一、工程概况
由于监测仪器受强对流天气影响日益突出,TH1、TH2、TH3、TH4、TH5、TH7、TH8、TH9、TH71、TH72、TH73、TH52、TH21、TH22、TH95、TS1、TS2等17个地面测站内的自动化仪器外屏蔽线没有接地,存在安全隐患。为保证自动化仪器的正常运行对以上没有接地的测站进行整治。
二、施工内容
剥除、对接仪器、铺设PVC管、铜线采购与铺设、铜柄采购与安装、揭、铺盖板、汽车台班、发电机台班、人工及业主要求的其他施工内容。
三、施工工期及工程量
3.1、施工工期
我方根据业主工期的进度要求,并依据该计划合理进行资源配置。根据工程的控制及工期安排,在7天内完成。
3.2、工程量
实际工程量以现场签认量为准。
主要工程量表
四、施工依据
据业主文件技术部分的说明和我公司工程技术人员对现场实际情况的了解,依据相关标准及技术规范编制了本工程施工方案。
1)《大坝安全监测自动化技术规范》DL/T5211-2005
2)《混凝土坝安全监测技术规范》DL/T5178-2003
3)《混凝土坝安全监测资料整编规程》DL/T5209-2005 4)《土石坝安全监测技术规范》 SL551-2012
5)《土石坝安全监测资料整编规程》SL169-1996
五、施工方案
5.1接地装置
避雷装置是由接闪器(或避雷器)、引下线的接地装置组成。而接地装置由接地极和接地线组成。
独立避雷针的接地装置应单独安装,与其他保护的接地装置的安装分开,且保持有3m以上的安全距离。
除独立避雷针外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。接地极宜选用角钢,其规格为40mm×40mm
×4mm及以上;若选用钢管,直径应不小于50mm,其壁厚不应小于
3.5mm。垂直接地极的长度应为2.5m;接地极间的距离为5m;接地极埋入地下深度,接地极顶端要在地下0.8m以下。接地极之间的连接是通过规格为40mm×4mm的扁钢焊接。焊接位置距接地极顶端50mm。焊接采用搭接焊。扁钢搭接长度为宽度的2倍,且至少有3个棱边焊接。扁钢与角钢(或钢管)焊接时,为了保证连接可靠,应事先在接触部位将扁钢弯成直角形(或弧形),再与角钢(或钢管)焊接。
接地极与接地线宜选用镀锌钢材,其将埋于地下的焊接处应涂沥青防腐。
5.2整改措施
剥离每支自动化仪器外屏蔽线30mm左右,采用2.5mm2透明护套接地软铜线加长0.5m,形成接地线束后使用压铜接线端子,与自动化采集设备集线箱的接地连接。
六、文明施工措施
1、项目经理作为文明施工的组织者,对现场文明施工全权负责。在施工展开之前,对所有参加施工的人员进行保护环境、文明施工的教育,提高员工的环境意识。
2、设文明施工监督员,在主要施工区域经常清理维护,检查督促施工队将施工材料堆放整齐,将施工垃圾及废物统一收集,集中处理。
3、按照规划布置,材料、工具堆放,施工风、水、电管线路、材料做到堆放分类整齐、管线固定牢靠,施工道路通畅,整个施工场面清洁整齐。
4、主要施工干道,应经常保养维护,为文明施工创造必要的条件,?施工设备严禁沿道停放,必须在指定地点有序停放,经常冲洗擦拭,确保设备的车容车貌和完好率。
5、工地的重要进口与重要部位,地段树立标示牌,同时树立安全、质量责任牌与标志牌。
6、教育全体员工做到文明施工,特别是平台、洞内脚手架搭设用的材料倒运、拆除及其它材料、设备的倒运,应按规定轻拿轻放,必要的施工工序采取技术措施进行保护。
7、施工中,各工作面必须做到工完料尽,场地清洁。由项目分管生产的领导在下班前检查所分管项目的作业面清理情况。
七、环境保护措施
1、职工就餐后,剩余饭菜倒入专用垃圾桶,并安排专人及时清理归堆到临时垃圾周转站,减少食品腐坏臭气的污染。
2、水泥等粉细散材料,要尽量封闭存放,卸运时人及时采取有效措施,减少扬尘。
3、尽量减少施工灰尘。施工中产生的建筑垃圾和废料,用编织袋装起来,人工倒运到货车上运送至制定的垃圾堆放点。
4、施工现场要遵守《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)制定的降噪相应制度手措施。
5、现场施工均使用噪声低能好的设备。要求各种机械设备按期保
养,充分润滑,有效降低噪音排放量。
6、严禁夜间装卸钢材制品材料。
7、严禁施工人员聚众嬉闹,影响周围环境。
小浪底水利水电工程有限公司
二零一四年五月二十八日