文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 螺栓安装方法

螺栓安装方法

螺栓安装方法
螺栓安装方法

1#锅炉基础螺栓安装工作总结

王云飞

经过1#锅炉螺栓的安装及检查等一系列工作后,我发现很多施工中应注意的问题,我也从中学到很多施工知识,现总结如下:

首先就是要明白图纸的用意及与实际操作中的对照,图纸中的螺栓分为本体柱与本体外柱,本体柱又分为几类,本体外柱又有几种柱,一不清楚就会混淆,所以在安装前要分好类,不同的柱子螺栓的直径不同,螺杆的长度也不一样,螺孔间距也不一样,焊的外架截面尺寸也不一样,就依照图纸,在安装以前,分好类,哪个安装件是哪个柱子的,提前在安装架写明。

其次是放线,先用全站仪放出中心定位轴线(1#燃机中心线I4和锅炉南北中心线K6),再用全站仪放出边线(南北线K1,K11和东西线I1、I8)再用大尺子排出其他轴线,为了固定,柱子上都有焊接的钢筋架子,用钢锯拉出一个凹槽来固定放线点,扯上钢线。钢线调整好后,开始验线。在验线时,先拉I1轴线K1至K11、K1到K6、K6到K11看看各个轴线的大尺子读数,如有偏差则从这一轴线拉倒中心线,无错,再看与邻近轴线的距离,来确定是那条轴线错了。再拉I4轴线K1至K9、K1到K6、K6到K9。再拉I8轴线同样道理。南北线验完后,东西线间距同理。然后验对角线:从K7和I4对应的柱子向锅炉的四个角的柱子拉线,两者的距离是否符合数据误差。在验线的过程中,也出现一些情况产生误差:一,“抗线”;二,钢线松弛;三,钢线脱离凹槽,在第一次验线时,出现的偏差过大,就是这个原因,以后为避免这个,建议在边线起点处用在钢管上开槽,取代在钢

筋上开槽。四、当开槽后出现错误,新定的边线点则用红蓝铅笔画出,用来区分其和原来开槽的位置。

再次,标高控制;在锅炉中间找个柱子(譬如在I4轴线和K7轴线对应的柱子)上架水准仪,然后一排一排的校螺栓的标高。校标高时同样要分清本体柱和本体外柱,看清楚不同柱子不同的标高。

再次,螺栓安装完成后检验轴线、标高,防止螺栓偏移,发现偏移后要立即改正。螺栓焊接完成后进行再次检查。有偏差及时调整。完成后用塑料薄膜盖住螺栓,防止生锈。

最后,浇筑时派人看管,防止损坏丝头或螺栓偏移。浇筑后再检验,螺栓标高、位置等是否正确。

1#锅炉从2012年07月24日开始浇筑混凝土垫层,到09年03日浇筑第二次短柱,历时43天,其中螺栓安装检查是最费力和复杂的,在田文杰经理的领导下,在测量主管沈健科长和主管工长李日阳的积极配合下,我们如愿完成螺栓安装、检查及浇筑。

经过1#锅炉的经验,我相信在2#锅炉的施工中,我会注意这些问题,力求2#锅炉更快更好的完成混凝土浇筑。

2012年9月10日

螺栓球节点网架罩棚施工组织设计

第一节螺栓球节点网架罩棚施工案 新建双层网架结构罩棚,节点形式:螺栓球节点。罩棚水平投影面积:58mX34.5m=2001㎡;屋面为压型彩钢瓦。 一、施工工序 室外罩棚施工工艺:挖土-基础-柱–罩棚施工 1、罩棚施工材料、机具准备: (1)施工材料:钢板、焊管、锥头、封板、焊条、焊丝、网架用高强螺栓、螺栓球、套筒、螺钉、普通螺栓、锚栓、螺母等网架配件。 机具准备:悬臂扒杆吊,人工拉滑轮,经纬仪,水准仪,加力扳手,焊机。 (2)材料进场顺序:项目负责人要对材料供应情况对照材料计划进行调度,同时根据现场各项进度情况及时调整,保证工程的顺利实施。该工程进料顺序为:先进脚手架材料,然后顺序进网架材料,对檩条、玻璃棉、油漆、屋面材料因通用性好,可在施工过程中进场。 二、技术准备 1、组织现场施工员、技术员及相关管理人员熟悉现场,了解工作容,掌握施工案的相关要求。 2、根据施工现场的具体情况,做好施工总平面图布置。 3、按照施工案的要求,提出所需的材料计划,机械计划、机具计划、劳动力计划等,并落实进场时间。 4、积极与甲协商工程的施工管理程序与制度,并将业主对工程建设管理的具体要求全面、彻底地贯彻到技术人员和全体施工人员当中去。 三、其他准备: 1、作好施工作业区与生产区的隔离,设立围挡。 2、接通水、电,完成临时设施的建设。 3、组织施工机械、机具进场。 四、施工法 场地整理→搭设临时设施→临时支架搭设(高至网架下弦30cm)→检查复核测量网架预埋件尺寸、标高、标高是否符合图纸设计要求,必要时作出相应调整,网架支座安装→网架安装→网架检测→验收。 1、网架的安装法

(1)设临时设施和安装支承架。 (2)检查、复核预埋件的尺寸误差,标高是否在公差围,必要时作相应调整。 (3)复检运至施工现场的网架构件,对构件分类堆放。 (4)网架安装法--高空散装延伸安装法--关键工序。 2、基准网架的安装: (1)安装网架开始,利用安装好的支承架,通过悬臂扒杆吊和人工拉滑轮把网架构件吊至支承架上,采用高空散装法,先装三个上弦网格和二个下弦网格,以此块网架作为基准,向四扩展。 (2)基准网架安装调整固定后,利用网架刚度大,稳定性好的特点,即可承受一定的荷载,在网架上弦球立起悬臂扒杆吊,由人工拉滑轮作为起重工具。 (3)采用空中单元延伸散装法,沿着基准网架,向两边扩展,法为:在地面组装好单元节点,每单元节点以一个钢球四根杆件为宜;利用悬臂扒杆吊把单元节点吊至空中就位。 (4)安装工人坐在节点上,待高强螺栓对准钢求上的螺后,拧紧,即完成一个单元节点的安装。以此安装顺序延伸扩展下去,直到整个网架安装完。 (5)安装支托、柃条、安装,用水准仪对网架下弦5个节点测量,计算网架挠度,是否符合网架设计施工规,再作相应调整,再安装柃条、天沟板等。 (6)所有网架构件安装完毕,经质检部检查合格后,先用防锈漆把运输、安装过程中损坏部分补油后,再刷上面漆,即防火漆。 (7)因本工程网架造型限制,铺设屋面彩钢板时,应考虑垂直运输、防水、彩钢板进行裁剪、搭接、压条变形再进行四封边、包角。 3、技术措施: (1)网架组装单元节点前,必须对零部件反复进行检查,按顺序对号入座。 (2)组装完每个单元节点后,用加力板手检查螺栓的拧紧度。 (3)边安装边用经纬仪和水平仪检测网架的位置误差。 (4)网架安装一定面积后,下弦用临时支撑支承住,以校正其下弦标高。 (5)整个网架安装后,重新检查紧固螺栓一遍,调整好后卸下临时支撑。 4、安装程序 该网架安装,采取的都是散装法。其操作流程为: 放线、验线安装下弦平面网格安装上弦倒三角网格安装下弦正三角网格调整、紧固支座焊接与验收

化学锚栓工艺流程

化学锚栓施工工艺标准 2010-08-01 21:43:32| 分类:工程施工| 标签:|字号大中小订阅 1.范围 本工艺标准适用于一般工业及民用建筑物、构筑物的新增梁端部的生根。 2.施工准备 2.1主要机具:水钻(用于打水钻孔),电锤(用于打电锤孔),钢丝刷。 2.2辅助机具:手吹风、空压机、棉丝、毛刷、墨斗、墨水、线坠、水平尺、盒尺、红蓝铅笔 等。 2.3主要材料:金草田结构胶、化学锚栓、丙酮。 2.4作业条件: 2.4.1 施工前先清理施工区域内的所有障碍物,清除施工面浮土及灰皮。 2.4.2 根据图纸标注尺寸,放出植筋现场位置点。 2.4.3 夜间施工时,应合理安排工序,防止错植,施工场地应根据需要安装照明设施,在危 险地段应设置明显标志。 2.4.4 熟悉图纸,做好技术交底。 3.施工工艺 3.1 工艺流程: 现场清理——放线、验线——钻孔——清孔——钢筋除锈----注胶——植筋——报验 3.2现场清理 3.2.1根据各个工地的实际情况进行相应的处理,总的原则是清理到原结构层或受力层。 3.3放线、验线 3.3.1 放出钢筋植筋的点位线 3.3.2 复核点位线位置无误后,采用电钻钻孔 3.4 钻孔 3.4.1 根据设计要求,确定植筋钻孔规格。 3.4.2 接好水钻(电锤)电源,进行钻孔施工。 3.4.3 钻孔施工完成,检查成孔直径及深度。 3.5 清孔 3.5.1 用空压机或其它设备吹出植筋孔内灰尘。

3.5.2 用毛刷或棉丝蘸丙酮将植筋孔擦拭干净。 3.5.3 用棉丝封堵植筋孔口待用。 3.5.4请甲方、监理、总包负责人,对成孔进行验收。 3.6钢筋除锈 3.6.1 角磨机配钢丝刷将钢筋锚入部分除去铁锈,氧化层,油污等,并用丙酮擦拭干净。 3.6.2 报请监理或总包验收,合格后,方可进行锚筋作业。 3.7注胶植筋 3.7.1用注胶器将胶注入孔内2/3,将除锈后的钢筋旋转缓慢插入洞内,直至达到洞底部为止。 锚固胶体从洞口溢出,则锚固合格。 3.7.2锚固完钢筋后,在24小时内不得人为扰动,以保证锚筋质量。 3.7.3填写单项工程验收单,并报请监理或总包验收。 3.8报验 3.8.1待植筋完全固化后,按设计要求做钢筋拉拔试验。 3.8.2钢筋拉拔试验合格后,报请监理或总包验收。然后填写隐检资料,分项/分部工程质量 报验认可单,请总包负责人、监理签字。 4、质量标准 4.1保证项目: 4.1.1植筋必须符合设计要求及加固行业施工规范。 4.2允许偏差项目,见表 5、成品保护 5.1清完孔后,将成孔用棉丝封堵,避免灰尘落入。 5.2钢筋除完锈后,妥善保存,防止钢筋再次生锈。 5.3植筋完成后,应做好临时固定,固化期内不得人为扰动,必要时派专人看护。 6、应注意的质量问题 6.1植筋结构胶严格按照比例配制,必须搅拌均匀。 6.2植筋钻孔前必须放线,所钻植筋孔一定要保证与施工面垂直。 6.3植筋规格及孔深严格按照设计要求、行业规范施工。

高强螺栓 普通紧固件连接施工工艺标准

高强螺栓、普通紧固件施工工艺标准 1 适用范围 适用于建筑工程钢结构安装过程中,构件机械连接的施工;主要涉及扭剪型型高强度螺栓,普通螺栓、射钉等普通紧固件的施工工艺。 2 施工准备 技术准备 图纸会审和深化设计工作已完成报审。 施工方案已编制,明确流水作业划分、施工顺序、螺栓的储存及使用、作业进度计划、工程量等并分级进行交底。 吊装前对于摩擦面的油污、尘土、浮锈要进行清除,要求摩擦面保持干燥、整洁,不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等。若有的话,需用钢丝刷及时清除,以提高其抗滑移系数。 高强螺栓的形式、规格和技术要求必须符合设计要求和有关规定,高强螺栓必须经试验确定扭矩系数或复验螺栓拉力,符合规定时方准使用。 材料要求 高强螺栓及普通紧固件进场检验 (1)螺栓均应按设计及规范要求选用其材料和规格,保证其性能符合要求。 (2)高强度螺栓连接副应进行摩擦面抗滑移系数试验,试验用螺栓连接副应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取。每套连接副只应做一次试验,不得重复使用。 高强螺栓抗滑移系数试验用试件尺寸如下图:

图高强螺栓抗滑移系数试验用试件尺寸 (3)高强螺栓和连接副的额定荷载及螺母和垫圈的硬度试验,应在工厂进行;连接副紧固轴力的平均值和变异系数由厂方、施工方参加,在工厂确定。 扭剪型高强度螺栓紧固轴力(kN)表 高强螺栓的保管表

主要机具 扭剪型高强螺栓用扳手、扭矩型高强度螺栓扳手、检测合格的力矩扳手、手动棘轮扳手、橄榄冲子(俗称过眼冲钉,形似橄榄)、力矩倍增计、手锤等。 作业条件 现场水电供应正常,道路通畅,作业面照明条件良好。 安全平网悬挂到位无死角,生命绳固定牢固,经检查符合施工需要和安全要求。雨天严禁作业,雨后应用压缩空气吹净,干燥后方能进行作业。 管理人员已向作业班组进行安全技术交底。

螺栓球节点网架施工技术

—网架预埋件500x500 螺栓球节点网架施工技术 第45项目韩锋 螺栓球节点网架现在已成为一种使用广泛的的屋盖承重结构, 从结构力学角度上此种结构 属于多次超静定空间结构体系。 网架有多种型式,有平面桁架组成的两向正交正放网架、 两向 正交斜放网架、四角锥体组成的网架、 星形四角锥形网架等。 网架结构综合了工程平面形状和 跨度大小、支承点情况、荷载大小、屋面构造、建筑设计等要求。这种空间网架,结构新颖美 观,杆件规律性强,网格划一,整体性好,空间刚度大,抗震性能好,杆件之间全部采用螺栓 连接,便于安装,操作简便。现广泛用于公共建筑大跨度门厅、 体育馆、展览厅、民航候机厅、 工业厂房等屋盖承重结构。 1工程概况 民政部中国减轻自然灾害中心工程(位于宣武区广安门白广路)和兴源大厦工程(位于 朝阳区奥体东门)屋顶网架均为螺栓球节点网架。 民政部中国减轻自然灾害中心工程屋顶网架为正放四角锥型式, 网格尺寸为1.5m x 1.5m, 网架支撑方式为下弦支撑,抗震设防烈度为 8度,网架轴线总尺寸为 33m x 33m 网架球节点 采用45#钢,网架杆件、支座、支托均采用A3钢。屋顶采用蓝色镀膜中空钢化玻璃 (6mm+5mm+6mm ) +铝合 金檀条,下部采用 3mm 厚铝塑板封底。 2施工准备 2.1安装人员所备资料 2.1.1进场材料的材质单、螺栓、钢球、杆件、螺钉等材料的半成品加工合格证。 2.1.2安装单位的资质,安装人员的操作合格证、花名册,焊接人员的上岗证。现场的焊 接工作必须由经过焊接球节点与钢管焊连接的全位置焊接工考核合格的专业人员施工。

2.1.2施工图纸、施工方案、技术交底、安装合同、进场材料清单。 22施工现场准备。 2.2.1在屋面上满搭脚手架,步距按网格上升高度搭设。 2.2.2在预埋件处混凝土达到28天后,混凝土强度抗压报告合格后,方可进行网架安装 施工。 2.2.3对在主体结构上的预埋件进行抄平,放出网架的轴线。掌握预埋件位置的准确程度, 安装队根据土建测量放线的有关记录,进行复测、验收并记录存档。 2.2.4施工工具及配合机具:经纬仪、水准仪、50m钢尺、交流电焊机、切割机、倒链、 管钳、力矩扳手、千斤顶、丝锥等。 ____________________________ 图2网架剖面图 _____________________________ 3安装方法 根据螺栓球节点网架的特点,为保证施工工期、工程质量,网架底部在预埋件上焊接基点 的位置准确非常重要,要反复较核,底部连接杆在安装前先在地面上预排好后,再在相应位置进行组装,其它网架可在组装好的网架上高空散装并按顺序延伸,或在下面组装成单元在高空连成整体,或安装好整体进行吊装。本工程由于场地狭小,不宜采用吊装法施工,采用的是高空散装法。 3.1在支座节点上开始安装杆件前,要检查预埋件上焊接的基点是否符合以下要求: 3.1.1基座节点中心偏移允许值为网架跨度的1/3000,且不大于30mm应小于边长的1 / 3000,而且小于 20mm 3.1.2基座节点中心高度偏差允许值为相邻支座间距的1/400,且不大于15mm相邻基 点的高低差应小于 5mm 3.1.3最高与最低基座节点不大于30mm

化学螺栓施工方案

陕西省军区A区商业楼 幕墙工程 化 学 螺 栓 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

目录 一、工程基本情况 二、化学螺栓施工特点 三、适用范围 四、工作原理 五、工艺流程及操作要点 六、材料及施工机具 七、质量标准 八、劳动组织及安全

化学螺栓施工方案 一、工程概括 ⑴、建设单位:陕西省军区军人服务社。 ⑵、工程项目:陕西省军区军人服务社A区商业楼幕墙工程。 ⑶、工程地点:陕西省军区院内。 ⑷、幕墙工程标高: 。 ⑸、结构形式:框剪结构。 二、化学螺栓施工特点 1、施工温度范围较宽,可在-5℃~40℃温度之间施工。 2、无膨胀力锚固,对基材不产生挤压力,适用于各种基材。 3、螺栓间距、边距小,适用于空间狭小处。 4、安装操作便利,安装后能迅速固结。有较高的承载力。 5、锚固厚度较大。 三、适用范围 1、适用于普通混凝土强度等级大于或等于C15(未开裂混凝土)。致密的天然石材。 2、用于固定多种构件。 3、适用于重载及各种震动负载。 4、在加固改造工程中与大面积粘钢组合使用,加固作用良好。即增强了钢板的抗剪作用,又对旧建筑混凝土梁板内部空隙有填补作用,提高了构件的整体承载力。

四、工作原理 通过合成树脂砂浆粘合锚杆和孔壁,使锚杆。基材和被锚固对象形成一个整体,从而达到固定构件和提高构件承载力的效果。 五、工艺流程及操作要点 1、工艺流程。 钻孔→清孔→置入药剂管→钻入螺栓→凝胶过程→硬化过程→固定物体。 2、操作要点。 (1)钻孔 先根据设计要求,按图纸间距(相邻锚栓轴线间的距离)、边距(锚栓轴线至构件自由边缘的距离)定好位置,采用电锤配装合适的钻头在基材上钻孔,按设计螺栓型号,根据螺栓的安装参数表确定孔径、孔深,由锚栓类型及尺寸来决定需要的钻孔深度,除少数例外情况,一般大于锚固深度(从锚固基础结构表面到螺杆底端的距离,是影响其承载力的重要参数)。螺杆型号的选择要满足锚固厚度的要求,锚固厚度等于被锚固物体的厚度(包含装饰层厚度)。与化学螺栓有关的参数,安装参数如表1, (2)清孔 用空气压力吹管,将孔内浮尘清除,保持孔内洁净 (3)置入药剂管 将药剂管插入洁净的孔中,插入时保证树脂在手温条件下能像蜂蜜一样流动,方可使用药剂管。

螺栓球节点网架

螺栓球节点网架——高强度螺栓质量检验评定表工程名称:贺县加油站网架工程 螺栓球规格M16;M20 产品数量(件)960 保证项目 项目质量情况 1 用于制造高强度螺栓的钢材必须符合设计规定及相应材料的有 关技术条件和标准。符合设计规范 2 高强度螺栓必须采用《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB1228 规定的性能等级808级或10.9S。螺纹应符合《普通螺纹公差与 配合》GB197中的68级。 符合设计规范 3 高强度螺栓必须逐根进行表面度试验应对8.8S硬度为 HR21-29°,10.9S硬度为HR32-36°,严禁有裂纹或损伤。 符合设计规范 4 高强度螺栓的承载能力必须符合抗拉强度检验系数允许值(ru) 的规定。 符合设计规范 允许偏差项目 项目 允许偏差 (mm) 实测情况 实测 点数量 在允许偏差值内超出允许偏差 实测值测点值实测值测点值 1 螺纹长度(t为 螺距) 2t0 60 +2.0~0 55 >2t 5 2 螺栓长度2t-0.8t 60 +2.0~ -0.8 60 / / 3 键槽 槽深±0.20 60 <±0.2 56 / 4 4 直线度<0.2 60 <0.2 58 >0.2 2 5 位置度<0.5 60 <0.5 60 >0.2 / 检查项目 保证项目符合设计规范和技术标准 允许偏差项目实测300 点,其中合格 299 点,合格率 99.6% 工程负责人:施工员: 班组长:评定 等级 质检员:核定等级监理工程师: 年月日

网架结构工程质量检验评定标准《GB50205-2001》 高强度螺栓质量检验评定表 工程名称:贺县加油站网架工程 螺栓球规格M16;M20 产品数量(件)960 保证项目 项目质量情况 1 用于制造高强度的螺栓材料必须符合设计规定及相应材料 的有关技术条件和标准。 符合设计规范 2 高强度螺栓必须采用国家标准《钢结构用高强度大六角头 螺栓》GB1228-91规定的性能等级8.8s级或10.9S,并符 合国家标准《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、 垫片技术条件》螺纹按《普通螺纹公差与配合》GB197-81 中的6级。 符合国家标准 3 高强度螺栓必须根据进行表面硬度试验,对8.8S的高强度 螺栓其硬度为HR21-29°,10.9S高强度螺栓其硬度为 HR32-36°,严禁有裂纹损伤。 符合要求 4 高强度螺栓的承载能力必须附录一规定的抗拉强度检验系 数允许值(yu)。 符合附录一的要求 项目 允许偏差 (mm) 实测值 (mm) 1 螺栓长度(t-螺距)+2.0t;0 √ 2 螺栓长度+2.0t;-0.8t √3 槽 键 槽深±0.2 √ 4 直线度<0.2 √ 5 位置度<0.5 √ 检查项目 保证项目共检查4项。 允许偏差项目实测15 点,其中合格 15 点,合格率100%。 施工单位评定等级自评 合格 单位工程负责人: 核定等级质量检验员: 监理(建设)单位验收结论监理工程师(建设单位项目技术人员): 年月日

内六角螺栓尺寸表

1. 各部位的尺寸 单位:mm 螺纹的公称直径(d) (2) M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) 螺栓的螺距(P) 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 b 参考18 20 22 24 28 32 36 40 最大( 基准尺寸) * 5.5 7 8.5 10 13 16 18 21 ** 5.68 7.22 8.72 10.22 13.27 16.27 18.27 21.33 dk 最大 最小 5.32 6.78 8.28 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 da 最大 3.6 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2 13.7 15.7 最大( 基准尺寸) 3 4 5 6 8 10 12 14 ds 最小 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 13.73 e 最小 2.87 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15 11.43 13.72 f 最大0.51 0.60 0.60 0.68 1.02 1.02 1.45 1.45 最大( 基准尺寸) 3 4 5 6 8 10 12 14 k 最小 2.86 3.82 4.82 5.70 7.64 9.64 11.57 13.57 r 最小0.1 0.2 0.2 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6 公称( 基准尺寸) 2.5 3 4 5 6 8 10 12 最小 2.52 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025 10.025 12.032 s (1) 最大 1 栏 2.580 3.080 4.095 5.140 6.140 8.175 10.175 12.212 精彩文档

化学螺栓施工工艺

化学螺栓规格表 一、化学螺栓适用范围 1、适用于普通混凝土强度等级大于等于C15(未开裂混凝土),致密的天然石材。 2、用于固定普通钢结构、底座、导轨、柱帽、柱脚、牛腿、栅栏、楼梯、幕墙、扁钢及型钢、预埋钢筋、埋入式模板等。 二、化学螺栓特点: 1、施工温度范围较宽,从15℃~40℃。 2、无膨胀力锚固,对混凝土不产生挤压应力,适用于各种基材,在强度较差的混凝土上表现更佳。 3、安全方便(如喜利得螺栓药剂管特殊倒挂外形,保证垂直面吊挂施工时不坠落)。 4、间距、边距小,适用于空间狭小处。 5、安装操作便利,安装后能迅速固结,有较高的承载力。 6、适用于重载及各种震动负载。 7、锚固厚度较大。 化学螺栓规格有M8,M10,M12,M16,M20,M24,M30,M33等规格 化学螺栓是靠与混凝土之间的握裹力和机械咬合力共同作用来抗拔和螺栓本身来抗剪,主要用在新旧结构的连接处,各项力学指标你可以找厂家是产品介绍, 计算时要根据厂家提供的资料来进行,因为各种厂家生产的化学粘接剂都不同,所以粘接能力也不同,平常比较知名的大陆外品牌有德国喜利得、德国惠鱼锚具、台湾固特优等厂家生产的化学螺栓;大陆内品牌较多,且良莠不齐,使用前需认真核实其性能。化学螺栓是后埋件的一种,在预埋件漏埋或后建工程中使用。化学螺栓规格基材为混凝土,天然硬质石材。材质是聚胺酯丙稀酸酯+石英砂。是靠与混凝土之间的握裹力和机械咬合力共同作用来抗拔和螺栓本身来抗剪,主要用在新旧结构的连接处,各项力学指标你可以找厂家是产品介绍, 计算时要根据厂家提供的资料来进行,因为各种厂家生产的化学粘接剂都不同,所以粘接能力也不同,化学螺栓是后埋件的一种,在预埋件漏埋或后建工程中使用。 化学螺栓适用于重载在近边距和狭窄构件(柱、阳台等)上固定可在混泥土(=>C25砼)里使用可在耐压的天然

正放四角锥螺栓球节点网架结构施工工艺

正放四角锥螺栓球节点网架结构施工工艺 正放四角锥螺栓球节点网架结构施工工艺 一、工程基本情况 网架结构形式:正放四角锥螺栓球节点网架。支撑条件:下铉多点柱支撑。 本工程结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,主体采用钢筋混凝土框架结构体系,屋面结构为钢网架。 施工条件:网架杆件及钢球、桁条、屋面板等零部件在工厂加工制作好后,运至现场,网架安装必须待基础砼达到设计强度后,方进场安装。施工现场场地必须平整夯实,柱顶预埋件要求按图纸尺寸放置,预埋件的尺寸误差、水平标高应在公差范围之内。交通:运输有能进汽车至施工现场内的道路。水电:生活用水(30 人左右)、生活用电安装时固定支座、安装桁条用电。 二、施工顺序: 1、工厂内:图纸会审--备料--原材料检验--加工制作部件(钢球、杆件、支座)--表面防腐处理--质量检验--包装发往现场--网架安装--网架检测--屋面安装。 2、施工现场:场地整理--搭设临时设施--临时支架搭设(高至网架下弦30cm)--检查复核测量网架预埋件尺寸、标高、标高是否符合图纸设计要求,必要时作出相应调整,网架支座安装--网架安装--网架检测--验收。 3、复检:加固脚手架,对现场材料清理排放,对垂直运输材料作详细运输程序 三、施工方法: (一)材料采购与检验 钢板、焊管、锥头、封板、应符合GB700-88《碳素结构钢》标准规定的Q235材质要求,无缝钢管应符合GB699-88《优质碳素结构钢》标准规定的20#钢要求,螺栓球的材质应符合GB699-88《优质碳素结构钢》标准规定的45#钢要求,内螺纹尺寸和球孔角度尺寸应符合设计图纸要求,螺钉应符合JG10-1999行业标准要求,高强度螺栓材质、性能应符合GB16939-1997标准要求。材料规格按设计图纸要求执行。 原材料、配件进厂后,对进货物资进行验证,验证合格后按顺序进行尺寸、材质和性能三个方面测量。具体要求如下:尺寸测量由检验人员按GB2828-87I-4.0进行,并记录测量结果;材质测量由检验人员负责按下述材料检验要求进行取样和送样,填写《送样登记表》,化验员按《理化管理制度》要求进行化学分析并标识和保存样件,建立《化学分析C、S、Si、Mn、P、Cr、Ni 原始记录》台帐,出据《化学分析报告单》并及时传递给检验员和资料员;性能测量由试验员进行,建立《机械性能试验原始记录》或《机械性能检测报告》,并及时传递给成品检验员和资料员;严格按验收规范规定进行化学成分和性能进行抽样检验,只有上述三方面均合格后方能入库。 各种材料的检验要求如下: 1、碳素结构钢材料检验 检查质量证明文件,内容应包括材料数量、规格、批号、炉号、钢的牌号、力学性能、化学成份、制造厂商、出厂日期、技术监督部门印记等; 观察检查钢材的表面质量,钢材表面不允许有裂纹、结疤、折叠、分层等缺陷; 抽样复查钢材的尺寸精度,抽样数量见GB2828-87I-4.0; 抽样检验化学成份,每批材料每种规格抽样一件,化学成份应满足GB700-88标准的要求; 对高频焊管,应检查供方提供的工艺性能试验报告,其中直径不大于219.1mm的钢管应做压扁试验,直径小于50mm的钢管可用弯曲试验代替压扁试验; 产品标识:钢板应有生产厂家作上标准号、供方名称(厂标)、钢号、炉罐号、批号、尺寸等印记;型钢可由厂家采用打钢印、喷印、挂标牌、粘标签等方式进行标识,标识上应有供方名称(厂标)、牌号、炉罐号、规格、重量等。 2、优质碳素结构钢材料检验 检查质量证明文件,内容应包括供方名称或印记、发货日期、需方名称、合同号、产品标准号、钢的牌号、炉罐号、批号、交货状态、重量、件数、规格、各项检验结果、技术监督部门印记等;优质碳素结构钢的机械性能应在质量证明书中注明;对结构用无缝钢管,应检查供方提供的工艺性能报告,对于外径大于22mm,且壁厚与外径比值小于或等于10%的钢管:检查表面质量,不得有裂纹、结疤、折叠和夹渣;抽样复查钢材的尺寸精度,钢材的尺寸精度应符合碳素结构钢材的尺寸精度要求,抽样数量见GB2828-87I-4.0;抽样复查化学成份,每批每种规格抽样一件,化学成份应满足表12的要求。复验仅抽检C、Si、Mn、P、S即可,产品标识同上。

螺栓球网架原地安装整体吊装施工工法高岩

螺栓球网架原地安装整 体吊装施工工法高岩 The manuscript was revised on the evening of 2021

螺栓球网架原地安装整体吊装施工 工法 吉林吉化华强建设有限责任公司 撰写人:李秀琴 高岩 二〇一六年三月三十日

目录

螺栓球网架原地安装整体吊装施工工法 1前言 目前,我国在体育场、体育馆、加油站等很多跨度较大大公共建筑中采用螺栓球钢网架,此工艺现已非常成熟,所以得到广泛的应用。而且由于其重量轻,造价也相应低廉。并且由于基本上没有焊接节点,安装速度相当快,能在很短的时间内完成工程施工。 2工法特点 网架结构是空间三维结构,由许多杆件按一定规律组成,每根端部带有螺栓,拧入球内形成螺栓球节点网架,在球上形成节点网架。此结构形式稳定性好,整体重量轻,抗震效果非常好。 1.采用此方法原位地面组装网架,组装方便,工作效率高,避免高空作业危险,可以加快施工速度,降低施工成本。 2.采用双吊车侧同时起吊,由于网架安装位置就在原位置,网架提升后无需较大平移距离,可以避免使用大型吊装机械和复杂吊装过程。 3适用范围 适用加油站,地府站中小型螺栓球钢网架,只需具备汽车起重机使用的场地。

4工艺原理 利用网架较大各杆件空隙,将支撑网架钢柱穿过网架空隙,网架原地组装,组装完成后,利用起重机,将网架整体吊装安装就位焊接固定。 5施工机械及材料配备 施工机械配备 为了保证施工的进度、质量,必须配备相应的机具,主要机具如附表(1) 主要施工机具 材料准备 网架安装前,根据《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001)对管、球加工的质量进行成品件验收,对超出允许偏差的零部件进行处理。

大六角高强螺栓连接技术交底

大六角高强螺栓连接技术交 底 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

大六角高强螺栓连接技术交底 1技术交底范围: 本交底标准适用于钢结构安装工程,大六角高强度螺栓连接的施工技术。 本交底针对于项目技术管理人员、钢结构专业分包队伍管理人员及操作工人。 2设计情况: 2.1地下室钢结构安装工程地下室钢板墙采用10.9级大六角型高强度螺栓,规格分 M20、M27、M30三种。其连接副是由一个螺栓、二个垫圈、一个螺母组成,均应附有质量证明书。高强螺栓连接钢材的摩擦面要求进行喷砂(丸)处理,抗滑移系数μ≥0.45,连接板的材料与母材相同。 2.2大六角摩擦型高强螺栓安装前,构件将采用临时安装螺栓进行临时固定,待高强螺栓完成部分安装时,拆除临时安装螺栓,以高强螺栓代替。 螺栓、螺母、垫圈均应附有质量证明书且符合现行国家标准《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-2011)的规定。 2.3所有螺栓均按规格型号分类储放,妥善保管,避免因受潮、生锈、污染而影响其质量。开箱后的螺栓不得混放、串用,做到按计划领用,施工未完的螺栓及时回收,损耗率控制在0.5%以内。 2.4清除构件摩擦面上的铁屑、浮锈,确保摩擦接触面之间紧密贴合。 3施工工艺流程: 作业准备——接头组装——安装临时螺栓——安装高强螺栓——高强螺栓紧固——检查验收 4工艺操作要点和质量要求: 4.1作业准备: 4.1.1备好扳手、临时螺栓、过冲、钢丝刷等工具,主要应对施工扭矩的校正,就是对所用的扭矩扳手,在班前必须校正,扭矩校正后才准使用。扭矩校正应指定专人负责。 4.1..2大六角头高强度螺栓长度选择,考虑到钢构件加工时采用钢材一般均为正公差,有时材料代用又多是以大代小,以厚代薄居多,所以连接总厚度增加3~4mm的现象很多,因此,应选择好高强度螺栓长度,一般以紧固后长出2~3扣为宜,然后根据要求配好套备用。 4.2接头组装: 4.2.1对摩擦面进行清理,对板不平直的,应在平直达到要求以后才能组装。摩擦面不能有油漆、污泥,孔的周围不应有毛刺,应对待装摩擦面用钢丝刷清理,其刷子方向应与摩擦受力方向垂直。 4.2.2遇到安装孔有问题时,不得用氧-乙炔扩孔,应用扩孔钻床扩孔,扩孔后应重新清理孔周围毛刺。 4.2.3高强度螺栓连接面板间应紧密贴实,对因板厚公差、制造偏差或安装偏差等产生的

螺栓球节点网架的详解

螺栓球节点网架的详解 2015-11-27 网架结构因其结构新颖,受力合理,自重轻、用钢量低等优点,我国从80年代后期大量涌现,每年约以80~100万m2增加。广泛应用于大型体育场馆、展览中心、影剧院、商场、航站楼、候车厅、工厂车间、仓库、电视塔等。 国内网架结构主要分为:焊接球节点网架及螺栓球节点网架两种。螺栓球节点网架其构件工厂内加工量较大,现场安装便捷,适用于现场工期紧,施工条件、用电量受制约,网架形状复杂、杆件定位困难的异形结构。本文重点介绍螺栓球节点网架。 一、设计图纸分解 一份完整的螺栓球节点网架设计图纸应包含设计说明、网架平面图、网架上下弦及腹杆布置图,支座及支托详图,杆件材料表,螺栓球材料表,螺栓、套筒、顶丝材料表,封板、锥头材料表,螺栓球加工详图(若有其它要求另加,如吊挂件、通风机房等)。首先对图纸中提供的网架平面图与基础平面图进行复核,以确保网架支座位置与基础相吻合。接着对网架图提供的杆件材料表进行复核,主要是复核网格的轴线长度,然后依据轴线长度复核杆件的焊接长度,接着复核杆件的下料长度。一切无误后方可根据杆件材料表绘制车间杆件下料表。 二、杆件的计算 螺栓球网架杆件长度受螺栓球直径,螺栓球的切削量,套筒长度,锥头长度等因素的控制。 杆件长度计算公式为: 杆件下料长度=杆件焊接长度—2(锥头长度—锥头止口长度—1mm)。 (公式中1mm为钢管与锥头间隙,保证焊接质量)

杆件焊后长度=(杆件几何长度)—(一段球半径+另一段球半径+一段套筒长度+另一段套筒长度)+(一段螺栓球切削量)+(另一段螺栓球切削量)。 杆件几何中心长度、杆件焊接长度、杆件下料长度、锥头长度、锥头止口长度、段套筒长度、螺栓球切削量、焊接预留间隙,及构件组合详图如图1所示: 以上数据在网架设计图中除锥头止口长度外,已经确定。锥头止口长度可以依据网架杆件材料表中的焊接长度和下料长度计算得出,即将计算杆件下料长度的公式逆推: 锥头止口长度=(杆件焊接长度—杆件下料长度)÷2+1mm(公式中1mm 为钢管与锥头间隙,保证焊接质量)。 杆件计算的意义: 1.复核设计图纸杆件材料表中杆件的焊接长度是否准确。 2.复核设计图纸杆件材料表中杆件的下料长度是否准确。

内六角螺栓尺寸表

1.各部位的尺寸 单位:mm 螺纹的公称直径(d)(2)M3 M4 M5 M6M8M10M12 (M14) 螺栓的螺距(P)12 b参考1820222428323640 dk 最大(基准尺寸)*71013161821最大** 最小 da最大 ds 最大(基准尺寸)34568101214最小 e最小 f最大 k 最大(基准尺寸)34568101214最小 r最小 s 公称(基准尺寸)345681012最小 最大(1)1栏

注(1):s(最大)的1栏适用于强度及及性状A2-50、A2-70的内容,2栏适用于强度的内容。但根据双方当事人之间协议,强度的内容也可以适用1栏。 螺纹的公称直径M20以上的s(最大)适用于所有的强度及性状内容。 注(2):螺纹的公称直径中带括号的尽量不要使用。 备注:1.头部的侧面带有直纹或网纹[参照JIS B 0951(滚花)]。此时,dk(最大)为该表中的带**的数值。 此外,需要没有滚花的货时,订货人必须指定。但该dk(最大)为该表中带*的数值。

2.对于螺纹的公称直径建议使用的公称长度(?)为粗线框内的内容。 如果?比虚线位置短的为全螺纹,杆部的不完全螺纹长度约为3P。 3.公称长度(?)比虚线位置长的话,?g(最大)及?s(最小)根据下式决定。 ?g(最大)=公称长度(?)-b

40 45 50 55 60 65 70 802824 9038341530924 100484425401934 11058543550294438 12068644560395448 13078745570496458 14088846580597468 15098947590698478 16010810485100799488 18012812410512099114108 200148144125140119134128 220139154148 240159174168 260179194188 280199214208 300219234228参考:内六角螺栓的沉头孔及螺栓孔的尺寸 单位:mm 螺纹M3M4M5M6M8M10M12M14M16M18M20M22M24M27M30

化学锚栓施工工艺

能长期在水下工作不能长期在水下工作 能绝缘锚固,锚固固化物不导电导电 可靠安全可靠性差 锚固力大锚固力差 石材幕墙大量使用石材幕墙禁止使用 应用: 将金属柱安装在混凝土基础中,将梁(钢制或木制)安装于混凝土柱或被包的嵌板上,固定石材挂板,幕墙,安装 防护轨道、栅栏、大型户外显示屏板、广告招贴板、标志杆、设备、支撑轨道、管道等。 安装事项: 施工安装数据: 型号M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 螺杆直径(mm) M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 螺杆全长L(mm) 110 130 160 190 260 300 380 钻孔直径DB(mm) 10 12 14 18 25 28 35 埋设深度T(mm) 80 90 110 125 170 210 280 固定物厚度Smax(mm) 14 20 25 35 65 65 70

注:以上镀锌螺杆要求: 1、5.8级符合ISO-898TI 2、最低破坏强度.50Kg/mm2 3、屈服强度.40Kg/mm2 4、镀锌厚度.最少5μm 设计载荷按:镀锌螺杆拉拔力安全系数2.4-2.7,剪切力安全系数1.4-1.5;

不锈钢螺杆拉拔力安全系数2.5-3.0,剪切力安全系数1.4-1.8。 标准施工: 1、基材钻孔 钻孔工具:冲击式电锤 施工规格:见上述施工安装数据 !注意请严守标准钻孔径、钻孔深度。 2、清孔清除混凝土的粉屑。(1)用压缩气体如气泵或气筒吹尽孔内粉屑。(2)用毛刷将孔內壁附着的粉屑清除。(3)(1)、(2)反复多次,最大限度清尽孔内粉屑。 !注意 a 为了防止固着强度降低,请一定要清扫孔內。 b 因为压缩气体只能吹尽孔内浮灰,很难将孔内壁附着的粉屑清除,所以请务必使用毛刷。 3、放入药管用手或是目视检查确认树脂的流动性,确认后再将药剂插入至孔底。!注意为了施工方便并使化学锚栓充分发挥作用建议使用时尽量让药管中白色颗粒均匀分布管中,可采用摇晃或避光处水平放置一段时间的方法。 4、旋入螺杆螺杆埋入前端有45度切角,后端旋入六角螺帽并用电动工具

螺栓球节点钢网架高空散装法安装技术

螺栓球节点钢网架高空散装法安装技术 发表时间:2019-06-21T10:57:40.690Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年4期作者:郭雪燕1 张琳2 [导读] 所以得到广泛的应用。而且由于其重量轻,造价也相对低廉。安装速度相当快,能在很短的时间内完成工程施工。 1.聊城市福利建筑工程有限公司山东聊城 252000 2.山东聊建集团有限公司山东聊城 252000 摘要:螺栓球节点网架结构是角锥结构,由许多杆件按一定规律组成,每根杆件端部带有螺栓,拧入球内形成螺栓球节点网架。此结构形式稳定性好,整体重量轻,抗震效果好,而且采用螺栓球钢网架的建筑具有造型简洁、美观、施工周期短等特点。 关键词:螺栓球;网架;散装法 1、前言 目前,我国在体育场、体育馆、影剧院、大型煤场等很多跨度较大的公共建筑中顶部采用螺栓球钢网架作为屋面主体,此施工工艺现已非常成熟,所以得到广泛的应用。而且由于其重量轻,造价也相对低廉。安装速度相当快,能在很短的时间内完成工程施工。 2、工艺原理 对于屋面整体而言,特别是体育馆、大型煤场等建筑,由于面积大,相应重量也大,不利于地面拼装,而采用高空散装,对于起重措施等方面的要求降低,有利于减少安装成本。 其安装顺序应根据网架的结构形式、支撑类型、结构受力特点、杆件小拼单元,临时稳定的边界条件、施工机械性能以及现场条件决定。 3、施工工艺流程及操作要点 3.1、网格安装应对建筑物的定位轴线,即基准轴线、支座轴线和支承的标高、预埋螺栓(锚栓)位置进行检查,作出检查记录,办理交接验收手续。允许误差值如附表所示。 3.2、网架安装过程中,应对网架支座轴线、支承面标高(或网架下弦标高、网架屋脊线、檐口线位置和标高)进行跟踪控制。发现误差积累应及时纠正。 3.3、采用网片和小拼单元进行拼装时,要严格控制网片和小拼单元的定位和垂直度。 3.4、各杆件与节点连接时中心线应汇于一点,螺栓球、焊接秋应汇于球心。 3.5、网架结构总拼完成后纵横向长度偏差、支座中心偏移、相邻支座偏移、相邻支座高差、最低最高支座差等指标均符合网架规程要求。 网架高空散装法的拼装支架进行设计,对于重要的或大型的工程,还应进行实压,以检验其使用的可靠性。拼装支架必须符合以下要求: (1)具有足够的强度和钢度,拼装支架应通过验算除满足强度要求外,还应满足单肢及整体稳定要求。 (2)由于拼装支架容易产生水平位移和沉降,在网架拼装过程中应经常观察支架变形情况并及时调整。应避免由于拼装之的变形而影响网架的拼装精度。 3.6螺栓球节点网架总拼 1)螺栓球节点的安装精度,取决于工厂制作的精度,如果尺寸有误,现场无法解决,只能运回工厂处理。 2)高空拼装时,一般从一端开始,以一个网格为一排,逐排步进。 拼装顺序为:下弦节点→下弦杆→复杆及上弦杆→上弦杆→全部拧紧螺栓。 校正前的各个工序螺栓均不拧紧。如经试拼确有把握时,也可以一次拧紧。 3.7作业条件 3.7.1根据正式施工图纸及有关技术文件编制施工方案并审批。 3.7.2 对使用的各种测量仪器及钢尺进行计算检验复验。 3.7.3根据土建提供的纵横轴线和水准点,进行验线。 3.7.4按施工平面布置图划分:材料堆放区、杆件制作区、拼装区、堆放区,构件按吊装顺序排列。 3.7.5 场地要求平整夯实,并设排水沟。 3.7.6分料区、拼装区、安装区设置足够的电源。 3.7.7 脚手架和操作平台根据荷载进行计算,并画出详图。按图搭好满堂脚手架和操作平台,并检查承重点的牢固情况。 3.7.8将高空拼装支点的纵横轴线及标高放线定位。 3.7.9检查成品件、零部件、尺寸、编号、数量(包括加工的附属零件) 3.7.10悬挑法拼装网架时,需要预先拼装好小单元,再用起重机将小拼单元吊起进行拼装。悬挑法拼装网架可以少搭支架,节省材料。但悬挑部分的网架必须具有足够的刚度,而且尺寸不变。 3.7.11做好有关测试及安全、消防准备工作。 3.7.12网架安装人员要持证上岗。 4、质量控制 4.1对建筑结构安全等级为一级,跨度40m以上的公共建筑螺栓球节点钢网架结构,且设计有要求时,应进行节点承载力试验,按设计指定规格的球最大螺栓孔螺纹进行抗拉强度保证载荷试验,当达到螺栓的设计载荷时,螺孔、螺纹及封板仍完好无损为合格。 4.2钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,其所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。 跨度24m及以下钢网架结构测量下弦中央一点;跨度24m以上钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点。

化学植筋化学锚栓施工方案

化学植筋化学锚栓施工方案 字体大小:大|中|小2006-07-17 00:00 - 阅读:3581 -评论:11 b 化学植筋工艺植筋新技术是运用高强度的化学粘合剂,使钢筋、螺杆等与混凝土产生握固力,从而达到 预留效果步骤:定位----钻孔----清除灰尘----注胶…植入钢筋----养护钢筋螺栓锚固法 1. 施工准备施工前应认真阅读设计施工图,必须要将结构面清理干净,按设计图纸,放线标明钢筋锚固点 的钻孔位置,钻孔位置标明后由现场负责人验线。 2. 钻孔按设计图纸要求明确螺栓锚固位置、成孔直径及锚固深度。 3. 清孔 (1).钻孔完成后,将孔周围半径0.5米范围内灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,此过程要作到三吹 两刷,即吹孔三次、清刷两次,清刷完毕后,用棉丝沾丙酮,清刷孔洞内壁,使孔洞内最终达到清洁干燥;如遇较潮湿的情况,还须用加热棒,进行干燥处理。 (2).若为水钻孔:用清水将孔内泥浆冲刷干净,用棉丝将孔擦净,等孔晾干后再进行下一道工序,如工期紧,可用加热棒进行干燥处理。 (3).用干净棉丝将清洁过的孔洞严密封堵,以防有灰尘和异物落入。 (4).现场负责人检查清孔工作,请总包及监理验收,做好隐检记录。 4. 钢筋清理 (1).在钢筋端部相应位置做上标记,标示好除锈清理的长度范围;要求此长度范围大于要求锚固深度 50mm 。 (2).启动磨光机,用钢丝刷将除锈清理长度范围内的钢筋表面打磨岀金属光泽为止。

(3).将除锈清理好的钢筋放在干燥处整齐码放。 (4). 用棉丝蘸丙酮,将除锈清理长度范围内的钢筋表面擦拭干净。 (5). 将所有处理完的钢筋码放整齐,报请现场负责人检查。 5. 钢筋埋植 (1). 钢筋锚固用胶的配制。(具体配比使用方法参见相应产品说明,或听从现场负责人要求)要求:按比例配制且搅拌均匀。(2). 如为盲孔钢筋埋植:将锚固用胶注入孔洞内2/3 即可;将处理好的钢筋,除锈清理端朝向孔洞, 一边向同一方向旋转,一边缓慢将钢筋插入洞内,直至到达孔洞底部为止。此时,如无锚固用胶从洞内溢出,说明注胶量不够,须将钢筋拔出,重新注胶,再次插入钢筋,直至能使胶溢出洞口。 (3). 如为通孔钢筋埋植:先将处理好的钢筋插入孔内,孔两端用环氧砂浆封堵,封堵时,须在一端留出注胶孔,另一端留出出气孔;待环氧砂浆凝固后方可进行高压注胶。将配制好的锚固用胶装入打胶筒内,安装打胶嘴;将锚固用胶通过注胶孔注入孔洞内,直至另一端出气孔溢出胶为止;而后,用环氧砂浆或其它材料将注胶孔及出气孔封堵死。 (4). 如是垂直通孔植筋,前期步骤同第 3 条,注胶时应从孔底部的注胶口向上注胶,以孔上部出气口 出胶为宜。 (5).对已埋植好的钢筋要做好保护工作,如挂明显标志牌等。以防锚固用胶在固化时间内,钢筋被摇摆动或碰撞,影响埋植效果。(6). 用棉丝蘸少许丙酮,清理工作面遗留的胶及清理工作面的垃圾。注意:在清理遗留胶的时候,要小心轻缓,不得对钢筋进行摇摆或碰撞。 (7). 报请现场负责人检查。 6. 成品保护在锚固用胶固化前应对埋植好的钢筋进行必要的违挡,固定;做好标示、标牌。 植筋:

相关文档