现浇有网聚苯板复合胶粉聚苯颗粒墙外保温工程施工

工艺标准

现浇混凝土斜嵌入式钢丝网架聚苯板外墙外保温系统(简称现浇有网聚苯板外保温系统)采用双面进行界面砂浆预处理的斜嵌入式钢丝网架聚苯板与混凝土墙体一次成型方式固定保温层,面层采用胶粉聚苯颗粒防火浆料进行抹灰找平。本工法采用单面钢丝网架聚苯板与混凝土现浇一次成型,并采用胶粉聚苯颗粒防火浆料做为防火透气过渡层进行找平,可提高系统的防火透气功能。

涂料饰面时抗裂防护层采用柔性抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布增强了面层柔性变形能力、提高了抗裂性能;弹性底涂可有效阻止液态水进入,并有利于气态水排出,柔性耐水腻子位于保温层的面层,具有更强的柔韧性;外饰面宜选用丙烯酸类水溶性涂料,以与保温层变形相适应。系统各构造层材料柔韧性逐层渐变,充分释放热应力。

面砖饰面时,抗裂防护层采用抗裂砂浆复合热镀锌钢丝网尼龙胀栓锚固,抗震性能好;面砖粘贴采用专用面砖粘结砂浆及勾缝均具有良好的粘结力、柔韧性和抗裂防水效果。

一、适用范围

该系统可用于不同气候区、不同建筑节能标准和防火等级较高的建筑外墙外保温工程,基层为现浇混凝土。

二、施工准备

2.1材料准备。

(1)有网聚苯板的性能指标和加工质量及规格尺寸应符合国家建筑材料的要求。

(2)基层界面砂浆,抗裂砂浆(含干拌型),耐碱网格布、弹性底涂、柔性耐水腻子、外墙外保温饰面涂料的性能指标应符合相关标准的要求。

(3)塑料卡丁、热镀锌电焊网、尼龙胀栓、面砖粘结砂浆、面砖勾缝料、饰面砖的性能指标应符合相关标准的要求。

(4)在该系统中所采用的附件,包括密封膏、密封条、金属护角、盖口条等应分别符合相应产品标准的要求。

(5)水泥:强度等级42. 5级普通硅酸盐水泥,水泥技术性能应符合《硅酸

盐水泥、普通硅酸盐水泥》的要求。

(6)中砂:应符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定。

2.2主要机具

(1)机械设备:脚手架或吊篮、砂浆搅拌机、手提式搅拌机、垂直运输机械、水平运输手推车;钢网展平机、剪网机、挝角机。

(2)施工工具:铁抹子、阳角抹子、阴角抹子、托灰板、喷枪、滚刷、杠尺、靠尺、木方尺,台秤、水桶、铁锹,源线、动力线及照明线等。

(3)常用检测工具:高层采用经纬仪及放线工具、2m托线板/杠尺、方尺、水平尺、探针、钢尺等。

2.3作业条件

(1)外墙面上的雨水管卡、预埋钢丝连接件应提前安装完毕,并预留外保温厚度;

(2)施工时气温应大于5℃,风力不大于5级。

(3)雨期施工应做好防雨措施,雨天不得施工。

(4)施工用横竖杆距墙面、墙角的间距需适度,且应满足保温层厚度和施工操作要求。

(5)如施工要求为精确排版,则加工前,工厂内应先根据施工图队墙面、门窗上下口等进行精确排版。

三、操作工艺

3.1工艺流程

配胶粉聚苯颗粒防火浆料

裁剪等处理

刷弹性底涂

3.2绑扎垫块

外墙钢筋验收合格后,钢筋外侧绑扎按混凝土保护层厚度要求制作好的水泥砂浆垫块,垫块横向间距600mm,距两侧300mm,垫块竖向间距900mm,距两端500mm,且每块聚苯板内不少于6块。

3.3安装有网板

(1)精确排板时根据排板图排列聚苯板;非精确排板时,可按照建筑的外墙形状及特殊节点的形状在工地现场将聚苯板裁好,裁剪时先剪断钢网,再裁聚苯板。将聚苯板的接缝处涂刷上粘接胶(有污染的部分必须先清理干净),然后将聚苯板粘接上,粘接完成的聚苯板不要再移动。

(2)将EPS板就位于外墙钢筋的外侧,将L筋(直径Ф6,长150mm,弯勾3Omm,

其穿过保温板部分刷防锈漆两道)按垫块位置穿过保温板,用低碳钢丝将其与钢丝网及墙体钢筋绑扎牢固,企口按缝搭接安装,要求两板尽可能紧密。

(3)外墙阳角及窗口、阳台底边处,须附加角网及连接平网,搭接长度不小于200mm。

(4)板缝处须附加网片,并用U型8号镀锌低碳钢丝穿过有网板绑扎在钢筋上,外侧用低碳钢丝绑扎在钢丝网架上。

(5)聚苯板安装完毕后,使底部内收3~5mm,以保证拆模后聚苯板底部与上口平齐。

(6)首层的聚苯板必须严格控制在同一水平线上,保证以后上面聚苯板的缝隙严密和垂直。

3.4模板安装

(1)宜采用大模板,按保温板厚度确定模板配制尺寸、数量。

(2)将外墙内侧向的大模板准确就位,调整好垂直度,立模的精度要符合标准要求,并固定牢靠,使该模板成为基准模板。

(3)插穿墙拉杆及塑料套管和管堵,并在穿墙拉杆的端部,套上一节镀锌薄钢板圆筒。此时暂不穿透墙体。安装外侧模板前,须在现浇混凝土的振捣部位或保温板外侧安装可靠的定位措施,以防止模板挤靠保温板。模板放在三角平台架上,将外侧模板就位,此时二次插穿墙拉杆利用圆镀锌薄钢板筒,将 EPS板切出一个圆孔,使穿墙拉杆完全穿透墙体模板。穿墙拉杆穿透墙体后,将端部套的镀锌薄钢板圆筒摘掉,然后,完成相应的调整和紧固。

3.5混凝土浇筑

浇筑混凝土前保温板顶面处须采用遮挡措施;新、旧混凝土接槎处应均匀浇筑30~50mm同强度的细石混凝土。混凝土应分层浇筑,厚度控制在500mm,一次浇筑高度不宜超过1000mm,混凝土下料点应分散布置,连续进行,间隔时间不超过2h。

混凝土浇筑完毕后须整理上口甩出钢筋,并以木抹子抹平混凝土表面。常温条件下,混凝土浇筑完成后间隔12h即可拆除墙体内、外侧的大模板。

3.6聚苯板表面处理

(1)基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204)及相应基层墙体质量验收规范的要求。

(2)聚苯板表面漏浆部位的处理:漏出的混凝土浆如果和聚苯板之间有空鼓,则必须清理干净;聚苯板表面界面砂浆脱落部分应补刷。

(3)聚苯板表面大面积凹进或破损严重、偏差过大的部位,应用胶粉聚苯颗粒防火浆料填补找平;如果有突出的部位,可用木锤把高出的部位往里敲打收进;也可采用打磨聚苯板的方法处理。

3.7吊垂直线、弹控制线

根据建筑物高度确定放线的方法,可从顶层用大线坠吊垂直,复测钢垂线的垂直度,绷低碳钢丝找规矩,横向水平线可依据楼层标高或施工+50Omm线为水平基准线进行交圈控制。门窗、阳台、明柱、腰线等看面都要横平竖直,根据调垂直通线及保温厚度,每步架大角两侧弹上控制线。

3.8做标志、贴饼

在距楼层顶部约100mm和距楼层底部约lOOmm,同时距大墙阴或阳角约100mm 处,根据垂直控制通线做垂直方向灰饼(楼层较高时应两人共同完成),作为基准灰饼,再根据两垂直方向基准灰饼之间的通线,做墙面找平层厚度灰饼,每灰饼之间的距离按1.5m左右间隔粘贴。灰饼可用胶粉聚苯颗粒浆料做,也可用废聚苯板裁成50mm×50mm小块粘贴。待垂直方向灰饼固定后,在两水平灰饼间拉水平控制通线,具体做法为将带小线的小图钉插入灰饼,拉直小线,使小线位置比灰饼略高lmm,在两灰饼之间按1.5m左右间隔水平粘贴若干灰饼或冲筋。

每层灰饼粘贴施工作业完成后,水平方向用5m小线拉线检查灰饼的一致性,垂直方向用2m托线板检查垂直度,并测量灰饼厚度,冲筋厚度应与灰饼厚度一致,用5m小线拉线检查冲筋厚度的一致性,并记录。

3.9防火透气过渡层施工

(1)胶粉聚苯颗粒防火浆料抹灰及找平

①抹胶粉聚苯颗粒防火浆料时,其平整度偏差不应大于±4mm ,抹灰厚度略高于灰饼的厚度;

②防火浆料抹灰按照从上至下,从左至右的顺序抹。涂抹整个墙面后,用杠尺在墙面上来回搓抹,去高补低。最后再用铁抹子压一遍,使表面平整,厚度一致。

③保温防火面层凹陷处用稀浆料抹平,对于凸起处可用抹子立起来将其刮平;待抹完保温面层30min 后,用抹子再赶抹墙面,先水平后垂直,再用托线尺检测

后达到验收标准。

④防火浆料施工时要注意清理落地灰,落地灰应及时少量多次重新搅拌使用。

(2)阴阳角找方应按下列步骤进行

①用木方尺检查基层墙角垂直角度,用线坠吊垂直检验墙角的垂直度;

②防火浆料抹灰后应用木方尺压住墙角浆料层上下搓动,使墙角防火浆料基本达到垂直,然后用阴阳角抹子压光。

③防火浆料大角抹灰时要用方尺,抹子反复测量抹压修补操作确保垂直度±2mm,直角度±2mm。

④门窗边框与墙体连接应预留出保温层的厚度,并做好门窗框表面的保护。

⑤窗户辅框安装验收合格后,方可进行窗口部位的防火保温抹灰施工,门窗口施工时应先抹门窗侧口、窗台和窗上口再抹大面墙。施工前应按门窗口的尺寸截好单边八字靠尺,作口应贴尺施工以保证门窗口处方正与内、外尺寸的一致性。

3.10抗裂砂浆层施工(涂料饰面时)

(1)找平层施工完成3~7d且保温层施工质量验收以后,即可进行抗裂层施工。耐碱网格布长度不大于 3m,尺寸事先裁好,网格布包边应剪掉。抹抗裂砂浆时,厚度应控制在3~4mm,抹宽度、长度与网格布相当的抗裂砂浆后应按照从左至右,从上到下的顺序立即用铁抹子压入耐碱网格布。在窗洞口等处应沿45°方向提前增贴一道网格布(400mm×300mm)。耐碱网格布之间搭接宽度不应小50mm,严禁干搭接。阴角处耐碱网格布要压槎搭接,其宽度≥5Omm;阳角处也应压槎搭接,其宽度≥200mm。耐碱网格布铺贴要平整,无褶皱,砂浆饱满度达到100 %;同时要抹平、找直,保持阴阳角处的方正和垂直度。

(2)首层墙面下部应铺贴双层耐碱网格布,第一层铺贴网格布,网布与网布之间采用对接方法,严禁网布在阴阳角处对接,对接部位距离阴阳角处不小于200mm,然后进行第二层网格布铺贴,铺贴方法如前所述,两层网格布之间抗裂砂浆应饱满,严禁干贴

(3)建筑物首层下部外保温应在阳角处双层网格布之间设专用金属护角,护角高度一般为2m。在第一层网格布铺贴好后,应放好金属护角。用抹子在护角孔处拍压出抗裂砂浆,抹第二遍抗裂砂浆包裹住护角,保证护角安装牢固。

(4)抗裂砂浆抹完后,严禁在此面层上抹普通水泥砂浆腰线、口套线等。

3.11涂刷弹性底涂(涂料饰面时)

在抗裂层施工完2h后即可涂刷弹性底涂,涂刷应均匀,不得有漏底现象。3.12刮柔性耐水腻子(涂料饰面时)

大墙面刮腻子,宜采用400~600mm长的刮板,门窗口角等面积较小部位宜用200mm长的刮板。第一遍修局部补坑洼部位,第二遍进行满刮,第三遍耐水腻子半干状态时,大面用长木方板绑400~600mm长的砂石板绑零号砂纸打磨,门窗口角用短的砂石板绑零号砂纸打磨。第四遍要求满刮,第五遍耐水腻子半干状态时,大面用长木方板绑400~600mm长的砂石板绑零号砂纸打磨,门窗口角用短的砂石板绑零号砂纸打磨。若平整度达不到要求时,再分别增加一遍刮腻子和打磨的工序,直至达到平整度要求。

3.13涂刷底漆,刷面层涂料(涂料饰面时)

(1)涂刷工具采用优质短毛滚筒。上底漆前做好分格处理,墙面用分线纸分格代替分格缝。每次涂刷应涂满一格,避免底漆出现明显接痕。底漆涂刷均匀一至两遍,完全干燥12h。

(2)底漆完全干透后,用造型滚筒滚面漆时用力均匀让其紧密贴附于墙面,蘸料均匀,按涂刷方向和要求一次成活。

3.14抹抗裂砂浆,铺压热镀锌钢网(面砖饰面时)

待找平层施工完成3~7d且保温层施工质量验收合格以后方可进行抗裂层施工。

(1)施工时抹第一遍抗裂砂浆,厚度控制在2~3mm。热镀锌电焊网分段进行铺贴,热镀锌电焊网的长度最长不应超过3m,为使边角施工质量得到保证,施工前预先用钢网展平机、剪网机及挝角机对热镀锌电焊网进行预处理。先用钢丝网展平机将钢丝网展平并用剪网机裁剪四角网,用挝角机将边角处的四角网预先折成直角。铺贴时应沿水平方向,按先下后上的顺序依次平整铺贴,铺贴时先用U 形卡子卡住四角网使其紧贴抗裂砂浆表面,然后按双向@500mm梅花状分布用尼龙胀栓将四角网锚固在基层墙体上,有效锚固深度不得小于25mm,局部不平整处用U 形卡子压平。热镀锌电焊网之间搭接宽度不应小于两个网格,搭接层数不得大于3层,搭接处用U形卡子、钢丝固定。所有阳角钢网不应断开,阴阳角处角网应压住对接片网。窗口侧面、女儿墙、沉降缝等钢丝网收头处应用水泥钉加垫片,使钢丝网固定在主体结构上。

(2)四角网铺贴完毕应重点检查阳角钢网连接状况,再抹第二遍抗裂砂浆,

并将四角网包覆于抗裂砂浆之中;抗裂砂浆的总厚度宜控制在8~10mm,抗裂砂浆面层应平整。

3.15粘贴面砖(面砖饰面时)

(1)饰面砖工程深化设计:饰面砖粘贴前,应首先对涉及未明确的细部节点进行辅助深化设计,按不同基层做出样板墙或样板件,确定饰面砖排列方式、缝宽、缝深、勾缝形式及颜色、防水及排水构造、基层处理方法等施工要点。饰面砖的排列方式通常有对缝排列、错缝排列、菱形排列、尖头形排列等几种形式;勾缝通常有平缝、凹平缝、凹圆缝、倾斜缝、山型缝等几种形式。确定粘结层及勾缝材料、调色矿物辅料等的施工配合比,外墙饰面砖不得采用密缝,留缝宽度不应小5mm,一般水平缝10~15mm,竖缝6~10mm,凹缝勾缝深度一般为2~3mm。排砖原则确定后,现场实地测量层结构尺寸,综合考虑找平层及粘结层的厚度,进行排砖设计。

(2)弹线分格:抗裂砂浆基层验收后即可按图纸要求进行分段分格弹线,同时进行粘贴控制面砖的工作。以控制面砖出墙尺寸和垂直度、平整度。注意每个立面的控制线应一次弹完。每个施工单元的阴阳角,门窗口,柱中、柱角都要弹线。控制线应用墨线弹制,验收合格后班组才能局部放细线施工。

(3)排砖:排砖时宜满足以下要求:阳角,窗口,大墙面,通高的柱垛等主要部位都要排整砖,非整砖要放在不明显处,且不宜小于1/2整砖;墙面阴阳角处最好采用异形角砖,如不采用异形砖,宜留缝或将阳角两侧砖边磨成45°角后对接;横缝要与窗台平齐;墙体变形缝处,面砖宜从缝两侧分别排列,留出变形缝,外墙饰面砖粘贴应设置伸缩缝,竖向伸缩缝宜设置在洞口两侧或与墙边、柱边对应的部位,横向伸缩缝可设置在洞口上下或与楼层对应处,伸缩缝应采用柔性防水材料嵌缝;对于女儿墙、窗台、檐口、腰线等水平阳角处,顶面砖应压盖立面砖,立面底皮砖应封盖底平面面砖,可下突3~5mm兼作滴水线,底平面面砖向内翘起,以便于滴水。

(4)浸砖:吸水率大干0.5%的瓷砖应浸泡后使用,吸水率小于0.5%的瓷砖不需要浸砖。瓷砖浸水后应晾干后方可使用。

(5)贴砖:贴砖施工作业前,应在粘贴基层上充分用水湿润,贴砖作业一般为从上之下进行。高层建筑大墙面贴砖应分段进行。每段贴砖施工应由下至上进行。先固定好靠尺板贴最下一皮砖,面砖贴上后用灰铲柄轻轻敲击砖面使之附线,

轻敲表面固定,用开刀调整竖缝,用小杠尺通过标准点调整平整度和垂直度,用靠尺随时找平找方;在粘结层初凝时,可调整面砖的位置和接缝宽度,初凝后严禁振动或移动面砖。砖缝宽度可用自制米厘条控制,如符合模数也可采用标准成品缝卡。墙面突出的卡件、水管或线盒处宜采用整砖套割后套贴,套割缝口要小,圆孔宜采用专用开孔器来处理,不得采用非整砖拼凑镶贴。粘贴施工时,当室外气温大于 35℃,应采取遮阳措施。贴砖时背面打灰要饱满,粘结灰浆中间略高四边略低,粘贴时要轻轻揉压,压出灰浆最后用铁铲剔除灰浆,粘结灰浆厚度宜控制在3~5mm左右。面砖的垂直、平整应与控制面砖一致。

(6

然后将模具后面刮满粘结砂浆厚度2~5mm,取下模具,从下口粘贴线向上粘贴纸面砖,并压实拍平,应在粘结砂浆初凝前,将纸面砖纸板刷水润透,并轻轻揭去纸板,应及时修补表面缺陷,调整缝隙,并用粘结砂浆将未填实的缝隙嵌实。3.16面砖勾缝(面砖饰面时)

(1)保温系统瓷砖勾缝施工应用专用的勾缝胶粉。按要求加水搅拌均匀制成专用勾缝砂浆。

(2)勾缝施工应在面砖施工检查合格后进行。粘结层终凝后可按照样板墙确定的勾缝材料、缝深、勾缝形式及颜色进行勾缝,勾缝要视缝的形成使用专用工具;勾缝宜先勾水平缝再勾竖缝,纵横交叉处要过渡自然,不能有明显痕迹。砖缝要在一个水平面上,缝深2~3mm,连续、平直、深浅一致、表面压光;采用成品勾缝材料应按厂家说明操作。

(3)缝勾完后应立即用棉丝或海绵蘸水或清洗剂擦洗干净,勾缝完毕对大面积外墙面进行检查,保证整体工程的清洁美观。

四、质量标准

4.1主控项目

(1)所用材料和半成品、成品进场后,应作质量检查和验收,其品种、配比、规格、性能应符合设计要求和标准规定。

(2)保温板厚度及构造做法应符合建筑节能设计要求,保温层平均厚度不允许出现负偏差。

(3)聚苯板及钢丝网架表面应均匀喷涂聚苯板界面砂浆。

(4)安装有网聚苯板前应按规定的数量在外墙钢筋外侧绑扎砂浆垫块(不得

采用塑料垫卡)。

(5)有网聚苯板安装后,外侧模板安装前,应检查L型Ф6筋的数量和锚入深度:数量每平方米不少于4个,且位置均匀,与钢筋连接牢固;锚入深度符合设计要求。

(6)保温层与墙体及各构造层之间必须粘结牢固、无脱层、空鼓及裂缝。4.2一般项目

(1)玻纤耐碱网格布铺压严实,不得有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象,搭接长度必须符合要求。

(2)聚苯板保温层、胶粉聚苯颗粒防火过渡层及抗裂砂浆层的允许偏差和检验方法应符合表4-1的规定。

五、成品保护

5.1严禁在地面上直接倒胶粉聚苯颗粒防火浆料和抗裂砂浆,施工完的墙面、色带、滴水槽、门窗等处的残存砂浆,应及时清理干净。

5.2外墙外保温施工完成后,脚手架拆除等后续工序,应注意对外保温墙面的成品保护;严禁在保温墙面上随意剔凿,避免脚手架管等物品冲击墙面。

5.3翻拆架子或升降吊篮应防止碰撞已完成的保温墙体,其他工种作业时不得污染或损坏墙面,严禁踩踏窗口,防止损坏棱角。

5.4保温层、抗裂防护层、装饰层在硬化前应防止水冲、撞击、振动。

5.5应保护好墙上的埋件、电线槽、盒、水暖设备和预留孔洞等。

六、安全措施及成品保护

6.1机械设备、吊篮必须由专人操作,经检验确认无安全隐患后方可使用。

6.2操作人员必须遵守高空作业安全规定,系好安全带,不许往下掉东西。

6.3操作人员进场前,必须进行安全培训,注意防火,现场不许吸烟、喝酒。

6.4遵守施工现场制定的一切安全制度。

6.5施工完的墙面、色带、滴水槽、门窗口等处的残存砂浆,应及时清理干净。

6.6翻拆架子或升降吊篮应防止碰撞已完成的保温墙体,其它工种作业时不得污染或损坏墙面,严禁踩踏窗口,防止破坏棱角。

6.7严禁使用过时灰,保温层、抗裂防护层、装饰层在干燥前应防止水冲、撞击、振动。

6.8应保护好墙上的埋件、电线槽、盒、水暖设备和预留孔洞。

七、质量记录

7.1保温系统的型式检验报告及其主要组成材料的产品合格证、出厂检验报告、进

场复检报告和现场验收纪录;

7.2

施工技术交底;

7.3施工工艺记录及施工质量检验纪录;

挤塑聚苯板保温系统施工专项方案

苏地2015-G-6号地块项目 外墙保温系统 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 上海伦明建设(集团)有限公司 苏州项目部 2016年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备 (1) (一)施工条件 (1) (二)材料准备 (2) (三)施工机具 (2) 三、薄抹灰外墙外保温系统施工方案 (3) (一)保温系统基本构造 (3) (二)施工工艺 (3) (三)施工要点 (4) 四、工程难点、关键工序的确定及相应技术保证措施 (10) (一)基层处理相应技术保证措施: (10) (二)挤塑板XPS薄抹灰外墙外保温系统材料的相应技术保证措施和防火隔离带技术保证措施: (10) (三)保温板粘贴锚固相应技术保证措施: (11) (四)抹面胶浆厚度、网格布、钢丝网铺贴相应技术保证措施: (11) 五、成品保护措施 (11) 六、质量保证措施 (12) (一)采用的规范、规程、标准 (12) (二)施工现场质量管理检查制度 (13) (三)外墙外保温系统质量标准 (13) 七、工程施工安全管理 (15) 附录工程主要细部处理 (15)

一、工程概况 外墙面外保温原设计为25mm厚的保温腻子,2016年7月20日设计变更通知单(9月21日的设计变更通知单取消C做法)变更为30厚B1级挤塑保温板(阻燃)和35厚的A级发泡陶瓷保温板,外窗台为25厚的保温砂浆。其他部分板面、楼面、屋面为保温腻子,具体做法详见设计变更通知单。 二、施工准备 (一)施工条件 1、基层墙体 该保温工程属于新建项目,基于此要求需在墙体基层做找平层,可以更好地控制质量,减少不必要的浪费。这样可确保聚合物改性粘结剂对其具很好的粘结强度和附着力。根据本保温系统对基层面的要求,列出如下规定:检查与交接验收墙体找平层基面强度、外观状态、允许尺寸偏差大小。 表二实施保温系统对墙体基层面的要求

聚苯板保温施工方案

外 墙 保 温 施工方案 山东巴夫利化学建材有限公司

保温施工方案 一、方案概述 外墙外保温薄抹灰系统是由专用粘接胶浆、聚苯板、锚固件、耐碱玻纤网格布、聚合物抹面胶浆组成。专用粘接胶浆和抹面胶浆是高分子聚合物材料与普通硅酸盐水泥混合而成的改性砂浆,用以在基层墙体上粘结聚苯板和在聚苯板上粘接玻纤网,具有良好的粘结力。耐碱玻纤网可增加抹面层机械强度和抵御骤冷骤热、温差变化引起的保温板及抹面层的开裂。这些材料配套使用,每种材料都要符合当地冬季严寒气温的要求,保证整个系统具有极佳的抗龟裂功能,以及高效的保温隔热性能、卓越的耐候性能,良好的防水和水蒸气渗透性能。 二、施工条件 ※施工现场应做到通电、通水,并保持工作环境的清洁。 ※操作地点环境温度和基层墙体表面温度均不得高于35℃,风级不大于5级。 ※为保证施工质量,施工面应避免阳光暴晒。必要时,应在脚手架上搭设防晒布,遮挡施工墙面。 ※雨天施工时应采取措施,防止雨水冲刷墙面。 三、材料的基本技术性能要求 1、粘接胶浆主要技术性能指标

2、水泥 掺合在胶粘剂和抹面胶浆中的水泥,应采用标号为32.5或42.5的普通硅酸盐水泥,并应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-92)的要求。 3、聚苯板性能指标

4、耐碱玻纤网格布主要技术性能指标 5、聚合物砂浆(抹面砂浆)主要性能指标 6、密封膏 密封膏应采用聚氨酯或硅酮型建筑密封膏,其技术性能应符合《聚氨酯建筑密封膏》(JC482-92)的要求,硅酮类密封膏应符合CB/T14683-93的要求。 四、材料的运输和储存 1、所有的保温及外饰层材料应在原包装、带有完整标签的情况下

外墙聚苯板保温施工方案

外墙保温施工方案 一、工程简述 本工程外墙保温挤塑板厚75㎜、薄抹面从上向下得施工顺序依次施工。严格依据施工图纸及新06J108图集进行施工;本项目采用吊篮脚手架进行外墙外保温施工。 二、施工方案 1.材料准备 1、1根据设计要求准备:容重为2634㎏/m3,B1级阻燃要求得挤塑板;有出厂合格证并经复试合格。 1、2粘结挤塑板得胶浆及薄抹面防裂砂浆均有出厂合格证经复试合格。采用耐碱玻璃纤维涂塑网格布,并应具有合格证与检验报告单。 2.施工工具 保温板电热丝切割器、开槽器、万能刀、剪刀、墨斗、棕刷、粗细砂纸、电动搅拌器、普通抹具、冲击钻、锤子、钢卷尺、水平靠尺、塑料量杯等。 3.工艺流程 基层墙面处理→弹线→校准门窗洞口→挂垂直与拉水平线→排挤塑板→材料准备→配制粘接剂→镶贴挤塑聚苯乙烯板→打磨找平→嵌贴翻包网格布→安装锚固件→铺设网络布→涂抹抗裂砂浆→找平修补→涂面层涂料→验收。 3、1基层墙体得处理 (1)基层墙体表面得浮灰浮尘、残留砂浆清理干净,打底砂浆抹面完成。 (2)墙体架眼洞,砖缝应先填实抹平,对混凝土构造柱及圈梁墙面不平处要事先凿平修好,以保证墙体表面平整。所有外墙得门窗框、水落管、进户管线、墙面预埋件等都已安装到位,并通过隐蔽验收并办理交接手续。 (3)在施工过程中及施工后24小时内,施工现场环境温度与基层墙面表面温度不得低于5℃,风力不大于4级。施工应避免直接日晒与雨淋,必要时,应在脚手架上搭设防晒布遮挡墙面以避免阳光得直射与雨水得冲刷。 (4)外墙保温施工应由专业队伍或经过专业培训考核合格后得人员进行,

作业前应编制详尽得专项施工方案,对细部及特殊部位得做法进行事先策划,提出具有针对性得预控措施、细部具体做法等。 3、2墙面测量及弹线、挂线 (1)根据建筑立面设计与外墙外保温技术要求,在外门窗洞口及伸缩缝、装饰线处弹水平、垂直控制线。在阴角、阳角与窗边固定钢线以测定垂直基面误差,做好标记并记录;拉通长水平线用以测定墙面平整度误差,做好记录。 (2)在建筑物外墙阴阳角及其她必要处挂出垂直基准控制线,弹出水平控制基线并做好记录。 (3)施工过程中每层适当挂水平线,以控制挤塑板粘贴得垂直度与平整度。 (4)粘贴翻包网格布 凡挤塑板侧边端部与主体墙体接触处,门窗洞口处及建筑变形缝两侧,都应做网格布翻包处理。 3、3粘结剂配制 (1)根据厂家生产得聚合物粘结砂浆粉料,按照粉料:水=1:0、25(重量比)得配合比配制粘结砂浆,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀,拌好得粘结砂浆在静停十分钟后还需二次搅拌才能使用,配好得砂浆应注意防晒避风,一次配制量应控制在可操作时间内用完,一般不应超过2小时,超过可操作时间后不准再度加水(胶)使用。 (2)每加入一小部分水泥与砂子时都应充分搅拌均匀,避免出现离析,并可根据环境与与易性及配合比得要求,适当得加入少量得水。 3、4 粘贴挤塑板 (1)外保温用挤塑板标准尺寸为600mm×1200mm,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切,尺寸允许偏差为±1、5mm ,必须注意切口与板面垂直。根据挤塑板得规格尺寸,应在大墙面上及山墙进行排列挤塑板墙面粘贴,以保证苯板接头位置错开长度不小于板长1/2,在门窗部位错开角部不小于200mm。 (2)挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其她必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,用以控制挤塑板得垂直度与平整度。按照墙面得实际尺寸计算或试拼好粘贴顺序(即计划好挤塑板得排列图),并用切纸刀把阴阳角

外墙挤塑聚苯板保温施工方案.doc

一、工程概况工程概况。。。。。。 本工程楼体外墙大面积采用挤塑聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。其中阳台底板、阳台栏板、飘窗板、外窗侧壁、隔离带采用FTC相变节能保温材料保温。 二、材料组成 1、挤塑聚苯乙烯泡沫板 规格为1200mm×600mm×40mm、1200㎜×600㎜×60㎜平头式,燃烧性能为B1级,表观密度30g/m3;FTC相变节能保温材料;燃烧性能为A 级。 2、专用聚合物粘结、面层砂浆厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌。 3、固定件采用自攻螺栓配合工程塑料膨胀钉固定挤塑聚苯乙烯泡沫板,要求单个固定件的抗拉承载力应符合标准规定,现场试验应合格。 4、耐碱玻纤网格布、钢丝网 用于增强保护层抗裂及整体性;耐碱玻纤网格布:孔径5mm×5mm;钢丝网直径0.8 mm~1.0 mm,网孔中心距25.4×25.4 mm 。 5、聚乙烯泡沫塑料棒 用于填塞膨胀缝,作为密封膏的隔离背衬材料,其直径按缝宽的 1.4 倍选用。

三、施工要求及条件 1、施工部位的基层必须经业主、监理、总包、外保温施工单位联合验收合格;保温材料符合设计要求,并现场抽检复验合格。 2、施工时要求在建筑物外墙所有阴阳角部位沿全高挂通线控制阴阳角部位的通顺,并做好控制点或弹好控制线,确保阴阳角部位棱角顺直整齐。 3、外保温单位进场后会同总包单位、甲方监理单位共同确定样板层的施工位置,进行行样板层施工,经检查合格后才进行大面积施工。 4、隔离带设置:每两层设置一道隔离带,隔离带宽度为300㎜,厚度同保温板厚度,采用FTC相变节能保温材料涂抹。 5、外墙保温伸缩缝沿建筑物高度设置;具体按设计要求设置; 6、施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后 24h 内均不得低于 5℃,风力不大于 5 级。 7、雨天施工时,须采取有效防雨措施,防止雨水冲刷刚施工完但粘结砂浆或面层聚合物砂浆尚未初凝的墙面。 8、施工原则:先进行大面积墙面刮糙,然后阳台底板、阳台栏板、飘窗板、外窗侧壁保温层与挤塑板同时施工完成,与挤塑板交接的部位应留出200㎜宽翻包网格布,面层抗裂砂浆必须同时完成。 四、施工工具 裁纸刀、电锤、冲击钻钻头、手持式电动搅拌器、木锉或粗砂纸,其他抹灰专用工具。

聚苯板保温工程施工方案

聚苯板保温工程施工方案 目录 一、设计方案 (1) 二、保温层结构设计 (1) 三、施工程序 (1) 四、质量标准 (10) 五、成品保护措施 (12) 六、其他注意事项 (12)

一、设计方案 1、设计要求 (1)功能要求 根据地区的气候特点、该工程所处的具体位置和功能以及业主的要求,涂装完成以后应具备以下功能:1)表面平整,无龟裂纹产生。 2)具有防水防渗作用。 3)具有一定的保洁性。 4)达到设计要求的保温效果。 5)达到设计要求的装饰效果。 (2)外观要求 表面平整,色彩达到设计要求。 二、保温层结构设计 为达到上述功能,结合现有墙面基层状况,拟采用以下功能层结构 □各功能层的作用及有效厚度 三、施工程序 1、施工要求: 1)施工温度不应低于5o C,而且施工完成后,24小时内气温高于5o C。夏季高温时,不宜在强光下

施工。 2 ) 5级以上或雨天禁止作业。 3 ) 找平层施工前,抹灰部位根据情况提前半个小时浇水。 4 ) 找平层用 1:3水泥基柔性找平砂浆。 5) 窗口,窗膀水平角及垂直角要挂线施工。 2、 基层处理: 1) 做外墙保温系统的墙面应进行墙体抹灰,找平基层,墙面平整度用2m 靠尺检测,其平整度≤3mm , 阴、阳角方正。局部不平整超限度部位用1:2水泥砂浆找平。 2) 基层表面应光滑、坚固、干燥、无污染或其它有害的材料。 3) 墙外的消防梯、水落管、防盗窗预埋件或其它预埋件、进口线或其它预留洞口,应按设计图纸 或施工验收规范要求提前施工。 3、 施工工序 阴阳角、门窗膀挂线基层墙体湿润粘结保温板保温板塞缝,打磨、找平墙面保温板面批涂抗裂抹面腻子,粘结玻纤网验收 4、施工流程图:

聚苯板外墙保温施工方案

一、编制依据 二、工程设计概况 玉景美庐项目工程住宅楼为框架结构,4~6层,檐高11.7m、14.7m、18m,建筑面积约35000㎡,外墙保温面积约21000㎡,设计采用挤塑板玻纤网格布聚合物砂浆做法保温,丙烯酸弹性复层涂料饰面。结构外墙厚200mm,挤塑板厚度选用25mm厚,保温后外墙总厚度约为270mm,总传热阻1.240m2.k/w,传热系数0.81w/m2.k。

挤塑板玻纤网格布聚合物砂浆做法外保温系统由粘结胶浆、膨胀挤塑乙烯泡沫塑料板(以下简称挤塑板)、玻璃纤维网格布(以下简称网格布)和抹面胶浆组成。基本构造如下图所示,首先用粘结胶浆把挤塑板粘贴固定在基层墙体上形成保温层,然后在挤塑板面刮抹薄层抹面胶浆,在其上铺贴网格布,在网格布上再刮抹面胶浆形成表面保护层。保护层干燥后,再按设计要求进行饰面。具竞争力的体系之一。

二、材料要求 1.2膨胀挤塑挤塑乙烯泡沫塑料板,厚度25mm,其性能应符合下表规定:

3.1其它材料:?(1) 发泡聚乙烯圆棒,用于填塞伸缩缝,做密封膏的背衬材料,直径按缝宽的1.3倍选用; (2)建筑密封膏,采用聚氨脂、硅酮、丙烯酸脂型建筑密封膏。 四、施工准备?4.1施工条件 (1) 外墙和外门窗洞口经过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量要求;门窗框应已立完。墙体垂直全高:H/1000且≤30mm、平整度:2m长度为8mm;

(2) 工作地点的环境温度不得低于5℃,风力不大于5级,雨天不得施工。?(3) 夏季施工为避免施工中突然降雨,应准备遮盖物(塑料薄膜等),防止雨水冲刷墙面。? (4) 安装好外墙面的预埋件,如雨水管卡、空调外机埋件等。 4.2基层处理:将墙体表面的油污、浮灰、脱模剂、养护液等影响粘结的物质清理干净,剔除表面的凸出物,凹处用水泥砂浆修补找平。 4.3主要施工机具 外接电源设备、角磨机、电锤、钢丝刷、抹子、槽抹子、搓抹子、专用锯齿抹子、手持电动搅拌器、多用刀、拉线、靠尺、开槽器、电热丝切割器等。 4.4材料准备 (1) 材料进场后按规范规定的技术要求和设计要求进行验收; (2) 进场材料分类挂牌存放。挤塑板和网格布均应注意防雨;液体胶粘剂存放温度不得低于0℃;水泥注意防雨、防潮和保质期,存放超过3个月应经取样重新试验合格后方可使用。 4.5施工流水及劳动力的安排 (1)32#、33#、34#、35#、36#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#、2#、3#、4#、8#、13#、39#、40#楼,每栋楼号为一个

xps挤塑聚苯板保温施工方案

XPS挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 施 工 方 案 编制:审核:审定: 有限公司 二零一八年三月九日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、建筑构造 四、施工基本要求 五、施工部署 六、施工准备 七、施工条件 八、材料性能指标

九、施工工艺 十、细部节点构造 十一、成品保护 十二、质量保证措施 十三、质量验收 十四、安全文明施工 一、编制依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 2、《建筑节能构造用料做法》07EJ1013 3、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 4、《挤塑聚苯板溥抹灰外墙外保温系统》J12369-2013 5、本项目建设单位提供的建筑施工图纸与合同。 二、工程概况 1、建设单位: 2、工程名称: 3、工程地点: 4、设计单位: 5、监理单位: 6、施工单位: 7、建筑部分工程概况 项目工程,主体为层砖混结构、总建筑面积约 m2,采用XPS挤塑聚苯板溥抹灰外墙外保温系统、复合材料保温板溥抹灰外

墙外保温系统,XSP挤塑聚苯板厚度选定为 25 mm、复合材料保温板厚度选定为 25 mm。 三、建筑构造 1)XPS挤塑聚苯板溥抹灰外墙外保温系统构造由基层、干粉粘结砂浆、XPS挤塑聚苯板、抹面砂浆、耐碱玻纤网格布、饰面层组成涂料饰面聚苯板溥抹灰外墙外保温系统基本构造(见图一) 2)复合材料保温板溥抹灰外墙外保温系统构造由基层、干粉粘结砂浆、复合发泡水泥板、抹面砂浆、耐碱玻纤网格布、饰面层组成涂料饰面复合发泡水泥板溥抹灰外墙外保温系统基本构造(见图二) (图一) 1、基层墙体、水泥砂浆找平层 2、胶粘层 3、XPS挤塑聚苯板保温层 4、抹面砂浆层 5、耐碱网格布 6、饰面层 (图二) 1、基层墙体 2、水泥砂浆找平层 3、胶粘层 4、复合材料板保温层 5、锚栓

聚苯板外墙保温施工方案及施工规范

- 1 - 外墙保温系统施工规范 外墙保温系统施工规范一施工前的准备工作 1施工材料 聚合物胶浆:标准耐碱玻纤网布;固定件:伸缩缝塑料条、聚笨板(EPS)或挤塑板(XPS)。2施工工具 电热丝切割器、开槽器、劈纸刀、螺丝刀、剪刀、钢锯条、墨斗、棕刷、粗沙纸、电动搅拌器、塑料搅拌桶、冲击钻、电锤、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2M靠尺、操平水管等。 3施工准备 3.1与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸,并与施工现场进行比对,及时检查现场和图纸变更的情况。 - 2 - 3.2落实施工材料及施工工具存放地、施工人员住宿安排等相关事宜。 3.3检查吊篮或脚手架,不得有任何安全隐患。 3.4检查施工用水、电的情况。 4施工条件 4.1按照GB50210-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》普通抹灰标准检查基层墙体。立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、分格条(缝)直线度等项目的允许偏差均不得大于4mm。 4.2施工期间及完工后的24小时内,环境和基层表面温度均就高于5℃,风力不大于5级。4.3严禁雨中施工,遇雨或雨季施工应有可靠的防雨措施。 4.4夏季施工应做好防晒措施,抹面层和饰面层应避免阳光直射。三施工程序 系统的安装施工程序如下图所示: 基层处理-弹线-操平线-调制聚合物胶浆-铺设翻包网布-铺设保温-安装固定件-涂抹面层聚合物胶浆-铺设网布-涂抹面层聚合物胶浆-验收 四施工要点 1.1基层墙体应坚实平整,墙面应清洁,清除灰尘、油、脱模剂、涂料、空鼓及风化物等影响粘结强度的杂物。 1.2用2米靠尺检查墙体的平整度,最大偏差大于4mm时,应用1:3的水泥砂浆找平。 1.3若基层墙体不具备粘结条件,可采取直接用固定件固定的方法,固定件数量应视建筑物的高度及墙体性质决定。 2.弹线 按照图纸规定弹好散水水平线,在设计伸缩缝处的墙面弹出伸缩缝宽度线等。在阴阳角位置设置垂线,在两个墙面弹出垂直线,用此线检查保温板施工垂直度。 3.调制聚合物胶浆 使用干净的塑料桶倒入5.5kg的净水,加入25kg的聚合物胶浆,并用低速搅拌器搅拌成稠度适中的胶浆,净置5分钟。使用前再搅拌一次。调好的胶浆宜在2 - 3 - 小时内用完。 4.铺设翻包网 裁剪翻包网布的宽度为200mm+保温板厚度的总合。先在基层墙体上所有门,窗,洞周边及系统终端处,涂抹粘结聚合物胶浆,宽度为100mm,厚度为2mm。将裁剪好的网布一边防100mm 存入胶浆内,不允许有网眼外露,将边缘多余的聚合物胶浆刮净,保持甩出部分的网布清洁。5.铺设保温板

运城XPS挤塑聚苯板保温施工方案

挤塑聚苯板保温施工方案 一、编制依据 1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 2、建筑节能工程施工质量验收规范(GB50411-2007) 3、外墙外保温工程技术规程(JGJ144-2008) 4、《外墙外保温施工技术规程》(JGJ144-2004) 5、施工图纸设计要求 6、建设单位下发的建筑安装工程细部做法要求和细部做法图纸 7、建筑工程施工现场管理规定 二、工程概况 本工程位于运城市解放北路,天逸公园以北,一期工程由三栋33层住宅楼、三层商业网点、一层地下车库组成。住宅楼部分地上33层,地下一层,建筑高度99.3m(室外地坪到屋面结构顶面),设计使用年限50年,建筑面积约50950㎡,外墙保温设计为35mm厚挤塑聚苯板(燃烧性能B2级)。商业网点局部三层(设计西立面做保温),外墙采用岩棉板,建筑面积约3300㎡。 三、作业条件 1、基层墙体的质量必须符合相关质量验收规范和标准要求,主体结构已验收,并办理四方验收手续。 2、吊篮搭设完毕并通过验收。 3、外门窗通过验收并有相应成品保护措施。 4、外阳台部位电器暗管,接线盒安装完毕,外墙雨水管卡预埋完毕。 5、正常施工温度5℃以上,风力超过5级或中雨以上天气不得施工。

施工完毕后应防止阳光直晒。 四、施工部署 4.1工期部署 本工程建筑节能施工按照工程总体部署要求,涉及建筑节能保温层施工各分部分项工程工期部署如下: 施工进度计划表如下: 建筑节能各保温层施工视现场实际进度,天气情况及进场材料具体日期,做适当调整。 4.2劳动力安排

4.3项目部组织机构

五、主要材料与施工工具 1、专用胶粘剂: 专用胶粘剂是一种聚合物液体胶粘剂,在现场与干混料混合成为聚合物砂浆,用于粘贴聚苯板。其主要技术性能指标详见检测报告。 2、挤塑聚苯乙烯保温板: 挤塑聚苯乙烯保温塑料板即XPS板,挤塑聚苯板保温板保温性能好,经久耐用,施工方便。普遍用于房屋建筑外墙外保温。其主要技术性能指标详见检测报告。 3、玻纤网格布: 玻纤网格布应用于抹面砂浆中,不仅能增强抹面砂浆强度,还能阻止裂纹生长,达到防裂的目的。 XPS保温系统用玻纤网格布,(网孔尺寸4x6mm,重量为160g/m2) 玻纤网格布经过耐碱涂层处理,具有抗腐蚀、抗老化性能。玻纤网格布各项性能指标详见检测报告。 4、固定件:Φ8聚乙烯胀塞,采用长88mm镀锌螺丝和塑料垫板(Ф50mm)对聚苯板进行固定。使用温度范围-40℃--80℃。 5、主要施工工具 (1)抹子、砂纸、2m靠尺、弹线墨盒、壁纸刀、铲刀、阴阳角抿子 2)电动搅拌机、角磨机 (3)其他劳保及安全用具

挤塑聚苯板外墙保温施工方法及技术措施

挤塑聚苯板外墙保温施工方案 编制: 审核: 批准: 河南三建建设集团有限公司 年月日

挤塑聚苯乙烯泡沫板外墙保温施工方案 ★编制依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 2、《建筑节能构造用料做法》07EJ101 3、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 4、《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T10801.2-2002 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 6、《膨胀聚苯板薄抹灰保温系统》JG149-2003 7、建筑施工图纸 1.工程概况 沈阳克莱斯特国际外商公寓工程位于沈阳市皇姑区黄河南大街 38 号,占地面积76000m2,是由10 个高层建筑和一个多层建筑组成的高层商、住楼群。工程总建筑面积 365000m2。 本工程高层楼体外墙采用挤塑聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。下面以最早封顶的9号楼为例,编制外墙保温施工方案。 2.材料组成 2.1 挤塑聚苯乙烯泡沫板 规格为 1200mm×600mm×40mm,平头式,阻燃型,表观密度 25~32kg/m3,尺寸收缩率小于 1.5%,吸水率小于 1.5%。 2.2 专用聚合物粘结、面层砂浆厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌,重量比为水:聚合物砂浆等于 1:5,可操作时间不小于 2h。 2.3 固定件采用自攻螺栓配合工程塑料膨胀钉固定挤塑聚苯乙烯泡沫板,要求单个固定件的抗拉承载力标准值不小于 0.6kN。 2.4 耐碱玻纤网格布 用于增强保护层抗裂及整体性;孔径 4mm×4mm,宽度 1000mm,每卷长度100000mm。 2.5 聚乙烯泡沫塑料棒 用于填塞膨胀缝,作为密封膏的隔离背衬材料,其直径按缝宽的 1.4 倍选用。3.施工要求及条件

外墙聚苯板保温施工技术交底

一、施工准备: 1、技术准备: 1.1、技术人员熟悉图纸,对结构层外立面尺寸进行分解,制定聚苯板的拼装排版方案,水平分格缝设于结构层面。 1.2、确定施工顺序:墙体表面处理→准备安装时所需配件→分层安装托架→布置胀栓→抹抗裂砂浆→外饰面层。 1.3、组织施工技术人员进行岗前培训,了解材料特性,参阅有关图纸及施工方案,掌握施工技术要领,进行施工技术交底和安全技术交底。 2、材料准备 2.1保温板要求:保温板为难燃型膨胀聚苯板,厚度为30mm,阻燃等级B1级,容重18(18~22)㎏/m3,导热系数≤0.041w/㎡,且自生产之日起。外保温板进场验收,经项目技术、质检、甲方、监理同意后方可使用。 2.2、聚合物抗裂砂浆:拉伸粘接强度≥0.10 可操作时间≥2h。 2.3机械锚固件:规格8*120 单个锚栓抗拉承载力≥0.30 单个锚栓对系统传热增加值≤0.004W/( m2.k)。 2.4耐碱网布:规格5*5 耐碱断裂强力≥750 , 单位面积质量≥130g/m2。 3、机具准备 主要机具包括磅秤、电热丝切割器、电动搅拌器、电锤(冲击钻)、电动打磨器(砂纸)、电动(手动)螺丝刀、壁纸刀、剪刀、钢丝刷、钢丝、扫帚、棕刷、开刀、墨斗、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 4、作业条件 4.1、外墙保温施工首先应在基层使用质量验收合格后进行 4.2、外保温板放样:依据施工图纸,按放样图进行现场安装。 4.3、墙体螺杆眼堵洞完毕,各专业隐检验收合格

4.4、作业环境温度不低于5℃,风力不大于5级,风速不大于5m/s,夏天应避免阳光暴晒,雨天不能施工。 二、施工工艺 1、工艺流程:外墙保温施工顺序为:基层清理验收→板材(处理)粘贴→打磨→贴网→抹面从上往下。具体施工流程如下图所示。操作程序见下图: 2、外墙保温施工要点: (1)基层清理:清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。窗台挑檐等挑板按照2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口填塞密实,外墙表面平整度满足要求。 (2)弹控制线 根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线、装

外墙外保温粘贴聚苯板施工工艺流程

外墙外保温粘贴聚苯板施工工艺流程 一、施工工艺 (一)施工程序 1、遵守“先主体后细部”的原则,主体与细部有总的程序上要合理搭接,以便有效地节约时间。 2、一般情况下遵守“先上后下,沿楼周圈”的原则。 (二)聚苯板保温系统施工工艺 1、进场进先将施工材料报送项目技术部审查,封样。先做样板以样板指导后续施工。 2、施工队伍进场后,外墙具备了操作面,应由项目工程部责任人牵头,外墙保温队备外墙抹灰的施工队伍共同参加外墙抹灰基层验收,乙方签字,末达到保温面施工条件的,应由责任方修补,最终办理好施工面的移交手续。不具备施工的条件的,外墙保温队伍不允许擅自修补、修改,必须由项技术部统一制定修补方案,方可进行。对工程结构墙体基面必须清理干净,并检验墙面平整度和垂直度,超差部分应剔凿或用聚合物粘结砂浆修补平整。 1)材料组成: 1、聚苯保温板(简称EPS)。 2、强力粘结砂浆:厂家已配制好。 3、玻璃纤维网格布:采用耐碱涂塑下班纤维网格布其单位面积每平方米重量应≥160克。 4、防渗抗裂一、抹面砂浆:厂家已配制好。 2)机具设备:磅秤、电动搅拌机、电锤(冲击钻)壁纸刀、螺丝刀、钢丝刷、墨斗、铁抹子、木抹子、2m靠尺、大量刮刀、托线板、线坠、钢尺等。 3)施工要求及条件: 1、经业主、监理、总包、外保温施工单位联合验收整体墙面垂直度、平整度,门窗框安装到位,飘窗、阳台栏板、挑檐等突出墙面部位尺寸合格,办理交接手续后即可进行施工。 2、雨季施工时,须采用有效防雨措施,防止雨水冲刷刚施工完,但粘结砂浆或面层抹面砂浆尚感未初凝的墙面。 3、施工现场环境温度及抹面层表面温度在施工中及施工后24h内均不行低于5℃,风力不大于5级。 4)简要施工流程: 基面检查(处理)——挂基准线——粘贴聚苯板——聚苯板打磨、找平、清洁——第一遍抗裂抹面砂浆——铺贴玻纤网格布——第二遍抗裂抹面砂浆——饰面层施工修缮、清理、验收。 1、基面检查并处理: (1)清理混凝土培面上残留的浮灰、脱模剂、油污等杂物及抹灰空鼓部位等。 (2)剔除砼接搓处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等并重新进行补修,外墙各种洞口填塞密实。

挤塑聚苯板外墙保温施工技术要求..

挤塑聚苯板外墙保温施工技术要求 一、工程概况 北京舞蹈学院学生宿舍综合楼工程外墙采用挤塑聚苯板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,DEA粘结砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料(真石漆)饰面的外墙保温系统。保温层施工前,基层找平层采用DP砂浆找平(钢筋混凝土墙平整时可不另找平)。 二、材料组成 1、挤塑聚苯乙烯泡沫板规格为1200mm×600mm×80mm、30㎜,双面开槽,平头式,阻燃型(B1级)。 2、专用聚合物粘结、面层砂浆厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌,重量比为水:聚合物砂浆等于1:5,可操作时间不小于2h。 3、固定件采用自攻螺栓配合工程塑料膨胀钉固定挤塑聚苯乙烯泡沫板,要求单个固定件的抗拉承载力标准值不小于0.6kN。 4、耐碱玻纤网格布用于增强保护层抗裂及整体性;孔径4mm×4mm,宽度1000mm。 三、施工要求及条件 1、经项目部、监理、外保温施工单位联合验收的外墙体(可分段进行)垂直、平整度满足规范要求,办理交接单后即可进行施工。 2、雨天施工时,须采取有效防雨措施,防止雨水冲刷刚施工完但粘结砂浆或面层聚合物砂浆尚未初凝的墙面。 3、施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后24h 内均不得低于5℃,风力不大于5 级。 4、防火隔离带:1#楼、3#楼除1层外,在奇数层设臵300mm高防火隔离带,沿建筑物交圈设臵,如遇窗洞阻断,则应上翻交圈设臵。具体位臵见图纸墙身大样图。 5、施工部位:外墙挤塑板为80㎜厚、女儿墙、屋面竖井、设备基础挤塑板为30㎜厚,施工部位有变动以现场技术部门通知为准。 四、施工工具 电热丝切割器或壁纸刀(裁挤塑板及网格布用)、电锤(拧胀钉螺钉及打膨胀锚固件孔用)、根部带切割刀片的冲击钻钻头(为放固定件打眼用,切割刀片的大小、切入深度与膨胀钉头一致)、手持式电动搅拌器(搅拌砂浆用)、其他抹灰专用工具。

聚苯板外墙保温施工的方案 (1).doc

一、编制依据: 1、《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 2、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 3、《外墙外保温构造图集一》02J121-1 4、《建筑节能施工质量验收规范》GB50411-2007 5、该工程建筑节能设计图纸及要求 二、工程设计概况 聚苯板玻纤网格布聚合物砂浆做法外保温系统由粘结砂浆(粘接胶浆)、膨胀聚苯乙烯泡沫塑料板(以下简称聚苯板)、玻璃纤维网格布(以下简称网格布)和抗裂砂浆(抹面胶浆)组成。基本构造如下图所示,首先用粘结砂浆把聚苯板粘贴固定在基层墙体上形成保温层,然后在聚苯板面刮抹薄层抗裂砂浆,在其上铺贴网格布,在网格布上再刮抗裂砂浆形成表面保护层。保护层干燥后,再按设计要求进行饰面。具竞争力的体系之一。 三、材料要求 1.1、膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统指置于建筑物外墙外侧的保温及饰面系统,是由聚苯板、胶粘剂和必要时使用的锚栓、抹面胶浆和耐碱网格布及涂料等组成的系统产

的阻燃型绝热用模数聚苯乙烯泡沫塑料制作的板材;膨胀聚苯板出厂前应在自然条件下陈化42d或在60℃蒸汽中陈化5d。其主要性能指标及允许偏差应符合下表要求: 抹在粘贴好的膨胀聚苯板外表面,用以保证薄抹灰外保温系统的机械强度和耐久性;其性

1.5、耐碱玻纤网格布,是由表面涂覆耐碱防水材料的玻璃纤维网格布制成,埋入抹面胶浆中,形成薄抹灰增强防护层,用以提高防护层的机械强度和抗裂性;其性能指标应符 3.1其它材料: (1) 发泡聚乙烯圆棒,用于填塞伸缩缝,做密封膏的背衬材料,深度为缝的50%-70%,直径按缝宽的1.3倍选用; (2) 建筑密封膏,采用聚氨脂、硅酮、丙烯酸脂型建筑密封膏。 四、施工准备 4.1施工条件 (1) 外墙和外门窗洞口经过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量要求;门窗框应已立完。墙体垂直全高:H/1000且≤30mm、平整度:2m长度为≤4mm; (2) 工作地点的环境温度不得低于5℃,风力不大于5级,雨天不得施工。 (3) 夏季施工为避免施工中突然降雨,应准备遮盖物(塑料薄膜等),防止雨水冲刷墙面。 (4) 安装好外墙面的预埋件,如雨水管卡、空调外机埋件等。 4.2 基层抹灰施工工艺

改性聚苯板外墙保温施工方案

改性聚苯板(真金板)外墙外保温系统 施 工 方 案 施工单位:*********有限公司

目录 第一章工程概况 (3) 第二章施工方案编制依据 (3) 第三章系统及组成材料性能要求 (4) 第四章施工条件及准备 (8) 第五章工艺流程 (8) 1基层处理 (10) 2配制砂浆 (10) 3预粘板端翻包网格布 (11) 4粘贴真金板 (11) 5安装固定件 (13) 6打底 (14) 7抹第一遍面层聚合物抗裂砂浆 (14) 8埋贴网格布 (15) 9抹面层聚合物抗裂砂浆 (16) 10细部及特殊部位做法 (16) 第六章外墙外保温系统质量验收 (19) 第七章安全措施 (20) 第八章文明施工及成品保护 (21) 第九章成本降低措施 (21)

第一章工程概况 工程名称:六舒三连接线滨湖安置点工程 建设单位:肥西县三河镇人民政府 设计单位:深圳市物业国际建筑设计有限公司 勘察单位:安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 监理单位:安徽科创工程项目管理有限公司 施工单位:安徽华晟建设集团有限公司 工程地点:安徽省合肥市肥西县三河镇 结构形式:框架结构+异形柱结构 基础形式:独立基础+筏板基础 楼号:1#-17#楼、21#楼、36#楼、37#楼、38#楼 建筑层数:六层(半地下室一层)其中21#楼为办公地下一层地上三层,36#楼为商业地上三层,37#楼为商业地上三层地下一层,38#楼为幼儿园地上二层 建筑面积:1#、3#楼均为㎡,2#、4#楼均为㎡,5#、7#、9#、11#、13#、16#楼均为㎡,6#楼㎡,8#楼㎡,10#楼㎡,12#楼㎡,14#楼㎡,15#楼㎡,17#楼㎡,21#楼2736㎡,36#楼㎡,37#楼㎡,38#楼1620㎡。总建筑面积:㎡。 本工程六舒三连接线滨湖安置点工程。地上住宅,半地下为储藏室(其中5#、7#、9#、11#、13#、16#楼地下为非机动车库),抗震烈度7度,设计地震分组为第一组,设计基本加速度值为,建筑场地类别为Ⅱ类,建筑结构安全等级为二级,基础设计等级为丙级,设计使用年限为50年,建筑抗震类别为丙类,抗震等级为三级,耐火等级为二级。 外墙保温:本工程楼体外墙采用真金板(TPS板)为主要保温隔热材料,以粘锚结合方式与墙身粘结,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。 第二章施工方案编制依据 本项目图纸设计说明文件 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011 《外墙外保温工程技术规程》JG144-2004 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95 《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T29-2003 《采暖居住建筑节能检验标准》JGJ132-2001(J85-2001)

s挤塑聚苯板保温施工方案

s挤塑聚苯板保温施工方 案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

XPS挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 施 工 方 案 编制:审核:审定: 有限公司 二零一八年三月九日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、建筑构造 四、施工基本要求 五、施工部署 六、施工准备 七、施工条件 八、材料性能指标

九、施工工艺 十、细部节点构造 十一、成品保护 十二、质量保证措施 十三、质量验收 十四、安全文明施工 一、编制依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 2、《建筑节能构造用料做法》07EJ1013 3、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 4、《挤塑聚苯板溥抹灰外墙外保温系统》J12369-2013 5、本项目建设单位提供的建筑施工图纸与合同。 二、工程概况 1、建设单位: 2、工程名称: 3、工程地点: 4、设计单位: 5、监理单位: 6、施工单位: 7、建筑部分工程概况 项目工程,主体为层砖混结构、总建筑面积约m2,采用XPS挤塑聚苯板溥抹灰外墙外保温系统、复合材料保温

板溥抹灰外墙外保温系统,XSP挤塑聚苯板厚度选定为 25 mm、复合材料保温板厚度选定为 25 mm。 三、建筑构造 1)XPS挤塑聚苯板溥抹灰外墙外保温系统构造由基层、干粉粘结砂浆、XPS挤塑聚苯板、抹面砂浆、耐碱玻纤网格布、饰面层组成涂料饰面聚苯板溥抹灰外墙外保温系统基本构造(见图一)2)复合材料保温板溥抹灰外墙外保温系统构造由基层、干粉粘结砂浆、复合发泡水泥板、抹面砂浆、耐碱玻纤网格布、饰面层组成涂料饰面复合发泡水泥板溥抹灰外墙外保温系统基本构造(见图二) (图一) 1、基层墙体、水泥砂浆找平层 2、胶粘层 3、XPS挤塑聚苯板保温层 4、抹面砂浆层 5、耐碱网格布 6、饰面层 (图二) 1、基层墙体 2、水泥砂浆找平层 3、胶粘层 4、复合材料板保温层

地下室聚苯板外墙外保温施工方案

地下室聚苯板外墙外保温施工方案 一、工程概况 本工程为晋城市食品药品综合检测中心,地下一层,地上主楼六层、主楼结构体系为钢筋混凝土框架—剪力墙结构,,建筑物最大高度:主楼为23.3m, 二、地下室外墙保温及底板保温施工要求: 1、砼结构侧墙→防水层→粘贴挤塑保温板30厚→防渗抗裂砂浆5厚,压入网格布耐碱纤维网格布一道→20厚1:3水泥砂浆保护层 2、底板:500厚钢筋结构底板→粘贴挤塑保温板→100厚轻质砼找坡层→60厚C30细石砼,6.5钢筋中距200双向(其施工工艺参照屋面) 三、工艺原理 通过聚合物胶粘剂把XPS板粘贴固定在基层墙体上形成保温层,然后在XPS板表面批抹聚合物抹面胶浆,同时铺贴网格布,再在网格布上批抹抹面胶浆形成抗裂抹面层,最后在抹面层表面粉20厚1:3水泥砂浆保护层。由于保温层位于围护结构外面,减少了因外界温度变化导致结构变形产生的应力,避免了雨雪冻融和干湿循环造成的结构破坏,防止了空气中有害气体和紫外线对结构的侵蚀,从而提高了主体结构的安全性和耐久性。 四、施工工艺流程及操作要点 4.1施工工艺流程 本系统一般的施工工艺流程如图所示。

4.2操作要点 4.2.1基层要求: 找平层应与墙体粘结牢固,不得有脱层、空鼓、裂缝,面层不得有粉化、起皮、爆灰等现象。找平层平整度如大于6mm/m,则应修补平整。找平层宜采用强度等级不低于M10的水泥砂浆。 4.2.1.2地下室外保温工程施工前,各种进户管线连接件应安装完毕,并按外保温系统厚度留出间隙。 4.2.1.3保温层施工前,应对基层的质量进行验收。基层的处理应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210)中一般抹灰工程质量要求。 4.2.2作业条件

聚苯板外墙外保温施工技术

聚苯板外墙外保温施工技术 发表时间:2016-09-28T10:06:16.737Z 来源:《基层建设》2015年34期作者:叶奇武 [导读] 近年来,节能思想愈发深入人心,节能工作取得了重大进展。在建筑行业中,聚苯板外墙外保温技术也得到了更为广泛的应用。经实践应用和全国各地不同气候条件的长期考验,证明聚苯板外墙外保温技术是一种先进的保温节能技术,该项技术也已经成为了建筑保温节能中的主流形式。 肇庆市建筑工程有限公司 526000 摘要:近年来,节能思想愈发深入人心,节能工作取得了重大进展。在建筑行业中,聚苯板外墙外保温技术也得到了更为广泛的应用。经实践应用和全国各地不同气候条件的长期考验,证明聚苯板外墙外保温技术是一种先进的保温节能技术,该项技术也已经成为了建筑保温节能中的主流形式。聚苯板外墙外保温施工中,主要会用到以下三种建筑材料,分别为挤塑板外墙外保温、聚苯板外墙外保温以及胶粉聚苯颗粒外墙外保温,本文主要分析研究了挤塑聚苯板外墙外保温施工技术。 关键词:挤塑聚苯板;外墙外保温;施工技术 挤塑聚苯板即挤塑聚苯乙烯泡沫板,是一种将催化剂加入加热中的聚苯乙烯和其他聚合物中所形成的混合物挤塑成型的硬泡沫塑料板。该保温材料呈致密蜂窝状,相较于其他保温材料,导温系数更低,可有效阻止热传导,同时具有非常优越的抗水、防潮、防腐蚀功能,使用寿命长,在外墙外保温施工中应用广泛。 一、工程概况 某工程地下一层,地上十六层,建筑面积16450㎡,外墙保温采用粘贴聚苯板技术,在保证保温效果的同时使成本大幅度降低,获得了理想的应用效果。外墙外保温施工中,以1:3水泥砂浆找平,选择砂浆粘贴外墙专用挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层,以聚合物砂浆和耐碱玻璃纤维网格布作为保护层,以涂料为外饰层。 技术原理:挤塑聚苯板密度为18kg/m3-20kg/m3,蜂窝直径2mm-5mm,壁厚0.1mm,泡沫板由95%的空气和5%混合材料,这种独特的内部机构,使蜂窝中完全被封闭的空气形成了良好的革热提。 耐碱玻璃纤维网格布:属于一种外墙外保温面层加强材料,耐碱性强。网径4mm-6mm,宽度900mm的耐碱玻璃纤维网格布需满足一下耐碱要求:在100℃ Ca(OH)2饱和溶液中浸泡4小时,单丝断裂强度保留率≥75%。同时,为保证网格布在铺贴时尽量不起皱,还要尽量选择伸长率低的网格布,通常情况下,应将网格布伸长率控制在3%-5%的范围内。另外,应选择网孔边长在3.5mm-5mmm之间的网格布,以在粘贴过程中使粘贴砂浆能够很好的穿透网格形成一体,使网格布能够均匀受力。 粘结剂:选用美哈斯挤塑聚苯板外墙外保温系统粘结及面层专用粘结剂。应用过程中掺入部分石英砂颗粒,在进行胶浆配制时,不用加入中砂。为伸缩性能良好的弹性粘结剂,可有效防止面层裂缝的产生。 二、挤塑聚苯板外墙外保温施工流程 (一)翻样排板 在本次工程中,进行挤塑聚苯板粘贴时,需以外墙立面情况为参照,事先进行排板图的绘制。墙体大面采用标准板块,窗口、门洞处,则可以实际尺寸需要为标准对保温板进行裁剪,编号,翻样,并以图纸为标准进行定型,然后才能进行挤塑板的安装。 (二)调制聚合物砂浆 取一干净塑料桶,加入5份干混砂浆,一边加入1份净水一边进行搅拌,之后再以手持式电动搅拌器对其进行5min的搅拌,直至搅拌均匀、稠度适中。 (三)弹控制线 于建筑物外墙阴阳角等需挂出垂直基准控制线的位置弹制水平控制基线。同时,为使挤塑聚苯乙烯保温板在粘贴过程中保持理想的垂直和水平程度,还需确定出每层建筑物的悬挂水平控制线的位置,并进行水平控制线的悬挂。 (四)安装挤塑板 为保证挤塑板与基层、保护面层之间有良好的结合力,可在涂抹粘结剂之前在挤塑板表面涂刷一层薄薄的专用涂刷界面剂。进行网格布翻包,分格缝两侧,在位于孔洞边的挤塑板上预先粘贴窄幅的网格布,宽度200mm,翻包部分宽度80mm。注意,挤紧聚苯板,不可存在缝隙,碰头缝处,不用涂抹聚合物砂浆。贴板过程中,每贴完一块,立即将贴板时挤出的聚合物砂浆清除。在进行窗框阳角和外墙阴角聚苯板粘贴时,需先确定基准线,以保证汗阳角上下保持竖直状态。 (五)安装固定件 为达到理想的苯板固定度,在进行外墙砌筑时,首先应在每行砖石首位将虎头砖选出,用以托住苯板,使苯板自重和向外的倾斜角降低。门窗洞口周围也需事先选出一行虎头砖。此外,需在墙内双向间隔宽度300mm处以及门窗洞口四周和墙体转角100mm处预埋铁线,以避免出现裂缝。挂苯板前清理干净墙面,并顺直墙内预埋的镀锌铁线,之后再将苯板紧贴墙面,铺设完毕后,以双向间距为300mm的钢筋网对其进行固定。并在钢筋网中间夹设16目的钢丝网,钢丝网与钢筋网以22#铁线绑扎一道固定。聚苯板系统中,必须安装有锚固钉,且深度≥25mm。若为超厚聚苯板,则要求每平方米至少安设8个锚固钉,固定点最好选在板与板的接缝处,在进行固定前,还需检查聚苯板的黏合固定程度是否达到了要求。 (六)打磨 对于挤塑板接缝存在的不平处,则以手电锤或衬有平整处理的粗砂纸打磨,注意打磨动作的轻柔和缓,作圆周运动,切勿沿挤塑板接缝平行方向打磨。 (七)填埋网格布 在门窗洞口内侧周边与大墙面形成的45°阳角处,加贴一层300mm×200mm的网格布,与门窗洞口周边的网格布上再搭接一层大面积网格布,沿水平方向绷平绷直,弯曲一面朝里,抹平网格布,并使其与聚合物砂浆底层紧贴。 (八)抹面层聚合物 在网格布中压入水泥砂浆,待砂浆干至不粘手时,开始进行面层聚合物砂浆的涂抹,抹灰厚度控制在1-2mm之间,盖住网格布即可。

相关文档
相关文档 最新文档