文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV及以下架空配电线路设计规范DLT5220(征求意见稿)

10kV及以下架空配电线路设计规范DLT5220(征求意见稿)

10kV及以下架空配电线路设计规范DLT5220(征求意见稿)
10kV及以下架空配电线路设计规范DLT5220(征求意见稿)

10KV-35KV架空线路施工验收规范(1)

10KV-35kV架空电力线路施工及验收规范 本规范是根据中华人民共和国建设部《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GBJ232-82),结电力线路实际和运行特点情况编制而成。 第一章总则 一、为保证35kV及以下架空电力线路的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保电力线路安全运行,制定本规范。 二、本规范适用于35kV及10KV架空电力线路新、改、扩建工程的施工及验收。 35kV及以下架空电力线路的大档距及铁塔安装工程的施工及验收,应按现行国家标准《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》的有关规定执行。 三、架空电力线路的安装应按已批准的设计进行施工。 四、采用的设备、器材及材料应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。设备应有铭牌。 当采用无正式标准的新型原材料及器材时,安装前应经技术鉴定或试验,证明质量合格后方可使用。 五、采用新技术、新工艺,应制订不低于本规范水平的质量标准或工艺要求。 六、架空电力线路的施工及验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 第二章原材料及器材检验 一、架空电力线路工程所使用的原材料、器材,具有下列情况之一者,应重作检验: 1、超过规定保管期限者。 2、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能者。 3、对原试验结果有怀疑或试样代表性不够者。 二、架空电力线路使用的线材,架设前应进行外观检查,且应符合下列规定: 1、不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷。 2、不应有严重腐蚀现象。 3、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌层应良好,无锈蚀。 4、绝缘线表面应平整、光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘线的绝缘层应挤包紧密,且易剥离,绝缘线端部应有密封措施。 三、为特殊目的使用的线材,除应符合本规范第2.0.2条规定外,尚应符合设计的特殊要求。 四、由黑色金属制造的附件和紧固件,除地脚螺栓外,应采用热浸镀锌制品。 五、各种连接螺栓宜有防松装置。防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定。

最新10KV及以下架空配电线路1

10K V及以下架空配电 线路1

10KV及以下架空配电线路安装工艺要求

一、电杆基坑及基础埋设 1、基坑施工前的定位符合下列规定: ⑴、直线杆顺线方向位移,10KV及以下架空电力线路不应超过设计档距的3%,直线杆横线路方向位移不超过50mm。 ⑵、转角杆、分支的横线路、顺线路方向的位移均不应超过50mm。 2、电杆基础坑深应符合设计规定。电杆基础坑深度允许偏差应为 +100mm、-50mm。同基基础坑在允许偏差范围内按最深一坑操 平。 3、双杆基坑应符合下列规定: ⑴、根开的中心偏差不应超过±30mm。 ⑵、两杆坑深宜一致。 4、基坑回填土应符合下列规定: ⑴、土块应打碎。 ⑵、10KV及以下架空电力线路基坑每回填30mm应历夯一次。 ⑶、松软土值的基坑,回填土时应增加夯实次数或采取加固措施。 ⑷、回填土后的电杆基础宜设防沉土层。土层上部面积不宜小于坑口面积;培地高度应超出地面300mm。 二、电杆组与绝缘子安装 1、单电杆立好后应正直,位置偏差应符合下列规定: ⑴、直线杆的横向位移不应大于50mm。

⑵、10KV及以下架空电力线路杆梢的位移不应大于杆梢直径的 1/2。 ⑶、转角杆的横向位移不应大于50mm。 ⑷、转角杆应向外角预偏紧线后不应向内角倾斜,向外角的倾斜,其杆梢位移不应大于杆梢直径。 2、终端杆立好后,应向拉线侧预偏。期预偏值不应大于杆梢直 径。紧线后不应向受力倾斜。 3、以螺栓连接的构件应符合下列规定: ⑴、螺栓应与构件面垂直,螺头平面预构件间不应有间隙。 ⑵、螺栓紧好后,螺杆丝扣露处的长度,单螺母不应少于两个螺距;双螺母可预螺母相平。 ⑶、当必须加垫圈时,每端垫圈不应超过2个。 4、螺栓的穿入方向应符合下列规定: ⑴、对立体结构:水平方向由内向外垂直方向由下向上。 ⑵、对平面结构:顺线路方向,双面构件内由向外,单面克件由送 电侧穿入或按统一方向,横线路方向,两侧由内向外,中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向;垂直方向,由下向上。 5、线路单横担的安装,直线杆应装于受电侧;分支杆90°转角杆 (下)及终端杆应装于拉线侧。 6、横担安装应平正,安装偏差应符合下列规定:⑴、横担端部上 下歪斜不应大于20mm; ⑵、横担端部左右扭斜不应大于20mm;

10KV及以下架空配电线路的工程施工及验收要求规范

10KV及以下架空配电线路 工程施工及自验规范 10KV 及以下配电线路工程应按程序及已批准的设计进 行施工。 第一章器材检验 第一条配电线路所采用的器材、设备或原材料具有下列情 况之一者,应重作试验: 1、超过规定保管期限; 2、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能; 3、对原试验结果有怀疑。 第二条线路使用的线材,施工前应进行外观检查,且应满足下列要求: 1、不应有松股、交叉、拆叠、断裂及破损等缺陷; 2、裸铝绞线不应有严重腐蚀现象; 3、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌良好,不应锈蚀。 第三条为特殊目的使用的线材,除满足第二条规定外,还 应符合设计的特殊要求。

第四条采用黑色金属制造的金具零件应热镀锌。 第五条金具在使用前应进行外观检查、且应满足下列要求: 1、表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷; 2、线夹船体压板与导线接触面应光滑; 3、遇有局部锌皮剥落者,除锈后应涂刷红樟丹及油漆。 第六条镙栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象,螺杆与螺母应配合良好。 第七条金具上的各种联结螺栓应有防松装置,采用的防松装置应镀锌良好、弹力合适、厚度符合规定。 第八条绝缘子安装前应进行外观检查且应满足下列要求: 1、瓷件与铁件应结合紧密,铁件镀锌良好; 2、瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷; 3、严禁使用硫磺浇灌的绝缘子。 第九条瓷件在安装时应清除表面灰垢、附着物及不应有的 涂料。

第十条普通钢筋混凝土电杆在使用前应进行外观检查、且应满足下列要求: 1、表面光洁平整,内外壁厚度均匀,不应有露筋、跑浆等现象; 2、按规定支点放置检查时,不应出现纵向裂纹,横向裂纹的宽度不应超过0.2 毫米,,长度不应超过1/3 周长; 3、杆身弯曲不应超过杆长的2/1000 。 第十一条混凝土预制构件表面不应有蜂窝、露筋、裂缝等缺陷,强度应满足设计要求。 第二章电杆基坑 第一条基坑施工前的定位应符合下列规定: 1、直线杆:顺线路方向位移不应超过设计档距的5% ;垂直 线路方向不应超过50 毫米; 2、转角杆:位移不应超过50 毫米。 第二条基坑底使用底盘时,坑底表面应保持水平,底盘安装尺寸误差应符合下列规定: 1、双杆两底盘中心的根开误差不应超过30 毫米; 2、双杆的两杆坑探度高差不应超过20 毫米。 第三条电杆埋设深度在设计未作规定时,应按下表所列数值埋设:

10KV及以下架空配电线路工程施工及

10KV及以下架空配电线路工程施工及 验收规范 10KV及以下架空配电线路 工程施工及自验规范 10KV及以下配电线路工程应按程序及已批准的设计进行施工。 第一章器材检验 第一条配电线路所采用的器材、设备或原材料具有下列情况之一者,应重作试验: 1、超过规定保管期限; 2、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能; 3、对原试验结果有怀疑。 第二条线路使用的线材,施工前应进行外观检查,且应满足下列要求:1、不应有松股、交叉、拆叠、断裂及破损等缺陷; 2、裸铝绞线不应有严重腐蚀现象; 3、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌良好,不应锈蚀。 第三条为特殊目的使用的线材,除满足第二条规定外,还应符合设计的特殊要求。第七条金具上的各种联结螺栓应有防松装臵,采用的防松装臵应镀锌良好、弹力合适、厚度符合规定。 第八条绝缘子安装前应进行外观检查且应满足下列要求: 1、瓷件与铁件应结合紧密,铁件镀锌良好; 2、瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷; 3、严禁使用硫磺浇灌的绝缘子。 第九条瓷件在安装时应清除表面灰垢、附着物及不应有的涂料。 第十条普通钢筋混凝土电杆在使用前应进行外观检查、且应满足下列要求:、表面光洁平整,内外壁厚度均匀,不应有露筋、跑浆等现象; 12、按规定支点放臵检查时,不应出现纵向裂纹,横向裂纹的宽度不应超过0.2毫米,,长度不应超过周长; 3、杆身弯曲不应超过杆长的。 第十一条混凝土预制构件表面不应有蜂窝、露筋、裂缝等缺陷,强度应满足设计要求。 第二章电杆基坑 第一条基坑施工前的定位应符合下列规定: 1、直线杆:顺线路方向位移不应超过设计档距的5%;垂直线路方向不应超过50毫米; 2、转角杆:位移不应超过50毫米。 第二条基坑底使用底盘时,坑底表面应保持水平,底盘安装尺寸误差应符合下列规定: 1、双杆两底盘中心的根开误差不应超过30毫米; 2、双杆的两杆坑探度高差不应超过20毫米。

GB50061-97 66KV及以下架空电力线路设计规范

中华人民共和国国家标准 66KV及以下架空电力线路设计规范 Code for design of 66kv or under over-head electrical power transmission line GB 50061-97 主编部门:中华人民共和国电力工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1998年6月1日 1 总则 1.0.1 为使66KV及以下架空电力线路的设计做到供电安全可靠、技术先进、经济合理,便于施工和检修维护,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于66KV及以下交流架空电力线路(以下简称架空电力线路)的设计。 1.0.3 架空电力线路设计,必须认真贯彻国家的技术经济政策,符合发展规划,积极慎重地采用新技术新材料新设备新工 艺和新结构。 1.0.4 架空电力线路的杆塔结构设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计法。 1.0.5 架空电力线路设计,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2 路径 2.0.1 架空电力线路路径的选择,应认真进行调查研究,综合考虑运行、施工、交通条件和路径长度等因素,统筹兼顾,全面安排,进行多方案的比较,做到经济合理、安全适用。 2.0.2 市区架空电力线路的路径,应与城市总体规划相结合。线路路径走廊位置,应与各种管线和其他市政设施统一安排。 2.0.3 架空电力线路路径的选择,应符合下列要求: 1 应减少与其他设施交叉;当与其他架空线路交叉时,其交叉点不应选在被跨越线路的杆塔顶上。

2 架空电力线路跨越架空弱电线路的交叉角,应符合表2.0.3的要求。 表2.0.3 架空电力线路与架空弱电线路的交叉角 注:架空弱电线路等级划分应符合本规范附录A的规定。 3 3KV及以上架空电力线路,不应跨越储存易燃、易爆物的仓库区域。架空电力线路与火灾危险性的生产厂房和库房、易燃易爆材料堆场以及可燃或易燃、易爆液(气)体储罐的防火间距,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)的规定。 4 应避开洼地、冲刷地带、不良地质地区、原始森林区以及影响线路安全运行的其他地区。 5 不宜跨越房屋。 2.0.4 架空电力线路通过林区,应砍伐出通道。10KV及以下架空电力线路的通道宽度,不应小于线路两侧向外各延伸5m。35KV和66KV线路的通道宽度,不应小于线路两侧向外各延伸林区主要树种的生长高度。通道附近超过主要树种自然生长高度的个别树木,应砍伐。树木自然生长高度不超过2m或导线与树木(考虑自然生长高度)之间的垂直距离应符合本规范表11.0.11的规定,在不影响线路施工运行情况下,可不砍伐通道。 2.0.5 架空电力线路通过果林、经济作物林以及城市绿化灌木林时,不宜砍伐通道。 2.0.6 耐张段的长度宜符合下列规定: 1 35KV和66KV线路耐张段的长度,不宜大于5km; 2 10KV及以下线路耐张段的长度,不宜大于2km。 3 气象条件 3.0.1 架空电力线路设计的气温应根据当地10-20年气象记录中的统计值确定。最高气温宜采用+40℃。 在最高气温工况、最低气温工况和年平均气温工况下,应按无风、无冰计算。 3.0.2 架空电力线路设计采用的年平均气温,应按下列方法确定: 1 当地区的年平均气温在3-17℃之间时,年平均气温应取与此数邻近的5的倍数值; 2 当地区的年平均气温小于3℃或大于17℃时,应将年平均气温减少3-5℃后,取与此数邻近的5的倍数值。 3.0.3 架空电力线路设计采用的导线或地线的覆冰厚度,在调查的基础上可取

架空线路总体说明

10kV及以下架空配电线路总体说明 一.概述: 编制10kV及以下配电线路典型设计,其目的是:全省规范设计、统一标准、择优集成、提高质量、提高工作效率、降低建设和运行成本、方便运行维护,实现总体效益最大化。 本典型设计部分引用了2006版《国家电网公司输变电工程典型设计10kV和380/220V配电线路分册》中的内容,并根据本省的特点对设计进行细化。其内容主要包含:气象条件选定、导线型号选择、杆塔型使用说明、杆塔头部设计、杆塔身部设计、配电线路杆上设备、铁件制造、低压接户线、典型工程的设计说明。 本典型设计图集仅供相应资质设计单位设计人员根据工程实际情况区别使用。二.主要设计方案说明: 本部分典型设计按六卷进行分类: 第一卷10kV及以下配电线路杆塔头部说明及组装图 第二卷10kV及以下配电线路电杆杆身部分说明及组装图 第三卷10kV及以下配电线路杆上设备说明及安装图 第四卷10kV及以下配电线路铁件制造图及接地装置 第五卷低压接户线 第六卷典型工程设计实例 本册内容中有较多的杆塔型和使用条件表及铁件制造等图,设计时融合了国家电网公司10kV及以下配电线路典型设计中的设计思路,设计人员应充分理解内容并结合工程实际情况,从中选择适合的内容应用。 三.使用范围: 3.1本图集配电设计适用于福建省内10kV及以下配电线路及业扩工程。 3.2在具体工程套用本图集时,仍需要委托有相应资质的设计单位承担工程设计。四.设计依据: 4.1设计依据性文件、图集: 《福建电网城市中低压配电网建设改造技术导则》 《福建省电力公司分变.分线线损管理工作实施方案(讨论槁)》 《低压动力电能计量箱技术规范(试行)》 《居民照明集中装表电能计量箱技术规范(试行)》 2006版《国家电网公司输变电工程典型设计10kV和380/220V配电线路分册》《福建省电力系统污区分布图使用导则》 《福建电网10kV及以下配电网现场规范化建设标准》 《福建省电力有限公司城市配网建设与改造工程概(预)算编制规定》 《福建省电力有限公司绝缘子全过程管理规定》 《福建电网城市中低压配电网建设改造技术导则(修订)》 4.2 主要设计标准、规程规范 GB/T 1179-1999 圆线同心绞架空导线 GB 50061-1997 66kV及以下架空电力线路设计规范 GB 396-1994 环形钢筋混凝土电杆 GB 4623-1994 环形预应力凝泥土电杆 GB 1200-1988 镀锌钢绞线 DL/T 499-2001 农村低压电力技术规程 DL/T 601-1996 架空绝缘配电线路设计技术规程 DL/T 5130-2001 架空送电线路钢管杆设计技术规程 DL/T 5154-2002 架空送电线路杆塔结构设计技术规程 DL/T 5220-2005 10kV及以下架空配电线路设计技术规范 五.技术原则: 5.1气象条件: 本典设根据福建省气象复杂情况,经过广泛调研基础上选取A、B、C三种气象。

10kV线路 设计 规范

2 2 10kV架空配电线路总体说明 2.1 总体说明 2.1.1规划原则 2.1. 1.1、供电区分类 根据《中国南方电网公司110kV及以下配电网规划指导原则》,按行政级别、城市重要性、经济地位和负荷密度等条件将供电地区划分为四级、供电分区划分为六类。配电网设备按照不同地区级别、不同供电分区装备技术要求有所差异,满足不同负荷密度下、不同供电分区的需要。 表2.1.1.1-1 地区级别划分表 表2.1.1.1-2 地区级别与供电分区分类对照表 2.1. 1.2、中压配电网安全准则及电网结构 表2.1. 1.2-1 中压配电网安全准则及网络结线方式 (1)10kV配电线路的长度应满足末端电压质量的要求,各类供电区线路长度宜控制在以下范围内:A类3km,B类4km,C、D类6km,E类10km,F类15km,E、F类供电区的线路长度根据实际情况综合考虑。 (2)A、B、C、D类供电区10kV线路应实现绝缘化,E类宜实现绝缘化。 (3)同一地区同类供电区中压配电网的结线方式应尽量减少并标准化。电缆环网结线方式每回线路主回路的环网节点不宜过多。架空线路应合理设置分段点,减少故障停电范围。在配电网络规划与建设改造中,应根据规划导则,结合地区配电网络的实际情况,通过对供电区域的用电性质、负荷密度的分析与研究,确定安全可靠、经济实用的配电网络接线方式。 (4)各种网络结线方式示意图为: 单环网接线方式

多分段单联络接线方式 单环网、多分段单联络都是通过主干线路末端之间的直接联络,实行环网接线,开环运行。这种接线具有运行方便、结线简单、投资省、建设快等特点;对于架空线路,只 要在主干线路上安装若干台杆上开关即能实现。当主干线路任一段线路或环网设备故障、检修时,可通过分段开关切换,确保非故障段(非检修段)正常供电,大大提高了系统供电可靠性。但该接线方式要求每条线路具有50%的备供能力,即正常最大供电负荷只能达到该线路安全载流量的1/2,以满足配电网络N-1安全准则要求;一般每条线路配变装接容量不超过10MV A。双环网接线方式

10kv架空线路设计规范

10kv架空线路设计规范 篇一:10kV及以下架空配电线路设计技术规程 10kV及以下架空配电线路设计技术规程DL/T 5220—XX 前言 本标准是根据原国家经贸委《关于下达XX年度电力行业标准制、修订计划项目的通知》(国经贸电力 [XX]70号)的安排,对原水利电力部1987年1月颁发的SDJ206--1987《架空配电线路设计技术规程》进行的修订。 本标准较修订前的规程有以下重要技术内容的改变: (1)本标准将范围明确为10kV及以下架空电力线路设计,以满足城市和农村供电的要求。 (2)为满足城市电网供电的可靠性及电能质量日益提高的要求,1990年以后在我国大中城市配电线路建设中逐步采用架空绝缘导线。故本次修订增加了10kV及以下绝缘导线设计的有关内容。 (3)对交叉跨越提出了补充,补充了典型气象区。 (4)原规程中某些不适合当前生产要求的章节条款,已予删除或修改。 本标准实施后代替SDJ206--1987。 本标准的附录A、附录B、附录C、附录D均为规范性附录。

本标准由中国电力企业联合会提出。 本标准由电力行业电力规划设计标准化技术委员会归口并负责解释。 本标准主要起草单位:天津电力设计院。 本标准参加起草单位:北京供电设计院、武汉供电设计院、南京电力设计研究院。 本标准主要起草人:李世森、程景春、许宝颐、刘寅初、刘纲、王学仑。 1 范围 1.0.1 本标准规定了10kv及以下交流架空配电线路(以下简称配电线路)的设计原则。 1.0.2 本标准适用于10kV及以下交流架空配电线路的设计。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T1179 圆线同心绞架空导线 GBl2527 额定电压lkV及以下架空绝缘电缆 GBl4049 额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆

10kv以下架空线路验收规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除10kv以下架空线路验收规范 篇一:10kV及以下架空线路施工及验收规范 篇二:10kV及以下架空配电线路工程施工及验收规范 10kV及以下架空配电线路 工程施工及自验规范 10kV及以下配电线路工程应按程序及已批准的设计进行施工。 第十条普通钢筋混凝土电杆在使用前应进行外观检查、

10KV架空线路设计施工方案

10KV架空线路设计施工方案 一、工程名称:毛纺甲乙线石油分新建改造工程。 二、建设规模: 新建1OKV架空线路总亘长3750米,其中双回1442米,单回866米;新建10KV电缆线路总亘长4587米,其中双回1875米,单回837米。架空线路采用185绝缘线8900米,120绝缘线2600 米;电缆线路采用YJV223120型电缆2070米,YJV22350型电缆900米,直埋敷设。新立12米水泥杆45根,新安装315KVA变压器1台,500KVA2箱变一座,柱上真空断路器4台,电缆分支箱2 台,更换630KVA变压器3台。 三、工程地点:XXXXXXXo 四、工程计划时间: 工程计划开工日期:2002年9月20日 工程计划竣工日期:2002年10月28日 五、工程组织机构: 项目经理:XXX 项目监理:XXX 项目技术负责人:XXX 项目安全负责人:XXX 六、施工小组机构: 第一小组组长:XXXX安全员:XXXX

第二小组组长:XXXX安全员:XXXX 城网改造工程施工方案 XX供电局城网改造工程,依据改造现场的实际制定本施工方案,要求施工时,按本方案认真执行 一、城网改造工程分别由两个施工小组执行。 第一小组:负责本次城网改造工程施工。 第二小组:配合第一小组停送电及工程竣工验收。 二、施工方案: 1、运输: ①水泥杆的运输:水泥杆到位后,利用拉杆车运至现场,分别到位。 ②导线及三盘运输:导线到位后,用放线车装载绑扎牢固后,用四轮车牵引运输到现场,进行放线。三盘到位后,用汽车运至现场进行安装。 2、施工进度表的执行: ①耕地内施工,可于春种前或秋收后进行施工,根据具体情况进行变更。 ②其它地段施工随施工进度表进行。 3、施工方法: ①水泥杆起立:水泥杆到达现场后,利用12吨吊车进行立杆,人工扶正及回填土。水泥杆起立前,需安装横担,进行电杆组立。

010-1第十章 10kV以下架空配电线路-说明计算规则

第十章10kV以下架空配电线路 说明 一、本章定额按平地施工条件考虑,若在其它地形条件下施工,其人工和机械按下表予以调整。 地形系数调整表 二、地形划分的特征: 1.平地:地形比较平坦、地面比较干燥的地带。 2.丘陵:地形有起伏的矮岗、土丘等地带。 3.一般山地:指一般山岭或沟谷地带、高原台地等。 4.泥沼地带:指经常积水的田地或泥水淤积的地带。 三、预算编制中,全线地形分几种类型时,可近各种类型长度所占百分比求出综合系数进行计算。 四、土质分类如下: 1.普通土:指种植土、粘砂土、黄土和盐碱土等,主要利用锹、铲即可挖掘的土质。 2.坚土:指土质坚硬难挖的红土、板状黏土、重块土、高岭土,必须用铁镐、条锄挖松、再用锹、铲挖掘的土质。 3.松砂石:指碎石、卵石和土的混合体。各种不坚实砾岩、页岩、风化岩,节理和裂缝较多的岩石等(不需用爆破方法开采的),需要镐、撬棍、大锤、楔子等工具配合才能挖掘。 4.岩石:一般指坚实的粗花岗岩、白云岩、片麻岩、玢岩、石英岩、大理岩、石灰岩、石灰质胶结的密实砂岩的石质,不能用一般挖掘工具进行开挖,必须采用打眼、爆破或打凿才能开挖。 5.泥水:指坑的周围经常积水。坑的土质松散,如淤泥和沼泽地等挖掘时因水渗入和浸润而成泥浆,容易坍塌,而用挡土板和适量排水才能施工。 6.流砂:指坑的土质为砂质或分层砂质,挖掘过程中砂层有上涌现象,容易坍塌,挖掘时需排水和采用挡土板才能施工。 五、线路一次施工工程量按5根以上电杆考虑,如5根以内者,其全部人工、机械乘以系数1.3。 六、如果出现钢管杆的组立,按同高度混凝土杆组立的人工、机械乘以系数1.4,材料不调整。 七、导线跨越架设: 1.每个跨越距按50m以内考虑,大于50m而小于100m时按2处计算,依此类推。 2.在同跨越档内,有多种(或多次)跨越物时,应根据跨越物种类分别执行定额。 3.跨越定额仅考虑因跨越而多耗的人工、机械台班和材料,要计算架线工程量时,不扣除跨越档的长度。 八、杆上变压器安装不包括变压器调试、抽芯、干燥工作。 251

10KV 及以下架空配电线路施工工艺

10KV 及以下架空配电线路施工工艺 安装工艺要求 一、电杆基坑及基础埋设 1、基坑施工前的定位符合下列规定: ⑴、直线杆顺线方向位移, 10KV 及以下架空电力线路不应超过设计档距的 3%,直线杆横线路方向位移不超过 50mm。 ⑵、转角杆、分支的横线路、顺线路方向的位移均不应超过 50mm。 2、电杆基础坑深应符合设计规定。电杆基础坑深度允许偏差应为+100mm、-50mm。同基基础坑在允许偏差范围内按最深一坑操平。 3、双杆基坑应符合下列规定: ⑴、根开的中心偏差不应超过±30mm。 ⑵、两杆坑深宜一致。 4、基坑回填土应符合下列规定: ⑴、土块应打碎。 ⑵、 10KV 及以下架空电力线路基坑每回填 30mm 应历夯一次。 ⑶、松软土值的基坑,回填土时应增加夯实次数或采取加固措施。 ⑷、回填土后的电杆基础宜设防沉土层。土层上部面积不宜小于坑口面积; 培地高度应超出地面 300mm。 二、电杆组与绝缘子安装 1、单电杆立好后应正直,位置偏差应符合下列规定: ⑴、直线杆的横向位移不应大于 50mm。 ⑵、 10KV 及以下架空电力线路杆梢的位移不应大于杆梢直径的 1/2。 ⑶、转角杆的横向位移不应大于 50mm。 ⑷、转角杆应向外角预偏紧线后不应向内角倾斜,向外角的倾斜,其杆梢位移不应大于杆梢直径。 2、终端杆立好后,应向拉线侧预偏。期预偏值不应大于杆梢直径。紧线后不应向受力倾斜。 3、以螺栓连接的构件应符合下列规定: ⑴、螺栓应与构件面垂直,螺头平面预构件间不应有间隙。 ⑵、螺栓紧好后,螺杆丝扣露处的长度,单螺母不应少于两个螺距;双螺母可预螺母相平。⑶、当必须加垫圈时,每端垫圈不应超过 2 个。 4、螺栓的穿入方向应符合下列规定: ⑴、对立体结构: 水平方向由内向外垂直方向由下向上。 ⑵、对平面结构: 顺线路方向,双面构件内由向外,单面克件由送电侧穿入或按统一方向,横线路方向,两侧由内向外,中间由左向右(面向受电侧) 或按统一方向; 垂直方向,由下向上。 5、线路单横担的安装,直线杆应装于受电侧; 分支杆90° 转角杆(下) 及

10kV及以下架空配电线路的导线架设安装工程

10kV及以下架空配电线路的导线架设安装工程 发表时间:2019-06-17T09:27:11.060Z 来源:《当代电力文化》2019年第03期作者:杨通海[导读] 本文通过对10kV及以下架空配电线线路的安装过程。(国网四川省电力公司北川羌族自治县供电分公司,四川绵阳 622750) 摘要:本文通过对10kV及以下架空配电线线路的安装过程。而且结合多年工作以及实践,来分析理解架空绝缘导线,让我们了解它的特点规格、应用区域、敷设方式和设计施工,供同行们参考和学习。 关键词 10KV输电线路;架空配电线路;导线架设0 引言 架空线路是指用绝缘子这种物质将用来输电的导线固定于地面直立杆塔上从而传输电能的一种输电线路。此外,该线路的架设需要进行实地的观测。因为施工是一个工程完成建设的核心,工程其施工的质量好坏和工程造价合不合理,根本上关系到了工程线路建设的重要的经济效益、社会效益、环境效益。因而,我们对设10kV及以下架空配电线路的导线架设安装工程尤其注意[1][2]。 1 10kV及以下架空配电线路的施工准备 (1)材料要求 1)所采用的器材、材料应符合同家现行技术标准的规定,并应有产品合格证。 2)导线:①导线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷,裸铝绞线不应有严重腐蚀现象。②不应有严重腐蚀现象。③绝缘导线表而应平整,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘层应挤包紧密,且易剥离、绝缘线端部应有密封措施。 3)悬式绝缘子、蝶式绝缘子:①瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。②瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。③弹簧销、垫的弹力适宜。④高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范的规定。 4)绑线:裸导线的绑线应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于2.0mm,绝缘导线应选用绝缘绑线。 5)耐张线夹、并沟线夹、钳压管、铝带:①表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。②线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。③碗头挂板、平行挂板、直角挂板、U型挂环、球失挂环、拉板、连扳、曲型垫等。④表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 6)螺栓:①螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀现象。②螺杆与螺母的配合应良好,加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径1~300mm公差》的粗牙三级标准。③螺栓宜有防松装置,防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定。 (2)主要机具 1)紧线器、倒链、开口滑轮、放线架、活扳手、油压线钳、手锤、钢锯、刀锯,细钢丝刷等。 2)斧子、铁线、大小尼龙绳、挑杆、竹梯、温度计、望远镜、脚扣、安全带、手推车等。 (3)作业条件 1)拉线已安装完毕。 2)线路上障碍物处理完毕,放线时通过其它线路的越线保护架搭设完毕。 3)导线截面在150mm2以上或线路较长时,在线路首端(紧线处)打好紧线用的地锚钎子。 2 10kV及以下架空配电线路具体施工工艺 (1)放线 将导线运到线路首端(紧线处),用放线架架好线轴,然后放线。 一般放线有两种方法:一种方法是将导线沿电杆根部放开后,再将导线吊上电杆;另一种方法是在横担上装好开口滑轮,一边放线一边逐档将导线吊放在滑轮内前进。 放线过程中,应对导线进行外观检查,不应发生磨伤、断股、扭曲、金钩、断头等现象。当导线发生下列状况、应采取相应措施。 1)当导线在同一处损伤,同时符合下列情况时,应将损伤处棱角与毛刺用0号砂纸磨光,可不作补修:①单股损伤深度不小于直径1/2。②钢芯铝绞线、钢芯铝合金绞线损伤截面积小于导电部分截面积的5%,且强度损失小于4%。③单金属绞线损伤截面积小于4% 2)当导线在同一处损伤状况超过以上范围时,均应进行补修。补修做法应符合施工及验收规范的规定。 3)导线直避免接头,不可避免时,接头应符合下列要求:①在同一档路内,同一根导线上的接头不应超过一个。导线接头位置与导线固定处的距离应大于0.5m,当有防震装置时,应在防震装置以外。②不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线严禁在挡距内连接。③当导线采用缠绕方法连接时,连接部分的线股应缠绕良好,不应有断股,松股等缺陷。④当导线采用钳压管连接时,应清除导线表面和管内壁的污垢。连接部位的铝质接触面应涂一层电力复合脂,用细钢丝刷清除表面氧化膜,保留涂料,进行压接。压口数及压口位置,深度等应符合规范规定。 (2)紧线 1)在线路末端将导线卡固在耐张线夹上或绑回头挂在蝶式绝缘子上。裸铝导线在线夹上或在蝶式绝缘子上固定时,应缠包铝带,缠绕方向应与导线外层绞股方向一致,缠绕长度应超出接触部分30mm。 2)绑扎用的绑线,应选择与导线同金属的单股线,其直径不应小于2mm。 3)绝缘子安装应符合下列规定:①安装应牢固、连接可靠、防止积水。②安装时应清除表面灰垢、附着物及不应有的涂料。③绝缘子裙边与带电部位间隙不应小于50mm。 4)悬式绝缘子安装、还应符合下列规定:①与电杆、导线金具连接处,无卡压现象。②耐张串上的弹簧销子、螺栓及穿钉应由上向下穿。③悬垂串上的弹簧销子、螺栓及穿针应向受电侧穿入。两边线应由内向外,中线应由左向右穿入。 5)在首端杆上,挂好紧线器或在地锚上拴好倒链。先将两边线用人力初步拉紧,然后用紧线器或倒链紧线。观测导线弛度达到要求后,将导线卡固在耐张线夹上或套在蝶式绝缘子上绑回头(裸铝导线应缠包钢带),最后,平衡绷起其它导线,注意调整好各导线的弛度,并找平[3]。

10kv架空输电线路设计规范

10kv架空输电线路设计规范 篇一:110KV~750KV架空输电线路设计规范(GB 50545-XX) 强制性条文 word整理版 GB 50545-XX 110KV~750KV架空输电线路设计规范强制性条文 1. 第条: 海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处且离地2m高且频率为时的无线电干扰限值应符合表的规定。 表无线电干扰限值 2. 第条: 海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处,湿导线条件下的可听噪声值应符合表的规定。 表可听噪声限值 3. 第条: 导、地线在弧垂最低点的设计安全系数不应小于,悬挂点的设计安全系数不应小于。地线的设计安全系数不应小于导线的设计安全系数。 4. 第条: 金具强度的安全系数应符合下列规定: 1 最大使用荷载情况不应小于。 2 断线、断联、验算情况不应小于。

5. 第条: 在海拔高度1000m以下地区,操作过电压及雷电过电压要求的悬垂绝缘子串的绝缘子最少片数,应符合表的规定。耐张绝缘子串的绝缘子片数应在表的基础上增加,对110~330kV输电线路应增加1片,对500kV输电线路应增加2片,对750kV输电线路不需增加片数。 表操作过电压及雷电过电压要求悬垂绝缘子串的最少绝缘子片数 6. 第条: 在海拔不超过1000m的地区,在相应风偏条件下,带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的间隙,应符合表和表的规定。 表 110~500kV带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的最小间隙(m) 表 750kV带电部分与杆塔构件( 包括拉线、脚钉等)的最小间隙(m) 注:1 按雷电过电压和操作过电压情况校验间隙时的相应气象条件,可按本规范附录A的规定取值。 2 按运行电压情况校验间隙时风速采用基本风速修正至相应导线平均高度处的值及相应气温。 3 当因高海拔而需增加绝缘子数量时,雷电过电压最小间隙也应相应增大。 4 500kV空气间隙栏,左侧数据适合于海拔高度不超过

10KV及以下架空配电线路工艺要求

10KV及以下架空配电线路安装工艺要求 呼伦贝尔电业局农电部 2011年6月22日

 3、电杆的埋深应符合设计规定,一般为杆高的1/6,有底盘时坑深等于埋深加底盘厚度,电杆埋深如下表: 4、电杆的拉线基础与堤坝基础间的水平距离不应小于电杆埋设深度的2倍。电杆的拉线基础与沟渠边沿距离不应小于1.0M,小于1.0M 时应有保护基础措施。 5、双杆基础坑应符合下列规定: 1)根开中心偏差不应超过+30mm,两杆坑深度应相等; 2)直线杆、跨越杆、直线耐张杆。两杆坑基底标高应相等; 3)转角耐张双杆基础坑,内角坑高于外角坑2----3cm,使转角杆向外侧有一定倾斜。 6、15M及以上的转角、耐张杆,在沼泽地带;地下水位较高的杆位,应设底盘。为防止洪水冲刷和基础冻胀,可采用高杆深埋措施。 电杆基础用底盘时,底盘圆形平面应与电杆中心垂直,找正后应

填土夯实至底盘平面。底盘的原槽直径不允许超过电杆根直径50mm。 7、电杆基础用卡盘时应符合以下原则: 1)安装前应将其下部分层夯实,安装方向、位置、深度应符合设计要求;无设计要求时,上平面据地面不应小于500mm,安装方向应考虑主风向。 2)卡盘弧面应与电杆吻合,卡盘螺栓应紧固可靠。 3)12m及以下电杆除在沼泽地、或地下水位较高或砂壤路径外可不用卡盘;15M及以上水泥杆当倾覆稳定安全系数不够时应使用卡盘。 8、基坑回填土应符合下列规定: ⑴土块应打碎。 ⑵10KV及以下架空电力线路基坑每回填30cm应夯实一次。 ⑶松软土质的基坑,回填土时应增加夯实次数或采取加固措施。 ⑷回填土后的电杆基础宜设防沉土层。土层上部面积不宜小于坑口面积;堆土高度应超出地面30cm。 二、电杆组立与绝缘子安装 1、单电杆立好后应正直,架线后位置偏差应符合下列规定: ⑴直线杆各方向位移不应大于50mm。 ⑵转角杆向外角平分线位移不应大于150mm。 ⑶分支杆向拉线侧位移100mm。 ⑷终端杆立好后,应向拉线侧位移100mm----200mm,紧线后不应向受力侧倾斜。 2、以螺栓连接的构件应符合下列规定:

10kv架空线路工程施工组织设计

东台市清淤造地有限公司 东台市弶港梁垛河闸10KV配变电工程 施 工 组 织 设 计 审批: 编制: 编制单位:江苏新源送变电工程安装有限公司

编制日期:2011年06月02日 工程概况 一、工程名称:东台市弶港梁垛河闸10KV配变电工程。 二、建设规模: 新建3条高压线路,每条长570米,架空线路采用LGJ-95/20mm2钢芯铝绞线,10根10米水泥电杆,新增160KVA配电变压器(S11-M-160/10型)3台,新增JP4型160KVA配电箱3台;新建低压线路3条,架空线路采用LGJ-95/20mm2钢芯铝绞线,8根8米水泥电杆,每条长890米,其中570米为高低压同杆架设。新安装3台160KVA变压器3台和3台低压配电箱由投标方租赁给发包方使用,租期为6个月。变压器和配电箱均为成套设备,发包方直接接入线路就可使用。 三、工程地点:东台市弶港镇海滨居委会北3KM,海堤公路东笆斗垦区内。 四、工程计划时间: 工程计划开工日期:2011年6月3日 工程计划竣工日期:2011年6月30日 五、工程组织机构: 项目经理:朱桂富 技术负责人:魏荣华 安全员:徐茂荣 质检员:王荣庆 六、施工方案: 1、运输: ①水泥杆的运输:水泥杆到位后,利用拉杆车运至现场,分别到位。 ②新建开关台组装:水泥杆组立后,由4人组装开关台金具、引线及开关安装,安装标准执行设计图纸。 ③导线架设:对于改造工程,采取旧线带新线方式进行放线,用汽车进行牵引,牵引过程中通讯必须保持畅通,防止有卡线、断线等故障发生。 工程施工管理 1、在2011年6月3日前将施工预算、开工申请和批准的施工方案、施工措施(施工组织设计)上报生产部。对已获批准开工的项目与生产部签订施工合同,并办理开工手续。 2、工程项目开工,具备的主要条件: (1)工程项目已批准,投资已下达; (2)外部条件已落实; (3)内部工程开工会签已完成; (4)经济合同已签订; (5)施工准备工作已完成(包括测量定位); (6)施工图会审完毕; (7)施工材料已订货能连续满足施工要求; (8)建设组织设计(施工组织措施)已批准; (9)建设现场已满足施工需要; (10)施工力量已集结; (11)建设用的坐标已定位、水位已经设置; (12)开工报告已审批。 3、开工报告中明确开工准备情况、施工进度安排,应达到质量标准和执行的施工规范等内容。 4、在施工过程中,认真执行有关施工工艺以及质量标准,严把施工质量关。 5、在施工过程中,配合现场监理(或质检员)的工作,共同解决施工中出现的技术问题。 6、隐蔽工程必须由监理(或质检员)进行监督施工,并在隐蔽施工纪录上签字,项目负责人组织隐蔽工程的验收工作。 7、施工中发生的现场签证,必须有施工单位代表、监理工程师、项目负责人、工程审计人员的签字,方可生效。较大工程量的签证在施工前应由项目负责人请示主管领导批准后方能进行。对于设计有关的应有设计单位签证。 8、生产工程开工后,按要求填写生产工期周报并在每周五按时上报生产部。工程工期超过一个月,每月向生产部上报工程施工进度表,报表必须由项目负责人和监理工程师的签字。 9、监理工程师在工程施工中执行监理工作。尤其对于隐蔽工程,保存与其有关的证

10KV架空配电线路技术规范

合川供电公司中西部农网完善工程10KV 架空配电线路技术规范 一、范围 1.本标准规定了lOKV架空配电线路的设计原则。 2.本标准适用于1OKV架空配电线路的设计及施工。 二、总则 1.10KV架空配电线路的设计必须贯彻国家的建设方针和技术经济政策,做到安全可靠、经济适用。 2.10KV架空配电线路设计必须从实际出发,结合地区特点,积极慎重地采用新材料、新工艺、新技术、新设备。 3.10KV架空主干配电线路的导线布置和杆塔结构等设计,应考虑便于带电作业。 4.10KV架空配电线路大档距的设计,应符合DLT-5092的规定。5.10KV架空配电线路的设计,除应按本标准规定执行外,还应符合现行国家标准和有关电力行业标准的规定。 三、导线 1.导线设计原则:适用范围LGJ-35~LGJ-120钢芯铝绞线。安全系数为2.5,校核系数3.0,导线机械强度:瞬时破坏应力27kg/mm2,允许应力10.8kg/mm2。120mm2以上的导线可根据选用的安全系

数对部分材料做适当提高。 2.10KV架空配电线路,遇下列情况应采用架空绝缘导线: 2.1 线路走廊狭窄的地段; 2.2 高层建筑邻近地段; 繁华街道或人口密集地区;2.3 2.4 游览区和绿化区; 2.5 空气严重污秽地段; 2.6 建筑施工现场。 3. 10KV架空配电线路导线截面的确定应符合下列规定: 10KV主干线导线型号不低于LGJ-95mm2,分干线导线型号不低于 LGJ-70mm2,分支线导线型号不低于LGJ-50mm2。 4.导线的连接,应符合下列规定: 4.1 不同金属、不同规格、不同绞向的导线,严禁在档距内连接; 4.2 在一个档距内,每根导线不应超过一个连接头; 4.3 档距内接头距导线的固定点的距离,不应小于0.5m; 4.4 钢芯铝绞线,铝绞线在档距内的连接,应采用钳压方法; 4.5 铜绞线与铝绞线的跳线连接,宜采用铜铝过渡线夹、铜铝过渡线。5.配电线路的铝绞线、钢芯铝绞线在与绝缘子或金具接触处,应缠绕铝包带。 6. lOKV架空配电线路的导线应采用三角排列,场镇的IOKV架空配电线路和1KV以下配电线路宜同杆架设,且应是同一电源并应有明显的标志。

相关文档
相关文档 最新文档