消弧线圈运行维护和检修管理规定

1.总则

1.1 为了加强消弧线圈设备管理、运行维护管理和检修管理,特制定本规定。

1.2 本规定消弧线圈设备是指消弧线圈成套设备,主要包括接地变压器、消弧线圈、有载开关、隔离刀闸、PT、MOA、控制器、阻尼电阻、组合柜等设备。1.3 本规定编制依据:

1.3.1 国家电力行业标准(DL/T620-1997) 《交流电气装置的过电压和绝缘》;

1.3.2国家电力行业标准(DL/T572-95) 《电力变压器运行规程》;

1.3.3国家电力行业标准(DL/T574-95) 《有载分接开关运行维修导则》;

1.3.4国家电力行业标准(DL/T596-1996) 《电力设备预防性试验规程》

1.3.5国家电力行业标准(DL/T684-1999) 《继电保护》;

1.3.6国家标准(GB 10229-88) 《电抗器-消弧线圈》

1.3.7国家标准(GB/T 6451-1999)《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》1.3.8国家标准(GB 10229-88) 《电抗器-消弧线圈》

1.3.9国家电力公司国电发[2000]589号《防止电力生产重大事故的二十五项重

点要求》(2000);

1.3.10厂家说明书

《消弧线圈用CF、CV型复合式有载分接开关使用说明书》上海华明

《BPKI200-10/35型干式真空开关有载分接开关使用说明书》双城开关

《MFKI120-10/35型干式空气有载分接开关使用说明书》吴江芦墟1.4 公司系统所属各供电公司、高压运行部、变电检修公司分管运行、检修工作的各级领导、变电运行、变电检修专职和变电站值班人员、开关检修人员以及工程建设管理部门、设计部门、施工单位均应熟悉本规定,并认真贯彻执行。1.5 本规定由生产运营部负责解释。

2.目的和构成

2.1装设消弧线圈的目的

2.1.1电力行业标准DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定:3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统,当单相接地故障电容电流不超过下列数值时,应采用不接地方式;当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式:

a)3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统,10A。

b)3kV~10kV非钢筋混凝土或非金属杆塔的架空线路构成的系统,当电压为:

1)3kV和6kV时,30A;

2)10kV时,20A。

c)3kV~10kV电缆线路构成的系统,30A。

消弧线圈接地故障电流不宜超过10A。必要时可将系统分区运行。消弧线圈宜采用过补偿运行方式。消弧线圈接地系统,在正常运行情况下,中性点的长时间电压位移不应超过系统标称相电压的15%。

2.1.2消弧线圈对减小故障点的残余电流、抑制间歇性弧光过电压及谐振过

电压有较明显的效果,对保证系统安全供电能起到显著的作用。消弧线圈接地故障电流不宜超过10A。必要时可将系统分区运行。消弧线圈宜采用过补偿运行方式。消弧线圈接地系统,在正常运行情况下,中性点的长时间电压位移不应超过系统标称相电压的15%。

2.1.3消弧线圈自动补偿装置能在线测量系统的电容电流,根据预先设定的

系统脱谐度或残流,自动调整消弧线圈的档位,对系统电容电流进行预补偿。

幷能自动打印、记录系统单相接地的时间以及各种参数,并能通过综合自动化系统将各种遥信遥测等信息及时传输至中心站。

2.2消弧线圈自动补偿装置的基本构成

一次设备:接地变压器(可带所用变)、消弧线圈(带有载分接开关)、阻尼电阻及控制器、中性点PT、CT、避雷器、隔离刀闸等;

控制设备:微机调节器、自动调谐控制屏(PK屏)等。

3.职责分工

3.1技术管理:生技处/部/科

3.2日常运行管理:调度及运行部门、变电工区

3.3一次设备维护:高压试验

3.4控制设备维护:继电保护

4.消弧线圈设备运行中注意事项

4.1在系统电容电流超过10A时消弧线圈及自动补偿装置应投入运行;正常情况下应投入自动运行状态;消弧线圈和其它电气设备一样,由调度实行统一管理,操作前必须有当值调度员的命令才能进行操作;禁止将一台消弧线圈同时接在两台接地变压器(或变压器)的中性点上。

4.2消弧线圈自动调谐装置应具备数据通信接口与站内监控系统相连接。在后台机及中心监控站应具备消弧线圈的档位指示、系统的电容电流值、脱谐度,接地变中性点的电压值、电流值,接地点残流等遥测和手动或自动调谐,单独运行或并联运行,分接头到头,分接头到底,接地信息,计算有误,装置拒动等遥信。

4.3系统的脱谐度应设置在2~16%(可调节)的范围,或将接地点的残流设置在5A左右,且宜采取过补偿方式,特殊情况下也可以在系统欠补偿或全补偿

下运行。

4.4系统单相接地时严禁操作消弧线圈的隔离开关以及消弧线圈的调压开关。投入或退出消弧线圈时应注意操作顺序,即消弧线圈的单相隔离开关有闭锁装置时可直接操作;无闭锁时投入消弧线圈,应观察在现场的接地指示灯,有接地指示时不可操作隔离刀闸。

4.5两段母线均装有消弧线圈的变电站并列运行时,应将两台消弧线圈设置成主-从关系。其中将母联开关的辅助接点引入调谐装置的变电站,消弧线圈自动补偿装置会自动作主动和从动运行。没有条件引入母联开关位置接点的变电站,联机采用碰撞理论,应考虑将1号与2号时间参数错开一分钟。当并列运行为正常工作方式时,也可在合排运行后将其中一台或电容电流偏小的一台消弧线圈的置为手动调节状态。对于一边为手动调节,一边为自动调节方式时,可以不管,让自动调闸式消弧线圈自动寻找谐振点;当自动调节的消弧线圈调到极限档位时,应调节手动式消弧线圈的位置,确保自动调节式在中间档位;对于一边有消弧线圈,一边没有消弧线圈的两个系统连接,不用管。

4.6当出现两个或以上变电站拉手运行时,消弧线圈仍应投入运行,运行注意事项请参考上述第5条,可以采用碰撞方式或一台自动运行其他手动运行的方式。当出现由外站电源供进母线并转供其他负荷时,消弧线圈仍应投入运行,应将电容电流较小的一台置为手动调节状态。

4.7如控制装置显示分接头到头(表示补偿电流不够),消弧线圈仍应照常投入运行;如控制装置显示分接头到底(表示补偿电流过大),则应检查此时电容电流和残流的数值,若电容电流大于残流值,则消弧线圈继续投入运行;若电容电流小于残流值,则应将消弧线圈退出运行。同时向生运部汇报。

4.8调度、运行值班人员应知晓整套设备的基本功能,运行值班人员应熟知微机调节器的面板操作以及巡视内容:脱谐度及残流是否在设定的范围以内;有载调压开关的档位及动作次数(累计值);接地变中性点电压是否正常(一般不超过15%相电压);微机调节器上的电源指示灯是否正常;是否能正确打印接地时的各种参数;以及接地变压器、消弧线圈运行是否正常;如是负荷开关控制接地变加熔丝保护,还应经常检查熔丝的熔断情况,在操作、或系统发生接地后必须进行检查。

4.9运行人员在巡视时发现装置故障或异常应立即向调度及检修部门汇报。如果是一次设备问题,则将消弧线圈停用;如果是自动补偿装置出现异常或故障,调度人员发令将消弧线圈自动补偿装置置为手动调节状态,档位维持在自动补偿装置故障前的状态。

4.10对于油浸式设备在日常巡视中必须注意

A、运行无杂音;

B、油位应正常,油色透明不发黑;

C、应无渗油和漏油现象;

D、套管应清洁、无破损和裂纹;

E、引线接触牢固,接地装置完好;

F、吸湿剂不应受潮;

G、上层油温应正常;

H、表计指示准确。

对于消弧线圈本身的部分报警信号的处理:

A.温度报警信号:作为报警信号,一般消弧线圈允许温升为75K,设置报警温度为55K,则温度定值为55K+40℃=95℃(一般可以设为80-100)。

B.瓦斯报警信号:轻瓦斯作为报警信号,重瓦斯作为跳闸信号;由于35kV 系统的消弧线圈是通过中性点隔离刀闸接在主变的中性点上,不能直接

跳开主变(有时可能为110Kv、220kV),但隔离刀闸又不能带负荷操作;

建议可以在中性点加装单相真空短路器(当重瓦斯动作时跳开),额定

电压可以采用35/√3或者35kV电压等级。

4.11运行值班人员应注意收集、保存系统接地时微机调节器的发出信号以及

打印数据,必要时报送局生运部。

A、系统发生单相接地时,禁止操作或手动调节该段母线上的消弧线圈;

B、系统发生单相接地时,禁止关闭控制器,及断开控制器的交直流电源。

C、拉合消弧线圈与中性点之间单相隔离开关时,如有下列情况之一时禁止操作:

a、系统有单相接地现象,已听到消弧线圈的嗡嗡声;

b、中性点位移电压大于50%相电压。

c、发生单相接地必须及时排除,接地时限一般不超过2小时;

D、发生单相接地时,有条件时应监视并记录下列数据:

a、接地变和消弧线圈运行情况;

b、阻尼电阻控制器运行情况;

c、PK屏面板上,电阻短接指示灯;

d、微机调谐器显示参数:电容电流、残流、脱谐度、中性点电压和电流、

档位和调容柜接触器动作次数等;

e、单相接地开始和结束时间;

f、单相接地线路及单相接地原因;

g、天气状况。

5.设备的验收、投运

5.1设备验收

5.1.1资料交接:《运行规程》《定值整定》《现场调试报告》(交给用户完

整的调试报告,应体现试验项目是否合格、是否可以投运)。

5.1.2检查备品备件是否齐全

5.1.3一二次设备铭牌应齐全、正确、清楚

5.1.4一二次设备接线正确、牢靠(要注意从用户高压开关柜到接地变一次

高压电缆是否接错,特别是有两套设备时)

同时调整接地变的2.5%的抽头,干式带所用变ABC分别为2、3、3,干式不带所变可为1、2、2;对于油浸式也要注意调整接地变不对称抽头;

由于各个厂家习惯不同可能档位也不同;总之要求调整为不对称为1%-2.5%,对于5%的抽头要慎重对待。

5.1.5调档试验,最高档不能上调、最低档不能下调

5.1.6模拟试验、包括拉电容和并联试验

5.1.7电阻保护试验

5.1.8通讯测试(校验每一个参数、特别是软遥信)

5.1.9三遥测试

5.1.10接地(选线)试验

5.1.11写验收报告

5.2投运步骤

5.2.1检查确认一次、二次设备正常,接线准确;符合安全规程。

5.2.2确认保护交直流电源均已送上,对于交直流双重保护的装置,一定

要把电源失电信号远传到RTU或光字排上

5.2.3测量开口三角电压

5.2.4打开控制器面板的电源开关

5.2.5调度下令定值整定,消弧线圈放在中间档位

5.2.6接地变的冲击试验2-3次后(中性点隔离刀闸断开),断开接地变。

5.2.7合上中性点隔离刀闸。

5.2.8合上接地变的开关;

5.2.9进入程序菜单后,先设为手动控制,手动下调或上调一档后,再设

为自动控制即可;观察装置能否自动调节,观察装置的计算是否稳定。

5.2.10确定装置运行在哪一档,如在第一档则可能电容电流太小,确定是

否需要投运,如果在最高档位运行,则表示容量太小,应和用户确定解

决方案。

5.3自动调谐的检测

5.3.1人为调档离开谐振点,看装置能否自动返回

5.3.2调一档间隔的时间

5.3.3投切线路观察系统能否自动跟踪(有条件时)

5.3.4联机试验,观察计算数据是否正确,档位是否正确,主从机关系的

确定

5.3.5有条件时,可以做金属接地试验,检验装置计算电容电流的准确性

(包括残留),可以用几种方法进行比较;进一步可以做选线的试验,

也可以检测电阻保护动作的可靠性和短接时间。

6.维护、检修、预试的项目及周期

原则:A。检修和预试的周期一般跟随主变。

B.设备的维护应按制造厂家的规定进行,无制造厂家规定时可参照相应标准。

C.设备维护、检修包括:定期维护检查(小修)、临时检查(临修)及大修。一般情况下每隔1-2年进行机构小修维护,每隔5-6年机

构大修一次;只有当运行时间较长(10年以上)且生产厂家有明

确规定需要时,或运行中出现事故、重大异常情况时,方考虑进行

解体大修。

6.1维护、检修

6.1.1设备定期维修检查(小修),除操动机构外,内容包括:

A.对设备进行详细的维修检查,清扫设备本体,处理漏油或某些缺陷

B.检查有载开关开关:过渡电阻、过渡波形、动作时间、动作的灵活性、开关的磨损、各部分密封及渗、漏油情况情况、极限位置的电气机械闭锁性能。

C.检查绝缘电阻、绕组直流电阻,压比、流比。

工频耐压试验、感应耐压试验

D.局放试验、零序阻抗、阻抗电压、各种损耗

E.检查或校验温度计、气体继电器、压力释放器。

F.绝缘油的耐压,油色普分析

G.检查接地装置。

6.2 电气试验

6.2.1消弧线圈预防性试验项目

A.交流耐压试验;

B.绕组直流电阻测量(包括每档、PT)

C.绕组所有分接的压比试验

D.辅助回路绝缘试验;

E.绝缘电阻、电容量和tgδ、局放试验

F.主回路及辅助回路耐压试验;

G.温度计、气体继电器、压力释放器校验(或调整),机械安全阀校验;

H.油色普分析,绝缘油试验

I.分接开关维修周期(参考电抗器和变压器,一般跟随主变)

6.2.2 接地变的预防性试验

A.上述消弧线圈的要求同样应满足

B.每一档的直流绕组电阻

C.每一档的变比(按出厂报告做试验)

D.零序阻抗、阻抗电压、空载电流、空载损耗、负载损耗

E.核相

6.2.3 有载开关的预防性试验

A.检查动作顺序,动作角度

B.操作试验:变压器带电时手动操作、电动操作、远方操作各2个循环C.检查和切换测试:测量过渡电阻的阻值、测量切换时间、检查插入触头、动静触头的接触情况,电气回路的连接情况、检查单、双数触头间放电间隙

D.切换开关室绝缘油试验

E.二次回路绝缘试验

F.分接开关维修周期

a。有载调压变压器大、小修的同时,相应进行分接开关的大、小修。

b。运行中分接开关油室内绝缘油,每6个月至1年或分接变换2000~4000次,至少采样1次。

c。分接开关新投运1~2年或分接变换5000次,切换开关或选择开关应吊芯检查一次。

d。运行中的分接开关,每1~2年或分接变换5000~1万次或油击穿电压低于25kV时,应开盖清洗换油或滤油1次。

e。运行中分接开关累计分接变换次数达到所规定的检修周期分接变换次数限额后,应进行大修。如无明确规定,一般每分接变换1~2万次,或3~5年亦应吊芯检查。

f。运行中分接开关,每年结合变压器小修,操作3个循环分接变换。

g。如果有厂家说明书,请参照厂家的说明书要求。

6.2.4 消弧线圈交接、大修试验项目见表5中序号1、2、3、4、6、7、9、22,装在消弧线圈内的电压、电流互感器的二次绕组应测绝缘电阻(参照表5中序号24);定期试验项目见表5中序号1、2、3、4、6。

6.2.5接地变交接、大修试验项目见表5中序号2、3、6、7、9、15、16、22,其中15、16项适用于更换绕组时进行;定期试验项目见表5中序号3、6、7。

6.2.6 其他的见(DL/T596-1996) 《电力设备预防性试验规程》的6.4、6.5、6.6、6.7、6.9、6.10。

6.3 其他一次设备的定期校验、试验

6.3.1 阻尼电阻箱:直流电阻、交流耐压、接地电阻、绝缘电阻、外观性能。

6.3.2 PT:直流电阻、绝缘电阻、交流耐压、变比、tgδ(20kV及以上)、空载

电流测量、密封检查、绝缘油击穿电压

6.3.3 MOA:绝缘电阻、直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下的泄漏电流

6.3.4 隔离开关:交流耐压试验、支持绝缘子及提升杆的绝缘电阻、二次回路

的绝缘电阻、操动机构的动作情况、导电回路电阻测量

6.3.5 组合柜:通风、除湿、防雨、防尘、防凝露性能检查、温度控制性能检

查、交流耐压试验、辅助回路和控制回路绝缘电阻和交流耐压、隔离开关及隔离插头的导电回路电阻、隔离开关的操作灵活性能、检查电压抽取(带电显示)装置、五防性能检查。(内部绝缘子和套管参照相关标准)6.3.6 电容器:极对壳绝缘电阻、电容值、渗漏油检查、极对壳交流耐压

6.3.7 一次接地:接地电阻、连接处连接情况

6.3.8 校验周期:跟随消弧线圈等一次设备

6.4 二次设备定期检验

6.4.1 调档试验(1-N,N-1)

6.4.2 模拟试验(参照厂家说明书)

6.4.3 阻尼电阻的保护校验值(参考厂家说明书)

6.4.4 三遥校验

6.4.5 选线校验

6.4.6 接地变保护校验:过流速断的保护定值,保护试验

6.4.7 二次回路:绝缘电阻、交流耐压、接线端子连接性能、

6.4.8 相序检查:更换电源时或电源接线

6.4.9检修周期:交接时、大修时、更换二次线时

7.设备评级和缺陷管理

消弧线圈设备评级和缺陷管理按有关规定进行。

消弧线圈检修质量与工作标准

消弧线圈检修质量与工作标准 1 总则 1.1 为了保证电网安全可靠运行,提高消弧线圈装置的检修质量,使检修工作制度化、规范化,特制定本规范。 1.2 本规范是依据国家、行业有关标准、规程和规范,并结合近年来市供电有限公司输变电设备评估分析、生产运行分析以及现场运行经验而制定的。 1.3 本规范规定了消弧线圈装置运行和日常维护所必须注意的事项。 1.4 本规范适用于市供电有限公司系统内的 l0kV 消弧线圈装置的检修工作。 2 引用标准 2.1 以下为本规范引用的标准、规程和导则,但不限于此。 国家电网公司 2005[173 号 ] 文 国家电网公司《10kV~66kV 消弧线圈技术标准、规定汇编》 3 检查项目及处理 消弧线圈装置的检查周期取决于消弧线圈装置性能状况、运行环境、以及历年运行和预防性试验等情况。所提出的检查维护项目是消弧线圈装置在正常工作条件下,应进行的工作。 3.1 绕组检查及绝缘测试。绕组无变形、倾斜、位移、幅向导线无弹出,匝间绝缘无损伤;各部分垫块无位移、松动、排列整齐,压紧装置无松动;导线接头无发热脱焊。 3.2 引线检查。引线排列整齐,多股引线无断股;引线接头焊接良好;表面光滑、无毛刺、清洁;外包绝缘厚度符合要求,包扎良好、无变形、脱落、变脆、破损;引线与绝缘支架固定应外垫绝缘纸板,引线绝缘无卡伤;引线间距离及对地距离符合要求。 3.3 绝缘支架检查。无破损、裂纹、弯曲变形及烧伤痕迹,否则应予更换,绝缘支架的固定螺栓紧固,有防松螺母。 3.4 压钉检查。压钉紧固,防松螺母紧锁。 3.5 分接开关检查。对无载分接开关要求转动部分灵活,无卡塞现象,中轴无渗漏;主触头表面清洁,有无烧伤痕迹。对有载分解开关参照DLIT 574 —1995《有载分接开关运行维修导则》。

消弧线圈工作原理及应用

消弧线圈工作原理及应用 目录 摘要 (2) 一、引言 (3) 二、消弧线圈作用原理与特征 (4) 三、消弧线圈自动补偿的应用 (7) 四、消弧线圈接地系统小电流接地选线 (8) 五、消弧线圈的故障处理方法与技术 (11) 六、结束语 (13) 参考文献 (14) 谢辞 (15)

摘要 本文通过对配电系统中性点接地方式和配电网中正常及发生故障时电容电流的分析,阐述了中性点经消弧线圈接地方式在目前配电网系统中应用的必要性,并从消弧线圈的工作原理,使用条件,容量选择,注意事项和故障处理等方面进行了探讨,同时也对目前国内消弧线圈装置进行了简单介绍。 关键词:接地;中性点;消弧线圈;电弧;补偿;

一、引言 目前,在我国目前配电网系统中,单相接地故障是出现概率最大的一种,并且大部分是可恢复性的故障,6~35 kV电力系统大多为非有效接地系统,由于非有效接地系统的中性点不接地,即使发生单相接地故障,但是三相线电压依然处于对称状态,所以仍能保持不间断供电,这是中性点不接地系统电网的一大优点,但当供电线路较长时,单相接地电流容易超过规范规定值,造成接地故障处出现持续电弧,一旦不能及时熄灭,可能发展成相间短路;其次,当发生间歇性弧光接地时,易产生弧光接地过电压,从而波及整个电网。为了解决这些问题,选择在系统中性点装设消弧线圈接地已经被证实是一项有效的措施,对电网的安全运行至关重要。 二、消弧线圈作用原理与特征 2.1各类中性点接地方式及优缺点介绍 我国目前中性点的运行方式主要有两种: a)中性点直接接地系统 直接接地系统主要用在110KV及以上的供电系统和低压380V系统。直接接地系统发生单相接地故障时由于故障电流较大会使继电保护马上动做切除电源与故障点回路。中性点直接接地系统的优点是发生单相接地时,其它非故障相对地电压不升高,因此可节省一部分绝缘费用,供电方式相对安全。其缺点是发生单相接地故障时,故障电流一般较大,要迅速切除故障回路,影响供电的连续性,从而供电可靠性较差。 b)中性点不接地或经消弧线圈接地

供配电设备设施安全运行管理规程详细版

文件编号:GD/FS-4576 (操作规程范本系列) 供配电设备设施安全运行管理规程详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

供配电设备设施安全运行管理规程 详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1.0目的: 规范供配电设备设施运行管理工作,确保供配电设备设施良好运行。 2.0范围: 适用于公司所辖广交会大厦供配电设备设施的运行管理。 3.0职责: 3.1 工程部经理负责变配电设备设施运行综合管理。 3.2 工程部值班工程师对变配电设备设施运行进行监督。 3.3 值班工程师负责组织实施供配电设备设施运

行管理工作。 3.4 工程部值班电工负责供配电设备设施的运行管理。 4.0 工作程序 4.1供电计划 4.1.1根据用户的需要,供电系统实行24小时工作,高低压配电房24小时值班。 4.1.2供电设备需停电检修时工程部经理签发《停电申请》交服务中心总经理审核并经业主同意,并由客户服务部以公告或通知形式传达到用户。 4.2 巡视监控。 4.2.1 严格执行配电房(间)管理制度,定期对供配电房(间)进行卫生清洁,保证设备运行环境情况良好。 4.2.2 变配电室值班电工每2小时巡视高压开关

对消弧线圈使用的国家相关规定

对消弧线圈使用的国家相关规定 一、DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 电力行业标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中规定:10 kV架空线路系统单相接地故障电流大于20 A或10 kV电缆线路系统单相接地故障电流大于30 A时应装设消弧线圈。其理由是在此电流下电弧能自行熄灭。 本标准是根据原水利电力部1979年1月颁发的SDJ7—79《电力设备过电压保护设计技术规程》和1984年3月颁发的SD 119—84《500kV电网过电压保护绝缘配合与电气设备接地暂行技术标准》经合并、修订之后提出的。中华人民共和国电力工业部1997-04-21批准,1997-10-01实施。 3 系统接地方式和运行中出现的各种电压: 3.1 系统接地方式 3.1.1 110kV~500kV系统应该采用有效接地方式,即系统在各种条件下应该使零序与正序电抗之比(X0/X1)为正值并且不大于3,而其零序电阻与正序电抗之比(R0/X1)为正值并且不大于1。 110kV及220kV系统中变压器中性点直接或经低阻抗接地,部分变压器中性点也可不接地。 330kV及500kV系统中不允许变压器中性点不接地运行。 3.1.2 3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统,当单相接地故障电容电流不超过下列数值时,应采用不接地方式;当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式: a)3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统,10A。 b)3kV~10kV非钢筋混凝土或非金属杆塔的架空线路构成的系统,当电压为: 1)3kV和6kV时,30A; 2)10kV时,20A。 c)3kV~10kV电缆线路构成的系统,30A。 3.1.6 消弧线圈的应用 a)消弧线圈接地系统,在正常运行情况下,中性点的长时间电压位移不应超过系统标称相电压的15%。 b)消弧线圈接地系统故障点的残余电流不宜超过10A,必要时可将系统分区运行。消弧线圈宜采用过补 偿运行方式。 c)消弧线圈的容量应根据系统5~10年的发展规划确定,并应按公式计算:w=1.35Ic Un /1.732 式中:W——消弧线圈的容量,kV A; IC——接地电容电流,A; Un——系统标称电压,kV。 d)系统中消弧线圈装设地点应符合下列要求: 1)应保证系统在任何运行方式下,断开一、二回线路时,大部分不致失去补偿。 2)不宜将多台消弧线圈集中安装在系统中的一处。 3)消弧线圈宜接于YN,d或YN,yn,d接线的变压器中性点上,也可接在ZN,yn接线的变压器中性点 上。接于YN,d接线的双绕组或YN,yn,d接线的三绕组变压器中性点上的消弧线圈容量,不应超过变压器三相总容量的50%,并不得大于三绕组变压器的任一绕组的容量。 如需将消弧线圈接于YN,yn接线的变压器中性点,消弧线圈的容量不应超过变压器三相总容量的20%,但不应将消弧圈接于零序磁通经铁芯闭路的YN,yn接线的变压器,如外铁型变压器或三台单相变压器组成的变压器组。 4)如变压器无中性点或中性点未引出,应装设专用接地变压器,其容量应与消弧线圈的容量相配合。 二、《城市电网规划设计导则》第59条中规定 “35KV、10KV城网,当电缆线路较长、系统电容电流较大时,也可以采用电阻方式”。而根据国内最新的研究观点,当系统电容电流大于5A时,电弧就可能不会自熄,因此,对电网单相接地的保护问题显得十分重要。 三、《电力设备过电压保护设计技术规程》 从50年代至80年代中期,我国6~66kV系统中性点,逐步改造为采用不接地或经消弧线圈接地两种方式,这种情况在原水利电力部颁发的《电力设备过电压保护设计技术规程SDJ7-79》中规定得很明确。 90年代对过电压保护设计规范(SDJ7-79)进行了修订,并已颁布执行,在新规程中,有关配电网中性点接

消弧线圈工作原理分析

、消弧线圈的工作原理 配电系统是直接为用户生产生活提供电能支持的系统,其功能是把变电站或小型发电厂的电力输送给每一个用户,并在必要的地方转换成为适当的电压等级。国内外对于提高以可靠性和经济性为主要内容的配电网运行水平非常重视。影响配电系统运行水平的因素主要有网架结构、设备、控制策略和线路等,选择适当的中性点接地方式是最重要和最灵活的提高配电网可靠性和经济性的方法之一,因此进一步研究中性点运行方式对于提高配电系统运行水平有重要意义,中性点运行方式选择是一个重要且涉及面很广的综合技术经济问题,其方式对配电系统过电压、 可靠性、继电保护整定、电磁干扰、人身和设备安全等影响很大。 电力系统中中性点是指Y型连接的三相电,中间三相相连的一端。而电力系统中中性点接地方式主要分为中性点直接接地和中性点不直接接地或中性点经消弧线圈接地。两种接地方式各自优缺点:中性点不接地系统单相接地时,由于没有形成短路回路,流入接地点的电流是非故障相的电容电流之和,该值不大,且三相线电压不变且对称,不必切除接地相,允许继续运行,因此供电可靠性高,但其它两条完好相对地电压升到线电压,是正常时的V 3倍,因此绝缘水平要求高,增加绝缘费用,对无线通讯有一定影响。 中性点经消弧线圈接地系统单相接地时,除有中性点不接地系统的优点外,还可以减少接地电流,通过消弧线圈的感性补偿,熄灭接地电弧,但接地点的接地相容性电流为 3 倍的未接地相电容电流,随着网络的延伸,接地电流增大以致使接地电弧不能自行熄灭而引起弧光接地过电压,甚至发展成系统性事故,对无线通讯影响较大。 中性点直接接地系统单相接地时,发生单相接地时,其它两完好相对地电压不升高,因此绝缘水平要求低,可降低绝缘费用,但短路电流大,要迅速切除故障部分,对继电保护的要求高,从而供电可靠性差,对无线通讯影响不大。 随着社会经济的迅猛发展,电力系统的重要性日益凸显。因而近几年电网的安全可靠运行倍受关注。在电力系统中发生几率最大的故障类型为单相接地故障。而在发生故障后及时确定及切断线路故障则显得尤为重要 配电网中主要采用第二种中性点接地方式。但是以前以架空线路为主的配电网采

配电设备运行管理规程示范文本

配电设备运行管理规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电设备运行管理规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、每天定期巡查供配电系统设备,包括(高、低压 室、变压器室,发电机房),并将设备运行参数记录在供 配电系统运行记录表上。 2、发现供配电负荷有显著变化或其他设备异常,应马 上查找原因,并通知主管工程师安排处理。 3、用电高峰或潮湿天气期间,应每班两次关灯检查接 头是否有过流放电现象,发现异常马上处理。 4、未经主管工程师同意,不得私自更改设备线路和运 行设置。特殊情况下,须经主管工程师批准并做记录。 5、严格执行机房管理规定和交接班、值班规定。 6、高压工具应每年送供电局年检,年检合格标志贴在工 具表面上。

7、与系统有关的钥匙集中放置在钥匙箱中,交接班时清点数量,发现缺失立即追究。外借钥匙应做好登记并按时追赶收。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

消弧线圈运行注意事项实用版

YF-ED-J6888 可按资料类型定义编号 消弧线圈运行注意事项实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

消弧线圈运行注意事项实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1消弧线圈应采用过补偿运行方式,当消弧线圈容量不足时,允许在一定时间内以欠补偿方式运行,但脱谐度不宜超过10%. 2单相接地时,通过故障点的电流不宜超过5A. 3系统正常清况下,35KV系统中性点长期位移电压不得超过正常相电压的15%(即 3000V),否则,应立即汇报调度。 4消弧线圈的倒闸操作,只有确知网络无接地故障存在时方可进行。 5中性点位移电压超过正常相电压的20%

(即4000V)时或通过消弧线圈的电流大于5A 时,禁止拉合消弧线圈闸刀。 6消弧线圈动作后,应监视消弧线圈的电流值,不超过使用分接头位置的铭牌电流值,并检查油温、油面温度最高不得超过95℃,温度发出告警时,应及时汇报调度。 7消弧线圈从一台变压器切换到另厂一台变压器时,首先应将消弧线圈与系统隔离,即按“先拉后合”的顺序操作,不可同时将二台或二台以上的变压器的中性点并联起来经消弧线圈接地。 8调整消弧线圈分接头时,应将消弧线圈与系统隔离,严禁消弧线圈在带电状态下调整分接头。 9运行方式改变时,应同时考虑消弧线圈的

10kV~66kV消弧线圈装置运行规范标准

目录 第一章总则 1 第二章引用标准 1 第三章设备的验收 2 第四章设备运行维护管理8 第五章运行巡视检查项目及要求12 第六章缺陷管理及异常处理15 第七章培训要求18 第八章设备技术管理20 第九章备品备件管理22 第十章更新改造22 第一章总则 第一条为完善消弧线圈装置设备管理机制,使其达到制度化、规化,保证设备安全、可靠和经济运行,特制定本规。 第二条本规是依据国家和行业有关标准、规程、制度及《国家电网公司变电站管理规》,并结合近年来国家电网公司输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定。 第三条本规提出了对10kV~66kV消弧线圈装置在设备投产、验收、检修、运行巡视和维护、缺陷和事故处理、运行和检修评估分析、改造和更新、培训以及技术资料档案的建立与管理等提出了具体规定。 第四条本规适用于国家电网公司所属围10kV~66kV消弧线圈装置的运行管理工作。

第二章引用标准 第五条以下为本规引用的标准、规程和导则,但不限于此。 GB10229-1988 电抗器 GB1094.1-1996 电力变压器第1部分总则 GB1094.2-1996 电力变压器第2部分温升 GB1094.3-2003 电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙GB1094.5-2003 电力变压器第5部分承受短路的能力 GB1094.10-2003 电力变压器第10部分声级测定 GB6451-1999 三相油浸电力变压器技术参数和要求 GB6450-1986 干式电力变压器 CEEIA104-2003 电力变压器质量评价导则 GB/T14549-1993 电能质量公用电网谐波 GB/T17626-1998 电磁兼容试验和测量技术 GB50150-1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GBJ148-1990 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规 DL/T 572-1995 电力变压器运行规程 DL/T 573-1995 电力变压器检修导则 DL/T 574-1995 有载分接开关运行维修导则 DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程 GB/T 16435.1—1996 远动设备及系统接口 (电气特性) 国家电网公司变电站管理规 第三章设备的验收

SC-XHDCZ调匝式消弧线圈技术使用说明书

SC-XHDCZ型调匝式消弧线圈自动跟踪 补偿成套装置 使用说明书 保定双成电力科技有限公司

目录 一、概述 (1) 二、产品特点 (1) 三、产品型号说明 (2) 四、性能指标 (2) 五、工作原理 (2) 六、装置总体构成 (4) (一)接地变压器 (5) (二)调匝式消弧线圈 (5) (三)微机控制器 (5) (四)阻尼电阻箱 (9) 七、接地选线单元 (9) 八、并联中电阻 (10) 九、控制器操作说明 (11) 十、控制器接线 (21) 十一、成套装置选型 (23) 十二、成套装置安装 (23) 十三、订货须知 (25) 十四、产品保修 (25)

一、概述 对于不同电压等级的电力系统,其中性点的接地方式是不同的,根据我国国情,我国6~66kV配电系统中主要采用小电流接地运行方式。为了有效防止系统弧光接地,消除接地故障,提高供电质量,按照国家对过电压保护设计规范新规程规定,电网电容电流超过10A时,均应安装消弧线圈装置。由于中性点经消弧线圈接地的电力系统接地电流小,其对附近的通信干扰小也是这种接地方式的一个优点。以前我国电网普遍采用手动调匝式消弧线圈,由于不能实时监测电网的电容电流,其主要缺陷表现在以下两个方面:(1)调节不方便,需要装置退出运行才能进行调节。 (2)判断困难,无法对系统运行状态做出准确判断,因此很难保证失谐度和中性点位移电压满足要求。 我公司所研制生产的SC-XHDCZ调匝式消弧线圈装置,该成套装置采用标准的工业级计算机系统,总线式结构,多层电路板设计,全彩色大屏幕液晶屏,全汉字显示。具有运行稳定可靠、显示直观,抗干扰能力强等特点,同时系统具有完善的参数设置及信息查询功能。该系统克服了以前各消弧线圈装置调节范围小的缺陷,能够进行全面调节。 该装置采用残流增量法和有功功率法等先进算法,对高压接地线路进行选线,选线准确、迅速。 本产品广泛应用于电力供电行业、发电厂、冶金、矿山、煤炭、造纸、石油化工等大型厂矿企业的变配电站,适用电压等级6~110KV,是老式消弧线圈理想的更新换代产品,同时也是新建变电站接地补偿及选线装置的首选配套产品。 二、产品特点 (一)控制器采用工业级计算机平台,双CPU架构,多层电路板处理,运行稳定可靠。 (二)采用全彩色液晶全中文显示,参数显示、设置及查询方便直观。 (三)调节准确、速度快,且调节范围宽,可在0~100%额定电流全范围调节。 (四)内嵌高压接地选线模块,采用残流增量法及有功功率法,使选线快速准确。 (五)设有RS232及RS485通讯接口,可实现与上位机的通讯,达到信号的远距离传送。 (六)可实现单相接地故障的声光控报警功能。 (七)设有标准并口打印机,可实现数据打印,接地信息打印。 (八)具有一控二功能,可实现同一系统内两套消弧线圈随系统运行情况自动变换。

供配电设备运行规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 供配电设备运行规程(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5267-65 供配电设备运行规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 适用范围 本规程适用于物业公司管辖的高、低压配电设备、变压器、低压线路及照明等设备的运行、操作及维修、保养工作。 2 引用标准 《电力安全管理规程》 《供用电管理条例》 《电力法》 3 技术事项: 3.1 运行工作规程 3.1.1 电工值班 1) 每班必须清洁值班室及配电室环境,每班对电气设施巡视两次。 2) 根据不同季节、负荷大小情况,加强对变电用

电设施的巡视,并将巡视检查结果记录于《运行交接班记录》中。 3) 加强对供水、消防、空调用电设备的巡视检查,并将设备运行数据(环境、温度、电流、电压、功率因数)及检查运行情况记录于《配电值班运行日志》。 4) 若供电、用电设备发生异常,应及时正确处理,并随时报告用电专工,并在用电专工协同下排除异常。 5) 按照《用电设备检查保养计划》《变配电设备保养计划》要求进行维修保养,并将结果记录存档。 3.1.2 电工主管 1) 负责设备的技术资料,、档案的收集、保管,负责设备的配件材料计划编报。 2) 制定季度配电用电设备检查维修工作计划,并按照设备运行情况制定大、小修理计划。 3) 对配电、用电设备维修保养提供工作指导及检查监督。 4) 负责编制填写配电用电设备台帐。 3.1.3 配电室管理工作程序

消弧线圈运行注意事项(2020年)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 消弧线圈运行注意事项(2020 年) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

消弧线圈运行注意事项(2020年) 1消弧线圈应采用过补偿运行方式,当消弧线圈容量不足时,允许在一定时间内以欠补偿方式运行,但脱谐度不宜超过10%. 2单相接地时,通过故障点的电流不宜超过5A. 3系统正常清况下,35KV系统中性点长期位移电压不得超过正常相电压的15%(即3000V),否则,应立即汇报调度。 4消弧线圈的倒闸操作,只有确知网络无接地故障存在时方可进行。 5中性点位移电压超过正常相电压的20%(即4000V)时或通过消弧线圈的电流大于5A时,禁止拉合消弧线圈闸刀。 6消弧线圈动作后,应监视消弧线圈的电流值,不超过使用分接头位置的铭牌电流值,并检查油温、油面温度最高不得超过95℃,温度发出告警时,应及时汇报调度。 7消弧线圈从一台变压器切换到另厂一台变压器时,首先应将消

弧线圈与系统隔离,即按“先拉后合”的顺序操作,不可同时将二台或二台以上的变压器的中性点并联起来经消弧线圈接地。 8调整消弧线圈分接头时,应将消弧线圈与系统隔离,严禁消弧线圈在带电状态下调整分接头。 9运行方式改变时,应同时考虑消弧线圈的调整。 10消弧线圈巡视检查参照变压器设备。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

主变压器消弧线圈的运行维护与故障措施

主变压器消弧线圈的运行维护与故障措施 发表时间:2020-01-16T13:45:51.870Z 来源:《基层建设》2019年第28期作者:凃建 [导读] 摘要:随着社会经济的发展和科学技术的进步,人们的生活质量得到了巨大的提升,电力需求量也在不断的增加,从而给现阶段的电力运行带来了一定的压力,因此要进一步加强对电力系统的建设,保证电力系统在实际运行过程中不会出现故障。 国网凉山供电公司四川凉山 615000 摘要:随着社会经济的发展和科学技术的进步,人们的生活质量得到了巨大的提升,电力需求量也在不断的增加,从而给现阶段的电力运行带来了一定的压力,因此要进一步加强对电力系统的建设,保证电力系统在实际运行过程中不会出现故障。电力系统是由多个部分组成的,每个部分都对电力系统的正常运行有着巨大的作用和影响,主变压器消弧线圈就是电力系统的重要组成部分,因此在线圈实际运行的过程中,工作人员要能够极大对消弧线圈正常运行的检查力度,本文主要对现阶段主变压器消弧线圈的运行维护与故障措施进行详细的分析。 关键词:主变压器;消弧线圈;运行维护;故障措施 1 引言 消弧线圈是电力系统内非常重要的电力设施之一,主变压器消弧线圈的外形与单相变压器的外形非常相似,对于消弧线圈而言,大多数的消弧线圈都是应用于中性点不接地的电网系统中的。消弧线圈的内部有一个具有间隙的铁芯电线感圈,这样电感电流就能够从消弧线圈的内部流过,能够对电网的电容电流起到一定的补偿作用。除此之外,还能够在一定程度上消除接地点产生的电弧影响。因此,在电力系统日常运行的过程中,在对系统内的设施装置进行日常维护时,要能够加大对主变压器消弧线圈的维护力度,一旦发现消弧线圈存在安全隐患,就需要立即上报并采取措施解决,避免影响的进一步扩大。 2 主变压器消弧线圈的运行维护 (1)在消弧线圈的日常运行过程中,运维检修人员应该给予消弧线圈维护工作足够的重视,要能够对线圈中产生的电流和电容、电感和电流进行专业的检测,除此之外还需要对消弧线圈档位所处的位置,以及线圈上运行温度的指示装置进行全面的监测。同时,为了使消弧线圈的稳定运行得到保障,还需要对消弧线圈的油位置、油颜色进行监测,一旦发现油位置变化幅度大且油的颜色有着非常明显的改变,则需要对消弧线圈进行及时的检测,确保其没有发生漏油问题。 (2)在主变压器消弧线圈的日常运行中,如果消弧线圈不存在接地故障问题的话,则消弧线圈的运行是没有声音的,同样消弧线圈的隔离开关也是不存在接触问题的,接地装置的接地指示灯也是处于熄灭状态的。所以,如果运行维护人员在对主变压器消弧线圈进行日常维护时,只要发现上述指标不符合规范,则就意味着消弧线圈可能存在接地故障,则需要立即采取措施进行处理。 (3)如果在运行维护的过程中,发现消弧线圈出现接地故障问题,电力企业的运维检修人员首先要做的,就是对消弧线圈内的油温进行检测,观察消弧线圈内的油温是否超过95摄氏度,同时补偿度有没有达到规范要求,并判断在消弧线圈实际运行过程中是否存在其他类型的异常声响,并对线圈内阻尼电阻的温度进行判别。除此之外,运维人员还要能够对消弧线圈的接地总时长进行详细的记录,要保证总时长低于设备铭牌上的限制时间,如果发现消弧线圈的接地时间过长,则需要立即将存在问题的线路切断。 (4)当电力系统处于运行状态时,运行维护工作人员要能够加强低中性点位移电压的监测,一旦发现位移电压超过合理数值范围,同时主变压器消弧线圈上的接地指示灯处于长亮状态的话,则运行维护工作人员要能够按照一定的操作规范,来对其进行及时的处理,并对存在问题的位置进行检测。 (5)在现阶段消弧线圈实际运行的过程中,分接头的调整可以通过三种方法来实现,分别是投运、停止以及直接用手操作,但是需要注意的是,在对消弧线圈的分接头进行调整之前,需要先对电网的运行状态进行检查,确定其是否存在单相接地问题,同时还需要对电网的接地电流进行检测,只有当接地电流小于10A时,才能够开展进一步的运维检修工作。 图一消弧线圈接地系统故障选线方法 (6)如果运行维护人员在对消弧线圈的运行状况进行检测时,如果发现处于运行状态的线圈,其内部存在不正常的声响或者是出现类似放电的声音,这时就需要立即采取措施,将发生故障的接地线路位置切断,之后在停止消弧线圈的运行,在消弧线圈完全停止运行之后,就能够采取专业的方法对线圈本体进行故障检测。除此之外,如果运行维护工作人员在检修的过程中,发现消弧线圈出现冒烟问题,则需要立即使用断路器,将消弧线圈的上级电源切断,避免影响的进一步扩大。 (7)消弧线圈运行维护人员,在将消弧线圈从主变压器上的中性点,移动到其他位置时,在移动之前首选要做的就是将隔离开关打开,然后在开展投切操作,但是在投切操作开展过程中需要注意,不能将消弧线圈移接到多个主变压器的中性点位置处。 (8)当运行维护人在检修的过程中,发现消弧线圈上存在的问题,并采取措施对问题进行处理时,要能够采取专业的操作方法,首先将消弧线圈上的隔离开关拨动到打开位置处,紧接着停止主变压器的运行,而送电操作则恰好与上述操作相反。如果系统在实际运行的过程中出现单相接地故障的话,运行维护人员一定要注意,不能随意改变母线上的档位。 3 消弧线圈的动作故障处理 如果电网在实际运行的过程中,出现单相接地、串联谐振以及中性点位移电压超过规定值的问题的话,消弧线圈就会立即做出动作,会点亮警示牌并发出警报声,同时中性点位移电压表以及补偿电流的数值都会在一定程度上增大,消弧线圈本身的指示灯也会长亮。如果出现单相接地故障的话,则绝缘监视电压表指示接地相低压为0,而未接地的两相低压则会升高至线电压。如果在运行维护的过程中,出现上述类型的故障,运维检修人员则要按照下述内容来进行故障处理。 首先需要对消弧线圈的信号动作进行确认,在确认无误之后,需要对接地相别、接地性质以及消弧线圈的实际运行状况,进行及时的

消弧线圈原理及 (2)

自动控制消弧线圈 继电保护所保护四班 范永德

消弧线圈的作用 消弧线圈的作用主要是将系统的电容电流加以补偿,使接地点电 流补偿到较小的数值,防止弧光短路,保证安全供电。降低弧隙电压恢复速度,提高弧隙绝缘强度,防止电弧重燃,造成间歇性接地过电压。中性点不接地系统的特点 选择电网中性点接地方式是一个要考虑许多因素的问题,它与电压等级、单相接地短路电流数值、过电压水平、保护配置等有关。并直接影响电网的绝缘水平、系统供电的可靠性和连续性、主变压器和发电机的安全运行以及对通信线路的干扰。10kV中性点不接地系统(小电流接地系统)具有如下特点:当一相发生金属性接地故障时,接地相对地电位为零,其它两相对地电位比接地前升高√3倍,一般情况下,当发生单相金属性接地故障时,流过故障点的短路电流仅为全部线路接地电容电流之和其值并不大,发出接地信号,值班人员一般在2小时内选择和排除接地故障,保证连续不间断供电。 3、系统对地电容电流超标的危害 实践表明中性点不接地系统(小电流接地系统)也存在许多问题,随着电缆出线增多,10kV配电网络中单相接地电容电流将急剧增加,当系统电容电流大于10A后,将带来一系列危害,具体表现如下: (1)当发生间歇弧光接地时,可能引起高达3.5倍相电压(见参考文献1)的弧光过电压,引起多处绝缘薄弱的地方放电击穿和设备瞬间损坏,使小电流供电系统的可靠性这一优点大受影响。

消弧线圈的作用

消弧线圈的作用 一个电网的存在必然存在着漏电.从那里漏的电呢? 电缆对地的电 容!我们知道,我们采用的是50Hz的频率.而且在传输的过程中是没有零线的,主要的目的是为了节约成本!代替零线的自然就是大地. 三相点他们对大地的距离不一样也就是对大地的电容也不一样! 既然电容不一样,那么漏电流也不一样.漏掉的电流跑到那里去了呢? 这要取决于那条线路距离大地最近.因为漏掉的电流要跑到另外的 线路中!假如A失去电流,那么B或者C就得到电流!容性电流=A- B|A-C 线路越长容性电流就越大!容性电流越大,当发生接地的时候弧光 就不容易熄灭!通过引入消弧线圈来保证整个变电站的接地时候的电流<5A就可以消灭接地弧光!当然:引入消弧线圈后,变电站的系 统有可能是过补(电感电流大于电容电流)或者是欠补(电感电流小于电容电流)但绝对不能相同(电感电流等于电容电流)!

配电设备运行规程(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 配电设备运行规程(标准版)

配电设备运行规程(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1.断路器: 1.1断路器运行规定: a.在正常运行中断路器的运行参数不应超过额定值, b.断路器不允许在带有工作电压时用手动机械合闸,空气开关带有手动合闸把手者除外, c.禁止将有拒绝合闸缺陷或严重漏气等异常情况的断路器投入运行, d.断路器因故跳闸后,应对其进行外部检查。 1.2断路器送电前的检查: a.断路器本身清洁,无遗留物, b.断路器瓷瓶应清洁,无裂纹及放电痕迹, c.操作机构应清洁完整,连杆、拉杆、瓷瓶、弹簧等应完整无损,断路器手动跳闸脱扣机构应完整灵活。 d.断路器隔板应完整、装置应牢固,

e.分合闸机械位置指示应在“分”位置, f.二次回路的导线、控制插件应完好, g.断路器的接地线应完好, h.小车式断路器还应检查闭锁装置是否完好,联锁杆是否正直, i.低压空气断路器灭弧罩是否完好,分闸后把手应落下。 1.3断路器运行中的维护和检查: a.检查表面应清洁。 b.断路器引线及接头有无过热现象。 c.断路器分、合闸位置应指示正确。 d.绝缘子应清洁、完整、无破损、无放电痕迹。 2.母线、绝缘子运行中的规定: 运行中母线及各接头温度不允许超过70℃; 母线及绝缘子表面清洁,无严重脏污; 母线无明显松动或振动; 绝缘子无破损、裂纹及闪络痕迹。 3.电压互感器: 电压互感器在额定容量下可长期运行,任何情况下,不允许超过最大容量运行。

交流所用电及消弧线圈操作规程

交流所用电及消弧线圈操作规程 第一节交流所用电 一、接线方式: 1.0.4KV ⅠV段接在1#站用变的低压侧。 2.0.4KV V段接在2#站用变的低压侧。 3.0.4KV Ⅰ、Ⅱ段禁止并列运行,当某一段检修时可有另一端带全部负 荷 二、站用电系统的监视、巡视检查: 1.站用变高压侧带电显示三相指示灯亮。 2.站用电电压、电流值。 3.站用变有无发热及异味。 第二节消弧线圈自动跟踪补偿装置 一、消弧线圈运行时一般要求 1)控制器装置的交、直流控制和操作电源严禁中断。 2)中性点经消弧线圈接地系统应运行于过补偿状态。 3)正常运行期间消弧线圈控制器调匝模式为“自动”。 4)当系统发生单相接地故障,运行人员应及时检查装置的动作信号、 信息,检查接地相别、接地电压、补偿电流、动作时间,并对微机自动调谐消弧线圈装置进行巡视。 5)微机自动调谐消弧线圈装置动作后的报告或打印报告应统一收存。 6)中性点位移电压是否超过15%相电压,档位输入是否正常 7)消弧线圈接地变压器二次绕组所接负荷应在规定的范围内。 8)停运半年及以上的消弧线圈装置应按有关规定试验检查合格后方可 投运。 二、消弧线圈的巡视检查 1)设备外观完整无损,无异常震动、异常声音及异味,外绝缘表面清 洁、无裂纹及放电现象。 2)一、二次引线接触良好,接头无过热,各连接引线无发热、变色。 3)外壳和中性点接地应良好。 4)金属部位无锈蚀,底座、支架牢固,无倾斜变形。 5)干式消弧线圈表面平整应无裂纹和受潮现象。

6)阻尼电阻箱内所有熔断器和二次空气开关正常,阻尼电阻箱内引线 端子无松动、过热、打火现象。 7)消弧线圈档位显示与实际档位一致。 8)各控制箱及二次端子箱应关严,无受潮。 三、消弧线圈装置的操作 1、送电操作 1)将各控制开关(PT、中性点电压、有载开关电源、阻尼箱电源等)合上。 2)检查消弧控制器运行在“自动调档”方式。 3)检查消弧线圈中性点隔离刀闸在合位。 4)将开关柜手车推至“工作”位 5)合开关柜断路器。 6)检查消弧一次、二次有无异常现象,如有异常马上停运。 7)消弧控制柜运行情况检查: A)中性点电压显示数值小于相电压的15%。 B)有载开关调档时,控制器能正确检测出电容电流,消弧线圈根据残流下限设置停在合适的档位。 2、停电操作:与送电顺序相反 3、合环并列操作 1)检查两消弧线圈控制器无报警信息,运行正常。 2)将其中一台消弧线圈控制器调匝“自动”模式调成“手动”模式。 3)合110kv母联。 4)合10kv母联。 5)合环操作项目完成。 6)拉开10kv母联。 7)拉开110kv母联。 8)将调匝“手动”模式下的控制器调回“自动”模式 4、并列切换操作 例:投3#消弧线圈,退出2#消弧线圈(只列出操作原则和方向不等价于倒闸操作票) 1)检查3#消弧线圈二次控制电源在合位。 2)检查3#消弧线圈中性点隔离刀闸在“合”位。 3)检查3#消弧线圈控制器调匝模式“自动”。 4)将2#消弧线圈控制器调匝模式调整为“手动”。 5)合3#消弧线圈开关560。 6)拉开2#消弧线圈开关550。 7)将2#消弧线圈控制器调匝模式调回“自动”。 四、消弧线圈装置异常处理 发现消弧线圈、接地变压器、阻尼电阻发生下列情况时应立即停运。 a、正常运行情况下,声响明显增大,内部有爆裂声。 b、套管有严重破损和放电现象。 c、冒烟着火。 d、附近的设备着火、爆炸或发生其它情况,对成套装置构成严重威胁时。 e、当发生危及成套装置安全的故障,而有关的保护装置拒动时。

国家电网公司变电运维通用管理规定 第15分册 消弧线圈运维细则

国家电网公司变电运维通用管理规定第15分册消弧线圈运维细则 国家电网公司 二〇一六年十二月

目录 前言.............................................................................................................................................. II 1 运行规定 (1) 1.1 一般规定 (1) 1.2 紧急停运规定 (1) 2 巡视及操作 (1) 2.1 巡视 (1) 2.2 操作 (3) 3 维护 (3) 3.1 红外检测 (3) 3.2 吸湿器维护 (4) 3.3 更换消弧线圈成套柜外交流空开 (4) 4 典型故障和异常处理 (4) 4.1 消弧线圈保护动作处理 (4) 4.2 消弧线圈、接地变压器着火处理 (4) 4.3 接地告警处理 (5) 4.4 有载拒动告警处理 (5) 4.5 位移过限告警处理 (6) 4.6 并联电阻异常处理 (6) 4.7 频繁调档处理 (6)

前言 为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了国家电网公司变电验收、运维、检测、评价、检修管理通用细则和反事故措施(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见,于2017年1月正式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。 本细则是依据《国家电网公司变电运维通用管理规定》编制的第15分册《消弧线圈运维细则》,适用于35kV及以上变电站消弧线圈。 本细则由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。 本细则起草单位:国网福建电力。 本细则主要起草人:陈余航、张丰、苏祖礼、梁宏池、纪锡亮、涂恩来、吴勇昊、陈晔。

供配电设备设施运行管理规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A53136 供配电设备设施运行管理规程标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

供配电设备设施运行管理规程标准 范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.0目的: 规范供配电设备设施运行管理工作,确保供配电设备设施良好运行。 2.0范围: 适用于公司所辖广交会大厦供配电设备设施的运行管理。 3.0职责: 3.1 工程部经理负责变配电设备设施运行综合管理。 3.2 工程部值班工程师对变配电设备设施运行进行监督。 3.3 值班工程师负责组织实施供配电设备设施运

行管理工作。 3.4 工程部值班电工负责供配电设备设施的运行管理。 4.0 工作程序 4.1供电计划 4.1.1根据用户的需要,供电系统实行24小时工作,高低压配电房24小时值班。 4.1.2供电设备需停电检修时工程部经理签发《停电申请》交服务中心总经理审核并经业主同意,并由客户服务部以公告或通知形式传达到用户。 4.2 巡视监控。 4.2.1 严格执行配电房(间)管理制度,定期对供配电房(间)进行卫生清洁,保证设备运行环境情况良好。 4.2.2 变配电室值班电工每2小时巡视高压开关

相关文档
相关文档 最新文档