文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › SEL-551保护装置面板及定值修改说明

SEL-551保护装置面板及定值修改说明

SEL-551保护装置面板及定值修改说明
SEL-551保护装置面板及定值修改说明

SEL-551保护装置说明

79:重合闸 FAULT TYPE:故障相

50P1T ACTION:速断动作 50P2T ACTION:过流动作

TARGET:标志 RESET:复归 LAMP:指示灯 TEST:测试

METER:测量表计 CANCEL:取消 EVENT:事件 SELECT:选择 STATUS:状态

OTHER:其他的 SET:设置 CNTRL(CONTROL):控制 EXIT:出口(退出)

MANUAL:手动 POSITION:位置 RETURN:返回 TRIP:保护跳闸

二.SEL保护装置信号复归操作

1.按TARGET RESET键复归面板指示灯。

2.按CNTRL(▼)键,面板显示MANUAL RESET Position:RETURN。

3.按EVENTS(SELECT)键,显示MANUAL RESET RESET? Yes No,光标停在No的下方。

4.按STATUS(◢)键,将光标移动到Yes的下方,面板显示MANUAL RESET RESET? Yes No。

5.按EVENTS(SELECT)键,先显示MANUAL RESET Position: RESET,1秒钟后再显示MANUAL RESET Position: RETURN,此时信号已复归。

6.再按EXIT键,面板又进入正常显示状态。

7.如果面板上没有显示电流,按一下METER(CANCEL)。

8.如果觉得以上步骤太麻烦,也可以将保护装置的工作电源断一下,过几秒钟之后,再送上。

三、前面板修改定值说明

面板按键图示

1.按SET(▲)键,屏幕出现SET/SHOW Relay Port Pass等字符,光标在Relay下方。

2.按EVENTS(SELECT)键,屏幕出现Relay Set Show,光标在Show下方。

3.按STATUS(◢)将光标移至Set下方。

4.按EVENTS(SELECT)键,屏幕出现PASSWORD:ABCDEF,光标在A下方。

5.按SET(▲)键多次,直至A变成T。再按OTHER(◣)将光标移至B下方,按CNTRL(▼)键一次,使B变成A。同样,将C D E F变成I L 空白空白(A前面即为空白)。此时面板显示PASSWORD:TAIL 。

6.按EVENTS(SELECT)键,会听到一声轻微的“咔嗒”声(ALARM继电器动作),同时可看到定值RID=TEST。

7.按CNTRL(▼)至出现需要修改的定值时,按EVENTS(SELECT)会在定值下方出现光标,再按SET(▲)、CNTRL(▼)、STATUS(◢)、OTHER(◣)键修改到所需的值,改完后再按EVENTS(SELECT)确认,再用同样方法修改下一个定值。

8.当全部定值修改完后,按EXIT键,屏幕出现Save Changes? Yes No,再按EVENTS(SELECT)键,此时也会听到一声轻微的“咔嗒”(ALARM继电器动作),定值修改就全部完成了。

9.修改定值最好有人监控。

CTR:CT变比(200/5=40)

50P1P:速断定值 SV5PU:速断延时

50P2P:过流定值 SV6PU:过流延时

注意:SEL继电器延时以周波为单位,50周波=1秒。

以下为继电器输出开关量(根据现场设置):

OUT1:过流出口 OUT2:速断出口

OUT3:保护动作报警输出(自保持) OUT4:保护测试输出

四、面板控制输出开关量(OUT口)

1.按CNTRL(▼)键,面板显示MANUAL RESET Position:RETURN。

2.按一下STATUS(◢)或OTHER(◣)键,面板显示Output Contact Testing。

3.按EVENTS(SELECT)键,面板显示SELECT PASSWORD:ABCDE,输入密码。

4.面板显示PULSE OUT1,按STATUS(◢)或OTHER(◣)键至要控制的接点(OUT1、OUT2、OUT3、OUT4、ALARM)。

5.按EVENTS(SELECT)键,面板显示PULSE OUTX? Yes No,按STATUS(◢)键,光标停在Yes下。

6. 按EVENTS(SELECT)键,对应继电器动作,接点闭合,同时听到一声轻微的“咔嗒”声。

此项功能可在不加电流的情况下,检验回路是否正确:保护接点闭合后是否能够跳闸,或是接点闭合后光字牌能否点亮等。

五、继电保护功能测试

1.本文内容只供参考,用户可在此基础上增加或删减实验项目;现场实验电压、电流值根据实际作相应改变。

2.SEL继电器精度很高,外部测试仪器(继电保护测试仪、简单升流装置、电流电压表计)也应具有较高精度;一般来说,外部测试仪器应具有0.5级的精度。如果用一个不精确的测试装置来做检验,得出的结论可能会不准确。如测试装置有三相电流输出,大电流实验(15A以上)建议测试仪三相电流输出端并联平均分配负荷,注意三相角度一致。注意选择合适量程,使得输出电量为满偏量程的2/3左右,检验的电流电压表计同理。有条件的用户请采用微机型继电保护测试仪。

3.保护装置电流回路长期允许通入电流为3倍额定值;当电流额定值为5A时,允许长期通入电流为15A;零序电流回路长期允许通入电流更小;注意此原则在任何情况下都不要违背,否则,电流线圈过热容易烧毁,这种错误使用继电器导致损坏的情况并不在保修范围之内。大电流实验时间不能过长,一般不要超过5秒钟。通入保护装置的电压一般不要超过150V(线电压)。

4.作保护实验时,一般应将对应回路断路器投入。

5.接入综合自动化系统的继电器,应在微机上查看相应故障信息。

6.一般来说,过量动作继电器(如过流继电器)在输入为定值1.05倍时应可靠动作,输入为定值0.95倍时应可靠不动作;欠量动作继电器(如低压继电器)在输入为定值0.95倍时应可靠动作,输入为定值1.05倍时应可靠不动作。但在整定值与继电器额定值相比较小时,要适当选择输入电量值。

如:SEL继电器零序电流额定值为1A,应用在不接地系统中,保护定值有可能较小(0.1A),此时做保护试验应通入0.15A(二次)。

SEL551检验

过流定值(50P2P):4.5A 过流延时(SV6PU):35cyc(0.7s)

1.精度测量(三相)

对装置通入电流,记录输入值(二次值)与读数(一次值)。电流可测以下几点:1A、2A、5A、10A。误差应在允许范围内。

2.保护实验

过流保护定值测试:对装置通入A相电流,4.5*0.95=4.275A可靠不动作;4.5*1.05=4.725A可靠动作。通入电流延时只需大于过流保护延时,2或3秒钟就可。

过流保护延时测试:对装置通入A相电流4.5*1.1=4.95A,测量出口动作延时。由于用户的时间测试装置原理不一,本文并不列出使用方法;但请注意,保护出口往往有220V直流电压,如装置不能测带电接点,需解开接线(注意恢复)或用其它方法。

B、C相测试同理。

说明:

继电器为何要在定值1.05倍与0.95倍时测试其动作特性?

任何继电保护装置总会有误差(没有误差的模拟量输出、测量装置是不存在的),标称10A动作,继电器可能在9.8A或10.2A动作。国家标准:原来校验电流继电器,输入为定值1.05倍时应可靠动作,输入为定值0.95倍时应可靠不动作,而在0.95倍~1.05倍定值间为一临界区,可动可不动。为了提高测量的准确性,请尽量采用高精度表计或输出装置。

附 SEL551稳态动作精度

±0.05A and ±5% 整定值(5A额定值)

±0.01A and ±5% 整定值(1A额定值)

控制面板按键操作及屏显功能说明

一、控制面板按键操作及屏显功能说明: ●开关开启及关闭电源,触摸(按)一次进入工作状态,显示屏显示进入待机状态标志,再触摸 (按)一次关闭电源。 ●功能功能选择键,触摸(按)一次选择一种功能,可按顺序循环选择,当功能选定后,电磁炉 便会自动默认工作。 ●童锁在选定某一功能进入工作后,触摸(按)“童锁”,电磁炉便会锁定或解除工作状态,关机 也会自动解除锁定。 ●火锅煎炒烧烤 按上述键进入相应功能工作状态,按“增大”或“减小”键调节火力,按“定时”键进入时间设 定,按“增大”或“减小”键设定时间。 ●烧水泡茶煮饭热奶暖酒煲汤煲粥蒸炖 按上述智能键进入相应自动功能工作状态,加热过程自动调节功率。 ●保温按此键进入自动保温状态。 ●快速加热火力 按上述键进入快速加热状态,按“增大”或“减小”键调节火力,按“定时”键进入时间设定, 按“增大”或“减小”键设定时间。 ●定时按此键,进入时间设定状态,但在自动功能状态无此作用。 ●增大减小调节定时、火力、温度的大小,但在自动功能状态无此作用。 以上功能键在操作时均点亮相对应的指示灯,并且屏幕显示相应的动态数字。在每一个加热功能结束蜂鸣器有“”报警提示音,风扇旋转分钟将机内余热吹散后停止转动。风扇停止转动后才可 拔掉电源。 二、自动功能详叙 自动煮饭:首先以适当功率加热至60℃,恒温吸水,加热至水干后,进入焖饭。 自动煲汤:首先以适当功率加热,加热一段时间后,转入小功率慢炖。 自动烧水:以最大功率迅速将水煮开一段时间后,自动关机。 自动热奶:首先以适当功率加热至-80℃后,维持该温度约秒进行巴氏灭菌,并自动转入保温,分钟后自动关机。 三、准备工作 1.将电磁炉水平放置,每边与墙或其它物品要留10cm以上间隙。 2.将电源插头插入10A以上的专用插座上,电磁炉进行自检,蜂鸣器报警一声,然后进入待机状态。 3.将盛有料理的专用锅具置于电磁炉面板中央。 4.根据需要选择相应的功能进行操作。 四、操作使用技术说明 1.在最低的几个功率段,电磁炉会间断加热,属正常。 2.在定温时,因锅具材质、形状及环境温度不同,实际温度与设定温度会有一些差异。 3.本产品自动煮饭功能应使用复底不锈钢饭锅。 4.因自动功能受机器的初始温度影响较大,若刚使用过的电磁炉陶瓷板温度较高时,应冷却至常温再进行自动功能。 五、安全保护功能

RCS_9611C_线路保护测控装置_技术使用说明

RCS-9611C 线路保护测控装置技术使用说明书 V1.00 南瑞继保电气 2005年1月

RCS-9611C线路保护测控装置 1基本配置及规格: 1.1基本配置 RCS-9611C适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的线路保护及测控装置,可在开关柜就地安装。 保护方面的主要功能有:1)三段可经复压闭锁的方向过流保护;2)三段零序过流保护;3)三相一次重合闸;4)过负荷功能;5﹚独立过流和零序过流加速保护;6)低周减载功能;7)小电流接地选线;8)独立的操作回路。 测控方面的主要功能有:1)25路遥信开入采集;2)正常断路器遥控分合、小电流接地选线;3)IA、IC、I0、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F、P、Q、COSф共14个模拟量的遥测;4)事件SOE等; 保护信息方面的主要功能:1)装置描述的远方查看;2)装置参数的远方查看;3)保护定值和区号的远方查看、修改功能;4)软压板状态的远方查看、投退;5)装置保护开入状态的远方查看;6)装置运行状态(包括保护动作元件的状态、运行告警和装置的自检信息)的远方查看;7)远方对装置实现信号复归;8)故障录波上送功能。 支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通讯规约,配有以太网,双网,100Mbps,超五类线或光纤通讯接口。 1.2技术数据 1.2.1额定数据 直流电压:220V,110V 允许偏差+15%,-20% 交流电压:100/3V(相电压),100V(线电压) 交流电流:5A,1A 频率:50Hz 1.2.2功耗 交流电压:< 0.5VA/相 交流电流:< 1.0VA/相(In =5A) < 0.5VA/相(In =1A) 直流:正常 < 15W 跳闸 < 25W 1.2.3主要技术指标 1>定时限过流: 电流定值:0.1In~20In 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 2>零序过流保护 电流定值:0.1A~12A 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 3>低周减载 频率定值:45~50Hz

电源进线保护测控装置使用说明书

电源进线保护测控装置使用说明书 一、概述 本装置适用于66kV及以下电压等级的非直接接地或不接地系统中的电源进线保护及测控。可集中组屏,也可在开关柜就地安装,全面支持变配电所综合自动化系统。 1.保护功能 ◆三相/两相三段式电流保护(速断、限时速断、过流) ◆失压保护 ◆零序电压闭锁方向零序过流保护(可选择跳闸/告警) ◆过负荷告警 2.辅助功能 ◆备用电源自动投入 ◆PT断线告警 ◆控制回路断线告警 ◆装置故障告警 ◆故障录波 ◆保护定值和时限的独立整定 ◆自检和自诊断 3.测控功能 ◆电量测量(遥测量):进线电压、母线电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无 功电能、功率因数、电网频率等 ◆遥信量:装置共有14路开入量,其中:12路为采集外部遥信,2路为内部开关量信号 ◆遥控量:完成1台断路器、1台隔离开关的就地或遥控分合闸操作 4.闭锁功能 ◆断路器就地和遥控操作互为闭锁且具有防跳功能 ◆对侧电源断路器或母联断路器保护跳闸闭锁备自投 5.通讯功能 ◆CAN总线,以及标准的RS485多机通讯接口 6.特点 ◆采用分层分布式设计,可组屏安装或直接安装于开关柜上 ◆封闭、加强型单元机箱,抗强干扰设计,适用于恶劣环境,可靠性高、抗干扰能力强, 符合IEC电磁兼容标准 ◆与母联断路器配合,在不改变硬件及软件的情况下,可以实现两路进线电源备自投和母

联自投两种运行方式 ◆可以实现远方定值整定与修改 ◆事件顺序记录并上传SOE事件 ◆汉字液晶显示,键盘操作 ◆设有独立的起动元件用来开放继电器电源,提高装置的安全性

二、基本原理 针对A、C(或A、B、C)相电流基波最大值,当任一相达到整定值,则定时器启动,若持续到整定时限,且相应保护的投退控制字处于投入状态,装置则发出跳闸控制信号,并记录和上传相应的SOE事件。若在整定时限内电流返回则复位计时器。当电流达到速断定值时,且速断保护投退控制字处于投入状态,则立即跳闸,同时给出保护动作、事故音响信号,并记录和上传相应的SOE事件。其逻辑图如图1所示。 图1 三段保护逻辑框图 当母线PT隔离开关和进线断路器在合闸位置,同时三个相间电压均小于无压定值且线路中的电流小于无流定值,时间超过整定时间时,失压保护动作。其逻辑图如图2所示。 图2 失压保护逻辑框图

控制面板按键操作及屏显功能说明精编版

控制面板按键操作及屏显功能说明

一、控制面板按键操作及屏显功能说明: ●开关开启及关闭电源,触摸(按)一次进入工作状 态,显示屏显示进入待机状态标志,再触摸(按)一次关闭电源。 ●功能功能选择键,触摸(按)一次选择一种功能, 可按顺序循环选择,当功能选定后,电磁炉便会自动默认工作。 ●童锁在选定某一功能进入工作后,触摸(按)“童锁”, 电磁炉便会锁定或解除工作状态,关机也会自动解除锁定。 ●火锅/煎炒/烧烤 按上述键进入相应功能工作状态,按“增大”或 “减小”键调节火力,按“定时”键进入时间设 定,按“增大”或“减小”键设定时间。 ●烧水/泡茶/煮饭/热奶/暖酒/煲汤/煲粥/蒸炖 按上述智能键进入相应自动功能工作状态,加热过程自动调节功率。 ●保温按此键进入自动保温状态。 ●快速加热/火力 按上述键进入快速加热状态,按“增大”或“减 小”键调节火力,按“定时”键进入时间设定, 按“增大”或“减小”键设定时间。 ●定时按此键,进入时间设定状态,但在自动功能状 态无此作用。 ●增大/减小调节定时、火力、温度的大小,但在自 动功能状态无此作用。 以上功能键在操作时均点亮相对应的指示灯,并且屏幕显示相应的动态数字。在每一个加热功能结束蜂鸣器有“DiDi”报警提示音,风扇旋转1-3分钟将机内余热吹散后停止转动。风扇停止转动后才可拔掉电源。 二、自动功能详叙 自动煮饭:首先以适当功率加热至60℃,恒温吸水,加热至水干后,进入焖饭。 自动煲汤:首先以适当功率加热,加热一段时间后,转入小功率慢炖。

自动烧水:以最大功率迅速将水煮开一段时间后,自动关机。 自动热奶:首先以适当功率加热至60-80℃后, 维持该温度约30秒进行巴氏灭菌, 并自动转入保温,10分钟后自动关 机。 三、准备工作 1.将电磁炉水平放置,每边与墙或其它物品要留10cm以上间隙。 2.将电源插头插入220V AC/10A以上的专用插座上,电磁炉进行自检,蜂鸣器报警一声,然后进入待机状态。 3.将盛有料理的专用锅具置于电磁炉面板中央。4.根据需要选择相应的功能进行操作。 四、操作使用技术说明 1.在最低的几个功率段,电磁炉会间断加热,属正常。 2.在定温时,因锅具材质、形状及环境温度不同,实际温度与设定温度会有一些差异。 3.本产品自动煮饭功能应使用复底不锈钢饭锅。4.因自动功能受机器的初始温度影响较大,若刚使

2 iPACS-5711线路保护测控装置技术说明书V2.01

iPACS-5711线路保护测控装置 技术说明书 版本:V2.01 江苏金智科技股份有限公司

目录 1 概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2保护配置和功能 (1) 1.2.1 保护配置 (1) 1.2.2 测控功能 (1) 1.2.3 保护信息功能 (1) 2 技术参数 (2) 2.1机械及环境参数 (2) 2.1.1 工作环境 (2) 2.1.2 机械性能 (2) 2.2电气参数 (2) 2.2.1 额定数据 (2) 2.2.2 功率消耗 (2) 2.2.3 过载能力 (3) 2.3主要技术指标 (3) 2.3.1 过流保护 (3) 2.3.2 零序保护 (3) 2.3.3 低频保护 (3) 2.3.4 重合闸 (3) 2.3.5 遥信开入 (4) 2.3.6 遥测量计量等级 (4) 2.3.7 电磁兼容 (4) 2.3.8 绝缘试验 (4) 2.3.9 输出接点容量 (4) 3 软件工作原理 (5) 3.1保护程序结构 (5) 3.2装置起动元件 (5) 3.2.1 过电流起动 (5)

3.2.2零序电流起动 (6) 3.2.3低频起动 (6) 3.2.4位置不对应起动 (6) 3.3过流保护 (7) 3.4零序保护(接地保护) (8) 3.5过负荷保护 (9) 3.6加速保护 (9) 3.7低频保护 (9) 3.8重合闸 (9) 3.9装置自检 (10) 3.10装置运行告警 (10) 3.10.1 TWJ异常判别 (10) 3.10.2 交流电压断线 (11) 3.10.3 线路电压断线 (11) 3.10.4 频率异常判别 (11) 3.11遥控、遥测、遥信功能 (11) 3.12对时功能 (11) 3.13逻辑框图 (12) 4 定值内容及整定说明 (13) 4.1系统定值 (13) 4.2保护定值 (13) 4.3通讯参数 (15) 4.4辅助参数 (16) 4.5软压板 (17) 5装置接线端子与说明 (18) 5.1模拟量输入 (19) 5.2背板接线说明 (19) 5.3跳线说明 (21)

SY150监控保护装置使用说明书(1)

S Y150监控保护装置使用说明书(V1.00) 市森源电力技术

目录 1.装置概述 (3) 1.1应用围 (3) 1.2功能特点 (3) 2.技术性能指标 (4) 2.1工作环境条件 (4) 2.2电气技术参数 (4) 2.3绝缘性能 (5) 2.4抗电磁干扰性能 (6) 2.5机械性能 (6) 3.选型说明 (8) 4.功能配置 (9) 4.1大电流闭锁跳闸 (9) 4.2相电流两段定时限保护 (9) 4.3相电流反时限保护 (9) 4.4过电压保护 (10) 4.5低电压保护 (11) 4.6零序定时限过流保护 (11) 4.7零序反时限过流保护 (11) 4.8一次重合闸 (11) 4.9PT断线报警 (12) 4.10过负荷保护 (12) 4.11非电量保护 (12) 4.12开关量输入 (12)

4.13事件记录 (13) 5.结构安装与接线 (14) 5.1结构和安装 (14) 6.装置参数设定说明 (18) 6.1系统参数 (18) 6.2定值参数 (19) 7.人机界面操作 (21) 7.1信号指示灯 (21) 7.2轻触小键盘 (21) 7.3汉字液晶 (21)

1.装置概述 1.1应用围 SY150监控保护装置主要是针对环网柜系统应用而开发。它具有相间电流速断、过流、三种动作特性曲线的反时限过流保护、零序过流保护、重合闸、过电压、低电压保护及非电量保护跳闸功能,还具有多电量测量、遥控、遥信等监控功能。 1.2功能特点 SY150监控保护装置采用高集成度、总线不出芯片的微处理器处理来自电流、电压互感器的信号,通过数字逻辑运算控制装置的输出。装置结构紧凑,密封机箱,免维护设计,抗干扰性能好,非常适合于运行环境较为恶劣、安装位置有限的环网柜系统。 ●整机采用极低功耗设计技术,保证保护功能在任何条件下可靠快速启动。 ●装置结构简单小巧,安装方便灵活,适合环网柜的紧凑安装条件。 ●保护配置灵活齐全,各种保护功能均可以通过控制字自由投退。 ●三种IEC标准反时限曲线选择的相间反时限过流保护。 ●具有完善的测控功能,可以测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、 功率因数等电气参数;提供专门的遥控继电器实现遥控功能;具有7路开关量输入回路。 ●采用全中文液晶显示界面,多层菜单显示,人机界面极为友好。 ●装置大容量的非易失存储器保证记录100次历史事件记录,记录容详细,掉电不 丢失数据。 ●装置具备完善的动静态自检功能,在线监视装置各部分工作状况,保证了装置的 工作可靠性。 ●高精度元件及工艺保证装置的精确性、可靠性及长久的使用寿命。 ●装置提供RS-485通讯总线接口,并向用户提供开放的通讯协议,方便实现SCADA 功能。

BDF100系列低压线路微机保护装置技术说明书_图文(精)

BDF100系列低压馈线保护 技术资料 北京北斗银河科技有限公司 版本号:V2.7 技术不断创新,请随时联系,证实本版资料目录 1 概述 (1 2 产品选型 (2 2.1功能详表 (2 2.2产品选型表 (3 2.3订货须知 (3 3 产品系列 (4 3.1BDF100-C系列 (5 3.1.1操作面板 (5 3.1.2端子示意 (5 3.1.3端子定义 (5 3.2BDF100-M系列 (6 3.2.1操作面板 (6 3.2.2端子示意 (6

3.2.3端子定义 (7 3.3BDF100-T+系列 (8 3.3.1操作面板 (8 3.3.2端子示意 (8 3.3.3端子定义 (8 3.4外形尺寸 (9 3.4.1BDF100-C系列外形尺寸 (9 3.4.2BDF100-M/M+内置外形尺寸 (9 3.4.3BDF100-T+、BDF100-M系列外形尺寸 (9 4 应用说明 (10 4.1专用外置互感器 (10 4.1.1BDCTAD-00外置式电流互感器 (10 4.1.2BDCTAD-01外置式电流电压互感器 (11 4.1.3BDCTL外置式漏电流互感器 (12 4.2模拟量 (13 4.2.1电流输入方式 (13 4.2.2电流输入接线图 (13 4.2.3零序电流与漏电流 (14 4.2.4电压输入方式 (14

4.2.5模拟量输出 (14 4.3开关量 (15 4.3.1开关量输入 (15 4.3.2开关量输出 (15 4.4事件记录 (15 4.5面板控制功能 (15 4.6通信与系统 (16 5技术说明 (18 5.1线路保护功能 (18 5.1.1速断保护 (18 5.1.2过流一段保护 (18 5.1.3过流二段保护 (18 5.1.4反时限过流保护 (19 5.1.5零序过流一段保护 (19 5.1.6零序过流二段保护 (20 5.1.7零序过流三段保护 (20 5.1.8漏电流保护 (21 5.1.9低电压保护 (22 5.1.10过电压保护 (22

PDM-850C系列保护测控装置使用说明书

目录 第一部分保护装置使用说明 (1) 一.面板指示灯说明 (1) 二.装置的操作说明 (1) 第二部分保护装置详细说明 (10) 一.PDM-850C线路保护测控装置 (10) 二.PDM-850C变压器保护测控装置 (21) 三.PDM-850C母线PT保护测控装置 (31) 第三部分:常见问题处理 (38)

第一部分保护装置使用说明 一.面板指示灯说明 面板指示灯共有七个,从右到左排列顺序依次如下:(不同装置另外说明) ●运行:表示装置的运行状态,正常运行时为绿色且不停的闪烁。 ●电源:表示装置继电器输出电源是否正常,正常运行时为绿色且常亮。 ●故障:表示装置自检是否正常,正常不显示,不正常显示红色并告警。 ●合位:表示装置所控制的断路器在合闸位置,在合闸位置时显示红色,开关分闸时不亮。 ●分位:表示装置所控制的断路器在分闸位置,在分闸位置时显示绿色,开关合闸时不亮。 ●告警:表示装置检测的运行设备是否正常,正常运行时红灯不亮,出现告警事件红灯亮。 ●事故:表示装置检测的运行设备是否正常,正常运行时红灯不亮,出现跳闸事件红灯亮。 二.装置的操作说明 (一)按键使用说明 ↑:是液晶上光标的向上移动键,按此键光标将从下往上移动,同时,此按键也作为整定数字的增加键,按一次,数字加1; ↓:是液晶上光标的向下移动键,按此键光标将从上往下移动;同时,此按键也作为整定数字的减少键,按一次,数字减1; ←:是液晶上光标的向左移动键,按此键光标将从右往左移动;同时,此按键也作为保护投退状态的改变键,按一次,保护投退状况发生改变:“投”→“退”或者“退”→“投”;→:是液晶上光标的向右移动键,按此键光标将从左往右移动;同时,此按键也作为保护投退状态的改变键,按一次,保护投退状况发生改变:“投”→“退”或者“退”→“投”;复位:运行中的程序立即重新执行。 复归:按此键并“确定”后,则将液晶上显示的“事故信息”或“告警信息”消除,同时告警、事故指示灯熄灭。若复归后,装置的告警指示灯还亮,则是此信号为持续性信号,需要处理正常后才能将此信息复归掉。 确定:执行命令后,按此键,则进行下一步操作。 取消:按此键,则返回到上一级菜单。

DA-R711线路保护说明书(1)

第二章技术说明 DA-R711线路保护测控装置 1 功能 ●三段式过流保护(可经电压启动,可带方向) ●三段式零序过流保护(可带方向) ●过负荷告警 ●重合闸 ●合闸加速保护 ●低频减载 ●低压减载 ●手动检同期功能 ●小电流接地选线 ●I,U,P,Q,Cosφ,有功电度,无功电度,14路开关量采集 ●GPS对时(分脉冲,秒脉冲或IRIG-B方式) 2 原理说明 2.1 三段式过流保护 当任一相电流大于定值,经延时,装置跳闸。 三段过流保护均可由控制字独立选择投入或退出,是否需要经电压启动,是否带方向。 当选择经电压启动时:A相电流经Uab、Uca电压启动,B相电流经Uab、Ubc电压启动,C相电流经Ubc、Uca电压启动。 当选择带方向时:Ia与Ubc组成A相方向元件,Ib与Uca组成B相方向元件,Ic与Uab组成C相方向元件。当电流相对与电压的相角为(-30°~+90°)时,为正方向。方向元件带有记忆功能以消除近端三相短路时方向元件的死区。 当装置检测出母线PT断线时,装置将根据控制字选择经低压启动或带方向的过流保护退出或改为纯过流保护,对于没有经电压启动和未带方向的纯过流保护不受PT断线影响。 三段过流控制字定值取值含义为: 0:退出,1~4:投入--1:单纯过流,2:方向过流,3:低压闭锁过流,4:低压闭锁方向过流保护的动作条件见逻辑图。

2.2 三段式零序过流保护(可带方向) 当一次系统采用小电阻接地方式时,如3I0大于定值,经延时,零序I段和II段跳闸,零序Ⅲ段可经控制字选择跳闸或告警。 如考虑带方向,则成为三段零序方向过流保护。 当3U0相对与3I0相角为(-75°~-195°)时,认为是正方向。 零序电压3U0由保护自产,即3U0=Ua+Ub+Uc。当3U0<2V时,自动闭锁零序方向过流保护。 零序电流3I0由保护自产,取三相保护电流之和,即3I0=Ia+Ib+Ic。 当装置检测出母线PT断线时,装置自动闭锁零序方向过流保护。对于未带方向的零序流保护不受PT 断线影响。 三段零序过流保护控制字定值取值含义为: 0:退出,1~2:投入--1:单纯零序过流,2:零序方向过流 保护的动作条件见逻辑图。

空压机超温保护装置说明书

YFB-2型空压机微机保护装置 KZB-3型 空压机风包超温保护装置 使 用 说 明 书 郑州广众科技发展有限公司

《煤矿安全规程》 第四百三十九空气压缩机的风包,在地面应设在室外阴凉处,在井下应设在空气流畅的地方。在井下,固定式压缩机和风包应分别设在2个硐室内,风包内的温度应保持在120℃以下,并装有超温保护装置,在超温时可自动切断电源和报警。 风包上必须装有动作可靠的安全阀和放水阀,并有检查孔,必须定期清除风包内的油垢。新安装或检修后的风包,应用1.5倍空气压缩机工作压力做水压试验。在风包出口管路上必须加装释压阀,释压阀的口径不得小于出风口管的直径,释放压力应为空气压缩机最高工作压力的1.25-1.4倍。 尊敬的用户 使用本空压机风包综合保护装置前,必须认真阅读本使用说明书,按说明书要求使用和维护! 2

目录 一、简介 (4) 二、工作原理 (4) 三、主要功能 (4) 四、安装调试 (4) 五、工作及调试过程 (6) 六、故障及处理 (6) 七、规格 (7) 八、使用注意事项 (7) 九、售后服务承诺 (7) 3

一、简介 KZB-3型空压机风包超温保护装置是我公司根据矿山空压机的特点和要求研制开发的一种安全保护仪器。该仪器能对空压机的各故障点进行测试,数显温度数值直观准确,并且可声光报警。可对设备的安全运行起到有效的保护作用。 二、基本原理 KZB-3型空压机风包超温保护装置通过对风包温度信号的采集,实现对空压机风包的超温保护。该装置主机由高精度测控微处理器、数据存贮器、输入输出开关量接口及键盘等组成。高精度测控微处理器分时检测、处理设备接口电路输入的数据信号,经过程序的数据处理,再输出至控制电路完成压风机的超温保护功能。数显风包温度检测点的温度超过温度设定值事,装置切断空压机急停回路,同时声、光报警。该装置抗干扰能力强,实用可靠,可广泛应用于煤矿、冶金、矿山、化工等行业。 三、主要功能: 1.数显一路温度测定值:本装置可数显风包温度; 2.超温报警功能:当测定的风包温度超过设定温度(出厂设定120℃)时其对应输出报警指示灯变亮,其对应输出报警指示灯变亮时,警报器输出高强度报警; 3.喇叭报警保护控制输出后,设备中的保护继电器输出,控制压风机 停机。 4. 调试过程中脱机功能;保护温度可自行设定; 四、安装调试 本装置由主机、一路温度传感器和输出继电器等组成。其安装过程如下: 1.主机安装:将KZB-3型空压机风包超温保护装置安装于压风机房内, 4

EP智能型保护装置说明书

EP智能型保护装置使用说明书 武汉意瑞莱电气有限公司 Wuhan e-relay electric Co.Ltd. V1.0

目录 1 装置概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2功能特点 (1) 2. 技术性能参数 (3) 2.1工作环境条件 (3) 2.2绝缘电阻及介质强度 (3) 2.3电气技术参数 (4) 2.4抗电磁干扰性能 (6) 2.5机械性能 (6) 2.6适用的分闸线圈 (7) 2.7适用的电流互感器 (7) 3 选型说明 (9) 4 功能介绍 (10) 4.1测量功能 (10) 4.2过流保护 (10) 4.3速断保护 (14) 4.4外部开入量保护和开出量保护 (14) 4.5高电流闭锁跳闸 (14) 4.6事件记录 (15) 5 装置操作说明 (16) 5.1人机界面操作 (16) 5.2装置接线原理图和端子图 (25) 6 装置安装尺寸 (28)

随着标准的更新及设计的发展,本说明书所列出的元器件的特性参数可能会改变,我们将不预先作通知。 由我们的技术-销售部门确定这些元器件的特性参数使用范围。

1.装置概述 1.1应用范围 EP智能型保护装置是一个能执行保护功能的全范围数字保护装置。根据模式也可以带就地控制、远方控制、电气参数测量、自动化等功能,满足当前和未来对变电和配电站自动化、控制及保护的需要。 本设备用于35KV以下环网柜系统。可广泛适用于KYN28中置柜,负荷开关柜,真空断路器柜,充气柜等柜型。装置具有多种动作特性曲线的相过流保护,速断保护,零序过流保护以及外部接点直接跳闸功能,可广泛应用于母线,线路,变压器等保护场合。 1.2 功能特点 EP智能型保护装置具有以下功能特点: ●全中文液晶显示,人机界面清晰友好,调试方便,操作简 单。 ●具有完善的硬件自检功能,方便调试与维护。

控制面板按键操作及屏显功能说明

一、控制面板按键操作及屏显功能说明: ?开关开启及关闭电源,触摸(按)一次进入工作状态,显示屏显示进入待机状态标志,再触摸(按)一次关闭电源。 ?功能功能选择键,触摸(按)一次选择一种功能,可按顺序循环选择,当功能选左后,电磁炉便会自动默认工作。 ?童锁任选定某一功能进入工作后,触摸(按)“童锁”,电磁炉便会锁泄或解除工作状态,关机也会自动解除锁定。 ?火锅/煎炒/烧烤 按上述键进入相应功能工作状态,按“增大”或“减小”键调节火力,按"定时”键进入时间设定,按“增大”或“减小”键设定时间。 ?烧水/泡茶/煮饭/热奶/暖酒/煲汤/煲粥/蒸炖 按上述智能键进入相应自动功能工作状态,加热过程自动调节功率。 ?保温按此键进入自动保温状态。 ?快速加热/火力 按上述键进入快速加热状态,按“增大”或“减小”键调节火力,按“泄时”键进入时间设左,按“增大”或“减小”键设建时间。 ?定时按此键,进入时间设泄状态,但在自动功能状态无此作用。 ?増大/减小调节泄时、火力、温度的大小,但在自动功能状态无此作用。 以上功能键在操作时均点亮相对应的指示灯,并且屏幕显示相应的动态数字。在每一个加热功能结束蜂鸣器有“DiDi”报警提示音,风扇旋转1-3分钟将机内余热吹散后停止转动。风扇停止转动后才可拔掉电源。 二、自动功能详叙 自动煮饭:首先以适当功率加热至60C,恒温吸水,加热至水干后,进入炯饭。 自动煲汤:首先以适当功率加热,加热一段时间后,转入小功率慢炖。 自动烧水:以最大功率迅速将水煮开一段时间后,自动关机。 自动热奶:首先以适当功率加热至60-804C后,维持该温度约30秒进行巴氏火菌,并自动转入保温,10分钟后自动关机。 三、准备工作 1.将电磁炉水平放置,每边与墙或其它物品要留10cm以上间隙。 2.将电源插头插入220VAC/10A以上的专用插座上,电磁炉进行自检,蜂鸣器报警一声,然后进入待 机状态。 3.将盛有料理的专用锅具苣于电磁炉而板中央。 4.根据需要选择相应的功能进行操作。 四、操作使用技术说明 1.在最低的几个功率段,电磁炉会间断加热,属正常。 2.在泄温时,因锅具材质、形状及环境温度不同,实际温度与设立温度会有一些差异。 3.本产品自动煮饭功能应使用复底不锈钢饭锅。 4.因自动功能受机器的初始温度影响较大,若刚使用过的电磁炉陶瓷板温度较高时,应冷却至常温再

PS690U系列保护测控装置技术使用说明书V1.3

国电南自 Q/GDNZ.JB051-2007 标准备案号:708-2007 PS 690U 系列保护测控装置 说 明 书 国电南京自动化股份有限公司 GUODIAN NANJING AUTOMATION CO.,LTD

版本号 Ver1.3 产品说明书版本修改记录表 10 9 8 7 6 5 1.3 增加PSP691UC,添加了PSP691UA的自投方式 PSM695U跳闸板改为不带操作回路 修正各装置端子图开入量名称 2.11 2010-8-19 4 修改 PST692U整定控制字“中压侧复合电压”“低压 侧复合电压”,将其合并为“其他侧复合电压” 2009-12-24 3 1.2 增加PSV693U PSM695U 修正PSV692U原理图 修正PST691整定说明 修正PST691UF原理图 2.09 2009-12-11 2 1.1 增加PSC691U PSV692U PSM693U PSM694U 2.08 2009-7-27 1 1.0 初始版本 2.06 2008-4-2 序号说明书版本号修改摘要软件版本号 修改日期 * 技术支持 电话:(025)83537262 传真:(025)83537201 * 本说明书可能会被修改,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符 * 2010年8月 第1版 第1次印刷

目次 第一章装置概述 (1) 1概述 (1) 1.1 主要用途及方案 (1) 1.2 技术特点 (1) 1.3 保护装置型号及配置 (2) 2技术性能及指标 (3) 2.1 额定电气参数 (3) 2.2 主要技术指标 (3) 2.3 环境条件 (4) 2.4 功率消耗 (4) 2.5 过载能力 (4) 2.6 绝缘性能 (4) 2.7 耐湿热性能 (4) 2.8 电磁兼容性 (4) 2.9 机械性能 (5) 第二章技术说明 (6) PSL691U线路保护测控装置 (6) 1 功能 (6) 2 原理说明 (6) 3 整定 (9) PSL691US线路保护测控装置 (14) 1 功能 (14) 2 原理说明 (14) 3 整定 (15) PST691U变压器差动保护装置 (20) 1 功能 (20) 2 原理说明 (20) 3 整定 (23) PST691UF变压器非电量保护装置 (26) 1 功能 (26) PST692U变压器后备保护装置 (32) 1 功能 (32) 2 原理说明 (32) 3 整定 (35) PST693U变压器保护测控装置 (39) 1 功能 (39)

高低温试验箱TEMI880控制面板操作方法

高低温试验箱TEMI880控制面板操作方法 (1)简介: 原装韩国进口,中英文液晶显示LCD触摸式面板,画面对谈式输入数据, 温度可程控,背光灯17段可调,曲线显示,设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报,故障发生时可通过屏幕显示故障,消除故障,消除误操作。多组PID控制机能,精密监控功能,且以数据形式显示于屏幕上。 (2)规格: a.显示器:320X240点、30行X40字的LCD液晶显示荧屏 b.精度:温度±0.1℃+1digit c.分辨率:温度±0.1. 东莞市勤卓环境测试设备有限公司TEL:(0769)82205656 fax:(0769)83718518 d.温度斜率:0.1~9.9可设定 f.温度入力信号:PT100Ω X 1(干球) g.温度变换出力:-100~200℃相对于1~2V h.P.I.D控制出力:温度1组 i电源:AC85V~264V RS-485,RS-232计算机联机功能及联机软件(软件赠送) j.数据记忆保存EEPROM(可保存10年以上) (3)画面显示功能: a.画面对谈式数据输入, 屏幕直接触摸选项

b.温度设定(SV)与实际(PV)值直接显示(中英文表示) c.可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数 d.运转累计时间功能 e.温度程序设定值以图形曲线显示,具实时显示程序曲线执行功能 f.具单独程序编辑画面, 直接输入温度及时间 g.具有上下限待机及警报功能具9组P.I.D参数设定,P.I.D自动演算,干球自动校正 东莞市勤卓环境测试设备有限公司,关于更多高低温试验箱的操作方法和规程,请查询:https://www.wendangku.net/doc/f316095403.html,

许继WXH-810保护装置说明书

WXH-810系列微机线路保护装置使用说明书

前言 本说明书主要介绍了WXH-810系列微机线路保护装臵硬件及保护性能、管理机的使用以及运行维护中的注意事项、应对措施等。 许继电气保护及自动化事业部 本部保留对此说明书进行修改的权利,产品与此说明书不符者,以实际产品为准。 技术支持电话:(0374)-3212353 技术支持传真:(0374)-3212848 2003.10 第二次印刷 ver:1.5

1 概述 (1) 1.1 应用范围 (1) 1.2 功能特点 (1) 2 技术指标 (4) 2.1 基本数据 (4) 2.1.1 额定交流数据 (4) 2.1.2 额定直流电压 (4) 2.1.3 打印机工作电压 (4) 2.1.4 交流回路过载能力 (4) 2.1.5 功率消耗 (4) 2.1.6 输出触点 (5) 2.2 主要技术性能指标 (5) 2.2.1 技术指标 (5) 2.2.2 记录容量 (7) 2.2.3事件报告记录: (7) 2.2.4绝缘性能 (7) 2.2.5抗电气干扰 (8) 2.2.6机械性能 (8) 2.3 环境条件 (9) 2.3.1 工作环境温度 (9) 2.3.2 储运 (9) 2.3.3 相对湿度 (9) 2.3.4 大气压力 (9) 2.3.5 直流电压波动范围 (9) 3 装臵硬件 (9) 3.1 硬件整体结构 (9) 3.2 交流电压切换继电器插件(6#和7#) (11) 3.3 交流输入插件(AC)(8#) (11) 3.4 DSP主板插件(C#) (11) 3.5 出口插件(E#) (11) 3.5.1 总述 (11) 3.5.2 保护动作信号 (11) 3.5.3 告警信号 (11) 3.5.4 其他信号 (12) 3.6 重动插件(F#) (12) 3.7 操作继电器插件(G#) (12) 3.8 通讯插件(H#) (12) 3.9 电源插件(I#) (12)

WT1650控制面板操作指南

WT1650控制面板操作指南—目录 1 控制面板 (4) 1.1 人机通信介绍 (4) 1.2 面板 (4) 1.3 按钮介绍 (4) 2 菜单介绍 (5) 2.1 主菜单 Main (5) 2.2 错误菜单 (6) 2.3 警告菜单 (7) 2.4 计算菜单 (7) 2.5 变桨菜单 (8) 2.6 制动菜单 (10) 2.7 变流器菜单 (11) 2.8 偏航菜单 (13) 编写:刘豪校核:王丽广第 1 页共 37 页

2.9 加油菜单 (14) 2.10 水冷菜单 (16) 2.11 加热菜单 (16) 2.12 电池菜单 (17) 2.13 登录菜单 (19) 3 手动操作 (20) 3.1 登录 (20) 3.2 退出 (22) 3.3 复位 (22) 3.4 信息 (22) 3.5 自动模式 (22) 3.6 服务模式 (23) 3.6.1 服务模式下的变浆 (24) 3.6.2 服务模式下的制动子系统 (25) 编写:刘豪校核:王丽广第 2 页共 37 页

3.6.3 服务模式下的变流器子系统 (25) 3.6.4 服务模式下的偏航子系统 (29) 3.6.5 服务模式下的齿轮箱油子系统 (29) 3.6.6 服务模式下的水冷却子系统 (30) 3.6.7 服务模式下的加热子系统 (31) 3.6.8 服务模式下的电池子系统 (32) 3.6.9 服务模式下的登录子系统 (33) 3.6.9.1优先级 (33) 3.6.9.2功率限制比例 (34) 3.6.9.3叶片限功率比例 (34) 3.6.9.4改变风机自动复位的次数 (35) 3.6.9.5定子接触器使能/去能控制 (35) 3.6.9.6变流器读参数 (36) 3.6.9.7变流器写参数 (37) 编写:刘豪校核:王丽广第 3 页共 37 页

皮带保护装置及主机说明书

皮带保护装置及主机说明书

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

ZBJW矿用无极绳绞车综合保护装置及主机(执行标准:Q/ZCS005-2007、Q/ZCS006-2007) 使 用 说 明 书 邹城市世纪矿山机电有限公司 2007年8月20日

一、概述 1、ZBJW矿用无极绳绞车综合保护装置(以下简称保护装置)用于煤矿井下无极绳绞车运输的保护,具有绞车速度显示,绞车牵引车位置显示,正反向起动,沿线急停闭锁,机头机尾防止过卷,语音广播报警以及岔道弯道报警功能。 2、保护装置配置表见表1: 表1 序号名称型号 生产 厂家 防爆标志防爆型式安标证号数量 1 矿用无极绳 绞车综合保 护装置主机 ZBJW-Z 本公司Exd[ib] I 隔爆兼本质 安全型 MAE0800 10 1台 2矿用本安型 速度传感器 GSH2 本公司ExibI本质安全型 MFB08003 2 1台 3 矿用本安型 过卷开关 KHG J0.5/24 本公司ExibI本质安全型 MAD08010 2 3台 4 矿用隔爆兼 本质安全型 语音灯光报 警装置(Ⅱ、 Ⅲ型) ZJYD-1 27 本公司 Exd[ib] I 隔爆兼本质 安全型 20070181 7 若干 3、保护装置的型号及其含义: ZB JW 无极绳绞车 保护装置 4、保护装置主机的型号及其含义: ZB JW-Z 主机 无极绳绞车 保护装置 5、保护装置的执行标准是Q/ZCS006-2007《ZBJW矿用绞车无极绳综合保护装置企业标准》,保护装置主机的执行标准是Q/ZCS005-2007《ZBJW-Z矿

线路保护装置使用说明1

1.概述 本装置主要运用于保护3KV~35KV等级并联静止补偿电容器(组)的高压开关柜, 它集测量、保护、控制、报警、通信和汉化显示等功能于一体,既可以单台独立运行,也可以联接成网,实现电网综合自动化。此装置运用了目前国际上先进的16位单片机80C196及集成电路技术,采用高精度传感器及特殊的抗干扰技术等一系列措施,加上精心的软件设计,从而使此装置无论在其功能上、还是在其电磁兼容性方面都具有很高的技术水准。 2.产品适用正常工作环境: 3.主要技术指标 3.1额定参数:

3.2输出接点: 3.3电磁兼容: 3.4 其他: 3.5 运输重量:6.5 kg 3.6 包装尺寸:H×B×L = 300×250×250(mm)4.安装及使用

4.1 本装置端子定义图见下表 4.2 保护原理: 详见《MMP—I系列智能保护装置及CK2000变电站综合保护系统》 4.3 使用说明和整定方法 本装置的人机对话工具由面板上的液晶显示器、状态显示灯、键盘组成,状态显示灯监视装置运行情况,用键盘和拨动开关对装置进行操作,通过良好的液晶汉字显示系统提供准确地信息。 4.3.1 状态指示灯

3.2 键盘和拨动开关 “设定”——当装置需进行参数设定时,请将此拨盘拨到“ON”位。 4.3.3 液晶显示器 此系列装置的显示为大屏幕液晶显示器,它以汉字、字母及图形形式,将与回路有关的电气参数、开关状态都显示出来。并可将故障出现的时间、类型和故障值;检测出的开关柜出现信号回路断线、控制回路断线等情况的报警类型显示出来。 4.3.4“设定”屏说明和整定方法 4.3.4.1 打开面板,将“设定”的开关打到“ON”位置,使系统处于编程状态。(当定参数时对其出口进行封锁)。 4.3.4.2在“主屏”通过“ ”、“ ”键的循环操作使反白框定在“设定”菜单上,按“ENT”键进入“设定”屏。 4.3.4.3 “设定”屏内有“速断”、“限时”、“过流”、“加速”、“零序”、“过压”、“欠压”七个子屏,通过“ ”、“ ”键的循环操作可选择各子屏和选定需要修改项。利用“ ”、“ ”键对所选参数进行累加或递减整定。保护动作电流值按二次电流值整定。若想切除此项功能,则需一直按着“ ”键,直到出现“No”即可。 4.3.4.4 按“ENT”键,屏幕上出现“SET OK”,此屏设定值即可被确认,当所有定值设定完后按“ESC”键即可返回到主屏状态。

10.空调介绍及控制面板操作说明

HBWY-MSYH-SC/KF-WJ-020-10 版本/修改状态: B/0 本文件为武汉弘帛物业管理公司版权所有 第1页共1页 未经许可不得翻印 民生银行大厦空调控制面板操作说明 电控操作板按键说明 1)开关键 按此键用于开机和关机 2)模式键 按键用于切换机组运行模式:自动、制冷、除湿、通风、制热 3)增值键(▲)每按动一次,设定温度在原来的基础上加“1”;当设定定时时,按此键一次,定时时间增加1小时。 4)减值键(▼) 每按动一次,设定温度在原来的基础上减“1”;当设定定时时,按此键一次,定时时间减少1小时。 5)定时键 按此键进入定时开机设定,此时操作(▲)(▼)键可调整开关机时间。 6)风速调节键 用于风速调节,每按一次,风速按照“低--中--高”的循序变化。 常见故障代码说明 1)“E4” 此故障代码为压缩机1高压故障停机,此故障如是水路问题,可停机一段时间后再开机,会自行恢复,如不能恢复,需报修。 2)“E5” 此故障代码为压缩机2高压故障停机,此故障如是水路问题,可停机一段时间后再开机,会自行恢复,如不能恢复,需报修。 3)“E7”此故障代码为压缩机频繁故障,需要报修。 4)“E8”此故障代码为防冻或高压保护故障,此故障如是水路问题,可停机一段时间后再开机,会自行恢复,如不能恢复,需报修。 该空调机组运行必须由9楼水泵提供水源,空调在没有水源的情况下运行就会故障报警,空调运行时段在星期一至星期五8:00---21:00、星期六至星期日9:00---17:00,我司提供空调循环水源。故请在下班后或不使用时将空调关闭。 闸机提示:刷卡后3秒内进入有效

变压器保护装置说明书V100

目录 第一篇装置技术说明 (1) 1概述 (1) 1.1 适用范围 (1) 1.2 保护配置 (1) 1.3 装置主要特点 (3) 1.4 装置执行的标准 (5) 2技术条件 (6) 2.1 环境条件 (6) 2.2 电气绝缘性能 (6) 2.3 机械性能 (6) 2.4 电磁兼容性 (6) 2.5 安全性能 (7) 2.6 热性能(过载能力) (7) 2.7 功率消耗 (7) 2.8 输出触点容量 (7) 2.9 主要技术参数 (8) 2.10 主要技术性能指标 (8) 3装置硬件 (10) 3.1 装置结构 (10) 3.2 装置外观图 (11) 3.3 装置插件布置图 (12) 3.4 交流插件 (12) 3.5 保护CPU插件 (12) 3.6 通信管理插件 (12) 3.7 开入插件 (13) 3.8 开出插件 (13) 3.9 电源插件 (13) 4装置软件 (14) 4.1 保护程序整体结构 (14) 4.2 保护启动元件 (14) 4.3 差动保护 (14) 4.4 后备保护功能说明 (19) 第二篇用户使用说明 (25) 5开箱检查 (25)

6安装调试 (25) 6.1 安装 (25) 6.2 通电前的检查 (25) 6.3 装置通电检查 (26) 6.4 模拟短路故障试验 (30) 7定值清单及整定说明 (32) 7.1 CSC-326R231 / R230/ R31B装置定值清单及其整定说明 (32) 7.2 关于闭锁备自投的整定说明 (47) 7.3 CSC-326R31A装置定值清单及其整定说明 (48) 8装置接线及端子说明 (53) 8.1 电流、电压回路接线 (53) 8.2 装置端子说明 (53) 9人机接口及其操作 (57) 9.1 装置面板布置图 (57) 9.2 正常运行显示 (58) 9.3 装置模拟量显示含义 (58) 9.4 装置菜单结构 (61) 10运行维护 (63) 10.1 装置投运前检查...................................................................................... 错误!未定义书签。 10.2 运行中的注意事项.................................................................................. 错误!未定义书签。 10.3 设备更换保护软件或保护CPU板后的操作 ........................................ 错误!未定义书签。 10.4 设备更换MASTER软件或MASTER板后的操作.............................. 错误!未定义书签。 10.5 设备更换开入和开出插件后的操作...................................................... 错误!未定义书签。 10.6 设备更换交流插件后的操作.................................................................. 错误!未定义书签。 10.7 几点说明.................................................................................................. 错误!未定义书签。11保护报文汇总.. (65) 11.1 装置I类告警信息 (65) 11.2 装置II类告警信息 (65) 12动作报告的格式和典型报告分析 (67) 12.1 保护动作报告分析 (67) 12.2 故障录波报告分析 (67) 13运输、贮存 (68) 14订货须知......................................... 错误!未定义书签。15附录1:字符和中文字符集 .. (69) 15.1 使用说明.................................................................................................. 错误!未定义书签。 15.2 ASCII 16进制字符表 ............................................................................. 错误!未定义书签。

相关文档