文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压受电方案

高压受电方案

高压受电方案
高压受电方案

配电系统调试方案

(1)检查及试验

1) 设备检查:根据原理系统图对照设备逐项进行核查,核实设备型号、规

格是否与设计相符,发现问题及时上报处理。

2) 单元试验:根据厂家和设计要求对设备进行单元试验。如继电器的整定试验、真空断路器的分合闸时间试验、接触电阻和耐压试验、避雷器的放电试验、互感器的变比试验等。

3) 校线:根据原理系统图进行校线,确保接线正确。特别要注意电流、电压互感器二次线的极性不能接错。

4) 耐压试验

单体耐压:国产设备按照设备出厂说明书进行,没有说明书的设备按国家标准进行,引进设备按督导专家的要求进行。

整体耐压:对不可拆卸的高压设备可采用整体耐压。在整体耐压的系统中,试验电压按最低电压设备的标准进行。

5) 断路器的通电空操作实验:设备、线路调校完毕,控制系统通电,按回路(系统)进行断路器通断模拟操作试验,断路器的分、合闸应在全压和欠压情况下进行三次以上通电空操作,应确实可靠无异常现象。模拟短路或其它异常状态,断路器应能可靠分断,声响及灯光信号应正确。

6) 电流保护系统的模拟试验:在完成电流互感器、保护继电器的单元检查试验后,对“互感器一次回路—保护继电器—出口继电器—断路器—监控信号”回路整体进行模拟试验。将试验用大电流发生器的输出端接到电流互感器一次侧母线排上,调节试验电流至设计整定值,通过断路器的分闸动作和监控显示,确认继电保护参数整定、保护系统的接线方式、保护动作响应及监控信号显示的正确性。对不能进行大电流动作的继电器可以通以小电流试验,但不得手动继电器操作。

7) 主回路通低压电试验:在Ⅰ、Ⅱ段高压进线柜按同相位并联后施加三相380V试验电压(断开Ⅰ、Ⅱ号进线柜外部的连接电缆),对高压配电系统各段母线、馈出间隔、电压互感器及仪表监视回路进行电压及相序的检测,以确认主回路及电压互感器回路接线正确,无短路、断路现象,相序关系正确,各开关、断

示。如果是两台主变分段供电,电流表有电流的指示,合相时间不得超过1分钟。

高压防护方案

高压线防护施工方案 本工程地处东侧,原场区北侧和西侧设有10kV高压线基本与场区建筑红线重合,线高11m—13m(距地表),全长300m左右,与在建工程中有5台塔吊的作业范围内覆盖高压线,故而塔吊的钓钩存在与高压线相接触碰撞的危险。且塔吊都未达到建筑本工程所需的最终高度,从而在升高安装塔吊时也存在较大的安全隐患。根据《建筑施工安全技术标准》JGJ46—88要求:在建工程不得在高、低压线路下方施工,不得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物等,其平行安全距离是不同的。另据《电子设施保护条例实施细则》规定,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离达不到该标准规定的距离时均需搭设防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。因此,为确保工程能顺利进行,机械设备正常平稳运转,施工人员及其他人的生命安全所虑,高压线路的防护搭设如下: 高压线实际垂直高度为12-13m,毛竹脚手架的高度高出最高处高压线不小于2米,故防护搭设高度为15m以上 一、搭设要点: 场地要求:防护架底部做150厚C10砼地坪,宽度为2 m。沿侧边通长设排水沟(排水沟宽300mm,深度150mm并按2%找坡)预防防护架下沉。 (1)、本工程高压防护架采用钢管脚手架配合毛竹搭设,架体宽度3.6m,四排立杆,立杆横距1.2m、立杆纵距为1.8m,立杆步距1.8m,镀锌铁丝绑扎毛竹。 (2)、防护架搭设应牢固,具有一定的抗扭、抗剪及抗风侧压能力,在搭设脚手架时加沿全长加设置双向剪刀撑(防护架两端部均需布设双向剪刀撑,)横向斜撑,并且靠脚手架的南、北侧加设落地拉撑,拉撑间距8m。 (3)、在高压线以上部位(以最高线的位置为准)1.5m位置,加设通长大横杆,2m加设通长大横杆。 二、搭设要求: 立杆应做到纵橫通线、杆身垂直。相邻两杆的接头应错开一步架。接头搭接长度不小于1.5 m,4点绑扎。搭接头的方向应互相错开,保正上下杆一线。 大横杆应绑扎在立杆里侧,力求做到平直;两杆接头应置于立杆处,并使小头压大头上。横杆最短应跨两立杆,搭接长度不小于2 m,绑扎不少于三道。接头位置要上下里外错开,

厂用受电方案

4号机组厂用电受电施工方案审批页

4号机组厂用电受电施工方案 文件编码:GDKC-TJDJ-FABS-DQ4-020 编制人:李国强 日期:2012.08.05 版次:A版

目录 1.工程概况 (1) 2.编写依据 (1) 3.受电范围 (1) 4.受电项目 (2) 5.受电前应具备的基本条件 (2) 6.受电前的检查及准备工作 (3) 7.受电程序 (3) 8.安全措施 (4) 9.工具检验、试验设备 (5) 10.组织分工 (5) 11.受电过程中的注意事项 (5) 12.受电结束后的收尾工作 (6) 13.安全目标及措施 (6) 14.危险点分析和预控措施 (6) 15.厂用受电一次系统图(见附图) (7)

1、工程概况 本期工程扩建2×330MW燃煤供热空冷机组,利用已有220KV配电装置以220KV一级电压接入系统。扩建220KV出线1回,仍接入相邻约50m龟兹220KV变电所。 本期工程两台机组共设一台20MVA高压起动/备用变压器,电源引自220KV母线。 厂用电采用6kV电压系统,4号机6kV共设两段母线,分别为4A、4B段,不设6kV公用段。低压供电采用400V电压系统。每台机设两台2000kVA的低厂变,互为备用,分A、B两段向本机组的汽机、锅炉等单元负荷供电,双套辅机的成对出现的MCC分接在A、B两段上,正常情况下两段分列运行。2台1600kVA的除尘变、1台400kVA照明变,分别由机组的6kV 厂用工作4A、4B段分别引接电源,采用电缆联络经低压干式变压器给厂用400V系统供电,低压变压器低压侧采用中性点接地系统。 保护配置(低压变压器保护): 保护型号:PA150微机综合保护测控装置厂家:南京因泰莱电器有限公司 保护功能:过流一段保护、过流二段保护、负序一段保护、负序二段保护 过负荷保护、接地一段保护、接地二段保护、低压侧零序一段、低压侧零序二段保护开关量保护 2、编制依据 2.1 高压启备变图纸、中压厂用图纸、低压厂用图纸和有关设备厂家资料。 2.2 国标GB50150-2006《电气安装工程电气设备交接试验标准》。 2.3 《继电保护和电网安全自动装置检验条例》DL/T 995-2006。 2.4 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1-5161.17-2002。 2.5 《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分DL5009.1-2002。 2.6 《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理管理规定》。 2.7 《工程建设强制性条文(电力工程部分)》(2006年版)。 3、受电范围 3.1 4号机低压工作变4A、4B及其380V母线。 3.2 4号机照明变4B及其380V母线。 3.3 其它相关的380V MCC送电。

高压电塔防护加固专项方案正式样本

文件编号:TP-AR-L2588 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高压电塔防护加固专项 方案正式样本

高压电塔防护加固专项方案正式样 本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、简述 本工程东南角地下连续墙外侧与110KV高压电塔 最近距离为5.3m。电塔地面以上第一道横杆距地约 7m。 根据《施工现场临时用电安全技术规范》要求 (见下表),基本满足最小安全操作距离要求。 经会合国家电网的工作人员现场勘查后,按照 “安全第一、预防为主”的方针,我司仍采取相应的 防护措施。 二、安全教育及培训

1、对入场工人进行安全教育 对新入场的施工人员进行三级安全教育,平安卡培训,经考核合格后,方允许上岗作业。 2、广泛开展预防高压电危害及防护的宣传教育:结合工地的实际情况,充分利用安全交底、班前教育等各种形式,宣传普及有关高压电防护知识,提高广大员工的对高压电危害及安全防护意识,避免坡顶高压电触电事故的发生。 、制定班组安全巡查员安全生产责任制 ①班组安全巡查员要经过安全培训考试合格,具备识别危险、控制事故的能力。 ②熟悉掌握岗位安全技术规程和作业标准,做到考试合格上岗,并百分之百地贯彻执行规程和标准。 ③协助班长开好班前会,过好安全活动日,开展标准化作业练兵、安全教育等。

高压线防护方案

阜石路随道路建设沟道(晋元桥 ~ 小府路)工程220kV高压线防护专项安全施工方案 审批人: 审核人: 编制人: 北京鑫实路桥建设有限公司 2008年12月13日

目录第一章、编制依据 第二章、工程概况 第三章、安全保证组织体系 第四章、施工方法及技术措施 第五章、安全生产管理措施 第六章、触电应急工作预案 附:安全保障体系图 龙门架结构设计图 深孔注浆详图

第一章、编制依据 1.1龙门架物料提升机安全技术规范JGJ88-92; 1.2建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJB-2001; 1.3《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99以及强制性条文; 1.4《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005; 1.5《起重吊装机械安全操作技术规范》JGJ33-2001; 1.6市政工程有关技术规程、规范; 1.7本工程施工设计蓝图; 第二章、工程概况 1、工程概述 为配合阜石路道路建设,以解决宝山站进出线及周边架空线路入地问题,本工程需新建电缆隧道以满足“十一五”电网规划要求。沿阜石路为主线,起点为八角东街东侧,向东新建,途经西五环路、宝山中路、规划七路,至小府路东侧。 本工程随阜石路道路建设工程,将穿越西五环、高压铁塔、阜石路、上庄东路和穿越回填土层,沟道顶部及北侧有各种管线;沿线有220KV裸露高压线(高压线与地面距离见表),因此,施工中必须制定严密的施工组织设计,选择施工经验丰富的施工队伍,按施工组织设计精心施工。 根据现场污水管线施工的经验及在专家论证会上专家分析的情况来看,由7#竖井至9#竖井段土质最为薄弱,施工中根据现场实际情况,发现土质与地质勘察报告不符时,邀请相关单位现场确认,并

塔吊临近高压线的安全防护措施

塔吊临近高压线的安全防护措施 一、概况 某工程位于两条交通要道交叉口西南角,受施工场地条件限制,根据现场实际情况,结合本工程平面形状、建筑总高度及施工总平面图布置,本工程采用的2台QTZ―60t·m自升式塔吊(1#塔吊、2#塔吊)只好安装在本工程车间1北侧,塔身中心距建筑物4.5米处,该塔吊工作高度约35m,起重臂回转半径50m,其首次安装高度约18米。 二、现状分析 2台塔吊塔址确定后,在塔机作业区内,2台塔吊东西相邻,距离塔吊北侧约45米处有一路高压线(东西走向),高压线杆高度约为10m。由于东西向的高压线均处于2台塔吊的塔臂回转半径(前端5米左右)的覆盖范围之内,高压线路距离塔吊初次安装的垂直距离约5米。塔机安装能满足国标(GB5144-85)规范的规定,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。另外,在塔吊伸臂旋转范围内,如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措施;由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此,必须采取切实有效可行的防护措施。为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,项目部特组织专项科研小组进行技术攻关,经反复研究讨论,制定了一套综合性的安全技术措施,以防接触电等安全事故的发生。 三、方案措施确定与实施 (一)严格控制塔吊在逆高压线路方向的南半区施工区域的230O安全区范围内进行吊运作业(见图1)。并且在旋转机构270O处设置超限制动装置,在230O与270O之间的东北向各20O范围内作为警戒区,非特殊情况采取安全措施及项目经理批准,塔吊伸臂不得随意进入禁止区,并采取严格监视与控制措施,司机在起重臂运转临近警戒区时,必须提前减速,一档微动,并有效制动和严禁吊运超过4m长的物料。 (二)塔吊作业中当遇到停电又刮4级以上风,或如遇风力继续加大时,塔吊司机应立即迅速将吊物落下,将吊钩起升到大臂根部相距2m处,停止一切吊装作业,并立即松开旋转机构的制动器,使其在风标效应情况下,伸臂自由旋转,避免吊索或吊物碰触或接近高压线路。其大臂及吊钩上升高度只要脱离了高压线路感应电场的范围,就不会发生触电事故,也不会造成塔吊在刮大风时,因强行制动旋转机构而以致损伤设备或造成倒踏事故。

发电厂电气调试方案最终版

编制依据 1.1 《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇 2001 年版) 1.2 《火电施工质量检验及评定标准》(电气篇 2001 年版) 1.3** 电力设计院设计施工图纸及设备厂家相关资料 1.4 《电气装置安装工程电气设备交接试验规范》 1.5 《电力系统继电保护规定汇编》 1.5 《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002 ) 十、工程概述 **电厂装机容量为 2*300MW 。辅助系统安装工程包括化水处理系统,输煤系统,除灰系统等。 6KV 公用集中段母线的引接采用每台机组的工作 A 段给共用集中段I 段供电,每台机的B段给公用集中段U段供电方式。辅助系统低压厂用电引接方式为:高压侧从厂用6KV公用段引接,经干式变送至 PC、就地MCC。 三、主要工程量 3.1 6KV 干式变试验 3.1.1 变压器变比及极性检查 3.1.2 变压器绕组直流电阻测试 3.1.3 变压器绕组及铁心绝缘电阻测试 3.1.4 变压器绕组交流耐压 3.2 低压配电柜试验 3.2.1 仪表(电流表、电压表、电度表)校验 3.2.2 变送器校验 3.2.3 继电器校验 3.2.4 电流、电压互感器试验 3.2.5 二次回路及绝缘检查 3.3 电动机试验

3.3.1电机绝缘电阻测试(1000V的电动机应测吸收比) 3.3.2检查电机定子绕组极性及其连接的正确性 3.3.3测量电机的直流电阻(1KV或100KW以上的电动机) 3.3.4定子绕组直流耐压和泄露电流测量(1KV或1000KW以上、中性点连线已引出至出线端子板的定子绕组应分相进行直流耐压) 3.3.5定子绕组交流耐压 四、主要调试设备及人员配置 4.1 调试设备: 4.2作业人员配置情况

生物热电综合利用项目厂用系统受电调试措施

生物热电综合利用项目厂用系统受电调试措施 监理机构现报上厂用系统受电调试措施,请审查。 附件:厂用系统受电调试措施承包单位(章): 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期: 建设单位审批意见: 专业工程师: 建设单位(章): 项目负责人: 日期: 日期: 填报说明:本表一式五份,由调试单位填报,建设单位、生产单位、项目监理机构、调试单位、施工单位各一份。特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准,并附验算结果。 乙类调试技术措施会签页调试单位: 年月日施工单位: 年月日监理单位: 年月日生产单位: 年月日建设单位: 年月日生物热电综合利用项目厂用系统受电调试措施编制: 审核:

批准: 第一工程公司2021年10月目录1.工程概况12.编制依据23.受电目的34.受电前应具备的条件及检查内容35.受电程序及操作步骤(110kV线路、110kV 母线以及主变受电以调度指令为准)46.调试所用仪器设备117.调试质量目标及验评标准118.安全控制措施118.1安全管理的一般要求118.2识别的危险因素及控制措施128.3安全事故预防措施138.4事故处理149.施工中的环境因素及控制措施1410.文明施工及成品保护措施1511.组织分工1512.附录17附录1.受电范围一次系统图17附录2.重大危险源预控措施18附录3.调试条件检查确认表19附录4.调试措施技术交底记录表20附录5.电气开关传动验收记录表21附录 6.10kV母线送电后检查项目22附录7.10kV母线受电记录表22附录8.110KV母线送电后检查项目23附录9.110KV母线受电记录表23附录10.倒送电条件检查确认表241.工程概况1.1工程简介生物热电综合利用项目一期工程建设规模为两台75t/h高温中高压循环流化床生物质锅炉加一台25MW汽轮发电机,配置30MW的发电机,发电机出口电压为10.5kV,升压至110kV后并*。发电机出口设断路器,作为机组并*开关。发电机出口为单母线接线,分别经电抗器向两段10KV厂用母线供电。 110KV采用GIS配电装置,设单母线,由110KV天永线架空引接作为并*线,同时预留一路110KV出线间隔,设备采用青岛特锐德生产的预装箱式GIS配电站。正常启动及事故情况下,并*线路受电作为全厂的启动/备用电源,不设专用启/备线路。 主变由西电济南变压器股份有限公司生产。主变技术参数如下: 型式及型号SFZ11-40000/110额定容量(kVA)40000联结组别YN,d11额定电压(KV)(121±8×1.25%)/10.5冷却方式ONAN/ONAF70%/100%额定频率(Hz)50使用条件户外式绝缘耐热等级A厂家西电济南变压器股份有限公司#0备用变、#1、#2低厂变、脱硫变技术参数如下: 型式及型号SCB11-1600/10额定容量(kVA)1600联结组别D,yn11额定电流(A)88/2309短路阻抗(%)Uk%=6.25额定频率(Hz)50厂家特种变压器有限公司化水循环变技术参数如下: 型式及型号SCB11-1250/10额定容量(kVA)1250联结组别D,yn11额定电

高压线防护专项施工方案

横岭小区复建房三期1-34#住宅楼、社区中心、地 下车库工程 高 压 线 防 护 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 通州建总集团有限公司

高压线防护专项施工方案 目录 一. 工程概况 (2) 二. 编制依据 (2) 三. 施工计划 (3) 四. 施工工艺 (6) 五. 施工安全保证措施 (11) 六. 劳动力计划 (12) 七. 计算书 (12)

一、工程概况 a)本工程为新建项目,位于南京江宁高新园。建成后为34栋小高层住宅楼、一栋社区中心、一处人防地下室车库。设计高度为34.45米,防火设计的建筑分类为一类,其耐火等级为地上二级、地下一级,建筑结构为框剪、框架结构,建筑结构类别为钢筋混凝土结构,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为七度。总建筑面积25566.42m2。根据工程的实际情况,计划设置29台塔吊,就可以全面覆盖整个施工场地,塔吊总高度为40.8m。由我方施工的29#楼西侧、32#楼东侧、34#楼北侧、24#楼东侧、2#楼东侧、12#楼东南侧、7#楼东南侧、8#楼东南侧、20#楼西侧、14#楼西侧、9#西侧、1#楼西南侧约8m处有三根10kv高压线。此高压线处于现场布置的12个塔吊回转半径范围内。总长600m,离地面高度15m。(塔吊平面布置图附后) b)本工程建设单位为南京市江宁区高新园,设计单位为江苏省建工设计研究院有限公司,监理单位分别为江苏开源工程咨询监理有限公司、南京明达建设监理有限公司、南京上元工程监理有限责任公司,施工单位为通州建总集团有限公司。 本工程的安全目标为:杜绝特别重大、重大、较大安全事故和机械事故的发生,杜绝死亡事故,防止一般事故的发生,争创文明工地。 二、编制依据 (一).国家、行业、地方规范、文件 1、除执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011外,尚执行现行国家有关标准、规范的规定; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 4、《建筑工程施工安全操作规程》DBJ01 62-2011; 5、《建筑工程高处安全技术规程》JGJ80-91; 6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 7、《建筑工程施工现场用电安全规范》GB50194-2002;

电气厂用电受电方案

作业指导书 编号:AQ04-E-13 工程名称:大唐安庆生物质能发电工程 作业项目名称:电气厂用电受电方案 编制单位:安徽电建一公司大唐安庆电厂项目部电仪科 批准: 陈尚文安全:张瑞 质量:徐猛技术:张俊审核:徐猛编制:宋建清时间:2008.03.25时间:2008.03.25 时间:2008.03.25 时间:2008.03.24 时间:2008.03.24 时间:2008.03.24 出版日期2008.03.26 版次第一版

目录 1.作业任务..................................................................................................................... 22.编制依据..................................................................................................................... 2 3 作业准备和条件 ......................................................................................................... 2 4.作业方法及安全、质量控制措施................................................................................. 45作业质量标准及检验要求 ............................................................................................. 56技术记录要求................................................................................................................. 67危险源、环境因素辨识及防范措施、文明施工标准................................................... 7 8.有关计算及其分析 ........................................................................................................ 8 9.附录 ............................................................................................................................... 8

高压电力塔作业环境个人安全防护要点正式样本

文件编号:TP-AR-L6205 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高压电力塔作业环境个人安全防护要点正式样本

高压电力塔作业环境个人安全防护 要点正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 高压电安全防护架要随搭设随固定,搭设未完的 高压电安全防护架,在离开作业岗位时,不得留有未 固定架子和不安全隐患,确保架子稳定。在带电设备 附近搭、拆安全防护架子时,宜停电作业。在外电架 空线路附近作业时,安全防护架子外侧边缘与外电架 空线路的边线之间的最小安全操作距离不得小于6 米。风力六级以上(含六级)强风和高温、大雨天气, 应停止高处露天作业。风、雨过后要进行检查,发现 倾斜下沉、松扣、崩扣要及时修复,合格后方可使 用。高压电安全防护架子搭设、拆除、维修必须由架

子工负责,非架子工不准从事高压电安全防护架子操作。 所有进场作业的架子工,都必须经专业安全技术培训,考试合格,持特种作业操作证上岗作业。架子工在操作实习阶段,必须在技术熟练的技工带领、指导下操作,非架子工未经同意不得单独进行作业。正确使用个人安全防护用品,必须着装灵便(紧身紧袖),在高处(2m以上)作业时,必须佩戴安全带与已搭好的立、横杆挂牢,穿防滑鞋。具体配备的个人防护用品需要根据作业环境的特点进行选择: 防护手套 作用:1.防止火与高温、低温的伤害。2.防止电磁与电离辐射的伤害.3.防止电、化学物质的伤害。 4.防止撞击、切割、擦伤、微生物侵害以及感染。 使用注意事项:1.防护手套的品种很多,根据防

高压线安全防护方案86405

高压线安全防护施工方案 一、编制说明 1、工程概况及特点 海伦·国际城1号楼工程位于烟台市牟平区牟山路与工商大街交界处,由北京华特建筑设计顾问有限责任公司设计,烟台德林监理有限公司监理,地下室车库部分为框架结构,主体部分属于剪力墙结构,地上29层,地下1层,建筑总高度83.95米,总建筑面积为19301.23m2,网点面积占2977.97 m2、住宅面积占16323.26m2。总工期600天。 2. 安全隐患 ①在现场北侧围墙外有一横架空高压线走过,高压线杆距北侧围墙约7m,高压线距地面高度约14m,塔吊中心距离北侧围墙为29m。在1#楼5~6/G~H轴处已安装一台塔臂长为50m的自升式塔吊进行水平与垂直运输,高压线与塔吊中心的距离仅36米左右。因其高压线路均在塔吊旋转半径覆盖范围内,存在很大的安全隐患。施工塔吊按烟台市有关安全管理规定需对高压线隔离防护,需防护的两条高压线总长共计75米,以确保施工生产及高压线的线路输电安全,消除安全隐患。 二、编制依据 1.施工蓝图及现场平面图。 2.《建筑施工手册(缩印本)》2003年第二版 3.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 5.《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002 三、安全防护措施 为了保证施工及输电线路的安全,我们需要对高压线采取隔离防护措施,基本做法如下: 1、在高压线下面搭设一条四排钢管脚手架及双排竹脚手架混合搭接,脚手架的材料为普通钢管,其质量应符合GB700-7P《普通碳素结构钢技的要求,弯曲变形,锈蚀钢管不得使用;竹脚手架材料采用 术要求》中A 3 干燥型竹子,高度约6米。 2、立杆应先挖杆坑,埋入地下深度不少于800mm,平整夯实后通长设置扫地杆,间距为7米一道。立杆时必须2~3人配合操作。在北面围墙外人行道处,无法挖杆坑,采用1米螺纹25以上钢筋,打入人行道路面,间距为7米一道,采用钢丝绳与立杆固定,并加设扫地杆。 3、脚手架立杆间距为1.5米,大横杆步距为1.8米;脚手架采用双层搭设,底下一层为四排钢管脚手架,搭设范围由工地北面围墙最西点至北面围墙中间大门处,横跨围墙,其中两排脚手架搭设在工地围墙里侧,另外两排搭设在工地围墙外侧人行道处,并设置安全通道,安全通道高度为2米,四排钢管脚手架总高度搭设为10米;上面一层为双排竹脚手架,高度为6米,搭设范围由工地北面围墙最西点至北面围墙中间大门处,横跨围墙,一排竹脚手架搭设在工地北面围墙内侧,另一排竹脚手架搭设在

高压厂用受电方案..

厂用电系统受电方案 河南电力建设调试所 鹤壁电厂二期扩建工程 2×300M W 机组 调试作业指导书 HTF-DQ303

目次 1 目的 (04) 2 依据 (04) 3 系统及设备简介 (04) 4 受电范围 (04) 5 组织分工 (05) 6 使用仪器设备 (05) 7 受电应具备的条件 (06) 8 受电步骤 (07) 9 安全技术措施 (11) 10调试记录 (11) 11 附图(表) (11)

1目的 明确本次厂用受电工作的任务和各方职责,规范程序,使厂用受电工作有组织、有计划、有秩序地进行,确保厂用电系统受电工作安全、可靠、顺利的完成,为机组分部试运打下良好基础。 2依据 2.1 《火力发电厂基本建设工程启动和竣工验收规程(1996年版)》 2.2 《火电工程启动调试工作规定》 2.3 《电气设备安装工程电气设备交试验标准》 2.4 《继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 2.5 《继电保护及电网安全自动装置检验条例》 2.6 《继电保护和安全自动装置技术规程》 2.7 《电力建设工程预算定额》调试部分 2.8 《分系统、整套启动调试承包合同》 2.9 设计院图纸、制造厂家技术文件 3设备及系统简介 鹤壁电厂二期扩建工程2×300MW机组的#02起备变间隔是从#1、#2机组变电站的220kV双母线上引接。厂内#3、#4机组6kV工作母线分别为:6kV工作3A、3B段,6kV 工作4A、4B段,各工作母线段的工作电源取自本机组高压厂用变,备用电源进线取自#02起备变低压侧。 #02起备变保护采用数字式变压器保护装置(DGT 801),双重化配置。6kV厂用电配电装置本体均配置微机型保护测控一体化装置,为DCS系统提供实时电量信息。高、低压厂用电的监控全部进入热控DCS系统,厂用电系统的操作通过DCS画面完成。6kV 工作63A、63B段各配有高压厂用电源快切装置一套。 4受电范围 #02起备变低压侧与#3、#4机组6kV工作段的备用电源进线开关柜,是通过共箱母线联接的,共箱母线之间无断开点。因此#3机6kV工作段受电部分包括启备变低压侧至#4机6kV段备用电源进线柜之间的共箱母线,包括6kV工作4A、4B段备用电源进线开关柜间隔。

高压线铁塔保护方案

渝市政施工通用表:6 施工组织设计(或方案)审批表

重庆市城市建设档案馆监督总站重庆市建设工程质量监制. XXXX 道路及配套工程 高压线铁塔保护方案 编制: 审核: 批准: XXXX 有限公司 XXXXXX 道路及配套工程 项目经理部 二0 一X 年XX 月XX 日 一、编制依据: 1、根据建设单位、XX 供电局铁塔保护要求。 2、关于贯彻“建设施工电力设备安全保障协议合同”。

二、工程概况: 该工程项目主要以土石方为主的道路工程,场地内有座铁塔位 于近期规划路口边坡上,但暂时还无法搬迁。按照工程总的施工方 案和进度要求,铁塔搬迁前,对铁塔进行保护,确保安全施工。三、铁塔保护方案: 本工程土石挖方位于建筑物边上,不允许爆破施工,以挖掘机 和炮机施工。铁塔位于挖方边坡上,基础为石质基础,故对铁塔基础边坡做放坡处理。 1、铁塔施工时必须派专人指挥,并对挖机司机和炮机司机施工 前专项操作安全技术交底。 2、距钢塔外边缘15 米进行土石方施工作业,如铁塔示意图。 3、铁塔基础岩层整体性较好,按1:0.3 向下放坡。 4、炮机施工前,先用挖机将表土层揭掉,以免边坡形成后掉落。 5、施工达到设计标高后,派专人对铁塔进行观察,特别是爆破

后、雨后塔基础有无异常变化并作好记录。 四、拟保护铁塔的监测 1、监测点布置 挖方施工影响范围内的铁塔应布设沉降测点,沉降观测点主要 布 设于铁塔基础四角。用水准仪观测设在建筑物上的测点的高度变化情况。 对边坡:在测点部位将L 型测钉打入或埋入待测结构内,测点 头部磨成凸球型,测钉与待测结构结合要可靠,不允许松动,并用 (红色)油漆标明点号保护标记,随时检查,保证测点在施工期间绝对不遭到破坏。 2、监测要求 ①土石方开挖前,须对周边环境作全面调查,掌握监测对象的 初始情况。

厂用受电的方案

4号机组厂用电受电施工方案审批页 编制:专业审核:

4号机组厂用电受电施工方案 编制人:李国强 日期:2012.08.05 版次:A版

I录 1. 工程概况 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 受电范围 (1) 4. 受电项目 (2) 5. 受电前应具备的基本条件 (2) 6. 受电前的检查及准备工作 (3) 7. 受电程序 (3) 8. 安全措施 (4) 9. 工具检验、试验设备 (5) 10. 组织分工 (5) 11. 受电过程中的注意事项 (5) 12. 受电结束后的收尾工作 (6) 13. 安全目标及措施 (6) 14. 危险点分析和预控措施 (6) 15. 厂用受电一次系统图(见附图) (7)

国电库车发电有限公司二期(2 X 330MW扩建工程天津电建1、工程概况 本期工程扩建2X 330MV燃煤供热空冷机组,利用已有220KV配电装置以220KV一级电压接入系统。扩建220KV出线1回,仍接入相邻约50m龟兹220KV变电所。 本期工程两台机组共设一台20MVA高压起动/备用变压器,电源引自220KV母线。 厂用电采用6kV电压系统,4号机6kV共设两段母线,分别为4A、4B段,不设6kV公用段。低压供电采用400V电压系统。每台机设两台2000kVA的低厂变,互为备用,分A B两段向本机组的汽机、锅炉等单元负荷供电,双套辅机的成对出现的MC(分接在A、B两段上,正常情况下两段分列运行。2台1600kVA的除尘变、1台400kVA照明变,分别由机组的6kV厂用工作4A、4B段分别引接电源,采用电缆联络经低压干式变压器给厂用400V系统供电,低压变压器低压侧采用中性点接地系统。 保护配置(低压变压器保护): 保护型号:PA150微机综合保护测控装置厂家:南京因泰莱电器有限公司 保护功能:过流一段保护、过流二段保护、负序一段保护、负序二段保护 过负荷保护、接地一段保护、接地二段保护、低压侧零序一段、低压侧零序二段保护开关量保护 2、编制依据 2.1 高压启备变图纸、中压厂用图纸、低压厂用图纸和有关设备厂家资料。 2.2 国标GB50150-2006《电气安装工程电气设备交接试验标准》。 2.3《继电保护和电网安全自动装置检验条例》DL/T 995-2006。 2.4《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1-5161.17-2002 。 2.5《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分DL5009.1-2002。 2.6《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理管理规定》。 2.7《工程建设强制性条文(电力工程部分)》(2006年版)。 3、受电范围 3.1 4号机低压工作变4A、4B及其380V母线。 3.2 4号机照明变4B及其380V母线。 3.3其它相关的380V MCC送电。 4、受电项目 4.1用4号6kV工作段对低压工作变4A、4B,照明变4B,分别进行三次冲击合闸试验,并对其低压 母线进行三次冲击合闸试验,分别对各段380VPC母线进行核相。 第1页共7页

施工现场外电防护高压线防护方案

高压线防护架子搭、拆施工安全方案 1 编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 《北京市建筑施工安全技术操作规程》(DBJ01-62-2002); 本公司有关安全生产的管理规定; 本工程施工组织设计。 2 工程概况 本项目工程,由4栋26层高层建筑、1栋3层的幼儿园及地下车库组成,位于河南省郑州市郑东新区龙翔八街南、龙湖外环路东(E4-03-02)地块,总建筑面积约90685.42㎡。 2.1基本概况: 1#楼地下二层为设备用房及丁类储藏室,层高3米;地下一层为自行车停车库及设备用房,层高3m;一至二十六层为塔式住宅,层高2.9m;机房层层高2.7m。 2#楼地下二层为设备用房及丁类储藏室(其储藏物品可燃包装重量不大于物品本身重量的1/4),地下一层为自行车停车库及设备用房,一至二十六层为住宅,内设六套无障碍用房(A-4户型)。 3#楼地下二层为设备用房及丁类储藏室,层高3m;地下一层为自行车停车库及设备用房,层高3m;一至二十六层为住宅,层高2.9m;机房层层高2.7m。 4#楼地下二层为设备用房及丁类储藏室,层高3m;地下一层为自行车停车库及设备用房,层高3m;一至二十六层为住宅,层高2.9m;机房层层高2.7m。 地下车库为一层地下车库,层高4.0m。 幼儿园三层,一层层高3.9m,二层层高3.6m,三层层高3.6m,女儿墙高1.5m,建筑高度12.6m。2.2 本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的南侧,1#楼塔吊回转半径范围之内,全长约80m,见下图:

外电高压线路安全防护措施方案示范文本

外电高压线路安全防护措施方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

外电高压线路安全防护措施方案示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况: 本工程位于上海市闸北区大华居住区,北临阳城花园 一期,南临晋城路,西临沪太路,东临高平路。本工程由 上海阳城房地产有限公司投资开发,由上海机械工业第一 设计研究院负责设计,全部工程均由上海名华工程建筑有 限公司总承包,其中6#、7#、12#、13#、14#、1#地下 车库由工程一处施工。五幢楼均为框剪结构,总建筑面积 为49412 .9m2。建筑层数6#楼为7+1F,7#楼为14F, 12#楼为14F+裙房,13#楼西单元为12F,东单元为 14F,14#楼为14F,建筑物总高度46. 8米,其中6#楼高 度为25.4米。

二、施工现场与周围环境: 本工程共5幢楼,其中13#、14#楼尚未动迁,现开工12#、7#、6#楼3幢,场地十分狭窄,施工条件极为有限。其中6#房北面有1万伏高压线路和阳城花园一期居民小区,高压线与6#房最近距离为6-8米,阳城花园一期居民小区住房建筑层数为7F,小区住房距塔吊最近距离约40米。 三、安全防护措施: 今根据工程需要,安装使用一台山东华厦集团有限公司制造的QTZ40A塔吊和两台升降机,考虑上海地区台风较频繁和可能临时停电状态,依据中华人民共和国城乡建筑保护部《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86)第4.1.6条和《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88)第3 .1.1、3.1.2、3.1.4条以及《上海市建筑工程施工现场安全标准化管理标准》的规定。如今限于本工程现场

高压厂用电系统受电方案

目录 1.目的 (02) 2.依据 (02) 3.设备系统简介 (02) 4.受电范围 (03) 5.组织分工 (03) 6.使用仪器设备 (03) 7.受电应具备的条件 (03) 8.方法步骤 (04) 9.安全措施 (07) 10.环境控制措施 (08) 11.附录 (08)

1 目的 为了给陕西省神木新元发电有限公司150t/h荒煤气锅炉分部试运提供安全可靠的电源,为锅炉整组启动打好基础,特编制本方案。 2 依据 2.1 《火电工程启动调试工作规定》建质[1996]40号 2.2 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996)》 2.3 《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》 2.4 《电气装置安装工程电力变压器、互感器施工及验收规范(1996年版)》 2.5 《电力安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 2.6 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(1996)》 2.7 制造厂技术规范 2.8 《电力建设安全健康与环境管理工作规定(2002年版)》 2.9 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(1996年版)》 2.10《继电保护和电网安全自动装置检验条例》 3 设备系统简介 3.1 系统介绍 陕西省神木150t/h荒煤气锅炉工程,在6KVI段、6KV老厂用备用段的低压侧接入6kVIIIA、6kV IIIA母线段,根据系统电压的变化,调整厂用电的电压水平,提高厂用电的质量,改善用电装置的运行条件和工作效率。 3.2 主要一次设备参数 10kV开关: 630A,63KA 3.3 二次设备配置 3.3.1 厂用电系统的操作通过DCS完成,运行人员通过计算机中厂用电系统的画面对一次设备进行操作。 3.3.2 开关量和数字量输入计算机,通过计算机画面可方便监视一次设备的运行状态。 3.3.3 6KV各段均配有消谐装置,防止母线系统产生谐振过电压。 4 受电范围 本方案作为受电方案的一部分,仅涉及厂用电源的高压部分(见附图),一次设备

高压电线防护方案(确定版)

店岗二期二标23#楼外电防护 专 项 施 工 方 案 施工单位:店岗二期二标项目部 编制时间:二0一三年五月二十三日 目录

第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章施工安排 (1) 第四章施工准备 (2) 第五章立杆的稳定性计算 (4) 第六章防护方案 (5) 第七章施工方法 (6) 第八章安全技术措施 (7) 第九章安全文明施工 (7) 第十章脚手架的检测方案及救援预案 (8) 一编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》。 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 3、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。 4、《建筑施工高空作业安全技术规程》(JGJ80-91) 二工程概况

(一)、施工现场与周围环境。 1、工程建设地址 本工程为合肥市店岗二期二标段17#、18#、19#、23#楼建设工程,位于合肥市新安江路与龙岗路交叉口。由合肥市瑶海区城建投资有限公司开发建设,安徽省建筑科学研究设计院设计,安徽省建设监理有限公司实施施工监理,安徽方圆建设有限公司承建。 3、建筑面积: 19#、23#楼设计地上其中1~4层为小商铺,一层层高4.5m,二~四层层高4.2m,5~32层为普通住宅,层高2.9m,总建筑面积为36232.23㎡。建筑类别为一类综合楼,设计耐火等级为一级;结构类型:主体为异形框架剪力墙结构;抗震设防烈度为度7度;设计使用年限50年。 4、结构类型:本工程采用剪力墙结构体系,主体结构安全等级均为二级,主体结构工程设计使用年限为50年,抗震烈度为7度,设计地震分组为第一组,建筑场地类别为二类。本工程地点位于龙岗路与新安江路交口,东临新安江路,西邻龙岗路。 (二)、高压线位置。 店岗二期23#楼南侧施工现场有一条高压输电线;距离23#楼主楼外边线有15米,输电线离地高度10米。高压电线电压为10KV,有绝缘层。根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分输电线防护要求如下;在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4 规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场中心的塔吊的塔臂回转半径已覆盖输电线,且达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2 条和第3.1.4 条规定的最小距离,《建筑施工高处作业安全技术规范》第5.2.5 条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施。因此编制此专项防护方案。 三施工安排: 1、工期安排 为确保塔吊吊卸时输电线的安全,输电线防护架应及时搭设。 2、施工组织及任务安排 由公司安全总监主管,项目部安全员组织架子组搭设防护架子。在架设防护设施时,项目部临时用电电工、安全员及架子组长必须在现场旁站监督施工。 四施工准备: 1、组织人员对现场进行清理,提前对现场各种材料、管线进行转移,搭设脚手架之前,勘察作业现场,全面熟悉现场情况,做好防护架子搭设的安全施工

相关文档