三菱PLC通讯转换模块技术要求:

1.输入电源:24 VDC

2.适用范围:FX3U系列和FX3UC系列

3.能够将标准的MODBUS通讯方式转换成三菱PLC的RS422通讯方式

4.通讯速率和通讯方式

通过422连接PLC的编程口,上电初始波特率为9600,通过该波特率读取存于960开始的配置数据,然后按配置数据改变为相应的波特率进行通讯。

通过485接口连接远端设备,采用MODBUS通讯协议,通过速率与地址等也是由PLC中的配置数据决定。

5.通讯设置方面:

(1)通过配置数据可以将485口设置为MODBUS主站,这时可以用在远端,代替上位机读取采煤机的数据,或执行控制。

(2)通过配置数据可以将485口设置为MODBUS从站,这时可以供上位机读取采煤机的数据,或执行控制。

配置参数的前两个字分别是设置485口和422口的通讯格式的,但注意这些参数不是万能的,如485口设置为MODBUS协议时,为RTU 格式,虽然说明中的数据位数可以设置为7位,但RTU格式必须为8位,所以在设置这些参数时不可以随意设置,一定要设置协议支持的格式。

其中485口的波特率没有限制,422口的波特率,对于FX3U来说只有以下几种:9600,19200,38400,57600及115200.

960开始的数据为通讯设置

第1字定义为上传串口的通讯参数

1上传485口的配置字

1-D15-D8 上传485口的地址,当地址为0时表示为主站

1- D7-D0 上传485口的速率等配置字,见下表

位功能“0”时“1”时

D7、D6、D5、D4 通讯速率0011=300 0100=600 0101=1200

0110=2400 0111=4800 1000=9600

1001=19200 1010=38400 1011=56000

1100=115200

D3 停止位1位2位

D2、D1 校验模式00=NONE 01=ODD 10=MARK 11=EVEN

00=无 01=奇 10=空格 11=偶

D0 数据位数7位8位

第2字定义为与PLC串口工作模式

位功能“0”时“1”时

第3字从PLC读写数据起始地址

第4字从PLC读写数据长度,只取低字节

第5字向PLC读写数据超妈地址

第6字向PLC读写数据长度,只取低字节

第7字从PLC读写数据起始地址

第8字从PLC读写数据长度,只取低字节

第9字向PLC读写数据超妈地址

第10字向PLC读写数据长度,只取低字节

当为主站时,从PLC读取的数据要写入从站,向PLC写入的数据要从从站读取,这时长度字的高字节为从站的地址,高字节的最高位为1时表示向PLC写入,否则是从PLC中读取

下表为举例:

422通讯格式

速率:115200,格式:7-E-1

485通讯格式

速率:115200,格式:8-E-1,从站时站号为:5

数据的设置,主站与从站的起始地址一致,但读写标志刚好互补。

近端PLC 为从站远端PLC 为主站

D960 0x05C7 0x00C7

D961 0x00C6 0x00C6

D962 0x00c8 0x00c8 200开始D963 0x8520 0x0520 32个字D964 0x00e8 0x00e8 232开始D965 0x0510 0x8510 16个字D966 0x00f8 0x00f8 248开始D967 0x0510 0x8510 16个字D968 0x0108 0x0108 264开始D969 0x0520 0x8520 32个字