东北农业大学网络教育学院

建筑设备作业题参考答案

作业题一参考答案:

填空题一、填空题)

1.给水系统按用途可分为生活给水系统;生产给水系统;消防给水系统。

2.蒸汽供暖系统中疏水器作用阻止蒸汽通过,排走凝水。

3.室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水, 送至生活、生产和消防用水设备,并满足各用水点对水量、水压和水质要求的冷水供应系统。

4.建筑耗热量计算包括通过围护结构的耗热量;渗透空气带入室内的耗热量;两方面内容。5.照明方式,根据灯具的布置方式分类:一般照明;局部照明;混合照明

6.集中热水供应系统设置循环管道的原因循环管道作用:保持配水龙头的水温。

二、名词解释

1. 最大流量(Q MAX):指允许水表在短时间内(每昼夜不超过1h)超负荷运转的流量上限值。

2. 供水压力:室内给水管网应具有一定的压力,以确保最不利配水点(通常是距引入管起点最远和最高点)的配水龙头和用水设备所需的流量和流出水头。

3.管内流速:为使污(废)水中的杂质不致沉淀在管底,并使水流有冲刷管壁污物的能力,管中的流速不得小于表3-12中的最小流速,也称为自净流速。

4.冷负荷:需用供冷来消除的室内负荷称为冷负荷。

5.组合式空气处理室:也称为组合式空调器或空调箱,是集中设置各种空气处理设备的专用小室或箱体。6.建筑通风:通风将被污染的空气直接或经净化后排出室外,把新鲜空气补充进来,使室内达到符合卫生标准及满足生产工艺的要求。

7.制冷的定义:将热量从某物体中取出来,使物体的温度低于环境温度,达到“冷”的目的。制冷消耗一定的其它能量。

8. 膨胀型消声器:也称抗性消声器,利用管内截面的突变,使沿管道传播的声波向声源方向反射回去而起到消声作用。

三、简答题

㈠简述钢管的分类、优缺点及连接方式

钢管有焊接钢管和无缝钢管两种。

优点:强度高,耐振动,壁薄质轻,

缺点:耐腐蚀性差,易生锈,常需采取防腐措施。质脆,不和冲击,重量大

连接方式:镀锌钢管必须螺纹连接,其它钢管可用螺纹连接、焊接和法兰连接。法兰连接一般用于管径大于50mm,连接闸门、止回阀、水泵、水表等处,以及需要经常折卸、检修的管段上。

㈡用水定额的计算方法

建筑物内生产用水量根据工艺过程、设备情况、产品性质、地区条件等确定。计算方法有两种:

(1)按消耗在单位产品上的水量计算;

(2)按单位时间消耗在某种生产设备上的用水量计算。

㈢.热水供应系统的分类及特点

局部热水供水系统:用于供水点很少的情况,如家庭,食堂等建筑.

特点:设备简单,使用方便,造价低.

集中热水供水系统:设于热水供应范围较大,用水量多的建筑物,

特点:集中管理,节省建筑面积,热效率高.投资大.大型公用设施.

区域热水供水系统:建设小区锅炉房或利用城市热水管网集中供应热水.

特点:供水规模大,设备集中,热效率高,使用方便,排污量小.设备复杂,管理要求高.投资很大.㈣.室内排水系统的分类及用途

1.生活排水系统

生活排水系统用于排除住宅、公共建筑及工厂生活间内冲洗便器、盥洗、洗涤等的污、废水。

2.工业废水排水系统

工业废水排水系统用于排除生产过程中产生的工业废水。

3.雨水排水系统

雨水排水系统用于收集和排除建筑物屋面上的雨水和融化的雪水。

㈤简述供热工程的概念及组成

利用热媒(水,汽或其它介质),将热源输送到各热用户的工程技术——供热工程。

供暖的组成:

1.热源:热电厂,区域锅炉房,将水加热到高温热水或汽。

2.热网:区域供热热水管网或蒸汽管网组成的输配系统。

3.热用户:生产,生活用热系统与设备组成的热用户。

㈥自然通风的概念及分类、特点

自然通风:借助于自然压力——“风压”,“热压”促使空气流动。

自然通风方式:

有组织的通风:通过计算,确定门、窗大小,方位或通过管道有组织,有计划的获得自然通风。(如地洞,坑道的排气孔。)

渗透:风压,热压,通过门窗,渗漏出去。

特点:不需动力。效果较差。

四、计算题

某一宾馆,建筑面积为5000m 2, 客房总床位数为300个,热水供应时间为24小时,用水定额为200 L/d ·床(60℃)。其它设计资料为:热媒为蒸汽(表压P=0.2Mpa),汽化热为2167KJ/Kg ,间接加热的换热器出口设计水温为70℃,冷水水温为10℃,热水时变化系数为5.61,热媒与被加热水计算温差Δtj 为93℃,铜换热盘管传热系数K 为3140KJ/m2·h ·℃、ε=0.75。 计算:1.最大时热水用量;

2.小时耗热量;

3.蒸汽用量;

4.换热面积;

解:

1.最大时热水用量:

Qr =24r h

q m K ?=5.61×300×200/24=14025( L /h )(60℃热水) Kr =10

701060--=0.8333333 14025×0.833=11687.5(L /h )(70℃热水) 2. 小时耗热量:Q =CB (tr -tL )Qr =4.19×(70-10)×11687.5=2938237.5 (kJ /h )

或:Q =CB (tr -tL )Qr =4.19×(60-10)×14025=2938237.5(kg /h )

3.蒸汽用量:Gm =(1.1-1.2)Q /γh =1.2×2938237.5/2167=1627.08 (kg /h )

4.换热面积:F =

tj k Q ?εα=93

31400.75 2938237.52.1???=16.1(m 2)

作业题二参考答案:

一、填空题一、填空题

1.室内给水和热水供应管材最常用的有钢管、铸铁管、塑料管。

2.室内给水系统,按其用途分为三大类:生活给水系统,生产给水系统,消防给水系统

3.热水供水系统:热水加热器,热水管网 ,及其它附属设备组合而成。

4.高层建筑的给水系统可以分为以下几种:生活给水系统,中水系统,生产给水系统,消防给水。

5.局部通风分为局部送风和局部排风。

二、名词解释

1.旋塞阀:又称“转心门”,装在需要迅速开启或关闭的地方,为了防止因迅速关断水流而引起水击,适用于压力较低和管径较小的管道。

2.引入管:建筑物的总进水管,它是城市给水管网(配水管网)与建筑给水系统的连接管道。

3.自净流速:为使污水个的杂质不致沉淀管底,并使水流有冲刷管壁污物的能力的最小流速;设计流速

应大于自净流速。

4.消火栓:用于向消防车输送水、或向消防水龙带输送水的设备。

5.建筑排水: 指建筑物内污水与废水的收集,输送,排出,及局部的水处理。

6.散热器:是将流经它的热媒所带的热量从其表面以对流和辐射方式不断地传给室内空气和物体,补充房间的热损失,使供暖房间维持需要的温度,从而达到供暖的目的。

7.空气调节:采用技术手段,把其个特定空间内的空气环境控制在一定状态下,使其满足产品的生产工艺要求、或人们舒适要求。

8. 空调系统:是指需要采用空调技术来实现的具有一定温、湿度等参数要求的室内空间及所使用的各种设备的总称。

三、简答题

㈠铸铁管的分类、特点及连接方式

1.铸铁管:(分低压(小于4atm),普压(小于7atm),高压(小于9atm)三种)

优点:耐腐蚀性好,价格低,寿命长,用于给水管道

缺点:质脆,不耐振动和冲击,重量大(壁厚)

连接方式:承插,法兰,异口橡胶圈接口(如图2-1)

㈡.干管的布置原则:

①.应尽量靠近立管,供水要求严格的系统,布置成环形供水。

②.置于管沟,地下室,形成下行上给式供水系统。

③.建筑顶层,形成上行下给式供水系统。

㈢.消防水源包括哪些

1.城市管网,是最常用的消防用水水源。大多城市的给水管网是生活,消防,生产给水的合用系统。2.天然水体,河流,湖泊

3.人工水体,消防水池,人工喷泉等等。

㈣. 高层建筑的给水方式

1.重力供水:在最高处设高位水箱,底层设置贮水池和水泵,水再靠重力流向给水管网。

①.串联式给水方式,每区设水箱,水泵

②.并联式给水方式:泵集中设于地下室,各区放水箱

2.压力供水

①.气压给水:用气压罐代替高位水箱,且置于底层(减振,减负重)

②.水泵直接给水方式,(变频调速泵)

㈤.常用散热器的类型及特点

按材质分:铸铁散热器、钢制散热器

铸铁散热器结构简单,成本低;防腐蚀,使用寿命长;热稳定性好。但金属耗量大;生产过程污染环境;劳动强度大。

钢制散热器金属耗量小;耐压强度高;外形美观整洁。但结构较复杂,成本高;易腐蚀,使用寿命短;热稳定性差。

㈥.空调系统按形式的分类

1.集中式:所有设备设置在空调机房,(全风)

2.半集中式:空调机房处理风(空气),然后送到各房间,由分散在各房间的二次设备(如风机盘管)再进行二次处理

3.分散式(局部式),柜机,分体机均为此类。

四、计算题

已知某城市最高日用水量标准为230 升/人·日的住宅楼一座共32户,每户按5人计, 卫生间内设冲洗水箱坐式大便器1个、一个阀开洗脸盆、一个阀开洗涤盆,其给水当量分别为0.5、0.8、0.7,其α=1.02、K=0.0045,试求该住宅的最高日用水量和引入管中的秒流量。

解:①最高日用水量:230×32×5=36800 L/d

②引入管中的秒流量:

N+kNg

q g=0.2α

g

卫生器具给水当量总数:32×0.5+32×0.8+32×0.7=64;α=1.02;k=0.0045

q g=0.2×1.0264+0.0045×64=1.92 (L/s)

作业题三参考答案

一、填空题一、填空题

1. 水表根据翼轮的不同结构,又分为螺翼式、旋翼式两种。

2. 室内给水管道分明装和暗装两类。

3.消防给水系统的分类分为:低压制给水系统、高压制给水系统、临时高压制给水系统。

4. 热水系统的器材与设备的特点:防腐蚀、热胀冷缩、保温、防结垢。

5.照明方式,根据灯具的布置方式分类:一般照明;局部照明;混合照明

二、名词解释

1. 额定流量:是指水表长期正常运转的工作流量。

2. 引入管:建筑物的总进水管,它是城市给水管网(配水管网)与建筑给水系统的连接管道。

3. 建筑消防给水系统:设置在建筑物内,用于扑灭建筑物内的火灾,和防止火灾蔓延的给水系统。

4. 室内排水系统:是接纳、汇集建筑物内各种卫生器具和用水设备排放的污(废)水,以及屋面的雨、雪水,并在满足排放要求的条件下,排入室外排水管网的系统。

5. 水封装置:排水管道上的一段存水设备,用来阻挡排水管道中产生的臭气,使其不致溢到房间里,以便保持室内空气清洁。

6. 空调系统:是指需要采用空调技术来实现的具有一定温、湿度等参数要求的室内空间及所使用的各种设备的总称。

7. 电加热器:通过电阻丝发热来加热空气的设备。

8. 除尘器:用于分离机械排风系统所排出空气中的粉尘,以防止大气污染并回收空气中的有用物质。

三、简答题

1.止回阀的作用和分类

止回阀是用来阻止水流有反向流动

分类:

a.升降式止回阀:装于水平管上,水头阻力损失大,适于小管径

b.旋启式止回阀:直径较大,水平,垂直管道上均可装置。

2. 干管的布置原则

干管:是水平管道,连接引入管和各个立管

①应尽量靠近立管,供水要求严格的系统,布置成环形供水。

②置于管沟,地下室,形成下行上给式供水系统。

③建筑顶层,形成上行下给式供水系统。

3. 低层建筑消防给水系统的特点

①.用于向九层及以下的住宅建筑,及高度在24m以下的其它建筑。提供消防用水。

②.发生火灾时,首先报警,同时启动消防给水系统灭火。

③.只能起到防止火灾扩大和蔓延,不具备完全灭火的能力。

④.对较大火灾,须由消防车担当主要灭火任务

4.室内热水的供应方式分类

(1)按照冷水加热方式不同,分为直接加热和间接加热方式;

(2)按照管网有无循环管道,分为全循环、半循环和不循环方式;

(3)按照循环动力不同,分为设循环水泵的机械循环和不设循环水泵的自然循环方式;

(4)按照配水干管在建筑物内布置位置不同,分为下行上给和上行下给方式。

5. 设置通气管的目的

设置通气管的目的是使室内排水管系统与大气相通,尽可能使管内压力接近大气压力,以保护水封不致因压力波动而受破坏;同时排放排水管道中的臭气及有害气体。

6. 机械通风系统的形式、功能、组成

形式:局部通风和全面通风

功能:①消除室内产生的余湿,余热和有害物

②可能需要在发生故障时,作事故通风用。

组成:室内通风和排风口,风道风机

四、计算题

某集体宿舍的厕所间及盥洗间共设高位水箱大便器8个,小便器3个,洗脸盆12个,污水盆2

N+q max

解:q u=0.12α

p

卫生器具排水当量总数:N p=45×8+0.5×3+0.75×12+1.0×2=48.5;q max=1.5

48+1.5=2.75 (L/s)

q u=0.12×1.55.

建筑设备网上形考作业答案

第一次作业 单选题。(共20道试题,每题4 1、太阳能热水器是一种把太阳光的辐射能转为来加热冷水的装置。 A.动能 B.辐射能 C.光能 D.热能 单选题。(共20道试题,每题4 2、在排水立管上每层设一个检查口,且间距不宜大于l0m,但在最底层和有卫生设备的最高层必须设置。 A.1 B.2 C.3 D.4 单选题。(共20道试题,每题4分)0 3、普通焊接钢管出厂试验水压力为,用于工作压力的管道系统。 A. B.

C. D. 单选题。(共20道试题,每题4分)0 4、沟槽式管接头的凸缘与管端沟槽全圆周啮合,使用二只高强度螺栓紧紧锁定接头,一般可以保证管路工作压力达。 A.2.5 B.3.0 C.3.5 D.4.0 单选题。(共20道试题,每题4分)0 5、塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于等级的管材和管件。 A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0 单选题。(共20道试题,每题4

6、是为保证电力系统和设备达到正常工作要求而进行的一种接地 A.工作接地 B.保护接地 C. 重复接地 D.接零 单选题。(共20道试题,每题4 7、对室外管网水压经常不足,不宜设置高位水箱或设置高位水箱确有困难的建筑可采用的给水方式。 A.设水泵、水箱 B.直接给水 C.单设水箱 D.设气压给水设备 单选题。(共20道试题,每题4 8、伸顶通气管应高出屋面以上,且应大于最大积雪厚度,以防止积雪盖住通气口。 A. 0.3 m B.0.6m C.0.7m D.2m

单选题。(共20道试题,每题4 9、人眼对不同波长的可见光具有不同的敏感程度。测量表明,正常人眼对波长为555nm的最为敏感。 A.白光 B.蓝紫光 C.红光 D.黄绿光 单选题。(共20道试题,每题4 10、由一般照明和局部照明组成的照明方式,称为。 项 A.混合照明 B.事故照明 C.正常照明 D.区域照明 单选题。(共20道试题,每题4 11、是带电云层和雷电流对其附近的建筑物产生的电磁感应作用所导致的高压放电过程。 A.直击雷 B.感应雷

建筑设备作业题参考答案20110425

东北农业大学网络教育学院 建筑设备作业题(一) 一、填空题) 1.给水系统按用途可分为__________________;__________________;__________________。2.蒸汽供暖系统中疏水器作用___________________;___________________。 3.室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水, 送至生活、生产和消防用水设备,并满 足各用水点对_________________;___________________;___________________;要求的冷水供应系统。 4.建筑耗热量计算包括_________________________;________________________________;两方面内容。 5.照明方式,根据灯具的布置方式分类:_________________;___________________; ___________________。 6.集中热水供应系统设置循环管道的原因_____________________________。 二、名词解释 1.最大流量(Q MAX) 2供水压力 3.管内流速

4.冷负荷 5.组合式空气处理室 6.建筑通风的意义 7.制冷的定义 8. 膨胀型消声器 三、简答题 1.简述钢管的分类、优缺点及连接方式。2.用水定额的计算方法。

3. 热水供应系统的分类及特点。 4. 室内排水系统的分类及用途。 5. 简述供热工程的概念及组成。 6. 自然通风的概念及分类、特点。

四、计算题 某一宾馆,建筑面积为5000m2, 客房总床位数为300个,热水供应时间为24小时,用水 定额为200 L/d·床(60℃)。其它设计资料为:热媒为蒸汽(表压P=0.2Mpa),汽化热为2167KJ/Kg,间接加热的换热器出口设计水温为70℃,冷水水温为10℃,热水时变化系数为5.61,热媒与被加热水计算温差Δtj为93℃,铜换热盘管传热系数K为3140KJ/m2·h·℃、ε=0.75。 计算:1.最大时热水用量; 2.小时耗热量; 3.蒸汽用量; 4.换热面积; 建筑设备作业题(二)

建筑设备形考第一次作业

建筑设备第一次作业 单选题。(共20道试题,每题4分)习 1、为中断供电将在政治、经济上造成较大损失的负荷。 A. —级负荷 定B.二级负荷 “ C.三级负荷 「D.四级负荷 单选题。(共20道试题,每题4分)°一 2、由终端设备、传输线路和交换设备三大部分组成的电话通信网就是完成信号的任务的。 A.加密、解密 “ B.发送、接受 菸C.发送、接受、传输和交换 r D.传输、交换 单选题。(共20道试题,每题4分)°” 3、给雷电流提供可靠的通路,一旦建(构)筑物遭到雷击,雷电流可通过设置

在其顶部的接闪器、防雷引下线和接地装置泄人大地,从而达到保护建(构)筑物的目的是防的基本思想 A.直击雷 “ B.感应雷 「C.雷电波侵入 「D.地滚雷 单选题。(共20道试题,每题4分)° 4、高压蒸汽采暖系统与低压蒸汽采暖系统划分的蒸汽(绝对)压力是 A.晦国 B. C 2xi()5p a 单选题。(共20道试题,每题4分)°” 5、伸顶通气管应高出屋面以上,且应大于最大积雪厚度,以防止积雪盖住通气口。 A. 0.3 m B.0.6m C.0.7m

广 D.2m 单选题。(共20道试题,每题4分)三 &支线的供电范围,单相支线不超过20?30m三相支线不超过60?80m其每相电流以不宜超过。 广 A.10A 广 B.20A (I- B.15A 「D.40A 单选题。(共20道试题,每题4分)° 7、是带电云层和雷电流对其附近的建筑物产生的电磁感应作用所导致的高压放电过程。 “ A.直击雷 ° B.感应雷 C.雷电波侵入 D.地滚雷 单选题。(共20道试题,每题4分)°”

《建筑设备》作业(一)答案

《建筑设备》作业(一)答案 一、单项选择题(每小题2分,共40分) 1、消防给水对( A )无特殊要求。 A.水质 B.水量 C.水压 2、引入管又称( C )。 A.水平干管 B.主干管 C.进户管 3、生活给水系统中,最低卫生器具配水点处的静水压强不宜大于( B )。 A. 0.4 MPa B.0.45 MPa C. 0.5 MPa 4、高层建筑是指10层及以上的住宅建筑或建筑高度超过( A )的其他民用建筑等。 A. 24m B. 26m C. 28m 5、埋地生活饮用水贮水池与化粪池的净距,不得小于( C )。 A.6m B. 8m C. 10m 6、生活给水管管径小于或等于 C 时,应采用镀锌焊接钢管。 A. 75㎜ B. 100㎜ C. 150㎜ 7、管径大于或等于 C 的埋地生活给水管道宜采用给水铸铁管。 A. 75㎜ B. 100㎜ C. 150㎜ 8、普通焊接钢管用于工作压力≤( A )的管道系统。 A. 1.0MPa B. 1.6MPa C. 2.0MPa 9、加厚焊接钢管用于工作压力≤( B )的管道系统。 A. 1.0MPa B. 1.6MPa C. 2.0MPa 10、PP管是 C 。 A. 聚氯乙稀管 B. 聚乙稀管 C. 聚丙稀管 11、PE管是 B 。 A. 聚氯乙稀管 B. 聚乙稀管 C. 聚丙稀管 12、PVC管是 A 。 A. 聚氯乙稀管 B. 聚乙稀管 C. 聚丙稀管 13、由室外环网同侧引人时,两条引入管的间距不得小于( A )。 A.10m B. 15m C. 20m 14、生活給水引入管与污水排出管管外壁的水平净距不宜小于( A )。 A.1.0m B. 1.1m C. 1.2m 15、室内给水管道与排水管道平行埋设时,管外壁的最小距离为 A 。 A. 0.5m B. 0.3m C. 0.15m 16、室内给水管道与排水管道交叉埋设时,管外壁的最小距离为 C 。

建筑设备工程试题及答案

2014学年建筑设备工程期末试卷 专业(班级) 姓名 注意:请将考试题的答案一律写在卷子上。 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 1、排入市政排水管网的污水一般要求温度低于( C )℃。 A. 60 B. 50 C. 40 D. 30 2、高压蒸汽采暖系统的蒸汽压力大于( C )kPa 。 A. 90 B. 80 C. 70 D. 60 3、水箱上哪种管不得装阀门?( C ) A. 进水管 B.出水管 C.溢水管 D.泄水管 4、不能使用焊接的管材是( D )。 A. 塑料管 B.无缝钢管 C.铜管 D.镀锌钢管 5、高层建筑物指10层及10层以上的住宅和建筑物高度超过( B )m 的其他民用建筑物。 A. 20 B. 24 C. 28 D. 22 6、消防管道不能采用的管材是( C )。 A. 铜管 B. 无缝钢管 C. 塑料管 D. 镀锌钢管 7、一般管径DN 大于( B )mm 时,应采用螺翼式水表。 A. 40 B. 50 C. 60 D. 70 8、( A )是靠启闭阀孔对蒸汽进行节流达到减压的目的。 A. 减压阀 B.疏水阀 C.球阀 D.蝴蝶阀 9、沼气是各种有机物质在隔绝空气作用下产生的可燃气体,其组分主要为( D ) A. 氮气 B.二氧化碳 C.一氧化碳 D.甲烷 10、自动喷水灭火系统按使用喷头形式的不同可以分为闭式自动喷水灭火系统和( C )喷水灭火系统。 A. 干式自动 B.湿式自动 C.开式自动 D.重复启动自动 ---------------------------------------------------装 ---------------------------------订-----------------------------线----------------------------------------------

《建筑设备》作业(一)答案

《建筑设备》作业(一)答 案 A. 10m B. 15m C. 20m 14、生活給水引入管与污水排出管管外壁的水平净距不宜小于 A. 1.0m B. 1.1m C. 1.2m 15、 室内给水管道与排水管道平行埋设时,管外壁的最小距离为 A. 0.5m B. 0.3m C. 0.15m 16、 室内给水管道与排水管道交叉埋设时,管外壁的最小距离为 一、单项选择题(每小题2分,共40分) 1、 消防给水对( A.水质 2、 引入管又称( A.水平干管 3、 生活给水系统中, A. 0.4 MPa )无特殊要求。 B.水量 C.水压 B.主干管 C.进户管 最低卫生器具配水点处的静水压强不宜大于 B. 0.45 MPa C. 0.5 MPa (B ) 。 4、高层建筑是指 建筑等。 10层及以上的住宅建筑或建筑高度超过( A )的其他民 用 5、 6、 7、 A. 24m 埋地生活饮用水贮水池与化粪池的净距,不得小于 (C A. 6m B. 8m C. 10m 生活给水管管径小于或等于 _____ C ____ 时,应采用镀锌焊接钢管。 A. 75 m B. 100 m C. 150 m 管径大于或等于 C 的埋地生活给水管道宜采用给水铸铁管。 B. 26m C. 28m A. 1.0 MPa B. 1.6 MPa C. 2.0 MPa 9、加厚焊接钢管用于工作压力w ( B ) 的管道系统' A. 1.0 MPa B. 1.6 MPa C. 2.0 MPa 10、PP 管是 C 。 A.聚氯乙稀管 B.聚乙稀管 C. 11、PE 管是 B 。 A.聚氯乙稀管 B.聚乙稀管 C. 12、PVC 管是 A 。 A.聚氯乙稀管 B.聚乙稀管 C. 8、 A ) 聚丙稀管 聚丙稀管 聚丙稀管 13、由室外环网同侧引人时, 两条引入管的间距不得小于 o A. 75 m B. 100 m 普通焊接钢管用于工作压力w ( C. 150 mm 的管道系

大工20春建筑设备工程在线作业2答案

注意:答案的顺序有可能和你的题不一样注意核对答案与选项大工20春《建筑设备工程》在线作业2 试卷总分:100 得分:100 一、单选题(共7 道试题,共35 分) 1.在低压蒸汽供暖系统中,水泵工作时凝结水箱的位置应( )水泵。 A.高于 B.低于 C.平行于 D.以上答案都不对 答案:A 2.结合通气管()通气立管管径。 A.宜等于 B.不宜等于 C.不宜小于 D.不宜大于 答案:C 3.暖气片是( )。 A.热源 B.热媒 C.输热管道 D.散热设备 答案:D 4.庭院煤气管道距建筑物基础应不小于( )。 A.1.0m B.1.2m C.1.5m D.2.0m 答案:D 5.庭院煤气管敷设在土壤冰冻线( )的土层内。 A.以上0.1~0.2m B.以上0.2~0.5m C.以下0.1~0.2m D.以下0.2~0.5m 答案:C 6.高压蒸汽供暖系统的系统起始压力( )个绝对大气压。 A.大于1.3 B.大于1.5 C.大于1.7 D.大于2.0

答案:C 7.机械循环垂直式双管供暖系统,不宜在( )以上的建筑物中采用。 A.三层 B.四层 C.五层 D.七层 答案:B 二、判断题(共13 道试题,共65 分) 8.高层建筑排水立管应采用比普通排水铸铁管强度高的管材。 答案:正确 9.使排水管道的压力波动保持在允许范围内的最大排水量,即是排水管的最大排水能力。 答案:正确 10.自然循环热水供暖的作用半径小于50m。 答案:正确 11.在求门、窗缝隙的计算长度时,当房间有相对两面外墙时,全部计入其门、窗可开启部分的缝隙长度。 答案:错误 12.高压蒸汽供暖系统一般只在工业厂房中应用。 答案:正确 13.工业废水中含有大量的污染物质,应首先考虑回收利用,变废为宝。 答案:正确 14.在自然循环上供下回单管顺流式热水供暖系统中,会产生上热下冷的垂直失调现象。 答案:错误 15.煤气根据来源的不同,主要有液化石油气和天然气两大类。 答案:错误 16.自然循环热水供暖中,为使系统顺利地排除空气和在系统停止运行或检修时能通过回水干管顺利地排水,回水干管应有沿水流向锅炉方向的向下坡度。 答案:正确 17.当室内污水未经处理不允许直接排入城市下水管道或污染水体时,必须予以局部处理。答案:正确 18.蒸汽供暖系统所利用的是蒸汽的汽化潜热。 答案:正确

2014建筑设备形考答案(北京电大)

1、太阳能热水器是一种把太阳光的辐射能转为热能来加热冷水的装置。 2、在排水立管上每2层设一个检查口,且间距不宜大于l0m,但在最底层和有卫生设备的最高层必须设置。 3、普通焊接钢管出厂试验水压力为,用于工作压力的管道系统。 4、沟槽式管接头的凸缘与管端沟槽全圆周啮合,使用二只高强度螺栓紧紧锁定接头,一般可以保证管路工作压力达2.5 。 5、塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不 低于2.0等级的管材和管件。 6、工作接地是为保证电力系统和设备达到正常工作要求而进行的一种接地。 7、对室外管网水压经常不足,不宜设置高位水箱或设置高位水箱确有困难的建筑可采用设气压给水设备的给水方式。 8、伸顶通气管应高出屋面0.3 m以上,且应大于最大积雪厚度,以防止积雪盖住通气口。 9、人眼对不同波长的可见光具有不同的敏感程度。测量表明,正常人眼对波长为555nm的黄绿光最为敏感。 10、由一般照明和局部照明组成的照明方式,称为混合照明。 11、感应雷是带电云层和雷电流对其附近的建筑物产生的电磁感应作用所导致的高压放电过程。 12、当进、排风塔都设在屋顶上时,为了避免进气口吸入污浊空气,它们之间的距离应尽可能远些,通常进排风塔的水平距离为>10m。 13、对于非镀锌焊接管道,当管径大于32mm宜用焊接连接,管径小于或等于32mm应为螺纹连接。 14、在连接两个及两个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置清扫口。 15、一般适合于一、二级保护对象,由火灾探测器、区域报警控制器和集中报警控制器等组成的是区域报警系统。 16、城市燃气管网根据输送压力不同分为低压管网、中压管网、次高压管网、高压管网,进入用户燃气燃烧器的燃气压力要在以下。 17、避雷器应与被保护设备并联,装在被保护设备的电源侧。 18、支线的供电范围,单相支线不超过20~30m;三相支线不超过60~80m,其每相电流以不宜超过15A。 19、配电线路按电压高低分为高压配电线路即1kV及以上的线路和低压配电线路即1kV以下的线路。 20、通球试验:室内排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球的球径不小于排水管道管径的,通球率必须 达到100。 多选题。(共5道试题,每题4分) 1.在下列设备中,属于热水采暖系统用的设备是BCD。A.疏水器 B.集气罐C.除污器D.膨胀水箱 E.安全水封 2.通风工程室内空气的主要计算参数有:BCD。A.洁净度B.温度C.相对湿度 D.空气流速E.允许噪声 3、在下列设备中,不属于蒸汽采暖系统用的设备是BD。A.疏水器B.集气罐C.凝结水箱D.膨胀水箱E.安全水封 4、铸铁散热器与钢制散热器相比具有的优点有AB。A.耐腐蚀B.使用寿命长C.耐压强度高D.外形美观整洁 5、采用接地故障保护时,在建筑物内应作 ____ ,当电气装置或其某一部分的接地故障保护不能满足规定要求时,尚应在局部范围内做 ____ AB。A.总等电位联结B.局部等电位联结C.局部等电位联结和总等电位联结混联

建筑设备网上形考作业答案

第一次作业 单选题。(共20道试题,每题4分) 1、太阳能热水器就是一种把太阳光得辐射能转为来加热冷水得装置. A、动能 B、辐射能 C、光能 D、热能 单选题。(共20道试题,每题4分) 2、在排水立管上每层设一个检查口,且间距不宜大于l0m,但在最底层与有卫生设备得最高层必须设置。 A、1 B、2 C、3 D、4 单选题.(共20道试题,每题4分) 3、普通焊接钢管出厂试验水压力为,用于工作压力得管道系统。 A、 B、 C、 D、 单选题。(共20道试题,每题4分) 4、沟槽式管接头得凸缘与管端沟槽全圆周啮合,使用二只高强度螺栓紧紧锁定接头,一般可以保证管路工作压力达。 A、2、5 B、3、0 C、3、5

D、4、0 单选题。(共20道试题,每题4分) 5、塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于等级得管材与管件;热水管道应采用公称压力不低于等级得管材与管件。 A、0、5 B、1、0 C、1、5 D、2、0 单选题。(共20道试题,每题4分) 6、就是为保证电力系统与设备达到正常工作要求而进行得一种接地 A、工作接地 B、保护接地 C、重复接地 D、接零 单选题.(共20道试题,每题4分) 7、对室外管网水压经常不足,不宜设置高位水箱或设置高位水箱确有困难得建筑可采用得给水方式. A、设水泵、水箱 B、直接给水 C、单设水箱 D、设气压给水设备 单选题。(共20道试题,每题4分) 8、伸顶通气管应高出屋面以上,且应大于最大积雪厚度,以防止积雪盖住通气口. A、 0、3 m B、0、6m C、0、7m D、2m

9、人眼对不同波长得可见光具有不同得敏感程度。测量表明,正常人眼对波长为555nm得最为敏感. A、白光 B、蓝紫光 C、红光 D、黄绿光 单选题。(共20道试题,每题4分) 10、由一般照明与局部照明组成得照明方式,称为。?项 A、混合照明 B、事故照明 C、正常照明 D、区域照明 单选题。(共20道试题,每题4分) 11、就是带电云层与雷电流对其附近得建筑物产生得电磁感应作用所导致得高压放电过程. A、直击雷 B、感应雷 C、雷电波侵入 D、地滚雷 单选题。(共20道试题,每题4分) 12、当进、排风塔都设在屋顶上时,为了避免进气口吸入污浊空气,它们之间得距离应尽可能远些,通常进排风塔得水平距离为。 A、>4m B、〉6m C、>7m D、>8m E、〉10m

建筑结构形考作业答案(仅供参考)[1]2

《建筑结构》形考作业答案(仅供参考) 作业1 一、填空题: 1.屈服强度 2.混凝土N/mm2 3.承载能力正常使用 4.除以 5.纵向受力钢筋混凝土 6.带裂缝破坏 7.适筋延性8.剪跨比配箍率9.剪压 10.翼缘内梁肋内 二、选择题: 1-5:DABAC 6-10:CDBAA 三、简答题: 1.答:(1)较高的强度和适宜的屈强比;(2)较好的塑性;(3)可焊性;(4)低温性能;(5)与混凝土要有良好的粘结力。 2.答:对于永久荷载,规定以其标准值作为代表值;对于可变荷载,则以其标准值、组合值、准永久值及频遇值作为代表值。 3.答:(1)适筋梁:先是受拉钢筋屈服后产生很大塑性变形,使裂缝急剧开展和挠度急剧增大,给人明显的破坏预兆。然后是受压区混凝土压碎。属于延性破坏。(2)超筋梁:破坏时钢筋的应力还未达到屈服强度,因而裂缝宽度均较小,且形成一根开展宽度较大的主裂缝,梁的挠度也较小。这种单纯由混凝土被压碎而引起的破坏,没有明显的预兆,属于脆性破坏。(3)少筋梁:梁破坏时,裂缝往往集中出现一条,不但开展宽度大,而且沿梁高延伸较高,一旦出现裂缝则迅速开展构件严重向下挠曲,最后因裂缝过宽,变形过大而丧失承载力,甚至被折断,没有明显预兆,属于脆性破坏。

四、计算题: 22 122 001min min 1.11.9/, 1.27/360/,0.518,942(1)3550035465942360(2)142.50.518465240.911.9200 0.45/0.45 1.27/3600.16%0.2%,0.2% 0.c t y b s s y b c t y s f N mm f N mm f N mm A mm h h mm mm A f x mm h mm f b f f A αξξαρ======-=-=?===<=?=?=?=<==解:取22 062%20050002009423(/2)360942(465142.5/2) 133.5310133.53120,s u y s mm A mm M f A h x N mm kN m kN m ??=<==-=??-=??=?>?满足要求。 ()该梁安全。 022,max 1060 ,max 6050060440(10.5)11.92004400.518(10.50.518) 176.910176.9260,u c b b s b u s y h h mm mm M f bh N mm kN m M kN m A x h M M A f αξξξ=-=-==-=????-?=??=?<=?'=-'='2.解:(1)验算是否需要采用双筋截面 计算此梁若设计成单筋截面所能承受的最大弯矩: 故应设计成双筋截面 (2)求受压钢筋令6 2 0102(260176.9)10570.9()360(44035) (3)11.92000.518440360570.02076.8360 s s c b y s s y mm h a A f b h f A A mm f αξ-?=='-?-'' +???+?===求受拉钢筋

建筑设备网上形考作业答案

第一次作业0单选题。(共道试题,每题分)来加热冷水的装置。、太阳能热水器是一种把太阳光的辐射能转为 动能. .辐射能 .光能 .热能0单选题。(共道试题,每题分)层设一个检查口,且间距不宜大于,但在最底层和有 卫生设备的最高层必、在排水立管上每须设置。 0单选题。(共道试题,每题分) ,用于工作压力的管道系统。、普通焊接钢管出厂试验水压力为 . . . .0单选题。(共道试题,每题分) 、沟槽式管接头的凸缘与管端沟槽全圆周啮合,使用二只高强度螺栓紧紧锁定接头,一般可以

保证管路工作压力达。 0单选题。(共道试题,每题分) 、塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于等级的管材和管件;热水 等级的管材和管件。管道应采用公称压力不低于 0单选题。(共道试题,每题分)是为保证电力系统和设备达到正常工作要求而进行的一种接 地、. .工作接地 .保护接地 . 重复接地

.接零 0单选题。(共道试题,每题分)、对室外管网水压经常不足,不宜设置高位水箱或设置高位水箱确有困难的建筑可采用的给水方式。 .设水泵、水箱 .直接给水 .单设水箱 .设气压给水设备 0单选题。(共道试题,每题分)、伸顶通气管应高出屋面以上,且应大于最大积雪厚度,以防止积雪盖住通气口。 . 0单选题。(共道试题,每题分). 、人眼对不同波长的可见光具有不同的敏感程度。测量表明,正常人眼对波长为的最为敏感。 .白光 .蓝紫光

.红光 .黄绿光 0单选题。(共道试题,每题分)、由一般照明和局部照明组成的照明方式,称为。项 .混合照明 .事故照明 .正常照明 .区域照明 0单选题。(共道试题,每题分)、是带电云层和雷电流对其附近的建筑物产生的电磁感应作用所导致的高压放电过程。 .直击雷 .感应雷 .雷电波侵入 地滚雷.0单选题。(共道试题,每题分)、当进、排风塔都设在屋顶上时,为了避免进气口吸入污浊空气,它们之间的距离应尽可能远些,通常进 排风塔的水平距离为。 .> .>

江苏开放大学建筑设备形成性考核作业作业一

江苏开放大学 形成性考核作业 学号2016090200163 姓名骆刚 课程代码110029 课程名称建筑设备 评阅教师 第 1 次任务 共 4 次任务 江苏开放大学

答题说明:请将各题答案按对应题号填写在本文档的答题页面上,填在其他处将不计分! 任务内容: 一、填空题(每空2分,共计20分) 1、室内给水系统根据用途的不同一般可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统三类。 2、根据建筑物性质和卫生标准要求不同,室内给水管道敷设分为明装和暗装两种方式。 3、在层数较多的建筑物内,为了防止底层卫生器具因立管底部出现过大正压等原因而造成污水外溢现象, 底层的生活污水管道应考虑采取单独排出方式。 4、采暖系统主要由热源、输热管道系统和散热设备三个基本部分构成。 5、我国习惯认为用大于100 ℃的热水采暖称为高温水采暖。 6、为了减轻垂直失调,一个垂直单管采暖系统所供层数不宜大于12 层。 7、采暖系统的供暖系统图是表示从热媒入口到热媒出口的供暖管道、散热设备、主要阀件、附件的 空间位置及相互关系的图形。 8、工艺性空调是指为生产和科学实验过程服务的空调,舒适性空调是指为保证人体舒适的空调。 9、集中式空调系统按照利用回风的情况不同,可分为直流式、混合式和封闭式。 10、空气处理设备包括对空气进行加热、冷却、加湿、减湿和过滤净化等设备。 二、单选题(每小题3,共计15分) 1、在一般中小型工程施工时,以(C)布置为宜,以节约管材。 A、网状管网; B、环状管网; C、枝状管网; D、混合管网。 2、在连接两个及两个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置(C)。 A、检查口; B、清除口; C、清扫口; D、排气口 3、为了检验各卫生器具与连接件接口处的严密性,卫生器具安装完毕必须进行(C )试验。 A、渗水; B、通水; C、满水; D、灌水 4、按照利用回风的情况不同,集中式空调系统可分为直流式、混合式和封闭式。它们相比直流式系统具有 ( B )。 A、运行费最低; B、卫生条件最好; C、运行费较低; D、卫生条件较好 5、空调水系统中,( C )水系统的优点是:水量分配、调节方便;便于水力平衡。其缺点是:需设回程 管,管道长度增加,初投资稍高。 A、两管制; B、三管制; C、同程式; D、异程式 三、多选题(每小题5分,共计25分) 1、室内给水方式的选择,必须依据(ABC )等条件来确定。 A、用户对水质、水压和水量的要求; B、室外管网所能提供的水质,水压和水量情况;

《建筑设备》作业(3)答案

《建筑设备》作业(3)答案 一、单项选择题(每小题1分,共24分) 1、集中供热系统主要由( B )部分组成。 A.2 B.3 C.4 D.5 2、在集中供暖系统中,把热量从热源输送到散热器的物质叫( B )。 A. 热量 B. 热媒 C. 热源 D. 热能 3、大于100℃的热水称为( D )。 A. 低温水 B. 中温水 C. 较高温水 D. 高温水 4、双管热水采暖系统是指上下层散热器供水是( B )的。 A. 串联 B. 并联 C. 混合 D. 分离 5、远近立管出现流量失调而引起在水平方向的冷热不均的现象,称为系统的( B ) 。 A.竖向热力失调 B.水平热力失调 C.立管热力失调 D.水平管热力失调 6、机械循环热水采暖系统供水干管的坡向应于水流方向( B )。 A.相同 B.相反 C.均可 D. 不确定 7、机械循环热水采暖系统供水干管的坡度应为( A )。 A. 3‰ B. 5‰ C. 10‰ D. 15‰ 8、自然循环热水采暖系统供水干管的坡度应为( B )。 A. 3‰ B. 5‰ C. 10‰ D. 15‰ 9、为了消除系统的水平热力失调,在供、回水干管走向布置方面,可采用( A )系统。 A.相同 B.相反 C.均可 D. 不确定 10、蒸汽采暖系统通常供汽表压力高于( B )时,就都采用机械回水系统。 A. 10kPa B. 20kPa C. 30kPa D. 40kPa 11、辐射采暖的室内计算温度可比对流采暖时低( B )。 A. 1~2℃ B. 2~3℃ C. 3~4℃ D. 4~5℃ 12、一般钢制散热器比铸铁散热器耐压强度( A )。 A.高 B.低 C.相同 D. 不确定 13、散热器底部距地面高度通常为( B )。 A.100㎜ B.150㎜ C.200㎜ D.250㎜ 14、散热器底部距地面高度通常不得小于( A )。 A.60㎜ B.80㎜ C.100㎜ D.120㎜ 15、散热器与后墙面净距不得小于( C )。 A.15㎜ B. 20㎜ C. 25㎜ D. 30㎜ 16、四柱813型四散热器的组装片数不宜超过( C )片。 A.15 B.20 C.25 D. 30

2014电大《建筑设备》形成性考核作业答案

《建筑设备》课程形成性考核作业(1) 一、填空题: 1、《建筑设备》课程的内容主要有建筑给水与排水、建筑采暖和通风及空气调节,建筑供配电与照明,建筑弱电与消防电气四部分组成。 2、室内给水系统根据用途的不同一般可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统三类。 3、水箱是室内给水系统贮存、调节和稳定水压的设备。 4.为了放空水箱和冲洗水箱的污水,在水箱的底部最底处设置泄水管,管子由水箱底部接出和溢水管相连接,管上设阀门,管径一般为40~50mm。 5.热熔连接管道,水压试验时间应在 24 小时后进行。水压试验前,管道应固定,接头须明露。 6、根据建筑物性质和卫生标准要求不同,室内给水管道敷设分为明装和暗装两种方式。 7、水表节点就是水表、前、后阀门、泄水装置等组成的计量设备。 8、高层建筑是指 10 层及以上的住宅建筑或者建筑高度超过 24m 的其他民用建筑。 9、水泵是将电动机的能量传递给水的一种动力机械,是给水、排水及采暖系统中的主要升压设备。在室内给水系统中它对水起着水的输送、提升、加压的作用。 10、气压给水装置是利用密闭压力水罐内空气的可压缩性贮存、调节和压送水量的给水装置,其作用相当于高位水箱和水塔。 11、我国建筑设计规范规定,超过 7 层的单元住宅,超过 6 层的塔式住宅必须设置室内消防给水。 12、建筑室内排水系统的排水方式分为分流制和合流制两种方式。

13、排水系统是由器具排水连接管、排水横支管、排水立管、排出管等一系列管道组成。 14、为了清通建筑物内的排水管道,应在排水管道的适当部位设置清扫口、检查口和室内检查井等。 15、在连接两个及两个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置清扫口。 二、单项选择题: 1、除 D 之外,其余均为常见的室内给水方式中。 A.直接给水方式 B.设有水箱的给水方式 C.设有储水池、水泵和水箱的给水方式 D.水泵直连城市供水网供水方式 2、以下水箱接管上不设阀门的是 C 。 A.进水管 B.出水管 C.溢流管 D.泄水管 3、塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于 1.0MPa 等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于 B MPa 等级的管材和管件。 A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0 4、不能使用焊接的管材是 D 。 A.塑料管 B.无缝钢管 C.镀锌钢管 D.铜管 5、在弯曲段内一般存有 C 毫米深的水,称为水封。 A.40~50、 B.50~60、 C.60~70、 D.70~80 三、判断题:(对打√,错打×) √1.水箱的进水管一般从顶部接入,出水管可以从水箱底部接出。

建筑设备网上作业答案

建筑设备网上作业答案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

(难度系数:) A、 B、 C、 D、 参考答案:C 20 、 下面给水平面图B点的弯折立管的高度为______米。 (难度系数:) A、 B、 C、 D、 参考答案:A 15 、 下面给水平面图小便器的给水管径为______米.

(难度系数:) A、DN25 B、DN15 C、DN32 D、 DN20 参考答案:B 9 、 下面排水平面图蹲式大便器的排水管径为______米 (难度系数:) A、DN50 B、DN40 C、DN100 D、 DN75 参考答案:C 8 、 下面排水平面图蹲式大便器的排水管径为______米(难度系数:) A、DN50 B、DN40 C、DN100 D、 DN75 参考答案:C 11 、下面排水平面图洗脸盆的排水管径为______米

(难度系数:) A、DN50 B、DN40 C、DN100 D、 DN75 参考答案:B 二、多项选择 11 、建筑排水系统一般由下例部分组成()。(难度系数:) A、卫生器具或生产设备受水器 B、抽升设备 C、排水系统 D、通气管系统 E、清通设备 参考答案:A, B, C, D, E 9 、排水系统由()组成。(难度系数:) A、器具排水管 B、横支管 C、立管 D、总支管 E、排出到室外的排水管 参考答案:A, B, C, D, E 13 、以下属于通气管的作用的是()。(难度系数:) A、向排水管系补充空气使水流畅通。 B、减少排水管道内空气变化幅度,防止卫生器具水封被破坏 C、排除掉管内 臭气和有害气体。 D、保持管道内新鲜空气流动。 E、减轻管道被锈蚀。 参考答案:A, B, C, D, E 19 、关于通气管,下例说法正确的是()。(难度系数:) A、关于通气管,下例说法正确的是()。 B、当屋顶有隔热层时,应该从隔热板面开始计算。 C、通气管周围4米以内有门窗时,通气管应高出窗顶米或引向有门窗一侧。 D、上人屋面通气管应高出屋面米,并采取防雷措施。 E、通气管可以根据需要设置在建筑物挑出部分如檐口、阳 台、雨棚等地方。 参考答案:B, D 3 、下例()部位应该设置检查口或清沙口。(难度系数:) A、对连接3个及以上卫生器具的污水横管 B、对连接2个及以上大便器的污水横管。 C、水流转角小于135度的污 水横管。 D、建筑物最底层。 E、设置在卫生器具的二层以上坡顶建筑物最高层。 参考答案:A, B, C, D, E 17 、查井的设置位置,正确的是()。(难度系数:)

建筑设备工程作业期末复习题及答案

建筑设备工程

一.填空题: 1.建筑给水系统按用途可分为:生产给水生活给水消防给水三类。2.小区给水管网的布置形式有枝状管网和环状管网两种形式。 3. 建筑给水施工图的内容包括图纸目录设计施工说明总平面图平面图剖面图系统图和主要设备材料表。 4.方形伸缩器在进行焊接时应在垂直壁处进行焊接。 5.根据采暖系统的热媒不同,可分热水采暖蒸汽采暖热风采暖三类。 6.热水采暖系统按照循环动力可分自然循环机械循环。 7.空气环境的好坏有四个指标分别是温度湿度洁净度空气流动度。 8.通风系统根据作用范围不同可分为全面通风和局部通风。 9.室外供热管道的敷设方式分为架空敷设和埋地敷设两类。 10.热水采暖系统中排气阀应设在散热器的顶部。 11.房屋卫生设备这门课包括建筑给排水、采暖通风与空气调节燃气供应 12.建筑给水方式有直接给水设水箱的给水设高水箱、低储水池和水泵的联合给水方式设有气压给水设备的给水方式 13.高层建筑的给水方式有分区并列给水方式分区串联给水方式减压给水方式无水箱的给水方式气压罐给水方式 14.建筑管道常用的管材有钢管给水铸铁管塑料管等。 15.室内地上生活给水管管径小于或等于150毫米时应采用镀锌钢管 16.埋地敷设的生活给水管,管径等于或大于75毫米时宜采用给水铸铁管。 17.钢管分为镀锌管和非镀锌管 18.塑料管适用于给水水温不超过45摄氏度 19.一般100毫米以下管径采用螺纹连接 20.管子公称直径在40毫米以下的采用气焊焊接 21.公称直径50毫米以上的钢管可采用电弧焊接 22.铸铁管采用承插连接 23.塑料管可采用螺纹连接热空气焊接法兰连接粘结等方法。 24.管径不超过50毫米时,采用截止阀。 25.在双向流道上宜采用闸阀

2020年电大《建筑设备》形考复习题及答案

1 A、水质C、水压D、水质、水量、水压均 2 A、水平干管C、配水支管D、进户管 3 A、0.4MPa B、 D、0.55MPa 4 A、75mm B D、200mm 5 A、C、150mm D、200mm 6、PP A C、聚丙稀管D、聚甲醛管 7、PE A C、聚丙稀管D、聚甲醛管 8、PVC A C、聚丙稀管D 9 A、0.5m B、0.3m C、0.15m D、0.1m 10 A、0.5m B、0.3m C D、0.1m 11 A、1.0m B、D、1.3m 12 A、5min B、D、20min 13 A、5m3 B、3D、20m3 14,且应大于最大积雪厚度。 A、0.5m B、 15 A、1.0m B、1.1m C、 16 A、450 B、9001350 1710m,但在最底层和有A、1 B、 3 D、4 18 A、450B C、1350 D、1500 19 排水管道管径的2/3。 A、50 B、75 C、85 D 20。 A、8~16 B、12~D、20~30 1

A.3 B.4 C.5 D、6 2、在集中供暖系统中,把热量从热源输送到散热器的物质叫___B ____。 A.热量 B.热媒 C.热源D、热能 3、大于1000C的热水称为___C ____。 A.低温水 B.中温水 C.高温水D、蒸汽 4、双管热水采暖系统是指上下层散热器供水是___B ____的。 A.串联 B.并联 C.混合 D、交叉 5、远近立管出现流量失调而引起在水平方向的冷热不均的现象,称为系统的___B ____ 。 A.竖向热力失调 B.水平热力失调 C.立管热力失调D、远近热力失调 6、机械循环热水采暖系统供水干管的坡向应于水流方向___ B ____。 A.相同 B.相反 C.均可D、无关 7、机械循环热水采暖系统供水干管的坡度应为___A ____。 A.3‰ B.5‰ C.8‰D、11‰ 8、自然循环热水采暖系统供水干管的坡度应为___B ____。 A.3‰ B.5‰ C.8‰D、11‰ 9、为了消除系统的水平热力失调,在供、回水干管走向布置方面,可采用___A ___系统。 A.同程式 B.异程式 C.混合式D、水平式 10、一般钢制散热器比铸铁散热器耐压强度___A ____。 A.高 B.低 C.相同 D、不确定 11、四柱813型四散热器的组装片数不宜超过___D ____片。 A.10 B.15 C.20 D、25 12、二柱M132型散热器的组装片数不宜超过___C ____片。 A.10 B.15 C.20 D、25 13、疏水器应安装在____B ___管道上。 A.回水 B.凝结水 C.蒸汽D、热水 14、为防止冻裂散热器,两道外门之间,____C ___设置散热器 A.不应 B.不宜 C.不准D、可以 15、热水采暖系统供水干管的末端和回水干管的始端管径不宜小于___ C ___mm。 A.10 B.15 C.20 D、25 1、在外围结构的不同高度上所造成的室内外压力差。 A、压力 B、温度 C、风速 D、湿度 2 内。 A、新鲜空气 B、污浊空气 C、空气 D、废气 3

电大建筑设备形考作业二

2014年电大建筑设备网上第二次作业 单选题。(共10道试卷,每题4分) 1、用对热敏感的元件来探测火灾的发生的探测器是( B )。A.感烟式探测器B.感温式探测器 C.光式探测器 D.可燃气体探测器 2、在高压汞灯的基础上,在放电管中放入了各种不同的金属卤化物而制成的是( C ) 。 A.荧光高压汞灯 B.高压钠灯 C.金属卤化物灯 D.霓虹灯 3、已知某通风房间的体积,若要求房间全面通风的换气次数为n=12次/h,则所需通风量Q是 (D) 。 A. B. C. D. 4、发光强度反映了光源发出的( A ) 在空间的分布密度。 A.光通量 B. 亮度 C.照度 D.发光强度 5、生活饮用水管道应避开毒物污染区,当受条件限制时,应采取防护措施。埋地生活饮用水贮水池与化粪池的净距,不得小于(C)。 A.1m B.5m C. 10m D.15m 6、太阳能热水器是一种把太阳光的辐射能转为( D )来加热冷水的装置。 A.动能 B.辐射能 C.光能 D.热能 7、由终端设备、传输线路和交换设备三大部分组成的电话通信网就是完成信号的( C ) 任务的。 A.加密、解密 B.发送、接受 C.发送、接受、传输和交换 D.传输、交换 8、按照利用回风的情况不同,集中式空调系统可分为直流式、混合式和封闭式。它们相比直流式系统具有( E ) 。 A.运行费最低 B.卫生条件最好 C.运行费较低 D.卫生条件较好 E.设备投资大为减少 9、CATV系统主要由前端系统、传输系统、( C) 三部分组成。 A.分散系统 B.分离系统 C.分配系统 D.同轴电缆 10、为了满足局部区域特殊的光照要求,在较小范围或有限空间内单独为该区域设置辅助照明设施的一种照明方式是( C ) 。 A.混合照明 B.一般照明 C.局部照明 D.特殊照明

川大《建筑设备》第一次作业答案

川大《建筑设备》第一次作业答案 欢迎你, 你的得分:100.0 完成日期:2013年08月19日 09点32分 说明:每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案,而选项旁的标识是标准答案。 一、单项选择题。本大题共15个小题,每小题 2.0 分,共30.0分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.某些管道上不允许水流倒流 ,可安装( )。 ( C ) A.截止阀 B.安全阀 C.逆止阀 D.浮球阀 2.消防水泵结合器的作用是( )。 ( B ) A.供接出水龙带、水枪、从室外直接扑救火灾 B.供消防车吸水 C.供消防车往室内补充水 D.供接出水龙带、水枪,从室内直接扑救火灾 3. 民用建筑及公共建筑的空调系统主要以夏季降温、冬季供暖为主,一般采用 ( ) 。 ( A ) A.舒适性空调

B.恒温恒湿空调 C.净化空调 D.工艺性空调 4.自动喷水给水系统能有效扑灭初期火灾,闭式自动喷水灭火系统中,( ) 喷水灭火系统要求工作环境温度大于4℃。 ( C ) A.预作用式 B.干湿式 C.湿式 D.干式 5.卫生器具与排水管道相连接有存水弯的目的是( )。 ( C ) A.防止排水管道内的水回流进入室内 B.增大排水管道的排水能力 C.防止排水管道内的臭气进入室内 D.减少排水管道的堵塞 6.在确定卫生器具当量时,以( )上支管直径为15mm 的水龙头的额定流量 0.2L/S 作为一个给水当量。 ( B ) A.蹲式大便器 B.污水盆 C.浴盆 D.洗脸盆 7.高层建筑采用的高位水箱上设有各种管道,其中 ( )应设在水箱的标高最 低处。 ( C )

相关文档