文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110kV主变套管介损超标的分析与处理

110kV主变套管介损超标的分析与处理

110kV主变套管介损超标的分析与处理
110kV主变套管介损超标的分析与处理

110kV 主变套管介损超标的分析与处理

王军德,董万光,侯宪法

(山东聊城供电公司,山东聊城252000)

1引言

套管是变压器的重要组成部分之一,套管介质损耗因数tan δ是衡量其绝缘程度的一个重要指标。按照《电力设备交接和预防性试验规程》的规定,在对35kV 及以上且容量8000kVA 及以上的变压器进行大修或有必要时,应对其介损进行测量。全国变压器运行事故分析报告统计表明:110kV 及以上电压等级变压器在运行中因套管故障引起的事故约占事故量的1/6。本文中通过实例分析主变套管介损超标的原因,提出了相应的处理方法,可使套管介损值重新恢复到正常数值。

2原因的查找及分析

2.1

现场测试

在对某110kV 变电站1号主变进行预试试验时,发现主变(型号SZ10-50000/110)的高压套管(型号COT550-800)A 相介损严重超标,B 相和C 相存在一定的误差。《电力设备预防性试验规程》规定运行中油纸电容型110kV 套管主绝缘的tan δ在

20℃时其增量应不超过±0.3%,且tan δ不大于0.7%。

一般情况下,在测量技术上使tan δ失准的主要

有电桥精度不够、测量接线错误、引线电阻及其接线电阻过大、电桥的电压不足和放电不充分等因素;在套管本身上主要有套管受潮、绝缘油及纸劣化、绝缘上附有油泥、存在局部缺陷及电场磁场干扰等因素。通过采取仪器自检、更换仪器、变更接线(缩短引线,高压线悬空、使用屏蔽线、接触良好及更换引线等)、处理套管外表面、排放套管内部气体、消除电场和磁场干扰的影响等相关措施后进行重复试验,试验数据重复性很好,排除了外界因素对测量结果的影响。试验数据见表1。

根据表1的测试结果,末屏绝缘电阻阻值合格,实测设备的电容量与铭牌标注值基本相同,但与规程中相关规定比较,A 相的tan δ严重超标,B 相tan δ接近规程的上限。

2.2原因分析

正常情况下介损的正接线测量的等效电路如图

1所示,tan δ=wC x R x 。当电桥高压引线与接线端子接

触不良时,相当于在这个回路中多串联了一个附加电阻R f ,其等效电路如图2所示。此时所测的tan δ=

wC x R x +wC x R f ,由于附加电阻的影响,使测量值增加

了个误差,套管(型号COT550-800)的电容量为

284pF ,当接触电阻达到1100Ω时,测量误差约为1%,tan δ增加1%,从上述分析可知,接触电阻对测

量介损的影响很大,应给予足够重视。

根据分析可知,套管介损超标是由于套管的连接部件接触不良造成的,将套管上部解体,发现A 相套管顶部的将军帽、导电杆、螺母及销子等连接部件已腐蚀(见图3),B 相套管见图4。套管将军帽与导线的连接是通过套管线耳连接的,由于氧化、腐蚀和污染的原因,将军帽顶与套管线耳有一层氧化膜,

表1套管试验数据

末屏绝缘电阻/M Ωtan δ/%实测C/pF 铭牌C/pF 误差/%

高压A 100000 1.510282.0284-0.704高压B 1000000.643282.8286-1.120高压C

100000

0.288

281.3

284

-0.951

C x C n

R x

G C 4

R 4

R 3

图1正接线测量等效电路

TRANSFORMER

第49卷第3期2012年3月

Vol.49No.32012

March

49卷

表2套管试验数据

末屏绝缘电阻/M Ωtan δ/%实测C/pF 铭牌C/pF 误差/%

高压A 1000000.252282.0284-0.704高压B 1000000.273282.4286-1.126高压C

100000

0.265

282.0

284

-0.704

使套管高压侧的接线端子与导电杆间接触不良,引起tan δ偏大。

对主变套管进行处理,将导电杆、螺母和销子等连接部件进行清洁并连接牢靠,将高压引线夹子直接夹在套管顶部的导电杆上再次进行测量试验,试验数据符合规程的规定,测试结果见表2。

测量套管介损时,应保证测量线与引线端子接触良好,套管的将军帽、导电杆、螺母、销子等部件电气连接良好并没有腐蚀现象。

3结束语

通过上述分析及实例可以看出,除测量技术外,还存在着客观因素对套管介损测量的影响,使测量的tan δ超标。其不仅妨碍了对套管绝缘性能的正确评判,且增加了故障分析的难度。因此,在现场中应充分考虑此类因素的影响,并对其影响予以重视。在现场进行主变套管介损测量时,建议采取如下措施。

(1)测量套管的tan δ前,确定测试接线是否接触良好,高压线接触是否良好、设备元件是否腐蚀等将直接影响到测量结果,当有测试结果超标时,应在排除接触不良的影响后,再做进一步分析判断。

(2)测量套管的介损是判断其内部受潮等缺陷的重要手段之一,

当测试数据超标时,应分解试验寻找问题所在,针对性地采取符合现场工作条件的处理方案。

(3)介损异常的套管应注意其电容量的变化,若其电容量与出厂值相比有一定的增加,应给予重视,加强在线监测,防止可能出现的由于套管电容层绝缘击穿而引发的事故。

C x C n

R x

G

C 4

R 4

R 3

图2等效电路

R f

图3A 相套管顶部

图4B 相套管顶部68

变电站事故处理应急预案编制导则

变电站事故处理应急预 案编制导则 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

变电站事故处理应急预案编制导则 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电; 3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤 1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况; 2.向主管领导和部门汇报; 3.判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电;

5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲 1.人身伤亡事故处理预案 1.1人身触电事故 根据运行方式,尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备),同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1. 2人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下,将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒,注意留取可疑食物进行化验。 1. 3人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理,并立即呼救。 1. 4高空坠落事故

注:以上事故预案都必须首先保证救助人员自身的安全,且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3. 1误操作事故 误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故,应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点,使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡,主控室应根据保护动作号及当时的工作安排,速派人查看现场,启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度,根据指令进行事故处理。 2.2全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3各级电压等级的母线全停事故 2.4双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2. 5谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故

主变异常及事故处理

主变异常处理 一.声音异常的处理: 1) 当变压器内部有“咕嘟咕嘟”水的沸腾声时,可能是绕组有较严重的故障或分接开关接触不良而局部严重过热引起,应立即停止变压器的运行,进行检修。 2) 变压器声响明显增大,内部有爆裂声时,立即断开变压器断路器,将变压器转检修。 3) 当响声中夹有爆裂声时,既大又不均匀,可能是变压器的器身绝缘有击穿现象,应立即停止变压器的运行,进行检修。 4) 响声中夹有连续的、有规律的撞击或摩擦声时,可能是变压器的某些部件因铁芯振动而造成机械接触。如果是箱壁上的油管或电线处,可增加距离或增强固定来解决。另外,冷却风扇、油泵的轴承磨损等也发出机械摩擦的声音,应确定后进行处理 二.油温异常升高的处理: (一)变压器油温异常升高的原因 1) 变压器冷却器运行不正常。 2) 运行电压过高。 3) 潜油泵故障或检修后电源的相序接反。 4) 散热器阀门没有打开。 5) 变压器长期过负荷。 6) 内部有故障。 7) 温度计损坏。 8) 冷却器全停。 (二)油温异常升高的检查 1) 检查变压器就地及远方温度计指示是否一致 2) 检查变压器是否过负荷。 3) 检查冷却设备运行是否正常。 4) 检查变压器声音是否正常,油温是否正常,有无故障迹象。 5) 检查变压器油位是否正常。 6) 检查变压器的气体继电器内是否积聚了可燃气体。 7) 必要时进行变压器预防性试验。 (三)油温异常升高的处理 1) 若温度升高的原因是由于冷却系统的故障,且在运行中无法修复,应将变压器停运修理;若不能

立即停运修理,则应按现场规程规定调整变压器的负荷至允许运行温度的相应容量,并尽快安排处理;若冷却装置未完全投入或有故障,应立即处理,排除故障;若故障不能立即排除,则必须降低变压器运行负荷,按相应冷却装置冷却性能与负荷的对应值运行 2) 如果温度比平时同样负荷和冷却温度下高出10℃以上,或变压器负荷、冷却条件不变,而温度不断升高,温度表计又无问题,则认为变压器已发生内部故障(铁芯烧损、绕组层间短路等),应投入备用变压器,停止故障变压器运行,联系检修人员进行处理。 3) 若经检查分析是变压器内部故障引起的温度异常,则立即停运变压器,尽快安排处理。 4) 若由变压器过负荷运行引起,在顶层油温超过105℃时,应立即降低负荷。 5) 若散热器阀门没有打开,应设法将阀门打开,一般变压器散热器阀门没有打开,在变压器送电带上负荷后温度上升很快。若本站有两台变压器,那么通过对两台变压器的温度进行比较就能判断出。 6) 如果三相变压器组中某一相油温升高,明显高于该相在过去同一负荷、同样冷却条件下的运行油温,而冷却装置、温度计均正常,则过热可能是由变压器内部的某种故障引起,应通知专业人员立即取油样做色谱分析,进一步查明故障。若色谱分析表明变压器存在内部故障,或变压器在负荷及冷却条件不变的情况下,油温不断上升,则应按现场规程规定将变压器退出运行。 三.油位异常的处理 (一)引起油位异常的主要原因有: ①指针式油位计出现卡针等故障。②隔膜或胶囊下面蓄积有气体,使隔膜或胶囊高于实际油位。 ③吸湿器堵塞,使油位下降时空气不能进入,油位指示将偏高。④胶囊或隔膜破裂,使油进入胶囊或隔膜以上的空间,油位计指示可能偏低。⑤温度计指示不准确。⑥变压器漏油使油量减少(二)油位异常的处理 1.油位过低的处理 油位过低或看不到油位,应视为油位不正常。当低到一定程度时,会造成轻瓦斯动作告警。严重缺油时,会使油箱内绝缘暴露受潮,降低绝缘性能,影响散热,甚至引起绝缘故障。 1)油位过低的原因: (1) 变压器严重渗油或长期漏油。 (2) 设计制造不当,储油柜容量与变压器油箱容量配合不当。一旦气温过低,在低负荷时油位下降过低,则不能满足要求。 (3) 注油不当,未按标准温度曲线加油。 (4) 检修人员因临时工作多次放油后,而未及时补充。 2)油位过低的处理: ①若变压器无渗漏油现象,油位明显低于当时温度下应有的油位(查温度~油位曲线),应尽快补

变电站事故处理的一般原则(终审稿)

变电站事故处理的一般 原则 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

变电站事故处理的一般原则、汇报程序及注意事项 事故处理的一般原则、汇报程序及注意事项 一、事故处理的一般原则: 1. 正确判断事故的性质和范围,迅速限制事故的发展,消除事故的根源,解除对人身和设备的威协; 2. 用一切可能的方法保持无故障设备继续运行,以保证对用户的正常供电; 3. 尽快对已停电的用户恢复供电,并优先恢复站用电和重要用户的供电; 4. 调整电力系统的运行方式,使其恢复正常运行; 5. 将损坏设备隔离,为检修工作做好安全措施,以便缩短抢修时间。二、值班人员在事故情况下可进行紧急处理的项目: 为防止事故扩大、损坏设备,值班人员在紧急情况下,可先行处理,然后报告值班调度员的操作项目: 1. 将危及人身安全和可能扩大事故的设备立即停止运行; 2. 将已损坏的设备以及运行中有受损坏可能的设备进行隔离;

3. 母线电压消失后,将连接在该所有母线上的断路器拉开; 4. 电压互感器保险熔断或二次开关跳闸时,将可能引起误动的保护退出运行; 5. 站用电和直流系统全部停电或部分停电,恢复其电源。 三、事故情况下的记录、汇报程序及注意事项: 1、事故发生后,值班长立即复归音响,指派合格的值班员对以下内容进行准确记录: 1) 事故发生的时间; 2) 断路器位置变化情况指示; 3) 主设备运行参数指示(电压、电流); 4) 操作员站全部光字牌;主要事故报文; 记录人将记录情况核对无误后,复归所有报文、光字,向值班长汇报。 2、值班长根据以上事故象征对事故性质进行综合判断,将事故简要情况汇报调度,汇报内容如下: 1)

变电站值班员-异常及事故处理(权威)

变电站值班员——异常运行及事故处理 1、什么叫事故处理?事故处理常用的操作种类有哪些? 答: 是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状况或发生电网和设备事故时,为迅速解救人员、隔离故障设备、调整运行方式,以便迅速恢复正常运行的操作过程。种类: 试送、强送、限电、拉闸限电、保安电、开放负荷。 2、断路器在哪些异常情况下应立即停电处理? 答: 1、"套管有严重破损和放电现象; 2、"多油开关内部有爆裂声; 3、"少油开关灭弧室冒烟或内部有异常声响; 4、"油开关严重漏油,看不到油位; 5、"SF6气室严重漏气发出操作闭锁信号; 6、"真空开关出现真空损坏的丝丝声; 7、"液压机构突然失压到零; 8、"设备外壳破裂或突然严重变形、过热、冒烟。 3、主变压器在那些异常情况下应立即停止运行? 答: 1、"有强烈而不均匀的噪音或内部有爆裂的火花放电声; 2、"上层温与平时记录比较,在同样负荷、气温和冷却条件下温度高出10℃以上,且油温不断上升时(确认温度表指示正常);

3、"油枕或防爆管破裂向外喷油(应鉴别呼吸器通道无闭塞); 4、"油色变化过甚,油内出现炭质; 5、"套管破裂并有严重放电现象; 6、"严重漏油致油枕及瓦斯继电器看不到油面; 7、"变压器着火; 8、"达到《红外测温工作标准》规定必须停电的条件。 4、互感器有哪些异常情况下应立即停止运行? 答: 1、"内部有放电声; 2、"有焦臭味或冒烟、喷油; 3、"套管破裂、闪络放电; 4、"温度升高并不断发展; 5、"严重漏油。 5、液压机构的断路器在运行中液压降到零如何处理? 答: 液压机构的断路器在运行中由于某种故障液压降到零,处理时,首先应用卡板将断路器卡死在合闸位置,然后断开控制电源的熔断器。1、如有旁路断路器则立即改变运行方式,带出负荷。将零压断路器两侧隔离开关拉开,然后查找原因。2、若无旁路断路器,又不允许停电的,可在开关机械闭锁的情况下带电处理。 5、液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何处理? 答:

主变低压侧短路故障事故处理流程

工作日志 一、工作计划 10月19日下午1#主变低压侧穿墙套管两相发生短路故障,导致穿墙套管外部击穿,1#主变做了停机处理,将1、2段母线并列运行。为了尽快恢复1#主变运行,工作计划如下:1、10月21日进行更换35kV低压穿墙套管和主变停运前段试验工作;2、从低压配电室引出动力电源至检修库房,完成电缆埋设工作和电缆头制作工作。 低压穿墙套管的更换工作由风场运维人员自行完成,主变试验由有高压试验资质的“科高”公司完成,主变试验有“绝缘电阻试验”,“直流电阻试验”和“介质损耗及电容量”。主变绝缘油已经完成取样送检工作,正在等待结果。 如果主变各项试验结果符合相关规程要求,满足主变运行条件,同时低压套高更换工作完成,则进行主变投运工作。 二、准备工作 1、及时掌握低压套管供货情况,协调司机接货。厂家于9月21日中午3时将货物发出。 2、做好极端天气预防工作,如作业中遇恶劣天气采取的措施等等。 3、检查安全工器具的状态,确认其良好。 4、低压套管、主变高低压侧引线处螺栓若干,螺栓应表面镀锌。 5、对讲机为1频道,带电充足; 6、对借用工具做好记录。 7、确认工作人员精神面貌良好,无带病工作情况。 8、为节省工作时间,安排更换低压穿墙套管工作与主变试验工作同时进行。 三、保证安全的组织措施 1、由贾经理做为作业负责人,带领运维人员更换低压套管,并负责与“科高”公司的协调工作; 2、风电场计划于9月21日上午进行主变间隔倒闸操作,已经电话通知调度于今晚10点送电。贾经理要求严格执行“两票三制”,确定了倒闸操作人员、工作监护人员。开出变电站第一种工作票,操作票已经过审核通过。 3、做好防触电的应急预案工作; 4、对于“科高”公司人员做好安全交底工作,对于在主变上的高空作业时,应佩戴好安全带,拆卸线夹螺栓时,不要随意丢弃螺栓,不要随意抛甩工具。 5、对于进场培训人员,遵守化德风电场相关制度,在升压站学习时,未经允许勿触碰设备,在设备区时,与带电设备保持距离,谨防误入间隔。 6、试验结束后,应对试验场地进行卫生清洁并检查是否有工具遗漏。 四、保证安全的技术措施 1、保持与设备带电部分的安全距离; 2、进入升压站应佩戴安全帽; 3、设备操作前要停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设围栏; 4、使用单梯时,必须有人扶持和监护,且保证倾斜角度。使用人字梯时,注意限位装置可靠工作。 5、拆卸和安装穿墙套管时,注意防止人员和套管跌落以造成二次伤害,应使用

事故及处理制度(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 事故及处理制度(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

事故及处理制度(新版) 第一条发生事故后,现场人员应积极采取措施进行处理,并迅速向主管部门或厂长报告。 第二条发生伤亡事故后,负伤者或事故现场人员应立即向主管部门或厂长报告,厂长接到重伤、死亡、重大死亡等事故后,立即向上级主管部门报告。 第三条发生死亡、重大死亡事故后,当时人在向上级报告的同时,保护好现场,并迅速采取措施抢救人员和财产,防止事故扩大。 第四条凡发生责任事故、人身伤亡事故和重大事故苗子,必须严格执行“四不放过原则”(事故原因不查清不放过,事故责任人没有受到处理不放过,事故责任和群众没有受到教育不放过,防范措施不落实不放过)。 第五条对事故责任者(包括领导)应根据责任轻重、损失大小、认识态度提出处理意见。

第六条对重大伤亡事故和重大事故苗子,应及时召开现场分析会,使广大职工吸取教训,防患于未然。 第七条对因工负伤的职工和死者家属,要亲切关怀,给予慰问,根据国家有关规定,做好善后处理工作。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

主变事故应急预案

1#变电站事故预案 日照钢铁有限公司动力厂 供电车间1#站运行方式 运行方式:(本预案的运行方式如下,以下所有预案都是此运行方式下的事故预案,运行方式改变预案需重新修订) 1#站:日钢II线带110kV I段母线带1#主变带10kV I段母线运行;110KV新电I线带110kV II、III段母线带2#主变、3#主变运行,3#主变带10kV III、IV段母线运行, 2#主变带10kV II段母线运行;110kV桥联1002开关运行,桥联1001开关热备用,110kV备自投投入; 4#站:制氧II线、2#主变、3#主变运行在110kV II母线,日钢II线、制氧I线、建材II线、4#主变运行在110kV I母线,110KV新电I线热备用于110kV II母,110kV母联100开关热备用,110kV母联备自投投入,1#主变冷备用,2#主变带10kV II、IV段母线运行,3#主变带10kV I、III段母线运行,4#主变带盈德6万制氧10kV配电室I、II、III段母线运行,液空制氧主变带法液空制氧10kV配电室I、II段母线运行。

目录 1#变电站主变事故预案: 二:1#变压器故障预案...................................................... - 3 - 8、1#主变主保护(重瓦斯、差动)动作跳闸 ................................................................................ - 3 - 9、1#主变本体轻瓦斯报警,需将主变停电检查............................................................................ - 5 - 10、1#主变高后备动作、低后备动作 ................................................................................................ - 7 - 11、1#主变高后备动作、低后备不动作 ........................................................................................... - 9 - 12、1#主变低后备保护动作 ................................................................................................................ - 11 - 三:2#变压器故障预案..................................................... - 12 - 13、2#主变主保护(重瓦斯、差动)保护动作跳闸................................................................... - 12 - 14、2#主变主保护轻瓦斯报警,需将主变停电检查................................................................... - 14 - 15、2#主变高后备动作、低后备动作 .............................................................................................. - 16 - 16、2#主变高后备动作、低后备不动作 ......................................................................................... - 17 - 17、2#主变低后备保护动作 ................................................................................................................ - 19 - 四:3#变压器故障预案..................................................... - 20 - 18、3#主变主保护(重瓦斯、差动)保护动作跳闸................................................................... - 20 - 19、3#主变油温异常上升,或其它异常情况需要将变压器停电处理................................... - 22 - 20、3#主变高后备动作、低后备动作 .............................................................................................. - 23 - 21、3#主变高后备动作、低后备不动作 ......................................................................................... - 24 - 22、3#主变低后备保护动作 ................................................................................................................ - 26 - 4#变电站主变事故预案: 三:2#变压器故障预案..................................................... - 28 - 7、2#主变低后备保护动作 ......................................................................................................................... - 28 - 8、2#主变高后备动作、低后备动作 ......................................................................................................... - 29 - 9、2#主变高后备动作、低后备不动作 ..................................................................................................... - 29 - 10、2#主变轻瓦斯报警动作(或其他异常现象)......................................................................................... - 31 - 11、2#主变主保护(重瓦斯、差动)保护动作跳闸................................................................................ - 32 - 四:3#变压器故障预案..................................................... - 33 - 12、3#主变低后备保护动作 ....................................................................................................................... - 34 - 13、3#主变高后备动作、低后备动作 ....................................................................................................... - 35 - 14、3#主变高后备动作、低后备不动作 ................................................................................................... - 36 - 15、3#主变轻瓦斯保护报警(或其他异常现象)....................................................................................... - 38 - 16、3#主变主保护(重瓦斯、差动)保护动作跳闸................................................................................ - 39 - 五:4#变压器故障预案..................................................... - 40 - 17、4#主变轻瓦斯报警动作(或其他异常现象)......................................................................................... - 41 - 18、4#主变主保护(重瓦斯、差动)保护动作跳闸................................................................................ - 41 - 19、4#主变高后备动作 ............................................................................................................................... - 42 - 六、液空6万制氧变压器故障预案........................................... - 44 - 20、液空6万制氧主变轻瓦斯报警动作(或其他异常现象)..................................................................... - 45 -

汽轮机常见事故及其处理方法

一、凝结器真空下降的现象及处理 (1) 1.1凝结器真空下降的主要特征 (1) 1.2凝结器真空急剧下降的原因 (1) 1.5凝结器真空缓慢下降的处理 (1) 1.3凝结器真空急剧下降的处理 (1) 1.4凝结器真空缓慢下降的原因 (1) 二、主蒸汽温度下降 (2) 2.1主蒸汽温度下降的影响 (2) 2.2主蒸汽温度下降的处理 (3) 三、汽轮机轴向位移增大 (3) 3.1影响汽轮机轴向位移增大的原因 (3) 3.2轴向位移大的处理 (4) 四、汽轮机大轴弯曲事故 (4) 4.1事故现象 (4) 4.2事故处理 (4) 4.3预防措施 (5) 五、厂用电源中断事故现象及处理 (5) 5.1厂用电源中断事故现象 (5) 5.2厂用电源中断事故处理 (5) 六、水冲击事故 (5) 6.1水冲击事故前的象征 (6) 6.2发生水冲击事故的处理 (6) 6.3水冲击事故后,重新开机的基本要点 (6)

6.4水冲击事故后,如有下列情况,应严禁机组的重新启动 (6) 七、凝结泵自动跳闸处理 (6) 八、汽轮机发生超速损坏事故 (7) 8.1汽轮机发生超速事故的原因 (7) 8.2汽轮机发生超速事故的处理 (7) 九、汽轮机油系统事故 (7) 9.1汽轮机油系统事故产生的原因 (8) 9.2汽轮机油系统事故的现象 (8) 9.3汽轮机油系统事故的处理 (8) 十、汽轮机轴瓦损坏事故 (8) 10.1轴瓦损坏的原因 (9) 十一、叶片断落事故 (9) 11.1事故象征 (9) 11.2事故处理 (10) 十二、汽轮机事故处理原则和一般分析方法 (10) 十三、在汽轮机组启动过程中,造成凝结器真空缓慢下降的原因 (10) 13.1汽轮机轴封压力不正常 (10) 13.2凝结器热水井水位升高 (11) 13.3凝结器循环水量不足 (11) 13.4轴封加热器满水或无水 (12) 十四、在汽轮机组正常运行中,造成凝结器真空缓慢下降的原因 (12) 14.1轴封加热器排汽管积水严重 (12) 14.2凝结器汽侧抽气管积水 (12) 14.3凝结水位升高 (13)

南瑞主变试验报告

110kV商业中心变电站1#主变保护 全部校验 编写:年月日审核:年月日批准:年月日 作业日期年月日时至 年月日时 公司

1 2、装置及二次回路检查2.1、二次回路绝缘:

2.2 3.电源输出检查: 4. 零漂检查: 4.1采样通道幅值试验:(额定电压:57V;额定电流:5A;允许误差〈5% ) 5.差动保护定值测试:Kmode(变压器接线系数)≤3时 4.2.1差流的校验: 校验保护时先计算各侧等值二次电流额定值,计算公式如下:

I e1=S×CT12/U1n×CT11 对应变压器Δ侧(第四侧) I e4=S×CT42/1.732U4n×CT41 S为变压器额定容量;CT11为Y侧CT一次值; CT12为Y侧CT二次值; U1n为Y侧一次额定电压; CT41为Δ侧CT一次值; CT42为Δ侧CT二次值; U4n为Δ侧一次额定电压; a:在对应变压器的Y侧通入单相大小为本侧二次额定值电流,在显示面板中看到相应的两相为1Ie的差流; 在对应变压器的Δ侧通入单相大小为本侧二次额定值电流, 在显示面板中看到一相为1Ie的差流; b:在对应变压器的Y侧通入三相大小为本侧二次额定值相差120°的电流,在显示面板中看到三相大小为 1.732Ie的差流; 在对应变压器的Δ侧通入三相大小为本侧二次额定值电流, 在显示面板中看到三相为 1Ie的差流; 5.2.3谐波制动检查 5.2.4比率制动:定值 ; Kmode(变压器接线系数)≤3时 a)在对应变压器的Y侧通入单相大小为本侧二次额定值的电流;在对应变压器的△侧通入相应两相大小 均为本侧二次额定值的电流,并保证I1a与I4a反向,I4a与I4c反向或I4a与I4b反向.此时差流应为 0. 此时,差流合制动电流计算公式如下: I cd=I a4/I e4-I a1/I e1① I zd=(I a4/I e4+I a1/I e1)/2② b)减小第一侧电流的大小,保持第四侧电流不变,直到比率差动保动作,记下I1a,I4a的大小,代入公式 ①、②.得到一组差流和制动电流.

变电站的各类事故处理

变电站的各类事故处理 2011年07月22日星期五16:55 变电站的各类事故处理 一、线路故障跳闸的现象及处理 1、永久性故障跳闸,重合闸动作未成功 (1)现象 1) 警铃响、喇叭叫,跳闸开关指示灯出现红灯灭、绿灯闪光,电流表、有、无功功率表指示为0 2) 控制屏光字牌“保护动作”、“重合闸动作”、“收发讯机动作”等;中央信号屏“掉牌未复归”、“故障录波器动作”等亮 3) 保护屏故障线路保护及重合闸动作信号灯亮或继电器动作掉牌,微机保护显示出故障报告,指示保护动作情况及故障相别的动作情况 4) 现场检查该开关三相均在分闸位置 (2)处理 1) 记录故障时间,复归音响,检查光字信号,表计指示,检查并记录保护动作情况,确认后复归信号 2) 根据上述现象初步判断故障性质、范围、并将跳闸线路名称、时间、保护动作情况等向调度简要汇报 3) 现场检查开关的实际位置和动作开关电流互感器靠线路侧的一次设备有无短路、接地等故障,跳闸开关油色是否变黑,有无喷油现象等;若开关机构为液压操动机构,检查液压机构各部分及压力是否正常;若开关机构为弹簧操动机构,检查压力、有无漏气;对保护动作情况进行检查分析,确定开关进行过一次重合 4) 如线路保护动作两次并且重合闸动作,可判断线路上发生了永久性短路故障 5) 将检查分析情况汇报调度,根据调令将故障线路停电,转冷备用 6) 上述各项内容记录在运行记录、开关事故跳闸记录中 二、母线故障跳闸的现象及处理 1、母线故障跳闸的现象 (1)警铃、喇叭响,故障母线上所接开关跳闸,对应红灯灭,绿灯闪光,相应回路电流、有、无功功率表指示为0 (2)中央信号屏“母差动作”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字亮,故障母线电压表指示为0 (3)母线保护屏保护动作信号灯亮 (4)检查现场母线及所连设备、接头、绝缘支撑等有放电、拉弧及短路等异常情况出现 (5)如果是低压母线或未专设母线保护的母线发生故障,则由主变后备保护断开主变(电源侧)相应开关 2、母线故障跳闸原因 (1)母线绝缘子和断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络故障(2)母线上所接电压互感器故障 (3)各出线电流互感器之间的断路器绝缘子发生闪络故障 (4)连接在母线上的隔离开关绝缘损坏或发生闪络故障

实验室常见事故的应急措施

实验室常见事故的应急措施 一、实验室内常见危险品 实验室事故有很多源于室内易燃易爆、有毒、有腐蚀性等危险品,实验室常见危险品有:1、爆炸品:具有猛烈的爆炸性。当受到高热摩擦,撞击,震动等外来因素的作用或其它性能相抵触的物质接触,就会发生剧烈的化学反应,产生大量的气体和高热,引起爆炸。如:三硝基甲苯(TNT),苦味酸,硝酸铵,叠氮化物,雷酸盐及其它超过三个硝基的有机化合物等。 2、氧化剂:具有强烈的氧化性,按其不同的性质遇酸、碱、受潮、强热或与易燃物、有机物、还原剂等性质有抵触的物质混存能发生分解,引起燃烧和爆炸。如:碱金属和碱土金属的氯酸盐、硝酸盐、过氧化物、高氯酸及其盐、高锰酸盐、重铬酸盐,亚硝酸盐等。 3、压缩气体和液化气体:气体压缩后贮于耐压钢瓶内,使都具有危险性。钢瓶如果在太阳下曝晒或受热,当瓶内压力升高至大于容器耐压限度时,即能引起爆炸。钢瓶内气体按性质分为四类: 剧毒气体,如液氯、液氨等; 易燃气体,如乙炔、氢气等; 助燃气体,如氧等; 不燃气体,如氮、氩、氦等。 4、自燃物品:此类物质暴露在空气中,依靠自身的分解、氧化产生热量,使其温度升高到自燃点即能发生燃烧。如白磷等。 5、遇水燃烧物品:遇水或在潮湿空气中能迅速分解,产生高热,并放出易燃易爆气体,引起燃烧爆炸。如金属钾,钠,电石等。 6、易燃液体:这类液体极易挥发成气体,遇明火即燃烧。可燃液体以闪点作为评定液体火灾危险性的主要根据,闪点越低,危险性越大。闪点在45℃以下的称为易燃液体,45℃以上的称为可燃液体(可燃液体不纳入危险品管理)。易燃液体根据其危险程度分为: 一级易燃液体闪点在28℃以下(包括28℃)。如乙醚、石油醚、汽油、甲醇、乙醇、苯、甲苯、乙酸乙酯、丙酮、二硫化碳、硝基苯等。 二级易燃液体闪点在29-45℃(包括45℃)。如煤油等。 7、易燃固体:此类物品着火点低,如受热,遇火星,受撞击,摩擦或氧化剂作用等能引起急剧的燃烧或爆炸,同时放出大量毒害气体。如赤磷,硫磺,萘,硝化纤维素等。 8、毒害品:具有强烈的毒害性,少量进入人体或接触皮肤即能造成中毒甚至死亡。如:汞和汞盐(升汞、硝酸汞等)、砷和砷化物(三氧化二砷,即砒霜)磷和磷化物(黄磷,即白磷,误食0.1 克黄磷即能致死) 、铝和铅盐(一氧化铅等)、氢氰酸和氰化物(HCN,NaCN ,KCN)、以及氟化钠、四氯化碳、三氯甲烷等。有毒气体,如醛类、氨气、氢氟酸、二氧化硫、三氧化硫和铬酸等。 9、腐蚀性物品:具强腐蚀性,与人体接触引起化学烧伤。有的腐蚀物品有双重性和多重性。如苯酚既有腐蚀性还有毒性和燃烧性。腐蚀物品有硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸、氟酸氟酸、冰乙酸、甲酸、氢氧化钠、氢氧化钾、氨水、甲醛、液溴等。 10、致癌物质:如:多环芳香烃类、3 ,4 - 苯并芘1 ,2- 苯并蒽、亚硝胺类、氮芥烷化剂、α- 萘胺、β- 萘胺、联苯胺、芳胺以及一些无机元素、As、Cl 、Be 等都有较明显的致癌作用,要谨防侵入体内。 11、诱变性物品:如溴化乙锭(EB),具强诱变致癌性,使用时一定要戴一次性手套,注意

110kV变压器套管介损试验方法

1引言 按照《电力设备预防性试验规程》的规定,在对电容量为 3150kVA 及以上的变压器进行大修或有必要进行绕组连同 套管时,应对损失角正切值tan δ进行测量[1]。若介损值超标,就意味着变压器可能受潮、绝缘老化、油质劣化、绝缘上附着油泥或设备绝缘存在严重缺陷;若电介质严重发热,设备则有爆炸的危险,应立即检修。然而实际中,对大中型变压器的 tan δ测量,只能发现整体的分布性缺陷,因为局部集中性缺 陷所引起的损失增加值占总损失的很小部分,也就是说套管缺陷引起的损耗增加值占总损耗的很小部分,因此若要检测大容量变压器套管的绝缘状况,应单独测量套管的介质损耗正切值和末屏对地的介损值[2]。 2变压器套管结构 变压器套管是将变压器绕组的高压线引至油箱外部 的出线装置。110kV 以上的变压器套管通常是油纸电容型,这种套管是依据电容分压原理卷制而成的,电容芯子是以电缆纸和油作为主绝缘,其外部是瓷绝缘,电容芯子必须全部浸在优质的变压器油中[3]。110kV 级以上的电容型套管,在其法兰上有一只接地小套管,接地小套管与电容芯子的最末屏(接地屏)相连,运行时接地,检修时供试验(如测量介损、绝缘电阻等)用。当套管因密封不良等原因受潮时,水分往往通过外层绝缘逐渐进入电容芯子,因此测量主绝缘和测量外层绝缘即末屏对地的绝缘电阻及介质损耗因数,能有效地发现绝缘是否受潮。为防止套管在运行中发生爆炸事故,应定期进行主绝缘和末屏对地介损试验[4]。 3变压器试验规程的规定 为了及时有效地发现电容型套管绝缘受潮,《电力设备 预防性试验规程》规定大修后或运行中油纸电容型110kV 套管主绝缘的tan δ值在20℃时不大于1.0%,当电容型套管末屏对地绝缘电阻小于1000M Ω时,应测量末屏对地的介质损耗因数,其值不大于2。电容型套管的电容值与出厂值或上一次试验值的差别超出±5%时,应查明原因[5]。 4套管的介损试验方法 为了准确测量套管的受潮情况和末屏对地的绝缘情况, 在实验室内,对一台110kV 电容型套管进行如下试验:该试验采用HJY-2000B 型介损测试仪。图1a 中U H 是测量高压输出端,与被测物一端相接。I X 是测量电流输入端,有两个出线头,中心头应与被试品一端相接;屏蔽头是仪器内部用高压输出的一个参考端,一般情况下用正接法测量时应接地,用反接法测量时应浮空。I N 是标准电流输入端。采用图1b~图 1d 所示的测试方法,在电容套管的额定电容量296pF 下,对 用HJY-2000B 型介损测试仪测得的数据与QS1型西林电桥 收稿日期:2008-07-16 稿件编号:200807033 作者简介:张小娟(1974-),女,陕西长安人,工程师。研究方向:电力系统主设备高压试验部分。 110kV 变压器套管介损试验方法 张小娟,黄永清,贺胜强 (中原油田供电管理处,河南濮阳457001) 摘要:为了准确、迅速测出110kV 变压器套管的受潮状况,防止运行中发生爆炸,给出了定期对主绝缘和末屏对地介损试验的新方法。介绍了新型仪器在110kV 变压器套管介损试验中的应用,通过新旧仪器测试数据对比分析,说明了HJY-2000B 型介损仪测试110kV 变压器套管介损的特点,并给出了介损试验中应注意的事项。关 键 词:变压器;介质;损耗;试验方法 中图分类号:TM41 文献标识码:B 文章编号:1006-6977(2008)10-0087-02 Experiment method for dielectric losses of the 110kV transformer bushing ZHANG Xiao -juan,HUANG Yong -qing,HE Sheng -qiang (Electric Power Management of Zhongyuan Oil Field ,Puyang 457001,China ) Abstract:A new instrument and a new method are adopted to implement the dielectric loss test in order to exam the moist -ened situation of 110kV transformer bushing.The application of a new instrument is introduced in this paper.The process and the data of new instrument are compared with those of the old instruments ﹒The result shows that the novel instrument is important to test the dielectric loss.The noticing events are also given in this paper.Key words:transformer ;media ;loss ;test method 新特器件应用 《国外电子元器件》2008年第10期-87-

110KV变电站异常运行和事故处理

110KV变电站异常运行和事故处理

异常运行及事故处理 一。一般规定: 1. 事故处理的原则: ①限制事故发展,缩小事故范围,解除对人身和设备的威胁。 ②保持正常设备的继续运行,并与故障设备迅速隔离。 ③对停电设备尽快恢复送电。 2. 发生事故时应做到: ①记录时间,停止音响信号。 ②记录仪表变化,并分别将光子牌信号与保护动作情况记录清楚,(此工作至少两人进行),核对无误后再恢复信号。 ③将事故报告市调,厂调及有关领导(只将市调调度范围内设备的事故情况报告市调)。 3. 发生下列故障时应先处理,后报领导和调度。 ①将直接对人身有威胁的设备停电。 ②对受到严重威胁的设备停电。 ③将已受损的设备隔离。 ④站用电系统的恢复。 二.事故处理:

(一).韩白T接线失压自投成功 1 警铃响喇叭响报警,首先恢复音响,观察光子牌,“137跳闸101自投”亮,“110KV I段电压断线”亮,观察101开关电流有指示,137开关跳闸。 2观察10KV各出线开关均未跳闸,10KV I II 段电压指示正常,自投成功。3将情况详细记录并报告市调和厂调。 (二).韩白T接线失压自投不成功 1警铃响,喇叭响报警,首先恢复音响,观察光子牌,“110KV I 段电压断线” 亮,“10KV I 段电压断线”“10KV II 段电压断线”亮,“10KV I 段故障”“10KV II 段故障”亮,“137 跳闸101自投”光子牌未亮,观察137开关未跳闸,101开关未合,观察138带电,电压指示正常,10KV出线各开关均未跳闸,用验电笔验110KV I 段无电压,验110KV II 段有电压。 2将情况详细记录并报告市调和厂调。 3 将101自投小开关1BZT转至手动位置,拉开137开关,断开1号主变保 护屏内的5LP 6LP 压板,合上1号主变中性点地刀111—9。 4 合上101开关冲1号主变,然后拉开1号主变中性点地刀111—9。 5 接通1号主变保护屏内5LP 6LP 压板,观察10KV I II 段电压指示正常, 手动投入成功。 (三)。1#主变本体重瓦斯动作: 1. 事故前运行方式,1#主变带全厂负荷,2#主变停电,138开关作为137开关的热备用。 2. 分析:1#主变重瓦斯动作,闭锁101自投,137,511开关掉闸,故

箱式变电站的常见事故处理规范

变电站的各类事故处理 一、线路故障跳闸的现象及处理 1、永久性故障跳闸,重合闸动作未成功 (1)现象 1) 警铃响、喇叭叫,跳闸开关指示灯出现红灯灭、绿灯闪光,电流表、有、无功功率表指示为0 2) 控制屏光字牌“保护动作”、“重合闸动作”、“收发讯机动作”等;中央信号屏“掉牌未复归”、“故障录波器动作”等亮 3) 保护屏故障线路保护及重合闸动作信号灯亮或继电器动作掉牌,微机保护显示出故障报告,指示保护动作情况及故障相别的动作情况 4) 现场检查该开关三相均在分闸位置 (2)处理 1) 记录故障时间,复归音响,检查光字信号,表计指示,检查并记录保护动作情况,确认后复归信号 2) 根据上述现象初步判断故障性质、范围、并将跳闸线路名称、时间、保护动作情况等向调度简要汇报 3) 现场检查开关的实际位置和动作开关电流互感器靠线路侧的一次设备有无短路、接地等故障,跳闸开关油色是否变黑,有无喷油现象等;若开关机构为液压操动机构,检查液压机构各部分及压力是否正常;若开关机构为弹簧操动机构,检查压力、有无漏气;对保护动作情况进行检查分析,确定开关进行过一次重合 4) 如线路保护动作两次并且重合闸动作,可判断线路上发生了永久性短路故障 5) 将检查分析情况汇报调度,根据调令将故障线路停电,转冷备用 6) 上述各项内容记录在运行记录、开关事故跳闸记录中 二、母线故障跳闸的现象及处理 1、母线故障跳闸的现象 (1)警铃、喇叭响,故障母线上所接开关跳闸,对应红灯灭,绿灯闪光,相应回路电流、有、无功功率表指示为0 (2)中央信号屏“母差动作”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字亮,故障母线电压表指示为0 (3)母线保护屏保护动作信号灯亮 (4)检查现场母线及所连设备、接头、绝缘支撑等有放电、拉弧及短路等异常情况出现 (5)如果是低压母线或未专设母线保护的母线发生故障,则由主变后备保护断开主变(电源侧)相应开关 2、母线故障跳闸原因 (1)母线绝缘子和断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络故障

相关文档
相关文档 最新文档