文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 泵房模板工程专项方案

泵房模板工程专项方案

泵房模板工程专项方案
泵房模板工程专项方案

消防水池模板工程施工方案

消防水池模板工程施工方案 一、编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社。 二、工程概况 消防水池的尺寸为长25.2m,宽13.2m;净高3.8m,外板墙及顶板厚度均为600mm,内隔墙厚度分别为400mm和300mm,混凝土强度等级为C30P6;基础垫层标高-6.05m,消防水池顶板标高为-0.9m,水泵房顶板标高为-0.02m,板厚为150mm,净高为5.13m,水泵房东侧外挑1600mm,此部位L3截面为400X600。为确保消防水池墙板及顶板的模板支撑系统安全性,根据现场实际情况,制定以下施工措施。 三、施工措施 1.现浇板模板采用16mm厚的胶合板,次龙骨采用b×h=60×100落叶松木方, 间距300mm;模板支撑采用扣件式脚手架。支撑纵横向间距均为600mm,钢管水平连系杆每1.8m一道,设置扫地杆和连续剪刀撑,剪刀撑纵横排距为3.6m,底部200mm范围内设置扫地杆。 现浇顶模板计算如下: ○1、计算标准荷载 消防水池板厚600mm 模板及支架自重标准值取F1= 0.75 KN/m3 新浇混凝土自重标准值取F2=25.00 KN/m3 钢筋自重标准值楼板取F3= 1.1KN/ m3 施工荷载取F4=2.5KN/m2 振捣混凝土产生荷载标准值水平模板取F5=2.0KN/ m2 集中荷载 F7=2.5KN/ m2 ○2、模板验算: 验算18mm的多层胶合板 (1)计算示意图(按三等跨连续梁计算): 300 300 300 荷载组合: (2)承载能力计算荷载: F=(F1+F2+F3)×1.2+F4×1.4

水池基础土方开挖专项施工方案设计

水池基础土方开挖 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制时间:

目录 一、方案编制依据及要求 (1) 1. 1 编制依据 (1) 1.2 本方案实施原则 (1) 1.3 方案编制基本要求 (1) 二、工程概况 (2) 2.1 工程概述 (2) 2.2 地质概况 (3) 2.3 施工条件 (3) 三、施工准备 (4) 3.1 施工前准备 (4) 3.2 技术准备 (4) 3.3 材料、机具准备 (5) 3.4 人员准备 (5) 3.5 作业条件 (6) 四、组织机构 (6) 4.1 土方开挖组织机构图 (6) 五、土方施工方案 (7) 5.1施工方法 (7) 5.2车辆行车及机具配备 (10) 5.3施工降排水措施 (10) 5.4外运弃土 (11)

六、工字钢支护 (12) 6.1 工字钢施工的一般要求 (12) 6.2 工字钢施工的顺序 (12) 6.3 工字钢施工工艺 (13) 七、协调管理及工期 (17) 八、应急措施及注意事项 (18) 8.1 应急预案的方针及原则 (18) 8.2 应急措施 (18) 8.3 注意事项 (19) 九、安全、文明及环保措施 (20) 9.1安全施工措施 (20) 9.2 文明施工措施 (21) 9.3 环境保护措施 (22)

一、方案编制依据及要求 1. 1 编制依据 1)水池设计施工图。 2)XXXX污水处理厂提标改造项目地质勘探报告、地形图和工程测量控制网。 3)现场情况及周边环境。 4)有关设计和施工采用的最新施工技术验收规范、规程及标准。工程所涉及的国家、行业、地方主要法律、法规、技术规范、规程和企业技术标准及质量、环境、职业安全健康管理体系文件。 5)其他有关文件(工程有关的国家批准的基本建设计划文件,建设地区主管部门的批文,施工单位上级下达的施工任务书等)。1.2 本方案实施原则 本方案经监理、业主审核确认后的方案报安监站备案,手续完备方可展开施工;方案必须向各施工人员及机械手交底,理解无误后施工。所有施工均应符合设计技术规范及验收规范要求。 1.3 方案编制基本要求 1)专项方案编制由项目经理牵头,项目技术主管组织编写,并在项目部相关岗位进行会签。 2)专项方案是对基坑支护施工的全面策划,各项指标和技术措施必须满足合同的要求,保证工程各项目标的最终实现。 3)必须严格遵守国家工程建设的法律、法规、方针、政策、技术规范规程以及公司各项有关规章制度,科学合理地组织施工。

泵站施工方案

泵站施工方案 第一章工程概况 一、项目位置 拟建工程场地位于焦作万方电力有限公司水源地内 二、工程概况 (1)工程名称:焦作万方电厂项目供水工程混合反应沉淀池及泵站建筑工程 (2)资金来源:企业自筹 三、工程基本情况 焦作万方电厂项目供水工程水源为焦作市中马煤矿的主副井和二水平矿坑排水,供水为焦作万方电力有限公司2×300MW超临界供热机组循环冷却水补充用水,建成后每天可供水3.6万立方米,沿途布置输水线路总长约9.0㎞,在万方水源地建设混合反应沉淀池1座,加药间一座、加压泵站1座,分别在中马矿两个排水口处建进水池各1座。项目建成后,可为焦作万方电力有限公司新建机组的冷却提供用水,节约水资源,节能减排效果明显,具有良好的社会效益和环境效益。 四、现场条件 1、建设用地 厂区施工用地为原有征用土地。 2、测量基准点 测量基准点以焦作万方水源地现有建筑为测量基准点。 3、施工用地 施工生产用地在万方水源地内、生活用地由施工单位自行租赁。 第二章分部分项工程施工方法 一、工程测量定位及沉降观测 1、控制桩设置 在土方工程施工前,应根据各自的坐标位置定出中心控制点及控制轴线,并在基坑外围地面上沿四个方向设置控制桩,待基础砼浇筑后,用十字交汇法把中心线移到基础上,作为中心控制线的依据,该工程也是本工程所要控制的主要工序。 2、高程和水平控制 标高控制根据甲方提供的水准点,利用水准仪、塔尺、钢尺(均经鉴定合格)传递至底板及各层楼板上来控制层高,并进行复核,以保证标高的准确性。 3、垂直度和轴线控制 垂直度与轴线控制:采用经纬仪控制。

4、沉降观测 沉降观测点按设计布置,观测时应使用固定的测量仪器和人员;测量精度宜用Ⅱ级水准测量要求,每次观测均采用环形闭合方法或往返闭合方法当场进行检查,同一观测点的两次观测之差不得大于1mm。第一次观测应在观测点安设稳固后及时进行,施工期间每完成一层观测一次。使用后第一年内每季度观测一次,以后每半年观测一次,直至沉降稳定。工程竣工时应附有完整的沉降观测资料,未经许可不得毁坏观测点和水准基点。每次观测后向设计部门提供观测报告资料,以便发现问题及时采取补救措施。 二、土方工程 1、土方开挖 考虑基坑几何尺寸和开挖深度,坑边按1:0.33放坡,基坑尺寸按每边放大500mm工作面,土方工程和破桩头工作完毕后应适时联系各方进行验槽工作,尽早进入下道工序,若因客观原因无法浇筑垫层砼,应预留150-300的覆盖层防护以减少扰动。 2、土方回填 回填土质应符合设计要求,并应分层进行,每层回填厚度不应超过250m,且必须夯实。每层均应取样做干容重试验,基坑两侧对称回填。 三、基础施工方案 基础施工面积大。砼浇捣工程量大,施工要求高。基础施工期间,钢筋、模板在车间现场制作,使满足施工要求。 1、垫层施工 基槽开挖完成,和破桩头工作完成应及时联系各方进行验槽工作.立即组织有关单位进行验槽,办理隐蔽工程验槽记录签证,随后按设计配合比施工砂石垫层,回填厚度为300㎜,浇筑垫层砼严格控制标高、平整度,垫层表面抹平压光后,进行养护。 垫层砼表面具有一定强度后,把建筑物轴线,承台地梁边线和坑沟等位置弹出,经交验符合要求后,进入下道工序施工。 2、钢筋工程 (1)钢筋制作:本工程基础钢筋统一在现场加工,施工时运至现场。 钢筋制作加工单由现场项目部提供。钢筋翻样根据施工图、会审纪要等,提出钢筋加工单,并须经项目部技术负责人复核审核后,送现场加工制作。现场车间制作钢筋按不同规格挂设标识牌。要进行验收,分类堆放在指定位置。 (2)钢筋绑扎:基础钢筋绑扎前,根据轴线、梁位置线进行试排,然后用粉笔划出钢筋位置,依次进行排放,钢筋排放要注意搭接位置,搭接钢筋截面面积比率等均应符合施工规范要求。对集水坑、等处钢筋要认真定位,防止差错。

消防泵房施工方案

一、编制依据 1.施工图纸和技术要求 2.有关施工及验收规范 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2013 《建筑电气工程施工质量验收规范》? GB50303-2002 《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92(2007版) 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-2002 施工内容: 水泵房内图纸深化,消防水泵安装、消防管道及管道阀门,水泵控制柜安装,电缆桥架及电线管敷设安装, 第一节消防水系统安装 1、图纸深化 (1)、认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制施工图纸,申报业主、设计单位,审批完成后按照图纸进行设备材料预制加工。 (2)、核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决。 (3)、检查预埋件和预留洞是否准确。 (4)、检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。

(5)、要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业干扰,影响施工。 2、水泵安装 (1)水泵及其它设备的砼基础已经固化,基础尺寸、平面位置和标高符合设计要求,室内地面已完工具备使用条件。 (2)临时照明用电和动力电源已接通。 (3)喷淋泵、消火栓泵及附属设备施工过程 1)施工准则: 依据中华人民共和国国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规 范》GB50261-96(2003年版)、《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97及设计图纸施工。 2)材料及设备要求: 各种阀门管件、附件、仪表进场时必须有出厂合格证,产品的质量、技术性能必须符合国家有关规范要求,规格、型号符合设计要求。 各种气压稳压成套装置,必须有出厂合格证,产品使用说明书和当地消防局颁发的销售许可证。 设备进场时会同有关人员共同开箱检验设备的名称、型号、规格是否与合同内容一致,设备有无缺损件,设备进出管口的保护物应完好。 3).消防水泵房安装工艺流程

水池模板工程专项施工方案教案资料

施工方案报审表 工程名称:近机场路04-03-04地块厂房(原济仁堂)升级改造工程A2 致:贵州诚信项目管理咨询有限责任公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了近机场路04-03-04地块厂房(原济仁堂)升级改造工程消防水池泵房,设备水池用房模板施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:消防水池泵房,设备水池用房模板专项施工方案 施工单位(章):贵州省水西建设工程有限公司项目经 理: 日期:2018年08月29日 审查意见: 同意此施工方案??不同意此施工方案 监理单位(章):贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 监理工程师:________________________________ 日期:-2018年08月29日

近机场路04-03-04 地块厂房(原济仁堂) 升级改造工程 模板专项施工方 案 编制:李建华 审批:张利婕 贵州省水西建设工程有限公司 二0 一八年八月 目录 一、 ............................ 编制依据 二、 ............................ 工程概况 三、 ............................ 模板的定位及准备工作 四、 ............................ 模板支撑体系材料 五、 ............................ 施工工艺流程

六、 ............................ 模板工程验收质量要求 七、 ............................ 安全及文明施工要求 八、 ............................ 附图

蓄水池专项施工方案

州市鲁通纸业有限公司蓄水池专项施工方案 一章工程概况 一、工程概况 1、莱州市鲁通纸业有限公司新建蓄水池一座,总长62米,中间伸缩缝宽150mm,池宽8米,深6米。C15砼垫层100mm厚,C30筏板基础600mm高,池壁300mm宽,框架柱400×400mm,±0.00米处平面布置井字梁。全部在地下。 工程工期:合同签订后23日历日。 2、施工临时水电 场已接入施工用水源、电源接入方便。 本水池位于鲁通纸厂院内,总的来说现场作业平面比较容易布置。道路、交通条件均具备,存在的问题是协调工作要做好,保证水池的顺利施工的同时不得影响其生产和作业活动。 二章编制依据 一、编制依据 1、施工合同及组成合同的相关文件。 2、《建筑施工手册》缩印本第四版。 3、国家现行的有关施工质量验收规范、标准(见下表)。

4、其它 三、施工中需重点控制的内容 1、地基验收 池基验收应及时进行。请总包单位组织地勘单位现场代表、业主现场代表及监理单位现场代表跟踪地基持力层到位情况,以便及时组织地基验槽。避免池基暴露时间过长,使其受雨水、大气等因素的扰动,从而出现反复清理基底的情况。 2、防渗控制 本蓄水池设计防渗达到P6,浇筑防渗混凝土质量是确保蓄水池的防渗达到不渗不漏的关键。 三章施工计划

一、项目管理目标 1、工期目标 本项目根据甲方要求在春节前竣工。预期20天竣工 2、质量目标 (1)工程质量满足设计、规范规定性能、安全和可靠性等方面的要求。(2)各单位工程质量目标为合格。 (3)安全文明生产目标 严格按JGJ59-99规范要求组织施工;现场施工整洁文明。 3、环境保护目标 (1)环境保护要求的各项污梁指标控制规定范围内。 4、服务目标 造顾客(总包单位、业主、监理、设计、)满意工程,争创顾客满意度100%。 二、项目管理机构介绍 (1)项目管理机构组建说明 为确保优质、高速、安全、低耗地完成本工程建设任务,我公司将选派精干的管理人员和作业队伍进驻现场,负责承包任务的实施。现场设置项目部,项目部设立“三部一室一站”,即:工程部、供应部、经营财务部、综合办公室和质量安全站,其职责分别是:指挥职能、组织职能、监督职能、计划职能、控制职能、协调职能,其组织机构关系详见《项目组织机构图》。项目主要管理人员详见《项目主要管理人员一览表》。 (2)项目管理组织机构图

泵站工程施工方案(DOC)

1.1.泵站工程 1.1.1.开挖工程 1.1.1.1.主要工程量 溢洪道的开挖有土方开挖和石方开挖,工程量见下表。 土石方明挖工程量 1.1.1. 2.施工布置 ( 1)渣场布置 本标段渣场布置,详见施工总布置。 (2)施工道路布置 施工道路布置,根据开挖施工需要修建临时便道。 (3)施工供风水电 施工供风水电布置,详见施工总布置。 1.1.1.3.开挖程序 泵房工程开挖总的施工程序是:先修施工道路,然后按从上至下分层开挖。 边坡支护在分层开挖过程中紧跟开挖面进行,上层的支护保证下一层的开挖安全顺利进行,随机支护随开挖及时进行。 1.1.1.4.施工方法和工艺 (1)土方明挖 在场地开挖前,承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其它有碍物,主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m距离。 除合同另有约定外,主体工程施工场地地表的植被清理,必须延伸至离施工图纸所示最大开挖边线或建筑物基础边线(或填筑坡脚线)外侧至少5m距离。

土方开挖采用自上而下分层的施工方法,开挖分层高度2.5—5.0m。采用SD23推土机推配合1.0m3反铲挖掘机开挖;对于土方中出露的孤石采用手风钻孔爆破解碎,土方坡面预留0.3~0.5m厚人工配合修整。 (2)石方明挖 石方开挖采用自上而下的梯段爆破,边坡预裂法施工,用YQl00B型潜孔钻辅以YT28手风钻分层梯段爆破,分层高度5~8m。 马道及对于石方开挖厚度大于1 m的水平建基面预留1 m厚保护层,保护层开挖采用YT28手风钻造水平预裂孔和垂直主爆孔实施水平预裂爆破。 为便于下一区钻孔施工和提高爆破质量,保证各爆破分区间的临时边坡稳定,对临时边坡实施施工预裂爆破。 坑、槽开挖采用手风钻造孔,深度浅于3m的坑、槽,周边边坡一次预裂爆破到设计槽底面;深于3m的坑、槽分层开挖;坑槽中部采用小梯段、小药卷进行“V”型掏槽爆破开挖。坑、槽两侧边坡预裂爆破同时起爆时,一侧的预裂爆破至少滞后对侧100ms。 土石方明挖工艺流程图 石方开挖爆破设计、爆破参数等施工方案以及质量和安全措施参考2.3.1章节。 1.1.1.5.出渣方式

污水处理水池施工方案

污水处理水池施工方 案

机械加速澄清池、清水池、砂滤池专项施工方案 一、编制依据 1.1<电力建设施工质量验收及评定规程(DL/T5210.1-2005)第一部分:土建工程>; 1.2<中水深度处理系统施工组织设计(建筑工程)>; 1.3<建筑工程质量验收统一标准>(GB50300-2001); 1.4<地下防水工程质量验收规范>(GB50208-2002); 1.5<地下防水工程技术规范>(GB50108-2001); 1.6<混凝土结构工程施工质量验收规范>(GB50204-2002); 1.7<钢筋焊接及验收规范>(JGJ18-2003); 1.8<工程测量规范>(GB50026-2007); 1.9冬季建筑工程施工规程(JGJ104-97); 1.10地基与基础施工及验收规范(GBJ202-2002); 1.11施工图纸LDZS-121S-T0101-00—02;LDZS-121S-T0102-00—04 ; LDZS-121S-T0103-00—04;LDZS-121S-T0104-00—08; 1.12施工图会检纪要 二、工程概况 本工程包含三个澄清池,内径为23.17米,0米以下1.25米,0米以上高度为5.85米,池底厚度300-700毫米,池壁厚度为400毫米。采用钢筋混凝土结构,垫层混凝土标号为C15,池体混凝土标号为C30P8,梁柱混凝土为C30,找坡层混凝土为C20;螺纹钢采用二级钢,箍筋、板筋采用一级钢(盘圆)。 清水池1座,长34.26米,宽18.5米,0米以下高度3.1米,0米以上高度3.2米,池底厚度500,池壁厚度450,为钢筋混凝土水池;垫层混凝土C15,池体混凝土C30P8。螺纹钢采用二级钢,箍筋、板筋采用一级钢(盘圆)。

泵站设备安装施工专项方案(DOC)

雨水泵站设备安装及调试 专项施工方案 批准:_______________ 审核:_______________ 编制:_______________ 天津武清开发区基础设施总承包部 O 一O年七月

1?工程简介.......................................................... 1.. 1.1工程概况..................................................... 1.2工程量.................................................... 1.. 2施工布置 ......................................................... 1.. 2.1施工道路..................................................... 2.2施工用电..................................................... 3.进度计划 ........................................................ 2.. 4.设备安装及调试施工措施........................................... 2. 4.1闸门安装.................................................... 2. 4.2拦污栅加工与安装 (2) 4.3水泵安装.................................................... 3. 4.4设备调试.................................................... 3. 5.资源配置 ........................................................ 5.. 5.1劳动力配置.................................................. 5. 5.2机械配置计划................................................ 5. 6.质量、安全、环保措施............................................. 6. 6.1质量保证措施................................................ 6. 6.2安全施工要求................................................ 6. 6.3文明施工要求................................................ Z.

综合给水泵房施工方案

目录 1 工程概况 2 编制依据 3 施工准备及条件 4 施工方法及工艺要求 5 《工程建设标准强制性条文》条款 6 质量标准及检验要求 7 职业安全健康与环境保证措施及文明施工要求 8 附表 附表一:施工危险因素辨识、评价表 附表二:施工危险因素辨识、评价及控制对策表 附表三:施工环境因素辨识、评价及控制对策表

1、工程概况 1.1工程概况 大唐武安发电项目2*300MW新建综合给水泵房,框架抗震等级为三级,建筑结构安全等级为二级。 综合给水泵房为半地下建筑,分为生产、反冲洗部分和生活消防部分,地下结构为池体结构,上部结构为框架结构,±0.00m相对于绝对标高273.300m,泵坑底标高为-2.8m,建筑高度为7.7m,屋面为钢混结构,地下混凝土等级为C30抗渗P6,上部结构混凝土等级为C30,钢筋采用HPB235级、HRB335级。 1.2主要工程量 综合给水泵房钢筋用量约为96t,混凝土用量C30为621 m3,C15为40m3。 2、编制依据 2.1 综合给水泵房(生活、消防部分)土建施工图)F220S-T5401 综合给水泵房(生产、反冲洗部分)土建施工图)F220S-T5402 2.2参考资料: 2.2.1《平面整体表示方法制图规则和构造详图》03G101-1 2.2.2《建筑物抗震设计规范》GB50011-2010 2.2.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2.2.4《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版) 2.2.5《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 2.2.6院标准图集《预埋件图集》21TD-JZ2008-6002 2.2.7《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分 DL5009.1-2002 2.2.8《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1-2005 2.2.9《工程建设标准强制性条文》电力工程部分(2006年版) 3、施工组织及准备工作 熟悉设计图纸,做好人员、材料、机具等各项准备工作,做好施工场地规划工作。 3.1主要材料用量计划

砖砌蓄水池施工方案-(模板)

砖砌蓄水池施工方案 砖砌蓄水池,在节水灌溉和人畜饮水困难的山区农村中发挥着重要作用。其施工步骤如下: 1.放线尺寸的确定 放线直径按圆形水池内净直径加两个池壁厚度再加底板两边伸出长度。底板每边伸出长度一般为12~20厘米。开挖深度:池净深加底板厚度再加盖板厚度。一般池净深为3米(最深不超过4米),底板厚约30厘米(五皮砌砖厚),盖板厚12厘米(预应力空心板厚)。如池底需打三七土时,池挖深应把三七土厚度加上(三七灰土厚一般为30厘米)。 2.砌筑材料要求 砖选用不低于100#烧熟的机砖,水泥沙浆标号选用75#~100#,水泥选用325#~425#,沙为中粗青沙。 3.砌筑 水池开挖深度到位后,找好圆心校核圆的半径尺寸并整修到位。池底整平,原土人工打夯3~4遍。如池底原土较软,除原土打夯外,还应打30厘米厚的三七灰土,以提高池底的承压强度。 砌底板:把砖用水浇透,池底铺浆砌砖,砖与砖留足灰缝,砖茬错开,前后、左右、上下不留通缝。 砌池壁:把砖用水浇透,砌砖沙浆饱满,不留通缝,每砌0.5米高要以圆心为准校核圆的半径尺寸。 4.防水抹面的施工操作 按五层防水做法,其步骤是:在基层面浇水湿透后,素灰(水灰比0.5~0.6)分两次抹成。先抹1毫米厚,用铁抹子用力刮抹4~6遍,刮抹均匀,使素灰填实基层的孔隙,与基层牢固结合,随即再抹1毫米厚找平,找平要保证素灰厚度均匀,不能听到抹子碰基层的声音。在素灰初凝前用板刷蘸水按顺序均匀水平涂刷抹成毛纹,以堵塞和填平毛细孔道,增加不透水性。 第二层抹水泥沙浆(用1:2.5水泥沙浆,水灰比0.4~0.45)5~7毫米厚,在素灰层初凝期间即抹水泥沙浆层,要轻轻抹压,以免破坏素灰层,但也要使水泥沙浆层中的沙

蓄水池专项施工方案

蓄水池专项施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 1、新疆巴州东辰工贸有限公司30万吨/年甲醇项目一期厂址位于库尔勒市轮台县城边西南侧,地形北高南低,地势呈现为由东北向倾西南斜,一期厂址南北宽约为544m,东西长约为869米,占地面积约为427627m2。 本设计为新疆巴州东辰工贸有限公司30万吨/年甲醇工程全厂给排水、消防、循环水管管道管网设计。 工程工期:合同签订后81日历日。 2、施工临时水电 现场已接入施工用水源、电源接入方便。 本水池位于4#道路南侧,总的来说现场作业平面比较容易布置。道路、交通条件均具备,存在的问题是协调工作要做好,保证水池的顺利施工的同时不得影响一线二线的其他生产和作业活动。 二、地质勘察 1、场地工程地质条件: (1)拟建场地地貌单元属于冲洪积平原上游地带,场地地形较为平坦。 2、场地土构成 (1)根据勘察报告内容:勘探深度30m范围内,场地土的构成主要为杂填土、圆砾。第一层杂填土层:以粉土为主,夹大量建筑垃圾和生活垃圾,局部含较多小卵石,层厚度在0.3至0.8m范围内,土质松散、干燥。

第二层圆砾层:黄褐色,埋深0.3-0.8m,颗粒磨圆度中等,呈亚圆形-圆形,颗粒间以颗粒间以中粗砂充填,夹有粉土、砾岩为主,硬度高,勘察报告说明未揭穿该层,最大可见厚度29.5m,中密~密实干燥~稍显~饱和 第二章编制依据 一、编制依据 1、施工合同及组成合同的相关文件。 2、《建筑施工手册》缩印本第四版。 3、国家现行的有关施工质量验收规范、标准(见下表)。 4、其它 其它文件

三、施工中需重点控制的内容 1、地基验收 池基验收应及时进行。请总包单位组织地勘单位现场代表、业主现场代表及监理单位现场代表跟踪地基持力层到位情况,以便及时组织地基验槽。避免池基暴露时间过长,使其受雨水、大气等因素的扰动,从而出现反复清理基底的情况。 2、防渗控制 本蓄水池设计防渗做法1/2边坡及池底300厚风积沙上铺100厚优质粘土上贴六棱水泥砂浆灌缝,在施工过程中配备专人掌控铺设技术及边坡坡度符合设计要求的重要性,确保蓄水池的防渗达到不渗不漏。 第三章施工计划 一、项目管理目标 1、工期目标 本项目根据招标文件要求,确保甲方对工期要求的重要性。 2、质量目标 (1)工程质量满足设计、规范规定性能、安全和可靠性等方面的要求。(2)各单位工程质量目标为合格。 (3)安全文明生产目标

泵站主体模板施工方案

本word文档可编辑修改 海河改造宋庄子泵站工程模板施工方案 编制: 审核: 批准: 天津第四市政建筑工程有限公司

本word文档可编辑修改 目录 一编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、主要施工方法 (3) 五、注意事项 (8) 六、模板计算 (10)

一编制依据 《海河改造宋庄子泵站工程施工图纸》 《建筑施工扣件式钢管脚手架技术规范》JGJ130-2001 《海河改造宋庄子泵站工程施工组织设计》 《海河改造宋庄子泵站工程岩土工程勘察报告》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 《建筑施工模板技术安全规范》JGJ162-2008 二、工程概况 宋庄子泵站工程位于天津市津南区宋庄子规划吉兆路与规划台儿庄南路交 口东南角处,用地面积4385㎡。泵站庭院内有泵房主体(包括雨水泵站和地道泵站)和变配间。两泵站主体采用地下结构方式,主要构筑物有进水闸井、格栅、集水池、主泵房、压力出水池。高低压变配电室和值班室为地上建筑,坐落于雨水泵站主体上方。 拟建物采用现浇钢筋混凝土机构,水池、特殊井类构筑物基础采用整体式 筏行基础。

三、施工准备 1.技术准备 项目部组织技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图白勺内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在疑点作女子记录,通过会审,对图纸中存在白勺问题,与设计、甲方、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工白勺变更依据和施工操作依据。熟悉各部在截面尺寸、标高制定模板初步设计方案。本工程底板施工时墙体已浇筑300mm,雨水泵站下部结构分为5.3m、4.6m、3.5m三个层高进行施工;上部结构分为 4.2m、3.6m、2m三个层高进行施工,地道泵站下部结构分为 2.8m,3.8m二个层高。地下结构砼为 C30S6F150。 2.材料准备 楼板、梁、柱、墙体模板材料选用15mm厚复合模板,龙骨背枋采用50mm ×100mm方木,支撑系统及包箍采用φ48钢管脚手架及活动钢管顶掌,脱模剂选 用油性脱模剂,螺栓选用Q235,M16螺栓。根据所需材料提前考察、选用相关 材料厂家。 四、主要施工方法 1.池壁,内墙模板模板 墙模采用 1.22*2.44m,15mm厚复合模板,50*100mm方木做竖楞,φ 48*3.5mm架子管做横楞,φ16mm@500mm对拉止水螺栓和满堂脚手架支撑。直段墙模板内竖楞50×100mm方木间距200mm,外横楞用2*φ48*3.5mm架子管横向间距间距500mm布置,最低一块板。外墙采用φ16对拉止水螺栓布置间距 500mm,内墙采用φ16mm穿墙螺栓布置间距500mm。见下图:

泵房施工方案37060

泵房施工方案 一、地基与基础工程 1.土方工程 1.1施工措施及方案 1.1.1土方开挖采用机械大开挖,开挖至- 2.0m,应先沿灰线直边切出槽边的轮廓线,然后自上而下分层开挖。每层深度600mm为宜,从开挖端部逆向倒退挖掘。 1.1.2开挖放坡的坑(槽),先按1:0.75的坡度,粗略开挖,再分层按坡度要求做出坡度线,每隔3m左右做出一条,以此线为准进行铲坡。深管沟挖土时,应在沟帮中间留出宽度80cm左右的倒土台。 1.1.3开挖大面积基坑时,沿坑三面同时开挖,挖出的土方装入手推车或翻斗车,由未开挖的一面运至弃土地点。 1.1.4在挖方上侧弃土时,应保证边坡和直立壁的稳定,抛于槽边的土应距槽边1.2m以外。 1.1.5挖到一定深度时,及时抄好距槽底500mm水平线,从每条槽端部开始,每隔2-3m在槽帮上钉上水平小木橛。 1.1.6挖至槽底标高后,由两端轴线引桩拉通线,检查距槽边尺寸,然后修槽、清底。 1.1.7开挖基坑(槽)的土方,在现场有条件堆放时,一定留足回填需用的好土,多余的土方应一次运至弃土处,避免二次搬运。 1.2.土方工程质量标准: 1.2.1基底的土质必须符合设计要求,并严禁扰动,必须经有关部门验收签字以后方可进行下道工序。 1.2.2挖方允许偏差项目:

1.3土方工程质量保证措施 1.3.1严禁对基底土的扰动,如不能及时施工下道工序,应在底标高以上留300mm的土层待以后人工开挖。 1.3.2土方开挖宜先从低处进行,分层分段依次开挖,形成一定坡度,以利排水。 1.3.3基坑底部的开挖宽度,除结构宽度外,应根据施工需要增加工作面宽度。如排水设施、支撑结构所需的宽度,在开挖前均应考虑。 1.3.4应防止基坑边坡不直不平,基底不平,要加强检查,随挖随修,并要认真验收。 1.3.5放线、基坑开挖为停工待检点,工序必须经质检、监理、设计部门验收签证后方可进行下一道工序施工。 1.4成品保护: 1.4.1定位桩、轴线引桩、水准点、龙门板不得碰撞。必要时用混凝土筑护,并加设防护栏杆。 1.4.2在敷设地上或地下管道、电缆的地段进行土方施工时,应事先取得有关部门的书面同意,施工中应采取措施,以防损坏管线。 2.模板工程 2.1施工措施及方案 2.1.1支模前要根据基础外形尺寸进行模板翻样,配模时尽量使用钢模,对不合模数的模板缝用木模拼缝,木模内侧要刨光,模板表面应涂刷脱模剂,所用钢模板表面必须洁净、平整、棱角分明。 2.1.2支模前应对垫层表面清理干净,对基础轴线、基础边线、柱子边线、模板轴线进行校核和标识,并经有关部门验收。 2.1.3模板采用木模板,水平支设齐缝拼装,模板缝采用海棉条或胶布密封,模板加固采用钢

水池模板施工方案

模板施工专项方案 一编制依据及说明 编制依据 1.1.1《污水处理站土建施工图》 1.1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 编制说明 1.2.1为更好的指导水池土建结构工程的现场施工,确保安全、优质、高速地完成本工程的施工任务,特编制此施工方案。 1.2.2本施工方案适用于污水处理水池土建结构工程的施工。 ( 二工程概况 工程关系 工程名称:张掖市宏能煤业有限公司花草滩煤矿污水处理站工程 建设地点:矿区内 建设单位:张掖市宏能煤业有限公司花草滩煤矿 监理单位:煤炭工业济南设计研究院有限公司花草滩监理部 施工单位:陕西诚创实业有限公司花草滩项目部 工程概述 | 内侧壁厚为400-800mm。 三施工准备 技术准备 3.1.1组织施工技术人员认真检查复核图纸及设计文件,将施工中可能存在的问题及对图纸的一些合理化建议及时同设计、业主及监理进行协商,为工程顺利进展做好准备。 3.1.2 施工管理人员学习掌握施工方案、作业指导书及质量计划的内容和要求,向操作工人进行技术交底以及安全交底,让所有施工人员理解并知晓自己的职责与工作内容。 3.1.3 检查与试验计划已报送监理、业主,并获得监理、业主的批准。 3.1.4 根据工程部编制的施工进度计划,在各工序施工前提制物项加工计划和材料需求计划。

3.1.5由测量技术人员对轴线和中心线进行定位,将定位线引测到建筑特外围作标示和有效的保护,并出具测量定位资料报送监理公司核准。 … 3.1.6内、外部接口已策划好并明确了接口人员与联络渠道。 人员准备 所有进场施工人员需进行技术交底、安保培训及技能培训,并经考核合格后方可上岗,特种作业人员必须持证上岗。劳动力分工及责任如下: 4.施工工艺流程 定位放线→底板施工→池壁施工→顶板结构施工 5. 模板工程 。 模板加工 模板采用双面覆膜木胶板,模板尺寸1220mm*2440mm。模板厚度不小于15mm。 为确保拼模质量,所有模板都在木工加工场加工制作,加工场地必须硬化,且表面平整。 模板拼缝处贴双面自粘海绵条,防止接缝处漏浆。拼缝缝宽小于1.5mm,两侧模板高差小于0.5mm。

泵站工程施工方案

子洲县2013年小型农田水利重点县建设项目 泵站及附属工程 施 工 方 案 批准:何晴 审核:纪元新 编制:郗胜军 日期:二○一四年四月

子洲县2013年小型农田水利重点县建设项目 泵站及附属工程施工方案 一、工程概况 子洲渠位于大理河中下游川道地区,由两条干渠组成,一干渠引水枢纽位于子洲县小理河流域的电市镇庙坪四旗里村,渠道末端位于子洲县马蹄沟镇姜家崖村,一干渠全长12.6km;二干渠引水枢纽位于子洲县三眼泉镇巡检司村,渠道末端位于子洲县苗家坪镇焦渠村,二干渠全长26km。二条干渠全长38.6km。,全渠共分7条支汇总长8.0km。一干渠渠首引水流量0.3m3/s,设计灌溉控制面积3290亩,二干渠渠首引水流量0.8m3/s,设计灌溉控制面积5910亩。设计灌溉总控制面积9200亩,由于种种原因,现在实际灌溉控制面积已萎缩至6900余亩(其中一干渠控制2860亩,二干渠控制4040亩)。现有各种建筑物224座,主要建筑物包括浆砌石滚水坝(2处)、引水渠、进水闸、冲沙闸、引水隧洞(660m)、引水涵洞以及倒虹、渡槽、排洪桥、排洪涵、路桥、跌水和退水闸、分水闸、节制闸等渠系建筑物。 子洲渠灌区已运用50多年,虽经几次改建、扩建、改造加固,但由于受历史、环境、技术水平和社会经济条件的限制,灌区工程建设标准低,骨干工程老化失修、机电设备和渠系工程老化,干渠淤积现象严重,渠道防洪和田间工程不配套问题也日渐突出,致使灌区灌溉面积逐渐萎缩,难以发挥应有的效益,并存在诸多安全隐患。 泵站工程建设内容: 1、高家沟等13座泵站工程及附属工程,包括进水部分施工、泵房部分施工、出水部分施工、金属结构安装。 2、斗、支渠及其附属工程(参照渠道施工方案) 主要施工内容包括:土方开挖运输、土方回填、3:7灰土、砂砾石垫层、钢筋砼浇筑、砌体工程、电气设备安装、金属结构安装等。 二、施工方案 1、施工流程: 施工测量→土方及基槽开挖→围堰→验槽→断面欠方回填→基槽及底板施工→支模→钢筋绑扎→砼浇捣→砌体砌筑→电气设备安装→金属结构安装→屋面、内装饰→外观检测→验收。

水池模板施工方案

水池模板施工方案

东港污水厂(一期)工程 水 池 模 板 方 案 编制: 审批: 中国机械工业建设集团有限公司 2015年 7 月

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、模板的定位及准备工作 (4) 四、模板支撑体系材料 (4) 五、施工工艺流程 (5) 六、模板工程验收质量要求 (6) 七、安全及文明施工要求 (7) 八、附图……………………………………………………9 九、止水螺杆采购计划 (10)

一.编制依据 1)、本工程施工图纸 2)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 3)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 4)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5)、我公司分项工程施工工艺标准 6)、本工程施工组织设计 二.工程概况 工程名称:连云港东港污水厂一期水池工程 建设单位:江苏方洋水务有限公司;

设计单位:东华工程科技股份有限公司; 监理单位:连云港昊达工程建设监理有限公司 施工单位:中国机械工业建设集团有限公司 建设地点:徐圩新区复堆河以西、深港河以南; 1、工程结构概述 本工程为连云港徐圩新区东港污水厂日处理化工园区工业污水5万吨水池工程,钢筋混凝土结构,主要为池底板、池壁模板两部分。 2、工程结构特点 1)、其结构特点为:池底板厚500~700mm、池壁厚200~700mm。为施工方便各水池池壁模板均采用15mm厚竹胶板,模板采用双排 钢管脚手架支撑体系,立杆纵距 1.5m(局部可能有所调整,但均不 大于1.5m),横距1.0m,步距 1.5m,纵向水平杆及横向水平杆设置 参照脚手架构造要求。双排池壁模板采竖向木楞,间距200mm,水平楞钢管间隔450mm一道,每道两根;预埋Ф14止水对拉螺栓两端用山形卡、螺帽加固,竖向间距450mm横向间距450mm。 三.模板的定位及准备工作 1、进行控制线和位置线的放线:首先用内控法将内控点用仪器引测 现场,并以内控线,引出每条轴线。模板放线时,应先清理现场,然 后根据施工图,用墨线弹出池壁模板内边线和控制线,池壁要弹出模板的内外边线和控制线,以便于模板的安装和校正。 2、作好标高测量工作:用水准仪把建筑物水平标高根据模板实际标 高的要求,直接引测到模板排放位置。

水池混凝土浇筑专项施工方案

一 重庆市2016年第二批农田水利设施建设丰都县高效节水灌溉 项目 混凝 土浇 筑专 项施 工方 案 重庆士派实业有限公司 2016年11月4日

目录 第一节编制依据....................................... - 2 -第二节工程概况- 2 - 第三节施工部署- 2 - 第四节主要施工方案和施工方法......................... - 2 -第五节主要施工管理措施............................... - 5 -

第一节编制依据 根据现行水利工程规范规定编制。 第二节工程概况 《重庆市2016年第二批农田水利设施建设丰都县高效节水灌溉项目实施方案》实施范围涉及6个乡镇7个村分别为:暨龙镇凤来社区、社坛镇三桥村、三桥村童仙寨村、江池镇南洋村、双路镇莲花洞村、树人镇白江洞村和大石板村。本项目实施面积共2500亩,其中暨龙镇凤来社区300亩、社坛镇三桥村200亩、三桥村童仙寨村400亩、江池镇南洋村600亩、双路镇莲花洞村500亩、树人镇白江洞村200亩、树人镇大石板村300亩。 第三节施工部署 1、施工顺序及总原则 水池浇筑顺序为先浇筑底板-在浇筑边墙。 2、输送机械的选用及人员配置 (1)本工程所有砼浇筑采用现场自拌人工挑抬及斗车运输,拟投入250型滚筒搅拌机2台,振动棒二套。 (2)振动器型号选用 插入式振动器:型号ZX50,2台; (3)混凝土工:20人,管理人员5人。 3、进度安排 每区域混凝土浇筑量约为70 m3,按2台250 型混凝土搅拌机出料量2m3/h计,约35h 可浇筑完毕。 4、水池防裂、抗渗施工措施 本工程水池属大面积混凝土。大面积混凝土浇筑完毕后,由于水泥水化热作用所放出的热量使混凝土内部的温度不断上升,混凝土表面和内部出现温差很大,而产生拉应力(表面),而混凝土的早期抗拉强度很低,因此极易出现混凝土的表面裂缝。在施工

泵站工程施工方案

泵站工程施工方案 The document was prepared on January 2, 2021

泵站工程施工方案 泵房主体工程施工次序本着先主要结构后次要结构,先关键工程后次要工程,先深后浅的原则进行安排。现场施工中将根据具体情况及保证变形缝的施工质量来制定浇筑块施工顺序计划并报监理工程师批准后实施。泵房上部结构、中部结构、下部结构、底板的浇筑块划分按照设计分缝,考虑到伸缩缝止水缝的施工,底板隔块浇筑,先后完成。 底板采用分层平铺的浇筑方法,为保护面层钢筋,方便人员操作,应增加面层钢筋的支承点。拟用人字筋支承,泵管铺设用简易脚手架。 浇筑时应对称进行,均衡上升,以免发生倾斜,并应根据砼的初凝时间,具体确定每层浇筑厚度,保证上、下层砼拌和物不产生冷缝。泵站边墙浇至顶部时应放慢浇筑速度或采取相应措施,以防止砼拌和物从洞口涌出。 排架为一次立模、扎筋浇筑到顶,浇至中部往上时应适当放慢浇筑速度以减少砼对模板的侧压力。 (1)混凝土拌和运输 泵房混凝土拟采用商品混凝土。 (2)混凝土和易性 新搅拌混凝土的和易性应具备在运输和浇筑时不分离,而且震捣后能够完全充满模板并能包围所有的钢筋。用水量不应超过特定地点的浇筑和震捣的合格的和易性混凝土所需的用水量。 (3)运输、浇筑和震捣 搅拌机中出来的混凝土应该尽快地运往工地。并用能够防止混凝土材料分离或丢失,并能保持混凝土和易性的方法浇筑到工程中去。商品混凝土采用罐车进行运送。泵房部分采用泵送混凝土,直接入模。局部少量采用人工入模。运送前清理所有的运输设备。 混凝土从搅拌器中卸出的30分钟内在最终地点完全震捣完毕。浇筑每一批混凝土时,振捣设备应连续运转,直至设备排气终止,同时还要保证混凝土各类成分不离散。 浇筑时泵车胶管要向下伸到浇筑面上,尽可能的避免离析现象。严格控制浇筑速度,每次浇筑,振捣棒采用长棒,同时下3个振捣棒,作用间距,即每隔一个钢筋空振捣一次,墙体断面方向振捣2次,振捣深度为插入下一层砼5cm,每次振捣时间不小于15s,做到快插慢拔。 (4)混凝土的养护

相关文档