文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时用电施工组织设计方案

临时用电施工组织设计方案

一、编制依据

1、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)

2、建设工程施工现场用电安全规范(GB50104-93)

3、本工程施工合同

4、本工程施工组织设计

二、本工程概况

本隧道位于白腊寨~广南区间,保上隧道属Ⅱ级风险隧道,是本标段重难点工程。洞身有三段位于曲线上,线路设计为单面上坡,进口里程DK398+335,出口里程DK407+070,全长8735m。为加快施工进度,解决施工通风及排水问题,结合地形、地质条件,本隧于进口端左线线路中线左侧30m处设置2000m长的平导一座;于线路右侧设置一座横洞(828m),与正洞相交于DK420+700。

本隧分进口、横洞、出口3个工区施工,进口工区承担施工长度4365m,横洞工区承担施工长度2544m,出口工区承担施工长度1826m(反坡施工)。

营盘山隧道出口端位于R-6000m的右偏曲线上,其余地段均为直线;线路设计为单面坡,隧道最大埋深约290m,进口里程为DK394+665,出口里程为DK398+138,中心里程DK396+,全长3473m。

三、施工现场用电方案

为贯彻落实国家安全生产的方针政策和法规。保证施工现场

的安全用电,确保职工在生产过程中的安全和健康,结合本工程的实际情况,依据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》,制定本工程临时用电方案。

现场设施布置情况:在现场设置办公区、工人宿舍区、工人食堂、文化室、职工食堂、厕所、淋浴间、停车场等,现场设置喷射拌和站、空压机房、钢筋加工场、隧道内作业用电设备等、现场设置配电室,临时设施采用彩钢板活动房搭设。

1临电电源:

本工程新建一个在施工区域内一级变电所作为供电电源,一级变电所位于保上隧道出口外侧1公里处,分别送往保上隧道出口、横洞、进口。营盘山出口施工现场各设置二级变电所一个。再接到配电室处,内设配电柜三台,电源线分三路进入配电柜,电源进户处做电源中性点重复接地,配电柜馈出主干线采用直埋敷设方式,电缆穿道路处设钢管保护。

2 线路接零:

本工程临时配电采用TN—S三相五线制接零保护系统,设专用保护接地线。做到三级配电、三级保护。

3 现场线路布置

本工程临时用电分动力用电和照明用电两种,根据电源及现场施工要求,设

三个一级柜。

4负荷计算:

1)根据施工总体部署,以整个施工期中的最大用电负荷时段,作为计算负荷;

2)对现场施工用电设备、负荷类型进行统计分组;

3)采用需要系数法计算施工现场用电容量;

4)为减少资源浪费,尽量采用已有送配电设施。

负荷计算表:(下页表)

1#配电柜:

总有功功率:P JS=KΣPis=×=

总无功功率:Q JS=KΣQis=×=

总视在功率: S JS=√+=254KV A

总计算电流: I js=385A

2#配电柜:

总有功功率:P JS=KΣPis=×=

总无功功率:Q JS=KΣQis=×=123KVR

总视在功率: S JS=√+1232=175KV A

总计算电流: I js=265A

3#配电柜:

总有功功率:P JS=KΣPis=×=

总无功功率:Q JS=KΣQis=×119=

总视在功率: S JS=√+=

总计算电流: I js=277A

二级变电所距离配电室为4米,产生电压降很小。建设单位所提供的低压侧空气开关电流为400A,满足使用要求。

四、安全用电技术措施

1 配电箱及开关箱

1) 配电系统采用配电柜、分配电箱、开关箱三级配电方式;

2)配电系统设置总配电室,靠近电源区域,分配电箱设在用电设备或负荷相对集中的区域,开关箱与分配电箱距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不得超过3m。

照明线路设在各级配电箱的右侧,动力开关上侧引入;照明不得和动力线路混合使用空开。

3) 每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关相直接控制2台及2台以上的电器设备(含插座),做到“一机、一闸、一漏”。

4)配电箱、开关箱装设端正牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离为~1.6米;移动式配电箱、开关箱应装设在牢固、稳定的支架上,其中心与地面的垂直距离为~1.6米。

配电箱及开关箱中导线的进出口线应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门外;固定式二级配电箱设防雨棚。

5) 配电箱、开关箱应设在干燥、通气、常温场所,不得装在易撞击场所,周围不得有碍操作。配电箱、开关箱漏电保护开关前设具有可视断点的断路器。

6) 配电箱的电器安装板上必须分设N线端子和和PE线端子。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电器连接,进出线中的N线必须通过N线端子板连接,PE线必须通过PE线端子板连接。

7) 配电箱及开关箱每月进行检查和维修。

8) 配电箱、开关箱统一编号,喷上危险标志。配电盘上标明回路的名称、用途,同时作分路标记。

9) 各种配电箱内不允许有杂物,应保持清洁,不得挂其它用电设备。

10) 施工现场停电1小时以上,应将动力及开关箱断电上锁。11)开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流应选用30mA,额定漏电动作时间应小于秒,水泵及特别潮湿场所,漏电动作电流应选用15mA。

12)所有配电箱门应配锁、配电箱和开关箱应由现场电工专人管理。所有配电箱、开关箱应每天检查一次,维修人员必须是专业电工,检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

13)开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流应选用30mA,额定漏电动作时间应小于秒,水泵及特别潮湿场所,漏电动作电流应选用15mA。

14)配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电气正常不带电的金属底座,外壳等,必须通过PE线端子板与PE线做电器连接,严禁串接;金属箱门与金属箱体必须采用编制软铜线

做电气连接。

2 线路敷设

1) 电缆中必须包含全部工作芯线和保护零线的芯线,即五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、黄/绿两种颜色绝缘芯线。淡蓝色必须用作N线,黄/绿双色芯线必须用作PE线,严禁混用。

2) 电缆敷设采用埋地敷设方式,埋地电缆沟宽400mm,深600mm,铺砂50mm,然后放电缆,再铺砂50mm,再用砖做保护,线路位置设明显电缆标志。直接埋地敷设的电缆过墙、过道、过临建设施时,套钢管保护。

3) 电缆线路必须有短路保护和过载保护。电缆接头经绝缘包扎后防水牢固可靠,且保持原有绝缘强度,不承受张力。

进隧道电缆架空敷设,固定点每20米不少于一点,敷设固定。

4) 隧道导线敷设及照明装置采用绝缘铜线;低压采用10mm绝缘铜线,用塑料夹敷设,距地面不小于 2.2m;手把灯用绝缘铜线,手持电动工具采用橡皮护套铜芯软电缆,不得有接头。

5) 各种用电设施、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具。

6) 隧道施工照明灯具距地面高度不低于2.4m,灯具的金属外壳及支架必须保护接零。

7) 螺口灯头、相线应接在中心角头相连的一端。

8)潜水泵的负荷线必须采用YHS型防水橡皮护套电缆,不得承受任何外力。

9)保护零线不得装设开关或熔断器;保护零线的截面应不小于

工作零线的截面。同时必须满足机械强度要求。

3 手持电动工具

1 ) II类手持电动工具的开关箱内必须安装隔离开头、短路保护、过负荷保护和漏电保护器;其负荷线必须选择无接头的多股铜芯橡皮套软电缆,其应符合GB1169-74《通用橡套软电缆》的要求,其中绿黄双色线在任何情况下只能作保护线。

2) 施工现场优先选用II类手持电动工具,额定动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于的漏电保护器。

3) 手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前要做空载检查,运转正常方可使用。

4 防雷与接地

本工程施工用电采用TN-S系统,在低压线路进配电室处做重复接地,接地极采用3根2.5米长镀锌钢管打入地下,极顶距地面0.8米,成直线布置。接地极间距5.0米,接地连接线采用40*4镀锌扁钢。接地极与接地线连接处采用焊接,焊接处刷沥青油防腐。

接地线与电源中性线在低压总配电室内做电气连接,分两路馈出。该点所引出的保护线和中性线在馈出线路中不能再做电气连接。二级箱或电源末端做重复接地。

1) 所有电气设备的金属外壳与保护零线连线,专用保护零由工作接地线、配电室的第一级漏电保护器电源侧的零线引出,施工现场所有的电气设备在正党情况下不带电的外露部分,应做保护接零。

2) 保护零线采用五芯线从变压器的中性点开始至配电柜——分配电箱——开关箱到各种机械设备。

3) 保护零线采用绿、黄双色线,保护零不准与工作零混用。

4) 隧道接地电组小于4Ω。作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地可并联于基础防雷接地网,所有接地电阻值≤4Ω。

5)正常情况时,下列电气设备不带电的金属外露导电部分应作保护接零:

(1) 电机、局部照明变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳。

(2) 电气设备的传动装置的金属部件。

(3) 配电箱的金属框架。

(4) 电力线路的金属保护管、拌合机,均设接地装置。

(5) 产生振动的机械设备的PE线的重复接地不少于两处。7)保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在二级箱处做重复接地。

5机械

1)所有接地电组每月摇测一次。

2) 机械的操作手柄必须采取绝缘措施,操作人员必须穿戴绝缘鞋、手套。

3) 机械必须设防溅型漏电保护器,其额定漏电动作电流小于15mA,额定漏电动作时间小于。

4) 所有中小型机械应做到上有棚、下有垫,焊机防雨通风。

5) 焊机一次线长度应小于5m,一二次防护齐全。电焊机使用专用漏电保护开关,电焊机二次侧线缆双线到位。

6照明

1) 照明灯具的拉线开关距地面2-3m,拉线出口向下,其它开关距地面1.3m。

2) 严禁在床上装设开关和插座。

3) 灯开关均应引线控制,接线牢固。

4)隧道里均应采用36V安全电压供电。

5) 临时灯具、碘钨灯、镝灯、行灯应由专人负责保管,用后及时断电及收回。

6) 隧道照明电源不得大于36伏,在特别潮湿的场所,导电良好的地面工作的电源电压不得大于12伏。照明变压器必须使用双绕组性安全隔离变压器,不得使用自藕变压器。

7) 使用行灯的电源电压不超过36伏,灯体与手柄应坚固,灯头无开关,灯泡外部有保护网。

隧道里车辆通行的工程及机械设备,设置醒目的红色信号灯。

7 电工操作安全技术措施

1)用电设施的运行和维护人员,必须学习和熟悉电气安全的有关规定。因故间断工作3个月以上者,必须重新学习,并经考试合格后方可恢复电气工作。

2)新参加工作的维护电工,上岗前必须经过安全教育,考试合格后在正式电工带领下,方可参加指定的工作。

3)室外施工现场供用电设施除经常维护外,遇大风,暴雨,

冰雹,雪霜雾,等恶劣天气时,应加强对电气设备的巡视和检查;巡视和检查时,必须穿绝缘鞋。

4)新投入运行或大修后投入运行的电气设备,在72小时内应加强巡视,无异常情况后方可按正常周期进行巡视。

5) 电气设备或线路的停电检修应遵守:一次设备完全停电,并切断变压器和电压互感器二次侧开关;设备或线路切断电源并经验电确无电压后,方可装设接地线,进行工作;工作地点均应悬挂相应的标示牌。

6) 在靠近带电部分工作时,应设监护人。工作人员在在工作中正常活动范围与带电设备的最小安全距离应符合规定。

7) 施工用电用完后应由施工现场用电负责人通知维护班组,进行拆除;严禁非电工拆装电气设备,严禁乱接乱拉电源。

8) 配电室和现场的开关箱、开关柜应加锁;电气设备明显部位应设“严禁靠近,以防触电”。

五、现场照明

1照明灯具的金属外壳必须保护接零。单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。

2隧道外灯具距地面不得低于3m,隧道内灯具不得低于2.4m。3钠灯、金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上,灯线不得靠近灯具表面。

4投光灯的底座应安装牢固,按需要光轴方向将框轴拧紧固定。5灯具内的接线必须牢固,灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。

六、电气防火措施

1、电气防火技术措施

(1) 合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠的保护。

(2) 在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使用火源。

(3) 在总配电房配置干粉灭火器材,并禁止烟火。

(4) 加强电气设备相间和相——地间绝缘,防止闪烁。

(5) 合理设置防雷装置。

2、电气防火组织措施

(1) 建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度。

(2) 建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管理制度,并设置禁止烟火标志。

(3) 建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。

七、现场电工岗位责任制

1、对施工现场供电系统安全运行负责。

2、负责现场用电设备的安装拆除及维修工作。

3、对现场用电负责分配、供给及使用的交底。

4、对违反电气操作、使用的人员有权制止和停止供电。

5、对违反电气规定乱接电器的行为进行制止并及时向现场主管领导汇报。

6、对现场所有电气按时进行巡视检查、维修、登记工作。

7、负责宣传安全用电和触电急救工作。

相关文档
相关文档 最新文档