文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 纳黔高速C7标T梁预制工艺流程图及质量控制要点

纳黔高速C7标T梁预制工艺流程图及质量控制要点

纳黔高速C7标T梁预制工艺流程图及质量控制要点
纳黔高速C7标T梁预制工艺流程图及质量控制要点

T梁预制工艺流程图

T梁预制质量控制要点

1、T梁底座制作时应按设计要求在底座上设置反拱度,底座两侧设置好防漏浆装置。

2、T梁钢筋下料要准确、制作要精确、安装要到位,钢筋保护层应采用满足保护层厚度尺寸,统一规格的塑料垫块并用扎丝将其绑扎牢固。

3、预应力管道安装应准确、定位应牢固,管道接头应包裹紧密,防止混凝土浇筑时水泥浆进入。(为了能提高预应力管道安装的速度和定位的准确度,可以用钢筋或木条预先制作好预应力管道坐标定位架)

4、模板安装前,应将模板用磨光机进行打磨并用棉纱或毛巾将模板表面灰尘擦除,涂抹脱模剂时厚度应均匀一致。

5、混凝土浇筑时应检查混凝土的入模坍落度是否满足设计要求,混凝土入模时吊斗应移动分散入模,混凝土入模分三层斜向分层入模,第一层为马蹄部分,第二层为腹板部分,第三层为行车道板部分,斜向分层长度不易过长,一般控制在5~8米。混泥土入模后分层进行振捣,振捣时应注意插入式振捣器与附座式振捣器的振捣时间和频率,防止漏振与过振。

6、脱模时间应根据气温和混凝土强度确定,尽量控制在12h后脱模。脱模时,应慢拉轻敲防止T梁横隔板和翼缘板混凝土被损坏。

7、梁体养护,脱模后应用土工布将梁体进行覆盖洒水养护,时

间不得少于7天。

8、预应力钢绞线的下料应当采用砂轮切割机进行下料切割,严禁使用电焊和氧割进行切割。

9、预应力张拉施工时应当待梁体混凝土达到设计要求强度后方可张拉(一般在梁体混凝土浇筑完成时取1~2组试件与梁体混凝土同等养护),待试件试压强度满足要求后张拉。张拉时应严格采用应力与伸长量双控。

10、压浆严格采用设计配合比的水灰比拌制水泥浆,压浆设备采用真空压浆机施工。

质量控制流程图

3.1.1 现场质量控制流程图 施工准备 项工程施工计划施工方案 工程质量控制指标 检验频率及方法 材料、机械、劳动力、现 场管理人员准备 分项开工报告 批准 分项开工批复单 每道工序施工 施工测量放线 报告 检验试验报告设计施工复核 不批准 分析原因,及时修复改正或返工 材料检查工艺流程检查测量检测试验检测质检工程师检查 自检结果 工序交接报告 不合格 抽样检查资料检查试验抽测测量检测工序检验记录检查 交工报告 不合格 合格 交工证书 现场质量控制流程图

3.1.2 质量管理组织机构流程图 指挥长 生产副指挥长 质量安全 总工程师 材 料 厂 科 程 工 安全质量 试 验 室 指挥部质管 工程师 质量安全 委员会办 指挥部质管 工程师 工 程 队 队 程 工 程 队 工 质量管理组织机构流程图

3.1.3 质量检验总流程图 原材料取样 不 合 标准试验格 试验结果评定、是否合格 试验报告 实施控制检验 成品抽样检验 试验结果评定、是否合格 合格不合格 作业结论分析原因 结束提出处理意见 质量检验总流程图

3.1.4 工程材料、构配件和设备质量控制流程图 承包单位填写 《工程材料/构配件/设备报验单》 方法: 承包单位另选不合格 监理工程师审核 合 格 1.审核证明资料 2.到厂家考察 3.进场材料检验 4.进行验证复试承包单位使用 工程材料、构配件和设备质量控制流程图

3.1.5 技术质量主要工作流程图 图纸会审 参加设计交底 编制施工组织设计工程师审批 工程物料确认 进场验收 技术复核 分部工程验收 技术交底工程定位交接 甲方、监理确认工程师确认 隐蔽验收质量验收 资料审核 甲方、乙方、设计联合验收 交付使用送交资料和竣工图 回访维修 技术质量主要工作流程图

箱梁预制施工工艺流程图

箱梁预制施工工艺流程 图 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

施工工艺流程图

施工控制要点 1、箱梁底模安装 台座底模在每次钢筋安装前必须进行打磨、整平处理,处理完成后涂刷脱模剂。 2、钢筋加工 根据规范要求,箍筋必须加工135°角; 加工好的钢筋整齐码放在半成品存放区; 所有钢筋在加工之前,必须先作清污、除锈和调直处理; 钢筋骨架与波纹管冲突部位的钢筋相应的调整。 3、波纹管安装 波纹管定位,应根据设计图纸,在台座底部每隔1m标记波纹管的定位高度,便于施工,波纹管按图纸架设“#”定位筋,每40~60cm设置一道,精确固定波纹管坐标。 4、模板安装 模板在安装前必须用磨光机打磨光洁并涂脱模剂(脱模剂优先选用水性材料),对模板接缝处的平整度及缝隙需重点控制。 对预留孔洞、拼接缝等易漏浆部位采取有效的堵浆措施,确保模板不漏浆,采用强力胶皮或填缝剂止浆。模板接缝处需用厚度不小于2mm的回力胶条牢固粘贴。 5、混凝土浇筑 圆形波纹管在浇筑前应穿入比波纹管内径小1cm的塑料管,负弯矩波纹管穿入四根小塑料软管,防止波纹管挤压变形、漏浆,确保在进行预应力施工时的质量。塑料衬管应在混凝土初凝后及时抽出。 混凝土拌制均匀,罐车运输,车车检查,卸料入斗,龙门吊运,料斗下口距梁顶面不大于20cm,保证箱梁混凝土在浇筑过程中不发生离析现象。

插入式振捣棒振捣腹部和翼板,在振捣过程中不能触及模板及波纹管,不可过振,否则易发生石子下沉,灰浆上升,振捣过程随机检查预埋钢板,预埋筋的位置,孔道是否进浆,模板的紧固程度,随时发现问题,随时解决。 6、混凝土养护 洒水养护必须保证梁体表面保持湿润,严禁出现干湿交替现象。养护时间不少于7天。7、拆模。 拆模时使用千斤顶配合龙门吊,拆模后及时修整模板,摆放整齐。 拆模过程中,严禁使用大锤敲打模板的方式拆模。 8、预应力张拉 钢绞线束制作要按设计及规范要求进行,对所用钢铰线应进行检查,保证其无锈蚀、无硬伤。钢铰线下料严格按照图纸设计长度(包括工作段长度)进行,下料完成后按图纸要求根数统一编束,并分段用铁丝捆绑成束,以防散开。端头用透明胶带包裹并粘贴孔道标牌,中间用20号铁丝每隔1m左右绕扎牢固。 9、压浆、封锚 张拉全部完成后及时进行预应力孔道的压浆作业,最迟一般不得超过48小时,以防止预应力筋锈蚀或松弛。 压浆工序完成后即可进行封端,封端前应先用砂轮切断机切断多余的钢绞线,清除锚头、垫板、梁端衔接处的油污、灰碴,边跨梁端封锚绑扎钢筋,立钢模,灌注与梁体标号相同的砼。 10、移梁 移梁采用龙门吊进行运输,箱梁采用兜托梁底的捆绑方式吊运,在钢丝绳与箱梁棱角接触部位采用橡胶片护角。存梁区应平整,使其不积水,并在场地内做好排水系统。做好存梁

预制小箱梁施工方案..

小箱梁预制 首件施工方案 中铁十四局集团津汕高速公路项目部 2007年7月

一、工程概况 津汕高速公路天津段工程第六标段小孙庄互通立交位于天津市西青区,津汕高速公路与津王公路相交处。桥梁包括主线1#桥、主线2#桥、A线桥,其中主线1#桥、2#桥上部结构为预应力箱梁、小箱梁,A线桥上部结构为预应力箱梁、普通箱梁。小箱梁共计330片,1#桥130片,2#桥200片。小箱梁共计330片,全部在预制场集中预制。架设采用双导梁架桥机进行。 二、工期及人员安排 根据总体计划要求,小箱梁施工工期为07年11月全部完成,安排人员100人。 为保证施工的质量、进度,项目部成立了预制厂施工小组。 施工负责人:朱光宇 技术负责人:杨德青 质量负责人:杨立军 试验负责人:王合功 测量负责人:候宪魁 安全文明负责人:陈贵俊 三、现场布局和临时设施 1、梁场建在主线K13+350右侧,现场设一个钢筋加工场,一座HZS40混凝土拌合站; 2、施工用水采用地下水

3、现场设315KVA变压器一台 四、主要机具设备 五、小箱梁的预制(施工工艺见附表1) 预制采用周转性台座,箱梁台座按垂直于桥向布置, 21个台座,24m宽走行式龙门架跨台座负责模板的安拆、混凝土的浇注、移梁。预制场面积为140*37m,原地面掺灰压实,台座间用5cm砼硬化。 (1)、台座及模板的设计、加工 ⑴台座由现浇30cm厚的C30号混凝土上铺6mm的钢板而成,宽度与梁底同宽,台座基础采用20cm厚条型扩大基础,宽200cm。为防止梁张拉起拱后端部下沉,在台座两端200cm范围内基础加宽加厚,并增加5棵直径为50cm,深度为6m的粉喷桩,以增加两端承载能力。 ⑵箱梁模板采用钢模板,每6m分节,面板采用5mm钢板,纵

质量检验流程图

产品质量检验流程图 1. 产品质量检验流程与风险控制图 产品质量检验流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶业务风险 总经理技术总监质量管理部各生产单位段如果没有规范的产品开始 质量检验标准和操作 审批规范,企业生产的产 品质量就得不到有效 保障 如果对产品质量检验 的每个环节把关不 严,产品质量就会受 到影响,企业形象和 消费者利益也会受到 损害 如果不对产品存在的 审批质量缺陷和问题进行 反思总结,产品的质量 就得不到有效改善, 最终将不利于企业的 长远发展 1 审核制定质量检验标准 2 制定《质量检验 操作规范》 执行质量检验标准 3 原材料检验 4 在制品检验 5 产成品检验 6 编写《年度质检 审核 总结报告》 修订质量检验标准 及操作规范 结束 D1 进行生产 配合工作 D2

D3 2. 产品质量检验流程控制表 产品质量检验流程控制 控制事项详细描述及说明

1. 质量管理部会同相关部门及专业人员参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求 及本身制造能力等,严格制定产品质量检验标准,并报技术总监审核、总经理审批D1 2. 质量管理部应制定《质量检验操作规范》,对原材料、在制品、产成品的检查项目、质 量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等进行详细说明 3. 原材料购入时,仓库管理部门应依据相关规定办理收料,并通知质量管理部人员进行 阶 检验,质量管理部检验人员应依照原材料质量标准及检验规范的规定完成检验,对不段 符合质检要求的原材料进行相应的退换货处理 控 D2 4.质量管理部检验人员对制造过程的在制品均应依照在制品质量标准及检验规范实施质制 量检验,以提早发现问题并迅速处理,确保在制品质量 5.质量管理部检验人员应依照产成品质量标准及检验规范实施质量检验,以提早发现问 题并迅速处理,以确保产成品质量 6.质量管理部应每年提交《年度质检总结报告》,对本年度产品质量检验的标准、规范及D3 执行情况进行总结,并提出产品质量检验标准及检验规范的修订意见相应建《产品质量管理制度》 关规范《产品质量检验操作规范》 规参照《企业内部控制应用指引》 范规范《中华人民共和国产品质量法》 《产品质量操作规范》 文件资料 《年度质检总结报告》 责任部门及责任人质量管理部、相关部门 总经理、技术总监、质量管理部经理

预制箱梁标准化施工工艺及流程

一、施工方法及工艺流程 1.1、工艺原理及工艺流程 箱形梁的预制是在现场制作的专用胎模上立式预制; 首先在胎模上绑扎加工成形的钢筋骨架,设置用于形成预应力筋孔道的波纹管,然后安装梁体的专用钢模板,浇筑混凝土并进行养护,待混凝土达到一定强度后,拆除侧模板,并继续养护,当混凝土强度达到设计要求后进行预应力穿索,并按顺序对预应力筋进行张拉、锚固,然后进行灌浆和封锚等工序,完成梁体 的预制。 1.2、制梁台座设置 25m箱梁底座两端扩大基础为300*300*50cm并安装两层钢筋网片(因箱梁张拉 后承受集中力),中段浇筑20㎝厚C25基础砼并安装4根Φ12通长钢筋。25m 箱梁底座设定长度25.4m,底座纵横向间距按照场站设计图布置, 底座高于场 地硬化砼面38cm(含钢面板厚度)。承力混凝土座设定尺寸为92.5*50*30cm,间隔空距50cm便于穿锁脚对拉螺杆及内模上浮拉杆。箱梁底座按二次抛物线计算反拱值。检查调整预埋角钢线型、宽度、焊接点、各控制点反拱值,符合要求 后焊接钢筋剪刀撑及平撑。底座墩四周侧及两端安装模板,距梁端间距60— 110cm处设置可拆卸钢面板,便于穿吊装钢絲绳。模板加固后浇筑C30底座砼,砼面要抹平收浆,砼达到一定强度时用手持打磨机将砼面磨平,并用直尺检查。最后将厂家加工的钢面板按编号焊结在底座墩预埋角钢上,钢面拼结后用原子 粉调合固化剂清理接缝,底座两边用强力胶粘贴4mm止浆橡胶带。

1.3、预制小箱梁模板安装 1.3.1、介于钢筋骨架整体吊装入模工艺,预制小箱梁侧模板提前与底模进行安装连接工艺,利用10t龙门吊进行节段安装与底模连接,减少了钢筋入模后再

箱梁预制施工(课程设计必用)

在高速公路桥梁建设中,预应力预制箱梁的应用也越来越普遍。和现浇箱梁比较,预制箱梁对地理环境的要求低,如果用架桥机配合安装,几乎对地基没什么压实度的要求,但在施工中机械人员投入大,工艺较为复杂。本文将以本人负责的连盐高速公路LY-GY3标牛墩河大桥预制工程为依托,对25M预制箱梁的施工技术,施工工艺作一总结。 1.工程概述 连盐高速公路LY-GY3标位于连云港市灌云县境内,牛墩河大桥装配式预应力混凝土组合箱梁一共有5 跨,每跨由14 榀箱梁组成,共有预制箱梁70 榀。每榀箱梁长24.94m,梁高1.4m(见图1) 2. 箱梁预制工法 可以说在多年来的桥梁施工过程中,箱梁预制的施工工艺、方法日趋成熟、完善。而且还有统一的通用图可以参照,整个施工过程已形成“工法”。但是,如果从施工过程中的一些细节进行深层次的讨论时,会发现有很多方面我们容易忽视,而这些方面往往是影响箱梁预制的外观, 以及内在质量的关键所在。

图2 为箱梁预制的施工工艺流程图,如下将从主要施工工艺作一讨论。 2.1 钢筋绑扎与波纹管安装 钢筋绑扎包括腹、底板钢筋和顶板钢筋绑扎两部分。 钢筋在固定加工场地按设计图纸下料制作,然后转运到现场进行绑扎,钢筋的间距、尺寸、接头符合设计要求和规范规定。其中间距和尺寸在通用图即设计图纸中有明确说明,底版钢筋在焊接是应该注意接头数量,在同一截面上的接头数量不超过本截面钢筋数量的30%,并且焊接接头位置应弯曲,保证在同一中轴线上。 因顶板钢筋在内模安装完成后才能进行绑扎,为缩短预制周期,事先在场外将顶板钢筋网片绑扎成型,包括齿板钢筋也预先绑扎成型待内模拼装就位后,再将钢筋网片就位进行整体绑扎,这样可以缩短预制周期, 提高工作效率。 箱梁Ⅱ级钢筋的接头采用焊接,Ⅰ级钢筋采用冷拉。 波纹管在绑扎完腹板钢筋后穿入腹板钢筋内,波纹管使用前要进行外观质量检查和密封性试验,检查合格后波纹管才能使用。安装过程中避免

桥涵 30 204 13 闫先简支后连续小箱梁预制施工工艺标准6796

先简支后连续小箱梁预制施工工艺标准 FHEC-QH-30-2-2007 1 适用范围本工艺标准适用于先简支后连续小箱梁的预制施工,其它后张法梁板的预制施工可参照执行。 2 编制主要应用标准和规范 2.1 中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTJ041—2000 2.2 中华人民共和国行业标准《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30—2005 2.3 中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1—2004 2.4 中华人民共和国行业标准《公路工程施工安全技术规程》JTJ076—95 2.5 中华人民共和国国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224-1995 2.6 中华人民共和国国家标准《预应力锚具、夹具和连接器》GB/T-14730 3 施工准备 3.1 技术准备 3.1.1 施工人员要熟悉施工图纸和施工现场情况。 3.1.2 项目总工程师要向施工技术人员进行书面的一级技术交底和安全交底。 3.1.3 对于箱梁的预制台座和模板要进行专项设计,保证满足强度、刚度和稳定性的要求。预制台座和模板的制作精度要满足《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041 —2000)的 要求。 3.1.4 开始施工前对施工人员进行全面的技术、操作、质量、安全二级交底,确保施工过程的工程质量、人身安全。 3.2 机具准备 3.2.1 混凝土拌和和运输设备:HZS50 型混凝土搅拌站一台,混凝土运输车两辆。 322混凝土浇筑和振捣设备:5T龙门吊一台,①50mm振捣棒二根,①30mm振捣棒一根,附着式振捣器若干。 3.2.3 钢筋加工设备:钢筋调直机一台,钢筋切断机一台,钢筋弯曲机一台,电焊机两台。 3.2.4 钢绞线张拉和压浆设备:200T 千斤顶两台,高压油泵两台,水泥浆搅拌机一台,压浆泵一台。

预制箱梁首件施工方案

预制梁板首件工程施工方案 一、首件工程施工目的 1.1、熟悉梁板预制施工运作程序和各种检测手段,使以后预制梁板施工在有序、有效的组织和监督下优质高效进行。 1.2、更好的调整人员组织机构。 1.3、更好的了解梁板预制施工过程中所需注意的特殊事项。 1.4、探索更为有效地质量控制手段。 1.5、通过首件施工得到的成果总结,指导今后预制梁板施工的开展。 1.6、摸索、总结、优化适合本工程梁板预制施工,符合《招标文件》的技术、质量要求以及符合部颁质量标准规范的程序化管理方法和质量、安全、环境保障措施。 二、首片梁板概述 本次预制梁板首件工程选择为***-2#小箱梁(中跨中板、35m预制小箱梁),梁身浇筑采用C50混凝土,共42.7 m3,钢筋用量总计8193.9kg,钢绞线用量总计 1578.8kg。 三、施工组织 3.1、工程进度计划: 2009年8月15日~2009年8月20日,钢筋制作、安装。 2009年8月18日~2009年8月22日,模板安装。 2009年8月24日,混凝土浇筑。 2009年9月4日,预应力筋张拉。 3.2、质量目标:一次通过检测合格。 3.3、文明安全施工目标:确保文明施工,无安全事故。 3.4、施工人员配置情况 主要管理人员配备表

劳动力配备表 3.5、施工机械、检测仪器配置情况 施工主要机械、检测仪器配备表

四、施工方案(施工工艺图详见附图) 1、模板: ⑴、预制箱梁底模采用30cm厚C30#砼,上铺不小于8mm的钢板作为底模。砼达到一定强度后用磨光机进行打磨平整,台座顶面一定要求平整。然后在砼顶面铺设不小于8mm的钢板,在箱梁施工前钢板上除锈并涂刷脱模剂,保证箱梁底板的光洁度。台座宽度比箱梁底宽略小,以便在台座边贴止水带,防止浇筑混凝土时漏浆。台座中间设置2cm的反拱,按圆曲线布置(具体设置方案详见附件),以保证箱梁张拉起拱后能尽量水平,不至于影响桥面铺装层厚度。 ⑵、侧模采用6mm厚整体式组合钢模,钢模要求尺寸准确,刚度强度满足要求,接缝平整、严密,保证砼在强烈振动下不漏浆,并且要求钢模表面抛光处理,以保证砼的光洁度,设计科学,合理、施工操作方便,保证安全。 ⑶、芯模采用活动组合钢模,保证尺寸准确,拆装快速方便,同时满足刚度、强度要求。 ⑷、模板的加固:模板顶部及底部设有φ16对拉螺杆,按梁长方向等间距布置加固,侧面设斜拉杆,在两端和跨中横梁处加设对拉螺杆,同时侧向在台座旁设预埋地锚,用法兰螺栓横向拉紧,保证模板有足够的稳定性。 ⑸、模板安装及拆卸:模板装卸采用龙门吊配合作业、简易、快捷、可行。 ⑹、模板使用注意事项: a、模板第一次使用前先涂上足够的脱模剂,防止生锈、方便脱模,每次脱模后,立即将模板表面砼残渣清理干净,并涂上脱模剂。

预制箱梁安装施工方案

一、..................................................... 编制说明1 1、编制依据 (1) 2、编制原则 (1) 3、编制范围 (3) 二、..................................................... 工程概况3 三、..................................................... 施工准备3 1、施工人员情况 (3) 2、机械设备计划 (4) 3、材料使用计划 (5) 四、................................................. 进度计划安排5 五、............................................. 梁板安装施工方案5 1、工艺流程 (5) 2、施工工艺 (6) 3、质量保证措施及施工注意事项 (11) 六、............................................. 施工安全保证措施 12 1、组织保障 (12) 2、技术措施 (14) 3、安全保证措施 (14)

o 七、质量保证措施 (14) 八、环境保护措施 (17)

简支转连续箱梁安装施工方案 一、编制说明 1.1. 编制依据 1.1.1. 山东省交通规划设计院编制的两阶段施工图设计及相关配 套图纸; 1.1. 2. 中铁二十三局编制的《济鱼高速公路LQSG-弭段实施性施 工组织设计》。 1.1.3. 现场踏勘调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料。 1.1.4. 交通部现行的各种技术规范、验收标准。 1.1.5. 国家现行的其他有关法律、法规。 1.1.6. 业主、总监办及驻地办对本工程安全、质量、工期的要求。 1.2、编制原则 1.2.1. 遵循《招标文件》的原则 严格按招标文件明确的内容、顺序及安全、工期、质量等要求编制,使建设单位各项要求得到有效保证。 1.2.2. 服从生态、环保要求的原则 现场布置合理节约用地,减少干扰,避免污染环境;充分考虑当地人民群众的长远利益,利用既有条件,合理安排临时施工设施,少占林地、绿地、保持生态平衡,减少水土流失,减少固体废物产生,满足环保要求。 1.2.3. 遵循“安全第一、预防为主”的原则

箱梁预制施工工艺标准

一、施工准备 1、技术准备 认真组织和落实与本工程有关的施工技术人员、质量管理人员,详细熟悉图纸、认真阅读标书内容和业主的一切规定及参照标准,预先梳理与掌握箱梁预制施工所涉及各个阶段,对制梁台座、钢模板进行验收等。 2、物资准备 箱梁预制所需的碎石、砂、水泥、钢筋、钢绞线、锚具等材料已经进场,数量满足开工需要,凡有实验检测要求的,在进场前均已进行实验,经监理工程师同意之后,方可采购至工地。 3、人员准备 工程管理人员根据有关要求按需设岗、实行定员、定岗,劳动力队伍根据施工需要配备,并对参加工程施工的所有人员进行施工前的思想教育和岗前技能培训,特殊工种实行持证上岗,使所有参加施工的管理人员和广大职工做到思想统一、步调一致,充分做到职责分明、责任落实到人,确保本工程能够按期、优质、高效顺利完成。 二、施工方案及施工方法 (一)钢筋加工 钢筋加工应严格按规范要求做好钢材的进货、下料、弯制、连接等工作。底板、腹板钢筋的绑扎直接在模内进行,顶板钢筋骨架先分成几节做好,待内模安装完毕后用专用吊架起吊拼接,也可以待模板安装好之后直接绑扎顶板钢筋。

1、材料 原材料必须选用符合规范标准的R235光圆钢筋和HRB335螺纹钢筋。对于非预应力钢筋按不同钢种、等级、型号、规格及生产厂家分批验收,试验室根据相关规范、规程和设计规定抽取相应数量试样,经试验质量检验合格的产品才允许进场。进场材料必须分别堆放,不得混杂,且必须设立识别标志。现场不得存放不合格材料,更不得非法在工程结构中应用不合格材料或未经验收合格标注的材料。水泥、非预应力钢筋和预应力材料等,必须具有出厂质量证明书和试验检验报告单。 2、加工及安装钢筋均集中在钢筋加工场地加工制作。钢筋表面应清洁,使用前应将表面油渍、铁锈清除干净,避免在运输中受到污染。加工时钢筋应平直,无局部弯折,盘筋钢筋采用冷拉方法调直,I级钢筋的冷拉率不宜大于2% 钢筋的加工尺寸应符合设计图纸及规范要求,钢筋的焊接、绑扎长度应符 合规范要求, 并考虑到焊接接头的位置相互差开,以满足规范要求,所有焊工在开始工作之前考核和试焊,合格后持证上岗。 采用高标号砂浆做成的半圆形球体状作为保护垫块,垫块按梅花型布置,用于确保钢筋与模板间保护层厚度。保护垫块与模板成为线接触,有力于保持梁体外观。钢筋先进行试下料和试弯制,合格后进行批量下料。底模清理干净,涂上一层隔离剂,绑扎钢筋笼,用垫块与底板隔离,避免隔离剂污染钢筋。 二)波纹管施工

箱梁预制施工工艺流程图归纳.docx

施工工艺流程图 制、存梁台座施工 测量放线 箱梁底模安装 支座预埋钢板安装 钢筋半成品加工 底、腹板钢筋绑扎 安装预应力管道穿波纹 锚具进场、试验 箱梁侧模安装 箱梁内模、端头模板安装 底、腹板钢筋报验 箱梁顶模钢筋安装 箱梁顶板钢筋加工 顶板预应力管道安装 钢筋、模板报验 砼配合比设计、试验 梁体砼浇筑 标准、随梁试件制作养护 砼养护、拆模 砼强度检测 钢绞线、管道试验及加工 梁体预应力张拉 砼强度检验 门吊拼装及试吊 移梁 门吊轨道基础施工 水泥浆配置、试验 预应力管道压浆 试件制作及养护 封锚、成品检查及验收

箱梁预制施工工艺方案 1施工方法 在梁场台座等验收合格后开始预制箱梁施工,模板采用定型钢模板,内膜从端头拆模,端隔板内腔部分后浇。外模立腿下部连接可调底托用于调整外模高度。 钢筋:底腹板钢筋在预制台座上成型,顶板钢筋在仓号内绑扎。 混凝土浇筑:由商品拌合站集中生产,混凝土输送车运输,预制箱梁混凝土主要采用泵车进行浇筑,龙门吊在空闲时配合浇筑。采用10t龙门吊配合料斗从箱梁一端到另一端全断面对称分层连续浇筑。 混凝土养护:养护由专人负责,使用土工布覆盖养护。根据梁面砼情况,喷淋设备进行喷水养护。 张拉:采用智能张拉设备对预应力进行对称两端同时张拉。 压浆:采用活塞式压浆泵对孔道压浆。 移梁:采用两台龙门吊抬梁,移至运梁车

2工艺流程图 3模板制作 3.1底模 在预制梁台座顶面铺设5mm 厚钢板作为箱梁预制底模。底模两侧各设一道通长布设φ40mm 带线胶管,在底模的两端预制梁吊点处预留30cm 宽槽口,安放2cm 厚活动钢板便于箱梁吊装。涂刷清水混凝土模板漆,放样箱梁端头线、台座中心线及堵头板中心线作为定位依据。 为消除施加预应力后梁体产生的上拱度影响,在底模上预留反拱,反拱值为 拆模 端模安装 内模安装 砼浇筑 洒水养护 顶板钢筋安 内衬管安装 施工准备 台座模板处 钢筋安装 外模吊装 安装预埋件 底腹板钢筋 安装、波纹管定位 安装 压浆 张拉 封端 移梁 试块检测、穿钢绞 钢绞线切割

2cm,反拱按二次抛物线形设置。 3.2侧模 采用8mm厚的定型钢模板,由专业生产厂家加工制作。侧模设计时,按箱梁节间长度设计、加工。保证面板的平整度,检验标准小于1mm/2m;面板与背楞焊缝采用200*30mm断焊,背楞与背楞采用全焊。并考虑到拼拆方便,设计时,在底部设置滚动轮、调节丝杠、偏心吊钩,并对安放附着式振动器的部位予以局部加强。 3.3内模 采用专业生产厂家制作的5mm厚定型钢模板。由于箱梁顶板预留进人孔尺寸不宜预留过大,为便于拆模,内模采用定型组合钢模组拼,标准节长150cm,转角和异型部分进行特制加工,用U型钢卡连接,每隔70cm设一道支撑骨架,支撑骨架与钢模间用搭扣螺栓连接。 内模在外面分段组拼成一整体,用龙门吊安装就位,内模底支撑在钢筋马凳上,侧板用钢筋定位,上侧设压杠以控制其上浮。为方便底板混凝土施工,内模顶板、底板均预留开口,待底板混凝土浇筑完成后再行封堵。 3.4端模 端模亦采用5mm钢板加工制成。端模的锚垫板(位置要保证准确无误),用螺丝固定在端模上,两端用螺丝调节其变化段的长度。 3.5接缝处理 底板部的接缝采用对接形式,用3mm的双面胶粘结于底模的侧面上。侧模、横隔板接缝用螺栓连接,中间夹止水胶垫(5mm厚)。

预制箱梁安装施工组织方案

目录 一、编制说明 (1) 1、编制依据 (1) 2、编制原则 (1) 3、编制范围 (3) 二、................................................... 工程概况3 三、................................................... 施工准备3 1、施工人员情况 (3) 2、机械设备计划 (4) 3、材料使用计划 (5) 四、..................................................... 进度计划安排5 五、梁板安装施工方案 (5) 1、工艺流程 (5) 2、施工工艺 (6) 3、质量保证措施及施工注意事项................................ 1 1 六、................................................... 施工安全保证措施 1 (2) 1、组织保障................................................ 1 2

2、技术措施................................................ 1 4 3、安全保证措施............................................ 1 4 七、质量保证措施 (14) 八、环境保护措施 (17)

简支转连续箱梁安装施工方案 —、编制说明 1.1.编制依据 1.1.1.山东省交通规划设计院编制的两阶段施工图设计及相关配套图纸; 1.1. 2.中铁二十三局编制的《济鱼高速公路LQSG-5标段实施性施 工组织设计》。 1.1.3.现场踏勘调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料。 1.1.4.交通部现行的各种技术规范、验收标准。 1.1.5.国家现行的其他有关法律、法规。 1.1.6.业主、总监办及驻地办对本工程安全、质量、工期的要求。 1.2、编制原则 1.2.1.遵循《招标文件》的原则 严格按招标文件明确的内容、顺序及安全、工期、质量等要求编制,使建设单位各项要求得到有效保证。 1.2.2.服从生态、环保要求的原则 现场布置合理节约用地,减少干扰,避免污染环境;充分考虑当地人民群众的长远利益,利用既有条件,合理安排临时施工设施,少占林地、绿地、保持生态平衡,减少水土流失,减少固体废物产生,满足环保要求。 1.2.3.遵循“安全第一、预防为主”的原则

箱梁预制施工工艺流程图(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】
施工工艺流程图
【最新整理,下载后即可编辑】

测量放线
制、存梁台座施工
支座预埋钢板安装
箱梁底模安装
钢筋半成品加工
底、腹板钢筋绑扎
安装预应力管道穿波纹
箱梁侧模安装
底、腹板钢筋报验
箱梁内模、端头模板安装
箱梁顶板钢筋加工
箱梁顶模钢筋安装
顶板预应力管道安装
钢筋、模板报验
砼配合比设计、试验
梁体砼浇筑
标准、随梁试件制作养护
锚具进场、试验 钢绞线、管道试验及加工
水泥浆配置、试验
砼养护、拆模 梁体预应力张拉 预应力管道压浆
砼强度检测 砼强度检验 试件制作及养护
门吊拼装及试吊
封锚、成品检查及验收 移梁
门吊轨道基础施工
【最新整理,下载后即可编辑】

施工控制要点 1、箱梁底模安装 台座底模在每次钢筋安装前必须进行打磨、整平处理,处理完成后涂刷脱模 剂。 2、钢筋加工 根据规范要求,箍筋必须加工 135°角; 加工好的钢筋整齐码放在半成品存放区; 所有钢筋在加工之前,必须先作清污、除锈和调直处理; 钢筋骨架与波纹管冲突部位的钢筋相应的调整。 3、波纹管安装 波纹管定位,应根据设计图纸,在台座底部每隔 1m 标记波纹管的定位高度, 便于施工,波纹管按图纸架设“#”定位筋,每 40~60cm 设置一道,精确固 定波纹管坐标。 4、模板安装 模板在安装前必须用磨光机打磨光洁并涂脱模剂(脱模剂优先选用水性材 料),对模板接缝处的平整度及缝隙需重点控制。 对预留孔洞、拼接缝等易漏浆部位采取有效的堵浆措施,确保模板不漏浆, 采用强力胶皮或填缝剂止浆。模板接缝处需用厚度不小于 2mm 的回力胶条 牢固粘贴。 5、混凝土浇筑 圆形波纹管在浇筑前应穿入比波纹管内径小 1cm 的塑料管,负弯矩波纹管穿 入四根小塑料软管,防止波纹管挤压变形、漏浆,确保在进行预应力施工时 的质量。1、箱梁底模安装 台座底模在每次钢筋安装前必须进行打磨、整平处理,处理完成后涂刷脱模剂。 2、钢筋加工 根据规范要求,箍筋必须加工 135°角; 加工好的钢筋整齐码放在半成品存放区; 所有钢筋在加工之前,必须先作清污、除锈和调直处理; 钢筋骨架与波纹管冲突部位的钢筋相应的调整。 3、波纹管安装 波纹管定位,应根据设计图纸,在台座底部每隔 1m 标记波纹管的定位高度,便 于施工,波纹管按图纸架设“#”定位筋,每 40~60cm 设置一道,精确固定波纹 管坐标。 4、模板安装 模板在安装前必须用磨光机打磨光洁并涂脱模剂(脱模剂优先选用水性材料), 对模板接缝处的平整度及缝隙需重点控制。 对预留孔洞、拼接缝等易漏浆部位采取有效的堵浆措施,确保模板不漏浆,采用 强力胶皮或填缝剂止浆。模板接缝处需用厚度不小于 2mm 的回力胶条牢固粘贴。 5、混凝土浇筑 圆形波纹管在浇筑前应穿入比波纹管内径小 1cm 的塑料管,负弯矩波纹管穿入四 根小塑料软管,防止波纹管挤压变形、漏浆,确保在进行预应力施工时的质量。 塑料衬管应在混凝土初凝后及时抽出。 混凝土拌制均匀,罐车运输,车车检查,卸料入斗,龙门吊运,料斗下口距梁顶 面不大于 20cm,保证箱梁混凝土在浇筑过程中不发生离析现象。 插入式振捣棒振捣腹部和翼板,在振捣过程中不能触及模板及波纹管,不可过振, 否则易发生石子下沉,灰浆上升,振捣过程随机检查预埋钢板,预埋筋的位置, 孔道是否进浆,模板的紧固程度,随时发现问题,随时解决。 6、混凝土养护 洒水养护必须保证梁体表面保持湿润,严禁出现干湿交替现象。养护时间不少于 7 天。
页脚内容

箱梁预制施工工艺流程图

施工工艺流程图

做好存梁台座,防止地基下沉,存梁支点在箱梁的理论支撑线,以枕木或橡胶支垫,箱梁存放时采用支撑或其他措施保证箱梁的稳定性。 预制箱梁的码放层数,不宜超过2层,各层之间的支点要在一条线上,构件在码放期间,不得在构件上放置过重的物体。

质量管理流程图

质量管理流程图集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

主题:第三部分项目控制管理????????????????????????[]?[]??????? 第三部分项目控制管理 7 项目进度控制 一般规定 项目进度控制应以实现合同约定的竣工日期为最终目标。 项目进度控制目标应按合同规定的承包内容将各项工作逐月进行分解和安排。 项目进度控制应建立以项目经理为中心的控制体系,项目控制负责人是项目进度控制的责任人,项目控制工程师是执行者。 项目控制部门应按下列程序进行项目进度控制: 1 根据合同确定的开工日期、总工期和竣工日期确定进度目标,明确计划开工日期、计划总工期和计划竣工日期,并确定项目分期分批的开工、竣工日期。 2编制设计、采购、施工和开车分项工作进度计划。分项进度计划应根据项目各要素活动间的工作逻辑关系确定每项活动的起止时间,并充分考虑人力资源、物资供应、现金流量和雇主的批准等其他保证性因素后综合确定。 3 根据合同规定,向雇主或雇主工程师提出现场施工开工申请报告,并按下达的开工令指定的日期开工。 4实施项目进度计划。当出现不必要的提前或延误等进度偏差情况时,应及时进行分析并决定是否调整,并应不断预测未来进度状况。 5 全部任务完成后应进行进度控制总结并编写进度控制报告 进度计划的编制 进度计划应根据项目管理的需要采取分级方式进行编制,项目经理部负责编制指导性总进度计划,分包商或供货商编制实施分步进度计划。项目总进度计划应由承包商职能部门审核后报雇主批准,项目分步进度计划由项目经理部进行审批和控制检查,报承包商职能部门和雇主备案。 总进度计划的编制应符合下列规定:

32m箱梁预制施工工艺特点

武广客运专线32m箱梁预制施工技术通过一年来的探索对比、实践及经验总结,现在积累了客运专线32m双线单箱梁的预制、三次张拉施工、梁体养护、真空辅助压浆、裂纹控制等要点。 一、箱梁预制关键工序的施工方法 1、混凝土工程 (1)C50高性能混凝土配合比选定:根据箱梁生产工艺要求,混凝土浇筑后3天预张拉,4天脱模初张拉,10天进行终张拉。试验室通过对多种满足设计要求的配合比进行试验检测,最终优选出一种进行报批。 (2)混凝土搅拌及输送:采用强制式搅拌机,搅拌时间不少于150s。混凝土浇筑时采用混凝土输送泵泵送至制梁台座,通过布料杆进行混凝土浇筑。 (3)混凝土浇筑 1)混凝土浇筑设备:每片箱梁混凝土浇筑设备采用四套进行,每套设备包括:一台布料杆和一台混凝土输送泵。布料杆回转半径为13m,分别对称布置于制梁台座两侧。混凝土输送泵开始工作后,中途不得停机,如非停不可,停机时间不应超过30min,炎热气候不能超过10min,停机期间应每隔一定时间必须正反泵动几次,以防混凝土凝固堵塞管道。 2)混凝土下料: 布料机下料时其软管至少要有2人控制。浇筑底腹板混凝土时出料口不得正对预应力孔道,也不宜对着外模翼板。布料杆移位时,下料口必须要有袋子包裹,以防混凝土撒落在顶板上形成干灰、夹渣。 混凝土浇筑厚度第一层以下倒角梗肋振捣后填满为宜,从第二层开始其厚度以30 ~ 40cm为宜。在第二层混凝土浇筑完后,若底板混凝土不足,则从内模顶板的预留孔溜槽下料进行底板浇筑,底板浇筑从中间向两端进行。底板混

凝土浇筑完毕后,再继续腹板混凝土浇筑。腹板混凝土浇筑时应注意两侧不能悬殊过大,以防将内模挤偏。当腹板混凝土浇筑完后,开始浇筑顶板混凝土。为便于顶面采用收浆机收浆,顶板浇筑采用从一端向另一端浇筑的方式,两台布料杆采用“S”形逐步向前推进,每次下料宽度不超过2m。浇筑完一段后,开始采用收浆机对顶面进行收浆整平,随后再用人工进行收浆抹面及二次收光。 在此应注意一点,顶板混凝土浇筑前,应将内模顶部,侧模翼缘板上滴落的灰浆及混凝土铲除掉,防止干灰或夹碴,影响外观质量。 3)混凝土浇筑顺序: 总的原则:底腹板倒角处→腹板正下部→底板→腹板上部→顶板。 腹板及顶板浇筑:由一端向另一端推进。 底板浇筑:由中间向两端。 4)混凝土振捣:以插入式振捣器为主,附着式振捣器为辅。 A. 振捣前准备工作: 混凝土浇注前应对振捣人员进行分工,使每人负责一段。各振捣人员应对自己负责范围内下棒地方详细观察,仔细研究,提前找出下棒位置并进行试验。对钢筋较密的两端采用钢管或钢钎插入引路。对于支座板及锚垫板后部必须振捣密实。在钢筋较密集处应注意振动棒插入位置,以防振捣后振动棒难以拔出。 B、振捣方式:在浇筑第一层底腹板交接处混凝土时,箱内底板的振捣人员应在布料机下料处将振捣棒沿内模下梗肋处插入振捣棒引流,主要以附着振捣器振捣为主,然后顶板上的振捣棒再沿内模与钢筋间的间隙插入加强下倒角处振捣。 由于箱梁底部振捣难以下棒,因此用钢管制作一引导器,沿钢筋将振捣棒托送至箱梁底部进行振捣。

箱梁预制施工工艺

箱梁预制施工工艺(扼要概括) 一、施工准备 1、技术准备 认真组织和落实与本工程有关的施工技术人员、质量管理人员,详细熟悉图纸、认真阅读标书容和业主的一切规定及参照标准,预先梳理与掌握箱梁预制施工所涉及各个阶段,对制梁台座、钢模板进行验收等。 2、物资准备 箱梁预制所需的碎石、砂、水泥、钢筋、钢绞线、锚具等材料已经进场,数量满足开工需要,凡有实验检测要求的,在进场前均已进行实验,经监理工程师同意之后,方可采购至工地。 3、人员准备 工程管理人员根据有关要求按需设岗、实行定员、定岗,劳动力队伍根据施工需要配备,并对参加工程施工的所有人员进行施工前的思想教育和岗前技能培训,特殊工种实行持证上岗,使所有参加施工的管理人员和广大职工做到思想统一、步调一致,充分做到职责分明、责任落实到人,确保本工程能够按期、优质、高效顺利完成。 二、施工方案及施工方法 (一)钢筋加工 钢筋加工应严格按规要求做好钢材的进货、下料、弯制、连接等工作。底板、腹板钢筋的绑扎直接在模进行,顶板钢筋骨架先分成几节做好,待模安装完毕后用专用吊架起吊拼接,也可以待模板安装好之后直接绑扎顶板钢筋。

1、材料 原材料必须选用符合规标准的R235光圆钢筋和HRB335螺纹钢筋。对于非预应力钢筋按不同钢种、等级、型号、规格及生产厂家分批验收,试验室根据相关规、规程和设计规定抽取相应数量试样,经试验质量检验合格的产品才允许进场。进场材料必须分别堆放,不得混杂,且必须设立识别标志。现场不得存放不合格材料,更不得非法在工程结构中应用不合格材料或未经验收合格标注的材料。水泥、非预应力钢筋和预应力材料等,必须具有出厂质量证明书和试验检验报告单。 2、加工及安装 钢筋均集中在钢筋加工场地加工制作。钢筋表面应清洁,使用前应将表面油渍、铁锈清除干净,避免在运输中受到污染。加工时钢筋应平直,无局部弯折,盘筋钢筋采用冷拉方法调直,Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于2%。钢筋的加工尺寸应符合设计图纸及规要求,钢筋的焊接、绑扎长度应符合规要求, 并考虑到焊接接头的位置相互差开,以满足规要求,所有焊工在开始工作之前考核和试焊,合格后持证上岗。 采用高标号砂浆做成的半圆形球体状作为保护垫块,垫块按梅花型布置,用于确保钢筋与模板间保护层厚度。保护垫块与模板成为线接触,有力于保持梁体外观。钢筋先进行试下料和试弯制,合格后进行批量下料。底模清理干净,涂上一层隔离剂,绑扎钢筋笼,用垫块与底板隔离,避免隔离剂污染钢筋。 (二)波纹管施工

相关文档