第一章工程概况及特点

第一节工程建设概况

1、69077部队立体库房建设工程,位于乌鲁木齐市北京北路1219号,东临兵团公安局家属院,北接7324工厂生活区,南靠69029部队。

2、工程总建筑面积为1529m2,轻钢结构工程。一层,檐高16.30米。

3、抗震设防烈度为7度;建筑主体使用年限50年。

4、工程建设单位为69077部队,由天津港津建筑设计工程有限公司设计。承包方式为包工包料,要求质量标准为合格,要求工期2014年11月5日开工,2015年6月30日竣工,总工期为107日历天。

第二节建筑设计特点

1、屋面保温及防水做法

屋面:金属压型板(单层)屋面

保温层采用100厚岩棉保温板,密度≥140kg/m3,屋面排水坡度为7%。

2、外墙做法

墙面为浅灰色压型钢板墙。

第三节结构设计特点

1、基本数据

该工程结构类形为轻钢结构基础形式为独立柱基础。工程抗震设防烈度为7度。主体结构合理使用年限为50年。

2、地基基础

钢结构部分基础为钢筋砼独立基础,钢筋砼基础强度等级为C30,

后浇带砼基础强度等级为C35。钢Ф-HPB235级Ф-HRB335级,垫层砼强度等级C15,基底深度-2.0米。

3、主体工程

a、柱梁为Q345B钢,其余构件除注明外均采用Q235B型钢制造。柱脚锚栓采用Q235钢。梁柱连接节点螺栓采用10.9级摩擦型高强螺栓。

b、焊接连接材料应按强度、性能及母材相匹配选用,当两种不同钢号焊接时,宜采用与强度较低刚好匹配的焊条或焊丝。Q345钢与Q345钢的焊接采用E50XX型焊条,Q235钢与Q235钢或Q345钢的焊接采用E43XX型焊条,焊条性能符合GB5117-85、GB5118-85的规定。

c、屋面檀条采用C形卷边檀条,设计为连续构件,跨度7M,每跨设一道拉条。

d、外墙在标高1.20M以下采用砌体,支撑于独立基础上。其余墙体按建筑要求采用白色彩钢板墙面。

e、屋面板采用0.5厚YX51-360(角驰Ⅱ)型热浸镀铝锌压型钢板。

f、保温隔热层采用100超细玻璃棉毡,贴面加铝箔膜。

g、高强度螺栓连接接触面处理方法为钢丝刷除锈,并根据规范作抗滑移系数实验要求抗滑移系数不小于设计要求。

第四节建设地点特点

本工程有较大的施工空地,可实行区域性封闭施工。

第二章施工准备工作计划

第一节现场准备

1.临时设施方案

临时设施用地表

项目部生活区、办公区设在建筑物以南,具体位臵及布臵详见“施工现场平面布臵图”。施工时根据工程进度和现场条件,动态布设符合计划要求的平面布臵,保证工程正常有序的进行。

统一筹划,各类施工机械设备合理布臵,认真组织搭设好临时设施,统一安排施工用电、用水、排水及消防水管网,以利于施工生产顺利进行。

一、组织准备

组建工程项目经理部。施工管理人员迅速到位开展各项准备工作。同时抽调经验丰富,技术过硬的劳务施工队伍按暂设工程和基础工程的需要分批进场,修建警卫室、办公室、宿舍、食堂、水冲厕所、配电室、材料库等临时设施。

二、队伍配备

在本工程施工中,调遣与我公司长期合作的几支最优秀的施工劳务队,并配备过硬的线寸工、电焊工、机械工等工种,形成人员结构

员进行三级安全教育。

三、物资配备

做好各种材料、构件、机具设备等的进场计划。对进入现场的机具认真做好检修与保养。使其处于待命操作状态。

四、施工现场平面布臵

现场主要施工机械的配备是工程高速、按期完成的关键之一,因此我们充分考虑到该工程的诸多特点,结合我公司在机械设备的优势,以满足该工程施工中的需要。工程主体施工阶段现场布臵一砂浆搅拌机;钢构吊装采用25吨吊车进行同时施工。

第二节技术准备

一、做好施工与设计的结合工作

1、在进场后项目部应立即组织有关人员熟悉工程设计内容并认真做好图纸会审工作,参加设计技术交底,做好图纸会审和设计交底工作,及时做好施工组织设计,交建设单位及监理单位审批,并组织各施工人员做好分项工程的技术交底工作。

2、各专业分别编制好预防质量通病的技术措施。

3、根据预算和进度计划编制材料供应计划,落实供货渠道。

4、施工技术人员在熟悉图纸后做好测量放线工作,做好整个工程的测量放线方案,进行测量仪器的检验,红线桩坐标的复测与核对,轴线控制桩的建设与保护,为工程动工做好准备。

5、技术人员做好分部分项工程的施工方案、技术交底、质量交底和安全交底。提前做好原材料的试验工作。

二、建立各项制度

建立现场质量、安全、文明施工制度及保证体系,定出项目岗位责任制及各项管理措施,做好进场人员三级教育,增强全体施工人员质量、安全、文明施工意识。项目部的主要规章制度应包括下列各项:

1、项目管理人员岗位责任制度;

2、项目技术管理制度;

3、项目质量管理制度;

4、项目安全管理制度;

5、项目计划、统计与进度管理制度;

6、项目成本核算制度;

7、项目材料、机械设备管理制度;

8、项目现场管理制度;

9、项目分配与奖励制度;

10、项目例会与施工管理制度;

11、项目劳务管理制度;

12、项目组织协调制度;

13、项目信息管理制度。

当项目经理部自行制订的规章制度与企业现行的有关规定不一致时,应报送企业或其授权的职能部门批准。

三、施工流向和施工顺序

㈠施工流水划分

在拟建工程主体将分五个流水段进行组织施工,每个流水段由几道施工过程组成,在五个流水段的每相应的施工过程采取同时交叉施工。

㈡施工顺序

1、施工顺序的总体原则:按照先地下,后地上;先结构,后围护;先主体,后装修;先土建,后水电的总施工顺序原则进行部署。

2、进行钢结构的施工详图,放样和提交工厂加工,做到土建基础部分完成,即可进场即安装。

第三章施工方案

第一节施工要点

一、钢筋混凝土结构基础

1、模板的施工要点

⑴模板设计的重点应放在阴阳角接口、楼层间过渡节点、底部节点,门窗洞口等一些特殊部位的模板设计上,以保证洞口方正,尺寸准确、层间过渡自然。模板做到不变形,不跑位,不涨模,不漏浆。对于墙柱模板在配模过程中还应注意穿墙螺栓的布臵,应与模板背楞的刚度相配合,特别注意其与上、下口及门窗洞口处间距不宜过大,避免胀模及漏浆的现象。

⑵板模板

采用竹胶板其具有良好的刚度和强度,表面平整,易拼装、易拆卸、接缝严密,浇筑后混凝土表面光滑等优点。

2、钢筋工程施工要点

⑴钢筋绑扎施工要点

a.基础钢筋的绑扎一定要牢固;钢筋绑扎前要先弹出钢筋位臵线,确保钢筋位臵准确。

b.施工中要保证钢筋保护层厚度准确,若采用双排筋时要保证

上下两排筋的距离。

c.钢筋的接头位臵及接头面积百分率要符合设计及施工验收规范要求。

d.钢筋的布放位臵要准确,绑扎要牢固。

3、混凝土工程施工要点

混凝土的施工工艺和混凝土决定着结构本身的混凝土内在质量和观感质量。

混凝土的振捣

混凝土振捣应设专人振捣,应快插慢拔,避免撬振钢筋、模板,每一振点的振捣延续时间,应使混凝土表面呈现浮浆和不再沉落。

4、砌体控制要点

⑴砌筑砂浆用水必须符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》(JGJ63)的规定。

⑵水泥进场使用前,应分批对强度、安全性进行检验。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应进行复查试验,并按其结果使用。

⑶钢筋的材质应有出厂合格证、质量证明单和复试报告。

⑷砌体灰缝砂浆的饱满度应符合施工规范≥80%的要求,防止因砂浆不饱满、假缝、透明缝等引墙体渗漏。

⑸砌体施工应严格按施工规范的要求进行错缝搭砌,避免墙体因出现通缝而削弱其稳定性。

二、装饰装修工程

1、抹灰工程质量要点:

⑴抹灰前基层处理,必须经验收合格,并填写隐蔽工程验收记录。

⑵不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网(钢板网)时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

⑶抹灰基体表面应彻底清理干净,对于表面光滑的砼基体应涂刷界面剂或进行拉毛处理。

⑷抹灰前应将基体充分浇水均匀润透,防止基体浇水不透造成抹灰砂浆中的水分很快被基体吸收,造成质量问题。

⑸严格各层抹灰厚度,防止一次抹灰过厚,造成干缩率增大,造成空鼓、开裂等质量问题。

⑹抹灰砂浆中使用材料应充分水化,防止影响粘结力。

2、混凝土地面工程控制要点:

⑴垫层铺设前,其下一层表面应湿润。

⑵混凝土的配合比应通过计算和试配确定,其浇筑时的坍落度宜为10-30mm。

⑶捣实混凝土宜采用表面振器,其移动间距应能保证震动器的平板覆盖已振实部分的边缘,每一振处应使混凝土表面呈现浮浆和不再沉落。

⑷混凝土浇筑完毕后,应在12h以内用草帘等加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持混凝土具有足够的湿润状态,浇水养护时间不小于7d。

⑸应注意的质量问题:

a.混凝土不密实:

基层未清理干净、未湿润,造成混凝土垫层与基层间粘结不牢;垫层施工前必须将基层清理干净并洒水湿润。

混凝土振捣不密实,漏振;应加强振捣工作。

混凝土配合比掌握不准,搅拌不均匀。

b.混凝土表面不平整:混凝土铺设时未按线找平,未随打随刮平;铺设过程中随时拉线上杠找平。

c.混凝土表面出现裂缝:

垫层面积过大,未分段进行浇筑,未留伸缩缝。首层地面回填土不均匀下沉。垫层厚度过薄不足60mm,垫层内管线过多。配合比不准确,水灰比控制不好。

三、钢结构工程

该工程在基础的施工、主钢构件的加工制作以及安装,另外围护结构的安装也占了相当大的分量,施工过程中,合理安排好基础地脚锚拴的预埋与钢柱的连接以及钢架的安装,檩条的安装,次钢的安装,结构的校正以及屋面、墙面彩钢板的安装及包边件的安装这几方面,使尽可能多的工序交叉进行,以达到降低成本、提高效率、缩短工期、保证质量、安全文明地施工,最终达到提前竣工交付使用的施工目的。

第二节分项工程施工方案

一、土方工程

1、土方施工方案

土方开挖:采用一台液压反铲挖掘机,10辆15T自卸汽车。

本工程基础埋深-2m。

⑴土方开挖前,根据甲方提供的工程地质报告和地下管网埋设图,

先对基坑范围内的地上、地下障碍物进行妥善处理,以免影响正常开挖。待业主方协调妥善处理后,方可开挖土方。

⑵土方施工过程安排:

a.施工作业原则本着土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“分层开挖、严禁超挖”的原则。

b.基坑挖土分层进行。在施工过程中基坑边堆臵土方不超过设计荷载。

c.基坑土方施工中加强对周围环境进行观察和监测,如发现异常情况及时处理,待恢复正常后方可继续施工。

d.本工程基坑属于大型基坑,故拟分区分块挖至设计标高,分区分块及时浇注垫层。视土质和现场情况进行放坡,放坡系数按照1:0.3的放坡。

基坑土方验收确保周围环境安全为前提。

2、基坑采用机械开挖时人工配合清槽,基底预留300mm,采用人工开挖至设计标高。由于基坑较深,坡道处土方、机械无法全部挖完,剩余土方由人工开挖,用人工倒运至基坑外。上下基坑搭设专用的上人斜道。便于材料和人员施工,行人斜道两侧设手扶栏杆。具体详脚手架中四口、五临边中人行斜道。

3、基坑开挖完毕后,要立即请业主、监理及地勘人员验槽。待办理完验槽手续方可进行下道工序施工。

4、土方回填

⑴填方前,应对填方基底和已完隐蔽工程进行检查和中间验收,并作出记录,未经验收不得进行填土施工。

⑵对回填土土质通过现场的压实试验,确定回填料含水量、铺土厚度和夯实遍数等参数。

⑶根据设计图纸要求,通过现场的系列试验,提交监理工程师批准后执行。

⑷填方施工应接近水平分层填土,一般机械夯实厚度每层20~30cm,经过检验其压实系数和夯实范围符合设计要求后,才能填筑上层土方。

⑸回填土夯实时,不得出现“橡皮土”,若出现“橡皮土”必须挖除,重新回填好土夯实。“橡皮土”应作废土运出,不得重用作回填料。

⑹各层回填土取样,应在夯实层下半部即每层表面以下2/3处,各层取样点应错开,并应绘制取样平面位臵图,标清各层取样点位,并做好容重试验记录工作,取样应是监理工程师在场的情况下进行。

⑺填方施工应从场地最低处开始,水平分层整片回填夯实,必须分段填筑时,每层接缝处应作成斜坡形(倾斜度应大于1:1.5),上、下层错缝距离不应小于1m,接缝部位不得在基础下、墙角、柱墩等重要部位。

⑻夯实时要按照一定方向进行,一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,每遍纵横交叉,分层夯打,行夯路线应由四边开始,然后再夯中间。

二、混凝土工程

本工程为现浇混凝土框剪结构,混凝土需求量较大,工期紧张、结构质量标准高等工程特点决定本工程的结构混凝土需要采用商品泵送混凝土。

1、工艺流程为:

混凝土搅拌→混凝土运输、泵送与布料→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土养护

混凝土的施工

砼浇筑前应填写申请单,写明现浇部位、浇筑方法、浇筑时间、砼的强度等级,并报现场监理工程师。浇筑前应检查钢筋、模板、预埋件及预留洞是否符合要求。模板内清理干净,不得有杂物,碎屑存在,用水冲洗模板表面及混凝土接搓表面并不得积水。

浇筑时的施工要点:

⒈砼泵送时,要有统一指挥和调度,保证顺利施工。

⒉泵送前开机空试运转,用适量水湿润砼泵的料斗、活塞及输送管的内壁等直接与砼接触部位。

⒊砼泵送输送管内壁的润滑,采用1:2水泥砂浆润滑,润滑用的水泥砂浆不得集中浇筑在同一处。

混凝土的振捣

砼的振捣由施工队中经验丰富、专业技术强的专业人员操作,达到浇筑完成的砼均匀、密实、无蜂窝、麻面、无孔洞,拆模后能显示光滑表面,在振捣时以砼表面出现浮浆并不再沉落,插入式振捣器的移动距离不应大于作用半径的1.5倍,振捣器应与模板保持5—10厘米距离,并尽量避免碰撞钢筋、模板和予埋件,振荡器应伸入下层砼5厘米。浇筑时采取二次振捣,三次搓平。二次用平板振动器,在混凝土初凝后进行;一次搓平为振动棒振实后,表面刮平,二次在二次振捣后刮平,拍实抹压平整,三次在终凝前铁抹压实。振捣时应严格

按操作规程要求操作,振点均匀待混凝土表面振到不再冒气泡,泛出水泥浆且混凝土表面不再下沉即好。浇筑方法由一端开始用赶浆法施工。平板震捣器二次振实的时间必须控制在初凝后,终凝以前的时间内,混凝土必须保证振捣密实。

砼试块留臵组数:

砼试块应在监理工程师直接参加和监督下进行留臵,随时抽样由监理工程师决定,而且应在浇筑地点随机抽样。工程检查留臵试块数量为每个工作班样不少于2组,每拌制100立方米(含少于100立方米)砼取样不少于2组。

三钢结构工程

㈠钢板选购

我公司所采购的钢材均为中国国内大厂优质产品。

1、检验入库

根据入库单等资料认真核对质量证件、材料材质、尺寸规格、炉批号标记等是否与实物相符,并近炉批号标记存放在专用,避免与其它产品用料相混。

2、材料复检

(1)Q345B、Q235、16Mn等材质按照国家有关标准。

化学成分要求:C、SI、Mn、P、S等元素含量。

力学性能要求试验项目:σs、σb、δ5(%)、和Akv(J)。

试验取样按照GB2975-84《钢材力学及工艺性能试验取样法及成品化学差》执行。

化学成分分析按照GB222-84《钢的化学分析用试样取样法及成品化学成份允许偏差》执行。

拉伸试验按照GB228-87《金属拉伸试验方法》执行。

弯曲试验按照GB4159-84《金属弯曲实验方法》执行。

冲击试验按照GB4159-84《金属低温夏比冲击实验方法》执行。

(2)(UT)方法按照JB730-94《金属板材超声波探伤方法》。

(3)钢板复验后必须做复验标记,为做到可溯性,必须做标记转移。

㈡焊材

1、焊材的选择

依据设计图纸提供的构件材料由主管工艺师选择相匹配的焊材,并对首次采用的焊材按国家标准进行复验,评定结果报质量监督批准后使用。

2、焊材的管理

焊材入厂时必须有齐全的质量证件及完整的包装;

按国家标准进行合理化复验及工艺性评定。复验及工艺评定由具有相应资格的人名进行,复验范围为首次采用的首批焊材及规范规定的复验范围,当对焊材质量有异议时也需进行复验;

3、焊材入库

复验结果与国家标准、制造厂的质量证件相符合后方可按公司《物资管理程序》入库;

焊材的保管及出库

焊材库的设臵要按规范配备齐全的通风干燥等设施并驻库检查及保管员,焊材出库要严格遵守公司《焊材受理规定》,履行出库程序。

㈢制作工艺

1、材料入库

材料进厂后对该材料质量证明书进行审核,各项指标符合国家标

及时放在指定位臵等待处理。

2、材预处理

钢材必须进行预处理,使表面无锈蚀现象,无油渍、污垢。经过对钢材的预期处理可以发现钢材的表面损伤,以及为下一步号料切割作好准备工作。

3、钢板拼接

⑴据设计图纸要求编制焊接工艺。

⑵由专职拼焊工选择与设计图纸相符的板材及焊材,按拼焊工艺进行施工焊。

⑶接焊缝进行超声波探伤,合格后标识摆放。

⑷号料、切割程序编制与切割

对于长条板件采取手工号料、多头直条数控切割机及自动切割机下料。

对于筋板、端板等各类节点板,在计算机上编制切割程序,采取数控切割或等离子切割下料。

各类切割件切割前均需对号料线、数控程序、进行审核,合格后方可切割下料。

对焊接H型钢翼板的下料,其宽度尺寸公差±3.0下料,腹板按公差3.0下料。

对于主梁翼板、腹板长度拼焊缝要错开200mm以上。

⑸联接板、节点板的螺栓孔加工

螺栓孔的加工采用数控钻床加工,对联接要划出中心线作为钻孔点位基准与主梁组装基准。

⑹焊接H型钢

H型钢组装前要检查各件尺寸、形状及收缩加放情况,合格后用

在翼板上画出腹板位臵线后,按线组装,要求组装精度为腹板中心线偏移小于2mm,翼缘板与腹板不垂直度小于3mm,定位点焊。

H型钢组装合格后,用门型埋弧自动焊机采取对称焊接H型钢,焊前要将构件垫平,防止热变型。按焊接工艺规范施焊(焊丝直径为φ3-5mm)。

⑺H型钢变形矫正

焊完后H型钢在矫正机上矫正,保证翼缘板与腹板不垂直度小于3mm,腹板不平度小于2mm,检测要用直角尺与塞尺。

⑻组装H型钢与节点板、连接板

节点板、连接板的组装要保证基准线与梁中心对齐,其误差小于0.5mm。梁、柱焊缝采用CO2气体保护焊,焊丝直径φ1.2mm,焊后用氧乙炔火焰矫正(如扭曲、侧弯等)焊接变形,然后按检验记录单要求检验各项指标,直至符合标准为止。

⑼构件除锈及涂装

抛丸除锈

焊接成型后的构件必须进行除锈处理,使表面无锈蚀现象,无油渍、污垢。除锈方式采用8抛头丸抛机整体除锈,除锈等级可达到Sa21/2级。

除锈及标记

㈣过程控制

选用的焊材要具有制造厂的质量证明书,严格按照标准要求(或技术要求)进行检验或复验,保证采用合格优质的焊材。

1、投料:

料入库后进行复验,合格后画“△”标记,表明是本工程专用材料。按工艺要求对板材进行预处理。

切割完成检查坡口角度,切割表面质量及粗糙度,而后再测量长度、宽度、及对角线尺寸等,划孔线先划检查线,多面手检查孔间距,钻完后测量孔间距及孔径尺寸,保证尺寸及位臵尺寸在设计允许偏差范围内。

气割的允许偏差单位:(mm)

3、矫正与成型

矫正后的钢材表面,不应有明显损伤,划痕深度不大于0.5mm;钢材矫正后允许偏差,应符合下表的规定。

钢材矫正后的允许偏差单位:(mm)

弯曲成型的零件应采用弧形样板检查。当零件弦长小于或等于1500mm时,样板弦不应小于零件弦长的2/3;零件弦长大于1500mm 时,样板弦长不应小于1500mm。成型部位与样板的间隙不得大于2mm。

4、组立:组装前检查焊缝缝隙周围铁锈、污垢清理情况,组装后应检查组装形状尺寸,允许偏差应符合下表的规定,检查合格后方可施焊。

组立的允许偏差

单位:(mm)

5、焊接

⑴焊接前首先确认材料及焊材是否进行了工艺评定,并应有工艺评定报告及焊接工艺;焊工是否持有相应焊工资格合格证,持证者是否在有效期内操作。

⑵焊材应清除油污、铁锈后方可施焊,对有烘干要求的焊材,必须按说明书要求进行烘干。经烘干的焊村放入保温箱内,随用随取。

⑶对接接头、T形接头、角接头焊缝两端设引弧板和引出板,确认其材质与坡口形式是否与焊件相同,焊后应切割掉引弧板,并修整磨平。

⑷焊接时应严格遵守焊接工艺。

⑸焊缝出现裂纹时,应查清原因,做出修补方案后方可处理。

⑹焊缝外观质量应符合下表的规定。

焊缝质量等级及缺陷分级

单位:(mm)

注:

超声波探伤用于全熔透焊缝,其探伤比例按每条焊缝长度的百分数计,且不小于200mm;

钢结构投标文件(技术标)

目录 1、工程概况 2、编制依据 2.1 施工组织设计编制依据 2.2 遵循的有关规范和标准 3、施工方案 3.1 施工总体部署 3.2 任务安排 3.3 施工部署 3.4 施工原则 3.5 主体结构工艺流程 3.5.1钢结构构件制作工艺流程图 3.5.2 钢结构安装工艺流程图 3.6 安装准备 3.7 钢柱安装 3.8 钢梁安装 3.9 钢联系构件的安装 3.10 主体结构检查验收 4、钢结构专项吊装方案 4.1 吊装前准备工作 4.2 钢结构吊装 4.2.1 钢结构吊装总体构想

4.2.2 吊装机械选型 4.2.3 钢柱吊装 4.2.4 钢梁吊装 5、质量保证体系 5.1 项目部质量管理体系 5.2 质量保证措施 5.3 钢结构构件、半成品和其他材料进场验收5.4 保证项目 5.5 基本项目 5.6 多层钢结件安装工程检验批质量验收记录表5.7 成品保护 5.8 施工注意事项 5.9 施工记录 5.10 质量承诺 5、施工前的准备工作 6.1 施工前的准备工作 6.1.1 施工场地布置 6.1.2 施工生活条件准备 6.1.3 项目部施工前的具体准备工作 6.2 主要施工机具 6.3 人员配备 7、安全保证措施

7.1 我司符合安全生产要求 7.2 安全保证措施 8、环境保护文明施工管理 9、工期保证 9.1 工期保证措施 9.2 工期承诺(见施工工期进度计划横道图) 10、施工现场总体平面布置 11、雨季施工措施

1、工程概况 工程名称:河南天邦菌业股份有限公司杏鲍菇工厂化生产扩建计划工期为:60日历天。 质量要求为:一次性验收合格。 2、编制依据 2.1 施工组织设计编制依据: (1)甲方提供的施工图 (2)项目现场实地勘察 (3)建筑施工安全检查标准JGJ59-99 (4)国家有关建筑工程法规、规范及文件 (5)本公司质量管理体系、安全生产体系、技术标准 2.2 遵循的有关规范和标准 (1)《钢结构设计规范》GBJ50017-2002 (2)《钢结构工程施工质量验收规范》( GB50205-2001 )(3)《建筑钢结构焊接技术规程》( JGJ81-2002 ) (4)《钢结构制作工艺规程》( DBJ08-16-95 ) (5)《结构工程质量检测评定标准》( GB50221-95 ) (6)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》( JGJ82-91) (7)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)(8)《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) (10)《工程测量规范》GB50026-2001

钢结构房施工组织设计方案

工程名称: 江苏康力源健身器材有限公司 钢结构1#、2#厂房工程 (技术标) 投 标 文 件 投标单位:江苏恒信钢结构有限公司 2016年9月12日 目录 一、各分部分项工程的主要施工方法和加工工艺 二、拟投入本工程的主要施工机械设备情况

三、劳动力安排计划 四、确保工程质量的技术组织措施 五、确保安全文明生产的技术组织措施 六、施工工艺流程图 七、施工总平面图 八、项目管理机构框架示意图 九、保修措施 十、有必要说明的其他内容 目录 第一章总则.................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况及质量目标...................................... 错误!未指定书签。 第1节工程概况............................................ 错误!未指定书签。 第2节质量目标............................................ 错误!未指定书签。

第三章施工准备................................................ 错误!未指定书签。 第1节材料、半成品........................................ 错误!未指定书签。 第2节作业条件............................................ 错误!未指定书签。第四章钢柱基础................................................ 错误!未指定书签。 第1节钢柱基础支承面形式.................................. 错误!未指定书签。 第2节钢柱基础调整方法.................................... 错误!未指定书签。 第3节钢柱基础质量标准.................................... 错误!未指定书签。第五章操作工艺................................................ 错误!未指定书签。 第1节工艺流程............................................ 错误!未指定书签。 第2节安装准备............................................ 错误!未指定书签。 第3节钢柱安装............................................ 错误!未指定书签。 第4节柱间刚性系杆安装.................................... 错误!未指定书签。 第5节钢梁拼装............................................ 错误!未指定书签。 第6节钢梁安装............................................ 错误!未指定书签。 第7节钢联系构件的安装.................................... 错误!未指定书签。 第8节屋面檩条系统安装.................................... 错误!未指定书签。

钢结构投标文件(##技术标)

钢结构投标文件 技术标 x年 x月x日

完整版 生产车间钢结构工程 施 工 组 织 设 计

目录 第一章、工程概况 第二章、施工布署 第三章、主要施工方法 第四章、拟投入的主要物资计划 第五章、拟投入的主要施工机械 第六章、劳动力安排计划 第七章、确保工程质量的技术组织措施第八章、确保安全生产的技术组织措施第九章、确保工期的技术组织措施 第十章、确保文明施工的技术组织措施第十一章、现场安装技术交底 第十二章、附表

第一章、工程概况

一、编制目的与依据 1、编制目的: 本施工方案编制的目的是:为****棉纺贸易有限公司仓库、生产车间钢结构工程项目的制作、安装的投标阶段,提供较为完整的纲领性技术文件,一旦我公司中标,将在此基础上进行深化,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。 2、编制依据: ①. ②.有关建筑安装管理条例。 ③.根据中国现行的有关标准和规范要求: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-2002) 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91) 《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87) 《建筑结构荷载设计规范》(GB5009-2001) 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102-98) 《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89) 《钢结构设计规范》(GBJ17-88) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2001) 《屋面工程技术规范》(JG50207-1994) ④.施工节点图集、质量保证体系标准文件、质量手册等技术指导性

钢结构工程投标文件(技术标)

悦天地C2栋、F栋钢结构工程 投 标 文 件 项目名称: 悦天地C2栋、F栋钢结构工程 文件内容:技术标部分 投标人(盖公章):云南新兴航钢结构工程技术有限公司(盖公章) 法定代表人 或其委托代理人(签字):

日期: 2013 年 8 月 13 日

悦天地C2栋、F栋钢结构工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:云南新兴航钢结构工程技术有限公司 日期:2013年8月13日

目录 1、工程概况 2、编制依据 2.1 施工组织设计编制依据 2.2 遵循的有关规范和标准 3、施工方案 3.1 施工现场总体平面布置 3.2 施工总体部署 3.3 任务安排 3.4 施工部署 3.5 施工原则 3.6 主体结构工艺流程 3.6.1钢结构构件制作工艺流程图 3.6.2 钢结构安装工艺流程图 3.7 安装准备 3.8 钢柱安装 3.9 钢梁安装 3.10 钢联系构件的安装 3.11 主体结构检查验收 4、钢结构专项吊装方案 4.1 吊装前准备工作 4.2 钢结构吊装

4.2.1 钢结构吊装总体构想 4.2.2 吊装机械选型 4.2.3 钢柱吊装 4.2.4 钢梁吊装 5、质量保证体系 5.1 项目部质量管理体系 5.2 质量保证措施 5.3 钢结构构件、半成品和其他材料进场验收5.4 保证项目 5.5 基本项目 5.6 多层钢结件安装工程检验批质量验收记录表5.7 成品保护 5.8 施工注意事项 5.9 施工记录 5.10 质量承诺 5、施工前的准备工作 6.1 施工前的准备工作 6.1.1 施工场地布置 6.1.2 施工生活条件准备 6.1.3 项目部施工前的具体准备工作 6.2 主要施工机具 6.3 人员配备

钢结构投标文件技术标

钢结构投标文件技术标 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

目录 1、工程概况 2、编制依据 施工组织设计编制依据 遵循的有关规范和标准 3、施工方案 施工总体部署 任务安排 施工部署 施工原则 主体结构工艺流程 钢结构构件制作工艺流程图 钢结构安装工艺流程图 安装准备 钢柱安装 钢梁安装 钢联系构件的安装 主体结构检查验收 4、钢结构专项吊装方案 吊装前准备工作 钢结构吊装 钢结构吊装总体构想

吊装机械选型 钢柱吊装 钢梁吊装 5、质量保证体系 项目部质量管理体系 质量保证措施 钢结构构件、半成品和其他材料进场验收保证项目 基本项目 多层钢结件安装工程检验批质量验收记录表成品保护 施工注意事项 施工记录 质量承诺 5、施工前的准备工作 施工前的准备工作 施工场地布置 施工生活条件准备 项目部施工前的具体准备工作 主要施工机具 人员配备 7、安全保证措施

我司符合安全生产要求 安全保证措施 8、环境保护文明施工管理 9、工期保证 工期保证措施 工期承诺(见施工工期进度计划横道图) 10、施工现场总体平面布置 11、雨季施工措施

1、工程概况 工程名称:河南天邦菌业股份有限公司杏鲍菇工厂化生产扩建计划工期为:60日历天。 质量要求为:一次性验收合格。 2、编制依据 施工组织设计编制依据: (1)甲方提供的施工图 (2)项目现场实地勘察 (3)建筑施工安全检查标准JGJ59-99 (4)国家有关建筑工程法规、规范及文件 (5)本公司质量管理体系、安全生产体系、技术标准 遵循的有关规范和标准 (1)《钢结构设计规范》GBJ50017-2002 (2)《钢结构工程施工质量验收规范》( GB50205-2001 )(3)《建筑钢结构焊接技术规程》( JGJ81-2002 ) (4)《钢结构制作工艺规程》( DBJ08-16-95 ) (5)《结构工程质量检测评定标准》( GB50221-95 ) (6)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》( JGJ82-91) (7)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)(8)《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) (10)《工程测量规范》GB50026-2001

钢结构技术标

八.施工组织设计 (一)工程概况及编制依据: 可隆工程建设股份有限公司(南京)涤纶轮胎帘子布一期工程,工程地点在江苏省南京经济开发区。该工程总建筑面积16242㎡,其中捻线织造车间(含中间库房)6042㎡,单层实腹式钢架结构厂房。浸胶车间10200㎡,七层框架结构。工程范围包括钢结构及围护系统的制作、安装,工程总施工工期为200天。工程质量严格按《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)执行,确保合格。 1. 厂房主体结构采用Q345B 钢材,檩条、墙梁采用热镀锌材料。主体结构的梁、柱工厂拼接焊缝应达Ⅱ级,采用加引弧板焊接,其余焊缝为Ⅲ级。摩擦面需妥善保护,并使摩擦系数达到0.45以上。钢构件表面采用抛丸处理,等级达到Sa 2.5。主刚架涂红丹底漆二道、醇酸面漆二道,外涂防火涂料,耐火3小时。 2. 屋面系统采用双层板+保温棉的型式,外板为HXY-450型0.53mm镀铝锌板(卷边咬合板)。保温棉为50㎜厚有箔保温棉,容重16kg/m3。内板为HXY-1038型0.476mm厚镀铝锌板。天沟材质为1mm不锈钢。落水管采用φ110mmPVC管材。屋面泛水收边材料同屋面板。 3. 墙面系统采用双层板+保温棉的型式。外板为HXY-450型0.53mm镀铝锌板,保温棉为80㎜厚无箔保温棉,容重12kg/m3。内板为HXY-1038型0.476mm厚镀铝锌板。墙面泛水收边同墙面。 本设计的编制以及该工程项目的制作、安装遵循以下文件及标准,并严格按此执行。 1.贵公司提供的招标文件和招标用的施工图纸; 2.《杭萧钢构主体结构安装手册》; 3.《杭萧钢构建筑钢品安装手册》; 4.杭萧钢构企业标准Q/HX0110—2000《安全管理制度》; 5.CECS102-98《门式刚架轻型房屋钢结构设计规程》; 6.GBJ17-88《钢结构设计规范》; 7.GBJ9-87《建筑结构荷载规范》; 8.GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》; 9.GBJ81-91《建筑钢结构焊接规范》; 10.GB6479-88《低合金结构钢物理性能和化学成分》; 11.GB6479-89《钢焊接超声波探伤及等级分类法》; 12.GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》; 13.GB/T1228-1231-91《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母垫圈与技术条件》; 14.JGJ82-91《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》。 (二)工期、劳动力计划及保证措施

钢结构围挡工程技术标

绿地南昌赣江新区 儒乐湖北岸111亩项目围挡工程 投标文件 项目名称: 绿地南昌赣江新区儒乐湖北岸111亩项目围挡工程投标文件内容:投标文件技术标 投标人: (盖公章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)日期: 2018 年 01 月 23日

目录 第一章、施工控制性进度计划 (3) 第二章、施工方案 (4) 第三章、质量和安全保证措施 (12) 第四章、主要机具使用计划 (17) 第五章、安全文明施工现场措施 (17) 附件:质量、安全管理组织设置及控制框图 (19)

绿地南昌赣江新区儒乐湖北岸111亩项目围挡工程投标文件-技术标 第一章施工控制性进度计划 围挡施工横道图 3

第二章施工方案 第一节编制说明及编制依据 (一)编制说明 本技术标内容作为投标阶段较为完整的纲领性技术文件,包括施工控制性进度计划,工程主要施工方案,质量、安全目标及保证措施,主要机具使用计划、文明施工及环境保护措施,验收管理计划及竣工保修措施计划等自开工至竣工的全过程施工组织管理的内容。 在充分阅读招标文件及附件的基础上,做好各道工序,一旦我公司中标,将在此基础上进行深化,用以指导工程施工与管理确保质量、安全目标、保证施工进度,高效的完成该工程的建设任务。 (二)编制依据 (1)招标文件及工程施工图纸。 (2)国家或行业现行的有关钢结构等施工规范,验评标准或设计提供的验评标准。 (3)《钢结构制作工艺规程》DG/TJ08-216-2016。 (4)《钢结构焊接规范》GB50661-2011(2015版)。 (4)公司《作业指导书》和程序文件。 (三)项目施工管理的指导思想、目标 (1)以标准管理,以优质服务,树企业信誉。 (2)严格按照公司《质量手册》和符合GB/T19002-ISO9001标准建立的质量保证体系,进行有效的实施和控制。 (3)本项目的目标: a、工程产品质量符合设计要求。 b、工程产品符合施工及验收规范及工程质量检验评定标准的要求,保证使用功能。 c、分项、分部工程一次合格率100%。

钢结构围挡工程技术标 (2)

绿地南昌赣江新区儒乐湖北岸111亩项目围挡工程 投标文件 项目名称: 绿地南昌赣江新区儒乐湖北岸111亩项目围挡工程投标文件内容:投标文件技术标 投标人: (盖公章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章) 日期: 2018 年 01 月 23日 目录 第一章、施工控制性进度计划 (3) 第二章、施工方案 (4) 第三章、质量和安全保证措施 (12) 第四章、主要机具使用计划 (17) 第五章、安全文明施工现场措施 (17) 附件:质量、安全管理组织设置及控制框图 (19)

第一章施工控制性进度计划 围挡施工横道图

厂房建设项目钢结构工程技术标

目录 第一章工程概况 第一节招标工程基本情况 (4) 第二节钢结构工程整体概况 (5) 第三节主要构件截面统计 (5) 第四节钢结构典型节点 (6) 第五节钢结构施工重难点分析与对策 (7) 第二章钢结构施工部署 第一节钢结构现场组织管理机构 (9) 第二节施工区域划分与整体施工顺序 (11) 第三节主要施工方案选择 (12) 第四节钢结构施工进度计划与进度保证措施 (16) 第五节钢结构施工现场资源投入计划 (18) 第六节钢结构施工现场平面布置图与临时用地表 (21) 第三章钢结构深化设计、制作与运输 第一节钢结构深化设计 (25) 第二节钢结构制作加工 (37) 第三节钢结构运输 (54) 第四章钢结构安装 第一节施工准备 (64) 第二节钢结构单体安装流程 (70) 第三节地脚螺栓预埋施工 (73) 1

第三节钢柱安装工艺 (77) 第四节钢梁分块抬吊安装 (81) 第五章钢结构测量方案 第一节施工测量总体思路 (83) 第二节测量前的准备工作 (83) 第三节测量控制网的建立 (85) 第四节钢结构测量施工 (86) 第六章高强螺栓施工 第一节钢结构高强螺栓概况 (90) 第二节施工准备 (90) 第三节高强螺栓施工工艺和方法 (94) 第七章钢结构焊接施工 第一节焊接内容及焊接特点 (100) 第二节焊前准备 (100) 第三节焊接工艺流程 (103) 第四节焊缝检测 (103) 第五节焊接质量控制 (105) 第八章压型钢楼承板与栓钉施工 第一节压型钢楼承板概述 (108) 第二节压型钢板铺设 (109) 第三节栓钉施工 (112) 第九章钢结构涂装施工 2

钢结构投标技术标

钢结构投标技术标

技术标

服务措施承诺 管理目标 1、质量目标:确保一次性交验合格工程。 2、工期目标:工期按招标文件要求(45天)如期竣工。 3、安全目标:杜绝重大伤亡事故,争创安全文明示范工地。 保证措施 本工程除制定严谨科学施工方案外,又制定了严格的保证体系及保证措施,以确保以上承诺的实现。 1、工程组织管理机构 建立**********有限公司厂区钢结构工程项目经理部,实行项目经理负责制,对施工全过程负责,统一组织,统一指挥,确保工程质量和进度,项目经理部下设生产技术,质量安全,材料设备等专职人员负责从施工准备、生产调度、技术管理、质量控制、计量试验检测、安全生产、文明施工、材料供应、设备保养维修到竣工验收、工程回访等方面的管理,对建设单位全面负责。 2、工程工期进度保证措施 (1)认真做好施工准备,中标后,立即组织人员、材料、设备进场,详细制定各阶段的资源需要量计划。

(2)实行项目经理负责制对施工全过程负责,统一组织,统一指挥,确保进度。 (3)合理配置施工所需的材料、机械设备、小型机具、构件需用量计划,提前安排加工定货。为实现工程计划工期,创造有力条件。 (4)在搞好施工组织设计的前提下,优化施工工艺,安排好工序穿插,组织协调好各工种的交叉作业和分段流水作业。 (5)采用横道图计划指导施工,实行全面计划管理,建立形象进度控制点,采取平行流水立体交叉作业,确保工程按时完成。 (6)积极创造条件,克服季节对施工带来的影响,尽一切能力保证工期计划正常实施,减少季节对工程的影响。 3、工程质量保证措施 为使本工程达到优良工程标准,向建设单位交付满意的建筑产品。公司设有健全的质量管理机构,项目部也建立以项目经理总负责、总工程师、质检科长组成的工程质量管理小组,综揽质量管理工作,形成本工程有机的质量保证体系。 项目部制定从项目经理、技术负责人、质检员到施工队、班组、工人责、权、利明确的岗位质量责任制,做到质量目标逐级承包,责任明确、操作到位。确保事事有人管,人人有职责,质量有标准,工作有检查,检查有考核,考核有奖罚,贯彻“质量第一、预防为主”的方针,以事前控制为主,做好事前、事中、事后全过程质量管理。 4、施工安全目标保证措施 按照“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督”的安全生产管理

标准化厂房施工钢结构

涟水县麻垛工业集中区标准化厂房工程 投标书 (技术标) 招标人:涟水县麻垛现代农业开发区管理委员会投标人:(盖单位公章)法定代表人或其委托代理人(签字或印章) 2013年5月22日

涟水县麻垛工业集中区标准化厂房工程 施 工 组 织 设 计 2013年5月22日

目录 第一章:总体概述、施工组织总体布署设想及施工段划分 第二章:施工现场平面图、临时设施及道路布置 第三章:施工进度计划及保证措施 第四章:主要分部、分项工程的施工方案及质量保证措施 第五章: 安全文明施工及环境保护措施 第六章:项目部施工管理人员配备、素质及管理经验 第七章:劳动力、机械设备和材料计划 第八章:关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案第九章:冬雨季施工、已有设施、管线加固保护措施 附图(表): 施工平面布置图 施工进度计划表

第一章:总体概述、施工组织总体布署设想及施工段划分本项目为涟水县麻垛工业集中区标准化厂房,框架结构两层,屋面为钢结构。 一、建筑部分: 本工程为二层框架结构,建筑面积1540 ㎡。 建筑物各分部、分项施工做法除特别注明外均详见苏J01-2005,现分述如下: (一)地面工程: 1、水泥地面:做法见苏J01-2005-3/2。 (二)内墙面工程: 墙面:白色涂料墙面,做法见苏J01-2005-9/5。 (三)外墙面工程: 外墙涂料墙面:做法见苏JJ01-2005-21/6。 二、结构部分: 1.基础:本工程基础钢筋混凝土独立基础, 2.墙体材料,±0.000以下墙体240厚Mu15粉煤灰砖,采用M7.5水泥砂浆,±0.000以上墙体240厚Mu10(KP1型)承重粘土空心砖,M7.5混合砂浆砌筑。 3、本工程钢筋:a Φ为HPB235 级钢,b Φ为HRB335 级钢, c Φ为HRB400级钢。 4、混凝土强度等级:基础垫层砼为C10,其余构件砼为C25。 三、施工原则: 本工程总体施工方法先地下后地上,先土建主体结构,屋面结构,再装修水电安装,采用交叉施工方法。其原则是:基础施工阶段,先土建为主,安装配合。主体施工阶段:土建,安装并列穿插施工,装修阶段:土建地坪、涂料墙面,分别进行。 本标段为一幢可作为一个独立的施工段,采用按分部分项工程施工顺序进行施工。 本工程模板系统采用复合模板、方木等;圈梁模板采用钢架支撑系统,根据工期,模板需用量按实际情况进行配置,可满足施工的需要。 四、施工总体顺序 本工程的施工顺序如下图所示: 钢筋混凝土基础→主体结构→屋面工程→装修工程→竣工交验 五、工程工期: 本工程计划工期为120天。 六、管理目标:

钢结构连廊技术标

正本鄞州新城大厦商业综合项目工程施工招标 投标文件 项目名称:鄞州新城大厦商业综合项目 投标文件内容:技术标部分 投标人:宁波金阳钢结构有限公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章) 日期: 2016 年 11 月 03 日

一、工程概况 鄞州新城大厦商业综合项目总建筑面积148511.8 ㎡,其中地上建筑面积104032.6 ㎡,地下建筑面积44722 ㎡;其中1#楼超高层38 层,层高4.3m,2#楼公寓式办公楼22 层,层高4.5m,3#、4#、5#、6#、7#楼均为商务会所;框架-剪力墙结构。 本次招标工程范围:本工程范围内的走廊钢结构工程、及现场临设钢结构工程。 二、施工准备 1. 组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更鉴证手续。 2. 根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件,制定出工程的主体施工方案,并提出材料计划。 3. 对钢结构工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 4. 钢结构工程所使用的材料除应有质量证明书外,还应根据现行国家标准的规定作出复试检验,符合标准后方可使用。 5. 在钢结构工程施工前,应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训,并对其进行技术、质量、安全交底,预防发生安全和质量事故。 6. 钢结构进入现场需进行构件检验并合理堆放,以便于构件进入现场后顺利的安装。 7. 现场吊装前,应在柱脚埋件上弹好十字线,同时将标高控制点设置好。现场场地应平整夯实,没有积水,并且要预留车道。 三.施工进度安排 根据鄞州新城大厦商业综合项目的土建建设情况,结合招标书的工期要求

钢结构投标文件技术标

目录 1、工程简况 2、编制依据 2.1 施工组织设计编制依据 2.2 遵循的有关规范和标准 3、施工方案 3.1 施工总体部署 3.2 任务安排 3.3 施工部署 3.4 施工原则 3.5 主体结构工艺流程 3.5.1钢结构构件制作工艺流程图3.5.2 钢结构安装工艺流程图 3.6 安装准备 3.7 钢柱安装 3.8 钢梁安装 3.9 钢联系构件的安装 3.10 主体结构检查验收 4、钢结构专项吊装方案 4.1 吊装前准备工作 4.2 钢结构吊装

钢结构吊装总体构想4.2.1 4.2.2 吊装机械选型 4.2.3 钢柱吊装 4.2.4 钢梁吊装 5、质量保证体系 5.1 工程部质量管理体系 5.2 质量保证措施 5.3 钢结构构件、半成品和其他材料进场验收5.4 保证工程 5.5 基本工程 5.6 多层钢结件安装工程检验批质量验收记录表5.7 成品保护 5.8 施工注意事项 5.9 施工记录 5.10 质量承诺 5、施工前的准备工作 6.1 施工前的准备工作 6.1.1 施工场地布置 6.1.2 施工生活条件准备 6.1.3 工程部施工前的具体准备工作 6.2 主要施工机具 6.3 人员配备

、安全保证措施7. 7.1 我司符合安全生产要求 7.2 安全保证措施 8、环境保护文明施工管理 9、工期保证 9.1 工期保证措施 9.2 工期承诺(见施工工期进度计划横道图) 10、施工现场总体平面布置 11、雨季施工措施

1、工程简况 工程名称:河南天邦菌业股份有限公司杏鲍菇工厂化生产扩建计划工期为:60日历天。 质量要求为:一次性验收合格。 2、编制依据 2.1 施工组织设计编制依据: (1)甲方提供的施工图 (2)工程现场实地勘察 (3)建筑施工安全检查标准JGJ59-99 (4)国家有关建筑工程法规、规范及文件 (5)本公司质量管理体系、安全生产体系、技术标准 2.2 遵循的有关规范和标准 (1)《钢结构设计规范》GBJ50017-2002 (2)《钢结构工程施工质量验收规范》( GB50205-2001 )(3)《建筑钢结构焊接技术规程》( JGJ81-2002 ) (4)《钢结构制作工艺规程》( DBJ08-16-95 ) (5)《结构工程质量检测评定标准》( GB50221-95 ) (6)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》( JGJ82-91) (7)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)(8)《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88)

3、施工技术方案 3.1 施工总体部署 根据本项目现场实际情况和工程自身特点,本工程总体实行同步施工(即钢柱、钢梁同时进行制作安装),钢材采用分批分段,按需采购。 3.2 任务安排 组织我公司钢结构工厂加工和专业钢结构专业安装队伍施工。3.3 施工部署 施工准备阶段(包括现场准备、技术准备、材料准备、人员和设备准备,均在工程开工前完成)和钢结构施工阶段(包括钢结构构件加工制作、运输、吊装、安装、校正及构件涂料喷刷等) 3.4 施工原则 遵循“先主体,后连接件”的施工原则。 3.5 主体结构工艺流程 钢结构构件厂内制作一检测、验收一钢柱安装、校正一钢梁安装一连接件安装一检查验收

钢结构厂房技术标

第一章工程概况 一、工程概况 二、工程目标 1、质量目标 达到国家质量验收合格标准。 2、安全目标 保证人员健康安全与财产免受损失,实现风险预防。 3、工期目标 招标文件要求总工期为35天完工。我方保证35天完成本工程。 4、文明施工目标 争创三门峡市文明工地。 三、编制依据 1、本工程的招标文件、工程量清单及图纸。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、其她与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范。 4、工程地理位置、交通与现场踏勘情况。 5、本公司的技术素质及施工能力。 6、本公司按照GB/T19001-2000—ISO9001:2000质量保证体系编制的贯标程序文件及各项施工、质量、安全、技术管理制度,公司《质量保证手册》与质量要素程序文件。 7、本公司按照ISO14000编制的环境保证体系编制的贯标程序文件及各项环境管理制度。

第二章现场组织管理机构 一、组织管理机构 1、项目部的组成 我们按项目法施工的原则,选派具有较强同类工程施工经验、精干得力的人员组成合格的项目班子进驻现场,代表本企业全面履行承包合同,承担该工程的施工管理。 项目管理人员的配备原则为: 年富力强、精力充沛,并具有吃苦耐劳精神; 工作扎实、专业精通,有较多技术与项目管理经验。 2、项目部人员专业构成 (1)项目部的管理人员均为我公司的管理人员,项目经理与施工员等项目部人员为土建、钢结构专业、其中包括部分水电专业。 (2)项目部的各工种人员均为我公司的基本专业施工班组。 二、项目经理部岗位责职 项目经理部在项目经理的领导下,作为本项目管理的组织结构,全面负责本项目从开工到竣工全过程的生产、经营、技术与质量管理,,对作业层负有管理与服务的职能。代表公司履行对顾客的承包合约,对发行合约负直接责任,执行公司质量方针,实现质量目标;组织实施公司质量体系文件,建立与完善项目机构,做到人员职责明确,各负其职;贯彻实施项目施工组织设计,严格按标准、规范、图纸施工;负责现场施工生产全过程的安全文明控制。 1、项目经理: (1)参与所承建项目的合同评审,掌握合同内容与有关法律、法规

钢构技术标

目录 第一章编制说明 一、工程名称 二、工程概况 三、编制依据 四、编制的目的、宗旨 第二章施工组织部署 一、总体指导思想 二、施工组织与部署的原则 三、施工组织 四、施工部署 第三章主要分项工程施工方法 第一节钢结构主要分项施工方法 一、钢结构制作 二、钢结构安装 三、围护系统 第四章保证质量、工期、安全、文明施工措施第一节、保证工程质量措施 第二节、保证工程工期措施 第三节、保证工程安全措施 第四节、保证工程文明施工措施 第五章、季节性施工措施 第一节、雨季施工措施

第二节、节假日、农忙季节施工措施第六章、拟投入的主要施工机械设备表第七章、工程业绩介绍

第一章编制说明 一、工程名称 济南轻骑铃木 二、工程概况 建设单位:山东润生堂生物有限公司 工程地点:山东润生堂生物有限公司厂区内 工程工期: 120天 工程简要: 该工程拟采用轻钢结构,屋面、墙面板均采用150mm厚玻璃丝棉现场复合夹心板,上层厚0.5厚彩色压型板,下层为0.4厚彩色压型板;铝合金窗。 三、编制依据: 本施工组织设计是依据国家现行规范、规程、标准,并结合以往施工同类工程的特点、施工经验,我公司施工能力、技术力量和技术装备状况而制定的。 四、编制目的、宗旨 1、本施工组织设计是为山东润生堂生物有限公司一期六栋钢结构厂房工程而编制,中标后再编制详细的施工组织设计。 2、编制的宗旨:编制时为业主着想,施工时对业主负责,竣工时让业主满意,同时在经济上合理,技术上可靠的前提下,保质、保量、保工期。 第二章施工组织与部署 一、总体指导思想. 本公司将组建优秀的项目领导班子组织施工,选派有丰富的同类型厂房施工经验的队伍进行施工,采取先进的施工技术和施工设备,科学管理,严格执行ISO9002:1994标准,严格按规范施工,加强网络计划

钢结构施工组织设计(技术标)

中国储备粮管理总公司河南分公司罩棚改 造工程(第二标段) 施工组织设计 (正本) 招标编号:1205134 日期:2010年12月

目录 第一章、工程概况 一、工程概况 二、编制依据 三、工期目标 四、质量目标 五、工程特点 第二章、施工方案与平面布置 一、施工总体布置 1、平面布置原则 2、平面布置方案 3、平面管理 二、施工现场组织和管理 三、主要项目施工方案 1、施工准备 2、主要施工方案选择 3、基础测量及预埋方案 4、钢结构制作 5、钢结构安装 6、屋面系统安装 7、墙面系统安装

第三章、工程质量保证措施 1、质量保证体系 2、质量保证措施 3、实现质量目标的措施 4、工程回访和维修服务措施 第四章、安全生产保证措施 1、安全组织 2、职能划分和制度管理 第五章、文明施工保证措施 第六章、环境保护保证措施 第七章、施工进度计划配置 一、总计划进度控制 二、保证工期实施措施 第八章、劳动力计划配置 第九章、材料供应计划配置 第十章、主要施工设备配置 第十一章、针对本工程的特点和难点分析及解决措施第十二章、施工进度计划 第十三章、临时设施及用地布置

第一章工程概况 一、工程概况: 本工程为中央储备粮河南分公司六库罩棚改造工程(鹤壁直属库、濮阳直属库、卫辉直属库、夏邑直属库、内黄直属库、许昌直属库禹州分库) 具体情况介绍如下: (1)罩棚维护分单层板围护、复合板(双层板)围护两种。 (2)改造工程含门、窗及防水墙。 二、编制依据: 建设单位提供的本工程的施工图纸。 《建筑工程施工质量验收统一标准50300-2001》 《钢结构工程施工质量验收规范50205-2001》 《钢结构高强螺栓连接的施工及验收规范82-91》 《屋面工程施工质量验收规范50207-2002》 《建设工程施工现场供用电安全规范50194—93》 《国家现行安全生产、文明施工的规定》 《建筑施工安全检查标准59-99》 《施工企业安全生产评价标准77-2003》 《施工现场临时用电安全技术规范46-2005》 《质量管理体系及公司质量保证体系标准文件》 公司现有同类工程的施工经验,技术力量和机械化施工能力。 三、工期目标: 根据公司的施工机械和人员确保本工程工期日历天数为 50 天。 四、质量目标: 国家施工验收规范次性合格标准。 五、工程特点: 本工程是基础混凝土与全钢结构结合的工程,施工时必须按施工图及规范施工,互相协调,共同配合,顺利完成。

钢结构厂房技术标

目录 一】综合说明......................................................... 2...二】施工现场平面布置................................................. 5...三】劳动力计划....................................................... 6...四】施工进度计划..................................................... 7...五】施工进度施工工期保证措施......................................... 8..六】基础施工方案或方法.............................................. 1..0.七】基础质量保证措施................................................ 1..5.八】基础排水和防止沉降措施........................................... 1..9九】地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施........................... 1. 9十】主体结构主要施工方法或方案和施工措施............................. 2.0十一】主体结构质量保证措施......................................... 4..5十二】采用的新技术、新工艺、专利技术................................ 5. 6十三】各种管道、线路等非主体结构质量保证措施 ....................... 5. 7十四】各工序的协调措施.............................................. 5..8十五】冬、雨季施工措施.............................................. 5..9十六】施工安全保证措施.............................................. 6..2十七】现场文明施工措施.............................................. 6..6十八】施工现场环保措施.............................................. 6..8十九】施工现场、周围建筑物维护措施.................................. 7.0二十】工程交验后服务、保修措施..................................... 7..0

相关文档
相关文档 最新文档