热媒系统由于其介质的特殊性,联动试车必须从安全、稳妥的角度出发,认真仔细地做好这一工作。

试车前的准备

(1)阀门丝杆涂二硫化钼热媒系统的阀门一般采用焊接式截至阀,一般情况下不允许使用法兰连接的阀门。为了顺利的试车和方便操作,防止阀门丝杆咬死,应在每个阀门丝杆上涂二硫化钼,使阀门开关手轮运转自如。这样,即使在以后的升温作业中,阀门的开启也不会受影响。

(2)挂牌标记

为了便于操作和事故处理,系统中所有设备及阀门应编上号、挂上牌,管道应做流向和管内介质的标注。

热媒系统充填

一、填充前的系统状态

热媒管线冷态气密试验已完成。热媒已倒入储罐,并用氮气覆盖。热媒储罐37-V01.1/2, 37-V03在120℃脱水48小时后(新增蒸汽盘管加热),热媒含水在0.03%以下。热媒填充泵具备开车条件。加热炉系统性能测试合格。

二、一次回路主管充填:

1、关闭以下阀门:

各低点排放阀;热媒膨胀罐的排放阀门;各充氮阀门。

2、打开以下阀门:

热媒膨胀罐排气阀;一次回路供、回热媒集管上的截止阀;供、回热媒管线压力调节阀PV-37221和温度调节阀TV-37120的前后截止阀和旁通阀;通向纺丝一次热媒进回管阀门,热媒循环泵进口阀。

3、启动热媒填充泵;

填充之前将二级回路进、回热媒阀门及旁通阀关闭。启动热媒填充泵向37-V02注油,通过回油总管放空37D02对系统进行填充。当热媒循环泵前压力达到0.2MPa左右,37-V02液位不再下降,视为充满。

4、注意事项

热媒填充时,要严密监视膨胀罐的液位,随缺随补,直到50%液位以上。炉管填充时,顶部可能残存少量气体,在循环泵运行时逐步排出。

三、二次回路充填:

1、聚酯楼热媒系统填充

关闭系统所有排放阀,打开单个系统所有脱气阀,启动37-P02,补充热

媒至37-V02,打开各循热媒环泵温度控制阀前后截止阀和旁路对子系统

进行填充,至37-V02液位不再下降。包括:

04-P11(3),04-P12(1),04-P01(1),05-P11(1),05-P15(2),05-P17(2)

2、纺丝楼热媒系统填充

关闭37-V02补油阀,关闭排放阀,打开单个系统所有脱气阀和通向脱气总管阀门,启动37-P02,对单个系统充油,至37-V02液位上涨,系统充满。

3、二次热媒循环泵前压力应达到0.2MPa左右,视为充满。

热媒冷态运行

一、一次热媒回路冷循环

所有热媒循环泵的过滤器都要安装80目的滤网,用来除掉细小赃物, 一次热媒进回路冷循环, 关闭与二次热媒回路的全部控制阀和旁通阀,压力调节阀PV-37221和温度调节阀TV-37120的前后截止阀关闭,旁通阀打开。启动一次循环泵,如果出口压力低或产生气蚀要及时停泵,清理滤网。重复以上操作,直到可连续运行8小时而不用清滤网后,PV-37221和TV-37120关闭旁路,走调节阀运行。

二、二次热媒回路冷循环

所有热媒循环泵的过滤器都要安装80目的滤网,用来除掉细小赃物,启动二次循环泵,如果出口压力低或产生气蚀要及时停泵,清理滤网。重复以上操作,直到可连续运行8小时而不用清滤网。

三、注意事项

1、随时补充膨胀罐的液位。常温循环后,要检查系统是否有漏点。

2、检查阀门状态,确认系统流程完全打通。特别对系统中的排净阀和排放阀进行逐个检查,并处于关闭状态,挂上“禁动”牌子。所有调节阀隔离,走旁

路运行,直至系统干净后,关闭旁路,走调节阀。

3、灌泵时要把气体排尽。

4、安装过滤器。滤网孔径要比正常运行要细,以便彻底除去冷热媒运行时洗刷下来的机械杂质。

5、进热媒前系统可先用氮气置换一遍,赶去管道及设备中的空气,防止空气中的氧残留在系统中。进热媒过程中应不断地在高位排气,以便使热媒充满系统。

6、在机电仪人员在场并予以认可的情况下送电、点动泵检查无异常,然后才能启动运行。由于热媒屏蔽泵不能直接看电机运转方向,则可根据出口压力是否正常以及轴承监视装置来判断电机的方向是否正确。

7、热媒泵运行后,一方面进行机械试车,另一方面进行管道清洗。因此,应详细记录运行时的各种参数,循环运行的介质若具备条件,尽量集中到一根管道上运行,增加流动时的流速,使管道得到冲洗,直到每根管道全部洗过一遍。

8、泵运行时如果发生气蚀,则应及时在高位脱气,切换运行泵,对泵体排气。如果热媒量不够,应马上补充热媒。

9、泵的出口压力下降或大幅波动时,及时清洗各过滤器,使清洗下来的泥沙、焊渣等取出系统。

10、现场巡查各法兰连接点、仪表接头、焊缝等是否有泄漏。如果发现有漏点,应将系统热媒排净,在充氮保护下进行消漏。

11、冷态热媒运行一定时间并确认无泄漏后,有些设备和管道就可以进行保温工作。但容易泄漏的法兰、仪表接头、丝扣连接处不能在这时保温,待系统经过热态冲击后才能允许保温。

系统升温

各热媒子系统经过冷态试车和清洗后,可根据用户的要求进行系统升温。升温的主要目的是脱去热媒中的水分和低沸物,检验管道及设备在升温过程中的变化情况,进一步考察各检漏点是否泄漏。

(1)热媒加热炉系统先进行升温运行,并不断在100℃以下多次长时间脱水脱气,同时也对热媒炉本身进行烘炉操作。待系统正常后继续10℃/hr升温到

150℃左右,注意37-V02脱水情况,稳定一小时后,继续升温至200℃。

200℃-220℃以5℃/hr进行升温,,稳定一小时后,继续升温。220℃-230℃严格控制升温速率,维持运行4小时。并在200℃时对法兰连接部位进行第一次热把紧,250℃,第二次热把紧。最后将温度维持在300℃左右循环运行,并进行第三次热把紧。(初次升温要求着火点在前拱位置进行,并注意间接启动炉排。)(2)热媒用户仍以各子系统作为一个操作单元分别进行升温。但升温前被加热的管道或容器必须先留有排气口,防止其体膨胀超压。被加热系统的一些玻璃视镜(04-R01、04-R02、04-C01)等应预先松开以防受热后破裂。

(3)通过温度自动控制系统,用加热炉循环系统的高温热媒来加热各子系统的低温热媒,第一步先将温度设定在100℃,升温速度控制在10℃/hr。

(4)升温过程中加强现场巡检,不断在高点脱水脱气,防止热媒泄漏和系统超压。由于热媒管道中可能残留少量水分,新鲜热媒中也会含有一定量的水分,它们在100℃下汽化成水蒸气,容易使系统超压。所以100℃下脱水脱气操作相当重要,而且热媒中存在的少量低沸物也可随之除去。

(5)在100℃下运行12~24小时,37-V02脱水量较少后,可继续以10℃/hr的升温速度将系统升至150℃运行,脱气一小时一次。这时,系统中被加热的设备和管道及热媒管道上的一些法兰连接点可以进行热态把紧。(第一次热把紧)

(6)在150℃下运行24~72小时后,还应继续升温到200℃运行,升温速度仍可控制在10℃/hr,保证系统中水分和低沸物完全脱除,保证各法兰连接点处于热紧固状态。(第二次热把紧)

(7)在200℃温度下的运行时间尽可能长一点,使各管道和设备得到充分的考验。当系统确实没有泄漏时,继续升温至250℃,平衡一段时间后进行第三次热把紧。

(8)根据需要,将系统在升温到正常运行温度,调试各温度计的性能,但升温速度应稍慢一点,一般控制在5℃/hr。

(9)随时监视膨胀罐液位,接近低报时补加热媒。

备注:系统升温前应将物料阀,取样阀,保持50%开度,排气口全开。

汽相热媒升温操作

1、气相热媒填充

(1)将桶装气相热媒加入37-V05。

(2)37-P05机、电、仪确认单试通过,37-V05热媒打循环。打开37-V05罐内及补加管线上伴热蒸汽阀门,将气相热媒温度控制在110℃左右。

(3)04-E11,05-E11,05-E31液相热媒加热系统已先一步投用,循环并已逐步升温,(目的:一是清洗液相管线及加热盘管,带出脏东西,二是检验液相加热部分有无泄漏,升温操作及仪表调节阀动作是否正常。)在子系统进气相热媒前,先关液相热媒加热系统,进行降温冷却,(目的是防止温度高,气相热媒刚进来就造成大量闪蒸出现意外)。

(4)开始进气相热媒。进好后,调试液位低报点是否灵敏可靠。

2、气相热媒升温

(1)升温前再次检查所有气相热媒系统,确认系统无敞口,管线支、吊架完好,仪表是否都已安装到位,系统是否已连通,安全阀是否投用,,阻火器是否投用,充氮阀门是否关闭,排气阀是否打开等等,通知进行外保温,法兰外露。

(2)气相热媒开始升温,升温速度控制在10℃/h。随着温度升高,气相热媒在达到气化温度前,应先升反应器内液相热媒温度,(因为气相夹套空间部分的温度变化从常温一下升到260℃,为免夹套升温太快,先升反应器内液相热媒温度,通过热辐射使夹套温度上升,减小温差)。考虑汽相热媒物检指标,含水量和杂质较高,在温度升到100℃时停留1小时,启动37-P06,各放空点放空。 3)当气相热媒温度升到256℃时,气相热媒开始气化,此时在该温度稳定一小时以上,进行第一次热把紧,然后再继续升温,在此期间加强现场气相热媒系统的巡检,查看有无泄漏,256℃后升温速率控制在5℃/h,此时反应器夹套温度开始上升,同时不凝气体开始排出,注意观察蒸发器液位,如出现低报则要及时补加,并间歇启动37-P06抽出不凝气体。

(4)关注气相热媒凝气罐的温度,当温度大于265℃时,可关闭排气阀。当系统温度升到规定值后,保持温度恒定,且定期给各加热单元进行脱气,(二次热把紧)。

5)如果运行温度不高,而压力特别高时,应全面检查仪表指示是否有误,

否则应将运行过程中冷凝下来的液相热媒做脱水处理,直到压力正常后才能允许继续升温。

6)检查各用户测温点的温度,若温度相差十分悬殊时,应及时检查该管路是否畅通。

热媒系统试车注意事项

在热媒系统的联动试车时应做到及时脱气、缓慢升温、无热媒外泄。具体的注意事项如下:

在热媒系统联动试车时,消防设施必须一应俱全。现场放置黄砂、灭火器等,操作人员必须经过防火知识教育和消防训练,防止发生火灾。

(1)运行过程中发现系统热媒量减少时,除检查有无外泄外,还应检查确认排放阀有无内漏。如泵前过滤器堵塞要及时清理。

(2)注意热媒系统升温前各反应器密封、润滑系统投入运行,并加热。各液位计、搅拌器的恒温水投用。05-A02/A03每小时盘车90度

(3)现场巡检必须定人定时,并以1小时巡检记录一次为宜,且每隔1小时应脱气一次,在升温初期的脱气频率还要高一些。

(4)升温速度要严格控制在10℃/hr以下。采用自动控制时,每次改变设定值不得大于1℃,稳定运行5-10分钟。

(5)升温操作应与其他开车准备工作协调进行。一般来说,系统升温后不宜停运冷却,以防各法兰连接点再次泄漏。

(6)若发生紧急事故时,高温热媒可通过紧急排放系统排放,但发生一般事故或需要消漏时,则应将热媒降到150℃以下才能允许排放。

(7)热媒系统严禁使用石棉垫片作为密封,每松动一次法兰都必须更换一次垫片。

备注:热把紧部位:视镜、人孔、热媒蒸发器、乙二醇蒸发器、热媒泵、熔体泵、膨胀法兰、热媒物料管线上的法兰连接。

消防水试车方案

消防水系统试车方案 一、调试条件 1、系统调试前各类施工应全部完工并通过竣工验收。场地已清理干净,具备试车条件。 2、系统各类设备均已进行过单机通电和试运转,正常后才能进行系统调试。 3、消防水池等已储备设计要求的水量。 4、系统供电正常。 5、水泵已试运转正常,消防管网已充满水,阀门均无泄漏。 6、与系统配套的火灾报警系统牌工作状态。 二、调试要求: 1、按设计要求核实消防储水不做它用的技术措施。核实消防水泵的数量和供水能力。 2、消防水泵调试就以自动或手动方式启动消防水泵应在5min内投入正常运行。以备用电源切换时应在15min内投入正常运行。 3、稳压泵调试时模拟设计启动条件,应立即启动,当达到系统设定压力时,应自动停止运行。 4、报警阀调试在其试水装置处放水,报警阀应及时动作;水力警铃应发出报警信号,水流指示器应输出报警电信号,压力开关应接通电路报警,并应启动消防水泵。 5、启动一只喷头或以0.94-1.5L/s的流量从末端试水装置处放水,水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。 三、消火栓水压测试方法 采用消火栓检测压接头进行测试。由水带接口、短管、压力表组成,可在消火栓出口形成一个测压环节。当与消火栓和水带、水枪连接时,检测枪口出水压力。 1、测试时,将测压接头与消火栓栓口连接,旋转短管使压力表处于便于观察的位置,在出口装上洞闷盖打开消火栓即可测量栓口静水压,在出口接上水带和水枪,打开消火栓即可测量栓口出水压力。 2、消火栓栓口的出水压力不应大于0.3Mpa,其栓口静水压不应大于0.8Mpa。 四、喷淋系统调试方法 采用水喷淋系统专用试验接头进行测试。该试验接头可模拟一只喷头开放时管道内的水流状态,以检验系统及其组件是否启动和动作。测试时,将试验接头与系统管道末端试验阀连接,开启开端试验阀可对系统及其组件进行下列项目的检测: 1、系统最不利点处末端试水装置进行放水试验,流量、水压应符合设计要求。 2、喷头动作温度应符合设计要求。 3、湿式报警阀的调试应符合以下要求: (1)在其试水装置处放水,报警阀应及时动作。 (2)压力开关应接通电路报警,并应启动消防水泵。4、距水力警铃3m远处声强。应不低于70dB。5、喷淋消防泵完成启动的时间。 (1)以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在5min内投入正常运行。(2)以备用电源切换时,消防泵应在1.5min内投入正常运行。 6、稳压泵调试时,应模拟设计启动条件,稳压泵立即启动,当达到系统设计压力时,稳压泵要自动控制停止运行。 7、喷淋消防泵供水的最不利点喷头工作压力。8、喷淋系统联动试验应符合以下要求:(1)输入模拟火灾信号后,火灾自动报警器发出声光报警信号并启动自动喷淋系统。(2)启动一只喷头或以一定流量以末端试水装置处放水,水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时并能发出相应信号。 以下是火灾报警系统我们没有的话就不要了: 一、火灾报警系统调试方法

循环水系统工程施工组织设计方案

第一章、编制依据 第一节、施工合同 根据与东营市横德新型材料有限公司签订的《年产60万吨汽车车轮新材料项目一循环水系统施工合同》。 第二节、施工图 根据东营市横德新型材料有限公司《年产60万吨汽车车轮新材料项目—循环水系统》施工图纸。 第三节、主要规范、规程

第二章、工程概况第一节、工程概况 第二节、建筑、结构概况

1、水池为框架结构,地下一层。结构安全等级为乙级,抗震设防烈度为七度;建筑场地类别为皿类,地基基础设计等级为丙级,结构重要性系数 1.0 ;泵房为砌体结构,砌体结构安全等级为二级;抗震设防为丙类。水池基础形式采用筏板基础。水池底板、池壁、顶板混凝土均采用防水混凝土,混 凝土强度C25防水混凝土抗渗等级均为S6。 第三章、施工组织部署 第一节、施工组织管理

1、组织管理机构 (1)、三级管理体系 ①、工程领导小组由公司领导及公司各职能部门组成,对项目经理部实施领导管理。 ②、项目经理部由项目经理、专业技术负责人等人员组成,负责现场的全面事务,对质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责。 ③、本工程项目部下设土建劳务作业队及安装劳务作业队,项目经理部要认真组织安排保证安装队伍与土建施工队之间合理配合。队内各专业专职管理人员,包括安全生产、质量控制施工技术、工程预算等明确分工、各司其职,以加强技术力量和管理力度,将完成指标程度与评优直接挂钩,确保按照合同文件的要求完成施工任务。 ④、为确保本工程质量目标的实现,我们将针对本工程的质量特点,成立质量通病治理小组,在施工中精心组织,科学施工,配备先进的质量检测仪器,制定可靠的质量保证措施,实行层层控制质量的质保体系,严格按照公司现行的质量、环境和职业健康安全管理体系的要求,控制原材料的质量,按统计程序和统计技术要求,施工中严格按规范、标准及省、市建委的相关要求,严格把关,层层把关,真正将每个质量细节落实到实处,建立一套符合本工程施工质量、环境及职业健康安全管理体系的标准要求,做到施工中各个施工环节均能得到有效控制。 ⑤、严格按照环境管理体系、职业健康安全管理体系标准的要求,在施工中的各个环节将各项管理指标真正落到实处,完全按标准体系的要求进行施工。 ⑥、针对本工程质量目标要求高,工期紧的情况下,我们将加强本项目 部的技术力量配备,组成强有力的项目部负责本工程的施工,在资金、技术及各种周转器材利用等各方面给予最大的协调与平衡,确保本项目按业主要求的工期完成,达到业主要求的质量目标。 2、管理人员职责

循环水调试方案.

内蒙古蒙西水泥股份有限公司生产经营中 心二期余热发电项目 循环水系统调试方案 编制: 审核: 批准:

1.循环水系统调试目的和任务 1.1调试目的 对循环泵及辅助设备和管道系统的性能进行工况下的动态校验,确认整个循环水系统的性能符合制造与设计要求。 1.2系统调试的任务 1.2.1循环水泵调试合格 1.2.2循环泵出口电动门、凝汽器进口电动门调试合格。 1.2.3冷却塔风扇调试合格 1.2.4过滤排污泵调试合格 1.2.5冷却塔补水排水系统调试合格 2主要设备技术范围 2.1循环水泵 型号:DFSS400-21/4A 流量:1495~2480m3/h 扬程; 37~21mH2O 转速:1480rpm 2.2循环泵电机 功率:N=200 KW 电压:380V 转速:1480rpm 频率:50HZ

2.3过滤排污泵 型号:IS125-100-200A 流量:187 m3/h 扬程:43.7米 转速:n=2900rpm 2.4过滤排污泵电机 功率:N=37kW 电压:380V 转速:n=2900rpm 频率:50HZ 3.循环系统调试应具备条件 3.1循环水系统和所属试转相关设备、阀门和管道均已按照制造厂和设计图纸的要求安装完毕,并验收合格。 3.2循环泵电机已经过单体试转,旋转方向正确,并验收合格。 3.3循环水泵房及周围试转区域内场地平整,照明充足,通讯正常,道路畅通。 3.4循环水泵房各表计以及热工信号、联锁开关已安装校验完毕,符合要求可以投用,有关的缆索保护试验合格。 3.5循环水泵出口电动蝶阀单体试转调试合格。 3.6循环水系统水压试验合格。 3.7循环水系统上所有阀门均已校验,开关灵活、方向正确,并以编号挂牌。

护士资格考试循环系统知识点

循环系统疾病病人的护理 1、二尖瓣的解剖位置是(左心房与左心室之间) 2、心包腔内液体的生理作用是(润滑作用) 3、心脏自身的血液供应主要来自于(冠状动脉) 4、具有自律性的心肌细胞为(窦房结) 5、心脏正常窦性心律的起搏点是(窦房结) 6、正常情况下心室的除极方向是(由心内膜到心外膜) 7、慢性心功能不全Ⅱ级患者应表现为(日常活动后出现呼吸困难,休息后缓解) 8、导致左心室压力负荷过重的病因是(高血压和主动脉瓣狭窄) 9、慢性左心功能不全患者最主要的临床表现是(呼吸困难) 10、右心功能不全主要临床症状出现的病理生理基础是(体循环淤血) 11、右心衰竭患者的特征性体征是(肝颈静脉反流征阳性) 12、长期服用利尿剂(呋塞米)的心衰患者,护士应当最关注的不良反应是(低血钾) 13、临床治疗心力衰竭时,应用洋地黄的主要目的是(增强心肌收缩力) 14、心力衰竭患者使用洋地黄进行治疗期间,护士应对医嘱提出质疑和核对的是(葡萄糖酸钙溶液静滴) 15、因心力衰竭采用地高辛治疗患者,主诉食欲明显减退,视力模糊,护士测心率50次/分,心律不齐,最可能的原因是(洋地黄中毒) 16、在静脉补钾时,200ml生理盐水中最多可加入10%氯化钾的量是(6 ml) 17、服用前需常规测量脉搏或心率的药物是(洋地黄) 18、需避光使用的药物是(硝普钠) 19、心电图检查时单极胸导联V1电极应放在(胸骨右缘第四肋间)

20、心动过缓是指安静状态下成人脉率每分钟少于(60次) 02 21—39个知识点 21.口服降压药治疗的患者,为评估降压效果,患者自行测量、记录血压。测量血压的最佳时段是(服药降压药2小时后) 22、通过解除紧张情绪能缓解的心律失常是(房性期前收缩) 23、最危急的心律失常类型(心室颤动) 24、安装永久性心脏起搏器10天后正确的出院指导是(学会每天自测脉搏) 25、属于青紫型先天性心脏病的是(法洛四联症) 26、法洛四联症患儿缺氧发作时宜采取的体位是(膝胸卧位) 27、法洛四联症患儿缺氧发作时,使用普蔡洛尔进行治疗的目的是(减慢心率) 28、先天性心脏病患儿出院时对家长的健康宣教,错误的是(积极参加各种体育运动) 29、护理法洛四联症患儿时,给予充足水分的主要目的是(预防形成脑血栓) 30、根据血压水平的定义和分类,血压130/88mmHg属于(正常高值) 31、3级高血压是指血压的范围为(收缩压≥180mmHg,舒张压≥110mmHg) 32、患者,男性,55岁。最近血压波动在(160~170)/(90~95)mmHg,诊断为高血压,属于(2级高血压) 33、老年高血压患者,为减轻患者体重,适宜的运动是(散步) 34、通过利尿作用达到降压效果的药物是(氢氯噻嗪) 35、利尿剂降低血压的主要作用机制是(减少血容量) 36、使用速尿(呋塞米)进行利尿后,患者出现乏力、腹胀、肠鸣音减弱的症状。该患者可能发生了(低钾血症)

消防系统调试方案

消防系统调试方案 Last revised by LE LE in 2021

佛山岭南天地-D地块公寓式酒店项目 消防工程调试方案 编制: 审核: 审批: 总包单位:中天建设集团有限公司 编制单位:中建三局第一建设工程有限责任公司 编制日期:2011年6月7日 目录

2 2 3 一、工程简介 (1)工程项目名称:佛山岭南天地D地块公寓式酒店项目 (2)建设单位:佛山益康置业有限公司 (3)设计单位:广东启源建筑工程设计院有限公司 (4)监理单位:广东重工建设监理有限公司 (5)建设地点:佛山市禅城区祖庙路东侧人民路南侧 二、工程范围 本工程地处于佛山市禅城区祖庙路,总建筑面积77060万平方米,酒店建筑高度,为框架梁柱结构体系。在酒店区域下方有两层地下室结构,其中负二层主要为地下人防层,平时兼作车库;负一层主要为设备区,布置有办公室、储物房、空调机房、设备房

等;消防控制中心位于首层。首层~四层为裙房,主要为酒店大堂、宴会厅、精品展览厅、健身娱乐房等,四层~十四层为塔楼部分,为住宅公寓及酒店。 本工程消防系统主要有:防排烟系统、消防水系统、消防报警系统、疏散诱导及应急照明系统、消防电梯和防火卷帘及防火门等隔离等系统。 本工程在地下一层设置一座变电所,系统电量负荷最大值为8800KW,共采用6台1600KVA变压器。高压进线为两路市政10KV电缆,两路电源同时工作,互为备用。10KV 电源从建筑外市政穿管埋地引入或桥架敷设至B1层变电所。 负荷分类: 一级负荷:消防电梯、防火卷帘。防排烟设施、消防水泵、火灾自动报警系统及消防监控中心电源、紧急及疏散照明、塔楼公共走道及楼梯间照明、电讯机房电源等符合。 二级负荷:客梯回降、有线电视机房。 其余为三类负荷。 其中地下一层低压供配电房至B1层空调制冷机控制柜为两条线槽,其它由低压配电房至各用电柜间均为电缆供电。 三、工程特点 1、室内消火栓给水系统 室内消火栓系统由消防水池、消防泵组、屋顶消防水池及减压稳压装置组成,室内消火栓系统采用临时高压给水系统,在屋顶设消防水池一个,容积为18m3,设置在屋面,用于消火栓系统持压。在地下室泵房设有消火栓加压泵,系统设消防泵组,消防泵采用型号为25-W2,(Q=30L/S,H=110m,N=45KW)两台(一备一用),水池之间设置稳压泄压阀回流管,安全泄压阀开启压力为。室外设置三套SQ150消防水泵接合器,与室内消防系统连接。稳压泵采用IS65-40-200B (Q=5L/S H=58m N=3KW)两台(一备一用),气压罐采用的规格φ600×1800,(PN=)。 2、自动喷水灭火系统 本喷淋系统为湿式系统,由消防水池、喷淋泵组、屋顶水箱及减压稳压装置组成。自动喷洒系统:设计喷水强度为8L/,只喷头最大保护面积最不利点工作压力为,喷头动作温度为68℃。净高超过的吊顶,应在吊顶内增设喷头。当通风管道、排管、桥架等障

闭路循环水系统系统腐蚀与防护方案设计【最新版】

闭路循环水系统系统腐蚀与防护方案设计 摘要:通过对闭路循环水系统腐蚀机理、腐蚀防护必要性的阐述,最后提出对闭路循环冷却水的水处理方案。 关键词:循环水腐蚀防护 一、前言:闭路循环水系统通常在一次填充后,在没有补充明显数量水的情况下运转较长时间。闭路循环水系统既可以加热,又可以用于冷却。在闭路循环水系统中,通常通过辅助的开放式冷却物流或强制通风将热量散失,理论上水是没有损失的,但在实际应用中通常会由于在蒸发器、密封和阀门等处有泄漏而导致水的损失。 二、闭路循环水系统腐蚀机理闭路循环水系统实际应用过程中通常的温度变化在5~8℃,存在着腐蚀、结垢和微生物繁殖的问题。 1、腐蚀:腐蚀电池的建立基于以下几种情况: (1)、水中溶解氧反应在闭路系统内,通常由于系统需要补充水,氧便随补充水从泵、阀门等进入系统,水中溶解氧存在,就会发生氧腐蚀,氧会由于发生腐蚀而非常快的消耗掉。

(2)、异金属的耦合当不同金属存在时,由于它们的电位差不同而导致电化学腐蚀。而在闭路循环水系统合金往往会存在,不同的金属间就会发生电偶腐蚀。 (3)、浓度差电池在电解液中不同两点的电解质浓度差异会加速腐蚀。这种差异主要体现在裂缝处或垢下的金属表面,好的设计应当使裂缝的影响减少到最小,另外适当的水处理会消除垢物的存在。 2、水垢理论上,在实际的闭路循环水系统,水垢的形成因素非常少,以至于它们对设备表面没有明显的影响。然而在一些补充较多水的系统,一些额外的水垢会随补充水的增加而不断积累,比例会越发明显。这种情形在较高热的物流系统会很快发生结垢,严重时导致停车。正是由于这个原因,大多数闭路循环水系统都加注水垢抑制剂来预防此类问题的发生。 3、其它垢物典型的闭路循环水垢物包括:腐蚀副产品,泥沙,切割油脂,混合物,建筑碎片,工艺侧污染物,烃和铸造油脂,很多垢物都是系统新建时的残留物、随补充水带入的污染物、工艺泄漏物以及较差的腐蚀控制。 4、微生物繁殖微生物繁殖变得严重主要基于以下原因:补充水带入较多氧、碎屑和营养物而有利于菌体培养;工艺泄漏可提供大量的

循环水处理方案

. 循环水系统水质处理方案 1 前言 水是人类最宝贵的财富之一,地球上的淡水资源是有限的,可供人类利用的水资源就更少,节约水资源已刻不容缓。为此近年来国家在宪法中又颁发了水法这些做法都促进并强迫我们重视节约使用水资源,减少水的污染,以利工农业进一步发展和人类自身的繁衍。 为了使循环冷却水系统正常运行,确保换热设备的长期使用,防止循环水在使用中所生产的腐蚀、结垢及微生物污垢的危害,提高热交换设备的冷却效率,确保生产的正常运行,必须对循环冷却水进行水质稳定化学处理,这不仅能提高冷却效率,延长设备的使用寿命,并且对节约能源(节水、节电),减少大修费用及工作量和保护环境都有非常积极的意义。 根据对循环水处理的经验,再综合系统的特点,建议对循环水系统进行水清洗、化学清洗预膜,然后进入正常运行阶段。正常运行中投加氧化型杀菌剂和非氧化型杀菌灭藻剂来控制循环水系统的细菌、粘泥的大量滋生。 2 系统参数及水质状况 2.1 系统参数

专业资料 . 状质况2.2 水根据工厂的实际状况,采用软化水作为冷却塔的补水,补充水水质如下:

专业资料 . 从上表可以看出,如果该补充水未经过浓缩,在40℃的情况下运行,可以看出在供、回水管道、冷却塔中都呈腐蚀性,只有在换热装置表面80℃的情况下,才略呈结垢的特性,所以在此情况下正常运行,只需要用杀菌、缓蚀的化学品。在浓缩5倍40℃的情况下: 在浓缩倍数是5倍80℃的情况下:

通过以上分析,在5倍的浓缩倍数下运行,只需要进行杀菌灭藻。 3 系统水冲洗 3.1 清洗的目的 主要是冲洗在安装过程中进入地下管道和设备中的泥沙和焊渣,为化学清洗做准备。 3.2 冲洗前应具备的条件 3.2.1 为保证管道清洗效果,各使用循环水的车间,入户管阀门已经安装完毕,在入户阀前已经安装了旁路阀,避免管道中的泥沙和焊接的焊渣等进入到换热器中。 3.2.2 循环水泵已经安装完毕,机械、电气具备启动条件,冷却塔已经安装完专业资料 . 成,循环水的回水直接可以回到冷却水池,与上塔部分相连的管道已经拆开,避免堵塞冷却塔溅水装置和填料。 3.2.3 冷却塔的补水管路安装完毕,并具备补水条件。 3.2.4 每个循环回路上的所有使用循环冷却水的设备安装完毕。 3.3 冲洗步骤

护士资格考试必须掌握循环系统知识点

护士资格考试必须掌握循环系统知识点医疗卫生考试网整理关于护士资格考试必须掌握循环系统知识点: 1.诊断右心功能不全时,最可靠的体征是——颈静脉怒张,肝颈静脉回流征阳性; 2.呼吸困难最常见于——左心功能不全; 3.哪种情况产生急性肺水肿时,宜用吗啡——急性心肌梗死伴持续性疼痛; 4.心源性哮喘与支气管哮喘主要不同点是——心脏扩大伴奔马律; 5.心功能不全最早的体征是——舒张期奔马律; 6.左心衰最严重的表现是——肺水肿; 7.右心衰竭的主要临床表现是——体循环静脉淤血及水肿; 8.急性肺水肿最有特征性的表现是——咯大量粉红色泡沫痰; 9.产生左心衰竭的临床表现,主要是——肺淤血、肺水肿; 10.室上性心动过速最多发生于——无器质性心脏病; 11.表现为心动过缓-心动过速综合征的患者,最好选用——安装按需型人工心脏起搏器; 12.III度房室传导阻滞伴短阵室性心动过速,首选——心室起搏; 13.左右束支阻滞,治疗应选用——安置心脏起搏器; 14.最易引起阿-斯综合征——III度房室传导阻滞; 15.房颤发生后易引起哪种合并症——体循环动脉栓塞; 16.二尖瓣狭窄早期大咯血的原因是——支气管静脉破裂; 17.风心病二尖瓣狭窄发生房颤后,常见的并发症是——动脉栓塞; 18.哪种心脏病,不宜使用血管扩张剂——心包填塞征;

19.心绞痛及昏厥常见于——主动脉瓣狭窄; 20.二尖瓣狭窄窦性心律由于过劳而发生急性肺水肿,最恰当的治疗是——速尿; 21.二尖瓣狭窄引起肺水肿的原因主要是——左室衰竭; 22.风湿性心脏瓣膜病致死的主要原因是——心力衰竭; 23.二尖瓣狭窄最早出现的症状是——劳力性呼吸困难; 24.洋地黄中毒伴缓慢性心律失常时选用——阿托品; 25.洋地黄中毒所致的室性早搏,治疗应首选——苯妥英钠; 26.洋地黄中毒常见的心电图表现是——室性早搏二联律; 27.心力衰竭引起的室性早搏,未经药物治疗应首选——洋地黄; 28.急性心肌梗死并发心源性休克的主要原因是——心排血量急剧降低; 29.急性心肌梗死早期(24小时内)死亡主要原因是——心律失常; 30.急性心肌梗死时缓解疼痛宜用——吗啡; 31.硝酸甘油缓解心绞痛主要是由于——直接扩张冠状动脉; 32.急性心肌梗死患者心电监护示“室颤”,立即进行抢救,第一步应行——非同步直流电除颤; 33.心脏猝死病人一半以上见于何种疾病——冠心病; 34.血压突然升高,剧烈头痛,抽搐,昏迷的患者,诊断可能是——高血压脑病; 35.高血压病最常见的死亡原因是——脑血管意外; 36.什么表现最能提示急进性高血压——视力迅速减退,视网膜出血及渗出或视乳头水肿; 37.治疗高血压危象,哪一种药物应考虑首选——硝普钠; 38.心包填塞与右心功能不全,在鉴别上最有意义——奇脉;

消防系统调试方案

佛山岭南天地-D地块公寓式酒店项目 消防工程调试方案 编制: 审核: 审批: 总包单位:中天建设集团有限公司 编制单位:中建三局第一建设工程有限责任公司 编制日期:2011年6月7日

目录 一、工程简介 (4) 二、工程范围 (4) 三、工程特点 ................................................................................................. 5 四、编制依据 ................................................................................................. 8 五、调试组织机构 (9) 六、调试计划安排 ......................................................................................... 9 七、调试统筹部署 (10) 八、调试准备 (12) 九、系统调试步骤: (13) 十、调试内容及方法 (14) (一)、自动报警系统调试 (14) (二)、消防广播通信系统调试 (17) (三)、防火卷帘门控制系统调试 (17) (四)、自动喷淋系统的调试 (18) (五)、消火栓系统的调试 (22) (六)、水炮系统的调试 (22) (七)、气体灭火装置试运行 (25) (八)、消防电梯迫降调试: (26) (九)、停非消防电源切换调试: (26) (十)、消防喷淋水泵电柜的测试及元件测试: (26) (十一)、系统联合调试 (27)

游泳池循环水处理设计方案

一、基本参数 各种游泳池的尺寸: ━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━ │水深(米)│平面尺寸(米) 游泳池种类├─────┬──────┼─────┬───────── │浅端│深端│长度│宽度━━━━━━━━┿━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━┿━━━━━━━━━ │≥1.8│≥2.2││ 比赛池├─────┼──────┤50│25;21 │≥2.5│≥2.5││ ────────┼─────┼──────┼─────┼───────── │跳台高│水深││ ├─────┼──────┤│ │0.5│≥1.8│12│12跳水池│1.0│≥3.0│17│17 │3.0│≥3.5││ │5.0│≥3.8│21│21 │7.5│≥4.5││ │10.0│≥5.0│25│25────────┼─────┼──────┼─────┼─────────公共游泳池│1.2│1.6│50;25│25;21;12.5────────┼─────┼──────┼─────┼─────────儿童戏水池│0.3│0.5││ ────────┼─────┼──────┼─────┼─────────专用游泳池│1.2│││ ────────┼─────┼──────┼─────┼─────────私人游泳池│1.2│││ ━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━本方案按长50m,宽25m,深2m的池体进行设计。

二、设计依据 CECS14:2002 游泳池和水上游乐池给水排水设计规程 GB/T13922.1—92水处理设备性能试验总则 GB/T3922.3—92水处理设备性能试验设备 JB2932—86水处理设备制造技术条件 ZBJ98003—87水处理设备油漆、包装技术条件 ZBJ98004—87水处理设备原材料入厂检验 CJ/T43-1999水处理用石英砂滤料 GBJ87-85工业企业噪声控制设计规范 GB150-1998钢制压力容器 JB/T2932-1999水处理设备制造技术条件 JB/T74-94管路法兰技术条件 JB/T74-94管路法兰类型 JB/T81-94凸面板式平焊钢制法兰 三、设计指导思想 1. 本系统主要特点 a. 本方案采用逆流式循环、全自动水质监控、全自动次氯酸钠溶液投加消毒系统,全自动运行; b. 为节省投资,同时能满足夏季高峰使用,游泳池循环时间采用6小时; c. 为减少维护费用、延长系统使用寿命,所有设备和管道接触池水的部分全部采用非金属防腐蚀材料。 2. 本设计贯彻执行国家现行的工程建设设计规范标准,即《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88) 和《游泳池给水排水设计规范》(CECS 14:2008)。 3. 经本系统处理的水质应符合国家体委和国家卫生部门颁布的《人工游泳池水质卫生标准》的规定。 4. 本设计在贯彻执行国家现行的工程建设设计规范标准的同时,也充分吸收了国外的先进技术和先进经验,创造有机协调的成果。

循环水技术方案样本

目录一工程概况 二编制依据 三施工准备 四施工程序及部署五施工技术要求六质量保证措施七施工进度计划

一、工程概况: 本工程为XXXXX限公司年产吨青霉素工业钾盐工程循环冷却水车间工艺管道安装工程。该工程有管道约170米,最大管径DN1400,最小管径DN100,有阀门41个、弯头20个、三通24个、法兰235个。循环冷却水车间共两层,主要管道在-1.2米处。该车间工艺管道属低压管道,安装时要做好各工种之间的协调工作。 二、编制依据: 1循环冷却水车间给水排水设计施工图及相关说明 2《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97) 3《工业金属管道工程质量检验评定标准》(GB50184-93) 4《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98) 三、施工准备: 1组织专业技术人员进行图纸会审,并做好会审记录。 2组织施工人员熟悉施工图、学习规范、作技术交底,察看施工现场,全面了解现场情况,做到心中有数。 3准备好施工记录表格和质量检查表格。 4施工现场具备”三通”、”一平”即通水、通电、场地平整等施 5设备安装完毕,而且精平完。 6施工人员、机具等进入现场,用电设备一定要做好防漏电准备,有关量具要经校验并合格。 7施工主要材料、辅助材料进入施工现场,并具有出场合格证。

8各批类阀门要进行百分之十抽查,并进行现场试漏。 9管道安装前与管道有关的土建工程检验合格并满足安装要求,与管道连接的设备要找正合格且固定完毕。管道、管件、阀门内部要清理干净,用于管道安装的预埋件、预留孔要满足安装要求。 10施工主材要堆放整齐,不同材质的管道要分开放置,如露天存放要做好防雨措施。要严格材料管理制度、设专人管理并限额领料。 四、施工程序及部署: 1施工程序 施工准备→→管道及支架预制→→→管线铺设安装→→管道系统试压材料检验→→管道防腐→→↑↓实物交接←←单位工程验收←←管线水洗吹扫←←单体试车←←焊口防腐 2管道的安装本着先大后小先上后下的原则组织施工。 3施工工期短、交叉作业多,要求技术人员与班组长之间多沟通多协调,确保施工质量及安全。 五、施工技术要求: (一)安装要求 1管道施工前必须持图纸与现场核对,发现问题及时提出及时解决。 2预制完毕的管段应将内部清理干净并及时封闭管口。 3各种类型的阀门应从每批中抽查10%且不少于1个,进行壳体压力试验和密封试验,当不合格时 应加倍抽查,仍不合格时,则该批阀门不得使用,现场试验合格后方可安装。

循环系统的组成及各器官的功能

循环系统的组成及各器官的功能 淋巴管、淋巴器 官 鸡体内的淋巴 管最大者为左 右胸导管,沿腹 腔脊椎两侧前 行,开口入前腔 静脉。鸡的淋巴 器官据其在免 疫活动中的作 用,从形态学角 度,可分为两 类:一类是初级 淋巴器官或中 枢淋巴器官如 胸腺和腔上囊;另一类是次级淋巴器官或周围淋巴器官如脾脏。鸡无淋巴结,鸭等水禽有数量不多的淋巴结。淋巴器官的功能是维持机体的正常免疫功能 神经系统的组成及各器官的功能 神经系统是指挥和协调禽体生命活动的中心,它通过各种反射活动,使禽体各部分生理功能与外界环境条件相适应,禽的神经系统由脑、脊髓、外周神经、植物性神经和感觉器官组成。 (一)中枢神经系统 中枢神经系统由脑和脊髓组成,脑不如晡乳动物发达,可分为大脑、小脑和延脑三部分,禽类无明显的脑桥。大脑由两大脑半球组成,大脑半球之后为小脑,大脑是体内各部分活动的总指挥,小脑维持平衡,延脑协调呼吸、消化和血液循环。禽类脊髓细长,从枕大孔与延髓连接处起向后延伸,其后端不形成马尾。 (二)外周神经系统 禽的外周神经系统与猪、牛相似,脑神经有12对,脊神经有39~41对,其中最大的为坐骨神经。 (三)植物性神经 植物性神经分两类:交感神经和副交感神经,交感神经分布于身体各部分,副交感神经主要分布于与胸腔、腹腔。

心脏 家禽的心脏是圆锥形的,外覆有心包。鸡心脏位于体腔前部稍偏于右,夹在肝的左右叶间,可分为两心房和两心室,心房与心室间有房室口相通连,左右心室内有动脉起始部开口,称动脉口,有特殊瓣膜,防血液倒流,心脏的左右两瓣膜有中隔,互不相通,左右心房与心室间分别有房间隔和室间隔。鸡心脏搏动比较迅速,每分钟约150~200次。 血管 鸡的血管分动脉、静脉和毛细血管,其主要功能是输送血液,进行物质交换 血液中细胞的分类及各自的作用 血液中有红细胞、白细胞和凝血细胞,禽的红细胞有一个较大的核,而哺乳动物的红细胞无核。白细胞据其细胞质内有无颗粒分为无颗粒白细胞和颗粒白细胞。无颗粒白细胞有淋巴细胞和单核细胞;有颗粒白细胞据颗粒的着色性质不同分为嗜酸性白细胞、嗜碱性白细胞和异嗜性白细胞。淋巴细胞能固定毒物,产生免疫抗体。单核细胞有趋化性和一定的吞噬能力,可形成巨噬细胞。异嗜性粒细胞有明显的吞噬能力。禽的凝血细胞相当于哺乳动物的血小板,参与凝血过程。

高层建筑消防水系统调试方案

高层建筑消防水系统调试方案 一、.施工准备 1认真审阅施工图纸,熟悉消火栓和消防喷淋及各类设备制造厂和消防设备承包商提供的有关技术资料。 2认真检查管道安装质量,并核对管道连接及走向的准确性和可靠性。 3应与消防设备承包商积极配合,做好应有的配合调试工作。 二、调试原则要求 1消火栓与自动喷水灭火系统调试应在系统施工完毕后进行。 2消火栓与自动喷水灭火系统调试应具备下列条件: 2.1消防水池、消防水箱已贮备有设计水量; 2.2系统供电正常;消防给水设备单机试车已完毕并符合设计要求。 2.3消火栓与喷水灭火系统管网内已充满水;压力符合设计要求;全部系统部件均无泄漏现象。与系统配套的火灾自动报警装置处于准工作状态。 三、调试内容与要求 1系统调试应包括下列内容: 1.1水源测试 水源测试要求:按设计要求核实水泵接合器的数量和水源供水能力,并通过消防车作供水试验进行验证。 1.2消防水泵调试

消防水泵调试要求:以自动或手动方式启动消防水泵时,泵应在5min内投入正常运转;以备用电源切换后,泵应在90s内投入正常运行; 稳压泵调试要求:模拟设计启动条件,稳压泵应能立即启动;当系统达到设计压力时,稳压泵应自动停止运行。 1.3自动喷水灭火系统调试 湿式报警阀调试:在湿式报警阀试水装置处放水、报警阀应及时动作,延时5-90s后,水力警铃应发出响亮的报警声,水流指示器应输出报警信号,压力开关应接通电路报警并应启动消防水泵; 排水装置试验要求: ①全开排水装置的主排水阀,按系统最大设计喷水量作排水试验,并使压力达到稳定。 ②整个试验过程中,从系统放出的水,应全部从室内排水系统排走,不得造成任何水害。 联动试验要求: ①用专用测试仪表或其他方式,对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟信号,火灾自动报警控制器应发出声、光报警信号,并启动系统; ②启动一只喷头或以0.94L/s~1.33L/s的流量从末端试水装置 处放水,水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应信号。 四、消火栓系统调试

冷却循环水系统工程施工组织设计方案

一、冷却循环水系统施工方案 1. 施工程序 施工准备——图纸会审——施工作业指导书报审——技术交底——现场预制——现场安装质量检查——水压试验——管道保温——管道吹扫及冲洗——管道交工验收 2. 管材、管件的验收 2.1 检验程序 检查产品质量证明书——检查出厂标志——外观检查——核对规格、材质——材质复检——无损检验及试验——标识——入库保管 2.2 检验要求:所有材料必须具有制造厂的质量证明书,其质量要求不得低于现行标准的规定。钢管、管件、阀门在使用前应进行外观检查,不合格者不得使用。钢管表面不得有裂缝、折迭、皱折、离层、发纹及结疤等缺陷;钢管无超过壁厚负偏差的锈蚀、麻点、凹坑及机械损伤等缺陷。除非极个别情况,禁止利用旧管道和管件,否则必须按有关标准的规定进行全面检验合格,并经过设计许可。法兰密封面应光洁,不得有径向沟槽,且不得有气孔、裂纹、毛刺或其他降低强度和连接可靠性方面的缺陷。法兰端面上连接的螺栓的支承部位应与法兰结合面平行,以保证法兰连接时端面受力均匀。螺栓及螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷,螺栓与螺母应配合良好,无松动或卡涩现象。 3. 阀门试压 3.1 该阀门试验应从每批中抽查5%,且不少于1个,进行壳体压力试验和密封试验,当不合格时,应加倍抽查,仍不合格时,该批阀门不得使用;阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍,试验时间不得少于5min,以壳体填料无渗漏为合格;密封试验宜以公称压力进行,以阀瓣密封面不漏为合格。 3.2 试验合格的阀门,及时排除积水,并吹干。关闭阀门,做好明显标记,

并填写《阀门试验记录》。 3.3 阀门壳体压力试验和密封试验应用洁净水进行。 3.4 密封试验不合格的阀门,必须解体检查,重做试验。 4. 管道预制 4.1 切割要求:管道切割后应移植原有标记。切口表面应平整,无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等;切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的 1%且不得超过 3mm。弯管用弯管机冷弯成形或热煨弯。 4.2 管道加工:管道预制工作应按设计单位提供的管道施工蓝图实施。管道预制应遵守下列程序和规定: 4.2.1 管道组成件应按施工图、《管道安装材料表》规定的数量、规格、材质选配。 4.2.2 为了保证工程质量和便于安装,应合理选定自由管段和封闭管段。 4.2.3 自由管段应按施工图标注的长度加工,封闭管段应留有适当的裕度,按现场安装实测后的长度加工,以保证现场安装工作顺利进行。 4.2.4 预制管段应具有足够的刚性,必要时,可进行加固,以保证在存放、运输过程中不变形。 4.2.5 制作完毕的管段,应将部清理干净,及时封闭管口。需加工坡口的管道一律加工成V型坡口;坡口角度为60°~70°角,根部钝边为1~3㎜。 5. 支架的安装 5.1 现场支架安装标准采用《工业金属管道工程施工规》GB50235-2010。 5.2 支架、管道标高根据鼓风机房地平±0.000为基准点,分别向鼓风机房墙面引基准线以确定管道标高。 5.3 除施工图上标明的管道支架外,在保证管道不变形和规定坡度外,可视具体情况增设支吊架;同时需经设计确认。

选矿试车方案

仙人桥矿业公司 选矿联动试车方案 编制人:张德兴 2011年4月6日

仙人桥矿业公司选矿试车方案 一、前言 仙人桥选矿基建工程预计于2011年3月底基本完工,除部分厂区道路、场坪及护坡等土建工程外,厂房建筑、设备安装、工艺管道连接安装、供配电系统安装可全部完工。另外破碎、磨选及ф9、ф12、ф18三台浓缩机等大部分选矿设备单机试车已于2010年10月22日至11月4日完成,剩余的一台斜板浓缩机和六台陶瓷过滤机选矿主要设备虽未进行单机试车,但根据斜板浓缩机和陶瓷过滤机的设备特点以及设备厂家的建议,单机试车可与联动试水同时进行,从现场情况来看四月份选矿系统可具备联动带水试车条件。 根据矿业公司年初制定的今年六月初选矿系统实现投料试生产的目标,结合上述选矿基建工程现场施工情况,现计划4—5月份相继开展选矿系统联动带水试车和重负荷联动试车以及试车后的系统整改。为保证选矿系统联动带水试车和重负荷试车按计划有条不紊地顺利进行,特制定本试车方案。 二、试车阶段的划分与工作目的及前提条件 仙人桥1000吨/日选矿厂生产系统试车需在设备、供配电及主体工艺管线基本就位的条件下进行,按相关规范要求,试车工作将分为设备单机调试、无负荷联动(带水)试车、重负荷联动试车三个阶段。 (一)设备单机调试 1. 单机调试的概念:即系统内符合无载荷条件启动的设备按照设备说明要求进行的无负荷单机通电运转。 2. 单机调试的目的:通过单台设备连续平稳运行,检验设备的安装质量、制造质量及基本运转状态是否满足设备性能要求。 3. 单机调试的前提条件:设备应完成各分部单独调试,以及各分部与主机连接后的联合调试,并确保各分部性能合格、分部间能有效连接,满足设备正常运行条件。 (二)无负荷联动(带水)试车 1. 无负荷联动(带水)试车的概念:即全流程系统中所有能够带水运行的工艺设备,采用介质—水模拟含固体物料的矿浆流依次通过系统各设备、溜槽、工艺管线等设施,并实现系统内所有工艺设备联动运转调试;对于不能够带水运行的破碎系统工艺设备,则通过启动系统内所有设备,实现系统内所有工艺设备联动联锁运转调试。 2. 无负荷联动(带水)试车的目的:通过工艺操作上可以联动的设备无负荷或带水连续平稳运行,检验系统中所有设备及工艺设施在制造、设计、安装质量上能否满足设备载荷、联动、连锁、自动控制等基本运行要求,并通过整改完善达到满足重负荷联动试车的条件。同时通过无负荷联动(带水)试车,培训上岗人员掌握设备启动、停机操作、联动程序以及设备运行中的操作要领。 3. 无负荷联动(带水)试车的前提条件:单机调试完成、工艺设施完善。

心血管疾病防治基本知识

全面认识高血压 ——主讲人:祁阳县中医院心血管科主任、副教授周桃元 【主持人】世界心脏联盟将每年9月的最后一个星期日定为“世界心脏日”。5月17日是世界高血压日,今年的主题是“知晓你的高血压”。高血压是心脑血管病的主要危险因素。高血压,就在我们身边。我国高血压已突破3.3亿,其中1.38亿患者不知道自己患有高血。所以我们一起来全面认识高血压。今天我们请到了权威专家,来自祁阳县中医院心血管科的副教授周桃元主任,周主任您好。 [周桃元简介] 周桃元,男,1965年2月出生,汉族,中共党员,毕业于中医药大学,本科学历,科副主任医师,1989年7月参加工作,现任祁阳中医院心血管科主任,省中西医结合学会委员、省中医心血管科学会委员及永州心血管科学会委员。曾在湘雅医院进修心血管科一年,每年都参加国家级或省级学术会议2-3次,毕业后一直从事科临床工作,能熟练运用中西医结合理论诊治各种心血管科疾病及急危重症病人的救治。在国家级及省级刊物上发表医学论文十七篇。 [周主任] 主持人好,大家好。 【主持人】周主任,心血管病作为危害人类健康的“第一杀手”已波及全球,防治心血管病的关键是哪种疾病? [周主任] 是高血压病。高血压是威胁人类健康的隐形杀手!全世界每年有1200万人死于跟高血压有关的疾病。 ?每100个脑出血病人中有93人患高血压 ?每100个脑梗塞病人中有86人患高血压 ?每100个冠心病人中有50~70人患高血压。 【主持人】高血压总是悄无声息地损害我们的健康,早期患者并

无明显的不适感,因此高血压患者并不重视,我国的高血压现状怎样? [周主任] 我国高血压现状非常令人担忧,可以概括为:三高、三低、三误区。 三高:患病率高(11.26%);死亡率高(41%);致残率高。 三低:知晓率低(35.6%);治疗率低(17.1%);控制率(4.1%)。 三个误区:不愿意服药;不难受不服药;不按病情服药。 【主持人】什么是血压? [周主任]血液要想在全身流动就需要有压力,血压就是指血液在流动时对血管壁产生的压力。 【主持人】高血压表现多样化,有的毫无症状,甚至有的人一生都无症状。怎样知道自己患了高血压?高血压的标准是多少? [周主任] 诊断高血压时要确诊血压值,通常是用三次非同日同时的平均血压,也就是说测三天不同时辰的三个血压值,取其平均值。量血压时要注意在安静状态下,室温不要太高,也不能太低,一般在20C。左右,要以右手为准,取坐位,当然必要时可以测立位,甚至下肢血压。高血压病患者早期可以没有任何症状,偶于体检时发现血压升高,有些高血压病患者早期可有头痛、头昏、心悸、耳鸣等症状,少数患者则在出现心、脑、肾等并发症后才发现。高血压的诊断标准为收缩压≥140 mmHg或(和)舒压≥90mmHg。24小时动态血压测定:24小时平均血压≥130/80mmHg,白天≥135/85mmHg,夜间≥125/75mmHg. 血压高低与症状不成正比,有无症状都要常规测血压。 【主持人】哪些人易患高血压? [周主任]有以下情况的人,患高血压病的危险大:吸烟、饮酒过量、焦虑、不经常活动、肥胖、摄入盐和脂肪过多,胆固醇高,糖尿病患者、有高血压家族史。

消防系统整体调试方案

消防系统整体调试方案 消防总体调试按单系统调试、消防中心调试二步进行。消防联动相关专业(系统)、消防中心联动控制要求如下: (一)水施系统调试 1、消防水施系统调试 ⑴系统供电正常。 ⑵消防气压给水设备的水位,气压符合设计要求 ⑶湿式报警阀组前端已充满水,阀门均无泄漏 ⑷与系统配套的火灾自动报警系统处于正常工作状态。 2、消防水泵及稳压泵调试 ⑴自动或手动启动的消防水泵能在5秒内投入正常运行。 ⑵主泵与备用泵之间应互为备用,一台出故障,另一台能立即投入使用。 ⑶消防水泵控制柜均为双回路供电,主电源出现故障备用电源能立即投入使用,当主电源恢复正常时备用电源能自动停电,转入正常供电状态。 ⑷稳压泵通过试验阀放水,模拟启动条件稳压泵能立即启动,达到系统设计压力时,稳压泵能停止运转。 ⑸水泵一般有一块电接点压力表,目的是当管网压力降到一定限度值时,水泵应立即启动。 3、湿式报警阀调试 ⑴当防火区域内感烟、感温探测器报警经消控中心确认后联动湿式报警阀组开启阀门供水,或手动开启阀门供水,水流指示器能输出报警信号,压力开关报警并启动水泵。 ⑵自动喷水灭火系统在调试时,联动控制柜必须处于自动状态,压力开关报警启动水泵,警铃连续报警。 4、水施系统联动试验 在各分项检测、调试合格后,开启末端试水阀、水流指示器、压力开关、水力警铃均能在规定的延时时间内报警,及时启动水泵,同时,消控中心收到相应信号。

(二)火灾自动报警及联动控制系统调试 1、火灾自动报警系统通电前的检查 ⑴检查设备的规格、型号、数量、备品、备件等是否与设计要求及图纸一致。 ⑵检查引入控制器的电缆或导线是否配线整齐、接线正确并明确的标记。 ⑶检查引入控制器的交流220V是否按要求连接。 ⑷检查备用电池连接是否正确。 ⑸检查工作接地是否符合要求。 ①当采用独立工作接地方式时,接地电阻值应小于4Ω。 ②当采用联合接地时,其接地电阻应小于1Ω。 ③工作接地和保护接地应分开。 2、火灾自动报警控制器通电后,应按要求对报警控制器进行以下功能检查: ⑴火灾报警自检功能; ⑵消音复位功能; ⑶故障报警功能; ⑷火灾优先功能; ⑸报警记忆功能; ⑹电源自动切换和备用电源自动充电功能; ⑺备用电源的欠压和过压报警功能。 3、线路检查 ⑴线路与地之间绝缘电阻应大于20MΩ; ⑵确认系统内各探测器、模块接线正确无误; ⑶区域报警器与集中报警控制器之间通讯连接正确; ⑷串行口与计算机之间连接正确; ⑸总线之间、DC24V电源之间、总线与DC24V电源之间无短路现象; ⑹不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路不得穿过在同一管内或线槽的同一槽孔内。 4、上电登记