乘客将身体依靠轿门、厅门上。 8、轿厢顶部应保持整洁,不得堆放其它杂物。 9、在平层准确度不能满足的情况下,可以用检修速度再平层。 10、严禁用手动控制轿门的启、闭来进行电梯控制操作。

升降机安全操作规程

升降机安全操作规程 升降机安全操作规程范本(一): (1)塔吊的轨道基础或混凝土基础务必经过设计验算,验收合格后方可使用,基础周围应修筑边坡和排水设施,并与基坑持续必须安全距离。 (2)塔吊基础土壤承载潜力务必严格按原厂使用规定或贴合:中型塔为8——12t/㎡、重型塔为12——16t/㎡。 (3)塔吊的拆装务必由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队进行,拆装时应有技术和安全人员在场监护。 (4)拆装人员应穿戴安全保护用品,高处作业时应系好安全带,熟悉并认真执行拆装工艺和操作规程。 (5)风力到达四级以上时不得进行顶升、安装、拆卸作业。顶升前务必检查液压顶升系统各部件连接状况。顶升时严禁回转臂杆和其他作业。 (6)塔吊安装后,应进行整机技术检验和调整,经分阶段及整机检验合格后,方可交付使用。在无载荷状况下,塔身与地面的垂直度偏差不得超过4/1000。塔吊的电动机和液压装置部分,应按关于电动机和液压装置的有关规定执行。 (7)塔吊的金属结构、轨道及所有电气设备的金属外壳应有可

靠的接地装置,接地电阻不应大于4Ω,并应设立避雷装置。 (8)每道附着装置的撑杆布置方式、相互间隔和附墙距离应按原厂规定,自制撑杆应有设计计算书。 (9)塔吊不得靠近架空输电线路作业,如限于现场条件,务必在线路旁作业时,务必采取安全保护措施。塔吊与架空输电导线的安全距离应贴合规定。 (10)塔吊作业时,应有足够的工作场地,塔吊起重臂杆起落及回转半径内无障碍物。 (11)作业前,务必对工作现场周围环境、行驶道路、架空电线、建筑物以及构件重量和分布等状况进行全面了解。 (12)在进行塔吊回转、变幅、行走和吊钩升降等动作前,操作人员应鸣声示意。检查电源电压应到达380V,其变动范围不得超过+20V、-10V,送电前启动控制开关应在零位,接通电源,检查金属结构部分无漏电方可上机。 (13)塔吊的指挥人员务必持证上岗,作业时应与操作人员密切配合。操作人员也务必持证上岗,作业时应严格执行指挥人员的信号,如信号不清或错误时,操作人员应拒绝执行。如果由于指挥失误而造成事故,应由指挥人员负责。 (14)操纵室远离地面的塔吊在正常指挥发生困难时,可设高空、地面两个指挥人员,或采用对讲机等有效联系办法进行指挥。 (15)塔吊的小车变幅和动臂变幅限制器、行走限位器、力矩限制器、吊钩高度限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置,务必

电梯运行安全操作规程

一、电梯使用运行操作规程 1、司机或管理人员在电梯使用前的检查与准备工作 ○1查看电梯维修及检查记录,了解电梯性能状况,确定正常, 方能进行正常操作。 ○2开启层门进入轿厢之前,务必注意轿厢是否停在该层。 ○3开启轿内照明。 ○4将电梯上下运行数次无异常方可使用。 ○5平层准确度无明显变化。 ○6清洁轿厢内、厅、轿门及乘客可见部位,禁止用水浇洗。 2、司机或管理人员在电梯使用中注意事项 ○1层门关闭后,从门外不能用手拨启,当层门轿门未关闭时, 电梯不能正常启动和运行。 ○2在司机离开或电梯停用时,须将轿内电源开关断开,层门关 好。 ○3禁止超载运行。 ○4不允许装运易燃、易爆的危险物品,特殊情况,需经司机和 管理部门同意并采取安全保护措施后装运。 ○5严禁在层轿门开启情况下,揿按检修按钮作正常行驶,不允 许揿按检修、急停按钮作正常行驶的消号。 ○6不允许开启轿顶安全窗或轿厢安全门来装运长物件。 ○7劝告乘客勿依靠轿门。 ○8轿厢顶上部不得旋转它物。 ○9载荷应尽可能分布均匀、安放平稳。

二、当电梯发生如下故障时,司机应及时通知维修人员检修正常后 方可使用。 1、层、轿门关闭后,电梯未能正常行驶。 2、运行速度有显著变化。 3、层、轿门关闭前,电梯自行行驶。 4、行驶方向与指令方向相反。 5、内选、平层、换速、召唤和指层信号失灵、失控。 6、有异常噪声,较大震动和冲击。 7、超越端站位置而继续运行时。 8、安全钳误动作。 9、接触到任何金属部分有麻电现象。 10、当电气部件过热而发出焦臭味。 三、当电梯使用完毕后,司机应叫厢停在基站,并将操纵盘上开关 全部断开,关闭层门,切断基层门外的电梯投入运行钥匙开关。 四、在无司机工作情况下,电梯行驶前和使用完毕后,由专职的电 梯管理人员和维修人员执行相应的操作。

升降机安全操作规程通用范本

内部编号:AN-QP-HT132 版本/ 修改状态:01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 升降机安全操作规程通用范本

升降机安全操作规程通用范本 使用指引:本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的,相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤,通常为系统性的文件,是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1. 升降机必须专人使用、维护,持证上岗。 2. 升降机机房内不得潮湿,禁止烟火和堆放杂物。 3. 升降机严禁超载。所运货物应安放均衡,不能过于偏心和靠近笼门,且要采取相应的防动措施,防止货物在运行中滑动。 4. 升降机严禁吊运超长物件和易燃、易爆等危险物品。 5. 进入升降机吊笼,严禁在内跳跃。 6. 禁止非法维护(禁止短接各线路、开关,手动掀按接触器和开启层门)。

施工电梯操作人员安全操作规程

施工电梯操作人员安全操作规程 1、操作人员必须严格遵守项目部的各项规章制度及施工电梯操作说明书要求。 2、操作司机进入施工现场必须正确佩戴安全帽,严禁酒后上班。 3、梯笼内乘人或载物时,应使载荷均匀分布,防止偏重,严禁超载荷运行,要求载人不得超过12人,人、货混装时不得超过1000。严禁让非操作人员动用电梯,若发现项目部将追究操作司机责任,并将进行处罚200元。 4、电梯运行中,如发现机械有异常情况,应立即停机检查,排除故障后方可继续运行。 5、电梯在大雨、大雾和六级以上大风时,应停止运行,并将梯笼降到底层,切断电源。暴风雨后,应对电梯各有关安全装置进行一次检查。 6、电梯运行到最上层和最下层时,严禁以行程限位开关自动停车,以代替正常超纵按钮的使用。 7、操作司机在每层升降前,必须监督其它职工关闭楼层防护门及梯笼门后,方可进行操作运行。如楼层防护门及梯笼门未关闭好即运行,项目部将对违章操作司机进行处罚,每次50元罚款。 8、作业后,将梯笼降到底层,各控制开关拨到零位,切断电源、锁好电闸箱、封锁电梯笼门和维护门。 9、操作司机应对机械进行保养、维修、检查,并作好相关操作记录。

施工电梯管理及维修保养制度 一、施工电梯使用与管理 (1) 施工外用电梯安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发 的拆装资质证书的专业队负责,并必须由经过专业培训,取得操作证的专业人员进行操作和维修。 (2) 施工外用电梯安装后,应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及外用电梯架设安装的质量、精度等进行全面检查,并应按规定程序进行技术试验(包括坠落试验),经试验合格签证后,方可投入运行。 (3) 施工外用电梯在投入使用前,必须经过坠落试验,使用中每隔三个月应做一次坠落试验,对防坠安全器进行调整,切实保证坠落制动距离不超过1.2m,试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作,均必须对防附安全器进行复位。防坠安全器的调整、检修或鉴定均应由生产厂家或指定的认可单位进行,防坠试验时应由专业人员进行操作。 (4) 电梯操作人员必须遵守安全操作规程,并持特种作业证上岗。 (5) 作业前应重点作好例行保养并检查。作业前应重点检查: a.启动前依次检查:接零接地线、电缆线、电缆线导向架、缓冲弹簧应完好无损。地线无松动,电缆完好无损、无障碍,机件无漏电,安全装置、电气仪表灵敏有效。 b.电梯标准节、吊笼(梯笼)整体等结构表面应无变形、锈蚀;标准节连接螺栓无松动及缺少螺栓情况。 c.动力部分工作应平稳无异声,齿轮箱无漏油现象。

电梯安全操作规程完整

大唐国际托克托发电有限责任公司电梯安全操作规程 重工

2012年度 电梯安全操作 1、一般规则 (1)电梯司机须经过安全技术培训,并考试合格,持有当地劳动部门颁发的“特种作业证”,方可上岗,无作业证者不得驾驶 电梯。 (2)定期进行体检,凡患有心脏病、精神病、癫痫病、色盲症以及聋哑、四肢有严重残疾的人,不适合做电梯司机工作。 (3)对工作认真负责,热情为乘客服务。上班前不喝酒,有充足的睡眠。 (4)熟练掌握驾驶电梯和处理紧急情况的技能。 (5)做好轿厢、厅门门踏板滑动槽和其他负责区域的清洁工作。 爱护电梯设备,防止人为造成设备损坏事故。当发生事故和故 障时,不乱动设备及时通知维修人员。 (6)配合维修人员修理电梯时,精神集中,接受维修负责人的统一指挥,对指挥人员下达的操作指令,必须应答并复述后再操 纵电梯。 2、行驶前的准备工作 (1)做好交接班工作,认真看交班日志,了解上一班运行情况,不接带病运行的电梯。 (2)确定轿厢位置:开启厅、轿门,做简单试运行,观察选层、启动、换速、平层、消号、开关门速度及安全触板等有无异常

现象和声响;检查各种指示灯、信号灯指示是否正确,有无不 起作用的现象。 (3)检查轿门、厅门有无未闭合到位情况下,电梯应不能启动。 开门是否到位 (4)试验警铃是否好用,是否灵敏畅通。 (5)检查轿厢的消防器材是否完好适用。对上班司机所做轿厢、厅门及门踏板滑动槽的清洁卫生工作进行检查。 (6)对连续停用7天以上的电梯,使用前应详细检查。 3、行驶中的注意事项 (1)司机在服务时间,不准脱离岗位。 (2)乘客电梯超载时,司机应劝退一部分乘客,不能超载运行。 载货电梯的载重量不允许超过额定载重量。货物在轿厢尽可 能摆放均匀、平稳牢固、避免集中载荷、偏载或因货物倾倒伤 人、损坏设备。 (3)轿厢严禁吸烟,乘客电梯不允许载运易燃、易爆的危险物品及国家规定禁运的物品。货梯在载运危险物品(氧气、乙烘不 能混装)时,必须严格遵守安全操作规程,并采取安全防护措 施。 (4)不允许载运长物件(如脚手架用钢管、木板等)。超过2米的物件禁止载运。 (5)关门启动前,关照乘客不要依靠轿厢门。禁止乘客摆弄操纵而板上的开关和按钮。禁止乘客在厅门与轿门之间逗留。

施工升降机安全操作规程

施工升降机安全操作规程 GDAQ340202 一、作业人员必须经省级建设行政主管部门考核合格,取得建筑施工特种作业人员操作证书,方可上岗。 二、施工升降机在投入使用前,必须经过坠落试验,使用中每隔3个月应做一次坠落试验,对防坠安全器进行调整,切实保证坠落制动距离不超过1.2m,试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作,均必须对防坠安全器进行复位。防坠安全器的调整、检修或鉴定均应由生产厂家或指定的认可单位进行,坠落试验时应由专业人员进行操作。 三、作业前应重点作好例行保养并检查。作业前应重点检查: (一)启动前依次检查:接零接地线、电缆线、电缆线导向架、缓冲弹簧应完好无损;机件无漏电,安全装置、电气仪表灵敏有效。 (二)施工升降机标准节、吊笼(梯笼)整体等结构表面应无变形、锈蚀;标准节连接螺栓无松动及缺少螺栓情况。 (三)驱动传动部分工作应平稳无异声,齿轮箱无漏油现象。 (四)各部结构应无变形,连接螺栓无松动,节点无开(脱)焊现象,钢丝绳固定和润滑良好,运行范围内无障碍,装配准确,附墙牢固并符合设计要求。卸料台(通道口)平整,安全门齐全,两侧边防护严密良好。 (五)各部位钢丝绳无断丝、磨损超标现象,夹具、索具紧固齐全符合要求。 (六)齿轮、齿条、导轨、导向滚轮及各润滑点保持润滑良好。 (七)安全防坠器的使用必须在有效期内,超过标定上日期要及时鉴定或更换(无标定应有记录备案)。施工升降机制动器调节松紧要适度,过松吊笼载重停车时会产生滑移,过紧会加快制动片磨损。 (八)施工升降机上下运行行程内无障碍物,超高限位灵敏可靠。吊笼四周围护的钢丝网上,不准用板围起来挡风,特别在冬天。采用板挡风,会增加吊笼(梯笼)摇晃,对施工升降机不利。 四、控制器(开关)手柄应在零位。电源接通后,检查电压是否正常;机件无漏电现象;电器仪表有效,指示准确;然后空车升降试运行,试验各限位装置、吊笼门、围护门等处电气联锁限位良好可靠;测定传动机构制动器的制动力矩并满足规定要求。确认无误、无损、无异常后再运行作业。 五、作业中操作技术和安全注意事项: (一)合上地面电源单独的电源开关,关闭底围笼及吊笼门,合上吊笼内的三相开关,然后按欲去方向的按钮,施工升降机起动(操纵杆式应把操纵杆推向欲去的方向位置并保持在这一位置上)。按钮式开关按“零”号位施工升降机停车(操纵杆式手一松自动停车),在顶部和底部施工升降机停靠站时不准由限位开关碰限位板来自动停车。 (二)对于变速施工升降机,施工升降机停靠前,要把开关转到低速档后再停车。 (三)施工升降机在每班首次运行时,必须从最低层上开,严禁自上而下。当吊笼升离地面1~2m时,要停车试验制动器性能。如发生不正常,及时修复正常可靠后方准使用。 (四)吊笼内乘人、装物时,载荷要均匀分布,防止偏重;严禁超载运行乘人,不载物时,额定载重每吨不得超过12人;吊笼顶上不得载人或货物(安装拆卸除外)。 (五)施工升降机应装有灵敏可靠的通信装置,与指挥联系密切,根据信号操作。开机前必须响铃鸣声示警,在施工升降机停在高处或在地面未切断电源开关前,操作人员不得离开操作岗位,严禁无证开机。 (六)施工升降机在运行中如发现机械有异常情况,应立即停机并采取有效措施将梯笼降到底层,排除故障后方可继续运行。在运行中发现电气失控时,应立即按下急停按钮,在未排除故障前,不得打开急停按钮。检修均应由专业人员进行,不准擅自检修。如暂时维修不好,在乘人时应设法将人先送出吊笼(通过吊笼顶部天窗出入口进入脚手架或楼层内)。

施工电梯安装安全操作规程

施工电梯安装安全操作规程 1、电梯安装工必须有特种作业人员安全操作证方能上岗操作。 2、进入施工现场,必须遵守安全生产纪律,在井道脚手架上作业时,必须系安全带,不得向下抛物,并防止工具、材料等物件从缝中跌落。 3、电梯井道内施工要有足够的照明灯保持一定的亮度,照明电源要用低压36伏,灯泡与脚手架竹笆要有一定的距离。 4、各类电动工具、机具必须安装接漏电开关,电源开关应设在底层井道口,离开现场,便于切断电源,开关箱应加锁。 5、电梯井道内的电焊龙头线、气焊皮管经常整理、检查、防止磨损、拉断和漏气,漏电打火现象,进行电焊气割工作时,要有防火措施,指定专人监护熄灭余火。 6、电梯调试运行期间,必须统一指挥,专人操作,严禁乱送电乱操作。 7、轿箱运行前,必须经钳工对轿箱导轨,对重、强轮、抱闸等机械部分,经仔细检查认可后,方可投入使用。 8、各种安全开关、限拉开关,须经模拟动作实验后方可送电。 9、检查线路、换接端子或修理电器时,尽量做到不带电,带电作业时,要有人监护。在通电电器接线端子附近,禁止使用没有绝缘柄的工具。 10、每天工作结束人离去前。必须切断电源,锁好开关箱,防止他人所以开动。 11、地基应浇制混凝土基础,其承载力大于15吨/㎡?0毫米,并有排水设施。 12、基础四周5米内,不得开挖坑井,30米内不得进行对基础有较大振动的机械施工。 13、为保证电梯的整体稳定性,电梯导轨架的纵向中心线离建筑物外墙的距离选用较小的安装尺寸。 14、电梯应单独安装接地保护和避雷装置,并应经常保持接地情况良好,要求其接地电阻符合有关规定。 15、导轨架的不垂直度不超过起高度的万分子五。安装时,应用经纬仪对电梯在两个方向进行测量,同时调整导轨架的两附壁连接点间距和最低附壁点高度不超过原厂的规定。 16、导轨架顶端自由高度、导轨架与附壁距离、导轨架的两附壁连接点间距和最低附壁点高度均不得超过原厂规定。 17、对电梯供电的专设闸箱应设在底架近旁,便于操作的位置,柜电容量应满足电梯直接起动的要求,其他电机、电器装置应按有关规定执行。 18、电梯底笼周围2.5米范围内必须设置稳固的防护栏,各层站过桥和运输通道应平整坚实,出入口的栏杆应安全可靠,全行程四周不得有危害安全云运行的障碍物,并应支塔必要的保护屏障。

液压式升降机安全操作规程

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 液压式升降机安全操作规程 一、安全操作与危险控制 1、操作前需办理高空作业证; 2、作业时支腿必须支撑; 3、禁止自然风大于6级的室外高空作业; 4、禁止升降台在移动时进行高空作业; 5、禁止带电操作的高空作业; 6、禁止超过额定载荷情况下高空作业; 7、禁止自行改制液压升降台进行高空作业。 8、操作台面作业必须佩带安全带; 1 / 16

9、高空作业时需设置人员在场监督操作。 二、使用前检查 为了保证升降台处于良好工作状态,请明确专职人员在使用前作以 下性能检验。 1、电源线及插座的完好性; 2、控制按钮的灵敏度; 3、输油管的完好性; 4、各交接点螺栓的紧固性; 5、护栏的稳固性; 6、外观质量的完好性。 三、操作方法 1、撑开支腿,调整支腿螺栓,使升降台平衡受力于支腿并保持水平;

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 2、接通电源,指示灯亮后按操作按钮,即可进行上升下降工作。 篇一:升降机安全操作规程 1、升降机必须专人适用、维护,持证上岗。 2、升降机机房内不得潮湿,禁止烟火和堆放杂物。 3、升降机严重超载。所运货物应安放均衡,不能过于偏心和靠近 笼门,且要采取相应的防动措施,防止货物在运动中滑动。 4、升降机严禁吊运超长物件和易燃、易爆等危险物品。、 5、进入升降机吊笼,严禁在内跳跃。 6、禁止非法维护(禁止短接各线路、开关,手动掀按接触器和开 启层门) 7、层门与笼门开、关都要到位(不要用力过猛)。否则,门锁和平层安全装置将不起作用。 3 / 16

电梯运行安全操作规程

电梯运行安全操作规程 电梯司机在上岗之前要对其电梯性能有一个详细的了解,掌握各运行环节之间的关系,熟悉各种按钮和开关的功能及通讯设施的正确使用。电梯司机要有高度的责任感和良好的职业道德。爱护设备,精神集中,为乘客提供安全、优质的服务。 电梯司机必须严格遵守本操作规程: 一、一般安全规定: 1.严禁无证上岗。电梯司机必须经过专业培训考核取得技术监督局颁 发的电梯司机《特种作业操作证》; 2.凡正式上岗人员,一定要严格执行本安全操作规程。严禁工作时谈 笑打闹,做与本职工作无关的事情; 3.上班时必须穿好工作服,戴好胸牌标志,严禁穿拖鞋或赤脚作业。 二、电梯行驶前的准备工作: 1.上岗前要了解一般电梯运行情况,做好交接班手续; 2.在开启层门进入轿厢前,应看清楚轿厢是否停在该层站,(一般应 停靠在基站)切忌莽撞。在合上有关的开关(如照明运行电源和风扇等开 关)确定运行方式后,做一次简单的试运行,包括检查启动、运行、换速、 平层、停车、开关门等是否正常,安全触板(光幕)和急停开关是否起作 用,楼层显示灯和按键指示灯是否显示正常。若发现问题,要及时通知维 修人员。 3.保持轿厢、层门口的卫生清洁,应特别注意层、轿门地坎槽内有无 杂物,如有杂物应及时清楚,以免影响层、轿门的正常开启和关闭; 4.在层门外,不能用手扒启层门,当层、轿门未完全关闭时,不能启 动电梯。 三、电梯行使中注意事项:

1.严禁电梯超载运行,当客用电梯超载时,要劝阻后进入的乘客自动退出轿厢,暂等下次运行; 2.客梯不允许装载货物,轿厢内严禁吸烟,劝阻乘客不要运送易燃、易爆等危险品; 3.轿厢内严禁吸烟,劝阻乘客不要在轿厢内打逗蹦跳; 4.货梯使用时,不允许用开启轿厢安全窗、轿厢安全门等方法运送超长超大物件; 5.病床梯运送病人时,其他人员应礼让病人先行到达有关层站; 6.在开、关门之即,应注意乘客不要触摸或紧靠轿门,以防夹伤。学龄前儿童应由成年人陪同搭乘电梯; 7.劝告乘客勿逗留在轿厢内闲谈,影响电梯的运行效率; 8.不允许使用轿内检修开关、急停开关或电源开关做正常行驶中的信号; 9.在电梯正常行驶中,不得做突然转向,必要时应使电梯就近平层停车,然后换向; 10.电梯在正常行驶时若突然发生行驶或失控故障司机应立即搬动急停开关,保持镇静,并将电梯打成检修状态,劝阻乘客切勿橇门逃生,应立即通知维修人员进行救援和修理; 11.若基站以外某层楼发生火灾时,司机应保持冷静,并尽快将电梯开到基层锁梯,禁止乘客利用电梯逃生; 12.凡是操作运行的电梯必须由专职司机操作,司机本人的《特种作业操作证》应随时携带,备有关人员检查; 13.当司机需要暂时离开轿厢时,应将电梯开至基站,锁好电梯并悬挂“稍候”告示牌,并尽快返回工作岗位,以免乘梯人的长时间等待; 14.电梯停用时,须将电梯轿厢停在基站,关闭操纵盘上照明、电风扇、