文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 项目检测试验计划

项目检测试验计划

项目检测试验计划
项目检测试验计划

目录

第1章工程概况 (2)

1.1说明 (2)

1.2工程概况: (2)

1.3编制依据 (2)

1.4项目实验管理部署 (3)

1.5试验工作的主要内容 (5)

1.6主要试验项目 (7)

第2章各分部分项工程的检验情况 (8)

2.1混凝土工程 (8)

2.2钢筋工程 (10)

2.3防水工程 (12)

2.4回填土 (13)

2.5砌体工程 (14)

2.6结构实体钢筋保护层厚度检测 (15)

2.7建筑节能工程试验检测 (17)

第3章试验质量保证措施 (20)

第4章试验计划 (21)

4.1钢筋原材料计划 (21)

4.2钢筋直螺纹连接试验计划 (21)

4.3防水卷材计划 (23)

4.4砌体工程试验计划 (23)

4.5基础主体混凝土试块实验计划 (24)

第1章工程概况

1.1说明

工程名称:

建设地点:

建设方:

施工单位:

监理单位:

建筑主要功能:

建筑设计使用年限:50年

抗震设防烈度:6度

1.2工程概况:

结构概况

1、结构形式:混凝土结构与钢结构。

2、地上板厚120mm~300mm。

3、地下板厚400mm。

1.3编制依据

1.3.1 工程施工组织设计、建筑结构施工图纸

1.3.2《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ 190-2010;1.3.3《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002

1.3.4《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2013)

1.3.5《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010

1.3.6《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011;

1.3.7《外墙保温工程技术规程》JGJ144-2008;

1.3.8《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2012)

1.3.9《民用建筑节能工程施工质量验收规程》

1.3.10《建筑节能门窗技术标准》

1.3.11国家及地区颁发的相关检验、评定规范;

1.4项目实验管理部署

1.4.1试验管理的目的:

1)试验检测工作在工程的质量管理活动中占有重要地位,它不但是保证项目正个工程质量的重要手段,也是质量监督控制工作的眼睛。通过试验检测工作,用定量的方法,科学地鉴定材料和工程实体质量状况;通过试配(配合比)试验,可合理优化地使用材料。

2)保证建筑工程全过程工程质量处于受控状态、使所有分部分项工程质量达到施工规范标准及合同要求。

1.4.2施工现场试验管理组织小组与职责

成立现场实验管理小组,小组由一名组长,一名副组长及若干组员构成。

组长:负责《试验计划方案》审批,领导试验工作的全面开展;

副组长:负责《试验计划方案》的编制及试验资料的竣工归档

负责对试验全过程的监督、检查、控制;

组员:负责试验资料的收集、整理、归档;负责提供进入施工现场原材的复试及参加有见证试验的取样、送验;所有现场制作试件的操作、取样、送验,并提供有关试验报告。

1.4.3现场试验工作标准:试验工作人员必须遵循现行的国家规范、行业标准和地区颁发的有关建筑工程的法规、技术标准、试验方法等规定。试验人员要熟悉掌握试验业务,积极参加技术培训,不断更新知识,提高专业理论水平和操作水平。负责在施工工程中各种原材料的取样和送检:砼、砂浆试块的制作养护和送检。

1.4.4试验人员守则现场取证试验员由项目管理部领导,业务上受公司试验指导,试验人员必须持证上岗,服从分配,坚守岗位,遵守职业道德和现场试验站的各种管理规章制度,做好本职工作。工作认真,同时做好各种施工试验记录,定期做好整理总结。负责试验资料的建立、收集、整理、分类、归档、汇总统计及上报。在试验、取样中,不得弄虚作假,不敷衍应付,对工程的全部试验数据要真实有效。1.4.5试验环境与设备

1)现场标养室设置在项目施工现场,位置在现场办公区内,总面积约16㎡,室内用塑扣板吊顶,安装1.5匹冷暖空调一台,自动加湿机一台、温控电加热棒一套,温湿度计一套,砌存放试块用1500×2000×600水池一个,分别存放,普通、抗渗和砂浆试块,水池边用角钢焊接一个高1600四档、长2200、宽800的钢架,刷防锈漆、用于存方各种试件,地坪为水泥地面。

2)室内温度由空调和温控器控制在在20+2℃,湿度≥90%,并由专职人员专门负责,每天进行测温,做好测温记录

其他试验设备配备见下表:

1.5试验工作的主要内容

1.5.1根据本工程实际情况,主要试验内容如下:

1)砼试件制取、成型、养护、送检;

2)土壤击实试验取样、送检;

3)回填土干密度取样、试验;

4)钢筋原材料取样、送检;

5)钢筋机械连接接头取样、送检;

6)防水材料取样、送检;

7)商品砼坍落度测试;

8)结构实体检验用同条件养护试件强度检验;9)结构实体检测(砼强度、钢筋保护层厚度);10)保温材料进场取样、送检;

11)砌体材料进场取样、送检;

12)砂浆试块制作、养护、送检;

13)装修用材料进场取样、送检;

1.5.2主要试验记录

1)养护室温度、湿度记录;

2)砼试块制作记录;

3)砂浆试块制作记录;

4)回填土干密度试验记录;

5)钢筋连接取样记录;

6)钢筋原材料取样记录;

7)水泥试验取样记录;

8)砂、石试验取样记录;

9)砌体试验取样记录;

10)防水材料试验取样记录;

11)测试砼塌落度记录;

12)砼冬季测温记录;

1.5.3.主要试验台帐

1)水泥试验台帐;

2)砂石试验台帐;

3)钢筋(材)试验台帐;

4)砌墙砖(砌块)试验台帐;

5)防水材料试验台帐;

6)混凝土外加剂试验台帐;

7)混凝土试验台帐;

8)砌筑砂浆试验台帐;

9)钢筋(材)接头试验台帐;

10)回填土试验台帐;

1.5.4见证取样制度

1)根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,需见证取样送检的有:

(1)用于承重结构的混凝土试块;

(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;

(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;

(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;

(5)地下、屋面、卫生间使用的防水材料;

(6)保温节能材料和构配件

(7)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

1.6主要试验项目

第2章各分部分项工程的检验情况

2.1混凝土工程

2.1.1砼坍落度:本工程采用建筑材料有限公司生产的商品砼,待砼运至卸料地点后,试验人员即可进行砼坍落度测试。实测的砼坍落度与要求塌落度之间的允许偏差应符合表商品混凝土坍落度允许偏差:

商品混凝土坍落度允许偏差表

在砼浇筑过程中,试验人员在每一工作台班时间内测定砼坍落度至少两次。

2.1.2砼的取样、试块的制作、养护:

1)试块留置要求如下:砼施工时试件的留置应符合《砼结构施工质量验收规范》的规定,每100m3或每一台班、每一楼层(段)至少留置两组试块,一组标养,作为混凝土强度评定用,另一组同条件养护,作为拆除模板的依据(同条件养护试件应根据实际需要留置详同条件试块留置计划)。抗渗砼试件留置数量为每500m3不少于一组。防水砼连续浇筑量为500 m3以下时,留置两组抗渗试块,每增加250 m3~500 m3增留两组。一组在标准情况下养护,另一组与现场相同情况下养护,试块养护期不得少于28天。如使用的原材料、配合比或施工方法有变化时,现场应另行留置试块。

2.1.3混凝土拌合物的取样及制作:用于检查结构构件混凝土质量的

试件,应在混凝土浇筑地点随机取样制作;因本工程所采用的是预拌混凝土,所取拌合物从同一运送的混凝土罐车中取出,取样时应在卸料过程中卸料量的1/4至3/4之间采取,试件应在取样后搅拌均匀立即制作,制作试件前应将试模清擦干净并在其内壁涂上一层矿物油脂或其它脱模剂。因本工程采用振动台成型,应将混凝土拌合物一次装入试模,装料时应用抹刀沿试模内壁略加插捣并使用混凝土拌合物高出试模上口。振动时应防止试模在振动台上自由跳动。震动应持续到混凝土表面出桨为止,刮除多余的混凝土,并用抹刀抹平。振动台应符合《混凝土试验用振动台》(JG/T3020-94)标准。

2.1.4混凝土试块的养护:标准试件的养护环境为:温度20±2℃,相对湿度95%以上。养护至28d龄期时按标准试验方法测得的砼立方体(边长为150mm)抗压强度可作为评定结构构件的砼强度。

2.1.5试块成型后,用已准备好的塑料布覆盖、保温。及时登记砼施工及试块制做记录,第二天依取样顺序在试块上编号、拆模、进行养护,现场不设标准养护室,标养试块拆模后及时送往实验室养护。结构实体试块每天应至少记录三次温、湿度记录,要求真实有效,以备查阅。

2.2钢筋工程

2.2.1主要包括钢筋原材料复试、钢筋加工过程中的接头(电渣压力焊、搭接焊、直螺纹套筒连接接头等)试验。

1)本工程钢筋主要采用HPB300级和HRB400E级钢筋。

2)钢筋接头:水平方向钢筋直径≥16mm采用直螺纹连接,直径为14mm 采用搭接焊,其余采用绑扎搭接;竖直方向钢筋直径≥16mm采用直螺纹,直径≥14mm采用电渣压力焊连接,其余采用绑扎搭接。

3)进场钢筋必须按型号、规格码放整齐,做好检验标识、标明厂家、品种、规格等。

4)对进场钢筋的材质证明资料实行“双控”,各验收批钢筋出厂合格证须与试验报告单相互对应,并现场收集钢筋小牌,保证材质证明内容与实物物证相符,最大程度地实现进场钢筋原材的可追溯性。5)所有进场钢筋须进行外观检验,钢筋的外观要平直、无损伤,表面无裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

2.2.2钢筋工程试验主要包括:钢筋原材复试、电渣压力焊、电弧搭接焊、钢筋直螺纹连接试验。

1)钢筋验收批次:由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t为一检验批,超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验试件和一个弯曲试验试件;允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批。各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%。混合批的重量不大于60t。

2)试件规格:每截钢筋长度≥500mm截取5截试件,首先进行外观尺寸试验,合格后,再取2截做拉伸试验,2截做冷弯试验,1截做化学成分试验。

3)试件截取:从每批中任意取2根钢筋,从每根钢筋端头≤500mm

处,用钢锯截取试件。

2.2.3 直螺纹连接试验

1)验收批次:接头的现场检验按验收批进行,同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批。在现场连续检验10个检验批,其全部单向拉伸试件一次抽样均合格时,验收批接头数量可扩大一倍。

2)试件规格:每组三根,每根长度≥500mm。

3)试件截取:每一验收批在工程结构中随机切取3个试件做单向拉伸试验。

2.2.4钢筋电渣压力焊接头、搭接焊

1)在一般构筑物中,以300个同级别的钢筋接头作为一批。

2)在现浇钢筋混凝土多层结构中,以每一楼层或施工区段300个同钢筋级别的接头作为一批。不足300个时,仍作为一批。

3)从成品中每批随机切取3个拉伸试件。

4)抗拉强度不得小于该钢筋级别抗拉强度。

5)有一个试件不符合,应取6个试件进行复验。复验结果仍然有一个试件抗拉强度达不到要求, 该批制品应确认为不合格品。

2.3防水工程

2.3.1本工程地下一层底板、外墙防水采用(3+3)mm厚自粘性改性沥青防水卷材;车库顶板采用(4+3)mm厚双层防穿刺自粘聚合物

改性沥青防水卷材;桩头及地下一层与首层侧壁迎土面采用水泥基渗透结晶防水涂料。

2.3.2 自粘性改性沥青防水卷材使用前必须抽样复验:以同一类型、同一规格10000㎡为一批,不足10000㎡也按一批计。

2.3.3聚氨酯、水泥基渗透结晶防水涂料使用前必须进行抽样复验:聚氨酯防水涂料以同一类型、同一规格15t为一批,不足15t也按一批计(多组分产品按组分配套组批);水泥基渗透结晶防水涂料以同一类型产品10t为一批,不足10t也作为一批;

2.3.4防水材料试验管理:本工程所采用的防水材料有市建材质量监督检验站(该供货方红章有效)报告单,厂方质检报告单或合格证及现场抽样试验报告单作为工程资料归档。防水材料进场后要按规定标准抽验外观质量、卷材厚度(重量),外观合格后方可抽样送试。送检时应携带市建材质量监督检验站报告单,厂方质检报告单及使用说明书交给试验室看,属见证取样试验的应交见证记录表。无包装、标示的产品禁止进场。

2.4回填土

2.4.1 一般规定:本工程回填土试验主要包括:土的压实系数(干密度、含水率;求最大干密度和最优含水量)试验

2.4.2按取点布置图取样、编号,取土后连同环刀一并送试。取样数量:在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水率。2.4.3检验批次:

基坑:每100-500 m2取1点,但不少于1点。

基槽管沟:每层按长度20-50m取点,但不少于1点。

场地平整在每400-900m2取1点,但不应少于10点;

长度,宽度,边坡为每20m取一点,每边不应少于1点。

取样方法当用环刀取样时,取样点应位于每层2/3的深度处。

2.5砌体工程

2.5.1 一般规定

1)本工程填充墙防火墙为200mm厚蒸压加气混凝土砌块;车库与其余部位的隔墙为200mm厚蒸压加气混凝土砌块;首层厨房、卫生间外隔墙为180mm厚灰砂砖;首层卫生间内隔墙为120mm厚灰砂砖;首层楼梯间为200mm厚蒸压加气混凝土砌块;首层机电设备用房为双层200mm厚蒸压加气混凝土砌块;二层、三层房间100mm厚聚苯颗粒水泥夹芯复合条板。

2)砌体工程的试验的主要内容包括:砌筑材料,以及砌筑砂浆强度试验。

2.5.2砌块

1)检验批次:蒸压加气混凝土砌块同品种,同规格、同等级的加气块,以10000块为一组,不足10000也为一组。灰砂砖同品种,同规格、同等级的加气块,以10万块为一组,不足10万也为一组。2)试件规格:1组10块

3)试件取样:在受检验一批产品中,随机抽取10块试件进行送检

2.5.3 砂浆

1)检验批次:每一楼层或每250m3砌体中各种强度等级的砂浆,取样不少于一次。

2)试件规格:每组为6块,试样尺寸:70.7×70.7×0.7mm正立方体。

3)试件取样:每次取样标养试块至少留置一组,同条件养护试块由施工情况确定。在砂浆使用地点的砂浆罐搅拌机出料口进行取样,所取试样的数量应多于试验用料的1~2倍。在每个工作台班施工的中间阶段,在搅拌地点,随机取样,试模内壁涂刷一层脱模剂,将砂浆一次装入试模中,用捣捧插捣25次,使砂浆高出试模顶面6~8mm,待30s后将高出部分削去抹平,试块做好后,在20℃±3℃环境下待24h后拆模编号。

4)试件养护:(1)水泥混合砂浆养护环境为温度20±3℃,相对湿度60%~80%;(2)水泥砂浆养护环境为温度20±3℃,相对湿度90%以上。养护至28天龄期时试压,作为评定砂浆的强度。

2.6结构实体钢筋保护层厚度检测

2.6.1 钢筋保护层厚度检测采用非破损方法,由具有检测资质的试验单位进行。

2.6.2 对梁类、板类构件应各抽取构件的数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例不小于50%;具体由监理工程师及检测人员根据钢筋保护层检

测计划现场选定构件,并注明所选构件的轴线号。

2.6.3 对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不小于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1点,具体部位由监理工程师和检测人员现场确定。

2.6.4 钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差,对梁类构件为+10mm,-7mm,对板类构件为+8mm,-5mm。

2.6.5 回弹法检测混凝土强度

1)对结构混凝土构件强度的抽样测试实行结构平行检验,每个强度等级至少抽取同类构件数量的3%且每个强度等级不少于5件。抽检构件时,随机抽取具有代表性的结构梁、板、墙、柱等重要受力构件。2)每一测区要符合下列规定:

(1)每一结构或构件测区数不少于10个;

(2)相邻两侧区的间距控制在2m以内,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不大于0.5m,且不小于0.2m;

(3)测区选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土侧面、表面或底面;

(4)测区选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且均匀分部。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并避开预埋件;

(5)测区的面积大于0.04m2;

(6)检测面为混凝土表面,并清洁、平整,无疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面,必要时可以用砂轮清除疏松层和杂物,且无残留的粉末或碎屑。

3)结构或构件的测区要标有清晰的编号,必要时在记录纸上描述测区布置示意图和外观质量情况。

2.7建筑节能工程试验检测

2.7.1建筑节能工程进场材料和设备的复验项目

2.7.2外门窗取样试验

1)建筑外窗、外门进场后先进行抽样检测,合格后方可进行安装施

工。

(1)抽检数量:同一工程项目、同一厂家、同一型材、同一玻璃品种的门窗抽样复验有代表性的一组,每组为3樘试件。

(2)检测项目:建筑外窗的抗风压性能、水密性能、气密性能和保温性能。

2)建筑外窗物理性能及试验方法

3)建筑门窗工程验收:

(1)建筑门窗工程验收前,应由资质的检测单位对建筑外窗的气密性能、水密性能进行现场抽样检测。

(2)单位工程,随机抽取同一生产厂家具有代表性的1组建筑外窗,每组为3樘试件(同系列、同规格、同分格形式)。

(3)当抽检的外窗检测结果不符合本规范规定时,应对该组的不合格项进行加倍抽样复测。

(4)当加倍抽样复测的检测结果仍不符合本规范规定时,则判定该门窗工程质量不合格。

2.7.3植筋拉拔试验:

1)本工程二次结构砌筑拉结筋与混凝土结构均采用植筋锚固。根据植筋胶说明完成植筋并固化达到强度要求后,对植筋情况进行现场抗拔抽检,抗拔力要求在钢筋的设计强度以上为植筋锚固合格。按每一个部位,每种规格均分别抽检,植筋抽检数量为植筋数量的1‰且不少于3根。

2.7.4室内装修材料试验检测

1)本工程室内装修为初装施工,土建施工主要涉及的材料包括栏杆扶手及钢梯爬梯、双飞粉、耐擦洗涂料、花岗岩地面、卫生间墙砖及地砖、木门、油漆及稀料、界面剂等等。

2)无进场复试要求的材料,在材料进场后必须及时进行材料进场验收,并收集材料出厂合格证及试验报告归档。必要时也可针对某一材料的特定性能进行复试检测。

第3章试验质量保证措施

3.1 了解工程的特点及结构类型,形象进度,做好试验及准备工作。

3.2 建立试验管理台账,制定各项管理制度。

3.3 经常与工地技术、材料员联系,了解进度情况,按规定及时送样。根据使用部位、按批量配合材料人员索取各种材料的合格证。

3.4 按规定及时对混凝土、砂浆取样,制作试块,每工作台班坍落度测试至少二次。

3.5 混凝土开始浇筑时,试验值班人员要检查商品混凝土的运输单,看是否与混凝土的设计强度一致,避免混凝土强度发生错误,并经常检查商品混凝土的质量,严禁混凝土在现场加水。

3.6 按规定对钢筋连接接头进行取样试验。

3.7 对工作要认真负责。试验取样真实且具有代表性,资料的填写要清楚整齐,日期、部位的填写要交圈。

3.8 及时取回试验资料,交技术资料员存档,做好交接记录。

3.9 试验人员每天做好试验记录,将每天的试验取样项目填写清楚、编号。

3.10 分价段对混凝土强度统计进行分析。如试验中出现问题时,及时向技术主管汇报,并进行原因分析。

3.11资料的可追溯性

工程技术资料应实行分级管理,各种原材料及构配件进场后,供应单位负责收集整理和提供所有供应源材料的质量证明文件及合格证,施工单位则收集整理、验收和保存供应单位提供的质量证明文件及合格

千伏变电站工程检测试验项目计划

工程检测试验项目计划报审表 工程名称:************110kV变电站编号:SZLB6-SG01-001

**************110kV变电站工程检测试验项目计划 施工单位(章) 年月日

**************110kV变电站 检测试验项目计划 审批页 批准:年月日审核:年月日编写:年月日

批准:(项目总工)年月日审核:(项目质检员)年月日编写:(项目技术员)年月日

目录 1工程概况 2编制目的 3编制依据 4 检测试验组织及职责 5试验项目检测计划表

一、工程概况 1、新建********************************************110kV变电站工程位于位于******************************************************************************* **************站区地形开阔平坦,自然地面高程约米(1985年国家高程系),现为建设用地。 站区围墙内占地面积2806m2,合亩。本工程主要建筑物及构筑物包括:综合配电楼、事故油池一座、化粪池池一座、深井一座。其中综合配电楼为框架一层;本工程建筑物及构筑物主要技术经济指标:综合配电楼建筑面积约342m2 ,进站道路约12m,宽度。 2、工程规模: 主变压器:远期装设3台50MV A主变压器,本期安装1台; 无功补偿:远期每台主变10kV侧装设1组(+)Mvar并联电容器,本期#1主变10kV 侧装设1组(+)Mvar并联电容器组。 110kV出线:远期出线4回,本期1回; 10kV出线:远期出线30回,本期10回。 二、编制目的 确保达标投产,实现国家电网公司优质工程、行业优质工程;建筑和安装工程质量达到规定要求,严格控制中间环节争创国家级优质工程,全面实现工程质量目标。 三、编制依据 主要设备技术文件和新产品的工艺性试验资料 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《国网公司施工项目部标准化管理手册》2018版变电部分 《110k~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW 1183-2012)《输变电工程检测试验项目清单》 四、检测试验组织及职责 1检验试验的组织及职责 项目经理:负责进行项目检验试验工作的组织协调。

项目工程试验检测计划清单

试验检测计划

审批页 编制人: 审核人: 审批人: 监理单位:

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章现场试验管理保证体系及管理措施 (4) 1.建立试验管理台帐 (5) 2.试验质量保证措施 (5) 3.资料管理措施 (5) 4.试验安全管理 (5) 5.试验检测设备及工具管理 (6) 第四章试验项目检测的容、方法、频率 (7) (一)路基填土 (7) (二)原材料 (7) (四)水质分析试验 (11) (五)水泥混凝土、水泥砂浆、水泥净浆配合比 (11) (六)水泥混凝土检验 (13) (七)砂浆、水泥净浆抗压强度检验 (15) (八)混凝土实体检测 (15) (九)地基承载力检验 (16) (十)路面质量检测 (17) 第五章试验检测项目与检测计划 (20) (一)原材料、成品、半成品及构配件综合检验计划表 (21) (二)路基、路面工程试验检测项目计划表 (24) (三)给排水工程试验检测项目计划表 (29)

一、编制依据 1.1 依据施工合同、施工设计图纸、地勘资料、施工组织设计及相关资料。 1.2 依据国家、住房和城乡建设部、交通部部相关规、标准、规程。 公路路基施工技术规(JTJ 033-95) 钢结构工程施工质量验收规(GB50205-2001) 给水排水管道工程施工技术及验收规(GB 50268-976) 混凝土结构工程施工质量验收规(GB 50204-2015) 地下防水工程质量验收规(GB50208-2011) 公路土工实验规程(JTG E40-2007) 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程(JTG E30-2005) 公路工程石料试验规程(JTJ054-94) 公路工程集料实验规程(JTG E42-2005) 公路路基路面现场测试规程(JTG E60-2008) 普通混凝土配合比设计规程(JGJ55-2011) 砌筑砂浆配合比设计规程(JGJ/T98-2010) 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋(GB1499.1-2008) 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(GB1499.2-2007) 混凝土强度检验评定标准(GB/T50107-2010) 建筑装饰及验收规(GB50210-2002) 建筑工程施工及验收规 木结构工程施工质量验收规(GB50206-2002) 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(JGJ/T 23-2011) 1.3 依据地方或相关行业规、标准、规程。 1.4 依据施工招标文件指定的标准和相关规定;依据监理程序文件和业主及监督部门 下发的相关规定和要求。

试验检测项目计划

试验检测项目计划 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

一、工程概况 郑州豫能热电工程项目总体规划为2×660MW供热机组,本次工程建设2×660MW机组。本工程由郑州豫能热电有限公司投资建设。 建设单位:郑州豫能热电有限公司 设计单位:中国机械第六设计院 监理单位:上海斯耐迪工程咨询有限公司 质量监督单位:“河南省”电力建设工程质量监督中心站 试验检测单位:河南省豫电土建试验检测中心 勘察单位:河南省电力勘测设计院 本电厂厂址位于荥阳市贾峪镇鲁庄村,本标段施工主要包括检修楼及辅助办公楼。检修楼和辅助办公楼总建筑面积㎡,采用框架结构,钢筋混凝土独立基础,建筑物主体各三层,建筑面层女儿墙最高。 二、编制依据 (1)技术规程、规范 《电力建设施工质量验收及评定标准》(土建工程篇DL/) 《电力工程地基处理技术规程》(DL/T5024-2005) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ50119-2013) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2015) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2012) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)

工程项目试验检测计划

岐江河环境整治工程二期- 东明桥至长江桥段都市生态滨水景观带及游艇会码头景观带工程 工 程 项 目 试 验 计 划 河南三建建设集团有限公司 二零一六年三月

录目 1 ................................................ 一、工程概况 .1 ................................................ 二、编制依据2 ................................... 三、试验检测规划及资源配备.............................................................................................. 23.1 试验规划 23.2 资源配备.............................................................................................. 3 四、主要试验项目检测计 划 ..................................... 3 五、试验管 理 ................................................ 5.1试验现场管理....................................................................................... 3 5.2 材料源管理.......................................................................................... 3 见证取样试验管理............................................................................... 45.3试验检测结果...................................................................................... 45.4

试验检测计划

试验检测计划 1.1 试验、检测 根据撒多水电站厂区枢纽工程Ⅵ标施工招标文件施工招标文件编制试验、检测方案。 1.1.1 原材料试验检测 1.1.1.1水泥 每批进罐的水泥必须有厂家提供的品质检验报告,同时试验室按规定进行取样检测,检测取样以200~400吨同品种、同标号、同厂家的水泥为一个取样单位,一批不足200吨也作为一个取样单位,检测项目有:水泥强度等级、凝结时间、安定性、标准稠度、细度、比重等。散装水泥入罐温度实行抽检制度,入罐温度不高于65℃。水泥应满足《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999)等标准的要求。水泥存放应保证贮罐密封良好,避免材料受潮,不同品种、标号及厂家的水泥分别贮放。 1.1.1.2砂石骨料 砂石骨料的品质满足《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)的要求。生产的细骨料质地坚硬、清洁、级配良好,粗骨料表面洁净,超逊径含量合格。 砂石骨料生产过程中每8h检测1次,检验项目有:细骨料的细度模数、石粉含量、含泥量、泥块含量;粗骨料的超径、逊径、含泥量和泥块含量。 细骨料的细度模数在2.4~2.8的范围内。细骨料使用前有足够的堆存脱水时间,施工中严格控制细骨料的含水量不超过6%,以保证混凝土的施工质量。 拌和楼生产过程中每4h检测1次砂子的含水量,雨天加密检测次数。砂子的细度模数、石粉含量每班检测1次,并根据细度模数调整配料单的砂率;粗骨料的超逊径、含泥量每班检测1次。每月按《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)所列项目进行1次检测。 1.1.1.3外加剂 外加剂品质应符合《水工混凝土外加剂技术规程》(DL/T5100-1999)、《混凝土外加剂》(GB8076-87)等标准的要求。外加剂每批产品应有出厂检验报告和合格

项目检测试验计划

目录 第 1 章工程概况 (2) 1.1 说明. (2) 1.2 工程概况:. (2) 1.3 编制依据. (2) 1.4 项目实验管理部署. (3) 1.5 试验工作的主要内容 (5) 1.6 主要试验项目. (7) 第 2 章各分部分项工程的检验情况 (8) 2.1 混凝土工程. (8) 2.2 钢筋工程. (10) 2.3 防水工程. (12) 2.4 回填土. (13) 2.5 砌体工程. (14) 2.6 结构实体钢筋保护层厚度检测 (15) 2.7 建筑节能工程试验检测 (17) 第 3 章试验质量保证措施 (20) 第 4 章试验计划 (21) 4.1 钢筋原材料计划. (21) 4.2 钢筋直螺纹连接试验计划 (21) 4.3 防水卷材计划. (23) 4.4 砌体工程试验计划. (23) 4.5 基础主体混凝土试块实验计划 (24)

第1 章工程概况 1.1 说明 工程名称: 建设地点: 建设方: 施工单位: 监理单位: 建筑主要功能:建筑设计使用年限:50 年抗震设防烈度:6 度 1.2 工程概况: 宁 结构概况 1、结构形式:混凝土结构与钢结构。 2、地上板厚120mirr 300mm 3、地下板厚400mm。 1.3 编制依据 1.3.1 工程施工组织设计、建筑结构施工图纸 1.3.2 《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ 190-2010; 1.3.3 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 1.3.4 《混凝土外加剂应用技术规范》 (GB50119-2013)

1.3.5 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 1.3.6 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 1.3.7 《外墙保温工程技术规程》JGJ144-2008; 1.3.8 《地下防水工程质量验收规范》 (GB50208-2012) 1.3.9 《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 1.3.10 《建筑节能门窗技术标准》 1.3.11 国家及地区颁发的相关检验、评定规范; 1.4 项目实验管理部署 1.4.1 试验管理的目的: 1) 试验检测工作在工程的质量管理活动中占有重要地位,它不但是保证项目正个工程质量的重要手段,也是质量监督控制工作的眼睛。通过试验检测工作,用定量的方法,科学地鉴定材料和工程实体质量状况;通过试配(配合比)试验,可合理优化地使用材料。 2) 保证建筑工程全过程工程质量处于受控状态、使所有分部分项工程质量达到施工规范标准及合同要求。 1.4.2 施工现场试验管理组织小组与职责成立现场实验管理小组,小组由一名组长,一名副组长及若干组员构成。 组长:负责《试验计划方案》审批,领导试验工作的全面开展;副组长:负责《试验计划方案》的编制及试验资料的竣工归档负责对试验全过程的监督、检查、控制;组员:负责试验资料的收集、整理、归档;负责提供进入施工现场原材的复试及参加有见证试验的取样、送验;所有现场制作试件的操作、取样、送验,并

工程材料检验试验计划专项方案定稿版

工程材料检验试验计划 专项方案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

某项目 材料检验试验 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 某建设集团有限公司 某某工程项目部编制

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、检验试验管理 (3) 四、检验试验计划 (4)

一、编制依据 1、设计施工图。 2、工程施工组织设计 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50666-2015) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-2008) 8、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 9、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002) 10、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) 12、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 13、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 14、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 15、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

16、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 17、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 18、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 19、其他现行规范、规定 二、工程概况 本工程为某市某小区,位于河北省某市某地,由某市某房地产开发有限公司开发,河北博科工程咨询有限公司设计,某市泰信达工程项目管理有限公司监理,主要有地上住宅,地下一层车库组成。

工程项目试验检测计划

岐江河环境整治工程二期- 东明桥至长江桥段都市生态滨水景观带及游艇会码头景观带工程 工 程 项 目 试 验 计 划 河南三建建设集团有限公司 二零一六年三月 目录

一、工程概况1 二、编制依据1 三、试验检测规划及资源配备2 3.1 试验规划2 3.2 资源配备2 四、主要试验项目检测计划3 五、试验管理3 5.1试验现场管理3 5.2 材料源管理4 5.3见证取样试验管理5 5.4 试验检测结果5 5.5 试验检测资料管理5 5.6 试验员岗位职责6 5.7主要工程项目试验计划表7

一、工程概况 1、岐江河环境整治工程二期(东明桥至长江桥段)工程的配套工程包括新建驳岸0.9663k m,工程建设的任务是结合园林绿化工程的要求,改善中山市城区水环境,满足人水和谐及区域经济可持续发展的要求。工程建设内容对岐江河东明桥至长江桥段的河岸进行驳岸设计,包括岐江河南北两岸分四段驳岸设计,涉及北岸人文滨水景观带、湿地公园、市民广场、都市生态滨水景观带、生态绿洲主题公园、南岸人文滨水景观带、文化走廊、停车场,游艇会码头景观带、滨江漫步景观带。 2、本工程驳岸主要采用亲水生态驳岸、衔接驳岸、慢行生态驳岸和重力式驳岸四种结构形式,局部涵闸(或涵管)出口处采用衔接段驳岸连接。 二、编制依据 (1) 施工合同,施工设计图纸、地勘资料和施工现场踏勘资料等全部资料。 (2)本工程的施工组织设计。 (3)主要规范、规程、标准: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》G B502 02-2002 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》G B50268-20 08

3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》G B50202-2002 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》G B50204-20 15 5、《城镇道路工程施工与质量验收规范》 C J J1-2008 三、试验检测规划及资源配备 3.1试验规划 本工程工地现场不设置试验室,所有关于本工程的 试验检测项目,仅在现场设置养护室1个,进行混凝土 、砂浆试块的同条件/标准养护,配置试验员进行试块 制作、材料取样送检及现场特殊试验的配合。 3.2资源配备 根据项目部目前的人员配备情况,拟固定程涛作为项目试验员,负责试验工作。各类试块制作和材料见证取样送检作为项目部试验工作的重点,配备相应设备、工具以便试验、取样工作顺利进行即可,具体见下表: 拟配置的试验设备表

工程试验检测计划

工程试验检测计划

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

前海自贸大厦公共空间部分 精装修工程试验检测计划 编制人:朱贵 审核人:刘耀军 批准人:崔峥 深圳市奇信建设集团股份有限公司 2017年7月

目录 1.编制依据 (5) 2.工程概况 (5) 3.本工程进行试验检测预控的材料及相关项目 (6) 4.试验检测准备工作 (6) 5.试验检测计划 (7) 6.建立试验检测管理台帐 (10) 7.试验检测质量保证措施 (10)

试验检测计划 1.编制依据: 1.1、前海自贸大厦公共空间部分室内精装修工程施工图纸。 1.2、前海自贸大厦公共空间部分室内精装修工程施工组织设计。 1.3、建筑工程资料管理规程:DB11/T695-2009。 2.工程概况: 2.1基本概况 序号项目内容 1 工程名称前海自贸大厦公共空间部分精装修工程 2 工程地址深圳市前海深港现代服务业合作区妈湾片19单元 03街坊01地块 3 建筑面积装修面积约28000㎡ 4 建设单位前海开发区投资控股有限公司 5 设计单位深圳市杰恩创意设计股份有限公司 6 总包单位中建三局 7 监理单位深圳市京圳工程咨询有限公司 8 施工单位深圳市奇信建设集团股份有限公司 9 合同质量目标合格 10 合同工期计划开工日期:2017年5月20日 计划竣工日期:2017年12月30日 总工期215天 2.2 建筑设计概况 序号项目内容 1 建筑功能办公型 2 建筑面积81405㎡

工程试验检测计划

工程试验检测计划 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

前海自贸大厦公共空间部分 精装修工程试验检测计划 编制人:朱贵 审核人:刘耀军 批准人:崔峥 深圳市奇信建设集团股份有限公司 2017年7月 目录 试验检测计划 1.编制依据: 、前海自贸大厦公共空间部分室内精装修工程施工图纸。 、前海自贸大厦公共空间部分室内精装修工程施工组织设计。

、建筑工程资料管理规程:DB11/T695-2009。 2.工程概况: 基本概况 建筑设计概况

工期 本工程开工日期为2017年5月20日,计划竣工日期为2017年12月30日。 3、本工程进行试验预控的材料及相关项目 涉及结构安全的试块、试件和材料100%实行见证取样和送检。 原材试验:钢筋、水泥、砂子、石子; 复试材料:砌块、石材、瓷砖、电线、电缆、植筋胶等; 砼、砂浆试验; 安全防护物品设施试验:安全网、安全带、安全帽、扣件: 室内环境检测; 4.试验准备工作 根据该工程的工程量,依据图纸要求,依照有关文件、法规,原材试验检测及施工试验检测的规程,规范的要求,对现场的试验检测做出预控计划,以便有条不紊的做好试验检测工作,真正把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 掌握有见证试验检测工作的原则及相关要求 该工程实行有见证试验检测,有见证取样和送检是在监理人员的见证下,由施工人员在现场取样,送到指定的试验检测(室)单位进行试验,有见证取样和送检次数达到100%,工程的重要部位须增加有见证取样和送检次数,送检试样

项目检测试验计划

项目检测试验计划 The pony was revised in January 2021

目录第1章工程概况...................................... 错误!未定义书签。 说明............................................ 错误!未定义书签。 工程概况:...................................... 错误!未定义书签。 编制依据........................................ 错误!未定义书签。 项目实验管理部署................................ 错误!未定义书签。 试验工作的主要内容.............................. 错误!未定义书签。 主要试验项目.................................... 错误!未定义书签。 第2章各分部分项工程的检验情况...................... 错误!未定义书签。 混凝土工程...................................... 错误!未定义书签。 钢筋工程........................................ 错误!未定义书签。 防水工程........................................ 错误!未定义书签。 回填土.......................................... 错误!未定义书签。 砌体工程........................................ 错误!未定义书签。 结构实体钢筋保护层厚度检测...................... 错误!未定义书签。 建筑节能工程试验检测............................ 错误!未定义书签。

试验检测项目计划

一、工程概况 郑州豫能热电工程项目总体规划为2×660MW供热机组,本次工程建设2×660MW机组。本工程由郑州豫能热电有限公司投资建设。 建设单位:郑州豫能热电有限公司 设计单位:中国机械第六设计院 监理单位:上海斯耐迪工程咨询有限公司 质量监督单位:“河南省”电力建设工程质量监督中心站 试验检测单位:河南省豫电土建试验检测中心 勘察单位:河南省电力勘测设计院 本电厂厂址位于荥阳市贾峪镇鲁庄村,本标段施工主要包括检修楼及辅助办公楼。检修楼和辅助办公楼总建筑面积5106.04㎡,采用框架结构,钢筋混凝土独立基础,建筑物主体各三层,建筑面层女儿墙最高1.5m。 二、编制依据 (1)技术规程、规范 《电力建设施工质量验收及评定标准》(土建工程篇DL/T5210.1-2012) 《电力工程地基处理技术规程》(DL/T5024-2005) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ50119-2013) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2015) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2012) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

项目检测试验计划

项目检测试验计划公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

目录 第1章工程概况 (2) 说明 (2) 工程概况: (3) 编制依据 (3) 项目实验管理部署 (4) 试验工作的主要内容 (6) 主要试验项目 (8) 第2章各分部分项工程的检验情况 (9) 混凝土工程 (9) 钢筋工程 (11) 防水工程 (13) 回填土 (14) 砌体工程 (15) 结构实体钢筋保护层厚度检测 (16) 建筑节能工程试验检测 (18) 第3章试验质量保证措施 (21) 第4章试验计划 (22) 钢筋原材料计划 (22) 钢筋直螺纹连接试验计划 (23) 防水卷材计划 (24)

砌体工程试验计划 (25) 基础主体混凝土试块实验计划 (26) 第1章工程概况 说明 工程名称: 建设地点: 建设方: 施工单位: 监理单位: 建筑主要功能: 建筑设计使用年限:50年 抗震设防烈度:6度 工程概况: 宁 结构概况 1、结构形式:混凝土结构与钢结构。 2、地上板厚120mm~300mm。 3、地下板厚400mm。

编制依据 工程施工组织设计、建筑结构施工图纸 《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ 190-2010; 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2013) 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 《外墙保温工程技术规程》JGJ144-2008; 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2012) 《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 《建筑节能门窗技术标准》 国家及地区颁发的相关检验、评定规范; 项目实验管理部署 试验管理的目的: 1)试验检测工作在工程的质量管理活动中占有重要地位,它不但是保证项目正个工程质量的重要手段,也是质量监督控制工作的眼睛。通过试验检测工作,用定量的方法,科学地鉴定材料和工程实体质量状况;通过试配(配合比)试验,可合理优化地使用材料。 2)保证建筑工程全过程工程质量处于受控状态、使所有分部分项工程质量达到施工规范标准及合同要求。 施工现场试验管理组织小组与职责

工程质量、试验项目检验计划

润世达工程有限公司 工程质量、试验项目检验计划 编制: 审核: 批准: 润世达工程有限公司工程管理部 二〇一七年二月

目录 一、编制目的 (1) 二、总体施工方案 (1) 三、质量管理目标 (1) 四、主要管理措施及检验计划 (2) 五、成品保护工作 (19)

工程质量、试验项目检验计划 一、编制目的 为了更好地贯彻执行公司的各项质量管理制度,把各项质量管理工作落到实处,建风电精品工程,树风电行业丰碑,确保项目质量目标的实现,特制定本计划。 二、总体施工方案 根据工程的特点,成立工程项目经理部,选派素质好、协调能力强、创优能力强的项目部承担工程的施工任务;调入装备优良的施工机械设备,采用先进的施工工艺,派以责任心心强、技术水平一流的管理人员和技术人员,以确保工程的工期、质量及安全文明施工目标的实现。 三、质量管理目标 1、质量方针 科学管理,精心施工;遵纪守法,预防为主;以人为本,控制风险; 安全健康,保护环境;信守合同,服务业主;持续改进,追求卓越。 2、质量目标 总体目标:以高标准达标投产工程质量要求为基础,以争创优质工程为目标,以过程精品为重点,以组织和技术为保障,一次成活、一次成优,尽一切努力创建优质工程。 质量指标如下: 1)土建、安装、调试合格率100%,建筑钢筋焊接接头合格率100%;混凝土生产水平达到最优级;安装单位工程优良率≥99% ;调试合格率100%。 2)电站投产后主要性能指标全面达到最优设计值,同时各项性能指标应在同类型电站、同一区域、同一时期处于领先水平,并能安全、可靠、经济运行,做到基建与生产无缝衔接。 3)施工管理及技术资料齐全、准确、清晰,符合行业及业主公司档案管理规定,并在工程移交生产后一个月内移交。 3、质量管理体系 严格按照“GB/T 19002-ISO9002”质量体系及程序文件和《管理手册》的贯彻执行要求,建立健全质量保证体系。根据ISO9002 质量标准文件中成熟的质保体系要求,各参建单位结合工程的实际情况,组建项目经理部,建立健全强有力的质量保证组织机构。 4、质量保证体系组织机构建立

项目工程试验检测计划

试验检测计划

审批页 编制人: 审核人: 审批人: 监理单位:

目录 一、编制依据 .................................................................................................................................... - 1 - 二、工程简况...................................................................................................................................... - 2 - 三、现场实验管理保证体系及管理措施 .......................................................................................... - 2 - 现场实验管理是一项非常重要的工作,要求实验人员认真负责落实好各项工作。 ......... - 2 - 1.建立实验管理台账.................................................................................................................. - 3 - 2.实验质量保证措施.................................................................................................................. - 3 - 3.资料管理措施.......................................................................................................................... - 3 - 4.实验安全管理.......................................................................................................................... - 3 - 5.实验检测设备及工具管理...................................................................................................... - 3 - 四、实验工程检测的内容、方法、频率 .......................................................................................... - 3 - (一)路基填土......................................................................................................................... - 3 -(二)原材料............................................................................................................................. - 3 -(三)外加剂的检验:............................................................................................................. - 4 -(四)水质分析实验:............................................................................................................. - 4 -(五)水泥混凝土、水泥砂浆、水泥净浆配合比: ............................................................. - 4 -(六)水泥混凝土检验............................................................................................................. - 5 - 1、混凝土的强度.............................................................................................................. - 5 - 2、制取组数应符合下列规定:...................................................................................... - 5 - (七)砂浆、水泥净浆抗压强度检验: ................................................................................. - 5 -(八)混凝土实体检测............................................................................................................. - 5 -(九)地基承载力检测............................................................................................................. - 6 -(十)路面质量检测................................................................................................................. - 6 -五、实验检测工程与检测计划。(详见样表如下) ...................................................................... - 6 - (一)、原材料、成品、半成品及构配件综合检验计划表 ................................................. - 6 -(二)、路基、路面工程实验检测工程计划表 ..................................................................... - 8 -(三)、给排水工程实验检测工程计划表 ............................................................................. - 9 - 一、编制依据 1.1 依据施工合同、施工设计图纸、地勘资料、施工组织设计及相关资料。 1.2 依据国家、住房和城乡建设部、交通部部相关规范、标准、规程。 公路路基施工技术规范(JTJ 033-95) 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001) 给水排水管道工程施工技术及验收规范(GB 50268-976) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 50204-2015) 地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011) 公路土工实验规程(JTG E40-2007) 公路工程水泥及水泥混凝土实验规程(JTG E30-2005) 公路工程石料实验规程(JTJ054-94) 公路工程集料实验规程(JTG E42-2005) 公路路基路面现场测试规程(JTG E60-2008) 普通混凝土配合比设计规程(JGJ55-2011)

项目检测试验计划.doc

目录 第1章工程概况 (2) 1.1说明 (2) 1.2工程概况: (2) 1.3编制依据 (2) 1.4项目实验管理部署 (3) 1.5试验工作的主要内容 (5) 1.6主要试验项目 (7) 第2章各分部分项工程的检验情况 (8) 2.1混凝土工程 (8) 2.2钢筋工程 (10) 2.3防水工程 (12) 2.4回填土 (13) 2.5砌体工程 (14) 2.6结构实体钢筋保护层厚度检测 (15) 2.7建筑节能工程试验检测 (17) 第3章试验质量保证措施 (20) 第4章试验计划 (21) 4.1钢筋原材料计划 (21) 4.2钢筋直螺纹连接试验计划 (22) 4.3防水卷材计划 (23) 4.4砌体工程试验计划 (24) 4.5基础主体混凝土试块实验计划 (24)

第1章工程概况 1.1说明 工程名称: 建设地点: 建设方: 施工单位: 监理单位: 建筑主要功能: 建筑设计使用年限:50年 抗震设防烈度:6度 1.2工程概况: 宁 结构概况 1、结构形式:混凝土结构与钢结构。 2、地上板厚120mm~300mm。 3、地下板厚400mm。 1.3编制依据 1.3.1 工程施工组织设计、建筑结构施工图纸 1.3.2《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ 190-2010;

1.3.3《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 1.3.4《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2013) 1.3.5《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 1.3.6《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 1.3.7《外墙保温工程技术规程》JGJ144-2008; 1.3.8《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2012) 1.3.9《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 1.3.10《建筑节能门窗技术标准》 1.3.11国家及地区颁发的相关检验、评定规范; 1.4项目实验管理部署 1.4.1试验管理的目的: 1)试验检测工作在工程的质量管理活动中占有重要地位,它不但是保证项目正个工程质量的重要手段,也是质量监督控制工作的眼睛。通过试验检测工作,用定量的方法,科学地鉴定材料和工程实体质量状况;通过试配(配合比)试验,可合理优化地使用材料。 2)保证建筑工程全过程工程质量处于受控状态、使所有分部分项工程质量达到施工规范标准及合同要求。 1.4.2施工现场试验管理组织小组与职责 成立现场实验管理小组,小组由一名组长,一名副组长及若干组员构成。 组长:负责《试验计划方案》审批,领导试验工作的全面开展;

工程检测试验项目计划

v1.0 可编辑可修改 批准:(项目技术负责人)年月日 审核:(项目质检员)年月日 编写:(项目技术员)年月日

目录

南京殷巷—天井山T接学景变110kV线路工程 检测试验项目计划 1 工程概况 现状110kV学景变两回进线均T接110kV高方线,为提高学景变运行安全性,将其中1回进线改T至110kV殷天线。全线采用架空、电缆相结合方式走线。南京市规划局编号为0#《南京市江宁区建设工程市政规划设计要点通知书》已经批复。 本工程将现状110kV学景变进线电缆通道位于龙眠大道东侧拉管出口处的部分电缆沟改造为电缆接头井,新建电缆线路自龙眠大道东侧新建接头井处与现状电缆接头后,沿月华西路、日晖路、善鉴路向西走线,绕过江宁区科学园消防中队后,采用22m跨度的钢桥架架空通过泄洪沟后,利用绕越高速公路既有现状涵洞下穿越绕越高速,然后沿科建路北侧继续向西走线至新立电缆终端杆G1,电缆上杆与110kV 殷天线架空线路搭接实现T接。 全线新建电缆通道长公里,利用现有通道长公里,新建通道按照3回110kV+12回10kV考虑,本期敷设1回,新放电缆电气长公里,电缆选用铜芯、交联聚乙烯绝缘、皱纹铝护套、聚乙烯外护套纵向阻水、涂石墨导电层的阻燃型电力电缆,型号为ZC-YJLW -Z-64/110-1×800mm2,并采用相配套的中间接头和户外终端。 03 本工程电缆土建主要采用电缆工作井、电缆沟、电缆排管、电缆桥架等土建形式,其中新建电缆沟30米、电缆工作井422米、电缆排管1822米。 跨越泄洪沟电缆桥架22米,采用一跨过河,基础为钻孔灌注桩,桩径800,桩长为25m,盖梁平面尺寸为2350*1000,高为600。 电缆井混凝土等级C30,抗渗等级P6,垫层采用C20素砼,电缆井断面内尺寸1600(B)*1900(H),外尺寸2100(B)*2450(H),预制盖板C20。 钢筋采用HPB300和HRB400级热轧普通钢筋。 排管基础为C20砼底板,下设碎石垫层,排管采用C20砼包封,电缆管采用砼管枕定位,每隔2m设置一道管枕,排列断面见T0201-04详图。 钢桁架下弦杆采用∟140X10双拼角钢,腹杆采用∟100X10双拼角钢,上下平联采用∟140X10角钢,端立柱及端横联采用[20b双拼槽钢,节点处通过螺栓连接,

相关文档