文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 对粮仓气密性标准的看法

对粮仓气密性标准的看法

对粮仓气密性标准的看法
对粮仓气密性标准的看法

通用减速机气密性试验规程资料

编制: 校对: 审批: 减速机气密性试验规程 共 3 页 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2014 年07月 编号:B-YJG-140714-PM 系列 型号: 减速机通用 密别: 内 标记: B 版次: Ⅰ

编制: 校对: 审批: 第 1 页 共 3 页 一、试验概述 齿轮减速机要求具有密闭性,能有效的阻隔箱体内部润滑油泄漏,确保减速机长期稳定运行的润滑条件。减速机的气密性试验通过向减速机腔体内注入一定压力压缩空气的方式,使腔体内产生压力,放入气密性实验水箱中,在一段时间内观察是否漏气来检测减速机气密性。 二、试验目的 通过有效的检测方法,检测输出轴盘油封处气密性。 三、试验方案 齿轮箱箱内正压气密性试验,如图1所示: 图1 齿轮箱内正压气密性试验示意图 通过给箱体内充入压缩空气,使箱体内达到所需气体压力后关闭球阀,将减速机沉入水箱中静置一段时间并进行观察,根据漏气情况对减速机进行质量判定。 四、试验设备 1、 压力表(规格为0~0.25MPa ) 2、 表接头 (PH20-1340-SY-01)

3、气密性阀门接头(PM-GZ) 4、球阀(借用7200带M22接头) 5、气管 6、减速机 7、气密性水箱 8、空压机(0.8~1.6Mpa) 五、试验步骤 以XXX减速机气密性试验为例: 1、齿轮箱正压气密性试验,按图1将压力表1、通过表接头2和减速机6连接拧紧;低压气源管5、球阀4(借用XX阀门,先关闭)通过球阀接头3、螺纹连接到减速机6注意用生料带以防漏气(实际操作如图下1.1); 图1.1 2、将箱体及各连接处表面的油污擦拭干净; 3、打开气源和球阀向齿轮箱腔内充入压缩空气,使腔内气压达到表头显示至一定压力,(XX系列0.1Mpa)压力值见附表1:各机型气密性试验检测参数及要求表; 第 2 页共3 页 编制:校对:审批:

风管气密性测试方法

风管气密性测试方法 Prepared on 22 November 2020

通风管道气密性测试方法 一、工程概况 本工程共有x个空调系统,其中x个为低压空调系统;x个为中压空调系统;x个为高压空调系统。按洁净级别划分x级。 二、测试人员 测试人员: 三、测试工器具 漏风测试仪风机(或可调速鼓风机)风量测量仪压力表等 四、规范依据 1、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2、JGJ141-2004《通风管道技术规程》 3、设计说明及要求 五、测试原理 漏光检测法:光线对小孔的穿透。 漏风测试仪检测法:将漏风测试仪风机的出风口用软管连接到被测试的风管上,其余接口均应堵死。当启动漏风检测仪并逐渐提高风机转速时,通过软管向风管中注风,风管内的压力也会逐步上升。当风管达到所需测试的压力后,调检测仪的风机转速,使之保持风管内的压力恒定,这时测得风机进口的风量即为被测风管在该压力下的漏风量。 六、测试前准备工作 1、风管漏光测试 测试前依据规范要求先对被测风管做漏光测试,检查风管的气密性并作相应处理。 2、风管封堵

被测风管区分系统区分压力分别在所有开口处用盲板封堵。 3、测试接口 选择其中一块便于测试操作的盲板,在盲板上安装压力表及制作一个加压连接管,并在加压连接管上安装好风量测量仪,连接好漏风测试仪风机的出风口。 七、测试抽样 1、低压系统风管的严密性检验应采用抽检,抽检率为5%,且不得少于1个系统。在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。检测不合格时,应按规定的抽检率做漏风量测试。 2、中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量测试进行抽检,抽检率为20%,且不得少于1个系统。 3、高压系统风管的严密性检验,为全数进行漏风量测试。 4、系统风管严密性检验的被抽检系统,应全数合格,则视为通过;如有不合格时,则应在加倍抽检直至全数合格。 5、净化空调系统风管的严密性检验,1~5级的系统按高压系统风管的规定执行;6~9级的系统按中压系统风管的规定执行。 八、试验要求 A、漏光检测法: 1、漏光检测是利用光线对小孔的穿透力对系统风管进行检测的方法。 2、检测应采用具有一定强度的安全光源,手持移动光源可采用不低于100W带保护罩的低压照明灯或其他低压光源。

压力容器气密性试验作业安全操作规程示范文本

压力容器气密性试验作业安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

压力容器气密性试验作业安全操作规程 示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 ⒈容器气密性试验应在水压试验合格后进行。对设 计图纸要求作气压试验的压力容器是否需要作气密性试 验,应在设计图纸中规定。气密性试验人员必须做到持证 上岗。 压力容器气密性试验压力相等于容器设计压力。 ⒉进行试验前,必须按有关规定严格做好以下准备 工作,并进行确认: ⑴试验场地应划定安全防护区,要有明显的安全 标志和可靠的防护设施,安全距离不得小于30米; ⑵试验用的安全装置应安放在安全可靠、便于操 作控制的地方;压力表的量程精度与刻度,必须与试验要

求匹配,并便于观察和记录; ⑶可拆部件应拆卸,各紧固螺栓必须装配齐全、牢固; ⑷采用妥当的方法将容器内部剩余的介质全部清理干净; ⑸不参与试验的设备或管线、仪表应用盲板隔离或拆除后暂以短管相连,并有明显标记和记录,以便试验后能拆除复位。 ⒊试验介质应为洁净的空气、氮气或其它惰性气体,气体温度不低于15℃。具有易燃介质的在用容器,必须进行彻底的清洗和置换,否则严禁用空气作为试验介质。 ⒋试验升压程序及检查: ⑴首先应使试验系统压力保持平衡; ⑵缓慢通气,达到试验压力的10%(不小于1个表

防水性检测方法(气密性测试方法)

气密性测试的方法 气密性测试又称为密封性测试或者防水测试。现在很多产品要达到一定的防水等级或者安全性考虑都会做气密性测试。 目前气密性测试的方法主要有两种一种是用水检测,还有一种是用压缩空气进行检测。用水检测的方法就是:把产品的密封口堵住,把产品直接放在水中,从产品的充气孔里充入气体,观测产品是否有气泡冒出,如果气泡冒出,就说明产品有泄漏,冒泡越多,气泡越大,说明泄漏量越大。 这种用水检测产品密封性的方法比较直观,而且可以观测到产品的漏点。这种检测方法的缺点是测试过的产品需要晾干,从测试到晾干,测试单个产品的时间比较长;有的电子类产品进水会受到损害,这样产品不仅泄露而且内部电子元件进水受到损害,加重的修复的难度。所以很多公司在对大批量的产品进行气密性检测时已经不用这种方法了。 用压缩空气进行检测的方法是:利用工装夹具把产品密封住,压缩空气通过气密性检测仪进入到测试产品的内部或者模具的内部。气密性检测仪的传感器实时感应气体的变化,最后气密性检测仪通过显示屏显示出产品是OK还是NG. 这种以压缩空气为介质的气密性检测方法优点比较多:首先它是一种无损检测,因为检测介质是空气,空气不会对产品造成损害;其次因为空气分子比水分子更小,检测结果更加精确;操作比较简单,测试过程快捷。这种气密性检测仪已经在很多厂家广泛应用并且得到客户肯定。 当然了这种气密性检测仪的缺点是没有办法检测到漏点。科技是无止境的,希望再不久的将来,我们可以研发出更好的气密性检测仪。 深圳海瑞思科技专做气密性检测11年,为1000多家客户提供气密性检测设备。已有3000多套气密性检测设备在位客户产品的气密性和防水功能保驾护航。

气密性试验规范

矿用可移动式救生舱气密性试验规范 编制: 校对: 审核: 批准:

密封箱 气密性试验规范 一、试验概述 密封箱要求具有密闭性,能有效的阻隔舱外有毒气体进入救生舱内,确保避难人员的安全。 二、试验目的 通过有效的检测方法,检测密封箱整体结构及各法兰连接处的气密性。阻隔密封箱外有毒气体进入密封箱内,确保避难人员的安全。 三、试验方案 1、密封箱内正压气密性,如图1所示: 图1 舱内正压气密性试验 通过给舱内充入低压气,使舱内气压达到1000Pa,观察压力仪下降数值在每小时内是否大于对舱内充气使舱内压力到+1000Pa,泄压速率应不大于350±20帕/小时;舱内气压应始终保持高于外界气压100~500帕,各法兰连接处和门框处是否漏气,验证救生舱整体的密封性。 四、试验设备 1、低压气 2、压力表(规格为0~2000Pa) 3、1′球阀 4、胶管 五、试验步骤

1、密封箱正压气密性试验,按图1将低压气、球阀、压力表和救生舱体预留进气管道接口连接; 2、打开低压气和球阀给密封箱内施放低压气,使舱内气压达到+1000Pa,关闭球阀; 3、保压5分钟后开始记录压力表数值,2小时内观察压力表读数,每隔10分钟记录压力表的数值,共记录六次压力值。数据记录表格见附表1。 六、泄漏检测方法 1、取皂粉水在正压试验时涂在救生舱法兰连接处,观察是否有气泡,有气泡可判断连接处泄漏。 2、用毛刷刷酒精在各连接处,若酒精立刻挥发或听到气流声,则可认定此处泄漏; 3、取火香一支点燃后在救生舱法兰连接处,如果火香发亮或燃烧,即可认定此处泄漏。 七、注意事项 1、记录数据要准确、清晰、认真; 2、记录时间间隔为每10分钟记录一次。 3、在试验中若发现异常,立即停止试验,并查找异常原因。

风管气密性测试方法

通风管道气密性测试方法 一、工程概况 本工程共有x个空调系统,其中x个为低压空调系统;x个为中压空调系统;x个为高压空调系统。按洁净级别划分x级。 二、测试人员 测试人员: 三、测试工器具 漏风测试仪风机(或可调速鼓风机)风量测量仪压力表等 四、规范依据 1、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2、JGJ141-2004《通风管道技术规程》 3、设计说明及要求 五、测试原理 漏光检测法:光线对小孔的穿透。 漏风测试仪检测法:将漏风测试仪风机的出风口用软管连接到被测试的风管上,其余接口均应堵死。当启动漏风检测仪并逐渐提高风机转速时,通过软管向风管中注风,风管内的压力也会逐步上升。当风管达到所需测试的压力后,调检测仪的风机转速,使之保持风管内的压力恒定,这时测得风机进口的风量即为被测风管在该压力下的漏风量。 六、测试前准备工作 1、风管漏光测试 测试前依据规范要求先对被测风管做漏光测试,检查风管的气密性并作相应处理。 2、风管封堵 被测风管区分系统区分压力分别在所有开口处用盲板封堵。 3、测试接口 选择其中一块便于测试操作的盲板,在盲板上安装压力表及制作一个加压

连接管,并在加压连接管上安装好风量测量仪,连接好漏风测试仪风机的出风口。 七、测试抽样 1、低压系统风管的严密性检验应采用抽检,抽检率为5%,且不得少于1个系统。在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。检测不合格时,应按规定的抽检率做漏风量测试。 2、中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量测试进行抽检,抽检率为20%,且不得少于1个系统。 3、高压系统风管的严密性检验,为全数进行漏风量测试。 4、系统风管严密性检验的被抽检系统,应全数合格,则视为通过;如有不合格时,则应在加倍抽检直至全数合格。 5、净化空调系统风管的严密性检验,1~5级的系统按高压系统风管的规定执行;6~9级的系统按中压系统风管的规定执行。 八、试验要求 A、漏光检测法: 1、漏光检测是利用光线对小孔的穿透力对系统风管进行检测的方法。 2、检测应采用具有一定强度的安全光源,手持移动光源可采用不低于100W 带保护罩的低压照明灯或其他低压光源。 3、系统风管漏光检测时,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境,检测光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏风处,并应做好记录。 4、对系统风管的检测,宜采用分段检测、汇总分析的方法,系统风管的检测以总管和干管为主,当采用漏光法检测系统的严密性时,低压系统风管以每10米接缝,漏光不大于2处,且100米接缝平均不大于16处为合格;中压系统的风管每10米接缝,漏光点不大于1处,且100米接缝平均不大于8处为合格。 5、漏光检测中对发现的条缝行漏光应做密封处理。 B、漏风测试仪检测法: 风管系统安装完成后,应按设计要求及规范规定进行风管漏风测试,并做记录,风管必须经过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求符合设计或下列规定:

管道气密性试验方案

目录 一、工程简介 二、编制说明 三、编制依据及执行标准 四、试压流程 五、试压前准备条件 六、施工机具 七、气压试验 八、安全要求

一、工程简介 本工程为北方联合电力呼和浩特热电厂2*350MW烟气脱销工程,由中国航天空气动力研究所总承包,北京峰业电力环保工程有限公司施工。 二、编制说明 2.1氨气管道气密性试验的目的,是检查已安装好的管道系统的强度和严密性是否能达到设计要求,也对承载管架及基础进行考验,以保证正常运行使用,他是检察管道质量的的一项重要措施。在脱硝工程氨气管道安装完毕后和系统调试前对管道及其附件进行试压,检察管道的强度和严密性,为最后的设备的单机试运和系统调试创造条件。 2.2氨气管道气密性试验是为了防止采用水压试验后,管道内谁排不干净,或管道内湿度太大,导致氨溶于水后对管道由腐蚀性。下面所说管道为氨气管道 三、编制依据及执行标准 3.1脱硝管道安装图 3.2工业金属管道工程施工及验收规范---------------GB50235—97 3.3工业金属管道压力试验规范-------DD—SPC-TS-PI-0203-Rev0

四、试压流程 试压用临时材料,工用机具准备→提交试压方案并获得批准→技术交底→试压管道检查→试压安全措施检查→管道气压试验→拆除试验用的临时设施。 五、试压前准备条件 5.1试验范围内的管道安装除油漆、保温及允许预留的焊口、阀门、支架外,都已按照图纸施工全部完成,安装质量符合规范要求 5.2试验范围内的管道焊接无损检验符合标准及规范要求。 5.3焊缝及其他待检部位尚未涂刷油漆和保温。 5.4管道支吊架经检查符合设计要求,临时堵板,支吊架牢固可靠。 5.5实验用的压力表已经校验,并在有效期内,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5—2倍,压力表不得少于两块。 5.6符合压力试验的气体已备齐。 5.7待试管道与无关管道已用盲板,或其他措施隔离。 5.8待试管道上的安全阀、仪表元件等不参加压力试验的元件一拆除或隔离。 5.9实验方案通过批准,参加试验人员都接受了技术交底。

管道系统气密性试验相关国家标准与规范

管道系统气密性试验相关国家标准与规范 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

管道系统气密性试验 请看(SH3501-2011 石油化工剧毒可燃介质管道工程施工及验收规范) GB/T 压力管道规范工业管道第5部分:检验与试验 规范太多,都有相应说明,出楼上的SH和GB20801外, 还有GB50235工业金属管道工程施工规范, GB50517石油化工金属管道工程施工质量验收规范, 看你执行哪个,差别都不大。 GB50517石油化工金属管道工程施工质量验收规范? 规定达到试验压力后,停压10min,用涂刷中心发泡剂的方法,巡回检查所 有密封点,无泄漏为合格。 GB50235-2010。是管道安装施工规范的基础,建议你看看里面的气密部分,说的很详细,这我们这油气输送管道,当时气密了6个小时 你是问实际操作还是竣工资料的填写啊 实际操作呢就是空压机打压或者氮气打压或者水压 竣工资料呢,你要想知道详细点,就查查规范 CJJ33-2005《城镇天然气输配送管道验收规范》,下面是我粘贴的 严密性试验介质宜采用空气,试验压力应满足下列要求: 1. 设计压力小于5 kPa 时,试验压力应为 20 kPa 。 2. 设计压力大于或等于 5 kPa 时,试验压力应为设计压力的倍, 且不得小于 MPa 。 试验时的升压速度不宜过快。对设计压力大于的管道试压,压力缓慢上升至 30%和60%试验压力时,应分别停止升压,稳压30min,并检查系统有无 异常情况,如无异常情况继续升压。管内压力升至严密性试验压力后,待温 度、压力稳定后开始记录。

管道气密性试验方案

管道气密试验方案 编制: 校审: 批准:

目录 1 工程概况 (1) 1.1工程简介 1 1.2 气密试验目的 (1) 2 编制依据 (1) 3 气密试验应具备的条件 (2) 4 气密试验前的准备工作 (2) 5气密试验2 5.1一般规定 (2) 5.2气密试验 (3) 5.3气密试验合格标准 (3) 6 质量保证措施 (4) 6.1管道气密小组 (4) 6.2主要质量控制措施 (4) 7安全保证措施 (5) 7.1安全目标 (5) 7.2安全保证体系 (5) 7.3主要安全控制措施 (6) 8 劳动力安排 (7) 9 施工措施用料 (7) 10安全应急预案7 10.1应急机构及职责 (7) 10.2 风险分析 (9) 10.3应急措施 (9) 11 工作危险性分析(JHA)报告 (10) 12管道气密试验系统划分12 12.1 管道气密系统划分原则 (12) 12.2 管道气密系统划分 (12)

1 工程概况 1.1工程简介 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司油化电热一体化示范项目煤气化装置附属单元管道安装工程主要包含氮气压缩机安装工程、装置区管廊安装工程、澄清单元安装工程、酸碱站安装工程、灰库安装工程、柴油罐安装工程等单位工程。 为保证气化各装置的顺利开车投用,管道在投用前必须进行气密试验。为保证工艺系统气密试验的顺利进行,特编制此方案。 1.2 气密试验目的 1)气密泄漏试验是原始开车程序中的一项重要工作,是在装置全部安装完成以 后,经“三查四定”将所有不符合设计施工图的部位及缺陷全部处理,并经水压试验合格、空气吹扫完毕、水冲洗以后进行。 2)通过气密试验,检查设备、管道的气密性,检查连接部位是否有泄漏现象的 过程,并确定其在正常操作压力下的安全性,消除因密封性差造成泄漏而引起的停车事故的发生,确保装置投料后长周期运行。 3)由于气密试验时其它专业可能仍在施工,安全工作尤其重要。气密试验工作存 在单元与单元之间的协调和与其他单位的协作,在施工组织上要统筹兼顾,确保气密试验工作安全地顺利进行。 2 编制依据 1)惠生工程(中国)有限公司煤气化 装置管道设计文件 2)本工程所采用的施工技术规范及标 准。 GB 50235-2010 《工业金属管道工程施工规范》 GB 50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》 SH 3501-2011《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》 GB50517-2010《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》 GB50484-2008《石油化工建设工程施工安全技术规范》 3)本公司编制并实施的符合ISO-9001

新规范气密性试验使用中存在的问题及解决方法

新规范气密性试验使用中存在的问题及解决方法 1 前言 城镇燃气输配工程施工及验收规范(CJJ33—2005)中为确保城市燃气管网的安全运行,提高了管网严密性试验的要 求(要求压力降为133Pa,根据其条文解释基本为无压力降, 133Pa为人的视觉误差),这对提高城市管网投入运行前的门 槛,确保城市管网的安全运行都具有重大意义。 在新规范颁布后,我市天然气管网在验收过程中执行该规范时,采用加头部装置管道温度计的办法来测定管内温 度,但在实际使用中多次出现问题。经与西安、咸阳、铜川等 地同行了解,均使用此种方法,这种取样办法存在的问题在实 际中使施工部门、运行部门存在较多的漏判和误判,给工作带 来不必要的资源消耗和安全隐患。 由于对管道内介质温度的采集手段相对贫乏,采用头部装置测管内温度相对于外界温度来计算,虽然较以允许微漏 为理论基础的旧规范前进了一步,但其在现实工程验收中存在 较大的方法问题。主要由于头部装置外露,受外界温度变化影 响较大,即使安装在埋地部分,也因绝大多数管道均有埋地和 架空两部分而无法准确测定,由此收集到的温度数据失真,使 管道验收存在误判和漏判的重大问题。解决该方法问题对提高 新规范的适应性、提高其权威性有重要作用。 对全架空及全埋地管道因不存在该问题,因此不是本文讨论的范围。 2 存在问题及其表现特征 规范12.4.5中的气密性试验公式:

式中△Pˊ——修正压力降(Pa); H1、H2——试验开始和结束时的压力计读数(Pa); B1、B2——试验开始和结束时的气压计读数(Pa); T1、T2——试验开始和结束时的管内介质温度(℃)。 该公式中的理论基础为理想气体定律:即存封闭条件下,一定量的气体在温度、压力、体积3位参数中PV/T为一定值。 2.1 问题表现 (1)在管道验收中,管道系统的体积为一定值,即变量只有P、T两个变量。据此,在假设管道系统气密性试验合格的前提下,则有P1/T1=P2/T2,即P2/T1—P1/T2=0,即△P=0,但在实践应用中我们发现在管道气密性试验合格的前提下,△P绝大多数为负值,我们为此曾在新建管网中加入乙醚进行气密性试验,证明管网无泄漏后,其理论计算△P仍为负值。这就说明我们对P、T的数据的采集存在较大问题。 (2)多例受外界影响判断结果反复的事实,说明P、T 的数据采集有问题: 原因:为什么会产生此种现象呢,经过我们理论分析认为:气体中分子运动相当活跃,而压力就是单位时间内分子运动撞击所表现出现的物理特性。即在一段管网内,即使管道长度较大,但因分子运动的特性,其压力表现是相当一致的,空气因其导热系数小(273K即0℃时空气的导热系数?=0.0243w /m·k根据现行国家标准CB4272—92规定,平均温度在350℃以下时导热系数低于O.12w/m·k的材料为保温材料),是良好的绝热层,其温度传递相当慢。同样一段管网,因为我们采集数据的位置特征不一,就有可能出现截然不同的判断结果,即合格的变为不合格,不合格的变为合格,从而使我们的管网安全最重要检测手段一气密性试验流于形式,甚至靠天吃饭(主要受T1、T2的差异影响)。我们所在城市就此出现过多例,管网验收不合格但未查出任何漏点,连续验收时又为合格的情况。

浅谈气密性检测技术及影响检测的因素_吴礼平 (1)

63 C H I N A V E N T U R E C A P I T A L TECHNOLOGY APPLICATION |科技技术应用 一、概述 气密性是指某一零件对液体或气体的泄漏程度,这一指标涉及很多零部件的制造质量,装配质量。例如:在变速箱中的机油;咖啡壶中的水;燃气炉;蓄电池。 气密性的标准值应由使用要求而定,如核工业和航天领域对气密性要求就比一般工业高,而检测方法也取决于检测值的大小。 二、应用领域1.汽车行业汽车整车,摩托车,发动机,大灯,减震器,继动阀,喇叭,变速箱,进排气门,化油器,水路、油路系统,气缸体,气缸盖,助力转向系统,电磁阀,蓄电池,空气过滤器,滤清器,喷油嘴,各种密封,制动总泵,水泵,液压泵,预热器,散热器,燃油管路,压力调节阀,阀座,空气悬挂系统,恒温器… 2.医疗行业 导管,透析设备,流量阀,毛细吸管,塑料阀,注射器,人造瓣膜… 3.各类容器 喷雾器,喷嘴,香水瓶,苏打罐,塑料瓶,烧瓶,食用袋,打火机… 4.家用器具 空调器,电冰箱,电池,燃气热水器,电水壶,卫浴器具,咖啡壶,高压锅,各类加热件,煤气灶,烫斗,烤箱,洗衣机… 三、气密性检测的方法 通常作气密性时用的方法是加压或抽真空,而作气密性检测的方法确实很多,从非常简单的水箱法到非常复杂的气体探测法,简单简介如下: 1.泡沫法:用肥皂液涂抹零件表面,再加气压,观察气泡。 2.空气/水法:对零件封堵,充入一定压力的空气,待气体稳定后测定压降,根据压降值判断密封性,这是最适合在工业生产中应用的方法,其可在线检测。浅谈气密性检测技术及影响检测的因素 南宁八菱科技股份有限公司 吴礼平 3.气体探测法:对一些不能用空气/空气法的领域(如泄漏量很小,大体积,需要知道泄漏点),气体探测法,然而因气体成本高,测试慢等因素,限制了这一方法的大规模使用。常用的气体探测法有两种: (1) 将被测件置于可探测的境地,抽真空,由进入探测器的气体量来判别被测件的泄漏量。 (2) 将被测件内部充入探测气体,然后在外部探测泄漏点及评估大小。此方式被探测极限取决于气体和探测器。很多气体都可选用,常用的是卤元素气体,而最灵敏的是氟利昂。 以气体压力变化为基本原理的测量越来越广泛的应用于工业生产中。由于其应用简单,自动化程度高,相对成本低,速度快,精度要,因而极适合装备在车间和自动生产线上。 气密性检测是一个较复杂的问题,需要丰富的经验,其难点主要是被测件自身的热力性和可靠的封堵。 四、气密性检测方法的选择 气密性检测方法很多,针对每种方法的优缺点不同,检测前应根据检漏要求、检漏环境、检测成本等选择合适的检漏方法。 选择气密性检测方法要考虑如下几个方面因素:1.确定实际的测试压力 测试压力通常选择零部件实际工作状态下的压力,也可根据实际情况调低;如是否有足够压力的气源、安全性、密封夹具设计的考虑及结合产品实际测试的弹性变形及承压情况等特点,选择相适宜的测试压力,该参数也可从验证产品在不同的检测压力下,选取最稳定的测试压力。 2.确定泄漏率 泄漏率可以是通过测量漏孔压力下降量。或者是单位时间的介质通过的容积。对于一定体积来讲,制定多大的泄漏率合适,是由你想防止什么样的物质(气体/液体)对该工件漏出/入来决定的。 3.确认泄漏检测的意图 摘 要:随着科学技术的不断进步,气密性检测技术得到迅速的发展,而且也得到了较为广泛的应用,如被应用于汽车工业中。文章简述了气密性检测常用技术的基本方法,阐述了气密性检测方法的选择、影响气密性测试的因素,并论述了气密性检测技术的发展趋势。 关键词:气密性测试;检测方法;检测影响因素 成纤维.2006,35(8):17-19. [7]朱清,张光先,张凤秀等.腈纶织物接枝大豆蛋白改性研究[J].纺织科技进展.2010,(2):20-24. [8]杜孟芳,闵思佳,张海萍等.用丝素蛋白涂覆涤纶织物的研究[J].蚕业科学.2007,33(3):427-432. [9]高素华,张光先,琚红梅等.涤纶表面接枝蛋清蛋白改性及其服用性能研究[J] .丝绸.2010(10):6-9. [10]张吉升.涤纶织物的丝胶改性和染色工艺研究[J].合成纤维.2010,39(7):44-47. [11]谢瑞娟,邢铁玲,谢丽莹.丝胶蛋白用于涤纶织物改性的研究[J].丝绸.2002,(11):14-16. [12]潘福奎,潘延松,谢莉青.利用丝胶改善涤纶织物服用性能研究[J].青岛大学学报.2005,20(1):61-63. [13]丁志文.一种胶原蛋白-聚丙烯腈复合纤维及其制备方法[P].中国专利:ZL03156292.2,2005-03-09. [14]吴炜誉,王雪娟,王玲等.高含量胶原蛋白/PVA复合纤维的结构与性能[J].合成纤维工业.2009,32(3):1-4. [15]高波,李守群,徐建军,等.胶原蛋白/聚乙烯醇复合维的初步探索 [J].合成纤维工业2005,28(3):10-12. [16]唐屹.不同连接剂复合的胶原蛋白/聚乙烯醇纤维结构与性能研究[D].四川大学:高分子科学与工程学院,2007. [17]陈武勇,林云周,叶光斗等.金属离子改性的胶原蛋白-聚乙烯醇复合纤维及其制备方法[P].中国专利:CN1696362,2005.5.12. [18]李闻欣,程凤侠,俞从正,等.一种改性胶原蛋白复鞣剂的研制及应用[J].皮革化工,2001,19(1):9-12. [19]Sionkowaska A. Molecular interaction in collagen an-dchitosan blends[J]. Biomaterials, 25(2004): 795-801. [20]华坚,王坤余,顾迎春,等.胶原蛋白-壳聚糖共混溶液的黏度与可纺性能[J].皮革科学与工程,2004,14(2):12. [21]但卫华,周文常,曾睿,等.胶原-壳聚糖共混纺丝液的制备[J].中国皮革,2006,35(7):35-38. [22] 余家会,杜予民,郑化.壳聚糖——明胶共混膜[J].武汉大学学报(自然科学版),1999(45):440-444.

压力容器气密性试验的要求

压力容器气密性试验的要求 1、压力容器气密性试验压力为压力容器的设计压力; 2、介质毒性程度为极度、高度危害或设计上不允许有微量泄漏的压力容器,必须进行气密性试验; 3、气密性试验应在液压试验合格后进行。对设计图样要求做气压试验的压力容器,是否需再做气密性试验,应在设计图样上规定; 4、碳素钢和低合金钢制压力容器,其试验用气体的温度应不低于 5℃,其他材料制压力容器按设计图样规定; 5、气密性试验所用气体应为干燥洁净的空气、氮气或其他惰性气体; 6、压力容器进行气密性试验时,一般应将安全附件装配齐全。如需投用前在现场装配安全附件,应在压力容器质量证明书的气密性试验报告中注明装配安全附件后需再次进行现场气密性试验; 7、经检查无泄漏,保压不少于30分钟即为合格。 气密性试验 气密性试验的主要目的是检查连接部位的密封性能。 气密性试验应在耐压试验合格后进行,对进行气压实验的设备,气密性试验可在气压试验压力降到气密性试验压力后一并进行。 设备气密性试验方法及要求: (1)对城镇燃气管道等进行严(气)密性试验,应根据《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005的规定,试验介质宜采用空气,试验压力应满足下列要求: 1)设计压力小于5kPa时,试验压力应为20kPa。 2)设计压力大于或等于5kPa时,试验压力应为设计压力的1.15倍,且不得小于

0.1MPa。 (2)严(气)密性试验稳压的持续时间应为24h,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133Pa时为合格。修正压力降应按下式确定: ΔP=(H1+B1)-(H2+B2)(273+t1)/(273+t2)式中ΔP—修正压力降(Pa); H1、H2——试验开始和结束时的压力计读数(Pa); B1、B2——试验开始和结束时的气压计读数(Pa); t1、t2——试验开始和结束时的管内介质温度(℃)。 深圳市富源达机械设备有限公司总部设在龙岗区布吉深惠路134号五楼西座,是一家技术力量雄厚的专业的防水测试设备生产厂家,拥有多年的生产和技术开发经验,现主要产品是:试水机,试漏机,测漏机,检漏机,试漏仪,测漏仪,检漏仪,气密性检测设备,防水测试机,防水测试仪,防水测试设备,0-50度试水机,六头/十头真空试水机,水压真空两用试水机等。公司产品远销香港、台湾、日本、韩国、印度、马来西亚、新加坡、士耳其、新西兰、美国、德国等。

气密性检测的特点与方法

作为气密性测试设备的生产厂家,所生产的产品已经在市场中得到很好的应用,对于气密性检测、气密性检测设备等专业知识我们会不定时更新知识与大家分享。 一、气密性检测的特点 不能准确判断泄漏部位,但方便实行自动化,检测时间短,且稳定可靠,测试快,被测工件可以保持干燥状态,并可以量化测定泄漏量; 气密性检测法非常适合于生产线上大批量检测,气密性测试仪完全排除了人为因素。定量测量,可以自动化,因此能够进行广泛的应用。 二、气密检测的方法 气密检测有直压检测法和压差法,流量型泄漏检测法等,防水测试机当检测的零件内容积比较小时,比较合适用压力式检测法。当零件内容积比较大时,可以考虑选择流量型检测法。 将产品的开口堵住,给产品内部充入一定压力的压缩空气,用测试仪测量产品内部的压力或流量,如果产品泄漏,压力就降低或流量就增大。在相同的条件下,气密性试漏机当零件的测量精度要求不高时可以考虑选择绝对或相对压力式检测法;当零件的测量精度要求较高时选择压差式检测法较适合。 深圳市富源达机械设备有限公司总部设在龙岗区布吉深惠路134号,是一家技术力量雄厚的专业的防水测试设备生产厂家,拥有多年的生产和技术开发经验,现主要产品是:试水机,试漏机,测漏机,检漏机,试漏仪,测漏仪,检漏仪,气密性检测设备,防水测试机,防水测试仪,防水测试设备,0-50度试水机,六头/十头真空试水机,水压真空两用试水机等。公司产品远销香港、台湾、日本、韩国、印度、马来西亚、新加坡、士耳其、新西兰、美国、德国等。 本公司以专业、专注、至诚至真的理念竭诚为客户服务,以专业的机械生产、至诚至真的售前、售中、售后服务,赢得无数客户的青昧,在同行业中赢得良好的口碑。热情欢迎海内外客商和各界朋友与我们联系、洽谈贸易、互惠互利、共同发展。

燃气阀气密性测试技术方案

燃气阀气密性测试 技术方案 一、设备介绍 1、设备名称:高精密气密性测试机 2、设备型号:ITC-QC8-2(根据工位所定型号) 3、工装数量: 8工位(根据设备机型号所定型号) 4、检测产品类型:球阀 5、测试压力范围:0.6-2.6MPa 6、检测内容:按照检测工艺流程设备检测压力可调节,检测球阀体在<0.3MPa条件下对球阀 内漏及外漏(阀杆、阀体、平面)的密封性检测。 7、差压传感器量程:0-5KPa 8、直压传感器量程:0-3.0MPa 9、差压传感器精度:0.5‰ 10、综合测试精度:0.65‰ 11、设备泄漏量精度:1Pa 12、检测标准的设定范围:依据客户的标准而定 13、充气、平衡环节的时间设定范围:0-9999S 14、检测环节的时间设定范围:0-9999S 15、排气环节的时间设定范围:0-9999S 第1页共6页

第2页共6页 本设备主要用于阀门行业中各产品的密封性测试,采用差压检测测试方法。该设备能智能测试并判断产品的密封性质量,测试参数及泄漏部位均可以方便的读取。如测试产品不合格,可以直接在触摸屏方便读取。本产品测试方法简单,避免了以前老式直接水测方法所带来的水试之后测试不出来及需要擦试的不利影响。 二、设备结构及测试步骤 2.1 根据产品要求设计球阀测试设备(如下图) 标准机型 2.2 测试工艺步骤如下 进气 手柄(阀杆)

序 号 测试步骤(1.76Mpa可调节) 时间(S) 1 球阀关闭状态(90o带手柄),安装在夹具上。 2 2 手柄打开45o,测试阀杆、阀体是否有泄漏。 65 3 手柄关闭90o,球内保气,阀体两端排气,检测球内两端是否有泄漏。(可测 出球体单边或两边泄漏) 10 4 手柄打开45o,两端检测球内是否有气压。(可测出球内是否有保气) 10 5 两端进气,手柄关闭90o,球内保气。复位(可选) 5 2.3测试步骤 ① 从上图可知,把要测试的球阀带柄安装在夹具上: 一路则按下启动按钮1; 二路则按下启动按钮2; 三路则按下启动按钮3; 四路则按下启动按钮4; 五路则按下启动按钮5; 六路则按下启动按钮6; 七路则按下启动按钮7; 八路则按下启动按钮8; ②则测试机开始进气检测阀体两端是否有泄漏、自动打开阀芯检测阀体是否有泄漏。 ③如泄漏,则报警响,排气,气缸复位,显示哪个腔体泄漏、不合格。 ④如合格,则排气,气缸复位,显示合格。 2.4气路原理图,如下 第3页共6页

压力容器气压或气密性试验安全操作规程示范文本

压力容器气压或气密性试验安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

压力容器气压或气密性试验安全操作规 程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、操作规程用于对本公司进行气压或气密性试验的 压力容器。 二、本操作细则按《GB150-1998》和《容规》制 定。 三、安全措施: 1、在试验场地四周围有防护护栏,并经公司工程技 术部和公司安全部门负责人检查认可。 2、气压、气密性试验时,禁止无关人员在场。 3、每次试验时,应通知公司安全人员到场。 四、操作步骤: 1、每一台产品在试验前,应在总体检验合格后进

行。 2、压力容器进行气压或气密性试验时,一般应将安全附件装配齐全,各连接部位的螺栓必须装配齐全,紧固妥当。 3、气源要求:试验所使用气体应为干燥、洁净的空气、氮气、或其它惰性气体。 4、领用压力表:领用两只相同量程且经校验的压力表,压力表量程应是试验压力的1.5~2倍,最好是2倍,表盘直径不小于100mm;压力表精度不低于1.5级。 5、压力表的安装:压力表应装在被试验容器顶部便于观察的位置。 6、试验温度要求:碳钢和低合金钢制压力容器,其试验用气体的温度应不低于5℃,其它材料制压力容器按设计图样规定。

整体气密性检测方案

整体气密性检测方案 一、 DG-700检测系统 1、 系统简介 DG-700是建筑物(建筑围护结构)气密性测试系统,主要用于检验建筑物(建筑围护结构)整体气密性以及外门窗或任意局部面积的空气渗漏检测,主要包括明尼阿波利斯鼓风门系统(3型)、DG-700数字式压力表、风扇控制器、TECTITE 软件及其他相关配件。 明尼阿波利斯鼓风门系统 DG-700数字式压力表 2、 工作原理 通过鼓风机对房屋进行加压和减压使房屋内外有一个压力差。这个压力差可以使空气在房屋的外围结构之间流动,通过测量鼓风机对室内压力的改变量,系统可以测量整个房屋围护结构的气密性 3、 系统参数

二、 检测方法及步骤 1、 测前准备 a. 封闭房间内所有与外界连通的门窗、管道,同时关闭换气扇、空调等通风设备; b. 测量房间楼板面积、体积、表面积等参数; c. 测量房间内外温度和湿度并做好记录; d. 根据现场实际情况确定检测方法,组装DG-700检测系统。 封闭通风设备 鼓风门系统组装 2、 负压检测 负压检测是指通过鼓风机朝房间外鼓风,使得房间内压力下降,从而使房间内外产生压力差的一种检测方法。由于房间内受外界干扰较小,一般情况下均采用负压进行整体气密性检测。 负压整体气密性检测

3、正压检测 正压检测是指通过鼓风机朝房间内鼓风,使得房间内压力上升,从而使房间内外产生压力差的一种检测方法。正压检测时要求房间外环境特别稳定,因此,一般不予采用。只有当房间内空间狭小无法进行检测操作时,才采用正压进行整体气密性检测。 3 正压整体气密性检测 4、检测步骤 DG-700系统进行整体气密性检测主要通过TECTITE软件来进行,主要步骤如下: a. 打开TECTITE软件,填写建筑物基本信息,如楼板面积、体积、表面积、温度等; 填写建筑物基本信息

管道系统气密性试验相关国家标准与规范

管道系统气密性试验 请看(SH3501-2011 石油化工剧毒可燃介质管道工程施工及验收规范) GB/T 20801.5-2006 压力管道规范工业管道第5部分:检验与试验 规范太多,都有相应说明,出楼上的SH和GB20801外, 还有GB50235工业金属管道工程施工规范, GB50517石油化工金属管道工程施工质量验收规范, 看你执行哪个,差别都不大。 GB50517石油化工金属管道工程施工质量验收规范 规定达到试验压力后,停压10min,用涂刷中心发泡剂的方法,巡回检查所 有密封点,无泄漏为合格。 GB50235-2010。是管道安装施工规范的基础,建议你看看里面的气密部分,说的很详细,这 GB50235-2010 《工业金属管道工程施工规范及条文说明》.pdf

我们这油气输送管道,当时气密了6个小时 你是问实际操作还是竣工资料的填写啊 实际操作呢就是空压机打压或者氮气打压或者水压 竣工资料呢,你要想知道详细点,就查查规范 CJJ33-2005《城镇天然气输配送管道验收规范》,下面是我粘贴的 严密性试验介质宜采用空气,试验压力应满足下列要求: 1. 设计压力小于5 kPa 时,试验压力应为20 kPa 。 2. 设计压力大于或等于5 kPa 时,试验压力应为设计压力的1.15倍,且不得小于0.1 MPa 。 12.4.4 试验时的升压速度不宜过快。对设计压力大于0.8Mpa的管道试压,压力缓慢上升至30%和60%试验压力时,应分别停止升压,稳压30min,并检查系统有无异常情况,如无异常情况继续升压。管内压力升至严密性试验压力后,待温度、压力稳定后开始记录。 12.4.5 严密性试验稳压的持续时间应为24 h ,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133 Pa 为合格。修正压力降应按下式确定: ⊿P’=(H1+B1)-(H2+B2)(273+ t1)/(273+ t2) (12.4.5) 式中:——修正压力降(Pa); H1、H2 ——试验开始和结束时的压力计读数(Pa ); B1、B2 ——试验开始和结束时的气压计读数(Pa ); t1、t2 ——试验开始和结束时的管内介质温度(℃)。 12.4.6 所有未参加严密性试验的设备、仪表、管件,应在严密性试验合格后进行复位,然后按设计压力对系统升压,应采用发泡剂检查设备、仪表、管件及其与管道的连接处,不漏为合格。 GB6222《工业煤气企业--安全规范》中亦有相应规定 泄漏性试验应在压力试验合格后进行。 试验介质宜采用空气,试验压力为设计压力。

气密性试验氮气置换

氨区气密性试验及氮气置换 试验对象:氨区内所有液氨和气氨管道 一、目的: 氨属于乙类可燃流体,必须进行气密性试验。以确保试车投运的顺利、安全的进行。 二、技术要求: 在进行水压试验,管道吹洗合格之后才能气密性试验。采用介质为99.9以上的氮气为试验介质。试验压力为管道设计压力,详细参数见设计图纸中的“压力管道一览表”。温度:常温。不同的设计压力的管道应分段试压。试压管路的为一个封闭系统。试压合格后减压至0.05MPa,紧接着进行管路的氮气置换工作。详细用气量及各步骤参数件附表“氨区气密性试验和氮气置换用气表”。 三、气密性试验应具备的条件 1、设备在安装前已试压合格,无泄漏点,管路上阀门已试压试漏无泄漏后安装 上系统。 2、安装单位已做过分段的试压试漏工作。 3、设备和管道已吹扫置换干净,且清洗合格。 4、仪表元件等已全部安装到位,且调试合格,并能投入运行。 5、试验用的盲板,压力表准备完毕。压力表精度1.5级,量程为试验压力的2 倍。 6、安全阀已经隔离。 7、氨区氮气系统已准备就绪。 8、试验工作人员及安装维修人员已作好安排,试验人员已熟悉试验方案。 四、气密性试验步骤 1、根据工艺流程将试压分为三段试压:液氨卸车管至蒸发器出口调节阀(含卸 料压缩机),蒸发器调节阀至气氨界区出口,气氨回收系统。 2、对系统作全面检查,确认设备、管道、管件、仪表等有无缺损。 3、关闭各段试验管路的所有排气,导淋阀。系统进出口阀门关闭,压力分界点 阀门关闭。 4、系统内部阀门全部开启;安全阀已经隔离。 5、压力表在充氮入口安装一块,试压管道末端安装一块。 4、缓慢开启进气阀,直至升至设计管道设计压力值,关闭进气阀保压。 5、如果发现压力下降,用涂肥皂水仔细检查整个系统(特别是法兰、阀门连接 处)是否泄漏。如果压力下降,应及时消除泄漏,并重新升压到规定指标。 6、若压力不再下降,确认无泄漏后,记下起始时的温度、压力值,连续保压24 小时。 7、计算泄漏率,若泄漏率小于0.2%(每小时)则为合格。(泄漏率是对试压管道较长的一个复核。在气密性试压开始阶段升压到一定值的时候,关闭压力源之后由于管道有一定的膨胀率等因素,管道内的压力可能会下降。若管道无泄漏,