停电应急预案

空调组

1 目的:

为应对公司突发性停电事故,迅速有序地恢复动能系统的正常供应,减少设备及车间生产的财产损失,促进应急工作的制度化和规范化,依据国家相关法律法规,结合我司实际情况,特制定本预案。

2 适用范围:

班组运行人员

3 应急程序:

3.1 计划性停电应急程序

3.1.1 值班人员在接到公司调度通知停电的电话或以其他形式的停电通知时,必须问清楚停电的时间,停多长时间及停电原因,做好记录,如不在本班次,应在交接班时交接清楚,并向上级领导汇报。

3.1.2 根据停电时间的长短及生产安排,按时对各设备进行停电前的点检。

3.1.3 值班人员在接到停电安排通知后应按照设备操作规程对各设备进行关机。

3.1.4 在停电后检查各设备状态,保证在接到供电通知后,以最短的时间能按操作规程启动设备以恢复动能的正常供应。

3.2 事故停电应急程序

3.2.1 出现临时性停电时,值班人员应立即电话询问调度,问明停电原因及停电时间的长短,并在交接班本子上记录清楚。

3.2.2 停电后,要先对各设备的状态进行查看并做好记录,之后把各设备配电柜的旋转按钮打到“停”的位置,以确保设备在突然得电后不会因为自动开机而影响现场人员的人身安全。

3.2.3 值班人员在接到供电通知后应按照设备操作规程对各设备进行开机。

停水、停电应急预案

停水应急预案 一、部门职责 第一时间到达现场,指挥、控制和及时处理突发事件,及时通知上级领导,并以多种方式通知用户。 二、两种情况下的停水处理方法及应急响应 1.已确定时间的通知停水 ①.办公室人员应第一时间将停水及恢复供水时间等情况告知物业服务中心。 ②.物业服务中心应及时对全区进行具体停水信息的发布,并通知各区内住户及 商铺采取相应措施。 ③.如果停水时间过长,应急领导小组及时联系供水公司做好日常供水工作,办 公室做好相关协助工作。 2.突发停水 ①.在突发停水情况下,发现者应第一时间拨打24小时抢修报修电话*****。 ②.维修值班人员应立即判断是内部故障停水还是外部停水,同时将判断结果第 一时间告知上级主管。 ③.维修领班应及时到达现场,指挥、控制和及时处理突发事件。 ④.突发停水的状况下,如果维修时间过长,应急领导小组应及时联系供水公司 做好日常供水工作,办公室做好相关协助工作。 ⑤.当判断为外部突发停水时: a.维修值班人员应及时掌握停水原因、恢复供水时间,并告知物业服务中心。 b.经现场指挥同意,物业服务中心发布突发停水说明并告知恢复供水时间。 停电应急预案 一、两种情况下的停电处理方法及首要措施 1.接到停电通知的情况: 在接到停电通知的情况下,办公室应事先将停电线路、区域、时间、电梯使用以及安全防范要求等情况报告物业服务中心,以网络、手机短信、粘贴停电通知的形式给业户发布停电消息。同时,通知值班人员做好停电前的应变工作。 2.在没有接到任何通知、突然发生停电的情况: 在没有接到任何通知、突然发生停电的情况下,值班员应立即到办公室报告,

确认是内部故障停电还是外部停电。若系外部停电,一方面要防止突然来电引发事故,一方面致电供电部门查询停电情况,了解何时恢复供电,并将了解的情况通知应急领导小组及物业服务中心。 二、停电应急预案 1.如属于内部故障停电,值班电工通过隔离故障点、倒闸操作,尽快恢复对业 户的电力供应;若外部故障停电,须拉开低压总开关、拉开进线开关,防止来电后可能造成的设备损坏或人身伤害。 2.在停电期间,值班人员应加强警戒与巡视,即时通知相关人员处理。在未通 电前,严禁值班人离开停电现场。 3.配备应急照明灯、必要的应急物资(处理内部电力故障需要的一些常用维修 设备和材料)。 三、停电及处理情况由值班人员如实登记。 备注:每月15日检查应急灯是否完好,对区内的供电设施设备及线路进行检查,并登记,发现问题及时修理。 电梯突发事件应急预案 一、电梯困人 如发生电梯困人事故,电梯维修员应按如下方法处理: 1.把电梯主电源拉开,防止电梯意外启动,但必须保留轿厢照明。 2.确定电梯轿厢位置。 ①.当电梯停在距某平层位置约±60 cm范围时,维修人员可以在该平层的厅门外使用专用的厅门机械钥匙打开厅门,并用手拉开轿厢门,然后协助乘客安全撤离轿厢。 ②.当电梯未停在上述位置时,则必须用机械方法移动轿厢后救人。步骤如下: a.轿门应保持关闭,如轿门已被拉开,则要叫乘客把轿门手动关上。利用电梯内对讲电话,通知乘客轿厢将会移动,要求乘客静待轿厢内,不要乱动。 b.在曳引电动机轴尾装上盘车装置。 c.两人把持盘车装置,防止电梯在机械松抱闸时出现意外,然后另一人采用机械方法一松一紧抱闸,当抱闸松开时,另外两人用力绞动盘平装置,使轿厢向正确的方向移动。 d.按正确方向使轿厢断续地缓慢移动到平层±15cm位置上。 e.使抱闸恢复正常,然后在厅门对应轿门外机械打开轿厢,并协助乘客撤出轿厢。

中央空调系统应急处理预案65438

中央空调系统故障应急处理预案 l、目的 管辖区域内对因空调故障而造成的水浸以及冷暖问题进行应急处理,保障设备安全运行及业户正常生活。 2、适用范围 商场内所有空调设备及其相关管道 3、权责 物管部承担给排水故障应急处置的主要权责。 4、内容 接报问清事发地点,立即通知物管带人、带好抢修工具、排水设备前往现场处理。维修人员首先应查明原因,切断水源,对可能危及电梯及其她强弱电气设备的隐患,采取必要的防范措施。 负责人或领班应到现场,对事故原因予以确认,该取证的应及时拍照取证。 中央空调运行管理严格执行《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》。值班人员

在日常运行中要严格执行中央空调的各项操作规程。为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,制定本应急预案: (1)冷水空调机组 (1) 巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 (2) 发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告相关维修主管人员,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告物管部并联系设备保养人员维修。 (3)设备保养人员接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员与相关维修主管人员确认存档,并报公司备案。 (2)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) (1) 巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 (2) 发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。

工厂停电应急预案

工厂停电应急预案 1.0 目的 为应对公司突发性停电事故,迅速有序地组织和恢复供电,确保人生安全和减少设备财产损失,促进应急工作的制度化和规范化,依据国家相关法律法规,结合我司实际情况,制定本预案 2.0 适用范围 公司电气人员 3.0 职责 做好日常安全供电工作,落实安全生产责任制,防范事故停电发生,发生停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。 4.0应急程序 4.1计划性停电应急程序 4.1.1值班人员在接到供电公司通知停电的电话或以其他形式的停电通知时,必须问清楚停电的时间,停多长时间及停电原因,做好记录,如不在本班次,应在交接班时交接清楚,并向上级领导汇报。 4.1.2 工程部在确认停电信息后,电话或者EMAIL通知经营计划部,由经营计划部向各个部门发通知。 4.1.3各部门接到停电通知后,根据部门制定的停电预案,做好停电、切电工作。 4.2 事故停电应急程序 4.2.1遇突然停电,首先应查明是高、低压开关跳闸,还是市电停电,

如是开关跳闸,则查明原因,排除故障后恢复送电,如是市电停电,按事故停电应急程序执行。 4.2.2 市电外供电线路发生事故造成停电,这种停电分大面积停电无法恢复和瞬间闪断两种 4.2.3 值班人员发现停电后要第一时间询问供电部门(95598)停电原因,及时通知各车间负责人及相关值班岗位。 4.2.3.1工程部在确认停电原因后,电话或者EMAIL通知经营计划部,告诉故障排除需要的预计时间,由经营计划部向各个部门发通知。4.2.3.2故障排除后,电话或者EMAIL通知经营计划部,由经营计划部向各个部门发通知,恢复生产。 4.2.4 工程部查明原因后要立刻采取措施确定处理预案。 4.2.4.1瞬间闪断停电是由于故障较小没有形成跳闸造成瞬间失压,这种停电情况按正常停、送电倒闸操作规程进行恢复送电。 4.2.4.2送电完毕要电话查询闪断故障原因,了解详细后在值班记录上进行记录交接。 4.2.5 如连续闪断超过两次要停止送电,待供电部门查明原因处理完毕后再进行恢复。

医院停电应急预案

美佳水电苏大附一院应急预案 一、制定目的为应对医院突发性大面积停电、停水事故,迅速有序地组 织和恢复供电,确保病人生命安全和减少财产损失,保证医院用电 畅通,促进事故应急工作的制度化和规范化,依据国家相关法律法 规,结合医院实际情况,制定本预案。 二、应急领导小组 三、报告: (一)、计划停电、水情况水电工维修组值班人员接到医院停电、停水的通知后,立即报告停电停水应急处理小组负责人,停电停水应急小组做好相应的应急准备工作。同时由后勤服务中心将停电停水的详细情况通知各临床科室及相关用电用水部门,让他们提前做好停电、停水的工作安排和准备。 (二)、突然停电、水的情况(1)各临床科室或相关部门突然停电、停水各临床科室或相关部门突然发生停电、停水,立即报告水电工维修组,水电维修人员查明情况立即处理,不能处理的报告停电、停水事故应急处理小组负责人,应急小组不能处理的立即报告后勤服务中心。

(2)全院突然停电、停水全院突然停电、停水,各临床科室及时报告水电工维修组,水电工维修组立即报告停电、水事故应急处理小组负责人。同时由后勤服务中心将停电停水的详细情况通知各临床科室及相关用电 用水部门。 四、停电应急处理措施 (一)、电路保障系统1、双电源供电,停电后两路电源相互切换时间为 1-2 秒,保证全院供电。 2、应急电源(EPS)供电,停电后EPS 立即启动,能保证重要科室(手术室、重症科、血透室、病区抢救室)、重要设备(呼吸机、监护仪等)用电30 分钟。 (二)、应急处理小组采取的应急措施 1、计划停电情况时(1)、接到停电的通知后,停电应急小组人员应立即检查备用电路的工作情况,保证随时能切换供电线路。(2)、停电时,启动双电源供电,两路电源相互切换时间为1-2 秒,能保证全院供电。 2、突然停电情况时(1)、全院停电时:启动双电源供电,能保证全院供电。(2)、个别科室或部门报告突然停电时:电工维修班值班人员立即查明情况,及时处理,恢复供电。不能处理的马上报告停电应急处理小组负责人,组织相关人员抢修直到恢复供电。 3、在停电期间,电工值班人员必须监视监控柜上各种仪表的指数是否正常,若出现双电源均不能供电,立即报告应急处理小组负责人,该负责人报告后勤服务中心,后勤服务中心立即与供电公司联系请求移动发电车支援。同时发通知全院各科室,做好相应的应急工作。停电应急小组成员及相关人员对双电源进行检查和抢修,确保能及时恢复供电。

单位停电停水应急预案范文(精选4篇)(可编辑)

单位停电停水应急预案范文(精选4篇) 单位停电停水应急预案范文(精选4篇) 在我们平凡的日常里,没准儿会出现一些突发事故,为了提高风险防范意识,把损失降到最低,常常需要预先准备应急预案。怎样写应急预案才更能起到其作用呢?下面是小编帮大家整理的单位停电停水应急预案范文,希望能够帮助到大家。 单位停电停水应急预案1 一、停电 (一)后勤管理办公室接到相关部门停电、停水通知,要问清停电、停水时间; (二)后勤管理办公室应及时通知到各食堂、摊位负责人; (三)后勤管理办公室及时向领导汇报。 二、发电 后勤电工立即使用发电机发电,保障食堂正常用电。 三、张贴温磬提示,将停水、停电情况告之师生,提醒师生带好零钱就餐。 四、食堂饭菜加工。 如有计划停电停水: (一)早餐停电停水: (1)前天晚上利用容器备水,做好包子,第二天早上用柴油灶蒸热;(2)尽可能提供炒粉、炒饭、煮面、稀饭;(3)提供鸡蛋、牛奶。 (二)中、晚餐停电: (1)米饭:提前将米饭煮好;(2)菜肴:根据发电机发电时间,安排炒菜;使用煤汽灶或煤球炉炒菜。 如突然停电: (一)早餐停电: (1)手工包包子,使用柴油灶蒸煮;(2)尽可能提供炒粉、炒饭、煮面、稀饭;(3)提供鸡蛋、牛奶。 (二)中、晚餐停电: (1)米饭:待发电机发电后及时安排蒸饭;(2)菜肴:待发电机发电后及时安排炒菜或使用煤汽灶、煤球炉炒菜。 五、饭菜售卖工作。师生可用现金购买饭菜。 单位停电停水应急预案2 一、指导思想: 水电的供给是住宿部为学生提供正常生活和活动的保障。为预防突发的停水停电事件,保证住宿部在停水停电的情况下能及时采取有效的应急措施,从容面对停水停电中事件,使住宿部正常、有序的工作。 二、应急组织机构: 由校长、政教处主任、住宿部主任、生活老师组成 (一)可预知性的停水停电 1、白天停电,不影响学生的使用,在送电后及时检查各楼层照明用电恢复正常,发现问题及时排除。 2、晚间停电,把平时准备好的应急电筒充满电,由上晚自习的老师组织好学生有序的护送回住宿部,再由生活老师送入寝室,进入寝室后,学生一律不得下楼外出。 3、在停电前烧好开水,提醒学生把各自的水瓶充满开水,做好停水准备用脸盆存水。 4、生活老师将太阳能水罐存满水,晚间洗漱水由手动太阳能系统供水。 5、加强人员巡视,杜绝任何形式的明火出现 1、向主管领导了解情况然后向学生解释情况,宣传节约用水。

中央空调运行事故应急预案和中央空调系统应急处理方案

中央空调运行事故应急预案 中央空调运行管理严格执行《中央空调运行管理办法》,值班人员在日常运行中要严格执行中央空调的各 项操作规程。为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,制定本应急预案: 一、蒸发器铜管冻裂时的应急预案 1、立即停冷却水泵和冷温水泵。 2、迅速关闭冷却水、冷温水泵出入口阀门。 3、立即关机,切断机组电源,且将控制柜内空气开关断开。 4、关闭3个角阀(蒸汽角阀、稀液角阀、浓液角阀)。 5、将机内主体侧排液至贮液罐。 6、从冷水放水阀取样,用比重计测量,其密度如超过1.1,应将冷温水进出口阀之间的冷水也收集起来,以便日后再生。 7、立即通知空调主机厂家。 8、揭开水盖,用汽泡法检出漏管。 9、漏管较少时,可用圆锥紫铜堵头塞死(漏管数 <3%)。漏管较多时,应更换新管。

10、检查流量控制器和压差控制器是否失灵。检查流量控制器的靶片长短是否恰当,弹簧是否需要更换,最后重新校准流量控制器和压差控制器。 二、结晶时的应急预案 (一)制冷时高发结晶的应急预案 1、熔晶。 2、检漏、补漏。 3、全开溶液角阀。 4、检查液控或检修变频器控制回路。 5、重新调整燃烧量(因喷嘴原因,则更换)。 6、停冷却塔风扇或减少冷却水流量,使冷却水温度正常。 7、检修或更换三通阀。 (二)供热时高发结晶的应急预案 1、重新开角阀,迅速关死浓液角阀,开发生泵注入稀液,液位略高于3号探头时,关严稀液角阀。 2、熔晶并重新调整液位,关死角阀。 (三)制冷时低交结晶的应急预案1、熔晶。 2、检查液控或调整变频器。

3、检漏补漏。 4、少开冷却水风扇或减少流量。 5、改善真空。 6、重新调整燃烧量(因喷嘴原因,则更换)。 7、避免意外停机或缩短意外停机时间。 三、水灾时的应急预案 (一)可预知水灾的预案 1、将机组控制柜内的元件板、真空泵、燃烧机卸下运至安全地方、并用厚塑料膜将传感器及所有线头包严,确保不漏水。 2、如确遭水淹,使用时须用绝缘摇表检测电机绝缘,大于1MΩ为合格,小于1MΩ须对电机进行烘潮处理。 (二)突发水灾的预案 1、用绝缘摇表检测电机绝缘,大于1MΩ为合格,小于1MΩ须对电机进行烘潮处理。 2、将电控柜内余水迅速处理干净,用电吹风或烘干机对机柜内各元件进行长时间烘干。直到完全干燥为止,烘干后用万用电表和摇表检测各元件接触电阻和绝缘电阻,但对变频器、P T屏和电脑等主元件应重新购买。

工厂紧急停电应急预案

工厂紧急停电应急预案 全厂停电事故应急预案【1】 1 总则1.1编制目的 为提高公司值班人员处置全厂停电中断时的应急能力,正确、有效和快速地处理厂用电中断,并最大程度地缩短厂用电恢复所用时间,使各动力设备及时投入运行,恢复正常生产,最大限度减少事故造成的损失和影响,保障全司员工的人身安全和设备财产安全,制定本预案。 1.2适用范围 本预案适用于全厂停电事故的应急。 1.3引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本程序,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 《电力事故调查规程》 《电业安全工作规程》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局第17号令) 《广东省安全生产监督管理局<生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则》 《电力企业应急预案管理办法》(电监安全﹝2009﹞61号) 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 (AQ/T9002-2006) 国家其它相关的法律法规省、市政府其它相关的法规和规定 1.4应急处置基本原则 1.4.1 以人为本,安全第一:把保障职工的生命安全和身体健康、最大限度地预防和减少自然灾害事故造成的人员伤亡作为首要任务,切实加强应急救援人员的安全防护。 1.4.2统一领导,分级负责:认真履行安全生产责任主体的职责,在公司安委会领导下,按照统一协调、各负其责的原则建立安全生产应急预案和应急机制。 1.4.3完善体系,快速响应:建立与完善安全生产事故应急组织机构、救援队伍、指挥体系和响应程序,一旦发生事故,按照事故等级划分逐级启动应急预案,快速响应,实施救援。 1.4.4居安思危,预防为主:贯彻落实安全第一,预防为主的方针,坚持事故应急与预防工作相结合,重视事故应急预案编制和管理,切实做好预防、预测、预报和预警工作,做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

停水停电应急预案

停电,停水应急预案 一、停水 停水分为两种,一种是计划停水,一种是临时突然停水(其中包括自来水公司的原因和分店原因) 1:如遇是计划停水时,我们要第一时间知道,并要了解怎么会停水,一般情况下,都是有专人在事前告知。所以我们要做的就是提前做好告知,具体 1)、接到停水通知,由前台当班人员第一时间做好通告,在前台大厅明显的地方贴出停水通知。 2)、工程部(维修人员)向停水通知部门问清停水时间,为什么停水。3)、联系酒店经理和酒店管理层制定一个对客解释方案。 4)、由前台人员对客人作出解释。 2:临时突然停水时,我们首先要知道停水的原因,并对原因进行分析,得出下一步的解决方案。具体 1)、第一时间告知维修人员,维修人员对停水原因进行检查。 2)、前台当班人员第一时间做好通告,在前台大厅明显的地方贴出停电通知。 3)、维修人员对原因进行排查,如能解决,尽快锄头。如自己不能解决,通知酒店总经理和管理层。 4)、酒店前台人员对在住客人告知和新来客人的提前告知。并配合各楼层客房服务员对客做好解释和安抚工作。 5)、维修人员,酒店经理对事故原因进行排除,要做好排出时间的预

测,给客人一个告知。 6)、如在短期内不能解决,我们要做出对客转移工作,联系同城分店,其它酒店安排好在住客人。 二:停电 停电分为两种,一种是计划停电,一种是临时突然停电(其中包括电力公司的原因和分店原因) 1:如遇是计划停电时,我们要第一时间知道,并要了解怎么会停电,一般情况下,都是有专人在事前告知。所以我们要做的就是提前做好告知,具体 1)、接到停电通知,由前台当班人员第一时间做好通告,在前台大厅明显的地方贴出停电通知。 2)、工程部(维修人员)向停水通知部门问清停电时间,为什么停电。3)、联系酒店经理和酒店管理层制定一个对客解释方案。 4)、由前台人员和各楼层服务员对客人作出解释和安抚工作。 2:临时突然停电时,我们首先要知道停电的原因,并对原因进行分析,得出下一步的解决方案。具体 1)、第一时间告知维修人员,维修人员对停电原因进行检查。 2)、前台当班人员第一时间做好通告,在前台大厅明显的地方贴出停电通知。 3)、维修人员对原因进行排查,如能解决,尽快解决。如自己不能解决,通知酒店总经理和管理层。

中央空调应急预案.doc

中央空调系统应急处理预案 中央空调运行管理严格执行《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》。值班人员在日常运行中要严格执行中央空调的各项操作规程。为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,制定本应急预案: (一)冷水空调机组 (1)巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 (2)发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告配电室维修主管,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告物业公司办公室并联系设备保养商维修。 (3)设备保养商接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员和配电室维修主管确认存档,并报公司备案。 (二)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) (1)巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 (2)发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3)水泵故障较严重,应报告配电室维修主管,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。

(三)冷却水塔 1、冷却水塔风机故障 (1)巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即停止该机,转开备用冷却塔和风机。 (2)发现故障的维修操作巡查人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3)需要停机抢修属较严重的故障应报告配电室维修主管,由其组织抢修。并在事后作维修报告。 2、冷却水塔底盘漏水 (1)维修操作巡查人员发现水塔底盘漏水,应即刻开启备用水塔,将漏水水塔平衡管阀关闭。 (2)立刻将情况报告工程维修主管,由其组织抢修冷却水塔,并在事后作维修报告。 3、冷却水塔溢、漏水 (1)巡查发现水塔溢漏应马上检查相应的浮球开关,可当场解决的即时修复。 (2)浮球开关损坏则即刻停止该塔,关闭对应的进水阀,并开启备用水塔。 (3)将情况报告配电室维修主管,由其组织人员维修,并在事后作出维修报告 (四)管网系统(冷却水、冷温水) 1、主管道跑、漏水

医院停水、停电应急预案70875

医院停水、停电突发事件应急处理预案各科室: 医疗安全是医院医疗工作的中心和重点,水、电等支持保障系统是保证医疗安全的重点环节,为确保医疗安全,应对突发事件,根据市卫生局“安全生产年”活动的要求,结合我院的实际情况,特制订本预案。 1、组织领导 (1)为了加强停电、停水突发事件应急处理工作的领导,成立院停电、停水等突发事件应急处理领导小组,确定分管后勤院长为总指挥,负责停电、停水应急时的全盘指挥工作。总指挥在停电、停水发生时不在院内时,总指挥由副指挥担任。 (2)总值班为停电、停水副指挥,在总指挥的领导下负责现场详尽的抢救工作;各部门负责人任现场指挥。 (3)总指挥、副指挥和现场指挥应在接到停电、停水后的第一时间内赶到现场。 2、停电、停水等突发事件的防范 (1)配备双路电源:如其中一条突然停电,立即启用另一条。 (2)重点科室设备配备UPS,以防突然停电引起的设备故障或文件丢失。(3)病区各楼层通道配备停电应急灯,以保证突然停电后人行通道的安全。 (4)自备发电机组,手术室、MICU、NICU、急诊室等重点科室专线输送,保证供电。 3、停电、停水、停气等突发事件的报告程序 (1)发生停电、停水时,有关人员立即向值班的水电工报告。值班的电工、水工接到报告后要立即赶到现场进行处理。在发生停电、停水时间可能超过5分钟以上时,值班人员要立即向副指挥报告。

(2)副指挥在接到报告后,应立即赶到相关地点,协助处理。对停电、停水时间有可能超过15分钟的,要向总指挥汇报。 (3)急诊、病区、手术室、检验科、放射科、功能科、计算机中心等重点部门停电、停水时,值班人员要立即向科主任汇报。科主任在接到报告后要立即赶到科室,预防危重病人发生意外。若遇危重病人正在抢救时,应立即向医务科或副指挥汇报,医务科在接到报告后,要立即赶到现场,组织全院力量进行抢救,并同时向总指挥报告。 (4)副指挥在接到报告后,应及时了解情况,研究处理办法,把恶性停电、停水的事件向总指挥汇报。 4、停电、停水、停气处理办法 (1)基础管理 1主要科室要装配应急灯,重点科室要装配蓄水器。 2各科室负责人要定期检查电路、水路,排查安全隐患。 发现问题,及时向副指挥汇报,及时维修。要定期检查各科室抢救设备,如心电监护仪、心电图机、除颤仪等设备是否在已充电状态。 3基建办要定期组织电工、水工对全院的电路、水路、气路进行检修、维护。 4在发生停电、停水等突发事件后,各部门要及时按程序上报,并积极处理。 (2)落实责任 1医护人员 发生发生停电、停水等突发事件后。应立即向值班电工、水工报告,若病区有危重病人时还应立即向科主任和总值班汇报。做好病员及其家属的解释工作,消除病员的恐慌。 2临床科室

中央空调系统压力容器事故应急预案

中央空调系统压力容器事故应急预案 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

中央空调系统 压力容器事故应急预案文件号: 版本号: 生效时间: 编制: 审核: 批准:

目次

一、总则 1 目的 为有效贯彻实施“安全第一、预防为主”的安全生产方针,防止压力容器事故的发生和扩大,最大限度地减少事故造成的人员伤亡和经济损失,特制定本预案。 2 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、《深圳市重特大安全生产事故应急预案》、《深圳市特种设备使用单位安全标准化准则》等法律法规及规范性文件,结合本单位的实际制定本预案 3 遵循原则 3.1 以人为本。确保压力容器使用者的生命安全,确保应急救援人员的安全。 3.2 预防为主。切实贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,坚持事故应急与预防工作相结合。 3.3 系统管理。按照《深圳市特种设备使用单位安全标准化准则》的要求,建立健全管理体系,通过管理评审,确保体系有效运作。 3.4 责任明确。按照一体化文件的精神,落实安全管理工作的责任和清晰的安全管理目标。 3.5 持续改进。根据本单位的实际管理水平,在政府和行业协会的指导下,不断增强应急救援能力,确保应急预案的实用性和可操作性。 4 适用范围 本预案适用于本公司管理范围内压力容器设备事故的预防和应急处置工作。 二、压力容器设备的危险性分析 1 定义 压力容器:范围规定最高工作压力大于或者等于0.lMPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于 2.5MPa·L的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于

工厂停水、停电应急预案

工厂停水、停电应急预案 1、目的:为应对公司突发性停水、停电事故,迅速有序地组织和恢复供水、供电,确保生产顺利进行、人生安全和减少设备财产损失,促进应急工作的制度化和规范化,依据国家相关法律法规,结合我司实际情况,制定本预案。 2.适用范围:公司生产车间 3.应急小组结构 3.1应急救援组织机构、组织人员和职责划分 总指挥:负责应急计划中的监控措施的落实、发布启动、关闭应急救援预案的命令,启动应急救援预案后,负责全面组织应急工作,并对问题进行决策,人员协调,负责向总部汇报,组织事故的调查处理,负责安排并核准应急预案的制定和修订。 生产指挥组:协助总指挥完成应急停电停水的生产恢复相关工作,总指挥不在时代总指挥实行应急救援统筹指挥工作。 设备抢险组:判断事故对生产设备造成的影响程度,在保障自身安全的前提下对设备进行正确抢救处理,启用备用公共设施设备,将损失降到最低。 安全指挥组:负责事故初期的现场警戒,设备关停保护,存在危险情况下需要将人员有序的疏散安全地区。 3.2应急小组联系方式 总指挥: 生产指挥组: 设备抢险组: 安全指挥组:各车间当班班长 4.预防措施: 1、加强日常点检工作,对公共设施设备进行定期维护,避免事故发生。 2、加强与自来水公司、供电局联系,如有计划性停水、电、的时候,通过协商,尽量避免停水、电对生产造成影响,此外,对本公司水泵管道和变压器线路等定期检修维护,避免因为设备故障和线路管道损坏导致的停水停电。

3、积极完善应急程序,准备更多的应急措施,尽量消除停水、电对生产造成的影响。 5.停水应急程序 5.1停水应急程序 5.1.1机械负责人在接到自来水公司通知停水的电话或以其他形式的停水通知时,必须问清楚停水的时间,停多长时间及停水原因,做好记录,向上级领导及车间负责人汇报。 5.1.2各部门接到停水通知后,根据部门制定的停水预案,做好停水、临时用水管道切换工作。 5.1.3自来水公司停水前10分钟,进行临时用水的储存和切换工作。 5.1.4 突发停水,电工和机械人员在接到通知后,必须10分钟内马上到现场,检查故障原因和进行抢修,配合生产指挥人员尽快恢复生产。 5.2事故停水应急程序 5.2.1遇突然停水,首先查明是厂内设备故障导致停水还是市政供水管网故障,如是厂内设备故障导致停水,排除故障后恢复供水。如是市政停水,按计划性停水应急程序执行。 5.2.2相关负责人员发现停水后要第一时间询问供水部门停水原因,及时通知各车间负责人及相关值班岗位。 5.2.3查明原因后要立刻采取措施确定处理预案。 5.2.4按计划停水应急预案处理进行备用水管转换投送。 5.2.5本公司由于维修等原因进行大面积停水,必须通知生产负责人做好停水应急预案,超过30分钟需要向生产副总申请,确认后方可进行关闸停水。 5.3停水应急措施流程图

临时停水停电应急预案

临时停水停电应急预案 1、目的 施工现场突然发生的临时停水、停电的预防及可能出现的紧急情况,及时有效地进行控制和处理,最大限度地减少经济损失、工程质量与安全事故及其它影响,特制定本预案。 2、适用范围 项目部区域内发生的临时停水、停电。 3、职责 项目部负责本施工场所区域范围内发生的临时停水、停电的预防及应急措施的具体实施。 … 4、引用文件 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》 GB/T24001-2004《环境管理体系—要求及使用指南》ZC/A-2009《管理手册》 ZC/B13-2009 《应急准备和响应控制流程》 国家法律法规及上级主管部门的有关文件规定 5、工作程序 项目部要成立临时停水、停电应急处理小组,项目经理任组长,项目工程师(或项目副经理)任副组长,项

目部其他管理人员为成员。具体负责本施工项目部范围内发生的临时停水、停电的应急处理工作。 / 项目部要经常与工程所在地的供水供电部门联系,以获取相关资讯,及时做好应急准备,减少损失。在进行特殊重要的分部分项工程施工时,项目技术负责人要监督检查生产的准备工作,现场可依据工程量大小的实际需要,配备相应容量的发电机,做好工程施工时发生临时停水、停电的应急处理。 项目技术负责人或技术员在进行技术交底时,要充分考虑临时停水、停电所要采取的措施,并且分工明确,责任到人。 在进行混凝土浇筑发生突然临时停水、停电时,可采取如下措施: 临时停水时,采用蓄水池内的水临时供给,保证浇筑部分混凝土,混凝土浇筑人员按规范规定的施工缝留置要求,将混凝土浇注至施工缝位置后停工。 临时停电时,及时安排劳力,将搅拌机内的混凝土铲出,并人工进行拌和,保证混凝土浇筑至施工缝位置。 塔吊在吊运物料过程中突然发生停电时,应立即把所有控制器拨到零位,断开电源总开关,并采用人工将所吊物料

中央空调项目应急处理方案

应急处理方案 为了加强工程部中央空调空调设备安全运行管理,有效预防、及时控制设备突发安全事件,提高突发事件的紧急反应速度和处理水平,保障客人的身体健康及设备安全,特制定本预案。 一、总则 (一)编制目的 全面贯彻落实设备安全管理的有关规定,建立健全应对突发安全事件的快速反应机制,预防和控制突发安全事件及其造成的损害,维护品牌形象,促进企业健康发展和可持续发展。 (二)编制依据 1.国家有关职业安全健康的法律、法规、调理、规定。 2.有关职业安全健康的规范、标准。 3.上级组织有关安全健康的规定等。 (三)应急工作原则 1.坚持统一领导、分级负责、部门协调、各方联动的安全生产工作原则。 2.按照空调设备安全事件的范围、性质和危害程度,实行分级管理的原则。 3.加强群防群控和日常监测,对重大设备安全事故早发现、早报告、早控制的原则。 4.配合质量技术监督部门对重大中央空调设备安全事故处理的相关工作。 5.坚持快速反应和高效处置,做好重大中央空调安全事故的善后处理和整改措施落实的原则。 二、组织机构与职责 (一)职责 工程部在安委会的统一指挥下认真履行工作职责。 1.贯彻落实安委会的各项部署,组织实施事故应急处置工作; 2.检查督促部门做好各项应急处置工作,及时有效地控制事故,防止蔓延扩大; 3.协助质量技术监督部门解决事故应急处理工作中的具体问题,必要时决定采取有 关控制措施。 三、中央空调安全事故的预防、监测和预警 (一)预防 建立健全中央空调系统管理有关制度。包括设备设施台账管理制度,设备设施运行及巡查管理制度,规范操作、人员培训、健康管理、设备维护等制度,建立起完备的中央空调系统安全管理体系。

医院停电应急预案演练

医院停电应急预案演练-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

医院停电应急预案演练 演练时间:2016.07.28 地点:脊柱外科会议室 参加人员签名: 场景设置:脊柱外科病房,早上8:30,医院OA网发布停电通知,停电时间为2016.07.28 17:30-2016.07.29 03:30,到时科室照片用医院备用电源供应,但中央空调停用 8:40护士长及科主任临时召集全科在岗人员告知今日停电通知,停电时间为2016.07.28 17:30-2016.07.29 05:30。告知医护人员逐床通知病患及家属停电时间,并告知患者及家属做好停电准备,通讯设备需充电的及时充电。充电完成后需拔下插头;使用大功率电器后需拔下插头。并告知患者需做好防暑降温准备,可自备电风扇 8:55检查我科室心电监护仪备用电池是否充好电。在我科室冰箱开始准备冰块备用 17:30医院停电,科室照明灯熄灭,空调停用。科室使用心电监护仪器正常工作。科室值班护士及医生向不明情况的人员做好解释工作 17:35科室照明恢复,中央空调仍停用。 19:00病房室温升高至30摄氏度,告知患者打开门窗通风,可使用自带电风扇降温。未自带电风扇患者及家属可到护士长领取小份冰块降温 次日05:30,科室恢复供电,中央空调开放,护士到每个病房关闭门窗。调节空调温度设置…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17:30医院未发布通知停电,科室照明灯熄灭,空调停用。科室使用心电监护仪器正常工作。 17:31科室护士电话询问水电房,或者医院电路故障,正常排查,可能需1小时左右恢复电力供应 17:32科室广播通知全科室人员停电为电力故障,预计恢复时间。告知患者及家属暂时关闭门口,以免病房室温过快升高 17:40部分患者家属手术没电,无法与他人联系。告知可向周围病房借用充电宝灯充电设备,并可使用科室座机与他人联系 18:20科室气温30摄氏度,部分患者难以忍受。嘱患者可到护士站领取小份冰块降温 18:30科室恢复供电,照明恢复,空调恢复,嘱病房家属关闭门窗。 2

中央空调系统应急预案

中海油珠海天然气发电有限公司中央空调系统应急处理预案 编制: 审核: 审批: 日期:2015年01月04日

中央空调系统应急处理预案 为了保证中央空调系统安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,特制定本应急预案。 (一)冷水空调机组(螺杆式冷水机组-共3台) (1)设备巡检中发现运行中的空调机组故障,保护未动作时应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。(2)发现故障时,巡检或维护人员将情况报告值长,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告设备管理部专工,及时联系设备维护单位和设备厂家进行维修。 (3)设备维护单位接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,设备管理部在事后组织现场分析会做出维修计划,书面形式发送各部门。 (4)如因外界因素,3台冷水机组均无法启动时,应及时开启电子设备间、变频器室等重点区域处单体空调,无单体空调的设备间应保持通风,防止运行设备因为温度变化产生故障。 (二)循环水泵(冷冻水泵、冷却水泵) (1)巡查发现运行中的水泵异常,开启备用水泵,后停异常水泵,并密切关注水泵出口压力变化。 (2)发现故障的巡检或维护人员检查维护,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3)水泵故障较严重,应报告设备管理部专工,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。 (三)冷却水塔 1、冷却水塔风机故障 (1)巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即停止该机,转开备用冷却塔和风机。 (2)发现故障的巡检或维护人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。(3)需要停机抢修属较严重的故障应报告设备管理部专工,由其组织抢修。并在事后作维修报告。 2、冷却水塔底盘漏水

紧急停电应急预案

紧急停电应急预案 1.总则 1.1.编制目的 为保证银座商城正常供电,预防突发停电及电气设备突发故障、损坏,影响正常供电的,结合我商城实际情况及供电局有关规定,特制定本停电应急预案 1.2.编制依据范围 根据银座商城实际情况,结合供电局相关规定,为更好应对银座商城突发情况的停电处理,特制定本预案。 1.3.适用范围 银座商城一期、二期、三期 2.】 3.突然断电危机分类与分级 3.1.分类 针对不同的断电事故应采用相应的处

理程序,本预案将断电事故分为以下三种情况,若有其他情况应参照相近处理程序: 1、全商场停电。 2、一条线路停电。 3、局部停电 3.2.分级 根据停电对生产的影响分以下三级。 > I级:两路进线电源同时停电,需使用发电机供电。 II级:正在使用的一路高压系统断电, 预计可在10分钟内恢复供电的。 III级:高低压配电系统因各种原因如火 灾、误操作、短路、恐怖活动等 出现严重故障导致商城部分断 电。 4.应急小组 应急小组职责:

负责紧急情况下的应急处理,检查线路、组织人员立即恢复供电。 应急小组成员有: 组长:由当班科长担任,负责组建应急小组和任命应急小组成员,以及保证必要资源的提供。 · 成员:电站在岗人员及当天上班机动人员。 应急协调员:负责对紧急事件进行记录,负责对各部门联系及协调工作,负责协调应急小组内部联络和信息沟通,协调安全事故应急小组的工作和各种资源的获取途径; 5.应急响应措施 5.1.报告 情况确认后,主班立即通知科长,然后电话通知各有关业主并做好电话通知记录。

5.1.1.分级报告范围 对于III级停电事故,需由强电内部报告,有强电科自行处理。 】 对于II级停电事故,需向酒店工程部、商场营运部、各科室等通知做好应急准备。 对于I级危机,则需及时向本部领导报告和联系,并即使跟踪停电进展情况,直至危机解除。按照本部《重大事件报告制度》中的事故报告程序路线进行报告。由应急小组领导向本部及其直接经理报告。 处理措施: 强电科: 1、发生断电情况后,值班人员应立刻向当班科长报告并联系供电局确认事故原因,应急成员立即赶赴现场进行应急处理。 2、立即检查停电原因。判断是供电线网停 电,还是内部线路故障停电,并将检查

医院紧急停电后应急预案

医院紧急停电后应急处理方案 一、预防发生 1、后勤处加强对线路的日常维护管理,定期巡护、及时排查处理隐患,尤其是在重大节日、假期前,保障线路的安全并制定应急预案; 2、医工处负责相关医疗仪器、设备的日常管理维护、巡视,确保蓄电池后备电源(支持生命的)等重要部件的正常工作状态,科室根据急救病人数量提出相应的后备电源数量; 3、在可能影响到医院输电线路的施工前,基建处应提前书面通知医务处、后勤处、护理部及相关科室、处室,并做好应急预案; 4、医务处针对不同科室制定出相应的应急处理预案,组织培训及平时演练。 二、临床应急处理一般流程 1、紧急停电等问题出现后,在场医护人员应第一时间启动应急预案,启用备用电源及照明设备,同时通知科主任; 2、在科主任未到场前,当日值班的二、三线医务人员为临时负责人,负责维持医疗秩序,确保患者安全,安抚病人情绪,保证医疗工作正常进行; 3、在场医护人员将情况立即通知后勤处值班人员,后勤处启动应急预案并及时将情况反馈相关科室、处室等,并及时报医务处、护理部(白天)或总值班(夜间及节假日),由医务处或总值班通知医工处等相关科、处室,由医工处根据恢复供电时间,负责维护现场医疗设备安全运行,负责协助医务处或总值班调配医院应急设备,有医务处根据情况制定下一步的应急方案; 4、对于无法继续接收院外急救患者急救时,由总值班通知120、999等急救中心,停止继续运送患者。 5、建立健全紧急事件通报及上报机制,由科室通报医务处、护理部(白天)或总值班(夜间及节假日)等职能科室,并上报院领导。由医院统一向外界通报紧急事件的发生及处理情况,任何科、处室和个人不得随意向外发布相关信息。 医务处

停水停电应急预案

停水、停电应急预案为切实保障全校师生的安全,有效应急处理全校可能发生的突然停电现象,防止因停水、停电造成的事故发生,根据上级主管部门有关文件精神,经学校研究决定,特制定停水、停电应急预案。 安全领导小组 组长:徐进艇 副组长:肖刚 成员:各班班主任及后勤人员。 一、主要职责:

及时了解有关停水、停电的信息,掌握学校预防突然停水、停电的 设备配置情况,并根据学校实际提出预防对策和措施,加强对学校 师生安全教育,提高师生防护意识和能力。 二、工作措施: 1.加强学校安全教育宣传工作,充分利用宣传栏、黑板报、校园广 播等宣传阵地,通过主题班会、广播站等形式对全校师生进行停水、停电事故发生的预防知识宣传教育和训练,一旦发生停水、停电的 现象学生不至于慌乱。 2.加强对预防停水、停电的设施检修和安装,学校根据实际情况投 入经费,安装一些相关的预防突然停水、停电设备,如:在宿舍楼、教学楼楼梯应有应急灯、安全出口标志,保证楼梯畅通及护栏牢固,停水、停电发生时班主任、课任老师组织学生安全疏散。 三、报告与响应:

1.事先通知的停水、停电,在与各处室取得联系说明情况的前提下,通知全体师生做好停水、停电前的准备。 2.事先未接到通知的临时停水、停电: (1)行政值班人员应马上把情况报告给停水、停电安全领导小组, 由领导小组分头布置有关工作。 (2)领导小组成员应马上电话通知各重要职能部门,如:通知食堂 安排好膳食和临时照明用具,通知教育处安排好班主任和任课老师 在各楼过道、楼梯维持秩序。 (3)总务处负责组织水、电维修人员查明停水、停电原因并及时与 当地自来水、电力部门联系协调,尽快排除故障。 3.晚自习期间停水、停电: (1)学校值班人员应及时电话通知值班电工和维修人员。

空调系统的应急预案

1.空调系统的应急预案 (1)中央空调发生制冷剂泄漏时的处置 1)立即关停中央空调主机,关闭相关的阀门。 2)加强现场通风或用水管喷水淋浇(应注意不要淋在设备上)。 3)为确保安全,救护人员应两人一组并穿防毒衣,头戴防毒面具进入现场。 4)对于不同情况的中毒者采取不同的方法:对于头痛、呕吐、头晕、耳鸣、脉 搏呼吸加快者应立即转移到通风良好的地方去休息。 5)如中毒者出现痉挛、神志不清、处于昏迷状态,应立即转移到空气新鲜的地 方,进行人工呼吸并送项目方治疗。 6)如氟利昂制冷剂溅入眼睛,则应用2%的硼酸加消毒食盐水反复清洗眼睛并 送项目方治疗。 7)排除泄漏源后,启动中央空调试运行,确认无泄漏后即可投入正常运行。(2)中央空调机房发生水浸时的处置 ①视进水情况关掉中央空调机组,拉下总电源开关。 ②堵住漏水源。 ③如果漏水较大,应立即通知设备部主管,同时尽力阻滞进水。 ④漏水源堵住后立即排水;排干水后立即对湿水设备、设施进行除湿处理, 如用干的干净抹布擦拭、热风吹干、自然通风或更换相关管线等。 ⑤确认湿水已消除,各绝缘电阻符合要求后,开机试运行。 ⑥如无异常情况出现,则可以投入正常运行。 ⑦中央空调机房发生火灾时按《火警、火灾应急处理作业规程》处置(3)冷水空调机组 ①巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机 组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 ②发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告配电室维修主管,能及时处

理的及时处理,处理不了的第一时间报告物业公司办公室并联系设备保 养商维修。 ③设备保养商接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在 事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员和配电室维修主管 确认存档,并报公司备案。 (4)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) ①巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵, 开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 ②发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好 记录。 ③水泵故障较严重,应报告配电室维修主管,由其安排组织维修,并在事 后作维修报告。 (5)冷却水塔 1)冷却水塔风机故障 ①巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即停止该机,转开备用冷却 塔和风机。 ②发现故障的维修巡查人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 ③需要停机抢修属较严重的故障应报告配电室维修主管,由其组织抢修。 并在事后作维修报告。 2)冷却水塔底盘漏水 ①维修操作巡查人员发现水塔底盘漏水,应即刻开启备用水塔,将漏水水 塔平衡管阀关闭。 ②立刻将情况报告工程维修主管,由其组织抢修冷却水塔,并在事后作维 修报告。 3)冷却水塔溢、漏水 ①巡查发现水塔溢漏马上检查相应的浮球开关,可当场解决的即时修复。

相关文档
相关文档 最新文档