文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 堤防工程施工工艺

堤防工程施工工艺

堤防工程施工工艺
堤防工程施工工艺

堤防工程

(一)防护堤施工工艺标准

一、防护堤线路的选择

防护堤线路的选择应注意以下几点:

(1)防护堤应选择在层次单一,土质坚实的堤坝上,尽量避开易液化的粉细砂地基和淤泥地带,以保证地基的稳定性。当堤坝有可能产生冲刷时,应尽量选择在堤坝稳定边线以外。

(2)防护堤的线路应尽量布置在堤坝地形较高的地方,以减小防护堤的高度,同时线路也应尽量顺直,以缩短防护堤的长度,减小防护堤的工程量。此外还应考虑到能够就地取材,便于施工。

(3)防护堤的线路不应顶冲迎流,同时防护堤的修建也不应使河道过水断面缩窄,影响河道的行洪。

(4)防护堤的线路应尽量少占农田和拆迁民房,并应考虑到汛期防洪抢险的交通要求和对外联系。

(5)防护堤与所防护的城镇边沿之间应有足够宽阔的空地,以便于布置排水设施和防护堤的施工及养护管理。

(6)当防护堤同时作为交通道路时,防护堤转折处的弯曲半径应根据堤高及道路等级要求确定。

(7)防护堤线路的选择最终应根据技术经济比较后确定。

二、防护堤的类型

防护堤通常都采用土料建造,其类型有均质防护堤,斜墙式防护堤和心墙式防护堤等三种,其中最常采用的是均质土料防护堤。

均质防护堤是由单一的同一种土料修建的,这种型式的防护堤结构简单,施I方便,如果筑堤地点附近有足够的适宜土料,则常采用这种类型的防护堤。

斜墙式防护堤的上游面(迎水面)是用透水性较小的土料填筑,以防堤身渗水,称为防斜墙,堤身的其余部分则用透水性较大的土料(如砂、砂砾石、砾卵石等)填筑。

心墙式防护堤的堤身中部是用透水性较小的土料填筑,起到防渗的作

用,称为防渗心墙,堤身的其余部分则用透水性较大的土料填筑。

防护堤的类型应根据地形、地质条件,筑堤材料的性质、储量和运距,气候条件和施工条件来进行综合分析和比较,初步选择防护堤的型式,拟定断面轮廓,然后进一步分析比较工程量、造价、工期,根据技术上可靠,经济上合理的原则,最后选定防护堤的类型。

三、筑堤的土料

筑堤土料应该就地取材,便于施工,而且不易受冲刷和产生开裂,同时土料的抗渗性能和密实性能也都比较好。

1.均质防护堤

修筑均质防护堤的土料应具有一定的不透水性和可塑性,粘粒含量适宜,土中有机物和水溶性盐类的含量不超过允许的数值。

通常选择渗透系数不大于1X10-4cm/s,粘粒含量为10%~25%的壤土。粘粒含量过大,施工比较困难;而粘粒含量过小,则防渗性能差,而且抗剪强度小,也容易产生液化。

土的可塑性不仅影响到土料填筑时的碾压效果,而且影响到今后堤身适应变形的能力。对于均质防护堤,一般以塑性指数在7以上的轻壤土和中壤土为最好。

土中有机物的含量,按重量计以不超过5%为宜。水溶性盐类的含量,按重量计以不超过3%~5%为宜。所谓水溶性盐类,通常是指氯化钠、氯化钾、氯化镁、氯化钙、磷酸钙、磷酸铁和石膏等物质,这些物质易于被水溶滤,溶滤后将增大土的压缩性,降低土的强度。,

我国西北地区的黄土,虽然其天然密度小,湿陷性大,但在适当的填筑含水量和压实密度的情况下,仍为修筑均质土堤的良好材料。

2.斜墙和心墙

用作斜墙和心墙的土料,一般要求其渗透系数不大于1X10—5㎝/s,土料的塑性指数在7~20之间,粘粒含量在15%~30%。塑性指数在10—17之间的中壤土和重壤土是填筑斜墙和心墙的较理想的土料。粘粒含量在40%~60%,塑性指数在17~20的砂质粘土和轻粘土也可使用,但应用非粘性土较好地保护,以免干裂和冰冻。

3.石料

用作排水和护坡的石料,除了应有较高的抗水性和耐风性能力外,还应有足够的强度,软化系数不小于0.75~0.85,岩石孔隙率不大于3%,吸水率不大于0.8,而且不易受水的溶蚀。石块应具有一定重量,一般应不小于22kN /m3。此外,石料还应具有一定的抗冻性,冻融25次以后的饱和抗压强度应不小于(39~49)×103kPa。

我国黄河大堤所用的土料中,粉质壤土和粉质粘土约占60%,粉质砂壤土和粉土约占40%;长江荆江大堤和淮河里运河东堤的筑堤土料绝大部分是粉质壤土,少数是粉质粘土和粉质砂壤土;淮北大堤的筑堤土料大部分是砂壤土,少数是普通壤土和粘土。堤身一般是单一土料的均质断面,土的干容重为14.0~15.5kN/m3。在荆江大堤,干容重最大者达17.30kN/m3,最小者为12.3kN/m3。

四、防护堤边坡的护坡

为了防止风,风浪、冰、雨水、温度变化和河道中水位变化等因素对防护堤边坡的影响,防护堤的迎水坡和背水坡应进行护坡。

常用的护坡型式有以下几种:

(1)草皮护坡。是在防护堤边坡上铺砌厚度为10~15cm的草皮,并用直径为2cm,长约30cm的小木桩将草皮牢固地钉在边坡上。对于防护堤的背水边坡,在暴雨时为了能排除坝坡上的雨水,常用碎石在边坡上铺成方格形,在方格中铺砌草皮或植草。碎石层的宽度约为15—30㎝,方格的间距为15—20cm,如图5-3所示。

(2)植物护坡。在防护堤的迎水坡上,种植能在水中生长的灌木,灌木在边坡上分行种植,每行的间距为20~50cm,每行中各株的间距为10—20cm。植物护坡不仅能防止风浪对防护堤边坡的冲刷,而且在一定程度上还能起到消能的作用。

(3)砖护坡。是在防护堤的边坡上先铺筑一层厚度为10~20cm的砾石垫层,然后在垫层上铺砌一层单层砖,如图5-4所示。砖的铺砌可采用平铺,也可以采用侧铺或竖铺,前者用于风浪较小的情况,后者则用于风浪较大的情况。在砖护坡的底部应用木料保护,如图5-4所示。

(4)编柳填石护坡。用柳枝编成0.7mX0.9m或1.0m×l.0m的方格,在方格中填石,其高度一般不超过0.5m,方格的各边与防护堤的轴线成450角。

(5)石笼护坡。用铅丝编成宽2m,长6m,高度为0.5m左右的铅丝笼,放置在防护堤的边坡上,然后在铅丝笼中填以石块,并将铅丝笼封闭,即成石笼护坡。

(6)堆石及砌石护坡。堆石及砌石护坡的厚度决定于河道风浪的情况,通常有下列四种型式:

①用厚度为0.5~0.75m的堆石作表层,其下铺设厚度为0.2~0.3 m的碎石或砾石垫层。

②用厚度为0.3~0.4m的堆石作表层,其下铺设厚度为0.2—0.25 m的砾石或碎石垫层。

③用厚度为0.4~0.5m的双层砌石作表层,其下铺设厚度为0.2~0.2 5m的砾石或碎石垫层;

④用厚度为0.2—0.35m的单层砌石作表层,其下铺设厚度为0.15~0.20m的砾石或碎石垫层。

对于无粘性土的迎水边坡,在垫层以下应铺设一层厚度为0.10~0.2 0m的砂垫层,此时护坡的颗粒组成应按反滤层的要求铺设。对于粘性土的迎水坡,在垫层下也应加一层砂垫层,其厚度决定于当地的冰冻深度。在堆石或砌石护坡的底部,应设深度为0.6~1.0m的浆砌石或混凝土保护齿墙。

(7)混凝土护坡。通常采用宽度为1.5~3.0m,长度为3.0m,厚度为0.15—0.20m,现场浇筑的混凝土板做成,在两块混凝土板的接缝处,设置厚度为0.5~1.0cra的接缝木板。

有时也常采用尺寸为0.3mX0.4m,厚度为0.15~0.20m的六角形预制混凝土板铺设,

在混凝土护面的下面,应铺设厚度为0.15~0.20m的砾石或碎石垫层。若筑堤土料为非粘性土,则在砾石及碎石垫层下还应铺设厚度为0.12~0.15m 的砂垫层。

(8)钢筋混凝土护坡。钢筋混凝土护坡可做成钢筋混凝土板护坡,也可以用钢筋

混凝土做成宽度为1.0~1.5m,高度为0.3m,厚度为0.15~0.20m的正方形梁格,在梁格中填石块,在石块层的下面铺设厚度为0.15~0.20m的砾石或碎石垫层。通常钢筋混凝土格的轴线与防护堤的轴线布置成450,在钢筋混凝土格梁内,沿梁高的上下面设置直径为6mm的两层钢筋。

五、堤坝及其地基的渗流破坏

堤坝及其地基在渗流的作用下,土中的细小颗粒常常会随着渗透水流被带出坝体及其地基,使得土的孔隙变大。由于土的孔隙增大,土中较大的颗粒也能够被渗透水流带走,按照这种情况逐渐发展,堤坝坝体或其地基内就逐渐形成一个管状的渗流通道,称为管涌现象。随着管涌的继续发展,坝体或其地基内就会形成空洞,以致造成坝体或其地基的塌陷或坍滑。

在有些情况下,位于坝体及其地基的渗透水流出逸处,在渗透压力作用下,一定范围内的土体会产生移动,这种现象称为流土。

无论是发生管涌现象还是流土现象,最终都会导致堤坝的破坏和失事,所以在堤坝的设

计中要采取相应的措施避免这种现象的发生。

(一)管涌和流土的判别

管涌和流土的发生不仅与渗透水流的情况(渗透压力、渗透坡降等)有关,而且也与堤坝坝体及其地基的土的颗粒级配有关,所以对管涌和流土的判别,应从土的颗粒组成和渗流坡降两方面来进行分析。

1.细颗粒的含量

根据一些人的研究认为,管涌和流土的发生与土中细颗粒土料充填粗颗粒土料孔隙的程度有关,细料充填粗料孔隙的程度愈充分、愈密实,则土的渗透性就愈小,因而产生管涌的可能性就愈小,而产生流土的可能性就愈大;反之,若细料充填粗料孔隙的程度愈不充分,则土的渗透性就愈大,此时产生管涌的可能性就愈大,而产生流土的可能性就愈小。

2.渗透破坏的临界坡降

(1)管涌临界坡降

当渗流的方向为自下而上时,根据土颗粒在渗流作用下的平衡条件,可得非粘性土中产生管涌的临界坡。

(2)流土临界坡降

防护堤背水坡坡脚处,在渗透压力作用下地基土产生流土的临界坡。

(二)防止渗透破坏的措施

由于产生管涌和流土的条件主要是渗流坡降和土的颗粒组成,故防止渗透破坏的措施为:

(1)在堤坝内设置防渗体(如粘土斜墙、心墙),在地基内设置防渗墙、截水墙,以降低渗流坡降。

(2)在可能发生管涌的地段设置反滤排水,在可能发生流土的地段设置反滤盖重。

(三)反滤层设计

1.反滤层的要求

反滤层应满足下列要求:

(1)被保护的土粒不得随渗水穿越反滤层;

(2)允许随渗水被带走的细小颗粒(一般指粒径d<0.Imm的颗粒),应能自由通过反滤层,而不致被截留在反滤层内,造成反滤层堵塞;

(3)在相邻的两层反滤层之间,颗粒较小一层中的土颗粒不得穿越颗粒较大一层的孔隙;

(4)反滤层中各层的颗粒在层内不得产生相互移动;

(5)反滤层应始终保持良好的透水性、稳定性和耐久性。

(6)反滤层的层数

反滤层一般为2—3层,如被保护土为粘性土,反滤层可采用两层;如被保护土为非粘性土,则反滤层可采用三层。

(7)反滤层的层厚

反滤层的最小层厚应满足要求。

2.反滤盖重的厚度·

为了防止出现流土现象,在渗流出逸处应铺设反滤盖重(图5—10),所谓反滤盖重,既其构造符合反滤层要求的盖重。

(二)重力坝施工工艺标准

一、重力坝的类型

重力坝是一种依靠本身重力来维持其稳定性的一种坝型,通常可根据坝体的结构、筑坝的材料和泄水条件来进行分类。

1.按坝体结构

重力坝按其坝体结构的不同,可分为实体重力坝和宽缝重力坝两类。

(1)实体重力坝:坝体断面是一个实体,如图3—8(a)所示,因此坝体结构简单,施工方便,是重力坝中最常用的一种坝型。

(2)宽缝重力坝:是沿坝的长度方向每隔一定距离在坝体内设置垂直于坝轴线的宽缝,如图3-8(b)所示。由于坝体内设置了直达坝基的宽缝,因此可以降低坝基的扬压力,便于坝体混凝土水化热的发散,与实体重力坝相比可以节约10%~15%的混凝土,但是这种坝的施工比较复杂,模板的用量也比较大。

2.按筑坝材料

按筑坝材料的不同,重力坝可分为混凝土重力坝和浆砌石重力坝两类。

混凝土重力坝的坝体全部是用混凝土建造的,便于机械化施工,所以多用于重要的和较高的坝。浆砌石重力坝的坝体多用水泥砂浆砌石筑成,水泥用量较少,砌石技术易于掌握,可以用人工和简易机械施工,因此这种坝型在中小型水库工程中被广泛采用。

3.按泄水条件

按重力坝顶部是否溢流的条件,重力坝可分为非溢流重力坝[图3—9 (a)]和溢流重力,坝[图3—9(b)]两类。

在一座水库i程中,通常将重力坝的一部分(靠堤坝部分)做成非溢流的,而另一部分(河床部分)做成溢流的,此时非溢流部分的坝段称为挡水坝段,溢流部分的坝段称为溢流坝段。

二、重力坝的构造

(一)重力坝的分缝

为了避免重力坝在运用过程中由于温度变化和坝基不均匀沉陷等原因导致坝体产生裂缝,应在重力坝沿坝的长度方向(坝轴方向)设置横缝,将坝体分为若干个

坝段,横缝垂直于坝轴线,其间距一般为12—20m。

横缝的宽度应使相邻坝段在最大气温变幅下能自由变形,通常当坝段长度不超过20m时,横缝的宽度为Ion左右,施工时为了保证缝的宽度,应涂抹1~2层软沥青或沥青玛碲脂。

为了防止横缝漏水,缝中应设置专门的止水,图3-30所示为常用的几种止水形式。其中止水片有金属止水片、橡胶止水片和塑料止水片,金属止水片常采用1.0—1.6mm的紫铜片,止水片的两端埋人混凝土中的长度一般为20~25cm,第一道止水片距上游坝面的距离约为0.5—2.Om。沥青井通常做成方形或圆形,沥青井内充填的填料常采用Ⅱ号或Ⅲ号石油沥青、水泥和石棉粉的混合物。

1—钢筋混凝土塞;2口沥青油毡;3口止水片;4一沥青井;5一加热电极;6—预制块;7-排水井;8-坝体

(二)坝体排水

为了排除坝体渗水,减小渗水对坝体的有害影响,在重力坝坝体内靠近上游坝面的地方应设置排水管,将坝体渗水由排水管排人廊道,再由廊道排出坝外。

(三)坝体廊道系统

为了进行灌浆、排水、观测、检查和交通的需要,重力坝坝体内应设置廊道,这些廊道互相连通,形成廊道系统。

重力坝坝体内的廊道可分为基础灌浆廊道和坝体排水检查廊道两类。

基础灌浆廊道位于坝基面以上靠近上游坝面处,主要用于坝基防渗帷幕的灌浆和坝基排水。基础廊道距上游坝面的距离一般为0.05~0.13倍的上游水头,且不小于4—5m。基础廊道的宽度一般为2.5—3.0m,高度为3.5~4.5 m。

排水检查廊道主要用于坝体排水、检查和观测,其宽度一般为1.5~2.5 m,高度为2.2一3.5m,距上游坝面的距离应不小于0.05—0.07倍水头,且不小于3.0m。

重力坝坝体内的廊道通常沿坝高每隔15—20m设置一层,各层廊道在两岸处应设置出口,而且相互间用竖直井(电梯井)连通。

(四)坝基防渗与排水

1.坝基防渗帷幕

为了防止坝基渗透,通常通过基础廊道在坝基内钻孔和灌浆,形成防渗帷幕。

防渗帷幕应伸人坝基内相对不透水层3~5m,不同坝高情况下相对不透水层的单位吸水量值应符合要求。.

通常帷幕的深度约为坝高的0.3—0.7倍。

防渗帷幕灌浆孔的排数,对于高坝可采用两排,中低坝可采用一排,排距和孔距应根据坝高和工程地质、水文地质情况决定,通常孔距为1.5~4.0m。灌浆压力,在帷幕表层段一般不小于1.0—1.5倍坝前静水头,孔底段应不小于2~3倍坝前静水头。,

2.坝基排水

为了降低坝基的渗透压力,在坝基防渗帷幕的下游侧,应设置坝基排水孔幕。坝基排水孔幕一般设置一排主排水孔,对于高坝还可设置2~3排辅助排水孔,中坝可设置1~2排辅助排水孔。主排水孔与防渗帷幕灌浆孔的距离不宜小于2m,孔距一般为2~3m,主排水孔深度通常为防渗帷幕深度的0.4~0.6倍,对于高中坝不应小于lorn。辅助排水孔的孔距一般为3—5m,孔深一般为6~12m。

排水孔的孔径不宜小于1l0mm。

(三)土石坝施工工艺标准

一、土石坝的种类

根据施工方法的不同,土石坝可以分为:碾压式土石坝、水力冲填坝、水中倒土坝、水堕坝、定向爆破筑坝等几种,其中应用最广的是碾压式土石坝。

根据坝体防渗方式及土料配置的不同,土石坝又可分为:

(1)均质土坝。坝体基本上由同一种土料填筑,如图3-33(a)所示。

(2)塑性心墙坝。坝体两侧用透水性较好的砂或砂砾填筑,中间防渗体则用透水性较小的粘性土填筑,如图3-33(b)所示。

(3)塑性斜墙坝。坝体的上游侧用透水性较小的粘性土填筑,做成防渗体,其他部分则用透水性较好的砂或砂砾填筑,如图3-33(c)所示。

(4)多种土质坝。坝体由几种土料分区填筑,土料的配置一般是透水性由上游部位向下游部位逐渐增大,如图3-33(d)、(e)所示。

(5)土石混合坝。坝体的一部分用土料填筑,另一部分用堆石填筑,通常当土料布置在坝体的上游部位时,则堆石布置在坝体的下游部位;如土料布置在坝体的中央,则堆石布置在坝体的上下游两侧,如图3-33(f)、(g)所示。

土石坝的防渗体心墙和斜墙可采用粘性土填筑也可采用沥青混凝土或钢筋混凝土建造,前者称为塑性心墙和斜墙,后者称为刚性心墙和斜墙。

(a)均质土坝;(b)心墙坝;(c)斜墙坝;(d)、(e)多种土质坝;(f)、(g)土石混合坝

二、土石坝的基本剖面及尺寸

土石坝的基本剖面是一个梯形,上下游坝面做成斜坡形,根据坝高的不同,可以是一级斜坡,也可以是多级斜坡(台阶形)。

(一)坝顶高程

土石坝的坝顶应高出水库水面以上,并考虑到风浪的影响,通常坝顶在水库静水位以上的超高d可按下式估算:

d=e+hB+A

式中d——坝顶在水库静水位以上的超高(m);

当土石坝的坝顶设置防浪墙时,按上述方法确定的d值,是指防浪墙墙顶在水库静水位以上的超高,此时在正常(设计)情况下坝顶最少应高出水库静水位以上0.5m,在非常(校核)情况下坝顶也不得低于水库静水位。

按上述方法确定的坝顶高程,是指坝体建好后,沉降已经稳定时的坝顶高程,因此设计的坝顶高程应该在上述高程上再加上估算的坝体沉降值。

土石坝的沉降量通常采用经验公式来估算,根据国内外约100座土石坝的近200个实测资料的统计分析,得到土石坝运用期的最终沉降计算公式如下:

(二)坝顶宽度

土石坝坝顶的宽度决定于坝的构造、交通要求、施工条件和水库在汛期的防汛抢险的需要,如果坝顶为交通道路,则坝顶宽度应满足公路路面宽度的要求。

(三)坝坡

土石坝的上、下游坝坡通常设计成直线形或折线形,前者用于高度较低的土石坝,后者用于高度较大的土石坝。

坝坡坡率的大小与坝高、土料的性质和边坡的工作条件有关。根据坝坡稳定性的要求,对于较高的土石坝,或者是土料的抗剪强度较低的土石坝,坝坡的坡率应大一些;而对于高,庹较低,或土料的抗剪强度较高的坝,坝坡坡率则可略小一些。处于水下的坝坡,其坡率应稍大;而位于水上的坝坡,则其坡率可略小。

对于较高的土石坝,其上、下游坝坡可以从坝顶到坝底分为几段,各段采用不同的坡率值。通常沿坝坡每隔8—15m分为一段,各段的坡率值从坝顶到坝底逐段增大,形成折线形,但是考虑到施工和检修方便,同时也考虑到坝坡排水(雨水)和稳定性的需要,在坝坡上不同坡率的交接点处,设置宽度为1.5—3.0

m的平台,称为马道,也称为戗台或戗道。

在拟定土石坝的上下游边坡时,通常是根据坝体土料的物理力学性质,坝的高度,以及,坝坡的工作条件等因素,参考已建成的,坝高、坝型和土料性质基本相近的土石坝,初步拟定边坡的坡率值,然后再通过稳定分析对坝坡作适当修改。

(四)堤坝防护施工工艺标准

1.用护坡和护底形式的护岸工程来保护堤坝

护坡和护底是用能抵抗水流冲刷的材料覆盖在受到冲刷的堤坝上,防止水流对堤坝的直接冲刷。护坡和护底的种类很多,通常在堤坝的水上部分可采用干砌块石或浆砌块石,在河岸的水下部分则采用抛石、沉排、沉柳石枕或石笼等进行保护。

沉排又名柴排,用上下两层梢枕作成网格,其间填以捆扎成方形或矩形的梢料(多采用桔料或苇料),上面再压石块的排状物,其厚度根据需要而定,约为0.45~1.0m,长度一般为40~50m,宽度约为8~30m。图7—6所示为沉排护岸。

柳石枕是在梢料内裹以石块,捆扎成直径为0.8~1.0m的柱状物体,长度可根据需要

而定,是一种常用的护岸和护底的基本构件。

石笼是用梢料、木条、竹条或铅丝编成的笼子,内填以石块做成的护坡和护底材料,石笼常做成矩形和圆柱形两种2.用护岸建筑物来保护堤坝用高于洪水位的下挑丁坝来保护堤坝,在水流湍急,冲刷严重的地方,通常采用不透水的永久性丁坝;在水流较缓,冲刷不十分严重的地方,则常采用透水丁坝。丁坝的长度视需要而定,如果仅仅为了保护堤坝,不需要将水流挑开时,丁坝可短一些,否则丁坝则需要略长一些。在保护堤坝不受冲刷的情况下,往往需要连续使用若干个丁坝,丁坝与丁坝之间的距离一般约为坝身长度的1.5倍。

3.用植柳、沉树等方法保护堤坝

这种方法主要是通过减缓流速,使泥沙淤积的办法来保护岸滩,防止冲刷,这在多沙河流上效果是比较明显的,,但在水流较急的地方,则只能作为一种辅助性的护岸措施。

4.用其他方法来保护堤坝

(1)在受冲刷的堤坝的对岸河漫滩上或边滩上开拓新的引河,或者是疏浚原有叉道,将主流引走,以防止冲刷。

(2)用导流屏或挖泥船将逼近受冲堤坝的江心滩或边滩挖除一部分,以减小水流的弯曲程度,并且增大水流的过水断面,以减轻水流的冲刷程度。导流屏是一组飘浮在水上或沉没在水底的一种导流建筑物,如图7—8所示,其作用是在水中引起人工环流,利用水流本身的力量来控制泥沙运动的方向和河床冲淤的变化。一组飘浮在水上的导流屏,其作用是使河道内的表面清水流向河中央,而河底含沙较多的浑水流向两侧,起到疏浚河槽的作用。一组沉没在水中的导流屏,其作用是使河底挟沙较多的浑水流向河道中央,而河道表面的清水则流向两侧,以使桥墩前形成淤积,避免冲刷,以保护桥墩的安全。

护岸建筑物在布置上的一般原则如下:

(1)护岸工程应按河道整治线布置,布置的长度应大于受冲刷或要保护

的堤坝长度。

(2)在弯曲河道的凹岸,一般都应用护坡建筑物加以保护。

(3)护岸建筑物的布置应根据不同水位时水流冲刷的情况区别对待,对于冲刷严重的河段,应采用坚固耐冲的护岸建筑物。

(4)在河道宽阔,水流横向摆动大,水势变化剧烈的游荡性河段上,应将丁坝和护坡护底结合使用,而以较长的丁坝为主起挑流作用,较短的丁坝为辅,护坡和护底则建在丁坝与丁坝之间,以免坝的根部受到冲刷。在河道狭窄,水流横向摆动不大的河段上或堤的布置线路凸出的游荡性河段上,则应以短丁坝为主,护坡护底建筑物为辅;而在水流变化不剧烈的河段上,则以护坡护底为主,以短丁坝为辅,甚至仅采用护坡和护底。

丁坝是一种坝形的建筑物,它的一端与堤坝相连接,另一端则伸向河槽,其方向可以与水流正交或斜交,在平面上与堤坝形成丁字形,故称为丁坝。丁坝由坝头、坝身和坝根三部分所组成。

丁坝的种类很多,按刁—坝坝轴与水流方向交角的不同,丁坝可分为上挑丁坝、垂直丁坝和下挑丁坝三种,按丁坝坝身形式的不同,丁坝可分为一般挑水坝、人字坝、月牙坝、雁翅坝、磨盘坝等几种。按丁坝坝身透水的情况,丁坝又可分为不透水丁坝和透水丁坝两种。

常用的不透水丁坝有以下几种:’

(1)土丁坝。坝身用土料做成,外部用石块、柳石枕等耐冲材料围护,有时也植活柳进行围护。为了防止丁坝底部被淘刷,常用沉排、柳石枕、抛石等护底。

(2)抛石丁坝。坝身用抛石砌成,在比较松软的河床上则先用沉排作底,然后再抛石做成坝身。

(3)柳石丁坝。用柳石枕、沉排或一层柳枝一层石块叠砌而成的丁坝。

常用的透水丁坝有下列几种:

(1)木桩编篱丁坝。在河床上打人木桩,在木桩上用柳枝编篱做成。为了防止冲刷,在丁坝根部用抛石护根,在丁坝坝头迎水和背水面则用柳石枕保护,防止水流冲击,如图7—11所示。

(2)沉柳丁坝。用石块或淤泥包绑缚在树根上,沉入水中而构成的丁坝。

(3)活柳丁坝。用种植活柳树做成的丁坝,或用活柳树做成的沉柳丁坝。

(4)杩槎丁坝。杩槎是用三根或四根直径为0.1—0.2m的木棍搭接成支架,下部加上横撑后绑扎而成,如图7—12所示。将杩槎排放在河床中成丁坝形式,并在横撑上压上石块,以保持杩槎的稳定。杩槎的高度随水深而定,一般为4~8m。

(五)汛期的防汛抢险

一、堤坝的日常防护

做好堤坝的日常防护工作,对防止堤坝遭受损害,保持堤坝的完好,增强堤坝的抗洪能力,起着重要的作用。

堤坝的日常防护工作包括日常检查和防护保养两方面。

1.堤坝的日常检查’·

堤坝应设专人定期进行检查,特别是在汛期前和汛期后都应进行一次全面检查,以便通过检查发现问题和缺陷,及时采取措施进行处理,防止缺陷的扩大和发展,保持堤坝的完好和安全,延长堤坝的使用寿命。

堤坝的日常检查应着重注意以下问题:

(1)堤身和坝体有无塌坑、崩塌、局部隆起等现象;

(2)堤坝坝坡有无散浸现象;

(3)堤坝的坝坡和坝基有无局部冒水现象;

(4)砌石护坡有无松动、架空、滑落和垫层流失现象;

(5)草皮护坡有无损坏,碎石护坡有无滑落、流失;

(6)堤坝坝体有无损毁。

每次检查均应有记录,检查完毕后如发现问题,应分析原因,并针对问题的原因拟定处理措施,及时进行处理。

2.堤坝的防护保养

(1)不得在堤坝顶部行驶振动力较大或重量较大的车辆或机械;

(2)不得在堤坝顶部、边坡或戗道上堆放重物或物料;

(3)不得在堤坝附近进行爆破,在河道和水库内炸鱼,以免影响堤坝的安全;

(4)不得在堤坝坝体及其下游附近挖坑取土或打井;

(5)不得在堤坝的顶部或边坡上修建渠道;,

(6)不得利用堤坝作为码头装卸货物、停靠船只,以及船只在坝坡附近高速行驶。

(7)堤坝表面如有损毁应及时修补,顶部如有洼坑应及时填平;

(8)堤坝顶部路面如有损坏应及时加固、修复;

(9)砌石护坡如有松动、滑落,垫层如有流失,均应按设计要求进行修复,草皮护坡如有损坏或局部缺草,应及时补种和更换;

(10)堤坝坝坡上的排水沟应保持完好,如有裂缝和局部损坏应及时修复,沟内如有杂草及积土,应进行清除;

(11)堤坝的导渗设备如有损坏或堵塞,应及时修复或翻修,以保证其排水的有效性;

(12)堤坝顶部的防浪墙、灯柱如有损坏、歪斜,应进行修复和调整;

(13)土质堤坝中如发现有穴居动物的洞穴,应采取措施加以捕杀,并将洞穴进行堵塞和处理;

(14)在严寒地区应采取相应措施防止冰凌和凌盖对坝坡的破坏。

二、汛期的防汛抢险

汛期的防汛抢险是指在汛期应做好防汛的准备工作,调整一定的人力和物力,随时掌握水情的变化和建筑物的工作状态,发现险情及时进行抢护,以确保渡汛的安全。防汛工作包括防汛的准备工作,掌握水情和建筑物状态,以及堤坝巡查等三个方面。根据水利工程分级管理的原则,各级水利管理单位都应成立防汛指挥机构,统一指挥防汛工作。

在汛前,根据水情和工程情况的分析研究,制订防汛计划、水库调度计划和各种抢险措施。对建筑物和工程设备进行检查和维修,清除缺陷,保证闸门能及时灵活启闭,建筑物能安全渡汛。同时还应根据工程的规模、可能发生的险情及其抢护方法,做好防汛物资和器材的组织、供应和运输工作。为了保证防汛期间的通讯联系,应根据具体情况与各雨量站、水文站和估计可能出现险情的地段建立通讯网络,以便能及时掌握雨情、水情和险情。对于各大型水库,通讯设备除电话外,还应设立无线电台或其他先进的通讯设备。在无电讯设备的偏辟地区,可采用鸣锣、击鼓、鸣枪、放炮等方法传递讯息。

在汛期,应成立防汛抢险队伍,分区负责巡逻、联络和抢护工作。特别是在洪水

时期,要随时注意工程的运用情况,检查大坝有无裂缝、过大的沉陷和位移、滑坡、塌坑等不正常现象,坝面和坝基是否出现大面积湿润和浑水等异常渗漏及渗透破坏。溢洪道有无淤积堵塞,两岸边坡有无松动、脱落和崩塌的危险。检查时要做到“四到”、“五时”、“三清三快”。所谓“四到”是指手到、脚到、眼到和耳到。手到是指用手触摸来进行检查,脚到是指借助脚走的感觉来判断险情,眼到是通过眼睛观察来查明险情,耳到是利用听觉来判别隐蔽的漏水声和土石的崩落声。“五时”是指吃饭时、换班时、黄昏时、黎明时和刮风下雨时要集中注意力,防止遗漏险情。“三清三快”是指对险情要查清,信号要认清;报告要说清,险情发现快,报告快,处理快。

防止堤坝漫顶的措施

一、防止水库大坝漫顶的措施

当水库的设计标准偏低,入库洪水超过设计标准,坝体高度未达设计高程,坝前风浪高度超过设计高度,坝体和坝基产生过大沉陷致使坝顶低于设计高程,溢洪道尺寸偏小或产生堵塞,由于强烈地震或库岸滑坡产生巨大涌浪等原因,均会出现大坝漫顶现象,而对于土石坝,大坝漫顶就意味着大坝将被冲毁,并造成巨大灾害。防止出现大坝漫顶的措施有下列几种方法。

(一)增大水库的泄洪能力

1.增加现有泄水建筑物的泄水能力

(1)加宽或加深溢洪道

在有条件的情况下可加宽现有溢洪道的断面,或者将溢洪道断面挖深,降低溢流堰顶的高程,以增大溢洪道的泄水能力。例如官厅水库由于原有溢洪道未达到防洪标准,故将溢洪道宽度由20m增至52m,同时将溢洪道挖深,堰顶高程由原来的474.77m降至472.60m;使溢洪道在遇到千年洪水时的泄流量由原来的556m3/s,增大至3640m3/s。由于增大了泄水建筑物的泄水能力,因而降低了洪水入库后水库中的洪水位。

(2)增大放水洞的输水能力

对于小型水库,常设有多级进水口的卧管式放水建筑物,用以放水灌溉,但其泄水能力有限,对防洪的作用不大。为了利用放水洞来宣泄部分洪水,可在卧管下的水平管道首部设置闸门,在涵管的出口处设置消力池,在遇大洪水时,将闸门开启宣泄洪水,但闸门不宜开启过大,以保持涵管内为无压流状态为限。

2.增设非常溢洪道

如果水库所有泄水建筑物的泄水能力不能满足特大洪水时的泄洪要求,

可在大坝一侧的适当地点设置非常溢洪道。非常溢洪道的位置应选择在离大坝有——定距离的地方,溢洪道底槛(溢流堰顶)的高程可与主溢洪道底槛的高程相同或略高,然后在底槛上修建子埝,平时利用子埝挡水,非常情况下将子埝破坏,即可利用非常溢洪道泄洪。根据溢洪道在使用时子埝的溃决方式,,非常溢洪道可分为漫顶自溃式、引冲自溃式和爆破溃决式三种。

(1)漫顶自溃式溢洪道

漫顶自溃式溢洪道是在溢洪道底槛上修建类似粘土斜墙坝型式的子埝,子埝的顶部高程位于水库的校核洪水位处,当水库水位超过埝顶后,库水漫埝,首先将埝体下游砂砾料冲走,逐渐向上游扩展,最后子埝全部溃决。子埝的高度一般不超过6m,当长度较大时应用隔墩将子埝分隔为数段,并使各段的埝顶高程不同,以便子埝分批溃决,使下游河道流量逐渐增加。

(2)引冲自溃式溢洪道

引冲自溃式溢洪道是在各段子埝的中部设置引冲槽,当水库水位超过引冲槽的底部高程时,库水首先流进引冲槽冲开缺口,然后向两侧扩展,逐渐将子埝冲毁。

(3)爆破溃决式溢洪道

爆破溃决式溢洪道是在非常溢洪道的底槛上修建高度约1—3m的子埝,子埝的型式多采用斜墙式或心墙式,埝顶位于水库的校核洪水位。汛期在子埝内预埋炸药,在非常情况下将子埝炸毁,以便溢洪道泄洪。

3.炸副坝泄洪

在没有条件修建非常溢洪道的情况下,可选择地基为坚实的岩基,坝高不超过l0m的副坝进行爆破,作为临时的非常泄洪措施。所以爆破的副坝最好位于天然山坳里,与主坝有山头相隔,以防副坝溃决时危及主坝的安全。为了使副坝爆破泄洪后的决口保持在所限制的宽度内,应将决口两端的副坝预先做好裹头。裹头通常用木笼、柳石枕、块石等材料做成。如果副坝地基为风化破碎的岩基,则自副坝决口到河道的一段距离内,底部应进行护砌,必要时还应采用锚筋加固。如果副坝的地基为土基,则应在副坝上下游地基内预先修筑混凝土或浆砌石的齿墙,以防过水时冲刷下切,并自副坝至主河槽的一段距离内用铅丝笼、框格混凝土块等柔性材料护底。

(二)增加大坝的挡水高度

洪水时期,当水库泄水建筑物全部泄水,而水库水位仍迅速上升,大坝有出现漫顶危险时,可在坝顶临时抢筑子堤或将防浪墙加后戗的方法,增加大坝的挡水高度,渡过危险时刻。

1.坝顶堆筑子堤

子堤通常用土料、土袋、木板和埽捆等材料堆筑。

(1)土料子堤

土料子堤是在坝顶上拆除原有路面和清除杂草后,将表土层刨松,然后分层填土夯实而成,通常子堤的顶宽一般应大于0.6m,上游边坡约为1:1.5,下游边坡不陡于1:1。为了防止子堤与坝体接合面产生集中渗漏,沿子堤的中心应修建深0.2m,宽0.2—0.5m的接合槽。

(2)土袋填土子堤

土袋填土子堤通常用在坝顶宽度不大或无适宜土料修筑子堤的情况下,此时先将坝顶原有路面拆除,清除杂草,将表土刨松,然后用草袋(或麻袋、蒲包、塑料编织袋等)装土七成左右,缝紧袋口,堆砌在子堤的迎水面,土袋的下游侧则采用分层填土夯实的办法修筑成子堤。所以土袋填土子堤的上游部分为堆砌的土袋,下游部分则是填土。

(3)埽捆填土子堤

埽捆填土子堤通常用在坝顶狭窄,当地缺乏适宜的土料,水库风浪较大或洪水即将漫顶的情况下。这种子堤是在坝顶距上游边缘p.5—1.0m处楔人一排小木桩,在木桩的背水面用铁丝将埽捆绑扎在木桩上,在埽捆的背水面则用分层填土夯实,做成子堤。

(4)木板填土子堤

木板填土子堤也是适用在坝顶狭窄,当地缺少适宜土料的情况下,此时在坝顶距上游边缘0.5~1.0m处楔人一排小木桩,在木桩的背水面钉上一层木板,在木板的背水面则填筑土料,做成木板填土子堤。

2.防浪墙加后戗

当坝顶设有防浪墙时,可在防浪墙的背水面用土和砂袋加戗,做成子堤。

二、防止防护堤漫顶的措施

当河道洪水超过沿河防护堤的设计标准时,河水就可能从防护堤顶漫溢,冲毁护堤,造成洪灾。为了防止河水漫过防护堤顶向两岸溢出,通常采取的措施是进行分洪或者是在防护堤顶修筑子堤。

1.修建分洪工程

当危险地段上游河道两侧有天然洼地、民垸、池塘、湖泊时,可选择适当地点修建分洪工程,当河道发生超过防护堤设计标准的洪水时,则可利用分洪工程临时分洪,减小河道洪峰流量,降低河道洪峰水位,防止防护堤漫顶。

2.防护堤顶修筑子堤

当河道发生超过防护堤设计标准的洪水时,为了防止防护堤漫顶,作为临时措施,也可以在防护堤顶加筑子堤,用以临时抵挡洪水。

子堤的型式可以是填土子堤、土袋填土子堤、埽捆填土子堤或木板填土子堤,如前所述。

防护堤险情的抢护

汛期防护堤起着保护防护区安全的重要作用·,此时河道处于高水位状态下,如果防护堤在此时刻出现险情,而又未能及时加以排除,随着险情的发展,最终将会导致防护堤的失事,从而造成严重的灾害,为此必须—卜分重视汛期防护堤的抢险工作。防护堤的险情抢护通常有以下几方面。

1.堤坡遭风浪淘刷的抢护

如果防护堤的堤坡受到风浪的淘刷,如不及时抢护,随着淘刷的发展,将会危及堤身的安全。堤坡防风浪淘刷的抢护措施通常有以下几种:

(1)抛石护坡。在河水位上下的防护堤堤坡上抛投石块,保护堤坡的被冲刷部位,石块的大小视风浪的大小而定,以不致被风浪冲走为准,上层石块应较大,下层石块可略小。

(2)草袋护坡。用草袋、麻袋或塑料编织袋装土(或砂)约七成满,然后将口袋缝紧,成鱼鳞状叠放在堤坡受风浪淘刷的部位,进行临时抢护。

(3)浮排防浪。将长约3~5m,梢径为5~15crn的圆木,按间距为0.5~1.0m 排列,用铅丝、绳索绑扎或用螺栓紧固,做成木排,然后根据风浪大小将一块或数块木排连接起来,用锚索固定在距坝坡5~30m的水面上,同时在堤顶或背水坡上楔人小木桩,用绳索将木排拉住。

(4)挂树防浪。将砍卞的灌木按树杆朝上、树枝朝下的方向紧贴堤坡放人河水中,为使位置固定,不致漂浮起来,应用石块或草袋压住,在树杆的一端绑上绳索或铅丝,并在堤顶楔人小木桩,将绳索或铅丝连接在木桩上。

(5)沉排护坡。对于已受淘刷的防护堤,可以采用沉排、木笼、柳石枕等抢护。

(6)铺树条(或苇条、高粱杆)护坡。在防护堤的边坡上,沿防护堤的长度方向,铺一层树枝(或苇条、高梁杆),然后在堤坡上沿堤的高度方向每隔一定距离楔人一根小木桩,并沿木桩在树条(苇条、高梁杆)上压一根木棍,木棍的两端用绳索或铅丝绑扎在木桩上,即可作为临时防护堤坡免受风浪淘刷的临时防护措施

除上述抢护措施外,还可采用图10-6所示的边坡加固措施。

2.管涌的抢护

当防护堤或其地基的渗透压力较大(或渗流坡降较大),在渗流出逸部位将会产生管涌现象。管涌的抢护方法通常有围井滤水、蓄水减压、塘内压渗等方法。

(1)围井滤水。当防护堤地基表面为一层厚度不大的弱透水层,其下为有压透水层时,如若透水层中的压力较大,则在渗透水流出逸的坡脚处,将会出现管涌现象,如果管涌的范围不大,可在管涌所形成的沙环外围,用土袋筑成一个高度不大的围井,井壁的内外用土袋叠砌,中间填以粘土,以防漏水。围井的底部则铺筑三层反滤,滤层的粒径由小到大,通常可采用洁净的粗砂、砾石或碎石、块石做成,每层厚度约0.2~0.3m,使渗水通过滤层渗入井内,以防管涌的进一步恶化。然后在围井的井壁上部埋设一根管子,将围井中的渗水引出井外,如图10-7所示。

(2)蓄水减压。如若管涌面积较大,可在管涌部位四周填筑一定高度的土埂,围成水池,利用池内水位来削减渗透水流的水头,以控制管涌的发展。

(3)塘内压渗。如果产生管涌的部位是在防护堤后面的低洼坑塘内,可先在坑塘内抛填15~30cm厚的粗砂或砾石层,然后在砂层上铺填卵石和块石,做成透水的压渗台,既可防止管涌的扩大,又可增强地基的稳定。

3.渗水漏洞的抢护

如若管涌严重,防护堤或其地基内已形成渗透通道(漏洞),此时在漏洞

人口尚未找到之前,为避免险情恶化,可先在下游漏洞出口处采用围井滤水的方法先行处理,在进行抢护的同时探测漏洞入口位置。如若人口处洞口较小,周围土质较硬,可用大于漏洞直径的不透水器皿(如脸盆、洗衣盆、铁锅等)将洞口罩住,或用草捆等物将洞口堵塞,并在其上覆盖土袋;如若人口处洞口较多,土质已经软化,则可先用棉絮(或棉被)顺坡铺盖,再在上面铺压土袋,并用透水性小的松散土顺坡推下,以减小渗透。

漏洞人口位置的探测方法有观察法、探测杆法和潜水探摸法等。观察法是将木屑或谷糠等漂浮物撒在水面,如观察水面有漩涡,则发生漩涡处常常为漏洞的人口处。探测杆法是将一根1—2m长的麻杆,将其一端成十字形锯开,将两块互相成正交的白铁皮插入锯开处,并绑扎牢固,麻杆的另一端插上两根羽毛,然后放置水中,任其随水漂浮,如漂至洞口,将会被漩涡吸入水中,则吸人处即为洞口位置。潜水探摸法是派潜水员潜入水中探摸,弄清漏洞人口位置。

4.塌坑的抢护

如若防护堤内存在孔洞、松软土层等隐患,则在渗流作用下防护堤土壤因湿润常会出现塌坑。塌坑的抢护通常采用上堵下排的方法。如若塌坑在上游堤坡,下游堤坡出现集中渗漏,则可用泥土或土袋填堵塌坑及漏水进口,而在漏水出口处采用围井滤水的方法进行处理。

如若塌坑在下游堤坡,则应先用滤料充填塌坑,再在其上修建贴坡排水(参见第三章第三节)或开挖导漏沟。

5.滑坡的抢护

在防汛期间如果防护堤产生滑坡,发现后应及时分析原因,并进行抢护,防止堤防溃决。

(1)如果滑坡是因为河道高水位情况下渗漏而引起的,而且下游堤坡已产生滑动,则应在防护堤的上游坡抛投粘性土,增加上游堤坡的防渗能力,减小渗漏。然后在防护堤下游坡滑动体下部及坡脚处堆填砂石抖压坡固脚。在缺乏砂石料的地区,可以在防护堤坡脚处修筑土料戗台。同时还应在滑坡体及其附近堤坡上设置导渗沟进行排水,降低防护堤内的浸润线。

(2)如果滑坡是由于防护堤地基内存在软粘土层、淤泥层、湿陷性黄土层引起的,则可先在坝脚以外适当距离处修建一道固脚齿槽,槽内填以石块,然后将防护堤

坡脚至固脚齿槽之间坝基内的软粘土、淤泥、黄土层挖除,铺填石块,与固脚齿槽相连,并且在防护堤的下游坡面上用土料修筑压坡体,以增强堤坡的稳定,如图10—8所示。

(3)如果滑坡是由于防护堤内存在软弱土层而引起的,则抢护的措施主要是在防护堤下游坡面上修筑排水盖重,以起到减缓下游边坡,增强堤坡稳定的作用。

6.堤防溃决的抢堵

汛期如果堤防发生溃决,应首先在断堤的两端抛石防护,做成裹头,防止决口口门继续扩大,然后进行堵口。堵口所用的材料有石块、混凝土块体、杩槎、埽捆、木笼、石笼等,最常用的是抛石。

堵口的方式有三种,即平堵、立堵和平堵立堵相结合的方式。

平堵是在平行口门的轴线上架设栈桥或浮桥,用车辆运来石料和土料,按修筑滤层的方式,在栈桥上先抛石块,形成堆石体堵住口门,再在堆石体的临河一面抛投砾石,再在砾石层的上面铺填砂层,最后在砂层上抛投土料,截断水流,堵住决口。平堵适合于决口两侧水头差较小的情况。

立堵是在断堤的两头或二头抛投石块,向口门中间或断堤另一头进占,逐渐将口门堵住,然后再抛填砾石、砂和土料,将水流完全堵住。

平堵立堵相结合的方式是先采用平堵的方式,等到抛石达一定高度后再采用立堵的方式将口门堵住。

家装中水电改造的施工工艺及工序

家装水电改造的施工工艺及工序 还是那句俗话,磨刀不误砍柴时,做好完善的水电改造方案,是保证施工顺利进行重要条件,同时确保装修方案的完整、科学、安全可靠。 对业主来说,水电改造开工前具备:1、水电改造设计方案成熟,完整方案应该包括准确的水路电路定位点。2.签定水电改造安装合同。3.必要的临时用电用水环境。 对施工单位要求:1.详细可行的水电路走向设计图纸 2.临时施工用电设备安全可靠 3.其他日常准备工作完毕 电路改造施工程序 施工人员对照设计图纸与业主确定定位点→施工现场成品保护→根据线路走向弹线→根据弹线走向开槽→开线盒→清理渣土→电管、线盒固定→穿钢丝拉线→连接各种强弱电线线头,不可裸露在外→封闭电槽→对强弱电进行验收测试 电路材料 1、家装水电二次改造强电线路需采用经过国家强制3C认证标准的BV(聚氯乙烯绝缘单芯铜线)导线;一般不采用护套多芯线缆,如出现多芯与单芯线缆对接情况,必需对接头处进行涮锡处理。 2、强电材料采购遵循不同用途线缆采用分色原则,防止不分色造成后期维护不方便,具体表现在:零线一般为蓝色,火线(相线)黄、红、绿三色均可采用,接地线为黄绿双色线。保证线色的统一分配有利于后期维护工作。 家庭电路改造施工及其注意事项 1.二手房预制板结构楼板尽量避免在原楼板基础上开槽走管,防止打穿到楼下甚至因为施工中的较大震动可能会造成老楼房结构破坏。 2.不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区;不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区 3.开暗盒遇到钢筋要避开,可上移下移甚至更改位置,禁止断筋。 4.禁止在墙体开长横槽走电管。承重墙易破坏结构,轻体墙长距离断筋照样会造成后患。 5.无特殊情况,电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线。 6.管径小于25MM的PVC冷弯电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯。 7 .走电管禁止采用三通走线,后期无法维护。 8.PVC电线管铺设完毕,需用PVC胶粘结接口处。 9.卫生间潮湿区域地面不宜走电管;如避免不了,地面必需整管,不可留管接头。 10.电线管预先铺设完毕,固定完毕,然后用钢丝穿线 11.电路走线把握“两端间最近距离走线”,禁止无故绕线,无谓增大水电改造开支且易造成人为的“死线”情况发生。 12.强弱电线接线盒间距正常情况下≥500MM,地面平行间距不低于200MM,弱电电线特别是铜轴电缆必需采用多层屏蔽功能线缆。 13.卫生间等电位联接端子箱不可封死 14.各房间插座开关面板参考数据。照明控制主开关高度1400-1500MM,左右距毛坯门框200MM;普通插座高度350-400MM;床头双控开关高度850MM左右;壁挂电视电源高度根据空间大小及电视尺寸确定,一般高度为1000-1200MM;背景音乐,温控、智能照明、电器控

现浇混凝土骨架护坡施工方案

现浇砼方格骨架护坡施工方案 一、工程概况 我合同段为XX高速公路TJ-XX合同段,里程桩号为K111+000~K117+325,全长6.325km,当填方边坡高度H≥5m、挖方边坡高度≥8m时,采用现浇砼方格骨架内草灌防护。 二、施工机械和人员 1、主要施工机械、设备 主要施工机械、设备表 2、监理人员配备:路基专业监理工程师一名、测量专业监理工程师一名、试验监理工程师一名、监理员一名。 3、项目部人员配置:项目总工一名、生产副经理一名、工段长一名、技术员一名、实验员一名、工长一名、模板工五名、振捣工二名、普工十名。 三、施工准备 1、现浇混凝土衬砌拱施工前,必须待该段路基土石方施工完成。先测量放出路基的边线,用挖掘机结合人工对路基边坡进行整修,边坡修整时用坡度尺拉线修整,修整后的边坡坡度不得大于设计值,修整后的边坡经监理工程师验收合格后方可进行下道工序。

2、基础开工前,向监理工程师提交本工程施工组织设计和开工报告,经监理工程师批准后方可开工。 3、测量放样:根据设计要求定出骨架基础大样,用挖掘机结合人工将基础基坑开挖好,按图纸设计平面位置、标高及几何尺寸进行施工。 4、施工现场用电采用发电机发电。 5、在现场设置分项工程施工标志牌,标明主要技术负责人、现场质量管理人员、试验检测人员、安全负责人、主要施工工艺及质量标准,来指导施工。并设立安全生产牌。 四、临时排水方案 由于我合同段主要属于膨胀土土质区域,施工期间应严格采取措施避免雨水浸泡、冲刷坡面及基坑,因此在施工前需做好临时截水沟、隔水土埂等设施,防止雨水冲毁边坡,同时准备好雨布,防止施工过程中突然降雨而冲刷未凝固的混凝土表面。 五、现浇砼方格骨架施工方案 1、施工放样 现浇砼方格骨架工程分段施工,分段放样,根据路基中线及横坡放出方格骨架坡角(顶)线,并确定其骨架基础顶面高程,根据该段边坡长度准确放出骨架位置。线位设好以后报请监理检测,符合要求后再进行下道工序施工。 2、砼材料及浇筑要求 方格骨架材料为C20混凝土,我合同段拟采用从搅拌站集中供应混凝土。由于混凝土需要在坡面上浇筑,将混凝土坍落度控制在3~5cm,且和易性好。因骨架尺寸较小,且处在斜坡上,浇筑时采用人工插钢钎振捣。为防止混凝土下滑,可采取隔段加挡板横隔的方式。

各种施工工艺标准

各种施工工艺标准 2011-07-13 04:42:09| 分类:施工工艺及规|字号订阅 序言 本企业标准的编写是依据国家标准、行业标准和地方性标准等为基础而进行的。本着”国家标准是最低限度的标准,企业标准应严于国家标准,方才有意义”这样的指导思想,否则,企业就不能得到持续进步和长足发展;坚持贯彻“精心施工、精雕细琢;质量第一、用户第一”的企业精神;同时,也结合本公司实际管理水平和质量水平来进行编写。本标准在质量实测方面稍微严于国家标准,今要求各项目经理部在施工过程认真贯彻执行本标准。 为了提高本企业标准质量,请各在建工程项目经理部在执行本标准过程中,注意积累资料、总结经验,如发现有更好的管理理念、施工技术或新工艺、新方法、新技术、新材料等都要及时反馈给公司,只要有利于公司管理水平的提升;有利于工程质量的提高;有利于降低成本提高经济效率等意见和建议,公司都会予与重视并吸收采纳,以供今后修订时加入新的容,从而促使本公司的整体素质得到全面的提升,并能增强公司在建筑市场的竟争力,使本公司越办越好越红火,在不久的将来晋升为特级资质等级的企业,成为中国建筑业的龙头企业,希望这一天指日可待。 ×建筑工程编写 目录 1、XDQB2002-001土方开挖与回填施工工艺标准--------------------------6 2、XDQB2002-002模板安装与拆除施工工艺标准---------------------------9 3、XDQB2002-003钢筋加工与安装施工工艺标准-------------------------11 4、XDQB2002-004现浇混凝土施工工艺标准-- ----------------------------14 5、XDQB2002-005砖墙砌筑施工工艺标准----------------------------------16 6、XDQB2002-006一般抹灰施工工艺标准----------------------------------18 7、XDQB2002-007装饰抹灰施工工艺标准----------------------------------20

(完整版)生态护坡工程方案选择

生态护坡工程方案选择 人工种草护坡 ? 人工种草护坡,是通过人工在边坡坡面简单播撒草种的一种传统边坡植物防护措施。多用于边坡高度不高、坡度较缓且适宜草类生长的土质路堑和路堤边坡防护工程。 ? 特点:施工简单、造价低廉,等。 ? 缺点:由于草籽播撒不均匀,草籽易被雨水冲走,种草成活率低等原因,往往达不到满意的边坡防护效果,而造成坡面冲沟,表土流失等边坡病害,导致大量的边坡病害整治、修复工程,使得该技术近年应用较少。 液压喷播植草护坡

液压喷播植草护坡,是国外近十多年新开发的一项边坡植物防护措施,是交草籽、肥料、粘着剂、纸浆、土壤改良剂上、色素等按一定比例在混合箱内配水搅匀,通过机械加压喷射到边坡坡面而完成植草施工的。 特点: ①施工简单、速度快; ②施工质量高,草籽喷播均匀发芽快、整齐一致; ③防护效果好,正常情况下,喷播一个月后坡面植物覆盖率可达70%以上,二个月后形成防护、绿化功能; ④适用性广。目前,国内液压喷播植草护坡在公路、铁路、城市建设等部门边坡防护与绿化工程中使用较多。 客土植生植物护坡

? 客土植生植物护坡,是将保水剂、粘合剂、抗蒸腾剂、团粒剂、植物纤维、泥炭土、腐殖土、缓释复合肥等一类材料制成客土,经过专用机械搅拌后吹附到坡面上,形成一定厚度的客土层,然后将选好的种子同木纤维、粘合剂、保水剂、复合肥、缓释营养液经过喷薄机搅拌后喷附到坡面客土层中。 优点: ? 可以根据地质和气候条件进行基质和种子配方,从而具有广泛的适应性? 客土与坡面的结合牢固 ? 土层的透气性和肥力好 ? 抗旱性较好 ? 机械化程度高,速度快,施工简淡,工期短 ? 植被防护效果好,基本不需要养护就可维持植物的正常生长 ? 该法适用于坡度较小的岩基坡面、风化岩及硬质土砂地,道路边坡,矿山,库区以及贫瘠土地。 缺点: 要求边坡稳定、坡面冲刷轻微,边坡坡度极大的地方,已经长期浸水地区均不适合。

水电改造施工工艺标准及施工规范

水电改造施工工艺标准 及施工规范 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

筑美空间水电改造施工工艺标准及施工规范 一、水电改造施工工艺标准 水路改造施工工艺标准: 1、淋浴混水器冷热水管中心间距15cm,距地100-120cm; 2、上翻盖洗衣机水口高度120cm; 3、电热水器给水口高度等于层净高-电热水器固定上方距顶距离-电热水器直径-20cm; 4、水盆菜盆给水口高度45-55cm; 5、马桶给水口距地40cm,距马桶中心一般靠左30cm; 6、拖把给水口高出池本身20cm为宜.其他给排水尺寸根据产品型号确定。 7、冷热水管必须按照左热右冷顺序排列(个别设备特殊要求除外)。 8、水路管路铺设必需横平坚直,如与电路交叉需用过桥连接,过桥连接时不得破坏原房地面。 9、卫生间厨房地面不得走水路管线,需在墙面开槽暗埋,开槽高度为30cm. 10、管材采用专用管剪剪断,管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符,旋转切断时应均匀用力,断管应垂直平整无毛刺. 11、PPR管采用热熔连接方式最为可靠,接口强度大,安全性能更高。连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。连接完毕,必须紧握管子与管件保持足够的冷却时间方可松手。

12、PPR、PB、PE等不同材质热熔类管材相互连接时,必需采用专用转换接头或进行机械式连接,不可直接熔接。 13、旧房排水管改造时原金属管与PVC管连接部位必须特殊处理,防止处理不当,下水管渗漏水。 14、室内有条件的应尽量加装给水管总控制阀,方便日后维护;如遇水表改造必需预留检修空间,且水表改后保持水平。 电路施工工艺标准: 1、照明控制主开关高度120-130cm,左右距毛坯门框10cm; 2、普通插座高度35-40cm; 3、床头双控开关高度85cm左右; 4、壁挂电视电源高度根据空间大小及电视尺寸确定,一般高度为100-120cm; 5、背景音乐,温控、智能照明、电器控制弱电面板高度数值参考照照明主开关,以方便控制为宜。 6、禁止在墙体开长横槽走电管。承重墙易破坏结构,轻体墙长距离断筋照样会造成后患。 7、无特殊情况,电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线。 8、管径小于25MM的PVC冷弯电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯。 9、走电管禁止采用三通走线,后期无法维护。 10、PVC电线管铺设完毕,需用PVC胶粘结接口处。 11、卫生间潮湿区域地面不宜走电管;如避免不了,地面必需整管,不可留管接头。

混凝土护坡施工方案

摘?要:黑河大坝高130?m,上游坝面采用40?cm厚混凝土护坡,设计分块尺寸为10?m× 10?m,由于工期紧迫,采用了滑模快速施工法,既满足了设计分块要求,又保证了计划工期。 关键词:护坡;混凝土;施工 1?工程概况 黑河大坝为粘土心墙砂砾石坝,坝顶高程600?m,最大坝高130?m,坝顶长度440?m,顶宽11?m。大坝上游515?m高程以上坡面为厚度40?cm的c15护坡混凝土,坡比1∶。混凝土坡 面按10?m×10?m分块,块间缝宽?cm。因心墙土料填筑滞后,故对高程544?m 以下坡面混凝土在大坝施工期有防渗要求,缝内均安装有651橡塑止水带。待心墙土料填筑至设计高程后,护坡混凝土的防渗作用即告结束,要求在库水位降落时必须有透水作用,排出坝体内孔隙水,保持坝坡稳定,故混凝土面板上设置有100塑料排水管。排水管按2?m×2?m梅花形布置。排水管出口在施工防渗期是封闭的,水库运用期是打开的。 2?快速施工法的提出 根据大坝在施工期安全度汛的要求,护坡混凝土分三期施工,一期浇筑高程515~527?m之间的混凝土5?160?m3,1999年4月16日至6月20日完成;二期浇筑高程527~543.5m之间的混凝土5?312?m3,2000年6月4日至6月30日完成;三期从高程?m浇至?m,完成混凝土量为13?353?m3。面对工期短、强度高的计划安排,若按10?m×10?m的设计分块逐块浇筑方案,计划工期就会落空,就会出现大坝不能安全度汛的严重后果,围绕这个问题,经过多种施工方案比较,借鉴以往的工程经验,结合黑河的具体情况分析,决定采用从下到上长条带大仓面滑模施工法分两序、跑槽法浇筑。这样可以减少设备的周转次数,ⅱ序混凝土施工时不用立模,混凝土可以大方量连续浇筑,节省时间,加快进度,不仅坡面混凝土能按期完成,也为整个大坝填筑赢得了时间。 3?施工经过 ?施工流程 护坡混凝土的施工流程见图1。

水电改造施工工艺标准及施工规范

筑美空间水电改造施工工艺标准及施工规范 一、水电改造施工工艺标准 水路改造施工工艺标准: 1、淋浴混水器冷热水管中心间距15cm,距地100-120cm; 2、上翻盖洗衣机水口高度120cm; 3、电热水器给水口高度等于层净高-电热水器固定上方距顶距离-电热水 器直径-20cm; 4、水盆菜盆给水口高度45-55cm; 5、马桶给水口距地40cm,距马桶中心一般靠左30cm; 6、拖把给水口高出池本身20cm为宜.其他给排水尺寸根据产品型号确定。 7、冷热水管必须按照左热右冷顺序排列(个别设备特殊要求除外)。 8、水路管路铺设必需横平坚直,如与电路交叉需用过桥连接,过桥连接时不得破坏原房地面。 9、卫生间厨房地面不得走水路管线,需在墙面开槽暗埋,开槽高度为30cm. 10、管材采用专用管剪剪断,管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符,旋转切断时应均匀用力,断管应垂直平整无毛刺. 11、PPR1采用热熔连接方式最为可靠,接口强度大,安全性能更高。连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。连接完毕,必须紧握管子与管件保持足够的冷却时间方可松手。

12、PPR PB PE等不同材质热熔类管材相互连接时,必需采用专用转换 接头或进行机械式连接,不可直接熔接。 13、旧房排水管改造时原金属管与PVC管连接部位必须特殊处理,防止处理不当,下水管渗漏水。 14 、室内有条件的应尽量加装给水管总控制阀,方便日后维护;如遇水表改造必需预留检修空间,且水表改后保持水平。 电路施工工艺标准: 1、照明控制主开关高度120-130cm,左右距毛坯门框10cm 2 、普通插座高度35-40cm; 3、床头双控开关高度85cm左右; 4 、壁挂电视电源高度根据空间大小及电视尺寸确定,一般高度为 100-120cm; 5 、背景音乐,温控、智能照明、电器控制弱电面板高度数值参考照照明主开关,以方便控制为宜。 6 、禁止在墙体开长横槽走电管。承重墙易破坏结构,轻体墙长距离断筋照样会造成后患。 7 、无特殊情况,电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线。 8、管径小于25MM勺PVC冷弯电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯。 9 、走电管禁止采用三通走线,后期无法维护。 10、PVC电线管铺设完毕,需用PVC?粘结接口处。

混凝土护坡的施工技术方法

混凝土护坡的施工技术方法 一、概述 在水利工程中,土质不好的地段,堤防和渠道的边坡稳定性也不太好,因此需要对其进行加固处理。因为混凝土护坡具有整体性好、耐久性好、防风浪效果好、强度高、抗冲刷能力强等优点,是水利工程中边坡加固中的常用方法。现浇混凝土护坡和预制混凝土护坡是混凝土护坡的两大类。如果在进行混凝土护坡施工时没有根据具体的工作环境进行施工,影响混凝土的施工质量,则会发生工程事故,影响日后堤防的防洪以及管道的输水等功能的发挥。 二、现浇混凝土护坡 (一)现浇混凝土护坡特点 现浇混凝土护坡具有抗风浪能力强、防洪能力强、施工成本较低、整体性好的优点,在风速高、吹程长的护坡地段广泛应用。现浇混凝土护坡的施工质量不易控制,因为现浇浇混凝土护坡施工要求较高、施工难度大,如果不按规法要求施工,会导致混凝土强度低、外观质量差等缺点。 由于斜坡、不标准堤防、多弯道等地形地貌的存在,大大增加了堤防现浇混凝土护坡的施工难度,同时受到施工场地的限制,不能依靠机械化施工,只能是人工作业,因而会出现平整度较差、振捣不到位以及厚度不易保证等现浇混凝土护坡常见的问题。

经过这几年同类工程的实施,采用平板振捣仪可以完成现浇混凝土护坡的振捣作业,但是由于仪器的局限性,整体平整度不易保证,还需人工进行修正坡度。 (二)现浇混凝土板的施工工艺 1、现浇混凝土板施工流程:护坡土层夯实及平整→砂砾垫层铺设(防冻层)→制作和安装模板→混凝土施工→拆除模板→养护混凝土。 2、制作和安装模板。纵向模板制作时采用的是标准型槽钢,横向模板则采用6mm厚的钢板制成。如果把每层混凝土板的施工误差以及混凝土板的宽度≤100mm考虑进去,那么横向模板的长度为994mm。模板的安装需严格依据施工放线的位臵和高程进展安装,同时利用堤顶与堤脚桩挂线对模板的平直度进行校正,保证模板的顺直。 3、防冻层铺设垫层。一旦平整的坡面验收合格,立即用砂砾石垫层进行铺设。如果护坡长度较长,采用锹直接铺设垫层是非常困难的,因此施工时可用布袋运输,将垫层料传输到指定位臵后再平整。在模板安装合格后,需用刮杠找平砂砾的石垫层,确保混凝土的厚度。浇筑混凝土前需洒水使垫层变得湿润,避免混凝土在浇筑时出现吃浆现象。 4、混凝土施工。混凝土施工包括混凝土搅拌、运输、振捣以及抹面。 (1)混凝土搅拌。混凝土搅拌通常采取集中搅拌方式,即在交通较便利处,工程中间位臵设立混凝土搅拌站。同时

各种加固方法施工工艺标准

各种加固方法施工工艺 一. 粘钢施工工艺: 流程:粘贴面处理T加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去)T胶粘剂 配制f涂胶和粘贴f固化、卸加压固定系统f检验f维护 1. 粘贴面处理 1.1. 混凝土面应凿除粉饰层,油垢、污物,然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层,较大凹陷处用找平胶修 补平整,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用棉布沾丙酮拭净表面,待粘贴面完全干燥后备用。 12钢板粘贴面应用角磨机进行粗糙、除锈处理,直至打磨岀现光泽,使用前若洁净仅用干布擦拭即可。否则可用棉布沾丙酮拭净表面,待完全干燥后备用。 1.3. 该工序所用主要物资:护目镜、防尘口罩、冲击电锤及扁铲、手锤、角磨机、金刚石磨片、砂轮片、空压机、棉布、丙酮。 2. 加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) 2.1. 加固构件所承受的活荷载如人员、办公机具宜暂时移去,并尽量减小施工临时荷载。 22加压固定宜采用千斤顶、垫板、顶杆所组成的系统,该系统不仅能产生较大压力,而且加压固定的同时卸去了部分加固构件承担的荷载,能更好的使后粘钢板与原构件协同受力,加固效果最好,施工效率较高。 2.3. 加压固定也可采用膨胀螺栓、角钢、垫板所组成的系统,该系统需要在加固构件上合适位置钻孔固定膨胀螺栓,仅能产生较小压力,不能产生卸荷效果,适合侧面钢板的粘贴。 3. 胶粘剂配制 3.1. 建筑结构胶为A、B两组份,取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按说明 书配合比混合,并用搅拌器搅拌约5-10分钟至色泽均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡,配置场所宜通风良好。 3.2. 该工序所用主要物资:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。 4. 涂胶和粘贴 4.1. 胶粘剂配制好后,用腻刀涂抹在已处理好钢板面上(或混凝土表面),胶断面宜成三角形,中间厚3毫米左右,边缘厚1毫米左右,然后将钢板粘贴在混凝土表面,用准备好的固定加压系统固定,适当加压, 以胶液刚从钢板边缝挤岀为度。 4.2. 该工序所用主要物资:加压固定及卸荷系统,腻刀、手套。 5. 固化、卸加压固定系统 5.1.5.2. 该工序所用主要物资:扳手、手套、时钟、温度计。 6. 检验 6.1. JGN-G 型结构胶操作性能极好,正常操作可达到100%勺饱满度。检验时可用小锤轻击粘贴钢板,从音 响判断粘贴效果,也可采用超生仪检测。若锚固区有效粘结面积少于90%非锚固区有效粘结面积少于70%应剥离钢板,重新粘贴。 6.2. 对重要构件也可采用载荷检验,一般采用分级加载至正常荷载的标准值,检测结果较直观、可靠,但 费用较高,耗时也较长。需要千斤顶或配重(常用沙袋、砖块)、百分表、裂缝显微镜、衡器。 7. 维护

水电改造施工工艺

水电改造施工工艺 (一)管道改造 1、管道改造工艺流程: 定位、划线→开槽→落料、敷设固定→增压试验→封墙→待油漆结束后,清理管道、安装水龙头及配件→作通水试验 ⑴定位、划线:是指对洁具、水槽等用水、用气设备的定位、以确定管道终端位置,并根据管道端口的位置在墙上、地上划出管道走向的线路。 ⑵管道一般均采用暗敷形式、(燃气管道除外)划线后沿线开出管槽,管槽的宽深尺寸一般为管直径的1.5倍左右,原结构是浇铸墙体没有抹灰层时,管槽深度不得大于1cm,管槽内做防水。保温墙开槽处用铁网弯出U字型嵌入进开槽处在用水泥砂浆在铁网表面抹出U型槽,槽内水泥48小时后内做防水。 ⑶开槽后根据所需长度下料、管子的切割必须采用机械加工法进行。敷设必须遵守“横平、竖直”的原则,墙管固定可采用钩钉固定,地管可采用水泥固定。 ⑷增压试验。 ⑸增压试验合格后对管槽用泥砂浆封平(略底于墙平面)。 ⑹油漆工作结束后,拆除闷头、安装龙头、阀件及其他配件。 ⑺作通水试验、检查龙头、阀件开启是否灵活、出水是否畅通、连接处是否渗漏。 2、给水管路安装工艺要求: ⑴室内给水管路安装顺序:“先引入管、后干立管、先大径管后小径管、先地下、后地上”。 ⑵给水管暗敷时尽量减少接头,如管道需穿越吊平顶不得有可拆接头。 ⑶给水管安装要做到“横平、竖直”减少虚弯头,减少绕道走向。 ⑷给水管通过房或厅至阳台,必须在可操作处安装截止阀以便切断。 ⑸给水管安装不得靠近电源,发防渗漏造成电气短路。 ⑹热水管的敷设要充分考虑到热冷缩而产生的温差奕力对管路的破坏性,可采用线补偿的方法加以克服。 ⑺给水管不得从地板下敷设(特殊情况根据现场情况协调解决)。 3、排水管路安装工艺要求:

钢筋砼护坡施工方案doc

钢筋砼护坡施工方案 工程概况: 瑞泽源·一里洋房28#、29#楼位于合经区繁华大道交芙蓉路口,均为左单元19层,右单元12层,(包括地下室),框架短肢剪力墙结构。建筑面积28#楼为8619平米,29#楼为9666平米。基础设计均为左单元平板筏基(厚800),右单元为条形基础(500×900Y1800×400×200)。基础埋深28#楼为-5.2m、29#楼为-5.8m,28#楼±0.000相当于绝对标高35.4.00m,29#楼±0.000相当于绝对标高35.8.00m。 1、适用范围 本方案适用于高层建筑及一般承建深基坑开挖、道路路堑边坡的保护工程。 2、施工准备 2.1材料选用 2.1.1水泥 32.5级或42.5级矿渣水泥或普通水泥,新鲜无结块。 2.1.2砂 中砂,使用前过5mm的孔径筛,要求无杂质。 2.1.3石 使用前冲洗干净。 2.1.4?8mm钢筋、Ф14~16mm直径锚筋:长30cm。 2.1.5其他22#铁丝、?50溢水钢管或PVC管、绑扎工具等。 2.2主要机具设备 2.2.1机械设备 砂浆搅拌机、机动翻斗车等。 2.2.2主要工具 铁锹、磅秤、手推胶轮车、溜槽、胶皮管、大锤、铁抹子、木抹子、刮杠、托灰板等。 2.3作业条件 2.3.1人工和机械辅助削除护坡桩外部滞留的土体,使护坡自然土坯外露。 2.3.2清除坡面、坡顶、坡底的虚土、杂物,防止出现烂根现象,增加砼与土体的粘结力。 2.3.3塔设好脚手架,采用固定式或移动式或临时脚手架。

3、施工操作工艺 3.1钢筋砼护坡基本做法:是在土坡面铺钢钢筋然后用不低于C20的砼护坡; 3.2土坡面钢筋砼护坡工程序为:基坑上口截水沟挖土→基坑周围埋设护身栏,浇筑C15混凝土散水并洒水养护→土坡面喷水湿润→人工修坡→土坡喷水湿润→楔入锚筋铺设钢筋→绑扎钢筋网片→护层抹水泥砂浆→喷水养护3.3护层施工中修坡,搅拌砂浆、供灰、压抹、锚筋、敷设钢筋、养护均由人工操作。 3.4用人工将锚固桩在基坑上口离槽边 1.5m外楔入土坯内,然后Ф14~16mm直径的钢筋沿顺轴方向焊接于锚桩上,锚桩间距50CM。后用?8mm 负筋钢筋末端弯成1800的弯勾,将钢筋主筋挂于锚固桩上的通长主筋上,横纵方向@200*200mm间距用22#铁丝绑扎紧;未端插入土层1m绑扎牢固。 3.5在已牢固好的钢筋网上表面抹C20混凝土,拍打密实。钢筋网及混凝土面层要抹过坡顶及基坑底部不小于150cm,厚8~10cm。待达到一定强度后,用1:2水泥砂浆随抹随抹光,后洒水养护。 4、质量标准 4.1护坡砼强度应不低于C20,应抹实、抹平、抹光,应随坚实土体的凹凸压抹,不得露出土体;砼厚度应符合设计要求,误差不大于±20mm。 4.2抗渗延伸管的施工应符合设计要求,坑底根部应作好钢筋砼底靴,成45度状,以防止烂根。具体见下示意图: 1.50m0.5m? 5、成品保护

各种施工工艺大全

一、石材地面装饰构造 : 室内地面所用石材一般为磨光的板材,板厚 20 毫米左右,目前也有 薄板,厚度在10毫米左右,适于家庭装饰用。每块大小在 300毫米X 300毫米~500 毫 米X 500毫米。可使用薄板和1: 2水泥砂浆掺107胶铺贴。 石材地面装饰基本工艺流程: 清扫整理基层地面f 水泥砂浆找平f 定标高、弹线f 选料f 板材浸水 湿润f 安装标准块f 摊铺水泥砂浆f 铺贴石材f 灌缝f 清洁f 养护交工。 三、施工要点 : 基层处理要干净 ,高低不平处要先凿平和修补 , 基层应清洁,不能有砂 浆、 尤其是白灰砂浆灰、油渍等,并用水湿润地面。 铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块 ,标准块应安放在十字线交点 ,对角 安装。 铺装操作时要每行依次挂线 ,石材必须浸水湿润 ,阴干后擦净背面。 石材、 瓷质砖地面铺装后的养护十分重要 ,安装 24 小时后必须洒水养 护, 铺巾完后覆盖锯末养护。 四、注意事项。 (1) 面花色一致。 (2) 问题。 (3) 铺贴 陶瓷地面砖基本工艺流程 1 、铺贴彩色釉面砖类: 处理基层-弹线-瓷砖浸水湿润-摊铺水泥砂浆-安装标准块-铺贴 地面砖T 勾缝 —清洁—养护。 2、铺贴陶瓷锦砖(马赛克)类: 处理基层f 弹线、标筋f 摊铺水泥砂浆f 铺贴f 拍实f 洒水、揭纸f 拨 缝、灌缝f 清洁f 养护。 铺贴陶瓷地砖的施工要点 1、 混凝土地面应将基层凿毛,凿毛深度 5~ 1 0毫米,凿毛痕的间距为 30 毫米左右。之后,清净浮灰,砂浆、油渍,产散水刷少将地面。 2、 铺贴前应弹好线,在地面弹出与门道口成直角的基准线 ,弹线应从 门口 开始 ,以保证进口处为整砖 ,非整砖置于阴角或家具下面 ,弹线应弹出纵横定位控 制线。 3、铺贴陶瓷地面砖前,应先将陶瓷地面砖浸泡阴干。 4、铺贴时,水泥砂浆应饱满地抹在陶瓷地面砖背面,铺贴后用橡皮 棰敲实。同时,用水平尺检查校正,擦净表面水泥砂浆。 5、铺贴完 2~3 小时后,用白水泥擦缝,用水泥、砂子 =1:1(体积比 ) 的水泥砂浆 ,缝要填充密实 ,平整光滑。再用棉丝将表面擦净。 铺贴前将板材进行试拼,对花、对色、编号,以入铺设出的地 石材必须浸水阴干。以免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等 铺贴完成后, 2~3 天内不得上人。

河生态护坡工程施工组织设计(DOC 86页)

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点: 1.硬件。如果硬件失效,则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统,并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事,但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统,该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。 物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全设备就能达到的。而作为联机系统的逻辑安全主要靠“口令”和核准代码来实现的。终端用户可以使用全局口令,该口令允许利用几个信息系统及其相应的数据库;终端用户也可使用只利用一个子系统或部分数据库的口令。 □安全分析过程

护坡施工方法

护坡施工方法 工程名称:施工单位: 分项工程名称:基坑护坡浇筑 技术要求: 为了保护基坑槽底,现对基坑边坡进行混凝土浇筑护坡,其作用覆盖坡面土层,防止雨水冲刷土层和坡面塌方造成泥土流到槽底,造成槽底淤泥或流沙现象,影响正常施工。其护坡做法如下: 1、为方便护坡浇筑混凝土施工,确保浇筑完后是一个完整的平面,先清理坡面上的浮土,对坡面进行整平。 2、安4m×2m的钢筋网片,间距离220×220 规格是钢筋直径4毫米焊接而成的。其安装方法是一个钢筋网片用八根¢6钢筋固定,为防止钢筋网片下滑,应保证¢6钢筋插入泥土中的深度不小于0.3米。土层上面留有3cm以便控制混凝土的浇筑厚度。并把钢筋网片和预埋钢筋绑扎固定在一起。 3、钢筋网片之间用绑扎的方法进行拼接,保证坡面上均用钢筋网片覆盖防止在浇筑护坡过程中混凝土往下塌落。保证钢筋网片距离坡面1-3cm的间距。 4、护坡混凝土采用混凝土喷浆机,喷射混凝土3-5cm。浇筑方式为自下往上浇筑,喷射过程中应控制混凝土3-5cm的浇筑厚度。浇筑完混凝土应定期对混凝土进行养护,以防止坡面出现裂缝现象。

5、混凝土配比:型号C15,水泥:中沙:石屑=1:2.3:2.4 一、材料准备 材料:32.5水泥、中沙、石屑、钢筋¢6、钢筋网片¢4。 二、施工机具 空气压缩机、喷砼机、输料管、铁锹等工具。 三、作业条件 1、检查所施工部位工人修边坡是否平整,安装网片是否按设计要求达标。 2、经甲方验收认可后,方可进行施工。 四、保证安全的措施 1、凡是进入现场的所有施工人员,必须服从项目经理部统一领导,统一指挥。 2、进入工地的工作人员,上岗前必须进行安全教育,专业工种要专业培训,合格后才能上岗作业。 3、施工过程中严格做好防护,防止喷浆机喷出的石子伤到人。 4、在施工过程中注意安全用电,电缆线不得拖地。 五、文明施工、保护环境措施 1、施工管理人员对工作面的安全文明施工负责,做好文明施工工作。 2、施工过程中,切实做好各项工作,以达到保持现场清洁,消除事故隐患。

建筑工程施工工艺流程大全

施工技术合理化建议 1、建议本工程的设计师到场,以确保现场出现的施工技术问题时能够按照业主的合理要求,以最合理的方案,最快的速度、最有效的措施进行协调解决,保证施工顺利进行,从而提高效率,降低成本。 2、建议业主召开施工前的进度计划会议。工程不能按业主要求如期交付使用,是当前工程施工中存在的比较普遍的问题,虽然因素诸多,但施工组织管理不力是主要原因。因此应细化各施工队的进度计划,制定一个合理的符合实际的总进度表并认真监督执行,以确保各施工队以最低的消耗、最快的效率、最短的工期完成本工程。 3、建议业主进行开工前的技术会审,尽量做到施工时无变更,过程中少签证,减少施工过程中不必要的浪费,使本工程既能保证按期完工,又能较好地体现出原装饰设计方案的效果,这就需要各施工方对图纸的研究、理解细之又细,严之又严。以避免施工中出现疏漏给业主造成不必要的浪费。 4、建议业主成立现场施工领导小组,由业主负责、监理挂帅、各参建单位参加 (1)每天一个碰头会,汇总当天进度、摆出问题及解决办法、安排第二天的工作,可采取现场讲评。 (2)成立技术领导小组,由监理和总包方技术负责人挂帅,经常性就工地各类技术问题进行会审,解决问题不过夜,以确保工程顺利进行。 (3)成立安全文明检查小组,由各施工队出人轮流值班检查工地安全文明施工情况,要求当值人员做好值班记录,以备业主和监理可随时检查。 (4)实行奖惩制度,对不按进度施工的、不安全文明施工的施工队要进行罚款。罚金用于奖励表现好的施工队。 (5)监督举报制度,所有人员都可对不安全不文明现象进行举报,一经查实罚款的50%奖励举报人。这是强化工地管理的有效方法。

河道生态护坡工程的方案选择

河道生态护坡工程的方案选择 1.0 护坡型式方案选择 为了充分体现生态护岸的设计理念,在满足安全稳定的基础上,护岸结构要尽量考虑有利于河道水生动、植物的生长。利用植物将污染物进行体内新陈代谢而分解掉或将吸收的物质存储在体内,从而起到对水体的净化作用。生态护岸是指恢复后的自然护岸或具有自然护岸“可渗透性”的人工护岸,它可以充分保证护岸与河道之间的水分交换和调节功能,同时具有一定抗洪强度。 综合考虑河道地形、地质、水流、工程造价、施工条件和河道总体布置等因素,结合近年来我院在一些河道整治工程中取得的成功经验,迎水侧斜式护坡结构选择草皮护坡、砌石护坡、砼预制块护坡、无砂混凝土护坡、生态混凝土护坡、三维生态袋护坡等几种常见的护岸结构进行比较。其优缺点简述如下: 方案一:土工格网草皮护坡,造价最低,但易受人畜破坏和生物影响,抗冲刷能力差,可用于背水坡或水流流速较小岸段。 方案二:砌石护坡,包括干砌石护坡、浆砌石护坡等。砌石护坡一般能就地取材,充分利用当地资源,由于块石表面粗糙不平,与水体之间摩擦大,能够起到一定的消浪作用,同时砌石护坡本身能很好的经受风浪水流冲刷,其中干砌石适应变形能力强,浆砌石较差。但不能机械化操作,受当地材质、石料尺寸影响大,护砌厚度难以保证,且浆砌石将坡面完全封闭,隔绝了坡面与水体间的联系,生态和景观效果较差。该方案也还存在施工管理难度大和建设周期长的问题。

方案三:砼预制(联锁)块护坡,造价略高,但整体性好,强度高,本身受风浪水流的影响小,能机械化施工,工期短;因其表面平滑,消浪作用小,对堤坡变形适应性较差,如开孔种植草皮,需在护坡下设置反滤层和土工步防止边坡土体的掏空,草皮覆盖率也较低。 方案四:无砂混凝土植草护坡是在周边采用混凝土保护框并兼作模具,中间填筑无砂混凝土成型,只有水泥和粗骨料及复合肥,并对普通硅酸盐水泥混凝土孔隙内高碱性水环境进行动态改造,从而得到适合于植生(草、灌木等植物)的粗大空隙和适宜植物生长的PH值范围,但其强度低、空隙率难以控制及耐久性差。在保证25%~30%孔隙率和大透水性的前提下,混凝土强度仅为3~7 Mpa,适应水流冲刷和地基不均匀沉降的能力较弱,抗孔融次数约30次,难以满足水利工程对护坡的要求。 方案五:现浇反滤.植生生态混凝土护坡技术之生态混凝土结构层是采用经过筛选的粗、细骨料(粒径与被保护的堤体材料相匹配)、水泥和水的混合物里添加生态混凝土专用添加剂,经充分搅拌混合后现场浇筑而成。该技术由于生态护坡专用添加剂的特殊贡献,使反滤型生态混凝土同时具有强度高、孔隙率合理、孔径小的性能特点,实现了耐久、透水、整体反滤的护坡功能;植生型生态混凝土同时具有强度高、孔隙率大、孔径合理的植生性能特点,既达到耐久、稳定的护坡目的,又能适应多种植生方式,满足绿化覆盖率达至95%以上的设计要求。形成堤坝常水位以下以反滤型生态混凝土护坡、常水位以上以植生型生态混凝土护坡的完整的生态护坡体系。

家装中水电改造的施工工艺及工序

家装水电改造的施工工艺及工序还是那句俗话,磨刀不误砍柴时,做好完善的水电改造方案,是保证施工顺利进行重要条件,同时确保装修方案的完整、科学、安全可靠。 对业主来说,水电改造开工前具备:1、水电改造设计方案成熟,完整方案应该包括准确的 水路电路定位点。 2.签定水电改造安装合同。 3. 必要的临时用电用水环境。对施工单位要求: 1. 详 细可行的水电路走向设计图纸 2. 临时施工用电设备安全可靠 3. 其他日常准备工作完毕 电路改造施工程序 施工人员对照设计图纸与业主确定定位点T施工现场成品保护T根据线路走向弹线T根据弹线走向开槽T开线盒T清理渣土T电管、线盒固定T穿钢丝拉线T连接各种强弱电线线头,不可裸露在外T封闭电槽T对强弱电进行验收测试 电路材料 1家装水电二次改造强电线路需采用经过国家强制3C认证标准的BV (聚氯乙烯绝缘单芯 铜线)导线;一般不采用护套多芯线缆,如出现多芯与单芯线缆对接情况,必需对接头处进行涮锡 处理。 2、强电材料采购遵循不同用途线缆采用分色原则,防止不分色造成后期维护不方便,具体表现在:零 线一般为蓝色,火线(相线)黄、红、绿三色均可采用,接地线为黄绿双色线。保证线色的统一分配 有利于后期维护工作。 家庭电路改造施工及其注意事项 1. 二手房预制板结构楼板尽量避免在原楼板基础上开槽走管,防止打穿到楼下甚至因为施工 中的较大震动可能会造成老楼房结构破坏。 2. 不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区;不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区 3. 开暗盒遇到钢筋要避开,可上移下移甚至更改位置,禁止断筋。 4. 禁止在墙体开长横槽走电管。承重墙易破坏结构,轻体墙长距离断筋照样会造成后患。 5. 无特殊情况,电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线。 6. 管径小于25MM的PVC冷弯电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯。 7 . 走电管禁止采用三通走线,后期无法维护。 8. PVC电线管铺设完毕,需用PVC胶粘结接口处。 9. 卫生间潮湿区域地面不宜走电管;如避免不了,地面必需整管,不可留管接头。 10. 电线管预先铺设完毕,固定完毕,然后用钢丝穿线 11. 电路走线把握“两端间最近距离走线”,禁止无故绕线,无谓增大水电改造开支且易造成人为的“死线”情况发生。 12. 强弱电线接线盒间距正常情况下》500MM地面平行间距不低于200MM弱电电线特别是 铜轴电缆必需采用多层屏蔽功能线缆。 13. 卫生间等电位联接端子箱不可封死 14. 各房间插座开关面板参考数据。照明控制主开关高度1400-1500MM,左右距毛坯门框 200MM普通插座高度350-400MM;床头双控开关高度850MM左右;壁挂电视电源高度根据空间大 小及电视尺寸确定,一般高度为1000-1200MM;背景音乐,温控、智能照明、电器控 制弱电面板高度数值参考照明主开关,以方便控制为宜。 15. 禁止非导管电线直埋入墙、顶、地面以下。

混凝土护坡施工方案

摘要:黑河大坝高130 m,上游坝面采用40 cm厚混凝土护坡,设计分块尺寸为10 m× 10 m,由于工期紧迫,采用了滑模快速施工法,既满足了设计分块要求,又保证了计划工期。 关键词:护坡;混凝土;施工 1 工程概况 黑河大坝为粘土心墙砂砾石坝,坝顶高程600 m,最大坝高130 m,坝顶长度440 m,顶宽11 m。大坝上游515 m高程以上坡面为厚度40 cm的c15护坡混凝土,坡比1∶2.2。混凝土坡 面按10 m×10 m分块,块间缝宽 1.5 cm。因心墙土料填筑滞后,故对高程544 m以下坡面混凝土在大坝施工期有防渗要求,缝内均安装有651橡塑止水带。待心墙土料填筑至设计高程后,护坡混凝土的防渗作用即告结束,要求在库水位降落时必须有透水作用,排出坝体内孔隙水,保持坝坡稳定,故混凝土面板上设置有100塑料排水管。排水管按2 m×2 m梅花形布置。排水管出口在施工防渗期是封闭的,水库运用期是打开的。 2 快速施工法的提出 根据大坝在施工期安全度汛的要求,护坡混凝土分三期施工,一期浇筑高程515~527 m之间的混凝土5 160 m3,1999年4月16日至6月20日完成;二期浇筑高程527~543.5m之间的混凝土5 312 m3,2000年6月4日至6月30日完成;三期从高程543.5 m浇至598.5 m,完成混凝土量为13 353 m3。面对工期短、强度高的计划安排,若按10 m×10 m的设计分块逐块浇筑方案,计划工期就会落空,就会出现大坝不能安全度汛的严重后果,围绕这个问题,经过多种施工方案比较,借鉴以往的工程经验,结合黑河的具体情况分析,决定采用从下到上长条带大仓面滑模施工法分两序、跑槽法浇筑。这样可以减少设备的周转次数,ⅱ序混凝土施工时不用立模,混凝土可以大方量连续浇筑,节省时间,加快进度,不仅坡面混凝土能按期完成,也为整个大坝填筑赢得了时间。 3 施工经过 3.1 施工流程 护坡混凝土的施工流程见图1。

相关文档