唐立群

摘要:本文根据笔者多年对结构施工的经验,对框架结构节点施工问题进行分析,并提出解决措施。

关键词:高层建筑;框架施工;问题;要点

1 剪力墙外侧水平筋在约束柱节点处的锚固施工

1.1 通常做法

通常建筑设计时为强调外立面协调统一,往往采用剪力墙与柱外平齐方案,使节点施工时的锚固无依据,通常有如下三种常见做法:

(1)将剪力墙水平筋绑扎在约束柱纵筋外侧;

(2)剪力墙水平筋不打弯直接穿入约束柱内主筋内侧进行锚固。

1.2 改进做法

1.2.1 将剪力墙水平钢筋从柱主筋外侧贯通支座后,再将水平钢筋与柱箍筋单面可靠搭接焊10d,这样做法解决了可靠锚固问题,又不会削弱剪力墙端部抗剪能力。

1.2.2 剪力墙水平钢筋打弯后穿入约束柱筋内侧进行锚固,但在截面收缩处附加水平筋抗裂,可加ф8mm 钢筋,间距不大于200mm,伸入柱筋外侧锚固长度以及与原水平筋的搭接长度均符合规范要求。

2 主次梁相交处主梁的箍筋及吊筋问题

2.1 常见错误现象

2.1.1 主次梁相交节点处主梁漏放箍筋。

2.1.2 主梁上次梁两侧附加箍筋仅按示意图2~3根数量放置,附加箍筋数量不足。

2.1.3 当使用吊筋抗剪时,吊筋绑扎位置不准,不在次梁的正下方;吊筋绑扎歪斜,角度不对:挤占粱纵筋位置,造成钢筋净距达不到要求。

2.2 正确做法

2.2.1 首先主梁上次梁处钢筋应按正常箍筋的间距布放,然后两侧附加如箍筋应在次梁对主梁影响区段内按计算确定,影响区段s=2h1。3b(h1.为主次梁高低差,b为次梁宽度);附加箍筋总截面积ASV≥F/fy(F 为次梁传给主梁的集中载荷:fy为箍筋抗拉强度设计值),箍筋的布放从次梁边50mm开始,在影响区段s范围内全部均匀布放。

2.2.2 吊筋设置时应充分考虑主梁纵向钢筋位置,不要与之抢占空问,只要上锚固段及下水平抗弯段符合

受力要求即可,可以考虑放到第二排甚至第三排钢筋位置,以保证梁筋的净距要求和吊筋的位置及角度正确。

2.2.3 主次梁高低差较小时.优先采用附加箍筋抗剪。

3 梁柱节点核心区箍筋问题

3.1 常见做法

3.1.1 由于梁柱节点钢筋分布密集,箍筋绑扎困难,便存在节点不放箍筋或少放箍筋的现象,给工程留下隐患。这种现象在先立模后绑扎梁钢筋再整体下沉的施工方法中特别容易出现。出现后有时也采取补救措施,通常是采用从对面两测加开口箍筋的做法,而且开口箍筋数量不足也不易绑扎到位.且不符合必须封闭箍筋的要求。

3.1.2 旖工人员意识到先立模后整体沉梁的旖工方法不易绑扎节点区的箍筋,便采用先支梁底模后绑扎钢筋再支立梁侧模及平板模的方法,这样做虽然可以保证节点核心区箍筋的布放,但存在弊端:①先支立梁底模再绑扎钢筋时,施工操作人员安全度差,钢筋摆放不易,操作不便;②交叉作业多,木工立好梁底模后就要等梁钢筋绑扎完后再立梁侧模及平板模,给施工组织安排带来困难,常出现窝工现象,工效较低;③先立梁底板模,各个梁模是单独的,没有联系(拉结),造成模板结构本身的安全性较差,产生安全隐患。

3.1.3 节点区没有按抗震要求进行加密。

3.2 改进做法

3.2.1 依据《混凝土结构设计规范》GB50010-200210.

4.6条规定对四边均有梁与之相连的中间节点,由于周围约束较强,为简化箍筋配置,节点内可只配置沿周边的封闭矩形箍筋,中间的小箍筋或拉结筋可不配置。但对于非中间节点及顶层端节点,仍应按规范及设计要求配置符合箍筋。

3.2.2 仍采用先支梁板模板后绑扎钢筋,绑扎好后整体下沉的施工方法,但箍筋的绑扎方法是先用3根短钢筋做纵筋(可选用ф10mm~ф12mm),将节点区箍筋按间距要求与纵筋点焊成钢筋骨架,套入柱纵筋上并架设在模板上,然后再穿梁筋进行绑扎,绑扎好后梁钢筋整体与节点区箍筋骨架一体下沉,这样就可以保证节点区箍筋的间距要求。为避免发生箍筋骨架纵筋与柱主筋打架现象,应根据现场柱筋的位置确定短筋位置,一般离开箍筋角部50mm。

4 不等强梁柱节点问题

在钢筋混凝土结构设计中,在强柱弱粱的原则下,柱混凝土强度一般均高于梁混凝土强度等级1~2级(即5-10MPa),而且随着建筑高度的增高,这种强度差别越大。因为随着高度的增高,要求柱的承载力越大,因而柱的混凝土强有时达到C45~C60,而一般梁板结构的适宜强度是C25~C35,带来强度差超过10MPa的情况,节点给混凝土浇筑带来一定的困难。

4.1 常见错误做法

4.1.1 不论级差及节点约束情况均浇筑与柱强度等级一样的混凝土。

4.1.2 不论极差多大,均浇筑与梁板强度一样的混凝土。

4.1.3 浇筑节点区混凝土时,节点区的范围不明确,分界不合理,分界面形式随意。有的离柱边50mm,有的则是500mm,还有的是梁高h或负弯矩筋的端头,分界面有垂直梁轴的,也有与梁轴线成45°角的,做法不一。

4.2 正确做法

4.2.1 柱梁混凝土强度级差小于等级5MPa时,不管是边节点还是中节点,由于梁对节点处的约束作用以及梁筋纵横穿过节点区和节点区箍的加密等作用,完全可以实现强节点原则,为方便施工,可以将节点与梁板一起浇筑,采用梁板混凝土。

4.2.2 对于柱梁混凝土强度等级相差10MPa及其以上,节点应采用与柱强度等级一样的混凝土浇筑,具体施工步骤为:①先将快易收口网绑扎在距柱边500mm或h(h为梁高,取两者之中大值)之处,浇筑节点混凝土,节点混凝土因用量少可采用塔吊浇筑,不采用泵送混凝土,这样可降低混凝土的坍落度,节点混凝土稍高出楼面,暂不振捣;②浇筑梁板混凝土,先浇筑靠分界部位,基本达到标高后先振捣节点区混凝土,然后再振捣梁板混凝土,这样做既可以防止节点区混凝土浆流失到梁中,又可以防止梁板低强度混凝土流入节点区,当然振捣应在混凝土初凝前完成,并且两边的时间差应在2h之内,防止形成冷缝(图1)。

各种箍筋计算

1. 箍筋计算按照净跨算 梁的支座不计算箍筋 计算通长钢(贯通筋)的时候梁的一端有柱那还有一端是墙的话钢筋需要锚固 锚固的长度与支座的宽度有关系,两端不一定长度相等 箍筋计算按照净跨-50*2计算 中间有柱时扣柱,计算方法同上一条 结构各类构件的连接关系问题,也就是谁时谁的支座的问题 基础是柱、墙的支座,柱是梁的支座,梁是板的支座、次梁以主梁为支座。 纵向钢筋锚入支座;横向钢筋(箍筋)不进支座,进入支座也是构造要求不是受力要求。柱、墙进入支座的插筋之箍筋不起箍筋作用,只起稳定作用,只要一个大的方框箍就行,真正上面柱中起箍筋作用时需要隔一拉一。梁进入支座时也是纵筋进入,但连梁到了顶层要求箍筋进入支座,因为顶层连梁上部受力筋在表皮,锚固不可靠,要靠箍筋把它约束住,不崩出去。 梁箍筋的计算长度是每跨的净跨长减去100MM,也就是说,梁的箍筋是从柱边50MM 开始布置的,柱中不布置梁箍筋,但柱箍筋必须布置且加密;这一点在中国抗震设计规范中有明确规定; 梁钢筋的锚固问题只与梁下部存不存在支座有关,与支座究竟是柱还是墙或者是其他主梁无关; 梁钢筋在支座内的锚固长度问题与梁的类型(框架梁\次梁)和支座类型(边支座\中支座)有关; 框架梁在边支座的锚固长度是0.4倍LAE(LAE为一个锚固长度)+弯钩15D(D为钢筋直径);如果边支座的宽度本身不小于钢筋的一倍锚固长度,框架梁的钢筋则可以不必弯钩进行直锚,但此时直锚长度必须不小于一倍锚固长度;框架梁底筋在中支座的的锚固长度为一倍LAE,面部通长筋在跨中1/3区域内连接(冷接或焊接或机械连接),须满足连接长度规范; 次梁在边支座的锚固长度是直段12D+弯钩15D,在中支座的锚固长度是12D;记住了,这就是框架梁与次梁的区别; 关于梁中架立筋\构造腰筋\抗扭腰筋的连接长度,是一般人容易出错的一个问题:梁中架立筋和构造腰筋的连接长度不论什么梁一律是15D,抗扭腰筋的方式同梁中主筋一

附加箍筋与吊筋承受集中荷载承载力限值表

附加箍筋承受集中荷载承载力限值表[Fmax](kN)
钢筋 级别 箍筋 肢数 直径(mm) 每侧1个(共2个) 6 30.56 8 54.32 双肢 10 84.78 12 122.15 6 61.13 8 108.65 四肢 10 169.56 12 244.30 6 33.96 8 60.36 双肢 10 94.20 12 135.72 6 67.92 8 120.72 四肢 10 188.40 12 271.44 6 40.75 8 72.43 双肢 10 113.04 12 162.86 6 81.50 8 144.86 四肢 10 226.08 12 325.73 箍筋个数 每侧2个(共4个) 每侧3个(共6个) 每侧4个(共8个)
HPB300
(A)
HRB335
(B )
HRB400
(C )
61.13 108.65 169.56 244.30 122.26 217.30 339.12 488.59 67.92 120.72 188.40 271.44 135.84 241.44 376.80 542.88 81.50 144.86 226.08 325.73 163.01 289.73 452.16 651.46
91.69 162.97 254.34 366.44 183.38 325.94 508.68 732.89 101.88 181.08 282.60 407.16 203.76 362.16 565.20 814.32 122.26 217.30 339.12 488.59 244.51 434.59 678.24 977.18
122.26 217.30 339.12 488.59 244.51 434.59 678.24 977.18 135.84 241.44 376.80 542.88 271.68 482.88 753.60 1085.76 163.01 289.73 452.16 651.46 326.02 579.46 904.32 1302.91
附加吊筋承受集中荷载承载力限值表[Fmax](kN)
钢筋 级别 附加吊筋弯起角度 钢筋直径(mm)
α=45°(梁高 h≤800)
1根 2根 3根 4根
α=60°(梁高 h>800)
1根 2根 3根 4根
HRB335
(B )
HRB400
(C )
12 14 16 18 20 22 25 12 14 16 18 20 22 25
47.98 65.29 85.32 107.98 133.30 161.26 208.27 57.58 78.35 102.38 129.57 159.96 193.52 249.93
95.97 130.59 170.64 215.95 266.61 322.53 416.54 115.16 156.71 204.77 259.14 319.93 387.03 499.85
143.95 195.88 255.96 323.93 399.91 483.79 624.81 172.74 235.06 307.15 388.71 479.89 580.55 749.78
191.94 261.18 341.28 431.90 533.22 645.05 833.08 230.32 313.41 409.53 518.28 639.86 774.06 999.70
58.77 79.97 104.49 132.24 163.26 197.51 255.08 70.52 95.96 125.39 158.69 195.92 237.01 306.09
117.54 159.94 208.99 264.48 326.53 395.01 510.16 141.04 191.93 250.79 317.38 391.83 474.01 612.19
176.31 239.91 313.48 396.73 489.79 592.52 765.24 211.57 287.89 376.18 476.07 587.75 711.02 918.28
235.07 319.88 417.98 528.97 653.05 790.02 1020.3 282.09 383.85 501.57 634.76 783.66 948.03 1224.4
说明: 以上两表根据GB50010-2010计算得到。
[屈培青工作室]|[结构]|许爱国

关于箍筋长度的计算方法

关于箍筋长度的计算 对于箍筋长度的计算,许多造价及施工人员都有自己的一套办法,现在流行的钢筋算量软件,计算方法也是五花八门,给工作、交流造成了很大不便。本人也是一名造价工作者,在日常工作中,对箍筋的计算进行了一些总结,现在对箍筋的计算方法发表一下个人看法,希望给大家提供一些借鉴,更希望大家对本文提出宝贵意见,以期共同提高。 一、规范规定,图集要求 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002第5.3.1条、第5.3.2条分别规定: 第5.3.1 受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定: HPB235级钢筋未端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍; 第5.3.2 除焊接封闭式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: (1)箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本规范第5.3.1条的规定外,尚应不小于受力钢筋直径; (2)箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于90°;对有抗震等要求的结构,应为135°; (3)箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。 2、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详略》03G101-1规定 (1)对箍筋弯钩的要求(03G101-1第35页)(见图一): 从图中可以看出,对有抗震要求的构件,如果箍筋直径d≤6.5时,10d≤65mm,箍筋135度弯钩的平直段要取75mm,这是推导公式中的一个特例.。 (2)混凝土保护层(03G101-1第33页)

纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合下表的规定。 注:基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm ;当无垫层时不应小于70mm. 在以前的教材和参考书中,通常将钢筋的保护层设定为25mm ,由上表中可知,针对不同构件、不同部位,钢筋的保护层并不相同。保护层设定为25mm 的推导结果肯定也是不准确的 二、箍筋长度的计算方法: (一)弯曲调整值的概念:由于钢筋弯曲时,外侧伸长,内侧缩短,轴线长度不变。弯曲处形成圆弧,而设计图中注明的量度尺寸一般是沿直线量度外包尺寸(图二)。外包尺寸和钢筋轴线长度(下料尺寸)之间存在一个差值,两者之间的差值叫弯曲调整值,因此计算下料长度时,必须从外包尺寸中扣除度量差值,这一工作是对外包量度长度的调整。 轴线尺寸L 1-量度尺寸(外包尺寸)L 2=弯曲调整值δ 图一 图二 1、90度弯钩的计算(图三)

小度写范文[箍筋长度计算公式,弯钩(45度、90度、135度、180度)]箍筋弯钩长度计算公式模板

[箍筋长度计算公式,弯钩(45度、90度、135度、180度)]箍筋弯钩长度计算公式 理论计算方法:L=2(b+h)-8bhc*1.9d+2max(10d,75)。 箍筋弯钩长度计算 1、对转半圆弯钩180度,为6.25d 2、对直弯钩为90度,3.5d 3、对斜弯钩为45度,4.9d 4、135度箍筋弯钩为11.9d,长度11.9d弯曲值的计算:计算时,用到一个弧度和角度的换算公式:1rad=3.14*r*2/360,即一度角对应的弧长是0.01745r。 还有《钢筋混凝土施工及验收规范》(GB500204-2015)规定180度弯钩的弯曲直径不得小于2.5d,在下面的推导中D取2.5d。 弯钩度数详详细解释1、180度弯钩的计算:钢筋的直径为d,弯曲直径为D。按照外皮计算钢筋的长度:L1=AE水平段的长度+CD水平段长度=300+3d按照中轴线计算钢筋的长度:L2=AB水平段长度+BC段弧长+CD段水平长度=300-D/2-d+0.01745*(D/2+d/2)*180+3d=300+6.25d,弯曲调整值=L1-L2=3.25d2、90度弯钩的计算:钢筋的直径为d,弯曲直径为D。按照外皮计算钢筋的长度:L1=300+100按照中轴线计算钢筋的长度:L2=AB水平段长度+BC段弧长+CD段竖直长度=300-D/2-d+0.01745*(D/2+d/2)*90+100-D/2-d=300+100-1.75d,弯曲调整值=L1-L2=1.75d3、135度弯钩的计算:钢筋的直径为d,弯曲直径为D。按照外皮计算钢筋的长度:L1=300+10d按照中轴线计算钢筋的长度:L2=AB水平段长度+BD段弧长+DE段长度=300-D/2-d+0.01745*(D/2+d/2)*135+10d=300+10d+1.9d,弯曲调整值=L1-L2=1.9d 上面讲得太复杂,如果你是做预算的,只要记住:钢筋的外皮长度+弯钩长度。外皮长度=矩形断面周长-8*砼保护层厚度+8*箍筋直径;弯钩长度:180度=6.25*箍筋直径; 90度=3.725*箍筋直径;45度=4.25*箍筋直径以复合箍筋5 ×4 为例, 在老规范公式的基础上来推导新规范各种箍筋长度的计算公式。新规范因保护层为箍筋外皮到外皮, 在老规范的基础上减去8 d , 就是新规范2 ×2 外围封闭箍筋1长度的计算公式。 上面这些都是预算钢筋的计算钢筋的精确算法公式。 翻样算钢筋箍筋,最简单,箍筋长加锚固,不考虑什么45度、90度、135度、180度、比如400×450的箍筋,400 +450×2 =1700,然后1700+上弯钩的长度(取80mm),然后就是1.78长的钢筋,拿去下料,弯出箍筋就好。 工地翻样很多都是这么干,如果弯钩锚固短了,监理要说,如果锚固长了,公司要说。根据他们要求适当增加或减少锚固长度,锚固长度根据箍筋大小变化,只要(长+宽) × 2,然后加上锚固长度即可,最简单最方便。 箍筋长度算出来了需要算钢筋重量计算,钢筋大小×钢筋大小×0.00617= 钢筋一米重量。

附加箍筋计算

附加箍筋计算 任意选取四个主次梁相交节点进行附加箍筋的承载力验算,验算箍筋数量是否满足由次梁传递至主梁的集中力。 (1) 图7.1 1节点剪力包络图 由上图可知次梁传递至主梁的集中力为F=713KN ,附加箍筋选用双肢 10,26.1003.502mm A SV =?=, 2210mm N f yv = 附加箍筋数量为= ?= =6 .10021038000sv yv A f F m 1.80,由PKPM 软件计算取6 个,满足条件。

(2) 图7.2 2节点剪力包络图 此图中竖直方向梁为主梁,水平方向梁为次梁,由图可得次梁传至主梁集中力为F=47-(-49)=96KN,附加箍筋选用双肢 8,26.1003.502mm A SV =?=, 2 210mm N f yv = 附加箍筋数量为= ?= =6 .10021096000sv yv A f F m 4.54,由PKPM 软件计算取6个,满足 条件。

(3) 图7.4 4节点剪力包络图 由上图可知次梁传递至主梁的集中力为F=36KN ,附加箍筋选用双肢 8,26.1003.502mm A SV =?=, 2210mm N f yv = 附加箍筋数量为= ?= =6 .10021036000sv yv A f F m 1.70,由PKPM 软件计算取6 个,满足条件。

(4) 图7.4 4节点剪力包络图 此图中竖直方向梁为主梁,水平方向梁为次梁,由图可得次梁传至主梁集中力为F=47-(-55)=102KN,附加箍筋选用双肢 8,26.1003.502mm A SV =?=, 2 210mm N f yv = 附加箍筋数量为= ?= =6 .100210102000sv yv A f F m 4.83,由PKPM 软件计算取6个, 满足条件。 其他主次梁处附加箍筋都能满足要求。

“鲁班钢筋预算版”中关于吊筋与附加箍筋的设置

“鲁班钢筋预算版”中关于吊筋与附加箍筋的设置 二种方法: 一、1、先在属性定义里:梁——吊筋——定义一种吊筋,设置好各个参数:吊筋根数(默认为2根),直径(默认为B16),上部平直段长度(默认为20d),下部弯起段角度(经验证默认为45度),次梁两侧附加箍筋根数(默认为每侧3根),吊筋下部水平段长度(默认为次梁宽度+100)。 2、在命令栏里找到:梁——吊筋布置——选择定义好的吊筋——在图形里选择需布置此吊筋的区域(也可选择整个图形),弹出以下界面: 可根据需要点选里面的对勾选项。注意:a、即使没有识别支座的梁,用此命令也可以在梁交叉点处生成吊筋及附加箍筋。b、附加箍筋默认在主次梁交叉处每侧计算3根,共6根,直径及长度默认为与主梁内其它箍筋相同。c、如果只有附加箍筋而没有吊筋,在吊筋的属性定义里把吊筋的“2B16”改为“0”即可。 二、用“对构件进行平法标注”命令对梁筋标注,在输入下部筋时,出现以下界面: 在这个界面的“吊筋”栏里输入这样的格式:2C16#250+2C18#200+1+1

表示的意义:2C16#250:根数+直径+ # 号 + 次梁宽度(2根C16的吊筋,用于250宽的次梁搁置点处) 后面的“+1”代表该主梁的该跨有一根次梁两侧需加设附加箍筋(默认为每侧3根);若写为“+1+1”则表示该主梁的该跨有2根次梁两侧需加设附加箍筋,附加箍筋共有6*2=12根;若写为“+1+1+1”则表示该主梁的该跨有3根次梁两侧需加设附加箍筋,附加箍筋共有6*3=18根。 举例:输入“2C16#250”,表示该主梁该跨内有2根C16的吊筋,吊筋吊住的次梁宽度为250,且在吊筋两侧每侧默认设置3根附加箍筋。 输入“2C16#250+1”,表示该主梁该跨内有2根C16的吊筋,吊筋吊住的次梁宽度为250,除了此吊筋两侧每侧默认设置3根附加箍筋外,“+1”表示在此跨的另外一个位置还有一处设置6根附加箍筋的位置,则此跨共有附加箍筋12根。 输入“2C16#250+1+1”,表示该主梁该跨内有2根C16的吊筋,吊筋吊住的次梁宽度为250,除了此吊筋两侧每侧默认设置3根附加箍筋外,“+1+1”(注:不能写成+2或+3或+4,无效)表示在此跨的另外2个位置还有2处设置6根附加箍筋的位置,则此跨共有附加箍筋6*3=18根。 输入“2C16#250+1+1+1”,表示该主梁该跨内有2根C16的吊筋,吊筋吊住的次梁宽度为250,除了此吊筋两侧每侧默认设置3根附加箍筋外,“+1+1+1”表示在此跨的另外3个位置还有3处设置6根附加箍筋的位置,则此跨共有附加箍筋6*4=24根。 输入“2C16#250+2C18#200+1”,表示该主梁该跨内有2根C16的吊筋和2根C18的吊筋,吊筋吊住的次梁宽度分别为250和200,除了此2处吊筋两侧每侧默认设置3根附加箍筋外,“+1”表示在此跨的另外一个位置还有一处设置6根附加箍筋的位置,则此跨共有附加箍筋6*3=18根。 在“吊筋”栏里直接输入数字: 输入“1”(注:不能写成+1,无效)表示此主梁的此跨内无吊筋,但是有1处位置有6根附加箍筋(即使实际无次梁与其相交,也会计算此6根箍筋); 输入“1+1”(注:不能写成+2或者2,无效)表示此主梁的此跨内无吊筋,但是有2处位置各有6根附加箍筋,即此跨内共有附加箍筋12根。 输入“1+1+1”(注:不能写成1+2或者3,无效)表示此主梁的此跨内无吊筋,但是有3处位置各有6根附加箍筋,即此跨内共有附加箍筋18根。 三、另外要注意:在工程设置——计算设置——梁设置里:

[箍筋长度计算公式弯钩(45度、90度、135度、180度)]箍筋弯钩长度计算公式

[箍筋长度计算公式弯钩(45度、90度、135度、180度)]箍筋弯钩长度计算公式 理论计算方法:L=2-8bhc*+2max。 箍筋弯钩长度计算 1、对转半圆弯钩180度,为、对直弯钩为90度,、对斜弯钩为45度,、135度箍筋弯钩为,长度弯曲值的计算:计算时,用到一个弧度和角度的换算公式:1rad=*r*2/360,即一度角对应的弧长是。 还有《钢筋混凝土施工及验收规范》规定180度弯钩的弯曲直径不得小于,在下面的推导中D取。 弯钩度数详详细解释 1、180度弯钩的计算:钢筋的直径为d,弯曲直径为D。按照外皮计算钢筋的长度:L1=AE水平段的长度+CD水平段长度 =300+3d按照中轴线计算钢筋的长度:L2=AB水平段长度+BC段弧长+CD段水平长度=300-D/2-d+**180+3d=300+,弯曲调整值=L1- L2=、90度弯钩的计算:钢筋的直径为d,弯曲直径为D。按照外皮计算钢筋的长度:L1=300+100按照中轴线计算钢筋的长度:L2=AB 水平段长度+BC段弧长+CD段竖直长度=300-D/2-d+**90+100-D/2-d=300+,弯曲调整值=L1-L2=、135度弯钩的计算:钢筋的直径为d,弯曲直径为D。按照外皮计算钢筋的长度:L1=300+10d按照中

轴线计算钢筋的长度:L2=AB水平段长度+BD段弧长+DE段长度 =300-D/2-d+**135+10d=300+10d+,弯曲调整值=L1-L2= 上面讲得太复杂,如果你是做预算的,只要记住:钢筋的外皮长度+弯钩长度。外皮长度=矩形断面周长-8*砼保护层厚度+8*箍筋直径;弯钩长度:180度=*箍筋直径; 90度=*箍筋直径;45度=*箍筋直径以复合箍筋5 ×4 为例, 在老规范公式的基础上来推导新规范各种箍筋长度的计算公式。新规范因保护层为箍筋 外皮到外皮, 在老规范的基础上减去8 d , 就是新规范 2 ×2 外围封闭箍筋1长度的计算公式。 上面这些都是预算钢筋的计算钢筋的精确算法公式。 翻样算钢筋箍筋,最简单,箍筋长加锚固,不考虑什么45度、90度、135度、180度、比如400×450的箍筋,400 +450×2 =1700,然后1700+上弯钩的长度,然后就是长的钢筋,拿去下料,弯出箍筋就好。 工地翻样很多都是这么干,如果弯钩锚固短了,监理要说, 如果锚固长了,公司要说。根据他们要求适当增加或减少锚固长度,锚固长度根据箍筋大小变化,只要×2,然后加上锚固长度 即可,最简单最方便。 箍筋长度算出来了需要算钢筋重量计算,钢筋大小×钢筋大 小×= 钢筋一米重量。

箍筋的理论长度计算讲解

箍筋的理论长度计算 在钢筋的预算工程量计算时,因钢筋混凝土柱、梁中的箍筋长度 没有统一的计算规定,方法比较混乱。目前常用以下几种方法: (1)箍筋长度=箍筋矩(方)形长度+6.25 >2(钩) (d,为箍筋直径,下同); (2)箍筋长度=箍筋矩(方)形长度+4.9 >2(钩) (3)箍筋长度=箍筋矩(方)形长度+不同直径的估计钩长 (4)箍筋长度=构件横截面外形长度-5cm。 上述种种计算方法,计算程序繁琐,计算结果都有出入,并且从理论上经不起推敲,给施工图预算的编制与审查带来很多麻烦。为了保证预算工程量的准确性,按照《混凝土结构工程施工及验收规范》 (G B 50204-92)(以下简称规范”,从理论上探求一种准确而简化的箍筋长度计算方法。 从图3-11可以看出,为了控制主筋的混凝土保护层的厚度,箍筋的尺寸是按其内孔尺寸控制的(控制和固定主筋相对位置),它的理论长度应按应按箍筋中心线长度计算的。

4 绒 IM3U稔血埋准计算怅度示進注“丄一输件外龙尺寸| M L士體泯噩土保护是冲帕 M—盘屬曲柱』 1.90弯曲(三处)的中心曲线长度 按规范”规定:箍筋的弯曲直径不应小于箍筋直径的 2.5倍,现取等于2.5倍计算。箍筋在弯曲范围内的中心线长度(即中心曲线长度)如图3-12 所示:中心曲线AB=1.75d X 2XnX 90° /360=2.75d 三处90°弯曲中心曲线长度计:2.75d X3 = 8.25d ①

二I 此主题相关图片如 下 ② I |£^ 1 如 1.73^ 此匕主题相关图片如 下: 囲丄】2楞筋冗?零曲 2.135弯曲(二处)的中心曲线长度(箍筋闭口处弯钩)从图3-13看 AB = 1.75d X 2XnX 135° /360 =4.123d 两处135°弯曲中心线长度计: E3 □篩筋*35吗樹 135。弯曲同理,中心曲 线 4.123d X 2 = 8.25d

钢筋长度计算公式

钢筋长度计算公式一、梁(1)框架梁一、首跨钢筋的计算1 、上部贯通筋上部贯通筋(上)长度=通跨净跨长通长筋1 2 、端支座负筋端支座负筋长度:第一排为Ln/3 +端支座锚固值;第二排为Ln/4 +首尾端支座锚固值+端支座锚固值3 、下部钢筋下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:支座宽≥Lae 且≥0.5Hc +5d,为直锚,Lae 或≤0.5Hc +5d0.5Hc Max{Lae,+5d } 。钢筋的端支座锚固值=支座宽≤,为弯锚,取Max{Lae,取支座宽度- 保护层+15d } 。钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc +5d } 4 、腰筋构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋5 、拉筋拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d (抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的/2 )×(构造筋根数/2 );如果给定了拉筋的布筋间距,那么根数=(箍筋根数拉筋的根数=布筋长-2 ×保护层)*2 +2×11.9d +8d 箍筋根度/ 布筋间距。6 、箍筋箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高数=(加密区长度/ 非加/ 加密区间距+1)×2+(非加密区长度)+1 注意:因为构件扣减密

区间距-1 保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直 径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。7 、吊筋吊筋长度=2* 锚固(20d)+2* 斜段长度+次梁宽度+2*50 ,其中框梁高度>800mm 夹角=60°≤800mm夹角=45° ... 一、梁(1)框架梁一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋端支座负筋长度:第一排为Ln/3 +端支座锚固值;第二排为Ln/4 +端支座锚固值 3、下部钢筋下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题: 支座宽≥Lae 且≥0.5Hc+5d,为直锚,取 Max{Lae,0.5Hc+5d } 。钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae 或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度- 保护层+15d } 。Max{Lae,0.5Hc +5d } 钢筋的中间支座锚固值=4、腰筋构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋

钢筋箍筋长度计算表.pdf

单位备注高 毫米300宽 毫米250箍筋直径 毫米6保护层 毫米4010d 毫米6075 毫米75MAX 毫米75外皮长度 米 1.00中心线长度 米0.98外周长长度 米 1.1长度1 米0.93长度2米0.88 单位备注高 毫米400宽 毫米400角筋根数 根2中筋根数 根2角筋直径 毫米22中筋直径 毫米20箍筋直径 毫米8保护层 毫米25内围纵筋数 根210d 毫米8075 毫米75MAX 毫米80长度 米 1.18长度米 1.15 单位宽 毫米250拉筋直径 毫米6保护层 毫米2510d 毫米6075 毫米75MAX 毫米75长度(勾住纵筋和箍 筋) 米0.40长度(只勾住纵筋)米0.38外围箍筋长度计算表 内围箍筋长度计算表 拉筋长度计算表 梁宽≤350,拉筋直径取Φ6梁宽>350,拉筋直径取Φ8备注

三个最大 值 保护层层高4890 30梁高500 柱长边400 1/6柱尽高732731.66667 500500 1/3柱尽高1463 加密间距(全高加密)100 非加密间距200 柱箍筋个数37.98 全高加密个数49.9 层高3230 保护层梁高500 30 柱长边800 1/6柱尽高455 500500 三个最大值800 加密间距(全高加密)100 非加密间距200 柱箍筋个数26.70 全高加密个数32.32-4级抗震向上取整1级抗震向上取 整 左支座宽 250右支座宽 250中心线 4250梁高 400400梁长(尽长) 40004000梁端加密区 600800500 500500MAX 600800单一间距 100100100100150150单一间距箍筋个数 40.004040.0040加密间距箍筋个数30.673132.0032 柱箍筋个数计算表(底层) 柱箍筋个数计算表(标准层) 单(连)梁箍筋个数计算 加密间距

梁箍筋长度计算方法与公式

梁箍筋长度计算方法与公式 箍筋长度计算方法与公式及图解 一般的算法是箍筋长度=(梁宽-保护层*2 +梁高-保护层*2)*2+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 如果按实计算及下料长度,那么算法是: 90/90的箍筋钢筋计算公式为:箍筋内皮周长-5个90°弯钩内皮差(0.288d)+2个弯钩处的平直段长度(10d>75mm时,平直长度为10d,10d<75mm时,平直长度为75mm) 即在钢筋规格为10d>75mm时,箍筋长度=构件周长-8保护层厚度+18.56d 钢筋规格为10d<75mm,即箍筋直径为6mm时,箍筋长度=构件周长-8保护层厚度+141.36 90/180的箍筋钢筋计算公式为:箍筋内皮周长-4个90°弯钩内皮差(0.288d)+1个180°弯钩中心线长+2个弯钩平直段长度(10d>75mm时,平直长度为10d,10d<75mm时,平直长度为75mm) 即在钢筋规格为10d>75mm时,箍筋长度=构件周长-8保护层厚度-28.268d 钢筋规格为10d<75mm,即箍筋直径为6mm时,箍筋长度=构件周长-8保护层厚度+199.61 135/135的箍筋钢筋计算公式为:箍筋内皮周长-3个90°弯钩内皮差(0.288d)+2个135°弯钩中心线长(135°弯钩中心长度=3π/4*(R+d/2),R=2.5d)+2个弯钩平直段长度(10d>75mm时,平直长度为10d,10d<75mm时,平直长度为75mm) 即在钢筋规格为10d>75mm时,箍筋长度=构件周长-8保护层厚度+33.266d 钢筋规格为10d<75mm,即箍筋直径为6mm时,箍筋长度=构件周长-8保护层厚度+229.6 箍筋内皮周长长度=2*(H-2bhc)+2*(B-2bhc)=2(H+B)-8bhc(即构件周长-8个保护层)

箍筋计算公式

螺旋箍筋计算公式 1、螺旋箍筋计算方法:在圆柱形构件(如图形柱、管柱、灌注桩等)中,螺旋箍筋沿主筋圆周表面缠绕,其每米钢筋骨架长的螺旋箍筋长度,可按下式计算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中 l——每1m钢筋骨架长的螺旋箍筋长度(㎜); p——螺距(㎜); л——圆周率,取3.1416; D——螺旋线的缠绕直径;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距离加上一个箍筋直径(㎜)。 公式中括号内最后一项5/256(e^2)^3数值很小,一般在计算时略去。 2、螺旋箍筋简易计算方法 方法一,螺旋箍筋长度亦可按以下简化公式计算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 d——螺旋箍筋的直径; 其他符号意义同前。 方法二,对于箍筋间距要求不大严格的构件,或当p与D的比值较小(p/d﹤0.5)时,箍筋长度也可以按下面近似公式计算: l=n√p^2+(лD)^2 式中n——螺旋圈数; 其他符号意义同前。― ^ ‖表示次方的意识。 箍筋的理论长度计算 在钢筋的预算工程量计算时,因钢筋混凝土柱、梁中的箍筋长度没有统一的计算规定,方法比较混乱。目前常用以下几种方法: (1)箍筋长度=箍筋矩(方)形长度+6.25×2(钩) (d,为箍筋直径,下同); (2)箍筋长度=箍筋矩(方)形长度+4.9×2(钩) (3)箍筋长度=箍筋矩(方)形长度+不同直径的估计钩长 (4)箍筋长度=构件横截面外形长度-5cm。 上述种种计算方法,计算程序繁琐,计算结果都有出入,并且从理论上经不起推敲,给施工图预算的编制与审查带来很多麻烦。为了保证预算工程量的准确性,按照《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204 -92)(以下简称“规范”),从理论上探求一种准确而简化的箍筋长度计算方法。 从图3-11可以看出,为了控制主筋的混凝土保护层的厚度,箍筋的尺寸是按其内孔尺寸控制的(控制和固定主筋相对位置),它的理论长度应按应按箍筋中心线长度计算的。

柱箍筋的长度以及根数计算详解课件

(一)柱箍筋的长度计算 案例(一)中已知: KZ1 750*700 24B25 A10@100/200 柱保护层为25mm 1. 1号箍筋长度计算 箍筋计算公式 1号箍筋长度 =(b-2*保护层+d*2)*2+(h-2*保护层+d*2)*2+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 =(b+h)*2-保护层*8+8d+1.9d*2+ max(10d,75mm)*2 案例中 1号箍筋长度=(750+700)*2-25*8+8*10+1.9*10*2+100*2=3018mm 2. 2号箍筋长度计算

箍筋计算公式 2号箍筋长度 =(间距j*2+1/2D*2+2d)*2+(h-保护层*2+2d)*2+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 =[(b-保护层*2-D)/6*2+D]*2+(h-保护层*2)*2+8d+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 案例中 2号箍筋长度=((750-25*2-25)/6*2+25)*2+(700-25*2)*2+8*10+1.9*10*2+100*2=2118mm 3. 3号箍筋长度计算 (图4)

箍筋计算公式推导 3号箍筋长度 =(间距j*2+1/2D*2+2d)*2+(b-保护层*2+2d)*2+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 =[(h-保护层*2-D)/6*2+D]*2+(b-保护层*2)*2+8d+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 案例(一)中 3号箍筋长度=((700-25*2-25)/6*2+25)*2+(750-25*2)*2+8*10+1.9*10*2+100*2=2184 mm 4. 4号钢筋长度计算 (图5) 箍筋计算公式推导 a) 单支筋同时勾住主筋和箍筋 4号箍筋长度 =(h-保护层*2+d*2+d*2)+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 =(h-保护层*2+4d)+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 b) 单支筋只勾住主筋

对于箍筋长度的计算

对于箍筋长度的计算,许多造价及施工人员都有自己的一套办法,现在流行的钢筋算量软件,计算方法也是五花八门,给工作、交流造成了很大不便。本人也是一名造价工作者,在日常工作中,对箍筋的计算进行了一些总结,现在对箍筋的计算方法发表一下个人看法,希望给大家提供一些借鉴,更希望大家对本文提出宝贵意见,以期共同提高。 一、规范规定,图集要求 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002第 第5.3.1 受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定: HPB235级钢筋未端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍; 第5.3.2 除焊接封闭式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: (1)箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本规范第,尚应不小于受力钢筋直径; (2)箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于90°;对有抗震等要求的结构,应为135°; (3)箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。 2、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详略》03G101-1规定 (1)对箍筋弯钩的要求(03G101-1第35页)(见图一):

从图中可以看出,对有抗震要求的构件,如果箍筋直径d≤6.5时,10d≤65mm,箍筋135度弯钩的平直段要取75mm,这是推导公式中的一个特例.。 (2)混凝土保护层(03G101-1第33页) 纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合下表的规定。 注:基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm. 在以前的教材和参考书中,通常将钢筋的保护层设定为25mm,由上表中可知,针对不同构件、不同部位,钢筋的保护层并不相同。保护层设定为25mm的推导结果肯定也是不准确的 二、箍筋长度的计算方法: (一)弯曲调整值的概念:由于钢筋弯曲时,外侧伸长,内侧缩短,轴线长度不变。弯曲处形成圆弧,而设计图中注明的量度尺寸一般是沿直线量度外包尺寸(图二)。外包尺寸和钢筋轴线长度(下料尺寸)之间存在一个差值,两者之

钢筋长度计算公式

钢筋长度计算公式 一、梁(1)框架梁一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。 7、吊筋吊筋长度=2*锚固(20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60°≤800mm 夹角=45° ... 一、梁 (1)框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:

梁中附加横向钢筋计算

梁中附加横向钢筋计算项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、构件编号: L-1 二、示意图: 三、依据规范 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 四、计算信息 1. 附加横向钢筋类型 优先选择箍筋 2. 几何参数 次梁截面宽度 b=200mm 次梁截面高度 h=350mm 主梁截面高度 H=400mm 3. 材料信息 附加箍筋等级: HPB300 fyv=270.00N/mm2 附加箍筋肢数 n=2肢 附加箍筋间距 ss=100mm 附加吊筋等级: HRB335 fyv=300.00N/mm2 附加吊筋与梁轴线间的夹角α=45度 纵筋合力中心至梁近边距离 as =40mm 4. 内力信息设计值 作用在梁的下部或梁截面高度范围内的集中荷载设计值 F=100.000kN 结构重要性系数γo= 1.1 五、计算过程 1. 计算h1高度 h1 =H-h-as=400-350-40=10mm 2. 计算附加箍筋布置范围 s=2*h1+3*b=2*10+3*200=620mm 3. 计算在长度 s 范围内, 次梁每侧最多可放置的附加箍筋根数 Nmax =[(s-b)/2-50]/ss+1=[(620-200)/2-50]/100+1=2.60,取Nmax = 2 4. 计算附加横向钢筋总截面面积 Asv≥γo*F/fyv=1.1*100000.000/270.00=407.41mm2 5. 附加横向钢筋计算结果 附加箍筋: 两侧共212@100(2)

附加吊筋: 无

桩基的箍筋计算方法

桩基的箍筋计算方法 螺旋箍筋计算公式一 螺旋箍筋长度: L= (加密区长度/加密区间距+1)×sqrt(π×(构件直径-保护层×2+箍筋直径)2+加密区间距2)+(非加密区长度/非加密区间距+1)×sqrt(π×(构件直径-保护层×2+箍筋直径)2+非加密区间距2)+3×π×(构件直径-保护层×2+箍筋直径)+12.5×箍筋直径 SQRT是根号= 平方根号 n: 螺旋箍的圈数 p:箍筋间距 d:圆直径另计搭接长度 圈数=长度/间距 螺旋箍筋计算公式二 有一个简单的计算公式:根号下(构件周长的平方(减去保护层)+螺距的平方)根数=构件长度/螺距+1 螺旋箍筋计算公式三 1、螺旋箍筋计算方法:在圆柱形构件(如图形柱、管柱、灌注桩等)中,螺旋箍筋沿主筋圆周表面缠绕,其每米钢筋骨架长的螺旋箍筋长度,可按下式计算:l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中l——每1m钢筋骨架长的螺旋箍筋长度(㎜); p——螺距(㎜); л——圆周率,取3.1416; D——螺旋线的缠绕直径;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距离加上一个箍筋直径(㎜)。 公式中括号内最后一项5/256(e^2)^3数值很小,一般在计算时略去。 2、螺旋箍筋简易计算方法 方法一,螺旋箍筋长度亦可按以下简化公式计算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中d——螺旋箍筋的直径; 其他符号意义同前。 方法二,对于箍筋间距要求不大严格的构件,或当p与D的比值较小(p/d﹤0.5)时,箍筋长度也可以按下面近似公式计算: l=n√p^2+(лD)^2 式中n——螺旋圈数; 其他符号意义同前。― ^ ‖表示次方的意思。

箍筋长度计算

箍筋长度计算 引用箍筋长度计算预算2010-02-0511:12:29阅读9评论0字号:大中小订阅 本文引用自wtz6120《箍筋长度计算》 引用 wtz6120的 梁(柱)箍筋: 箍筋长度=箍筋周长+箍筋周长增加长度+箍筋弯钩长度-量度差值=箍筋周长+22.64d 箍筋周长=[梁(柱)宽-2×保护层厚度+梁(柱)高-2×保护层厚度]×2 箍筋周长增加长度(按箍筋中心线计算)=0.5d×8 箍筋弯钩长度=(10+1.9)d×2=23.8d 箍筋弯钩长度={[(2.5d(规范规定的箍筋弯曲最小半径)+0.5d)×2×3.1416×135/360]-(2.5d+0.5d)}+10d=7.0686d-3d+10d=14.686d 量度差值(90°)=(外包尺寸-中心线弧长)×3=(6d-4.71d)×3=3.87d 外包尺寸(按箍筋中心线计算)=(2.5d+0.5d)×2=6d 中心线弧长=((2.5d(规范规定的箍筋弯曲最小半径)+0.5d)×2×3.1416×90/360)=4.71d 至于分布类钢筋的根数=分布长度/间距+1公式中的“+1”,应视情况分别考虑。 试举一例,某跨梁净长4900,图示加密区长度1600,箍筋标注为A8@150/200,应放几道箍筋? (1600-50)/150=1550/150=10.3,也就是分成10.3档,取10档(因最外一档算整的话就进入非加密区了),就是包头包尾11根,11*2=22根,从两头算起,到两根中间的箍已经用去净跨的距离为:10*150*2+100=3100,中间还剩下4900-3100=1800,1800/200=9档,应该10根钢筋,但是这10根箍中是包头包尾计算的,实际头和尾已经与加密的箍的最内侧一个重合了,所以箍数为;22+10-2=30个。