一、编制依据 1、泗县城市之光安置房工程施工组织设计及图纸 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 5、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 6、《砌体结构设计规范》GB50003-2011 7、12G614-1《砌体填充墙结构构造》 二、工程概况 1、工程名称:泗县城市之光安置房工程 2、工程建设地点:安徽省宿州市泗县花园路与虹乡路交口 3、概况:泗县城市之光安置房工程总建筑面积约万平方米,地上建筑为1-27#栋楼,其中1、2、5、6、7、8、9、10、11、13、1 4、1 5、19、20、21、22、24#楼为18层住宅楼,3、4、17、18#楼为22层住宅楼,12、1 6、23、25#楼为15层住宅楼,住宅楼地基为CFG桩复合地基,剪力墙结构,26#楼为6层商业用房,框架结构,27#楼为3层幼儿园,框架结构。整个区域包括两个地下车库,分为东西两块,地下一层,总建筑面积约56000平方米。 4、建设单位:泗县城市建设投资有限公司 5、设计单位:安徽省城建设计研究总院有限公司

6、监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 7、勘察单位:安徽水文工程勘察研究院 8、施工单位:中国十七冶集团有限公司 9、监督单位:泗县建筑安装工程质量监督站 三、施工要求 1、材料要求 (1)本工程砌体±以上:采用MU5煤矸石空心砖,用M5混合砂浆砌筑;二层的电梯井道四周应采用MU10煤矸石实心砖,M10混合砂浆砌筑,砌块干容重≤m3。 ±以下:采用MU10混凝土实心砖,用M5水泥砂浆砌筑。 墙体厚度:±以下为240mm厚,±以上外墙为200mm 厚,内墙为200/120mm厚。 (2)厨房、卫生间除门洞外,应在根部浇筑250高C25混凝土止水坎,厚度与墙相同。 (3)构造柱、门边柱、过梁、圈梁、系梁、板带采用C25混凝土浇筑。 (4)当有门窗洞口的填充墙尽端距离门窗洞口边小于240mm时,需按12G614-1第九页大样11设置门窗框。 (5)门窗洞口尺寸大于等于且小于2m时,应在门窗洞口两侧设钢筋混凝土边框,做法参照12G614-1第十七页。 2、结构要求 (1)构造柱

填充墙构造规范摘录

GB50003-2011砌体结构设计规范 6构造要求 6.2一般构造要求 6.2.2墙体转角处和纵横墙交界处应沿竖向每隔400mm~500mm设拉结钢筋, 其数量为每120mm墙厚不少于1根直径6mm的钢筋; 或采用焊接钢筋网片, 埋入长度从墙的转角或交界处算起,对实心砖每边不小于500mm,对多孔砖墙和砌块墙不小于700mm。 6.2.10砌块砌体应分皮错缝搭砌,上下皮搭砌长度不应小于90mm。 当搭砌长度不满足上述要求时,应在水平灰缝内设置不小于2根直径不小于4mm 的焊接钢筋网片(横向钢筋的间距不应大于200mm,网片每端应伸出该垂直缝不小于30mm)。 6.2.11砌块墙与后砌隔墙交接处,应沿墙高每400mm在水平灰缝内设置不少于2根直径不小于4mm、横筋间距不大于200mm的焊接钢筋网片。 6.3框架填充墙 6.3.3--2填充墙的砌筑砂浆的强度等级不宜低于M5(Mb5、Ms5); 6.3.3--3填充墙墙体厚度不应低于90mm; 6.3.4--2当填充墙与框架采用不脱开的方法时,宜符合下列规定: 1)沿柱高每隔500mm配置2根直径6mm的拉结钢筋(墙厚大于240mm时配置3根), 钢筋伸入填充墙长度不宜小于700mm, 且拉结钢筋应错开截断,相距不宜小于200mm。 填充墙墙顶应与框架梁紧密结合。顶面与上部结构接触处宜用一皮砖(或配砖)斜砌楔紧; 2)过梁的断面及配筋由设计确定。 当有洞口的填充墙尽端至门窗洞口边距离小于240mm时,宜采用钢筋混凝土门窗框; 3)填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时,墙顶与梁宜有拉结措施,墙体中部应加设构造柱;

墙高度超过4m时宜在墙高中部设置与柱连接的水平系梁; 墙高超过6m时,宜沿墙高每2m设置与柱连接的水平系梁; 梁的截面高度不小于60mm。 7.1圈梁 7.1.5圈梁应符合下列构造要求: 7.1.5--1当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。 附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的2倍,且不得小于1m; 7.15--3混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同。 圈梁高度不应小于120mm。 纵向钢筋数量不应少于4根,直径不应小于10mm, 绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑, 箍筋间距不应大于300mm; 7.2.4--3钢筋砖过梁底面砂浆层处的钢筋,其直径不应小于5mm,间距不宜大于120mm,钢筋伸入支座砌体内的长度不宜小于240mm, 砂浆层的厚度不宜小于30mm。 GB_50203-2011_砌体结构工程施工质量验收规范 2术语 2.0.1砌体结构:由块体和砂浆砌筑而成的墙、柱作为主要受力构件的结构。2.0.5产品龄期:烧结砖出窑;蒸压砖、蒸压加气混凝土砌块出釜; 混凝土砖、混凝土小型空心砌块成型后;至某一日期的天数。 2.0.7预拌砂浆:由专业生产厂生产的湿拌砂浆或干混砂浆。 2.0.9瞎缝:砌体中相邻块体间无砌筑砂浆,又彼此接触的水平缝或竖向缝。2.0.10假缝:为掩盖砌体灰缝内在质量缺陷,砌筑砌体时仅在靠近砌体表面处抹有砂浆,而内部无砂浆的竖向灰缝。 2.0.11通缝:砌体中上下皮块体搭接长度小于规定数值的竖向灰缝。 3基本规定 3.0.8在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。

填充墙砌体施工方案

一、编制依据: 1、重庆*****有限公司新建厂区工程施工组织设计 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《框架轻质填充墙构造图集》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、重庆桥头食品有限公司新建厂区工程施工图纸 二、工程概况: 重庆*****公司新建厂区工程位于江津区德感工业园,占地总面积11380.87㎡(建筑面积27730.43㎡)。拟建物主要由2#厂房建筑面积3136.63㎡(2F)、水泵房建筑面积38.64㎡(1F)、锅炉房建筑面积(1F)165.24㎡、倒班楼建筑面积2124.82㎡(4F)、办公楼1935.00㎡(建筑面积4F)、1#厂房建筑面积20230.26㎡(2F/-1F)及辅助用房建筑面积99.84㎡(1F)组成。 本工程建筑设计使用年限:50年,建筑抗震设防烈度:6度,建筑安全等级:为二级。建筑耐火等级:均为一、二级。厂房的生产火灾危险性分类:厂房用于食品加工生产,生产的火灾危险性分类为丙类。屋面防水等级:二级。主要结构型式:除1#厂房部分为钢结构以外,其余建筑均为框架结构。

1.建设概况: 建设单位:重庆****品有限公司; 勘察单位:****建筑勘察设计有限公司; 设计单位:重庆市****设计院; 施工单位:重庆市****工程公司; 监理单位:重庆****监理有限公司。 各工程的施工现场场地平整,地面附属物清理已经完成,均已经具备开工条件。 三、施工图纸设计要求 1、材料要求 (1)倒班楼、办公楼内外墙采用200厚厚壁型烧结页岩空心砖,容重801-900Kg/m3,内墙局部采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3;1#厂房2#厂房内外墙采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3,为满足业主使用功能要求,厂房内所有的配砖高度为300mm;(2)砌筑砂浆均采用水泥砂浆。强度为M7.5、M5。 (4)填充墙厚度为:200mm、100mm。 (5)构造柱、过梁、圈梁、采用C25混凝土。 (6)设备机房、管道井、检修井、楼梯间采用砌块耐火极限不小于2小时。 (7)风机房、空调机房均做隔声处理。 (8)墙身在室内地坪50下做20厚1:2水泥砂浆掺3%-5%防水

砖砌体工程检查表

工程名称:表W058 单位(子单位)工程名称分部(子分部)工程名称 分项工程名称验收部位 检查(检验)项目质量标准检查结果 是否合格(合格填“1”,反之填“0”) 主控项目1 砖强度等级、规格和外 加剂☆ 必须符合设计要求和现行 有关标准的规定 2 砂浆品种、强度等级a ☆ 必须符合设计要求和现行 有关标准的规定 3 斜槎留置☆ 砖砌体的转角处和交接应 同时砌筑,严禁无可靠措 施的内外墙分砌施工。对 不能同时砌筑而又必须留 置的临时间断处应砌成斜 槎,斜槎水平投影长度不 小高度的2/3 4 直槎拉结钢筋及接槎处 理 应符合设计要求和现行有 关标准的规定 5 水平灰缝砂浆饱满度 灰缝横平竖直密实饱满, 实心砌体水平灰缝饱满度 必须达到80%以上 6 基础防潮层 应符合设计要求和现行有 关标准的规定 7 轴线位移≤10(8) mm 8 垂 直 度 每层≤5(4) mm 全 高 ≤10m ≤10(8) mm >10m ≤20(15) mm

工程名称:表W058 (续) 检查(检验)项目质量标准检查结果 是否合格 (合格填“1”,反之 填“0”) 一般项目1 组 砌 方 法c 清水墙 组砌正确,不应出现通缝,接 槎密实、平直 混 水 墙 砌体上 下错缝 每间(处)4皮~6皮砖的通缝 小于或等于3处,且不在同一 面墙体上 砌体 接槎 每个接槎部位水平灰缝厚度小 于5mm或透亮缺陷不超过3个2 水平灰缝厚度和竖缝 宽度 宜为10mm,但不应大于12mm, 也不应小于8mm 3 基础顶面和楼面标高 偏差d ±15(10)mm 4 表面 平整 度 清水墙、柱≤5(4)mm 混水墙、柱、 基础 ≤8(6)mm 5 门窗洞口高度、宽度 偏差 ±5(4)mm 6 外墙上下窗偏移≤20(15)mm 7 水平灰缝 平直度 清水墙≤7(5)mm 混水墙≤10(8)mm 8 清水墙游丁走缝≤20(15)mm 9 水平灰缝厚度偏差 (10皮砖累计) ±8(6)mm 10 预留 洞 中心位移≤10(8)mm 截面内部尺寸 偏差 +10~0mm 施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准是□否□ 结论检查(检验)项目数:合格项数:不合格项数: 合格率( 检 查 ( 检 验 ) 项 目 合 格 项 数 检 查 ( 检 验 ) 项 目 数 ×100%)= 等级:合格(优□良□中□) 不合格□检查人(签名): 年月日 注:①检查(检验)项目数是指根据工程进度实际检查(检验)的项目数。②优(合格率≥95%);良(95%>合格率≥90%);中(90%>合格率≥80%);不合格(合格率<80%)。③关键(主要、主控)项有一项不合格的,即不能评为“优、良”。④验评是否填写不纳入合格率统计范围。

砌体工程设计说明构造要求

砌体构造要求交底记录 1、本工程砌体工程地下室及电梯井隔墙采用预制混凝土砖(MU10),M10水泥砂浆砌筑。其余墙体采用蒸压加气混凝土砌块,M5混合砂浆砌筑。 2、所有的厨房、卫生间及卫生间内的管井隔墙离地200高处捣C20细石混凝土反坎(门及门洞处除外);凡与室外露台、阳台连接的墙体下离地200高处捣C20细石混凝土反坎(门及门洞处除外)。其余加气块砌体墙下砌筑三皮95水泥砖墙基,与细石混凝土反坎找平。并确保砌块墙水平灰缝平直。 3、所有电气设备用房门及管井房门处用C20混凝土浇筑200高门槛。 4、砌体填充墙应沿柱(剪力墙)高每隔420配置2A6 墙体拉筋。拉筋伸入墙内的长度,抗震构造措施采用的设防烈度6度高层建筑及7、8、9度建筑拉筋应沿墙全长贯通;6度非高层建筑楼梯间和疏散通道的填充墙拉筋沿墙全长贯通,其它墙体拉筋不应小于墙长的1/5且不小于1000。地下一层及以下的填充墙拉筋按6度多层要求。 5、墙长大于5m或超过层高2倍时,应设置钢筋混凝土构造柱,构造柱间距不超过3m。 6、墙高度超过4m(厚度小于等于120的墙高度超过3m )时,墙体半高处(一般结合门窗洞口上方过梁位置) 设置与柱(剪力墙)连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁(圈梁),梁截面为墙厚bx150 ,纵筋4B10 ,箍筋A6@200. 施工时预埋4C10与水平系梁纵筋连接。水平系梁遇过梁时,分别按截面、配筋较大者设置。 7、支承在悬臂梁或悬臂板上的墙体,墙端及外墙应设置构造柱,构造柱的间距不大于。当墙体与框架柱紧贴时(图7.4),框架柱位置应设GZ,并在框架柱(梁)内沿GZ高度方向设置A6@200 ,与GZ牢靠拉结。 8、在宽度大于2m的洞口两侧、重型门(厂房门、车库门、人防门、及门洞宽度大于1.5m的安全门和防火门等)的两侧、长度超过2.5m的独立墙体的端部,应设置构造柱。 9、窗洞高度超过2.4m且其后无横墙支撑的窗间墙,应在窗间墙两侧设置构造柱,当后面无横墙支撑的窗间墙宽度小于400时,应按混凝土窗间墙施工。

砌体填充墙构造要求

砌体填充墙构造要求 1. 砌体填充墙平面位置详建筑施工图,不得随意更改。应配合建施图,按要求预留墙体插筋。 2. 砌体填充墙应沿框架柱(包括构造柱)或钢筋混凝土墙全高每隔500mm设置2φ6的拉筋,拉筋伸入填充墙内的长度不小于填充墙长的1/5,且不小于700mm,详见图7.1。在框架平面外的填充墙拉筋构造详见图7.2。 3. 当因填充墙转角部位底部无梁而未能设置构造柱时,应沿墙高每隔500设置转角拉筋,详见图7.3。 4. 砌体填充墙内的构造柱一般不在各楼层结构平面图中画出,一律按以下原则设置: 1) 填充墙长度大于层高的2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱; 2) 外墙及楼梯间墙转角处,一般填充墙转角无混凝土墙柱处,设置构造柱。 3) 填充墙端部无翼墙或混凝土柱(墙)时,在端部增设构造柱。构造柱尺寸:墙宽x240,配筋为4φ12,φ6@200。 5. 填充墙长度>5米时,填充墙顶部与梁板应有可靠连接。要求详图所示。 6. 砌体填充墙高度大于4米时,墙体半高处或门洞上皮设与柱连接且沿全墙贯通的钢筋混凝土水平圈梁,圈梁高200,宽同墙宽,配筋为4φ12,φ6@200。若水平圈梁遇过梁,则兼作过梁并按过梁增配钢筋,柱(墙)施工时,应在相应位置预留4φ12与圈梁纵筋连接。 7. 填充墙不砌至梁、板底时,墙顶必须增设一道通长圈梁。圈梁高200、宽同墙宽,配筋为4φ12,φ6@200。 8. 填充墙内的构造柱应先砌墙后浇混凝土,施工主体结构时,应在上下楼层梁的相应位置预留相同直径和数量的插筋与构造柱纵筋连接。 9. 框架柱(或构造柱)边砖墙垛长度不大于120时,可采用素混凝土整浇。 10. 砌体内门窗洞口顶部无梁时,均按图7.4的要求设置钢筋混凝土过梁。 11. 在填充墙与混凝土构件周边接缝处,应固定设置镀锌钢丝网,其宽度不小于200。 12. 砌块墙体开设管线槽时应使用开槽机,严禁敲击成槽。管线埋设后,小孔和小槽用水泥砂浆填补,大孔和大槽用细石混凝土填满。 13. 在底层和顶层的外墙窗台处,应设置通长的水平现浇混凝土窗台梁(见图7.5) ;同时应在混凝土墙与柱相应位置上予留钢筋,以便钢筋搭接或焊接。 14. 填充墙顶按图7.6的要求设置拉结筋。 15. 填充墙构造未及之处按06CG01执行。

监理工程师检查记录表(完整)

监理工程师检查记录表金台站导向标识检验批 工程名称 武汉市轨道交通阳逻线 (21号线)工程车站公共 区导向标识制作及安装(第 二标段) 项目经理朱芳和 验收项目导向标识验收部位站台施工单位湖南红高粱文化产业有限公司 施工标准名称及代号《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 质量要求监理(建设)单位 验收记录 1 标识种类及质量。合格 2 固定标识的螺栓紧固状况。合格 3 标识合页、锁扣等部件完整有效,无损伤。合格 4 标识种类及质量。合格 5 表示包装完好,外观整洁无划痕。合格 6 标识各活动部位开启顺畅无卡滞现象。合格 7 标识装饰面无缺损,装饰线条顺直、美观。合格 8 标识安装完成后与装饰面贴合紧密,周边无缝 隙,整体一致。 合格 监理工程师意见:主控项目合格,验收合格。 专业监理工程师:年月日

监理工程师检查记录表金台站导向标识检验批 工程名称 武汉市轨道交通阳逻线 (21号线)工程车站公共 区导向标识制作及安装(第 二标段) 项目经理朱芳和 验收项目导向标识验收部位站厅及通道施工单位湖南红高粱文化产业有限公司 施工标准名称及代号《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 质量要求监理(建设)单位 验收记录 1 标识种类及质量。合格 2 固定标识的螺栓紧固状况。合格 3 标识合页、锁扣等部件完整有效,无损伤。合格 4 标识种类及质量。合格 5 表示包装完好,外观整洁无划痕。合格 6 标识各活动部位开启顺畅无卡滞现象。合格 7 标识装饰面无缺损,装饰线条顺直、美观。合格 8 标识安装完成后与装饰面贴合紧密,周边无缝 隙,整体一致。 合格 监理工程师意见:主控项目合格,验收合格。 专业监理工程师:年月日

主体结构填充墙砌体工程

2014 5 2 皖都徽韵办公楼 1-10层填充墙砖砌体主体结构工程 一、设计要求:本工程内、外墙采用非承重全煤矸石空心砖砌筑,电梯井墙采用实心砼砌块砖砌筑。使用材料:全煤矸石空心砖为:120㎜墙采用240×120×115mm砖砌筑,200㎜墙采用240×200×115mm砖砌筑,设计强度等级为 Mu3.5;实心砼砌块砖为200×115×53mm(用于配砖),设计强度等级为Mu15,砌筑砂浆采用预拌砂浆,由安徽贝特节能材料有限公司生产,强度等级为M5。该预拌砂浆经出厂检测合格,满足设计要求。 二、施工: 1、施工准备: 1)、清理楼面,由施工人员弹出墙体中心线和门窗洞口位置线,并在柱、墙上抄测每层的+50cm线,作为墙体砌筑和标高控制的依据;2)、墙体拉结筋:根据设计及图集构造要求,墙体拉结筋的长度为沿墙体内通长设置,遇砖垛及门窗洞时伸至洞口侧边即可。对遗漏的要补植筋,要求植筋前在柱墙上分别标注所植钢筋的长度及位置。拉结筋为¢6.5圆钢,端部设90°弯钩。沿墙高度方向均为500mm;3)、柱造柱的设置:按照设计要求并对于纵横墙相交处(电梯井处)、自由端及墙长大于5.0m墙体均应增设构造柱(对墙长大于5.0m 的宜在与内隔墙相交处设构造柱)。构造柱采用预埋筋与上、下框架梁连接,并将预制的钢筋笼与植筋绑扎。4)、施工机具的准备:砂浆储料罐基础施工及安装(安徽贝特节能材料有限公司提供及安装)、手推车、胶皮管、、铁锹、灰桶、靠尺、塞尺、线坠、水平尺、小白线、瓦刀、百格网、钢卷尺、皮数杆等。5)砌筑用砖应在砌筑前1-2天浇水湿润,湿润程度达到水浸润砖体15mm为宜。6)、将预拌砂浆卸装至储备罐内。 2、墙体施工: 1)砂浆搅拌及使用:砂浆搅拌应由专人负责,应该控制加水量及砂浆的和易性。砂浆应随拌随用,并应在搅拌后3小时内使用完毕,当施工期间最高气温超过30℃时,应在拌成后2小时内使用完毕。2)试摆砖、立皮数杆:根据的砌墙体的长度,摆出门窗洞的位置,以便于组砌墙体;皮数杆设在所砌墙体两端,并有效固定。3)检查构造柱的设置及钢筋连接绑扎,拉结筋的位置、数量、长度是否符合要求,发现问题及时通知项目部处理。4)组砌方法:采用铺浆法砌筑,铺浆长度不得超过750mm,当气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。5)砖砌体最上一皮砖应整砖丁砌,砌体底部应砌筑3-4皮实心砖,窗台部位应砌不少于一皮实心砖,并预留80㎜的现浇窗台板厚度,要求现浇窗台板两边各伸入墙内600㎜。标高以所测水准点立皮数杆加以控制,构造柱挑担洞留设:同轴线应在同一皮上留设,纵横墙处应错开一皮留设。6)砌体竖向灰缝不得出现透明缝,瞎缝和假缝。7)砌体临时间断处补砌时,必须将接槎处表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保持灰缝平直。8)砌体砂浆饱满度不得小于80%。9)构造柱:砌成马牙槎状:要求“四退四进,先退后进”,拉结筋宜从第四皮处设置,拉结筋的纵向间距为500㎜,端部用22#铅丝扎上,以便于检查。10)砌体临时间断处,当不能留斜槎时,除转角外,可留直槎,但必须做成凸槎,设2Φ 6钢筋,间距500mm每边伸入墙内长度≥1.0m。11)砌体组砌方法应正确,上、下错缝,内外搭砌。12)水平灰缝应横平竖直,厚薄均匀,厚度宜为10mm。13)填充墙砌至接近梁、板底时,应留30-80㎜空隙,待填充墙砌筑完并至少间隔七天后用细石砼加膨胀剂塞实。14)、对于电梯井填充墙,均在每层门洞口设现浇过梁。尺寸及配筋参照图纸构造说明。15)其它:对落地灰应及时清理利用,建筑垃圾应及时清运,做到工完场清。 三、质量标准: 保证项目必须满足设计及规范要求,一般项目允许偏差(mm):水平灰缝厚度:8-12;顶面标高:±15;表面平整度:8;门窗洞口:±5;外墙上、下窗口偏移:20;水平灰缝平直度:10;轴线位移:10;垂直度:墙高小于或等于3m:5。 四、验收: 每层砌体砌筑完毕后班组应做好自检,合格后报项目部进行交接验收,再由公司、监理等单位共同验收合格后方可进行下道工序的施工。

砌体填充墙方案

佳泰雅园 砌 体 填 充 墙 施 工 方 案编制人: 审核人:

批准人: 施工单位:江苏江都建设集团有限公司 年月日

一、编制依据 1、佳泰雅园工程施工图纸; 2、佳泰雅园工程施工组织设计; 3、《砌体工程施工质量验收规范》50203-2011 4、《江苏省住宅工程质量通病控制标准》 DGJ32/J16-2014 5、《建筑物抗震构造详图(多层和高层钢筋混凝土房屋)》 11G329-1;11G329-2。 6、《砌体填充墙结构构造》 12G614-1 二、工程概况 工程名称:佳泰雅园工程 工程地点:津浦路东,铜山路园梦花园北侧 设计单位:徐州万融工程科技有限公司(1~9#楼) 江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司(人防地下室) 建设单位:徐州市云龙区房地产开发公司 监理单位:江苏建科工程咨询有限公司 施工单位:江苏江都建设集团有限公司 本工程共计平方米,剪力墙结构、框架结构,地下二层(4#楼下三层),1#.2#楼:地上31层;3#楼地上32层;4#楼地上33层;5#楼地上22层;6#楼地上30层;7#楼地上25层;8#楼地上27层;9—1#地上11层;9—2#楼地上18层,商铺1三层,人防地下室一层。 抗震等级为二级,抗震设防烈度为7度。 设计要求:1)±以下墙体采用MU20煤矸石烧结砖,M10预拌水泥砂浆。 2)住宅外墙采用200mm厚MU5煤矸石烧结多孔砖,容重1300Kg/m3,M5预拌水泥砂浆砌筑 3)住宅、商铺、地下室内墙采用200/100mm厚MU5煤矸石烧结空心砖,容重≤900Kg/m3,M5预拌水泥砂浆砌筑 4)商铺外墙采用200mm厚粉煤灰加气混凝土砌块,标号为B06 ,M5水泥预拌砂浆砌筑。

填充墙砌体工程检验批质量验收记录表

填充墙砌体工程检验批质量验收记录表 GB50203-2002 020304 □口

DBJ04-226-2003 说明 020304 主控项目: 1. 砖、砌块的强度等级检验。检查数量:每一生产厂家烧结空心砖 3 万块、蒸压加气混凝土砌块 1 万块、轻集料 混凝土小型空心 砌块 1万块各为一个验收批,抽查数量为 1组。见标准《烧结空心砖和空心砌块》 13545-92 , 《蒸压加气混凝土砌块》GB11968-97,《轻集料混凝土小型空心砌块》GB15229-94。 检验方法:检查产品合格证书,产品性能检测报告。 2. 砂浆强度检验检查数量:每一检验批且不超过250m3砌体的各类砂浆及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少 抽检 1 次。每次砂浆试块应不少于 3 组。 检验方法:查试块强度试验报告单。 一般项目: 1. 砌体混砌检查。检查数量:在每检验批中抽检 20%,且不少于 5 处。检验方法:外观检查。 2. 错缝搭砌 检查数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不少于 3 间 检验方法:观察和用尺量测。 3. 拉结钢筋和网片位置检验。检查数量:在检验批中抽检 20%,且不少于 5 处检验方法:观察和用尺量检查 4. 砌至梁、板底下间隔 7d 后补砌挤紧的检查。 检查数量:每检验批抽 10%填充墙片,且不少于 3 片。(注:每两柱间的填充墙为一墙片。)检验方法:观察检查。 5. 灰缝厚度宽度检验 检查数量:在检验批的标准间中抽10%,且不少于 3间 检验方法:用尺量 5皮空心砖或小砌块的高度和2m砌体长度折算。 6. 砂浆饱满度 检查数量:每步架不少于 3 处,且每处不少于 3 块。检验方法:用百格网检查块材底面砂浆的粘结痕迹面积 7. 允许偏差检查 检查数量:对表中 1~3 项,在检验批的标准间中随机抽查10%,但不应少于 3 间;大面积房间和楼道按两个轴线或每 10 延米按一标准间计数。每间检验不应少于 3 处。对表中 4、 5 项,在检验批 中抽查 10%,且不少于 5 处 检验方法:经纬仪,吊线、靠尺、塞尺量测。

填充墙砌体施工方案设计

目录 一、工程概况 (2) 1.项目概况 (2) 2.建筑概况 (2) 3.结构概况 (2) 4.工程建设相关单位 (2) 二、编制依据 (2) 三、作业条件 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工要求 (4) 六、材料要求 (4) 1.砌体材料 (4) 2.水泥 (5) 3.砂 (5) 4.合料 (5) 5.水 (6) 6.砌筑砂浆 (6) 7.其他材料 (6) 七、主要机具及人员安排 (6) 八、施工工艺 (6) 九、砌体裂缝防治技术措施 (15) 十、成品保护 (17) 十、安全环保措施 (17) 一、工程概况

1.项目概况 工程名称:龙湖白沙河项目一期工程 建设单位:龙湖置业拓展 建设地点:市双高路以西,白沙河以南 本工程抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为6度,建筑结构安全等级二级,建筑防火二级,防水等级为二级,合理使用年限50年。 2.建筑概况 3 本工程主体结构为异形柱框架坡屋面结构。砼强度等级:垫层C15,基础、 底板、墙、柱、梁板C30,构造柱、圈梁、过梁C20。 4.工程建设相关单位 建设单位:龙湖置业拓展 设计单位:腾远设计事务所 监理单位:帕克国际工程咨询 施工单位:集团 二、编制依据 《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2011) 《砌体填充墙结构构造》(12G164-1) 《砌体结构工程施工质量验收规》(GB50203-2011) 《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2010) 国家及地方有关房屋建筑等工程的规及标准。

龙湖白沙河项目一期工程施工图纸。 三、作业条件 1基础、主体结构等相关部分施工完毕,已经有关部门验收认可。 2弹出楼层主轴线或主控制线,经复核,办理相关手续。 3根据统一标高控制线及窗台、窗顶标高,预先排出砖砌块的皮数线,皮数线可划在框架柱上,并标明拉结筋、圈梁、过梁、墙梁的尺寸、标高,皮数线经技术质检部门复核,办理相关手续。 4根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,先用C15以上细石混凝土找平。严禁用砂浆或砂浆包碎砖找平,更不允许采用两侧砌砖,中间填芯找平。 5构造柱钢筋绑扎,隐蔽检验收手续完毕。 6砌筑砂浆配合比经有资质的试验部门试配确定,有书面配合比试配单。在施工现场根据砌体方量准备好取样砂浆取样试模。 7框架外墙施工时,外防护脚手架应随着楼层搭设完毕,墙体距外架间的 间隙应水平防护,防止高空坠物。墙已准备好工具式脚手架。 四、施工准备 1普通砖墙填充砌体施工前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。 2根据设计图纸及规要求,确定填充墙体构造柱位置及墙梁标高尺寸。 3使用经过校验合格的监视和测量工具。 4填充墙砌体施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,进行技术交底。 五、施工要求 1施工时的砌块含水率应小于25%,应采取措施防止施工用水、雨水对墙体的冲刷和淋泡。 2宽度大于300mm的预留洞口应设钢筋砼过梁,并且伸入每边墙体的长度

砌体填充墙相关构造要求

1#楼填充墙构造设计方案依据 1、中南标11ZJ103第五页9.1.7:蒸压加气混凝土墙体砌筑时,墙底部应先砌实心 砖或先浇筑C20混凝土坎台,其高度200mm,宽度同墙厚(注:本项目非湿用区采用混凝土实心砖:含地下室、塔楼) 2、砌体填充墙结构构造12G614-1第四页6.6:在厨房、卫生间、浴室等处湿用区 采用轻集料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇与填充墙同厚度混凝土坎台,其高度宜为150~200mm(本项目执行《保利华南构造统一做法》) 3、建筑抗震设计规范GB50011-2010: (1)、第48页表7.3.1多层砖砌体房屋构造柱设置要求 (2)、过渡层的砌体墙,凡宽度不小于1.2m的门洞和2.1m的窗洞,洞口两侧宜增设构造柱。 4、《保利华南构造统一做法》:在有水可能滞留的墙面基层、根部设C20混凝土反坎: 1)、屋面(平屋面、种植顶板)及出屋面的烟道、梯屋:400,且(高出防水构造层)屋面完成面250(本方案增加出屋面的门槛、电梯井墙、机房外墙、功能间外墙) 2)、阳台、露台:200 3)、卫生间、厨房、厨房烟道:200;(卫生间洗脸盆位反坎600高) 4)、首层勒脚:200(外墙沉降梁板部位:+0.200至下沉梁板) 5)、地下室出入口、侧采光井:高出种植面250 6)、电井等管井:150 5、电梯井圈梁、门过梁、门洞预留: 1)、电梯井砖墙设置圈梁(道轨锚固梁),规格200×350,配筋412,8@200,C25砼,井道砖墙平面左、中、右、后设置(有框剪墙一侧不用设置),遇 框剪墙柱植筋,深度150mm,圈梁起点第一道设置为梁中-5.200(即梁面标 高-5.025m),上部以梁中为间距@2500,最顶一道间距@1900(机房底部位); 2)、电梯井门过梁,规格200×350,配筋412,8@200,C25砼,门过梁梁

监理工程师的日常工作是什么

监理工程师的日常工作是什么 监理工程师对建设工程实施监理,采取旁站、巡视、平行检验等形式,依据《建设工程质量管理条例》和《建筑工程监理规范》的要求,提出以下工作程序。 旁站 旁站是指监理人员在建筑工程施工阶段中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。 1.项目监理部在编制监理规划或监理实施细则时,应当制定旁站监理方案,明确旁站监理范围、内容、程序、质量监控点和旁站监理人员职责等。 2.项目的旁站方案随同项目监理规划报建设单位,旁站方案抄送施工单位以便协同配合。 3.依据施工计划及实际发生的旁站监理范围时段,有总监理工程师及时安排实施旁站监理作业,将监理人员落实到位。

4.在旁站监理过程中发现重大的施工质量问题,总监理工程师应及时妥善处理,根据情况可召集专题会议协调解决,成立及召见施工单位项目负责人现场协调,必要时可下达局部暂停施工指令并报建设单位。 5.对于需要旁站监理的关键部位,关键工序施工,凡旁站监理人员和施工单位现场质检人员未在旁站监理记录上签字的,不得进行下一道工序施工;凡没有实施旁站监理或没有旁站监理记录的,监理工程师或总监理工程师不得在相应文件及验收资料上签字。 6.每一项旁站监理工作结束后,旁站监理人员必须及时整理旁站监理记录及相关文件,并及时归入监理档案。 7. 旁站监理人员的主要职责: (1)检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况; (2)在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况; (3)核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等,并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复检;

砌体结构工程施工质量验收规范-填充墙砌体(GB50203-2011

砌体结构工程施工质量验收规范(GB 50203-2011) 主讲人:程志 2014年11月26日

规范主要修订内容 本次经修订后的规范工162个条文和3个附录,较原规范增加了18个条文和2个附录

规范更名为《砌体结构工程施工质量验收规范》砌体材料补充砼多孔砖、砼实心砖、预拌砂浆、蒸压加气砼砌块专用砂浆 增加墙体砌筑时应设置皮数杆 增加正常施工条件下砖砌体、小砌块砌体及石砌体每日砌筑高度的规定 增加砌体结构工程检验批的划分规定

增加“一般项目”检测值的最大超差只为允许偏差值的1.5倍的规定 根据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的修订内容,修改了分项工程检验批各项抽检项目最新样本容量的规定,替代原规范条文抽检检验批的百分数(一般规定为10%)抽取的方法 补充砂中有害物质的种类及限制

增加不同砌体所用砌筑砂浆稠度的规定 统一现场拌制的水泥砂浆、水泥混合砂浆的使用时间 水泥砂浆替换同强度等级水泥混合砂浆时应重新确定砂浆强度等级的规定 根据结构可靠度原则,按照现行国家标准《建筑结构可靠杀鸡标准》中“质量验收标准宜在统计理论的基础上制定”的规定,以及《建筑工程施工质量验收统一标准》对计量抽样的主控项目合格水平的要求,修改了砌筑砂浆的合格验收条件

增加用于室内的石材应经放射性检验;挡土墙厚度规定;毛石与实心砖组合墙的砌筑规定;毛石砌体与实心砖砌体相接、转角处的砌筑规定;毛石砌体灰缝厚度规定 补充配筋砌体中钢筋设置部位应符合设计要求;钢筋安装位置允许偏差及检验方法;受力钢筋连接方式应符合设计要求的规定

填充墙砌体施工注意事项知识交流

填充墙砌体施工注意 事项

填充墙砌体施工注意事项 建筑工程造价2017-09-22 11:39 一、填充墙砌体的构造要求 (一)填充墙底部与结构的连接 用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于150 mm。 (二)填充墙顶部与结构的连接 填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔7d 后,再将空隙补砌挤紧,如图3-18所示。 (三)填充墙两端与结构的连接 填充墙应与框架柱或剪力墙进行锚固,锚固拉结筋的规格、数量、间距、长度应符合设计要求。一般可采用在构件上预埋铁件加焊拉结钢筋或植筋的方法。植筋是在混凝土构件上按需要钻一定深度和直径的孔,然后用专用结构胶将拉

结钢筋粘于孔洞中的方法。为了施工方便,目前常采用植筋的方式,效果较好。 (四)填充墙与门窗洞口的连接 由于空心砌块与门窗框直接连接不易达到要求,特别是门窗较大时,施工中通常采用在洞口两侧做混凝土构造柱、预埋混凝土预制块或镶砖的方法。空心砌块在窗台顶面应做成混凝土压顶,以保证门窗框与砌体的可靠连接。 (五)墙体填充墙的构造要求 墙体填充墙的构造要求主要有以下几方面: (1)填充墙平面位置不得随意更改。按要求预留墙体插筋。 (2)砌体填充墙应沿框架柱(包括构造柱)或钢筋混凝土墙全高每隔500 mm 设置2Φ6的拉筋,拉筋伸入填充墙内的长度不小于填充墙长的1/5,且不小于700 mm。 (3)当因填充墙转角部位、底部无梁而未能设置构造柱时,应沿墙高每隔500 mm设置转角拉筋。 (4)砌体填充墙内的构造柱一般不在各楼层结构平面图中画出,一律按以下原则设置: ①填充墙长度大于层高的2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱; ②外墙及楼梯墙转角处,一般填充墙转角无混凝土墙柱处,设置构造柱。

监理安全检查记录表格模板

工程项目名称检查时间:年月日 施工单位安全负责人:监理工程师: 一、安全文明施工管理检查 1、专(兼)职安全员是否到岗:□是/□否。 2、施工现场各相应部位是否有针对性的悬挂各类安全警示标志:□是/□否。 3、特种作业人员是否持有上岗证书:□是/□否;上岗前是否进行了安全技术交底:□是/□否;安全交底是否具有书面记录和签字:□是/□否;安全交底是否具有针对性:□是/□否。 4、施工组织设计(或方案)中是否编制了安全技术措施:□是/□否;施工组织设计是否已通过审查:□是/□否;审查中提出的整改意见是否已经整改:□是/□否。 5、建筑工程专项施工方案检查: 1)施工单位对深基坑(槽)、高切坡、桩基和超高、超重、大跨度模板支撑系统、专业性较强的项目等是否编制了专项施工安全方案:□是/□否; 2)施工方案是否经施工单位负责人和监理工程师审查签认:□是/□否。 注:所称深基坑(槽)是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m的边坡;超高、超重、大跨度模板支撑系统是指高度超过8m、或跨度超过18m、或施工总荷载大于10KN/m、或集中线荷载大于15KN/m的模板支撑系统。 6、现场围挡设置是否符合要求(围挡高度、围挡牢固、整洁、美观、连续性):□是/□否。 7、现场进出口的设置是否符合要求(大门、门头的企业标志等):□是/□否。 8、工地运输道路是否已做硬化处理:□是/□否;是否具有畅通的排水设施:□是/□否;大门进出口是否配置有冲洗设施(冲洗设施、排水沟、沉沙井等):□是/□否。 9、大门口处挂的六牌二图是否完整:□是/□否;是否设置了宣传栏:□是/□否。 工程项目名称检查时间:年月日 施工单位安全负责人:监理工程师: 二、“三宝”、“四口”防护检查

砌体工程设计说明构造要求

砌体工程设计说明 构造要求

砌体构造要求交底记录 1、本工程砌体工程地下室及电梯井隔墙采用预制混凝土砖(MU10),M10水泥砂浆砌筑。其余墙体采用蒸压加气混凝土砌块,M5混合砂浆砌筑。 2、所有的厨房、卫生间及卫生间内的管井隔墙离地200高处捣C20细石混凝土反坎(门及门洞处除外);凡与室外露台、阳台连接的墙体下离地200高处捣C20细石混凝土反坎(门及门洞处除外)。其余加气块砌体墙下砌筑三皮95水泥砖墙基,与细石混凝土反坎找平。并确保砌块墙水平灰缝平直。 3、所有电气设备用房门及管井房门处用C20混凝土浇筑200高门槛。 4、砌体填充墙应沿柱(剪力墙)高每隔420配置2A6 墙体拉筋。拉筋伸入墙内的长度,抗震构造措施采用的设防烈度6度高层建筑及7、8、9度建筑拉筋应沿墙全长贯通;6度非高层建筑楼梯间和疏散通道的填充墙拉筋沿墙全长贯通,其它墙体拉筋不应小于墙长的1/5且不小于1000。地下一层及以下的填充墙拉筋按6度多层要求。 5、墙长大于5m或超过层高2倍时,应设置钢筋混凝土构造柱,构造柱间距不超过3m。 6、墙高度超过4m(厚度小于等于120的墙高度超过3m )时,墙体半高处(一般结合门窗洞口上方过梁位置) 设置与柱(剪力墙)连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁(圈梁),梁截面为墙厚

bx150 ,纵筋4B10 ,箍筋A6@200. 施工时预埋4C10与水平系梁纵筋连接。水平系梁遇过梁时,分别按截面、配筋较大者设置。 7、支承在悬臂梁或悬臂板上的墙体,墙端及外墙应设置构造柱,构造柱的间距不大于。当墙体与框架柱紧贴时(图7.4),框架柱位置应设GZ,并在框架柱(梁)内沿GZ高度方向设置A6@200 ,与GZ牢靠拉结。 8、在宽度大于2m的洞口两侧、重型门(厂房门、车库门、人防门、及门洞宽度大于 1.5m的安全门和防火门等)的两侧、长度超过2.5m的独立墙体的端部,应设置构造柱。 9、窗洞高度超过2.4m且其后无横墙支撑的窗间墙,应在窗间墙两侧设置构造柱,当后面无横墙支撑的窗间墙宽度小于400时,应按混凝土窗间墙施工。窗间墙混凝土强度等级取C20,纵筋取C10@200双排布置,封闭箍筋A6@200。 10、高层建筑的楼梯间填充墙构造柱间距不应大于层高且不大于4m。 11、本工程除注明者外,构造柱截面取墙厚x200,纵筋C10@200,箍筋A6@200;施工时先砌墙后浇构造柱,在上下楼层梁相应位置预留纵筋与构造柱纵筋连接。 12、填充墙与构造柱交接处,应设墙体拉筋,见图7.9;拉筋伸入墙内的长度要求同7.1条。 13、楼梯间和疏散通道的填充墙,应采用镀锌电焊网砂浆面层加强。钢丝网规格为DHW1.8X50.8X50.8双面设置。梅花形设置

砌体工程说明

砌体工程说明 1、各部位砌体的厚度按建施平面图。 2、砌体填充墙与框架梁、柱、剪力墙的连接要求: (1)与砌体填充墙连接的钢筋砼墙、柱,应配合建筑施工图的墙体 位置,沿砼墙、柱高每隔500mm(或相近的砌体整皮数距离)预埋26拉筋,锚入砼墙,柱内大于等于250mm,通长设置。 做法见图11.2.1. (2)填充墙交接处的做法见图11.2.2. (3)与现浇过梁、水平连系梁连接的钢筋砼墙、柱,应事先预埋插 筋单侧锚入砼墙、柱大于等于LaE,或双侧连通。 3、砌体墙上门窗洞口过梁要求: (1)砌体墙上门窗洞口(或其他预埋洞口)宽度大于等于300mm 时,应在洞顶设置钢筋砼过梁,见图11.3.1和表11.3.1。当 洞口上方有承重梁平行通过,且该梁底与洞口底很近,放不 下过梁时,可直接在承重梁下挂板,见图11.3.2.过梁可以现 浇也可以预制,如洞口与钢筋砼柱、墙间距很近,过梁搁置 长度不满足要求时,则采用现浇过梁,此时旁边钢筋砼柱、

墙内应预埋过梁插筋,见2.3条。 4、构造柱和水平系梁要求: (1)构造柱的设置原则如下:墙体转角处、墙端、门窗洞边及沿墙长每隔4.0~5.0m设构造柱。构造柱断面为墙厚*墙厚,配 筋410,6@200。与构造柱相连的钢筋砼梁、板应在构 造柱位置,事先预埋插筋,上下端锚入梁或板内大于等于 LaE,同一楼层的同一位置应连通。非砼墙电梯间四角应设置 构造柱。 (2)当墙高大于等于把4m时,应每隔2m(或窗上下、门上)加设通长砼构造水平系梁,截面宽度同墙厚,高度为200mm, 纵筋410,箍筋6@200.纵筋应与相连的钢筋砼柱、墙的 预留插筋焊接或搭接,并应锚入相连的构造柱内大于等于

相关文档