文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下管线探测技术经验方法

地下管线探测技术经验方法

地下管线探测技术经验方法
地下管线探测技术经验方法

X X工程地下管线探测技术方案1工作目的与内容

为保证XX工程施工安全,需对河道穿越中国石化金嘉湖管道(浙苏成品油管道)、中国石油西气东输天然气管道、国防光缆段管线分布情况进行探测,本次工作拟查明河道两侧各30m范围内三根管线的平面位置、走向、埋深等。测区位于平湖市南湖区新丰镇乌桥村附近,管线大致分布情况见图1。

图1工程位置及管线分布示意图

2施工依据与技术要求

2.1施工依据

1、甲方提供的探测范围;

2、工区或附近控制点坐标,不少于3个;

3、河道穿越管线段两侧各1km范围内中国石化金嘉湖管道(浙苏成品油管道)、中国石油西气东输天然气管道、国防光缆检测桩各一个。

2.2执行规范

1、《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61-2003);

2、《城市工程地球物理探测规范》(CJJ7-2007);

3、《城市测量规范》(CJJ/T8-2011);

4、《工程测量规范》(GB50026-2007);

5、《浙江省GPS-RTK测量技术规定》(试行)(ZCB001-2008)。

2.3探测精度要求

地下管线探测的精度应符合下列规定:

1、地下管线隐蔽管线点的探查精度需满足下表(表1)要求。

表错误!未指定顺序。隐蔽管线点探查精度要求

注:h为地下管线的中心埋深,单位为cm,当h<100cm时则以100cm带入计算。

2、地下管线点的测量精度:平面位置中误差m s不得大于±5cm(相对于邻近控制点),高程测量中误差m h不得大于±3cm(相对于邻近高程点)。

3管线调查方法

3.1工作流程

本工程主要涉及地下管线探测、地下管线点测量、管线图编绘等环节。首先,根据委托方提供的现有管线资料,在实地查看现状地下管线(管道)走向及埋深情况,选择合适路段开展方法有效性试验,拟采用电磁法进行探查,并辅助以现场调查、钎探法以及局部开挖等方法进行验证;其次,根据方法试验成果选择物探工作参数,对工区内管线进行探测,并实地标识管线特征点,编号并记录其属性。管线点测量拟采用RTK或全站仪,首先用GPS卫星定位系统在首级控制点的基础上,布设E级GPS点,再用全站仪布设图根导线并测量各管线特征点的三维坐标。

3.2探查方法

3.2.1基本原理

金属地下管线探测一般采用频率域电磁法进行探测,具有仪器轻便、快捷、准确等特点。根据电磁感应原理,在金属管线上方(或附近)放置有交变电流的发射线圈,线圈受交变电流的作用产生交变电磁场并向周围传播,该电磁场称为“一次场”。因穿过金属管线的“一次场”磁通量的大小、方向不断变化,使金属管线产生感应电流,其大小正比于磁通量的变化率,频率与“一次场”相同。同理,该感应电流在其周围产生频率相同的感应电磁场,即“二次场”。通过接收装置在一定距离外接收“二次场”信号,分析其分布特征,从而达到寻找地下金属管线的目的。

图2管线探测定位示意图

(a)ΔHx极大值法(b)Hx极大值法(c)ΔHz极小值法

3.2.1工作方法与原则

实际探测以有源感应法搜索探查,探得管线准确位置后,用归零法感应,排除其他相邻管线,再继续感应搜索,如此循环交替的方法进行有源扫描、探查。用ΔHx极大值初步定位,ΔHz极小值精确定位,若ΔHx与ΔHz所定位置超出限差范围,则查找原因重新定位。

对于埋深较大管线宜采用直联法施加探测信号,以克服与其他管线距离密集、埋深过大等造成的探查困难,从而保证探查精度。探查过程中必须打开与目标管线相关的窨井或对管线进行开挖,量取其实际埋深,并与仪器探测深度相比较,结合方法试验,求出仪器测深修正系数,对测深结果进行修正,以提高探查精度。

4提交成果

1、管线调查成果表;

2、管线调查成果图,沿管线走向每隔5m绘制管线特征点,标注地面标高、管顶埋深等;

3、调查成果报告及技术说明。

5质量保证措施

1、采用作业组、项目组、质检部三级检查、项目组、质检部两级验收的质量控制办法,对探查、测量和计算机成图全过程实行质量监控;全过程执行相关的行业规程、规定以及委托方的相关规定;并贯彻我公司ISO9001:2000质量保证体系,以确保提交的图形、数据资料符合要求,在日常管理、生产等环节发挥其应有的功能。

2、在地下管线探测作业中,有针对性选择部分地下管线进行重复探测,重复探测工作量不得少于总工作量的5%,将重复探测的结果与原测结果进行互检比较,两者相差较大的必须找出原因,进行更正;待全部工作完成后交由项目组进行5%的抽检,抽检合格的方可提交。

6工程报价

本工程采用综合报价的方式,外业物探探测、工程测量、成果图编绘及报告编写等综合报价为60000元(大写:陆万元整)。

城市地下管线探测与管理技术的发展及应用

城市地下管线探测与管理技术的发展及应用摘要:伴随着城市的发展,我国的各个地区逐渐增强了对城市地下管线的重视,地下管线的探测与管理技术也不断地得到了创新和发展。本文分别介绍了城市地下管线探测技术的发展及应用与城市地下管线管理技术的发展及应用。不论是城市地下管线的探测技术还是管理技术都面临着非常广阔的发展前景,通过高效地应用城市地下管线探测与管理技术,实现地下管线经济效益和社会效益的最大化。 关键词:地下管线;探测技术;管理技术;发展;应用 随着对城市地下管线重要地位与作用认识的不断提高,20世纪80年代末以来全国各地纷纷组织开展城市地下管线普查,积极推进城市地下管线信息化建设,地下管线探测与管理技术得到较快发展,并取得良好的经济与社会效益。 一、城市地下管线探测技术的发展及应用 1.城市地下管线探测技术的发展演变 获取城市地下管线的重要环节就是地下管线的探测,我国的地下管线探测技术经历了由开井调查——物探技术——“内外业一体化”探测技术。 开井调查主要是通过整测已建地下管线、测量新建地下管线的方式对城市的地下管线进行集中式普查,在20世纪90年代以前,北京、上海、南京等城市采取开井调查的手段对地下管线进行过普查。由于城市的地下管线具有复杂性和隐蔽性,因此,开井调查这种手段获取的信息不够准确,资料不够完善。开井调查探测人员的专业素质不高、探测手段落后、仪器设备简陋,而且相关的城市地下管线的探测研究在我国并没有兴起,地下管线的探测处于初级起步阶段。在当时的条件下,城市地下管线探测人员只能通过开挖样洞和开井的方法调查,并测绘出城市地下管线的三维坐标,如果是新建的城市地下管线则主要通过施工阶段的设计图纸为依据对城市地下管线进行反映。 探测技术是在二十世纪八十年代开始在城市地下管线探测中使用,随之地面测温法、雷达探测法以及电磁感应法在城市地下管线的探测中得到了广泛的应用,伴随着地下管线探测仪器和技术的不断更新,探测的精确度和准确度也不断得到了提高。C扫描法、闭路电视声呐法等在不同的底线管线行业和不同的城市投入使用,并在城市地下管线的探测评估方面取得了突出的成果。

地下管线探测技术与探测方法

地下管线探测技术与探测方法 文章来自赣州宇辉仪器设备有限公司https://www.wendangku.net/doc/fe16803758.html, 中心议题: 地下管线探测技术与探测方法 解决方案: 地下管线探查 地下管线测量 利用地下管线信息系统 1、地下管线探测技术简介 地下管线探测技术已应用多年。早在第二次世界大战末,人们为了寻找战争遗留的地雷和其他未爆炸物而试图将物探技术应用于实际,但当时只有一些常规物探方法,由于分辨率低、抗干扰能力差,效果不大。进入20世纪80年代末,研制者们采用新型磁敏元件、新型滤波技术、天线技术、电子计算机技术使这类仪器的信噪比、精度和分辨率大大提高,且更加轻便和易于操作,实现了高精度、高分辨率。又由于计算机软件技术的开发,使得探测数据能够通过计算机进行处理,从而形成了一项适用技术。 1.1、地下管线探查 地下管线探查是指应用地球物理勘探的方法对地下管线进行定位、定走向、定埋深。它的原理是:地下管线的存在会改变天然的或人为产生的地球物理场的分布,即产生异常。研究这些异常的形态、分布、形状可获得地下管线位置的有关资料。常用的地下管线探测方法有两种: (1)充电法。对地下管线施加直流电,在地面上观察电磁场的异常,以确定地下管线所在的位置,这种方法的特点是仪器轻便、方法简单、定位精度高,在地下管线密集的区域有较好的分辨率,但使用条件必须有可供充电的出露点,在地层电阻串低时效果差。 (2)电磁感应法。是观察地下管线在一次电磁场作用下,利用发射线圈产生的电磁场对金属管线感应所产生的二次电磁场的变化规律以确定地下管线的位置,这种方法的特点是不需出露点,在地下管线比较少的情况下效果好。

为克服这些缺点,国外已研制出具有仪器输出阻抗与被测管线阻抗自动区分信号的探测仪,可最大限度地避免被测管线的电磁信号受周围环境的干扰。可见,地下管线探测技术理论、仪器装备、电算解释应属物探理论及技术范畴,但又不同于常规的工程物探;应用领域应属于工程测量,又与常规的工程测量不一样,它是运用物探的原理对地下隐蔽体进行准确测量的技术。 1.2、地下管线测量 地下管线测量是指对管线点的地面标志进行平面位置和高程连测;计算管线点的坐标和高程、测定地下管线有关的地面附属设施和测量地下管线的带状地形图,编制成果表。 地下管线测量一般包括以下内容:控制测量,已有地下管线测量,地下管线定线与竣工测量,测量成果的检查验收。控制测量应在城市的等级控制网基础上布设,其方法为现有的成熟的测量方法均可采用。如电磁波导线,静态、快速静态和动态GPS测量。管线点的平面位置和高程测量可采用GPS测量、导线串联法或极坐标法等。 1.3、地下管线信息系统 地下管线信息系统是地下管线探测的重要组成部分,可以是采用各种技术和手段,探明查清地下管线的空间位置、基本特征和属性,以电子数据形式存储在计算机能处理的介质上,实现信息的计算机管理。地下管线信息管理系统功能实用、信息规范、运行稳定,信息现势性好,技术先进。 地下管线信息系统应具备下列功能: (1)地形图库管理功能; (2)管线数据输入与编辑功能; (3)管线数据检查功能; (4)管线信息查询、统计功能; (5)管线信息分析功能;

市综合整治工程地下管线探测技术设计书

天津医院35千伏变电站电源线 路径规划工程地下管线探测 技术设计书 Xx市勘察测绘研究院 二○○八年九月 XX市XX综合整治工程地下管线探测 技术设计书 编写单位(盖章):XX市勘察测绘研究院 编写人: 年月日 审核意见: 审核人: 年月日 1 工程概况 1.1 任务概述 城市地下管线是城市基础设施的重要组成部分,是现代化城市高效运转的基本保证,是维持城市正常运转的大动脉。XX市作为全省的政治、经济和文化中心。随着改革开放的进一步深入,经济的飞速发展,城市建设日新月异,地下管线在城市规划建设中的地位愈来愈重要。为了准确掌握

本市的地下管线现状,合理开发和有效利用地下空间,需对改建道路的地下管线进行普查,以期通过物探的方法探测查明各种地下管线的埋设情况,建立现代化的地理信息管理系统,为城市道路综合改造的规划、设计、施工和管理提供完整的基础数据,为道路改造工程的顺利完成提供及时、适用的基础设施信息保证。 我院承担了XX市XX路的地下管线普查探测工程。本次地下管线普查工程是对XX路沿线埋设的给水、雨污水、燃气、电力、电讯、热力、路灯、交通信号灯、工业管道及其它地下隐蔽工程等管线的平面位置、埋深、高程、走向、性质、规格、材质、埋设时间和权属单位等进行全面的探测与调查。按照《XX市地下管线探测及信息化技术规程》,将所有普查成果转入XX市自主研发的“地下管线管理信息系统”进行动态管理,并且按规程要求绘制综合地下管线图、专业地下管线图和结点放大示意图,建立相应比例尺的管线图形数据库。 1.2 测区概况 测区内管线种类齐全,大多埋设在道路两侧的慢车道、便道或绿化带内。作业区内交通繁忙,车流量较大,给普查工作带来很大的难度。 1.3 预计工作量 经过到测区现场踏勘,本测区道路全长约9公里,预计本测区管线总长度约140公里。 2 主要的技术依据及采用的基准 2.1 主要的技术依据 1、《城市地下管线探测技术规程》 (CJJ61—2003);

城市地下管线探测方法及影响因素

城市地下管线探测方法及影响因素 王学得 湖南物勘院贵州贵阳 550002 摘要:地下管网是现代化城市中的重要基础设施,完善城市基础设施的建设,提高城市地下载体的功能,对加速社会主义经济建设、改善人民生活条件、完善投资环境、提高城市现代化程度有着极其深远的意义。由于地下管线属于隐蔽工程,因而对地下管线从规划设计,施工,到建成投入运营进行全面、系统、准备的信息,科学地探明地下管线的准确位置、编制成图、建立地下管网信息系统,就成为现代化城市面临的重大管理和技术问题。 关键词:地下管线定位定深信号 随着中国现代化信息化进程的发展, 地下管线已由单一、简单形式发展到包括排水、给水、通信、燃气、工业管线等多类别布局复杂的管线网。但由于历史的原因,全国70%的城市地下管线没有基础性城建档案资料,每年因施工而引发的管线事故造成经济损失高达数百亿元。加强地下管网的探测与管理已显得越来越重要。 1.地下管线探测仪的介绍原理及参数 1.1地下管线探测仪的介绍 本次在贵州贵阳地下管线探测中所使用仪器是英国雷迪公司生产的RD-4000型地下管线探测仪。工作频率为8KHz、33KHz、65KHz等。该仪器性能稳定、效率高、精度好,可用于金属管道及电力、通信管线的探查。探测方法以主动源法为主,亦可采用被动源法,激发方式主要采用直联法、感应法、夹钳法。 1.2地下管线探测仪的基本原理 以地下管线与周围介质存在明显的物理性质差异为基础,将一交变电磁信号施加于埋设于地下的金属管线,金属管线与大地之间构成回路,由于金属管线的集流效应而产生一个交变线电流,用仪器在地面检测这个线电流产生的交变电磁信号,从而确定地下管线的空间位置。 1.3地下管线探测仪的六个参数 (1)仪器一致性:多台仪器在同一测区内工作,为了使探测数据波动范围窄,各数据趋于一致,而对仪器进行的检验。 (2)最小收发距:10m (3)最佳收发距:80m (4)最佳工作频率:33KHz (5)最佳发射功率:50%

地下管线探测技术方案()

XX工程地下管线探测技术方案 1 工作目的与内容 为保证XX工程施工安全,需对河道穿越中国石化金嘉湖管道(浙苏成品油管道)、中国石油西气东输天然气管道、国防光缆段管线分布情况进行探测,本次工作拟查明河道两侧各30m范围内三根管线的平面位置、走向、埋深等。测区位于平湖市南湖区新丰镇乌桥村附近,管线大致分布情况见图1。 图1 工程位置及管线分布示意图 2 施工依据与技术要求 2.1 施工依据 1、甲方提供的探测范围; 2、工区或附近控制点坐标,不少于3个; 3、河道穿越管线段两侧各1km范围内中国石化金嘉湖管道(浙苏成品油管道)、中国石油西气东输天然气管道、国防光缆检测桩各一个。 2.2 执行规范 1、《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61-2003); 2、《城市工程地球物理探测规范》(CJJ7-2007); 3、《城市测量规范》(CJJ/T 8-2011); 4、《工程测量规范》(GB50026-2007); 5、《浙江省GPS-RTK测量技术规定》(试行)(ZCB 001-2008)。 2.3 探测精度要求 地下管线探测的精度应符合下列规定: 1、地下管线隐蔽管线点的探查精度需满足下表(表1)要求。

表1 隐蔽管线点探查精度要求 注:h为地下管线的中心埋深,单位为cm,当h<100cm时则以100cm带入计算。 2、地下管线点的测量精度:平面位置中误差m s不得大于±5cm(相对于邻近控制点),高程测量中误差m h不得大于±3cm(相对于邻近高程点)。 3 管线调查方法 3.1 工作流程 本工程主要涉及地下管线探测、地下管线点测量、管线图编绘等环节。首先,根据委托方提供的现有管线资料,在实地查看现状地下管线(管道)走向及埋深情况,选择合适路段开展方法有效性试验,拟采用电磁法进行探查,并辅助以现场调查、钎探法以及局部开挖等方法进行验证;其次,根据方法试验成果选择物探工作参数,对工区内管线进行探测,并实地标识管线特征点,编号并记录其属性。管线点测量拟采用RTK或全站仪,首先用GPS卫星定位系统在首级控制点的基础上,布设E级GPS点,再用全站仪布设图根导线并测量各管线特征点的三维坐标。 3.2 探查方法 3.2.1 基本原理 金属地下管线探测一般采用频率域电磁法进行探测,具有仪器轻便、快捷、准确等特点。通过接收装置在一定距离外接收“二次

地下综合管线探测技术报告

地下综合管线探测技术报 告 Prepared on 22 November 2020

地下管线探测技术报告【古楼公路(嘉松公路—沪松公路)地下综合管线探测】 工程编号:ds- 工程负责: 工程审核: 工程审定: 上海汇源测绘院 资质证书:乙测资字 2010年01月27日 目录

古楼公路(嘉松公路—沪松公路)地下综合管线探测技术报告一.任务来源及探测区域概况 城市地下管线是城市基础设施的重要组成部分,是现代化城市高质量,高效率运转的基本保证,被称为城市的“生命线”。 城市地下管线现状资料是城市规划设计、施工、建设和管理的重 要基础资料。地下管线探测包括地下管线探查和地下管线测绘两 个基本内容。地下管线探查是通过现场调查和不同的探测方法探 寻各种管线的埋设位置和深度,并在地面上设立测量点,即管线 点;地下管线测绘是对已查明的地下管线位置即管线点的平面位 置和高程进行测量,井编绘地下管线图。 为配合古楼公路设计,了解地下综合管线清况,特委托上海汇源测绘院进行该区域地下管线探测。工程位于松江区泗泾镇古 楼公路,(从嘉松公路至沪松公路)。现场踏勘有上话井、电信 井、自来水井,电力入地、燃气井等。 我院自2010年01月21日开始收集资料,到2010年01月28日内外业全部结束。共完成如下工作: 1、测区地形修补测两处,共93120平方米; 2、测量地下管线探测及管线特征点测量共计136067平方 米。 二.作业依据 1、座标系统:上海城市坐标系统,吴淞高程系统; 2、DGJ08-85-2000《地下管线测绘规范》; 3、CJJ61-2003《城市地下管线探测技术规程》;

试论城市地下管线探测技术方法

试论城市地下管线探测技术方法 随着我国经济化以及城镇化的高速发展,城市化进程不断加快,地下管线的作用也越来越重要。实际的电力情况都采用了预埋的方式进行处理,这样的设置避免了后续的许多麻烦,通过预埋地下管道方式不仅安全,实际上节省了大量的空间。但是并不是非常的完美也具有一定的缺陷,对于后续的施工造成比较大的困难,本文重点探讨地下城市管线的探测技术,进而为后面奠定比较好的基础。 标签:探测;管线;探测精度;城市 城市地下管线种类非常的多,其中主要包含排水管道、给水管道、电信管道、电力以及工业等几大管道,这些管道像是人体的血管一样,根据用途以及粗细的不同,为整个城市的正常运作提供能源以及动力。掌握城市地下管线的分布,有利于后期城市的规划以及建设提供比较有利的依据,而且是防灾以及应对突发重大事件的需要。 一、城市地下管线探测的基本原理 随着城市化进程的不断加快,我国城市当中地下管线的铺设越来越多,而且非常的复杂这些地下管线随着时间的推移,会产生物理性质上的一些差异,我们主要通过对照这些差异的分布以及形态性能进行合理的研究,这样可以获得地下管线相关位置的资料,为地下管线下一步的具体探测打下比较好的理论基础,在实际的施工探测过程中,因为地下管线探测方法以及种类非常多,因此探测的手段也是多种多样的。 二、城市地下管线探测技术的应用前景 城市地下管线探测技术应该重视于比较复杂的地势环境的探测以及应用,而且提高本身仪器的抗干扰能力。总体来说地下城市管线探测技术应用前景非常的广泛以及实用。首先对于城市的规划者来说,清楚地知道地下管线位置有助于更好的决策以及规划,其次对于施工建设者来说,知道地下管线的位置有助于工程有序的展开,可以帮助他们快速的解决施工中遇到的问题。为了使探测技术的应用前景更加广泛,未来的重点工作就是对于探测技术的创新[1]。 三、城市地下管线探测技术方法 现场的探测时,可以根据地下管道的物理材质,不同类型的地下管线与周围介质之间的具体物理参数进行对比,按照经济性,快速反应以及在探测的过程中比较的高效为原则,具体的探测方法有以下几种。 (一)电磁法 在我们具体的施工当中比较常见的是电磁法进行地下管线的探测,原理主要

管线探测仪的探测方法

管线探测仪的探测方法 摘要:地下管线是城市基础设施的重要组成部分,为了准确、快速、高效的进行管线探测,就应该根据地下管线的具体情况,选择不同的方法以保证探测结果的正确性。 关键词:接收机、发射机、电磁感应、频率、功率 地下管线是指铺设于地下的给水、排水(雨水、污水)、燃气、电力、通讯、热力、工业等管线。它们是城市基础设施的重要组成部分,是城市规划、建设、管理的重要基础信息。 现在地下管线探测中最便捷、高效、常用的方法是电磁法,它的依据是电磁感应定律。通过接收机在地面上测定地下管线在发射机一次场作用下被激发而产生的二次场的变化来判断地下管线的空间位置。通常情况下,单一直管线被激发产生的二次场,可看成是无限长直导线产生的电磁场。接收机就是依据这种电磁场变化来进行管线定位、定深。在没有其它管线场的干扰情况下,所测得的数据非常准确。但当被探测管线周围有其他金属管线或还存有其他交变电磁场源时,接收机的观测读数是多个场综合影响的结果。这样其定位、定深可能会带来误差或造成错误。 为了准确、快速、高效的进行管线探测,就应该根据地下管线的具体情况,选择不同的方法。管线探测仪的探测方法有以下几种: 一、感应探测法 1、发射机摆放的不同状态下激发管线的情况 1) 发射机平放 发射机平放时,发射机内的发射线圈面与地面垂直,对地下金属管线进行水平发射,它能使发射机正下方的管线,被激发产生最强的二次磁场。2) 发射机侧放发射机侧放时,发射机内的发射线圈面与地面平行,对地下金属管线进行垂直发射,此时位于发射机正下方的管线不被激发,该管线不产生二次场,当其旁边有平行管线时,被激发产生二次场将会有较大的读数。 3) 发射机倾斜45度放置 当平行管线间距较小,不宜采用平放,而采用侧放,探测效果也不十分理想时,可采用倾斜放置,目的是达到既能抑制干扰管线的二次场,又能增强要探测管线的二次场。 2、信号夹钳法

地下综合管线探测技术报告

地下管线探测技术报告 【古楼公路(嘉松公路—沪松公路)地下综合管线探测】 工程编号:ds-20100127 工程负责: 工程审核: 工程审定: 上海汇源测绘院 资质证书:乙测资字 2010年01月27日

目录 一.任务来源及探测区域概况 (3) 二.作业依据 (3) 三.探测内容及探测方式 (4) 四.控制测量 (5) 五.地形图修测 (5) 六.管线调查与探测 (6) 七.数字化综合地下管线图 (7) 八.遗留问题及说明 (8) 九.人员和设备 (10) 十、提交资料 (10)

古楼公路(嘉松公路—沪松公路)地下综合管线探测技术报告一.任务来源及探测区域概况 城市地下管线是城市基础设施的重要组成部分,是现代化城市高质量,高效率运转的基本保证,被称为城市的“生命线”。城市地 下管线现状资料是城市规划设计、施工、建设和管理的重要基础资 料。地下管线探测包括地下管线探查和地下管线测绘两个基本内容。 地下管线探查是通过现场调查和不同的探测方法探寻各种管线的埋 设位置和深度,并在地面上设立测量点,即管线点;地下管线测绘 是对已查明的地下管线位置即管线点的平面位置和高程进行测量, 井编绘地下管线图。 为配合古楼公路设计,了解地下综合管线清况,特委托上海汇源测绘院进行该区域地下管线探测。工程位于松江区泗泾镇古楼公 路,(从嘉松公路至沪松公路)。现场踏勘有上话井、电信井、自来 水井,电力入地、燃气井等。 我院自2010年01月21日开始收集资料,到2010年01月28日内外业全部结束。共完成如下工作: 1、测区地形修补测两处,共93120平方米; 2、测量地下管线探测及管线特征点测量共计136067平方米。二.作业依据 1、座标系统:上海城市坐标系统,吴淞高程系统; 2、DGJ08-85-2000《地下管线测绘规范》; 3、CJJ 61-2003《城市地下管线探测技术规程》; 4、CJJ8-99《城市测量规范》;

地下管线探测技术与探测设备解读

城市地下管线探测技术与探测设备 2012年8月 摘要:本文分析了地下管线探测的特点及其工作原则,阐述了目前城市地下管线探测主要技术方法、特点及其工作原理,介绍了地下管线探测相关设备。随着我国城市建设现代化的发展,地下管线探测工程也越来越多,特别是大量非金属管线的使用对于地下管线探测技术提出了更高的要求,进行地下管线探测技术研究是一个长期的问题。 关键词:管线探测技术;电磁法;探地雷达;管线仪 1 引言 地下管线是城市最重要基础的设施,长期以来,它担负着传输信息,输送能量及排放废液的工作。它是城市赖以生存与发展的基础和保障,是保障城市功能正常发挥和人民安居乐业的神经和血管,因此被称为城市的地下生命线。但是由于种种原因,我国许多城市的地下管网分布资料不全,管线档案管理不规范。近年来,随着城市建设飞速发展,在施工过程中因损坏管线而引起的停水、停电、人员伤亡等重大事故在许多城市屡见不鲜。因此探测地下管线对于城市的正常运营和改扩建具有重要的意义。 2 我国地下管线探测技术发展简介 使用物探方法进行地下管线探测我国开始于上世纪80年代末期。在此之前,获取地下管线资料的手段主要以向管线权属单位搜集已有的管线资料和开经调查为主,这时期获取的管线资料准确性、全面性都比较差。 进入90年代,我国的地下管线探测技术得到迅速的发展,在地下管线普查工程中逐步使用了“内外业一体化”的作业模式和探测技术,一批专业化的探测

公司相继成立,国内许多大中型城市相继开展了城市地下管线普查工作。1994年原冶金部组织制订的《地下管线电磁法探测规程》YB/I9027—94和1995年颁布实施的行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ61—94,推动了城市地下管线探测技术开始走向规范化,标志着以物探技术为基础的城市地下管线探测技术开始走向标准化和应用推广阶段。1996年成立了原建设部科技委地下管线管理技术专业委员会,为我国地下管线探测技术的发展和应用做了大量的工作。 进入2l世纪以来,随着数字化测绘技术以及计算机技术的发展与应用,“内外业一体化”探测技术得到了较快发展和应用推广。这一时期我国许多城市均采用“内外业一体化”探测技术组织进行了地下管线普查,提高了探测作业的工作效率,保证了普查工作成果的质量。2003年修订后的行业标准《城市地下管线探测技术规)CJJ61—2003,系统总结了“内外业一体化”技术经验和成果,为规范和统一技术的应用推广起到重要作用。 3 地下管线探测的特点和基本原则 3.1 地下管线探测的特点 (1)工作环境复杂,地下管线探测不仅受管线本身材质影响,同时也受到当地的埋设状况等地质条件影响; (2)地下管线种类繁多,主要有:给水管、排水管、燃气管、电力电缆和路灯电缆、电讯电缆、供热管道、人防通道等。由管线所形成的物理场的种类和变化较大; (3)对探测设备具有较高的要求,必须满足规程的需要。既要经济实用,能够对管线进行连续追踪,快速、准确定位、定深;同时要具备多种频率,适用不同的工作环境,有较高的分辨率和较强的抗干扰性能。

地下管线探测技术与探测设备

 进入90年代,我国的地下管线探测技术得到迅速的发展,在地下管线普查工程中逐步使用了“内外业一体化”的作业模式和探测技术,一批专业化的探

测公司相继成立,国内许多大中型城市相继开展了城市地下管线普查工作。1994年原冶金部组织制订的《地下管线电磁法探测规程》YB/I9027—94和1995年颁布实施的行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ61—94,推动了城市地下管线探测技术开始走向规范化,标志着以物探技术为基础的城市地下管线探测技术开始走向标准化和应用推广阶段。1996年成立了原建设部科技委地下管线管理技术专业委员会,为我国地下管线探测技术的发展和应用做了大量的工作。 “内进入2l世纪以来,随着数字化测绘技术以及计算机技术的发展与应用, 外业一体化”探测技术得到了较快发展和应用推广。既要经济实用,能够对管线进行连续追踪,快速、准确定位、定深;同时要具备多种频率,适

(精编版)地下管线探测和管理调查研究报告

地下管线探测和管理调查研究报告 地下管线是城市基础设施的重要组成部分,是城市赖以生存和发展的物质基础,被称为城市的“血管”、“神经”和“生命线”。准确掌握城市地下管线空间位置和翔实数据,是城市规划、建设和管理的需要,是抗震、防灾和避免管线事故的需要,是保证城市人民正常生产、生活和城市发展的需要。为了更好地开展城市地下管线探测和动态管理工作,近期,市建委组织力量对市区城市地下管线探测和动态管理进行了调查研究。 一、基本情况 (一)建立了城市地下管线综合信息管理系统。1999至2001年,由市政府组织、市建委牵头、市城建档案馆具体承办,开展了城区地下管线普查工作,并以此为基础建立了城市地下管线综合信息管理系统,各种管线的平面位置、埋深、走向、规格、材质、管径及地上建筑物、道路、绿地等情况的数据、图表,全部输入数据库,并由二维平面显示提高到三维立体显示,地下管线排列的层次从各个角度清楚可见。至2008年7月,城市地下管线综合信息管理系统共录入地形图2400多幅,共形成地下管线图2600幅,共录入地下管线总长2497公里,其中:电力125公里、热力230公里、

天然气200公里、供水400公里、雨水230公里、污水250公里、路灯230公里、交警30公里、网通450公里、联通100公里、有线电视252公里。 (二)健全了城市地下管线探测和动态管理机制。2000年,市城建档案馆组建了专业测量队伍,并取得国家丁级测绘资质,配备了静态全球定位仪、全站仪、水准仪、探管仪等设施设备以及专用车辆,对城市地下管线信息进行收集、整理、标准化、动态更新资料入库、系统运行与维护。近10年来,坚持对城市规划区内新建、改建、扩建的电力、热力、天然气、供水、雨水、污水、路灯、交警、网通、联通、有线电视等11种地下管线进行跟踪探测。目前,动态探测范围覆盖市中心区和两个开发区,并向东至延伸华能电厂、向南由江家寨立交桥延伸到温泉镇大部,向西南延伸到鹿道口,向西延伸到张村镇驻地以西。协调接收了供水及天然气两种地下管线的档案资料。坚持及时更新城市地下管线综合信息管理系统数据,较好保证了地下管线数据信息的完整、准确。 (三)完善了地下管线档案管理的法规依据和程序。2000年12月31日,市政府颁布《市地下管线工程档案管理办法》,明确由市建委负责本市地下管线工程档案的监督管理工作,由市城建档案馆负责具体管理工作。市城建档案馆制定了与之配套的工作程序,即新建、改建、扩建地下管线工程,

地下管线图测绘

地下管线图测绘 武汉大学测绘学院 潘正风 一.地下管线探测 地下管线的分类和内容有: 电力管道:包括输配电电缆、动力电缆、照明电缆等管道。 电信管道:包括光缆管线、电视管线、市话管线、长话管线、军用通讯管线等管道。 给水管道:包括工业和生活用水、消防用水等输配水管道。 燃气管道:包括煤气、天然气、液化石油气等的输配管道。 下水管道:包括雨水、污水、工业废水等管道或渠道。 工业管道:又称特种管道,包括:热力、工业用气体、液体燃料、化工原料、排灰排渣等管道。 地下管线探测的概念包括地下管线探查和地下管线测量,前者主要针对缺少完整资料档案的已有的管线,后者主要针对新建的管线。 1.地下管线探查的任务和内容 城市地下管线探查的任务是:查明各种地下管线的平面位置、高程、埋深、走向、结构材料、规格、埋设年代、权属单位等,通过地下管线测量,绘制成地下管线平面图和断面图,并采集城市地下管线信息系统所需要的一切数据。 2.地下管线探测的方法 地下管线探查是在现场查明地下管线的敷设状况及在地面上的投影位置和埋深,并在地面设置管线点标志。地下管线探查方法包括:明显管线点的实地调查、隐蔽管线点的物探调查和开挖调查。 3.地下管线探测的精度要求 地下管线点平面位置及深度探测的精度规定有:(1)隐蔽管线点的水平位置和埋深探查精度,(2)探测管线点的坐标和高程精度。 按照《城市地下管线探测技术规程》(2003年)对城市地下管线探测的精度要求如下。 类别 平面位置限差 埋深限差 探查精度测量精度测绘精度±0.10h ±5cm 图上±0.5mm ±0.15h ±3cm 二.地下管线测量 地下管线测量工作包括新建地下管线的施工测量(规划放线)、新埋设管线的竣工测量和已有管线探查测量。其成果为:地下管线正确的施工定位、测绘地下管线图(平面图和断面图)及采集城市地下管线信息系统所需要的信息。其地理空间位置必须采用本城市统一的平面坐标系统和高程系统。

XX市地下管线探测工程技术总结报告

XX 市地下管线探测 技术总结 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX年XX月

XX市地下管线探测 技术总结 编写单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 编写者:XXX 审批单位: 审批者: XXXX年XX月

目录 第一章工程概况 (4) 1.1 工程目的 (4) 1.2 工程要求 (5) 1.3 投入技术力量 (6) 1.4 完成的主要工作量 (6) 第二章技术及精度要求 (10) 2.1 技术依据 (10) 2.2 技术要求 (10) 2.3 精度要求 (12) 2.4 调查区坐标系统及起算依据 (12) 2.5 成图规格 (13) 第三章地下管线探测 (13) 3.1 隐蔽地下管线探查应遵循的原则 (13) 3.2 仪器选择 (13) 3.3 探测工作的展开 (14) 3.4 金属与非金属管线的探测 (14) 3.5 管线点编号及标注 (14) 3.6 探测技术 (15) 3.7 主要疑难管种与疑难地段的探测方法 (15) 第四章地下管线测量 (15) 4.1 一级GPS控制测量 (16) 4.2 高程控制测量 (18) 4.3 图根控制测量 (19) 4.4 管线点测量 (19) 第五章1:500带状地形图修补测 (20)

5.1 基本要求................................................................................................ 错误!未定义书签。 5.2 地形测量 ............................................................................................... 错误!未定义书签。第六章管线图的编辑绘制 (21) 6.1 基本要求 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 6.2 管线图编辑 ........................................................................................... 错误!未定义书签。第七章检查验收 (22) 7.1 全面贯彻质量保证体系 (22) 7.2 认真落实“三检”制度 (22) 7.3 抽查比例 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 7.4 管线成果质量检查报告 ....................................................................... 错误!未定义书签。第八章上交成果资料 . (24) 8.1 技术文件 (24) 8.2 控制测量 (25) 8.3 管线探测 (25) 附录A 地下管线的代号和颜色 (26) 附录B 地下管线探测安全保护规定 (27) 第一章工程概况 1.1 工程目的 城市地下管线的分布状况使城市规划、建设和管理的一项重要基础资料。随着XX市经济的快速发展、旧城改造及城市规模的不断扩大,城市地下管网系统也越来越庞大。为了查明地下管线状况,实现管线信息数字化管理,为经济发展提供可靠保障,XX市城建档案馆委托XXXXXXX对XX东路、XX改造区域周边道路、XX路3个作业区埋设于地下的各种管线进行探测。

管线探测实习报告

管线探测实习报告 1. 实习简介 XXXX年XX月XX日上午,带着愉快的心情,坐上一路向东的列车,开始了临近毕业的第一次顶岗实习,到达XX省XX项目部时也临近凌晨1点,好在项目部早已安排好了一切,条件并没有想象中的艰苦。清晨一早,项目负责人便给我们分配了工作并安排了专人带领,参与管线调查。 城市管线就像人体的血管和经脉,错综复杂却又有规律地将城市连接起来,一个城市的发展首先得解决供给和排放问题,给水、燃气、电力、通讯等为城市提供了基本的生活供给保障,而排洪、排污管道清理了城市的废水、污水,使得城市能够健康发展、有条不紊的扩展。 管线探测分为管线调查和测量两方面,调查的目的是确定管线的类型、用途、材质、埋深、权属和走向等,而管线测量为的是确定管线的实地位置,实测管线的三维坐标,使其与当地城市坐标统一,为数字城市、智慧城市建设奠定坚实基础。 XX的冬天阴雨蒙蒙,少有阳光,气温较低,一定程度上影响了工作进度,但这更能在艰苦的环境中磨练工作人员的心智。在为期四周的管线调查中,收获颇丰,了解了当地的风土人情,也对管线探测工作有了一定的掌握。 在为期四周的顶岗实习中,很荣幸能够加入到XXX勘察设计研究院的团队中,参与该单位在贵州省XX市管线探测的工作,期间在相关领导和技术人员的带领下,很快融入团队,并对管线探测工作和团队意识以及制度化管理模式有了深刻的体会。明白了只有优良的管理模式和团队作风、以及强有力的技术支持才能在工作中提高团队协作能力和工作效益,同时“安全第一”是一个老生常谈的

话题,也是每一个单位发展的根本保证,不能一味的追求工作进度而忽略最根本的人生安全。 2.工作内容及过程 2.1 工作范围 (1) 普查范围 地下管线普查范围为XX市建成区范围内道路和宽度大于3米的街巷沿线的综合地下管线,包括埋设于地下的各种管道(沟、廊)和线缆,包括:给水、排水、燃气、电力、通信、广电、热力、工业等管道(沟、廊)或线缆。住宅小区、机关单位、工厂、院校、庭院内部的管线不查,正在成片改造的旧街区或待开发的小区内部不查,但穿越上述区域的主干管线须查清管线连接关系写字楼和小区住宅楼等前面排水管线探测至化粪池,给水管线探测至水表井,其它探测至墙根。 (2) 普查对象 地下管线普查的对象为测区范围内道路(街巷)埋设的各类地下管线,管线的种类主要有:给水、排水、燃气、工业、电力、电信等市政公用管线及民航、军用、铁路等专用管线。 (3) 取舍标准 本工程地下管线普查取舍标准见表2-1。 表2-1 地下管线普查取舍标准

地下管线竣工测量技术要求

地下管线竣工测量技术要求 一、测图比例尺 地下管线竣工测量图比例尺一般采用1:500。线路长度在1.0公里以上,考虑图纸使用方便,测图比例尺也可采用1:1000。 二、坐标、高程系统 地下管线竣工测量平面坐标采用泰州市独立坐标系统,高程采用1956年黄海高程系统。 三、图廓要求 地下管线竣工测量图当管线成带状分布时按地形图带状分幅法分幅;当管线成片分布时,按地形图统一分幅法分幅。按带状分幅法分幅时,图中应标注北方向,并均匀标注4个方格角点坐标。 四、测量要求 1、地下管线竣工测量控制点布设和管线点的平面位置及高程用全站仪采用数字测绘法进行。技术要求按中华人民共和国建设部制定的《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2003执行。 2、地下管线点的测量精度:平面位置中误差相对于邻近控制点不得大于5厘米,高程中误差相对于邻近图根点不得大于3厘米。 3、实量地下管线埋深误差不得大于5厘米。 五、地下管线竣工测量 1、地下管线竣工测量的对象为埋设于地下的给水、排水、燃气、热力、工业等各种管道以及电力、电信电缆。具体要求见下表:

2、地下管线竣工测量的内容为地下管线的平面位置、走向、埋深(或高程)、规格(圆管的内直径、管沟的宽×高)、管线类别、材质(铸铁管、钢管、混凝土管、钢筋混凝土管、塑料管、石棉水泥管、陶土管、陶瓷管、砖石沟)、载体特征(压力、流向、电压)、管沟或管块中的电缆根数或孔数、管线建构筑物和附属设施等。 3、应测量的管线点包括线路特征点(交叉点、分支点、转折点、变材点、变坡点、变径点、起讫点、上杆、下杆)和附属设施中心点。对巳埋管线不能通过巳有资料查清的应进行探测。 4、实量地下管线埋深时,自流管道量测内底埋深,有压力的管道量测外顶埋深,直埋电缆和管块测外顶埋深,电缆沟道量测内底埋深,地下隧道或顶管工程的地下管线量测外底埋深。 5、各种管线均应按规范进行详细调查,调查项目见下表:

地下管线探测方法概述

地下管线探测方法概述 地下管线探测有哪些方法?建筑施工中经常会在地下布置很多管道和线路,会节省很多空间资源。但是存在一个问题就是再次施工或周围进行施工可能会不慎碰到这些管道,所以施工前都需要进行管道探测,防止后期对工程产生影响。那么,地下管线探测有哪些方法呢? 1、磁电充电法(或称直连法) 发射机一端接金属管线,另一端接地,将交变电流直接注入地下金属管线,观测管线电流产生的磁场。可对各种金属管线进行扫描定位、测深、连续追踪并区分相邻管线。由于管线电流产生的信号很强,故信噪比和分辨率均较高,水平定位、垂直测深精度最高,但必须有金属管线出露点。在各种方法中,探测效果最好。 2、电偶权感应法

发射机两端接地,在金属管线中产生感应电流,观测管线电流激励的电磁信号。可搜索、追踪地下各种金属管线。管线不需有地表露头,且信号较强,但应具备接地条件。在有接地条件的地段,可用来探测金属管线。 3、磁偶极感应法 由发射线圈产生一次交变电磁场,使金属管线产生感应电流,观测管线中感应电流在地面上产生的二次电磁场以确定管线在地下的分布状态。在无管线露头及不具备接地条件的城市可用来确定管线走向、平面位置和埋深。仪器操作员活、方便、效率高、效果好,是目前应用最多的一种有效方法,但探测深度一般小于5m,并且相邻管线干扰严重。 在磁偶极感应法中,若将发射线团(磁偶极子)送入管道内,在地面观测它产生的电磁场,则可以探测管道的位置和深度,而且特别适用于非金属管道的探测。探测深度大、效果好;但操作麻烦、成本高,探头容易在管道中遇阻或遇卡。

4、信号夹钳法 用信号夹钳套在金属管线上,使其产生感应电流,观测该电流的磁场。特点是信号强,探测精度高,易分辨相邻管线,但必须有管线出露点,可用来对管径较小,且有出口点的金属管线进行定位和定深。 5、50Hz法 利用动力电缆、邻近电缆或工业离散电流在金属管线中产生的50 Hz感应电流激励的电磁场,可探测动力电缆或金属管线。这种方法探测成本低、效率高、简单方便,但容易受到其他动力电缆的干扰,有的机型仅用接收机不能直读测深,可作为一种辅助性的探测方法。 6、甚低频法 利用甚低频(超长波)通讯电台发射的电磁被在地下金属管线中产生的感应二次电磁场来探测地下金属管线。其适用范围和优点与50 Hz法类似;缺点是受周围环境干扰大、探测精度低,管线电流与电台和管线方向有关。在一定条件下可用来搜索全局管线。 7、音频大地电磁法 观测天然电磁场,在金属管线存在时,利用其所引起的地电特性的变化来探查管线位置。适于探测管径大、延伸较长的管线。仪器轻便,方法简单,探测深度大,但对密集分布的管线区分能力不高,测深误差大。在精度要求不高时,可探测金属和非金属管道。

地下综合管线探测技术报告材料

实用文档 地下管线探测技术报告【南海现代路地下综合管线探测】 工程编号: 工程负责: 工程审核: 工程审定: 山东省地质测绘院 2011年12月27日

目录 一.任务来源及探测区域概况 (3) 二.作业依据 (3) 三.探测内容及探测方式 (3) 四.控制测量 (4) 五.管线调查与探测 (5) 六.数字化综合地下管线图 (6) 七.遗留问题及说明 (6) 八.人员和设备 (7) 九、提交资料 (7)

南海现代路地下综合管线探测技术报告 一.任务来源及探测区域概况 城市地下管线是城市基础设施的重要组成部分,是现代化城市高质量,高效率运转的基本保证,被称为城市的“生命线”。 为配合燃气管线的设计,了解地下综合管线清况,我院对南海现代路进行了管线探测,工程位于文登市南海新区。现场踏勘有上 水检修井、排污井,电信井、消防井,电力入地、等。 我院自2011年12月11日开始收集资料,到2010年01月24日内外业全部结束。共完成如下工作: 1、测量地下管线探测及管线特征点测量共计15千米。 二.作业依据 1、坐标系统:西安80坐标系统,1985国家高程基准; 2、DGJ08-85-2000《地下管线测绘规范》; 3、CJJ 61-2003《城市地下管线探测技术规程》; 三.探测内容及探测方式 1、探测范围

相关文档