文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气工程监理细则

燃气工程监理细则

燃气工程监理细则
燃气工程监理细则

红旗地区银亿阳光城燃气入户工程监理实施细则

油设监理公司

红旗地区银亿阳光城燃气入户工程项目监理部

2006年7月30日

目录

1.本专业工程特点

2. 监理工作流程

3. 工艺专业监理工作控制要点及目标

4. 监理工作方法及措施

监理实施细则

1工程项目概况

.1.1工程名称:红旗地区银亿阳光城燃气入户工程

1.2建设地点:红旗地区

1.3 建设规模:天然气管线进户6054户,室内燃气管线47.425千米,室外燃气管线2

2.44千米,IC燃气表6054块。

1.4 工程类型:民建

1.5建设单位:大庆石油管理局油城燃气公司

1.6施工单位:大庆新世纪建筑安装有限责任公司

1.7设计单位:大庆开发区规划建筑设计院

1.8主要工程量(见表-1)

1.9监理工作目标

1.9.1 工期目标:2006年7月25日~2006年11月30日;

1.9.2质量目标:合格工程;

1.9.3 投资目标:1858.24万元;

1.10 监理工作依据

1.10.1《红旗地区银亿阳光城燃气入户工程监理合同》;

1.10.2《红旗地区银亿阳光城燃气入户工程建造施工总承包合同》;

1.10.3国家关于工程建设现行的政策、法律、法规、规范和标准;

1.10.4《建设工程监理规范》GB50319-2000;

1.10.5《中华人民共和国建筑法》,《中华人民共和国合同法》;

1.10.6本单位质量体系文件;

1.10.7设计文件及有关技术文件(见表-2);

1.10.8建设工程安全生产管理条例;

1.10.9上级主管部门批准的项目审批文件;

1.10.10与建设工程有关的工程建设标准、规范(表-3);

1.10.11本工程建设的监理合同及承包合同

1.10.12;工程监理规划

2 监理工作流程

2.1红旗地区银亿阳光城燃气入户工程的质量控制、进度控制、投资控制、HSE管理,其工作流程均按监理规划执行。

2.2.本工程质量控制

依据工程设计图纸及相关的工程安装施工质量验收规范,分别控制和审查下列各项工程质量。

1)审查施工组织设计(施工方案)及有关技术措施,以满足工程施工质量、进度和投资控制的总体要求;

2)审查各种设备、材料产品型号、规格、数量、产品合格证及有关说明书等技术资料;

3)审查防腐工、电焊工、电工等特殊工种人员的资质与资格证书;

4)审查施工机具与试验设备的检定周期合格证;

5)审查燃气工艺管道及配管等工艺设备安装质量;

6)审查燃气管道工程安装质量;

7)审查防腐、保温工程等施工质量;

8)审查各种工艺焊接以及焊接工艺评定和焊接作业指导书等,是否与实际生产相适应及资料的完整性;

9)审查各种燃气管道、设备试压、试验资料;

10)分项分部工程验收、督促和检查施工整改的问题。

2.3.工程进度和投资控制

工程进度和工程投资控制,均按本工程监理规划统一执行。

3 监理工作控制要点及目标

3.1工程质量控制

3.1.1按照工程设计图纸和施工质量验收规范标准进行质量控制。主要施工验收规范及质量评定标准见表-3。

3.1.2对工程的关键工序、特殊工序和重点部位的施工质量进行重点检查或旁站。

3.1.3各分项工程施工质量检查内容及检查方法见附录-1(子分部、分项工程关鍵工序和重点部位质量控制内容)。

3.1.4对工程的关键部位、重要环节实施旁站和平行检查见附录-2。

3.1.5审查承包单位报送的工程质量报审材料,并进行现场检查合格后予以签认。

(1)工艺管道进场材料质量控制要点

1)管道的材质、规格和防腐保温质量必须符合设计要求和规范规定;检查是否具备出厂质量管理证明书和材质报告单、试验单;由监理、施工单位、质检人员联合检查验收,合格后方可使用。外观不应有裂纹、划伤、凹陷等缺陷;埋地管道的原材料的管材、配件出厂质量证明书和材质报告,实验单是否符合设计要求和规范规定。防腐管线防腐层是否有损伤;

2)材料进场的存放应在通风良好,防雨、防晒的库房或简易棚内,储存要分类,便于管理,尤其是无缝钢管和有缝钢管;

(2)埋地管道安装组对、焊接质量控制要点

1)埋地管线组对前清除坡口两侧油、绣、杂质进行打磨后露出金属光泽,管内清除一切杂物等。

2)防腐管线安装时是否采用柔性吊管带吊装。

3)组对的间隙、坡口角度、钝边、错边量、法兰垂直度应符合设计要求和规范规定。

4)审查焊接工艺评定和作业指导书,并按照审批合格后的技术文件及技术交底等进行实施。

5)焊接人员的作业资质是否符合施工项目要求,并复印登记备案。

6)焊接材料必须按作业指导书或焊条说明书要求进行烘干后,放入保温筒内进行保温,方可使用。

7)焊缝外观的质量和要求、宽度、余高、咬肉、偏移等规定值应符合GB50236-98规范规定。室内工艺管线的施工及验收应符合CJJ94-2003规范规定。

8)焊接施工完后并在焊缝两侧,做上标识并做好自检记录。

9)无损检测数量必须按设计要求和技术委托书的数量进行无损检测,并随机抽查检测报告,应符合规范、标准规定。

10)对于室内燃气管线严格按照图纸要求,引入穿墙套管和穿墙套管处不允许有焊口;引入管、立管及管阀前均采用无缝钢管;支管阀后采用焊接钢管。

(3)对管道试压、吹扫的质量控制要点

1)一级中压管网吹扫试压

①吹扫介质宜采用压缩空气,吹扫气体流速不宜小于20m/s。

②吹扫压力不得大于管道的设计压力,且不应大于0.3Mpa。

③试验用压力表应经过校验,压力表量程宜为试验压力的1.2-2.0倍,精度等级不低于1.5级;

④一级中压管网采用压风车进行吹扫,安装能承受0.2Mpa的爆破盲板并用白布封严,

启动压风机升压到盲板爆破后,检查白布污染程度,反复至白布无污染为合格。

⑤钢骨架复合管两端接符合要求的压力表两块,试验压力升为0.6Mpa,稳压10分钟,无异常变化、异常变形,将压力降至工作压力0.4Mpa,稳压30分钟,用肥皂水刷焊道,检查无渗漏、无压降即为合格。

2)二级庭院管网燃气管道吹扫试压

①二级庭院管网吹扫由于所处的小区地理环境应分段吹扫试压。

②当二级管网全部连接后,再统一进行一次吹扫。

③当与单元出户连接后,再进行一次气密试验。

④管网两端接符合要求的压力表两块,强度试验压力0.1Mpa,工作压力

3.15Kpa。

3)室内燃气管道吹扫试压

①每栋居住楼设备、配管安装完检查合格后,拆除计量表分单元进行吹扫试压。

②在管网的最高端和户外最低端接符合要求的压力表两块,户外阀处加上排放阀。

③吹扫时,启动风泵升压0.2 Mpa后排放,检查白布无污染为合格。

④试验压力升为0.1Mpa,稳压10分钟,无异常变化、异常变形,将压力降至工作压力3.15Kpa,稳压30分钟,用肥皂水刷焊道,检查无渗漏、无压降即为合格。

4)吹扫与试验介质采用压缩空气。

5)进行强度试验时,达到试验压力后,稳压1h,然后仔细进行检查是否漏气。

6)气密性试验应在强度试验合格后进行,管线顶部以上回填不得小于0.5m,气密性试验压力持续24小时。当设计压力p≤5Kpa,试验压力P=20Kpa;当设计压力p>5Kpa,试验压力应为设计压力的1.5倍,但不小于0.1Mpa。(4)对管沟开挖回填的质量控制要点

1)管沟开方应符合设计及规范要求。

2)对测量放线进行复验。

3)管沟回填应符合设计要求和规范规定,做好管沟标识。

3.1.6工程质量控制目标:达到合格要求。

3.2工程进度控制

工程的进度控制要点及目标按下述要求实施。

3.2.1审查本工程施工总进度计划,应满足合同规定的要求。

3.2.2审查月施工进度计划,应符合总进度计划的要求。

3.2.3定期或不定期研究可能影响施工进度的因素,及时召开进度协调会,研究制定保证进度目标的措施。

3.2.4工程进度控制目标:按合同规定按期或提前竣工。

3.3 工程投资控制

工程的投资控制要点及目标按下述要求实施。

3.3.1审查工程施工资金使用总计划,应满足合同规定限额的要求。

3.3.2审查或检查各阶段资金使用计划及实际发生值,应控制在计划或限额内。

3.3.3定期或不定期进行费用超支分析,提出控制方案和措施。

3.3.4审核施工《现场签证报审表》。

3.3.5工程投资控制目标:按合同规定控制在工程概算额内。

4监理工作方法及措施

4.1监理方式

4.1.1旁站:这是监理人员进行现场施工质量检查的重要方式,以保证对工程施工全过程进行监督检查。监理人员要对工程的重要部位、关鍵工序、易产生质量问题的薄弱环节进行“全方位”、“全过程”、“全天候”的旁站监理,及时准确地掌握工程动态,及时处理问题。

4.1.2巡视:监理人员应及时对正在施工的部位或工序进行定期或不定期的质量监督检查,以便及时发现问题和解决问题。

4.1.3平行检验:监理人员应利用一定的检查或检测手段,在承包单位施工质量自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查和检测,其检验比例不低于承包单位自检的5%。

4.1.4设备监造:本工程将依据监理合同和建设单位要求,参与设备制造过程产品质量监督活动。

4.1.5对承包单位报送的工程质量记录资料进行检查和现场核实签认工作。4.2监理手段

4.2.1观察:监理人员应及时对施工现场质量控制对象进行外观形体质量的检查,如碰伤、裂痕、脱皮、平整及光洁度要求等。

4.2.2量测:监理人员应用简单的手持式量尺、量具、量器进行现场质量控制对象的检查监督。

4.2.3测量:监理人员应使有用测量仪器、设备对建构筑物、安装设备的标高和几何尺寸等进行质量检查控制工作。如对施工测量放线的检查,测量不合格时不准开工;验收时应对其部位的标高和几何尺寸进行测量,不符合要求的要求承包方整改,无法整改的要进行返工。测量监理手段应贯穿施工全过程。

4.2.4试验:凡需要监理进行鉴别材料、材质、性能的试验或二次化试验,由项目总监统一组织安排试验工作,以确保工程材料、构配件等的质量。

4.2.5指令文件:下达指令文件也是监理手段之一,用以指出施工中存在的各种问题,提请承包单位注意和整改。要求监理工程师下达的各种指令均以书面形式发布,并纳入监理资料存档备查。

4.3监理措施

4.3.1组织措施:依据各专业工程特点,健全监理组织,明确各专业监理人员职责分工及工程质量、进度和投资控制责任,严格按监理规划和本监理实施细则要求进行实施。项目总监将定期或不定期检查执行情况,必要时可对细则作适当补充或调整,确保本工程创优计划的实现。

4.3.2技术措施:重点审核施工组织设计、施工方案中重点技术问题,特别是“四新”问题、特殊施工条件和施工费用计划、进度计划,严格进行事前、事中和事后的质量控制工作。

4.3.3经济措施:按照合同规定严格质量检查和验收,对不符合合同规定要求的拒绝签付工程款。

4.3.4安全措施:按照“建设工程安全生产管理条例”的要求和HSE管理目标,在实施监理过程中,督促检查施工安全措施的实施,发现存在环保问题及安全事故隐患的,根据情节轻重,要求施工单位暂时停止施工并进行整改。

施工单位拒不整改或不停止施工的,及时下发监理通知,同时向总监理工程师报告,并认真做好监理记录。

附录-1 子分部、分项工程关鍵工序和重点部位质量控制内容

一、燃气管道安装焊接分项工程质量检查内容及检查方法

主要包括室外管网、室内管线(包括地下部分)。

1.保证项目

1.1管材:检查材质质量证明书。

1.2焊材:检查产品出厂合格证及质量证明书。

1.3焊缝无损检测:检查是否符合规范要求的检测比例及焊缝质量情况。1.4焊接工艺评定:检查是否符合规范要求,焊接作业指导书能否满足生产的需求。

1.5焊接人员、无损检测人员是否经考试合格,并持有与该项目相适应的合格项目的有效合格证。

2.基本项目

2.1管材表面应无裂纹、严重划伤、皱折、凹陷等。检查方法:观察、磁粉探伤等。

2.2坡口表面应无毛刺、氧化铁、油污、铁锈、加工面光滑平整。检查方法:观察、检验尺量。

2.3错边量。检查方法:观察、检验尺量。

2.4焊缝表面应无裂纹、气孔、夹渣、凹陷等缺陷,表面清理无飞溅、焊药皮等杂物,并有焊工钢印代号。检查方法:观察、检验尺量。

3.允许偏差项目

3.1咬边、焊缝余高、焊角尺寸、焊缝宽度等。检查方法:观察、检验尺量。

3.2管道的标高及位置。检查方法:观察、经纬仪、水准仪及尺量。

二、设备安装分项工程质量检查内容及检查方法

主要包括各种IC表的安装等。

1. 保证项目

设备应具有出厂合格证书和设备技术文件说明书。

2.基本项目

设备安装检查交接验收。检查方法:尺量。

3. 允许偏差项目

3.1设备安装的标高检查。检查方法:尺量。

3.2设备安装的水平度及垂直度检查:检查方法:水平尺量。

三、防腐保温分项工程质量检查内容及检查方法

主要是钢质管道除锈、防腐以及保温分项工程。

1. 保证项目

1.1选用的材料品种、质量、规格符合设计及有关标准规定。

1.2压缩空气净化程度、压力应符合设计及规范要求。

1.3防腐保温材料应具有产品合格证(质量证明书)和有关技术文件。

1.4管线补口、补伤及防腐保温原材料二次检验报告应符合规范标准的要求。

1.5除锈环境应符合有关规定的要求。

2.基本项目

2.1管线外壁除锈。检查方法:观察、图示对照检查。

2.2手工和动力工具除锈。检查方法:观察。

3. 允许偏差项目

管线外涂层干膜厚度。检查方法:观察、涂层测厚仪检查。

附录-2 工艺管道、设备安装、防腐保温工程旁站检查内容

工艺管道、设备安装、防腐保温工程平行检查内容

船闸房建及室外附属工程安全监理实施细则

富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程 安全监理实施细贝y 项目监理机构(章): ___________________ 专业监理工程师: _______________________ 总监理工程师: _________________________ 日期:________________________ 内容提要:

专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点监理工作方法及措施 一、工程概况 1、项目名称:富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程施工监理 2、项目地点:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室)位于浙江省建德市三都镇宋村山村;船闸运行管理和水上交通安全监管用房、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房)位于浙江省桐庐县城南街道湾里村。 3、项目概况: a. 富春江船闸扩建改造工程是在原有船闸下紧接新建船闸一座 W级标准船闸(兼顾1000吨级船舶的过闸要求),船闸尺度为300 米X 23米X 4.5米(闸室长X宽X门槛水深),船闸总长364m。建设上下游引航道,上游引航道长569 米,宽50 米;下游引航道长1047 米,宽90 米。配建船闸配套及附属工程。 b. 原有船闸作为上游引航渠道,并对其进行加固改造。 c. 建设上下游锚泊服务区及远方调度站,助航安全保障设施及其他配套设施等。

项目规模:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室、室外道路和绿化、水、电)、船闸运行管理和水上交通安全监管用房(包括安全监管用房、室外道路和绿化、水、电)、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室、室外道路和绿化、水、电)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房),总建筑面积8184.9 〃,室外道路面积10290 〃,绿化面积19676讥 建设单位:富春江船闸扩建改造工程建设指挥部 施工单位:浙江奔腾建设工程有限公司 设计单位:浙江省交通规划设计研究院 监理单位:浙江泰宁建设工程咨询有限公司 二、安全监理目标安全管理规定,实现安全施工为三“零”事故(人身重伤害事故为零,设备交通事故为零,火灾爆炸事故为零)。坚决执行以人为本,关爱生命。 遵循国家和浙江地区法律、法规,实现治安管理零事件。 三、安全监理的依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》和国家、地方有关安全生产、劳动保护、环境保护、消防等法律法规及方针、政策。 2、国家、地方有关建设工程安全生产标准规范及规范性文件。

7燃气管道工程监理细则

二环线(二标段)中压燃气管道改造工程 监理细则 编制: 审批: 武汉扬子江工程监理有限责任公司 二零零九年九月二日

目录 (二)、进度监理控制要点及目标值 ........ 错误!未指定书签。

一.工程项目概况 1、工程概况 工程名称:二环线(二标段)中压燃气管道改造工程 建设单位:武汉市天然气有限公司 设计单位:武汉市燃气热力规划设计院 承包单位:武汉市燃气热力工程公司 工程地点:汉西路以北至振兴四路 工程内容:本工程为二环线(二标段)中压燃气管道改造工程,设计压力为0.4MPa,压力级别为中压A级,输送介质为天然气,该工程燃气管道全长2262米,其中DN500管道495米,DN400管道1570米,DN300管道140米,管道类型为钢管。 工期:90天 2、工程特点 (1)本工程为配合市政配套的改造项目,其它相邻地下管线复杂。 (2)本工程形式单一、专业性强,主要为DN500-DN300 mm燃气管道安装。 (3)本工程根据合同要求,施工工期为90天,施工工期短,协调量大。 3、工程实施难点 (1)本工程经过地段土质复杂,可能遇到粘土层、淤泥及淤泥质土层、流砂层等多种地质条件,需采取不同的基础处理措施以满足设计及规范要求。 (2)本工程为改造工程,工程路线长,将会出现其他管道偏线造成施工红线被占或管道间的间距不够的情况,搞好施工协调工作,确保工程有序进行。 (3)为确保顺利地处理好新、老管网的连接,尽量减少因施工对停气的影响。严格按照业主的要求施工,保证对供气无影响。

(4)安全文明施工要求高,本工程在交通繁忙的道路上施工,行人、车辆多,要加强安全文明施工的监督。 4、编制依据 (1)、监理规划、公司质量管理体系文件等。 (2)、工程建设监理合同、施工承包合同及施工组织设计。 (3)、现行的施工验收规范标准: 1)《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 2)《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 3)《聚乙烯燃气管道工程技术规范》CJJ-95 4)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 5)《建筑燃气安全技术规程》DB42/408-20062 (4)、设计的施工图纸、工程变更联系单和工程地质勘察报告。 (5)、国家有关政策、文件、法律、法规,政府批准的工程建设文件和设计文件。 二、监理工作的流程 (一)、质量监理工作流程 1、施工阶段监理工作流程

市政道路工程监理实施细则DOC

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。

五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

燃气公司燃气工程监理细则

红旗地区银亿阳光城燃气入户工程监理实施细则 油设监理公司 红旗地区银亿阳光城燃气入户工程项目监理部 2006年7月30日

监理实施细则编审表 工程名称红旗地区银亿阳光城燃气入户工程监理合同号 工程专业参编人工程专业参编人 编工艺专业 制 焊接专业 人 无损检测 员 电气仪表 该工程所编制的监理实施细则,监理工作方式、方 法、内容具体全面,监理手段适用,监理工作控制点及 目标明确,监理组织、技术、经济措施可行,同意实施。审 批 人 总监理工程师: 2006年7月30日

本word文档可编辑修改 目录 1.本专业工程特点 2.监理工作流程 3.工艺专业监理工作控制要点及目标 4.监理工作方法及措施

监理实施细则 1工程项目概况 .1.1工程名称:红旗地区银亿阳光城燃气入户工程 1.2建设地点:红旗地区 1.3建设规模:天然气管线进户6054户,室内燃气管线47.425千米,室外燃气管线2 2.44千米,IC燃气表6054块。 1.4工程类型:民建 1.5建设单位:大庆石油管理局油城燃气公司 1.6施工单位:大庆新世纪建筑安装有限责任公司 1.7设计单位:大庆开发区规划建筑设计院 1.8主要工程量(见表-1) 主要工程量表表-1序号名称及型号(规格)单位数量 1天然气管线进户户6054 2室内燃气管线千米47.425 3室外燃气管线千米22.44 4IC燃气表块6054 1.9监理工作目标 1.9.1工期目标:2006年7月25日~2006年11月30日; 1.9.2质量目标:合格工程; 1.9.3投资目标:1858.24万元;

1.10监理工作依据 1.10.1《红旗地区银亿阳光城燃气入户工程监理合同》; 1.10.2《红旗地区银亿阳光城燃气入户工程建造施工总承包合同》; 1.10.3国家关于工程建设现行的政策、法律、法规、规范和标准; 1.10.4《建设工程监理规范》GB50319-2000; 1.10.5《中华人民共和国建筑法》,《中华人民共和国合同法》; 1.10.6本单位质量体系文件; 1.10.7设计文件及有关技术文件(见表-2); 1.10.8建设工程安全生产管理条例; 1.10.9上级主管部门批准的项目审批文件;

危险性较大的分部分项工程监理实施细则

B13市开发区三岔河综合整治工程及附属道路工程 监理实施细则 (危险性较大的分部分项工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 市政设计研究院监理分公司

危险性较大的分部分项工程 监理实施细则 一、编制依据: 1.《中华人民国建筑法》; 2.《中华人民全生产法》; 3.《建设工程安全生产管理条例》; 4.《建设工程质量管理条例》; 5.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文; 《关于印发〈建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则〉的通知》建质【2009】6. 254号文; 7.《关于进一步加强建设工程危险性较大分部分项工程安全管理的通知》吴住建规【2010】14号文; 8.国家及省市有关质量、安全管理的法律、法规及规程。 二、细则编制的目的: 为了加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,明确安全专项施工方案编制容,规专家论证程序,确保安全专项施工方案实施,积极防和遏制建筑施工生产安全事故的发生。 三、本细则实施的围: 危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。 针对本工程的特点、周边环境和施工工艺等,其危险性较大的分部分项工程是:1.基坑支护工程、土方开挖工程。

2.模板工程及支撑体系 3.塔吊、货梯、升降机等垂直运输设备,各类桩机,卸料平台。 4.脚手架工程:悬挑脚手架工程; 5. 施工用电 必须经专家论证的危险性较大的分部分项工程是: 基坑支护工程:本工程开挖深度超过4m 四、危险性较大的分部分项工程监理管理制度: 1.监理部严格按照建质【2009】87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实施监理; 2.危险性较大的分部分项工程监理实行总监负责制,总监全权负责危险性较大的分部分项工程的监督管理工作; 3.针对危险性较大的分部分项工程,施工单位必须编制专项方案,企业技术负责人审批后,上报监理单位审核;超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,必须按程序由企业相关部门审核、专家进行论证,企业技术负责人审批后、上报监理单位审核,建设单位负责人签字后,方可组织实施; 4.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,需要进行监测监控的,建议委托第三方实施; 5.项目监理部应编制危险性较大的分部分项工程监理实施细则, 6.施工单位在专项方案实施前,由编制人员或项目的技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底,监理实施见证; 7.施工单位应上报应急预案,监理单位进行见证,并督促施工单位对应急演习预案进行完善和改进;

市政燃气管道工程监理规划_secret

目录 第一章工程项目概况 (2) 第二章监理工作范围 (4) 第三章监理工作内容 (4) 第四章监理工作目标 (4) 第五章监理工作依据 (4) 第六章项目监理机构组织形式 (5) 第七章项目监理机构人员配备计划 (5) 第八章项目监理机构人员岗位职责 (5) 第九章监理工作程序 (8) 第十章监理工作方法及措施 (10) 第十一章监理工作制度 (11) 第十二章监理设施 (16) 第十三章监理工作控制要点 (17) 第十四章监理管理工作 (26) 第十五章监理工作记录表目录 (30)

本监理规划的编制依据:建设工程的相关法律、法规及项目审批文件;《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分:管材》(GB15558.1-2003)、《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第2部分:管件》(GB15558.2-2005)、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005、J404-2005)、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》(CJJ63-95)、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98)、《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》(CJJ95-2003)、设计图纸(ZH05-07SZ)、委托监理合同和施工合同等与本工程相关的合同文件、公司的《质量手册》及监理工作文件等。在施工过程中,将根据具体情况进行修改、调整、完善。 由于本工程规模较小、技术不复杂等,且本监理规划可以起到监理实施细则作用,因此不再另外编制监理实施细则。 第一章工程项目概况 一、工程项目名称:XXXX市市政管道燃气工程 二、工程地点:XXXX市XX 三、工程规模:主管DE355(约2.3公里),预算总投资466.66万元。 四、计划工期:06年6月20至9月10日(80天) 五、工程质量目标:合格 六、工程建设单位:XXXX市管道燃气有限公司 七、工程设计单位:XXXX市燃气工程研究设计有限公司 八、施工承包单位:XXXX市双保管道设备安装有限公司 项目经理:XX 技术负责人:XX 九、工程监理单位:XXXX市工程监理有限公司

监理实施细则(绿色建筑分部工程))

B13 工程 监理实施细则 (绿色建筑分部工程) 内容提要: 绿色建筑分部工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 镇江市住房和城乡建设局监制 二〇一六年三月

绿色建筑分部工程监理实施细则 1 绿色建筑分部工程概况 1.1 工程概况:本工程为公司开发建设的住宅工程,分为地下车库及住宅,总建筑面积约为273714.41平方米,建筑层数为:地下两层或三层、地上三十三层或三十四层的高层住宅建筑,与地下车库相连。本工程因地处中国南方地区,属夏热冬冷地区。 1.2 本工程绿色建筑分部工程概况 表1.1

2 本工程绿色建筑分部工程的特点、难点 2.1本工程绿色建筑分部工程设计、施工特点、难点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 2.2本工程绿色建筑分部工程监理质量控制的重点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 3 绿色建筑分部工程监理工作依据 3.1 绿色建筑设计方案审查表、经审查合格的设计文件。 3.2 本工程施工合同、协议等资料。 3.3 本工程《监理规划》。 3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。 3.5 本工程适用的绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 表3.1

3.6 其他依据:国家、省、市现行的法律法规、相关标准和规定。 4 项目监理部组织机构 4.1项目监理部组织机构框图(示意,框图中可添加人员姓名) 图4.1项目监理部组织机构框图 5 绿色建筑分部工程监理工作流程(用框图表示) 5.1绿色建筑分部工程施工阶段监理程序:

燃气监理细则

燃气项目工程 监理实施细则 编制: 审核: 批准: 监理有限公司项目监理部 2016年月日

目录 第一章前言- 2 - 第二章工程概况及专业工作特点- 2 - 第三章监理工作的流程、方法和措施- 3 - 第四章监理实施细则的编制依据- 5 - 第五章监理工作的质量控制点- 6 - 第六章监理工作的要点- 9 - 第一部分PE管道工程- 9 - 一、管材和管件验收- 9 - 二、运输和贮存- 9 - 三、聚乙烯管道(PE管)安装检验- 10 - 四、聚乙烯(PE)燃气管道焊接- 11 - 五、管沟开挖- 14 - 六、管道下沟- 19 - 七、管沟回填- 19 - 八、管道吹扫、强度及气密性试验- 20 - 第二部分钢质管道工程- 21 - 一、管材和管件验收- 21 - 二、管材管件存储- 24 - 三、管材管件拉运、布管- 25 - 四、吊装- 25 - 五、钢管补伤- 27 -

六、管道开挖- 27 - 七、管道坡口加工及组对- 27 - 八、钢管焊接- 30 - 九、焊缝无损检测- 32 - 十、钢管焊缝防腐- 32 - 十一、钢质管道下沟及回填- 33 - 十二、钢质管道清管、吹扫、测径及试压- 35 - 第三部分户内工程- 37 - 一、室内燃气管道安装- 37 - 二、燃气表安装- 44 - 三、燃气设备安装- 46 - 四、试验及验收- 46 - 第一章前言 为规范现场施工监理人员的监理行为,确保空一期一标燃气项目中工程施工阶段的工程质量得到有效控制,本着“公正、合法、科学、服务”的宗旨,高标准地完成合同中规定的监理任务,特制定本监理实施细则。 第二章工程概况及专业工作特点

项目工程监理实施细则最全

. . 工程监理实施细则 XXX监理有限责任公司 XXXX工程监理部

目录 测量工程监理实施细则 (1) 基坑施工监理实施细则 (7) 大体积混凝土底板的监理实施细则 (18) 地下防水工程的监理实施细则 (32) 混凝土工程监理实施细则 (43) 模板工程监理实施细则 (48) 钢筋工程监理实施细则 (53) 钢结构工程监理实施细则 (58) 加气混凝土砌块墙体监理实施细则 (70) 屋面工程监理实施细则 (73) 门窗工程监理实施细则 (77) 装饰工程监理实施细则 (83) 冬季施工实施细则 (89) 旁站监理案 (93) 电气专业监理实施细则 (103) 水暖专业监理实施细则 (109) 电梯工程监理实施细则 (116) 通风工程监理实施细则 (121) 智能建筑工程监理实施细则 (125)

测量工程监理实施细则 工业与民用建筑的测量容主要包括:建筑物的定位、轴线放样、标高复核、建筑物总高测量、建筑物的垂直度测量、建筑物沉降观测。 一、测量前准备 ⒈测量前应对采用的测量仪器(水准仪、红外线测量仪等)进行校正和定期精度认定,以减少仪器的测量误差。 ⒉校核测量配套工具,如标尺刻线、丈量长度所用钢卷尺的精度。 ⒊准备好不同测量容所用的测量记录表。 ⒋检查判明测量用的原始点是否已破坏。 ⒌测量前应确定测量案,由于测量案关系到测量精度,因此,测量案应由技术负责人审核确认,其次,测量人员应有职责分工。 二、工程测量 ⒈建筑物的定位测量 ⑴建筑物定位测量前,应由建设项目法人提供规划测量部门测量并确认的建筑物角标的坐标,(包括书面通知和现场坐标移交)角标一般为三点以上,其中两点作为定位测量用,其余点作为校核用。 ⑵所提供的角标,施工单位应妥善保护,当角标位于建筑

燃气管道工程监理细则

XXXXXX燃气工程 监 理 实 施 细 则 编制: 审核: 审批: XXXXXX监理有限公司项目监理部XXXX年X月XX日

目录 第一章、前言 (3) 第二章、工程概况 (3) 第三章、监理工作的流程、方法和措施 (3) 第四章、施工监理实施细则的编制依据 (3) 第五章、监理工作的质量控制点: (4) 第六章、监理工作的具体内容: (6) 第一部分、钢质管道工程 (6) 一、管材和管件验收 (6) 二、管材管件存储 (7) 三、管材管件拉运、布管 (8) 四、吊装 (8) 五、钢管补伤 (9) 六、管道开挖 (9) 七、管道坡口加工与组对 (9) 八、钢管焊接 (10) 九、焊缝无损检测 (12) 十、钢管焊缝防腐 (12) 十一、钢质管道下沟与回填 (12) 十二、钢质管道清管、吹扫、测径与试压 (14) 第二部分 PE管道工程 (15) 一、管材和管件验收 (15) 二、运输和贮存 (15) 三、聚乙烯管道(PE管)安装检验 (16) 四、聚乙烯(PE)燃气管道焊接 (17) 1、热熔连接 (17) 2、电熔连接 (17) 3、电熔承插连接 (18) 4、电熔鞍形连接 (18) 五、管沟开挖 (18) 六、管道下沟 (21) 七、管沟回填 (21) 八、管道吹扫、强度及气密性试验 (22) 第三部分户内工程 (23) 一、室内燃气管道安装 (23) 二、燃气表安装 (27) 三、燃气设备安装 (28) 四、试验与验收 (31)

第一章、前言 为规范现场施工监理人员的监理行为,确保XXXXXX燃气工程施工阶段的工程质量得到有效控制,本着“公正、合法、科学、服务”的宗旨,高标准地完成合同中规定的监理任务,特制定本监理实施细则。 第二章、工程概况 本工程为XXXXXX燃气工程,工程地点为XXXXXX境内,工程内容为燃气管道及附 属设备安装等,监理范围为中压管线、庭院管道、户内管道、商业用户及附属设备安 装等。 第三章、监理工作的流程、方法和措施 1、监理工作流程 领取设计图→审查施工图→提出所需标准和规范→参加图纸会审和设计交底→参加监理规划编制→编制监理细则→编制控制进度、投资、质量计划→审查施工组织设计(方案)→审核特殊工种人员资质→审核检验进场施工机具设备→审核检验工程材料、设备→审查开工报告→巡检、平行检验施工工序质量、隐蔽工程质量→检验评定分项工程质量→参加分部工程质量检查、核对验评资料→参加工程预验收→监督整改施工低标准→监理工作总结→整理监理资料→上交存档监理资料 2、监理工作方法主要采用巡视、旁站、平行检验和见证。 3、监理措施主要采取目视、量测、试验和书面检查。 1)目视法:即通过感观主要采取看、摸、敲、照、听等方法进行实物外观检 查。 2)量测法:即通过量测设备对工程实物进行检查的检测方法,主要采取靠、 吊、量等检测手段,对检查的对象进行外观检查。 3)试验法:即通过现场或实验室试验等理化手段检查的方法,主要采取理化 试验和无损检测等进行实物内在质量检查。 4)书面检查:即检查施工方人员资质证明;项目管理机构的QA质保体系手册、 QC质量控制保证手册、技术管理体系以及设备、材料、配件的出厂合格证, 材质证明书、质量证明书和施工作业现场原始记录等。 第四章、施工监理实施细则的编制依据 1、《监理规划》、《质量手册》、《施工组织设计》 2、合同:

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则 市政工程监理实施细则 宁波宁大工程建设监理有限公司 2010年11月 一、工程概况: 本工程为昌平区回龙观镇居住及公共设施项目市政工程,本项目位于昌平区回龙观镇朱辛庄西二路东侧,朱辛庄中路南侧、朱辛庄东路西侧、北京农学院北路北侧。此次施工的范畴为一期开发的A区和B区内的市政配套设施,包括雨污水、中水、给水、消防、热力及园区道路工程施工。

工程总造价975(万元)。工程工期要求:2010年10月5日园区地下管线完工,2010年11月15日道路工程施工完成,工程打算开工日期2010年0 8月01日,打算完工日期2010年11月15日,总工期107日历天,工程质量要求:合格。 参建单位: 建设单位:北京科技园建设(集团)有限公司 设计单位:北京新纪元建筑工程设计有限公司(室外综合) 北京兴天华市政工程设计有限责任公司(雨污水) 监理单位:北京帕克国际工程咨询有限公司 施工单位:北京市常青市政工程有限公司 二、编制依据: (一)《中关村甲3号项目监理规划》 (二)国家及北京市颁发的有关建筑施工的有关法律法规: 1.《给水排水管道工程施工验收规范》GBJ050268-2008 2.《高密度聚乙烯排水管道工程施工与验收技术规程》DBJ01-94-200 5 3.《城镇道路工程施工质量检验标准》DBJ01-11-2004 4.《排水管渠工程施工技术规程》DBJ01-13-2004 5.《市政基础设施工程质量检验与验收》DBJ01-90-2004 6.《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000 7.《北京市都市道路工程施工技术规范》DBJ01-84-2004 8.《公路路面基层施工技术规范》JTGF40-2004 9.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 10.《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 三、施工预备时期的质量操纵 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有关合同及协议。 2、参加图纸会审、设计技术交底会。 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关键工序的施工工艺和

7燃气管道工程监理细则

. 二环线(二标段)中压燃气管道改造工程监理细则 编制: 审批: 扬子江工程监理有限责任公司二零零九年九月二日专业资料Word .

目录 一.工程项目概况 (1) 二、监理工作的流程 (2) (一)、质量监理工作流程 (2) (二)、进度监理工作流程 (6) (三)、投资监理工作流程 (8) (四)、安全监理工作流程 (10) 三、监理工作的控制要点及目标值 (11) (一)、质量监理控制要点及目标值 (11) (二)、进度监理控制要点及目标值 (26) (三)、投资监理控制要点及目标值 (26) (四)、安全监理控制要点及目标值 (28) 四、监理工作的方法及措施 (29) (一)、质量控制的方法及措施 (29) (二)、进度控制的方法及措施 (30) (三)、投资控制的方法及措施 (32) (四)、安全管理的方法及措施 (34) 专业资料Word .

一.工程项目概况 1、工程概况 工程名称:二环线(二标段)中压燃气管道改造工程 建设单位:市天然气有限公司 设计单位:市燃气热力规划设计院 承包单位:市燃气热力工程公司 工程地点:汉西路以北至振兴四路 工程容:本工程为二环线(二标段)中压燃气管道改造工程,设计压力为0.4MPa,压力级别为中压A级,输送介质为天然气,该工程燃气管道全长2262米,其中DN500管道495米,DN400管道1570米,DN300管道140米,管道类型为钢管。 工期:90天 2、工程特点 (1)本工程为配合市政配套的改造项目,其它相邻地下管线复杂。(2)本工程形式单一、专业性强,主要为DN500-DN300 mm燃气管道安装。 (3)本工程根据合同要求,施工工期为90天,施工工期短,协调量大。 3、工程实施难点 (1)本工程经过地段土质复杂,可能遇到粘土层、淤泥及淤泥质土层、流砂层等多种地质条件,需采取不同的基础处理措施以满足设计及规要求。

监理实施细则(天然气).

一、工程概况 工程名称:烟台市三区天然气中压管网及庭院户内管工程 工程地点:芝罘区、莱山区、牟平区 工程范围:三区范围内中压地下管网的土方开挖、管道安装、调压站箱(柜)的安装;户内管道的安装及穿越工程的各个施工段的 监理。 业主名称:烟台市天然气筹建处 二、工程特点 1、施工作业面均在三区连接路二侧及城区内 2、施工在道路旁和过马路开挖管道施工要避免车辆及行人安全,不影响 道路畅通。 3、旁站工序比较多,尤其焊接工序要确保工程质量,达至100%探伤合 格。 4、天然气室外管网土方、土建工程因在三区城市道路上施工,地上地下 情况错综复杂,难度较大。施工前,应对开槽范围内的地上地下障碍物进行现场核查及勘探,逐项查清障碍物构造情况及与管网工程的相对位置关系。 质量方针:公正诚信,追求最优工作质量;严谨科学,创造最佳投资效益。 质量目标:监理合同履约率达到100%,业主对工作质量投诉率为0。本工程质量方针为:质量检验项目一次合格率为98%;焊接合格率100%;单位工程合格率达到100%;本工程达到合格工程。除上述质量目标外,按施工工程承包合同进行监理;关于安装旁站监理、焊接探

检验、保修等。按建设工程监理规范进行监理。项目监理部组织高素质的专业工程师,科学组织,严格要求,确保工程承包合同的招标文件中所有的技术、质量要求及质量目标的实现。 三、项目组织机构 根据工程需要,决定成立天然气中压管网及庭院户内管工程项目监理部,组织机构如下: 四、监理范围及理解 该工程监理招标范围为施工阶段的全过程,工程质量等级要求合格,项目部常驻人员不少于4人。

期为2003年4月15日开工至2004年6月30日竣工。 本工程管道安装要严格组织,监理中应协助和督促施工单位,充分利用工程特点和场地条件,认真做好施工组织设计,合理设置施工作业面和流水段,科学进行工艺穿插,以保证施工进度,在保证质量的前提下,争取工期提前。 本工程现场天然气管道安装,必须严格抓好土方开挖、回填、管道焊接、探伤、强度试验等工作,督促和协助施工单位认真制定和落实安全文明施工措施,切实搞好文明工地建设。 五、完成监理任务的主要措施 1. 公司管理体系及监理部的组建:公司将按照公司体系文件的管理序,由总经理委派具有多年监理复杂工程经验、知识面广、组织协调能力强的国家注册监理工程师担任本项目总监理工程师、公司选择专业能力强的监理工程师组建成立现场监理部。公司总工办负责施工图纸及重要技术文件审查,并协助现场监理部解决处理重大技术问题。 1.1 根据招标文件要求和工程进度配足监理人员,现场监理工作由总监责,总监常驻现场。监理部按业主委托按监理内容和《建设工程监理范》的要求完成监理任务。 1.2 公司综合办和工程监理部为项目部配套有关设备(微机、测量设备等)配备上墙悬挂的贯标管理体系文件及企业标志。 1.3 监理工作开始时,公司总工办首先组织审核施工单位提报的施工组织设计,协助项目监理部制定本项目监理规划和监理实施细则,确定监理的控制要点和详细的控制程序。 1.4 公司总工办、工程督察部每月根据公司体系文件的要求对现场的监理工作和土方开挖、管道安装、焊接、回填土等主要分部工程进行检查和技术指导,发现问题及时纠正。 1.5 公司总工办、工程督察部每月进行一次业主回访,对业主提出的建设和问题将召开专题会议,采取有效措施及时解决,力求达到业主

路面及附属工程监理实施细则

路面及附属工程监理实施细则 一、工程概况 本工程为新建城市道路,道路起于会展路,终点至石门路,长518米,宽14米。其中石园路连接隧道长度269.597米,净宽8.2米。道路等级为城市支路,设计速度为20公里/小时。 机动车道沥青面层结构:8cm粗粒式沥青砼AC-25C,4cm细粒式沥青砼AR-AC13。 编写依据: 1、施工合同、监理合同; 2、施工图及相关勘测、设计、变更文件; 3、经各方确认的会议纪要和其他书面记录、函件、传真、数据电文等; 4、《城镇道路工程施工及质量验收规》CJJ1—2008; 5、《沥青路面施工及验收规》标准号:GB50092-96 6、《建设工程监理规》GB50319—2013; 7、《公路沥青路面施工技术规》标准号:JTG F40-2004 8、《公路改性沥青路面施工技术规》(JTJ036-98) 9、监理规划; 10、国家及省市现行的工程建设强制标准及其他相关的法律法规; 11、经过批准的施工组织设计、(专项)施工方案。

二、施工阶段监控要点 1. 路床 (1)路床不得有翻浆、弹簧、起皮、波浪、积水等现象。 (2) 路床用20吨压路机碾压后,至表面无明显轮迹为止。 (3) 石质路床必须嵌缝紧密,不得有坑槽和松石。 (4) 路床的质量控制目标如下表 路床控制目标值

2.级配碎石垫层 (1)级配碎石压碎值不大于30%,材料针片状颗粒含量不大于20%,不应含有风化石、山皮、泥土块、有机等有害物质。 (2)级配碎石需用机械拌合摊铺和碾压,施工配料必须准确,摊铺或拌合必须均匀,并应严格掌握厚度。 (3)在最佳含水量时,用20T以上压路机进行碾压,压实度不得小于96%,压实后应无明显轮迹及推移等现象。 (4)垫层铺筑后应严格限制车辆通行,保护期不受破坏。 3.水泥稳定碎石层 (1)恢复道路中线,直线段每10米设一桩,弯道每5米设一桩,并在路肩外设置指示桩,并在指示桩上标出高程线和把松铺线和压实后的设计标高定在边桩上,签返《施工放线报验单》。 (2)水泥稳定级配碎石需用机械拌和摊铺和碾压。 (3)检查施工单位水泥稳定碎石层配料是否准确,含水量、水泥用量是否符合要求。 (4)水泥稳定碎石基层中所用的水泥掺量为5.5%(4.5%),32.5级普通水泥,硅酸盐水泥均可使用,初凝时间在3小时以上终凝时间在6小时以上,基层压实工作必须在水泥终凝前完成。 (5)水泥稳定碎石基层,碎石最大粒径不应超过5cm,碾压应均匀、密实,用20吨以上压路机碾压压实厚度不超过20cm,应分层铺筑,每层压实厚度不小于10cm,压实遍数不小于6~8遍,至表面无明显轮迹为止。

工艺管道安装工程监理细则

工艺管道安装工程监理细则

XX市万基天然气有限责任公司 XX分公司30x104Nm3/d LNG项目 工艺管道安装工程监理细则

编制人 总监理工程师 XX工程监理有限公司 XX市万基天然气有限责任公司 XX分公司30x104Nm3/d LNG项目监理部 日期: 20 年月 目录 1编制依据………………………………………………………………… 0 3 2工程概况………………………………………………………………… 0 6 3管道专业监理范围与专业间配合 (07) 4管道工程质量控制点及检查频度 (09) 5管道安装施工准备阶段监理细

则………………………………………1 3 6管道安装工程施工阶段监理细则………………………………………1 3 6.1管道工程开工审 查 (13) 6.2管线定位测量报 验 (14) 6.3管道及管件材料质量监 控 (15) 6.4管道及管件加工质量监 控 (15) 6.5管道组对及安装质量监 控 (17) 6.6管道焊接及无损检测监 控 (20) 6.7管道吹扫、强度及严密性试验监 控………………………………2 6 6.8管道防腐、绝热及外保温质量监 控 (29) 6.9关键部位、关键工序旁站监理检 查………………………………3 1 7管道工程交工验收阶段监理细则………………………………………3 2

1 编制依据 1.1 XX市万基天然气有限公司天然气液化项目建设工程委托监理合同 1.3万基天然气有限公司天然气液化项目建设工程监理规划 1.4 国家和内蒙古地方有关化工石油建设工程和安全生产的法律法规与规定 1.5 国家工程建设标准强制性条文(房建、石油化工、电力等部分) 1.6 工业管道和建筑管道工程设计、 1.6 本项目施工及监理应执行的现行标准、规程、规范与规定,主要有: GB 50319-2000 建设工程监理规范 GB/T 26429-2010 设备工程监理规范 SH/T 3903-2004 石油化工建设工程项目监理规范 SY 4116-2008 石油天然气管道工程建设监理规范 GB/T 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范 GB/T 50502-2009 建筑施工组织设计规范

编制燃气工程监理实施细则的一般原则

编制燃气工程监理实施细则 的一般原则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 监理实施细则是由专业监理工程师根据监 理规划编写并经过总监理工程师审批的对中型 及以上的或专业性极强的工程项目中某一专业(分部工程)或某一方面(分项工程、工序)如何进行监理工作的操作性文件。 ①针对燃气工程施工中的重要的、关键性的部位,或针对至关重要的施工步骤,将监理 人员应采取的措施编写成监理实施细则。 ②对采用新工艺、新材料、新技术或特殊结构的燃气工程,因对其施工艺或某些部位的 施工质量或施工安全经验不足,成功的期望值

不易确定时,可编魄h实施细则。 ③对于工程施工中的一般常规施工项目,是否需要编制监理实施细则,可由总监理工程师与专业监理工程师商定。监理单位也可采取编制通用的监理实施细则标准文本汇编的办法。 ④监理实施细则编制完成后,一般由总监理工程师批准后报送监理单位技术管理部门备案,关系重大的还应报请监理单位技术总负责人审批。 ⑤监理实施细则属于项目监理机构内部管理文件,一般可不报送建设单位,也不发给承包单位。

市政工程监理实施细则

. . . 华地工程建设监理有限公司 市政附属工程监理细则

鄞州区高桥秀丰村1#地块市政工程监理细则 华地工程建设监理有限公司 鄞州区高桥秀丰1#地块工程监理项目部

年月日 工程概况: 1、工程名称:鄞州区镇高桥秀丰村1#地块 2、建设地点:市高桥镇秀丰村,罗曼风情小区北侧,大红鹰学院东侧。 3、 建设单位:兴澳置业有限公司 4、设计单位:华展工程研究有限公司 5、施工单位:第二设备安装有限公司 6、监理单位:华地工程建设监理有限公司 鄞州区高桥秀丰村1#地块居住地块,东侧为河道;西侧为学院路,地块的 车行出入口及一人行出入口与此相连;北侧为规划道路,地块主出入口及一人行出入口与此相连。地块主环路采用改性沥青混凝土,汽车停车位采用植草砖铺装,无障碍车位采用花岗岩铺装。 本工程排水设计为室外雨污水排水系统,景观排水及地下室顶板排水不在本工程设计围,但在标高允的情况下可就近接入本工程室外雨水系统。 地库排水、阳台废水排入室外污废水管;雨水设计重现期采用3年。

一、施工阶段的质量控制 (2)施工阶段

坚持上道工序不经检查,不能进行下道工序施工的原则。对关键部位、工程隐蔽部位、易产生缺陷的分项工程、不易补救的部位,更应加强监督。 二、施工准备阶段的质量控制 1、熟悉合同文件、设计图纸及技术文件,审查承包人提供的施工组织设计及施工计划、施工案、参加设计交底有关技术会审,提供合理化建议 2、参加对工程基准线、控制桩和水准点现场交底。 3、检查开工条件:①、工、料、机进场情况。②、水泥、钢筋、沙、红砖等进场原材料、构件的质量及有关复试资料,必要时对供料现场进行考察。③、承包人的质保体系及到位情况。④、召开第一次工地会议,明确施工过程中业主、承包、监理的质量控制管理职责和监理工作管理办法。 三、施工阶段质量控制 1、道路工程测量放样:督促承包人做好施工水准点、控制点、基准线的测量、复核道路及各结构施工前中心线、控制标高的测量、复核工作,并检查其有关记录,监理工程师应参加复核施工临时水准点、道路中心控制点,抽查各结构的控制标高。 四、路基(沥青混凝土路面和铺装路面) 1、监督、检查路基的基底和土质松软路段的处理,要求清除杂草、淤泥、垃圾和腐植土。

(建筑电气工程)燃气管道安装监理细则

(建筑电气工程)燃气管道安装监理细则

XX输气管道安装 监 理 实 施 细 则 XXXX监理有限公司 XX年X月X日 XXX输气管道安装 监理实施细则编制: 审核: 审批:

XXXX监理有限公司XXX年X月X日

目录 第一章、前言 (3) 第二章、工程概况 (3) 第三章、监理工作范围 (4) 第四章、监理工作依据 (4) 第五章、监理工作控制要点及目标 (5) 一、控制重点 (5) 二、质量控制 (5) 三、投资控制 (12) 四、进度控制 (13) 第六章、监理工作程序 (13) 第七章、监理工作方法、措施和制度 (18) 第八章、施工安全监理: (20) 第九章、旁站监理实施措施...................................................22第十章、工程竣工验收 (23) 第十一章、资料整编 (23) 第一章、前言 为规范现场施工监理人员的监理行为,确保金沙线输气管道安谷水电站库区段改线工程大渡河隧道天然气管道安装工程施工阶段的工程质量得到有效控制,本着“公正、合法、科学、服务”的宗旨,高标准地完成合同中规定的监理任务,特制定本监理施细则。

第二章、工程概况 工程名称:XXXX 工程地点:XXXX。 工程规模:XXXX 总投资:约XXX万元。 第三章、监理工作范围 工程监理范围:我司负责XXXX天然气管道安装工程施工阶段监理。 第四章、监理工作依据 一、监理工作依据 1.国家和建设部颁发的有关基本建设的政策和法规; 2.建设部、中石油、四川省关于开展工程建设监理的通知及施工监理的规定; 3.国家对天然气管道安装的有关规定; 4.现行国家和部门(行业)的有关监理规范、设计规范、施工验收规范、试验及检验规定、工程质量检验评定标准等; 5.业主制定或指定的验工计价、竣工验收和结算办法; 6.业主与承包人签定的施工承包合同; 7.业主与监理人签定的监理委托合同; 8.经批准的设计文件; 9.承包人提交并经批准的施工组织设计和施工进度计划; 10.业主有关现行施工管理办法的通知; 11.经业主、监理人和承包人三方协商后达成的有关协议和会议纪要。 二、本工程专用标准和规范

天然气管道监理实施细则 范本

工艺管道安装监理实施细则

1.专业工程的特点 工程概况 1.1.1工程名称; 1.1.2建设地点; 1.1.3设计单位; 1.1.4建设单位; 1.1.5施工单位; 1.1.6工程规模。 1.2 专业工程组成 1.2.1本工程安装的管道总工程量(一般以km数表示)、总造价(如设计文件中有); 1.2.2管道的种类和特点,应根据本项目管道安装工程实际情况写。种类可列表表示,应突出本工程安装的管道特点,如特种合金钢管道(包括低温管道/高温管道/高压管道等)不锈钢管道、耐腐蚀管道(包括搪瓷管道/衬里管道/玻璃钢管道)、大口径簿壁管、厚壁管、耐磨管道、夹套管、复合管等等。 1.3 编写依据 1.3.1《建设工程监理规范》GB50319-2000、《石油化工建设工程项目监理规范》SH/T3903-2004; 1.3.2监理规划,施工组织设计,设计文件和技术资料; 1.3.3有关标准、规范、规程: 1) SH3501-2002《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工验收规范》 2)SH3010-2000《石油化工设备和管道隔热技术规范》 3)SH3022-1999《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 4)SH/T3517-1997《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》 5)SH3509-1998《石油化工工程焊接工艺评定标准》 6) SH/T3040-2002《石油化工管道蒸汽伴管及夹管设计规范》 7)HGJ229-91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 8)GB50235-93《工业金属管道工程质量检验评定标准》 9)GB50184-1997《工业金属管道工程施工及验收规范》 10)GB50236-1998《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

相关文档