XX中心写字楼施工图设计任务书

致:XX设计研究院

根据双方签订的设计合同,我公司委托贵院负责“XX中心”项目5A级写字楼的方案设计优化和施工图设计工作、XX喜来登酒店初步设计和施工图设计工作,请贵院依据通过规划审批的规划设计方

案、我方的设计要求及国家现行法律、法规、标准进行设计,同时请

贵院在保证质量、安全、适用的前提下,设计时要尽量考虑降低工程

成本!现将“XX中心”写字楼方案设计中未标明的事项及要求明确

如下:

一、总图设计要求

1、依据规划设计方案,综合分析写字楼、酒店场地内外高差,

考虑建筑内外及市政道路排水问题,处理好建筑内外、场地、市政道

路等高差关系,达到雨、污水、道路排水通畅,地面无积水;

2、建筑物尺寸、坐标定位准确,尺寸及坐标标注详细,达到报

建要求;

3、总图中“经济技术指标”数据应准确无误,贵方应保证以此

作为报建的数据准确无误;

4、严格按照《建筑工程设计文件编制深度规定》要求,提供总

平面设计文件及全部施工图设计文件。

二、建筑

1、建筑设计说明中应准确提供,“写字楼”的总建筑面积、各功能分区建筑面积、写字楼拟分割每户的建筑面积,并同时准确提供建筑面积及使用面积;

2、建筑外立面花岗岩、石材加LOW-E中空玻璃,具体材料颜色选择按照规划设计方案进行施工图设计,主入口柱子外包花岗岩;入口台阶平台铺贴高档花岗岩,颜色同外立面协调。

3、建筑内部:

○1公共大堂:墙面干挂大理石,地面铺贴花岗岩,柱外包大理石,顶棚为现代式艺术造型吊顶;厅门采用旋转门加两道钢化玻璃感应

门;

○2电梯前室:大理石墙面,花岗岩地面,造型顶棚;

○3公共走廊:墙面贴壁纸,地面铺花岗岩,顶棚为高档轻钢龙

骨模块吊顶;

○4公共卫生间:墙面贴高档墙地砖,地面高档防滑地板砖,顶棚

采用高档铝板吊顶,洁具采用国内知名品牌卫生洁具,卫生间洗手台面采用高档石材,达到精装深度;

○5公共楼梯间:墙面、顶棚刷普通乳胶漆,踏步铺贴地板砖(作两道防滑条),其它地面贴地板砖,扶手采用不锈钢管材制作;

○6办公入户门:高档钢化玻璃门,门锁采用智能卡密码锁;

○7户内:1~4层墙面、顶棚全部水泥砂浆压光,地面全部水泥砂

浆压实拉毛;4层以上户内墙面贴壁纸,地面水泥砂浆压光铺地毯,

顶棚高档轻钢龙骨模块吊顶,户内卫生间精装;

○8地下室:地面高标号混凝土原浆压光地面,墙面、顶水泥砂浆压光刷防水涂料;

○9其它功能房间由设计单位根据需要设计,作到经济、合理、适用;开向公共大堂、电梯前室、走廊的防火门应采用不锈钢或装饰板

面。

4、防水:防水卷材采用聚酯肽SBS,地下室底板外墙采用抗渗混凝土掺加抗渗防裂外加剂。

5、净高要求:4层以上写字楼户内净高不低于 2.8米,地下室满足停车库要求。

三、结构

1、地基基础根据地勘报告及以前施工经验,建议采用预应力混

凝土管桩加筏板;

2、结构形式采用框筒结构形式,由建筑物较长,筒体偏置,可

局部增加剪力墙,位置尽量不影响使用空间;具体应根据计算并进行经济分析后确定,要求在保证安全、质量的前提下,尽量降低造价;

3、地基基础形式及结构形式要设计单位做出各种方案进行经济

分析,经我方(建设单位)同意后方可采用;

4、填充墙采用加气混凝土砌块;

5、梁板结构形式、截面要经济合理,根据规划设计方案及净高

要求,合理布局认真分析计算,作到即满足功能要求,又经济合理,

在保证安全前提下,努力降低含钢量。

6、震裂度及等级满足国家要求。

四、电梯配置

1、写字楼两个核心筒各配置7部电梯,共计14部电梯(包括客梯及消防梯),消防梯配置规范要求即可;

2、电梯的载重:客梯均为 1.35T/台,消防梯为 1.6T/台;

3、电梯速度:客梯均为 3.0m/s,消防梯为 2.5 m/s;

4、电梯智能控制:电梯智能群控,请专业公司进行设计,在订

货前确定;

5、电梯轿箱内装:装饰要上档次,定货前由我方相关部门共同

确定;

6、每部电梯轿箱内均设置摄像镜头、对讲电话,控制设在监控室。

五、给水

1、给水水源采用市政管网直接引入建筑,市政给水管网供水压

力为0.30Mpa;

2、给水采用分区供水方式,四层及以下层由市政给水压力直接

供水为低区,五层以上写字楼用水为中区、高区,由地下二层生活水

泵房加压后供给;

3、本写字楼用水计量按照分区分功能进行计量,公共卫生间、

私人卫生间均考虑单独计量;

4、本写字楼考虑设置独立的生活供水系统,单独设置生活水池

及调节水箱。根据建筑设计方案要求,生活水池、水泵房设置在地下室,水泵房内考虑设置排水沟,生活调节水箱设置在屋面;

5、本写字楼不再设计集中热水供应,每层均采用设置电热水器

方式供应热水,要求在洗手盆等处布置热水管道,预留热水器位置;

6、室内给排水平面布置图应根据建设单位确认的卫生间平面布

置图进行设计,设备房布置由设计院做出平面布置后,经建设单位确认后在进行设计;

7、室内给水管全部暗设,管道敷设在墙体与板面垫层内,明示

给水管穿过柱、剪力墙、板的具体做法及施工中的注意事项;

8、给水管材室内支管选用PP-R给水管,主立管及主干管采用内衬塑钢管;

9、室外给排水管道宜结合总平面图、竖向图及景观图合理布置。室外绿化用水管道要单独设置系统,单独计量;

10、本写字楼要求设置直饮水系统,水源取自市政自来水。公共

开水间、董事长办公室的私人卫生间旁均设置直饮水取小口,其它独立功能区域分设一个取水口;

11、直饮水的计量表考虑采用预收费插卡式水表;直饮水的计量考虑按功能分区楼层计量;

12、直饮水设备房设置在地下室内,加压供水设备采用变频供水,供水方式采用减压阀分区的供水方式;

13、直饮水管道的选择考虑用水水质、经济性与施工安装方便,

优先考虑符合食品级要求的优质给水塑料管;

14、中水系统根据国家和地方的相关政策合理设置,中水可考虑为绿化和写字楼冲洗用水,中水水源的收集可考虑游泳池排水、洗浴排水、空调冷凝水、建筑屋面与院区雨水。

六、排水

1、本写字楼室内排水采用污废水合流系统。管道的设置尽可能

采用单立管系统;

2、本写字楼一层排水考虑单独排出;公共厨房的排水室内要求

单独设置排水系统,且要求设置油污处理装置;地下室卫生间及集水坑内的污废水有潜水排污泵排出;

3、排水管道的布置立管宜设在靠近排水量最大的排水点,排水

横支管不宜过长,尽量少拐弯,排水排出宜以最短的距离通至建筑外部;

4、卫生间排水支管的标高必须标明,尽可能增大室内有效净空;

5、所有雨污水立管均应考虑设置在外墙相对隐蔽处,不得外露;

6、化粪池设置在便于清掏且隐蔽的位置;

7、排水管材室内选用UPVC消音排水塑料管;压力排水管室内部分采用镀锌钢管或焊接钢管;室外排水管道可采用双壁波纹管。

七、消防

1、写字楼、酒店合用消防水池、水箱及水泵房;

2、消防管道的布置应结合各专业综合考虑,要求布局合理紧凑;

3、水箱、水池需绘制大样图,各种管线定位准确,各种系统图

必须完备;

4、室内消防栓箱考虑不影响公共交通,建议采用暗敷或半暗敷,低区的消火栓采用减压稳压消火栓;

5、消防管道建议室内采用镀锌钢管,室外采用球墨铸铁管;

6、根据消防规范的要求合理布置灭火器的大小、数量与位置;

7、开闭所、变配电室采用气体或泡沫灭火的装置需考虑设计;

8、院区消防进水考虑两路进水,消火栓及消防水泵结合器的数

量要求综合考虑合理布置。

八、通风防排烟:

1、无设置窗户的卫生间、地下室卫生间及厨房均设置排风道进

行强排风排烟;

2、一层的外门均需考虑设置空气幕,电梯机房考虑机械通风且

设置分体空调,其它设备房及附属用房通风考虑与排烟风机合用;

3、首层地下车库优先考虑自然送风,合理设置送排风机及管道

的位置,地下车库优先考虑采用诱导风机通风,以节约车库的净空高度;

4、地下车库通风机考虑与排烟合用选用双速风机,且采用低噪

音型风机;

5、防排烟按照现行国家规范执行。

九、空调系统

1、XX中心写字楼与酒店均采用中央空调系统供冷与采暖。制冷

利用电制冷,写字楼供热的热源利用市政热力管网供应。主机设备房均设置在地下三层;

2、空调主机的选择:制冷采用电制冷可选用离心式或螺杆式冷

水机组,制热采用热交换机组;

3、室内各房间的空调设计标准参照相关设计标准,提供相关数据,待甲方确认后进行设计。要求提供冷热负荷设计计算书;

4、本写字楼的空气组织,大空间采用全空气送风系统,办公室

及客房采用风机盘管加新风系统。本设计空调水系统选择闭式、竖直同程、水平异程式、双管制;

5、本空调系统要求考虑计量,按照分功能、分楼层、分户计量,采用智能的集中抄表管理系统,设计时要求考虑设置;

6、空调房间内要求设置温度控制装置,中央空调主机要求具有

节能功能;

7、所有空调设备采用低噪音;通风管道的选择要求经济合理,

便于施工为原则,优先考虑复合风管;送回风口均选用铝合金风口;

冷凝水管道的选择与布置以便于排放为原则,可考虑就近排入卫生

间,要求管道接入卫生间的详细做法在图纸上标明;

8、冷却塔在四层裙房屋面设置,要求选用低噪音型冷却塔,四

周应作装饰隐蔽处理,减少对写字楼、酒店主楼的影响;

9、本写字楼5~25层的董事长办公室(带私人卫生间的办公室)要求设置一台分体空调,结合建筑专业考虑空调主机的放置位置。

十、强电:

1、负荷等级:本工程属一类高层建筑,电气负荷等级为一级;

2、电源:采用两回路10kv电源进线,电源取自本工程地下一层供电部门开闭所两段10kv母线段;

3、10kv开闭所:本工程在地下一层西北角设有供电部门开闭

所一座,面积符合供电部门要求;

4、10kv变电所

(1)经前期方案讨论,本工程在酒店部分地下一层设一变电所,包括高压配电室、变压器室、低压配电室、控制值班室等;

(2)在写字楼地下一层设变电所一座。包括高压配电室、变压器室、低压配电室、控制值班室等。供写字楼、KTV、洗浴;

5、用电计量(原则按不同功能分区分别计量)

○1写字楼用户内部分功能、分户计量;

○2洗浴、KTV、写字楼均单独计量;

○3公用部分:(自行车库、大堂、走廊、前室、楼梯间、卫生间、

设备用房、弱电机房等)分层、分功能、分区计量,由用户分摊。公

共部分照明、车库设智能照明控制装置,采用节能控制措施,以节约

用电;

十一、弱电

1、楼宇自动化

楼宇各机电设备的运行参数测量、采集并传输至主控机房,自

动对各运行参数超高或超低报警,以提示相关人员到现场查看解决问题。内容包括:风机运行状态,水泵运行状态,空调机组运行状态及

出水回水温度监测,热交换机组运行状态及出水回水温度监测,变配电系统电压、电流参数监测,屋顶水箱液位、集水坑液位监测,对电

梯的运行状态进行监控及紧急报警;

停车场管理子系统控制主机设在现场,独立运行,该系统实现:出入口处车位显示;出入口及场内通道的行车指示;车牌和车型的自动识别;远距离读卡识别;出入口挡车器的自动控制;自动计费、收

费及收费全额显示;多个出入口的联网及管理;停车场收费的统计与管理;发生意外情况报警;

空调运行实现自动分户计费,公共照明实现集中自动控制。

2、通讯传输智能化

(1)无线电话信号覆盖,包括中国移动,中国联通和中国网通的无线电话信号覆盖,应设计线缆入楼位置、设备安装位置、线缆路由、天线安装位置等。应确保信号在大厦内实现无盲区覆盖;

(2)电话按办公面积每10㎡配一对电话线;有线电视每户配两个信号点;有线电视系统应进行设计,在图纸上显示出所有分配点、分支点及终端的信号电平。另需要考虑卫星电视接收系统信号的混合

问题;

(3)卫星接收系统,接收机房设置在顶楼,由两面卫星天线及4组调制设备及相应混合设备组成,应设计线缆入楼位置、设备安装

位置、线缆路由、天线安装位置等。并应考虑与本地有线电视网信号的混合问题;

(4)宽带网络

○1宽带网络由通信公司布线运行,户内5㎡一个信息点,宽带线路、设备机房等“综合布线”要统一考虑;

○2一层大厅设置IC或IP卡电话(投币);

○3公共大厅设置无线宽带网络;

(5)商业部分预留电话、宽带、有线电视、信息接口;商业部分至监控室预埋监控线管。

3、安保智能化

闭路电视监视子系统,在写字楼主要出入口设门磁开关、电子

门锁、读卡器;主入口、大堂、地下车库出入口、主楼电梯厅、电梯轿厢、建筑外围设置摄像机,信号引入主控室,各路信号独立全天候录像,在视频质量不低于4级情况下,录像存储时间不低于一周,控制设备使用矩阵主机,存储设备有嵌入式硬盘录像机;

门禁子系统:写字楼出入口、地下室电梯口、入户门口等设智

能卡电子门锁,与停车场管理系统卡实现一卡通;

一层电梯厅口设进出门禁控制系统,与其它控制系统实现一卡通;

设计电子巡更系统。

4、办公自动化

写字楼大堂设置大屏幕显示,使进入大厦的用户和单位员工及

时方便地了解各种所需信息,同时兼作信息发布。控制室设在物业公司办公室;

在一层大厅设置液晶显示屏式多媒体触摸屏电脑,使用户通过

多媒体触摸屏查询获取信息,查询电脑与网络数据库相连,随时进行数据更新。控制室设在物业公司办公室;

物业管理系统物业办公房预留电话、网络、有线电视接口;

5、消防智能化酒店、写字楼分开控制,按照规范要求设计;主控制室设在酒店,写字楼区设分控室;

6、综合布线

弱电线路根据规范进行综合布线设计;

写字楼户内设置综合布线终端箱,由业主装修时根据各自需要

自由布线、分线。

十二、物业管理方面设计要求

1、物业用房面积

根据目前物业管理条例,物业用房面积按建筑面积的千分之四设计测算。

2、写字楼区域设专用垃圾处理中心,(内部有干、湿工作区、

照明、上下水和排风系统)。

3、物业管理区域与工程设施、系统配置

公共区域水电系统(控制点)的要求;

公共区域(含写字楼大堂和商业二处主出入口)在合理位置

安装有可控制的三相电源插座和开关;

楼面每层配置有专用取水口(保洁专用);

楼宇外围和景观区域预埋均布有物业专用三相电源(风雨型插座)主要供商业和节庆活动用电(配备功率5KW/个);

4、在商业裙房和写字楼顶层配置有广告专用电源和相应的金属

预埋体(须严格做好建筑防水工作);

5、写字楼楼顶配置有擦窗机和相应的机电配套工程;

6、物业公司负责地下、地上车辆管理,则应专设车库收费系统与

机房(车库收费和监控专用设备机房)。

7、物业公司的水、电、气收费及计量系统

(1)写字楼和商业裙房KTV、洗浴:

○1生活用水

○2照明、空调及公共用电(含地下室等区域应急照明和走廊照明)○3餐饮的厨房设天然气

(2)物业管理公司应具备健全的收费及计量管理系统的配置和单元(含读、写卡器和显示器等)。

8、物业管理的外总体情况

(1)项目景观绿化中,有景观照明和指示(告示)照明,在设计及电容量分配时,请留有足够余量及工程预埋管线。另配置绿化自动灌溉装置;

(2)在商业餐饮服务区域,必须设置隔油池和污水处理系统,并设计有排烟风道;

(3)非机动车区域的管理和使用

○1非机动车出入口,必须安装有封闭式顶,以防雨雪影响的湿

滑问题;

○2机动车及非机动车出入口及使用通道的宽度、坡度等细节请

充分考虑人员、车辆的使用和管理。

郑州XX房地产开发有限公司 2010年5月5日

景观施工图设计任务书(正本)

目录 一、景观施工图设计范围和设计内容要求 二、景观施工图设计时间安排 三、景观施工图设计成果要求及其附件资料

一、景观施工图设计场地范围和设计内容要求 1.1设计范围CAD示意图(如下图示例)

见附件“万悦城项目景观设计输入条件”PPT文件 1.2设计范围CAD文件(如下图文件) 1.3景观施工图设计空间范围: 1.3.1用地红线内除建筑构建外的所有户外和半户外空间,包括小区内步行道路、 公共活动广场、组团苑内外户外空间、首层和入口层架空层区等。 1.3.2建筑屋顶屋、顶花园和平台花园。 1.3.3区红线外的市政人行道路和绿化带、市政公共广场。 1.3.4其他,相见下表: 景观施工图设计范围补充列表: 编号区域名称是否备注 01 红线外市政人行道路? 02 红线外市政绿化带? 03 公交车站牌及岗亭? 04 红线外市政广场? 05 红线外市政防噪林? 07 住户私家花园(私家部分)? 08 建筑首层架空层? 09 建筑避难层(公共部分) ? 10 建筑除入口层外的架空层? 11 会所等公共场所内外景观花园?

备注:所有架空层及有顶板、墙柱面的空间设计范围包括吊顶天花、柱面墙面装饰、地面铺装、绿化配置、家私及布品、灯光、绿化配置等。 二、景观施工图设计时间安排 3.1各阶段时间安排如下:(如项目时间有调整,则依项目最新进度统一修改) 注:各阶段汇报时间为最终成果提交时间,过程汇报时间按需设定 三、景观设计成果要求及其附件资料 附件1《景观扩初设计成果标准》 附件2《景观施工图设计成果标准》 附件3《景观设计输入条件清单表》

附件一

高层住宅项目施工图设计任务书

金茂正光草金路项目施工图设计任务书 第一部分施工图设计内容及部分做法要求 1.建筑部分 1.1 建筑: 1.1.1 本设计须以发包方提供的方案设计图为总前提进行设计。 1.1.2 建筑平面以发包方提供的方案设计户型平面图及户型平面图为依据进行设计。 1.1.3 建筑物层数:18F,其中1#、2#楼有1层地下室,3#楼有半地下室。 1.1.4 墙体 填充墙(内墙及分户墙)砌筑材料为厚200的页岩空心砖,局部户内隔墙可采用厚120的页岩实心砖或多孔砖,外墙用240厚加气砼砌块。客厅、餐厅、卧室等主要房间内应保证不露梁柱。 “成都市节能办”50%节能标准考虑保温节能要求,外墙选用加气砼填充墙与EPS聚苯板断热桥保温复合方案.外门窗隔热采用双层或中空玻璃,并进行相应的热工参数计算。 1.1.5 楼地面 各房间楼地面按水泥砂浆找平层考虑。 厨房、阳台、卫生间、楼地面找平层完成面标高应低于同层相临楼地面找平层完成面50㎜,空中花园楼地面找平层(包括保温层)完成面标高应低于同层相临楼地面找平层完成面80㎜,次卫设蹲便比相临楼面降低350㎜厨房、卫生间防水建议选用涂膜类防水材料。 底层不设散水,采用绿化覆土做法;不采用排水沟做法,屋面雨水经雨水管进入雨水井有组织排放。 1.1.6 内外墙装饰及天棚

1.1.7 门窗 ×2100(㎜),标明开启方向。 户内仅预留门洞口,其中卧室(书房)门洞尺寸900×2100,厨房、卫生间门洞尺寸为800×2100。 凸窗窗台高度450且应满足防火规范要求,凸窗外凸净尺寸以方案设计图为准,凸窗上口板面要求采取适当的防水措施设计。 卫生间窗台高度900㎜,窗洞口高度合理。 厨房外墙上门联窗洞上口高为H+2.1米(H为厨房楼地面完成面标高)。 所有设栏杆的阳台、落地窗处的地面挡水线用C15素砼浇筑,结构尺寸为: 阳台:b×h=150×200(㎜), 落地窗:b×h=200×200(㎜) 并给出节点详图,图中应注明结构或建筑尺寸、挡水线与结构间预留连接插筋以及栏杆安装预埋铁件等。 1.1.8 屋面 坡屋面构造措施应详尽,加固措施应可靠;平屋面(或空中花园)现浇砼板中加防水外加剂,不设隔气层。平屋面找坡层材料建议选用水泥膨胀珍珠岩保温找坡。 平屋面防水材料建议选用防水卷材加刚性防水层。 1.1.9 其他 ,在满足使用功能情况下尽可能选用截面尺寸小的,以减小对厨房使用的影响。 1.1.9.3发电机房烟道应考虑符合环境保护部门要求。 1.1.9.4梁、柱、剪力墙与填充墙交接处钉300㎜宽钢丝网(地面部位除外),并应选定钢丝网型号。

xx小学_施工图设计任务书

XXX小学 施工图设计任务书

目录 一、项目名称、规模 二、设计依据和相关基础设计资料 三、项目设计容 四、图纸要求 五、设计文件深度要求及其过程控制要求

一、项目名称、规模 (一)项目名称:XXX小学 (二)项目选址及用地面积:项目位于 ,用地面积:16666.67平方米(合25亩)。详见附图1。(三)学校规模: (四)36 个班小学设计(每班最多45 人,学制 6 年) (五)项目规模:按照学生人均面积7.5㎡计算,建筑面积不低于12150㎡。 二、设计依据和相关基础设计资料 (一)方案审查会会议纪要。 (二)已批准的方案设计文件、方案通过后设计单位进一步优化和调整之后的设计文件。 (三)甲方对方案的调整意见(详见附件)。 (四)市政综合管网图、给水、排水、天然气、电信接驳口资料。(五)地质勘察报告。 (六)国家相关法律、法规及省政府相关条例、规定。 (七)国家现行设计规。 (八)设计合同。 (九)设计任务书。

三、项目设计容 (一)配合方案设计单位进行方案深化,按照国相应规对方案设计单位提供的设计方案提出修改建议,直至完成建筑结构、水、暖、电各专业技术方案比较,确定方案 (二)在满足国家规定设计深度,同时满足甲方设计图纸深度要求的前提下,完成总图、建筑、景观、结构、水、暖、电各专业施 工图设计。 (三)作为设计总包单位负责异型结构、室外装修等专项设计,完成审核,直至盖章出图。 (四)配合各设备专业厂商完成专项设计,直至盖章出图。 (五)完成室外道路及竖向设计,配合室外配套工程、室外环境工程,完成与主体设计的衔接。 (六)针对政府强制要求,配合甲方完成对新材料新技术应用的研究。 (七)全力配合甲方完成报审报建工作,直至报批完成。 四、图纸要求 (一)图纸规格:各专业图纸规格需尽量做到统一,避免图纸规格凌乱。 (二)图纸深度必须满足国家颁布的《建筑工程设计文件编制深度的规定》。

项目设计任务书格式范文

*******项目设计任务书 一、项目概况: 项目名称为******,位于*******,控规地块编号为11-09,由“西双版纳*****房地产开发有限责任公司”建设开发,用地面积为*****平方米(含代征城市道路),净用地面积为****平方米,暂定总建筑面积为****平方米,层数为3层(局部4层)。 二、总图设计要求: 除了满足各类建筑规范的规定外,以下几条要求提请格外注意: 1、****项目应包含以下户型:双拼别墅、独立别墅、商铺、单元住宅、小户型住宅。双拼别墅面积在****平方米以内;独立别墅面积在****平方米左右;商铺层高5.7米,开间4米,进深10米;单元住宅面积***平方米左右;小户型住宅面积**平方米左右。主力户型是双拼别墅。 2、双拼别墅、独立别墅按砖混结构设计;商铺、单元住宅、小户型住宅按底层框架上层砖混设计。混合结构设计在上层结构布局与商铺发生矛盾时以考虑商铺合理布局为主。 3、双拼别墅、独立别墅的停车位安排在房屋侧面。小区公共室外停车位只需考虑20个车位的到访停车需求;总平面中需要考虑安排非机动车的统一停车区。原则上北面(以小区大门)考虑机动车停车区,南面安排非机动车停车区。 4、商铺统一按进深10米、开间4米设计,不考虑建筑退界。

5、总图设计在原方案zt8.dwgl的基础上进行调整。 6、小区路网应满足防火规范及用户需求。路网设计在原方案的基础上调整为每两排住户共用一个车行道,另一侧改为人行道,车棚可设在客厅侧面(客厅侧面不开窗)。结合专业设计考虑车辆的进出便利。 7、小区排水方向向东或向南。西侧规划道路标高高于小区路面约3米。应结合地形处理好场地与外部道路的高差,以及地块内部场地排水问题。小区内部道路与外部道路接口处必须保证内部道路一侧至少4m范围内高于外部道路路沿标高,且坡度不应小于1%;必须处理好场地与建筑内部的高差,建筑周围不应有积水,排水通畅。 8、给排水专业外管网设计应考虑小区内雨水管网系统。场地内设置管道及化粪池等采取埋地方式,且应注意安全问题。 9、电气专业应提供整个小区配电总图,估算小区环境照明负荷。住宅用电高压部分考虑用室外箱变,后期方案阶段总图设计应提出需要的准确的室外箱变场地位置及尺寸或室内配电房位置尺寸。场地内的室外箱变应尽量布置于负荷中心、且使商业受影响最小的室外区域;室内配电房应注意布置于使商业受影响最小室内的区域(即尽量避免布置于一层临街处)。上述设备及设备用房确定位置时应经本公司工程部认可,无特殊原因不得在施工图设计阶段随意改动。 10、要求在总图、户型及平立面设计时水、电、结构各专业应提前参与建筑方案设计。本项目拟采取限额设计,设计概算不得突破:砖混结构680元/平方米,

住宅项目建筑施工图设计任务书

住宅项目建筑施工图设计任务书 一、项目概况: 1.工程名称 2.项目背景及产品定位:本项目位于成都牧马山高档别墅区,是以坡地联排别墅为主,双拼及小型类独栋为辅的中高档社区。在施工图设计中应反映方案的坡地特色,并与景观设计公司充分合作,做好建筑、结构、给排水等专业的施工图设计。 3.建设地址及场地情况。小区位于牧山大道与燕扬路交叉口西南角,北面为燕扬路,东面为牧山大道,西面、南面为尚未形成的规划路。场地中央有大小不同鱼塘5个,其余大部分为坡地,局部台地,做大坡度10%.场地南北较高,中间较为平坦,呈马鞍中。 4.技术经济指标:总面积、用地面积等。 5.使用性质:区内联排、双拼、类独栋使用性质为住宅,其余按规划条件分别有公寓和商业。 二、设计依据: 1.我集团批准的设计方案。 2.国家及地方相关规范、规定及标准。 3.各种相关政府批文(逐一列明)。 4.用地范围地形图。 5.建设用地规划许可证及用地钉桩成果。 6.地质勘察报告及水文气象资料。 7.甲方下达的施工图设计任务书。 三、设计范围及内容: 1.设计范围 设计区域:含红线范围内建、构筑物及小区内市政管网、道路的施工图设计;区内市政管网、道路与城市道路、管网的衔接处理;有分期要求的,按甲方指令分期分标段执行。 涉及单体:含红线范围内所有建、构筑物单体。设备用房及设备基础、坡地堡坎、水池结构、地下构筑物等的施工图设计。有分期要求的,按甲方指令分期分标段执行。 2.内容与边界 对方案设计进行深化,完成方案深化成果提交甲方确认。

对于各专业方案应进行充分的比较分析,在保证使用要求的前提下尽可能降低成本,并提交完整初步设计成果报甲方审批。 在满足国家规定设计深度,同时满足我集团设计图纸深度要求的前提下,完成总图、建筑、结构、水、暖、电各专业施工图设计。 四、市政条件及小区站点布置: 1.周边道路水电气热等市政条件及接口位置:周边道路、管网等市政条件由甲方提供,设计单位按政府部门相关要求进行接口布置及接口设计。 2.小区站点规划(变电所、热力站、锅炉房、水泵房、消防中心、安防中心、弱电机房等等):设计单位应按国家相关规范及当地政府部门相关要求进行小区内站点布置,同时应本着节约成本的原则进行综合合理的布局。其布点方案应综合比较,提出最佳实施方案,供甲方确认。 五、总平面设计: 1.交通: 总体布局合理,交通组织流畅,尽端式道路应充分考虑回车条件。 2.停车: 别墅要求设置双车位或子母车位;康复疗养中心主楼及飞行员公寓设置地下车库,机动车位应满足规划设计条件通知书,地面适当考虑访客泊车。 3.绿化: 绿化率不小于30%,配建不小于600㎡的全民健身场所;充分利用原有水系及坡地地形营造室外景观;注重入口平台花园、下沉私家花园的景观设置。 4.退界: 临燕阳路与牧山路交叉口建筑后退道路交叉口绿线30米,建筑间距和后退用地红线、道路绿线均符合《成都市规划管理技术规定》的有关要求,且区内建筑与用地周边永久合法现状建筑为基准按有关规范退足间距。 5.竖向: 道路纵坡应小于8%,充分考虑场地内雨水、污水的组织排放。 6.日照: 应按《成都市规划管理技术规定》的相关要求进行日照分析,要求所有别墅均能满足日照要求。

施工图设计任务书(模板)

施工图设计任务书 1、项目概况 1.1项目名称 所填项目名称应与立项批复的名称相一致。 1.2项目用地范围及现状 1)项目所处的地理位置,所在区域的特点。 2)规划用地范围:规划用地四界,本期用地范围,周边地块用地性质。 3)地形、地貌特点:地势标高变化情况;地块内的市政道路、河流、湖泊、暗浜、高压走廊等情况;如果地块地质情况比较特殊应加以说明。 1.3项目规划设计主要技术指标 1)用地性质,用地面积。 2)规划总建筑面积,地下总建筑面积,地上总建筑面积。 3)分项建筑面积:住宅、商业、办公、酒店、公建配套等面积。 4)建筑密度,容积率。 5)结化面积,绿地率。 6)机动车停车位数量,非机动车停车位面积,地下停车位数量,地面停车位数量。 7)建筑退界:道路红线退界,河道蓝线退界,绿地绿线退界,地下车库退界要求。 8)其他规划指标和要求。 1.4周边配套情况 1)项目周边交通、供水、供电、电信、有线电视、燃气、供暖、排水等市政配套情况。 1.5建设开发要求 1)项目定位和建设标准。 2)本项目拟采用新材料、新技术、新标准等要求。 3)项目分期开发计划:分期开发的界面划分,开发顺序,已开发范围,本期开发范围。 2.设计依据 1)项目用地界线勘测报告。 2)设计方案等设计成果文件。 3)政府主管部门对规划设计、方案设计的批复文件。 4)规划、消防、环保、卫生防疫、人防、绿化、交通、环卫、河道等主管部门对设计方案的审批意见。 5)供电、供水、供暖、燃气、电信、有线电视、排水等市政配套部门的征询意见。

6)建设单位对设计方案的评审意见。 7)工程地质勘察报告。 8)国家及项目所在地现行有关规范、标准和规定。 9)工程设计合同。 10)设计任务书。 3.设计范围 对本期设计工作范围进行详细描述,明确本次设计的工作内容,与其他专业设计间的界面划分。当需分期开发时,应明确分期开发界限划分和开发顺序,要求设计时考虑分期开发要求。、 4.各专业设计要求 根据项目定位、产品品质和技术配置要求,提出对各专业(包括建筑、结构、给排水、暖通、强电、弱电、室内装修、室外总体、概算编制等)的具体要求。 5、设计深度要求 5.1 初步设计深度要求 初步设计深度必须满足国家和当地关于初步设计深度的要求,满足当地政府对初步设计审批的要求,并满足下列要求: 1)应对土方平衡情况进行详细分析。 2)必须能够反映建筑平面、立面和主要内部空间的效果。 3)必须能够反映门厅、电梯厅等公共部位的效果。 4)明确主要建筑材料、建筑构造和装修做法。 5)明确结构主要材料,进行可望而不可及基基础和上部结构布置。 6)通过必要的结构计算,确定主要结构构件的截面尺寸。 7)给排水、强弱电、采暖通风、动力等各系统及主要设备选型必须确定。 8)图纸深度达到可以较精确估算成本的要求。 9)如本项目是分期开发的,应明确前、后期设计衔接的技术要求。 5.2施工图设计深度要求、 施工图设计深度必须满足国家和当地关于施工图设计深度的要求,满足当地政府对施工图设计审批的要求,并满足下列要求: 1)能够详细反映建筑各层平面中各部位的详细尺寸、标高和构造做法。 2)能够详细反映建筑各立面的交果、细部尺寸、标高和构造做法。 3)能够详细反映内部空间的相互关系和构造做法。 4)卫生间、楼梯间等复杂部位应绘制局部放大平面图。

某住宅项目施工图设计任务书

********** 施工图设计任务书 一、工程概况 **项目位于**内,距市中心6~7公里。南临城市主干道**路,西临**街,北临**,建设用地面积为54179.20平方米,合81.267亩。拟建总建筑面积55.5万平方米,其中计容建筑面积约45.5万平方米、不计容建筑面积约10万平方米,拟建产品有3栋29层**,建筑面积为134846.70平方米、5栋29层**,建筑面积为2566313.18平方米、裙房为**,建筑面积为54526.59平方米;容积率8.41,建筑密度43.90%,绿化率29.39%。 二、设计范围及内容: 按照双方签订的设计委托合同书内容设计。 三、设计总体要求 1、应严格按发包人的限额设计要求进行施工图设计,在满足使用功能的前提下尽量节约造价,特别是对钢筋单方用量、单方砼用量的控制。 限额设计要求 3、严格按业主提供的建造标准进行设计。 4、在新技术、新材料的运用上应与发包人充分沟通并考虑造价因素。 5、在设计说明中,建筑面积指标应满足建筑面积计算规则的要求。 四、经济技术指标 **规划指标:

五、建筑设计技术要求 (一) 建筑专业 1.1建筑层高 1.1.1 高科产品展示中心:底层层高为5.1米,二、三层层高为4.5米,;7#、8#、9#、11#、12#楼底层层高为3.6米,二层层高为3.2,其他楼层层高按3.0米设计;10#、13#楼一层架空层高度为 2.6米,其他楼层层高按 3.0米设计;10#~13#楼之间的地下室建筑层高按3.9米设计,地下室设计为平战结合的地下室车库(按6级人防设计),结构布局要合理以适应平面布局的变化。 1.1.2 幼儿园层高为3.6米,音体室层高可局部加高。 1.1.3 社区商业服务综合楼一层层高为4.2米,二、三层层高为3.3米。 1.2 墙体 1.2.1 外墙采用全玻璃幕墙,须考虑保温节能要求,部分外墙和内隔墙采用多孔粘土砖(住宅卫生间采用120厚实心砖墙)。 1.2.2 内墙根据需要设置,墙体厚度在满足规范要求的情况下考虑较薄的墙体。 1.2.3 墙上所有预留孔洞(如空调管预留孔等)均应有平面和竖向定位尺寸,且须分别注明套管采用材料的类型及规格尺寸。 1.2.4变压式排风道应尽量布置在靠窗墙角。 1.3 楼地面 1.3.1总部楼及商业楼面为钢筋混泥土面层直接拉毛 (卫生间加设防水层,防水材料选用涂膜类)即可, 其他楼面暂按水泥砂浆找平层考虑。 1.3.2总部楼及公寓楼楼梯间为水泥砂浆找平层。 1.3.3 厨房、阳台、卫生间楼地面找平层完成面标高应低于同层相邻楼地面找平层完成面50㎜,露台楼地面找平层(包括保温层)完成面标高应低于同层相邻楼地面找平层完成面50㎜。 1.3.4 普通阳台、空中花园利用砼结构自防水,地漏等局部做防渗漏处理。 1.3.5 雨蓬、露台均应设计防水和地漏,就近接入排水管,防水材料选用涂膜类。 1.3.6 住宅各户考虑洗衣机设置位置。 1.3.7 住宅电梯前室(不包括底层入口大堂)的装修设计,包括在本次施工图设计范围内;设计前设计单位可先提高装修档次,待甲方认可后再进行施工图设计。 1.4 内外墙及顶棚 1.4.1 外立面设计需将各种材料的饰面画出详细的分割设计图,详细标注各种尺寸、颜色、材料、做法;尤其需注意转角处与不同材料交界处的细部处理。 1.4.2 外墙装修采用通体砖或涂料(线条),通体砖应考虑与外保温层的有效结合。 1.4.3 住宅:户内天棚装修采用粉刷处理,户内墙采用水泥砂浆打底。 1.4.4卧室靠电梯井道边应设计简易的防噪音处理 1.4.5幼儿园、社区商业服务综合楼顶棚、内墙、楼梯踏步、墙裙等可由设计院按中等装修考虑选材及做法。

(完整版)4-施工图设计任务书

施工图设计任务书(参考) 目录 1.总则 (3) 1.1 目的 (3) 1.2 依据 (3) 1.3 适用范围 (3) 1.4 内容说明 (3) 1.5 解释权 (3) 2.建筑专业 2.1 设计说明 (4) 2.2 住宅设计统一技术要求 (4) 2.3 装修标准 (13) 3.结构专业 (15) 4. 给排水专业 (17) 5.暖通专业 (19) 6.电气专业 (20) 7.屋面、楼地面构造做法 (25) 8.设计配合 (25)

第一部分:总则 1.目的 为使xx集团各地区公司房地产项目满足居住舒适、造价经济、管理安全、维修方便、施工合理的要求,提高住宅设计质量,特制订本《施工图设计任务书》; 2.依据 本指导书作为xx集团各地区房地产公司在各地区的住宅施工图设计指导手册;是在国家相应标准及规范的基础之上,结合以往住宅开发的实践经验,对住宅设计中的一般要求和常用做法,进行必要的明确、补充和完善后编制而成; 3.适用范围 承接xx各房地产项目的设计单位,在施工图设计中应参考本指导书,预防设计常见问题,统一设计做法、提高住宅设计质量。 4.内容说明 a)本指导书以建筑设计的专业划分章节,各专业设计人员可参考本专业章 节的内容进行设计; b)本指导书中所列尺寸,未标明单位的按毫米计,标明单位的以所标单位 为准; 5.解释权 本指导书的解释权属xx公司产品技术部;设计任务书中和现行国家规范有矛盾之处,应交由集团产品技术部协商。

第二部分:建筑专业 1.设计说明 a)工程名称: b)图纸以1#图为主要出图图幅; c)建筑设计总说明各子项材料做法表、装修做法表汇总统一编写;子项说 明可根据具体情况单独编写。 d)建筑设计总说明中关于建筑面积的计算要精确,并随设计的加深不断核 算,直至最终成果,建筑面积计算应严格按照成都市颁发的建筑面积计 算标准执行。 e)所有门窗需统一编制门窗表,进行编号并注明选料,以保证施工备料中 不发生混淆。 2.住宅设计统一技术要求 a)层高 i.平层公寓:不小于2900,坡屋顶,最低处不小于2200; ii.花园洋房:不小于3000,坡屋顶,最低处不小于2200; iii.联排别墅:起居室、客厅不小于3300,卧室不小于3000,坡屋顶最低处不小于2200。 b)墙体 i.外墙:南方,不小于200厚砌块;北方,不小于250厚砌块; ii.分户墙:不小于200厚砌块; iii.户内隔墙:100厚轻质隔墙砌块; iv.厨房、卫生间:120厚实心砌块; v.预留洞:内外墙上所有留洞均应有水平和竖向定位;柱上留洞不仅在建筑图上标注,还应在结构图中采取相应措施,并注明; vi.异型柱:起居厅与主卧室隔墙异性柱,保证主卧室墙面平整;起居厅与次卧室或其他辅助房间隔墙异型柱,保证起居厅墙面平整;卧 室与次卧室或其他辅助房间隔墙异型柱,保证主卧室墙面平整; vii.墙体保温: 1.北方地区外墙应加设保温层; 2.当外墙面层为涂料时,建议采用外墙外保温; 3.当外墙面层为面砖或石材时,建议采用外墙内保温。 c)楼地面 i.除底层架空并有走管要求外,所有楼板均采用现浇楼板;

拟建项目施工图设计任务书word文档

红松岭改造项目施工图设计任务书(暂定稿)第一部施工总平面图 总平面位置图设计必须包含如下内容: 1、原始地形图:主要包括保留的地形地物,场地四邻原有及规划 道路的位置,以及原有主要建筑物和构筑物的位置、名称、层数。 2、建设用地范围:道路红线、建筑退线或用地界线的位置,坐标 及控制尺寸。 3、建筑物、构筑物的位置、名称、编号、长宽尺寸、四角坐标、 距其它建筑物的距离。 4、场地内道路、广场、停车场、无障碍设施、排水沟、挡土墙、 护坡的定位尺寸或坐标。 5、竖向设计:主要包括场地四邻原有道路或规划道路关键性标 高,广场、停车场的设计标高、道路的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高,纵坡度、纵坡距及关键性坐标,建筑物、构筑物的室内外地面设计标高,挡土墙、护坡顶部和底部的主要设计标高及护坡坡度,地面雨水的主要排除方向。 6、场地纵向剖面图:建筑物、构筑物的层高、标高及楼间距。第二部分建筑 一、图签、目录、说明 1、目录中编写选用标准图集一览表,所选用的图集必须是 建设部、辽宁省及大连市建委颁发的有效版本。

2、图签中准确标明工程名称、建设单位、设计编号和出图 时间,图纸版本号(为保证日后变更有据可查,尤其对 变动后重新出图的要明确版本号)。 3、建筑设计总说明主要包括设计依据、项目概况、设计标 高、用料说明、构造作法、门窗工程、电梯选型、节能 设计及其它需要说明的问题等内容。 4、面积计算以《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353- 2005为依据,地上和地下的建筑面积分别说明,以平方 米为单位,精确至小数点后两位。 5、外墙保温体系建议选用:XPS(挤塑板)外墙保温系统。 二、装饰标准 1、住宅部分 1-1起居室、餐厅、卧室:细石混凝土面层地面,混合砂浆抹灰墙面、棚面。 1-2厨房:细石混凝土面层楼地面;水泥砂浆抹面墙面;棚面为混凝土结构面层。 1-3卫生间:楼地面为水泥砂浆毛面,做防水处理;水泥砂浆抹面墙面,1800㎜以下做防水处理;棚面为混凝土结 构面层。 1-4封闭阳台、露台:地砖楼地面,墙面同外墙饰面,棚面为白色乳胶漆。 1-5门窗:入户门采用钢制防火防盗复合门;户内门仅预留洞口;封闭阳台、露台门和房间窗选用双色共挤塑钢门 窗(中空玻璃)。 1-6栏杆:露台、封闭阳台及室内的防护栏杆均为钢制喷涂栏杆。 2、公用部分

建筑施工图设计任务书范本

项目 建设单位: 时间:年月日 一、项目概况 1.1、工程名称: 1.2、建设单位: 1.3、工程地点: 1.4、建设规模: 二、施工图设计依据、目标和深度要求 1.施工图设计依据: 1.1项目方案、初步、扩初设计成果(文本) 1.2项目方案设计批复、初步、扩初设计批复,包括各职能部门专业审批意见 1.3项目施工图设计任务书。 1.4岩土工程勘察报告及相关补勘资料。 1.5国家和地方现行有关技术规范、规定等。 2.目标: 确保项目设计能更好地满足居住舒适、造价经济、管理安全、维修便利的要求,力求使用功能完善合理,立面及造型协调美观,细部处理精致到位,通过施工图设计全面提高住宅产品的设计附加值。 3.设计深度要求: 满足国家和建设部标准对施工图出图深度的要求,符合地方各相关职能部门对施工图报批报建深度和本设计任务书的相关要求。 4.与项目有关的其他专项要求: 4.1 4.2 三、施工图出图和设计配合的一般要求

1施工图设计文件应最大限度地满足设计合同的要求,在内容上应包含设计合同要求所涉及的所有专业的设计图纸(含图纸目录、说明和必要的设备、材料表)。 2施工图应延续和完善前一阶段的设计成果,落实相关管理部门对项目的审批要求,落实业主对项目的使用功能、产品特色、工程质量和节点的要求,符合工程强制性条文的要求。 3施工图应满足工程实际施工的需要,能指导现场具体施工的定位放样、材料选择、工序安排和质量控制,最大限度地描述和表达产品的设计意图、构造要求和细部节点。4施工图设计过程中的重要技术经济要点和环节应确保与甲方的充分沟通,在总图尺寸和细部调整、住宅平立剖面调整,结构优化设计,以及重要节点大样的做法确定等方面甲方需参与讨论。 5有关通用做法可套用通用图集,但应明确标注采用的图集和具体选用做法,当尺寸有明显差异时应出大样图,禁用院标通用图。 6在施工图设计完成前二周内,应出具地下室基础平面布置图,明确相应竖向标高,便于基坑围护方案设计。 7设计单位内部图纸会签完成前一周内,应向甲方提供施工图电子文件,供甲方内部审核,甲方在一周内反馈相关信息后正式出图。 8设计单位应根据甲方需要提供根据施工图建模而成的两个不同立面单体效果图、小区整体鸟瞰图、原始建模资料及建筑施工图的电子文档(光盘),并提供一套A1彩色效果图。 9设计单位提交的施工图图纸深度必须达到有关规范、规定要求,特别是各节点大样,均需详尽表示。 10设计单位提交的各专业工种图纸必须相互统一,彼此协调。避免管道打架,标高碰头,墙梁偏位,节点不统一等情况发生。 11设计单位应在施工图图审、施工图审批和专业管线外部衔接等方面为甲方与相关部门的沟通提供技术支持,必要时出具专项设计资料、调整局部设计和参加有关的协调会、会审会等。 四、总平面图设计要求 1、各项技术经济指标和尺寸标注应严格符合各职能部门的审批要求,并与初步设计保持一致性、连续性,要求设计单位有书面核对自查记录。提供经济技术指标表。 2、明确项目基地范围,准确标注征地红线、规划红线(四线)、建筑红线的具体位置和相对位置,建筑物、构筑物定位应同时标注绝对坐标和相对尺寸,且应确保两者相互统一,对保留的地形和地物、周边相邻建筑等应突出标示。 3、严格按规划条件和规范标注各类间距,且须严格复核相对尺寸与绝对坐标,尺寸标注应清晰明显,无关定位和重复尺寸不应标注。沿红线或外围道路的建筑、围墙应注

施工图设计任务书范本教程文件

×××建筑工程项目施工图设计任务书 一工程项目概况 ×××××××。 二设计依据 1、《城市居住区规划设计规范》 ××市城市规划管理技术规定》、《2××规划局关于地块的规划设计要求》、《3××号地块设计任务书政挂出4、5、地块红线图(CAD文件) 6、现行相关国家建筑设计规范 三设计内容 1、本项目合同中约定的内容。 2、本项目建设工程施工图设计。主要包括总图、建筑、结构、消防、给排水、电气、电信网络、有线电视、暖通空调、室外工程(红线范围内)设计(环境园林施工图设计除外)。 3、本项目室外环境工程的土建、电气、给排水工程的施工图设计。 4、室外综合管网图规划及设计汇总协调。 四设计定位 1、项目开发定位:本项目的开发定位为余杭区的高品质、高档精装修公寓,为求为当地乃至杭州地区的居民提供优雅宁静,舒适宜人的现代化城市社区,满足人们对居住生活品质的更高追求。###楼为302层塔楼,楼上部为26层塔楼,局部二层裙房及一层地下室, 2、户型定位:1、3下部设两层通高大堂。三幢塔楼均嵌固于地下室顶板上。套内面积为均小于90平方米的小户型商品房住宅。 3、建筑定位:整个小区的建筑形态力求高品质风格,富有简约韵律感,端庄典雅、精致高贵、稳重大气,外立面的色彩基调为暖色,体现稳重、高贵的气质。在建筑材料选择上,采用面砖与外墙涂料(线条处)结合玻璃窗、铝材窗套的形式,提升居住建筑的品质。 4、结构定位:三塔楼均采用钢筋砼框架—剪力墙结构形式,各塔楼上部楼盖及地下室均采用现浇钢筋混凝土梁板体系。采用设置后浇带的办法解决地下室结构超长的问题。 五设计要求 (一)、设计总则 1、在设计中除满足现行的国家和浙江省杭州市有关规定、规范、规程的条件下,特别应注意居住环境的安全卫生、环境保护、节能、节水、节材、保温隔热、防噪音等问题。在设计中提倡采用成熟、先进、可靠且经济性好的新技术、新材料、新产品。以人为本,在满足一切居住使用的功能前提下外还应满足老年人和残疾人的特殊要求。 2、设计中涉及到的建筑、结构、防火、热工、节能、隔声、采光、照明、给排水、暖通空调、强弱电等各专业有关规定、规范外,尚应符合国家和地方强制性标准、规定、规范。 3、设计中要落实杭州市余杭区政府规划、消防、供电等建筑主管部门对该项目规划及方案设计的的审批意见和要求。 4、设计严格按批准的建筑面积设计,建筑设计总说明中关于面积的计算要精确,并随设计的加深不断核算直至最终成果。不得超过面积设计,如有变化应及时与我司联系。 、项目主体建筑施工图设计单位负责向当地各专业设计(供电、给排水、燃气、智能化5 等)单位提供管外综合设计条件图,并负责统筹和协调室外管线工程施工图设计。(包括园林环境室外管线工程施工图设计)

施工图设计任务书

施工图设计任务书

xxxx工程施工图设计任务书 编制单位:xxxxxxxxxxx 编制时

间: ____年____月____日 1 项目概况 1.1项目名称: 1.2用地位置: 1.3建设规模: 2 设计依据 国家与地方实行颁布的各种规范、规程和强制性条文或规划主管部门的意见和要求。 2.1 规划主管部门给定的规划设计条件和已批复的详细规划图纸。 2.2 实测的测绘部门提供的地形图和地质水文勘测资料。 2.3 小区市政管网外线条件。 2.4 经甲方认可的建筑设计方案,市规划局审

批通过后的审查方案。 2.5 甲方提供的设计任务书(本书)和建造标准。 2.6 双方签订的设计合同内所包括的服务性条款和要求。 3 设计范围 本次设计范围包括单体建筑施工图设计及红线内总图管网综合设计。内容如下: 3.1 项目施工图 3.1.1 小区总平面竖向设计和管网综合施工图设计。 3.1.2 本工程相关单体与地下室施工图设计。 3.1.3 按国家规范要求的进行场区无障碍设计。 3.1.4 上述各项设计图纸包含:总图、建筑、结构、给排水、暖通、强弱电及相关的设备图纸等。 3.2 本次设计的范围包括方案优化和施工图设计的内容。 4 设计要求 4.1 各阶段设计成果应符合国家规定的图纸编

制深度要求,并应完成甲方和相关审查部门的阶段性审查意见所提出的修改工作。施工图审查、消防审核等,设计单位提供给甲方的设计成果务必保证图纸的完整性和准确性。 4.2 设计进度要求:根据方案设计,结合甲方的具体要求进行全套施工图设计,届时由甲方进行施工图审查 5 成果及深度要求 深度除满足国家规定的图纸编制深度要求外,重点注意如下事项: 5.1 建筑专业 5.1.1 施工图设计总说明 1 项目概况 内容一般应包括但不限于建筑名称、建设地点、建设单位、建筑面积,建筑基底面积、建筑工程等级、设计使用年限、建筑层数和建筑高度、防火设计建筑分类和耐火等级,人防工程防护等级、屋面防水等级、地下室防水等级、抗震设防烈度等,以及能反映建筑规模的主要技术经济指标,如住宅的套型和套数(包括每套的建筑面积、使用面积,阳台建筑面积。房间的使用面积可在平面图中标注)。 2 所需各项经济技术指标包括但不限于住宅

装饰深化设计及施工图设计任务书

【XXXXXX项目】 住宅批量精装修交楼标及住宅大堂、标准层电梯厅深化及施工图设计任务书 XXXXXXXXXX 2012年03月

目录 一.设计依据 二.项目概况及用地分析 三. 项目定位 四.设计范围及要求 五. 成本、质量要求及限额指标六.设计进度、各阶段成果及交付要求七.附件

一、设计依据: 1.1我司提供的相关项目建筑、结构、水电施工图等涉及图纸及文件资料。 1.2设计规范及标准(按照国家及地区性最新规范、标准执行) 本项目的设计及技术要求依据《中华人民共和国建筑法》、《建筑装饰行业标准》及江阴市政府颁发的现行的有关法律、法规、设计规范和技术标准。 《建筑内部装修设计规范》(GB50222-1999); 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB-50325-2001); 《室内装饰装修材料人造板及制品中甲醛释放限量》(GB18580-2001); 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有限物质限量》(GB18581-2001); 《室内装饰装修材料内墙涂料中有限物质限量》(GB18582-2001); 《室内装饰装修材料胶粘中有限物质限量》(GB18583-2001); 《室内装饰装修材料木家具中有限物质限量》(GB18584-2001); 《室内装饰装修材料壁纸中有限物质限量》(GB18585-2001); 《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有限物质限量》(GB18586-2001); 《室内装饰装修材料放射性核素限量》(GB6566-2001); 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001); 《高级装饰工程质量检验评定标准》DBJ01-27-96 《建筑装饰工程施工验收规范》(JBJ73-94); 《高层民用建筑设计防火规范(2001年修订版)》(GB50045-9); 《建筑灭火器配置设计规范(97年局部修订)》(GBJ140-90); 《民用建筑照明设计标准》(GBJ133-90); 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92); 《室内灯具光分布分类和照明设计参数标准》(CECS56:94); 《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001); 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计技术规定(暂行)》; 《建筑给水排水设计规范(97年修订)》(GBJ15-88); 《采暖通风与空气调节设计规范(2001年版)》(GBJ19-75); 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005); 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95);

施工图设计任务书

项目 施工图初设计任务书 公司

年月日 目录第一部分总则 第二部分建筑专业 第三部分结构专业 第四部分电气专业 第五部分给排水专业 第六部分暖通设计 第七部分设计配合及图纸要求

第一部分总则 一、项目概况 1.1、项目名称 1.2、土地位置和概况 1.3、项目标准和规模( 简述项目的建设标准、市场定位和面积、幢数、 高度、层数等主要内容) 二、项目设计依据 2.1、政府有关部门批准的项目扩初文件(及电子文件); 2.2、规划、环保、卫生、绿化、消防、人防、抗震等政府批复意见; 2.3、气象水文地质、市政管网、公用设施等工程基础资料; 2.4、本设计任务书及相关附件(甲方提供); 2.5、相关的建筑设计规范及国家所要求的设计文件编制深度要求; 三、任务书编制说明 为使住宅项目,满足居住舒适、造价经济、管理安全、维修方便、隔声节能、施工合理的要求,提高住宅设计质量,特制订本设 计任务书。

本任务书是在国家相应标准及规范的基础之上,结合仁恒地产以往成品房住宅开发的实践经验,对住宅设计中的一般要求和常用做法,进行必要的明确、补充和完善后编制而成。 本指导书以建筑设计的专业划分章节,各专业设计人员可参考本专业章节的内容进行设计。本指导书中所列尺寸,未标明单位的按毫米计,标明单位的以所标单位为准(如其中数据与当地规范冲突,乙方可知会甲方并做出相应修改)。 本指导书的解释权属公司设计部。 第二部分建筑专业 一、设计成果要求说明 1.1、以图为主要出图图幅。 1.2、最终设计成果需满足施工图设计深度要求,文件需注明编制年月、单 位名称、单位法定代表人名称、项目总负责人名称,专业负责人名称 并授权盖章,文件内容包括:图纸目录、设计说明、设计图纸、计算 书等。 1.3、建筑设计总说明中,各子项材料做法表、装修做法表汇需统一编写; 消防、节能等其他子项说明可根据具体情况单独编写。 1.4、建筑设计总说明中关于建筑面积的计算要精确,并随设计的加深不断 核算,直至最终成果,建筑面积计算应严格按照国家及地方最新标 准执行。

景观施工图设计任务书(模板)

XX和昌广场(暂定名)景观施工图设计任务 书 (2018模版) 编写日期 审核日期 签发日期 修订日期

一、项目名称:xx和昌广场(暂定名) 二、项目基本情况 1、项目位置 xx和昌广场项目(以下简称本项目)位于项目位于____市____区____路____侧(____地块),位于____区____街以南、____街以北、____路以东和____路以西。(具体位置详见附件:宗地界址图及CAD图)。 项目地块总用地面积约____万平方米(约合____亩),其中地上建筑面积约____万㎡,地下建筑面积约____万㎡。其中购物中心总建筑面积约____万㎡,商业街区总建筑面积约____万㎡,SOHO总建筑面积约____万㎡,写字楼总建筑面积约____万㎡,底商总建筑面积约____万㎡。(以上如有) 2、自然条件 1)水文:年均降雨量xx毫米,集中在xx月—xx月之间 2)土壤:土壤地带性、理化性等情况,地质条件 3)气候:气候条件,年均温度,极温及出现时间 4)地形:描述场地内各类地形地貌特点,及需注意的地质条件 3、项目定位 本项目定位为________综合体,购物中心定位________,商业街区定位________,长租公寓定位________,写字楼定位________,底商定位 ________。(以上如有) 三、设计依据 1、项目总图及建设指标; 2、市政综合等有关部门意见和要求; 3、规划主管部门给定的规划设计条件和已批复的详细规划图纸; 4、测绘部门提供的实测地形图和地质水文勘测资料; 5、项目市政条件;

6、经甲方确认的建筑设计方案,规划局审批通过后的审查方案 (包括甲方确认的技术经济指标、总图、各层平面图纸、立面 效果图、剖面图及竖向设计图等); 7、甲方要求的建造标准; 8、景观方案至扩初设计任务书(本书); 9、已确认的经济技术指标及建造标准; 10、双方签定的设计合同内所包含的服务性条款及要求(详见景观 方案至扩初设计合同); 11、甲方对各阶段设计图纸的评审意见。 四、设计范围及内容 1、设计范围 本次景观设计的范围包括项目地块红线内和红线外到市政路牙的室外环境部分㎡、室外及室内连廊环境部分㎡、所有的甲方规划的屋顶花园及屋顶美化景观设计㎡;整个地块景观设计面积约为。(以上如有) 红线内部分: 1)项目用地红线范围内及红线外直到市政路道牙范围内室外景观环境设计; 2)建筑地面环境景观设计、屋顶花园及屋顶美化景观设计; 3)室外步行街环境景观设计(含规划道路面积); 4)建筑负一层、下沉空间、外连廊及其他通道空间的室外环境设计; 5)各其他物业类型用地红线内及用地红线至市政路道牙的所有区域内的景观设计。 红线外市政部分: 城市公共绿地及城市交接面环境景观设计。 2、设计内容 1)相关专业施工图和图,平面调整; 2)硬质铺装做法设计(含盲道、无障碍设计) 3)种植品种及点位设计(包括花、草、树等);

别墅项目施工图设计任务书

别墅项目施工图设计任务书 XXX 项目施工图设计任务书第一部分施工图设计内容及部分做法要求1.建筑部分 1.1 建筑: 1.1.1 本设计须以甲方提供的条件图为总前提进行设计。 1.1.2 本项目共X 种户型平面组合(X 种户型),建筑平面以业主提供的户型平面图及组合平面图为依据进行设计。 1.1.3 建筑物层数:3F,其中部分户型局部有一层地下室。 1.1.3.1 建筑物层高:3.15 米;局部坡屋顶。地下室层高:3.00 米。 1.1.4 墙体 1.1.4.1 填充墙(外墙及分户墙)砌筑材料为厚200 的页岩空心砖,局部户内隔墙可采用厚120 的页岩实心砖或多孔砖,客厅、餐厅、卧室等主要房间内应保证不露梁柱。 1.1.4.2 墙上所有预留孔洞(如排风孔洞等)均应有平面和竖向定位尺寸,且须分别注明套管采用材料的类型及规格尺寸,梁柱上留洞应标注清楚并在结构图中采取相应措施。空调按家庭小型中央空调考虑。 1.1.4.3 外墙、及屋面须考虑保温节能要求,外窗考虑隔热保温材料。 1.1.5 楼地面 1.1.5.1 各房间楼地面按水泥砂浆找平层考虑。 1.1.5.2 厨房、阳台、卫生间、楼地面找平层完成面标高应低于同层相临楼地面找平层完成面50㎜,露台楼地面找平层(包括保温层)完成面标高应低于同层相临楼地面找平层完成面50㎜,厨房、卫生间防水材料建议选用“涂膜类”。 1.1.5.3 雨蓬、露台均应设计防水和地漏,就近接入排水管,防水材料选用涂膜类。 1.1.5.4 普通阳台、空中花园利用砼结构自防水,地漏等局部做防渗漏处理,面层为防水砂浆压光面,大面不做防水。 1.1.5.5 底层散水标高低于室外地坪300㎜,散水上为绿化覆土;取消散水沟做法,屋面雨水直接进入雨水井组织排放(若能满足各方面要求,建议设计取消散水)。 1.1.6 内外墙及顶棚 1.1.6.1 外墙装饰为外墙涂料饰面; 1.1.6.2 厅、房内墙及顶棚为混合砂浆抹平满刮腻子两遍。 1.1.6.3 厨房、卫生间内墙为水泥砂浆找平层。 1.1.6.4 厨房、卫生间顶棚为混合砂浆抹平。 1.1.7门窗 1.1.7.1 所有门窗的标注尺寸应标明是建筑或结构洞口尺寸。 1.1.7.2 入户门洞口尺寸:入户门1200×2400(㎜),标明开启方向。 1.1.7.3 外墙部位门窗选用喷塑铝合金。双层或中空玻璃,应注明门窗安装用图集或绘制门窗与主体连接大样。 1.1.7.4 户内仅预留门洞口,其中卧室(书房)门洞尺寸为900×2100,厨房、卫生间门洞尺寸为不小于800×2100。 1.1.7.5 凸窗窗台高度450,凸窗外凸净尺寸以条件图为准,凸窗上口板面要求采取适当的防水措施设计。 1.1.7.6 卫生间窗台高度900㎜,窗洞口高度合理,设置并标明窗上口排风孔洞(φ110)的定位尺寸。卫生间窗采用喷砂玻璃。 1.1.7.7 厨房外墙上门窗洞上口标高为H+ 2.4 米(其中H 为厨房楼地面完成面标高)。 1.1.7.8 所有设栏杆的阳台、落地窗处的地面挡水线用C15素砼浇筑,结构尺寸为:阳台:b×h=150×200(㎜),落地窗:b×h=200×200(㎜)并给出节点详图,图中应注明结构或建筑尺寸、档水线与结构间预留连接插筋以及栏杆安装预埋铁件等。 1.1.7.9 凸窗等窗节点图参照附件提供的构造进行设计,“凸出式”落地窗窗上口应结合结构梁高度设计同窗下部挡水线对应尺寸的吊檐构造。 1.1.8屋面 1.1.8.1 坡屋面构造措施应详尽,加固措施应可靠;平屋面(或露台)现浇砼板中加防水外加剂,不设隔气层。平屋面找坡层材料建议选用水泥炉渣找

相关文档