气焊与气割常用气体的性质及安全使用要求气焊与气割所用的气体分为两大类:—是助燃气体,二是可燃气体。助燃气体均采用氧气,可燃气体有乙炔、氢气、液化石油气等。

一、氧气

氧在空气中占21%。氧气是一种无色、无味、无毒的气体,其化学分子式为O2。在标准状态下,密度为1.429kg/m3(空气为 1.29kg/m3)。当温度降至-183℃时,氧气由气态变为液态。液态氧温度升高到-183℃时沸腾,气化为氧气,而氮的沸点为-196℃,氩的沸点为-186℃,故工业上常用液化空气分离法制取氧气。

氧气主要的化学性质和安全使用要求:

(1) 氧气是助燃气体。可燃气体与氧气燃烧比在空气中燃烧更为激烈,燃烧的温度更高。有的金属在空气中不能燃烧,但与压缩纯氧气流作用能够燃烧。氧气切割就是利用金属与纯氧燃烧的原理来切割金属的。

(2) 压缩纯氧与油脂等可燃物(如细微分散物炭粉、有机物纤维等)接触,能发生自燃,引起火灾和爆炸。

(3) 氧气几乎能与所有的可燃气休、蒸气混合形成爆炸性混合物,其爆炸范围比可燃气与空气混合的爆炸极限宽。例如,乙炔与空气混合的爆炸极限为2.2% ~ 81%,乙炔与氧气混合的爆炸极限为2.8% ~ 93%。

因此,在使用氧气尤其是压缩纯氧时,严禁用以通风换气,严禁作为气动工具动力源或试压气源,严禁与油脂类和易燃物质接触,并禁止用来吹扫工作服。

二、乙快

乙炔,俗称电石气。它是一种非饱和的碳氢化合物,化学式为C2H2,其化学性质活泼,在常温常压下是一种无色、高热值的易燃易爆气体。在标准状态时,密度为1.17kg/mJ,比空气轻。

工业用乙炔因含有硫化氢(H2S)和磷化氢(H3P)等杂质,故乙炔气具有一种特殊的刺鼻臭味和较弱的毒性,有轻度的

麻醉作用。乙炔气微溶于水,易溶于丙酮等很多有机溶剂。乙炔化学性质极不稳定,在一定条件下,可能由于摩擦和冲击而发生爆炸。

(一) 乙炔的燃烧性

乙炔是气焊、气割使用的所有可燃气体中自燃点最低的气体,在空气中其自燃点为335℃,点火温度为428℃。若乙炔在空气中受热,氧化反应速度逐渐加快,气体温度随之逐渐升高,当温度高于自燃点温度时,不需任何火源就可引起乙炔的自行燃烧,导致爆炸。乙炔着火的可能性也最大,其点火能量低,仅为0.019mJ,燃着烟头或即将熄灭的烟灰也足以将乙炔点燃。乙炔是吸热化合物,分解时放出它在制成时所吸收的全部热量。乙炔在燃烧过程中产生的火焰温度较高,它与空气混合燃烧时火焰温度可达2350℃,而与氧气混合燃烧时火焰温度可达3100℃~3300℃。乙炔燃烧火焰的传播速度很快,在空气中燃烧速度为2.87m/s,在氧气中燃烧速度为13.5m/s,极易造成多人烧伤事故。

(二) 乙炔的爆炸性

乙炔的爆炸性能主要取决于乙炔瞬间的温度和压力及它所接触的介质、火源、散热条件等因素。

(1) 乙炔发生爆炸的危险性随温度和压力升高而增大。当乙炔压力超过0.15MPa或温度超过300℃时,遇火就会爆炸。当压力超过0.15MPa和温度超过580℃时,就会自行爆炸。因此,我国规定乙炔工作压力禁止超过0.15MPa,乙炔发生器发气室温度不得超过80℃。

(2) 乙炔与空气或氧气混合均能生成爆炸性混合气体。乙炔与氧气混合,其爆炸性大为增加。按体积计算,乙炔在空气中的含量达到2.2% ~ 81%、在氧气中的含量为2.8% ~ 93%时,混合气中任何部分达到自燃点或遇火星,在常压下也会爆炸。因此,在乙炔瓶周围严禁烟火。特别是使用乙炔发生器在更换电石或排除电石渣时.更要注意明火与火星等火种,以避免发生乙炔发生器爆炸事故。

(3) 乙炔能和氯、次氯酸盐等化合,在日光照射下或受热时会发生燃烧和爆炸。所以,在扑救乙炔引起的火灾时,禁止使用四氯化碳灭火器,以防发生爆炸事故。

(4) 乙炔和铜、银等金属长期接触,会生成红色的乙炔铜和白色的乙炔银爆炸性化合物,当受到摩擦、剧烈振动或被加热到110℃—120Y时,就会发生爆炸。因此,凡供乙炔使用的器具(容器、管子、仪表、阀门及工具等),绝对禁止使用银、铜及含铜量高于70%的铜合金制品。

(5) 乙炔溶解在液体里会大大降低爆炸性。

(6) 乙炔与氮气、水蒸汽等不与乙炔发生反应的气体混合,会降低爆炸危险性。

(7) 乙炔的爆炸与储存乙炔的容器管道宜径有关。容器管道直径越小,越不容易发生爆炸。乙炔储存在毛细管中,即使乙炔压力增高到2.65MPa也不会发生爆炸。因此,乙炔瓶就是利用乙炔的特性,将乙炔溶解在丙酮里,储存在多孔填料中,提高乙炔在运输和使用中的安全性。

三、液化石油气

液化石油气的主要成分是丙烷(C3H8),占50%~80%,其余是丁烷(C4H10)、丙烯(C3H6)和丁烯(C4H8)等碳氢化合物

组成的混合物。液化石油气在常温常压下呈气态。气态的石油气加上0.8MPa~1.5MPa的压力就变成液态,便于装瓶储存运输。

工业上一般均使用液态的石油气。近年来,随着我国石油工业的迅猛发展,由于液化石油气热值较高,价格低廉,又较安全,乙炔有被液化石油气部分取代的趋势。目前,国内外已把液化石油气作为一种新的生产性燃料,广泛应用于钢板的气割和低熔点有色金属的焊接,但是内于在燃烧时其火焰温度稍低,所以在气焊工艺中仍尚未被广泛采用。国外有采用乙炔与液化石油气混合作为焊接气源。

液化石油气的主要性质及安全使用要求:

(1) 液化石油气在气态时比空气重(密度约为空气的1.5倍),易于向低处流动而滞留积聚,液态时比水和汽油轻,能飘浮在水沟的液面上,随水流动并在死角处聚集。所以,在使用、贮存石油气时,应采取安全措施,如暖气沟进山口应砌砖抹灰,电缆沟进出口应填装沙土,下水道应装水封等,室内应有良好通风。通风口除设在高处外,还应设在低处.有

气焊、气割作业危险危害因素及预防控制措施

气焊、气割作业危险危害因素及预防控制措施 1、特种作业人员未经培训取得资质证书,违章上岗作业。 危险危害因素: 安全知识缺乏、基本技能不够。造成操作不当或事故。 预防控制措施: 严格安全管理,无证人员一律不得从事气焊、气割作业。 2、作业前未对瓶体、瓶阀、焊枪、割枪、皮管、压力表等基础安全设施进行检查。 危险危害因素: 设备缺陷导致在作业过程中发生事故。 预防控制措施: 气焊、气割作业人员作业前必须对瓶体、瓶阀、焊枪、割枪、皮管、压力表等进行完好性检查。检查瓶阀时,只准用肥皂水。 3、乙炔瓶未装回火防止器或者回火防止器老化不起作用。 危险危害因素: 急剧燃烧的乙炔混合气体会在高压氧气的推动下把火源推回到乙炔瓶内,导致燃爆事故发生。 预防控制措施: 乙炔气瓶使用时必须装设专用减压器、回火控制器,工作前必须检查是否好用,否则禁止使用。开启式,操作者应站在阀门的侧后方,动作要轻缓。 4、作业中开启或关闭瓶阀动作过猛。 危险危害因素: 高压气流经过瓶口时产生静电,极易引发火灾、爆炸等事故。 预防控制措施: 操作人员开启瓶阀时要谨慎小心,动作不要过猛,防止气速过高。操作者应站在瓶阀出口的侧后以免被瓶内高压气流喷射受伤。瓶阀要严而不紧,操作人员严禁穿化纤服装。 5、作业人员戴沾有油污的手套,搬运及开关气瓶作业。 危险危害因素:

由于静电作用,油脂类的手套和可燃性气体相接触,诱发火灾事故。 预防控制措施: 氧气瓶口、减压阀不得沾有油污。作业人员禁止使用油污手套、棉纱及沾有油脂的工具开关气瓶阀门。 6、氧气瓶与乙炔气瓶的安全距离不足5米,氧气瓶与乙炔气瓶与明火的安全距离不足10米。 危险危害因素: 造成气瓶爆炸隐患。 预防控制措施: 气瓶不得靠近热源和电器设备,夏季要有遮阳措施防止暴晒,与明火的距离要大于10米,两瓶相距不少与5米距离。严禁手持点燃的焊、割工具调节减压器或开启、关闭乙炔瓶阀。 7、乙炔气瓶没有竖立放置使用, 危险危害因素: 乙炔瓶中的丙酮会被吸出,瓶嘴泄漏,会引起燃烧爆炸事故。 预防控制措施: 乙炔气瓶使用时,必须直立,并应采取措施防止倾倒,严禁卧放使用。 对已经卧放的乙炔瓶,不准直接开气使用,使用前必须先立牢,静止15分钟后,再接减压器使用,否则危险。 8、夏季露天作业,气瓶在阳光下暴晒, 危险危害因素: 会造成压力升高,而发生爆炸。 预防控制措施: 夏季露天气割气焊作业,气瓶要有专用遮阳措施,防止暴晒。 9、不使用专用工具进行搬运,让气瓶在地上滚动。 危险危害因素: 氧气、乙炔气瓶受撞击会产生静电,引起爆炸。 预防控制措施: 作业时,应采用专用小车搬运,如需乙炔瓶和氧气瓶放在同一小车上搬运,

气焊气割安全操作(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 气焊气割安全操作(新编版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

气焊气割安全操作(新编版) 一、一般安全要求 (1)乙炔使用时最高工作压力禁止超过147kPa(1.5kgf/cm2)表压。 (2)禁止使用紫铜、银或含铜量超过70%的铜合金制造与乙炔接触的仪表、管子等零件。 (3)乙炔发生器,回火防止器、氧气和液化石油气瓶、减压器等均应采取防止冻结措施,一旦冻结应用热水或水蒸汽解冻,禁止采用明火烘烤或用铁器敲打解冻。 (4)气瓶、容器、管道、仪表等连接部位应采用涂抹肥皂水方法检漏,严禁使用明火检漏。 (5)气瓶、溶解乙炔瓶等均应稳固竖立,或装在专用胶轮车上使用。

(6)禁止使用电磁吸盘、钢绳、链条等吊运各类焊接与切割用气瓶。 (7)气瓶、溶解乙炔瓶等,均应避免放在受阳光曝晒,或受热源直接辐射及易受电击的地方。 (8)氧气、溶解乙炔气等气瓶,不应放空,气瓶内必须留有余气,如氧气瓶内应留有不小于0.1MPa表压的余气,乙炔气瓶必须留有0.05~0.1MPa表压的余气。 (9)气瓶漆色的标志应符合国家颁发的《气瓶安全监察规程》的规定,禁止改动,严禁充装与气瓶漆色标志不符的气体。 (10)气瓶应配置手轮或专用搬手启闭瓶阀。 (11)工作完毕、工作间隙、工作点转移之前都应关闭瓶阀,戴上瓶帽。 (12)禁止使用气瓶作为登高支架和支承重物的衬垫。 (13)留有余气需要重新灌装的气瓶,应关闭瓶阀,旋紧瓶帽,标明空瓶字样或记号。 (14)氧气、乙炔的管道,均应涂上相应气瓶漆色规定的颜色和

气焊气割安全操作(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 气焊气割安全操作(标准版)

气焊气割安全操作(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 一、一般安全要求 (1)乙炔使用时最高工作压力禁止超过147kPa(1.5kgf/cm2)表压。 (2)禁止使用紫铜、银或含铜量超过70%的铜合金制造与乙炔接触的仪表、管子等零件。 (3)乙炔发生器,回火防止器、氧气和液化石油气瓶、减压器等均应采取防止冻结措施,一旦冻结应用热水或水蒸汽解冻,禁止采用明火烘烤或用铁器敲打解冻。 (4)气瓶、容器、管道、仪表等连接部位应采用涂抹肥皂水方法检漏,严禁使用明火检漏。 (5)气瓶、溶解乙炔瓶等均应稳固竖立,或装在专用胶轮车上使用。 (6)禁止使用电磁吸盘、钢绳、链条等吊运各类焊接与切割用气瓶。 (7)气瓶、溶解乙炔瓶等,均应避免放在受阳光曝晒,或受热源直接辐射及易受电击的地方。 (8)氧气、溶解乙炔气等气瓶,不应放空,气瓶内必须留有余气,

如氧气瓶内应留有不小于0.1MPa表压的余气,乙炔气瓶必须留有0.05~0.1MPa表压的余气。 (9)气瓶漆色的标志应符合国家颁发的《气瓶安全监察规程》的规定,禁止改动,严禁充装与气瓶漆色标志不符的气体。 (10)气瓶应配置手轮或专用搬手启闭瓶阀。 (11)工作完毕、工作间隙、工作点转移之前都应关闭瓶阀,戴上瓶帽。 (12)禁止使用气瓶作为登高支架和支承重物的衬垫。 (13)留有余气需要重新灌装的气瓶,应关闭瓶阀,旋紧瓶帽,标明空瓶字样或记号。 (14)氧气、乙炔的管道,均应涂上相应气瓶漆色规定的颜色和标明名称,便于识别。 二、乙炔发生器 (1)乙炔发生器、回火防止器,必须经主管部门会同行业归口等有关单位鉴定合格,报国家劳动安全主管部门批准后,才能生产。禁止自制、仿制或改装乙炔发生器与回火防止器。维修后的乙炔发生器应经主管部门或指定的有关单位鉴定合格后,方准使用。 (2)中压、低压乙炔发生器都必须设有相应的回火防止器、安全阀、

气焊和气割安全操作规程示范文本

气焊和气割安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

气焊和气割安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、焊工必须经过劳动部门进行安全技术和防火知识 培训,经考试合格证者,方可上岗操作。 二、搬运氧气瓶时,必须使用专门的抬架或推车,不 得用肩扛或就地滚,并应轻拿轻放,严禁从高处往下滑。 三、禁止用起重设备电磁吸盘,直接吊运气瓶,在运 输和储存过程中,必须带好瓶帽和瓶护圈。 四、氧气瓶和电焊机在同一场所使用时,瓶底垫绝缘 物,以防氧气瓶带电。 五、瓶阀或减压器出现结霜时,可用热水或蒸汽熔 化,严禁用火烤或用铁器敲打,露天作业时,氧气瓶严禁 暴晒,乙炔发生器和氧气瓶均应距离明火10米以外,乙炔 器与氧气瓶的间距须在5米以上,氧气瓶中应保留0.5个

气压的余气,不得用尽。 六、使用溶解式乙炔氧气瓶时,要直立放置,不准卧放,防止丙酮流出引起燃烧爆炸,乙炔瓶内气体严禁用尽,余气不得少于一个气压。 七、露天作业时,乙炔发生器必须安放在操作点的上风向,在同一地点有两个或两个以上发生器时,间距不得小于5米,乙炔发生器和氧气瓶不准堆放在电源线路下面或房间内。 八、焊枪点火时,应先开乙炔气门,点火时再开氧气阀门调整火焰,熄灭时须先闭乙炔气门,再闭氧气门,严禁使用没有减压器的氧气瓶,氧气瓶和乙炔发生器与焊炬之间应用10米以上的胶管连接,胶管不得有漏气和靠近火源。 九、工作前根据工件厚度选择适当的焊炬和焊嘴,并用扳手将焊嘴拧紧,焊炬的氧气进气管接头必须与氧气皮

气焊、气割作业人员安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A17311 气焊、气割作业人员安全操作规程 标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

气焊、气割作业人员安全操作规程 标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、施焊现场周围应清除易燃、易爆物品,或进行覆盖、隔离。 2、氧气瓶、乙炔瓶所设的位置,距火源的位置不得小于10m。 3、乙炔瓶要放在空气流通好的地方,严禁放在高压线下面,要立放固定使用,严禁卧放使用。 4、使用乙炔瓶时,必须配备专用的乙炔减压器和回火防止器。 5、氧气瓶和乙炔瓶在装减压器时,对瓶口污物要清除干净,以免污物进入减压器内。

6、瓶阀开启要缓慢平稳,以防气体损坏减压器。 7、点火时,焊枪口不准对人,正在燃烧的焊枪不得放在工件或地面上。 8、不得手持连胶管的焊枪爬梯、登高。 9、装置要经常检查和维修,防止漏气。同时要严禁气路沾油,以防止引起火灾危险。 10、氧气瓶、乙炔瓶在寒冷地区工作时,易被冻结。此时只能用温水解冻(水温为40℃),不准用火烤;同时也要注意不得放在日光直射或高温处,温度不要超过35℃。 11、点火前,检查加热器是否有抽吸力,有抽吸力时,才能接乙炔管进行点火。 12、停止工作时,必须检查加热器的混合管内是否有窝火现象,待没有窝火时,方可收起加热器。

气焊、气割作业时的安全要求标准版本

文件编号:RHD-QB-K1279 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 气焊、气割作业时的安全要求标准版本

气焊、气割作业时的安全要求标准 版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.高处作业时,氧气瓶、乙炔瓶不得放在作业区域下方,应与作业点正下方保持10米以上的距离; 2.作业前办理用火审批手续,清除作业区及下方易燃物,配备专人进行监视看火,配备灭火器材,停止作业时应切断气源,确认无着火危险后方可离开。焊(割)炬使用完后,不得放在可燃物上; 3.禁止将橡胶软管背在背上工作; 4.作业后应将氧气、乙炔瓶的减压器卸下拧上气瓶安全帽; 5.禁止在乙炔瓶上放置物件,工具或缠绕悬挂橡

皮管及割焊炬; 6.在未采取特殊的安全措施并未经过审批的情况下严禁焊、割装有易燃、易爆物的容器及受力构件; 7.气焊(割)作业时,不能使用泄露、磨损及老化的软管及接头; 8.发现减压阀软管、流量计冻结时,禁止用火烤,更不允许用氧气去吹乙炔管道; 9.橡皮管要专用,乙炔管和氧气管分别为红色和蓝色,不能对调使用; 10.使用焊、割炬前,必须检查射吸情况,射吸不正常时,必须修理正常后方可使用; 11.焊(割)炬点火前应检查各连接处和气阀的严密性,不得漏气,整个系统不得漏气、堵塞,软管不得泄露、磨损和老化,发现问题修好后再用; 12.禁止在氧气阀门和乙炔阀门同时开启时使用

气焊、气割的一般安全要求标准范本

操作规程编号:LX-FS-A81226 气焊、气割的一般安全要求标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

气焊、气割的一般安全要求标准范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、气焊(割)工必须经过有关部门安全技术培训,取得特种作业操作证后,方可独立上岗操作;明火作业必须履行审批手续。 2、作业场地周围应清除易燃、易爆物品或进行覆盖、隔离。 3、氧气瓶、燃气(乙炔、液化石油气等)瓶必须经检验合格并且标志清晰有效,减压器、压力表等安全附件齐全好用。应远离高温、明火和熔融金属飞溅物10米以上,氧气瓶避免直接受热。 4、氧气瓶、氧气表及焊割工具上,严禁沾染油

焊接与热切割作业培训考核大纲

焊接与热切割作业培训考核大纲 章节及教学内容学时教学要求及知识要求 第一章焊接安全基础知识 一、燃烧和爆炸的机理 二、电气安全知识2 4 了解燃烧和爆炸机理;掌握灭火原理及 方法;熟知化学爆炸的必要条件,了解 自燃点、燃点、闪点和爆炸极限的概 念;掌握防火防爆的防护措施。 掌握电流、电压、电阻的概念和欧姆定 律;了解串联电路和并联电路基本概 念;掌握电弧的特性;了解电流对人体 的伤害;掌握对地电压、接触电压和跨 步电压的概念;了解触电的类型。 第二章气焊与气割安全技 术 一、焊接用气体安全技术 二、焊接用气瓶安全技术 三、胶管使用安全技术 四、焊、割炬安全技术5 3 了解乙炔的物理化学性质及爆炸性; 了解液化石油气和氢气的性质及其特 点;了解氧的制取方法,氧的性质及对 其纯度的要求;掌握焊接用气体的有关 安全要求使用知识。 了解氧气瓶的受力特点和结构;了解 溶解乙炔及其特性以及推广使用瓶装溶 解乙炔的优越性和液化石油气瓶的特 点;了解氧气瓶的瓶阈和减压器的构造 及工作原理;熟知减压器的作用,使用 方法及故障排除,了解各种气瓶爆炸发 生的原因及其防爆措施,熟知对气瓶进 行定期检查的有关规定。 了解对胶管的安全要求和安全使用注 意事项,熟知胶管发生着火爆炸事故的 原因和失火的应急措施。 了解焊、割炬的构造原理、用途与基 本要求;掌握射吸式焊炬构造及原理; 熟知影响焊、割炬射吸性能的原因及危 害;熟知焊、割炬的安全使用要求及常 见故障检修。

第三章电焊安全技术 一、焊接用电安全 二、焊接电源的安全使用、维护和保养 三、焊接工具的安全要求 四、电焊安全操作要求 五、触电急救3 3 4 掌握手工电弧焊,气体保护电弧焊等 的基本原理与安全特点;了解发生焊接 触电事故的原因和预防措施;熟知焊机 的保护性接地装置,保护性接零装置和 焊 机空载自动断电保护装置等安全措施。 熟悉手工电弧焊机的安全使用和维护 保养,重点掌握交流焊机和硅整流焊机 的常见故障及排除方法 熟知对焊接电缆和焊钳、焊枪的安全 要求,知道根据焊接电流,电缆长度选 择电缆截面积的关系 熟知电焊作业的焊前检查、注意焊接 电流走向、断电操作、加强绝缘措施等 安全操作要求; 熟知触电急救的救护步骤,懂得低压 触电事故与高压触电事故的区分及解脱 电源方法,重点掌握低压触电事故的解 脱电源方法;了解对触电者按三种情况 分别处理进行对症救治法;并掌握人工 呼吸法和胸外心脏挤压法。 第四章特殊焊接作业的安全技术 一、水下焊接作业安全技术 二、登高焊、割作业安全技术 三、燃料容器、管道焊补防爆技术 四、焊接防火与灭火4 3 了解水下焊接、切割的安全措施及其 应注意事项 了解什么叫高处作业,哪些人不宜从 事高处作业;熟知登高焊接作业的安全 措施。 了解置换动火和带压不置换动火的区 别及其发生爆炸失火的原因;了解的防 爆技术措施和带压不置换动火的防爆措 施;了解焊接动火的有关管道制度。 熟知焊接防火应注意的事项;掌握一 嗅二看、三测爆的检查方法;熟悉有关 灭火的方法和焊接常用灭火器材 第五章焊接劳动卫生与防护技术 一、有害因素的来源及危害 二、焊接卫生防护和焊接场所的防毒及焊接中毒急救3 4 了解光辐射的来源及其危害;了解金 属烟尘的产生及其危害;了解有害气体 的来源及其危害,电弧辐射以及其他有 害因素。 熟悉各种焊接卫生的防护技术措施; 掌握烟尘和有毒气体的防护及电弧辐射 的防护;了解焊接发生急性中毒事故的 原因和预防措施。熟悉焊接作业急性中 毒急救措施。

气焊与气割的安全操作示范文本

气焊与气割的安全操作示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

气焊与气割的安全操作示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (1)气焊与气割的操作人员必须进行安全技术培训,考 试合格并取得操作证后,方可独立工作。 (2)在禁火区内进行焊割前,必须实行动火审批制度, 由有关部门出具动火许可证后,方可作业。 (3)搬运氧气瓶、乙炔气瓶时,必须避免碰撞、振动, 要戴好安全帽、防振圈;使用保管中应避免曝晒和火烤。 (4)在焊接作业场地lOm范围内,不得有易燃易爆物 品。 (5)焊割工作前必须检查焊割工具是否完好和性能正 常,特别应检查回火防止器、安全阀是否安全好用。 (6)使用氧气时,应站在出气口的侧面,缓慢开启阀 门。乙炔瓶必须直立放置,不准卧放。

(7)焊割所用气瓶离电闸及正在散发热量的物体及设备不应小于2m,使用时,氧气瓶与乙炔气瓶之间不应小于4m。 (8)工作时必须按规定穿戴好个人防护用品,必须戴有色护目镜。 (9)应经常自检所用气瓶上的压力表是否完好、性能是否正常,并要按规定向计量单位送检,以确保计量准确。 (10)氧气瓶及压力表的部位,均不得沾染油脂。 (11)氧气表和乙炔表冻结时,不准用火烤或锤打,应使用热水或蒸汽解冻。 (12)在容器及舱室内焊割时,要设监护人、通风装置和采取防火措施。停止工作时,应将焊割炬关好,并带出容器。 (13)登高作业之前,应先检查作业点下面地面是否符合安全

气割气焊消防安全管理

工作行为规范系列 气割气焊消防安全管理(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-55389气割气焊消防安全管理 Fire cutting gas welding fire safety management 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1.乙炔瓶、氧气瓶及软管、阀表均不得沾染油污。软管接头不得用紫铜质材料制作。 2.乙炔瓶、氧气瓶和焊炬间的距离不得小于5m,否则应采取隔离措施。同一地点有两个以上乙炔瓶时,其间距不得小于10m。 3.乙炔瓶应放在操作地点的上风处,不得放在高压线及一切电线的下面。不得放在强烈日光下曝晒。四周应设围栏、悬挂“严禁烟火”标志。 4.新橡胶软管必须经压力试验。未经压力试验的或代用品及变质、老化、脆裂、漏气及沾土油脂的胶管均不得使用。 5.不得将橡胶软管放在高温管道和电线上,或将重物或热的物件压在软管上,更不得将软管与电焊用的导线敷设在一起。软管经过车行道时应加护套或盖板。

6.氧气瓶应与其他易燃气瓶、油脂和其他易燃、易爆物品分别存放,也不得同车运输。氧气瓶应有防震圈和安全帽。应平放不得倒置,不得在强烈日光下曝晒。严禁用行车或吊车吊运氧气瓶。 7.开启氧气瓶阀门时,应用专用工具,动作要缓慢,不得面对减压器,但应观察压力表指针是否灵敏正常。氧气瓶中的氧气不得全部用尽,至少应留49kPa(0.5kgf/cm2)的剩余压力。 8.严禁使用未安装减压器的氧气瓶进行作业。 9.安装减压器时,应先检查氧气瓶阀门接头不得有油脂,并略开氧气瓶阀门时,须先松开减压器的活门螺丝(不可紧闭)。 10.点燃焊(割)炬时,应先开乙炔阀点火,然后开氧气阀调整火焰。关闭时应先关闭乙炔阀,再关闭氧气阀。 11.在作业中,如发现氧气瓶阀门失灵或损坏不能关闭时,应让瓶内的氧气自动逸尽后,再行拆卸修理。 12.发现乙炔瓶因漏气着火燃烧时,应立即把乙炔瓶朝安全方向推倒,并用黄砂扑灭火种,不得堵塞。

电焊工(气割、气焊)安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD618 电焊工(气割、气焊)安全操作规程 通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电焊工(气割、气焊)安全操作规 程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 (1)电焊(气割、气焊)工、须经体检,专业培训、持证上岗。工作前应穿戴好防护用品,认真检查电、气焊设备、机具的安全可靠性,对受压容器,密闭容器、各种油桶、管道进行操作时,要事先检查,对有毒、有害、易燃、易爆物要冲洗干净,打开所有孔盖。在容器内焊割要二人轮换,一人在外监护。照明电压应低于36伏。 (2)严格执行。“三级防火审批制度”。焊接场地禁止存放易燃易爆物品,按规定备有消防器材,保证足够的照明和良好的通风,严格执行“焊工十不焊割”的规定。 (3)电焊机外壳应有效接地,接地或接零、及工作回线不准搭在易燃易爆物品上,也不准接在管道和机床设备上。工作回线,电源开关应绝缘良好,把手、焊钳的绝缘处要牢固,电焊机要专人保管、维修,不用时切断电源,将导线盘放整齐,安放在干燥地带,决不能放置露天,淋雨、防止温升、受潮。 (4)氧气瓶和乙炔瓶应有妥善堆放地点,周围不准明

电焊工基础知识培训教程

前言2 第一章焊接安全常识3 一、焊接的危险因素3 二、焊工“六防”3 三、焊工个人防护物品6 第二章焊条电弧焊6第一节焊接基础知识7 焊接的概念及分类7 第二节焊条电弧焊的原理和特点7 一、焊条电弧焊的原理8 二、焊条电弧焊的焊接过程8 三、焊条电弧焊的基本操作8 四、焊条电弧焊的特点9 第三节焊接接头类型及焊缝型式10 一、焊接接头类型10 二、焊接坡口的形式11 三、焊接位置11 四、焊接缺陷12 五、运条方法13 第三章气焊与气割13第一节气焊14 一、气焊的基本原理14 二、气焊的设备14 三、气体火焰16 四、气焊基本操作18 第二节气割20 一、气割的原理20 二、气割条件20 三、气割工艺20 第四章氩弧焊21 第一节非熔化极氩弧焊(TIG焊)22 一、非熔化极氩弧焊原理及特点22 二、TIG焊分类22 三、钨极和保护气体23 四、TIG焊的工艺特点23 第二节熔化极氩弧焊(MIG焊)24 二、焊接设备24 三、熔化极氩弧(MIG)焊的焊接工艺参数25 附:焊缝基本符号25

焊接现状分析 焊接是加工制造业的组成部分,应用广泛,发展也非常迅速,在加工制造业中占有非常重要的位置。焊接质量的好坏直接影响着产品质量和生产进度。随着质保体系的健全以及对合格焊工的严格要求,合格焊工人员不足将可能成为制约公司发展的因素之一。 焊工基本素质要求 (1)忠实于企业。 (2)具有不怕苦、不怕脏、不怕累的精神。 (3)对焊接有一定的悟性。 培训目标 通过本次培训,使焊工掌握焊接的基本理论知识和应用知识,做到文明施工、按图纸、工艺、技术要求生产。学员应达到以下要求:(1)能正确的选择使用常用焊条、焊丝、焊剂及保护气体。 (2)能进行低碳钢的平位置的焊接,包括平板对接及角接。 (3)能根据焊接工艺卡选择低碳钢、低合金钢的焊接材料和焊接工艺参数。 (4)能进行焊前坡口准备及焊接性能试验焊件的装对。 (5)能进行手工焊条电弧焊、气焊、氩弧焊、CO2焊等之一焊接。(6)能控制和矫正焊接变形,能减少和消除焊接应力。 (7)能对焊接接头外观检验和进行返修。

气焊、气割一般安全要求(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 气焊、气割一般安全要求(标准 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

气焊、气割一般安全要求(标准版) (1)工作前应检查所有设备,氧气瓶、乙炔发生器及橡胶软管的接头、阀门及固件应紧固牢靠,不准有松动、破坏和漏气现象。氧气瓶及其附件及管路漏气时,只准用肥皂水试验。试验时周不准有明火,不准吸烟,严禁用火试验漏气。 (2)氧气瓶因阀门失灵或损坏不能关闭时,应让气瓶内气体跑净,严禁带压处理。 (3)乙炔发生器不能放在电线下。禁止乙炔发生器放在楼上而人在楼下操作。 (4)氧气瓶和乙炔发生器应放置在操作场地上风位置,以防火花飞溅引起事故。 (5)焊枪、割枪的火套螺扣要严密,以防发生回火。 (6)高空切割时,防止被割物品坠落及熔渣滴下伤人或引起火

灾。 (7)严禁在内存压力或有易燃、易爆等介质的容器、管道上进行作业。 (8)工作完毕或离开现场,要拧上气瓶的安全帽,把气瓶和乙炔发生器放在指定地点,卸压、防水,取出电石料,把现场清理干净后方准离去。 (9)压力容器、压力表、安全阀应按规定定期送交合试验。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

普通气焊(气割)安全操作规程(正式版)

普通气焊(气割)安全操作规 程 (完整正式规范) 编制人:___________________ 审核人:___________________ 日期:___________________

普通气焊(气割)安全操作规程 (1) 焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、火灾等事故的安全措施。 (2) 对承压状态的压力容器及管道、带电设备、承载结构的受力部位和装有易燃、易爆物品的容器严禁进行焊接或切割。 (3) 进行气焊(气割)作业的人员必须持特种作业操作证方可上岗操作。 (4) 一次加电石10kg或每小时产生5 乙炔气的乙炔发生器应采用固定式, 并应建立乙炔站(房), 由专人操作。乙炔站与厂房及其他建筑物的距离应符合现行国家标准《乙炔站设计规范》(GB 50031)及《建筑设计防火规范》(GBJ 16)的有关规定。 (5) 乙炔发生器(站)、氧气瓶及软管、阀、表均应齐全有效, 紧固牢靠, 不得松动、破损和漏气。氧气瓶及其附件、胶管、工具不得沾染油污。软管接头不得采用铜质材料制作。 (6) 乙炔发生器、氧气瓶和焊炬相互间的距离不得小于10m。当不满足上述要求时, 应采取隔离措施。同一地点有两个以上乙炔发生器时, 其相互间距不得小于10m。

(7) 电石的贮存地点应干燥, 通风良好, 室内不得有明火或敷设水管、水箱。电石桶应密封, 桶上应标明电石桶和严禁用水消火等字样。电石有轻微的受潮时, 应轻轻取出电石, 不得倾倒。 (8) 搬运电石桶时, 应打开桶上小盖。严禁用金属工具敲击桶盖。取装电石和砸碎电石时, 操作人员应戴手套、口罩和眼镜。 (9) 电石起火时必须用干砂或二氢化碳灭火器, 严禁用泡沫、四氯化碳灭火器或水灭火。电石粒末应在露天销毁。 (10) 使用新品种电石前, 应作温水浸试, 在确认无爆炸危险时, 方可使用。 (11) 乙炔发生器的压力应保持正常, 压力超过147kPa时应停用。乙炔发生器的用水应为饮用水。发气室内壁不得用含铜或含银材料制作, 温度不得超过80℃。对水入式发生器, 其冷却水温不得超过50℃;对浮桶式发生器, 其冷却水温不得超过60℃。当温度超过规定时应停止作业, 并采用冷水喷射降温和加入低温的冷却水。不得以金属棒等硬物敲击乙炔发生器的金属部分。 (12) 使用浮筒式乙炔发生器时, 应装设回火防止器。在内筒顶部中间, 应设有防爆球或胶皮薄膜, 球壁或膜壁厚度不得大于1mm, 其面积应为内筒底 面积的60%以上。 (13) 乙炔发生器应放在操作地点的上风处, 并应有良好的散热条件, 不得放在供电电线的下方, 亦不得放在强烈日光下曝晒。四周应设围栏, 并应悬挂严禁烟火标志。

气焊、气割一般安全要求正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.气焊、气割一般安全要求 正式版

气焊、气割一般安全要求正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (1)工作前应检查所有设备,氧气瓶、乙炔发生器及橡胶软管的接头、阀门及固件应紧固牢靠,不准有松动、破坏和漏气现象。氧气瓶及其附件及管路漏气时,只准用肥皂水试验。试验时周不准有明火,不准吸烟,严禁用火试验漏气。 (2)氧气瓶因阀门失灵或损坏不能关闭时,应让气瓶内气体跑净,严禁带压处理。 (3)乙炔发生器不能放在电线下。禁止乙炔发生器放在楼上而人在楼下操作。 (4)氧气瓶和乙炔发生器应放置在

操作场地上风位置,以防火花飞溅引起事故。 (5)焊枪、割枪的火套螺扣要严密,以防发生回火。 (6)高空切割时,防止被割物品坠落及熔渣滴下伤人或引起火灾。 (7)严禁在内存压力或有易燃、易爆等介质的容器、管道上进行作业。 (8)工作完毕或离开现场,要拧上气瓶的安全帽,把气瓶和乙炔发生器放在指定地点,卸压、防水,取出电石料,把现场清理干净后方准离去。 (9)压力容器、压力表、安全阀应按规定定期送交合试验。 ——此位置可填写公司或团队名字——

气焊与气割工安全操作规程

气焊和气割工安全操作规程 气瓶系指氧气瓶和乙炔瓶的总称。 1、气瓶阀阀门严禁敲击、碰撞。 2、气瓶不得放置在靠近热源或电器设备上;夏日要防止爆晒,当 放置气瓶的环境温度超过40℃时应采取有效的降温措施。 3、乙炔瓶距氧气瓶的距离不得小于5米,氧气瓶距明火的距离不得小于10米;高空作业时,应是与垂直地面处的平均距离。 4、瓶阀冻结时,严禁用火烘烤,应用40℃以下的温水缓慢解冻。 5、严禁使用桥式起重机、葫芦吊和叉车等其它起重设备运气瓶,气瓶必须固定放置于箱体内起吊。 6、开启瓶阀时,操作者应站在出气口的侧后方,操作要缓慢。 7、氧气、乙炔导管均不得有泄漏处,活接螺母与导管联接处应用14号—16号铁丝扎紧,升压时不得有脱离现象,导管不应粘有油污和易燃附着物。 8、使用各规格的手工射吸式焊割具时,应检查其射吸力是否正常,如发现无吸力或气体倒流严禁使用。焊割具各阀门应开启自如,各部位均不得有泄漏处。 9、工作时,火焰尽量避开金属氧化物、油管、油污的淤积处,防止发生火灾或人身伤害事故。 10、正确使用回火防止器,一旦发生回火应迅速关闭焊割具、慢风阀;

如回火进入乙炔管,则应迅速拔下乙炔减压器、输出导管扔向远方,松下预针,关闭瓶阀,确认回火排除,才能继续工作。气焊、气割作业完毕,确认工作场地无遗留火种后,方可离开现场。

武汉精杰钢结构制造有限公司 安全生产管理制度 公司员工在生产过程中,必须遵守本制度的各项规定,爱护并正确使用生产设施、消防设施和特种设备,不违章指挥,不违章作业。 一、日常安全要求: 1、操作工上岗前,须经岗位安全培训,考试合格后方能上岗作业,在作业中严格执行各项操作规程,贯彻“安全第一,预防为主”的原则,预防事故发生。 2、在生产过程中,确保“安全第一”、“三不伤害”原则,即不伤害他人、不伤害自己、也不被他人伤害,发现事故隐患及时制止,禁止冒险作业,做到稳中求快。 3、生产设备在检修过程中,必须在机台上悬挂禁示牌后,检修人员方能进行操作,如在检修过程中需要开机检查,应通知操作人员协助进行开机,其他人员严禁擅自开机。 4、电工应每周检查配电箱、拖线板、调试用电缆,做到接线盒完整,无裸露线头,电缆无破损,坚决杜绝电气事故。 5、消防器材须放在指定的醒目位置,每位员工都会熟练使用。任何易燃易爆物品(如化学品、油品、油漆、气瓶等)须定点放置,远离明火。

气焊气割的基础知识

职教中心焊接教案 课题一:气焊气割实习实训 一、教学目标 (一)知识掌握点. 1、气焊气割设备的构造.原理和使用方法 2、气焊火焰的火焰种类与用途.焊丝与焊剂的作用 3、切割金属材料的条件 4、通过训练使学生初步获得气焊.气割的基本工艺知识 5、接受安全操作.文明生产的训练 (二)能力训练点 1. 气焊气割的点火.灭火.火焰调节及选择方法 2. 学会气焊.气割的方法 3. 通过训练培养学生的动手能力.工艺分析能力.创新能力。 (三)素质培养点 1.通过训练培养学生理论联系实际的严谨科学态度 2. 学生由于以前没有接触过实践.通过动手操作克服害怕心理和恐惧心理.建立敢于独立工作信心和能力 3. 培养学生经济观点.质量观点.工程观点、创新意识 4. 使学生接受思想教育.培养劳动观点.组织纪律性.爱护财产 二、教学重点.学习难点及化解办法 1. 教学重点 (1)掌握气焊.气割设备的构造及工作原理 (2)掌握气焊火焰的种类及用途 (3)掌握气焊.气割的点火.灭火.与火焰调节方法 (4)掌握气焊.气割所用材料的基本知识 (5)掌握气焊.气割的基本操作方法 (6)掌握气焊.气割的安全生产知识 (7)掌握气焊.气割容易产生的缺陷与防止方法 2. 学习难点 (1)学生没有接触过.不敢动手的恐惧心理 (2)操作上的理解与动手操作的距离焊缝成形的过程 (3)气焊三种火焰的调节方法 (4)气焊零件的未焊透与变形 (5)气割零件的切口线不直与切口不直 3. 难点的化解办法 (1)指导人员给学生讲克服思想上的恐怕心理.手把手教学生; (2)(3)叫学生多练习; (3).焊矩移动速度要保证零件与焊丝熔化相配,溶池要有一定的大小?,焊嘴角度控制好;

乙炔气焊气割安全操作规程详细版

文件编号:GD/FS-1410 (操作规程范本系列) 乙炔气焊气割安全操作规 程详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

乙炔气焊气割安全操作规程详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 乙炔在运输贮存和使用过程中,由于受震动、填料下沉、直接受热,以及使用不当、操作失误等,会发生爆炸事故。所以使用乙炔气瓶时,各方面都要采取必要的安全措施。每三年进行一次技术检验。 1、使用时的安全技术要求: 1)禁止敲击、碰撞。 2)要立放,不能卧放,以防丙酮流出,引起着火爆炸(丙酮蒸气与空气混合爆炸极限为2.9%-- 13%)。气瓶立放15-20min后,才能开启瓶阀使用。拧开瓶阀时,不要超过1.5转,一般情况只拧3/4转。

3)不得靠近热源和电气设备,夏季要防止曝晒,与明火的距离一般不小于10m(高处作业时,应是与垂直地面处的平行距离)。 4)瓶阀冻结,严禁用火烘烤,必要时可用40℃以下的温水解冻。 5)吊装、搬运时,应使用专用夹具和防震的运输车,严禁用电磁起重机和链绳吊装搬运。 6)严禁放置在通风不良及有放射性射线的场所,且不得放在橡胶等绝缘体上。 7)工作地点不固定且移动较频繁时,应装在专用小车上;同时使用乙炔瓶和氧气瓶时,应尽量避免放在一起。 8)使用时要注意固定,防止倾倒,严禁卧放使用,局部温度不要超过40℃(即烫手)。 9)必须装设专用的减压器、回火防止器。开启

气焊气割安全操作规程 - 制度大全

气焊气割安全操作规程-制度大全 气焊气割安全操作规程之相关制度和职责,一、进行气焊(气割)作业人员必须持“特种作业操作证”方可上岗操作。二、氧气瓶、乙炔瓶的阀、表均应齐全有效,紧固牢靠,不得松动、破损和漏气。氧气瓶及其附件、胶管和开闭阀门的搬手上均不... 一、进行气焊(气割)作业人员必须持“特种作业操作证”方可上岗操作。 二、氧气瓶、乙炔瓶的阀、表均应齐全有效,紧固牢靠,不得松动、破损和漏气。氧气瓶及其附件、胶管和开闭阀门的搬手上均不得沾染油污。 三、氧气瓶应与其他易燃气瓶、油脂和其他易燃物品分开保存,也不宜同车运输。氧气瓶应有防震胶圈和安全帽,不得在强烈阳光下暴晒。严禁用塔吊或其他吊车直接吊运氧气或乙炔瓶。 四、乙炔胶管,氧气胶管不得错装。乙炔胶管为黑色,氧气胶管为红色。 五、氧气瓶与乙炔瓶储存和使用时的距离不得小于10米,氧气瓶、乙炔瓶与明火或割炬(焊炬)间距离不得小10米。 六、点燃焊(割)炬时,应先开乙炔阀点火,然后开氧气阀调整火焰,并闭时先关闭乙炔阀,再关闭氧气阀。 七、工作中如发现氧气瓶阀门失灵或损坏,不能关闭时,应让瓶内的氧气自动跑尽后再行拆卸修理。 八、氧气胶管,外径18毫米,应能承受20千克气压,各项性能就符合GB2550—81《氧气胶管》的规定;乙炔胶管,外径16毫米,应能承受5千克压,各项性能应符合GB2550—81《氧气胶管》的规定。 九、使用中,氧气软管着火时不昨拆弯胶管断气,应迅速关闭氧气阀门,停止供气。乙炔软管着火时,应先关熄炬火,可弯抓前面一段胶管的办法将火熄。 十、未经压力试验的胶管或代用品及变质老化、脆裂、漏气的胶管及沾上油脂的胶管均不得使用。 十一、不得将胶管放在高温管道和电线上,呀将重物或热的物件压在胶管上,更不得将胶管与电焊用的导线敷设在一起,胶管经过车道时应加护套或盖板。 十二、氧气瓶使用时可立放也可平放(端部枕高),乙炔瓶必须立放使用。立放的气瓶,要注意固定,防止倾倒。 十三、不得将胶管背在痛上操作。割(焊)炬内若带有乙炔、氧气时不得放在金属管、槽、缸、箱内。 十四、工作完毕后应关闭氧气瓶、乙炔瓶,拆下氧气表、乙炔表,拧上气瓶安全帽。 十五、作业结束后,应将胶管盘起、捆好挂在室内干燥的地方,减压阀和气压表应放在工具箱内。 十六、工作结束,应认真检查操作地点及周围,确认无起火危险后,方可离开。 十七、对有压力或易燃易爆物品气割前必须经技术人员采取有效安全措施后,方可进行,否则严禁擅自进行气割作业。 分管职责分销职责分队职责 欢迎下载使用,分享让人快乐

气焊、气割作业时的安全要求(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 气焊、气割作业时的安全要求 (新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

气焊、气割作业时的安全要求(新版) 1.高处作业时,氧气瓶、乙炔瓶不得放在作业区域下方,应与作业点正下方保持10米以上的距离; 2.作业前办理用火审批手续,清除作业区及下方易燃物,配备专人进行监视看火,配备灭火器材,停止作业时应切断气源,确认无着火危险后方可离开。焊(割)炬使用完后,不得放在可燃物上; 3.禁止将橡胶软管背在背上工作; 4.作业后应将氧气、乙炔瓶的减压器卸下拧上气瓶安全帽; 5.禁止在乙炔瓶上放置物件,工具或缠绕悬挂橡皮管及割焊炬; 6.在未采取特殊的安全措施并未经过审批的情况下严禁焊、割装有易燃、易爆物的容器及受力构件; 7.气焊(割)作业时,不能使用泄露、磨损及老化的软管及接头; 8.发现减压阀软管、流量计冻结时,禁止用火烤,更不允许用