1:装置说明

箱式变电站(简称箱变),一般由高压室、变压器室和低压室组成,根据其产品结构可分为品字形和目字型排列。

高压室配备有高压进线柜、出线柜、计量柜(根据方案)等,高压进出线柜为XGN15-12型SF6柜,同时高压出线柜采用负荷开关加限流熔断器保护。当发生一相熔断器熔断时,用熔断器的撞针使负荷开关三相同时分闸,避免缺相运行。

变压器室内安装有油浸式变压器及测温仪,当变压器高温运行时,启动排风扇进行强冷降温,当变压器温度继续上升至超高温时,此时,高压出线柜中的SF6负荷开关跳闸,切断电源。温控仪的温度值出厂时已经设定。

低压室为JYD型固定式低压配电柜,根据方案设定有受电柜、电容补偿柜及各分路出线柜。低压受电柜内主开关具有电合电分功能,电容补偿柜内设有手自动投切功能,用户可根据需要自行选择手动或自动功能。

2:通电前检查

2.1用户接到产品后,应检查元件是否有损坏,断线,掉头等现象。产品检

验报告及合格证是否齐全。

2.2箱变安装定位后,要将柜内所有螺钉再次紧固,以保证接触良好,配电

柜外壳的接地引下线、PE排与系统的接地装置应进行可靠的连接。

2.3配有联络柜或电容辅柜时,应将主柜与联络柜或辅柜相对应的同线号端

子用导线连接好,连柜导线应考虑穿保护管进行防护。

3:高低压柜运行操作规程

3.1装置配置

3.1.1高压进出线柜内分别装有FLN36-12型,FLN36-12D型SF6负荷开

关.

3.1.2低压侧安装上海华通品牌ZW1框架式断路器和SM40塑壳断路器,

断路器具有短路和过载保护功能。

3.2室内照明及带电显示器

3.2.1为便于观察、操作及维修方便,箱变内高低压室及变压器室顶部

均装有照明灯,灯由门上行程开关控制,开门灯亮,关门灯灭;为防止误入带电区,另外变压器室具有开门报警功能,门开铃响,门关铃止,开门后断开铃声消音开关可使铃声停止,切记关门离开前一定要合上铃声消音开关;照明灯,开门报警的总开关装在低压受电柜内。

3.2.2高压柜门板上安装有高压带电显示装置。高

压侧无压(三相0V)时,带电显示器指示

灯灭;高压侧有压时,带电相指示灯亮。见

“右图”。

3.2.2低压进线柜及电容柜仪表门上安装三相电

压表,拨动电压转换开关可分别观察三相

电压UAB、UBC、UCA。

3.3接地刀和门联锁机构

为保证配电柜运行及操作安全,防止误入带电间隔,高压进线和出线柜分别装有门连锁及接地刀,它们和本柜内的SF6负荷开关及下门板形成连锁保护功能:

3.3.1 进线柜:合上门联锁后,方能开启下门。

断开门联锁后,不能开启下门。

出线柜:合上接地刀后,方能开启下门。

断开接地刀后,不能开启下门。

3.3.2 进线柜合分闸联锁操作:

3.3.2.1 合闸送电:高压侧来电后,观察进线柜

带电显示器是否闪亮,将操作手柄插入

上方的“门连锁操作孔”内,逆时针

转动分断门联锁,此时面板上的分合指

示呈“右图”状,下门板被锁住,无法

开启。

再将操作手柄插入下方的“负荷开关操

作孔”内,顺时针转动即可合闸,合闸

状态下,下门板仍然被锁住无法开启,

此时面板上的分合指示呈“右图”状。

3.3.2.2 分闸停电:将操作手柄插入下方的“负荷开关操作孔”内,逆

时针转动即可分闸,此时下门板被锁住无法开启。

再将操作手柄插入上方的“门连锁操

作孔”内,顺时针转动闭合“门联锁”,

此时,下方的“负荷开关操作孔”被遮

挡,无法操作负荷开关,同时下门板解

锁,可以开启,面板上的分合指示呈“右

图”状。

备注:由于高压进线柜为下进线,在进线侧有电,带电显示器闪亮的情况下,严禁合上“门连锁”,严禁将下门开启。以防触电!!!

3.3.3 出线柜合分闸连锁操作:

3.3.3.1 合闸送电:将操作手柄插入上方的“接

地刀操作孔”内,逆时针转动分断接地

刀,此时面板上的分合指示呈“右图”

状,下门板被锁住,无法开启。

此时再将操作手柄插入下方的“负荷开

关操作孔”内,顺时针转动即可合闸,

合闸状态下,下门板仍然被锁住无法开

启,此时面板上的分合指示呈“右图”

状,带电显示器闪亮。

3.3.3.2分闸停电:按动面板右下方的红色方形

按钮使负荷开关分闸,此时,此时下门

板仍然被锁住无法开启,带电显示器熄

灭。

再将操作手柄插入上方的“接地刀操

作孔”内,顺时针转动闭合接地刀,此

时,下方的“负荷开关操作孔”被遮挡,

无法操作负荷开关,下门板解锁,可以

开启,面板上的分合指示呈“右图”状。

3.4操作步骤

3.4.1通电前检查高压侧和低压侧所有的断路器应处在分闸位置。检查

高低压侧的熔芯均已装好。

3.4.2检查高压柜内接地刀应处于“断开”位置。

3.4.3按照调度要求依次进行合闸操作,首先,逆时针断开门联锁(高

压进线柜),逆时针断开接地开关(高压出线柜),观察进线柜三

相带电显示器是否闪亮,分别顺时针合上进出线负荷开关,合闸

后观察出线柜三相带电显示器是否闪亮。

3.4.4合上高压出线开关后,听变压器声音并空载运行3分钟。

3.4.5检查低压室进线柜仪表门上的电压表的三相电压是否正常。

3.4.6如正常,按照要求合低压进线主断路器,低压主开关为电合电分,

按下绿钮为合闸,按下红钮为分闸,同时观察仪表门上的合分闸

灯是否点亮。

3.4.7按要求对相关分路开关进行逐一合闸,同时看电流表指示,观察

负载情况。

3.4.8合上电容柜主开关及各分路开关,同时将仪表门上电容“手自动

转换开关”置于“自动”位置,此时,电容补偿柜可根据负载无

功情况自行投切。

3.5注意事项:

3.5.1应经常观察三相电压表的读数看三相电压是否正常、三相电流是

否平衡,如电压不正常,应分别检查熔断器熔芯是否熔断,由负

载侧引起的严重的三相不平衡应考虑调荷。

3.5.2注意观察监测室内变压器油温升、断路器温升等。发现过热或异

常应及时报告并采取相应措施。

3.5.3 高压柜操作手柄顺时针为“闭合”。逆时针为“分断”。

3.5.4合分闸操作,合闸时,先合进线柜,后合出线柜。先合高压柜,

后合低压柜;分闸时,先分出线柜,后分进线柜。先分低压柜,

后分高压柜。

3.5.5计量柜由供电局铅封,平时不操作。

箱式变电站检验规程

预装式箱式变电站检验规程 箱式变电站外形检查 4.1箱体成型后,应符合图纸要求,几何误差见下表。 表1 所有开孔应按图纸要求和《冷加工通用工艺规程》(编号: DY-01-GY )进行并 满足箱式变电站自身结构及使用要求。 4.3箱式变电站的骨架应按《焊接通用规程》(编号: DY-02-GY )进行,框架 焊接要牢固,不得漏焊,焊缝平整光洁、没有焊穿裂缝、溅渣气孔。 4.3.1吊柱是箱式变电站工艺重点,必须焊接牢固,焊口要有一定深度焊口焊满 突出、 不得有溅渣,以防在起吊过程中脱落。 4.4箱式变电站的箱体、柜体及其零部件的金属表面的涂覆加工工艺应按《喷涂 工艺规程》进行,在柜体和箱体一米处观察不应有明显的色差和反光。 4.5组装式箱式变电站,对接处的立缝,水平公差值应一致,连接孔偏差应不大 于1mm ,对接处应能保持整体 性能。 4.6 变压器室内应对母线、电缆连接洞口进行封堵,达到防误入、防鼠、防火的 要求。 5 高、低压配电装置的检查 5.1 一般检查 对角线误差(单位:mm ) 表 2 外 4.2 箱 式 变 电 站 形尺寸及允许偏差(单位:mm )

5.1.1 箱式变电站的供配电系统应正确并符合设计要求,图纸产品保持一致。 5. 1 .2所有电器设备及部件、元器件要符合图纸及相关技术要求的规定。5.1.3箱式变电站的供配电系统应正确并符合设计要求,图纸产品保持一致。 5.1.4 高、低压成套开关柜、低压成套无功功率补偿装置的导线截面和颜色、母线的制作应符合《大线制作通用工艺规程》(编号:DY-05-GY )、《二次线配置通用工艺规程》(编号:DY-07-GY )和《母线制作通用工艺规程》(编号: DY-06-GY )的要求。 5. 1 .5各电路导线端头的标识应与提供的原理图、接线图相一致。 5.1.6计量柜的计量互感器、电度表等必须按供电部门的验收要求备案,同时计量柜的铅封或明挂锁扣必须安全可靠。 5.1.7所用变压器规格、型号符合设计要求,安装符合规范及制造厂要求;油浸式变压器附件完好无损,变压器无渗漏油、油位正常,无锈蚀,油漆完好,相位标志正确;手动调压装置正常;所有密封良好,瓷件无损伤、裂纹。 5. 1 .8箱式变电站的铭牌符号及吊装接地等标志要正确、牢固、清晰、齐全。 5.1.9 箱式变电站的箱体外部表面应美观、平整、光洁和防止磕碰损伤导致喷涂层脱 落,影响整体防雨、防腐的性能。 5.2功能检查 521箱式变电站变所有门应向外开,并具有防水防雨功能、门锁为暗锁,确保开关门轻松自如,低压室检修通道应不小于600mm。 5.2.2箱式变电站的箱体及柜体内的行程开关和照明装置应安装牢固并正常运行,系统闭锁功能完整,且便于维修更换。 523官式变电站的箱体及柜体需有足够的自然通风或强制通风措施,换气扇、百叶窗的安装要牢固并正常运行,确保设备运行温升不超标。

变配电安全操作规程示范文本

变配电安全操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变配电安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、停送电操作顺序 1 、高压隔离开关操作顺序: (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B 、断开低压总开关。 C 、断开高压油开关。 D 、断开高压隔离开关。 (2 )送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序 (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B 、断开低压总开关。

(2 )送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1 、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2 、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3 、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4 、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。 5 、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

电气工操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A66217 电气工操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电气工操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、一般规定 1、综采工作面的专职电气操作人员及专职电气检修人员必须具有高中文化程度并经集团公司及矿集中培训,学习安全规程,操作规程及有关专业技术,经考试合格,方可操作电气设备。 2、操作综采电气设备应由专职电气操作人员进行。非专职电气检修操作人员不得擅自操作电气设备。 3、综采电气检修人员和操作人员应熟悉所操作与检修的设备的性能、电气原理、操作程序,应明了设备指示仪表,各种信号灯与故障灯的显示内容。

变电站运行管理规范

变电站运行管理规 范 1

变电站运行管理标准 (试行) 前言 按照公司管理思想现代化、管理制度规范化、管理手段信息化、管理机制科学化的要求,为指导和规范公司变电站的运行管理工作,实现变电站运行管理标准化、科学化、现代化,确保电网的安全、稳定、可靠运行,特制定本标准。 本标准适用于公司有人值班变电站的运行管理。 本标准由生产技术部提出、起草、归口并解释。 本标准主要编写人员: 本标准主要审核人: 执行中的问题和意见,请及时反馈至生产技术部。 1、范围 本标准明确了公司有人值班变电站的主要业务及工作规范。 本标准适用于公司有人值班变电站的运行管理。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款经过本标准的引用而成为本标准的条款。 2.1<电业安全工作规程>(发电厂和变电所电气部分)(DL 408-91) 2.2<变电运行管理标准>(QB/CSG 2 0001- ) 2

2.3<电气工作票实施细则> 2.4<变电站电气操作票实施细则 > 3、术语和定义 3.1变电站运行人员:指具体负责变电运行业务、变电站运行管理的生产人员。 3.2设备维护:指为维持设备正常运行工况,对运行设备所采取的除检修、技术改造外的检查、维修、试验、保养等工作。 3.3设备缺陷:指运行或备用的设备、设施发生异常或存在的隐患。这些异常或隐患将影响:人身、电网和设备安全;电网和设备的可靠、经济运行;设备出力或寿命;电能质量。 3.4设备状态评价:指依据设备运行状态信息,进行科学的综合分析,确定设备当前健康状况,为设备检修提供依据。 4、总则 4.1贯彻”安全第一、预防为主、综合治理”的方针,遵循”保人身、保电网、保设备”的工作原则,以控制异常和未遂、不发生轻伤和障碍为班组安全目标,以设备运行管理为核心,开展变电运行管理业务。 4.2本标准明确变电站运行人员是变电站电气设备运行管理的主体,对变电站电气设备的安全运行负责。 4.3本标准凡与上级有关标准和规定有抵触的地方,应按上级有关标准和规定执行。 3

箱式变电站的交接试验和标准

箱式变电站的交接试验 和标准 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020

箱式变电站的交接试验和标准 (1)1600KVA以下变压器试验项目: 1)绕组绝缘电阻:用2500V摇表30o时,200MΩ; 2)绕组直流电阻,要求相间差别不大于三相平均值4%,线间差别不大于平均值2%; 3)极性必须与变压器的标志相符,在额定分接头的电压比偏差±%; 4)绝缘油耐压强度不小于25KV; 5)交流耐压试验30KV。 (2)氧化锌避雷器试验项目: 1)绝缘电阻:用2500V摇表,不低于10000MΩ; 2)1mA直流下实测电压与初始值相比较变化不大于±%; 3)75%实测电压下的泄漏电流不大于50uA; 4)阻性分量、全电流值:运行电流下的持续电流的阻性电流或总电流值符合规定。 (3)10KV四位置开关试验项目: 1)绝缘电阻:用2500V摇表,不低于1000MΩ;

2)工频交流耐压42KV,1min; 3)线路的相位一致性检查; 4)四位置开关的功能和位置正确性检查合格。 四、各类箱式变电站的安装和运行要求 (1)箱式变电站放置的地坪应选择在较高处,不能放在低洼处,以免雨水灌入箱内影响设备运行。浇制混凝土平台时要在高低压侧留有空档,便于电缆进出线的敷设。开挖地基时,如遇垃圾或腐土堆积而成的地面时,必须挖到实土,然后回填较好的土质并夯实后,再填三合土或道渣,确保基础稳固。 (2)箱式变电站接地和零线共用一接地网。接地网一般在基础四角打接地桩,然后连成一体。箱式变电站与接地网必须有两处可靠的连接。箱式变电站运行后,应经常检查接地连接处,因不松动、无锈蚀。定期测量接地电阻值,接地电阻应不大于4Ω。 (3)箱式变电站以自然风循环冷却为主。因此,在其周围不能违章堆物,尤其是变压器室门不应堵塞,还应经常清除百叶窗通风孔上附着物,以确保所有电气设备不超过最大允许温度。 (4)低压断路器跳闸后,应检查跳闸原因后方可试送。若送不成功必须彻底寻找故障原因,排除后才能送电,防止事故扩大。

变电所安全操作规程

变电所安全操作规程 1.变电所值班员不得少于二人,执行任务是必须一人操作,一人监护。 2.在执行操作时必须实行唱票制度,由监护人根据操作票内容唱读一遍,操作 人认为正确后在执行操作。 3.停送刀闸时,思想集中,动作迅速灵敏。 4.电容器不得连续合闸,应经五分钟后再合闸。 5.如果执行操作命令将危害人身和设备安全时,值班人员应该拒绝执行。 6.电气设备断电后,随时都有带电的可能,在没有明显的短路点和做好安全措 施时,禁止接触电器设备。 7.无遮拦处,人体和带电设备不得少于以下距离: 1kv以下不得少于10公分 6kv以下不得少于70公分 35kv以下不得少于100公分 8.禁止酒醉进入所内。 9.在操作前必须由值班长按格式先填好操作票,操作票应由操作人和监护人共 同签字盖章。 10.操作前,监护人首先核对操作票上所填写的操作、回路及内容是否与操作之 设备相符。 11.设备在正常运行变电与配出情况下,进行任何操作均应填写操作票,但处事 故的操作及设备进行试验检查时不用操作票。 12.高压设备导电部分发生接地故障时,室内不得接近故障点4-5米、室外不得 接近故障点8-10米进行工作,但救护受伤不在此限。 13.装拆接地线的程序,必须先进行接地,后接设备导体的一端拆时反之。 保运部 二零一四年三月 变电所参观制度 1. 35kv变电所是我厂供电心脏,为确保安全,除本所和有关人员外,

闲人免进。 2. 外单位参观者必须持介绍信,经领导和公安科批准有专人带领方 可进入所内,但必须遵守所内一切规章制度。 3. 上级领导来所内检查工作,必须有专人带领应做好进出所内的登 记工作。 4. 任何人不得在变电所内外进行拍照。 5. 参观者必须听从值班人员的指导,遇到设备发生故障时必须立即 退出变电所,等排除故障后,再进行参观,否则谢绝参观。 6. 本所值班人员不准带无关人员进入所内,违者进行批评和罚款。 7. 醉酒者和精神病者,禁止进入变电所。 8. 值班人员对形迹可疑的人主动制止,制止不听的,立即向公安科 汇报。 9. 本厂有关人员参观变电所,必须有保运部介绍方可进入所内参 观。 保运部 二零一四年三月 变电所电气试验制度 1.试验时,试验人员应精神正常,精力集中,不得与他人闲谈,随时警惕异常现象的发

煤矿移动变电站操作规程审批稿

煤矿移动变电站操作规 程 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

移动变电站 一、基本要求 1、移动变电站的操作者和维修人员必须取得《电工操作证》并懂得移动变电站性能和工作原理。 3、操作移动变电站的高压部分必须戴合格的绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘台上。 二、送电前的检查 1、检查绝缘用具是否完好。 2、检查移动变电站防爆性能是否符合规定。 3、检查各按钮是否灵活,各操作手柄和转轴是否灵活,各部传动机构是否有卡阻现象,否则必须进行修理。 4、检查各部分的螺丝是否紧固,是否符合规定。 5、检查接地装置是否齐全有效且安设符合规定。 6、检查馈出线路是否有他人作业,若有人作业,严禁送电。 7、检查馈电开关及分路开关均处于停电状态且开关处于完好状态。 8、高压和低压电缆悬挂是否符合规定。 9、各馈出支线绝缘良好,绝缘电阻不低于10ΜΩ。 三、按钮基本功能 1、电分按钮:不通过单片机和信号处理回路实现开关快速继电分断;即使保护器出现故障时亦可使开关急停。 2、试验按钮:为按住不放,再按自检按钮,试验保护功能正常后,按“复位”按钮复位之后松开试验按钮,实现不停电保护功能自检,主要用于正常采煤等作业过程中进行保护自身检查,避免带故障运行。 3、复位按钮:复位记忆故障信号。 4、自检按钮:完成所有保护功能的循环检测,自检过程中显示所有功能为OK,开关分断,按复位按钮恢复正常(与试验按钮组合,实现开关不分断自检) 5、功能按钮:用于主菜单及子菜单的进入,查看相关内容。 四、合闸操作 1、隔离开关合闸:按下闭锁按钮,操作隔离开关手柄至“合”位置,松开闭锁按钮使之进入限位凹槽。 2、高压侧显示窗内分闸指示灯亮,观察KV电压值,是否在允许范围,自检综保功能,按“复位”待机。

变电站运行规程

变电站运行规程

变电站运行规程

第一章总则 第一节本规程编写依据和适用范围 第一条本规程依据: 1. 部颁电力工业技术管理法规。 2. 部颁电业安全工作规程《发电厂和变电所电气部分》 3. 部颁电气事故处理规程。 4. 部颁电力变压器运行规程。 5. 部颁蓄电池运行规程。 6. 部颁继电保护及自动装置运行管理规程。 7. 部颁电气设备预防性试验规程。 8. 省、中调、地调度规程。 9. 其它有关规程制度技措及技术资料。 第二条本规程的目的: 1. 为各变电站的值班人员规定出设备正常运行的方式。 2. 倒闸操作及事故处理的原则对现场运行值班工作起指导作用。 3. 对各变电站值班人员起技术培训作用。 第三条适用范围: 1. 全体运行值班人员均应严格按照本规程之规定运行进行设备的运行、维护和事故处理工作。 4. 变电站班长每周至少对本站设备全部巡查一次。

5,设备专责人对所辖设备每月最少一次全面检查。 二、设备巡视检查项目: 1. 瓷质表面应清洁,无破损、裂纹、无放电痕迹、无结冰情况。 2. 注油设备的油色、油位应正常,无渗漏,铁质外壳无变形或破损,吸潮剂无变色。 3. 设备无异音、臭味、变色、发热、冒烟及其它异常现象。 4. 导线无过紧、过松现象,无落挂物、烧伤断股情况。接头应紧固,试温片不应熔化,雨天无水汽蒸发现象. 接头及连接处温度不得超过70℃。雪天无融雪现象。 5. 所有仪表、信号、指示灯、压板、插头、设备位置指示器应与运行要求相符。 6. 变压器冷却装置是否正常。检查变压器的油温、瓦斯继电器的油面和连接的油门是否正常,防爆管的隔膜是否完整无损。 7. 油开关安全阀是否良好,避雷针及其它架构,基础应无倾斜,地基无塌陷现象。设备外壳应接地良好,避雷器放电记数器是否动作。 8. 设备加热应按要求投解,分线箱门应关好,防止进水、潮气及小动物。 9. 主控室、配电室、所用变室的门、窗、门栓应良好,照明应充足,温度<室内)要适宜。 10. 蓄电池运行,单电池电压、比重应正常,温度要适宜,直流母线电压和浮充电流应符合要求。备用电池约放电电流要符合要求,维护直流母线电压要调整电池端电池电压调整器。

箱式变电站的交接试验和标准

箱式变电站的交接试验和标准 (1)1600KV A以下变压器试验项目: 1)绕组绝缘电阻:用2500V摇表30o时,200MΩ; 2)绕组直流电阻,要求相间差别不大于三相平均值4%,线间差别不大于平均值2%; 3)极性必须与变压器的标志相符,在额定分接头的电压比偏差±0.5%; 4)绝缘油耐压强度不小于25KV; 5)交流耐压试验30KV。 (2)氧化锌避雷器试验项目: 1)绝缘电阻:用2500V摇表,不低于10000MΩ; 2)1mA直流下实测电压与初始值相比较变化不大于±0.5%; 3)75%实测电压下的泄漏电流不大于50uA; 4)阻性分量、全电流值:运行电流下的持续电流的阻性电流或总电流值符合规定。 (3)10KV四位置开关试验项目: 1)绝缘电阻:用2500V摇表,不低于1000MΩ; 2)工频交流耐压42KV,1min; 3)线路的相位一致性检查; 4)四位置开关的功能和位置正确性检查合格。 四、各类箱式变电站的安装和运行要求 (1)箱式变电站放置的地坪应选择在较高处,不能放在低洼处,以免雨水灌入箱内影响设备运行。浇制混凝土平台时要在高低压侧留有空档,便于电缆进出线的敷设。开挖地基时,如遇垃圾或腐土堆积而成的地面时,必须挖到实土,然后回填较好的土质并夯实后,再填三合土或道渣,确保基础稳固。 (2)箱式变电站接地和零线共用一接地网。接地网一般在基础四角打接地桩,然后连成一体。箱式变电站与接地网必须有两处可靠的连接。箱式变电站运行后,应经常检查接地连接处,因不松动、无锈蚀。定期测量接地电阻值,接地电阻应不大于4Ω。 (3)箱式变电站以自然风循环冷却为主。因此,在其周围不能违章堆物,尤其是变压器室门不应堵塞,还应经常清除百叶窗通风孔上附着物,以确保所有电气设备不超过最大允许温度。 (4)低压断路器跳闸后,应检查跳闸原因后方可试送。若送不成功必须彻底寻找故障原因,排除后才能送电,防止事故扩大。 (5)箱式变压器高压配电室内应装设氧化锌避雷器,装设方式必须便于试验及拆装更换。(6)高压配电装置中的环网开关、变压器、避雷器等设备应定期巡视维护,发现缺陷及时整修,定期进行绝缘预防性试验。箱式变电站停用时间超过3个月,再投运前应进行全项预防性试验。 (7)更换无开断能力的高压熔断器,必须将变压器停电,操作时要正确解除机械连锁,并使用绝缘操作棒。(8)箱式变电站所有的进出线电缆孔应封堵,防止小动物进入造成事故。(9)必须具有高压危险的警告标志和电气设备的铭牌编号。

10KV 35kV变电站安全操作规程

10/35kV变电站安全操作规程 为规范变电站安全操作管理,结合公司安全生产实际,制定本规程。 一、值班员应经培训合格,持证上岗,无证不得上岗工作。 二、有一定的电工基础知识,熟知变电站运行规程。 三、必须熟悉变电站供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行。熟知变电所变配电设备的特性,一般构造及工作原理,并掌握操作方法,能独立工作。 四、掌握触电急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防、灭火知识。 五、上班前不准喝酒,严格执行交接班制度,坚守工作岗位,上班时不做与本职无关的事情,严格遵守有关规程规章的规定。 六、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度、工作许可制度、工作监护制度及工作终结制度等有关制度。 七、倒闸操作必须执行唱票监护制,一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。

八、操作前应先在图板上进行模拟操作,无误后再进行实际操作。操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 九、操作时必须执行监护复诵制,按操作顺序操作。每操作完一项做一个“√”记号,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 十、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 十一、操作中有疑问时,不准擅自更改操作记录和操作票,必须向当班调度或值班长报告,弄清楚后再进行操作。 十二、严禁带负荷停送隔离开关,停送或隔离开关要果断迅速,并注意开关是否断开或接触良好。 十三、装卸高压熔断器时,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时可用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 十四、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 十五、变(配)电站内不得存放易燃易爆物品,不得有鼠患,变(配)电室无漏雨、漏雪现象。 十六、值班人员上岗后应按照以下内容进行交接班,并做好记录:

矿用隔爆型移动变电站安全技术操作规程

编号:CZ-GC-04472 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 矿用隔爆型移动变电站安全技 术操作规程 Safety technical operation regulation for mine flameproof mobile substation

矿用隔爆型移动变电站安全技术操 作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 一.一般规定: 1.检修移变高压端电气设备主回路时要戴绝缘手套.穿绝缘靴或站在绝缘台上。 2.故障断电后,要认真查看高.低压侧的状态显示,故障处理后进行复位,复位后确认无人工作时方可送电。 3.严禁在带电的情况下打开移变高低压开关的各部盖板,进行检查、检修。 4.必须严格执行对移动变电站先送高压电后送低压电的操作规程。 5.在运行中要时刻注意各个液晶显示屏的显示值。 二.进入现场

1.进入移动变电站硐室前,要观察移动变电站及馈电周围有无片帮.淋皮,发现有片帮.淋皮时,用专用撬棍处理后方可进入操作现场。 2.检查移变.馈电的停送电情况。 三.操作准备: 1.检查显示屏是否显示正常。 四.操作过程: 1.检查移变高.低压侧有无上机械闭锁和挂“有人工作禁止合闸”的指示牌。有上述情况之一者,不准送电,以防造成人员触电。 2.检查合闸移变所带馈电是否全部断开。 3.检查移变液晶显示屏、电缆的完好。 4.隔离开关合闸:按住闭锁按钮,操作隔离开关手柄至合位置,松开闭锁按钮使之进入限位凹槽; 5.送高压6KV或10KV,分闸显示,确认电压显示的电压值,保证在额定电压的+5%范围内,自检综保功能,复位待机; 6.观察移变开关低压侧显示是否正确,同时进行保护自检,确认

35KV变电站运行规程

第一章总则 第一条:本规程根据有关安全规程,结合我局实际情况编制通用部分。适用于全局各变电站,专用部分只适用于本站。在执行过程中如有与上级有关规程不一致时,以部颁标准和规程为准。 第二条:编制本规程的目的: (1)保证值班人员的安全。 (2)保证运行设备的安全。 (3)保证检修人员的安全。 (4)保证两票合格率。 (5)达到统一化,规范化。 第三条:下列人员应熟悉本规程。 (1)变电站站长及全体值班人员。 (2)变电工区正副主任及全体检修人员。 第四条:值班人员,检修人员发现有违反本规程并足以危及人身和设备安全者应立即制止。 第二章运行管理人员职责 第五条:站长岗位职责 A素质要求: ①热爱本职工作,有较强事业心和责任感。 ②遵纪守法,服从命令,坚持原则,敢抓敢管,以身作则,严格执行各项规章制度。 ③善于做政治思想工作,具有组织领导能力,团结全站同志,搞好全站安全经济运行。 B岗位职责: ①全面负责本站各项工作,是本站安全经济运行负责人。 ②组织本站的技术,业务,政治学习,做好政治思想工作和安全教育工作。不断提高本站人员的技术业务水平。 ③经常查阅有关纪录,了解生产运行情况。较大的停电工作和复杂的操作,应亲自主持准备工作并参加现场监督。 ④搞好技术资料管理。 ⑤组织搞好全站设备维护,环境卫生和文明生产。 C权限: ①对本站的生产管理和各项工作有指挥权。 ②有权决定本站的人员分配和工作分配。

③对违反操作规程,不遵守劳动纪律,不服从分配的人员,有权批评制止和提出处理意见。 ④有权拒绝违章指挥并越级反映。 ⑤发到本站的奖金,有权进行二次分配。 第六条:值班员岗位责任 A素质要求: ①热爱本职工作,进取心强。 ②遵纪守法,服从命令,能执行各项规章制度。 B岗位职责: ①在站长领导下完成各项本职工作。 ②掌握运行情况和负荷变化情况。 ③正确进行倒闸操作和一般事故处理,根据要求做好安全措施。 ④负责按时巡视设备,抄表核算电量。 ⑤及时填写各种记录,报表。 ⑥保管好各种工具,仪表。 ⑦搞好清洁卫生。 权限: ①对违章作业有权制止,有权拒绝违章指挥。 ②无权单人拉刀闸,乱巡视。 第七条:值班人员应努力做到三熟、三能,即熟悉设备位置和基本原理,熟悉操作和事故处理,熟悉本岗位各项规章制度,能正确操作和分析运行状况,能发现故障和排除故障,能掌握一般的维修技能。 第八条:值班期间坚守岗位,集中精力,保证安全运行,无特殊情况不许请假,如必须请假时,应由站长调节值班人员并及时汇报工区和调度。 第九条:值班人员应认真做好设备缺陷和记录,发现问题及时汇报和处理,并详细填写设备缺陷情况。第十条:认真执行调度命令,正确无误地进行倒闸操作,不得私自停电。 第十一条:值班人员要根据电压和功率、负荷变化情况,及时报告调度,经调度同意进行电容器的投切和有载调压开关调整及主变的并列和解列。 第十二条:按时抄表,认真填写各种记录核算总表、分表电量,超出2%时报用电科。 第十三条:按规程要求严格审查工作票,为检修人员做好各项安全措施,向工作负责人交代有关事项,在检修时值班人员不得离开值班室,应经常检查情况,工作结束时做好检查验收工作。 第十四条:保持站容站貌整洁与美观,每天清扫室内外卫生做到院内无杂草,室内无杂物。

10kV箱式变电站技术标准规范

10kV箱式变电站技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 结构及其他要求 (2) 3 标准技术参数 (4) 4 使用环境条件表 (7) 5 试验 (8)

10kV箱式变电站技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB311.1绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB1094.1电力变压器第1部分:总则 GB1094.2电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB1094.4电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 GB1094.5电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T1094.10电力变压器第10部分:声级测定 GB1208电流互感器 GB1984高压交流断路器 GB1985高压交流隔离开关和接地开关 GB2536电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB2900.15电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB/T4109交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208外壳防护等级(IP代码) GB/T4585交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 GB5273变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T7252变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T7354局部放电测量 GB/T7595运行中变压器油质量 GB10230.1分接开关第1部分性能要求和试验方法 GB 10230.2分接开关第2部分:应用导则 GB13499电力变压器应用导则 GB/T 13729远动终端设备 GB/T 14048.1低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 14048.2低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器 GB16847保护用电流互感器暂态特性技术要求 GB16927.1高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB16927.2高压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 16935.1低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T17467高压/低压预装式变电站 GB/T17468电力变压器选用导则 GB 20052三相配电变压器能效限定值及能效等级

变配电电工安全技术操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD254 变配电电工安全技术操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变配电电工安全技术操作规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.遵守电气安全技术操作规程《通则》有关规定。 2.值班电工必须熟悉供电系统(包括一、二次)及配电室线路和各种设备的性能和操作方法与规定程序,并具有在异常及事故情况下采取措施及紧急处理的能力。 3.值班电工严禁脱岗、睡岗。必须严格执行各种制度。 4.不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要,移开遮栏时必须有监护人,并使其符合设备不停电时的安全距离。即:电压等级(KV)安全距离(m)10及以下0.3535及以下0.90110及以下1.50 5.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并注意不许靠近避雷器、避雷针。 6.巡视配电装置进出高压室,必须随手将门带好。 7.倒闸操作必须遵循以下原则: 7.1倒闸作业应由二人进行,一人操作一人监护。 7.2操作人员与带电物体应保持规定的安全距离(见上

煤矿移动变电站操作规程

移动变电站操作规程 一、基本要求 1、移动变电站的操作者和维修人员必须取得《电工操作证》并懂得移动变电站性能和工作原理。 3、操作移动变电站的高压部分必须戴合格的绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘台上。 二、送电前的检查 1、检查绝缘用具是否完好。 2、检查移动变电站防爆性能是否符合规定。 3、检查各按钮是否灵活,各操作手柄和转轴是否灵活,各部传动机构是否有卡阻现象,否则必须进行修理。 4、检查各部分的螺丝是否紧固,是否符合规定。 5、检查接地装置是否齐全有效且安设符合规定。 6、检查馈出线路是否有他人作业,若有人作业,严禁送电。 7、检查馈电开关及分路开关均处于停电状态且开关处于完好状态。 8、高压和低压电缆悬挂是否符合规定。 9、各馈出支线绝缘良好,绝缘电阻不低于10ΜΩ。 三、按钮基本功能 1、电分按钮:不通过单片机和信号处理回路实现开关快速继电分断;即使保护器出现故障时亦可使开关急停。 2、试验按钮:为按住不放,再按自检按钮,试验保护功能正常后,按“复位”按钮复位之后松开试验按钮,实现不停电保护功能自检,主要用于正常采煤等作业过程中进行保护自身检查,避免带故障运行。 3、复位按钮:复位记忆故障信号。 4、自检按钮:完成所有保护功能的循环检测,自检过程中显示所有功能为OK,开关分断,按复位按钮恢复正常(与试验按钮组合,实现开关不分断自检) 5、功能按钮:用于主菜单及子菜单的进入,查看相关内容。 四、合闸操作 1、隔离开关合闸:按下闭锁按钮,操作隔离开关手柄至“合”位置,松开闭锁按钮使之进入限位凹槽。 2、高压侧显示窗内分闸指示灯亮,观察KV电压值,是否在允许范围,自检综保功能,按“复位”待机。 3、将移变低压开关保护电源开关旋至“合”位置,并观察低压侧显示是否正确,同时进行保护自检,按“复位”待机。

变电站运行规程完整样本

变电站运营规程 第一章总则 第一节本规程编写根据和合用范畴 第一条本规程根据: 1. 部颁电力工业技术管理法规。 2. 部颁电业安全工作规程《发电厂和变电所电气某些》 3. 部颁电气事故解决规程。 4. 部颁电力变压器运营规程。 5. 部颁蓄电池运营规程。 6. 部颁继电保护及自动装置运营管理规程。 7. 部颁电气设备防止性实验规程。 8. 省、中调、地调度规程。 9. 其他关于规程制度技措及技术资料。 第二条本规程目: 1. 为各变电站值班人员规定出设备正常运营方式。 2. 倒闸操作及事故解决原则对现场运营值班工作起指引作用。 3. 对各变电站值班人员起技术培训作用。 第三条合用范畴: 1. 全体运营值班人员均应严格按照本规程之规定运营进行设备运营、维护和事故解决工作。

2. 从事变电值班工作人员关于工作时应按本规程执行。 3. 从事变电值班工作新人员以及脱离变电站工作三个月,及以上原值班员均需学习本规程并经考试合格后方可值班,本规程每年考试一次。 4.依照本站详细结线和设备状况编制“现场运营规程”并组织人员学习、考试。 5. 本规程与上级关于规程、规定相抵触时,按上级规程、规定执行。第二节对变电站及其设备普通规定规定 第一条变电站设备应清洁无锈蚀、无渗漏、场地应整洁无杂草。 第二条变电站值班人员不得擅自对顾客停、送电,威胁人身和设备安全者,可先停电,然后及时报告上级。 第三条变电站设备均应有正规、醒目双重编号及明显标志。表达设备分合批示器应清晰,并与实际位置相符,相序标志明显。 第四条进入主控室、配电室电缆沟应严密封堵,门、窗应完整,防止小动物进入引起设备故障。 第三节季节性防止工作普通规定规定 一、设备巡视检查周期: 1. 交接班时必要对设备检查一次。 2. 正常运营状况下,每日还应有至少4次定期检查(10°、15°、19°、22°)夜间值班再进行一次夜巡。 3. 特殊巡逻:对气候变化、设备变更、节日放假、过负荷及运营异常时应恰当增长巡逻次数。

10KV箱式变电站技术标准

引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》 GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》

变电站安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L6422 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站安全操作规程正 式样本

变电站安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、电工基础知识 1. 变电工应具备一定的电工基础知识,熟知变 电所运行规 程及设备完好的标准。 2.变电工必须经过培训,考试合格,取得资格证持 证上岗。 3.变电工必须掌握供电系统运行情况和各馈出开 关的负 荷性质,容量和运行方式. 4.变电工应熟知变配电设备特性,技术参数,结构 和工作

原理,并掌握操作方法。 5.变电工必须掌握触电急救方法,并具有电气设备防灭 火知识。 6.运行操作必须执行两票制和工作许可制。 7.变电工班前不准喝酒,班中不准脱岗,串岗,离岗, 睡岗和做与专职工作无关的事情。 二.交接班工作: 变电工上岗后按照交接班制度运行接班,并做好记录, 交接班内容应包括: 前一个班发生停送电开关. 尚未结束的仍有人从事电气作业的开关和电气联系人.

矿用隔爆型移动变压器操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 矿用隔爆型移动变压器操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7198-36 矿用隔爆型移动变压器操作规程(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、一般规定: 1.操作高压电器设备时要穿绝缘靴、戴绝缘手套。 2.故障断电后,要认真查看高、低压侧的状态显示,故障处理后进行复位,复位后确认无人工作时方可送电。 3.严禁在带电的情况下打开移变高低压开关的各部盖板,进行检查、检修。 4.必须严格执行对移动变电站先送高压电后送低压电的操作规程。 5.在运行中要时刻注意各个仪表的指示值、液晶显示值。 二、操作程序: 1.合闸程序:

1)隔离开关合闸:按住闭锁按钮,操作隔离开关手柄至合位置,松开闭锁按钮使之进入限位凹槽; 2)送高压6KV,分闸灯亮,确认KV表电压值,保证在允许范围,自检综保功能,复位待机; 3)移变开关请观察低压侧显示是否正确,同时进行保护自检,确认复位待机;. 4)合闸 ①手动合闸:顺时针操作储能手柄,反复2-3次即可完成合闸; ②电动合闸:按合闸按钮,合闸电机启动,电动合闸接触器保持至完成合闸;合闸后显示合闸灯亮,储能手柄将进入分离位置,辅助开关合闸电机回路接点打开,防止重复启动及储能。 5)再次合闸:仔细观察信息窗故障原因,移变开关观察故障原因,故障排除后按复位按钮清除故障,重复(4)。故障未排除不可重复合闸。 2.分闸程序 1)任何高低压保护范围内故障均可使断路器自动

变电站班长工作标准

变电站班长工作标准 1、范围 本标准规定了*****变电站班长的任职条件、工作内容与要求、责任与权限及检查与考核。 本标准适用于****变电站班长。 2 . 任职条件 2.1. 文化程度 具有中专及以上学历,并经考试、考核取得本岗位任职资格。 2.2. 工作经历 具有本专业主值两年运行工作经历。 2. 3 所学专业 发电厂与变电站或电力系统自动化专业。 2.4 专业知识 2.4.1 本专业知识 掌握电气工程类专业基础知识、电气设备运行专业知识、变电站运行知识,掌握《电机学》、《电工基础》、《继电保护及自动化技术》、《高电压技术》相关知识,会识二次接线图,能够绘图,并了解电气设备的构造、简单原理等知识,了解电气设备的预防性试验项目。 2.4.2 相关专业知识 熟悉发电厂整体生产工艺流程及电力系统调度工作。 2.4.3 政策法规知识 掌握《电力安全生产法》、《电力工业技术法规》、《国家电网公司电业安全工作规程》、《电业生产事故调查规程》、《两票》实施细则、《电力设备典型消防规程》、《变电运行规程》、《乌海地区电力系统调度规程》等与本专业相关知识。 2.4.4 实际工作能力 2.4.4.1 理解判断能力 能正确理解国家、企业管理的决策,能正确判断生产过程中出现的不正常现象,并迅速查明原因、采取措施、果断处理。 2.4.4.2 语言文字能力 有较强的语言文字表达能力,能撰写一般的通讯文稿类,能起草制订工作计划、安全措施、技术措施、工作总结等。 2.4.4.3 业务能力 有组织指挥本站安全经济运行的能力,能解决生产技术问题,能按行业标准配合站长编写本站《现场运行规程》,能按行业标准配合站长建立新投运变电站的技术台帐,能监护其它岗位人员进行倒闸操作及事故处理,能对设备异常正确判断,并采取正确的处理。 2.4.4.4 组织协调能力

相关文档
相关文档 最新文档