110kV 变电站主变压器并列运行环流分析

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/f616183789.html,

110kV 变电站主变压器并列运行环流分析

作者:郭飞侯敬娜

来源:《科学与财富》2017年第01期

摘要:变压器并列运行可以增加供电容量、大幅升高可靠性,同时可以减少损耗。在变

电站,会预先确认主变压器分解位置,之后调整其他变压器的分解位置,即主-从跟踪法。本文研究了某变电站主变压器的运行状态,研究了在它们之间循环的电流。研究显示,因为变压器运行问题的干扰,辅以环流因素的干扰,变压器很难科学地分配负荷,大大增大了系统的发热量,提高了变电运行的安全隐患,也是并列环运行环流的主要问题。

关键词:110kV 变电站;变压器;运行;环流

引言

变压器并列运行可以增加供电容量、大幅升高可靠性,同时可以减少损耗。现在情况下,110kV 变电站主变压器的并列运行有几个必要的条件,分别是接线绕组组别相同、电压变比相同、短路电压差相等。在控制方法上,变电站主变压器并列运行方式通常使用主-从跟踪法,会预先确认主变压器分解位置,之后调整其他变压器的分解位置。所研究的 110kV 变电站通

过更换以及扩容主变压器,同时新安装的 40MVA 主变压器投入到并列运行,与20MVA 主变压器进行了并列运行,为了进一步了解系统运行状态,维护人员通过对绕组二次绕组电流、绕组电流、电流互感器保护绕组电流的计量,同时进行了分析。研究结果显示,主变压器高压位置的有功功率总和有着一定的差异。

一、110kV 变电站主变压器并列运行条件分析

让变压器能够实现理想的并列运行,关键就是在变压器并列还没有携带电荷的时候,每个变压器相互之间均没有循环电流,而在变压器携带电荷之后,变压器可对负荷进行更合理的分配,而且能够按照理想的容量比例分配负荷,就可以实现理想的运行状态。为了实现理想的运行,变压器并列运行有几个必要条件:首先,变压器变比必须相同,误差差值不能超过

0.5%;其次,变压器阻抗电压需要相同,误差差值不能超过 10%;然后,变压器接线绕组组

别必须相同;最后,两台变压器容量比要严格控制在 3:1 之内。

二、某变电站变压器运行循环电流情况

2.1 某变电站改造过渡阶段运行方式分析

为了将负荷进行扩容,某变电站将 1 台 20MVA 变压器改为40MVA 变压器,同时命名为1 号变压器,在变压器中,阻抗电压是非常重要的一个参数,什么是阻抗电压,即将变压器的二次绕组进行短路,同时增大一次绕组电压,在二次绕组短路电流达到标准之后,一次绕组电压与额定电压的比值就是阻抗电压。在我国现阶段的情况下,大家用的载调压变压器由17 个