文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 如何选择配电箱和里面的空开

如何选择配电箱和里面的空开

如何选择配电箱和里面的空开
如何选择配电箱和里面的空开

如何选择配电箱和里面的空开

电路常识:

居民用电电压220V伏特

工业用电电压380V伏特

安全电压36V以下

安全电流30mA以下

照明线路由火线、零线组成

插座线路由火线、零线、地线组成

暗线(隐蔽工程)必须使用塑铜线,因为单层外皮散热好,使用护套线是被国家明令禁止的,护套线穿管由于双层外皮,散热慢,容易起火。

明线使用护套线或塑铜线配合线槽使用。

强弱电不同槽,一般要求分开30CM以上,同槽的话强弱电会产生感应电流,影响弱点信号。电视线和电话网线最好也不要同槽,电流不一样,容易干扰。

电路最好离煤气管道1米以上。

电路和水路尽量少交叉。交叉的话垂直方向保持一定距离。

A、挑选合格线径的电线不是指原来的电线合不合格,而是指在适用中选择合适线径的电线,这是在电线质量没问题的前提下进行的,并不是电线质量合格就不会发生火灾隐患的。比如:1平方毫米的电线正常承载6-8A(安培)的电流,如果负载功率是6000W(瓦),那么计

算所需电线截面的公式就是

电线负载电流=负载功率6000W瓦/电压(住宅电压一般为220V伏特)=27.3A

所需电线截面=电线负载电流27.3/8=3.42平方毫米

一般塑铜线常用规格为1.5、2.5、4、6、10、25.....

那么就需要选择4平方的电线作为电路电线。

B、普通的电线外皮并不阻燃,有经济条件的最好选择低烟低卤阻燃电线,这种电线昆仑、慧远、海燕都有。一盘也就贵个十几块钱,但相对安全不少。

C、照明线路负载低于1500W的选择1.5平方的就完全足够,也可以放大采用2.5平方的。空调和热水器最好单走,因为空调的启动时的瞬间电流可能会达到正常电流的2-3倍,这就是大家有时启动大功率空调的时候有时灯会暗一下的原因,而其他精密电器和空调走一路的话,可能会因为瞬间电流过大损伤电器。热水器长时间加热,负载的电线散热是比较大的,如果和其他用电器在一起使用,聚集大量的热量可能会引起火灾。普通插座一般采用2.5平方,也可采用4平方,插座的主线最好采用4平方的。

2P以上的空调和4000W以上的热水器最好采用4平方的,如果是7000W 左右的即热式热水器最好采用6平方的。不建议使用7000W左右的即热式热水器,因为会给家庭带来很大的火灾隐患。这种产品实际从安全性上并不很成熟。

空开的选择(塑壳断路器及小型断路器)

工程经验2010-08-17 22:31:45 阅读247 评论0字号:大中小

电源柜类型及空开

电源柜类型:

1、-48V直流电源分配柜

2、输入单相220V交流电源分配柜

3、输入三相380V:a)输出接单相设备的交流电源分配柜

b)输出接三相设备的交流电源分配柜

c)输出接三相设备和单相设备交流电源分配柜

4、交、直流电源分配柜(其中交流部分为:输入单相220V)

一、主空开、分路空开均选用小型断路器时:略

二、主空开选用塑壳式断路器,分路空开选用小型断路器时:

(一)、对于直流电源分配柜:

1、对于支路:空开需要选择专用的直流空气开关。

1)沈阳梅兰日兰小型直流空气开关,电压127V,额定电流值为0~40A(问:也适用于-48V电路中吗?还有超过40A的规格吗?)2)现在看天津梅兰日兰的产品:

适合我们们使用的小型断路器:C45N,NC100H(C型)。这两

种型号都是交流的小型断路器,但它们也可以用于直流系统中。

这些交流断路器用于直流系统中检测的断路器的分断能力如下:(P为极数)

断路器型号额定电流(A)直流分断能力(KA)

25/48V 125V 250V

C45AD 1~40 10(1P)20(3P)

C45N 1~63 15(1P)

20(2P)50(4P)

NC100H 50~100 20(1P)20(2P)15(2P)

30

(1P)

天津梅兰日兰还有一种专用于直流线路中的断路器:C32H-DC(只谈1P)

它的的额定电流1~40A,额定工作电压127V,分断能力10000A

3)还可以选用SIEMENS的小型断路器。

SIEMENS的小型断路器,常用的交流型也可以用于直流电网中,最大至DC120V(2极)或DC60V(1极)

空气开关的型号选择

空气开关的型号选择 空气开关的型号: C D 65 D代表动力,C代表照明。 一、目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 二、工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。 空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)。 要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压; 2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。 例:DZ47-60A C25: DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的) LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍 空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭安全带来隐患。所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关。1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关。 根据什么依据选择低压柜主受空气开关(3P或4P)看看四极断路器的选用吧! 属于下列情况,有必要选用四极断路器: 1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要; 2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器); 3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。 就是考虑你以后要用空调,所以总空开要用32的,如你以后空调多,可能得用40~60的空开,因为你有4层楼呀,其实你可把每层楼的照明和插座用15A的,再有空调什么的大用电器就要单独放线用15A的空开,特别是厨房,将来是用电器较多的地方,也要单独设空开,这个都要考虑远一点,为以后增加功率留余地。 一、全部电器总容量5000W,负荷不大,用[32A/2P断路器+漏电脱扣附件]即可。如果考虑[需用系数]的话,25A规格也可。 二、计算公式: Ijs=Kx*P/U/cosφ.其中: Ijs-------计算电流, Kx--------需用系数。家庭用电Kx在0.5-0.7之间足够, P---------安装容量.所有电器(插座也折算在内.每个100W估算进去), cosφ------功率因数.民用电气线路按0.85-0.9估算. 得到计算电流值后.选择断路器可以套大1.2个规格的.但要注意.断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路): 16A-对应线路为BV-2.5;20,25A对应线路为BV-4;32A对应线路为BV-6;40A对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格,对应40A电表)。 一般选用正泰的,质量不错,价格合适!

空气开关的型号选择

空气开关的型号选择 分类:默认分类|标签:电流开关断路器漏电 空气开关的型号: C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A 型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。 D代表动力,C代表照明。 目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,

其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。 空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15)20 25 32(30)40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的。 短路分断电流一般c型6000安,d系列4000安 例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明: DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节额定电流。 要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。例:DZ47-60A C25: DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A

电气手算工程量方法及步骤

电气手算工程量方法及 步骤 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

有关安装算量手算的要点总结(电气部分) 拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全,齐全在进行下一步。 符号认识:所有未标注的数字除标高的单位是m外,其他的都是mm。(附表1)所有安装从室外进来的水平管都称做干管,从干管上立起来的称为立管,从立管上接出来的称为支管。切记要核实图上的比例是否是正确的。 (一)电气工程(包括强电部分、弱电部分及防雷接地部分) 一、强电部分: 1、熟悉图纸:①先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;②看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度; 2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配电箱→→→各个回路(照明、插座等)。 3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱。 4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况,考虑地面做法为。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量) 计算电气工程应撑握以下的计算规律: 1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线,一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了,但为了确保安全用电,规范要求安装高度在距地米以下的

直流电源空开及电源线选型

1.直流空开选型: 根据ABB、西门子等空开厂商提供的数据: 空开的额定工作电流: I=Imax*, Imax:是设备正常工作时的最大工作电流。 :为厂商提供的空开正常工作时的电流裕量。 我们的设备工作在恒功率情况下,再结合局方的一次电源输出的最小工作电压为42V,所以空开正常工作的最大额定工作电流为: I=P/42*, 42:是指局方一次电源正常工作时输出的最小电压为42V, :是电流的裕量,保证在42V时空气开关也能够正常工作。 P:为设备功率。 电流I就是设备正常工作时通过空开的最大工作电流,即需要选择的空开的额定工作电流。 注:如果空开长期工作在额定电流以上,将会降低器件的可靠性,使整个系统工作在不可靠状态下,不利于设备运行。将会大大缩短空开使用寿命。同时,空开长期工作在不可靠状态下,将会导致整个系统掉电。将空开额定电流增加,以提高空开的可靠性,是可以保证系统正常工作的前提。如果不更换空开,将会降低空开的可靠性,可能会使整个系统掉电。 2.电源线选型: 电源线径可以根据电流及压降(△U)来计算: S=∑I×2L/(r×△U) 其中: S:电源线截面(mm2) ∑I:流过的总电流数 L:该段馈电线的计算长度(M) △U:该段馈电线的允许压降(V) r:馈电线的导电率;用铜质时r=,铝质时r=34 △U的取值如下: 从电池到直流电源:△U≤ 直流电源:△U≤ 从直流电源到直流配电柜:△U≤ 从直流配电柜到交换机机架:△U≤ 例如,单个外围模块电流约3安培,如果从直流配电柜直接引铜线,距离约15米。则线径计算如下: L=15M ∑I=3A

△U= S=3A×2×15M/(×)= 应选截面积为6mm2的电源线。 电源线的规格有: 1,,,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,185等,单位mm2。

家庭装修空气开关如何选型

空气开关如何选型 空气开关的型号: C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A 型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。 D代表动力,C代表照明。 目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W 热水器要用C40的空开。 工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。 空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的。所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则

配电箱设计规范.

室内配电箱安装的基本规范 1、严格计算电流,保证三相平衡式供电。 2、大于80A以上的主开关须加装灭弧片。 3、箱体内不得有空洞,缆线入口要灭弧封闭。 4、同一箱内,不得设置多处接地端,接零端。 5、严禁在箱内摆放接头。 6、同一箱内,零地线的组别及线径、数量配比,零地线在汇流排上要同步依序排列。 7、电箱内要建立两级标示说明,为施工方的一端应以施工图为准,要求每一条线都有,为用户端的一方,要求方位准确。 8、建立逐级跳闸程序,其故障动作顺序应该从小到大,规范后不得越级跳闸。 9、未经线耳处理的导线,要弯成“?”型接入,以增大接触面积,严禁将大小不一的线缆并排一字接入同一孔内。 10、电度表要受主开关保护,严格确定从小到大关闭全部负载端后,从大到小依序合闸。 11、电流负感器接主地位,严禁开路。 12、箱体接地、箱门接地、箱和周边所有铁件同地。 13、通电设施一切附件选用优质铜材,不得使用铁件(主含:线耳、螺钉、螺母、垫片、汇流排等。 14、地线线耳必须正反水平平压,两个为一组,组别用垫片或螺母垫平,完成后要水平一条线重叠,不可成星型、三角形、多边形。

15、各组回路独立进线,保证拆卸时不影响其他组回路的美观及供电状态。 16、不得一孔多线,不可避免时须将多线压接并成一条由线耳接入。 17、回路清晰,拉线平整,零地线分别绑扎。 18、扎带及胶布分布均匀,无脱落、散乱。 19、相线上下对应一致,分别用黄绿红三色表示,不得乱色、乱相。 20、各螺丝钉及连接件要牢固可靠,无松动。 21、建立安全警示标志,箱门的标示要醒目。 22、完成后的电箱,内外各件应开合顺畅,特别是试验按钮,要无阻碍,自动复位迅速。 23、线缆在箱内的摆放不得有头重脚轻之嫌,要左右分明、上下均匀。

如何选择配电箱和里面的空开

如何选择配电箱和里面的空开 电路常识:居民用电电压220V伏特。工业用电电压380V伏特。安全电压36V以下。安全电流30mA以下。照明线路由火线、零线组成。插座线路由火线、零线、地线组成。比如:1平方毫米的电线正常承载6-8A(安培)的电流,如果负载功率是6000W(瓦),那么计算所需电线截面的公式就是 电线负载电流=负载功率6000W瓦/电压(住宅电压一般为220V伏特)=27.3A 所需电线截面=电线负载电流27.3/8=3.42平方毫米 一般塑铜线常用规格为1.5、2.5、4、6、10、25..... 那么就需要选择4平方的电线作为电路电线。 B、普通的电线外皮并不阻燃,有经济条件的最好选择低烟低卤阻燃电线, C、照明线路负载低于1500W的选择1.5平方的就完全足够,也可以放大采用2.5平方的。空调和热水器最好单走,因为空调的启动时的瞬间电流可能会达到正常电流的2-3倍,这就是大家有时启动大功率空调的时候有时灯会暗一下的原因,而其他精密

空开的规格及用线标准

空开的规格及用线标准. 空开的规格及用线标准-导线选择口诀 空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。

目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C16表示起跳电流为16安,一般安装2500W电热水龙头要用C16,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 有很大一部分用户对选择多大线径电缆而茫然,如果选择大了,造成浪费,如果选择小了则存在安全隐患,以下是单相电用线的安全载流量标准,希望能给朋友做一些参考。 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 ),计算出电流后再选导线。COS&=1(4.5A单相负荷按每千瓦. 在安装电器配电设备中,经常遇到导线的选择问题,正确选择导线是项十分重要的工作,如果导线的截面积选小了,电器负载大易造成电器火灾的后果;如果截

面积选大了,造成成本高,材料浪费。现介绍导线选择口诀,供使用时参 考。三点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温加折铜升级,穿管根数二三四,八、七、六折满载流。本口诀对各种绝缘载流量(安全电流)不是直接指出,而是截面乘上一定的倍数来表即:倍数随截面的增大而减小。示,通过运算而得。三点五下乘以九,往上减一顺号走是说3.5mmz以下的各种截面积铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2的导线,载流量为2.5x9=22.5(A)。以4mm2及以上导线的截面积的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐渐减1,即4。3、35×516×、25×47×8、6×、10×6、三十五乘三点五,双双成组减点五,说的是35mm2的导线载流量为截面的3.5倍,即35×3.5=122.2(A)。从50mm2以上的导线,其载流量与面数的关系变为两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50~7Omm2导线的载流量为截面数的3倍;倍,依次类推。导线流量是其截面积的2.595~120mm2条件有变加折算,高温九折铜升级。是说若铝芯绝缘明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀方法算出,然后再打九折。如是铜芯线,铝线计算。25mm216mm2它的载流量比铝芯要大一些,如的铜线可按好像没有0.5平方的,常用的有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500平方毫米。代表截面积 另外:如. 芯,每芯16平方。VV4X16MM2是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆,4 95平方。BV1X95MM是聚氯乙烯绝缘铜芯线,截面为”,加在后面代表“多芯软线”,

高低压配电柜发热量计算方法

高低压配电柜发热量计 算方法 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

高低压开关柜、变压器的发热量计算方法 变压器损耗可以在生产厂家技术资料上查到(铜耗加铁耗);高压开关柜损耗按每台200W估算;高压电容器柜损耗按 3W/kvar估算;低压开关柜损耗按每台300W估算;低压电容器柜损耗按4W/kvar估算。一条n芯电缆损耗功率为: Pr=(nI2r)/s,其中I为一条电缆的计算负荷电流(A),r为电缆运行时平均温度为摄氏50度时电缆芯电阻率(Ωmm2/m,铜芯为,铝芯为),S为电缆芯截面(mm2);计算多根电缆损耗功率和时,电流I要考虑同期系数。 上面公式中的"2"均为上标,平方。 一、如果变压器无资料可查,可按变压器容量的1~%左右估算; 二、高、低压屏的单台损耗取值200~300W,指标稍高(尤其是高压柜); 三、除设备散热外,还应考虑通过围护结构传入的太阳辐射热。 主要电气设备发热量 电气设备发热量 继电器小型继电器 ~1W 中型继电器 1~3W励磁线圈工作时8~16W

功率继电器 8~16W 灯全电压式带变压器灯的W数 带电阻器灯的W数+约10W 控制盘电磁控制盘依据继电器的台数,约300W 程序盘 主回路盘低压控制中心 100~500W 高压控制中心 100~500W 高压配电盘 100~500W 变压器变压器输出kW(1/效率-1) (KW) 电力变换装置半导体盘输出kW(1/效率-1) (KW) 照明灯白炽灯灯W数 放电灯灯W数 假设变压器为1000KVA,其有功输出为680KW,则其效率大致为680/850=,根据上述计算损耗的公式,该变压器的损耗为680*(1/=170KW!!! 变压器的热损失计算公式: △Pb=Pbk+ △Pb-变压器的热损失(kW)

空气开关如何选型

空气开关如何选型 2011-05-06 22:48:24| 分类:默认分类| 标签:电流开关断路器漏电 dz47 |字号大中小订阅空气开关的型号: C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A 型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,

空气开关的型号选择

空气开关的型号选择 分类: 默认分类|标签:电流开关断路器漏电 空气开关的型号: C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A 型号上升一般就是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。 D代表动力,C代表照明。 目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中

C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 工业上常见的型号有:动力电路用DW与DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000、、、(单位A)。 空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的与600安的,但就是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)好像还有3安与2、5安的。 短路分断电流一般c型6000安,d系列4000安 例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明: DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--就是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节额定电流。要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流与过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。 例:DZ47-60A C25: DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都就是厂家命名的) LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型

空开安装

三、箱体内空开安装 1、空开安装时首先要注意箱盖上空开安装孔位置,保证空开位置在箱盖预留位置。其次开关安装时要从左向右排列,开关预留位应为一个整位。 2、预留位一般放在配电箱右侧。第一排总空开与分空开之间有预留一下完整的整位用于第一排空开配线。 四、空开零线配线 1、零线颜色要采用蓝色。 2、照明及插座回路一般采用2.5mm2导线,每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm2或4.0mm2导线,一根导线配一个空开。 3、不同相之间零线不得共用,如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空,那么A相所配空开零线也只能配这两个空开,配完后直接边接到零线接线端子上。 4、箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边,配电箱出线一般走右则。 5、箱内配线要顺直不得有纹接现象,导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适,间距要均匀。 6、导线弯曲应一致,且不得有死弯,防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯。

五、第一排空开配线

1、A相线为黄、B相线为绿、C相线为红。 2、照明及插座回路一般采用2.5mm2导线,每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm2或4.0mm2导线,一根导线配一个空开。 3、由总开关每相所配出的每根导线之间零线不得共用,如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A 的照明开空,那这两个照明空开一次侧零线也是只从这二个空开一次侧配出直接连接到零线接线端子。 4、箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边,配电箱出线一般走右则。 5、箱内配线要顺直不得有纹接现象,导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适,间距要均匀。 6、导线弯曲应一致,且不得有死弯,防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯。 六、第二排空开配线 1、A相线为黄、B相线为绿、C相线为红。 6、导线弯曲应一致,且不得有死弯,防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯

配电箱如何接线【图文实训】

配电箱如何接线【图文实训】 作业条件及现场准备工作 1、箱体安装完毕。 2、箱内空开、配线导线、配线扎带等已经准备完毕,并且符合设计图纸、配电箱安装要求、施工工序;导轨安装要水平,并与盖板空开操作孔相匹配。 空开安装 1、空开安装时首先要注意箱盖上空开安装孔位置,保证空开位置在箱盖预留位置。其次开关安装时要从左向右排列,开关预留位应为一个整位。

2、预留位一般放在配电箱右侧。第一排总空开与分空开之间有预留一下完整的整位用于第一排空开配线。

导线选择 1、零线颜色要采用蓝色。第一排零线 4、箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边,配电箱出线一般走右则。 5、箱内配线要顺直不得有纹接现象,导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适,间距要均匀。 6、导线弯曲应一致,且不得有死弯,防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯。

第二排零线 配线 1、A相线为黄、B相线为绿、C相线为红。 2、照明及插座回路一般采用2.5mm2导线,每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm2或4.0mm2导线,一根导线配一个空开。

空开A相配线 3、由总开关每相所配出的每根导线之间零线不得共用,如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空,那这两个照明空开一次侧零线也是只从这二个空开一次侧配出直接连接到零线接线端子。 4、箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边,配电箱出线一般走右则。

配电箱价格计算方法(实用荟萃)

配电箱价格计算方法 一、配电箱包括的范围 这里讲的配电箱是指照明开关箱、小型动力配电箱和电表箱。 二、配电箱预算价格的计算公式 配电箱的预算价格是由主材费和综合系数组成。其中主材费是指箱内安装的开关器件和箱体的价值。开关器件包括断路器(又叫空气开关、自动开关)、漏电断路器(又叫漏电开关)、熔断器、插座、电度表等主要电器。综合系数则包括了辅材费(连接导线、接线端子等)、人工费、管理费和利润在内的各项费用测算得到的系数。据此列出下面的计算公式: A=(∑B+C)×K 式中:A-为配电箱的预算价格; ∑B-为箱内各开关器件价值之和; C-为钢制配电箱体; K-综合系数,K值取定1.40。 说明三点: 1、配电箱内安装的电度表及开关器件的价格,均采用常德定额分站1998年常建定字(98)第(012号”发布的“九八安装工程主要材料预算价格”,市定额分站未发布的开关器件的预算价格,可按安装材料顶算价格编制办法组价并按审批手续报市站批准备案。 2、配电箱箱体分开关箱,单相电度表箱和三相电度表箱三类,其价格列于表1。 注:单相电度表箱中可装相应的开关、熔断器。

3、综合系数是经过反复测算,使用数年而得到证实可行的一个经验数据。 三、配电箱体价格的形成和选用 1、配电箱体的价格是组成配电箱预算价格的重要因素,表1列出的配电箱体的规格,是反复查省内外和我市几家生产厂家的产品规格、尺寸后综合归纳出来的,尤其是调查了我市几个住宅小区已安装的最新款式的配电箱的规格及做法。有一定的先进性和广泛的适用性。箱体为金属箱体、开关箱配有塑料门盖,电度表箱有钢护网玻璃门。 其价格组成按照《湖南省统一安装工程基价表》第二册中配电箱、盒制作安装定额及与之配套的取费标准计算的,同时采用了1998年11月省内冷轧薄钢板的价格作为箱盒的主材价。 2、开关箱体的选用:表1中开关箱体有11种规格,组价时如何选用呢? (1)开关箱内安装的开关器件是断路器、漏电保护器、插座等,这些产品的生产厂家都是按一定模数化生产的,各种型号的开关器件其宽度都是模数E 的倍数,开关器件在箱体内的组装也即模数E的相加。表1所列开关箱的结构型式及规格,综合并吸收了如下厂家如天津梅兰日兰、广东惠州通用奇胜、邢台鑫明、常州新安、西门子(中国)有限公司、长沙华星的产品特点。 为了简明起见,我们把“模数”简化为“位”,即将模数为2E的单极断路器定为1“位”,亦即2E=1位。那么一个两极的断路器则为2倍,二个两极的断路器则为4位。表2列山近年来我市常用开关器什的“位”数。根据开关箱里安装的开关器件查表2中相应开关器件的“位”然后相加,得出的总位数便可在表1中查山开关箱体的代号。 (2)箱体选用举例: 例1:某工程有一组合开关箱,箱中装有NC100H三极开关1个,C45N单极和三极开关各1个,C45N二极开关带vigiC45ELE漏电保护附件组成的漏电开关1个并接有A86Z系列三孔插座1个。

家用空开大小选择

家用空开大小选择 将所有用电器具的功率相加/220(V)×1.5既得空开容量,就近查找相近规格即可。 家庭用电开关箱配置:总开关(漏电开关)40a,空调开关(单极空气开关)20a(每台1个),照明开关(单极空气开关)10a,插座(空气开关)20a空气开关在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;家庭一般用二极(即2P)空气开关作总电源保护,用单极(1P)作分支保护;空气开关的额定电流如果选择的偏小,则空气开关易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装空气开关,正确选择额定容量电流大小很重要。一般小型空气开关规格主要以额定电流区6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等;那么一般家庭如何选择或验算总负荷电流的总值呢?1.首先计算各分支电流的值①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即得,公式I=功率/220v;例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A。电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载。②感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功

率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)2.总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支空气开关及总闸空气开关、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;3.为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量;下表给出了几种常见住宅的计算负荷及主开关的额定电流:

空气开关的安装步骤和方法详解

空气开关的安装步骤和方法详解 常用的空气开关有1P、2P、3P、4P这四种,根据供电方式选择适用的就行。 1P就是所说的单线,其实是指单相,只能保护一根火线,适用于照明或小功率的220V电器; 2P用于一火一零的接线,一般用220V的电动机之类; 3P用于三根火线的接线,也就是380V的接线,一般用于380V的电器; 4P用于三火一零的接线,通常是用于带零线的380V电器,当然也能做总开关; 至于安装方法不一定用正规的配电箱,只要能把空气开关固定就行,卖空气开关的商店一般都有用于固定空气开关的卡槽出售,可以一起采购。最简单的方法就是把卡槽固定在木板或墙壁上,再把空气开关安装在卡槽上即可.每个家庭在用电时为保证安全必不可少一件电器,那就是空气开关。当空气开关安装错误,或者购买的空气开关不适合你家中电压,又或者线路接错的话,都有可能导致线路短路而引起火灾等安全事故的发生。所以,知道空气开关的工作原理,了解如何安装空气开关、怎样正确给空气开关接线,对于家庭用电安全来说非常重要的。 空气开关原理 当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭

钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。 空气开关型号 1、DZ5系列塑料外壳式空气开关适用于交流50HZ、380V、额定电流自0.15A至50A的电路中。 2、DZ10系列塑壳空气开关适用于交流50HZ、380V或直流220V以及以下的配电线路中,用来分配电能和保线路及电源设备的过载、欠电压和短路,以及在正常工作下不频繁分断和接通线路之用。 3、DZ12系列塑壳空气开关,体积小巧,结构新颖、性能优良可靠。主要装在照明配电箱中,用于宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站和工商企业等单位的交流50HZ单相230V。 4、DZ15系列塑料外壳式空气开关,适用于交流50HZ、额定电压380V、额定电流63A的电路中作为通断操作。 5、DZ20系列塑料外壳式空气开关适用于交流50HZ,额定绝缘电压660V,额定电压380V及以下,其额定电流至1250A。 6、四级空气开关主要用于交流50HZ、额定电压400V及以下,额定电流100至630A三相五线制的系统中,它能保证用户和电源完全断开,确保安全,从而解决其他任何空气开关不可克服的中性极电流不为零的弊端. 7、DZ47系列小型空气开关只要适用于交流50HZ/60HZ,额定工作电压为240V/415V及以下,额定电流至60A的电路中,该空气开关主要用于现代建筑物的电气线路及设备的过载、短路保护.

配电箱内空气开关配线要求和规范

安装空气开关: 1、住户配电箱总开关一般可以选择双极32—63A小型空气开关或隔离开关; 2、照明回路一般用10—16A小型空气开关; 3、插座回路一般选择16—20A的空气开关; 4、空调回路一般选择16—25A的空气开关; 5、采用双极或1P+N(相线+中性线)空气开关,当线路出现短路或漏电故障时,应立即切断电源的相线和中性线,确保人身安全及用电设备的安全。以上空气开关的安装仅供参考,每户家庭的实际用电器功率不一样,具体要按电工设计为准。 配电箱 当空气开关是三相开关,要搞清楚入线是不是三相电路。如果确定是两相的,就应该零线接零线,地线接外壳,火线随便接一个就可以了。一般每个空调单独分一路,厨房和卫生的插座分别单独分一路,其余的插座可以根据情况分一到两路,所有的照明也可以分为一到两路。预计要使用大功率电器的插座电路可可以使用20安培的空气开关,否则16安培的空气开关就够了。 一、作业条件及现场准备工作 1、箱体安装完毕。 2、箱内空开、配线导线、配线扎带等已经准备完毕,并且符合设计图纸、配电箱安装要求。

二、箱体内导轨安装 导轨安装要水平,并与盖板空开操作孔相匹配 三、箱体内空开安装 1、空开安装时首先要注意箱盖上空开安装孔位置,保证空开位置在箱盖预留位置。其次开关安装时要从左向右排列,开关预留位应为一个整位。 2、预留位一般放在配电箱右侧。第一排总空开与分空开之间有预留一下完整的整位用于第一排空开配线。 四、空开零线配线 1、零线颜色要采用蓝色。 2、照明及插座回路一般采用导线,每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用或导线,一根导线配一个空开。