主要排水设备应符合下列要求:

(一)水泵:必须有工作、备用和检修的水泵。工作水泵的能力,应能在20h 内排出矿井24h的正常涌水量(包括充填水及其他用水)。备用水泵的能力应不小于工作水泵能力的70%。工作和备用水泵的总能力,应能在20h内排出矿井24h的最大涌水量。检修水泵的能力应不小于工作水泵能力的25%。水文地质条件复杂的矿井,可在主泵房内预留安装一定数量水泵的位置。

(二)水管:必须有工作和备用的水

管。工作水管的能力应能配合工作水泵在20h内排出矿井24h的正常涌水量。工作和备用水管的总能力,应能配合工作和备用水泵在20h内排出矿井24h的最大涌水量。(三)配电设备:应同工作、备用以及检修水泵相适应,并能够同时开动工作和备用水泵。

有突水淹井危险的矿井,可另行增建抗灾强排能力泵房。

主要泵房至少有2个出口,一个出口用斜巷通到井筒,并应高出泵房底板7m以上;另一个出口通到井底车场,在此出口通路内,应设置易于关闭的既能防水又能防火的密闭门。泵房和水仓的连接通道,应设置可靠的控制闸门。

主要水仓必须有主仓和副仓,当一个水仓清理时,另一个水仓能正常使用。

新建、改扩建矿井或生产矿井的新水平,正常涌水量在1000m3/h以下时,主要水仓的有效容量应能容纳8h的正常涌水量。

正常涌水量大于1000m3/h的矿井,主要水仓有效容量可按下式计算:

V=2(Q+3000)

式中 V--主要水仓的有效容量,m3;

Q--矿井每小时正常涌水量,m3。

但主要水仓的总有效容量不得小于4h 的矿井正常涌水量。

采区水仓的有效容量应能容纳4h的采区正常涌水量。

矿井最大涌水量和正常涌水量相差特大的矿井,对排水能力、水仓容量应编制专门设计。

水仓进口处应设置篦子。对水砂充填、水力采煤和其他涌水中带有大量杂质的矿井,还应设置沉淀池。水仓的空仓容量必须经常保持在总容量的50%以上。

水泵、水管、闸阀、排水用的配电设备和输电线路,必须经常检查和维护。在每年雨季以前,必须全面检修1次,并对全部工作水泵和备用水泵进行1次联合排水试验,发现问题,及时处理。

水仓、沉淀池和水沟中的淤泥,应及时清理,每年雨季前必须清理1次。

对基岩段富水性较强的深井,应在井

筒中部设置相应排水能力的转水站。

井筒开凿到底后,井底附近必须设置具有一定能力的临时排水设施,保证临时变电所、临时水仓形成之前的施工安全。

在建矿井在永久排水系统形成之前,各施工区必须设置临时排水系统,并保证有足够的排水能力。

——此位置可填写公司或团队名字——

矿井排水系统说明

排水系统设计说明 华坪县定华能源有限责任公司瓦房箐煤矿位于兴泉镇新文村瓦房箐,为腊石沟矿区的东部,矿区井田面积1.0542平方公里,煤层赋存于三迭系大箐层,现目前主要开采C1煤层,煤层厚度0.8—0.5m,平均厚度为0.65米,煤层平均倾角11°,结构简单。煤矿始建于1999年,生产能力3.0万吨/年,2007年核定生产能力4.0万吨/年,预计2010年生产原煤4.0万吨/年,矿井开拓方式为斜井开拓。 一、矿井地质: 矿区地层出露自上而下为第四系(Q)、三迭系(T3t)和中泥盆系(D2),地层走向东西,倾向北南,矿区内有一条正断层,褶曲不发育,属单斜构造,构造地质较简单。 二、矿井水文地质条件: (1)矿区地形呈东高西低,中沟较发育,地面坡度较陡,矿山开采范围位于当地侵蚀基准面以上,有利于地表及地下水的自然排泄。 (2)矿区含水岩系沉积碎屑层,形成含水层、隔水层相间交替排列,具有较好的稳定性。 (3)矿井内旱季地下水涌水量小,雨季涌水量稍大,季节性不明显,矿井水文地质简单。 三、矿井涌水量的来源 1、大气降水渗透增加矿井下水量,主要表现在雨季比

旱季的涌水量稍大。随着矿山开发的进度而增加,也随着年度性的变化,大气降水是该矿井涌水来源之一。 2、C 1煤层上部为三叠系大箐层含水层,下部为中泥盆系灰岩含水层。C 1煤层底板距石灰岩60米,对矿井的充水没有影响,C 1煤层上部含水层涌水是矿井的主要涌水来源之二。 3、其它涌水来源:该矿区北部局部老采空区,对现阶段矿井涌水量有一定影响,是矿井涌水来源之三。 4、矿区边缘有新文水库等地表水体,但距矿区范围较远,对矿井的充水没有影响。 四、矿井涌水量 根据云南省地质局第八地质队提供的资料,及矿井实际涌水情况,预计矿井未来最大涌水量为5m 3 /h,最小涌水量0.5m 3/h,正常涌水量1m 3/h,现实际正常涌水量1m 3/h 。 五、矿井排水方式 矿井排水采用机械排水方式一级排水。 六、排水设备的选择 1、水泵工作能力、管路计算及选型依据: 矿井的最大涌水量为5m 3/h ,正常涌水预计1m 3/h ,根据该矿的实际情况,初选水泵; (1)确定工作泵的最小排水能力 Q 最小=620 524=?m 3/h (2)水泵扬程估算

煤矿井下排水系统联合排水试验规范(试行)

焦煤公司煤矿井下排水系统联合排水试验规范(试行) 一、适用范围 本规范明确了煤矿井下排水系统联合排水试验方法、标准,适用于焦煤公司所属煤矿在用排水系统的联合排水试验。 二、联合排水试验依据 《煤矿安全规程》第三百一十一条矿井应当配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配电设备和水仓等,并满足矿井排水的需要。除正在检修的水泵外,应当有工作水泵和备用水泵。工作水泵的能力,应当能在20h内排出矿井24h的正常涌水量(包括充填水及其他用水)。备用水泵的能力,应当不小于工作水泵能力的70%。检修水泵的能力,应当不小于工作水泵能力的25%。工作和备用水泵的总能力,应当能在20h内排出矿井24h 的最大涌水量。 排水管路应当有工作和备用水管。工作排水管路的能力,应当能配合工作水泵在20h内排出矿井24h的正常涌水量。工作和备用排水管路的总能力,应当能配合工作和备用水泵在20h内排出矿井24h的最大涌水量。 配电设备的能力应当与工作、备用和检修水泵的能力相匹配,能够保证全部水泵同时运转。 《煤矿安全规程》第三百一十四条每年雨季前对矿井“全部工作水泵和备用水泵进行一次联合排水试验,提交联合排水试验报告”。

三、联合排水试验意义 通过联合排水试验,检验矿井排水能力,主要检验泵房水泵能力是否达标,检验配电能力能否承担全部水泵负荷,检验排水管路和排水沟是否具备全部水泵开启后过水能力。联合排水试验是对矿井排水系统各个环节进行的一次全面系统检查和试验,实际检验矿井抵抗水灾的能力。 四、排水系统联合排水试验具体要求 1、排水系统联合排水试验的范围包括井下中央泵房和各采区泵房。凡是二级及以上排水系统的,中央泵房和各级采区泵房的联合排水试验必须同时进行,原则上先开启下级泵房水泵。 2、排水系统联合排水试验时,工作水泵、备用水泵和检修水泵必须全部参与。 3、存在2个及以上直排地面排水系统的矿井,且各排水系统对应的供电系统互不影响时,可以单独或联合做排水试验。 4、水量测试按以下要求进行: 1)工作水泵全部开启时,各测水点记录此时的排水流量,校核“工作排水管路的能力,应当能配合工作水泵在20h内排出矿井24h的正常涌水量”。 2)工作水泵和备用水泵全部开启时,各测水点记录此时的排水流量,校核“工作和备用排水管路的总能力,应当能配合工作和备用水泵在20h内排出矿井24h的最大涌水量”。 3)工作水泵、备用水泵和检修水泵全部开启时,各测水点记录此时的排水流量之和为矿井排水系统最大排水能力。

煤矿排水系统设计

主排水泵选型计算设计 一、概述 本矿井采用主斜井、副立井、回风立井综合开拓方式,主斜井井口标高为+922m,副立井、回风立井井口标高均为+1195m,副立井、回风立井落底标高均为+220m,主斜井与暗主斜井斜交,暗主斜井落底标高为+206m,初期大巷最低点标高为+205m。 根据地质报告,本矿井正常涌水量807m3/h,最大涌水量为1234m3/h,正常涌水量大于120m3/h,最大涌水量大于600m3/h,对照现行《煤矿防治水规定》,属水文地质条件复杂矿井。按照现行《煤矿防治水规定》及《煤矿安全规程》要求,本矿井应当在井底车场周围设置防水闸门,或者在正常排水系统基础上安装配备排水能力不小于最大涌水量的潜水电泵排水系统。根据本矿井开拓方式,结合现有成熟的防水闸门产品参数,设置防水闸门抗灾暂无合适的设备,因此设计在正常排水系统基础上配备潜水电泵抗灾排水系统。 二、矿井主排水 (一)设计依据 地质报告提供矿井正常涌水量807m3/h,最大涌水量为1234m3/h,考虑矿井井下洒水和黄泥灌浆析出水增加50m3/h的排水量,因此在设备选型时按正常涌水量857m3/h,最大涌水量为1284m3/h计算;矿井水处理所需要增加15m扬程。 (二)排水系统方案 根据本矿井的开拓布置,矿井涌水量和排水高度等资料,设计对本矿井的排水系统方案进行了比较: 方案一:主排水泵房设置在初期大巷最低点,排水管路沿副立井井筒敷设,将矿井涌水排至地面副立井工业场地,在副立井工业场地设置水处理站。该方案虽然排水管路相对较短,降低了管路投资,但是由于副立井较主井井口标高高出约273m,年排水电费约增加560余万元,且送往井下的洒水管路水压大,需增加管路壁厚,管路投资增加约100万元,综合运营费用较高。 方案二:主排水泵房设置在初期大巷最低点,排水管路沿西大巷→主斜井井筒敷设,将矿井涌水排至主井场地。该方案虽然排水管路较长,管路损失较大,但主井较副立井

煤矿井下排水规程(通用版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 煤矿井下排水规程(通用版)

煤矿井下排水规程(通用版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 主要排水设备应符合下列要求: (一)水泵:必须有工作、备用和检修的水泵。工作水泵的能力,应能在20h内排出矿井24h的正常涌水量(包括充填水及其他用水)。备用水泵的能力应不小于工作水泵能力的70%。工作和备用水泵的总能力,应能在20h内排出矿井24h的最大涌水量。检修水泵的能力应不小于工作水泵能力的25%。水文地质条件复杂的矿井,可在主泵房内预留安装一定数量水泵的位置。 (二)水管:必须有工作和备用的水管。工作水管的能力应能配合工作水泵在20h内排出矿井24h的正常涌水量。工作和备用水管的总能力,应能配合工作和备用水泵在20h内排出矿井24h的最大涌水量。(三)配电设备:应同工作、备用以及检修水泵相适应,并能够同时开动工作和备用水泵。 有突水淹井危险的矿井,可另行增建抗灾强排能力泵房。 主要泵房至少有2个出口,一个出口用斜巷通到井筒,并应高出

煤矿井下排水自动控制系统

煤矿井下排水自动控制系统 设 计 方 案

一、总则 本方案是针对煤矿井下主排水系统远程数值化集中控制技术要求,并充分考虑其先进性、安全性、可靠性、经济性及安装、使用和维护的方便而设计。 (一)设计依据 (1)设计方案根据使用方提出技术要求作出。 (二)设计原则 (1)控制系统由地面控制中心,监控分站和工业电视监视组成。(2)解决就地控制存在的事故隐患,减少各设备之间相互脱节、无法充分发挥效率的缺点。实现就地无人操作,仅设巡检人员。(3)本系统采用分布式控制,结构合理,信息共享,实现提高指挥效率和生产率,达到减人提效的目的。 (4)实现主排水系统中各种保护和水仓水位的控制信号及工业电视监视信号全部由已有矿井千兆以太网为平台进行数据命令传输。(5)充分满足现场运行和检修要求。 (6)保证整个系统运行可靠、故障率低、维护方便和修改灵活。(7)系统具有灵活和可靠的控制功能,简单实用,易于掌握,视频效果明显。 (8)系统具有自诊断功能,报警时可以发出声、光报警 (9)系统结构合理,便于系统的扩展。 (10)使用组态软件编程和模拟动态人机界面具有网络中断主排水系统自动停止功能确保设备安全运转。 (三)达到的技术水平和实现的目标 (1)实现就地和分区集中控制、可视化和语音通话三位一体的自动化控制系统体系。 (2)立足于高起点、高技术和高质量,将计算机控制系统和工业电

视相结合,实现以“集中控制为主,现场监控为辅”的控制模式,保证主排水系统系统的连续性和可靠性。 (3)系统技术达到国内领先水平。提高开机率和管理水平,减少操作人员和工人的劳动强度,为今后矿井生产综合自动化打下良好基础。 (4)实现调度中心对主排水系统的长距离控制、多点位信息传输和集中监测监控。具有在线监测、分析及完善的保护和报警功能。(5)实现在控制中心对现场所有控制分站远程编程。 (6)利用各种保护传感器,实现主排水系统及相关设施的集中控制和保护。 (7)通俗易懂的区域传统操作台,现场技术人员可在最短的时间内掌握操作方法。 (8)与工业电视相结合,有机的完成可视化管理的先进理念。 二、系统结构 针对矿现场煤流运输生产系统的特点,按照以“区域集中监控为主,现场多点监测为辅”的原则,提出以下设计方案。 (一)控制设备 根据现场实际分布情况,采用的集控系统结构原理图,如图1所示。利用光纤、电缆组成混合现场总线,实现对现主排水系统及工业电视。 监测监控系统主要由地面监控中心,传输线路,控制分站和水泵电机开关、水位传感器、开停传感器、甲烷传感器、烟雾传感器电压传感器、电流传感器、温度传感器、门禁传感器信号等构成(可根据实际要求扩展)。 (二)控制系统组成 主排水系统地面集中控制系统结构如图2所示。主要由四部分

煤矿排水系统设计

主排水泵选型计算设计 、概述 本矿井采用主斜井、副立井、回风立井综合开拓方式,主斜井井口标高为+922m, 副立井、回风立井井口标咼均为+1195n,副立井、回风立井落底标咼均为+220m主斜井与暗主斜井斜交,暗主斜井落底标高为+206m初期大巷最低点标高为+205m 根据地质报告,本矿井正常涌水量807m3/h,最大涌水量为1234m3/h,正常涌水量大于 120nVh,最大涌水量大于600nVh,对照现行《煤矿防治水规定》,属水文地质条件复杂矿井。按 照现行《煤矿防治水规定》及《煤矿安全规程》要求,本矿井应当在井底车场周围设置防水闸门,或者在正常排水系统基础上安装配备排水能力不小于最大涌水量的潜水电泵排水系统。根据本矿井开拓方式,结合现有成熟的防水闸门产品参数,设置防水闸门抗灾暂无合适的设备,因此设计在正常排水系统基础上配备潜水电泵抗灾排水系统。 二、矿井主排水 (一)设计依据 地质报告提供矿井正常涌水量807nVh,最大涌水量为1234nVh,考虑矿井井下洒水和黄泥灌浆析出水增加50m3/h 的排水量,因此在设备选型时按正常涌水量857m3/h ,最大涌水量为1284nVh计算;矿井水处理所需要增加15m扬程。 (二)排水系统方案 根据本矿井的开拓布置,矿井涌水量和排水高度等资料,设计对本矿井的排水系统方案进行了比较: 方案一:主排水泵房设置在初期大巷最低点,排水管路沿副立井井筒敷设,将矿井涌水排至地面副立井工业场地,在副立井工业场地设置水处理站。该方案虽然排水管路相对较短,降低了管路投资,但是由于副立井较主井井口标高高出约273m年排水电 费约增加560余万元,且送往井下的洒水管路水压大,需增加管路壁厚,管路投资增加约100万元,综合运营费用较高。 方案二:主排水泵房设置在初期大巷最低点,排水管路沿西大巷一主斜井井筒敷设,将矿井 涌水排至主井场地。该方案虽然排水管路较长,管路损失较大,但主井较副立井 井口低273m排水设备工况扬程低,水泵级数少,设备投资省,电耗低 经上述综合分析比较,设计推荐本矿井排水系统采用布置合理,综合运营费用低的方案

煤矿停产期间井下排水安全技术措施实用版

YF-ED-J4829 可按资料类型定义编号 煤矿停产期间井下排水安全技术措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

煤矿停产期间井下排水安全技术 措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 我矿已于20xx年6月11日通过织金县安 全生产监督管理局牛场分局恢复1063回风巷掘 进的批复,为确保掘进排水安全的顺利进行, 特制定井下排水的安全技术措施。 一、劳动组织及排水地点 劳动组织: 每班下井排水必须有一名矿领导带班,安 全员一名,瓦检员一名,电工一名,排水工二 名,并贯穿于整个排水过程,同进同出。 排水地点:

井底水仓、1061运输巷、1063回风巷、1061机头处、井底大泵房 二、一通三防 1、瓦检员负责排水点的通风、瓦斯等有毒有害气体的检查。排水前先检查瓦斯等有毒有害气体确认安全后方可启动水泵。 2、井下停电或停风,工作面人员必须全部撤到新鲜风流中,通知调度室,查明原因进行处理。因检修、停电等原因停风时,工作人员必须全部撤到新鲜风流中,恢复通风前,严格按照瓦斯排放制度执行。 3、在排水工作面悬挂便携式瓦检仪,位置设在风筒的另一侧距顶板0.2米,帮0.3米处;定期替换校对。 4、局部通风机要备齐双风机双电源必须有

煤矿井下排水系统联合排水试验规范(试行)

焦煤公司煤矿井下排水系统联合排水试验规(试行) 一、适用围 本规明确了煤矿井下排水系统联合排水试验方法、标准,适用于焦煤公司所属煤矿在用排水系统的联合排水试验。 二、联合排水试验依据 《煤矿安全规程》第三百一十一条矿井应当配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配电设备和水仓等,并满足矿井排水的需要。除正在检修的水泵外,应当有工作水泵和备用水泵。工作水泵的能力,应当能在20h排出矿井24h的正常涌水量(包括充填水及其他用水)。备用水泵的能力,应当不小于工作水泵能力的70%。检修水泵的能力,应当不小于工作水泵能力的25%。工作和备用水泵的总能力,应当能在20h排出矿井24h的最大涌水量。 排水管路应当有工作和备用水管。工作排水管路的能力,应当能配合工作水泵在20h排出矿井24h的正常涌水量。工作和备用排水管路的总能力,应当能配合工作和备用水泵在20h排出矿井24h的最大涌水量。 四、排水系统联合排水试验具体要求 1、排水系统联合排水试验的围包括井下中央泵房和各采区泵房。凡是二级及以上排水系统的,中央泵房和各级采区泵房的联合排水试验必须同时进行,原则上先开启下级泵房水泵。 2、排水系统联合排水试验时,工作水泵、备用水泵和检修水泵必须全部参与。 3、存在2个及以上直排地面排水系统的矿井,且各排水系统对应的供电系统互不影响时,可以单独或联合做排水试验。 4、水量测试按以下要求进行: 1)工作水泵全部开启时,各测水点记录此时的排水流量,校核“工作排水管路的能力,应当能配合工作水泵在20h排出矿井24h的正常涌水量”。 2)工作水泵和备用水泵全部开启时,各测水点记录此时的排水流量,校核“工作和备用排水管路的总能力,应当能配合工作和备用水泵在20h排出矿井24h的最大涌水量”。 3)工作水泵、备用水泵和检修水泵全部开启时,各测水点记录此时的排水流量之和为矿井排水系统最大排水能力。 五、排水系统联合排水试验前的准备

煤矿井下排水系统控制的系统设计_毕业设计

中国矿业大学 本科生毕业设计设计题目:煤矿井下排水系统控制的系统设计

中国矿业大学毕业论文任务书 任务下达日期: 毕业论文日期: 毕业设计题目:煤矿井下排水系统控制的系统设计 毕业设计专题题目: 毕业设计主要内容和要求: 1.掌握煤矿井下排水系统的工作原理和过程,设计水泵控制 的实现方法。 2.完成排水系统的自动控制,实现“避峰填谷”功能。 3.使用可编程控制器(PLC)、水位测量单元、压力检测单元、 流量监测单元等多种手段,实现自动控制,最终达到无人 值守的目的。 指导教师签字: 郑重声明

本人所呈交的毕业论文,是在导师的指导下,独立进行研究所取得的成果。所有数据、图片资料真实可靠。尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本毕业论文的研究成果不包含他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确的方式标明。本论文属于原创。本毕业论文的知识产权归属于培养单位。 本人签名:日期: 中国矿业大学毕业论文指导教师评阅书

指导教师评语(①基础理论及基本技能的掌握;②独立解决实际问题的能力;③研究内容的理论依据和技术方法;④取得的主要成果及创新点;⑤工作态度及工作量;⑥总体评价及建议成绩;⑦存在问题;⑧是否同意答辩等): 成绩:指导教师签字: 年月日中国矿业大学毕业设计评阅教师评阅书

评阅教师评语(①选题的意义;②基础理论及基本技能的掌握;③综合运用所学知识解决实际问题的能力;○4工作量的大小;④取得的主要成果及创新点;⑤写作的规范程度;⑥总体评价及建议成绩;⑦存在问题;⑧是否同意答辩等): 成绩:评阅教师签字: 年月日 中国矿业大学毕业论文答辩及综合成绩

煤矿井下排水规程

编号:SM-ZD-61543 煤矿井下排水规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

煤矿井下排水规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。工作和备用水管的总能力,应能配合工作和备用水泵在20h 内排出矿井24h的最大涌水量。(三)配电设备:应同工作、备用以及检修水泵相适应,并能够同时开动工作和备用水泵。

煤矿排水系统设计

煤矿排水系统设计 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

该方案虽然排水管路较长,管路损失较大,但主井较副立井井口低273m,排水设备工况扬程低,水泵级数少,设备投资省,电耗低。

煤矿井下排水规程(最新版)

煤矿井下排水规程(最新版) The safety operation regulations are the guiding documents for the safe operation of the post. It stipulates the specific details of the safe operation methods of the post. ( 操作规程) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

煤矿井下排水规程(最新版) 主要排水设备应符合下列要求: (一)水泵:必须有工作、备用和检修的水泵。(三)配电设备:应同工作、备用以及检

修水泵相适应,并能够同时开动工作和备用水泵。 正常涌水量大于1000m3/h的矿井,主要水仓有效容量可按下式计算: V=2(Q+3000) 式中V--主要水仓的有效容量,m3; Q--矿井每小时正常涌水量,m3。

煤矿主排水系统设计

目录 第一章设计的原始资料 (2) 第一节原始资料任务 (2) 第二章选型设计的步骤和方法 (2) 第一节水泵的选型 (2) 第二节管路的选择 (4) 第三节校验计算 (9) 第四节计算经济指标 (11) 参考文献 (12)

第一章设计的原始资料和任务 第一节原始资料任务 某竖井正常涌水量:110m3/h,最大涌水量130m3/h,井筒垂直高度:H h=243,水处理池高度:H c=8m,最大涌水期65d,矿水中性,涌水密度1000N/m3,试选择一个可行的排水方案。 第二章选型设计的步骤和方法 本设计根据煤炭部制定的《煤矿安全规程》及《煤矿工业设计规范》,在保证及时排除矿井涌水的前提下。使排水总费用最小,选择最优方案。 第一节水泵的选型 根据《煤矿安全规程》的要求,水泵必须有工作、备用和检修水泵,其中工作水泵应能在20h内排出24h的正常涌水量(包括充填水及其它用水)。备用水泵的排水能力应不小于工作水泵排水能力的70%。工作和备用水泵的总排水能力,应能在20h内排出矿井24h的最大涌水量。检修水泵的排水能力应不小于工作水泵排水能力的25%。水文地质条件复杂或有突水危险的矿井,可根据具体情况,在主水泵房内预留安装一定数量水泵的位置,或另外增加排水能力。 1、水泵最小排水能力的确定 根据《煤矿安全规程》的要求,工作水泵的能力应能在20h内排

出矿井24h的正常涌水量(包括充填水及其他用水)。因此正常涌水时,工作水泵最小排水能力应为 Q B=24/20q z=1.2q z=1.2×110m3/h=132m3/h 在最大涌水期,工作和备用水泵必须的排水的排水能力为 Q B m ax=24/20q max=1.2q max=1.2×130m3/h=156m3/h 式中 Q B—工作水泵具备的总排水能力,m3/h; Q Bmax—工作和备用水泵具备的总排水能力,m3/h; q z—矿井正常涌水量,m3/h; q max—矿井最大涌水量,m3/h。 2、水泵所需扬程的计算 H B =H sy/ηg=(243+8+5)/0.9=284.4m H sy—排水高度,H sy=h h+h c+H x H x—吸水高度,初选H x=5~5.5m;此处取H x=5 ηg—管道效率,与排水管敷设倾角a角有关,一般为:当a=90°时,ηg=0.9~0.89;当a>30°时,ηg=0.83~0.8;a=30°~20°时,ηg=0.8~0.77;a<20°时,ηg=0.77~0.74。 3、水泵型号及台数选择 根据计算的 QB、HB,从水泵的技术规格表中初选效率较高的150DM30型水泵。该水泵额定流量Qe=155m3/h,单级额定扬程He=30m,最高效率77%,对应的允许吸上真空度为6.9m。 (a)正常涌水时水泵工作台数 n1=Q B/Q e≥132/155=0.85 取n1=1台

矿井主排水系统安全技术规范实用版

YF-ED-J3620 可按资料类型定义编号 矿井主排水系统安全技术 规范实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

矿井主排水系统安全技术规范实 用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一.设计选型、到货验收及保管 ㈠设计选型必须符合国家和行业有关规定 及技术政策。选购的设备必须有鉴定证书和生 产许可证。 ㈡设计选型后必须由分管领导组织有关部 门进行设计审查后,组织实施。 ㈢设备到货后有关部门必须按设备装箱单 进行验收。查验设备、辅机、随机配件及技术 资料。验收发现缺件、破损、严重锈蚀、资料 不全等问题,由采购部门负责解决。

㈣设备技术资料: 1.使用说明书。 2.产品出厂合格证、煤矿矿用产品安全标志。 3.设备总装图、基础图。 4.易损零部件图。 5.电气控制原理图、安装接线图。 6.控制设备、主电机试验报告。 ㈤查验合格的设备应及时安装调试,投入使用。暂时不使用的设备必须入库妥善保管,定期维护保养,防止日晒、雨淋、锈蚀、损坏和丢失,并做好防火防盗工作,设备严禁拆套使用。 二.设备及管路的安装、验收 ㈠设备及管路安装

煤矿井下排水系统设计

**煤矿井下排水系统设计 一、设计原则和依据 1、遵循《煤矿安全规程》、《煤矿井下排水泵站及排水管路设计规范》、《煤炭工业矿井设计规范》和《煤炭工业小型矿井设计规范》以及其它有关规定; 2、选用取得《煤矿矿用产品安全标志证书》的高效节能产品,安全可靠,技术先进,经济合理; 3、井下主排水采用一级排水系统,在副井井底建立排水泵房,将矿井涌水直接排到地面,根据地测科提供的矿井最大涌水量Q m =55m3/h、正常涌水量Q z =45m3/h,敷设排水管路井筒的井口和井底标高H1=+225m、H2=-110m。排水高度为335m。 二、排水泵站的能力确定 1、最小排水能力计算 (1)、正常涌水量时工作水泵最小排水能力:Q1 =24Q z/20=1。2Q z=1.2*45 m3/h=54 m3/h (2)、最大涌水量时工作水泵最小排水能力:Q2 =24Q m/20=1。2 Q m =1.2*55 m3/h=66 m3/h 2、水泵扬程估算 H=K(H p+H x) 式中, H p 为排水高度, 且H p= H1- H2,

H x为吸水高度, 估算一般取H x=5m, K 为管路损失系数,与井筒坡度有关: 立井: K=1.1~1.15, 斜井:当α<20。.时, K=1.3~1.35, α=20.~30。时, K=1.3~1.25, α>30。时, K=1.25~1.2. ** 煤矿为斜井,故K=1.3, H=K(H p+H x)=1.3*340=442m 3、确定水泵台数N 根据计算的Q1、Q2、H,查水泵样本选择水泵,并根据拟选水泵的主要技术参数,初步预计水泵的流量Q b=100m3/h,按《煤矿安全规程》第278条相关规定,计算出水泵房內工作水泵、备用水泵、检修水泵台数。水泵站內水泵总台数N按下面两种情况计算。 (1)、正常涌水量时:N= n1+ n2+ n3 式中,工作水泵台数n1= Q1/Q b, 且n1≥1,当n1不为整数时,其小数应进位到整数。n1= Q1/Q b=54/100=0.54 备用水泵台数n2=0。7 n1,且n2≥1,当n2不为整数时,其小数应进位到整数。n2=0。7n1=0.7*0.54=0.378 检修水泵台数n3=0。25 n1,且n3≥1,当n3不为整数时,其小数应进位到整数。n3=0。25 n1=0.25*0.54=0.13 (2)、最大涌水量时,水泵工作台数n4= Q2/Q b,n4=

矿井主排水系统安全技术规范详细版

文件编号:GD/FS-3786 (管理制度范本系列) 矿井主排水系统安全技术 规范详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

矿井主排水系统安全技术规范详细 版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一.设计选型、到货验收及保管 ㈠设计选型必须符合国家和行业有关规定及技术政策。选购的设备必须有鉴定证书和生产许可证。 ㈡设计选型后必须由分管领导组织有关部门进行设计审查后,组织实施。 ㈢设备到货后有关部门必须按设备装箱单进行验收。查验设备、辅机、随机配件及技术资料。验收发现缺件、破损、严重锈蚀、资料不全等问题,由采购部门负责解决。 二.设备及管路的安装、验收 ㈠设备及管路安装 1.?设备及管路安装前必须对矿建项目依据设计要求进行严格的验收,水泵、电动机、三阀、底盘的配套尺寸和结构符合设计要求,以保证安装质量。 2.?工程计划开工前,必须制定安全施工技术措

煤矿井下排水规程正式样本

文件编号:TP-AR-L9208 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 煤矿井下排水规程正式 样本

煤矿井下排水规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 主要排水设备应符合下列要求: (一)水泵:必须有工作、备用和检修的水泵。 工作水泵的能力,应能在20h内排出矿井24h的正常 涌水量(包括充填水及其他用水)。备用水泵的能力 应不小于工作水泵能力的70%。工作和备用水泵的总 能力,应能在20h内排出矿井24h的最大涌水量。检 修水泵的能力应不小于工作水泵能力的25%。水文地 质条件复杂的矿井,可在主泵房内预留安装一定数量 水泵的位置。 (二)水管:必须有工作和备用的水管。工作水 管的能力应能配合工作水泵在20h内排出矿井24h的

正常涌水量。 新建、改扩建矿井或生产矿井的新水平,正常涌水量在1000m3/h以下时,主要水仓的有效容量应能

煤矿井下排水安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 煤矿井下排水安全措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2319-11 煤矿井下排水安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 我矿属联合试运行矿井,目前处于试运行期间,为保证设备正常运行和日常入井排水人员的安全,特制定本措施。 一、由机电班负责编排水人员排班表并负责收集排水信息的整理和统计,排水情况在每日早上调度会上进行通报。 二、入井排水人员在入井前,要先检查通风系统,在通风系统正常的情况下方可入井。 三、入井排水人员必须学习《井下排水安全保障措施》、必须熟知水泵工岗位责任制和操作规程。 四、入进前严禁喝酒,发现有情绪者、精神状态不佳者不准入井。 五、入井排水人员必须持证上岗。 六、入井前必须携带便携式瓦检仪、毛巾、自救

器、矿灯,戴好矿帽。 七、入井后要时刻检查瓦斯、顶板支护情况,并对“风进泵房”线路的顶板支护情况和瓦斯浓度进行认真记录,若有异常及时报告调度室进行处理。 施工措施: 1、先检查工作地点5米范围内的瓦斯情况,当瓦斯浓度低于1%方可进行排水工作。 2、目前矿井没有采掘工作,矿井涌水量每天约为360吨,1台D46型水泵每小时约为40吨,每天排9—10小时,可以满足现有排水量。 3、排水前需检查开关触点是否正常、水泵各连接部分是否有松动现象,如有异常应立即停电检修,确认无误后方可运行。 4、启动水泵要按顺序启动,先启动供水泵、1—2分钟后开主水泵,开启后检查上水情况是否正常。 5、水泵排水时,若有异常情况应立即切断电源,严禁带电检修、搬迁电气设备。 6、排水期间,严禁脱岗、串岗和去风速低的地方

矿井下排水设备安全管理规范 - 制度大全_1

矿井下排水设备安全管理规范-制度大全 矿井下排水设备安全管理规范之相关制度和职责,1.水泵:必须有工作、备用和检修的水泵。工作水泵的能力,应能在20h内排出矿井24h的正常涌水量(包括充填水及其他用水)。备用水泵的能力应不小于工作水泵能力的70%。并且工作和备用水泵的总... 1.水泵:必须有工作、备用和检修的水泵。工作水泵的能力,应能在20h内排出矿井24h 的正常涌水量(包括充填水及其他用水)。备用水泵的能力应不小于工作水泵能力的70 %。并且工作和备用水泵的总能力,应能在20h 内排出矿井24h 的最大涌水量。检修水泵的能力应不小于工作水泵能力的25 %。水文地质条件复杂的矿井,可根据具体情况,在主水泵房内预留安装一定数量水泵的位置。 2.水管:必须有工作和备用的水管。工作水管的能力应能配合工作水泵在20h 内排出矿井24h 的正常涌水量。工作和备用水管的总能力,应能配合工作和备用水泵在20h 内排出矿井24h 的最大涌水量。涌水量小于300m3/h 的矿井,排水管也不得少于两趟。 3.配电设备:应同工作、备用以及检修水泵相适应,并能够同时开动工作和备用水泵。 4.有突水淹井危险的矿井,可另行增建抗灾强排能力泵房。对小涌水量矿井的水泵,《煤矿安全规程》没有具体规定。而设计“规范”中要求,对于正常涌水量为50m3/h 及以下,最大涌水量为100 m3/h 及以下的矿井,可选用两台水泵,其中一台工作,一台备用。 井下主排水设备的管理: 1.建立检修制度,按规定对水泵进行大、中、小修,保证台台水泵完好,台台水泵能正常运转。井下发生水害时,备用水泵、检修水泵都能投入运转。 2.建立巡回检查制度,巡回检查水泵、排水系统、电气部分、仪表的运行情况,发现问题及时处理、及时反应。 3.运行中要注意日常维护,要做到“勤、查、精、听、看”。勤:勤看、勤听、勤摸、勤修、勤联系;查:查各部螺栓、查油量油质、查各轴承温度、查安全设备和电气设备、查闸阀和逆止阀好坏;精:精通业务,精力集中; 听:听取上班的交接情况、听取别人的反映、听机器运转的声音;看:看水位的高低、看仪表指示是否正确和有否故障、看油圈甩油状况和润滑是否良好。 4.做好泵体、电机、环形管路、阀门等防腐工作。 5.做好压力表、真空表、电压表、电流表、电度表的整定、定期校验工作。 6.雨季前做好水泵联合试运转。 7.建立各种规章制度:要害场所管理制度、岗位责任制度和包机制度、交接班制度、操作规程和领导干部上岗查岗制度。 内部控制制度三重一大制度三会一课制度 欢迎下载使用,分享让人快乐

煤矿井下排水规程

煤矿井下排水规程 井下排水第二百七十八条主要排水设备应符合下列要求:(一)水泵:必须有工作、备用和检修的水泵。第二百七十九条主要泵房至少有2个出口,一个出口用斜巷通到井筒,并应高出泵房底板7m以上;另一个出口通到井底车场,在此出口通路内,应设置易于关闭的既能防水又能防火的密闭门。泵房和水仓的连接通道,应设置可靠的控制闸门。第二百八十条主要水仓必须有主仓和副仓,当一个水仓清理时,另一个水仓能正常使用。新建、改扩建矿井或生产矿井的新水平,正常涌水量在1000m3/h以下时,主要水仓的有效容量应能容纳8h的正常涌水量。正常涌水量大于1000m3/h的矿井,主要水仓有效容量可按下式计算:V=2(Q+3000)式

中V--主要水仓的有效容量,m3;Q--矿井每小时正常涌水量,m3。但主要水仓的总有效容量不得小于4h的矿井正常涌水量。采区水仓的有效容量应能容纳4h的采区正常涌水量。矿井最大涌水量和正常涌水量相差特大的矿井,对排水能力、水仓容量应编制专门设计。水仓进口处应设置篦子。对水砂充填、水力采煤和其他涌水中带有大量杂质的矿井,还应设置沉淀池。水仓的空仓容量必须经常保持在总容量的50%以上。第二百八十一条水泵、水管、闸阀、排水用的配电设备和输电线路,必须经常检查和维护。在每年雨季以前,必须全面检修1次,并对全部工作水泵和备用水泵进行1次联合排水试验,发现问题,及时处理。水仓、沉淀池和水沟中的淤泥,应及时清理,每年雨季前必须清理1次。第二百八十二条对基岩段富水性较强的深井,应在井筒中部设置相应排水能力的转水站。第二百八十三条井筒开凿到底后,井底附近必须设置具有一定能力的临时排水设施,保证临时变电所、临时水仓形成之前的施工安全。第二百八十四条在建矿井在永久排水系统形成之前,各施工区必须设置临时排水系统,并保证有足够的排水能力。