文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯安装分部工程各子分部工程与分项工程相关表

电梯安装分部工程各子分部工程与分项工程相关表

电梯安装分部工程各子分部工程与分项工程相关表
电梯安装分部工程各子分部工程与分项工程相关表

电梯安装分部工程各子分部工程与分项工程相关表

工程质量验收资料

1、安装工艺及企业标准

2、设备进场验收记录

3、与建筑结构交接验收记录

4、隐蔽工程验收记录

5、安装保护验收记录

6、限速器安全联动试验记录

7、层门及轿门试验记录

8、空载、超载125%试运行记录

电梯安装工程设备进场质量验收记录表

GB50310-2002

090101□□□

090201□□□

电梯安装土建交接质量验收记录表

GB50310-2002

090102□□□

电梯驱动主机安装工程质量验收记录表

(曳引式或强制式)GB50310-2002

090103□□□

电梯导轨安装工程质量验收记录表

GB50310-2002

090104□□□

090203□□□

电力液压电梯门系统安装工程质量验收记录表

GB50310-2002

090105□□□

090204□□□

电梯轿厢及对重安装工程质量验收记录表

GB50310-2002

090106□□□

090205□□□

电梯安全部件安装工程质量验收记录表

GB50310-2002

090107□□□

090206□□□

电梯悬挂装置、随行电缆、补偿装置安装工程质量验收记录表

GB50310-2002

090108□□□

电梯电气装置安装工程质量验收记录表

GB50310-2002

090109□□□

090207□□□

电梯整机安装工程质量验收记录表

GB50310-2002

090110□□□

电梯液压系统安装工程质量验收记录表

GB50310-2002

090208□□□

液压电梯悬挂装置、随行电缆质量验收记录表

GB50310-2002

090209□□□

液压电梯整机安装质量验收记录表

GB50310-2002

090210□□□

自动扶梯、自动人行道设备进场质量验收记录表

GB50310-2002

090301□□□

自动扶梯、自动人行道土建交接检验质量验收记录表

GB50310-2002

090302□□□

自动扶梯、自动人行道整机安装质量验收记录表

GB50310-2002

090303□□□

现场施工升降机维修保养、检查记录表格模板

工程名称漯河市长申玉项目一期工程(3#地)B-20#楼设备型号使用单位林州市二建集团建设有限公司检查结果代号说明√=正常○=整改后合格 X=不合格 序号检查项目检查结果保养记录 1 外电源箱总开关、总接触器正常 2 地面防护围栏门及机电连锁正常 3 吊笼、吊笼门和机电连锁操作正常 4 吊笼顶紧急逃离门正常 5 吊笼及对重通道无障碍物 6 导轨架连接螺纹栓无松动、缺失 7 导轨架及附墙架无异常松动 8 齿轮、齿条齿合正常 9 上、下限位开关正常 10 极限限位开关正常 11 制动器正常 12 电机和变速箱无异常发热及噪声 13 急停开关正常 14 润滑油无泄漏 15 警报系统正常 16 地面防护围栏及吊笼顶无杂物

施工升降机维修保养、检查记录表施工升降机 维修保养、检查记录表 检查维修人员(签名): 负责人签名: 2018年 月 日 工程名称大参林医药产业园项目2#综合仓库(一期) 设备型号使用单位 林州市二建集团建设有限公司 检查结果代号说明√=正常○=整改后合格 X= 不合格序号 检查项目 检查结果 保养记录

1 外电源箱总开关、总接触器正常 2 地面防护围栏门及机电连锁正常 3 吊笼、吊笼门和机电连锁操作正常 4 吊笼顶紧急逃离门正常 5 吊笼及对重通道无障碍物 6 导轨架连接螺纹栓无松动、缺失 7 导轨架及附墙架无异常松动 8 齿轮、齿条齿合正常 9 上、下限位开关正常 10 极限限位开关正常 11 制动器正常 12 电机和变速箱无异常发热及噪声 13 急停开关正常 14 润滑油无泄漏 15 警报系统正常 16 地面防护围栏及吊笼顶无杂物 检查维修人员(签名): 负责人签名: 2018年月日

电梯安装施进度计划

施 工 进 度 计 划 电梯有限公司

2 工程概况 井道和机房型式:一井一梯( )台、一井 ( )梯( )台,有机房( )台、无机房( ) 台。 工程特殊情况: 。 3 施工计划 施工组织 该工程施工组织框图如下: 工程目标 该工程质量、工期、文明施工和安全目标如下: 3.2.1 质量目标:监督检验一次合格率100%; 3.2.2 工期目标:按合同规定完成工程;

3.2.3文明施工目标:规范、文明地施工、无治安事故发生; 3.2.4安全目标: ①人身伤亡事故0; ②消防事故0; ③设备事故:无重要电梯设备、施工设备、检测设备损失事故发生。 施工协调管理 3.3.1 项目经理负责联系协调工作。 3.3.2 在进场施工前将电梯施工进度计划提交给建设方,其中包括与土建项目的接口时间表,接口时间表经双方确认后,具体的工程进度按此时间表进行。同时在施工进场前取得建设方施工现场负责人的名单,以便及时相互协调。 3.3.3进场施工后,参加由总承建商或监理公司定期以及不定期组织的各施工单位现场负责人调会议。 3.3.4如果出现工期延误或技术更改情况,双方应及时协调解决,如涉及责任、费用、溯源事项的还应以书面形式记载。 4.施工准备 工作流程 施工准备的工作流程框图如下: 图4-1施工准备的工作流程框图 前期准备 施工前期准备主要应做好以下工作: 4.2.1现场施工人员暂舍安置、备件仓库协调; 4.2.2机房和井道建筑工程勘查验收(机房及井道顶面的施工、曳引机混凝土基础及构架的强度、井道内建筑模版及脚手架的拆除,施工垃圾清除); 4.2.3脚手架按相关规范搭设和验收; 4.2.4施工用电准备;

施工升降机月度检查记录表

施工升降机月度检查记录表 工程名称检查时间 生产厂家规格型号SC200/200 安装高度设备编号 检查项目检查内容及要求 检查结果 左笼右笼 电梯结构部分吊笼钢结构无变形、开焊、裂纹、破损等问题。 笼门开启是否灵活,各部绳轮、门轮及轴有无破损现象。 围栏是否整齐无破损,外龙门开关灵活。 吊杆钢丝绳有无断丝、断股、扭结及严重锈蚀现象,卡扣安装应符合要求。 马道与吊笼双开门距离是否符合安全生产运行要求。 传动部分传动机构运行时是否平稳,有无异常响动,齿顶间隙是否符合设计要求。 传动大板与吊笼联结螺栓是否坚固,有无松动现象。 减速机与各部连接螺栓是否坚固,有无漏油、高温、异响等现象。电机各部连接螺栓是否坚固,制动部分是否灵敏有效。 滚轮、背轮转动灵活,安装间隙是否合格,是否达到报废标准。 安全装置吊笼单、双门限位开关应齐全,灵敏、有效、可靠。 吊笼顶部活板门限位灵敏有效。 极限开关是否灵敏有效。上、下极限碰铁、极限臂安装位置是否符合要求。* 急停按钮是否灵敏、可靠、有效,安全防坠器是否每年定期检测。* 超重限位开关是否灵敏、可靠、有效。* 限位开关是否灵敏、可靠,上、下限位碰铁安装位置是否符合要求。* 吊笼安全钩安装是否齐全。* 外笼门机电联锁是否齐全有效。 电气装置电气系统各个操作开关是否齐全有效。 各部电器元件压线螺丝及接线端子螺丝是否松动。 重复接地电阻≤10Ω,各设备、电线、电缆绝缘电阻≥0.5MΩ,漏电保护动作灵敏可靠。

绳轮系统外笼门钢丝绳及绳卡安装是否合格,钢丝绳是否有断丝、断股现象,是否达到报废标准。 吊笼门钢丝绳及绳卡安装是否合格,钢丝绳是否有断丝、断股现象,是否达到报废标准。 绳轮及滑轮组防脱槽装置是否齐全有效。 标准节及附着架结构有无变形、开焊、裂纹、破损等问题。 导轨架及附墙架标准节联结螺栓是否坚固。齿条螺栓是否坚固,齿条是否有咬齿、断齿现象,是否达到报废标准。 附着架联结螺栓及穿墙螺栓是否坚固。 各部位润滑状况。 润滑系统 轨道齿轮及齿条是否缺油、干涩。 变速器及油刹系统油量是否低于正常范围。 现场管理电梯司机基本操作技能掌握情况,含各不安全装置的应知应会。现场询问解答。 电梯外笼、内笼卫生状况,一次线的铺设是否符合要求。(应使用木板将电缆支起,不得没入水中,埋入渣土中)。 其它 检查人安全员“*”为重点项,有一项不合格视为电梯管理不合格。

新增电梯施工设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 第一卷编制依据及规范、规程 第1章编制依据 1.原建筑电子版竣工图(含建筑、结构、水电等) 2.现场踏勘 3.增设电梯施工图纸 我单位施工技术力量、现场周边条件及类似工程施工经验。 第2章施工规范、标准、规程 1.《建筑抗震加固技术规程》JGJ116 - 2009 2.《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145 - 2004 3.《水泥基灌浆材料施工技术规范》YBT9261- 98 4.《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147 - 2004 5.《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006

6.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 第二卷工程概况 第1章工程总体概况 本工程新建越王楼选址于唐代越王楼旧址—绵阳龟山之上,越王楼占地面面积为18亩,形成唐文化城中的越王楼公园,龟山西高东低,山顶海拔483.31米,东方红桥头463.19米,相对山高20.12米,与江面高差33.31米。该建筑为框剪结构,主楼±0.000以上共15层,底层层高为6.9M,二层层高为8.7M,三至十三层为4.8M、3.9M交错进行,十四层为5.4M高,十五层为5.7M高。屋顶最高为82.1M。总建筑面积15181.35M2。目前新建的越王楼主体、室外装修以及室内公共部分装修现已基本全部竣工。 第2章新增电梯概况 因建设方设计变更需要,在越王楼的南面回廊层位置(原电梯的背面-G轴北侧 )增加一部一至十五层电梯(见下图)便于游客观光上下乘坐。

第3章工程特点、重点和难点 1、本工程主体、室内公共部分装饰及外装饰现已竣工,新增电梯位置又处在室外回廊上,与室内楼层存在半层层高高差(室内电梯层站同楼层与室外电梯层站相错半层),室内电梯空间狭小,长件物料无法放置运输,楼梯采光有限且楼梯间防火门开启又不便利(自闭),这些因素极不利于材料的运输和堆放以及成品保护。 2、混凝土结构拆除,原设计结构混凝土板强度为C35但实际强度均在C40以上,造成拆除切割混凝土钻孔效率低下施工进度缓慢。

电梯施工方案模板

电梯施工方案

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。 版本: 文件编号: 电梯改造 施工方案 编制人: 审核人: 批准人: ----------电梯有限公司

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。 施工方案 一、编制依据: 本方案依据土建井道布置图、产品随机文件、国家有关电梯安装的技术文件、标准、规范《电梯安装验收规范》、《电梯制造与安装安全规范》、《电梯技术条件》、《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 ) 等而编制。 二、工程概况: 工程名称: 工程地点: 台数: 楼层: 速度: 速度: 开工日期: 工期: 本工程工序多, 工艺较复杂, 要求高, 需搞好各方面关系, 各有关单位要互相配合, 确保施工安全, 提高安装质量, 按期交付高质量电梯。 三、施工布置: 1 施工准备 1.1施工准备工作流程, 见图 熟悉安装合同 ↓ 熟悉安装工艺文件 ↓ 施工现场以及建筑工程进度了解

↓ 编制施工计划 管理人员施工机具准备暂舍及库房建设电梯开箱编制施工材 料 计 划技术交底机房井道临时用电敷设验收入库加工定货 施工人员验收入库及保管 1.2 前期准备 a) 开工前必须向当地质量技术监督局办理安装告知手续并获得批 准。 b) 现场施工人员的安置。进场前需要总承包商协调提供一个或多个 足够面积的场地, 供我公司搭设备件仓库和暂舍, 同时我公司向工地管理 单位提供各种进场资料。 c) 机房和井道建筑工程的完成。其具体要求: ①结束机房以及井道顶面的工作。 ②曳引机混凝土基础及构架应达到允许安装的强度。 ③井道内建筑部分的模版、脚手架应拆除, 清除废料。 d) 施工用电。由甲方提供符合要求的机房电源及照明。 e) 每台电梯提供一个灭火器、机房通风良好、安装向外开启的防 火门。 f) 电梯设备货物存放以及二次运输。电梯包装箱运至施工现场前, 甲 方提供足够面积的临时周转场地, 以便卸车及转运用。

电梯安装施工方案

电梯安装工程施工方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 编制单位: ****电梯有限公司

目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 施工计划 (4) 4 施工准备 (5) 5 施工方法 (7) 6 质量检验 (9) 7 安全管理 (10)

电梯安装工程施工方案 1 编制依据 1.1本工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格设计依据: 1.1.1销售(或招标文件)合同/编号、安装合同/编号; 1.1.2项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 ②井道建筑平面图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 ③机房和井道的侧视图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 1.2本工程施工方案中质量与安全控制的编制依据: 1.2.1《特种设备安全监察条例》 1.2.2 GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 1.2.3 TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 1.2.4 GB 10060《电梯安装验收规范》 1.2.5 GB/T10058《电梯技术条件》 1.2.6 GB/T10059《《电梯试验方法》 1.2.7 GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 1.2.8 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 1.3 本工程的??台电梯全部由XX电梯公司制造,施工方案中的电梯施工方法编制依据: 1.3.1 电梯安装施工工艺—****/ZW-01-2010; 1.3.2 机房布置图、井道布置图; 1.3.3 电梯部件安装图、电气原理图、电气接线图; 1.3.4 电梯安装维护使用说明书; 1.3.5 电梯调试手册; 1.3.6 仪器设备作业指导书; 1.3.7 安全作业指导书; 1.3.8 技术洽商变更记录。 1.4 本工程由具有国家质检总局颁发的?级安装资格的XX公司安装施工。XX公司已承担???余台电梯的安装,安装过电梯的最高速度已达??m/s,在??市已完成??多台该制造厂家生产的同类型电梯的安装,代表性工程有: 2 工程概况

电梯安装施工计划

电梯安装施工计划 关于兖州建筑安装公司方圆分公司工程计划 一、工程概况 一)合约资料 合约名称:兖州建筑安装工公司方圆分公司预计开工日:2012/12/21 施工地点:兖州九州大道西首 主要参数:YK2P800/1.0-9/9/9-CO 5台 工程概况 1、兖州建筑安装公司方圆分公司位于兖州九州大道西首,电梯工程为 5部客梯组成。 2、兖州西奥电梯有限公司将全力以赴,精心策划,并及时提供有关电 梯安装的文件、图纸和技术要求,并派员到场进行品质的把握和工期 的确认。并组织实践经验丰富的施工安全人员和专业组的技术人员, 参加整个安装过程。 3、整个电梯安装工程共有5台电梯工程。施工坏境较为紧张,施工现 场土建、装修等不同工种的施工队伍较多,施工组织安排比较紧凑。 在对电梯安装、调试等各环节技术工人的调度和组织安排上须环环相 扣,紧密连结,施工过程中、督导、监控和协调的压力较大。须协调 各方,确保各工序相互链接。 二、作业人员选定(人员组织): 工地现场负责人:(负责整个工程一切事务) 品管(技术)担当:(负责安装过程的督查及技术指导) 安全担当:(负责工程中各项安全注意事项) 安装组长:(负责安装及人员现场安排)

安装组员:(按规范认真做好安装各项工作) 三、施工计划 一)安装部分(2010.12.21-2011.03.02)完成《电梯安装检查记录表》的各项要求 1、前期准备(2010.12.21-2010.12.23) 2、安装实施(2010.12.23—2011.03.02) 二)调试部分(2011.03.02—2011.03.05) 1、安装质量品检及整改 2、低速调试部分(2011.03.02—2011.03.03) 3、高速调试部分(2011.03.03—2011.03.05)(完成《电梯调整报告书》) 三) 1、兖州西奥电梯有限公司工程部质检组对电梯的机械和电气进行全面 验收。验收严格按照公司的标准《电梯安装验收施工记录》进行检验。 2、由政府主管部门对电梯所有部件及电气回路进行检查测试,符合国 际GB7588-95、GB10060-93标准。然后认真填写《电梯验收交车单》 等相关的各类归档文件、办理设备移交手续。 四)验收(2011.03.06)(签认《电梯验收交车单》) 整个工程计划(2010.12.21)开工,(2011.03.05)完成电梯安装调试,在(2011.03.06)交车。 具体施工计划需在土建及各方的配合下完成,电梯具体施工计划及项目的 安装施工进度安排见附表格。现场实际施工情况如有调整或变更,将及时 与业主取得联系。 四、进场前准备 电源的提供,总功率每台须满足11KW,三相五线至机房相应位置。临时施工可使用临时电源接线。 五、作业注意点 1、安装作业时,应注意安全,遵守大楼的各项规定。 2、电梯安装过程中应认真检查电梯各部件,如有损害的应通知业主更换保证电梯能正常使用。 3、《业主负责相关工程》须提醒业主确实完成(按合同附件) 六、施工技术质量保证 1、技术担当对整个工程的施工质量进行监督、管理。 2、现场工地负责人对整个工程技术质量进行监督、管理,并在安装过程中进行 监督,对电梯数据的确认,确保工程质量。 3、设立工地质量检查小组,严格根据国际电梯规定技术参数施工,严守上海富

升降机(施工电梯)安全使用协议书模板

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 升降机(施工电梯)安全使用协议书模板 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方因施工需要,租赁乙方的施工电梯—台。因此,为贯彻落实“安全第一,预防为主”的安全方针,明确双方的安全生产责任,确保升降机(施工电梯)在施工中的安全使用及管理,经甲乙双方协商,签定安全使用协议如下:第一条工程名称及地处位置: 1、工程名称: 2、工程地点: 第二条甲方责任: 1、负责现场升降机(施工电梯)的安全管理和操作人员的安全教育及安全技术交底。 2、在使用机械设备过程中,应严格按照设备的有关规定和操作 规程的要求使用设备,禁止违章指挥。 3、负责协调施工现场各分包单位在设备使用各方面的关系。 4、甲方有权对违反操作规程、违反劳动纪律的操作人员,依照《XXXXXXXXX勺相关要求和罚金标准进行处罚;有权要求调换违反操作规程、违反劳动纪律操作人员。 5、升降机(施工电梯)安装完毕后,必须经甲、乙双方共同验收合格,书面报 经监理方验收合格后,方可正式投入使用。 第三条乙方责任: 1、在升降机(施工电梯)交由甲方使用前,应对设备的安全性能、安全防护 装置等作全面检查,保证甲方安全使用。 2、乙方安排操作人员不少于3人,并指定专人负责,操作人员必须持有效证件上岗,并遵守现场安全规章制度。 3、乙方必须向操作人员进行书面安全技术交底,接收人员必须一一履行签字手续;操作人员在作业时必须落实操作规程、技术措施、安全技术交底和方案的要求。 4、负责升降机(施工电梯)在租赁期间的维修和保养,必须做好交接班记录及班前检

施工升降机日常记录表

施工升降机检查记录表 工程名称:年产7500吨水性建筑涂料项目施工单位:云南云盛达建筑工程有限公司设备型号:SS100/100 设备编号:1# 日期:2016年月

施工升降机每日使用前检查表 工程名称年产7500吨水性建筑涂料项目工程地址易门县陶瓷特色工业园区大椿树片区 使用单位云南云盛达建筑工程有限公司设备型号SS100/100 租赁单位备案登记号 检查日期2016年月日 检查结果代号说明√=合格○=整改后合格×=不合格无=无此项序号检查项目检查结果备注 1 外电源箱总开关、总接触器正常 2 地面防护围栏门及机电联锁正常 3 吊笼、吊笼门和机电联锁操作正常 4 吊笼顶紧急逃离门正常 5 吊笼及对重通道无障碍物 6 钢丝绳连接、固定情况正常,各引钢丝绳松紧一致 7 导轨架连接螺栓无松动、缺失 8 导轨架及附墙架无异常移动 9 齿轮、齿条啮合正常 10 上、下限位开关正常 11 极限限位开关正常 12 电缆导向架正常 13 制动器正常 14 电机和变速箱无异常发热及噪声 15 急停开关正常 16 润滑油无泄漏 17 警报系统正常 18 地面防护围栏内及吊笼顶唔杂物 发现问题:维修情况: 司机签名:

施工升降机交接班记录表 工程名称年产7500吨水性建筑涂料项 目 使用单位 云南云盛达建筑工程有限公 司 设备型号SS100/100 备案登记号 时间2016年月日时分检查结果代号说明√=合格○=整改后合格×=不合格 序号检查项目检查结果备注 1 施工升降机通道无障碍物 2 地面防护围栏门、吊笼门机电联锁完好 3 各限位挡板位置无移动 4 各限位器灵敏可靠 5 各制动器灵敏可靠 6 清洁良好 7 润滑充足 8 各部位紧固无松动 9 其他 故障机维修记录: 交班司机签名:接班司机签名:

电梯施工表格模板

新安装电梯施工前资料审查确认单 福建省特种设备检验院: 我单位负责安装的__________________________________________项目______台电梯准备进场施工,现将相关技术资料(具体目录见下表)提交给贵院,请予以审查。 注:1.本表一式二份,报送监检机构一份,电梯施工单位留存一份。 2.序号1至8的文件如为复印件应加盖整机制造单位的公章或者检验合格章;对于进口电梯, 应加盖国内代理商的公章。序号9至15的文件如为复印件应加盖安装单位的公章或者检验合格章。 3.监检员签字栏要求至少两名检验员签字。

电梯改造(重大维修)前资料审查确认单 福建省特种设备检验院: 我单位负责安装的__________________________________________项目______台电梯准备进场施工,现将相关技术资料(具体目录见下表)提交给贵院,请予以审查。 注:1.本表一式二份,报送监检机构一份,电梯施工单位留存一份。 2.复印件应加盖改造重大维修单位的公章或者检验合格章。 3.监检员签字栏要求至少两名检验员签字。

电梯施工作业人员简要信息汇总表 施工单位声明:上述名作业人员均为我单位聘用人员,负责(填写使用单位及项目名称) 项目台电梯的(填写施工类别),上表中所填写的信息均已核实无误。 施工单位:__________________________________(加盖公章) 年月日 3

电梯施工前制造质量确认记录1、设备概况: 2、确认记录: 3、总体结论

电梯施工前土建工程检查记录 1、设备概况: 2、检查记录: 3、总体结论 注:检测结果及结论栏中,打“√”、“×”和“/”分别表示“合格”、“不合格”和“无此项”

电梯施工过程记录全套表格

电梯施工过程记录 建筑名称:电梯编号: 12#梯 工程地点:工程合同号: 建设单位:销售合同号: 制造单位:电梯有限公司电梯型号: PT13/20-19 施工单位:电梯工程有限公司施工队组: 资质证书号:开工日期: 2011年月日 开工告知书编号:竣工日期年月日 注册代码(改造/重大维修填): 施工单位(盖章)技术负责人(签字) 2011年月日 2011年月日

电梯工程有限公司 填写说明 1.本安装检查记录表适用于某品牌电梯的安装检查。 2. 根据施工电梯的类型和资料表格内容的要求,分别由施工单位项目负责人、施工自检人员、质检员及相关单位负责人认真填写,须由本人签字,不准代签。 3. 施工自检记录应填写真实、清楚、齐全。“自检结果”一栏中有数据要求的项目应填写实测数据,填写数据单位mm;,;无数据要求的,可填划合格符号“√”或不合格符号“×”;若无此项目时,划“/”表示未发生。“结论”一栏中只能填写“合格”、“不合格”、“无此项”等单项结论。 4.施工自检记录应用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔、圆珠笔。 5.自检部分由安装人员按工序项目﹑阶段进行检查,每完成一道工序进行实测,必须填写实际数据。 6. 安装工地负责人必须对安装人员自检的实测数据进行复合。若复 合结果不合格,因限期整改至合格,并经检查人员认可并签字。但在整改合格之前,与此工序相关的工序不能进行。 7. 申报竣工之前,所有项目的自检结果必须填写完毕。并由华升某电梯有限公司品质管理科负责抽检。

电梯安装工程竣工验收证书 建筑名称: 电梯编号:

电梯安装验收条件施工过程记录

电梯安装过程记录表格

资料 编号: 电梯安装过程记录 电梯型号: 工程名称: 安装单位: 安装日期:

****电梯有限公司

一、工程概况 设备类型设备名称设备型号产权单位 产权单位地址 使用单位 设备使用地址 使用单位地址邮政编码制造单位制造年月出厂编号联系电话安装单位资格证书号 安装负责人联系电话管理人员 电梯额定速度电梯额定载荷层/站/门电梯提升高度 顶层高度底坑深度备注

二、电梯施工前土建工程检查记录 序号检测内容自检结果监检结果 1 机房(机器设备间)的结构应能承受预定的载荷和力。 2 机房(机器设备间)的平面及高度等尺寸应能满足电梯安装后作业人员安全操作空间的要求。 3 井道壁应有足够的机械强度,能够满足电梯各种运行工况下的受力要求。 4 钢井架结构的井道应有承载能力的验收证明。 5 井道平面尺寸应能保证轿厢、对重及导轨等安装后,相应的安全间距满足要求。 6 井道顶部结构及顶层高度应能保证电梯安装后,其顶部空间符合要求。 7 井道圈梁及预埋件等应满足导轨和层门等安装工艺的要求。 8 电梯实际提升高度以及各层门、井道安全门及检修门的井道开口应与参数及图纸相符并满足相关要求。 9 ①底坑地面的强度应能满足GB7588-2003的 5.3.2条款规定的各种受力条件要求。 ②如果轿厢与对重(或平衡重)之下确有人能够到达的空间,其设计受力强度还应不小于5000N/m2。 10 3.2底坑深度应能保证电梯安装后,其底坑空间符合要求。 自检结论: 自检人员:年月日

监检结论: 监检人员:年月日 三、电梯设备进场开箱检验记录表 工程名称安装地点 产品合同号梯号 安装合同号层/站 电梯供应商代表 安装单位项目负责人 监理(建设)单位监理工程师出厂日期开箱日期 序号检验内容及要求 检验 结果 检验 结论 检验员 1 包装情况 零部件应按类别及装箱单完好地装入箱内,并应垫片、卡紧、固定,精密加工、表面装饰的部件应防止相对移动。曳引机应整体包装。包装及密封应完好,规格应符合设计要求,附件、备件齐全,外观应完好。设备、材料、零部件无损伤、锈蚀及其他异常情况 2 随机文件 1)文件目录;2)装箱清单;3)产品合格证;4)机房、井道布置图;5)使用维护说明书(含润滑汇总表及电梯功能表);6)电气原理图、接线图及其符号说明;7)主要部件安装图;8)安装(调试)说明书;9)安全部件形式试验报告结论副本;10)易损件目录; 3 机械部件 曳引机标牌应注明:1)产品名称、型号;2)额定速度;3)额定载重量4)减速比;5)出厂编号;6)标准编号;7)质量等级标志;8)厂名、商标;9)出厂日期限速器、缓冲器、安全钳装置、门锁的标牌应标明:1)名称、型号及主要性能、参数;2)厂名;3)形式试验标志及试验单位; 4 电气部件 电动机、控制柜等各种电气部件应装入防潮箱内,并应作防振处理,必须存放室内。控制柜标牌应标明:型号、规格,制造厂名称及其识别标志或商标。 5 进口设备 还应有进口货物报关单、商检合格证书以及国际标准化组织认证的产品证书、产品检验标准和有关资料。产品各部件的标志、标识、须知、说明等,均应清晰、易懂、耐用,并优先使用中文汉字。 处 理 检查验收结论:

电梯使用登记表

附件B 特种设备使用登记表(式样一) 车用气瓶使用登记表(式样二)

注:本式样适用于车用气瓶使用登记。(气瓶的制造单位名称、制造日期、产品编号、单位内编号的行数,根据该车所用的气瓶数量编制;气瓶容积是指单个气瓶。括号内表述不印制) 特种设备使用登记表(式样三)

注:本式样适用于按使用单位登记的特种设备。

附录b 特种设备使用登记表填写说明 b1 登记类别 填写本次办理使用登记的事由,如新设备首次启用、停用后启用、改造、使用单位更名、使用地址变更、过户、移装、达到设计使用年限等。 b2 设备基本情况 设备种类 按照《特种设备目录》填写,也可直接印制为“锅炉”、“压力容器”、“压力管道”、“电梯”、“起重机械”等。 设备类别、品种 按照《特种设备目录》填写。没有品种的划“—”。 产品名称 按照产品铭牌或者产品合格证、产品数据表的内容填写,也称设备名称。 设备代码 按照产品数据表上的内容填写,该代码具有唯一性。如果该产品还没有编制设备代码,则使用单位可以不填写,由登记机关按照设备代码的编制要求填写【见《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)】填写,其中制造单位代号改为登记机关的行政区划代码(比制造单位代号多出一位)。 型号(规格) 按照产品数据表或者相应的设计文件填写,有型号的填写型号,没有型号有规格的填写规格,没有型号、规格的,划“—”。 设备数量 压力管道填写本次登记时的压力管道长度(单位为“米”),气瓶填写本次登记时的数量(单位为“只”)。 设计使用年限 按照产品数据表提供的数据填写。技术资料中未提供的,划“—”。 设计单位名称 填写产品的设计单位名称,其名称与产品合格证和产品铭牌(或者设计图纸)表述应当一致。 制造单位名称 填写产品的制造单位名称,其名称与产品合格证和产品铭牌表述应当一致。 施工单位名称

2019年施工升降机(人货电梯)租赁合同协议书范本模板

编号:_____________施工升降机租赁合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

出租单位:(以下简称甲方):_____________ 租用单位:(以下简称乙方):_____________ 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程安全生产管理条例》等有关规定,按照平等互利的原则,经过双方协商,就乙方向甲方租用施工升降机特签订本合同。 一、施工升降机基本参数: 1、施工升降机型号:_____________ 生产厂家:_____________ 出厂编号:_____________ 出厂时间:_____________ 2、载重量/每个轿箱_____________ kg 最大安装高度:_____________ 设置_____________道附墙 二、施工升降机使用地点及工程项目: 本租赁施工升降机仅限于在苍南县,用于_____________工程。 三、租赁设备的所有权和使用权: 1、甲方拥有该施工升降机的所有权。 2、乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内,拥有该施工升降机的使用权。 四、甲、乙双方安全责任与义务 (一)甲方的责任与义务: 1、为乙方提供机械性能良好和安全装置齐全有效的施工升降机,不得提供国家明令淘汰和报废的产品。 2、甲方提供的施工升降机必须具有在产权所在地建设主管部门登记备案手续。 3、甲方负责办理苍南县建设工程施工安全监督站的报装告之手续和特种设备检验检测所的检测手续。 4、甲方负责施工升降机的安装、附墙与拆卸专项施工方案的编制、审核和

项目电梯安装施工进度计划表

—电梯安装施工进度计划表(11台) 序号施工项目 计划 进度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 1开箱点件2搭设脚手架3放设样线 4 底坑部件安装 5 机房部件安装 6 安装导轨及校 轨▲●●●●●●●● 7 拼装轿架及轿厢总成 8 挂设曳引钢丝 绳 9 安装安全保护 装置 10 安装电气设备及接线 11安装层门装置 12 调试快车及试 运行

******项目电梯安装施工进度计划表栋号:4#号楼(4台梯) 序号施工项目 计划 进度 6 月 7 月 22 2324 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1开箱点件2搭设脚手架3放设样线4 底坑部件安 装 5 机房部件安 装 6 安装导轨及 校轨 7 拼装轿架及 轿厢总成 8 挂设曳引钢 丝绳 9 安装安全保 护装置 10 安装电气设 备及接线 11安装层门装 置 12 调试快车及 试运行 13 安全保护实 验及自检 14 报检验机构 验收设备

****项目电梯安装施工进度计划表栋号: 序号施工项目 计划 进度 7 月8 月 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 1开箱点件2搭设脚手架3放设样线4 底坑部件安 装 5 机房部件安 装 6 安装导轨及 校轨 7 拼装轿架及 轿厢总成 8 挂设曳引钢 丝绳 9 安装安全保 护装置 10 安装电气设 备及接线 11安装层门装 置 12 调试快车及 试运行 13 安全保护实 验及自检

简易施工电梯租赁合同模板

甲 方:______________________________ 乙 方:______________________________ 日 期:_________年________月_______日 简易施工电梯租赁合同模板 The purpose of the contract is to specify the work that both parties must complete within the specified time limit

简易施工电梯租赁合同 甲方(承租方) 乙方(出租方) 乙方现有下列规格施工升降机(以下简称电梯)租给甲方使用与保管。根据《民法典》及相关规定,为明确甲、乙双方权利与义务,经双方友好协商,就甲方决定租用乙方的施工升降机事宜,签订以下合同,以资双方共同遵守。 一、工程概况: 略 二、机械情况、数量、进退场费和租金: 三、租金及进退场费支付方式: 1、乙方电梯安装及施工电梯检测合格后,甲方付清该电梯的进,退场费。 2、乙方电梯安装调试完毕合格后交付甲方使用,甲方必须在5天内与乙方签写使用通知确认书确认开工,使用通知确认书以甲方公司主管人员签字为准,作为电梯起租日,否则乙方有权从第6天开始计收租金,如甲方需要有关部门检验合格后才同意计付租金, 该期间

甲方不得使用电梯。 3、电梯安装调试好后,如甲方闲置不用,在有关部门检验合格,发出办证回执当日起作为电梯起租日,开始计收首月租金,甲方不得以任何理由拒绝支付。 4、施工电梯本月租金在次月15日前支付给乙方,如甲方资金紧缺时可适当延期,但延期时间不得超过30天。 四、甲方的责任: 1、电梯所有要属于乙方,甲方不得将电梯抵押、质押、转让给第三方或另做该工地施工外的其他用途。若由甲方欠债,法院查封电梯,甲方必须申请法院解封,若因此造成乙方损失,甲方承担电梯价值双倍的赔偿责任。 2、甲方保证为每台电梯提供足够的电源能量,并在每台电梯外笼5米内按用电规定要求设置专用电箱,配备两个100A的漏电开关(三相五线)和160A闸刀隔离开关,单个电箱电线截面积不小于25mm,总电缆线截面积不小于50mm,甲方所提供并安装电缆至乙方施工升降机接线盒。电梯所需电费由甲方支付。 3、甲方必须保证电梯进退场道路通畅,提供足够的场地和空间给乙方进行安装拆卸和材料堆放,甲方保证采用工地塔吊安全可以满足安装拆卸施工需要,若甲方塔吊已拆除,人货梯拆卸由甲方补偿每台人民币1000元给乙方。 4、乙方负责提供电梯检测验收备案等手续及费用,乙方电梯报装、报拆资料甲方必须配合盖章,并负责监理单位及地区建设所签字

电梯安装施工组织计划

北京中通金硕电梯有限公司电梯安装施工方案 工程名称: 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位

目录 一、工程概况及电梯工程各系统简介 二、工程前的准备 三、施工管理和施工组织图 四、施工方案及施工工艺流程图 五、质量保证体系及措施 六、施工现场临时用电管理措施 七、施工安全保证措施 八、工期的保证措施 九、文明施工措施 十、产品保护的措施 一、工程概况及电梯工程各系统简介 1、工程名称:电梯工程 2、工程地点: 3、建筑性质: 4、建设单位:

5、设计单位: 6、工程总承包单位: 7、工程内容: 电梯工程共有台垂直电梯(),由制造生产,由北京负责安装、调试,并协助建设单位上报相关检验部门验收。 该工程电梯具体规格如下: 8、施工工期:电梯的施工工期由建设单位提供合格井道和提供必备施工条件之日起天 9、电梯工程各系统简介 电梯系统的组成情况基本相同,主要由曳引系统、、轿厢系统、门系统、对重装置系统、安全保护系统、电气控制及信号系统等组成。 (1)、曳引系统: 功能:输出与传送动力,使电梯运行。 组成:主要由曳引机、曳引绳、导向轮、反绳轮等组成。 (2)、导向系统: 功能:限制轿厢和对重的活动自由度,使轿厢和对重只能沿着导轨作升降运动。 组成:由导轨、导靴和导轨支架组成。 (3)、轿厢:功能:用以运载乘客或其他载荷的轿体部件。组成:由轿架和轿厢组成。 (4)、门系统: 功能:封住层站出入口和轿厢出入口。 组成:由轿门、层门、开门机、门套等组成。 (5)、对重装置系统: 功能:用来平衡全部轿厢质量和一部分额定载重量。 组成:由对重块和对重框架等组成。 (6)、安全保护系统:

电梯安装实施方案

一、工程概况 二、施工方法和流程 三、施工准备工作计划: 四、安装施工进度计划(垂直梯) 五、质量保证措施 六、安全生产和文明施工措施 七、施工技术力量

一、工程概况 1、分部工程情况: (工程名称)的电梯安装工程,属分部工程。内含设备进场验收、土建交接检验、驱动主机、导轨、门系统、轿厢及对重、安全部件、悬挂装置随行电缆、电气装置、整机安装验收等十项分项工程。 2、现场交通情况: 本分部工程位于工地。 3、本工程开竣工时间: 本工程开竣工时间为年月日起至本工程结束为止。 二、施工方法和流程 1、工程特点分析: 经分析,本工程有以下几个特点: 一、电梯进场安装阶段因为大楼的装饰分部工程已经开始,现场施工人员较多,这就给电梯成品和现场装饰成品保护增加难度,因工期较紧,为了不影响工程总体验收,本工程需根据每台电梯进度合理调度人力资源,以便保证电梯安装与土建装饰工程同步。 二、虽然与其他分部工程配合施工量较少,但工程后期的土建修补能否及时进行和正式电源能否及时到位,这对于能否保证电梯按时调验及时完工有极大影响。因此工程后期的配合协调工作对保证工期至关重要。 三、鉴于以往的施工事例,按目前情况等到电梯调试验收完毕,正式电源肯定还无法到位,这对于今后申请政府部门验收带来一定的难度。 2、施工部署: 根据以上分析,本工程施工必须有严密的组织计划,合理组织调度劳动力,各工序科学施工,加强质量、安全技术措施,以确保工程进度,保证工程质量和安全施工,具体的施工部属如下: ⑴本单位将根据双方约定的工期要求,以及实际情况,提出总体《安装施工进度计划》和分区进度计划。 ⑵电梯设备要进场前,本公司会组织人员查看现场,做好卸车前的准备,货到时会

电梯视频监控施工方案

南昌铁路局新增电梯视频监控工程 福州车务段 施工组织方案 2017年7月 江西南铁科技有限责任公司

为了确保项目工程质量、进度,我司将成立一个具有丰富的工程设计、实施及项目管理经验的精干队伍组成的系统工程项目部,全面负责深化设计、组织施工、及其他项目管理工作,其具体实施: 1.施工组织 1.1施工组织架构图 根椐项目工程的具体情况,我公司项目部组织架构图如下: 2.人员调配及职责分工 2.1重要岗位 1. 工程总监 工程第一负责人。必须对项目系统的技术、施工有深入的了解,并有丰富的工程经验,在工程实施过程的关键节点,能把握技术方向,做出切实的指导。 2.项目经理 全权负责项目在实施过程中与用户、供货商之间的协调、洽商及订货等,处理所有有关系统的审批,负责对工程项目进行进度、质量、成本的全面管理与控制。 3.驻地经理 对项目范围内的各项工程进度、质量、安全、成本及场地进行监督管理,并全面负责。编制工程项目施工组织设计,包括工程进度计划和技术方案。在现场与施工队伍进行协调,对项目施工进度进行有效控制,严格执行有关技术规范和标准,严把质量关。

2.2重要部门 1.设计技术 对项目有关图纸会同各分包进行深化设计,对有关内容进行配合,并参照行业规范提出见解。针对项目的需求和监控设备的工艺设计要求,深化项目系统的功能设计与系统设计,完成整个项目系统工程的改造。在实施过程中,就现场的变更情况及时地完成变更设计。 2.工程部 在项目经理及驻地经理领导下,对工程施工质量、进度与技术落实进行负责。工程部的人员应按项目的规模与特点,对项目系统分大类进行管理,即工程技术人员的职业专长与其管辖的系统应相近。 3.调试维修 对各已完成的系统进行计量、调试,对有关设备进行日常维护。在系统移交后对有关系统继续进行跟踪维护,并负责对项目指定或雇佣的管理及操作人员进行培训,使其能熟练掌握并操作有关设备。 4.进度控制 配合有关人员,严格按照预订的工期施工,并将细节落实到实处。当发生必要的进度调整时,重新审视进度计划,协调各有关部门与单位,作出新的计划。 5. 安全管理 负责监督施工现场的安全措施、消防、保卫等工作,在器材与设备已安装完毕的场合,负责现场的产品保护。 2.3人员配备 根据进度计划,安排3个施工班同时在建筑物内施工段流水作业。各班组主要工人有4-6人,高峰期人数约8人,并根据实际工程量和进度计划增减。 3.施工时间 施工作业时间为:00:00-05:00。施工计划工期提前1个月报运输部门审批,按批复的时间周期进行实施 4.施工前期实地勘测 根据项目用户需求,并根据系统工程的施工方案设计依据及技术要求和有关标准、规定。对于项目的设计方案,参照项目相关部门的评审提出的修改意见,经认真分析,加以完善。完善后的设计方案,经评审征得项目相关部门确认后,据此开展工作。 根据已确认的项目系统工程的设计方案,与项目相关部门确认系统工程的有关土建资料,并进行实地勘测,确认工程所需的辅材情况及进场前的准备。 4.1系统图纸设计 根据经项目相关部门确认后的设计方案及实地勘测数据资料,进行系统方案等深化设计——施工图的设计。 图纸设计后将由设计院、设计单位、其它施工单位一同会审,并达成统一的会审意见后即可施工;对于需要修改的地方待设计出来重新会审后方可实施。

施工电梯安装协议书正式版

The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 施工电梯安装协议书正式 版

施工电梯安装协议书正式版 下载提示:此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款,对应条款规范合同当事人的行为,并 具有法律效力,受到国家的保护。如果有一方违反合同,或者其他人非法干预合同的履行,则要承担 法律责任。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 ×××公司与××××公司双方经友好协商达成以下协议: 现决定由××××公司班组执行安装:合同号×××××的××××××工地电梯安装工程,安装项目包括至交接甲方。层站台,层站台,工程安装期限自年月日至年月日,工程安装费共计元,(电梯开工后付总款的30%,三方验收合格后付40%,甲方交接后付30%)。 公司任命为该项目项目经理,负责该工程的管理工作。 施工班组根据公司有关规定保证做

到: 1. 班组长在接受任务时,应组员交代工程内容,性质,技术要求及工期,在每项施工之前,应组织组员了解并熟悉施工方案。 2. 在施工期间,班组长应随时检查施工质量,施工安全,如有违反操作规程施工方案等问题,应及时纠正,确保工程质量和工程进度,在施工过程中应钭工程的质量、进度、填写有关的记录,对出现的问题及时向公司汇报。 3. 施工班组在施工过程中应做到文明安全生产,按有关规定穿戴整齐,工前不能喝酒,不得打闹嘻笑,保证文件生产,施工组员应听从班组长调配指挥,不得自

电梯施工过程记录

电梯施工过程记录 建筑名称:电梯编号: 工程地点:工程合同号: 建设单位:销售合同号: 制造单位:电梯型号: 施工单位:施工队组: 资质证书号:开工日期:年月日开工告知书编号:竣工日期年月日 施工单位(盖章)技术负责人(签字)年月日年月日 **********有限公司

填写说明 1.本安装检查记录表适用于对正和物业有限公司电梯的改造大修检查。 2. 根据施工电梯的类型和资料表格内容的要求,分别由施工单位项目负责人、施工自检人员、质检员及相关单位负责人认真填写,须由本人签字,不准代签。 3. 施工自检记录应填写真实、清楚、齐全。“自检结果”一栏中有数据要求的项目应填写实测数据,填写数据单位 mm;,;无数据要求的,可填划合格符号“√”或不合格符号“×”;若无此项目时,划“/”表示未发生。“结论”一栏中只能填写“合格”、“不合格”、“无此项”等单项结论。 4.施工自检记录应用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔、圆珠笔。 5.自检部分由安装人员按工序项目﹑阶段进行检查,每完成一道工序进行实测,必须填写实际数据。 6. 安装工地负责人必须对安装人员自检的实测数据进行复合。若复 合结果不合格,因限期整改至合格,并经检查人员认可并签字。但在整改合格之前,与此工序相关的工序不能进行。 7. 申报竣工之前,所有项目的自检结果必须填写完毕。并由公司质保科对电梯品质负责抽检。

电梯安装工程竣工验收证书

电梯安装验收条件施工过程记录

电梯设备开箱施工过程记录 1、产品名称、型号; 2、额定速度; 3、额定载重量; 4、减速比; 5、出厂编号; 6、标准编号; 7、质量等级标志; 8、厂名、商标; 9、出厂日期 限速器、缓冲器、安全钳装置、上行超速保护装置、门锁等安全部件的标牌应标明:1、名称、型号及主要性能、参数;2、厂名; 3、型式试验标志及试验单位。