钢质进户门技术标准

一、规范要求

除另有注明外,本产品及其安装工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准,主要包括但不限于:

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210)《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001 )《防盗安全门通用技术条件》(GB17565-2007)

《防火门》(GB12955-2008)

《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)

《建筑设计防火规范》(GB50016)

《建筑门窗洞口尺寸系列》(GB/T5824)

《机械防盗锁》(GA/T73-1994)《建筑外门窗保温性能分级及其检测方法》(GB/T 8484-2008)

《建筑门窗空气声隔声性能分级及其检测方法》(GB/T 8485-2008)

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

协议期间规范变更风险,由厂家承担。钢质进户门加工前,厂家须完成图纸深化和门板色卡、锁具确认。

二、功能要求

1.本技术标准所指进户门“防盗门”须符合GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》的要

求,厂家须提供防盗门检验报告和产品合格证。防盗等级根据设计标准选定。

2.本技术标准所指进户门“防火门”须符合GB12955-2008《防火门》的要求,厂家须提供防

火门型式检验报告和产品合格证。防火等级根据设计标准选定。

3.没有防火功能要求的钢质进户门必须采用防盗门,有防火功能要求的钢质进户门必须采用防

火门同时具备有防盗功能。

4.进户门“防盗门”保温性能均要求达到国标GB/T8484-2008,空气隔声性能均要求

达到国标GB/T8485-2008,具体等级可根据各地城市公司具体要求。

三、材料要求

1 、门扇

1)钢板:平板门采用优质冷轧双面镀锌钢板(镀锌层厚度》80g/m2),压花造型门采用标号不低于DX53D+Z80优质冷轧双面镀锌钢板;门扇钢板选用宝钢、首钢、

鞍钢或同等品牌产品。钢板厚度须满足防盗防火等级规范要求

2)门扇内填充:防火门填充材料采用膨胀珍珠岩或发泡水泥板材料,但应满足

GB 8624-2006 规定燃烧性能A1 级要求及GB/T 20285-2006 规定产烟毒性危险分

级ZA2,并出具检测报告,防盗门填充材料采用优质高强度蜂窝纸板等材料。

3)门体构造:门扇厚度不小50mm子母门扇咬合处双盖缝板。门扇在内部和周圈应设有钢骨架,骨架所用钢板厚度不小于0.8mm。在锁具和铰链位置加焊3mm 厚加

强板。

4)门扇密封:防火门门框与门扇之间设防火膨胀密封条,子门与母门之间应设防火膨胀(防烟条),防烟条应安装在门扇上,密封条应满足GB16807-2009 《防火膨胀密

封件》,并出具检测报告,防火膨胀密封条颜色选用与门扇相近颜色。

5)锁具安装部位均内衬防盗防震耐火锁盒(仅防盗,可配置防盗防震锁盒),提高锁具使用寿命及门扇整体耐火性能。

6)门碰、门吸为非标准配置。如采用门碰或门吸项目,则需要在生产时门扇相应部位要做加强处理,加强板厚度不低于2mm;

2、门框

1)钢板:采用优质冷轧双面镀锌钢板,乙级防盗钢板厚度为不低于 2.0mm丙级防盗钢板厚度为不低于 1.8mm 丁级防盗钢板厚度为不低于 1.5mm。门框钢板

选用宝钢、首钢、鞍钢或同等品牌产品。钢板厚度须满足防盗防火等级规范要求。

2)门框上、左、右三侧应一次折弯成型或带有U型槽,镶嵌EPDM或包覆式密封胶条。EPDM或包覆式密封胶条应满足GBT 24498-2009《建筑门窗、幕墙用密

封胶条》之要求,并提供相应检测报告。

3)门框的铰链一侧应焊有两个防撬销,防撬销与销孔定位应准确,不得出现顶堵、擦边现象。如锁闭点已满足规范要求,可不设置。

4)子母门的上下暗插销销孔取位应准确,门扇关上后无晃动现象。

5)门下框钢板采用标准不锈钢(标号SUS304下槛,应根据现场室内地坪实际完成面标高适当放大下框高度(防止门扇开启不便),不锈钢板厚度不低于

1.5mm。

6)锁挡片应采用304不锈钢材质,厚度不低于1.5mm钢板,且应包框倒角,防止门框和锁舌之间的碰撞和摩擦损伤。

7)门框锁孔须配置底盒。

3、铰链

1)选用不小于4"x 4 x 3mm明装式不锈钢轴承合页,钢板3mn厚;管外径》14mm 每个门扇应安装不少于三个铰链,铰链采用不锈钢螺丝固定。

2)单只铰链承重不低于35kg ,铰链使用寿命不低于10万次,为保证铰链不下垂,铰链可增加调节功能。

3)铰链叶片上要带防盗钩(柱)设计。

4)门扇铰链应转动灵活,在49N的拉力下,门扇应能灵活启闭,无阻滞现象(现场用弹簧秤连在门执手上进行试验)。

5)连接铰链的门扇门框铰链补强板均采用不低于3mm镀锌补强件,保证门扇自重的力学传递,加强门体的承重性能。

6)防火门的铰链应出具达到相应防火等级的检测报告。

4、锁具要求

1)防盗门锁具须有相应防盗锁等级的有效检测报告;

2)防火门锁具须有相应防火等级的有效检测报告;

3)锁具选型由甲方指定,所有锁具均需具备关门即锁功能,外执手固定;超 B 级

机械防盗锁锁体,达到防技术开启270 分钟要求。铜质锁心,需满足《机械防盗锁

GA/T73-1994 》B 级要求;锁体面板、侧板、斜舌、方舌均为一体式304

不锈钢板,把手面板为整体单层结构,不含内衬板,面板厚度主流产品厚度不

低于2.0mm,经济型厚度不小于1.5mm。

4)侧板厚度不低于3.0mm。85孔位,双排弹子。

5)锁整体保修3 年。

6)面板把手

i.面板把手材质为304 不锈钢材质,不锈钢材质防腐能力中性盐雾实验不低

于96h ;

ii.针对项目设计要求,外把手使用固定结构时,结构要牢固可靠,固定把手

无松动现象,内活动把手允许有轻微松动,把手径向松动不超过 2 度;

iii.面板把手应无尖锐棱角,切边无毛刺(把手应优先为U 形结构),面板上

应有保护锁芯防护装置,延长锁芯在被暴力破坏的时间,以及起到防尘作用;

iv.针对入户门有防火要求时,面板把手应能通过防火A1.5h(甲级)检验,

且无熔融现象看,把手不允许使用球形结构;

四、表面处理

1.门框、门扇采用标准静电粉末喷涂,粉末选用立邦、阿克苏或同等品牌,并须符合相关规范要

求并提供检测报告;粉末喷涂进户门门框、门扇表面颜色以甲方确定的

样板为准,涂层厚度应》60卩m涂层应均匀、平整、光滑,无麻点、气泡、起鼓

和划痕;

2.门扇表面采用PVC覆膜工艺的钢质进户门,PVC木纹膜要有明显的木刺效果,膜面

具有一定立体感且不反光。木纹膜选用好奇、南亚或同档次品牌。室外应采用耐候膜,防止因紫外线照射而褪色。

3.正常使用状态下5 年之内不得出现脱漆、锈蚀、褪色现象(转动摩擦接触面除外);

4.门扇表面如由外力造成的细微划痕,须有现场应急维修措施。

五、成品保护要求

产品出厂前,门扇两面需贴瓦楞纸双层保护,门扇最外侧贴保护膜(或绷带),保护层不能影响门扇的安装(门扇安装时,保护层不需拆除),门扇安装完成,该保护层须保留;

门框安装完成后,边框用PE膜包覆避免二次污染。

下框用U型方槽遮盖,禁止小推车来往。两竖框自地面起1.2m包覆木盒防撞(可选)。

六、安装要求门框灌浆必须采用现场门框安装固定后进行,保证门框同墙体通过砂浆结合牢固。

门框和洞口见空隙一般控制在1.5cm-2cm ,便于固定、塞缝;门框内以及门框与墙体之间的间隙处必须满填水泥砂浆填至门框固定片饱和度达80%以上(门框内水泥砂浆由乙方负责实施,门框与墙体之间的间隙塞缝由总包实施);如果与墙体的连接方式采用连接铁脚,连接铁脚必须采用经防腐处理的镀锌铁片,厚度不小于 1.5mm。镀锌铁片的间

距不大于600mm并应确保钢门框安装安全牢固。

七、检验

1.由需方或工程监理单位随机进驻供方加工场所进行检验,并保留现场破坏性抽检的权利(每

400 樘抽检1 樘,不足400 樘抽检1 樘)。

2.抽检项目:甲方监理自行抽检或送第三方权威机构进行检测检测费用:由乙方承担,如检测不合格按供方违约论处,甲方保留进一步追溯责任权利。

【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注,我们将会做得更好】

防火门技术交底

钢质防火门施工技术交底 1、施工准备: (一)、材料产品要求 1、防火门的材质、规格、型号、防火等级应符合设计要求,五 金配件配套齐全,具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告。 门框进入施工现场必须检查验收。门框和门扇安装前应先检查型 号、尺寸是否符合要求,有无窜角、翘扭、弯曲,如有以上情况应先进行修理。 2、门框的安装应符合图纸要求的型号及尺寸,并注意门扇的开启方向,以确定门框安装的裁口方向,安装高度应按室内建筑1m水平线控制。 3、防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。 (二)、机具准备 主要机具:手电钻、冲击钻、小型电焊机、手锤、扳手、螺丝刀、托线板、线坠、水平尺、钢卷尺、螺栓、墨斗等。  (三)、作业条件 1、按图纸要求弹好门中线,并弹好+1m水平标高线。 2、检察门洞口宽度及高度是否符合设计要求。 3、门的开启方向必须符合设计要求,且经过技术部门确认。其配件位置与专业管线等无交叉打架现象。 二、施工工艺 (一)、工艺流程 划线定位—→门洞口处理—→门框内灌浆—→门框就位和临时固定—→门框固定—→门框与墙体间隙间的处理—→门扇及五金配件安装—→清理、涂漆。 (二)、施工要点 1、划线定位:按设计要求尺寸、标高和方向,画出门框框口位置线。 2、门洞口处理:安装前检查门洞的尺寸,偏差、不垂直、不方正的要进行剔凿或抹灰处理。 3、门框内灌浆:对于钢质防火门,需要在门框内填充水泥素浆或C20细石砼。填充前应先把门关好,将门扇开启面的门框与门扇之间的防漏孔

塞上塑料盖后,方可进行填充。填充水泥不能过量,防止门框变形影响开启。 4、门框就位和临时固定:门框就位后,应校正其垂直度(门框与地面不垂直度,应≤2度)、水平度及对角线,按设计要求调整至安装高度一致,与内、外墙面距离一致,门框上下宽度一致,而后用木楔在门框四角初步定位。 5、连接固定:门框需先用螺栓临时固定,固定前必须进行复核,以保证安装尺寸准确。框口上下尺寸允许误差应≤1.5mm,对角线允许误差应≤2.0mm。钢质防火门采用1.5㎜厚镀锌连接件固定。连接件与墙体固定可采用膨胀螺栓。每边均不应少于3个连接点,1.8m宽的双扇防火门,上下应增加3个连接点,且应连接牢固。防火门左右两侧连接点上、下部膨胀螺栓距框边不大于35cm,中部螺栓应在中点偏上10- 20cm。 6、门框与墙体间隙间的处理:门框周边缝隙,用岩棉塞实后打建筑密封胶。  7、门扇及五金配件安装:安装后的防火门,要求门扇与门框搭接量不小于10mm,框扇配合部位内侧宽度尺寸偏差不大于2mm,高度偏差不大于2mm,对角线长度之差小于3mm,门扇与门框之间的两侧缝隙不大于4mm,上侧缝隙不大于3mm,双扇门中间缝隙不大于4mm。门扇关闭后,缝隙应均匀,表面应平整。开启自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。安装门锁、合金或不锈钢执手及其他装置等,可按照五金的《使用说明书》的要求进行安装,均应达到各自的使用功能。 8、清理、涂漆:安装结束后,应随即将门框、门扇、和洞口周围的污垢等清擦干净。现场安装后及竣工前要自行检查是否有划伤。修补的地方,用保护薄膜做好防护措施,避免污染五金。 三、质量标准 (一)、主控项目: 1、防火门的质量和各项性能应符合设计要求。 2、防火门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。 3、带有机械装置、自动装置或智能装置的防火门其机械装置、自动装置或智能装置的功能应符合实际要求和有关标准的规定。 4、防火门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的

入户门技术标准要求

入户门技术标准要求 The manuscript was revised on the evening of 2021

钢质入户门技术标准 一、制作要求 1.门扇 1.1.电镀锌钢板/冷轧钢板(必须经过酸洗、淋化处理),板厚按照各项目需求不低 于表一规定。 1.2.门扇在内部和周圈应设有网状钢骨架,纵横向间距均不大于600mm,骨架所用 钢板厚度不低于。在锁具和铰链位置加焊厚加强板。门扇表面钢板应与内部骨 架应采取可靠连接,表面平整。 1.3.门扇内部填充材料应为块状珍珠岩防火保温材料、可溶纤维板等对人体无毒无 害材料(严禁含甲醛类粘合材料或其制品,玻璃纤维、岩棉、硅酸铝纤维等材 料)。 1.4.门体构造:门扇设计厚度应不低于50mm。门扇的内外门板和骨架应相互咬合, 并形成约13mm宽的防撬边(双止口),使门缝不直接外露。 1.5.门镜采用200度广角防火门镜。 表一 2.门框 2.1.采用的电镀锌钢板/冷扎钢板,板厚按照需方需求不低于表一规定。门框规格应 不小于50mm×85mm。

2.2.门框应设有楔形槽,用于镶嵌密封胶条(防火胶条)。门框三边均要求设置 EPDM (三元乙丙)密封胶条。 2.3.铰侧门框应焊有至少两个防撬销,防撬销与门扇销孔定位应准确,不得出现顶 堵、擦边现象。 2.4.门框须带底槛,材质选用不锈钢(标号不得低于304),钢板厚度不小于,底 槛高度不得低于50mm,应根据现场室内地坪实际完成面标高适当放大门槛高 度(防止门扇开启不便),并设置密封胶条。底槛与门框应连接顺滑,不得出 现锈蚀。 3.门锁 3.1.门锁必须符合GA/T73-1994《机械防盗锁》A级(含A级)以上标准,及《防 火门》(GB12955-2008)附录A的规定(经国家认可授权检测机构检验合 格),厂家必须提供锁体品牌及系列以及防盗、防火检测报告。带AB钥匙( 要求A钥匙2把,B钥匙至少4把)。 3.2.门锁的锁闭点个数加上门框与门扇间其它锁闭点个数总和应不低于表一要求。 3.3.采用拉丝不锈钢直把手和面板。内活动执手,外固定执手。内门锁体面板上需 安装内保险装置,内保险关闭后,门外用钥匙不能打开门锁。 3.4.钥匙插入锁孔后应转动灵活,锁舌应伸缩自如,无卡滞现象;不得出现锁舌与 锁槽错位的现象。锁具锁闭后,门扇前后晃动间隙≤。 4.铰链 4.1.选用4*4寸明装式不锈钢轴承铰链,3mm厚;每个门扇应安装三个铰链,铰链 采用不锈钢螺丝固定。 4.2.铰链安装处应设有3mm厚加强板,起到固定铰链以及防撬防冲击作用。

入户门施工方案

入户门施工方案 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

入户门施工方案 标准化原则 1、适用范围 本技术标准适用于防盗安全入户门工程招投标及现场施工指导。 入户门防盗要求: 1)需满足《防盗安全门通用技术条件》( GB17565-2007)中乙级防盗要求。另外,每批入户门送抵施工现场时需附上符合国家标准的入户门防盗要求检验报告。 2)乙级防盗安全门在《防盗安全门通用技术条件》规定的破坏工具作用下,按其薄弱环节能够抵抗非正常开启的净工作时间至少为15min; 2、依据 2.1除另有注明外,本工程须符合设计要求、图纸和相关国家、地方及行业标准,主要包括但不限于: 《工程建设标准强制性条文》2002年版 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《木结构设计规范》(GB50005-2003 ) 《木结构工程施工质量验收规范》(GB50201-2001 ) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 《木质防火门通用技术条件》(GB 14l0l一93) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325一2001) 《防盗安全门通用技术条件》( GB17565-2007 ) 3.设计说明 3.1 本图集是针对当代节能置业研发设计院的工程特点专门设计; 3.2 木门做法改变时,相对应的部分节点可参照此图;

3.2 图集中的尺寸均为毫米(mm)。 技术参数 1、防盗安全门(户门) 外观材质:白色,钢/木制门,亚光白色混油PU漆饰面; 规格尺寸:宽1100×高2150×厚90,门套线(贴脸)宽50mm,双企口; 防盗功能:乙级防盗 隔音功能:降噪≥35db 保温功能: K≤1.5 W/(m2 .K) 密封构造:门框设三层透明硅橡胶密封胶条,门扇底部配有双层自动防尘条。配过门石,过门石高出两侧地面5mm, 地面留缝5mm. 2、五金:合页为3片不锈钢板式无油合页,满足承重不小于120KG要求。锁具为电子机械两用防盗磁卡锁,锁体型号为欧标7072,锁芯为特殊加工偏心锁芯;方轴为特殊加工特殊加长方轴;不锈钢拉丝门挡; 3、材料、设备及配件要求 3.1木材概述 全部木材须是一级进口好材,含水率10%,无环裂、缺边、松节、死节或超过25mm 直径以上木节及其他弊病木材。 3.2含水率 木工与细木工所用木材,除另行规定者外,一般重量当不少于600千克/立方米,平均含水率应在10%, 湿度含量由下列公式表示: 潮湿或现重-干燥重量x100 =含湿百分比(含水率) 3.3门皮基材中纤板MDF 基材使用E0级环保中纤板,密度至少为720KG/M3。 内板粘着力:最少800Kpa

钢质入户门、防火门、防火卷帘技术标准

入户门防火门产品的质量标准 一、材料及规范要求 1、乙方选用的钢板、锁具、猫眼、合页、填充材料及其它辅料等必须符合施工图纸、国家标准、其他相关标准、规范以及乙方承诺的要求。 2、材料到场后表面应刷防锈漆,防锈漆及防火涂料涂刷应均匀平整,不得漏刷、流淌,门扇门框表面不得有明显凹凸、擦痕等缺陷。 3、产品应符合国家标准GB 17565-2007 《防盗入户门通用技术条件》、及GB12955-2008 《钢质防火门通用技术条件》的技术要求。由于产品安全性能不符合标准而造成业主损失的,由此引发的一切诉讼、索赔及相关的责任均由乙方自行承担。针对业主的损失,甲方可代为赔偿后向乙方追偿。 二、工艺流程划线定位→门洞口处理→门框内灌浆→门框就位和临时固定→门框固定→门框与墙体间隙的处理→清理→门扇安装→五金配件安装 三、性能要求 1)隔音性能符合GB/T8485-2008 《建筑门窗空气声隔声性能分级及 检测方法》中4 级标准规定,空气声隔声量不小于35dB ; 2)保温性能符合GB/T8484-2008 《建筑外门窗保温性能分级及其检 测方法》中7 级标准规定,不大于2W/㎡·k; 3)空气渗透性能符合GB/T7106 —2008 《建筑外门窗气密、水密、 抗风压性能分级及检测方法》中6级标准规定,q1小于1.5 ㎡/m·h, q2 小于4.5 ㎡/m·h; 4)建筑外门窗抗风压性能分级为5 级,P3不小于3.0kpa; 5)雨水渗透性能符合GB/T7106 —2008 《建筑外门窗气密、水密、 抗风压性能分级及检测方法》4 级标准,小于500Pa ; 6)木质防火门制作满足《防火门通用技术标准》GB12955-2008 ,

钢质防火门技术标准1

钢质防火门技术标准要求 一、材料及防火要求 耐火极限 甲级防火门的耐火极限不应小于1.2h ,乙级防火门的耐火极限不得小于0.9h ,丙级防火门耐火极限不应小于0.6h 。 二、门扇的开关方向 1、右开门为顺时针方向旋转。 2、左开门为逆时针方向旋转。 3、防火门开启方向必须为疏散方向。 三、技术要求 1、材料与配件 1)、门框、门扇面板及其加固件采用冷轧薄钢板。门框采用1.5mm厚钢板,门扇面板采用1.2mm厚钢板,加固件宜采用1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 2)、门扇和门框内填充材料,用不燃性材料填实。 3)、安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于950℃。 4)、安装在防火门上的合页,不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 5)、双扇门间必须有带盖缝板,并装有闭门器和顺位器。 6)、门框设密封槽。槽内嵌由不燃性材料制成的密封条。 四、外观质量 焊接要求,焊接应该牢固,焊点分布均匀。不得出现假焊和烧穿现

象外表面塞焊部位应打磨平整。门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷。 喷涂要求。防火门表面应喷涂防锈底漆,漆层应均匀、平整、光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。 尺寸公差表 形位公差表 在闭门状态下, 门扇应与门框贴合, 其搭接量不得小于10mm, 测量部位在门扇两侧和一个上侧的中点处, 读数取最大值准确至1 mm ,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm, 上侧缝隙不得大于3mm, 双扇门中间缝隙不得大于4mm ,测量部位均在门扇两侧或上侧或双扇门的中点处,读数准确至1mm。 五、安装售后: 为确保工程中实际使用的防火门发挥正常的功能,由生产该产

标准化钢质入户门(可编辑修改word版)

标准化钢质入户门 1、适用范围 本技术标准适用于宋都房地产集团公司(以下简称宋都集团)钢质入户门(有防 火要求)工程招投标及现场施工指导。 2、依据 2.1除另有注明外,本工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准,主 要包括但不限于: ?《工程建设标准强制性条文》2002 年版 ?《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) ?《钢质防火门通用技术条件》(GB12955—91) ?《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2001 年局部修订) ?《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98 2001 年局部修订) ?《建筑设计防火规范》(GBJ16-87 2001 年局部修订) ?《建筑门窗术语》(GB5823-86) ?《建筑材料不燃性试验方法》(GB5464) ?《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) ?《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) ?《防火门窗》(03J609) ?防火及装饰要求详见附件图纸 2.2若承包商对以下要求有任何疑义,应立即与宋都集团联系,宋都集团对此有最终 解释权,否则视为接受。 3、材料及配件要求 3.1钢质入户门的防火等级为级(防火等级)(带或不带)亮窗(划线填充, 余同)的入户门。 3.2门框、门扇面板及其加固件:采用不易锈蚀的电解钢板。门框采用1.5mm 厚钢板, 门扇面板宜采用0.8mm 厚钢板,加固件采用1.2-1.5mm 厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于是3.0mm。

3.3门扇内填充材料:防火门的门扇内采用不燃性材料硅酸铝纤维棉填实,且填实密 度应在200kg/m3 以上,对于甲级防火门尚应在门扇内增加5mm 厚防火板。 3.4门框密封槽内填充材料:门框宜设密封槽,槽内应嵌装不燃性材料制成的密封条。 3.5安装在钢质防火门上的五金配件(锁、合页、插销等):材料熔融温度不低于 950℃。其中闭门器采用(品牌),防火锁采用(品牌)。并经宋都确认。 3.6安装在入户门上的合页采用(品牌),每扇门的合页不得少于4 个,合页 承重的安全系数≥1.5。合页应采用内置式铰链,并带可调节螺栓。 3.7盖缝板、闭门器和顺序器等:双扇门间必须有带盖缝板,并装设闭门器和顺序器 等(常闭的防火门除外)。 4、设计、制作、安装及施工要求 4.1钢质防火门设计图纸详建筑施工图。 4.2安装施工 4.2.1施工工艺流程 合同签订图纸汇签复检报验门框、门扇加工门框、门扇及五金配筋进场报验、安装对已安装完门框及塞缝进行检查、报验 对已安装完门扇、五金配件进行调试、报验公司复检、报验竣工验收移交全部技术资料和工程移交 4.2.2施工准备 承包商项目经理及现场技术人员在进场前应认真审阅、熟悉图纸和有关的技术要求,做好图纸会审和技术交底工作;施工前承包商应及时向甲方和监理公司提供详细的安装图纸和《施工组织设计》,用于审核。 正式施工前七天承包商有关人员进场查看施工条件,并与总包、监理、甲方等联系水、电、施工人员住宿安排、使用场地等相关施工准备事宜;施工人员、材料、设备应在施工前三天准备完毕。材料进场应向甲方、监理严格报验。 4.2.3门框安装及塞缝 1、门框安装应采用净门洞安装法,要求土建完成门洞粉刷,并交付入户门分包单 位进行验收(要求净门洞尺寸误差在10mm 以内);

入户门技术标准要求

入户门技术标准要求 钢质入户门技术标准 一、制作要求 1. 门扇 1.1. 电镀锌钢板/冷轧钢板(必须经过酸洗、淋化处理),板厚按照各项目需求不低 于表一规定。 1.2. 门扇在内部和周圈应设有网状钢骨架,纵横向间距均不大于600mm,骨架所用 钢板厚度不低于1.5mm。在锁具和铰链位置加焊3.0mm厚加强板。门扇表面钢板应与内部骨架应采取可靠连接,表面平整。 1.3. 门扇内部填充材料应为块状珍珠岩防火保温材料、可溶纤维板等对人体无毒无 害材料(严禁含甲醛类粘合材料或其制品,玻璃纤维、岩棉、硅酸铝纤维等材料)。 1.4. 门体构造:门扇设计厚度应不低于50mm。门扇的内外门板和骨架应相互咬合, 并形成约13mm宽的防撬边(双止口),使门缝不直接外露。 1.5. 门镜采用200度广角防火门镜。 表一 防盗等级序号项目乙丙丁 内板/外板内板/外板内板/外板1 门板厚 1.0mm/1.0mm 0.8mm/0.8mm 0.8mm/0.8mm

2 2.0mm 1.8mm 1.5mm 框板厚 3 10 8 6 锁闭点数 2. 门框 2.1. 采用的电镀锌钢板/冷扎钢板,板厚按照需方需求不低于表一规定。门框规格应 不小于50mm×85mm。 2.2. 门框应设有楔形槽,用于镶嵌密封胶条(防火胶条)。门框三边均要求设置EPDM (三元乙丙)密封胶条。 2.3. 铰侧门框应焊有至少两个防撬销,防撬销与门扇销孔定位应准确,不得出现顶 堵、擦边现象。 2.4. 门框须带底槛,材质选用不锈钢(标号不得低于304),钢板厚度不小于1.5mm, 底槛高度不得低于50mm,应根据现场室内地坪实际完成面标高适当放大门槛高度(防止门扇开启不便),并设置密封胶条。底槛与门框应连接顺滑,不得出现锈蚀。 3. 门锁 3.1. 门锁必须符合GA/T73-1994《机械防盗锁》A级(含A级)以上标准,及《防 火门》(GB12955-2008)附录A的规定(经国家认可授权检测机构检验合格),厂家必须提供锁体品牌及系列以及防盗、防火检测报告。带AB钥匙( 要求A 钥匙2把,B钥匙至少4把)。

钢制防火门专业技术要求

钢制防火门技术要求

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

一、钢制防火门技术要求(宁02J6-5) 二、(1)、材料与配件:门框、门扇面板及其加固件应采用冷轧 薄钢板,甲级防火门门框要求钢板厚度1.5㎜,门扇面板采用1.2㎜厚钢板,加固件采用1.5㎜厚钢板,加固件如设有螺栓,钢板厚度应不低于3.0㎜(2)、门扇和门框内应用非燃性填充材料填实。(3)门上的锁、铰链、插销等五金配件其熔融温度不低于950℃,安装在门上的合页,不得使用双向弹簧。(4)、门框宜社密封槽,槽内应嵌装由不燃性材料制成的密 封条(5)、镶玻璃的防火门,按防火等级配置不同耐火极限的防火玻璃,玻璃周围用硅酸铝纤维板垫好。(6)、出厂产品刷红丹一道防锈,面漆品种按照甲方封样 二、外观质量 1、门焊接应牢固,焊点分布均匀,不得出现假焊和烧穿现象,外表面焊接部位 应打磨平整。 2、门表面应喷涂防锈底漆,漆层应均匀、平整、光滑,不得有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流 淌等现象。 3、门框门扇表面无明显凹凸,擦痕等缺陷。 三、尺寸偏差 项目名称极限偏差项目名称极限偏差 门扇高度+2、-1 门框槽口高度±3

名称测量项目公差门框槽口两对角线长度 ≤ 3 门扇两对角线长度差 ≤ 3 扭曲度 ≤ 3 宽度方向弯曲度 ≤ 2 门框、门扇 门框与门扇组合(前表面)高低 ≤ 3 钢质防火门 f i r e r e s i s t a n t s t e e l d o o r s e t s 用钢质材 料制作门框、门扇骨架和门扇面 板,门扇内若填充材料,则 填充对人体无 毒无害的防火隔热材料,并配以 防火五金配件所组成的具有 一定耐火性能 的门。

入户门技术标准要求

钢质入户门技术标准 一、制作要求 1.门扇 1.1.电镀锌钢板/冷轧钢板(必须经过酸洗、淋化处理),板厚按照各项目需求不低于表一规定。 1.2.门扇在内部和周圈应设有网状钢骨架,纵横向间距均不大于600mm,骨架所用钢板厚度不低于1.5mm。在锁具和铰链位置加焊3.0mm厚加强板。门扇表面钢板应与内部骨架应采取可靠连接,表面平整。 1.3.门扇内部填充材料应为块状珍珠岩防火保温材料、可溶纤维板等对人体无毒无害材料(严禁含甲醛类粘合材料或其制品,玻璃纤维、岩棉、硅酸铝纤维等材料)。 1.4.门体构造:门扇设计厚度应不低于50mm。门扇的内外门板和骨架应相互咬合,并形成约13mm宽的防撬边(双止口),使门缝不直接外露。 1.5.门镜采用200度广角防火门镜。 表一 2.门框 2.1.采用的电镀锌钢板/冷扎钢板,板厚按照需方需求不低于表一规定。门框规格应不小于50mm×85mm。 2.2.门框应设有楔形槽,用于镶嵌密封胶条(防火胶条)。门框三边均要求设置EPDM (三元乙丙)密封胶条。 2.3.铰侧门框应焊有至少两个防撬销,防撬销与门扇销孔定位应准确,不得出现顶堵、擦边现象。 2.4.门框须带底槛,材质选用不锈钢(标号不得低于304),钢板厚度不小于1.5mm,底槛高度不得低于50mm,应根据现场室内地坪实际完成面标高适当放大门槛高度(防止门扇开启不便),并设置密封胶条。底槛与门框应连接顺滑,不得出现锈蚀。

3.门锁 3.1.门锁必须符合GA/T73-1994《机械防盗锁》A级(含A级)以上标 准,及《防火门》(GB12955-2008)附录A的规定(经国家认可授权检测机构 检验合格),厂家必须提供锁体品牌及系列以及防盗、防火检测报告。带AB钥 匙( 要求A钥匙2把,B钥匙至少4把)。 3.2.门锁的锁闭点个数加上门框与门扇间其它锁闭点个数总和应不低 于表一要求。 3.3.采用拉丝不锈钢直把手和面板。内活动执手,外固定执手。内门锁 体面板上需安装内保险装置,内保险关闭后,门外用钥匙不能打开门锁。 3.4.钥匙插入锁孔后应转动灵活,锁舌应伸缩自如,无卡滞现象;不得 出现锁舌与锁槽错位的现象。锁具锁闭后,门扇前后晃动间隙≤0.5mm。 4.铰链 4.1.选用4*4吋明装式不锈钢轴承铰链,3mm厚;每个门扇应安装三个 铰链,铰链采用不锈钢螺丝固定。 4.2.铰链安装处应设有3mm厚加强板,起到固定铰链以及防撬防冲击 作用。 4.3.门扇铰链应转动灵活,在49N的拉力下,门扇应能灵活启闭,无阻 滞现象。 4.4.所有钢质零部件均应进行防锈处理,铰链、插销等五金配件《防火 门》(GB12955-2008)附录B的规定。 5.涂装 5.1.表面涂装采用热转印工艺或喷涂工艺或PVC覆膜工艺。喷涂工艺应满足 《钢门窗粉末静电喷涂涂层技术条件(JG T3045.2 1998)》,涂膜厚度应≥60um; 5.2.“喷涂”产品,表面涂层附着力0级,耐冲力50kg,均达到相关标准高 级; 5.3.复塑膜产品,表面复塑经高温热压与钢板本身结合平整; 5.4.无论采用何种涂装方式门扇及门框表面应均匀、平整、光滑,无麻点、 气泡、起鼓和碰伤划痕。 5.5.所有门的表面效果均以需方最终认定的封样色板为准。 6.成品保护 6.1.门框和门扇应分别由聚苯泡沫块包装固定,表面由PE保护膜包装 后运输至项目现场,保护层视现场具体需要适时拆除; 6.2.门框及门扇安装完毕后应做成品保护,用PE保护膜粘贴于门框表

钢质防火门招标技术要求

钢质防火门技术要求 本工程所选用的防火门均为钢质防火门。防火墙上、设备机房、消防电梯机房处的门为甲级防火门,各种安全疏散楼梯间、前室的门及管道井检修门为乙级防火门。 1、材料 1.1、门框、门扇面板及其加固件采用冷轧薄钢板,冷轧薄钢板应符合GB/T708的规定。门框、门扇、加固件、设有螺孔加固件的钢板厚度在投标文件中必须注明,并提供经国家认可授权检测机构检验的材质检验合格报告。 1.2、钢材应经过磷化处理,并涂两遍防锈底漆,表面静电粉末喷涂,涂层厚度不小于40μm,涂层均匀、平整、光滑。 1.3、门框钢板厚度不小于1.2mm,门扇钢板厚度不小于0.8mm,不带孔的加固件钢板厚度不小于1.2mm,带孔的加固件钢板厚度不小于3.0mm。 1.4、门扇和门框内填充材料、粘接剂等,应使用对人体无毒无害的防火隔热材料填实。应达到GB8624要求的耐火极限A级要求和GB/T20285-2006规定产烟毒性危险性分级ZA2的要求。投标文件应注明填充材料材质等明细,并提供检测报告。 2、配件: 2.1、防火锁 2.1.1、防火门安装的门锁应是防火锁。在门扇的有锁芯机构处,防火锁均应有执手或推杠机构,不允许以圆形或球形旋钮代替执手(特殊部位使用除外,如管道井门等)。 2.1.2、防火锁应经国家认可授权检测机构检验合格,并提供检测报告,其耐火性能应符合国家现行规范规定。 2.2、防火合页(铰链) 2.2.1、安装在防火门上的合页(铰链),不得使用双向弹簧。防火门用合页(铰链)板厚应不少于3 mm。 2.2.2、防火合页(铰链)应经国家认可授权检测机构检验合格,并提供检测报告,其耐火性能应符合国家现行规范规定。 2.3、防火闭门装置 2.3.1、防火门应安装防火门闭门器,或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外,如管道井门等)。 2.3.2、防火闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格,并提供检测报告,其性能应

钢制入户门技术标准

精心整理 钢质进户门技术标准 一、 规范要求 除另有注明外,本产品及其安装工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准,主要包括但不限于: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210) 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 《防盗安全门通用技术条件》(GB17565-2007) 《防火门》(GB12955-2008) 二、 1. 2. 3. 4. 三、 1号不低于DX53D+Z80优质冷轧双面镀锌钢板;门扇钢板选用宝钢、首钢、鞍钢或同等 品牌产品。钢板厚度须满足防盗防火等级规范要求 2) 门扇内填充:防火门填充材料采用膨胀珍珠岩或发泡水泥板材料,但应满足 GB8624-2006规定燃烧性能A1级要求及GB/T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2,并出具检测报告,防盗门填充材料采用优质高强度蜂窝纸板等材料。 3) 门体构造:门扇厚度不小50mm 。子母门扇咬合处双盖缝板。门扇在内部和周圈应设有 钢骨架,骨架所用钢板厚度不小于0.8mm 。在锁具和铰链位置加焊3mm 厚加强板。 4) 门扇密封:防火门门框与门扇之间设防火膨胀密封条,子门与母门之间应设防火膨胀 (防烟条),防烟条应安装在门扇上,密封条应满足GB16807-2009《防火膨胀密封件》,

并出具检测报告,防火膨胀密封条颜色选用与门扇相近颜色。 5)锁具安装部位均内衬防盗防震耐火锁盒(仅防盗,可配置防盗防震锁盒),提高锁具使 用寿命及门扇整体耐火性能。 6)门碰、门吸为非标准配置。如采用门碰或门吸项目,则需要在生产时门扇相应部位要 做加强处理,加强板厚度不低于2mm; 2、门框 1)钢板:采用优质冷轧双面镀锌钢板,乙级防盗钢板厚度为不低于 2.0mm、丙级防盗钢板 厚度为不低于1.8mm、丁级防盗钢板厚度为不低于1.5mm。门框钢板选用宝钢、首钢、鞍钢或同等品牌产品。钢板厚度须满足防盗防火等级规范要求。 2)门框上、左、右三侧应一次折弯成型或带有U型槽,镶嵌EPDM或包覆式密封胶条。EPDM 擦边现3、 传递,加强门体的承重性能。 6)防火门的铰链应出具达到相应防火等级的检测报告。 4、锁具要求 1)防盗门锁具须有相应防盗锁等级的有效检测报告; 2)防火门锁具须有相应防火等级的有效检测报告; 3)锁具选型由甲方指定,所有锁具均需具备关门即锁功能,外执手固定;超B级机械防盗 锁锁体,达到防技术开启270分钟要求。铜质锁心,需满足《机械防盗锁GA/T73-1994》B级要求;锁体面板、侧板、斜舌、方舌均为一体式304不锈钢板,把手面板为整体单

入户门锁统一标准

标准化入户门锁 1、适用范围 本技术要求适用于万科地产深圳区域入户门锁具工程招投标及现场施工指导。 本锁具类型均为插芯锁。 2、依据 2.1除另有注明外,本工程须符合设计要求、图纸和相关国家、地方及行业标准,主 要包括但不限于: 《工程建设标准强制性条文》2002年版 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《弹子插芯门锁》(QB/T 2474-2000). 广东省安装工程施工技术操作规程 2.2若承包商对以下要求有任何疑义,应立即向万科地产提出,由万科地产做最终决 定,否则视为接受。 3、材料、设备及配件要求

说明:如投标厂家针对以上规格要点有更好建议,请在投标时提出。 本次招标采用固力品牌的门锁。 4、设计、制作、安装及施工要求 4.1设计要求 4.1.1门锁外观、造型以设计师选定为准; 4.1.2门锁把手、盖板、锁体应以确定样板为准; 4.1.3把手开启时不应磕碰门框、门页,方便实用; 4.1.4门页合闭上锁时锁舌不应磕碰门体,应有防撞挡板; 4.2进场及进场验收 4.2.1锁具供货商应及时同木门承包商做施工工艺协商及进行供货准备。

4.2.2锁具应盒装进场,包装保护应完好无损,并至少按5%比例且不少于10件对分批 进场成品进行拆除外包装进行抽检。检查内容包含把手感观、面板感观、锁体规格、锁头规格、数量等是否符合合同要求,发现不合格应立即退场整改。抽检后应恢复成品外包装。 4.3样品 在投标报价期间,投标方需提交样板一份留万科地产封存。中标后应再送经万科确认后样板至木门承建商封存。日后所有货品验收均按已审定样品的外观与质量为标准。 4.4成品验收 4.4.1对锁具功能及防盗性核查,应符合国家相关规范要求和设计要求。 4.4.2核对已封存样板,对把手、面板等进行外观检查;开启、合闭方便耐用。

钢质防火门技术要求

五里坨住宅项目钢质防火门加工及安装技术要求 1.施工内容: 1.1.施工图纸设计的所有钢质防火门的加工制作、运输、框扇及五金配件和玻璃等安装、成品保护等涉及到钢质防火门的全部施工内容。 1.2 结构洞口的核实、局部剔凿处理。 1.3 钢框的现场防火处理(包括材料)。 1.4 门框与墙体间打密封胶。 2.设计要求: 2.1 耐火极限按规范规定防火门的耐火极限分为三级,即:甲级门耐火极限为1.2h,乙级门耐火极限为0.9h,丙级门耐火极限为0.6h。 2.2 管井、设备用房的防火门配门锁,统一钥匙。 2.3 用于防火墙上的门均为甲级防火门,井道检修井门均为丙级钢制防火门,设备机房的门均为乙级钢质防火门。所有防火门加工制作严格执行88J13-4的相关要求。具体的耐火等级、洞口尺寸、开启方向等参照施工图纸。 2.4 防火门门锁、闭门器、顺序器等配件均采用合格产品,表面处理颜色及油漆参照顺义工地做法。 3.加工标准要求: 3.1 门框、门扇面板及其加固件均采用冷轧薄钢板,且为一次辊轧成型。门框钢板厚度为1.5mm,门扇面板厚度为1.2mm。 3.2 门框内填1:2.5水泥珍珠岩砂浆或1:3水泥砂浆。门扇必须用不燃性材料填实(硅酸铝纤维毡、岩棉等不然材料)。不燃性材料必须按GB/T5464进行试验。 3.3 门框设密封槽,槽内镶嵌由不燃材料制成的密封条(四侧镶嵌隐

蔽的防火膨胀条)。 3.4 合页、插销、门锁等五金配件的熔融温度不得低于950℃。 3.5 钢质防火门不得使用双向弹簧合页,单扇门设闭门器,双扇门间必须带有盖缝板并装设闭门器和顺序器。 3.6 钢质防火门上若有玻璃,则玻璃采用透明防火复合玻璃,钢制玻璃压条。 4.执行标准 4.1 建筑构造通用图集《88J13-4 钢质防火门防火卷帘》; 4.2 钢质防火门通用技术条件 GB12955-91 5. 其他要求: 5.1 分包方确定后,厂家技术人员须到现场取得技术联系,并进行二次深化设计,经双方技术部门对具体的加工计划共同确认后方可加工,厂家不得擅自加工。否则,造成的一切损失均由分包方承担。 5.2不同型号按1:1比例的门框、门扇和各种五金件等均需提供样品各一樘,并将门扇的断面做一样品。 5.3 提供油漆品牌和样品 5.4 厂家应提供的资料: 5.4.1 北京市建委备案号和企业资质等相关文件 5.4.2 防火门安装施工方案 5.4.3 各种防火等级的检测报告(在有效期内) 5.3.3 防火门及不燃性材料防火性能检测报告 5.3.4 相关的所有施工技术资料的编制、整理与归档 6.未尽事宜详见国家相关技术规范、标准。 2011-7-4

防火门、夹板门技术要求

防火门、夹板门技术要求-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

防火门、夹板门技术要求 一、说明 管井防火门参照图集L13J4-2第13页,除管井防火门外其他防火门参照图集L13J4-2第3页,夹板门参照图集L13J4-1第78页,推拉门参照图集L13J4-1第5页。防火门、夹板门技术要求参考图集L92J606、L92J601. 二、防火门技术要求 1、防火门选用时必须选用持有公安部生产许可证的厂家的产品。 2、防火门耐火极限及等级要求: 甲级防火门耐火极限:1.2H 乙级防火门耐火极限:0.9H 丙级防火门耐火极限:0.6H 3、木质防火门技术要求: (1)木门框选用一、二等红松、华山松、柳安,制作时含水率不得超过12%。 (2)木材截面尺寸,均为净尺寸,如有特殊要求截面可调整。(3)防烟条沿门框嵌置,其转角处必须以45度斜角相接嵌紧。(4)门扇骨架选用一、二等红松、华山松、柳安,不得掺入其他锯材。 (5)五金配件,铰链,门锁等必须与耐火极限试验时的材料相一致。

凡向疏散方向开启的木质防火门不得采用钥匙开启的锁,双扇门应增设顺序器。 4、钢质防火门技术要求: (1)门框、门扇骨架及面板应采用冷轧薄钢板,门框宜采用1.2-1.5毫米厚钢板,门扇面板宜采用0.8-1.2毫米厚钢板,门扇骨架宜采用1.2-1.5毫米厚钢板,门扇骨架宜采用1.2-1.5毫米厚钢板,门扇骨架如没有螺孔,钢板厚度应不低于3.0毫米。 (2)门扇和门框内填充材料,应用不燃性材料填实。 (3)安装在钢质防火门上的锁,合页、插销等五金配件,其熔融温度不低于950度。 (4)安装在防火门上的合页,不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 (5)双扇门间必须带有盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。 (6)门框宜设密封槽,槽内应嵌装由不燃性材料制成的密封条。5、防火门运输与存放: (1)出厂产品应有商标、名称、型号、规格、耐火极限,制造厂名称以及出厂日期等标志。 (2)防火门出厂时,门框、门扇用方木垫平扎紧,注意保护边缘和面板,防止重压、碰撞滑动而使门扇损伤或变形。装卸时,应谨慎搬运,轻抬缓放,严禁撬、摔、丢,起吊时应平稳堆放,不能前后挤压,应用钢丝绳扎紧,以免因车辆振动而损坏。

入户门技术标准(加规范)

入户门技术标准 1.类型:全封闭钢制平开门(开启方向详见施工蓝图)。 2.防护等级: 最薄弱环节抵抗非正常开启时间,应达到乙级15分钟。 3.传热系数:应不大于(M2*K)。 4.隔音:加权隔音量应大于25DB。 5.材质:应不低于GB708和GB11253的规定。 6.钢质板材厚度:钢门框的制作钢板,其厚度不应小于1.5mm,门扇的外面板和内面板厚度不应小于0.8 mm和0.6mm。 7.门扇总厚度为52mm。 8.门扇与门框的搭接宽度不应小于8mm。 9.表面处理:为粉末喷涂处理方式,颜色见样门确定。 10.表面质量:表面应平整、光洁、色泽一致,且无明显缺陷。涂层耐热应不低于2级。 10.填充材料:门扇内填充岩棉,有防火要求的填充珍珠岩板,并提供相应的检测报告;并应符合国家相关标准。 11.入户门的铰链应满足GB17565-2007中5.6.2.3及条的要求,且数量不少于3个。 12.锁具要求: (1)采用国产优质机械防盗锁; (2)在锁具安装部位以锁具为中心,在半径不小于100mm的范围内应有加强防护钢板,锁具应符合GA/T73规定,并应提供有效合格证明;

(3)入户门应采用三方位多锁舌锁具,门框与门扇间的锁闭点数为11个; (4)主锁舌伸出有效长度应不小于16mm,并应有锁舌止动装置; (5)锁具要求是AB锁,配备防盗钥匙六把和装修钥匙二把。 13.其它配置:在单朝向户型入户门扇的上部安装通风窗,通风窗开启方式为内平开,钢板厚度同门扇,合页暗藏,样式根据厂家提供的样门确定; 14.钢质门框内应设密封槽,槽内应镶嵌由不燃材料制成的密 封条。 15.其他参数均应满足《GB17565-2007防盗安全门通用技术 条件》要求。 16.其它要求: (1)门框不需要带门脸且与墙体居中安装; (2)门框与墙体之间水泥灌浆后填充岩棉; (3)门框外侧四周待土建收口完成后打密封胶; 应满足安装施工国家规范要求。 (4)

入户门技术标准介绍

万科钢质进户门技术标准/丙级防盗甲级防火 一、性能要求: 1.防盗要求:门体、五金配件应保证满足GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》中丙级要求。 2. 防火要求:符合GB12955-2008《防火门》中A1.00甲级标准。 3. 保温性能:达到国标GB/T16729—1997第Ⅱ级要求保温节能要求: K≤2.47。 4.耐腐蚀性能:正常使用状态下5年之内不得出现脱漆、锈蚀、褪色现象(转动摩擦接触 面除外)。 二、原材料及制作工艺: 1.门扇: (1)钢板:采用上海宝钢(型号为SECC-P,基材选用08F钢)或同等档次的电镀锌钢板或经磷化的冷轧钢板,板厚不低于0.8mm,使用范围包括面板、骨架。 (2)门扇在内部和周圈应设有网状钢骨架,纵向(长边)间距小于200mm,骨架所用钢板厚度不低于0.8mm。在锁具和铰链位置加焊3mm厚加强板。骨架的连接方式、截面尺寸及横截面、纵截面参见图一。

图一 (3)门扇内部填充材料应为块状珍珠岩防火保温材料或滞石等对人体无毒无害材料(严禁含甲醛类粘合材料或其制品,玻璃纤维、岩棉、硅酸铝纤维等材料),门框与门扇之间、子门与母门之间应设膨胀防烟条(膨胀防烟条要求内嵌于门框四边),参见图二、三。(4)门体构造:门扇设计厚度要求不低于50mm。子母门咬合处双止口,且搭接止口条钢板加厚至1.5mm。子母门搭接双止口处均要求内嵌EPDM (三元乙丙)密封条。单开门参见横剖面图二,子母门参见横剖面图三。 图二

图三 (5)单扇门、子母门外观及门锁尺寸参见图四、图五。 图四图五 (6)门体须达到保温性能要求(K≤2.47),且防火门使用的填充材料必须满足环保和保温要求,符合GB12955-2008《防火门》A1.00甲级别防火要求。 (7)表面处理:选用“祥宇”或同等品牌之静电聚酯粉末喷涂。 2.门框: (1)采用电解镀锌钢板,钢板厚度不小于1.8mm。门框规格应不小于50mm×95mm。门框横剖面参见图六。 图六 (2)门框(或门扇)应设有楔形槽(燕尾槽),用于镶嵌防火条。除底槛外,门框三边均要

钢质防火门施工规范

钢质防火门、防火卷帘门的相关技术规范 时间:2006-10-16 16:03:01 钢质防火门、防火卷帘门 一简介 80年代初,钢质防火门、钢质防火卷帘门、钢质防火防烟卷帘门、钢质复合型防火防烟卷帘门, 在我国的建筑中被逐渐推广应用。在建筑防火中起到了非常好的效果,现已在全国形成了产业化生产。 《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)明确规定了建筑物内防火分区、防烟分区的分隔面积。对分隔时所采用的建筑材料及所配用什么防火级别、类型的门做了详细的论述,对设计人员的工程设计、消防建审人员的工程审核都有非常重要的指导意义。 防火门、防火卷帘门、防火防烟卷帘门的应用 根据《高规》GB50045-95规定:

1.房间与中庭回廊相通的门、窗应设自行关闭的乙级防火门、窗。 3. 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m ;当水平距离小于 2.00m 时,应设置固定乙级防火门、窗。 4. 防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。 5. 地下室内存放可燃物平均重量超过30Kg/m2的房间隔墙,其耐火极限不低于 2.00h,房间的门 应采用甲级防火门。 三防火卷帘的技术规范 防火卷帘门根据《钢质防火卷帘通用技术条件》GB14102-93规定: 1. 防火卷帘产品分类 钢质防火卷帘可依其安装位置、形式和性能进行分类。 1.1 钢质防火卷帘依其在建筑物中的位置分类。

1.2 按耐风压强度分类。

1.3 按耐火时间分类 1.3.1 普通型钢质防火卷帘。 1.3.2 复合型钢质防火卷帘。 类别及代号 耐风压Pa 50 490.3 80 784.5 120 1176.8 类别及代号耐火时间h

钢制入户门技术标准

钢质进户门技术标准 一、规范要求 除另有注明外,本产品及其安装工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准,主要包括但不限于: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210) 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 《防盗安全门通用技术条件》(GB17565-2007) 《防火门》(GB12955-2008) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045) 《建筑设计防火规范》(GB50016) 《建筑门窗洞口尺寸系列》(GB/T5824) 《机械防盗锁》(GA/T73-1994) 《建筑外门窗保温性能分级及其检测方法》(GB/T 8484-2008) 《建筑门窗空气声隔声性能分级及其检测方法》(GB/T 8485-2008) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 协议期间规范变更风险,由厂家承担。 钢质进户门加工前,厂家须完成图纸深化和门板色卡、锁具确认。 二、功能要求 1.本技术标准所指进户门“防盗门”须符合GB17565-2007《防盗安全门通用技术条 件》的要求,厂家须提供防盗门检验报告和产品合格证。防盗等级根据设计标准 选定。 2.本技术标准所指进户门“防火门”须符合GB12955-2008《防火门》的要求,厂家 须提供防火门型式检验报告和产品合格证。防火等级根据设计标准选定。 3.没有防火功能要求的钢质进户门必须采用防盗门,有防火功能要求的钢质进户门 必须采用防火门同时具备有防盗功能。 4.进户门“防盗门”保温性能均要求达到国标GB/T8484-2008,空气隔声性能均要求 达到国标GB/T8485-2008,具体等级可根据各地城市公司具体要求。 三、材料要求 1、门扇 1)钢板:平板门采用优质冷轧双面镀锌钢板(镀锌层厚度≥80g/m2),压花造型 门采用标号不低于DX53D+Z80优质冷轧双面镀锌钢板;门扇钢板选用宝钢、首 钢、鞍钢或同等品牌产品。钢板厚度须满足防盗防火等级规范要求 2)门扇内填充:防火门填充材料采用膨胀珍珠岩或发泡水泥板材料,但应满足 GB 8624-2006规定燃烧性能A1级要求及GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险 分级ZA2,并出具检测报告,防盗门填充材料采用优质高强度蜂窝纸板等材料。 3)门体构造:门扇厚度不小50mm。子母门扇咬合处双盖缝板。门扇在内部和周 圈应设有钢骨架,骨架所用钢板厚度不小于0.8mm。在锁具和铰链位置加焊3mm 厚加强板。