110kV电缆外护套故障类型及分析

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/f815439749.html,

110kV电缆外护套故障类型及分析

作者:黎玉强

来源:《城市建设理论研究》2013年第28期

摘要:简单分析了对高压电缆外护套维护的必要性,并对班组管辖下的高压电缆外护套的故障类型、故障形成原因及维护对策进行总结分析探讨。

关键词:维护的必要性预防性试验故障类型及分析对策及建议

中图分类号: TM246 文献标识码: A

对高压电缆外护套维护的必要性

当单芯电缆线芯通过交流电流时,由于交变磁场的作用,会在金属护层上产生感应电压,感应电压的大小与电缆的长度、运行电压等有关。以110kV的单芯电缆为例,当单段电缆长度达1000米时,其中一端会有超过80伏的感应电压,超过了安全规程和运行经验认可的65

伏的规定范围;如果单段电缆长度在700至800米左右,其金属护层上的感应电压大约在60

伏左右。所以对于长度在700米以内的电缆,我们通常采用一端直接接地,另一端经保护器接地的方法;对于线路较长的,在适当长度下,断开金属护层,中间接头采用交叉互联经保护器接地,两侧电缆终端则直接接地的方式。

如果电缆金属护层出现两点直接接地的情况,不可避免在金属护层中就会产生感应电流,此感应电流的大小与接地电阻、电缆的长度及线芯的电流有关。金属护套上的感应电流会产生很大的损耗,使电缆局部发热,不仅浪费电能,关键还会降低电缆输送能量,严重减少电缆使用寿命,威胁电缆安全运行。

另外电缆金属护层如果直接接地或暴露在外,也会导致金属护层被腐蚀,护层腐蚀击穿后,水分将极易进入电缆绝缘层,并在绝缘层上产生水树及电树,后果将不堪设想。

所以高压电缆中需要金属护层保持对地绝缘与隔绝,也就是说电缆的外护套必须维持在一定数量级的绝缘水平上。

班组所管辖高压电缆外护层预防性试验情况

随着城市电力建设的高速发展,高压输电电缆被大量的使用,已成为城市输送电能的主角。自1989年深圳第一条110kV电缆投产以来,至2012年12月份投入运行的的110kV及以上电压等级的电缆已有269回共674.434公里。其中我班组管辖下的电缆线路总数是100回共222.31公里,且每年以超过20公里以上的速度在增加。我班管辖下的高压电缆普遍存在运行环境恶劣、施工质量不够稳定等因素,不少已出现了外护套绝缘偏低或者损坏的问题。目前电