文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水处理厂机电设备及管道安装施工方案

污水处理厂机电设备及管道安装施工方案

污水处理厂机电设备及管道安装施工方案
污水处理厂机电设备及管道安装施工方案

机电设备及管道安装施工方案

目录

一、工程概况 (4)

二、施工采用的主要标准 (4)

三、施工方针及承诺: (5)

四、施工准备 (5)

五、安装机具、劳动力、材料准备 (6)

主要施工机具一览表 (6)

主要劳动投放计划表 (6)

六、计划安排 (7)

七、主要机械设备安装方案 (7)

(一)现场开箱、清点和设备交接 (7)

(二)材料和设备的搬运、贮存及保护 (7)

(三)铸铁闸门及启闭机安装 (8)

(四)手动闸板门安装 (9)

(五)渠道闸门安装 (10)

(六)吸泥机安装 (10)

(七)紫外线消毒 (15)

(八)电动葫芦安装 (16)

(九)污泥浓缩脱水机安装 (18)

(十)格栅除污机安装...........................................。。 (19)

(十一)螺旋输送机安装 (20)

(十二)螺旋压榨机 (21)

(十三)砂水分离器安装 (22)

(十四)曝气系统安装 (23)

(十五)阀门安装 (24)

(十六)水泵安装 (25)

八、主要电气设备安装 (26)

(一)低压配电柜安装 (26)

(二)动力配电箱安装 (28)

(三)电缆及电缆保护管敷设 (28)

(四)路灯安装 (29)

(五)接地系统安装 (30)

(六)电气调整试验 (31)

九、自控仪表、监控系统安装 (32)

1、安装要求 (32)

2、仪表安装 (33)

3、设备单机调试、总调试及联合调试方案 (36)

4、电气系统调试 (36)

5、自控仪表、监控系统调试 (37)

5.1系统调试 (37)

5.2 PLC控制柜的检验与调试 (37)

5.3 软件检验调试 (38)

5.4 监控系统的联调检验 (38)

5.5 联动调试 (39)

十、工艺管道安装 (40)

10.1 支架安装 (40)

10.2 钢管安装 (40)

10.2.1. 钢管运输 (41)

10.2.2. 钢管除锈、防腐 (41)

10.2.3. 进场检验 (41)

10.2.4. 钢管焊接 (41)

10.2.5. 钢管螺纹连接及法兰连接 (43)

10.3 UPVC管施工 (43)

10.3.1. 管材检查 (43)

10.3.2. 管材及配件的运输及堆放 (43)

10.3.3. 管道安装 (44)

10.4 管道试压、冲洗 (45)

10.4.1. 管道试压 (46)

10.4.2. 管道冲洗 (46)

十一、安全保证措施施 (47)

一、工程概况

**污水处理厂提标改造工程按建、构筑物由粗格栅进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、生物池、鼓风机房、二次沉淀池污泥泵房、紫外消毒渠、厂内高位井及排海泵房;储泥池、污泥浓缩脱水车间等区域组成。设备主要为泵、风机、搅拌机、起重等通用设备和污水污泥处理专用设备。本方案对通用设备按常规安装工作加以说明,安装时应严格按照技术规格及有关规范标准要求进行施工,对专用设备还应根据GB50334-2002《城市污水处理厂工程质量验收规范》、设备随机文件及设计要求进行施工与验收。

二、施工采用的主要标准

1《电气装置工程施工及验收规范》(GBJ232—82)

2《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254—96)

3《电气装置安装工程 1kv 及以下配线工程施工及验收规范》(GB50254—96)4《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB50259—96)

5《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168—92)

6《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169—92)

7《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》(GB50170—92)

8《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》( GB50171—92)

9《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》(GB50172—92)

10《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—91)

11《机械设备安装工程师施工及验收通用规范》 GB50231

12《钢结构工程施工、安装及验收规范》GB50205

13《钢结构工程质量检验评定标准》 GB50221

14《给排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-97

15《工业管道工程施工及验收规范》 GB50635-97

16《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50636-98

17《水利工程钢阀门(包括拦污栅)制造安装及验收规范》DL/T5018-94

18《污水处理用微孔曝气器》 CT/3015.4-96

19《可调式堰门》 CJ/T3029-94

20《水处理用溶药搅拌设备》 CJ/T3061-1996

21《泵验收试验规程》 ISO2548

22《泵安装技术规范》 SD204-98

23《泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98

24《起重设备安装工程施工和验收规范》 GB50278-98

三、施工方针及承诺:

1、对本工程施工的总方针为优化施工组合,优化施工方案,精心进行施工,确保工程质量,以最低的工程造价按期提供用户满意的优质工程产品,建成后为用户提供良好的售后服务。

2、承诺:

(1)保证按照国家现行施工规范要求施工,安装工程质量等级达合格。

(2)保证在甲方要求的工作日内完成全部机电设备安装任务,确保交付使用(3)保证本工程不转包,不分包。

3、项目部施工主要成员:

项目经理:

项目技术负责人:

项目施工负责人:

项目质量负责人:

项目安全负责人:

四、施工准备

设备安装前组织有关施工技术管理人员认真熟悉设计施工图纸,技术规范,生产厂家的安装技术资料和产品说明书、装配图。邀请设计单位及有关管理单位到施工现场进行设计交底,充分领会设计意图和全部技术要求,对重点安装工程事先制定相应的符合现行有关安全技术标准和产品技术文件规定的安全技术措施及安装方案。

设备安装前组织有关施工技术管理人员进行现场勘察,配合土建施工人员清出预埋管、预埋件,核测其位置高程并作详细记录。为组织施工做好准备。

五、安装机具、劳动力、材料准备

(一)工程施工前,对水源、电源、照明、主要材料、机具、劳动力等做充分准备,作出合理安排。备齐安装施工中使用的符合计量法规规定的计量器具和检测器具、仪器仪表,精度不低于要求的精度等级。

拟投放本工程主要施工设备及机具、主要劳动力投放见下表

主要施工机具一览表

主要劳动投放计划表

六、计划安排

根据总体工期要求及现场条件制订总进度计划,根据总进度计划作出本工程的总材料需求计划,分别报建设单位和监理单位核准、审定。

七、主要机械设备安装方案

(一)现场开箱、清点和设备交接

设备的开箱、清点和交接按有关协议,由承包方组织,建设单位、代理商和监理方等有关人员参加。在设备进厂后,根据设备装箱单逐箱及时进行数量清点,对设备的外观逐一进行检查拍照并作好登记记录,办好交接手续。对运输过程中发生的问题协商解决。在清点过程中,发现不能互换的零、部件,按安装位置和次序作好标记,为顺利安装创造条件。

设备开箱检查记录包括以下内容:

⑴.箱号、箱数以及包装情况;

⑵设备的名称、型号、规格和数量;

⑶装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具;

⑷设备有无缺损件,表面有无损坏和锈蚀等;

⑸其他需要记录的情况。

(二)材料和设备的搬运、贮存及保护

按照生产厂商的书面说明规定,搬运和贮存设备及其零、部件和专用工具,并根据合同条件采取有效保护防止设备损伤和损坏。

在安装前,制造厂为防止部件损坏而包装的防护粘贴,不得提前揭掉。清除设备基础表面和地脚螺栓孔中的油污、碎石、泥土、积水,并找出予埋钢板的顶面,对于进行二次混凝土浇筑的接触面按设计和规范的要求进行凿毛。

(三)铸铁闸门及启闭机安装

闸门的安装根据供货商和制造厂的技术要求,闸门框采用二次灌浆的方式。

⑴按设计安装标高,在出水口墙面上标出出水口竖直中心线及闸门底部标高线,偏差不大于±5mm。同时检查闸体起吊孔中心与启闭机混凝土支座孔是否对中,如不对中,先调整支座孔。

⑵将闸门吊装到位(注意水压方向),并立稳靠实。

⑶支搭脚手架,使其便于作业且安全牢固。

⑷将闸门吊起贴墙就位,调整板闸门推力螺母中心线及底部与所做标记吻合,并用多功能垂直校正器调整闸体的水平度和垂直度(门框底槽、侧槽的水平度和垂直度偏差不大于1/1000,且全程内偏差不大于2mm),将板闸临时定位固定。以板闸螺栓孔为基准点,划出膨胀螺栓孔的位置。将闸门吊离墙面,用冲击钻或水钻成孔。

⑸将二次混凝土范围内的墙体先行凿毛,以利一、二次混凝土的紧密结合,不渗漏。

⑹装上螺栓,将另一端插入螺栓孔。再将闸门起吊就位,将膨胀螺栓与墙体固定牢靠后用多功能垂直校正器将板闸调整到验收标准,将固定螺栓拧紧。

⑺安装闸门推力螺母及启闭机座。以启闭机孔为中心利用多功能垂直校正器,调整启闭机中心与闸门推力螺母中心位于同一垂直线。其垂直度偏差不大于1/1000,且全程内偏差小于2mm,连接闸门推力螺母。以闸板推力螺母板闸端为基

准,将闸门推力螺母调垂直后固定启闭机座,启闭机座用垫铁垫实。然后进行闸门和启闭机的二次混凝土浇筑。

⑻检验

①闸门安装后,检查安装精度符合安装要求,各紧固件连接部位不松动。对手动启闭器内的润滑油脂进行检查和加注。

②在无水的条件下,进行3次闸门启闭试验,达到操作灵活,动作到位,手动闸门手感轻便,电动闸门轻捷,螺杆旋合平稳,门板无卡位、突跳、异响现象。

③在设计水位下,闸门启闭轻巧自如,无突跳现象。

④协助供货商按有关规定进行现场泄露测试,在最大设计水位条件下,闸门的泄漏量符合规定。

(四)手动闸板门安装

1、施工准备

(1)、检查设备的规格、性能是否符合图纸及标书要求,检查设备说明书、合格证和设备试验报告是否齐全。

(2)、检查设备外表如门体、启闭装置、传动螺杆等是否受损变形,零部件是否齐全完好。

(3)、复测土建工程的标高及井壁宽度尺寸是否满足设计图纸要求,以及检查所有的埋件留孔要求是否符合安装要求。

2、设备安装

(1)、堰门侧板与井壁预埋钢板焊接,应相互平行,且与铅垂线在同一直线上,侧板安装后的垂直度偏差应小于2/1000。

(2)、堰门的底部机座应呈水平,水平偏差应小于2/1000,标高偏差不大于±10mm。

(3)、安装上部启闭装置,其中心线应与二侧板的位置中心重合,位置偏差不大于±2mm。

(4)、手摇启闭装置,堰门上下应灵活,侧向及底部橡胶密封板接触紧密,无渗漏现象发生。

(5)、上述安装及检测无误后,在侧板与土建留槽处用细石砼二次灌浆,无渗漏。

3、检验

(1)、手动可调堰门调试前应对所有轴承处加注润滑油(脂),电动操作的驱动机构内应加注润滑油。

(2)、无水工况下,手动操作调节堰门的门体,其上下升降灵活,传动螺杆啮合良好,无卡阻等异常现象。

(3)、手动操作门体上下应位置准确,上下限位与标识指示相符,堰门在关闭状态下,门体二侧及底部密封面应紧密接触,密封良好。

(4)、手动可调堰门应在现场进行渗水试验,在设计压力条件下,堰门的渗透量应小于0.1L/min.m(密封长度)。

(五)渠道闸门安装

1、安装前的准备工作

(1)、检查设备的规格、性能是否符合图纸及标书要求,检查设备说明书、合格证和设备试验报告是否齐全。

(2)、检查设备外表如门框、门体、启闭支架及启闭装置等是否受损变形,零

部件是否齐全完好。

(3)、复测土建工程的标高及预留槽的尺寸是否满足设计图纸要求,以及检查所有预留孔要求是否符合安装条件。

2、设备安装

(1)、将门槽置入土建预留的凹槽内,将门槽外侧的锚筋与内预埋钢板焊接,同时应保证二侧门槽的平行度与垂直度偏差均小于1/1000mm。

(2)、将启闭架与基础平台的预埋钢板焊接,并检查门架的启闭中心与门板螺杆中心在同一铅垂线上,垂直度偏差均应小于1/1000mm。

3)、门体的密封面应紧密贴合,无间隙产生。

(4)、手动操作启闭装置,门体上下灵活,无卡阻现象。

3、检验

(1)、渠道闸门调试前应对所有轴承处加注润滑油(脂),电动操作的驱动机构内应加注润滑油。

(2)、无水工况下,手动操作渠道闸门的门体,其上下升降灵活,传动螺杆啮合良好,无卡阻等异常现象。

(3)、手动操作门体上下位置应准确,上下限位与标识指示相符,闸门在关闭状态下,门体二侧及底部应与密封装置紧密接触,密封良好。

(4)、渠道闸门应在现场进行渗水试验,在设计压力条件下,闸门的渗漏量应小于0.01L/min.m(密封长度)。

(六)吸泥机安装

1.安装前的准备

⑴安装前应对照零部件现场交货验收清单,对零部件及标准紧固件的数量进行清点,检查零部件有无遗失、损坏、磕碰,并对零部件进行清洗和去污工作。

⑵对设备基础的要求

1)对土建基础必须进行外观检查,不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷。

2)土建基础应有质量合格证明书及测量记录。在基础上应明显划出标高基准线及基础的纵横中心线。基础的尺寸及位置要复测检查,其允许偏差应符合设计要求。

3)二次灌浆的基础表面应铲出麻面,麻点深度一般不小于10mm,密度以每平方分米内有3-5个为宜,且不允许有油污及疏松层。放置垫铁处(至周边约5mm)的基础表面应铲平,其水平度允许偏差为2mm/m。

⑶在二沉池圆度合格的条件下,可按下列方法找出二沉池中心:点移动法找出最大弦长即二沉池池径,两条池径交点即为池中心。

⑷以二沉池中心点作为中立柱基础中心点,检查中立柱基础地脚螺栓孔位置偏差是否在允许范围内。若不合格,则由相关专业进行修改调整。

⑸以二沉池中心点为圆心,1300mm为半径画弧,作为中立柱、底密封环安装找正的基准圆。

2、安装

⑴就位顺序

依次顺序为底密封环、中立柱→集泥筒→转笼→中心传动机构→“A”字连接架→桁架→刮刀→密封垫及橡胶清扫刷→其它。

⑵安装顺序

安装从底密封环、中立柱开始,依次顺序为中心传动机构→转笼→集泥筒→桁

架→吸泥管→刮刀→密封垫及橡胶清扫刷→其它。

⑶垫铁布置

在地脚螺栓的两侧各放置一组垫铁,垫铁应靠近地脚螺栓,放置在预留孔的两侧。垫铁规格为斜垫铁L×B×C=120×60×5,斜度为1/20。若斜垫铁不够,可与平垫铁组成垫铁组,配对斜垫铁搭接长度不应小于全长的3/4,相互间的偏斜度不大于2°。

⑷安装

1)密封环、中立柱的安装

①找正:根据3、(5)条所画基准圆,通过测量中立柱地脚螺栓孔与该基准圆的距离找正中立柱,保证中立柱与二沉池同心,同时要结合工作桥位置考虑中立柱地脚螺栓孔位置;

②找平:首先用垫铁调整中立柱底部的高度,使其达到设计标高,然后用铅锤法测量调整中立柱的安装垂直度;

③以中立柱上部螺栓孔分布圆的圆心为圆心,每隔90°在相同的圆上放下4个重1~2kg的铅锤。悬挂铅锤并使它稳定,测量每根铅锤线到底部法兰每个对应孔的距离,同时用垫铁进行调整,直到任意相隔180°位置的两个法兰对应孔测量点的测量数值相差不超过 4.5mm;随后调整底部密封环的同心度,测量底部密封环相隔180°的螺栓孔对中立柱筒身的距离,测量点不少于4个,测量值相差不超过5mm,同时要保证底部密封环处于水平状态。完成以上调整工作后,开始对中立柱地脚螺栓孔进行首次灌浆,对底部密封环地脚螺栓孔进行一次性灌浆;

④中立柱和底部环形密封垫应以抗缩的水泥灌浆并进行养护(养护期一般不短

于7天)。养护期满,中立柱进行精平工作后,用0.5kg的手锤敲击检查垫铁组的松紧程度,应无松动现象。用0.05mm的塞尺检查垫铁之间及垫铁与地板(座)之间的间隙,在垫铁同一断面处从两侧塞入的长度总和,不得超过垫铁长(宽)度的1/3。检查合格后随机用电焊在垫铁组的两侧进行层间点焊固定,垫铁与设备底板(座)之间不得焊接,然后对中立柱进行二次灌浆。

2)灌浆凝固三天后,先将集泥筒和转笼套在中立柱外并放在地面上(注意:吊装时不能碰撞中立柱)。根据用于工作桥固定的螺栓在池壁上的位置及中心传动机构下部、中立柱上部凸缘的调节螺栓螺母,对中心传动机构进行定位。先确定调节螺母分布圆的圆心位置(由工作桥固定螺栓的位置确定),然后在中立柱上部凸缘的每个螺栓上配套调节螺母,制作一个调节板,架于每两个调节螺母之上,用水平仪(长度:300mm,精确度:0.10mm/m)将每个调节螺母调整到同一水平高度(水平度:0.30mm/m),保证中心传动机构运转轨迹处于同一水平面内。在检查调整设备到正确位置之前,不能进行中心传动机构下面的灌浆。

3)以中心传动机构回转中心为中心,调整安装转笼,须保证转笼与集泥筒联接的四个板在同一水平面上;同时要兼顾转笼四个棱角部位竖直方向的立柱角钢垂直于水平面(精度为有经验的安装人员站在10米外,目测垂直即可,以使转笼受力良好)。

4)调整安装集泥筒,要保证其与底部密封环的间距差值在4.5mm以内(设计值为13mm),同时还要保证集泥筒与中立柱裙板配合部位的间隙均匀,接电运转并记录下此时集泥筒与中立柱裙板配合部位的间隙值(设计值:径向间隙20mm,轴向间隙13mm),允许误差为±8mm。

5)对称安装桁架,并对设备旋转轨迹进行调平,保证轨迹在同一水平面上。设备旋转轨迹调平到要求数值后,中心传动机构底部方可灌浆,方法如下:

①按照运转轨迹在池壁合适高度的部位标出均布的八个水准基点;

②在桁架上选定一个合适的测量点A;

③旋转桁架360°,测出点A与各水准基点的高差,各高差的差值应在±19mm 范围内。如果偏差超过允许公差,通过中立柱顶部的调整螺母进行调整直至合乎要求。其后上紧中心传动机构固定螺母,并记录下最高点、最低点的方位。随后将设备运转至桁架与最高点、最低点连线垂直的位置,将桁架按5‰的坡度调整。

6)安装浮渣刮臂、撇渣斗,安装前先记录两侧桁架尾部的高度以及桁架连线上集泥筒与中立柱裙板的间隙。然后根据撇渣斗及出水槽位置初步安装撇沫、撇渣装置。撇沫装置的刮板应处于水平状态。

7)安装刮刀及吸泥管,应保证各刮刀最低线在同一条直线上(注意:刮刀及吸泥管与池底二次抹面层间隙调整以设备最低点为准),同时要保证安装图纸要求之安装尺寸,还要用平衡压块保证设备处于静平衡状态,方法是:使桁架尾部的高度及集泥筒与中立柱裙板的间隙恢复到原先所测的值,不允许用调整桁架调节螺杆的方法调平衡,因为这是一种假象,实际上是不能调节平衡的。

8)根据工作桥固定螺栓的位置确定工作平台的位置,并将其安装在中心传动机构上。

9)工作桥的安装方法为:先将边、中工作桥联接稳固,再整体安装。一端与工作平台联接,另一端用螺栓固定在池壁上。注意:考虑到工作桥的膨胀与收缩,桥下端固定螺栓孔(长圆孔)应有足够的调整空间,如果不够,只能扩大长圆孔。桥

的水平度应在±6.5mm以内。

10)减速机扭矩限制器所配速度监测器的调定(详见设备说明书)。

10.1.池底抹面由土建完成

池底抹面时,确定旋转面最低点的位置,并以此点为基准,在保证刮刀及吸泥管与池底二次抹面层间隙情况下,进行抹面。

10.2.试运转

⑴以上安装完成后,检查各联接部位是否牢固,确认无问题后开始进行试运转。

⑵成套设备安装完毕,二次灌浆层保养期后,应进行试运转。磨合4小时后,应停机检查和紧固所有的螺栓螺母,再磨合24小时,停机检查所有螺栓螺母及润滑情况,将回转支承齿轮箱中的齿轮油放出,置换过滤后重新加入齿轮箱中。

⑶安装完毕后试运转时应运转平稳,无卡滞、抖动等不良现象,无异常响声,无异常发热,目测看不到密封部位的泄漏等。

10.3.注意事项

⑴装机前要根据装箱单及标准件清单核实零部件、标准件类别及数量。

⑵装机前必须对回转支承及小齿轮进行清理、除锈。

⑶严格按照安装使用说明书及相关国家标准进行安装施工调试。

⑷准确定位二沉池水面标高线是定位吸泥机及其相关部件位置的重要基础。

⑸二沉池进水后,浮渣刮臂、撇渣装置上的撇渣板浸没深度以及撇沫装置位置要根据二沉池进水后的实际工作水位重复调整。

⑹普通碳钢联接螺栓在安装完毕后要经过防锈处理。

⑺撇渣装置、撇沫装置以及吸泥管上的橡胶板现场下料、定安装孔位。

⑻吸泥机在安装完毕后,各零部件破损部位要补漆。

(9)浮渣收接板:将浮渣刮板支架安装在槽钢支架上,在安装刮泥板时按标高要求调整好后用螺栓固定。

(10)出水堰板及障板:将其按图纸要求与池壁用膨胀螺栓固定,将堰口调在同一标高上。三角堰槽安装绝对水平,误差不超过设计允许范围。

(11)集渣斗:集渣斗的底部与预埋管连接,支架与池壁用膨胀螺栓固定,焊接固定,集渣斗应水平放置并保证其标高尺寸(高出液面30~50mm)。当集渣斗带有浮渣冲洗阀时,安装时应注意冲洗阀开关能够在拔杆触动下准确动作(拔杆连接在端梁上)。

(12)渣收集耙:收集耙与主梁连接,调节其角度使其紧贴集渣斗运行。

11、检查

(1)安装后按技术指标进行检验并符合设计要求。

(2)根据厂家安装说明书加注润滑油脂。

(3)空载、负载运行,各装置运转灵活,运行平稳,无异常声响,轴承升温不超过允许值。各项指标符合设备安装技术文件规定。

(七)紫外消毒设备安装及调试

7.1安装前的准备工作

(1)基础验收

1)检查各设备基础平面标高;

2)检查各设备纵轴线之间的尺寸。

(2)开箱检查

1)检查达到设备的技术资料(安装手册、使用、维修手册)是否齐全;

2)检查达到设备的零件、部件是否齐全;

3)检查电气系统的零件、部件是否齐全;

4)检查控制系统及仪表元件是否齐全;

5)检查管路及附件是否齐全。

(3)认真阅读设备技术文件,核对设计图纸是否能够符合,如有不符合处应立即向业主、设计提出设计变更。

(4)根据技术文件编制详细施工方案,经监理、业主批准后实施。

7.2 紫外线消毒器安装程序

(1)设备吊装就位前的工作

1)设备在吊装将对基础、地脚螺栓预留孔清理干净;

2)检查设备支座混凝土基础尺寸无误;

3)确定设备底座螺栓孔与地脚螺栓预留孔尺寸无误;

4)复核进出水管在进出水渠的预留孔的标高、轴线尺寸。如有偏差需要土建纠正。

(2)设备安装注意事项

1)紫外线消毒器是一台多边形的设备,起吊受力点的设立非常关键,经过试吊后方可进行正式吊装。

2)紫外线消毒器吊装时必须有防碰保护措施。特别注意对紫外线灯管的保护。

3)防水套管与混凝土预留孔之间的密封是非常重要的一项工作,必须注意施工质量。

4)双法短管和单法短管以及弯头在安装前根据现场情况进行测量、放样、制作。

5)阀门、管道在连接安装时必须注意内部的清洁。

6)两侧的钢平台在施工时必须注意对紫外线消毒器采取保护措施。

7.3 紫外线消毒器单机试车

(1)紫外线消毒器在单机试车前,必须根据技术文件编制单机试车方案,并且得到监理、业主的批准;

(2)消毒间的设备、电气、控制系统等安装完毕;

(3)按单机试车方案的操作程序进行试车。

(八)电动葫芦安装

土建工程进行到我方认为最为合适安装起重设备时,提前28天向监理工程师提出申请并经监理工程师批准后进行安装。

起重设备安装由具有起重设备安装资质的专业队伍进行。工程施工、试运行及验收按照《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-98,并符合其它有关国家标准规范的规定或满足当地劳动主管部门的要求。起重设备安装完成并通过监理工程师、当地劳动部门的验收,施工方负责办理相关的一切手续。

1、导轨安装

采用φ48钢管及专用卡具沿天车导轨方向搭设作业脚手架(脚手架支搭时考虑操作人员和工字钢的重量,及工字钢的进室和提升空间。),脚手架上搭防护栏,满铺大板。同时搭设一个专用调试平台进行导轨调直,导轨调直后,用吊链将其吊到脚手架上面,按照《悬挂运输设备轨道》87SG359中的方式进行连接、导轨安装。

使用经纬仪放出导轨轴线,水平仪测量高程,并在每根房梁预埋铁上焊一块连

某污水处理厂施工组织设计方案(DOC246页)

目录 第一章编制依据及采用标准 (3) 第二章工程概述 (14) 第三章工程目标 (21) 第四章施工部署及计划安排 (23) 第五章土建工程施工技术措施 (28) 第1节施工测量 (28) 第2节土方工程 (31) 第3节施工降水 (35) 第4节钢筋工程 (35) 第5节模板工程 (39) 第6节混凝土工程 (48) 第7节混凝土工程 (77) 第8节管道附属构筑物施工 (106) 第9节建筑工程 (114)

第六章地基处理 (147)

第七章调试及试运行 (151) 第八章工程质量保证措施 (203) 第九章工期保证措施 (217) 第十章季节性施工措施 (221) 第十一章成品保护措施 (229) 第十二章文明、安全、环保施工措施 (231)

编制依据及采用标准 1 招标文件、设计图纸 (5) 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 (5) 3 相关的国家标准、规范和规程 (5) 3.1 基本标准 (5) 3.2 土方工程参照标准 (5) 3.3 钢筋工程参照规范 (5) 3.4 模板工程参照规范 (6) 3.5 混凝土工程参照规范 (6) 3.6 管道工程参照标准 (6) 3.7 建筑工程参照标准 (7) 3.8 建筑服务设施参照标准 (8) 3.9 机械设备安装 (9) 3.10 电气设备安装参照标准 (10) 3.11 系统试运行验收参照标准 (11)

4 我公司企业文件 (11)

4.1 我公司《质量环境职业健康安全管理手册》、《程序文件》. 11 4.2 我公司《污水处理厂工程施工工法》 (11) 1 招标文件、设计图纸 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 现场三通一平情况 现场地质、水文情况 现场现况设施情况 现场施工环境 3 相关的国家标准、规范和规程 3.1 基本标准 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93) 建设工程项目管理规范(GB/T50326-2001) 3.2 土方工程参照标准

工艺管道安装施工方案-

H B D J/ 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 { 2017年月日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、施工部署: (2) 施工规划: (2) 劳动力计划: (2) 施工机械计划 (3) 检测仪器计划 (3) 辅助用料: (4) 五、施工工艺要求: (5) 施工工序 (5) 施工前的准备工作 (5) 材料的验收 (6) 阀门检验: (6) 管道预制 (7) 管道的焊接 (8) 焊接检验 (11) 支、吊架安装 (12) 管道的安装 (12) 管道的压力试验 (13) 六、管道防腐: (16) 管道防腐的范围: (16) 表面除锈: (16) 防腐涂层: (16) 七、质量保证措施 (16) 质量措施 (16) 质量控制点: (18) 八、特殊气候条件下的施工 (19) 九、安全管理及保证措施: (19)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/型)、一台15MW背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

污水处理厂施工方案(土建、安装)

污水处理厂施工方案(土建、安装) 目录 污水处理厂施工方案(土建、安装) (1) 1 土建工程 (12) 1.1土建施工部署 (12) 1.1.1施工总体安排 (12) 1.1.2施工顺序及施工段划分 (13) (1)滤池 (13) (2)絮凝沉淀池 (14) (3)二级泵房 (15) 1.2测量工程 (15) 1.2.1 测量依据与原则 (15) 1.2.2 施工测量特点 (15) 1.2.3 施工测量方法 (16) 建筑物细部施工放样的主要技术表3-2-1 (16) 1.3桩基工程 (16) 1.1施工工艺流程 (17) 1.2施工注意事项 (19) 1.3机械设备及人员配置 (20) 1.4土方工程 (20) 1.4.1土方开挖的程序如下图3-4-1 (20) 土方开挖施工程序图3-4-1 (20)

1.4.2挖方施工 (20) 1.污水池及污水泵房土方施工要点 (21) 2.二泵房及吸水井 (21) 1.4.3 挖土注意事项: (23) 1.4.4.土方回填 (23) 1. 土方回填的程序如下图3-4-2 (24) 1.5钢筋混凝土工程 (24) (3)V型槽及清扫孔施工方法 (25) A.施工前的准备 (25) 1.5.2 模板工程 (26) 2.有梁楼盖模板 (27) (2).模板施工 (28) 6.模板施工注意事项 (30) (4)所有模板在使用前都要涂刷隔离剂,隔离剂应涂膜均匀,以防污染; (30) 1.钢筋制作 (31) 2.钢筋连接方式 (31) 钢筋的绑扎 (32) (1)底板与顶板钢筋绑扎 (32) 2)柱的钢筋绑扎 (33) 4.钢筋验收 (34) 2.混凝土浇捣前的准备工作 (34)

污水处理厂管道安装施工技术

污水处理厂管道安装施工技术 摘要:对污水处理厂管道安装施工技术进行了介绍,着重介绍管道安装施工不同阶段操作要点。 关键词:污水处理厂,管道安装,施工技术 1、概述 随着我国城市人口的日益增多,城市污水的量也在日益增多,使我国对环保的要求也越来越高,对城市污水须经处理达标后方可排入河流及水体,所以我国新建了大量的污水处理厂。污水处理厂往往具有规模庞大、设备较多、管线复杂等特点,这些都给污水处理厂的施工带来了一定的难度。 2、管道安装施工技术 管道安装主要施工顺序:测量一基槽开挖及降水一回填碎石、中砂一下管安装一闭水试验一回填中砂、素土一分层夯实。 2.1测量 测量放线。污水处理厂管线错综复杂,分布在整个场区,对平面位置和高程精度要求高,测量工作质量直接影响工程质量,测量工作是工程重点控制环节,应在厂区布置测量控制网。 管线放线。计算管道中心线坐标,根据已测放的坐标控制网点, 用全站仪测放每段管线的管中心控制点,并用木桩每隔10m^ 20m标出管道中心线,同时把中心线桩引测到开挖面以外设中心线控制桩,以利于

基槽开挖后复测。再根据中心线量出管沟开挖边线,用白灰粉放出沟槽边线后进行土方开挖施工。 2.2、基槽开挖及降水 221基槽开挖 根据中心线量出管沟开挖边线,用白灰粉放出沟槽边线后即可进行土方开挖,并根据施工现场的土质和实际条件要求对沟槽边坡进行支护。埋地管道基础采用未经扰动的人工开挖(或机械开挖)的土弧基础上。不管采用何种开挖方式,应保证弧面与管道弧面吻合,个别不吻合的部位应以中粗砂回填密实。在整个沟槽宽度范围内,应分层夯实,压实系数应满足要求。 2.2.2基槽降水 开挖顺序一般从槽底标高较低的地方开始,这样是为了让水能顺利的流到集水坑当中。基槽降水主要通过集水坑和排水沟来排水,集水坑设置再标高较低的一端,开挖深度为基槽以下0.5m,然后埋入无砂管;排水沟设置再基槽的两侧与积水坑相连,深度为30cm 在降水过程中,要留一定量的水泵备用,以便即使更换损坏的水 泵,保持抽水不间断,维护管槽施工的安全 2.3回填碎石、中砂 基槽开挖完毕后,清净槽底的各种杂物与淤泥,进行回填碎石作业。碎石回填完毕后,随即回填中砂垫层,并用打夯机夯实。 2.4钢管安装 2.4.1安装前注意事项 运输管道的车体应保证放得下管道不使管道悬吊。装运管道时,管道

某污水处理厂工程施工设计方案

目录第一章编制依据 第二章工程概况 2.1工程名称 2.2业主单位 2.3设计单位 2.4 质量要求 2.5 工期要求 2.6工程概况 2.7工程特点 本工程为重点工程: 2.8现场施工条件 2.9主要建设容 2.10 工程简介 2.11 工程特点 第三章施工部署 3.1施工管理 3.2施工安排

3.3施工协调管理 3.4工程施工总流程 3.5施工目标 3.6施工组织机构 3.7 施工临时设施安排意见: 3.8施工工期保证措施: 3.9 设备材料管理: 3.10 总、分包协调配合 3.10 文明施工及环境保护 3.11做好环境保护工作主要措施是 3.11 降低成本措施 第四章工程质量控制及保证措施 4.1 质量方针和目标 4.2 质量保证体系 4.3质量保证体系图 4.4质量管理计划 4.5施工方案的编制计划 4.5施工过程控制

第五章施工安全技术措施 5.1 安全管理责任体系(见附表) 5.2安全防护 5.3 施工现场临时用电 5.4 冬、雨季施工 5.5安全管理 第六章本工程所执行的施工及验收标准第七章施工技术措施 7.1施工技术措施 7.2施工技术措施 7.3钢筋工程 7.4模板工程及支撑体系 7.5预防出现温度裂缝的措施 7.6沉降观察及沉降控制措施 7.6冬雨季施工措施 7.7雨季施工技术措施 第八章主要专业工种施工的方案 8.1概况:

8.2设备安装施工程序和方法 8.3设备的单机试运转 8.4设备安装施工进度计划及工程进度保证措施 8.5 工程质量控制流程及质量保证措施 8.6施工安全技术措施 8.7计量器具计划表 第九章、电气工程施工方案 9.1 电器供应 9.2、施工围与施工程序 9.2.2施工程序 9.3施工阶段 9.4主要工程施工方法 9.4.6电气照明器具及配电箱(盘)安装 9.5工程进度 9.7工程质量和安全生产技术措施 9.8施工管理记录 9.10电气工程施工记录 第十章、管道工程施工方案

工艺管道及设备安装施工方案

项目 工艺专业 施 工 方 案 *************** 有限公司

XXXX 年X 月 工艺专业施工方案 一、工程概况及特点: *******项目B厂区是一条生产****的生产线,整个工程主要包括工艺生产线部分和公用工程部分。涉及的工艺主要有********的生产工艺,每个工艺 过程均由工艺设备、管线和公用工程配套设备、管线组成;项目独立的公用工程部分包括锅炉房及其配套设施、压空站、变电站、机修、中心理化室、电信及自控管理室等。 ******项目包括的工房多,工房分布较广,几乎每个工房均由多个专业组成,专业间相互联系较密切,不同工房的工作内容千差万别。工艺专业的工作内容包括工房内的安装和外线管道的安装,工房内的安装工作为设备安装和工艺管道的安装,外线的安装主要为室外溶剂管和送药管的安装工作。 二、施工所采用的规程、规范及相关技术标准 1、各工房工艺专业施工图和室外部分工艺专业施工图; 2、项目工艺专业安装总说明; 3、建筑工程施工质量验收规范(GB50242-2002); 4、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范( GB50275-98); 5、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范( GB50236-98); 6、工业金属管道工程质量检验评定标准(GB50184-93); 7、工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准(GB50185-93)。 三、主要施工工程量 1、室内施工工程量

2、室外施工工程量 四、施工要求及方法、步骤 1. 设备安装前检查设备外观、规格、焊缝、附件、管口方位是否符合设计要求,有无损坏,相 关的技术资料,合格证书是否齐全。 2. 核对设备基础尺寸,地脚螺栓预留孔尺寸,标高是否符合工艺定位尺寸,清除地脚螺栓预留 孔中地油污、碎石、泥土、积水;清洗地脚螺栓的螺纹和螺母;凿平放置垫铁部位的表面。 3. 按施工图和有关建筑的轴线及标高线,划定设备安装的基准线。 4. 确定设备的吊装点,核算吊装梁的承载载荷,选用强度足够的吊装机具,钢丝绳,卡环。 5. 吊装设备时只能在设备支耳或吊装环上固定吊环,不得在工艺接管上固定吊环,设备就位应 符合施工图设计方位和标高。 6. 确定设备找正、调平的定位基准面、线或点,设备的找正,调平均应在给定的测量位置上进 行检验,可选择在设备上应为水平或铅垂直的主要轮廓面;复检时不得改变原来测量的位置。 7. 在找正、调平设备时可米用垫铁,应符合各类机械设备安装规范,安装在 金属结构上的设备调平后,垫铁应与金属结构用焊焊牢。 8. 埋设预留孔中的地脚螺栓,地脚螺栓在预留孔中保持垂直,无倾斜,地脚螺栓任一部分离孔 壁的距离应大于15mm,地脚螺栓底端不应碰孔底。 9. 进行预留孔地脚螺栓之间的灌浆采用细碎石混凝土,强度应比基础的混凝土强度高一级。 10. 待地脚螺栓预留孔的混凝土达到强度的75%以上按地脚螺栓各螺栓的拧紧力应均匀。 11. 在原设备找正、调平测量的位置上进行复检精度,保证安装精度。 五.机械设备、工艺管道安装机具

污水处理厂管道施工方案

管道施工方案 一.編制依據 《蓬萊中信拉菲酒莊水處理配套室外給排水管網設計圖紙》 《岩土工程勘察報告》 《室外給水設計規範》GB50013-2006 《室外排水管排水規範》GB50014-2006(2014版) 《給水排水管道工程施工及驗收規範》GB50268-2008 《地埋聚乙烯給水管道技術規程》CJJ1012004 《埋地硬聚乙烯排水管道工程技術規程》 國家建設標准設計圖集 地形圖 濰坊市建築設計研究院及業主提供の管線接口條件 業主、相關部門其他專業提供の基礎條件及現場要求 二.工程概況及內容 本工程為蓬萊中信拉菲酒莊水處理配套室外管線工程。 建設地點:蓬萊大辛店鎮丘山南500米處,木蘭溝村東南。 建設單位:羅斯柴爾德男爵中信酒業(山東)有限公司 現場內管線包括:工藝汙水管:DN600-D1400mm,管材為球墨鑄鐵管;工藝加藥管:De25,管材為ABS;工藝超越管:DN1000,管材為球墨鑄鐵管;工藝空氣管:DN80-DN800,管材為鋼管;工藝汙泥管:DN200-DN900mm,管材為球墨鑄鐵管;廠區放空管:DN200-DN60,管材為球墨鑄鐵管;廠區雨汙水管:DN75-DN1000mm,管材為球墨鑄鐵管、HDPE管及UPVC管。回用水管:DN20-DN100,管材為鋼塑複合管及球墨鑄鐵管;給水管:DN15-DN150,管材為鋼塑複合管及球墨鑄鐵管;電纜排管:管材材質為電力電纜,電纜保護管為玻璃鋼管,電氣配管為熱鍍鋅鋼管DN120及PVC50。 管道連接方式有以下三種:鋼管采用焊接接口,;承插鑄鐵管采用橡膠圈接口;UPVC管采用承插式橡膠圈接口。

管線施工地段の地層自下到上依次為②-3圓礫層,②-2中粗砂層,②-1粉土層,地質條件較好。地區淺層地下水屬第四系潛水,地下水主要來源為大氣降水,並以滲透等方式排泄,地下水位埋深較淺為1.00-2.00m。 三.施工准備 1.人力資源配置 現場准備配備了如下人員: 技術工人:普工20人;電焊工6人;電工1人。 管理人員:施工員3人;質檢員1人;材料員1人;實驗員1人。 2.施工機械准備 挖掘機:2臺; 鏟車:2臺 運土車:10輛; 起重機:1臺; 水泵:6臺(基坑降水用); 壓路機:1臺; 3.技術准備。 1)施工人員認真熟悉圖紙,把圖紙上の疑問解決在施工之前。 2)編寫各種施工工藝標准、保證措施及關鍵工序作業指導書。 3)結合工程施工特點,編寫技術管理辦法和實施細則。 4)施工前對相關人員做好各種技術交底。 4.現場准備 1)施工用電檢查,確保施工正常用電及用電安全。 2)保證現場施工道路の暢通。 3)檢查施工機械,確保施機械性能良好。 四.施工部分 1.主要施工工序 測量放樣—→基槽開挖—→基槽降水—→回填石子—→回填中砂—→下管安裝—→閉水試驗—→回填中砂—→回填素土—→分層夯實 2.管道施工順序 管道施工時嚴格依照本工程の總施工進度計劃合理實施,遵從先深後淺の原則,工程管線與雨水管線交叉避開雨季施工,防止溝槽泡水下陷損壞已施の雨水管線。 根據業主提供の設計圖紙の地下資料及現場實地物探結果,如遇有擬建管道和已建或其他公用設施交叉情況,制定專項管道交叉處理方案及對現有公用設施の保護方案,報監理工程師和相關管理單位審批後施工。 3.測量工程 1)定位放樣

压力管道安装施工方案70828

压力管道安装方案 编制: 审核: 审批: 中国机械工业建设集团有限公司 二0一三年三月

目录 一. 工程概况 二. 编制依据 三. 施工工序 四. 管道施工安装及检验 五. 管道系统压力试验六.严密性试验 七. 安全措施及文明施工

一、工程概况 本项目位于郑州市经济技术开发区工业用地内,为广州风神汽车有限公司郑州分公司20万台套汽车零部件项目驻厂零部件车间及综合站房工程。总建筑面积17718㎡。 本次监检内容涉及两台储气罐、两台空压机、六个过滤器及车间站房压缩空气管道。管道设计压力0.8Mpa,使用压力0.6Mpa,耐压试验压力1.2Mpa. 二、二、编制依据 (一)GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 (二)GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (三)GB50316-2000《工业金属管道设计规范》 (四)GB50231 《机械设备安装工程施工及验收规范》 (五)GB50275 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 (六)GB50093 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 (七)GB7231-2003 《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标志》 (八)劳部发(1996)140号《压力管道安全管理及监察规定》及解析 (九)中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》 (十)甲方提供的施工图纸、相关要求及施工现场条件 三、施工工序 施工准备→技术准备→机具准备→材料准备→方案编制→技术交底→管段划线切割→坡口加工→管段组装→材料标识→管线试压→防腐→管口吹扫→质量检验→气密试验→交工验收 四、管道安装施工及检验 (一)施工准备工作 1. 技术准备 1.1. 开工前须办理好开工告知,经有关部门审批通过后方可施工。 1.2. 了解熟悉图纸、技术资料及有关标准、规范。 1.3. 认真察悉现场编制施工方案,做好深化设计,并做好与设计单位、建 设单位的技术交底工作。

污水处理厂改造工程施工设计施工方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 1、工程概况 1.1、工程简介 北仓污水处理厂升级改造工程(二合同)位于北仓污水处理厂内,本合同主要分为改造工程和增建工程,其中改造部分包括接触池改造、污泥浓缩脱水机房改造、二沉池配水井改造、污水调节池改造、生物池改造、加氯间改造、空调系统—热泵机房、粗格栅及进水泵房改造、细格栅改造、旋流沉砂池改造、初沉池改造、甲醇间改造。 增建部分包括污水系统除臭柜、污泥系统除臭柜;附属部分包括道路、管网、电缆沟及配套工程。布臵见下图: 北仓污水处理厂升级改造工程二合同建、构筑物改造平面图

1.2、地貌、地质及气候条件 本工程位于天津市北仓污水处理厂院内,上层地质以人工素填土为主,透水性强。夏季湿热多雨,秋季湿暖适中,冬季寒冷少雪,夏季最热为7、8月份,平均气温为25.6℃——26.4℃,最热时达到39.6℃,年平均降雨量为500——700mm,四季降水分布很不均匀,夏季降水量最多集中在6~9月份,平均降雨量390mm,最大风速为33mS,本工程建设阶段将经历09年的夏、秋季。 根据《岩土工程勘察报告》提供的资料,地面标高介于2.30~3.50m;地表均为人工填土层(①层),岩性为素填土,土质不均匀,厚度为2.1~2.6米;基础多位于河床~河澷滩相沉积层(②-1层),岩性以粘土为主,局部为粉质粘=120Kpa。 土,土质均匀,f 地下水为第四系孔隙潜水,主要有大气降水及河水补给,地下水位埋深在1.5~1.80m之间,相当于标高1.61~1.81m。 2-的弱腐蚀性,对钢筋砼结构中的钢筋具有弱腐蚀地下水对砼结构存在SO 3 性. 1.3、现场环境 北仓污水处理厂现在正处于运营状态,现场施工配套设施完善,厂内基本做到“三通一平”,为工程实施提供便利条件。 1.4、本工程工期及质量要求: 1.4.1、工期要求:开竣工日期2009年11月06日——2010年06月30日 1.4.2、质量标准:达到国家质量验收规范合格标准 1.5编制依据 1.5.1、依据北仓污水处理厂升级改造工程(二合同)合同文件、设计施工图; 1.5.2、依据国家和行业颁布的现行相关规程、规范标准等; 1.5.3、国家现行规范标准: 《给水排水构筑物施工和验收规范》GBJ141-90 《给水排水管道工程施工验收规范》GB50268-97 《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002 《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90

0083 咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计

咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计(Ⅱ) 天津市城建集团有限公司

部门会签: 工程部:日期:技术质量部:日期:总工程师:日期:主管副总经理:日期:

咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计 ——咸阳路排污河及四孔闸出水口河坡改造 一、工程概况 本工程位于天津市南开区,为咸阳路污水处理厂工程及厂外管道工程中的一部分,主要由φ1800地下污水管道、2400×2200的单孔雨水混凝土方涵、2800×2600的双孔雨水混凝土方涵、180米φ1800铁路顶管、8400平方米片石护砌组成。管道位置为原排污河河床,污水管道起点X=300209.770,Y=94272.249,终点W10井,全长约1313米;雨水混凝土方涵起点X=300206.751,Y=94261.707,终点为陈台子排水河四孔闸处,全长约1227米;原排污河平均上口宽约25米,水面宽约20米,河底宽约15米,污水深约1.8米,淤泥深约1.4~1.8米;全线特殊污水检查井11座,特殊雨水检查井6座,特殊雨水方涵2折点折。 现场地质条件,现场地基土分为四层: 1、填土层:厚约2.5~3.0米 2、上部陆相土层:厚约1.5~2.0米,承载力标准值约120Kpa 3、第一海相层:厚约8.0米,承载力标准值约80~110Kpa 4、中上部陆相土层:厚约7.5米,承载力标准值约130~160Kpa 且场地粉土较多,粘聚力低,渗透性高,工程施工中应做好沟槽排水。 工期要求:2001年9月15日—2001年11月30日,有效工 期76天。 质量标准:优良,创鲁班奖。

二、施工部署 (一)施工工序 根据施工现场条件及工程特点,施工工序是: A:污水河管道及方涵 (1)现场,初步测量定位;(2)打坝截流,排污降水;(3)场地平整,三通一平;(4)清运淤泥;(5)再次测量,精确定出管线中心线及标高;(6)挖槽;(7)钎探,请设计验槽;(8)还填碎石;(9)打C10混凝土垫层;(10)支模、绑筋、打方底板涵混凝土;(11)立墙,顶板钢筋及混凝土;(12)养护,拆模,再养护,土方回填,夯实;(13)打压、闭水;(14)顶管施工(专业队);(15)下内衬钢管;(16)铺设承接式钢筋混凝土低压管;(17)倒虹管,(18)砌井,(19)清理现场。 (二)施工段划分 (1)清淤部分:城建集团第一、第二分部以WX5为界,两段分别从两头,四点向中间进行清淤作业。 (2)雨水方涵部分:城建集团第一、第二分部以YX2为界,分两段施工。考虑到设计要求每20米设置一道沉降缝,故每20米为一小施工段。考虑到施工时,沉降缝处的柔性止水带的安放,以20米为单位,同时三四段空一段施工。出水口处的片石砌坡、WX11至Y5间的倒虹管与管、涵同时施工。 (3)管道部分:根据总工程量Ф1800混凝土管,城建集团第一、第二分部以WX5为界,,分两段进行施工。 三、施工进度计划 此工程,工程量大,按业主要求,在11月30日完工,有效施工日期76天。 施工进度网络计划图:见附图。 四、施工总平面布置 因施工现场狭窄拥挤,混凝土可能采用商品混凝土,其他材料、工具库,现场办公室,木工棚,钢筋加工棚,食堂、厕所的等布置,施工临时用电、用水线路布置见附图。 表4-1

某污水处理厂施工组织设计方案193P

目录 第一章编制依据及采用标准 (2) 第二章工程概述 (9) 第三章工程目标 (15) 第四章施工部署及计划安排 (16) 第五章土建工程施工技术措施 (20) 第1节施工测量 (20) 第2节土方工程 (23) 第3节施工降水 (26) 第4节钢筋工程 (26) 第5节模板工程 (29) 第6节混凝土工程 (36) 第7节混凝土工程 (59) 第8节管道附属构筑物施工 (82) 第9节建筑工程 (89) 第六章地基处理 (116) 第七章调试及试运行 (119) 第八章工程质量保证措施 (159) 第九章工期保证措施 (170) 第十章季节性施工措施 (174) 第十一章成品保护措施 (180) 第十二章文明、安全、环保施工措施 (181)

编制依据及采用标准 1 招标文件、设计图纸 (5) 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 (5) 3 相关的国家标准、规范和规程 (5) 3.1 基本标准 (5) 3.2 土方工程参照标准 (5) 3.3 钢筋工程参照规范 (5) 3.4 模板工程参照规范 (6) 3.5 混凝土工程参照规范 (6) 3.6 管道工程参照标准 (6) 3.7 建筑工程参照标准 (7) 3.8 建筑服务设施参照标准 (8) 3.9 机械设备安装 (9) 3.10 电气设备安装参照标准 (10) 3.11 系统试运行验收参照标准 (11) 4 我公司企业文件 (11) 4.1 我公司《质量环境职业健康安全管理手册》、《程序文件》. 11 4.2 我公司《污水处理厂工程施工工法》 (11) 1 招标文件、设计图纸 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 现场三通一平情况

工艺管道安装施工方案80999

HBDJ/SGFA-QJ-NO.002 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 2017年月日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、施工部署: (2) 4.1施工规划: (2) 4.2劳动力计划: (2) 4.3施工机械计划 (3) 4.4检测仪器计划 (3) 4.5辅助用料: (4) 五、施工工艺要求: (5) 5.1施工工序 (5) 5.2施工前的准备工作 (5) 5.3材料的验收 (6) 5.4阀门检验: (6) 5.5管道预制 (7) 5.6管道的焊接 (8) 5.7焊接检验 (11) 5.8支、吊架安装 (12) 5.9管道的安装 (12) 5.10管道的压力试验 (13) 六、管道防腐: (16) 6.1管道防腐的范围: (16) 6.2表面除锈: (16) 6.3防腐涂层: (16) 七、质量保证措施 (16) 7.1质量措施 (16) 7.2质量控制点: (18) 八、特殊气候条件下的施工 (19) 九、安全管理及保证措施: (19)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/5.29-IV1型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/5.29-IV2型)、一台15MW背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 2.1本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 2.2《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 5190.5-2012 2.3《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869-2012 2.4《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》DL/T 821-2002 2.5《火力发电厂水汽化学监督导则》DL/T 561-95 2.6《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB892 3.1-4 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T 5210.1-8 2.8华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

污水处理厂工艺及安装施工方案.doc

目录 一、工程概述 二、施工布署及准备 三、工程进度保证措施 四、室内电缆沟及构筑物装饰施工 第一节室内电缆沟施工 第二节室内抹灰 第三节乳胶漆(涂料)施工 第四节瓷砖墙裙施工 第五节室内吊顶施工第六节外墙面砖施工第七节楼地 面施工 第八节木门安装、油漆第九节塑钢门窗安装第十节屋 面防水及保温施工 五、安装工程施工 第一节室内PP-R 给水管道安装 第二节室内PVC -U 排水管安装 第三节给水管道水压试验及冲洗 第四节室内排水管道灌水、通球试验 第五节防雷接地系统安装 第六节电缆线路敷设

第七节动力、照明电气安装 第八节设备及工艺管道安装 第九节设备试运行、调试 六、雨季施工保证措施 七、安全施工保证措施 八、文明施工与环保措施 一、工程概述 (一)工程概况 1、该工程位于沙坪坝区中梁镇,中梁镇地处中梁山脉中央,东临井口镇,南靠歌乐山镇,西至土主镇,北至北碚区龙凤桥镇,镇政府驻地距沙坪坝三峡广场约十一公里,交通四通八达。 2、该工程包括格栅间、集水池、平流沉淀池、砂滤池、 配水池、人工快渗池、消毒池、出水计量槽、污泥干化池、辅助用房、综合用房、车库等建、构筑物。性质为地区性的以生活废水为主要部分的生活区污水处理厂,服务范围主要为重庆市沙坪坝区中梁镇片区,中梁镇2007年现有人口 5350人,工程近期服务人口(2012年)为6770人,2020 年管网服务人口为9650人。 3、本工程主体水处理工艺采用一级强化絮凝+人工快渗工艺,工程设计规模:一期600吨/日。 4、设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标 准》(GB18918-2002 )中一级 B 类排放标准 5 、该工程配套管网按远期污水量1200m3/d (2020 年)进行设计,总变化系数k=2.03 。新建重力流管道管径为d300?d400,全

某污水处理厂管道和设备安装施工方案

目录 投标书错误!未定义书签。 授权委托书错误!未定义书签。 开标一览表错误!未定义书签。 投标人基本情况表错误!未定义书签。 报价清单错误!未定义书签。 工艺管道制作与安装工程量清单计价表错误!未定义书签。 设备安装工程量清单计价表错误!未定义书签。 第一章施工组织设计2 第一节项目名称2 第二节项目概述2 第三节编制依据2 第四节工程总目标2 第五节项目实施3 一、施工部署3 二、生产准备4 三、工程测量与施工放线4 四、控制线的交接、建立保护主控制桩6 五、施工方法及技术措施6 六、管道敷设7 七、设备(包括配套设施)安装部分8 第六节项目部组织机构及职责14 第七节质量保证措施19 第八节健全安全生产管理制度21 第九节文明生产文明施工组织机构错误!未定义书签。 第二章其它错误!未定义书签。 第十节单位与标准错误!未定义书签。 第十一节售后服务错误!未定义书签。 第十二节部分业绩错误!未定义书签。 第三章附件错误!未定义书签。 附件1-1 同类项目成功案例一览表错误!未定义书签。 附件1-2 参加本项目的主要技术和售后服务人员情况表错误!未定义书签。附件1-3 项目经理简历表错误!未定义书签。

施工组织设计 第一节项目名称 武汉市某污水处理厂一期工程工艺管道和设备安装项目 第二节项目概述 江夏某污水处理厂紧靠纸坊文化北路和世纪大道交汇处,本期工程用地面积约为6.84×104m2。 根据甲方提供的图纸和我们实地勘查,现场项目施工面大部分处在管道敷设的高程以下,开挖土方工程量小,但管道墩桩增多,基础部分工作量增大,回填土方的量也很大。 本项目敷设的管道种类较多,并有各种设备和闸门、阀门的安装,土建工程也在进行,因此,各工程面的展开有许多意想不到的困难,本着求实务进的原则,我公司在施工过程中,想办法克服各种困难,圆满完成施工任务。 第三节编制依据 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体要求,依照《建设工程质量管理条例》、《武汉市某污水处理厂一期工程工艺管道与设备安装项目招标文件》、《武汉市江夏某污水处理厂厂区工程施工图设计》、《投标答疑》以及根据实地勘查的数据,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。 本工程施工组织设计,是按照建设单位招标文件内容要求,经公司专题会议研究后,进行了认真而详细的编制,未提之处均按照国家现行建筑工程施工质量验收规范以及有关文件等要求的具体规定进行施工。 第四节工程总目标 在本工程施工中我公司将自始自终以一个思想、二个服从、六个目标为宗旨,优质、高速、安全、文明地完成本工程的施工任务。 一个思想是:工程质量、安全、服务第一的思想放在首位,并贯穿于整个工程施工的全过程。 二个服从是:工程成本服从工程质量,企业效益服从社会效益。 六个目标是:工程质量目标、工期目标、安全生产目标、文明施工目标、新技术应

污水处理厂工程施工组织设计

目录 第一章编制说明 (2) 第二章施工部署 (7) 第三章进度、机械、劳动力及材料计划 (10) 第四章主要部位施工 (17) 第五章施工保证措施 (28)

第一章编制说明 第一节编制依据 1、四川省xx科技工程有限公司提供的生活污水处理厂的1000吨 /日某污水处理厂工程施工设计图、四川省xx科技工程有限公司提供的石材废水处理厂的10000吨/日某污水处理厂工程施工设计图。 2.岩土工程有限公司勘察提供的岩土工程勘察报告。 3.工程现场踏勘及业主介绍的情况。 4.土建、市政工程有关施工技术验收标准。 5.本公司ISO9002质量体系系列文件及近年来已承建过类似工程的施工经验。

第二节编制原则 1.按施工文件中的各项条款要求进行编制。 2.按“项目法”的施工原则进行管理和施工,严格执行有关的施工规范和验收标准,按图施工。 3.制定创优目标,严格执行各项施工保证措施,确保工程质量创“钱江杯”。 4.保证重点,兼顾一般,统筹安排,科学合理地安排进度计划。 5.采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工实施方案的可行性和合理性。 6.制定施工所需的劳动力、材料及施工机具的计划投入确保工程施工最合理的平面布置方案。 7.实行经济核实,推广增产节约,努力降低生产、材料成本,提高经济效益的措施。

第三节工程概况 一、工程简介 污水处理厂位于成都市西部,四川省成都市的重点工程。污水处理厂总设计规模分别为生活污水处理厂的1000吨/日污水处理厂工程和石材废水处理厂的10000吨/日污水处理厂工程。他的建成将进一步完善生活污水和石材废水处理功能,改善某的投资环境和成都市金牛区人民的生活环境,是一项功在当代、利在千秋的造福实事工程。 本次新建工程共分2个标段,本工程生活污水工程内容有格栅调节池、清水池、出水渠、污泥池各一座;石材废水工程内容有沉淀池、混凝反应池、集水池、污泥浓缩池、加药池各一座,全部采用现浇钢筋砼结构。 工程质量国家现行的有关工程施工规范及质量检验评定标准进行验收。 工期要求:在2012年8月主体完成,2012年9月全部完工。 工程承包形式:工程用商品混凝土、钢材有业主提供到现场,承包商负责验收、保管,其他材料由承包商采用。 资金来源:银行贷款、企业自筹。

工艺管道安装施工方案

H B D J/S G F A-Q J-N O.00 2 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 2017年月日

目录 一、工程概况: 0 二、编制依据 0 三、主要工程量 0 四、施工部署: (1) 4.1施工规划: (1) 4.2劳动力计划: (1) 4.3施工机械计划 (1) 4.4检测仪器计划 (2) 4.5辅助用料: (3) 五、施工工艺要求: (4) 5.1施工工序 (4) 5.2施工前的准备工作 (4) 5.3材料的验收 (4) 5.4阀门检验: (4) 5.5管道预制 (5) 5.6管道的焊接 (6) 5.7焊接检验 (8) 5.8支、吊架安装 (9) 5.9管道的安装 (9) 5.10管道的压力试验 (11) 六、管道防腐: (13) 6.1管道防腐的范围: (13) 6.2表面除锈: (13) 6.3防腐涂层: (13) 七、质量保证措施 (13) 7.1质量措施 (13) 7.2质量控制点: (15) 八、特殊气候条件下的施工 (16) 九、安全管理及保证措施: (16)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/5.29-IV1型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/5.29-IV2型)、一台15MW 背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 2.1本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 2.2《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 5190.5-2012 2.3《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 2.4《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 2.5《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 2.6《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB892 3.1-4 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 5210.1-8 2.8华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

污水处理厂施工组织设计(模板)

*********污水处理厂 施 工 组 织 设 计 编制: 审核:

施工单位: 编制日期: 目录 第一章、编制依据、说明及原则 (10) 1、编制依据 (10) 2、编制说明 (10) 3、编制原则 (10) 第二章、主要指标控制 (11) 1、开工日期: (11) 2、工期目标: (11) 3、质量目标: (12) 4、安全、文明施工目标 (12) 5、消防目标 (12) 第三章、工程概况及施工部署 (12) 1、工程概况 (12) 2、工程特点 (13) 3、施工部署 (13) 、整体工程施工顺序 (14) 、单体工程施工顺序 (14) 、AAO生物池的施工 (15) 第四章、施工准备、平面布置及临时设施 (15)

、技术准备 (15) 、临建准备 (16) 、现场准备 (16) 、办公用品准备 (16) 2、临时设施及平面布置 (17) 3、现场用电、用水方案 (17) 、临时用水方案 (17) 、临时供电方案 (19) 第五章、施工工期保证措施 (20) 1、总进度安排 (20) 2、施工进度计划 (21) 3、工期组织保证措施 (21) 、工期管理措施 (21) 、工期技术措施 (22) 、劳动力配备 (23) 、机具设备供应 (24) 、材料、周转工具供应 (26) 确保农忙季节不放假的措施 (26) 第六章、施工质量保证施 (26) 1、质量标准 (27) 2、质量保证和控制的指导原则 (27)

4、管理质量计划 (28) 5、主要管理措施 (29) 、现场材料管理规定 (29) 、对设备材料采购过程和环节质量控制 (30) 、施工现场质量管理和实施控制 (30) 、工程质量检验评定规定 (32) 、质量保证资料管理规定 (32) 、工程质量奖罚规定 (33) 、施工过程中技术质量控制措施 (33) 、成品保护措施 (37) 、消除质量通病措施 (37) 、季节性施工质量保证措施 (40) 第七章、主要构(建)筑物分部分项施工措施 (42) 1、排水工程: (42) 、建筑物施工排水 (42) 、基坑施工排水 (42) 2、地基处理 (43) 3、构筑物工程施工方法 (43) 、结构特点 (43) 、总体施工顺序 (44) 、测量工程 (44)

污水处理厂管道施工方案

管道施工方案 .编制依据 《水处理配套室外给排水管网设计图纸》 《岩土工程勘察报告》 《室外给水设计规范》GB50013-2006 《室外排水管排水规范》GB50014-2006(2014版) 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《地埋聚乙烯给水管道技术规程》CJJ1012004 《埋地硬聚乙烯排水管道工程技术规程》 国家建设标准设计图集 地形图 业主、相关部门其他专业提供的基础条件及现场要求 .工程概况及内容 本工程为XX水处理配套室外管线工程。 建设地点:XXXXXXX 建设单位:XX有限公司 现场内管线包括:厂区雨污水管:管径为D100 D150 D350 D400,管材为PE管。 管道采用以下连接方式:UPVC f采用承插式橡胶圈接口。 管线施工地段的地区浅层地下水属第四系潜水,地下水主要来源为大气降水,并以渗透等方式排泄,地下水位埋深较浅为1.00-2.00m 三.施工准备 1.人力资源配置 现场准备配备了如下人员: 技术工人:普工5人;电焊工2人;电工1人。 管理人员:施工员1人;质检员1人;材料员1人;实验员1人 2.施工机械准备

挖掘机:1台; 铲车:1台 运土车:1辆; 起重机:1台;水泵:2台(基坑降水用); 3.技术准备。 1)施工人员认真熟悉图纸,把图纸上的疑问解决在施工之前 2)编写各种施工工艺标准、保证措施及关键工序作业指导书 3)结合工程施工特点,编写技术管理办法和实施细则。 4)施工前对相关人员做好各种技术交底。 4.现场准备 1)施工用电检查,确保施工正常用电及用电安全。 2)保证现场施工道路的畅通。 3)检查施工机械,确保施机械性能良好。 四.施工部分 安装管线之前,要首先查看槽底是否有杂物,如果有,则必须经理干净;并检查管口是否有缺陷保证借口密封性,槽帮如有裂缝或坍塌的危险,必须用支撑加固的方法进行处理。检查槽底的宽度及沟槽高度,看其是否符合设计要求;如不符,则必须及时进行修整。 厂区内的管道连接方式有以下四种:钢管采用焊接接口,与阀门、流量计等设备连接处采用法兰或丝扣接口;承插铸铁管采用防腐橡胶接口;UPVC管采用承插式橡胶圈接口;钢塑复合管连接采用热熔对接。 1 .UPVC管线安装 本厂区内UPVC管道均采用承插口连接方式,通过弹性密封圈连接保证密封性。弹性密封圈连接适用于63mm以上规格的管材间的连接。 a.管端倒角坡度为15°尖端厚度为管材壁厚的1/2~2/3。 b.清理管材插口外侧与承口内侧表面,并检查胶圈位置及质量,胶圈放入槽 内,坐落应正确妥帖,不得装反或扭曲。 c.管材插口端对准承口,并使两条管道轴线保持在一条平直线上。 d.为便于密圭寸圈和管材套入,在管口涂敷适量润滑剂于凹槽,密圭寸圈表面 及管端。套接深度应比承口深度短10-20mm。对于大口径管材,可用厚木板 垫于管端,以木槌或铁棒击入,或以拉紧器拉紧。 6.2钢管安装 钢管对口之前应在沟槽内先挖好焊口工作坑。

相关文档
相关文档 最新文档