文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 厦大网络教育 混凝土与砌体结构设计 复习题及答案

厦大网络教育 混凝土与砌体结构设计 复习题及答案

厦门大学网络教育2014-2015学年第一学期

《混凝土与砌体结构设计(本科)》课程复习题

一、填空题

1. 常见现浇钢筋混凝土楼盖型式有___肋形楼盖__、___井式楼盖_____、_____无梁楼盖___

和密肋楼盖。

2. 单向板肋梁楼盖板、次梁和主梁的经济跨度分别为1.7-2.5mm_、_4-6mm和__5-8mm 。

3. 当计算框架的截面惯性矩时,对于现浇梁、板整体式框架,中间框架的梁取

______I=2I0__________;边框架的梁取___ I=1.5I0_______。

4. 用分层法计算框架内力时,对分层框架的柱,除底层外,线刚度应乘___0.9的折减系

数,远端弯矩传递系数取____1/3_______,这是考虑分层计算单元与实际结构不符所带来的误差_。

5. 短牛腿的计算简图可视为以钢筋为拉杆,以混凝土斜撑为压杆的三角形桁架。

6. 等高排架是指柱顶水平位移相等的排架。

7. 作用于建筑物的风荷载ω

k =β

z

μ

s

μ

z

ω

,其中β

z

是高度Z处的风振系数;μ

s

是_风荷载体

型系数;μ

z

是风压高度变化系数。

8. 对于跨数超过五跨的等截面、等荷载的连续梁(板),其跨度相差不超过__10%___,可按五跨连续梁(板)进行计算。

二、单项选择题

1、双向板上承受的荷载,其传力方向可以认为朝最近的支承梁传递,这样可近似地认为短边

支承梁承受( B)

A、均布荷载;

B、三角形荷载;

C、梯形荷载;

D、局部荷载。

2、下列叙述何项是错误的( A )

A、厂房的屋面可变荷载为屋面活载、雪载及积灰荷载三项之和;

B、厂房的风荷载有两种情况,左风和右风,内力组合时只能考虑其中一种;

C、吊车的横向水平荷载有向左、向右两种,内力组合时只能考虑其中一种

D、在内力组合时,任何一种组合都必须考虑恒载。

3、连续双向板内力计算求跨中最大弯矩时,要把荷载分为对称和反对称荷载两部分,其目的

是( C )

A、考虑支承梁对板的约束;

B、为了计算方便;

C、应用单块双向板的计算系数表进行计算。

4、为防止多跨连续梁、板在支座处形成塑性铰的截面在正常使用阶段裂缝宽度过大,设计时

应控制( D )

A、支座截面的计算弯矩M

边=M-V

o

xb/2; B、支座截面ξ≤0.35;

C、支座截面纵筋配筋率ρ≤ρmax;

D、支座截面弯矩调幅不超过按弹性理论计算值的35%。

5、牛腿截面宽度与柱等宽,截面高度一般以( A )为控制条件

A、斜截面的抗裂度;

B、刚度;

C、正截面承载力;

D、斜截面承载力。

三、简答题

1、何为“塑性铰”?塑性铰与普通铰有何区别?

答:只要截面中配筋率不是太高,钢筋不采用高强钢筋,则截面中的受拉钢筋将首先屈服,截面开始进入屈服阶段,梁就会围绕该截面发生相对转动,好像出现了一个铰一样。称这个铰未“塑性铰”。

区别:1、理想铰不能承受弯矩,塑性铰能承受基本不变的弯矩;2、理想铰集中于一点,塑性铰集中在一定的长度区域;3、理想铰可任意无限转动,塑性铰智能沿弯矩方向有限转动。

2. 单层厂房的荷载是如何传递的?

答:单层厂房结构所承受的竖向荷载和水平荷载,基本上都是传递给排架柱,再有柱传至基础节地基的,因此屋架、柱、基础是单层厂房的主要承重结构。

3. D值法对反弯点法做了哪些改进?

答:对反弯点法中柱的抗侧移刚度和反弯点高度进行了修正

4.影响砌体抗压强度的主要因素有哪些?

答:1、块材的强度及外形尺寸:平整、厚实;

2、砂浆的强度:不宜太高或太低;

3、砂浆的变形能力:变形性能大,砌体抗压强度低;

4、砂浆的和易性和保水性:砂浆的和易性和保水性好,灰缝的厚度和密实性都较好,块材受力越均匀,砌体的强度相对较高(纯水泥砂浆的和易性和保水性较差,会使砌体强度降低10%-20%);

5、砌筑质量:水平灰缝均匀、饱满(≥80%),灰缝(8-12),砖的含水率(10%-15%),块体的搭接(上下错缝,内外搭砌)。

5. 简述挑梁的受力特点和破坏形态。据此,应计算和验算哪些内容?

答:1)挑梁是一种在砌体结构房屋中常用的钢筋混凝土构件,一端埋入墙内,一端挑出墙外,依靠压在埋入部分的上部砌体重力及上部楼(屋)盖传来的竖向荷载来防止倾覆;(这样一端嵌固在砌体墙内的悬挑钢筋混凝土梁称为过梁)。

2)挑梁的受力特点:挑梁受力后,在悬挑段竖向荷载产生的弯矩和剪力作用下,埋入段将产生绕曲变形,但这种变形受到了上下砌体的约束。

3)挑梁的破坏形态:1.倾覆破坏:当悬臂段竖向荷载较大,而挑梁埋入段较短,且砌体强度足够,埋入段前端下面的砌体未发生局部受压破坏,则可能在埋入段尾部以外的墙体产生斜裂缝,当斜裂缝发展不能抑制时,挑梁发生倾覆破坏。2.局部受压破坏。当挑梁埋入段较长,且砌体强度较低时,可能在埋入段尾部墙体中斜裂缝未出现以前,发生埋入段前端

支座B弯矩

-0.107

支座B弯矩

=15.975 KN/m 支座B 最大负弯矩: M Bmax=-0.107* g'l 2-0.121 q' l 2 =-0.107*11*5*5-0.121*3*5*5 =-38.5 KN/m

2.某带壁柱砖墙,墙高H 0=4.8m ,截面尺寸如图示。用MU10砖,M5混合砂浆砌筑。

已知墙上作用一偏心力的设计值为300KN ,e=57mm ,试验算此带壁柱墙的强度。(f=1.5MPa )

厦大网络教育 混凝土与砌体结构设计 复习题及答案

解:1)截面几何特征

A=2500*240+370*250=692500>0.3m 2 y 1=

7.152713800

365

*370*250120*240*2500=+

y 1=4900-152.7=337.3

I=2500*2403/12+2500*240*(125.7-120)2+370*2403/12+370*250*(337.3-125)2=8.172*109

i=

6.108=A

I

h T =3.5i=380.2 2)确定偏心距e=57mm

6.0373.07

.15257e <==y 3)确定轴向影响系数ψ

6.122.3804800*0.1h 0===T B

H γβ

15.02

.38057e ==T h 查表得ψ=0.47 4)承载力计算:

A=0.69 m 2>0.3m 2 ?Ya=1.0

N 0=ψAf=0.47*692500*1.5=488.2KN

N=300*103+1.2*19*0.6928*4.8*103=375.8KN N >N 0 结构安全

此带壁柱墙的强度满足要求。