消防系统调试方案总结

消防系统调试方案总结
消防系统调试方案总结

邢台国泰发电有限责任公司#5、#6煤场封

闭项目消防工程

目录

一、工程简介

二、工程范围

三、编制依据

四、调试组织机构

五、调试计划安排

六、调试统筹部署

七、调试准备

八、系统调试步骤

九、调试内容及方法

十、系统验收

十一、资料、图纸的收集和整理

一、工程简介

(1)工程项目名称:邢台国泰发电有限责任公司#5、#6煤场封闭项目

(2)工程地点:邢台电厂(邢台国泰发电有限责任公司)院内

(3)建筑面积约14651㎡,

二、工程范围

1、图纸设计范围内的:消火栓、消防炮、降尘水枪、自动报警、应急照明、应急广播系统安装调试。

三、编制依据

本工程的施工、调试、验收工作,将严格遵循以下的国家及地方政府颁布的有关规范标准以及相关技术文件执行。

(一)、我国现行的规程、规范、标准及图集

火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-2005

自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005

自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001

建筑电气工程施工及质量验收规范GB50303-2002

火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013

建筑电气安装工程施工及验收标准GB50303-2002

建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001

建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范CE50242-:2003

汽车库、修车库、停车场设计防火规范CE50067-:2001

建筑灭火器配置设计规范CE50140-:2005

(二)、我国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定

施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005

建筑安装工程资料管理规程DB01-51-2003

四、调试组织机构

1. 由项目经理担任调试总指挥,下设调试小组,负责本工程消防系统调试。调试组由项目经理部专业调试人员组成。

2.调试组组长对调试工作的技术措施、调试进度、调试工作质量负责,对调试人员进行技术交底,负责与其他专业及监理工程师的进行协调,编制调试方案,审核调试资料,对重要的系统调试进行指导。质安员协助组长的工作,负责本专业调试的实施及日常调试工作的安排,在调试过程中提供技术安全指导等。

五、、调试计划安排

1、编制说明

(1)、根据工程总控计划的安排,本工程的竣工日期为2018年5月10日;

2、系统调试计划时间表:

六、调试统筹部署

1、调试计划统筹

调试小组以总控计划为依据,编制调试进度计划,报项目技术负责人,技术负责人进行汇总协调后下达给调试小组。进行调试时,由调试小组牵头组织,各专业施工员及施工班组配合实施。

2、人员统筹

调试小组负责本组内的人员调配,遇到困难或特殊情况,报项目经理进行人员调配。

3、劳动力、调试仪器及设备投入计划

劳动力投入计划表

调试仪器及设备投入计划表

4、施工配合

各施工班组应指定专人负责与调试小组的协调工作,建立有效的质量信息反馈渠道。各专业施工员亦应积极配合调试小组的工作,并派出熟悉现场安装的施工班组协助调试。

5、施工与技术协调

⑴定期由项目经理召开协调会,汇报调试进度及质量情况,及时解决调试过程中发生的技术问题和存在困难。

⑵在进行重要系统(如自动报警系统)的联动调试前,项目经理部将向监理单位发出工作函,提出具体的配合条件和要求。

七、调试准备

1、调试前,按规范要求及现场实际情况需要调整相关组件、设施的参数和检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。

2、整理好所有施工图纸,包括各楼层平面、系统图、接线图、安装图等。

3、整理好设计变更文字记录,各种文件和与调试有关的技术资料。

4、整理好施工记录,包括隐蔽工程验收检查记录、中间验收检查记录。

5、准备好各种调试记录表格等。

6、电系统:现场各终端联动设备动力、照明、应急照明电源供应正常,系统自调完毕,设备运行良好,无故障,具备联动条件

7、水系统:消防水池注满水,供水阀门打开,所有消火栓出水口关闭,室外管网畅通,室外消火栓使用正常。

八、系统调试步骤:

1、自动报警系统

(1)消防控制中心联动报警主机,主机各项功能符合设计及消防施工验收规范要求。对于现场自动报警设备逐一进行通电试验,模拟报警试验;联动控制模块逐一模拟手动通电试验,模拟控制模块动作以后末端联动设备的启停信号的反馈情况是正常、及时。

(2)所有联动控制模块功能实验合格后,进行终端设备的单点启动实验,即:有关消防联动设备的电源控制柜全部转换到自动状态,消防中心主机发出单点启动命令后,相应的联动设备应能启动,并且设备启动后消防中心主机应能接收到设备的启动状态信号。

2、消防广播通讯系统

事故广播及消防专用通讯试验:由于本工程消防广播兼顾背景音乐,在模拟报警试验时,主机收到报警信号通过值班人员手动关闭背景音乐,开启消防广播,通知报警层人员进行疏散。自动时,自动切换至消防广播状态,音量要求达到洪亮、音质清晰,符合设计要求。

3、消防联动系统:

(1)各项设备功能试验合格后,再进行与之有关的联动调试试验。首先模拟探测器或手动按钮报警器报警。当某个防火分区或防火层内任意一个报警点报警后,相关联动设备动作,即:声光报警、广播动作,消防中控室收到反馈信号;上述设备动作后,消防中控室均应收到反馈信号。

4、水枪降尘系统

自动状态下

(1)电磁阀打开,水枪出水,系统压力小于0.4Mpa时联动水枪系统增压泵进行降尘。

手动状态下:

(1)可以手动启动打开任意一个电磁阀,启泵放水降尘。

九、调试内容及方法

(一)、自动报警系统调试

为保证火灾报警与自动灭火系统能安全可靠地投入运行,性能达到设计的技术要求,要进行一系列的调整试验工作。主要内容为线路测试,报警与灭火设备的单体功能试验,整个系统的联动开通调试。

调试人员应在系统调试前,认真阅读消防系统原理图、平面图(施工布线图)。透彻理解设计意图,了解火警设备的性能及技术指标,对有关数据的整定值、调整技术标准做到心中有数,对本工程采用的系统模式所要求达到的报警及联运控制功能要求必须完全领会,方可进行调整试验工作。

1、调试前准备

(1)按设计要求查验设备的规格、型号、数量、配件等,查验应用的仪表、仪器应经计量部门的检验合格,并在有效期内。

(2)查对各种记录的文表是否齐全;

2、调试过程

(1)线路测试及外部检查

按图纸检查各种配线情况,首先是强电、弱电是否到位,是否存在不同性质线缆共管的现象;其次是各种火警设备接线是否正确,接线排列是否合理,接线羰子处标牌编号是否齐全,工作接地和保护接地是否接线正确。

(2)线路校验

先将被校验回路中的各个部件装置与设备接线端子打开进行查对。可采用数字式多路查线仪检查。检查探测回路线、通信线是否短路或开路,采用兆欧表测试回路绝缘电阻,应对导线与导线、导线对地、导线对屏蔽层的电阻进行分别测试并记录。

(3)单体调试

所谓单体调试就是对各种部位装置与设备在安装之前进行一些基本性能试验。

3、探测器的检查

在安装施工现场一般作定性试验。对于开关量探测器可利用专用的火灾探测器检查装置检测。若无这类检查设备,可利用报警控制器代替,让报警控制器接出一个回路开通,接上探测器底座,然后利用报警控制器的自检、报警等功能,对控制器进行单体试验。模拟量火灾探测器单体调试一定要在报警控制器调时进行,其根据无法脱离报警控制器和探测回路独立进行。

4、报警控制器的试验

报警控制器单机开通前,首先不接报警点,使机器空载运行,确定控制器是否在运输和安装过程中损坏。开机后将所带上探测器进行编码,并在平面图上作详细纪录。对于与控制器未能建立正常通信状态的探测点要逐个检查,如果管线问题,则在排除线路故障后再开机测试;如果是探测器问题则更换探测器。

对带不上的报警点,首先到现场测量直流工作电压是否到位,若无电压则是线路问题,再检查回路电流以的正确性,正常情况下,平均每个报警点的监视电流大约为0.2-1mA,量出电流值,如果与报警点总电流计算值(单个报警点监视电流“×”报警点总数)相差不大(10mA 以内),则说明回路各探测点工作状态不正常,则要检查是线路问题还是探测点已损坏,直至回路电流测量正常为止。如线路问题,再查看探头与底座接触是否良好。

如果这两种可能性已排除,则必须更换报警点或底座,注意新底座不能与回路中现有的报警点编码重号。

对报警控制要作如下功能检查:火灾报警自检功能,消半、复位功能,故障报警功能,火灾优先功能,报警记忆功能,电源自动转换及备用电源的自功能,备用电源的欠压、过压报警功能等。

如果通用控制器到楼层显示器联调,所有楼层显示器都带不上或通用控制器报故障,则可能是通讯线极性接反,如果某台楼层显示器挂不上,则可能是楼层显示器程序的芯片未写入层显号或显通讯口损坏,可将这台楼层显示器的程序芯片换要其他的楼层显示器上试验查了原因。

如果主、从控制器(集控——区控系统)联调,同样如此;年月从控(区控)都带不上或主控(集控)报故障,则可能是通讯线极性接反或通讯线路有问题。后者只能在通讯干线与区控的对接处逐次分段查找,直至确定有问题的区控的位置。如果某台区控挂不上,则可能是区控中示编入区控号或区控通讯口损坏。

5、火灾探测器的现场检测

火灾报警系统联调结束后,应采用专用检测仪对探测器逐个检测,要求探测器动作准确无误。

对于感烟探测器可采用点型感烟探测器进行测试。对其感烟功能进行测试。一般探测器在加烟后30s以内火灾确认灯亮。表示探测器工作正常,否则不正常。

6、碎玻按钮的调试:

使用专用测试钥匙分别插入每个手动报警器进行试验,系统应能正确收到动作报警信号。

7、讯响器的调试:

从系统发出声光讯响器的鸣响信号,其对应的设备应鸣响。

8、联动控制系统的调试开通

开通前,首先对线路作仔细检查,查看导线上的标注是否与施工图上的标注吻合,检查接线端子的压线是否与接线端子表的规定一致,排除线路故障。

对所需联动设备要在现场模拟试验均无问题后,再从消防控制中心对各设备进行手动或自动操作系统联调。

调试完毕后,将调试记录、接线端子表整理齐全完善,最后,将消防中心总电源打开进行远地手动或自动联动试验。

(二)、消防广播通信系统调试

1、消防对讲系统

检查消防中心至各讲插件的电源线、音频线、信号线是否正确,排除线路故障。

检查各楼层的对讲插件编码值是否与设计的接线端子表的的编号值一致,防止在安装过程中相互颠倒。

从消防对讲主机处逐个呼叫各对讲插件,检查话音质量,如果背景噪声较大,则可能是音频经在某段区域同强电线共管,或是对讲插件的音频接线问题,需要分段测试确定具体部位并排除。

2、消防应急广播系统

检查消防中心至各楼层的火灾应急广播音频线是否到位。

检查消防中心的双卡座录音机、功放的电源线及音频线是否正确连接。

打开双卡座及功放电源开关,对各楼层背景音乐作强切试验。

(三)、火灾应急照明及安全疏散指示调试

1、火灾应急照明及疏散指示灯的应急转换功能测试

模拟交流电源供电故障,应顺利转换为应急电源工作,转换时间不大于5s。

2、应急工作时间及充放电功能测试

转入应急状态后,用时钟记录应急工作时间,用数字万用表测量工作电压。应急工作时间应不小于90imn,灯具电池放电终止电压应不低于额定电压80%,并有过充电、过放电保护。

3、疏散指示照度测试

用照度计在灯前1m 处的通道中心点测其照度,其值应不小于1lx。

(四)水枪降尘系统调试

自动状态下

(1)电磁阀打开,水枪出水,系统压力小于0.4Mpa时联动水枪系统增压泵进行降尘。

手动状态下:

(1)可以手动启动打开任意一个电磁阀,启泵放水降尘。

(五)、消火栓系统调试

1、消火栓为临时高压系统,发生火情接上消防水带,打开消火栓阀门即可放水救火,水枪压力射程10米以上。

(六)消防水炮系统调试

消防水炮分为遥控控制(50米范围内)和主机控制:

(1)遥控器拨码控制,现场防暴控制箱有各自编号,可用遥控器拨到相应控制柜编号,对相对应的水炮进行开启和关闭试验。

(2)主机控制可通过现场视频影像资料,对现场所用水炮进行方向和角度控制,有效的进行灭火。

十、系统验收

系统的竣工验收,实际上是一次加上试验次数的重复成功调试过程的过程。为保证验收一次通过,我公司从工程实施和调试等客观指标着手,在正式验收前,严格按照GB50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》的有关规定进行实际测试,确保系统各功能和设备准确无误。消防用电设备电源的自动切换装置,应进行3次切换试验,每次试验均应正常。

1、火灾报警控制器按下列要求进行功能抽检

(1)、火灾报警自检功能

(2)、消音复位功能

(3)、故障报警功能

(5)、火灾优先功能

(6)、报警记忆功能

(7)、电源自动转换和备用电源的自动充电功能

(8)、备用电源的欠压和过压报警功能

2、火灾探测器(包括手动报警按钮),应按下列要求进行模拟火灾响应试验和故障报警抽验:

按实际安装数量的5-10%抽验。被抽验探测器的试验均应正常。

7、火灾应急广播设备的检验:

应按实际数量的10%~20%进行下列功能检验:

(1)、在消防控制室选层广播。

(2)、共用的扬声器强行切换试验。

9、事故照明系统联动功能的检验:

当切断正常照明电源后,消防电源自动投入,保证事故照明继续有电,以便疏散。

上述各项检验项目中,当有不合格者时,应及时修复或更换,并进行复验。复验不合格时,对有抽验比例要求的,应进行加倍试验。复验不合格,不能申报消防局验收。

10、消防自动报警系统整体调试合格后,应完善下列技术文件:

(1)、系统竣工图

(2)、施工记录(包括隐蔽工程验收记录)

(3)、调试报告

(4)、管理、维护人员登记表

11、工程资料移交

(1)、消防系统竣工图---系统图、标有探测器和各种模块安装位置平面图。

(2)、系统配置情况---系统的回路数量、各回路的编码地址数量的分布情况及显示范围。

(3)、系统显示对应关系---各编码地址与实际地址的对应关系、各编码地址的设备类型。

(4)、系统联动逻辑关系---系统消防设备的分布及动作逻辑关系

(5)、电脑、打印机、功放、卡座的相关保修卡及说明书。

十一、资料、图纸的收集和整理

各类技术资料应与安装工程施工同步进行。在进行安装工程隐蔽验收时,应有各类隐蔽资料,并在监理验收合格后,签好字作为技术资料保存好。

安装工程各分项的自互检记录,在安装各分项完成后,根据评定表上的内容进行质量评定,并把评定结果填入表内,并请有关参与评定的班组长签好字,作为安装工程评定等级的依据。

安装工程所需的各类材料、设备等,必须具有合格证件或质量证明,有特殊要求的材料或设备必须有相应的证件(如消防产品必须有备案登记证),认真收集并粘贴好。

各分项工程的设计变更、技术洽商单等,盖章和签字齐全,方可作为技术资料保存。

消防系统调试方案

邢台国泰发电有限责任公司#5、#6煤场封 闭项目消防工程 调 试 方 案

目录 一、工程简介 (3) 二、工程范围 (3) 三、编制依据 (3) 四、调试组织机构 (4) 五、、调试计划安排 (4) 六、调试统筹部署 (5) 七、调试准备 (6) 八、系统调试步骤: (7) 九、调试内容及方法 (7) 十、系统验收 (11) 十一、资料、图纸的收集和整理 (13)

一、工程简介 (1)工程项目名称:邢台国泰发电有限责任公司#5、#6煤场封闭项目 (2)工程地点:邢台电厂(邢台国泰发电有限责任公司)院内 (3)建筑面积约14651㎡, 二、工程范围 1、图纸设计范围内的:消火栓、消防炮、降尘水枪、自动报警、应急照明、应急广播系统安装调试。 三、编制依据 本工程的施工、调试、验收工作,将严格遵循以下的国家及地方政府颁布的有关规范标准以及相关技术文件执行。 (一)、我国现行的规程、规范、标准及图集 火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-2005 自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005 自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001 建筑电气工程施工及质量验收规范GB50303-2002 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013 建筑电气安装工程施工及验收标准GB50303-2002 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范CE50242-:2003 汽车库、修车库、停车场设计防火规范CE50067-:2001 建筑灭火器配置设计规范CE50140-:2005

(二)、我国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 建筑安装工程资料管理规程DB01-51-2003 四、调试组织机构 1. 由项目经理担任调试总指挥,下设调试小组,负责本工程消防系统调试。调试组由项目经理部专业调试人员组成。 2.调试组组长对调试工作的技术措施、调试进度、调试工作质量负责,对调试人员进行技术交底,负责与其他专业及监理工程师的进行协调,编制调试方案,审核调试资料,对重要的系统调试进行指导。质安员协助组长的工作,负责本专业调试的实施及日常调试工作的安排,在调试过程中提供技术安全指导等。 五、、调试计划安排 1、编制说明 (1)、根据工程总控计划的安排,本工程的竣工日期为2018年5月10日; 2、系统调试计划时间表:

消防系统调试方案

消防系统调试方案 Last revised by LE LE in 2021

佛山岭南天地-D地块公寓式酒店项目 消防工程调试方案 编制: 审核: 审批: 总包单位:中天建设集团有限公司 编制单位:中建三局第一建设工程有限责任公司 编制日期:2011年6月7日 目录

2 2 3 一、工程简介 (1)工程项目名称:佛山岭南天地D地块公寓式酒店项目 (2)建设单位:佛山益康置业有限公司 (3)设计单位:广东启源建筑工程设计院有限公司 (4)监理单位:广东重工建设监理有限公司 (5)建设地点:佛山市禅城区祖庙路东侧人民路南侧 二、工程范围 本工程地处于佛山市禅城区祖庙路,总建筑面积77060万平方米,酒店建筑高度,为框架梁柱结构体系。在酒店区域下方有两层地下室结构,其中负二层主要为地下人防层,平时兼作车库;负一层主要为设备区,布置有办公室、储物房、空调机房、设备房

等;消防控制中心位于首层。首层~四层为裙房,主要为酒店大堂、宴会厅、精品展览厅、健身娱乐房等,四层~十四层为塔楼部分,为住宅公寓及酒店。 本工程消防系统主要有:防排烟系统、消防水系统、消防报警系统、疏散诱导及应急照明系统、消防电梯和防火卷帘及防火门等隔离等系统。 本工程在地下一层设置一座变电所,系统电量负荷最大值为8800KW,共采用6台1600KVA变压器。高压进线为两路市政10KV电缆,两路电源同时工作,互为备用。10KV 电源从建筑外市政穿管埋地引入或桥架敷设至B1层变电所。 负荷分类: 一级负荷:消防电梯、防火卷帘。防排烟设施、消防水泵、火灾自动报警系统及消防监控中心电源、紧急及疏散照明、塔楼公共走道及楼梯间照明、电讯机房电源等符合。 二级负荷:客梯回降、有线电视机房。 其余为三类负荷。 其中地下一层低压供配电房至B1层空调制冷机控制柜为两条线槽,其它由低压配电房至各用电柜间均为电缆供电。 三、工程特点 1、室内消火栓给水系统 室内消火栓系统由消防水池、消防泵组、屋顶消防水池及减压稳压装置组成,室内消火栓系统采用临时高压给水系统,在屋顶设消防水池一个,容积为18m3,设置在屋面,用于消火栓系统持压。在地下室泵房设有消火栓加压泵,系统设消防泵组,消防泵采用型号为25-W2,(Q=30L/S,H=110m,N=45KW)两台(一备一用),水池之间设置稳压泄压阀回流管,安全泄压阀开启压力为。室外设置三套SQ150消防水泵接合器,与室内消防系统连接。稳压泵采用IS65-40-200B (Q=5L/S H=58m N=3KW)两台(一备一用),气压罐采用的规格φ600×1800,(PN=)。 2、自动喷水灭火系统 本喷淋系统为湿式系统,由消防水池、喷淋泵组、屋顶水箱及减压稳压装置组成。自动喷洒系统:设计喷水强度为8L/,只喷头最大保护面积最不利点工作压力为,喷头动作温度为68℃。净高超过的吊顶,应在吊顶内增设喷头。当通风管道、排管、桥架等障

消防系统调试方案

佛山岭南天地-D地块公寓式酒店项目 消防工程调试方案 编制: 审核: 审批: 总包单位:中天建设集团有限公司 编制单位:中建三局第一建设工程有限责任公司 编制日期:2011年6月7日

目录 一、工程简介 (4) 二、工程范围 (4) 三、工程特点 ................................................................................................. 5 四、编制依据 ................................................................................................. 8 五、调试组织机构 (9) 六、调试计划安排 ......................................................................................... 9 七、调试统筹部署 (10) 八、调试准备 (12) 九、系统调试步骤: (13) 十、调试内容及方法 (14) (一)、自动报警系统调试 (14) (二)、消防广播通信系统调试 (17) (三)、防火卷帘门控制系统调试 (17) (四)、自动喷淋系统的调试 (18) (五)、消火栓系统的调试 (22) (六)、水炮系统的调试 (22) (七)、气体灭火装置试运行 (25) (八)、消防电梯迫降调试: (26) (九)、停非消防电源切换调试: (26) (十)、消防喷淋水泵电柜的测试及元件测试: (26) (十一)、系统联合调试 (27)

消防系统改造方案.

(一期、二期)消防系统维修工程 消防报警系统改造方案 天津xxx公司 2013年1月30日

目录 一、总则 二、编制依据说明: 三、工程概况 四、施工及验收执行的国家规范及标准 五、施工部署 六、改造方法 七、施工机械进场计划 八、工程材料进场计划 九、施工现场面布置图及施工道路平面图 十、保证安全生产、文明施工,降低环境污染和噪音的措施十一、工期安排 十二、劳动力安排计划 十三、成品保护措施 十四、工程管理及各种措施

一、总则 1.工期目标:依据贵公司的招标技术要求,我公司保证在贵公司规定的要求完成设备安装、调试并通过消防验收。 2.质量目标:使用有FM认证的消防喷淋系统、消火栓系统及消防自动报警系统,达到优良工程标准,一次性通过消防验收。 二、编制依据说明: 为将建设成为优良工程,我公司本着“科学管理、精心施工、争创第一、服务业主”的原则,建立健全完善的质量保证体系,确保对各个质量控制点进行有效的监控和运行,保证工程进度和质量目标的实现,争创优质工程。 本施工组织设计编制主要依据: 1. 宝洁天津配送中心一期给排水图纸。 2.国家现行有关施工及验收规范、规程、标准。 4、招标技术文件 三、工程概况 本工程为一期二期工程。 结构类型为单层钢结构物流仓库,总建筑面积约八万平方米。一期工程(约50000平方米,8个防火分区)于2006年建成并投入使用,二期工程(约30000平方米,5个防火分区)于2009年建成并投入使用。 改造内容涉及一期室内的管道支架增加和加固、一期室内消防喷淋支管改造、一期消防喷淋支管渗漏管道更换、一期室内层间喷淋改进、烟感和红外对射报警装置一期室内火灾报警探测装置维修、改进超压报警阀和压力表消防水泵房内的超压报警阀和一期室内的压力表、新增广播系统、维修消防应急照明、搬迁消防报警中心控制系统主机将二期消防控制柜搬迁至一期消防控制室、翻新消防报警中心室内装修一期消防控制室。

消防联动调试方案(通用版)

一、工程概况 二、联动调试应具备的条件 ●自动报警、消防喷淋、防排烟等相关工程已经安装完毕,并经质量检验合格 ●消防水泵、排烟风机、防火卷帘、发电机等消防设备已经通过单机试运转调试 ●对讲机、人字梯、测试烟感和温感用的吹烟加温器材、手报按钮复位钥匙等相关 的器具已经配备,已经对参加调试的人员进行交底,分工明确 三、联动调试前准备工作 ●将消防控制器的联动模式设置为自动 ●防排烟风机控制柜的控制模式设置为自动 ●消防水泵控制柜的控制模式设置为自动 ●防火卷帘门控制柜的控制模式设置为自动 四、联动调试的内容 (一)消火栓启泵按钮联动调试 测试方法:所有消火栓启泵按钮逐个测试 按下消防栓启泵按钮,消防中心应能接收启泵按钮动作信号,并联动以下消防设备: ①压力开关动作,消防栓水泵启动,消防中心应能接收消防栓水泵启动反馈信号; ②接通本分区声光报警器和消防应急广播装置,指引人员疏散; ③启动本分区的排烟风机和加压送风风机,打开相关层电梯前室、剪刀梯等需要加压送风场所的电动风阀进行加压送风,消防中心应能接收防排烟风机的启动反馈信号和电动风阀动作的信号; ④防火卷帘门动作,消防中心应能接收防火卷帘门动作反馈信号;防火卷帘门的联动控制应符合以下规定: a. 疏散通道上的防火卷帘门下降至距楼板面1.8m处,当任一只专门用于联 动防火卷帘的感温探测器动作时防火卷帘门应能降到楼板面; b. 非疏散通道上的防火卷帘门应能直接下降到楼板面; ⑤切断本分区非消防电源,停止空调系统工作;应急照明灯亮,便于人员疏散 ⑥电梯迫降首层,迫降后将反馈信号传输至消防中心,消防中心应能接收电梯迫降的反馈信号;电梯机房、轿厢与消防中心的三方通话正常,语音清晰; ⑦门禁断电开锁,便于人员逃生,消防中心应能收到门禁断电开锁的反馈信号;

消防系统调试方案

消防调试方案 Commissioning Plan for Fire System 一、工程概况Brief Introduction 本工程为北京宝洁技术有限公司研发中心及中试线厂房等5项机电安装工程。该工程的消防系统调试内容主要有:火灾自动报警及联动系统、水喷淋自动喷水灭火系统、消火栓灭火系统、气体灭火系统、消防防排烟系统及其他消防系统的综合调试。 This project is mechanical and electrical installation one for R&D Center and PRL of P&G (Beijing). Fire system to be commissioned with this project covers fire auto alarming and linkage system, water sprinkling system, hydrant fire system, gas fire system, smoke exhausting system and other fire systems. 消防水系统包括:1、研发楼消防喷淋及消火栓系统。2、中试厂房消火栓及消防喷淋系统。 Fire water system includes: 1. fire sprinkling and hydrant system in R&D; 2. hydrant and fire sprinkling system in PRL. 消防自动报警系统包括:1、感烟探测器、感温探测器。2、声光报警器、手动报警按钮。3、输出模块、输入模块。4、报警主机、CRT系统。5、联动控制盘。6、电话主机、消防广播。消防控制室位于中试厂房一层。 Fire auto alarming system includes: 1. smoke detector, temperature detector; 2. audible and visual alarm, manual alarming button; 3. input/output module; 4. alarming main unit, CRT; 5. linkage control panel; 6. dispatching telephone control board, fire broadcasting system. Fire control room is located on the ground floor of PRL. 气体灭火系统包括:1、烟洛尽气体灭火系统,主要由储气钢瓶、低压二氧化碳灭火控制器、气路控制器、主控阀、溢流安全阀、选择阀、压力开关、灭火喷放管道、喷头等组成。共计对地下室核磁共振、一层电讯室、二层数据中心3个防护区进行灭火控制。 Gas fire system includes inergen system made up of gas cylinder, low pressure CO2 fire controller, gas circuit controller, main control valve, overflow release valve, selecting valve, pressure switch, fire gas sprinkling pipe and sprinkling nozzles. A total of 3 areas will be fire controlled. They are NMR room in the basement, telecom room on the ground floor and data room on the second floor respectively. 二、工程调试准备Preparation for Commissioning 2.1技术准备:项目负责人熟悉、审核图纸,确定图纸的编码表和联动逻辑关系的正确性。 Technical Preparation: Those in charge of the project shall get familiar with and review drawings to verify the logical relations between coding list and linkage. 2.2材料准备:依据设计探测器的特点要求,准备加烟材料和备品备件。 Material Preparation: According to design requirements for detector, prepare inergen and spare product and parts. 2.3施工工具:电气调试工具应有加烟器、加温器、兆欧表、万用表和各种手头工具;水系统调试准备流量计和压力计。 Tools: Inergen feeder, heater, megger, multimeter and various hand tools shall be

消防自动报警系统调试方案

消防系统调试方案 工程名称:富力海珠城广场机电安装工程 工程地点:海珠区江南西路 施工单位:广东恒力建设工程有限公司 编制单位:恒力海珠城项目部审批单位: 编制人:谢达云审批负责人: 编制日期:2014年10月20日审批日期:年月日 1

编制依据 1 根据工程标书、招标图纸及招标文件。 2 富力海珠城项目机电安装工程施工组织设计 3 施工标准及有关规定 (1)建筑工程施工质量验收统一标准(GB 50300-2001)(2)工程测量规范(GB 50026-2007) (3) 建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ 73-2003) (4)建设工程施工现场供水用电安全规范(GB 50194-2001)(5) 建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ 80-2001)(6)建筑机械使用安全技术规程(JGJ 33-2001)

目录 一、工程概况 (4) 1、主要调试机具仪器 (5) 2、参加人员 (5) 二、室内消火栓系统的调试 (6) (一)、系统的水压强度试验 (6) (二)、消火栓系统水压严密性试验 (6) (三)、系统工作压力设定 (6) (四)、静压测量 (6) (五)、消防泵的调试 (6) (六)、最不利点消火栓充实水柱的测量 (7) 三、自动喷水灭火系统的调试 (7) (一)、自动喷水灭火系统的水压强度试验 (7) (二)、自动喷水灭火系统的水压严密性试验 (8) (三)、管道的冲洗 (8) (四)、喷淋系统消防泵调试 (8) (五)、水流指示器的调试 (9) (六)、湿式报警装置的调试 (9) 四、防排烟系统的调试 (9) (一)、机械正压送风系统 (9) (二)、机械排烟系统 (9) 五、气体灭火系统的调试 (10) 六、火灾自动报警及联动系统的调试 (12) (一)调试流程 (12) (二)调试前检查 (14) (三)消防报警及联动设备单机测试 (14) A、消火栓系统 (18) B、自动喷水灭火系统 (18) C、防排烟系统 (19) D、防火卷帘门联动逻辑关系 (19) E、火灾警报和火灾事故广播联动 (20) F、消防电梯联动 (20) G、非消防电源切换 (20)

消防系统整体调试方案

消防系统整体调试方案 消防总体调试按单系统调试、消防中心调试二步进行。消防联动相关专业(系统)、消防中心联动控制要求如下: (一)水施系统调试 1、消防水施系统调试 ⑴系统供电正常。 ⑵消防气压给水设备的水位,气压符合设计要求 ⑶湿式报警阀组前端已充满水,阀门均无泄漏 ⑷与系统配套的火灾自动报警系统处于正常工作状态。 2、消防水泵及稳压泵调试 ⑴自动或手动启动的消防水泵能在5秒内投入正常运行。 ⑵主泵与备用泵之间应互为备用,一台出故障,另一台能立即投入使用。 ⑶消防水泵控制柜均为双回路供电,主电源出现故障备用电源能立即投入使用,当主电源恢复正常时备用电源能自动停电,转入正常供电状态。 ⑷稳压泵通过试验阀放水,模拟启动条件稳压泵能立即启动,达到系统设计压力时,稳压泵能停止运转。 ⑸水泵一般有一块电接点压力表,目的是当管网压力降到一定限度值时,水泵应立即启动。 3、湿式报警阀调试 ⑴当防火区域内感烟、感温探测器报警经消控中心确认后联动湿式报警阀组开启阀门供水,或手动开启阀门供水,水流指示器能输出报警信号,压力开关报警并启动水泵。 ⑵自动喷水灭火系统在调试时,联动控制柜必须处于自动状态,压力开关报警启动水泵,警铃连续报警。 4、水施系统联动试验 在各分项检测、调试合格后,开启末端试水阀、水流指示器、压力开关、水力警铃均能在规定的延时时间内报警,及时启动水泵,同时,消控中心收到相应信号。

(二)火灾自动报警及联动控制系统调试 1、火灾自动报警系统通电前的检查 ⑴检查设备的规格、型号、数量、备品、备件等是否与设计要求及图纸一致。 ⑵检查引入控制器的电缆或导线是否配线整齐、接线正确并明确的标记。 ⑶检查引入控制器的交流220V是否按要求连接。 ⑷检查备用电池连接是否正确。 ⑸检查工作接地是否符合要求。 ①当采用独立工作接地方式时,接地电阻值应小于4Ω。 ②当采用联合接地时,其接地电阻应小于1Ω。 ③工作接地和保护接地应分开。 2、火灾自动报警控制器通电后,应按要求对报警控制器进行以下功能检查: ⑴火灾报警自检功能; ⑵消音复位功能; ⑶故障报警功能; ⑷火灾优先功能; ⑸报警记忆功能; ⑹电源自动切换和备用电源自动充电功能; ⑺备用电源的欠压和过压报警功能。 3、线路检查 ⑴线路与地之间绝缘电阻应大于20MΩ; ⑵确认系统内各探测器、模块接线正确无误; ⑶区域报警器与集中报警控制器之间通讯连接正确; ⑷串行口与计算机之间连接正确; ⑸总线之间、DC24V电源之间、总线与DC24V电源之间无短路现象; ⑹不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路不得穿过在同一管内或线槽的同一槽孔内。 4、上电登记

消防报警系统调试方案

目录 一、工程概况........................... 错误!未定义书签。 二、编制依据........................... 错误!未定义书签。 三、系统调试方案....................... 错误!未定义书签。 五、调试组织机构....................... 错误!未定义书签。 六、调试计划安排...................... 错误!未定义书签。 七、调试准备........................... 错误!未定义书签。 八、调试人员安全保证措施............... 错误!未定义书签。

大唐江山天然气热电联产工程消防自动报警系统 调试方案 一.工程概况 本工程为浙江大唐江山新城热电有限责任公司新建项目,建设地点位于浙江省江山市贺村镇莲花山工业园区内,框架结构,共有单体建筑4栋,员工宿舍楼2栋,食堂1栋、行政办公楼1栋。工程内容包括火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通对讲电话系统、电梯监视控制系统、应急照明控制系统。工程设计为集中火灾报警系统,消防控制室设报警主机,计算机及辅助设备,在门厅、电梯前室、公共走道等处设置烟感火灾探测器,每层电梯前室、楼梯口等处设置手动报警按钮。在机房、设备间、配电房等处设电话插孔及消防对讲电话,通过开启或关闭模块来实现对火灾楼层防火联动设备的控制。 二.编制依据 2.1 浙江工业大学建筑规划设计研究院有限公司设计的消防施工图纸及有关标准图。 2.2 国家现行的施工验收规范和地方有关政策文件规定。主要包括: 1、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998) 2、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 3、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254-7 -96) 4、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 5、《点型感烟火灾探测器》(GB4715- 2005) 6、《点型感温火灾探测器》(GB4716- 2005) 7、《手动火灾报警按钮》(GB19880- 2005) 8、《火灾报警控制器》(GB4717- 2005)

消防设施设备安装调试方案计划

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工布置 (1) 3.1生活临建布置 (1) 3.2用电布置 (2) 3.3施工道路布置 (2) 四、施工方法 (2) 4.1施工程序及准备 (2) 4.2消防埋管布设 (2) 4.3消防布线 (2) 4.4消防设施设备安装 (3) 4.5灭火器、应急灯布设安装 (3) 五、施工计划 (3) 六、质量保证措施 (3) 七、资源配置 (3) 7.1人员配置 (3) 7.2主要设备材料配置 (4) 八、组织机构 (4) 九、安全保证措施 (4) 9.1施工安全 (4) 9.2用电安全措施 (5) 9.3机械运行管理安全措施 (5)

南水北调中线一期工程穿漳河交叉建筑物工程 消防设施设备安装调试方案 一、工程概况 南水北调中线一期总干渠穿漳河交叉建筑物工程(以下简称“穿漳工程”),位于河南省安阳市安丰乡施家河村与河北省邯郸市讲武城之间。东距京广线漳河铁路桥约2km,距107国道约2.5km,南距安阳市17km,北距邯郸市36km,其上游11.4km处建有岳城水库。 穿漳工程消防设施设备主要由火灾自动报警系统,应急照明控制系统组成。主要施工内容有:消防埋件布设,手动火灾报警按钮与火灾声光报警器安装,点型感温火灾探测器与点型光电感烟火灾探测器安装,火灾报警控制器安装,消防布线,消防灭火器布设,应急照明灯具安装。消防设施设备主要安装于以下建筑物内:南岸降压站、退水排冰闸启闭机房、进口检修闸启闭机房、北岸降压站、节制闸启闭机房。 穿漳工程消防设施设备主要项目工程量为:消防埋管238m,消防报警主机2套,火灾探测器(感烟/感温)35个,手动(声光)报警按钮13个,手提式干粉灭火器54只,电缆5.8km,应急灯58个,标志灯29个。 二、编制依据 (1)南水北调中线一期工程总干渠穿漳河交叉建筑物工程土建及设备安装施工招、投标文件; (2)施工图纸; (3)现行法律法规、施工技术规范、规程、验收标准、安全技术规程; (4)综合我公司的技术力量,可投入的机械设备以及近年来在南水北调参建的类似工程中取得的相关施工经验。 三、施工布置 3.1生活临建布置 生活临建布置在南岸施工临建场地,管理人员与施工人员均驻扎在施工临建

消防联动系统调试方案

消防联动系统调试方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

消防联动系统调试方案 消防联动控制设备安装完成后,先由相关施工单位进行测试及运行,运行正常后与消防报警联动主机相连接,当接线核查准确无误后,分系统进行联动调试: 1消防栓系统的联动调试 逐层逐个试验消火栓按钮,消防泵均能正常起动,同时在消控中心主机让显示报警消火栓地址编码及消防泵运行状态。 当有报警点(烟感、温感)报警及手动报警按钮动作时,启动消防泵,同时在消控中心主机显示报警点、手动报警按钮地址编码及消防泵运行状态。 当消防泵启动时,水泵出水压力应达到设计及规范要求;屋面试火栓处水压达到规范要求。 2喷淋系统的联动调试 逐层在喷淋管网末端试水,每层水流指示器报警、湿式报警压力开关动作,喷淋泵能正常启动,同时在消控中心主机显示水流指示器、湿式报警压力开关、地址编码及喷淋泵运行状态。湿式报警阀警铃能及时报警。 当喷淋泵启动时,水泵测水压力达到设计及规范要求;管网最不利点处压力达到要求。调试结束后及时关闭湿式报警阀处的试水阀。 3防排烟系统的联动调试 当有报警点及手动报警按钮,启动正压送风机、排烟风机,停止有关部位的空调送风,打开相关层正压送风口及排烟口,同时消控中心显示报警点地址编码、正压送风机、排烟风机的运行状态,显示打开的正压送风口和排烟口的地址编码。关闭正压送风机和排烟风机前的防火阀时,正坟送风机、排烟风机停止运行。消控中心显示关闭的防火阀地址编码,正压送风、排烟风机的运行情况。 4火灾事故广播、警铃的联动调试 当有报警点及手动报警按钮报警,启动本层及上下层警铃、广播并发生报警。 5其它联动系统的调试 当电梯前室报警点及手动报警按钮报警,强制电梯迫降至首层,在消控中心显示报警点、手动报警按钮地址编码,接受电梯迫降的反馈信号。 当报警点及手动报警按钮报警,切断非消防电源,在消控中心显示报警点、手动报警按钮地址编码及非消防的动作情况。 当防火卷帘旁的火灾探测器组报警时,防火卷帘动作在消控中心显示报警点的地址编码及防火卷帘的动作情况。 测试事故应急照明疏散指示系统,照度与工作时间均应满足设计及有关规范要求。

消防系统调试方案2019

附件四: 消防调试方案 一、调试组织机构 1. 由项目经理担任调试总指挥,下设调试小组,负责本工程消防系统调试。调试组由项目经理部专业调试人员组成。 2.调试组组长对调试工作的技术措施、调试进度、调试工作质量负责,对调试人员进行技术交底,负责与其他专业及监理工程师的进行协调,编制调试方案,审核调试资料,对重要的系统调试进行指导。质安员协助组长的工作,负责本专业调试的实施及日常调试工作的安排,在调试过程中提供技术安全指导等。 3.调试架构 二、调试计划安排 1、编制说明 (1)、根据工程总控计划的安排,本工程的竣工日期为2020年1月30日; (2)、本计划的关键点为业主提供的总控计划中的市政供电日期:未定、供水日期:未定(3)、该工程的调试分为单机单系统调试及系统联合调试两个阶段,由于工期紧张,故在永久用电未正式送电前,采用临电进行各单机单系统调试; (4)、考虑到临电的供电容量,设备单机调试时,原则上100KW以下的用临电调试,超过100KW的设备应等正式电供电后再调试,具体视供电容量而定。 2、系统调试计划时间表: 消防系统调试计划表

三、调试统筹部署 1、调试计划统筹 调试小组以总控计划为依据,编制调试进度计划,报项目技术负责人,技术负责人进行汇总协调后下达给调试小组。进行调试时,由调试小组牵头组织,各专业施工员及施工班组配合实施。

2、人员统筹 调试小组负责本组内的人员调配,遇到困难或特殊情况,报项目经理进行人员调配。 3、劳动力、调试仪器及设备投入计划 劳动力投入计划表(通风专业需配合) 4、需配合调试的有关厂家: (1)、配电箱厂家: (2)、消防水泵厂家: (3)、防火卷帘厂家: (4)、气体灭火厂家: (5)、消防自动报警厂家: (6)、通风专业单位及各与消防相关专业单位。 5、施工配合 各施工班组应指定专人负责与调试小组的协调工作,建立有效的质量信息反馈渠道。各专业施工员亦应积极配合调试小组的工作,并派出熟悉现场安装的施工班组协助调试。 6、施工与技术协调 ⑴定期由项目经理召开协调会,汇报调试进度及质量情况,及时解决调试过程中发生的技术问题和存在困难。 ⑵在进行重要系统(如自动报警系统)的联动调试前,项目经理部将向监理单位发出工作函,提出具体的配合条件和要求。 四、调试准备 1、调试前,按规范要求及现场实际情况需要调整相关组件、设施的参数和检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。

火灾报警系统施工方案设计

施工组织设计

投标单位(盖章): 法定代表人(盖章): 编制时间: 目录 1、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2、系统介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2

3、编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 4、施工现场管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 5、施工人员要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 6、进度控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 7、施工工序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 8、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18 9、危险源、危险点分析及预防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 10、施工现场文明施工环保的要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 1、工程概况: 本工程名称:

地点: 2系统介绍: 本消防系统包含了火灾自动报警系统、漏电保护系统、消防广播系统、消防、组成; 2.1、火灾自动报警系统由电感烟探测器、手动报警按钮、各类模块、分机、插孔、扬声器、消火栓按钮、可燃气体探测器、模块箱等设备;本系统设消防控制室。室集中设置自动报警监控、消防及紧急广播设备,消防控制室设置一台火灾报警控制器,其消防及紧急广播系统接入消防控制室消防及紧急广播系统。消火栓启泵线引至一期消防水泵房启动水泵。火灾自动报警系统采用总线制控制中心报警系统,外部设备的全部报警信号送至报警控制器上,经分析判断及确认后,自动或手动发出经编码的联动信号,通过总线及模块启停相应的消防联动设备,同事接收状态反馈信号;系统供电采用220VAC消防电源,及在线式不间断电源供电,由业主提供; 2.2、消防广播系统在消防控制室设置消防广播机柜,在所有防火分区设置消防广播扬声器。在火灾时,可以手动或按程序自动启动消防广播系统; 2.3、消防在手动报警按钮上设有插孔,可直接与消防中心通话,配电室设有专用火警分机; 2.4、消火栓系统在各层消火栓箱设消火栓破碎玻璃按钮,当任一层发生火灾时有人破碎玻璃后,可直接启动消防按纽,并向消防控制中心发出信号;确认火灾后由主机启动消防水泵。 3、编制依据:

消防报警系统调试方案

消防报警系统调试 1、调试程序: (一)、准备 1.查看系统图、平面图,了解系统配置、回路划分、24V电源分配、部件位置。 2.检查探测器选用类型是否合理、智能输出模块的设置是否满足要求。 3.了解所控联动设备类型、工作电压、工作电流、动作方式、有无反馈信号,将智能输出模块按其用途进行分类。 4.火灾自动报警系统的接地装置的接地电阻的要求如下: (1)采用专用接地装置时,接地电阻不应大于4Ω; (2)采用共用接地装置时,接地电阻不应大于1Ω。 (二)、检查线路及设备安装情况 1.检查所用导线是否合适 (1)总线、通讯线是否采用铜芯多股双绞线;千万不要用单股硬线,注意多芯的电力电缆不可使用,这种电缆实际上是单股、平行线。 (2)线径是否符合要求; (3)导线连接是否可靠,线头是否采用锡焊或冷压端子的方法处理。 2.检查不同系统、不同电压等级的线路是否单独穿管布线,主要检查广播线、强电线路是否与总线、24V电源穿在同一个管道或线槽内;在竖井内布线时,消防线路易与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置,如受条件限制必须合用时,两种电缆应分别布置在竖井的两侧。 3.检查总线有无与强电线路平行走的情况。 4.用万用表测量S+、S-之间电阻是否在30K以上,如果太小,应进行检查, 可能的原因有: (1)导线绝缘不好; (2)个别部件有问题。 5.用万用表检查总线绝缘电阻,应大于20MΩ。 6.用万用表检查总线、24V线、等外部接线,线间应无交流、直流电压;线与大地之间应无交流、直流电压;线间应无互相短路情况。 7.用万用表检查交流电源是否符合要求,电压是否在规定的范围内。 8.对于负载较小(小于60个部件)且总线长度超过1000米的回路,应在回路末端接匹配电阻,阻值一般为1~2KΩ。 9.检查各部件安装是否牢固,是否符合有关标准要求,消防控制室是否符合要求,检查控制器是否可靠接大地。如接地不好会降低控制器的抗干扰能力,使机壳带电,危及人身安全。 (三)、部件编码

消防水系统调试方案

第一节消防水系统调试 一、消防水系统总体调试流程 二、系统调试条件 1、系统调试前应具备必须的图纸和技术文件,并有资格的专业技术人员担任调试负责人,所有参加调试人员应职责明确,应能按调试程序工作。 2、消防系统各类设备都已进行过单机通电检查和试运转,正常后才能进行系统的调试。 3、消防水池、消防水箱已储备设计要求的水量。 4、系统供电正常。 5、消防水泵已试运转正常化;消防管网内已充满水;阀门均无泄漏。 6、与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。 三、消防水系统调试方法 (一)消防水系统调试要求 1、系统调试应包括下列内容: (1)水源测试; (2)消防水泵调试; (3)稳压泵调试;

(4)报警阀调试; (5)排水装置调试。 2、水源测试应符合下列要求: (1)按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作他用的技术措施; (2)按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力,并通过移动式消防水泵做供水试验进行验证。 3、消防水泵调试应符合下列要求: (1)以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在5min内投入正常运行。 (2)以备用电源切换时,消防水泵应在15min内投入正常运行。 4、稳压泵调试时,模拟设计启动条件,稳压泵应立即启动,当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行。 5、报警阀调试应符合下列要求: (1)湿式报警阀调试时,在其试水装置处放水,报警阀应及时动作;水力警铃应发出报警信号,水流指示器应输出报警电信号,压力开关应接通电路报警,并应启动消防水泵。 (2)干式报警阀调试时,开启系统试验阀,报警阀的启动时间、启动点压力、水流到试验装置邮口所需时间,均应符合设计要求。 6、启动一只喷头或以0.94-1.5L/s的流量从末端试水装置处放水,水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。 (二)消火栓水压测试方法 采用消火栓检测压接头进行测试。由水带接口、短管、压力表和闷盖组成,可在消火栓出口形成一个测压环节。当与消火栓和水带、水枪连接时,检测枪口出水压力。当与消火栓和闷盖连接时,检测柱口静水压。 1、测试时,将测压接头与消火栓栓口连接,旋转短管使压力表处于便于观察的位置,在出口装上洞闷盖打开消火栓即可测量栓口静水压,在出口接上水带和水枪,找开消火栓即可测量栓口出水压力。 2、消火栓栓口的出水压力不应大于0.3Mpa,其栓口静水压不应大于0.8Mpa。

火灾自动报警系统调试方案(知识材料)

火灾自动报警系统调试方案 一、调试前的准备 1、消防中心、消防泵、喷淋泵、消防电梯的供电必须为正式供电且具备为双电源切换功能,其相关部位的动力柜均应供电正常。 2、火灾报警系统的布线全部正确。 3、消防电气布线绝缘电阻全部在20MΩ以上方为合格。 4、各探头、控制模块、监视模块均已安装到位,各层的卫生均已打扫干净,无任何单位施工。 二、单机调试 1、消火栓泵试验检查 (1)消火栓泵的动力柜置于人工部位。 (2)就地分别启停消火栓泵。 (3)消防控制中心手动启停消火栓泵应全部运转正常。 (4)放于自动部位能进行“一用一备”或“二用一备”的启停控制。 2、喷淋泵单机试验检查 (1)喷淋泵的动力柜置于人工部位。 (2)就地人工启停喷淋水泵应运转正常。 (3)消防控制中心手动启停喷淋泵应运转正常。 (4)放于自动部位,能进行“一用一备”或“二用一备”的启停控制。 3、消防电梯检查:一楼手动复位按钮动作,应自动下降至首层。 4、火灾自动报警主机电源检查:备用电源连续充放电三次后,主电源和备用电源应能自动转换。 5、火灾自动报警控制器、探头和模块均未连接时,试验下列功能:火灾报警自检功能、消音和复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能、电源自动切换和备用电源的自动充电功能、备

用电源的欠压和过压报警功能。 6、测量各探测回路,确定无短路后方可接入火灾报警控制柜和联动控制柜。 7、火灾探测器及模块地址编码正确。 三、系统调试 1、火灾报警控制系统首先按回路顺序逐楼层开通,火灾探测器控制模块、监视模块、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警各部件均应工作正常。 2、施放一定烟量给感烟探测器,探测器报警灯亮,并将报警信号送至消防中心,报出的地址正确。 3、手动报警按钮动作或探头报警,即为人工确认现场发生火灾(即确认火灾),应有下列系统动作。 (1)本层及上、下两层的声光报警发出声光警报; (2)接通本层及上下两层消防广播; (3)切断非消防电源; (4)关闭本层的空调新风机组; (5)所有电梯归首层,并将反馈信号至消防中心; (6)接通应急疏散照明和疏散指示灯。 (7)开启本层及上、下两层的正压风口,联动开启正压风机。 4、火警优先功能的试验 (1)取下本层的一个探测器,设定该探测器为人为故障,对本层的另一探测器施放的烟量,该探测器应能正常报警,消防中心应能显示其报警的部位和信号,同时报出故障的位置。 (2)取下本层的一个探测器,设定该探测器为人为故障,对本层的手动报警按钮动作,该手动报警按钮应能正常报警,消防中心应能显示其报警的部位和信号,同时报出故障的位置。 5、消防泵的联动控制试验

消防工程竣工调试方案(2)

消防工程调试方案 一、工程概况 本工程建筑面积为14.6万平米,地上部分由南楼(办公)、北楼(酒店)两座塔楼组成,南楼最高楼层18层,建筑高度为78.15米;北楼最高楼层19层,建筑高度为75.15米;地下室共两层,地下一层为设备层、地下二层为车库。消防水池设在地下一层,南楼屋顶层设消防高位水箱、增压稳压设备。消防系统调试内容主要有:火灾自动报警及联动系统、自动喷淋灭火系统、消火栓灭火系统、气体灭火系统、消防防排烟系统及其他消防系统的综合调试。 二、工程资料的检查和调试准备 2.1工程设备资料及现场的检查核对 2.1.1消火栓系统 2.1.1.1消火栓箱(含水枪、水带等配件)应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.1.2水泵结合器应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.1.3消防水泵应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.1.4消防水泵控制柜应留有消防24V直流电源控制其启停的动作接点(动作电流小于 1A);同时提供其工作状态的两组(启动状态和停止状态)无源接点。消防水泵控制柜电源应具有双路互投电源。 2.1.1.5消防气压罐应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.2防排烟系统 2.1.2.1排烟阀、防火阀应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.2.2排烟风机、正压风机应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.2.3排烟风机、正压风机的控制箱应留有消防24V直流电源控制其启停的动作接点(动作电流小于1A);同时提供其工作状态的两组(启动状态和停止状态)无源接点。排烟风机、正压风机箱电源应具有双路互投电源。 2.1.2.4需控制电动排烟阀应提供消防24V直流电源控制其动作的接点,并提供一组无源反馈接点。70度防火阀需提供一组无源接点与消防系统监测其工作状态。 2.1.2.5风管保温材料应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.2.6电动正压送风口、排烟口应具有直流DC24V动作的接点和动作后的无源反馈接点。 2.1.2.7 280℃防火阀动作后应具有联锁停止风机的功能。 2.1.3应急照明和切非消防电源系统 2.1. 3.1应急照明灯应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1. 3.2应急照明箱应留有消防24V直流电源控制其启停的动作接点(动作电流小于1A);同时提供其工作状态的两组(启动状态和停止状态)无源接点。 2.1. 3.3非消防电源箱应留有消防24V直流电源控制其启停的动作接点(动作电流小于1A);同时提供其工作状态的两组(启动状态和停止状态)无源接点。同时提供一组无源反馈接点

消防水系统调试方案

第一节 消防水系统调试 一、 消防水系统总体调试流程 二、 系统调试条件 1、系统调试前应具备必须的图纸和技术文件,并有资格的专业技术人员担任调试负责人,所有参加调试人员应职责明确,应能按调试程序工作。 2、消防系统各类设备都已进行过单机通电检查和试运转,正常后才能进行系统的调试。 3、消防水池、消防水箱已储备设计要求的水量。 4、系统供电正常。 5、消防水泵已试运转正常化;消防管网内已充满水;阀门均无泄漏。 6、与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。 三、 消防水系统调试方法 (一)消防水系统调试要求 1、系统调试应包括下列内容: (1)水源测试; (2)消防水泵调试; (3)稳压泵调试; 调 试 准 备 消防系统联合调试准备 试运行 验 收 消防水系统调试 火灾检测系统调试 消防广播系统调试 消防电话系统调试开通 消防排烟、送风系统调试 消防联动控制器调试及系统 模拟动作

(4)报警阀调试; (5)排水装置调试。 2、水源测试应符合下列要求: (1)按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作他用的技术措施; (2)按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力,并通过移动式消防水泵做供水试验进行验证。 3、消防水泵调试应符合下列要求: (1)以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在5min内投入正常运行。 (2)以备用电源切换时,消防水泵应在15min内投入正常运行。 4、稳压泵调试时,模拟设计启动条件,稳压泵应立即启动,当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行。 5、报警阀调试应符合下列要求: (1)湿式报警阀调试时,在其试水装置处放水,报警阀应及时动作;水力警铃应发出报警信号,水流指示器应输出报警电信号,压力开关应接通电路报警,并应启动消防水泵。 (2)干式报警阀调试时,开启系统试验阀,报警阀的启动时间、启动点压力、水流到试验装置邮口所需时间,均应符合设计要求。 6、启动一只喷头或以0.94-1.5L/s的流量从末端试水装置处放水,水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。 (二)消火栓水压测试方法 采用消火栓检测压接头进行测试。由水带接口、短管、压力表和闷盖组成,可在消火栓出口形成一个测压环节。当与消火栓和水带、水枪连接时,检测枪口出水压力。当与消火栓和闷盖连接时,检测柱口静水压。 1、测试时,将测压接头与消火栓栓口连接,旋转短管使压力表处于便于观察的位置,在出口装上洞闷盖打开消火栓即可测量栓口静水压,在出口接上水带和水枪,找开消火栓即可测量栓口出水压力。 2、消火栓栓口的出水压力不应大于0.3Mpa,其栓口静水压不应大于0.8Mpa。 (三)喷淋系统调试方法