文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面保温层施工工艺标准

屋面保温层施工工艺标准

屋面保温层施工工艺标准
屋面保温层施工工艺标准

1屋面保温层施工工艺标准

1.1 总则

1.1.1适用范围

本工艺标准适用于一般工业与民用建筑工程采用松散、板状保温材料或整体现浇的屋面保温层工程施工。

1.1.2 编制参考标准及规范

(1)《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002

(2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

(3)《聚氨酯硬泡体防水保温工程技术规程》JGJ14-1999

1.2 术语

倒置式屋面:将保温层设置在防水层上的屋面。

1.3 基本规定

(1)屋面工程所采用的保温隔热材料应有产品合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

(2)保温层应干燥,封闭式保温层含水率应相当于该材料在当地自然风

干状态下的平衡含水率。

( 3)屋面保温层严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。施工环境气

温宜符合表 1.3

的要求,施工完成后应及时进行找平层和防水层

的施工。

屋面保温层施工环境气温表 1.3

项目施工环境气温

粘结保温层热沥青不低于- 10℃;水泥砂浆不低于

5℃

(4)屋面保温层的施工质量检验批量:应按屋面面积每100 m2,抽查一处,每处10m2,

且不得少于 3 处。

(5)屋面保温层应进行隐蔽验收,施工质量应验收合格,质量控制资料应完整。

1.4 施工准备

1.4.1技术准备

施工前,应进行图纸会审,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求,并编制防水工程方案

或技术措施。

1.4.2材料要求

(1)板状保温材料:产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度(一般不小于 3 ㎝)、规

格应一致,外观整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要求。板状保温材料质量应符合表1.4.2 的要求。

板状保温材料质量要求表项目聚苯乙烯泡沫塑料1.4.2

硬质聚氨酯泡沫塑

泡沫

玻璃微孔混凝土

膨胀憎水(珍珠

岩)板

水泥聚苯颗

粒板

挤压模压

表观密度( kg/m2 )25~

3815~ 30≥ 30≥ 150

500~

550300~ 450

≤250

导热系数

【 w/(m ?k)】≤0.03 0.039~

0.041≤0.027 ≤ 0.026 ≤ 0.14≤

0.12 0.07

抗压强度 (MPa) ---≥ 0.4 ≥

2.0≥ 0.3 0.3

70℃ ,48h 后尺寸变化率(%) ≤

2,0

2.0~

4.0≤

5.0----

吸水率 (V/V,%)

1.5

2.0~6.0≤3

≤0.

5 --

外观质量板材表面基本

平整

,无严重凹凸不

,厚度允许偏差不

大于 5%,且不大于 4mm,

憎水率≥ 98%

(2)整体保温隔热材料 :产品应有出厂合格证、样品的试验报告及材料性能

的检测报告。根据设计要求选用厚度,壳体应连续、平整;密度、导热系数、

强度应符合设计要求。

①现喷硬质聚氨酯泡沫塑料:表观密度35~ 40kg/ ㎡;导热系数≤ 0.03W/(m ?K); 压缩强度大

于150 kPa ;封孔率大于 92%。

②板状制品:表观密度 400~ 500 kg/ ㎡;导热系数 0.07~ 0.08 W/(m ?K) ;抗

压强度应≥ 0.1MPa。

1.4.3主要机具

(1)机动机具:搅拌机、平板振捣器。

(2)工具:平锹、木刮杠、手推车、木拍子、木抹子等。

1.4.4作业条件

(1)铺设保温材料的基层施工完,将预制构件的吊钩等清除干净,残留

的痕迹应磨平、处理点抹入水泥砂浆,经验收检查合格后,方可铺设保温材

料。

(2)有隔汽层要求的屋面,应先将基层清扫干净,基层表面应干燥、平

整,不得有松散、开裂、起鼓等缺陷。隔汽层的构造做法必须符合设计要求。

(3)穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,以便将管根固定。(4)板状保温材料的运输、存放应注意保护,防止破损、污染和受潮。

1.5材料和质量要点

1.5.1 材料的关键要求

(1)材料的表观密度、堆积密度、导热系数等技术性能必须符合设计要求,应有试验资料。(2)保温层的含水率必须符合设计要求。

(3)保温材料储运保管时应分类堆放,防止混杂,并采取防雨、防潮措

施。块状保温板搬运时应轻放,防止损伤断裂、缺棱掉角,保证外形完整。

1.5.2 技术关键要求

(1)保温层基层应平整、干燥、干净。

(2)如屋面保温层干燥有困难,应采取排汽措施。

(3)施工屋面保温层铺筑厚度应满足设计要求,可采用拉线找坡进行控制。

1.5.3 质量关键要求

(1)应防止保温隔热层功能不良:避免出现保温材料表观密度过大,铺设前含水量大,末充分晾干等现象。施工选用的材料应达到技术标准,控制保温材料导热系数、含水量

和铺实

密度,保证保温的功能效果。

(2)铺设度应均匀:铺设时应认真操作,拉线找坡,铺顺平整,操作中

避免材料在屋面上堆积二次倒运,保证匀质铺设及表面平整,铺设厚度应满

足设计要求。

(3)保证保温层边角处质量:防止出现边线不直、边槎不齐整,影响屋

面找坡、找平和排水。

(4)板块保温材料应铺贴密实,以确保保温、防止效果,防止找平层出

现裂缝。应严格按照规范和质量验收评定标准的质量标准,进行严格验收。

1.5.4 职业健康安全关键要求

进行隔汽层、保温层施工时,要求正确佩带和使用个人防护用品。

1.5.5 环境关键要求

(1)聚苯板块为易燃材料,必须贮存在专用仓库或专用场地,应设专人进行管理。

(2)库房及现场施工隔汽层、保温层时严禁吸烟和使用明火,并配备消防器材和灭火设施。

1.6 施工工艺

1.6.1工艺流程

基层清理及找平→弹线找坡→管根固定→隔汽层施工→保温层铺设→抹找平层

1.6.2 操作工艺

(1)基层清理:预制或现浇混凝土的基层表面,应将尘土、杂物等清理干净。基层不平整

处,可采用水泥乳液腻子处理。如基层为现浇钢筋混凝土楼板,可在结构施工

时直接压光找平。当采用水泥砂浆或细石混凝土找平时,应注意找平层分格缝的

设置位置和间距要符合设计要求。

(2)弹线找坡:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层的厚度范围。(3)管根固定:穿结构的管根在保温层施工前,应用细石混凝土堵塞密实。

(4)隔汽层施工: 1~ 3 道工序完成后,设计有隔汽层要求的屋面,应做

隔汽层,涂刷均匀无漏刷。

①隔汽层采用单层卷材应满铺,可采取空铺法,其搭接宽度不得小于

70mm 。②隔汽层采用防水涂料时应满涂刷,不得漏刷。

③封闭式保温层,在屋面与墙的连接处,隔汽层应沿墙向上连续铺设,并高出

保温层上表面且不得小于 150mm 。

(5)保温层铺设:屋面保温层干燥有困难时,应采取排汽措施。

1)板状保温层铺设:见图 1.6.2-1。

①干铺板块状保温层:直接铺设在结构层或隔汽层上,分层铺设时上下两层板块相互错开,表面两块相邻的板边厚度应一致。板间缝隙应采用同类材料嵌填密实。一般在板

状保温层上用松散湿料做找坡。

②粘结铺设板块状保温层:板块状保温材料用粘结材料平粘在屋面基层上,应贴严、粘牢。一般用水泥、石灰混合砂浆粘结;聚苯板材料应用沥青胶结材料。板缝间或缺

角处应用碎屑加胶料拌匀填补严密。

2)整体保温层铺设

①水泥白灰炉渣保温层:施工前用石灰水将炉渣闷透,不得小于3d,闷制前应将炉渣或水渣过筛,粒径控制在5~ 40mm,最好用机械搅拌,一般配合比为水泥:白灰 :炉渣为1:1:8 。

铺设时分层滚压,控制虚铺厚度和设计要求的密度,应通过试验,保证保温性能。

②沥青膨胀蛭石、沥青膨胀珍珠岩宜用机械搅拌,并应色泽一致,无沥青团;压实程度根据

试验确定,其厚度应符合设计要求,表面应平整。

③现喷硬质聚氨酯泡沫塑料保温层应按配比准确计量,发泡厚度均匀一致。如基层表面温度

过低时,可先薄薄地涂一层甲组涂料,然后喷涂施工。喷涂时要连续均匀(包括细部构造)

3)保温层应干燥,封闭式保温层含水率应相当于该材料在当地自然风干状

态下的平衡含水率。

(6)冬期施工技术措施

1)冬期施工采用的屋面保温材料应符合设计要求,并不得含有冰雪、冻块和杂质。

2)干铺的保温层可在负温下施工,采用沥青胶结的整体保温层和板状保温层应在气温不低

于-10℃时施工,采用水泥、石灰或乳化沥青胶结的整体保温层和块状保温层应在气温不低于5℃时施工。当气温低于上述要求时,应采取保温、防冻措施。

3)采用水泥砂浆粘贴板状保温材料以及处理板间缝隙,可采用掺有防冻剂

的保温砂浆,防冻剂掺量应通过试验确定。

4)雪天或五级以上的天气不得施工。

(7)雨期施工技术措施

1)雨期,保温层施工过程中,保温层应采取措施,防止雨淋。

2)雨天不得施工保温层。

(8)倒置式屋面:见图 1.6.2-2。

1)倒置式屋面应采用吸水率小、长期浸水不腐烂的保温材料。保温层上应用混

凝土等块材、水泥砂浆或卵石做保护层;卵石保护层与保温层之间,应干铺设一

层聚酯纤维无纺布做隔离层。板状保护层可干铺,也可用水泥砂浆铺砌。

2)如设计要求采用倒置式屋面,其防水层要平整,不得有积水现象;对于檐口抹灰、薄钢板檐口安装等项,应严格按照施工顺序,在找平层施工前完成。

3)当采用倒置式屋面进行冬期施工时,应符合以下要求

①当采用倒置式屋面进行冬期施工时,应选用憎水性保温材料,施工之前应检

查防水层平整及有无结冰、霜冻或积水现象,合格后方可施工。

②当采用聚苯乙烯泡沫塑料做倒置式屋面的保温层,可用机械方法固定,板缝和

固定处的缝隙应用同类材料碎屑和密封材料填实,表面应平整无疵病。

③倒置式屋面的保温层上宜采用走道板、砾石等材料做覆盖保护,铺设厚度按

设计要求应均匀一致。

1.7 质量标准

1.7.1 主控项目

(1)保温材料的堆积密度或表观密度、导热系数以及板材的强度、含水

率,必须符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。

(2)保温层的含水率必须符合设

计要求。检验立法:检查现场抽样

检验报告。

1.7.2 一般项目

(1)保温层的铺设应符合下列要求。

1)板状保温材料:紧贴(靠)基层,铺平垫稳,找坡正确,上下层错缝并嵌填密实。2)整体保温层:拌合均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。

检验方法:观察检查。

(2)保温层厚度的允许偏差:整体现浇保温层为+ 10%,- 5%;板状保温材料为±5%,且不得大于 4mm 。

检验方法:用钢针插入和尺量检查。

(3)当倒置式屋面保护层采用卵石铺压时,卵石应分布均匀,卵石的质

(重)量应符合设计要求。

检验方法:观察检查和按堆积密度计算其质(重)量。

(4)允许偏差项目:见表 1.7.2。

保温(隔热)层的允许偏

差表 1.7.2

项次项目允许偏差( mm)检验方法

1 整体保温层表面平

整度无找平层 5

用 2m 靠尺和楔形塞尺

检查

有找平层7

2 保温层厚

度整体

-5δ /100, +10

δ/100

用钢针插入和尺量

检查

板状材料

± 5δ/100 且不大于

4

3 隔热层相邻高低差3用直尺和楔形塞尺检查

1.8 成品保护

(1)隔汽层施工前,应将基层表面的砂、土、硬块等杂物清扫干净,防止降低隔汽效果。(2)在已铺好的松散、板状或整体保温层上不得进行施工,其他作业施

工前应采取必要保护措施,保证保温层不受损坏。

(3)保温层施工完成后,应及时铺抹水泥砂浆找平层,以保证保温效果。

1.9 安全环境措施

(1)对易燃材料,必须贮存在专用仓库或专用场地,应设专人进行管理。(2)库房及现场施工隔汽层、保温层时,严禁吸烟和使用明火,并配备消防器材和灭火设施。

(3)工完场清,避免材料飞扬。

1.10 质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录:

(1)材料及试验资料。

(2)保温隔热材料应有产品合格证和性能检测报告。

(3)工程质量验收记录。

屋面保温层工程施工工艺标准

屋面保温层施工工艺标准 屋面保温层施工 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑工程屋面采用松散、板状保温材料和现浇整体保温材料保温层工程的施工。 2 施工准备 2.1 材料及要求: 2.1.1 材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,应有试验资料。 松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,应先做好材料的防腐处理。 2.1.2 材料: 2.1.2.1松散材料:炉渣或水渣,粒径一般为5~40mm,不得含有石块、土块、重矿渣和末燃尽的煤块,堆积密度为500~800kg/m3,导热系数为0.16~0.25W/m·K。膨胀蛭石导热系数0.14W/m·K。 2.1.2.2 板状保温材料:产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要求。 a. 泡沫混凝土板块:表现密度不大于500kg/m3,抗压强度应不低于0.4MPa; b. 加气混凝土板块:表观密度500~600kg/m3,抗压强度应不低于0.2MPa; c. 聚苯板:表现密度为≤45kg/m3,抗压强度不低于0.18MPa,导热系数为0.043 W/m·K。

2.2 主要机具: 2.2.1 机动机具:搅拌机、平板振捣器。 2.2.2 工具:平锹、木刮杠、水平尺、手推车、木拍子、木抹子等。 2.3 作业条件 2.3.1 铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将预制构件的吊钩等进行处理,处理点应抹入水泥砂浆,经检查验收合格,方可铺设保温材料。 2.3.2 铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净,且要求干燥、平整,不得有松散、开裂、空鼓等缺陷;隔气层的构造做法必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 2.3.3 穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,以使管子固定。 2.3.4 板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: → → → → 3.2 基层清理:预制或现浇混凝土结构层表面,应将杂物、灰尘清理干净。 3.3 弹线找坡:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层的厚度范围。 3.4 管根固定:穿结构的管根在保温层施工前,应用细石混凝土塞堵密实。 3.5 隔气层施工:2~4道工序完成后,设计有隔气层要求的屋面,应按设计做隔气层,涂刷均匀无漏刷。 3.6 保温层铺设: 3.6.1 松散保温层铺设:

平屋面 坡屋面防水施工工艺标准

平屋面防水施工工艺标准 一、工艺流程 1、适用范围 平屋面SBS卷材防水与聚氨脂涂膜组合防水层施工。 2、工艺流程 基层处理→聚氨脂防水层施工→闭水试验→保护层施工→炉渣找坡层→找平层施工→SBS防水卷材施工→苯板保温层施工→刚性层施工。 3、基层处理 (1)出屋面管道、烟道、落水口等安装完成,并采用细石混凝土吊洞;女儿墙等出屋面墙体应在防水完成高度处留出泛水槽。完成后对屋面结构板进行24小时闭水;如发现混凝土结构有裂缝,应对裂缝进行修补。 (2)平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm;在楼板混凝土面应清理干净,不平的应采用1:3水泥砂浆找补平。 (3)将基层清扫干净,基层应平整、清洁干燥,立墙面不得出现空鼓、开裂返沙等现象。 4、聚氨脂防水涂料 (1)阴阳角部位、管洞周边采用厚200mm宽同种类聚氨酯涂膜作为加强层。 (2)立墙面、地面分多遍均匀涂刷厚双组份非焦油聚氨脂(Ⅱ型)防水涂料,上口必须进入泛水槽。 5、闭水试验 JS完成后,应闭水24小时,检查防水质量。如出现漏水,应修补后方可隐蔽。 6、按图纸设计要求做1:3水泥砂浆20 mm 厚JS防水保护层、炉渣找坡层及找平层,找平层表面应压光。平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm。 7、涂刷冷底子油 冷底子油要涂刷均匀,不得漏底,干燥后方能进行卷材施工。 8、SBS卷材附加层 平立面交接处、转折处、阴阳角处,需设置500 mm宽附加层卷材,平立面平均展开。 9、SBS卷材大面施工 (1)卷材厚度3mm,采用热熔法施工,与基层满粘。 (2)SBS卷材长边短边搭接长度均为不小于100mm,搭接范围必须焊接牢固,接口应溢出热熔的沥青,并将接口封死。 (3)卷材上口必须全部收入泛水槽内,并固定牢固,采用油膏封闭。泛水槽最低不得低于屋面完成后最高处以上2 50mm。落水口部位应做特殊处理。 10、对有保温的,按图纸要求做保温层。 11、刚性层 上人屋面按图纸设计要求做40mm 厚C20 细石混凝土保护层(掺4%防水粉),内配φ4@200X200 单层双向冷拔低碳钢丝网片,四周墙根处设伸缩缝,缝宽20 mm,缝内嵌填油膏;按不大于6m间距要求设分格缝,缝宽10 mm,缝内钢筋断开、并嵌填油膏。 二、控制标准及注意事项 1、卷材厚度、胎体及聚氨脂品牌应符合合同要求,材料进场后需要见证取样送检,检验合格后才能使用。 2、结构自防水是屋面防水的重要组成部分,JS防水层是对结构自防水的补充。在屋面结构施工,应尽量使用低塌落度的混凝土,振捣密实,如有必要,可使用防水混凝土。混凝土原浆表面收光。出屋面的墙体泛水槽及以下墙体在结构施工期间采用混凝土与顶板同时浇筑,可降低该部墙体根部渗水的可能性。泛水槽深度不得小于50mm,采用砂浆抹光。女儿墙压顶必须设混凝土压带,并向内设不小于50mm的挑檐。 3、结构板闭水,最多可见结构板有渗水现象,不得出现滴水现象。屋面最高处蓄水深度30~50mm。并安排专人检查记录。发现渗漏应分析原因并整改,整改完成后再次闭水,直至无渗漏发生。 4、防水单位与总包单位必须进行工作面交接,每次移交均需进行交接,形成书面交接记录。

防腐保温施工工艺标准

防腐保温施工工艺标准 1.适用范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑工程中工艺管道设备及钢结构工程。 2.施工准备 2.1材料: 2.1.1防腐蚀涂料(或油漆) 2.1.1.1其型号按设计要求选用,必须有质量合格文件、中文标志及检验报告等,且油漆防腐蚀材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 2.1.1.2严格按生产厂商产品说明书进行调配的油漆,一次性不宜过多,且在规定的时间内用完。 2.1.1.3不同品牌、品种的油漆涂料不准混杂使用,并按要求各自堆放在一起。 2.1.1.4对防腐蚀等级要求较高的工件或部位,防腐蚀材料应进行抽样复验,必要时做防腐蚀涂层试块浸透试验,复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。 2.1.2绝热材料 2.1.2.1绝热材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求,并有质量合格文件及检验报告。 2.1.2.2在不锈钢管道(或管件)、设备上敷设包扎绝热层时,对绝热材料中氯离子含量的技术参数要求,应符合国家现行规范和设计要求。 2.1.2.3在防火等级有要求的单位,对绝热材料中阻燃剂的含量应符合国家消防产品标准和设计要求。 2.2主要机具:角向磨光机、空压机、喷枪、油水分离器、压力表、铁砂纸、钢丝刷(轮)、扫帚、擦布、油刷、配料用桶、涂刷用小桶、滚筒、涂—4粘度计、磅称、克丝钳、打包机、剪板机、咬口机、压边机、滚圆机、手枪电钻等。 2.3作业条件: 2.3.1设备、管道组焊合格,安装试压完毕,并办理中间交接手续。 2.3.2施工环境温度在15—30℃为宜。 2.3.3设备、管道及金属结构件表面处理及防腐底漆已完毕并合格。 2.3.4不得在雨、雪、雾天进行室外施工。

坡屋面挂瓦施工方案

涪陵金科·黄金海岸3#、8#楼 屋 面 专 项 方 ' 案 编制:重庆渝发建设有限公司 `

施工组织设计(方案)企业审批表

施工组织设计(方案)报审表 * 工程名称:金科·黄金海岸3#、8#楼工程编号: %

重庆市建设监理协会监制 金科集团建设工程施工组织设计(方案)报审表 工程名称:金科·黄金海岸3#、8#楼工程编号

计中经济方面的内容。 2.费用增加在5万元以内,则发包人工程总监或工程副总经理必须进行核定并加盖公章。 : 3.费用增加超过5万元,则发包人总经理必须进行核定并加盖公章。 4.审批流程:承包人→监理机构→工程部→成本控制部→副总经理→总经理→成本控 制部编号→承包人和监理机构和工程部。 5.资料一式四份:发包人工程部、成本控制部、监理机构,承包人各一份。 一.编制依据: 1、现行施工技术规范 | 2、建筑施工手册 3、设计图纸、技术洽商单 4、屋面工程施工技术规范 5、公司企业技术标准 二、工程概况: 涪陵金科黄金海岸3#、8#楼位于涪陵滨江路,3#楼建筑面积约平方米,共19层,共206户,8#楼建筑面积约平方米,共34层,共263户,主体结构形式为剪力墙结构,该工程屋面包括平屋面、坡屋面,机房屋面为塔楼。平屋面防水层采用SBS3mm改性沥青防水卷材,保温层为2cm厚挤塑聚苯板抗压强度大于等于250Kpa,平屋面面层为40mm厚细石砼保护层。坡屋面防水

层采用水泥基渗透结晶型防水涂膜厚,保温层为2cm厚挤塑聚苯板抗压强度大于等于250Kpa,面层为西班牙彩瓦屋面。 三、施工顺序 坡屋面:基层清理→找平层→防水层→粘保温板→保护层→钉挂瓦条→挂瓦→细部处理→检查验收→淋水试验。 ) 平屋面:基层清理→找平层→防水层→保温板→找平层→找坡层→刚性层→嵌缝→细部处理→检查验收 四、主要施工方法 1、平屋面找坡层(最薄处60厚加气块拌和水泥浆) 2、水泥用量6% 3、所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比,必须符合设计要求和规范规定。 4、留置分格缝(兼做排气道):每5m见方留100宽缝,缝内敷设Φ50PVC管,管身周体打孔,作为排气通道。出屋面排气管采用Φ50PVC管情况留设),同时要做好防水措施,排气孔高度自屋面最高点向上30㎝。其管体埋入屋面部分周体打孔。 5、坡度应满足设计要求。 6、找平层(20厚1∶3水泥砂浆找平层) !

屋面防水层及保温层施工工艺

一、施工准备 1、材料准备: 4厚高聚物改性沥青防水卷材,即改性沥青油毡;冷底子油;70厚挤塑聚苯保温板;汽油;沥青胶粘剂等。 各种材料的质量必须符合规范要求。 2、工、器具准备 汽油喷灯、卷材压边器具、滚刷、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、壁纸刀、剪刀、笤帚、小线等。 3、作业条件: (1)施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底;屋面防水必须由专业队施工,持证上岗。 (2)铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。 (3)防水基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9%。 (4)卷材及配套材料必须验收合格,规格、技术性能必须符合设计要求及标准的规定。存放易燃材料应避开火源。 二、施工工艺 1、工艺流程(热熔法施工): 清理基层→涂刷冷底子油→钻贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→检查验收→粘贴保温板→保护层施工 2、操作工艺 (1)清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 (2)涂刷基层处理剂,即冷底子油:按产品说明书配套使用,将冷底子油搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。 (3)附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。 (4)铺贴卷材:卷材的厚度及性能指标应符合设计要求。本工程屋面卷材防水铺设均为单层。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,先预铺一遍,调整好位置后,将卷材在原地重新卷好,然后再进行热熔施工。铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,

外墙保温施工工艺流程

外墙保温施工工艺及标准 一、施工工艺: 1.工艺流程: 施工准备→墙面基层处理,砌体抹灰找平→穿墙孔洞封堵→挤塑板(隔离带)粘贴→铺设钢丝网片并用锚固件固定→抹抗裂砂浆→养护验收 二、施工条件: 1.基层墙体的挠度应

开始保温板的粘贴,此外还应弹出外墙造型、线条标高线和防火隔离带的具体位置。并检查验收。 4.挂基准线:在建筑物外墙大角(阳角、阴角)及其它必要处挂出垂直基准控制线,弹出水平控制基准线。施工过程中每层适当挂水平线,以控制挤塑板的垂直度和平整度。 5.粘贴挤塑板 (1)配制粘接砂浆:专用聚合物粘贴砂浆应按配合比混合后,用搅拌机充分搅拌均匀。 (2)挤塑板的粘贴应从下往上进行。施工时要求在建筑物外墙所有阴阳角部位沿全高挂通线控制其顺直度,并在各层挂水平控制线。粘贴保温板应由大面处向拐角处进行粘贴。 (3)挤塑板粘贴时板缝应挤紧密实,当板间缝隙大于5mm 时,须用保温板条将缝塞满,板条不得用砂浆或胶结剂粘结;板间平整度高差过大的部位应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。 (4)按照事先排好的尺寸切割保温板,严禁随意拼粘。拐角处沿建筑物全高顺直、完整。挤塑板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2 板长,局部最小错缝不得小于200mm 。 (5)保温板与基层粘结砂浆在铺贴压实后,保温板与墙体粘接处的沾灰面积应在95%以上,以保证保温板与墙体粘结牢固。并不定时对沾灰率进行抽查,不合格处一律拆除。 (6)粘贴挤塑板时板与板之间要相互挤紧,每贴完一块板后要及时清理挤出的胶粘砂浆。并随时用靠尺检查平整度和垂直度。

挂瓦坡屋面施工方案完整版样本

挂瓦坡屋面施工方案 一、工程概况: 该工程屋面防水等级为二级, 包括平屋面、坡屋面, 上面有塔楼及老虎窗。屋面防水层采用一道SBS改性沥青防水卷材, 平屋面面层为细石砼保护层。坡屋面防水层采用一道SBS改性沥青防水卷材, 面层为平瓦屋面。平屋面排水坡度为1.5%, 坡屋面排水坡度为25°。 参考的标准及规范: 《屋面工程质量验收规范》GB50207- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 《坡屋面建筑构造》00J202-1(标准图) 二、主要施工顺序 具体屋面做法依据甲方下发的设计变更通知单为准 坡屋面:基层清理→找平层→防水层→粘保温板→找平层→水泥砂浆卧瓦→细部处理→检查验收→淋水试验。 平屋面: 基层清理→找坡层→保温层→打平层→防水层→细部处理→检查验收 具体如下: 坡屋面: 屋面板随打随抹光—1: 3水泥砂浆找平层15厚—SBS改性沥青卷材防水层4厚—挤塑板100厚( 32kg) —1: 3水泥砂浆找平层20厚—1: 3水泥砂浆卧瓦层最薄处20厚( 配500×500钢筋网) —块瓦

檐沟: 钢筋砼楼板—1: 6水泥焦渣打坡最薄处30厚—水泥砂浆找平层20厚—改性沥青防水卷材4厚—水泥砂浆保护层20厚平屋面: 最薄处30厚LC5.0轻集料砼找坡层—100厚挤塑板( 32kg) —20厚1: 3水泥砂浆找平层—4厚SBS高聚物改性沥青自带彩色板岩保护层 三、主要施工工艺 3.1平屋面找坡层(最薄处30厚LC5.0轻集料砼找坡层) 3.1.1配合比: LC5.0轻集料 3.1.2所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比, 必须符合设计要求和规范规定。 3.1.4坡度应满足设计要求。 3.2找平层(平屋面1∶3水泥砂浆找平层) 3.2.1 作业条件 ①基层( 找坡层) 应进行隐蔽工程检查验收, 合格后方可进行找平层施工。 ②找平层的排水坡度应符合设计要求。 ③各种穿过屋面的预埋管件根部及基层与突出屋面结构( 女儿墙、天井等) 的交接处和基层的转角处, 应按设计要求做好处理, 而且找平层均应做成圆弧形, 圆弧半径为100~150mm。 ④根据设计要求的坡度, 弹线、找好规矩( 包括天沟、檐沟的坡度) , 并进行彻底清理。 3.2.2操作工艺

屋面保温层工程施工要求及施工工艺

屋面保温层工程施工要求及施工工艺 本章适用于工业与民用建筑工程屋面采用松散、板状保温材料和 现浇整体保温材料保温层工程。 第一节 材料要求 材料的密度、含水率、导热系数等技术性能,必须符合设计要 求和施工质量验收规范的规定,且应有试验资料。松散的保温 材料应使用无机材料,如选用有机材料,应先做好材料的防腐 处理。 松散材料:炉渣或水渣,粒径一般为5?40mm 不得含有石块、 土块、重矿渣和未燃尽的煤块,堆积密度为 500?800kg/m 3,导 热系数为0.16?0.25W/m.K 。膨胀蛭石导热系数0.14W/m.K 。 板状保温材料: 产品应有出厂合格证, 根据设计要求选用厚度、 规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计 要求。 泡沫混凝土板块:表观密度不大于500kg/m 3,抗压强度应不低 于0 . 4MPa ; 加气混凝土板块:表观密度500?600kg/m 3,抗压强度应不低于 0.2MPa ; 3 聚苯板:表观密度为W 45kg/m ,抗压强度不低于0.18MPa 导 热系数为 0.043W/m.K 。 1.1.2 1.1.3

第二节主要机具 基层清理宀弹线找坡-> 管根堵洞、固定T 隔气层施工T 保温 拍平-填补板缝-检查验收-抹找平层 基层清理:预制或现浇混凝土结构层表面,应将杂物、灰尘清 理干净。 弹线找坡:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定 1.2.1 机动机具:搅拌机、平板振捣器。 1.2.2 工具:平锹、木刮杠、水平尺、手推车、木拍子、木抹子等。 第三节作业条件 1.3.1 铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将预制构件的吊 钩、拖拉绳清理干净,残留在构件外表的痕迹抹入水泥砂浆, 经检查验收合格,方可铺设保温材料。 1.3.2 铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净,且要求干燥、平整, 不得有松散、开裂、空鼓等缺陷;隔气层的构造做法必须符合 设计要求和施工质量验收规范的规定。 1.3.3 穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,将管子固定。 1.3.4 板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。 第四节操作工艺 1.4.1 工艺流程: 1.4.2 1.4.3

屋面工程施工工艺标准

屋面与防水工程工艺标准 本工艺标准适用于工业与民用建筑铺贴卷材的整体和预制板块屋面水泥砂浆、沥青砂浆找平层施工。 1.材料要求 (1)所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。 1)水泥:不低于325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2)砂:宜用中砂:含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。 (2)沥青砂浆:最好选用与砂同类性质的矿物粉料,也可用矿渣、页岩粉、滑石粉等,但不得用石灰及粘土粉等;含泥量及有机杂质的要求同砂的要求。 (3)沥青:沥青砂浆用的沥青、可采用60号甲、60号乙的道路石油沥青或75号普通石油沥青。 2.主要机具 一般应有砂浆搅拌机或混凝土搅拌机、运砂浆手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、沥青锅、加热炒盘、温度计、烙铁等。

3.作业条件 (1)找平层施工前,屋面保温层、结构层应进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。 (2)各种穿过屋面的预埋管件根部及烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等处的根部应按图纸要求做好处理。 (3)根据设计规定的坡度、弹线、找好规矩、(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清扫。 4.操作工艺 工艺流程: 基层清理→管根堵孔、固定弹线找坡度→洒水湿润→打底找坡→ →铺沥青砂浆、抹水泥浆→养护、辗压→验收 (1)找平层的施工见表3-2。 找平层的施工标准表3-2

(2)抹水泥砂浆找平层: 1)基层清理:将结构层、保温层或隔热层上面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的硬块要剔平扫净。 2)如采用加气板块等预制保温层时,应先将板底垫实找平,不易填塞的立缝、边角破损处、宜用同类保温板块的碎末填实填平。 3)洒水湿润,在抹找平层之前,应对基层洒水湿润,但不能将水浇透,宜适当掌握,以达到找平层、保温层能牢固结合为度。 4)无保温层的屋面应在混凝土预制构件表面上均匀撒上水泥,然后浇水,用扫帚把水泥素浆涂刷均匀,随刷随做水泥砂浆找平层。 5)冲筋贴灰饼,根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m,在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行找平层抹灰。 6)找平层要留分格缝,分格缝兼做排气屋面的排气道时,分格缝应适当加宽,并与保温层连通,一般分格缝的宽度应为20mm;留置分格缝的位置应在预制支承的拼缝处,其纵缝的最大间距:水泥砂浆找平层不宜大于6m,沥青砂浆不宜大于4m。

挂瓦坡屋面施工方案3

挂瓦坡屋面施工方案 1.工程概况: 该工程屋面包括平屋面、坡屋面,上面有塔楼及老虎窗。屋面防水层采用两道SBS改性沥青防水卷材,平屋面面层为细石砼保护层。坡屋面防水层采用一道SBS改性沥青防水卷材,面层为平瓦屋面。平屋面排水坡度为2%,坡屋面排水坡度为45°~70°。 2.施工顺序 坡屋面:基层清理→找坡层→找平层→防水层→钉顺水条→粘保温板→钉挂瓦条→挂瓦→细部处理→检查验收→淋水试验。 平屋面:基层清理→找坡层→找平层→防水层→保温板→钢筋网片→细石砼→嵌缝→细部处理→检查验收 3.主要施工方法 3.1找坡层(最薄处40厚膨胀水泥珍珠岩找坡) 3.1.1 配合比:1∶8(水泥∶珍珠岩) 3.1.2 所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比,必须符合设计要求和规范规定。 3.1.3留置分格缝(兼做排气道):每5m见方留10宽缝,缝内敷设Φ50PVC管,管身周体打孔,作为排气通道。出屋面排气管采用Φ50PVC管情况留设),同时要做好防水措施,排气孔高度自屋面最高点向上30㎝。其管体埋入屋面部分周体打孔。 3.1.4 坡度应满足设计要求。 3.2找平层(25(20、15)厚1∶3水泥砂浆找平层) 3.2.1 作业条件 ①基层(找坡层)应进行隐蔽工程检查验收,合格后方可进行找平层施工。 ②找平层的排水坡度应符合设计要求。 ③各种穿过屋面的预埋管件根部及基层与突出屋面结构(女儿墙、天井等)的交接处和基层的转角处,应按设计要求做好处理,并且找平层均应做成圆弧形,圆弧半径为100~150mm。 ④根据设计要求的坡度,弹线、找好规矩(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清理。 3.2.2操作工艺 (1)基层清理:将找坡层上面的杂物清理干净。 (2) 冲筋或贴灰饼,根据坡度要求,拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m;在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行抹找平层。 (3) 找平层宜设分格缝,分格缝的设置同找坡层,缝内嵌填密封材料—沥青玛蹄脂。 (4)铺灰压头遍:沟边、拐角、根部等处应在大面积抹灰前先做,有坡度要求的部位,必

(完整版)屋面保温隔热工程施工方案

屋面保温隔热施工方案 一.施工准备 1.技术准备 (1)会审图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求。 (2)编制施工方案。针对工程特点及保温材料特性,编制具体的施工方案,并经监理(建设)单位批准。 (3)技术交底。对施工操作人员进行技术、安全交底,使其掌握施工的关键技术及对相关工序的配合。 二.工艺流程 基层清理→保温层铺设→弹线珍珠岩找坡→管根固定→抹找平层→粘防水卷材→刷着色涂料保护层 三.操作要点 1.基层处理 (1)现浇钢筋混凝土屋面板:将屋面边表面清洁干净,灰浆、杂物全部清除,基层应干燥。 (2)保温层铺设 干铺保温层。聚苯板可直接铺设在结构层层上,表面两块相邻聚苯板边厚度应一致。板间的缝隙应用同类材料的碎屑嵌填密实。 (3)珍珠岩找坡 1:8水泥膨胀珍珠岩找坡,最薄处不小于20mm (4)管根固定 穿结构的管根在保温层施工前,应用细石混凝土塞堵密实。 (5)找平层施工 平层水泥砂浆前,应适当洒水湿润基层表面,主要是利于基层与找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层施工后窝住水气,使防水层产生空鼓。所以洒水达到基层和找平层能牢固结合为度。 贴点标高、冲筋:根据坡度要求,拉线找坡,一般按1~2m贴点标高(贴灰饼),铺抹找平砂浆时,先按流水方向以间距1~2m冲筋,并设置找平层分格缝,宽度一般为20mm,并且将缝与保温层连通,分格缝最大间距为6m (6)粘防水卷材 涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层

处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。 (7)附加层施工:用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳胆等细部先做附加层,附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。 (8)铺贴卷材:卷材的层数、厚度应符合设计要求。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用;铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,搭接部位应满粘牢固,搭接宽度满粘法为80mm。 (9)热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘抗挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌填严密。 (10)着有色涂料保护层。 防水层表面涂有色涂料。 四、质量要求 1.保温层应紧贴(靠)基层,铺平垫稳,上下错缝,接缝嵌填密实。 2.保温层厚度达到设计要求,厚度偏差不得大于90%。 五、成品保护 1.保温层在施工中及完工后,应采取保护措施。推小车应铺设脚受板,不得损坏保温层。 2.保温层完工后,经质量验收合格,应及时铺末水泥砂浆找平层,一保证保温效果。 3.聚苯板易燃,材料储存、运输应注意防火。 4.聚苯板保温层施工时,现场严禁明火,并配备消防器材和灭火设施。 5.聚苯板保温材料搬运时应轻拿轻放,防止损伤断裂、缺角掸角,保证外形完整。 6.干铺聚苯板保温层可在负温下施工。粘贴(水乳型胶粘剂)聚苯半保温层宜在5℃以上施工 7.雨天、5级以上的天气不得进行保温层施工。

屋面保温施工工艺标准

屋面保温层施工工艺标准 1.1 总则 1.1.1 适用范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑工程采用松散、板状保温材料或整体现浇的屋面保温 层工程施工。 1.1.2 编制参考标准及规范 (1) 《屋面工程质量验收规范》GB 50207 —2002 (2) 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 —2001 (3) 《聚氨酯硬泡体防水保温工程技术规程》JGJ 14 —1999 1.2 术语 倒置式屋面:将保温层设置在防水层上的屋面。 1.3 基本规定 (1) 屋面工程所采用的保温隔热材料应有产品合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 (2) 保温层应干燥,封闭式保温层含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率。 (3) 屋面保温层严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。施工环境气温宜符合表1.3 的要求,施工完成后应及时进行找平层和防水层的施工。 屋面保温层施工环境气温表1.3 (4) 屋面保温层的施工质量检验批量:应按屋面面积每100m,抽查一处,每处10m , 且不得少于3 处。 (5) 屋面保温层应进行隐蔽验收,施工质量应验收合格,质量控制资料应完整。 1 .4 施工准备 1 .4 .1 技术准备 施工前,应进行图纸会审,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求,并编制防水工程的施工方案或技术措施。 1.4.2 材料要求

板状保温材料质量要求表1 4 2 聚苯乙烯 微孔膨胀 水泥 泡沫塑料陋质聚憎水 项 氨酯泡泡沫混 ( 珍珠 聚苯 目 挤压模压沫塑料玻璃凝土 岩) 颗粒 类板 板 表观密度25?500~5300~4 15~30> 30> 150< (kg /m3)385C50 导热系数O 039 < O.0< O. 0< O. 0< O.< O. [w/ 327621412 O 07 (m ? K)] O. 041 抗压强度 >O. 4 >2. O>O. 3O. 3 (MPa) 70C, 48h 后 2 . O? 尺寸变化< 2.0< 5.0 率 4 O (%) 吸水率 2 O? (V/< 1.5<3 < O. 5 6.0 V,%) 外观质量板材表面基本平整,无严重凹凸不平,厚度允许

挂瓦坡屋面施工方案88538

亚邦滨湖花园 10、17#楼工程 瓦屋面 及 防水 工程 施 工 方 案 编制: 批准:

日期:年月日 瓦坡屋面施工方案 一、工程概况: 1.工程名称:亚邦滨湖花园一期10#、17#工程 2.建设单位:连云港亚邦龙涛置业有限公司 3.设计单位:常州同创建筑设计有限公司 4.施工单位:江苏润成建设工程有限公司 5.工程地址:灌南县堆沟镇紫腾街西侧 6.项目构成:本项目由10#、17#楼组成,建筑面积均为5984.4平方,该工程屋 面防水等级为二级,包括平屋面、坡屋面,。屋面防水层采用一道SBS(4厚)改性沥青防水卷材,平屋面面层为细石砼保护层。坡屋面防水层采用一道SBS改性沥青防水卷材,面层为平瓦屋面。平屋面排水坡度为1%,坡屋面排水坡度为1:2.5。 7.参考的标准及规范: 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《坡屋面建筑构造》00J202-1(标准图) 二、主要施工顺序 具体屋面做法依据甲方下发的设计变更通知单为准 坡屋面:基层清理→找平层→防水层→粘保温板→找平层→水泥砂浆卧瓦→细部处理→检查验收→淋水试验。 平屋面:基层清理→找坡层→保温层→打平层→防水层→细部处理→检查验收 具体如下:坡屋面:屋面板随打随抹光—1:3水泥砂浆找平层15厚—SBS 改性沥青卷材防水层4厚—挤塑板100厚(32kg)—1:3水泥砂浆找平层20厚—1:3水泥砂浆卧瓦层最薄处20厚(配500×500钢筋网)—块瓦檐沟:钢筋砼楼板—1:6水泥焦渣打坡最薄处30厚—水泥砂浆找平层20厚—改性沥青防水卷材4厚—水泥砂浆保护层20厚 平屋面:最薄处30厚LC5.0轻集料砼找坡层—100厚挤塑板(32kg)—20厚1:3水泥砂浆找平层—4厚SBS高聚物改性沥青自带彩色板岩保护层 三、主要施工工艺 3.1平屋面找坡层(最薄处30厚LC5.0轻集料砼找坡层) 3.1.1配合比:LC5.0轻集料 3.1.2所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比,必须符合设计要求和规范规定。

(完整版)屋面保温层施工方案

施工方案 一、工程概况: 1、工程名称:正大华庭项目5#楼 2.正大华庭5#楼:主要建筑功能为商住楼,总建筑面积15865㎡,其中地下面积14925.32㎡,地上面积939.68㎡; 3、屋面均做EPS保温板保温屋面 二、材料及工艺简介 本工程的EPS保温板(B2级)采用8mm厚的规格板材 该保温板有进场合格证,厂家检验报告、材料特性应符合(JG149-2003标准)的技术指标和要求.进场保温板均按规定进行了见证抽样复查.检测结果符合标准要求.保温板在堆放和运输过程中重叠层数不得超过10层,不得重压、碰撞、剧烈振动,储存时禁止明火接触。 第二节;屋面保温层的结构层次 屋面保温层的构造;①混凝土结构板,②发泡混凝土找坡层,③20mm厚泥砂浆找平层,④3mm厚SBS卷材防水层,⑤刚性防水层 第三节;基层的处理 根据本工程的施工实际现状,屋面钢筋砼楼板经找坡后,采用1;2.5水泥砂浆找平,待找平层的砂浆强度达到70%以上时,在进行保温板安装施工。

第四节;保温板的施工方法 一、施工程序 施工的程序如下; 基层处理-----搅拌站街砂浆-----保温板的铺设-----搅拌抹面砂浆-----抹面砂浆抹面-----表面上午保护与养护-----局部地方的修补处理-----成品保护及验收 二、施工方法 一、施工准备工作; ⑴、基层处理;铺设的基层应坚实平整,有缺陷的地方应及时修补,表面应基本平整,参差不得超过3mm/㎡; ⑵、除去表面的松动和杂质、泥土,将工作面清理干净。 ⑶、按屋面的平面形状进行保温板的排列,划分及弹线,确定 位置。 ⑷保温板铺设时,砂浆采用点铺,点铺比例为40%。 ⑸保温板在铺设时轻柔滑动就位,禁止局部用力按压。碰头 缝隙应几斤挤紧,相邻的2块板应平齐。安装完成后,应立即清除多余的残留砂浆;板间的缝隙应小于2mm;相邻的高差小于 0.5mm。 ⑹保温板应按顺序砌方式粘贴,竖缝应依次错缝,应做到表 面平整。 ⑺抹面为1;2水泥砂浆用铁抹子将其均匀抹在保温板上, 然后赶平、压实、抹光。

保温工程施工工艺标准

保温工程施工工艺标准 保温说明 保温的主要原则 1、介质温度高于50C且需要减少散热损失的管道、附件需要保温; 2、介质要求防冻、防凝露或延迟介质凝结的管道均予保温; 3、工艺生产中不需要保温,其外表温度高于60C,而又无法采取其他措施防止烫伤人员的部位应予保温; 4、为了减少设备噪音,需要进行隔音处理的设备; 5、环境温度不高于27C时,设备和管道保温后保温层外表面温度不超过50C;环境温度高于27T时,保温层外表面温度可比环境温度高25°C。对于防烫伤保温,保温结构外表面温度不超过60 C。 (一)保温材料 1、保温施工前应对所用保温材料做质量检验。保温材料及其制品的性能必须符合设计要求。检验方法按原水电部颁发的《火电发电厂热力设备和管道保温材料技术条件及检验方法》(SDJ68-85)进行。 2、保温施工期间,切忌保温材料受潮。尤其是室外保温,应在晴天施工,做到主保温层和外保护层同时进行,并有防雨、雪应急措施。 (二)施工注意 1 、管道保温应在各部件(包括仪表测试管)安装完毕,严密性试验合格后进行。施工前必须清除管道表面的油污、铁锈和泥土等污物; 2、阀(风)门、法兰、人孔、清灰孔、补偿器等处的保温应做成可拆式结构,以便满足运行检查和检修需要。 3、所有衬胶管道及已经做好防腐内衬的设备,严禁在管壁、设备壁上焊接钩钉等保温附件。 一、保温材料和保护层的固定件安装: 1、保温钩钉的安装;

需要焊接保温钩钉的设备、管道;当设计有规定时应严格按照设计施工,当设计无规定时,按照设备立面》6个/ 〃,底面》8个/ 〃,顶部间距400—500 mm,园罐封头间距150— 200 mm,在人孔、门、设备铭牌等处适当加密,安装前应先在设备或管道外壁上用粉线划出钩钉的位置 (对行或错行),做到横平、竖直,偏差W 5 m,焊接无气孔、夹渣、咬边漏焊等缺陷,焊后及时将药皮清理干净。 2、托架的安装; 抱箍式托架其宽度应小于保温层厚度10—20 m,周长小于管道周长。 A、直径大于630 m的水平管道或60°的斜管道,位于截园两侧的管道轴线上,应间隔设置承重托架。 B、垂直管道或直径大于89 m,斜度大于60°的管道必须安装承重托架;介质温度大于350C的高温管道间距米;介质温度小于350 C的管道间距3--5 米;若有弯头应在弯头起弧点设置;法兰、阀门、蠕胀测点处必须设置;抱箍与管道之间应加一层隔热材料以减小热传递。 C直径小于89 m管道可不设置托架,必须使用8—10#镀锌铁丝固定在管壁上,间距3—5m。 二、保温层安装: 1 、保温材料安装; A、同一种保温材料,保温厚度大于100 m,保冷厚度大于80 m时,应分层施工, 各层厚度应相近,并逐层施工,复合结构应符合设计要求。 B水平管道的纵向接缝应偏离管道垂直中心线45 ° C方形设备的四角接缝应做成齿形搭接或封盖式,避免出现通缝。

屋面保温节能施工方案

南阳三杰.盛世苑项目2#楼工程 屋 面 施 工 方 案 中建七局第四建筑有限公司 2011年11月 南阳三杰.盛世苑项目2#楼工程 屋面分部工程施工方案 一、工程概况 1、建筑概况 本工程总建筑面积约21803.64平方米,主楼部分地上二十六层,建筑高度为78.90米。主楼屋面结构板为混凝土现浇楼板,屋面建筑面积约900m2。屋面四周采用MU10实心砖砌筑1.7米高维护。 2、屋面设计概况 主楼住宅屋面做法选用图集05YJ1屋6(B7-180-F3),结构层次为(自下而上):钢筋混凝土屋面板—1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡(最薄处20mm厚)—110mm厚水泥膨胀珍珠岩保温层—20mm厚1:3水泥砂浆找平层—两层3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材—满铺0.15聚乙烯薄膜一层——干铺砂子10厚—干铺110厚CCP保温隔热复合板缝宽8-12,1:1水泥砂浆填缝。 主楼水箱、电梯间屋面做法为05YJ1屋12,结构层次为(自下而上):钢筋混凝土屋面板—1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡(最薄处20mm厚)—20mm厚1:3水泥砂浆找平层—两层3mm厚高聚物改性沥青防水卷材—颗粒料保护层 裙楼四层、五层商场屋面设计做法参05YJ1屋12,结构层次为(自下而上):钢筋

混凝土屋面板—1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡(最薄处20mm厚)—1:8水泥臌胀珍珠岩(100 mm)—20mm厚1:3水泥砂浆找平层—两层3mm厚高聚物改性沥青防水卷材—颗粒料保护层 二、编制依据 1、设计图纸、变更通知单。 2、05YJ中南标准图集 3、《屋面工程技术规范》GB50345—2004 4、《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 三、主要施工工艺 (一)保温层施工 1、工艺流程: 基层清理→弹线找坡、分仓→管根固定→隔汽层施工→保温层铺设→水泥砂浆找平层。 2、施工要点 (1)基层清理:现浇砼结构层表面杂物、尘土应清理干净,保持平整、干燥。 (2)弹线找坡、分仓:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层的厚度范围。保温层设置排汽道时,按设计要求弹出分格线来。 (3)管根固定:穿过屋面和女儿墙等结构的管道根部,应用与基层混凝土同强度等级的细石混凝土填塞密实,其中UEA掺量为混凝土中水泥用量的13%。,做好转角处理,将管根部固定。 (4)保温层铺设: 保温层采用1:8水泥膨胀珍珠岩,加适量水(用手紧握成团不散,并稍有水滴下是为好,机械搅均匀),保温层铺设应采取“分仓”施工,每仓宽度700~900㎜,按设计坡度及流水方向由一端向另一端虚铺均匀(虚铺厚度为设计厚度的130%,且每层虚铺厚度不应大于150mm),用平板式振捣器振实或用木抹子拍实,表面抹平,做成粗糙面,以利与上部找平层结合。待修补平整后,再用平板振动器沿纵横方向振实;铺设保温层时振实后保温层最薄处厚度不应小于设计厚度。为了保证准确控制保温层厚度,可在屋面基层上每隔1m摆放保温层厚度的木条(垂直于流水方向)作为厚度标准;松散珍珠岩保温层不得在下雨天和五级风以上的情况下施工,保温层施工完毕后应立即施工水泥砂浆找平层并保湿养护不少于7d。

坡屋面挂瓦施工方案样本

目录 一、工程概况 0 二、编制依据 0 三、坡屋面做法 0 四、主要施工顺序 0 五、主要施工工艺 0 5.1屋面找平层 (1) 5.2找平层 (1) 5.3彩色水泥瓦屋面 (2) 5.4 作业条件 (3) 5.5施工工艺 (4) 六、质量、安全与环境保护控制要点 (7) 6.1 材料的关键要求 (7) 6.2职业健康安全关键要求 (7) 6.3 环境关键要求 (7) 七、质量标准: (7) 八、安全及保证措施 (8)

挂瓦坡屋面施工方案 一、工程概况: 本工程坡屋面为段办综合楼、职工浴室、职工食堂、单身宿舍楼、信号楼五栋独立框架楼, 坡屋面面积合计约2300㎡。其中段办综合楼1050㎡, 职工浴室450㎡, 职工食堂200㎡, 单身宿舍楼350㎡, 信号楼210㎡。 二、编制依据: 1.本工程设计图纸; 2.《土建工程施工工艺标准》 3.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 4.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130- 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》 6.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- 7.《工程建设标准强制性条文》 8.《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300- ) 9.《屋面工程质量验收规范》GB50207- 10. 《坡屋面建筑构造》00J202-1(标准图) 三、坡屋面做法: 1、彩色水泥瓦; 2、 1:3水泥砂浆卧瓦层; 3、ф6钢筋网片, 纵筋@500, 横筋按瓦长定; 4、预埋ф10锚筋, 双向中距1000, 与钢筋网片焊牢; 5、 20厚1:3水泥砂浆找平; 6、屋顶混凝土结构层。 四、主要施工顺序 坡屋面:基层清理→20厚1:3水泥砂浆找平层→挂ф6钢筋网片与锚筋焊牢→1:3水泥砂浆卧瓦层→挂瓦→细部处理→检查验收→淋水试验。 五、主要施工工艺

挤塑板保温屋面施工工艺-屋面保温板施工工艺

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载

【本页是封面,下载后可以删除!】 挤塑板保温屋面施工工艺 一、施工准备: 1、技术准备: ①、熟悉工程的图纸和资料,掌握根据国家规范、地方性标准制定的施工工艺。 ②、了解材料性能指标,掌握施工要点,明确施工工序。 ③、提供工程所需要的材料和技术质量标准,并向施工现场的安装负责人和工人进行技术交底,做好技术指导,确保质量和现场安全无事故。 2、材料准备: ①、挤塑板:表观密度、外观形状、尺寸、厚度根据工程设计。到达施工现场必须有齐全 的合格证、质量检测报告、环保检测报告及备案登记证明等资料。 ②、防水材料,出厂质量证明文件应齐全,使用国家认证的厂家和有材料质量证明的材料,检验合格后方可使用。 二、施工流程 1)非上人屋面: 水泥炉渣找坡层→防水水泥砂浆找平层→聚氨酯防水层→挤塑板保温层→水泥砂浆找平层→卷材防水层→隔离层→面层 2)上人屋面: 水泥珍珠岩找坡层→防水水泥砂浆找平层→聚氨酯防水层→挤塑板保温层→水泥砂浆找平层→卷材防水层→隔离层→水泥砂浆结合层→面层 三、施工方法: 1)找坡层施工: ①先按设计坡度及流水方向,用砂浆打点定位,确保坡度、厚度正确。 ②铺设水泥炉渣找坡,用平板振动器压实适当,表面平整,找坡正确。 ③找坡层完工后,应用彩条布覆盖,以防浸水和破坏。 ④铺设找坡层时,应按设计规定埋设好排气槽、管。 2)保温层施工: ①基层应平整、干净、干燥;

②挤塑板的铺贴方式采用干铺; ③挤塑板不应破碎、缺棱角,铺设时遇有缺棱掉角、破碎不齐的,应锯平拼接使用。 ④板与板间之间要错缝、挤紧,不得有缝隙。若因挤塑板裁剪不方正或裁剪不直而形成缝隙,应用挤塑板条塞入并打磨平。 3)水泥砂浆找平层施工: ①水泥砂浆要求:严格控制配合比,使用清净中砂并过5mm孔筛,含泥量不大于3%。 ②做好防水基层的处理,板面上的垃圾、杂物、硬化的砂浆块等必须请除干净,墙上四周必须弹出水平标高控制线(50线)。孔洞、管线应事前预埋、预留,严禁事后打洞。 ③施工前应在底层先刷一道素水泥奖,找平层应粘结牢固,没有松动、起砂、起皮等现象,表面平整度≤5mm。 ④找平层应设臵30宽分隔缝,间距不大于6m×6m。 ⑤在女儿墙、管道出屋面处均做成半径不小于10~15cm的圆角。 ⑥防水层施工前,现场要进行基层检验:一般是将一块薄膜覆盖在找平层上,经过一夜后第2天早上掀起薄膜处没有明显的潮湿痕迹,则可进行防水层施工。 4)防水层施工: ①冷底子油的涂刷 A、基层处理剂的涂刷要薄而均匀,不得有空白、麻点、气泡; B、涂刷时间宜在铺贴油毡前1-2h进行,使油层干燥而不粘灰尘;基层处理剂涂刷后宜在当天铺完防水层,但也要根据具体情况灵活确定。如多雨季节、工期紧张的情况下,可先涂好全部基层处理剂后再铺贴卷材,这样可以防止雨水渗入找平层,而且基层处理剂干燥后的表面水分蒸发较快。 C、一次涂的面积,根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度快慢确定。面积过大,来不急铺贴卷材,时间过长易被风沙尘土污染或露水打湿;面积过小,影响下道工序的施工,拖延工期。 ②防水卷材铺贴 A、卷材防水层施工的一般工艺流程: 基层表面清理、修补→喷、涂基层处理剂→节点附加增强处理→定位、弹线、试铺→铺贴卷材→收头处理、节点密封→清理检查修整→保护层施工 B、铺贴方向:卷材应平行于屋脊铺贴; C、施工顺序:防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与

相关文档