一、隧道防水板

1 范围

本技术规格书规定了铁路隧道防水板的分类与标记、技术要求、检验方法、检验规则及包装、合格证、

运输与贮存。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T328.10 建筑防水卷材试验方法第10 部分:沥青和高分子防水卷材不透水性

GB/T528 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定(GB/T528-2009,ISO37:2005,IDT)

GB/T529 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)GB/T529-2008,ISO34-1:2004,MOD)宏祥:

GB/T1690 硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法(GB/T1690-2010,ISO1817:2005,MOD)

GB/T3511 硫化橡胶或热塑性橡胶耐候性(GB/T3511-2008,ISO4665:1998,IDT)

GB/T3512 硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验(GB/T3512-2001,ISO188:1998,MOD)GB/T18173.1 高分子防水材料第1 部分:片材

3 分类与标记

3.1 分类

3.1.1 乙烯醋酸乙烯共聚物改性聚乙烯防水板(VA 含量不小于5%),代号EVA。

3.1.2 乙烯醋酸乙烯、沥青共聚物改性聚乙烯防水板(VA 含量不小于5%,沥青可溶物含量不小于5%),代号ECB。

3.1.3 聚乙烯防水板,代号PE。

3.2 标记

3.2.1 产品本体上应有永久性标记,标记内容包含:制造厂标志-分类代号,并可根据需要增加标记内容。

3.2.2 产品独立包装应有产品标记,标记内容包含:标准号-分类代号-规格(长度×宽度×厚度),并

可根据需要增加标记内容:

3.2.3 标记示例:

11

长度30m,宽度 2.0m,厚度 1.5mm 的乙烯醋酸乙烯共聚物改性聚乙烯防水板标记为:TB/T××××-EVA-30m×2.0m×1.5mm

4 技术要求

4.1 原材料

防水板生产用原材料不得使用再生料。

4.2 规格尺寸及偏差

防水板的规格尺寸及极限偏差见表1,特殊规格由供需双方商定。

表 1 防水板的规格尺寸及极限偏差

4.3 外观质量

4.3.1 防水板在规格确定的长度内不应有接头。

4.3.2 防水板应表面平整、边缘整齐,无裂纹、机械损伤、折痕、孔洞、气泡及异常黏着等影响使用的缺陷,厚度均匀。

4.3.3 防水板外观颜色应为材料本色,不应添加颜料和填料。

4.3.4 在不影响使用的条件下,防水板表面凹痕深度不应超过厚度的5%。

4.4 性能

4.4.1 防水板性能应符合表2 规定。

表 2 防水板性能

12

4.4.2 自粘式附加层技术性能指标要求:

自粘式ECB 防水板应具有自粘性,与结构能够彼此粘结,无滑动、流淌、滴落。以达到不窜水的效果。其自粘采用单面粘结,自粘橡胶胶料应采用增粘剂+丁基胶+沥青聚合而成。自粘橡胶胶料的性能指标: (1)剪切性能(片材与水泥砂浆):≥6.0N/mm 或粘结面外断裂。

(2)剪切性能(片材与片材):≥6.0N/mm 或粘结面外断裂.

(3)剥离性能(片材与水泥砂浆):≥2.0N/mm 或粘结面外断裂。

(4)自粘橡胶胶料的防霉等级:达到或优于 2 级(参照GB2423-16-81J 测试)。

5 检验方法

5.1 尺寸测定

5.1.1 长度、宽度用钢卷尺测量,精确到1mm。

5.1.2 防水板厚度用分度值为0.01mm、压力为(22±5)kPa、接触面直径不小于6mm 的厚度计测量,保持

时间为5s。

在防水板端部100mm 以内任选一个断面,沿样品宽度方向按250mm 等间距测量厚度,始末两个测定点应距样品边缘不小于25mm,按式(1)计算厚度极限偏差。

?t = t min - t0

t0

?100 (1)

式中: ?t——厚度极限偏差,以百分数计(%);

t0 ——对应规格的标称厚度,单位为毫米(mm);

13

t min ——实测最小厚度,单位为毫米(mm )。

5.2 外观质量

除凹痕深度用精度为 0.01mm 的卡尺测量外,其余外观质量在自然光线下距产品 0.5m 目视观察。 5.3 性能测定

5.3.1 从被检验防水板上裁取试验所需的足够长度试样,试样距离纵横向边缘均需大于 200mm 。

试样展平后,在(23±2)℃标准状态下静置 24h 后按表 3 的要求裁取试片。

表 3

试片形状与数量

5.3.2 试样的断裂拉伸强度、扯断伸长率试验按 GB/T 528 中的规定进行,测试五个试样,取中值。拉伸速 度为(250±50)mm/min 。

5.3.3 撕裂强度试验按 GB529 中的无割口直角型试样执行,拉伸速度为(250±50)mm/min 。

5.3.4 不透水性按 GB/T328.10 中的规定进行,透水盘的压盖板采用金属开缝槽盘。试验压力 0.3MPa ,保 持 24h 后观察试件有无渗水现象,以 3 个试样均无渗漏为合格。 5.3.5 低温弯折性试验按 GB/T 5.3.6 加热伸缩量试验按 GB/T

18173.1 规定的方法进行。

18173.1 规定的方法进行。

5.3.7 热空气老化试验按 GB/T3512 规定的方法进行。 5.3.8 耐碱性试验按 GB/T1690 规定的方法执行。

5.3.9 人工候化试验按 GB/T3511 规定的方法进行;黑板温度为(63±3)℃,相对湿度为(50±5)%,降

14

6.2.1 以同品种、同规格的 5000m 防水板为一批,不满 5000m 按一批计。在该批产品中随机抽取 3 卷进行

雨周期为 120min ,其中,降雨 18min ,间隔干燥 102min ,总辐射量为 495MJ/m2(或辐照强度为 550W/ m2,

试验时间为 250h )。试样经曝露处理后在标准状态下停放 4h ,进行性能测定,外观检查以用 8 倍放大镜检 验无裂纹为合格。

5.3.10 刺破强度试验采用的拉力机拉伸速度应可调,精度为 1%,并备有引伸计和反向器。环形夹具内径 为 44.5mm ,倒角。刚性顶杆直径 8mm ,平头倒角。试验按下列步骤进行:

a) 将试样放入环形夹具内,自然放平,拧紧夹具;

b) 将夹具放在加压装置上,并对中,顶刺速率设定为 100mm/min ; c) 开机,记录顶刺过程中的最大压力值; d) 取 5 块试样的平均值作为刺破强度试验结果。

6

检验规则 6.1 检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。 6.2 出厂检验

2 2

尺寸偏差和外观检查,在上述检查合格的样品中再随机抽取试样,进行性能检验。

6.2.2 检验项目包括防水板的规格尺寸、外观质量、拉伸性能、撕裂强度、低温弯折性、不透水性能、刺 破强度。 6.3 型式检验

6.3.1 有下列情况之一时应进行型式检验:

a )新产品的试制定型鉴定;

b) 产品的结构、工艺、材料等方面有重大改变; c) 停产 6 个月后复产;

d) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异。

6.3.2型式检验项目为本部分规定的全部项目,人工候化每年进行一次,其余各项为每 6个月进行一次检验。

6.4 判定规则

所有检验项目全部符合技术要求,则为合格品。若性能有一项指标不符合技术要求,应另取双倍试样 进行该项复检,复检结果仍不合格,则该批产品为不合格品。

7

包装、标志、运输与贮存 7.1 包装

15

防水板应采用具有一定阻燃性能的材料包装。

7.2 合格证

防水板每一独立包装上应有合格证、并至少注明产品名称、产品标记、制造厂名、生产批号、生产日

期等。

7.3 运输与贮存

7.3.1 运输时,不应使产品受到损伤。

7.3.2 堆放时,应衬垫平坦的木板,离地20cm。不同类型、规格的产品应分别堆放。平放贮存堆放高度不

超过 5 层,立放单层堆放。贮存时,应避免日晒雨淋,且隔离热源;禁止与酸、碱、油类及有机溶剂等接

相关文档