文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压线防护脚手架搭设施工方案

高压线防护脚手架搭设施工方案

高压线防护脚手架搭设施工方案
高压线防护脚手架搭设施工方案

绿地世纪城(二期)项目

线

绿地集团.淮安世纪城二期B区项目部

2011年4月12日

高压线防护脚手架搭设施工方案

本工程北侧面临云林路,在本工程118#楼紧靠工地围墙处设有高压电缆和变压器,也是塔吊覆盖吊装区域范围内,高度约计10米,总长度为10米。根据安全防护措施中规定需对该部位搭设毛竹脚手架进行防护。项目部根据实际情况对该部位进行脚手架的搭设。

一、施工准备

1、材料

⑴茅竹、篙竹和蔑等材料。

⑵竹制脚手架板。

⑶φ4(8号)铅水线、码钉等。

2、作业条件

该部位首浇混凝土地面,厚度为100MM,采用C25砼级,面积为100M2。符合场地要求。

二、操作工艺

1、主、副柱

⑴主柱,包括外主柱(排栅柱)、内立柱(平桥柱)、角柱和平台柱,应选用直径合适、顺直的毛竹,尾径不得少于8cm。

⑵主柱的纵向间距一般不得超过2m,三排脚手架的柱间距为1.5m。

主柱的弯曲面应在脚手架的纵向平面内背靠背设置。

角柱的弯曲面应向脚手架结构本身的纵向内侧面。

⑶脚手架的外排主柱设副柱( 俗称“针柱”),副柱从第一度大横杆(即打底梁)开始向上设置,间距一般不大于1m。如采用茅竹作大横杆时,副柱的间距可适当加大,但最大不得超过2m。绑扎副柱时,首先要做好三条以上的大横杆才能立副柱。

⑷柱的驳接分搭接和顶口接两种方式。搭接用于副柱,其搭接长度不少于1.5m,绑扎不少于三度横杆,如柱料稍弯曲,应采用靠搭接方式,接长后的柱重心应在一垂直线上。顶口驳接一般用于主柱,顶口处上下两端应各有不少于三条大横杆连接,采用不少于两度索篾和一度扎篾绑扎。如毛竹驳柱要加厚2cm的木板垫在驳柱端上,并用笏扎牢固。

驳柱要垂直、贴服。顶口柱的对接端部接触面平正。相邻立柱接头要错开不少于一步架。

2、大横杆(牵杆)

⑴大横杆一般采用茅竹。大横杆用于连接脚手架纵向各排列的立柱,绑扎要牢固、平直,与立柱互成90°。

⑵大横杆的垂直间距(从找底梁起)为: 大横杆垂直间距为1.8米。⑶大横杆一般用搭接,接口长度为不少于2m,而且应以牵杆头接牵杆尾。如果是牵杆头接牵杆头,可以接在一条柱的位置上,杆尾的竹篾扎牢(痴篾)。

3、小横杆(平桥托)

⑴小横杆主柱部位要用小头直径不少于9cm的茅竹,副柱(针柱)部位可用结实的篙竹头。小横杆用于连接内、外排架,以及承托脚手平桥。

⑵小横杆的水平间距为1.5m。

4、斜撑

⑴脚手架的斜撑包括风撑、十字撑(拍身撑)、吊鱼撑和挑撑等。

⑵风撑和挑撑的撑头应埋入土内,一般入土深度为50~80cm。如遇浮土则应夯实后用厚板或短杉作垫块,必要时挖至实土。支承在石、混凝土结构、柏油路面上的外露撑头,必须绑扎地脚牵杆。在水边淤泥面上打撑,当撑力要求不大时,可在撑头扎25~30cm 的短杉( 即“一字蟹”或“十字蟹”)垫脚如撑力较大须另定处理方案。

⑶十字撑的设置分为间断式和连续式两种。十字撑设在脚手架外侧。每组间断式十字撑的跨距应不少于四条立柱(约7─8cm)从底到顶连续搭设,并在脚手架的转角,尺端及沿纵向每隔15cm左右设置一组。连续式十字撑,是在脚手架外侧全面设置十字撑。

⑷斜撑的斜度(俗称“标流”)按以下规定搭设:

1)风撑的斜度不大于“对标”(i≤1:1,即≤45°);

2)十字撑的斜度为“标八”至对标(i=0.8:1~1:1,即=38° 40’45);

3)挑撑、吊鱼撑的斜为“加一标”以上(i>1.8:1,即a=47°50’)。

⑸斜撑使用的材料,应尽量挺直,如稍有弯曲,搭设时把曲面向上。

⑹斜撑的搭接长度一般应在2m以上。若采用顶口撑,其帮木俗称“根引”应设在下方。

⑺搭设撑时,应首先扎紧撑的中部,以利安全操作。

5、顶撑(托靠柱)

顶撑要贴紧主柱绑紧,一般不少于三度篾,并且大头在上,小头在下,上下顶住小横杆。最下一节顶撑下面垫木或石块。

5、平台

⑴平如柱及底托,相当于平桥的小横杆的间距一般为2m( 荷重较大的平台另定)。底托两端必须加顶撑。

⑵扎阵竹的平台,其对龙间距60~70cm阵竹间距20cm,上面铺面板。

⑶不扎阵竹的平台,对龙间距不超过20cm,面板直接铺在对龙之上。

⑷平合面板的厚度不应小于1.5cm,夹板的方法与平桥相同。

三、质量标准

1、保证项目

⑴脚手架立柱要垂直,大、小横杆要平正,斜撑要贴服而有力,顶撑要顶紧小横杆,接触面不小于三分之二。

⑵篾度必须结实,不得松动。

⑶平桥要横直畅通,并能承受2.5KN/ 荷载( 相当于单行侧放三层普通红砖)。

⑷斜桥的踏步竹、拦口条必须牢固,不得松动。

⑸平台面要平正无凹凸,并能承受1.5KN/ 的荷载。

四、施工注意事项

1、避免工程质量通病

⑴脚手架整体倾斜:柱下的垫脚座出现不均匀下沉。立柱时应先夯实浮土并扩大垫脚座的面积。

⑵脚手架局部横向弯曲:“连墙杆松脱或刚性不足。应采用足够刚度的连墙杆件,并与墙体结构连结牢固。

2、主要安全技术措施

⑴脚手架的高度7m以内时,每5~6条主柱设一条风撑。风撑的设置方法见本节(二)之4。

⑵脚手架高于7m,无法设风撑时,必须设连墙杆。连墙杆可专门设计工具式构件,与预先藏入混凝土结构内的埋件连接,也可以利用小横杆顶贴墙面,将在结构内预埋的φ6

钢筋或双股8号铅水线绕过立柱与大横杆的绑扎点与墙体拉结并加固头撑,加强刚度。连墙杆的间距为:垂直方向不大于4m,水平方向不大于4m。

⑶在大风雨或停工一段时间后,必须对脚手架全面检查,如发现变形、下沉,要及时加固维修方可使用。

四、脚手架计算书

1.脚手板计算

脚手架支承在小横杆上,视支承情况可按单跨简支梁或双跨连续梁考虑。作用在脚手

板的荷载包括脚手板自重,活荷载等,按均布荷载考虑。

(1)按简支梁计算:

作用在脚手板上的荷载:q=1.4×3.50×1.35+1.2×0.00×1.35=6.62kN/m

最大弯矩Mmax=ql2/8=6.62×0.90×0.90/8=0.67kN.m

最大剪力Vmax=ql/2=6.62×0.90/2=2.98kN

最大挠度Wmax=5ql4/384EI=5×6.62×900.004/(384×9500×

1898437.500)=3.13mm

(2)按双跨连续梁计算:

最大弯矩Mmax=ql2/8=6.62×0.90×0.90/8=0.67kN.m

最大剪力Vmax=0.625ql=0.625×6.62×0.90=3.72kN

最大挠度Wmax=0.521ql4/100EI=0.521×6.62×900.004/(100×9500×1898437.500)=1.25mm

(3)脚手板的验算:

1) 强度验算:

脚手板截面抵抗矩: Wn=250×452/6=84375.000mm3

σm=M/Wn=669768.75/84375.000=7.938N/mm2

经过计算脚手板强度7.94N/mm2,不大于允许强度48.92N/mm2,所以满足条件!

2) 抗剪验算:

τ=3V/2bh=3×3720.94/(2×250×45)=0.496N/mm2

经过计算脚手板受剪强度0.50N/mm2,不大于允许强度1.3N/mm2,所以满足条件!

3) 挠度验算:

经过计算得的最大挠度3.13mm,不大于允许挠度值 l/250=3.60mm,所以满足条件!

2.小横杆计算

小横杆承受脚手板传来的荷载,按支承在大横杆上的单跨简支梁考虑。

(1).按简支梁计算:

作用在小横杆上的荷载q=6.62×0.90/1.65=3.61kN/m

最大弯矩Mmax=ql2/8=3.61×1.65×1.65/8=1.23kN.m

最大剪力Vmax=ql/2=3.61×1.65/2=2.98kN

最大挠度Wmax=5ql4/384EI=5×3.61×1650.004/(384×9500.00×

1080000.00)=33.94mm

(2).小横杆验算:

1) 强度验算:

小横杆截面抵抗矩: Wn=60×602/6=36000.000mm3

σm=M/Wn=1227909.38/36000.00=34.11N/mm2

经过计算小横杆强度34.11N/mm2,不大于允许强度48.92N/mm2,所以满足条件!

2) 抗剪验算:

τ=3V/2bh=3×1000×2.98/(2×60×60)=1.24N/mm2

经过计算小横杆受剪强度1.24N/mm2,不大于允许强度1.3N/mm2,所以满足条件!

3) 挠度验算:

经过计算得的最大挠度33.94mm,不大于允许挠度值 l/250=6.60mm,所以满足条件!

3.大横杆计算

大横杆承受小横杆传来的集中荷载,它支承在立杆上,一般按两跨或三跨连续梁考虑。

(1).当按两跨连续梁考虑时:

小横杆作用的集中荷载P=3.61×1.35=4.87kN

最大弯矩Mmax=0.333Pl=0.333×4.87×1.35=2.19kN.m

最大剪力Vmax=1.333P=1.333×4.87=6.49kN

最大挠度Wmax=1.466Pl3/100EI=1.466×1000×4.87×1350.003/(100×9500.00×5467500.00)=3.38mm

(2).当按三跨连续梁考虑时:

小横杆作用的集中荷载P=3.61×1.35=4.87kN

最大弯矩Mmax=0.267Pl=0.267×4.87×1.35=1.76kN.m

最大剪力Vmax=1.267P=1.267×4.87=6.17kN

最大挠度Wmax=1.833Pl3/100EI=1.833×1000×4.87×1350.003/(100×9500.00×5467500.00)=4.23mm

(3).大横杆验算:

1) 强度验算:

脚手板截面抵抗矩: Wn=90×902/6=121500.00mm3

σm=M/Wn=1755768.33/121500.00=14.451kN/mm2

经过计算大横杆强度14.45N/mm2,不大于允许强度48.92N/mm2,所以满足条件!

2) 抗剪验算:

τ=3V/2bh=3×1000×6.49/(2×90×90)=1.202N/mm2

经过计算大横杆受剪强度1.20N/mm2,不大于允许强度1.3N/mm2,所以满足条

件!

3) 挠度验算:

经过计算得的最大挠度4.23mm,不大于允许挠度值 l/250=5.40mm,所以满足条件!

4.立杆计算

立杆承受大横杆传来的荷载,按压杆稳定验算,分别验算立杆平面内和平面外的稳定性。

(1).稳定性的计算参数如下:

立杆的轴心压力N=4.87kN

立杆的计算长度l0取大横杆之间的距离: 1.30m

截面的回转半径i=22.5mm

轴心受压构件稳定系数υ由λ=l0/i 查附表得0.822

截面的净截面面积A0=6361.725mm2

偏心距e0=(90.00+90.00)/2=90.00mm

截面的计算弯矩 M=Ne0=4.87×0.09=0.438kN.m

木材顺纹抗压强度值fc=13.00N/mm2

立杆的截面抵抗矩Wn=71569.406mm3

立杆的抗弯强度设计值fm=48.92N/mm2

(2).弯矩作用平面内的稳定性计算:

N/υA0+Mfc/Wnfm=4.871×1000/(0.822×6361.725)+0.438×13.00×

1000/(71569.406×48.920)=0.933N/mm2。

(3).弯矩作用平面外的稳定性计算:

N/υA0=4.871×1000/(0.822×6361.725)=0.932N/mm2。

五、脚手架搭设示意图见附图

9

高压线防护施工方案及计算书

紫光绅苑四期19#楼工程 高压线防护专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:吉林市建筑安装工程有限公司19项目部

目录 一、编制依据---------------------------------------------- 2 二、工程概况---------------------------------------------- 2 三、防护架子搭、拆操作重、难点分析------------------------ 2 四、施工现场主要危险因素分析与防范------------------------ 2 五、施工准备---------------------------------------------- 3 六、施工部署---------------------------------------------- 4 七、搭、拆高压线防护架子安全施工要点---------------------- 6 八、计算书----------------------------------------------- 12 九、搭设高压线防护架安全技术措施------------------------- 21 十、搭、拆高压线防护架子需特别注意的安全事项------------- 23

一、编制依据 1、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014); 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《建筑施工脚手架实用手册》; 二、工程概况 施工现场与周围环境 1.高压线位置及搭设前提条件 根据本工程施工现场实际情况,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对建筑物北侧塔吊旋转半径范围内的高压线路进行采取搭设松木防护架防护措施,施工通道处采用钢架+松木防护架搭设,并悬挂醒目的警告标志,为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。 2.方案的可行性研究及建议 我们考虑搭设松木防护架。为了保证施工安全,在工程开工阶段,松木防护架应及时搭设完成,直至工程竣工才能拆除。 三、防护架子搭、拆操作重、难点分析 由于高压线防护架子搭设长度较长、范围较大,而该高压线路不可能为此长时间保持停止通电,故8m以下采取带电作业方式;8m以上须在高压线断电情况下进行操作,整个施工过程中,施工人员必须全程穿绝缘服装,戴绝缘手套。所以确保在高压线带电情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点;高压线断电是本方案操作实施的难点,需要建设单位协调相关单位在需要断电施工时将高压线断电。

高压线防护专项施工方案

横岭小区复建房三期1-34#住宅楼、社区中心、地 下车库工程 高 压 线 防 护 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 通州建总集团有限公司

高压线防护专项施工方案 目录 一. 工程概况 (2) 二. 编制依据 (2) 三. 施工计划 (3) 四. 施工工艺 (6) 五. 施工安全保证措施 (11) 六. 劳动力计划 (12) 七. 计算书 (12)

一、工程概况 a)本工程为新建项目,位于南京江宁高新园。建成后为34栋小高层住宅楼、一栋社区中心、一处人防地下室车库。设计高度为34.45米,防火设计的建筑分类为一类,其耐火等级为地上二级、地下一级,建筑结构为框剪、框架结构,建筑结构类别为钢筋混凝土结构,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为七度。总建筑面积25566.42m2。根据工程的实际情况,计划设置29台塔吊,就可以全面覆盖整个施工场地,塔吊总高度为40.8m。由我方施工的29#楼西侧、32#楼东侧、34#楼北侧、24#楼东侧、2#楼东侧、12#楼东南侧、7#楼东南侧、8#楼东南侧、20#楼西侧、14#楼西侧、9#西侧、1#楼西南侧约8m处有三根10kv高压线。此高压线处于现场布置的12个塔吊回转半径范围内。总长600m,离地面高度15m。(塔吊平面布置图附后) b)本工程建设单位为南京市江宁区高新园,设计单位为江苏省建工设计研究院有限公司,监理单位分别为江苏开源工程咨询监理有限公司、南京明达建设监理有限公司、南京上元工程监理有限责任公司,施工单位为通州建总集团有限公司。 本工程的安全目标为:杜绝特别重大、重大、较大安全事故和机械事故的发生,杜绝死亡事故,防止一般事故的发生,争创文明工地。 二、编制依据 (一).国家、行业、地方规范、文件 1、除执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011外,尚执行现行国家有关标准、规范的规定; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 4、《建筑工程施工安全操作规程》DBJ01 62-2011; 5、《建筑工程高处安全技术规程》JGJ80-91; 6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 7、《建筑工程施工现场用电安全规范》GB50194-2002;

边坡防护钢管脚手架搭设施工方案

第一节方案编制目的为保证*******边坡防护工程的施工质量及安全,特编制本方案。 第二节方案适用范围 本方案仅适用于********第二合同段脚手架搭设作业施工。 第三节编制依据 1、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2012); 2、《公路路基施工技术规范》(JTGF10-2006); 3、《公路工程施工安全技术规程》(JTGF90-2015); 4、《建筑施工碗口式脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008); 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012); 6、我公司现场踏勘和调查获取的资料; 7、我公司现有的技术装备、施工能力以及类似工程的施工经验; 第四节工程概况 本项目部主要负责*******主线及互通区的路基、桥涵及相关附属工程施工。起点桩号为K14+460,终点桩号为K33+050,长。 本项目边坡防护工程采用施工一级,防护一级。路堑边坡单级高度10m,边坡平台设置宽度均为,坡顶开口线位置设置倒角,开挖边坡与自然山坡采用圆顺衔接。本工程根据地质条件,对于山体岩层比较破碎,节理、裂隙发育和有结构滑动面的边坡均采用人字形骨架锚杆护坡施工,为方便及安全施工,人字形骨架锚杆护坡施工时均需采用脚手架搭设施工作业平台。 第五节脚手架的材质要求 从施工工期、质量和安全要求等多方面综合考虑,结合以往施工经验,拟采用落地式双排扣件式钢管脚手架,脚手架材质要求如下:

1、钢管,选用外径48mm,壁厚,钢材强度等级Q235-A,钢管应平直光滑,有严重锈蚀、弯曲或裂纹的钢管不得使用。 2、扣件采用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手架扣件标准》的要求,不得有裂纹、气孔、缩松、沙眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配。 3、脚手板、脚手片需符合有关规范要求。 第六节脚手架的搭设流程及要求 脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实(材料配备)→定位、设置底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→防护栏杆。 立杆间距 脚手架立杆纵距,横距,步距;连墙杆间距竖直,水平(即二步三跨),里立杆距边坡。 大横杆、小横杆设置 (1)大横杆在脚手架高度方向的间距为,以便立网挂设,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为15cm。 (2)外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆,以形成空间结构整体受力。 剪刀撑 脚手架外侧立面的整个长度和高度上设置剪刀撑,剪刀撑斜杆的接长采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于15cm。 脚手板、脚手片的铺设要求 (1)脚手架铺板采用5cm厚30cm宽的木板或竹跳板,脚手板不得损坏、开裂,保证有足够的强度,防止在活动荷载作用下断裂。 (2)脚手板与脚手架之间必须绑扎牢固,板端伸出长度为15cm~30cm,能够保证脚手板有足够的固定长度,又防止脚手板探头过多而翘头坠落。 连墙件 (1)脚手架与边坡按水平方向,垂直方向,设一拉结点。 (2)拉结点应保证牢固,防止移动变形,应尽量设置在外架大小横杆接点处。 (3)边坡顶部处需加密拉结点,加强管架稳定性。

临边高压线防护脚手架施工安全方案

临边高压线防护脚手架施工安全方案 一、编制依据 1.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 2.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 3.《安全电压》(GB3805-84) 4.《建筑安装工人安全技术操作规程》(180J建工劳字第24号) 5.上海市《建筑施工普通脚手架安全技术规范》 6.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 上海虹欣实业公司新建综合研发大楼工程,位于虹许路490号,北临虹松路,东侧澳塘港。结构层数:地上十五层,地下一层,为框架剪力墙结构。层高:一、二两层为5米;三至十五层为4米;建筑总高度71.5米,室内外高差为0.6米,总建筑面积为33306平方米。塔吊位于本工程南面,号房东侧距高压线15米,对澳塘港边处高压线小于不安全距离,必须设置安全防护脚手架进行安全防护。 三、本工程塔吊安全防护脚手架设计 1.本工程塔吊东侧临边高压线,除必须搭设安全防护脚手架密目网封闭外,还必须设置高压线允许的安全距离范围内搭设安全防护脚手架的安全操作防护措施。 2.搭设高压线安全防护脚手架采用落地式安全通道防护棚上部立杆绑扎毛竹脚手架,脚手架采用二排单管毛竹脚手架,安全通道防护脚手架上部采用双排单管毛竹安全防护脚手架至17.4米,防护架采用毛竹、株蔑绑扎搭设防护架步距1.8米,立杆间距不大于

1.8米,立杆排距为2米,连墙杆采用毛竹进行斜支撑与结构连接,落地毛竹斜撑不少于5道立杆搭接长度不小于1.5米,水平杆(纵横向大小横杆)搭接长度不小于1米,防护架纵向采用斜杆搭设或剪刀撑与脚手架地面或不小于45-60度夹角,剪刀撑不少于4跨不大于6米,竖向剪刀撑连续设置到顶,剪刀撑搭接长度不小于1.5米,用竹蔑与立杆纵横向水平杆扎牢立杆毛竹采用6寸以上,毛竹采用不开裂、不腐蚀、不枯的材料,竹蔑采用不霉变、不易断的材料,立杆底部离棚200mm设置纵横向扫地水平杆,防护架立杆步距设置顶撑斜杆与小横杆顶牢,防护架外侧立面采用竹笆脚手板封闭。 四、施工准备 1.项目部主要负责人应按安全防护脚手架施工方案要求及规范标准,安全操作规程逐级向搭设班组人员进行安全技术交底。 2.对搭设的工具、材料进行检查、检验,不合格的材料不准使用并按材料的规格分类堆放。 3.清理地面杂物,平整场地,做好安全操作防护警戒区域,围档封闭,并有专人进行安全监护工作。 五、搭设 1.按防护脚手架的立杆柱距、排距要求进行绑扎、定位。 2.杆件搭设 安全防护脚手架搭设顺序如下:放置横向扫地杆→立杆→纵向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→第二步纵向水平杆→

高压线防护施工方案完整版

高压线防护施工方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

高压变压器抬架外围防护施工方案 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、3、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007) 4、 5、4、《建筑施工脚手架实用手册》 6、6、本公司有关安全生产的管理规定; 7、二、工程概况 8、本工程为B地块。19#楼西南角,在本栋楼的塔吊安装和使用过程有安全隐患,本栋楼塔吊大臂56m,变压器距塔吊基座48.6m,为了工程施工安全为以高变压器搭设外围棚保护。 9、1、本工程南北方向有高压线,埋地敷设场地敷设高西南向高压线高建筑物最近距离为13米宽,中间隔有一条4米宽道路。<施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距高。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.14规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场南向高压线在塔吊的塔臂回转半径均覆盖范围内,达不到<施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2条和第3.14条规定的最小距离,<建筑施工高处作业安全技术规范》第525条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。

10、2方案的可行性研究及建议根据本工程施工现场实际情况,项目部经与相关参建单位,一致决定对高压线路进行高压线路变压器木方加板脚手架防护架隔高措施,并悬挂醒目的警告标志。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。 11、三、防护架子搭、拆操作重、难点分析 12、3.1操作重点 13、由于高压线防护架子搭设长达4.2M、宽3.4m,高1.85m的砖砌底座配装一扇方钢焊接的检修门,而该高压线路不应在搭设期间保持断电,所人确保在绝对安全的情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点。 14、3?2操作难点 15、本工程高压用电总体较高、垂直高度高达到12M,确保防护架子整体稳定性是操作难点。 16、四、施工现场主要危险因素分析与防范 17、4?1本工程西向建筑物距高压线距离较近,在施工过程中容易发生掉落物体碰到高压线的事故。防范措施合理安排施工时间,明确操作流程,对操作工人做好安全教育,任何物件不准乱丢乱放,操作现 18、场安排专人负责指挥,确保材料转运过程中不发生任何安全事故。建筑物外架采用全封闭施工,杜绝任何物体掉落到外架外的现象。

高压线架子防护施工方案

高压线架子防护施工方案 通州区马驹桥镇柴务村村民安置楼及配套公共 服务设施项目 编制人: 审核人: 审批人: 北京建工一建工程建设有限公司

2014年3月26日

一、编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《电力设施保护条例》中华人民共和国国务院令(等239号) 3、中华人民共和国电力法 4、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 5、建筑施工现场高出作业安全技术规范JGJ64-2008 6、北京市生产安全事故报告和调查处理办法北京市人民政府令第217号 二、工程概况 工程概况本工程名称:通州区马驹桥镇柴务村村民安置楼及配套公共服务设施项目。建设地点为北京通州马驹桥镇。由于1#楼东侧南侧处有一路10KV高压线位于塔吊正常工作时大臂旋转下方,存在安全隐患。 三、施工准备 3.1技术准备 1)搭设脚手架之前,勘察作业现场,全面熟悉现场环境,做好防护架子搭设的安全施工方案,经审批合格。 2)脚手架作业人员经过相应安全、技术培训,操作人员持证上岗。严格贯彻执行木脚手架搭设、拆除工艺标准及操作规程,确保脚手架安全。 3)由技术部管理人员进行《高压线防护架施工方案》编制,由技术员或工长对操作人员做好技术交底、安全交底,确保作业人员安全操作。 3.2材料准备 1、杉篙 (1)立杆:小头直径不小于70mm,大头直径不小于180mm长度不小于4m-6m柞木、红松、落叶松等木料。 (2)大横杆:杉杆小头直径不小于80mm,长度不小于6m。 (3)小横杆:杉木小头直径不小于80mm,硬木杆如柞木、红松、落叶松小头直径不小于70mm。 (4)斜撑、剪刀撑、抛撑等斜杆,小头直径不小于70mm,长度不小于6m。(5)质量标准 所使用的木质杆件不容许有腐朽;在构件任何150mm长度上沿周长所有木节尺寸

脚手架硬质封闭安全防护施工方案-(1)

******** 脚手架工程 安 全 防 护 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: ********公司 编制日期:2018年4月8日 目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章施工部署 (4) 第四章脚手架及安全防护的材质要求 (5) 第五章脚手架的构造及搭设要求 (6) 第六章脚手架的拆除要求 (10) 第七章脚手架搭设的安全技术措施 (10) 第八章脚手架上施工作业的安全技术措施 (11) 第九章脚手架拆除的安全技术措施 (11) 第十章文明施工要求 (12)

******** 南立面、西立面脚手架工程 安全防护专项方案 一、工程概况 ********工程,位于****************,*******,本工程为30层高层住宅,剪力墙结构,建筑高度90.5m。总建筑面积约50000m2;设一层地下室,层高3.75m。 本工程建设地点位于闹市中心,施工场地极为狭小,施工中要保证西立面原有建筑物提防高空坠物安全是安全防护工作中的重中之重,数十米高空的任何坠物都可能造成人员伤亡事故,危险程度极大。因此,本工程的安全防护工作尤其重要,要做到防高空落物是本工程施工中要注意的重点和难点。为保证人员的生命财产安全,在施工中必须做好切实可行的安全防护措施,保证工程施工的顺利进行。综合考虑现场实际情况等各方面的因素,特制定脚手架的安全防护专项施工方案。 二、编制依据 依据********施工图纸、及结合现场踏勘实际情况;依据国家现行的有关建设工程现场管理规定、安全技术规范与操作规程,省市有关安全、文明施工等规定。 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001,JGJ130-2002)。

高压线防护架施工方案

1.编制依据 1.1《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 1.2《特殊作业人员安全技术考核管理技术》(GB5306-85); 1.3《建筑施工脚手架实用手册》。 2.工程概况 路劲世界城三期工程位于北京昌平区南邵镇。建筑红线北侧为电力架空高压线(10KV),距地高度约12m。在红线西北角建设单位设有两台变压器供工地施工用电。 因整个施工现场场地狭窄,运转空间极小。现场临近高压线设1台塔吊,为QTZ6018,臂长60米,部分架空高压线在塔吊回转半径内,总长度约30米。根据规范要求:旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路(包括变压器)边线最小水平距离不得小于2m。 为保证塔吊的吊物起吊后在安全距离之外,确保安全施工,根据本工程施工现场实际情况,项目部经与相关参建单位,一致决定对高压线路及变压器设备采取搭设木脚手架防护隔离措施。 防护隔离的具体措施如下:塔吊范围内的高压线,采用绝缘材料干燥的杉木通长搭设防护架70m,搭设高度为超过高压线不小于2m,水平距离高压线2米。同时在高压线保护架上设警示牌和夜间警示灯,警示牌上写:“高压线危险”,防护架顶部挂彩旗。

3.施工准备 3.1技术准备 搭设防护架之前,勘察作业现场,全面熟悉现场情况,做好防护架子搭设的安全施工组织;防护架作业人员经过相应安全、技术培训,操作人员经考试合格持证上岗,严格贯彻执行防护架支搭工艺标准及操作规程,确保防护架安全。对操作人员做好安全技术交底,确保安全施工。 3.2材料准备 3.2.1采用干燥的杉木搭设防护架,其中立杆小头直径不小于60mm,大头直径不小于120mm,长度不小于6m;横杆小头直径不得小于60mm。杉木杆不得腐朽,表面不见虫眼。需要木杉1600根合9600米。 3.2.2绑扎铁丝用12#脚手专用镀锌铁丝,不允许使用火烧,次品和锈蚀严重的镀锌铁丝。 3.2.3 安全网采用绿色阻燃密目式安全网(1.6*1.8m),单张网重量在3kg以上。大眼网,尺寸为 1.5*6m,网目边长不大于100mm。需要大眼安全网为300条(3米*6米) 3.3现场准备 组织人员对现场进行清除,提前对现场各种材料、管线进行转移,同时对操作工人进行安全教育,重点讲解木架子搭设过程中需要注意的安全事项,为防护架搭设做好充分准备。 4.施工部署 4.1 工期安排 为确保工程施工安全,高压线防护架应在开工前搭设完成。 4.2 施工组织及任务划分: 由项目部经理主管,项目部安全员组织架子组搭设防护架。在架设防护设施时,项目部临时用电电工、安全员及架子组长必须在现场旁站监督施工。4.3搭设范围

10kV高压线防护施工方案

西南(华南城)国际金属材料物流中心工程 外电防护施工方案 中建八局第四建设有限公司 西南(华南城)国际金属材料物流中心工程项目部 年月日

目录 第一章、编制依据 (1) 第二章、工程概况 (1) 第一节、高压线位置及搭设前提条件 (1) 第二节、方案的可行性研究及建议 (2) 第三章、施工现场主要危险因素分析与防范 (2) 第四章、施工准备 (2) 第一节、技术准备 (2) 第二节、物资准备 (3) 第五章、施工部署 (4) 第一节、组织架构 (4) 第二节、岗位职责 (4) 第三节、工期安排 (5) 第四节、施工组织及任务划分 (5) 第六章、搭、拆高压线防护架子安全施工要点 (5) 第一节、搭设护线架子施工程序 (5) 第二节、杆件连接和绑扎方法 (7) 第三节、拆除防护架子安全操作要点 (8) 第七章、搭设高压线防护架子安全技术措施 (8) 第一节、架子工岗位要求 (8) 第二节、安全操作要点 (9) 第八章、搭、拆高压线防护架子需特别注意的安全事项 (10) 第九章、防护架的计算 (10) 第一节、计算参数 (10) 第二节、荷载计算 (11) 第三节、脚手架单肢杆件稳定性验算 (11) 附图: (12)

第一章、编制依据 1、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93) 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5、《建筑施工脚手架实用手册》 6、《中华人民共和国电力设施保护条例》 第二章、工程概况 第一节、工程概况高压线位置及搭设前提条件 建设概况一览表 本工程A2#楼东侧地上7层,总建筑高度31.1米,建筑面积14186.73平方米,建筑物东侧存在10KV高压线一条,高压线线杆距建筑外架最近距离4m,线路边线距建筑外架最近距离3.2m,电线杆高度12m。根据施工现场平面布置图,该条高压线在2#塔吊覆盖范围内,因此需要对该条高压线搭设防护架,搭设长度为105m,以起到保护和警示作用。 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:第3.1.4 规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场2#塔吊的塔臂回转半径覆盖高压线不满足规定,又由于本工程施工现场空间不足的实际情况,故对该10kv高压线路采取绝缘隔离防护措施,并悬挂醒目的警告标志,为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案

高压线防护施工方案25179

高压线防护施工方案 1、编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 本公司有关安全生产的管理规定; 2、工程概况 大径山旅游集散中心工程,位于杭州市余杭区径山镇槽雅路,由杭州余杭径山旅游度假有限公司投资建设、浙江明康工程咨询有限公司监理、中国联合工程公司总承包。总建筑面积约21932㎡,其中地上建筑面积4187㎡,地下建筑面积17745㎡。地下一层局部二层、地上二层,建筑物 总高度17.45m。 2.1、本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的西边靠槽雅路,见下图:

2.3、现场情况: 本方案防护部位位于地下室边、现场临时围墙内侧,10KV高压线为南北走向,拟搭设长度65m,下线杆距主楼外墙脚手约3.50-4.0米,为防止施工中触碰高压线引起安全事故,项目部经过研究,一致决定对该10kv高压线路采取隔离防护措施即搭设竹槁防护架子,顶端防护架由北向南10m范围内采用双层竹笆防护,北端立面距离高压线引下处,上下各2米范围内用竹笆全封闭,并在防护架处悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。 3、防护架子搭、拆操作重、难点分析 3.1、操作重点 高压线防护架子搭设周期相对较短,施工过程中应请业主向当地电力主管部门申请停电作业,但该高压线路不可能为此长时间处于停电状态,所以,在与电力主管部门协商确定停电日期后,准备充足的材料,精心组织施工力量,确保在规定的时间内完成高压线防护架的搭设工作,这是工作的重点之一。 3.2、操作难点 3.2、1本工程高压外电线路防护架搭设地段在业主规划的建筑红线内,距离建筑物近,需请业主协调好防护架的搭设场地,这是难点之一。 3.2、2本工程高压外电线路防护架子垂直高度较大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之二。 4 、施工现场主要危险因素分析与防范 4.1、搭、拆防护架子操作过程违章操作造成高处坠落事故。

施工电梯防护脚手架工程施工方案

专业文档 一、编制依据 1、西安*****新建16号高层住宅楼工程施工图纸 2、《建筑施工手册》 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 本工程由×××开发建设,工程地点位于西安市南郊,友谊东路南侧。本工程为地下一层,地上二十七层,为纯剪力墙结构。 施工电梯即搭设在主楼楼北侧东西两端阳台位置,施工电梯与主体之间搭设防护脚手架、卸料平台。 三、材料要求 1、钢管脚手架采用外径48mm、壁厚3.5mm钢管,钢管外表面锈蚀深度不大于0.5mm,钢管上严禁打孔。 2、扣件使用前应进行质量检查,发现有裂缝、变形的严禁使用。滑丝的螺栓必须更换,并应进行防锈处理。 3、底座采用50mm厚木板铺设,木板上设钢板底座。 4、脚手板采用木脚手板,宽度不小于200mm,厚度不小于50mm,两端用直径4 mm的镀锌铁丝箍两道。腐朽的脚手板不得使用。 5、密目网和安全平网应符合国家验收规范的要求,并经现场试验合格。 四、基础设置 落地脚手架基础设置在混凝土垫层上,立杆下铺50mm厚木脚手板并放置150×150mm钢板底座。

五、脚手架搭设 防护脚手架为三排落地钢管脚手架,总高79.24m,脚手架42.45m以下为双立杆,42.45m-79.24m改为单立杆。脚手架立杆纵距(l a)为0.9m、1.5m、0.9m、1.5m、0.9m(计算取1.5m),立杆横距(l b)为0.9m,横杆步距(h)为1.2m,内立杆距建筑物外墙皮0.3m,采用单杆剪刀撑(如附图所示)。 1、脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮150mm处的立杆上。横向扫地杆也采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 2、每根立杆底部应设置50mm厚垫板。内立杆距建筑物外墙皮0.3m,采用单杆剪刀撑。 立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。立杆接长必须采用对接扣件连接,立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 3、纵向水平杆设置在立杆内侧。横向水平杆在主节点处必须设置,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。靠墙一端的外伸长度为150mm。 4、作业层上横向水平杆两端均采用直角扣件固定在纵向水平杆上,间距750mm。 作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120-150mm。铺设时可采用对接铺设,也可采用搭接铺设。对接铺设时,接头处必须设置两根横向水平杆,脚手板外伸长度130-150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不

(整理)高压线防护架方案

目录 1.编制依据: (1) 2.拟定使用材料 (1) 3.作业条件 (1) 4.拟定防护架的搭设方法、高度、宽度、长度: (1) 5.施工准备: (2) 6.施工方法 (2) 6.1防护架搭设流程 (2) 6.2.施工工艺: (3) 7.安全技术交底: (6) 8.文明施工: (6)

1.编制依据: 2.拟定使用材料 3.作业条件 1)本工程北大门以东围挡外7-8米处有一趟东西向的高压10千伏安的橡套架空电缆,高约10米,约100米长在施工现场北侧塔吊大臂旋转半径范围内。详施工现场平面布置图附后 2)围墙外侧基本是绿化地和常青树均在3-4米高。 3)绿化地地势较为平整。 4.拟定防护架的搭设方法、高度、宽度、长度: 防护架采用杉篙搭设双排立杆架体,高度13米、宽度4米,长度约100米,顶部满挂水平大孔尼龙网水平网一道,架体根部周圈

立挂大孔尼龙网一道,封闭严密。 5.施工准备: 1)编制相应的施工方案和技术交底 2)成立防护架安装专项安全领导小组: 组长;张建中,副组长:沙淮峰,吕廷山。组员:专业安装人员10人。 职责:组长负责安装工作全面协调和指挥具体施工,监督施工人员安装过程的安全工作的实施。 副组长负责安装的前期技术交底和方案的编制及施工过程中技术指导、监督施工人员安全工作的到位情况,发现隐患及时纠正,控制安装工作违章隐患的发生。 组员:按着施工要求和专业技术和操作规程负责架体的搭设。 3).材料准备:见2节表中说明 4.)现场准备:场地平整,定位放线 6.施工方法 6.1防护架搭设流程 定位放线→人工挖立杆基坑→埋设双排立杆→捆绑扫地水平杆→捆绑顺水杆→捆绑内外侧剪刀撑→顶层满挂一道大孔尼龙网→拉牵绳安装→外围大孔网安装。

高压线防护架搭设施工方案

目录 一、防电架搭设材料选用 二、搭设要求 三、杆件的连接和绑扎方法 四、安全管理 五、防电架使用期间的检查 六、拆除阶段 七、防电架倒塌应急处理方案 八、现场触电应急处理方案 九、高空坠落应急处理方案

高压线防电架搭设施工方案 本单位施工的镇江新区平昌新城A7地块安置房,是由镇江新区城投公司投资承建,深圳中海建筑有限公司总承包,深圳市合创建设工程顾问有限公司监督。为了更好的配合及现场安全特制定本施工方案。本工程为由于20KV外有包皮绝缘高压线。该工程根据施工现场而定北面观塘路约300米,高14米,宽4.2米-5.0米采用盖线搭设;东面横山路约400米,高14米,宽4.2米-5.0米采用盖线搭设。 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4.5m。第4.1.4规定,与20KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于1.5m。施工段附近有高压线,由于现场达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第4.1.2条和第4.1.4条规定的最小距离,为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项施工方案。 一、防电架搭设的材料选用: (1)、防电架搭设材料采用毛竹,毛竹应先条直处理后,方可使用,毛竹应达到竹龄4年以上方可使用: 1、作冲天用的毛竹,裂缝不得超过三节; 2、作牵杆用的毛竹,裂缝不得超过二节; 3、作横楞用的毛竹,裂缝不得超过一节。 二、搭设要求: 1、毛竹防电架搭设的基础应牢固、可靠,用20cmC25砼垫层。 2、毛竹立杆纵向间距为1.5m,横向间距为1.5m,步距为1.8m; 3、剪刀撑80m2(9m)一组,角度为45~60度; 4、防电架搭设中的毛竹搭接长度不小于1.5m,在毛竹绑扎部位用三道12#铁丝绑扎牢固;

脚手架、防护施工方案

脚手架、防护施工方案 (一)、脚手架 1、脚手架方案 因脚手架的采用既是施工阶段的维护与支撑,又是提供安全操作的场所,结合本工程的特点,方案选择如下: (1)内脚手架支模均采用满堂脚手架,间距、步距见支模方案部分,墙体砌筑、吊顶、内粉采用鹰架或现场搭设脚手架。 2)外墙脚手架主要采取双排落地式钢管脚手架或提升脚手架 1、外墙双排落地钢管脚手架 2.1 立柱构造要求 1)立柱接头除在顶层可采用搭接外,其余各接头必须采用对接扣件,对接、搭接应符合下列要求: 立柱上的对接扣件应交错布置,两个相邻立柱接头不应设在同步同跨内,两相邻立柱接头在高度方向错开的 距离不应小于500mm ,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3 , 2)每根立柱均应设置底座过垫木、垫块。 (3)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下皮不大于200mm 处的立 杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的扫地杆向低处延 长两跨与立柱固定。 4)纵向水平杆构造要求

①纵向水平杆设置在横向水平杆之上,并以直角扣件扣紧在横向水平杆上。 ②纵向水平杆在操作层的间距不宜大于400mm ③纵向水平杆的长度一般不宜小于 3 跨,并不小于6m 5)横向水平杆构造要求 双排架的横向水平杆两端应采用直角扣件固定在立柱上。 6)竹笆片铺设 竹笆片主筋应置于纵向水平杆方向,应采用对接平铺,四个角应用直径为 1.2mm 的镀锌钢丝,固定在纵向水平杆上。 7)建筑物连接 柔性连接,边梁预埋巾6钢筋@400mm,与立杆扣接,反钢管反撑。 8)支撑 ①剪刀撑

(整理)高压线防护架方案

一、编制说明 为保证塔吊能在一个安全的环境下正常工作和顺利完成各楼的施工任务,现根据塔吊使用环境安全有关要求及有关对施工区域内高压电线防护措施要求,特制定此高压线防护专项施工方案。本工程高层部位塔吊吊臂距离高压线不满足安全距离,按照电业局的要求,必须搭设必要的防护设施,以确保安全施工。要求防护架搭设高度超过上部高压线不小于2m。防护架应牢固、稳定,具有一定的抗风和抗倾覆能力。 二、编制依据 1、施工现场实地勘察; 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 3、国家相关规范规定。 4、《建筑施工扣件式钢管防护架安全技术规范》JGJ130-2001 5、国家现行的技术政策及标准、安全操作规程及安全验收规范。 三、工程概况及现场概况 1、工程概况 工程名称:古运四期A地块一期一标段 工程地址:扬州市运河北路与五台山路北 建设单位:扬州安颜建设通知有限公司 设计单位:扬州市城市规划设计研究院 监理单位:扬州创业建设监理有限公司 2、现场概况 在场地南侧、东侧有10KV高压线通过,现场施工中设5台塔吊,其中有3台塔吊因塔吊距高压线距离小于塔吊大臂长度,架空高压线在塔吊回转半径内,2台塔吊因塔吊距高压线距离不能满足塔吊使用安全距离,根据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,必须采用安全保护措施。(见平面布置图) 四、防护方法 因施工所用的塔吊均需要360度回转,所以现场东侧塔吊覆盖范围与高压线重合区域搭设单侧防护栏。防护架下部沿着高压线方向先采用Φ48*3.5的建筑钢管搭设高度6.0米、宽度5.0米的排架,然后上部采用绝缘材料毛竹搭设防护架。搭设参数为:立杆纵向间距为1.8米,横向间距为1.1米。水平杆步距为1.8米,第一步扫地杆距地0.3米。防护架搭设高度超过上部高压线不小于2.0米,水平距离高压线不小于2米。同时在高压线保护架上设警示牌,警示牌上写:“高压

10kV高压线防护施工方案

10kV高压线防护施工方案 1、编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 本公司有关安全生产的管理规定; 2、工程概况 2.1、本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的东南角、9#楼外侧,1#塔吊回转半径范围之内,见下图:

2.3、现场情况: 本方案防护部位位于9#楼东南角、现场临时围墙外侧,10KV高压线为南北走向,处于塔吊覆盖范围内约36米左右,拟搭设长度45m,下线杆距9#楼外墙脚手约2.50米,为防止施工中触碰高压线引起安全事故,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对该10kv高压线路采取隔离防护措施即搭设竹槁防护架子,顶端防护架由北向南10m范围内采用双层竹笆防护,北端立面距离高压线引下处,上下各2米范围内用竹笆全封闭,并在防护架处悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。 3、防护架子搭、拆操作重、难点分析 3.1、操作重点

高压线防护架子搭设周期相对较短,施工过程中应请业主向当地电力主管部门申请停电作业,但该高压线路不可能为此长时间处于停电状态,所以,在与电力主管部门协商确定停电日期后,准备充足的材料,精心组织施工力量,确保在规定的时间内完成高压线防护架的搭设工作,这是工作的重点之一。 3.2、操作难点 3.2、1本工程高压外电线路防护架搭设地段不在业主规划的建筑红线内,需请业主协调好防护架的搭设场地,这是难点之一。 3.2、2本工程高压外电线路防护架子垂直高度较大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之二。 4 、施工现场主要危险因素分析与防范 4.1、搭、拆防护架子操作过程违章操作造成高处坠落事故。 防范措施:架子工必须经过专门安全培训,考核合格,持证上岗;施工操作前做好安全教育,高空作业按要求佩挂安全带及其他劳动保护用品;搭、拆过程中严格执行安全技术交底,随搭(拆)随加固,不能一次性完成搭(拆)作业时,离开现场前必须做好架体临时支撑,确保架体稳定。 4.2 、在高压外电线路正下方搭设防护架子,竖立杆时高举竹槁触及高压线发生事故。 防范措施:搭拆防护架应选择在晴好天气,严禁阴,雨天搭拆,在防护架最高层搭设时应选用干燥,不导电的竹槁搭设;对工人加强安全教育,搭、拆过程中注意与高压线路保持安全距离;施工操作人员做好个人劳保用品。

高压线防护架方案

目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况: (3) 三、方案设计构造 (3) 四、施工准备: (4) 五、材料要求: (5) 六、主要施工要点: (5) 七、防护架的拆除: (6) 八、质量要求: (6) 十、防护架计算书 (7) 十一、竹脚手架安全验算 (11)

高压线防护架专项安全施工方案 一、编制依据 1、现场10kv架空高压线。 2、主要规、规程。 3、外电线路及电气设备防护: 表1 在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的 边线之间的最小安全操作距离 注:上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。 表2 施工现场的机动车道与架空线路 交叉时的最小垂直距离 表3 起重机与架空线路边线的最小安全距离

表4 防护设施与外电线路之间的最小安全距离 4、根据施工现场架空线路采用的绝缘导线设计搭设防护架方案。 二、工程概况 工程建设概况一览表 1、施工现场与周围环境: XX项目施工期间垂直运输安全,根据现场察看1#楼南面有1万伏架空线路,总长约110m,高压线在距地面高度约13米左右,目前一台QTZ-63T·M塔式起重机距离高压线约30m(塔式起重机自由高度约33m、起重臂长约57m),在高压线下方建筑物与高压线水平,塔吊回转半径的覆盖围之,为保证塔吊使用安全、防止塔吊作业时碰撞高压线。为确保安全生产,按中华人民国行业标准,塔吊的塔臂回转半径均覆盖高压线,且达不到《施工现场临时用电安全技术规》表3规定的最小距离(沿垂直方向3.0、沿水平方向2.0),《建筑施工高处作业安全技术规》第5.2.5条之规定。因施工现场场地所限,高压线正前方设立钢筋加工棚、模板加工棚及砂石堆场。 三、方案设计构造 根据地区夏季雷雨季节,暴雨及大风(或龙卷风)的特出因素,安全防护用架要等到塔吊拆除后才能拆除,施工期约415天。高压线防护架应具有足够的强度、刚度和稳定性,保证安全可靠,搭设屏障防护架,采用钢竹搭接措施,高度约13.5米。6米以下使用扣件式钢管搭设,以上使用毛竹搭设,三排。搭设参数:防护架的构架尺寸,排架横距为1.5m,纵距1.5m,步距为1.8m。毛竹立柱与钢管立柱搭接(必须满足三道绑扎铁丝)。并将上部毛竹防护架采用横向斜撑连接(纵、横向设置剪刀撑)加强防护架刚度及稳定性。

外脚手架防护施工方案

河南大学文科实验教学组团 外 脚 手 架 搭 拆 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 河南七建工程集团有限公司

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、脚手架总体设计方案 4、脚手架的要求 5、脚手架搭设 6、脚手架的检查与验收 7、脚手架的拆除 8、安全措施 9、脚手架计算书

一、编制依据 1、河南大学文科实验教学组团教学楼施工图纸 2、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ33-2001) 3、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ-130-2011) 4、建筑施工手册(第三册) 二、工程概况

三、脚手架总体设计方案 1、根据工期综合各方面的考虑,经讨论、对比、分析后确定本工程外防护架采用Φ48×3.5钢管搭设四排脚手架,沿建筑物外围封闭搭设,结构施工阶段作为外防护架又作为屋檐支撑体系,装饰阶段作为外装饰脚手架。 2、考虑到建设单位对工期的要求及架子作为支撑体系架体的整体性,即四排脚手架同时搭设。主杆横距1.3m,纵距1.0m,步距1.5m,每层二步架为1.6m,脚手架内排立杆离墙距离为0.4m。脚手架外侧搭设剪刀撑。 3、脚手架搭设平面布置如下图:

四、脚手架的要求 1、脚手架的钢管采用Φ48×3.5焊接钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,钢管的检查应符合下列规定: 1)应有产品质量合格证; 2)质量检验报告; 3)钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、分层、错位、毛刺、压痕和深的划道。 4)钢筋外径、壁厚、端面等的偏差应分别符合《建筑施工扣件 式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ-130-2011)中的规定。

最新10kV高压线防护架子搭拆施工方案

10k V高压线防护架子搭拆施工方案

1、编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 《北京市建筑施工安全技术操作规程》(DBJ01-62-2002); 本公司有关安全生产的管理规定; 2、工程概况 2.1、基本概况 2.2、本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的东南角、5#楼外侧,1#塔吊回转半径范围之内,全长约2m,见下图:

2.3、现场情况: 本方案防护部位位于5#楼东南角、现场临时围墙外侧,10KV高压线为东西走向,处于塔吊覆盖范围内约2米左右,下线杆距5#楼外墙脚手约5米,为防止施工中触碰高压线引起安全事故,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对该10kv高压线路采取绝缘隔离防护措施即搭设杉槁防护架子外挂密目安全网,并悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。 3、防护架子搭、拆操作重、难点分析 3.1、操作重点 高压线防护架子搭设周期相对较短,施工过程中应向当地电力主管部门申请停电作业,但该高压线路不可能为此长时间处于停电状态,所以,在与

电力主管部门协商确定停电日期后,准备充足的材料,精心组织施工力量,确保在规定的时间内完成高压线防护架的搭设工作,这是工作的重点之一。 3.2、操作难点 本工程高压外电线路防护架子垂直高度较大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之一。 4 、施工现场主要危险因素分析与防范 4.1、搭、拆防护架子操作过程违章操作造成高处坠落事故。 防范措施:架子工必须经过专门安全培训,考核合格,持证上岗;施工操作前做好安全教育,高空作业按要求佩挂安全带及其他劳动保护用品;搭、拆过程中严格执行安全技术交底,随搭(拆)随加固,不能一次性完成搭(拆)作业时,离开现场前必须做好架体临时支撑,确保架体稳定。 4.2 、在高压外电线路正下方搭设防护架子,竖立杆时高举杉槁触及高压线发生事故。 防范措施:施工作业之前,向上级领导申请,整个搭、拆操作过程断电操作,至少应确保在防护架子最高层搭、拆操作时,必须断电操作;对工人加强安全教育,搭、拆过程中注意与高压线路保持安全距离;施工操作人员做好个人劳保用品。 4.3、作业现场与其他工种交叉作业发生物体打击事故。 防范措施:错开作业时间,尽量避免交叉作业;搭、拆作业现场设置隔离区,悬挂明显的警告标志,安排专人负责巡查、监护,闲杂人员不得进入作业现场。

相关文档