消火栓泵是消火栓按钮直接启泵(老规)或依靠低压压力开关和流量开

关启泵(新规),而喷淋泵是依靠湿式报警阀的压力开关启动。

消防水规范GB50974-2014中,消防主泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、湿式报警阀的压力开关或高位消防水箱出水管上的流量开关启动。

这里所说的高位消防水箱出水管,应该包括两根,一根是消火栓出水管和喷淋

出水管。还有就是规范中4.3.9条强条中,指出消防水池或高位消防水箱均应

设置最高和最低报警水位,最高报警水位一般就是满水位再加上100~150的余量,那最低报警水位又应该是什么水位呢?

新规中消防泵启动方式的变化分析

《消防给水及消火栓系统技术规范》对消防给水及消火栓系统的设计、安装、施工、调试、验收和维护管理作出了全面的规定,不仅是与《建规》配套的专

业性规范,在水源保障、消防给水系统供水方式、消防给水系统设计参数指标

等方面也是统领各类水灭火系统的基础性和通用性规范。对于从事给排水专业

的技术人员来说,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014应该是比

较重要的规范,对最基本的消火栓灭火系统来讲,提到新消规的变化莫属消火

栓系统的启动方式。

1.原有规范的弊端

原有规范要求临时高压给水系统消火栓系统必须在消火栓处设消防启泵按钮,这种情况会出现消防水泵已经启动,但未来得及启动用水枪灭火,会导致整个消防管网在没有投入运行前(无水枪出水灭火)消防水泵已经启动,这必然会造成管网压力剧增,产生严重的超压现象,极有可能引起管网爆裂,火灾时若发生爆裂,整个消火栓系统就会瘫痪,后果不堪设想。由于任何一个消火栓启泵按钮都要启动消防主泵,放一组主线把所有消火栓按钮并在主线上,此方式独立于火灾报警控制器,按钮在误摁下后,必须采用专用工具复位,这样就对火灾后一些大体量的综合体少则成百多则成千的消火栓系统寻找需要复位的按钮带来了困难。

2.新规范对设有火灾自动报警系统的消火栓系统的控制要求

最新消防规范要求设有火灾自动报警系统的临时高压消火栓系统,可不设

消火栓启泵按钮,而只需设报警按钮。

第一种联锁控制方式,高位消防水箱出水管的流量开关或水泵出口的低压压力开关信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵;

第二种联动控制方式,消火栓按钮的动作信号作为联动触发信号,连到消

防控制室的联动控制器上,将消火栓按钮的动作信号发送至消防联动控制器,

联动控制确认按钮的动作后按设定的控制逻辑发出联动开启消火栓泵信号,消

防泵的动作信号反馈至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。

3.新规范对未有火灾自动报警系统的消火栓系统的控制要求

对未设置火灾自动报警系统的临时高压消火栓系统考虑消火栓数量相对较少,消火栓处依然设置消火栓泵启泵按钮,现场人员打开消火栓的阀门后按下消火

栓按钮,消火栓按钮直接启动消火栓泵,消火栓泵的动作信号通过消防联动控

制器反馈至消火栓按钮上显示,这样为复位带来了便利。

对于系统的低压压力开关的设定,低压压力开关的初始值就是压力开关的标高和高位消防水箱最高水位标高的高差,高位水箱水位下降,低压压力开关感

受的静压降低,转换成电信号,启动消防主泵;规范给出压力开关可采用电接点压力表、压力传感器,这使得设计更具可操作性。

4.新规范对流量开关、压力开关的设置要求

高位水箱水位下降时,水箱出水管上的流量开关感受到水的流动,并转换

为电信号,启动消防主泵,流量开关的初始值应该为零,至于流量达到多少就

报警,个人认为应在平时管网漏损流量与5L/S之间选择一个合适的值。

设有高位消防水箱的喷淋系统是否需要在水箱出水管处设置流量开关呢?

《新消规》第11.0.4条是这样叙述的:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置

的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀压力开关信号直接自

动启动消防泵,从字面上讲应该是不需要,该研究认为因为喷淋系统上在分层

或分区域的自动喷淋系统的水平干管上,楼层或分区设置了水流指示器,并且

均与消防控制中心按地址编码编入程序。一旦某区或某层的房间发生火情,喷

头开始喷水,当系统水通过指示器时,接通指示器内的触点电路,并在控制台

上显示出该区(或层)所控制的某处发生火情,并发出报警。同时,自动接通喷

淋主泵进行连续供水灭火,故认为不再设置流量开关是有道理的。

5.结语

《消防给水及消火栓系统技术规范》和《火灾自动报警系统设计规范》的推

出使得各类消防设备调动更加及时,火灾控制更加有效。从消防启动方式上讲

系统的控制更人性化,可操作性更强,维护更方便。压力开关、流量开关的设

置使得系统的设计、运行与国际上发达国家更接近,避免了误动作,解决了误

动作后的复位困难的问题,各种水源水位信号的强制检测使得消防给水的可靠

性更高。

消防水泵房必须加压力开关吗?

《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)

11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。

11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动启动。

《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)

4.3.1 消火栓系统的联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。

4.3.2 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

消防泵的启动方式

关于消防泵的启动方式 在中国,消防泵(包括消火栓泵和喷淋泵)一般有四种启动方式,①消防管网压力降低时自动启动;②就地控制柜的手动启动;③消火栓箱里的手动启动;④火灾报警控制器上的手动启动。在日本没有方式④,在FM标准里,也没有发现③和④,所以④可能是中国特有。 以下是两张火灾报警控制器上消防泵启动按钮的照片。

以下是中国有关标准的摘录,请参考。 GB4717-2005《火灾报警控制器》 5.2.3.2条:控制器可设置其他控制输出(应少于6点),用于火灾报警传输设备和消防联动设置等设备的控制,每一控制器输出应有对应的手动直接控制按钮(键)。 GB50016—2006《建筑设计防火规范》 12.2.2条(8):设置有消防水泵供水设施的隧道,应在消火栓箱内设置消防水泵启动按钮; 8.4.3条(8):高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施; GB50116—2008《火灾自动报警系统设计规范》 6.2.10 消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示应满足下列要求: 1 显示喷淋消防泵电源的工作状态。 2 显示系统的喷淋消防泵的启、停状态和故障状态,显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态、动作状态等信息。 3 自动和手动控制喷淋消防泵的启、停,并能接收和显示喷淋消防泵的反馈信号。 6.2.11 消防控制室对消火栓系统的控制和显示应满足下列要求: 1 显示消防水泵电源的工作状态。 2 显示系统的消防水泵的启、停状态和故障状态,并能显示消火栓按钮的工作状态、物理位置、消防水箱(池)水位、管网压力报警等信息。 3 自动和手动控制消防水泵的启、停,并能接收和显示消防水泵的反馈信号。 8.3 消火栓系统的联动控制设计 8.3.1 自动控制方式,应由消火栓按钮的动作信号作为系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓消防泵的启动。 8.3.2 手动控制方式,应将消火栓消防泵控制箱的启动、停止触点直接引至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,实现消火栓消防泵的直接手动启动、停止。

消防水泵控制柜操作.docx

消防水泵控制柜操作 使用说明书 一. 送电步骤 1.将双电源开关拨到自动位置,隔离开关 1QF、2QF合闸,双电源 转换开关自动检测来电,两路来电都正常,常用电源与备用电 源指示灯 HR1、HR2亮起,切换开关自动切换到常用电源开关 合闸。 2.旋动 SA2电压转换开关,检查相间电压是否正常。 3.合上保险丝开关 FU1,二次回路送电。 4.开启水泵的主开关 1QM、2QM送电。 二 . 手动控制 功能简介:手动控制只用于现场调试、清理水池的功能,运行时必 须要有人看护,避免水泵无水运行而造成水泵损坏。 1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在手动位置。 2.按下启动按钮 1SB、2SB水泵运行,运行指示灯 1HG、2HG亮起。 3.按下停止按钮 1SSB、2SSB水泵停止,运行指示灯 1HG、2HG熄 灭。 4.故障时自动停泵,故障指示灯 1HR、2HR亮起。 三. 一控二自动控制 功能简介:控制柜接收五个水位信号(超停泵水位、停泵水位、起 单泵水位、起双泵水位、超高水位),实现两台泵交替、

逐台启动与停止的功能。 1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在自动位置。 2.第一次起单泵水位时泵 1 自动启动运行,泵 1 运行指示灯亮起。 第二次起单泵水位时泵 2 自动启动运行,泵 2 运行指示灯亮起。 3.起单泵水位时泵1 已运行,到达起双泵水位时泵2 自动启动运行。 起单泵水位时泵 2 已运行,到达起双泵水位时泵 1 自动启动运行。 4.停泵水位时泵 1 泵 2 都停止。 5.水位低于超停泵水位时,起单泵水位有信号泵 1 泵 2 不动作, 收到超高水位信号时启动双泵。 6.泵 1 故障时泵 1自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。 泵 2 故障时泵 2 自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。 四.BAS 接口 本机与 BAS通讯使用标准 MODBUS-RTU协议,RS485通讯接口。 详情见附件记录:南京 3 号线 BAS与车站排水泵接口功能测试大 纲及记录 .pdf 五. 故障分析及排除 1.泵运行热继开关跳闸 分析:热继开关过电流偏小 排除方法:调节开关上的微调旋钮向‘+’方向调节,调到 适当位置

消防水泵维修保养规程

消防水泵维修保养规程 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

消防水泵维修保养规程 目的 确保水泵始终处于良好的运行或备用状态。 范围 适用于各服务中心所安装的生活水泵、消防水泵、恒压泵、加压泵、潜水泵等。 职责 维修领班和值班人员负责上诉设备的维修保养。 服务中心工程主管负责维修保养的组织管理工作。 公司工程部负责进行指导、监督及外委维修的联席工作。 工作程序 泵体 4.1.1每季检查、补充、替换润滑油,油质变色,有铁锈应全部替换。 4.1.2泄漏检查:盘根良好,泵体无渗水,溢水,沙眼,泵轴渗水物流到地面。 4.1.3转动灵活,无卡壳,泵轴与电机轴在同一中心线,机座紧固,螺丝无锈(有防锈措施),垫 片齐全。 4.1.4每年用500VMΩ表测试绕组绝缘电阻(R?≥Ω)测试电机对地电阻(R?≥10Ω)。 4.1.5外观整洁、油漆完好,标识清楚,名牌字迹清晰。 阀门、管道、附件 4.2.1阀门开闭灵活,无卡阻,关闭严密,内外无漏水。 4.2.2阀体手柄完好,阀杆润滑好,外观整洁。 4.2.3单向阀动作灵活,无漏水。 4.2.4压力表指针灵活,指示准确,表盘清晰,位置便于观察,紧固良好,表阀及接头无渗水。

电机 4.3.1外观整洁,铭牌清晰,各部件紧固,联轴器有保护罩,接地良好。 4.3.2线及联接端片连接紧密、牢靠、良好,无裸露部分,编号清晰。 4.3.3接地线牢固可靠。 运转 4.4.1点动三次,观察转向,起点电流、电器动作顺序,指示讯号等均正常转动。 4.4.2泵输出水压正常、水压能满足楼宇用水要求:运转平地稳,无跳动,无明显振动,无异声, 压力表指示稳定,水泵轴承温度不得超过60℃-65℃。 4.4.3电机运行中三相电流,温度不得超过铭牌规定的额定值,转速、电压正常。 4.4.4电机欠压、缺相、过流的保护装置能及时动作,确保设备安全。 4.4.5控制柜元件齐全,操作手柄完好无过热,基本无声,前后动作顺序符合要求,讯号指示正 确。

消防水泵维修保养规程

消防水泵维修保养规程 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

消防水泵维修保养规程 目的 确保水泵始终处于良好的运行或备用状态。 范围 适用于各服务中心所安装的生活水泵、消防水泵、恒压泵、加压泵、潜水泵等。 职责 维修领班和值班人员负责上诉设备的维修保养。 服务中心工程主管负责维修保养的组织管理工作。 公司工程部负责进行指导、监督及外委维修的联席工作。 工作程序 泵体 4.1.1每季检查、补充、替换润滑油,油质变色,有铁锈应全部替换。 4.1.2泄漏检查:盘根良好,泵体无渗水,溢水,沙眼,泵轴渗水物流到地面。 4.1.3转动灵活,无卡壳,泵轴与电机轴在同一中心线,机座紧固,螺丝无锈(有防锈措 施),垫片齐全。 4.1.4每年用500VMΩ表测试绕组绝缘电阻(R≥Ω)测试电机对地电阻(R≥10Ω)。4.1.5外观整洁、油漆完好,标识清楚,名牌字迹清晰。 阀门、管道、附件 4.2.1阀门开闭灵活,无卡阻,关闭严密,内外无漏水。 4.2.2阀体手柄完好,阀杆润滑好,外观整洁。 4.2.3单向阀动作灵活,无漏水。

4.2.4压力表指针灵活,指示准确,表盘清晰,位置便于观察,紧固良好,表阀及接头 无渗水。 电机 4.3.1外观整洁,铭牌清晰,各部件紧固,联轴器有保护罩,接地良好。 4.3.2线及联接端片连接紧密、牢靠、良好,无裸露部分,编号清晰。 4.3.3接地线牢固可靠。 运转 4.4.1点动三次,观察转向,起点电流、电器动作顺序,指示讯号等均正常转动。 4.4.2泵输出水压正常、水压能满足楼宇用水要求:运转平地稳,无跳动,无明显振 动,无异声,压力表指示稳定,水泵轴承温度不得超过60℃-65℃。 4.4.3电机运行中三相电流,温度不得超过铭牌规定的额定值,转速、电压正常。 4.4.4电机欠压、缺相、过流的保护装置能及时动作,确保设备安全。 4.4.5控制柜元件齐全,操作手柄完好无过热,基本无声,前后动作顺序符合要求,讯 号指示正确。

消防泵的控制分析

消防泵的控制分析 作为水灭火重要形式之一的室内消火栓灭火系统,其控制要求对于建筑电气设计人员来说,就无可争议地摆在了重要位置。对于室内消火灭火栓系统的电气控制,主要表现为对消防泵的电气控制。消防泵的电气控制分为远距离控制和就地控制。就地控制作为远距离控制的辅助手段及消防泵控制的最后保护措施,其重要性,就不再表述:现分析消防泵远距离控制如下: 1 消防控制中心控制屏控制启停 此种控制方式是根据消防控制屏内部信号处理和逻辑编程来自动实现消防泵的起停功能的,布线和控制都比较简单,当然消防控制屏除了自动功能外,屏上还设置有手动控制,能够进行手动操作。 消防控制中心内的火灾报警控制器在接收到火灾现场的报警设备(如火灾探测器、手动报警按钮以及消火栓报警按钮等)送至的火灾报警信号后,再由控制屏发出联动控制信号,起停消防泵。 2 消火栓报警按钮控制消防泵启动 (1)消火栓报警按钮启动消火栓控制电路按消火栓报警按钮的接线形式可分为两类即串联和并联接法: A.并联接法:按钮表面装有一有机玻璃,按钮盒内有一常开触点和一常闭触点,利用其常开触点实现报警和启动消防泵。 B.串联接法:按钮表面装有一有机玻璃,按钮盒内有一常开触点和一常闭触点,利用其常闭触点实现报警和启动消防泵。 下面以消火栓报警按钮通过消防控制屏启动消防泵(另有消火栓报警按钮直接接在消防泵控制箱控制回路的接法)分析其控制过程。 并联接法如上图,火灾报警控制系统运行时,消防控制屏的消火栓控制部分转换开关切换至自动位置。正常状态下,继电器线圈KA2失电,继电器线圈KAl无法通电,对消防泵无控制输出。火灾状况下,按下任一消火栓报警按钮,则使继电器KA2得电,常开触头KA2闭合,使得继电器KAl得电,其常开触头KAl闭合,接通消火栓报警按钮上的启泵指示灯,同时对消防泵实现启泵操作。停泵可由消防控制屏上的转换开关SAl切换至“零位”。 串联接法如上图,火灾报警控制系统运行时,消防控制屏的消火栓控制部分转换开关切换至自动位置。正常状态下,继电器线圈KA2得电,常闭触头KA2变为常开,继电器线圈KAl无法通电,对消防泵无控制输出。接通消火栓报警按钮上的启泵指示灯,同时对消防泵实现启泵操作。停泵可由消防控制屏上的转换开关切SAl换至“零位”,实现消防控制屏上停泵。 (2)消火栓报警按钮启动消防泵控制电路按消火栓报警按钮的接线路径可分为两类:即消火栓报警按钮直接与消防泵控制箱相连接法和通过消防控制屏启泵接法(通过消防控制屏启泵接法上面已分析)。

消防泵启动分析

浅谈消防泵启动分析 摘要:文章对常用消防泵启动方式进行了可靠性分析,提出了软启动器和变频器均为有源启动方式,其他方式为无源方式。如何评价有源方式的可靠性。如果消防事件发生,如何启动消防泵给出水源,从而完成消防灭火。文章从以上几个方面展开了论述。 关键词:消防泵;启动;可靠;软启动器;变频器 1 前言 消防给水设备是由消防泵组、管道、阀门、电控柜及一次仪表等组成。影响消防给水设备可靠性的因素是多方面的,从数学的角度出发进行概率的分析从而得出可靠性的相关结论是一般常用的方法,本文仅从消防泵的启动方式结合相关新技术的应用来讨论给水设备的可靠性。 2 常用消防泵启动方式及可靠性分析 2.1 直接启动方式 直接启动方式线路使用器件最少,均为无源器件,此启动方式使消防泵启动最迅速,且启动电流最大,对电网变压器的容量要求也最大,考虑到目前所使用的水泵电机的启动特性较好,又由于水泵为平方率负载,也可视为轻载启动,对于低压电机可以考虑其单台电机功率可达90 kw,对于高压电机(6 kv或者10 kv)其功率范围可达几兆瓦。当发生消防泵过载、过电流情况时,是以热磁脱扣器的型式保护,但它的热继电器在动作时,“只报警,不掉闸”。此

方式是最简单、经济和最可靠的启动方式。 2.2 星-角启动方式 星-角启动方式线路较直接启动方式略为复杂,也均为无 源器件,通常启动时间在60 s内完成,其启动电流较直接启动方式要小,因此,可以考虑单台电机功率可设置到110 kw,且此线路仅用于低压电机。当发生消防泵过载、过电流情况时,是以热磁脱扣器的型式保护,但它的热继电器在动作时,“只报警,不掉闸”。由于线路略复杂些,故障概率要高于前者。 2.3 自藕变压器启动方式 自藕变压器启动方式线路较前两者复杂,也都是无源器件,一般启动时间可在90 s内完成,其启动电流也较前两者小,因此此方式的单台电机功率范围可达160 kw左右,此线路仅用于低压电机。当发生消防泵过载、过电流情况时,是以热磁脱扣器的型式保护,但它的热继电器在动作时,“只报警,不掉闸。”由于线路也较前两者复杂,故障概率要高于前两者。 2.4 kb0启动方式 kb0启动方式也是无源启动方式,它是将断路器、接触器、过载继电器、隔离开关等分离元器件的主要功能集成化,并能够综合多种信号,实现控制与保护特性在产品内部自配合。具有体积小、短路分断性能指标高、机电寿命长和运行可靠性高、使用安全方便、节能节材等优点。但是,由于该器件的额定电流等级只能到125 a,

消防水泵试运行方案设计

(物业管理处) 消 防 水 泵 试 运 行 方 案 编制: 审核: 审批: 2012年11月23日 一、消防水泵试运行操作方法 (一)目的:学会消防水泵相关设备的检查方法,掌握消防水泵房设备的操作要领,对消防水泵进行例行启动。 (二)场地器材: 1、依照标准配备的消防水泵;

2、配置齐全主备消防水泵、消防水泵电气控制柜; 3、消防电话分机; 4、应急照明灯等。 (三)操作程序: 1、检查应急照明照度 步骤1:环境准备,模拟火灾状态,关闭窗帘,关闭除计划软件外的其他灯具等; 步骤2:切断应急照明回路电源,启动应急灯或按下应急照明灯试验按钮(本次试运行可不切断电源,试验应急照明灯光线); 步骤3:观察应急灯的光亮(照度); 步骤4:观察应急灯的工作时间(不应小于20min),建筑高度越过100米不应小于30min; 问题1:消防水泵房照度要求?(消防水泵房要在建筑物发生火灾时坚持正常工作,其消防应急照明的照度值仍应保证正常照明的照度要求) 2、消防水泵、进水管、阀门安装检查 步骤1:观察消防水泵的数量 步骤2:观察消防水泵吸水方式: 步骤3:观察消防水泵组吸水管设置 步骤4:观察消防水泵组管道、试水阀、压力表设置位置;

步骤5:观察消防水泵、进水管、阀门安装情况; 步骤6:检查各种阀门的开启情况压力表的压力指示。 步骤7:泵的各连接螺栓及地脚螺栓有无松动现象。 步骤8:轴承的润滑油是否充足,如不充足,加注润滑油的标号应与泵说明书上要求的的标号相符。 步骤9:润滑、冷却系统做到畅通无阻、不滴不漏。 步骤10:均匀盘车,无摩擦或时紧时松现象,泵内应无杂音。 步骤11:电源接线是否正确。 待以上各项检查完毕,符合要求,可进行空负荷试车。 问题1:消防水泵备用数量要求?(消防水泵应按照一运一备或两运一备的比例设置备用泵) 问题2:消防水泵吸水方式?(消防水泵应采用自灌式吸水方式) 问题3:消防水泵组吸水管设置要求?(每组消防水泵的吸水管不应少于2根) 问题4:消防水泵组吸水管、出水管上阀门设置要求?(消防水泵的吸水管应设控制阀,出水管应设控制阀、止回阀、压力表和直径不小于65mm的试水阀,应选用带锁定装置的阀门并应保持全开状态) 问题5:吸水管和消防水泵变径连接如何要求?(为防

关于消火栓泵 的启泵方式

关于消火栓泵、喷淋泵的启泵方式说明 消火栓泵有四种启动方式: 1,是“消火栓按钮”直启消火栓泵 2,是消防“多线控制盘”直启消火栓泵 3,是消防“二总线”联动起泵, 4,消火栓泵控制柜的“手动按钮”启动. (如果没有报警系统,则只有1,4两种.有报警系统,消火栓箱内的按钮接6根线,无报警系统,接4根线)。 消火栓泵启动有三种: 一、“消火栓按钮”启动:消火栓按钮4根线到消火栓,2根启泵,2根返回信号至按钮; 二、消控中心直接启泵(手动);多线控制 三、联动控制:消防报警信号在主机确认后,主机输出信号到消火栓泵对应模块(自动,不需要人去操作),然后启动消防泵。 三种启泵方式的主次关系: 在消控中心有联动控制器的情况下,三者的主次关系为:1、水泵启动控制柜 2、消控中心 3、消火栓按钮 第一顺序为水泵启动控制柜,在2、3两种方式均失效的情况下可在水泵房的水泵启动控制柜手动方式下直接启泵,在打到自动方式下2、3两种启泵才有效;第二顺序为消控中心,在控制器设置为自动模式下第3种启泵方式失效时,可采用消控中心控制器上的手动启泵功能直接启泵(前提是水泵启动控制柜打到自动方式下);在前两种方式均打到自动方式下,消火栓按钮经消控中心控制器延时确认后可直接启泵。 二、水泵控启动制柜设置的手动、自动转换开关在联动控制上有何利弊:如果设置在手动则消控中心、消火栓按钮均无法启泵,只能在控制柜处启泵,平时应设置在自动档,并设置警示标志,水泵房由专人负责。 三、一般情况下消火栓按钮启动消防水泵是通过消控中心间接输出开关量触点到水泵启动控制柜,因为消火栓按钮信号应该经消控中心延时确认后启泵,这样可减少水泵误动作。 注意:不要把“消火栓按钮”与“手动报警按钮”混淆。手动报警按钮没有启动消防泵功能,就是将报警信号传输给报警主机,达到报警的目的; 喷淋泵的启动共有3种方式 1压力开关(包括水流指示器开关)启动 2模块自动启动 3多线制消防中心启动 设计时3种方式都要做,目的是互为备用。 湿式系统的联动试验,启动1只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。 检查数量:全数检查。 检查方法:打开阀门放水,使用流量计和观察检查。

消防消防水泵控制柜技术

消防消防水泵控制柜技术 一、一般功能和要求 消防水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: 各类电器元件符合规范标准。 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。 应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。 具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。 具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 具有通讯总线功能。 每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 ●由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 ●每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 ●消防消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并

5#消防泵 检修方案要点

大榭岛油库5#消防泵 检修方案 编制人: 审核人: 审批人: 2016年3月13日

目录 1 工程慨况 2 编制说明 3 编制依据 4 施工前的准备 5 主要施工工器具、主要材料 6 施工方法及步骤 7 试运验收 8现场文明施工措施 9 HSE措施

5#消防泵检修方案 1.设备现状及检修内容说明; 大榭岛油库5#消防泵于2001年安装并投入使用。2016.3.3日在日常试运时,端瓦机械密封漏水。为了保证消防水泵的正常运行,申请对该泵进行检修。 检修主要内容: (1)对泵进行解体大修。 (2)检查紧固各地脚螺栓,检查进出口管线支撑情况,检查、消除管道应力。 (3)检查轴承润滑及磨损情况,更换轴承。 (4)更换机械密封。

(5)检查测量平衡盘、级间隔板、及叶轮口环磨损情况与配合间隙,进行修复或更换。 (6)转子做动平衡。 2.编制说明; 为确保5#消防泵检修的安全和检修质量,特编制本方案。 设备型号:XB15/180-PD 排量:180L/S转数:1800rpm 进口径:300mm 出口径:300mm 额定出水压力:1·6 Mpa 重量:5000Kg 生产日期:2001年5月 生产厂家:上海浦东特种消防装备厂 3.编制依据; 3.1 厂家提供的泵使用说明书。 4、检修前的资料准备 3.2《XB15/180系列消防泵安装使用说明书》 4.1 技术准备; 4.1.1 组织施工人员进行技术交底,学习有关图纸、规范、技术和施 工方案,明确工程量和质量技术要求,准备原始资料表格。 4.1.2 施工前应具备下列技术资料; a 机器与设备总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明 书等。 b 有关的检修规范及检修技术要求或方案。 4.2 检修现场应具备的条件: 4.2.1泵检修场地无堆放物。 4.2.2 检修吊车、叉车应落实到位 4.3 明确作业内容,开具作业票据

消防水泵控制柜

消防水泵控制柜生产厂家推荐_消防水泵控制柜防护等级虽说消防水泵的作用无可替代,但笔者和其他消防监督人员在建筑工程验收和监督检查中发现,一些业主及施工、维护管理人员并不十分重视,常疏于消防水泵的选型与设置,导致建筑的水灭火系统得了“先天性心脏病”。比如,在近期开展的建筑消防设施专项检查中就发现存在随意更换消防水泵机组造成“小马拉大车”现象,还有因为设置不当造成维修不便而不修的现象,更有甚者擅自拆除消防水泵。特大火灾的洛阳东都商厦,其灭火系统水泵即根本无法启动。这些“心脏病”的产生多缘于维护不善,选型设置不当。今天和大家分享的是消防水泵控制柜生产厂家推荐以及消防水泵控制柜防护等级,一起来看下文吧。 、施工准备(1)中标后,我方将积极与有关部门领取施工图纸及技术资料。理解设计意图、明确技术要求、掌握施工规范、了解各项工程的质量标准、贯彻施工组织设计;做好设计、施工、作业“三个交底”。同时,要对施2 工队伍认真传达、培训,以保证工程顺利进行,制定必要的措施。(2)测量人员要对设计单位提供的水准点认真复测、核实,对有疑点处及时与有关部门取得联系,确认无误后,报请监理人员批准后施工。(3)各职能部门要积极行动,组织设备进场并调试,对所需材料及配件进行筛选、抽样化验和试验,择优选用,将化验结果材质报告及产品合格证报请监理部门现场查看、批准后根据工地的组织安排、有序进行。(4)制定各种技术保障措施,对可能出现的问题要有足够的思想和组织准备,明确责任制定,确保工程质量。(5)根据施工场地的实际地形、设置料场,工棚、办公室、库房等,并注意施工现场的排水、防洪等。(6)在沟槽开挖前,要事先探明原有地下设施,以便采取措施避免损害地下原有设施。3、施工部署(1)本工程施工时我公司将选派年富力强、具有丰富的同类型工程施工经验的技术人员担任项目经理和技术负责人,组建以生产技术骨干为成员的施工项目部。(2)本工程将投入我公司先进的机械、机具设备,按计划有序进场。施工中按多班制作业、人歇机不停,以提高效率、缩短工期。(3)材料方面:

消防泵

公安部消防部队装备质量检验员培训 田骅 内容提要 n概述 n车用消防泵的结构与原理 n主检标准GB 6245-2006 n如何初步验收? n采购时须提出的要求 n常见故障及原因 一、概述 n泵是输送液体或使液体增压的机械,消防泵是其按使用场 合分类的一个特殊种类。它具有高转速、大扬程、大流量 和结构紧凑、性能平稳、便于操作等技术特性。 最早的泵 n最早的泵是由埃及人底比乌斯于公元前200 年左右发明的。它是 一种唧筒式水泵,有两只活塞安装于两个铜质缸中,靠人力上下往 复运动,通过缸底的两个阀门进行吸水及排水。1725 年,英国的 理查德? 纽萨姆研制出简易的手动泵。1828 年瑞典的约翰? 爱力 克森采用蒸汽机驱动消防泵, 宣告了世界上第一台车用消防泵的诞 生。

我国的车用消防泵 n 1965年,我国自行设计生产的BS30双级离心 消防泵,伴随着第一代用国产底盘改装的消防 车一同问世。 二、结构与原理 n车用消防泵的主要由离心泵、齿轮箱(或轴承座)、引水用真空 泵等辅助装置组成; 有些车用消防泵还具有泡沫比例混合器等辅助 管路装置;集成的车用消防泵还包括全自动泡沫比例混合器、进口 管路、出口管路、阀门、快速接头等部件。 车用消防泵工作原理 n利用消防车上的发动机(或自配发动机)驱动消防泵,动力通过 取力器传递给泵轴,带动叶轮快速旋转,将能量传递给介质水,经 过泵出口到达消防炮或消防枪等装备实施灭火。 单级离心消防泵 n低压车用消防泵采用单级离心消防泵这种结构形 式,这类车用消防泵主要由单级离心泵、轴承座、 引水装置、控制阀门及管路等组成。 单级离心消防泵

消防泵控制柜接线图

消防泵控制柜接线图、原理图及电路图 产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、 187、200、220、250、280、315、400KV A等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定 示例: KM-YJS/P-15KV A,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KV A。 KM-YJS/P-15KV A/SHL,互投装置,输出额定容量15KV A。 注:

1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KV A( 电机负载) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图 1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号 ( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动/自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。 2、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图

消防水泵电气控制中几个主要问题分析探讨_New

消防水泵电气控制中几个主要问题分析探讨

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

消防水泵电气控制中几个主要问题分析探讨 消防水泵是水灭火系统中的关键设备,其能否正常工作运行直接影响到灭火行动的成败。因此,消防水泵的电气控制是非常重要的环节,但由于规范间的差异和设计人员对规范的理解不同,在消防水泵的电气控制设计中常出现一些问题,不仅给消防工程施工和设备使用造成不便,而且对于建筑的消防安全也留下隐患。笔者就消防水泵电气控制中几个主要问题进行分析探讨,希望能引起相关从业人员的注意。 1.消防水泵的启动方式 消防水泵通常几十千瓦,功率较大,在启动时相应的启动电流也大,火灾发生后,如电源容量不足,就会造成同一电网供电的其他消防设备端电压大大降低,使得一些消防监控设备主机重启或死机,极大地影响了火灾的控制与扑救。又加之工程上考虑到减小启动时对机械部件的冲击和影响,消防水泵大多要采用降压启动方式。消防水泵一般为鼠笼式三相异步电动机,其降压启动方式有定子绕组串电阻降压启动、自耦变压器降压启动、固态软启动器和星三角降压启动四种方式。定子绕组串电阻降压启动方式虽然控制结构简单,但在启动时电阻上会消耗电能,产生大量热能,而水泵控制柜内线路、元器件密集,有可能造成不良影响,因此无论生活水泵还是消防水泵,通常都不采用此种方式。对此,国家建筑标准设计图集《常用水泵控制电路图》

(10D303-3)中也未采纳此种降压启动控制方式。 自耦变压器降压启动方式,降压启动效果好,但自耦变压器自身价格较贵,体积较大,不允许频繁操作,且结构相对复杂易出问题。对此,《常用水泵控制电路图》(10D303-3)中消防水泵采纳了此种降压启动方式,而产品标准规范《固定消防给水设备》(GB27898-2011)5.14.8条规定:“降压启动电路不得使用自耦变压器”,但设计标准规范《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)中11.0.14却规定:“消防水泵宜采用自耦变压器降压启动”。对此规范冲突,笔者请教过《消防给水及消火栓系统技术规范》编制组组长,回复说编制规范的专家对此问题看法不一致。考虑的规范的从严要求性和两部规范的用词不同,笔者建议消防水泵尽量不采用自耦变压器降压启动。固态软启动器降压启动方式,由于固态软启动器具有软启动、软停车、轻载节能和多种保护功能,在建筑工程中应用很多。但固态软启动器正常工作要耗电,属于有源器件,价格较贵,结构复杂,易受电网谐波影响,且使用维护技术要求高。对此,虽旧版的《常用水泵控制电路图》(01D303-3)中消防水泵采用了此种降压启动方法,但在新版的《常用水泵控制电路图》(10D303-3)中消防水泵取消了此种降压启动方法,《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)中11.0.14也明确规定:“消防水泵不宜采用有源器件启动”。 星三角降压启动方式,控制线路简单,启动电流小,在建筑工程中应用广,但其只适用于正常运行时电机内部绕组接法为三角形的消防水泵。对此,《常用水泵控制电路图》(10D303-3)中消防水泵泵采用了

消防系统设备更换及维修方案

火灾报警及联动控制系统 设 备 更 换 及 维 护 方 案

目录 第一章系统慨述 第二章方案说明 第三章报警产品介绍 第四章消防各系统维修保养方法第五章方案报价

第一章系统慨述 大楼为全现浇构架结构,属一类建筑,主要功能为办公楼、审判厅等。内部消防设施因使用年限比较长,大部分消防系统又缺乏专业必需的保养和维护,因此消防系统故障频频,目前该系统工作状态极不稳定,急需整改。 大楼按消防规范要求,设有火灾自动报警及其联动控制系统、自动喷淋系统、消火栓系统、送风排烟系统、电梯迫降及非消防用电切除系统等几大功能系统。其中火灾自动报警及其联动控制系统为各系统的枢纽及其控制中心。 根据消防规范要求,火灾报警及其联动控制系统能在火灾初期察觉并及时进行补救,以减少和避免重大火灾的发生。一类建筑的走道、门厅、办公室等场所均应设置火灾自动控制系统。并能对重要的消防控制设备进行远程自动控制。分布在各区域的感烟探测器、感温探测器和手动报警按钮、消火栓按钮等均应有独立的报警编码,报警主机能对具有独立报警编码的终端设备的工作状态进行巡视和监控,消防联动主机能在接到报警主机的火灾确定信号后,自动或手动地启动排烟机、送风机、消防泵、喷淋泵、消防电梯等重要消防设备,从而在最大范围内尽可能地减少或扑灭火灾,延长火灾救援时间,确保建筑物内工作人员及财产安全, 大楼每层走道内设有一只楼层火灾显示盘(能准确显示本楼层各编码报警点的工作状态),走道、电梯前室、办公室等所有公共区域均按规范及原设计要求设置有感烟或感温探测器,走道及前室区域设

有手动报报警按钮、消火栓、消防广播、消防电话插孔。电梯前室及走道设有机械送风和排烟系统,大楼内还按规范要求设有自动喷淋系统,所有这些系统通过火灾报警系统及其联动控制系统有机地联系在一起。消防控制中心设在层,内设置有火灾报警主机,消防控制室内设有直拨外线电话,可以直接拨打。 大楼原消防报警系统采用的是上海松江电子仪器厂生产的智能火灾控制产品,主机型号为型,立柜、非标式,主机共分有四个回路,设置火灾报警点个,其中感烟探测器个、感温探测器个,手动报警按钮个、消防栓按钮个、其它报警点个。控制主机联动控制对象为消防电梯台、消火栓泵、喷淋泵、稳压泵、气压罐、送风机、排风机等。

消防水泵启动

《民用建筑水灭火系统设计规程》规定: 1、系统应设消防稳压泵。消防稳压泵,消防稳压罐应与消防泵设于同一消防水泵房内; 2、系统应设消防稳压罐。其总容积对室内消火栓给水系统不应小于50L,对自动喷水灭火系统不应小于50L,对室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统合用消防泵和消防稳压罐的给水方式不应小于80L; 3、消防稳压泵的给水管的管径不应小于50毫米; 4、不设高位消防水箱的稳高压给水系统,其管网的最高部位应设自动排气阀。规程又规定:a消防稳压泵的流量应按系统的渗漏流量计算;消火栓给水系统宜为5升/秒,自动喷水灭火系统宜为1升/秒;消火栓给水系统与自动喷水灭火系统合用的消防稳压泵宜为3升/秒; 5、稳高压消防给水系统的消防稳压泵,其扬程应大于消防泵的扬程。规程还规定:采用稳高压消防给水系统的室内消火栓给水系统,其消火栓箱内可不设远程启动其消防泵的按钮,可由室内消火栓系统的消防稳压泵的压力联动装置启动其消防泵;采用稳高压给水系统的自动喷水灭火系统其消防泵应由消防稳压泵的压力联动装置启动其报警阀组的压力开关可不联动消防泵。另又规定:消防稳压泵的关闭和开启应由压力联动装置控制。在稳高压消防给水系统中,消防稳压泵的启动压力值,消防稳压泵的停泵压力值和联动消防泵的启动值应不小于0.05兆帕。当设有高位消防水箱时,其设定值均应大于高位水箱底到最不利点的高程差。稳高压消防给水系统是一类极有特色的消防给水系统,它比高压消防给水系统现实,而比临时高压消防给水系统在最不利点的水压上更有保证,也就是说稳高压消防给水系统比临时高压消防给水系统更可靠。 消火栓泵有四种启动方式: 1,是“消火栓按钮”直启消火栓泵 2,是消防“多线控制盘”直启消火栓泵 3,是消防“二总线”联动起泵 4,消火栓泵控制柜的“手动按钮”启动

消防水泵控制柜技术要求资料讲解

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: ?各类电器元件符合规范标准。 ?控制柜应满足系统的功能及控制要求。 ?控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 ?控制柜防护等级为IP54,为户内立式 ?柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 ?柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。 ?应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 ?设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。 ?具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 ?控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。 ?具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 ?具有通讯总线功能。 ?每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 ●由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 ●每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 ●消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确 定无源触点信号接点的预留位置。

新规中消防泵启动方式的变化分析

消火栓泵是消火栓按钮直接启泵(老规)或依靠低压压力开关和流量开 关启泵(新规),而喷淋泵是依靠湿式报警阀的压力开关启动。 消防水规范GB50974-2014中,消防主泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、湿式报警阀的压力开关或高位消防水箱出水管上的流量开关启动。 这里所说的高位消防水箱出水管,应该包括两根,一根是消火栓出水管和喷淋 出水管。还有就是规范中条强条中,指出消防水池或高位消防水箱均应设置最 高和最低报警水位,最高报警水位一般就是满水位再加上100~150的余量,那 最低报警水位又应该是什么水位呢? 新规中消防泵启动方式的变化分析 《消防给水及消火栓系统技术规范》对消防给水及消火栓系统的设计、安装、施工、调试、验收和维护管理作出了全面的规定,不仅是与《建规》配套的专 业性规范,在水源保障、消防给水系统供水方式、消防给水系统设计参数指标 等方面也是统领各类水灭火系统的基础性和通用性规范。对于从事给排水专业 的技术人员来说,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014应该是比 较重要的规范,对最基本的消火栓灭火系统来讲,提到新消规的变化莫属消火 栓系统的启动方式。 1.原有规范的弊端 原有规范要求临时高压给水系统消火栓系统必须在消火栓处设消防启泵按钮,这种情况会出现消防水泵已经启动,但未来得及启动用水枪灭火,会导致整个消防管网在没有投入运行前(无水枪出水灭火)消防水泵已经启动,这必然会造成管网压力剧增,产生严重的超压现象,极有可能引起管网爆裂,火灾时若发生爆裂,整个消火栓系统就会瘫痪,后果不堪设想。由于任何一个消火栓启泵按钮都要启动消防主泵,放一组主线把所有消火栓按钮并在主线上,此方式独立于火灾报警控制器,按钮在误摁下后,必须采用专用工具复位,这样就对火灾后一些大体量的综合体少则成百多则成千的消火栓系统寻找需要复位的按钮带来了困难。 2.新规范对设有火灾自动报警系统的消火栓系统的控制要求 最新消防规范要求设有火灾自动报警系统的临时高压消火栓系统,可不设 消火栓启泵按钮,而只需设报警按钮。 第一种联锁控制方式,高位消防水箱出水管的流量开关或水泵出口的低压压力开关信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵; 第二种联动控制方式,消火栓按钮的动作信号作为联动触发信号,连到消 防控制室的联动控制器上,将消火栓按钮的动作信号发送至消防联动控制器, 联动控制确认按钮的动作后按设定的控制逻辑发出联动开启消火栓泵信号,消 防泵的动作信号反馈至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。

如何诊断消防泵故障及解决方案

如何诊断消防泵故障及解决方案 消防泵望文生义,消防上用的泵,消防泵是引进国外商品,根据不一样的分类办法分为不一样的品种以它全密封、无走漏、耐腐蚀之特色,广泛用于环保、水处理、消防等部分用来抽送各类液体,是创立无走漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵与消防体系的。泵类型都差不多的,仅仅扬程和流量有不一样。消防泵的选型根据,应根据工艺流程,给排水请求,从五个方面加以思考。消防泵其功能、技能条件契合《消防泵功能和实验办法》规范的请求。一般消防泵在维修过程中,消防泵故障的确诊是一个要害的环节,以下给出几种常见故障及消除办法,供我们有的放矢地进行消防泵故障的确诊。 1、无液体提供,供应液体缺乏或压力缺乏 1)泵没有注水或没有恰当排气 消除办法:查看泵壳和进口管线是不是悉数注满了液体。 2)速度太低 消除办法:查看电机的接线是不是准确,电压是不是正常或许透平的蒸汽压力是不是正常。 3)体系水头太高 消除办法:查看体系的水头(特别是磨擦丢失)。 4)吸程太高 消除办法:查看现有的净压头

5)叶轮或管线受堵 消除办法:查看有无障碍物。 6)滚动方向不对 消除办法:查看滚动方向。 7)发生空气或进口管线有走漏 消除办法:查看进口管线有无气穴和/或空气走漏。 8)填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳中 消除办法:查看填料或密封并按需求替换,查看光滑是不是正常。 9)抽送热的或挥发性液体时吸入水头缺乏 消除办法:增大吸入水头,向厂家咨询。 10)底阀太小 消除办法:装置准确尺度的底阀。 11)底阀或进口管浸没深度不行 消除办法:向厂家咨询准确的浸没深度。用挡板消除涡流。 12)叶轮空隙太大 消除办法:查看空隙是不是准确。 13)叶轮损坏 消除办法:查看叶轮,按请求进行替换。 14)叶轮直径太小 消除办法:向厂家咨询准确的叶轮直径。

消防水泵电气控制中有关问题的探讨

消防水泵电气控制中有关问题的探讨 消防水泵电气控制中有关问题的探讨 杨卫国 消防水泵是水灭火系统中的关键设备,其能否正常工作运行直接影响到灭火行动的成败。因此,消防水泵的电气控制是非常重要的环节,但由于规范间的差异和设计人员对规范的理解不同,在消防水泵的电气控制设计中常出现一些问题,不仅给消防工程施工和设备使用造成不便,而且对于建筑的消防安全也留下隐患。笔者就消防水泵电气控制中几个主要问题进行分析探讨,希望能引起相关从业人员的注意。 1消防水泵的启动方式 消防水泵通常几十千瓦,功率较大,在启动时相应的启动电流也大,火灾发生后,如电源容量不足,就会造成同一电网供电的其他消防设备端电压大大降低,使得一些消防监控设备主机重启或死机,极大地影响了火灾的控制与扑救。又加之工程上考虑到减小启动时对机械部件的冲击和影响,消防水泵大多要采用降压启动方式。消防水泵一般为鼠笼式三相异步电动机,其降压启动方式有定子绕组串电阻降压启动、自耦变压器降压启动、固态软启动器和星三角降压启动四种方式。 定子绕组串电阻降压启动方式虽然控制结构简单,但在启动时电阻上会消耗电能,产生大量热能,而水泵控制柜内线路、元器件密集,有可能造成不良影响,因此无论生活水泵还是消防水泵,通常都不采用此种方式。对此,国家建筑标准设计图集《常用水泵控制电路图》(10D303-3)中也未采纳此种降压启动控制方式。 自耦变压器降压启动方式,降压启动效果好,但自耦变压器自身价格较贵,体积较大,不允许频繁操作,且结构相对复杂易出问题。对此,《常用水泵控制电路图》(10D303-3)中消防水泵采纳了此种降压启动方式,而产品标准规范《固定消防给水设备》(GB27898-2 011)5.14.8条规定:“降压启动电路不得使用自耦变压器”,但设计标

相关文档