PE 管,管道安装工程施工方案

1、施工准备

1.1 PE管道工程施工流程图工程施工工艺流程图

准备工作——测量放样——探管及地下管线标识——沟槽开挖及打支撑——整平、复测——垫层施工——复测管基——水管检查——安管——管座施工——接口及检查井施工——闭水实验及检查验——回填夯实。

1.2 开工前准备及测量放线

(1)施工全过程做到“六落实”即施工负责人、施工员、质安员“三位一体”人员落实;施工方案、施工技术措施落实;施工机具设备、检测手段落实。对现场有关管理人员、班组长、操作人员的技术交底及施工规范、质量验收标准交底落实,各级人员的岗位职责落实,安全质量奖惩制度落实。

(2)在开工之前,我们将查明施工区域内原有地下管线的埋设情况,并以书面报告的形式提出具体的解决办法,报请监理工程师批准后方可开工。

(3)施测前测量人员先校核施工图纸,按图纸确定排水工程的位置和标高。施工放样记录以书面形式上报监理工程师,待监理工程师检查认可后方进行下一道工序施工。

(4)管道运到现场,可采用目测法,对管道是否有损伤进行检验,并做好记录与验收手续。如发现管道有损伤,应将该管道与其它管道分开,立即通知管道供应厂家。进行检查,分析原因并作出鉴定,以便及时妥善处理。

2、沟槽开挖

本工程沟槽开挖施工,拟采用挖掘机进行开挖,自卸汽车运土至土场卸土,清除路面施工完毕后,进行开挖。基坑开挖时按《槽底最小宽度表》开挖,并保持沟槽两侧土体稳定,以确保“管—土共同作用”;同时严格控制槽底高程,不超挖或扰动基面,开挖至槽底高以上大约0.2-0.3m时,即停挖,待下一工序开工时再用人工清理至设计标高。如果局部超挖或发生扰动,不回填泥土,回填最大粒径10-15mm的天然级配砂石料或最大粒径小于40mm 的碎石,并整平夯实。槽底如有坚硬物体立即清除,用砂石回填。

槽底最小宽度表

管径D(mm)槽底宽度B(mm)

150

450≤De≤800 ≥De+600

注:有支撑沟槽的支撑宽度未计入内。

3、安装与敷设

(1)管道的进场堆放及运输

①当管道直接放在地上时,要求地面平整,不能有石块和容易引起管道损坏的尖利物体,要有防止管道滚动的措施。

②不同管径的管道堆放时,应把大而重的放下边,轻的放上边,管道两侧用木楔或木板挡住。堆放时注意底层管道的承重能力,变形不得大于5%。

③ UPVC 大径塑管最高使用温度为45℃,夏季高温季节,应避免日光曝晒,并保持管间的空气流通,以防温度升高。

④管道存放过程中,应严格做好防水措施,严禁在管道附近有长期明火。

⑤短距离搬运,不应在坚硬不平地面或石子地面上滚动,以防损伤管道。

⑥小管径UPVC管道若采用叠放运输时,应将管道保持稳定,管道之间适当留有缝隙,以防管道发生滑动。

⑦上下叠放运输,其高度不应超过2米。车、船与管道接触处,要求平坦,并用柔韧的带子或绳子将其固定在运输工具上,防止滚动和碰撞。

(2)管道基础

①基坑开挖至设计标高,复测无误后,经现场监理工程师验收合格后方可进行基底垫层的施工。管道基础采用垫层基础,其厚度应符合设计要求。一般土质较好地段,槽底只需铺一层粗砂垫层,其厚度为0.1m,对软土地基或槽底位于地下水位以下时,采用200mm厚、颗粒尺寸为5-40mm 的碎石或砾石砂铺筑,其上用50mm 厚黄砂(中粗)垫层整平,基础宽度与槽底同宽。

②基础夯实紧密,表面平整。管道基础的接口部位应予留凹槽以便接口操作。接口完成后,随即用相同材料填筑密实。

(3)管道安装

①根据管径大小、沟槽和施工机具装备情况,确定人工或机械将管道放入沟槽。下管时要采用可靠的软带吊具,平稳下沟,不得在沟壁与沟底激烈碰撞,以防管道损坏。同一批次的产品下管时注意按厂家提供的管段编号顺序下管。

②待用的管材按产品标准逐支进行质量检验,不符合标准不使用,并做好记号,另行处理。

③管材现场由人工搬运,搬运时轻抬轻放。

④下管前,凡规定需进行管道变形检测的断面管材,预先量出该断面管道的实际直径并做出记号。

⑤下管用人工或起重机吊装进行。人工下管时,由地面人员将管材传递给沟槽内的施工人员,对放坡开挖的沟槽也可用非金属绳系住管身两端,保持管身平衡均匀溜放至沟槽内,严禁将管材由槽顶边滚入槽内;起重机下管吊装时,用非金属绳索扣系住,不串心吊装。

⑥ UPVC大径塑管主要采用机械装卸,装卸时应采用柔韧性好的皮带、吊带或吊绳进行安装,不得采用钢丝绳和链条来装卸或运输管道。

⑦管道装卸时应采用两个支撑吊点,其两支撑吊点位置宜放在管长的四分点一处,以保持管道稳定。

⑧在管道装卸过程中应防止管道撞击或摔跌,尤其应注意对管端保护,如有擦伤应及时与厂方联系,以便妥善处理。

⑨管材将插口顺水流方向、承口逆水流方向安装、安装由下游往上游进行。管材接口前,先检查橡胶圈是否配套完好,确认橡胶圈安放位置及插口的插入深度。接口时,先将承口内壁清理干净,并在承口及插口橡胶圈上涂润滑剂(首选硅油),然后将承插口端面的中心轴线对齐。接口方法按下述程序进行:De400mm 以下管道,先由一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口,另一人用长撬棒斜插入基础,并抵住该管端部中心位置的横挡板,然后用力将该管缓缓插入原管的承口至预定位置;De500mm以上管道可由2 个0.5吨手板葫芦将管材拉动就位。接口合拢时,管材两端的手板葫芦同步拉动,使橡胶密封圈同步就位,不扭曲、不脱落,再用热熔聚乙烯焊接。为防接口合拢时已排设管道轴线位置移动,采用稳管措施。具体方法可在编织袋内灌满黄砂,封口后压在已排设管道的顶部,其数量视管径大小而异。管道接口后,复核管道的高程和轴线位置使其符合要求。

⑩雨季施工时采取防止管材漂浮措施。先回填到管顶以上一倍管以上的高度。管安装完毕尚未回填土时一旦遭到水泡,进行管中心线和管底高程复测和外观检查,如发现位移、漂浮、拔口现象,立即返工处理。在管道铺设过程中,若发现

管道损坏,应将损坏的管道整根更换,重新铺设。

(4)管材的接口处理方法

①放入沟槽的管道,拆除管子承插口气垫膜,进行清洗。将管道支撑环推入,用无色无毛的棉布蘸95%的酒精擦拭管道承插口,管子连接面必须保持洁净、干燥。熔接时气温不得低于5℃。否则需采取预热或保温措施。

②管道在垫板上对正后,将管道插口端做插入深度标记,检查插入深度标记不得少于100mm,然后将插口顶入(或拉入)承口内,插口。承插口应连接紧密,两管段连接处承插口连接间隙最大允许距离为5~8mm。管道直径大于DN800时,需用支撑环撑紧,支撑环应放置在管子承口内靠近电熔接的地方。

③管道插接完成后,将夹紧带放置于承口环槽部位,无环槽时,夹紧带放置于距管端40mm处,然后用夹紧工具夹紧至承插口无间隙,搬直预埋电熔丝接头,插入电熔封接机连接器上,用螺栓紧固。通电熔接,通电时要特别注意的是连接电缆线不能受力,以防短路。通电时间根据管径大小相应设定。(通电时间见下表)。通电完成后,取走电熔接设备,让管子连接处自然冷却。自然冷却期间,保留夹紧带和支撑环,不得移动管道。只有表面温度低于60℃时,才可以拆除夹紧带。

④管道与三通、弯头、异径接头等管件连接时,采用电熔连接(≤DN1800)。管道与其它材质的管道连接时采用检查井或专用法兰连接。

(5)管道的密封性检验①管道密封性检验以相邻两检查井的管道为一分段。管道密封性检验应在管区填土完成后进行。②管道密封性试验采用闭气检验方法和检验标准。可参照《混凝土排水管道工程闭气检验标准》(CECS19:90)

(6)管变形控制和检测①管道变形检验应在管道覆土夯实完成后进行,且边施工边检测。

A、施工变形即短期压扁率的检测数量,一般应遵守下列规定:

a. 每施工段最初50 米不少于三处,在测量点管轴垂直断面测垂直和水平直径。

b. 相同条件下,每100 米不少于三处,取起点、中间点和终点附近。

c. 在地质条件改变、填土材质、压实工艺变化、管径改变情况发生时,应重复本条

A 项检测内容。

B、允许短期(24 小时)压扁率。大径塑管施工变形实测值其短期压扁率不

得大于4%。(操作时要注意测量在电熔接之后。在被测部位做标记,且分别测量并记录回填前后管径实测值。)②管道变形过大的处理规定管道施工变形,其短期压扁率超过4%者,均属施工形过大范围,应按下列规定处理: A 管道施工变形,其短期(24 小时)压扁率局部大于4%时,可挖除管区填土,校正后重新填筑。B 管道施工变形,其短期(24 小时)压扁率90%以上大于4%者,应更换管道。③管道变形可采用以下方法检测: A 人不能进入管道内的塑料管采用园度板管内拖拉法进行检测。B 人能进入管内的塑料管可直接进入管内检测其变形值。

④埋地塑料管道在外压荷载作用下,管径竖向直径变形率应小于管材的允许直径变形率。管材的允许直径变形率不得大于5%。

4.管道施工技术要求

在各种埋地管道的应用过程中,管道能否达到规定的长期使用寿命的一个关键因素就是铺设的质量。而管道具有多种独特性能使管道的铺设更加安全、快捷,同时正确的施工设计与安装规程将使管道的这些优越性能得到更大程度的发挥。

(1)施工前的技术准备

A、施工前应熟悉、掌握施工图;

B、准备好相应的施工机具;

C、对操作工人进行上岗培训,培训合格后方可进行施工;

D、按照标准对管材、管件进行验收。

(2)管沟的开挖管沟的开挖必须严格按照设计图纸或工程监理指导的开挖路线及开挖深度进行施工,而且在没有征得相关部门同意的情况下不得擅自进行改动。

管道的柔性好、重量轻,所以可以在地面上预制较长管线,当地形条件允许时,管线的地面焊接可使管沟的开挖宽度减小。狭窄管沟的开挖采用0.5米斗宽挖沟机进行开挖。保证聚乙烯管道埋设的最小管顶覆土厚度在永久性冻土或季节性冻土地层冰冻线以下。在结实、稳固的沟底,管沟的宽度由施工所需要的操作空间决定,空间大小必须允许能够正常进行管沟底部的正确准备及管沟填埋材料的填埋及夯实等工作,而且还要考虑到管沟开挖费用以及购买填埋材料等费用的经济性。管沟的宽度值一般要考虑到管道的规格及所用的夯实工具。下表给出了相应的最小宽度值:管道公称直径,毫米最小管沟宽度,米 75-400 D+0.3 >

400 D+0.5一般规定,当在地面连接时,开沟宽度为D+0.3,当在沟内安装或开沟回填有困难,不能满足回填土密实度要求时,开沟宽度为D+0.5,且总宽度不小于0.7米。

(3)管沟底的准备对于像供水、排污或长距离输送管线的压力系统,除非设计图纸有特殊要求,一般来说,管沟底的水平精度要求并不是很高。而对于重力排水系统,坡度的等级必须达到规定的要求。如果管沟底部相当平直,而且土壤内基本上没有大的石块,那么就没有必要再进行平整。当然,如果是一个没有受到扰动的管沟底层,那就更好。但如果管沟底已经被扰动或在开挖的过程中必须被扰动,那么其密实度至少应该达到其周围填埋材料的密实度,开挖的管沟底部一般要用直径不超过50mm的没有尖锐棱角的小石头再混和一些沙土和粘土等材料垫平。所有规格的UPVC管道一般都可以适应少量局部的管沟底的不平坦,但如果在回填材料中含有带尖棱的石头或坚硬的页岩,那么就可能会在管道表面产生应力集中区以致损伤管道。

对于在页岩及松散的岩石土壤中的开挖,为了避免与松散的岩石接触,必须为UPVC管道提供一个均一的沟床,开控管沟底时应比规定的等级挖深至少200mm,然后用适当的填埋材料回填至规定高度,并夯实到90%或更高的密实度。对于支撑强度较小的湿粘土或沙土等类似的不稳定土壤,管沟的开挖的深度要比规定的值深100-150mm。然后用指定的或原开挖的材料进行回填,这样即可保证为管提供一个均一的支撑。在不稳定的有机土壤中,如果安装地点的地下水位较高以致于淹没了管道,可以在管道上增加额外的重量来抵抗管道受到的浮力,但这个额外的设计重量不应该超过基础层的支撑强度。

(4)管沟内管道的敷设在管道被放入管沟之前,首先应该对管道进行全面检查,在没有发现任何缺陷的情况下,管道才被允许吊入或滚入管沟内。管道通常会在地面预先连接好,有时管道可能会被预先连接成大约150米长的许多管段,贮存在某一个地方,当需要下放及连接时,再被运到安装地点,然后采用热熔连接或机械连接的方式连接这些管段。

公称直径小于20mm的管道可以手工拖入管沟内;对所有的大管道、管件、阀门、消防栓及配件,应该采用适当的工具仔细将它们放到管沟内;对于长距离的管道的吊装,推荐采用尼龙绳索。

(5)最终的管道连接与装配管沟内管道的热熔连接同地面上管道的热熔连接方式相同,但必须保证所连接的管道在连接前必须冷却到土壤的环境温度。

管道与金属管道、水箱或水泵相连时,一般采用法兰连接。对于管材之间,当不便于采用热熔方式连接时,也可采用法兰连接。法兰连接时,螺栓应预先均匀拧紧,待8小时以后,再重新紧固。

(6)管道的压力测试

管道系统在投入运行之前应进行压力试验。压力试验包括强度试验和水密性试验两项内容。测试时一般推荐采用水作为试验介质。

强度试验在排除待测试的管道内的空气之后,以稳定的升压速度将压力提高到要求的压力值,压力表应尽可能放置在该段管道的最低处。

压力测试可以在管线回填之前或之后进行,管道应以一定的间隔覆土,尤其对于蛇行管道,压力试验时,应将管道固定在原位。法兰连接部位应暴露以便于检查是否泄漏。压力试验的测试压力不应超过管材压力等级或系统中最低压力等级的配件的压力等级的1.5倍,开始时,应将压力上升到规定的测试压力值并停留足够的时间保证管子充分膨胀,这一过程需要2-3小时,当系统稳定后,将压力上升到工作压力的1.5倍,稳压1小时,仔细观察压力表,并沿线巡视,如果在测试过程中并无肉眼可见的泄漏或发生明显的压力降,则管道通过压力测试。

在压力测试过程中,由于管子的连续膨胀将会导致压力降产生,测试过程中产生一定的压力降是正常的,并不能因此来证明管道系统肯定发生泄漏或破坏。水密性试验管道采用电热熔方式连接,使得管道具有较传统管材更为优越的水密性能。水密性试验的测试压力不应超过管材压力等级或系统中最低压力等级的配件的压力等级的1.15倍,当管道压力达到试验压力后,应保持一定时间使管道内试验介质温度与管道环境温度达到一致,待温度、压力均稳定后,开始计时,一般情况下,水密性试验应稳压24小时,试验结束后,如果没有明显的泄露或压力降,则通过水密性试验

(7)回填与夯实

可以采用优良的沙子与粘土砂砾材料作为UPCV管道的回填材料,包括细沙,粘沙及粘土砂砾的混和物。一般情况下,腋角及初回填要求至少要达到90%以上,

夯实层应该至少达到距管顶150mm的地方,对于距管道顶部少于300mm的地方应该避免直接捣实。最终回填可能会采用原开挖土壤或其它材料,但其中不得含有冻土、结块粘土及最大直径不得超过200mm的石块

PE管道施工方案样本

聚乙烯PE管道施工方案 一.施工前的准备 (1)施工单位应有相应的资质,工程施工人员应有本专业安装技术资格。 (2)施工图纸及其它有关技术文件齐备,并经会审经过;且有设计单位进行了技术交底。 ⑶到工地材料符合设计要求,施工机具、现场环境能保证正常施 工。 ⑷施工组织设计、施工方案已获批准。 ⑸施工场地用水、用电和材料堆放地、库房等能满足正常施工需 要。 ⑹施工人员已经过建筑塑料管道的安装技术培训。 二、材料的验收.运输及储存 (1)应检查有无产品出厂合格证,检验报告。 (2)进行外观及几何尺寸检查。检查管子内外表⑥是否清洁光滑, 是否有沟槽、划伤.凹陷、杂质和颜色不均等。 (3)检查长度,定尺管的长度应均匀一致,误差不应超过20mm。注意检查管□端⑥是否与管子的轴线垂直,是否存在气孔。 ⑷检查管材上连续的、间距不超过2m的永久性标志,写明用途(燃气或水)、原材料牌号、标准尺寸比、规格尺寸.标准代号和顺序号、生产厂名或商标、生产日期。

(5)检查不圆度,其值应不大于5%。检查管径及壁厚是否符合标准要求。 (6)应用非金属绳捆扎和吊装。 (7)不得抛摔和受剧烈撞击,也不得拖拽。 (8)不得暴晒、雨淋,也不得与油类、酸.碱、盐、活性剂等化学物质接触。 (9)管材、管件应存放在通风良好,温度不超过40C的库房内。在施工现场临时堆放时应有遮盖物。 (10)在运输和存放过程中,小管能够套在大管中。 (11)运输和贮存时应水平放置在平整的地面或车厢内,当其不平时应设平整的支撑物,其支撑物的间距以1—1. 5米为宜。管子堆放高度不宜超过1.5o (12)产品从生产到使用之间的存放期以不超过一年为宜。(13)施工用料要尽量按计划、进度安排。 三.PE管材热熔焊接(电熔式承插连接.热熔鞍形焊连接)及对接焊技术要点 ⑴管材断料应按实测管道长度进行。断料工具宜采用专用管剪和割刀,dn>40mm的管材宜采用机械断料。断料后管材断面应平整光滑、无毛刺,断面应垂直管轴线。 ⑵在热熔对接连接工具上,应校直两对应的待连接件,使其在同一轴线上,错边不宜大于壁厚的10%o

埋地PE管的施工方案.doc

埋地PE管的施工 1、埋设深度应根据冻土层深度、使用要求、埋地条件等因素综合确定,通常至少在最深冷冻线以下0.3m,且应符合如条件: 当管经de<=50mm时,管顶最小埋深为0.5m; 但管经de>50时,管顶最小埋深为0.7—1.0m; 2、沟底应连续、平整、沟底表面不得有碎石、硬块和其他突出物。 3、管道可以直接敷设在未经扰动的原土基础上,如果地基为岩石、硌石时,需铺设0.1~0.15m厚的细土或砂垫层;凡可以引起管道系统不均匀沉降的地段,其基础应进行处理或采取其他防沉降措施. 4、管道系统中,阀门、消防栓或者其他附属材料设施等接点处应设立独立的基础,并与之固定,同时采取防沉降措施。 5、开槽时,其沟底宽度一般为外经加0.3m.如土质较好时当沟槽深度为2m以内及3m以内不加支撑时,宽度另加0.5m及0.2m;深度超过3m的沟槽,每加深1m其沟底宽度应再增加0.2m.当沟槽内板桩支撑时,沟槽深度在2m或3m以内,其沟槽宽度应分别增加0.4m或0.6m 6、开挖沟槽时,沟底设计标高以上0.2m~0.3m的原状土应予以保留,禁止扰动,铺前应用人工清理,但一般不宜挖至沟底设计标高以下,如局部超挖,需用沙土或是合乎要求的原土填补并分层压实.

7沟低埋有不宜清除的石块等坚硬物或地基为岩石,半岩石,或硌石时,应铲除至设计标高以下0.15~0.2m,然后铺上沙土整压实, 铺设 1 PE管可预先在地面上接成很长很长的管路,等到每个焊口都充分冷 却后,趋势拖拉到沟边并置于其中.管路可承受的最大拖拉安全长度视管经大小及施工现场状况来定,通常小的管路可拖拉的最大安全距离是100m,较大的为50m. 2 对于坦地铺设,夏天DN100以下管路可稍微弯形铺设, &110以上的管路因有充分的土壤阻力,可抵抗热应力,无需预留管长. 当管路埋设在沼泽或河底时,因回填土太软,不足以抵抗管路应力时,管路两端就采用锚定以保护接点,铺定距离视管路表面积,比重和管路间的平均压力和摩擦系数而定. 3 PE管道铺设时,管道允许弯曲半径应符合下例规定: 管段上有承接头和其他附属设备时,不应小于125D. 管道公称直径D(mm) 允许弯曲半径(mm) D<=50 30D 50

工程PE管安装施工方案

XX工程PE管安装施工方案 一、工程概况 二、材料的进场和检验 三、施工技术方案措施 1.给水工程施工测量 2.施工测量方法 3.沟槽开挖的施工方法 4.管道安装 四、管道水压试验 五、管道试压质量保证措施 六、回填及路面恢复 七、雨季施工措施 一、工程概况 本工程根据:***********施工图、图纸交底进行管道敷设安装。1. 设计管材: 埋地给水管DN<200时主要采用给水用聚乙烯(PE)塑料给水管,PE管道公称外径(de)≥90时,管道公称压力为1.0MPa,标准尺寸比SDR17,热熔连接;PE管道公称外径63≤(de)<90时,管道公称压力为1.25MPa,标准尺寸比SDR13.6,热熔连接;PE塑料给水管按行业标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》(CJJ101-2004)执行,原材料需采用级别为PE100的进口料。

2. 不同管材之间连接方式:管径<de90PE管与其他材质的管道连接采用钢塑转换器,管径≥de90的PE管与阀门等设备连接采用法兰连接,经检查合格后,按内外防腐要求处理;施工过程中应合理配置管节铺设方式。 二、材料的进场和检验 为保证工程质量, 我方在材料进场前填报进场申报表,报监理验收,监理根据规范(GB50242--2016)对进场材料的品种、规格、外观等进行验收, 包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损, 整根管的外观应光滑,无色泽不均现象, 检查管道的壁厚和圆度。查验生产厂商出具的产品合格证、质量验收报告及政府主管部门颁发的使用许可证等质量证明文件, 符合要求后予以签认。材料进场后, 我方按规定的批量及频率对进场的材料和配件进行见证抽样、送检, 检验结果合格后方可施工。 三、施工技术方案措施 施工顺序:施工放线→挖沟槽→管道安装→试压→回填→浇砼根据图纸与现场实际地貌放线,确定避开地下障碍(煤气管、电缆、给排水管和其它不可拆除的基础等),同时控制好管沟深度和宽度,如与其它管线出现不可避免的相交情况,需做好其它管线相交部分的施工保护。 给水工程施工测量 1)测量放线:首先根据建设单位移交的坐标点及高程点,设计施工现场测量简图。

PE管道施工方案

某某县凯江河铜山桥至大西街污水管网建设工程 PE管道专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人:

某某县某某建设工程有限责任公司 目录 第一章工程综合说明 (1) 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (2) 第三节工程地质与环境条件 (4) 第二章施工准备及工艺流程 (4) 第一节.................................................. 施工准备4 第二节施工工艺流程 (8) 第三章主要施工技术 (9) 第一节管道材料及管道布置 (9) 第二节管沟开挖 (12) 第三节 PE管道安装 (17)

第四节井室、砖胎膜砌筑 (22) 第五节镇(支)墩及包管 (26) 第六节阀门安装 (28) 第七节水压试验 (30) 第八节沟槽回填 (35) 第四章质量标准与控制 (36) 第一节质量标准 (36) 第二节质量保证的技术措施 (37) 第三节原材料、半成品及成品质量保证措施 (38) 第四节季节性施工措施 (38) 第五节半成品、成品保护措施 (39) 第五章安全生产与文明施工 (39) 第一节安全管理目标 (39) 第二节...........................................现场施工安全要求40

第三节安全技术措施 (42) 第四节文明施工及治安消防 (45) 第六章应急救援预案 (46) 第一节应急预案的方针与原则 (46) 第二节应急预案工作流程图 (46) 第三节明挖深基坑开挖存在的危险因素及预防、应急措施 (47) 第四节应急救援组织架构 (51) 第五节事故报告 (53)

PE管的安装施工方案

PE管的安装施工方案 1.PE管材、管件及附件的质量要求: (1)首先检查以下内容且应符合《PE管材、管件》GB/、GB/T13663要求 ①出厂合格证②检测报告③使用的PE原料级别(PE80或PE100)和牌号④外观⑤长度⑥颜色⑦不圆度⑧外径及壁厚⑨生产日期 PE管道在地面连接时,管道的沟槽长度,应符合以下要求: a、单管为 为PE管外径)。 b、双管为dn1+dn2+S+(dn为PE管外径,S为两管间距)(S一般为~ PE管道在地下连接时,可适当增加接口处槽底宽度,管沟宽度不宜小于dn+500mm,且不得小于700mm。 PE管给水管埋设时最小管顶覆土深度应符合下列要求: a、埋设在车行道下时,不应小于800mm。 b、埋设在非车行道下时,不应小于600mm。 c、埋设在耕地、水田下时,不应小于800mm,当采取行之有效措施后,上述规定可适当降低。 人工开挖管槽时,要求槽底部平整、密实,无尖锐物体。沟底可以有起伏,但必须平滑地支撑管材,若有超挖时,必须回填夯实。机械开挖时,应在设计槽底留出200mm余量,由人工清理。

管道安装敷设完毕,经隐蔽工程验收后,应立即回填,回填时应符合下列规定: a、防止槽内积水造成管道漂浮。 b、管道两侧及管顶200mm内回填土不得含有坚硬的物体、冻土块。 c、回填应分层夯实,一般虚铺厚度:木夯≤20cm,蛙式夯30cm;压路机40cm,振动压路机50cm。 d、回填的时间宜在一昼夜中气温最低的时刻,回填必须从管两侧同时回填,同时夯实再回填第二层。 e、在管道试压前,一般情况下,管顶以上回填土不宜少于500mm,应当留出管道接头处200mm内不得进行回填。 f、管道试压后的大面积回填,宜在管道内充满水的情况下进行,管道敷设后不宜长时间处于空管状态。 敷设时改变PE管道的方向,可以使用预先定制成型的弯头管件或在一定限度内利用管材的自然柔性,在弯曲半径大于或等于30~100倍管往时可以利用自然的柔性而不设置弯头(但不应机械弯曲管材或用加热的办法弯曲管材)。 管道设置阀门、消火栓、伸缩器等附属件时,其重量不得由管道支撑,必须设置砼或砖支墩,支墩应有足够的体积和稳定性,并用固定装置将附属件固定。 PE管道敷设时,宜随管道走向敷设,金属示综线;距管顶不小于300mm应埋设警示牌,警示牌上应标明醒目的提示字样。

PE给水管施工技术方案

PE给水管施工技术方案 一、给水管道施工工艺流程 1、机械开挖至基底20cm 2、人工开挖至基底 3、基槽验收合格 4、基础施工 5、下管安装 6、接口 7、安装阀门,消防栓 8、砌筑检查井 9、管线试压 10、冲洗消毒 11、管道回填 二、管道主要工序施工方法及要点 1、基槽开挖 a:施工前复测准备接入的管线的位置和高程,与设计高程无误时方可进行施工(连接原有管道)。施工中执行二级测量复核制度,定期检查,做好施工的原始记录,及时进行成品测量。开槽时要认真了解交叉口的现状管线及其他障碍物,以便开挖时采取妥善的加固保护措施。b:机械开挖基槽,槽底预留20cm左右,由人工清理槽底,确保槽底原状土不受扰动。 c:开挖深度为1:0.25(挖深>2.5m时,拨台宽度为0.5m),如遇土质较差时,坡度适当放大,如位置受限,需采取必要的支护,防止坍塌。 d:开槽后,在下管安装前约请有关人员包括监理,业主验槽合格后方可进行下道工序。(本工程根据设计院S-R-12工程设计变更通知单要求,不需施工管基础。) 2、管道施工

a:主管采用球墨铸铁管,橡胶圈承插接口,过桥管采用D325×8焊接钢管,沿路预埋支管采用D219×6焊接钢管。 b:施工前需对管件及阀门进行试验检测,其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍,材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验,包括文字证明和实物检查。 c:管材在运输,装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞。管道的铺设应在验槽合格后方可进行,在铺设管道前要对管材,管件等重新进行一次外观检查,发现有问题的管材和管件均不得使用。 d:管材的吊运及放入槽内时,应采用可靠的软带吊具,平稳下沟,不得与槽底和槽壁发生剧烈碰撞。配管时沿沟槽分散配置,减少二次搬运,为确保下管位置的准确,需在管内放置带有中心刻度的水平尺,检验时看管道坐标中心线上下垂的中心吊线与水平尺的中心是否重合。 e:管节安装: (1)安装前首先清除管内和插口处的粘沙和毛刺,并将橡胶圈表面的油污物清除干净。(2)验槽合格后下管,为防止浮管直接在管道无接口处先部分回土,同时应先回细土,防止石块碎砖损伤管道。 (3)固化管道连接时在插入管放置橡胶圈,并确保橡胶圈不翘不扭,均匀一致的卡在槽内,如有忖里破损,应在承插部分涂刷植物油润滑,随之将管自插口轻轻插入承口内,拨正管道后使用手拉葫芦拉紧(管子的插入深度需在管口做好记号),每个承插口的最大转角不得大于4°21′。 f:管道的三通,弯头及阀门处按设计要求设置管墩和支墩,安装完成24小时后应及时进行水压试验,管道清洗和隐蔽工程验收工作,并及时填写各项验收记录,同时进行回填,并分层夯实。 3、钢管及钢制管件焊接 a:焊接方法采用手工焊接,焊接条件为固定口和转动口全位置焊接,焊接材料按规定选用 E4303电焊条或达到该要求的焊条。

pe管道施工方案44169

兰池二路PE管道施工工程PE管热熔对接施工方案 编制人:编制日期: 审核人:审核日期: 批准人:批准日期: 山西省工业设备安装公司 2011年6月10日

PE管热熔对接施工方案 兰池二路PE燃气管道施工工程。本工程位于泾渭新区兰池二路,共需埋设PE管道2155米,管径dn110。本工程把对PE管的热熔对接作为特殊施工过程,为保证PE管道施工质量和进度特指定本施工方案。 聚乙烯(PE)管施工工艺 1.PE管材料的特性 聚乙烯(PE)管材是一种新型材料,它具有柔韧性好,耐腐蚀性强、质轻、抗冲击性能优良等特点,管材、管件连接可采用热熔对接及电熔等连接方式,使管材、管件熔为一体,系统安全可靠,施工成本低,在工程应用中发展迅速。 本工程采用PE80管材,公称外径为110mm。 2.管道施工 聚乙烯(PE)管道按照行业标准CJJ/T98-2003《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》要求施工。 2.1.管材、管件运输及贮存 先将仓库附近的一块空场地平整出来,管材、和管件到货后,小心搬运至空场地,整齐摆放,堆成三层,不得剧烈碰撞,避免接触尖锐物件。若PE管被刮伤,刮伤深度超过1cm,则将其切除。管材堆放好后,面上盖一层油毛毡,避免日晒雨淋。PE管受温度影响较大,值班人员经常检查,发现未防护好的及时处理。

一、热熔对接机设备简介: 本工程PE管热熔对接设备采用DRJ—315热熔焊机,DRJ—315热熔焊机由夹具、铣刀、加热板、电动控制部分和液压系统组成。其采用电动铣削,液压驱动,整体结构为“分体”式,加热板由温度表直接显示温度,加热板表面有不粘涂层,电动机带动液压泵,系统的各种压力直接由调压阀手动调节。 主要技术参数: 焊接温度调节范围(°C)0—300 工作电压(V)220 加热板功率(W)2500 油泵电动功率(W)750 铣刀电动功率(W)1000 二、PE管热熔对接的要求: a)需用专用的热熔对接机具。 b)应检查有无产品出厂合格证,并索要出厂检验报告; c)一般适用于OD ≥90 mm管;管壁厚度> 6mm。 d)适用于同种牌号、材质的管材与管材,管材与管件 连接。性能相似,不同牌号材质的连接需试验验证。 e)不使用明火。 f)在寒冷气候(-5度以下)和大风环境下进行连接操作 时,应采取保护措施,或调整连接工艺。 三、热熔对接连接(对接焊)工艺

PE管安装施工方案

PE管安装施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人:

日期: 目录 一、工程概况 (4) 二、材料的进场和检验 (4) 三、施工技术方案措施 (5) 给水工程施工测量 (5) 施工测量方法: (5) 沟槽开挖的施工方法 (5) 管道安装 (7) 四、管道水压试验 (9) 五、管道试压质量保证措施 (11) 六、回填及路面恢复 (12) 七、雨季施工措施 (12)

一、工程概况 本工程根据:***********施工图、图纸交底进行管道敷设安装。 1. 设计管材: 埋地给水管DN<200时主要采用给水用聚乙烯(PE)塑料给水管,PE管道公称外径(de)≥90时,管道公称压力为1.0MPa,标准尺寸比SDR17,热熔连接;PE管道公称外径63≤(de)<90时,管道公称压力为 1.25MPa,标准尺寸比SDR13.6,热熔连接;PE塑料给水管按行业标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》(CJJ101-2004)执行,原材料需采用级别为PE100的进口料。 2.不同管材之间连接方式:管径<de90PE管与其他材质的管道连接采用钢塑转换器,管径≥de90的PE管与阀门等设备连接采用法兰连接,经检查合格后,按内外防腐要求处理;施工过程中应合理配置管节铺设方式。 二、材料的进场和检验 为保证工程质量, 我方在材料进场前填报进场申报表,报监理验收,监理根据规范(GB50242--2016)对进场材料的品种、规格、外观等进行验收, 包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损, 整根管的外观应光滑,无色泽不均现象, 检查管道的壁厚和圆度。查验生产厂商出具的产品合格证、质量验收报告及政府主管部门颁发的使用许可证等质量证明文件, 符合要求后予以签认。材料进场后, 我方按规定的批量及频率对进场的材料和配件进行见证抽样、送检, 检验结果合格后方可施工。

pe管道施工方案

兰池二路PE管道施工工程 PE管热熔对接施工方案 编制人:编制日期: 审核人:审核日期: 批准人:批准日期: 山西省工业设备安装公司 2011年6月10日 PE管热熔对接施工方案 兰池二路PE燃气管道施工工程。本工程位于泾渭新区兰池二路,共需埋设PE管道2155米,管径dn110。本工程把对PE管的热熔对接作为特殊施工过程,为保证PE管道施工质量和进度特指定本施工方案。 聚乙烯(PE)管施工工艺 1.PE管材料的特性 聚乙烯(PE)管材是一种新型材料,它具有柔韧性好,耐腐蚀性强、质轻、抗冲击性能优良等特点,管材、管件连接可采用热熔对接及电熔等连接方式,使管材、管件熔为一体,系统安全可靠,施工成本低,在工程应用中发展迅速。 本工程采用PE80管材,公称外径为110mm。 2.管道施工 聚乙烯(PE)管道按照行业标准CJJ/T98-2003《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》要求施工。 2.1.管材、管件运输及贮存

先将仓库附近的一块空场地平整出来,管材、和管件到货后,小心搬运至空场地,整齐摆放,堆成三层,不得剧烈碰撞,避免接触尖锐物件。若PE管被刮伤,刮伤深度超过1cm,则将其切除。管材堆放好后,面上盖一层油毛毡,避免日晒雨淋。PE管受温度影响较大,值班人员经常检查,发现未防护好的及时处理。 一、热熔对接机设备简介: 本工程PE管热熔对接设备采用 DRJ—315热熔焊机,DRJ—315热熔焊机由夹具、铣刀、加热板、电动控制部分和液压系统组成。其采用电动铣削,液压驱动,整体结构为“分体”式,加热板由温度表直接显示温度,加热板表面有不粘涂层,电动机带动液压泵,系统的各种压力直接由调压阀手动调节。 主要技术参数: 焊接温度调节范围(°C)0—300 工作电压(V)220 加热板功率(W)2500 油泵电动功率(W)750 铣刀电动功率(W)1000 二、 PE管热熔对接的要求: a)需用专用的热熔对接机具。 b)应检查有无产品出厂合格证,并索要出厂检验报告; c)一般适用于OD≥90 mm管;管壁厚度 > 6mm。 d)适用于同种牌号、材质的管材与管材,管材与管件连接。性能相似,

PE管道的施工方法

P E管道的施工方法 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

(3)PE管道安装施工 1)施工前的准备 ①熟悉施工图并到施工现场了解情况,请设计单位做设计交底。 ②根据施工工艺要求。准备相应的施工机具。在管道连接中,应按照管材管件生产厂家推荐的与该厂产品相匹配的焊机进行连接,同时生产厂家应对他们的推荐承担责任。在电熔焊连接中,应特别注意这一点。 ③正式施工前应对操作工进行专门的培训。 ④采购管材、管件。 ⑤材料的验收 用户对产品的验收,应做到如下几点: A、应检查有无产品出厂合格证,并索要出厂检验报告。 B、进行外观及几何尺寸检查。检查管子内外表面是否清洁光滑,是否有沟槽、划伤、凹陷、杂质和颜色不均等。 C、检查长度,定尺管的长度应均匀一致,误差不应超过 20mm。注意检查管口端面是否与管子的轴线垂直,是否存在气孔,若有气孔则管材不合格。 D、输供水管材应为黄色或黑色。当为黑色时管上必须有醒目的黄色条统供水管材为蓝色或本色(国家标准为蓝色)。同时管材上应有连续的、间距不超过2m的永久性标志,写明用途(燃气或水)、原材料牌号、标准尺寸比、规格尺寸、标准代号和顺序号、生产厂名或商标、生产日期。 E、检查不圆度,其值应不大于5%。 F、检查管径及壁厚是否符合标准要求。

⑥管材、管件运输与保管 在聚乙烯产品的运输和保管中,应按下述方法进行: A、应用非金属绳捆扎和吊装。 B、不得抛摔和受剧烈撞击,也不得拖拽。 C、不得暴晒、雨淋,也不得与油类、酸、碱、盐、活性剂等化学物质接触。 D、管材、管件应存放在通风良好,温度不超过40℃的库房内。在施工现场临时堆放时应有遮盖物。 E、在运输和存放过程中,小管可以套在大管中。 F、运输和贮存时应水平放置在平整的地面或车厢内,当其不平时应设平整的支撑物,其支撑物的间距以1—1.5米为宜。管子堆放高度不宜超过 G、产品从生产到使用之间的存放期以不超过一年为宜。发料时要坚持先进先出的原则。 2)土石方工程 ①开槽 沟槽开挖前,施工单位应作好一切准备工作,并会同建设、设计及其它有关单位共同核对有关地下管线及构筑物的资料,必要时开挖深坑核实。 在施工区域内,有碍施工的已有建筑物和构筑物、道路、沟渠、管线、电杆、树木等,应在施工前,由建设单位与有关单位协商处理。 在地下水位较高的地区或雨季施工时,应采取降低水位或排水措施,及时清除沟内积水。

PE管道安装施工方案

1、PE管道安装 (1)管道连接前,应对管材和管件及附属设备按设计要求进行核对,并应在施工现场进行外观检查,符合要求方可使用。主要检查项目包括耐压等级、外表面质量、配合质量、材质的一致性等。 (2)应根据不同的接口形式采用相应的专用加热工具,不得使用明火加热管材和管件。 (3)采用熔接方式相连的管道,宜使用同种牌号材质的管材和管件,对于性能相似的必须先经过试验,合格后方可进行。 (4)管材和管件应在施工现场放置一定的时间后再连接,以使管材和管件温度一致 (5)在寒冷气候(-5度以下)和大风环境条件下进行连接时,应采取保护措施或调整连接工艺。 (6)管道连接时管端应洁净,每次收工时管口应临时封堵,防止杂物进入管内。 (7)管道连接后应进行外观检查,不合格者马上返工 2、PE管道试压 (1)试压前准备阶段 根据规范试压段长度不应大于1.0KM,过路段单独试压,对管道接口、节点、支墩等其它附属建筑物进行外观检查,支墩及锚固的管件应采取加固措施,对管道系统用水仪表检查是否能正常排气、放水。落实试压后的排水设备及排水出路。 (2)管道试压 1)管内充水。试压前向管内灌水,此时打开排气阀,充分排气至水流连续后,关闭排气阀门停止充水,水充满后浸泡24小时,再

进行试压。 2)强度试压。加压分级进行,每次加压0.2MPa,每加一次,对整个管路进行检查,无异常现象时,再继续加压,水压升至试验压力后,保持10分钟,接口、管身无破损及漏水现象,即为强度试验合格。 3)严密性试验,实测渗水量小于或等于各种管径对应的允许渗水量时,严密性试验为合格。 (3)试压时注意事项: 1)试压时应把空气排净,否则试压时压力表反应较差。 2)管道的弊口处应用管堵堵严,并加临时支撑,不得用闸阀代替。 3)当管道有压时,严禁整修管道和紧固螺栓,检查管道时不得用手锤敲打管壁和接口,遇有缺陷时应做出标志。 4)试压泵安装在管道的低端,压力表每端装一个阀门控制。5)水试压时,后背顶撑,管道两端严禁站人。

PE给水管施工方案

管道更换工程 施 工 方 案 编制人:(签章)

一、工程概况 工程建设概况 本管道更换工程建在香山植物研究院内,管道所在水塔支筒高度大于45米。日供水量水源来自城市自来水,经加压站加压至水塔供研究所用水。现场施工自2013年05月02日开工到2013年06月02日竣工,总工期为30天。 二、原有管道拆除 原有铸铁给水管道由于使用年限过久,已出现漏水锈蚀,不堪使用,现进行更换。 拆除步骤:清理塔内垃圾—搭井筒内脚手架(新管道安装完后再拆除)—拆除原有管道保温层保护层—切割原有铸铁管(自上而下)—下运废管和渣土并外运 注意事项:切割时注意用电安全,管道切割前必须固定牢固,下运时必须绑扎好后缓慢吊运码放,人员在施工时必须三宝在身。 三、给水管道安装 给水管道采用PE给水管 1、准备工作 1)管道安装的洞口宽度和垂直度应符合现场施工要求。 2)材料的要求 PE管内壁应光滑,压力必须达到设计要求,气密性能要安全可靠,对工作振动、波动要有较强的适应性,必须抗酸碱腐蚀,而管材无损坏,

PE管及管道附件、阀件、管线所配备的零部件齐全,必需有出厂合格证,检验报告等必要的手续,严禁使用三无产品。阀门经耐压试验合格,直观检查无裂纹。 2、PE管安装 1)PE管运输和储存 PE管由生产厂家供货,运至现场可暂时沿管线方向摆放在施工现场一侧,PE管的运输和贮存应注意: 运输过程中必须垫稳绑牢,且宜采用加长汽车,汽车管尾摆动,损坏管节。安装立管节时,宜采用兜身吊,轻装轻放。管节安装前,将管、管件按施工设计的规定摆放,摆放的位置应便于下管。管节现场贮存量应做到适中,既不影响施工进度,又不能太多,以免长时间在阳光下曝晒。 2)PE管安装 由于PE管较轻,可采用人工下管,用麻绳系信管身多处,下管时不得与墙壁碰撞,不得在洞口上下拖动PE管。 3)对接熔化焊接头施工工艺 (1) 清理管端; (2) 将管子夹紧在熔焊设备上,使用双面修整机具修整两个焊接接头端面; (3) 取出修整机具,通过推进器使两管端相接触,检查两表面的一致性,严格保证管端正确对中; (4) 在两端面之间插入210 ℃的加热板,以指定压力推进管子,将管端压紧在加热板上,在两管端周围形成一致的熔化束(环状凸起) ;

聚乙烯PE管道施工方案

聚乙烯PE管道施工方案 一、施工前的准备 ⑴施工单位应有相应的资质,工程施工人员应有本专业安装技术资格。 ⑵施工图纸及其他有关技术文件齐备,并经会审通过;且有设计单位进行了技术交底。 ⑶到工地材料符合设计要求,施工机具、现场环境能保证正常施工。 ⑷施工组织设计、施工方案已获批准。 ⑸施工场地用水、用电和材料堆放地、库房等能满足正常施工需要。 ⑹施工人员已经过建筑塑料管道的安装技术培训。 二、运输及储存 ⑴PE管材易被尖锐物品等划伤,而表面划伤时运行中产生应力开裂的重要诱因。 ⑵长时间剧烈的日晒将加速管材老化、缩短使用寿命。 ⑶油类、酸、碱、盐尤其是活性剂类有机化合物附在管材上,将使其运行中,在一定条件下耐环境应力开裂性能有所降低。 ⑷在搬运过程中,应轻拿轻放,不得抛、摔、和拖拽。 ⑸储存地应尽量平整,通风良好,远离热源,油污和化学污染等,室外堆放有遮盖物,不得长期暴晒和雨淋。 ⑹禁止接触尖锐、锋利器物,避免管材的扎伤和磨损。 ⑺施工用料要尽量按计划、进度安排。连接完毕确认无误后应及时下沟,防止人为损坏。 三、PE管材热熔焊接(注塑式承插连接、电熔式承插连接、热熔鞍形焊连接)及对接焊(注塑式、对接式)技术要点。 ⑴管材断料应按实测管道长度进行。断料工具宜采用专用管剪和割刀,dn≥40mm的管材宜采用机械断料。断料后管材断面应平整光滑、无毛刺,断面应垂直管轴线。 ⑵在热熔对接连接工具上,应校直两对应的待连接件,使其在同一轴线上,错边不宜大于壁厚的10%。 ⑶应用热熔对接工具上的铣刀铣削连接的断面,使其与管道轴线垂直,并应保证待连接面能吻合。 ⑷应用洁净棉布擦净管材或管件待连接面,以及热熔对接连接工具的加热面上的污物。 ⑸用热熔对接工具加热待连接的端面,加热时间、加热板温度(200℃-220℃)应满足管材焊接要求。管

PE管线施工方案

一、编制依据 1.1 设计施工图09133S-SP2-02 1.1《输气管道工程设计规范》GB50251-2003 1.2《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 1.3《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 1.5《燃气用埋地聚乙稀(PE)管道系统第1部分:管材》GB-15558.1-2003 1.6《燃气用埋地聚乙稀(PE)管道系统第2部分:管件》GB-15558.2-2005 1.7《聚乙稀燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008 二、工程概况 2.1 项目主要实施连接西塘、干窑至天凝天然气中压管线,全长43千米,本次招标为 大王椰路、东信路、洪三线段,其中De400长4500米,De315长2600米,De160长530米,De110长100米。本工程为应急工程。 2.2 管道输送介质为天然气。 2.3 管线设计压力为0.4MPa。 2.4 管材为聚乙烯燃气管PE100 SDR11(简称PE管)、管径dn315 ,PE100 SDR17.6、 管径dn315。 2.5 管线全部采用沟埋敷设。 2.6 新建管线穿越洪三线、桃园、道路、厂区门口、河道、干窑大道,平黎公路共计13 处。其中穿越洪三线、干洪线、干窑大道、平黎公路等11处采用套管保护,芦墟荡桥下采用管沟保护。 三、施工方案及施工部署 3.1.施工方案:管沟采用人工开挖、夯填、余土拉运。PE管焊接、打压、流水作业。 施工程序: 施工准备→测量放线→管沟开挖→PE管拉运→布管→组装→焊接→套管制安→下沟→连头→夯填→标桩埋设→吹扫打压→地貌恢复→竣工。 3.2.施工部署: 3.2.1针对此项工程我公司成立:介休市天然气利用工程项目部,按项目组织施工,全面 负责本工程的组织、指挥及协调、管理、监督工作。

PE管道焊接施工方案2018年

PE管道焊接技术施工方案 1 概述 PE管材料属聚烯烃类高分子化合物,其分子由碳、氢元素组成,无有害元素,卫生可靠。在加工、使用及废弃过程中,不会对人体及环境造成不利影响,是绿色建材。PE管材不仅韧性、挠性好,而且焊接性能极佳,管道连接过程中施焊效果可靠,造价低;同时具有良好的气密性、耐腐蚀性和良好的抵抗裂纹快速传递能力,因而广泛用于市政、石油、化工、燃气等建设领域。PE管材的应用是2004 年建设部科技成果推广项目。公司近年来开展对PE管热熔焊接技术进行研究,研究成果成功地用于珠三角地区的燃气工程,取得了较好的经济效益和社会效益。 2 特点 2.0.1 工艺流程先进,可实现全自动、半自动施工。 2.0.2 接头连接牢固可靠。 2.0.3 施工技术先进,设备操作简单,劳动强度低。 2.0.4 施工过程中无需配备较多的施工机具,节约成本,机动灵活。 3 适用范围 本工法可用于市政建设给排水、燃气管道安装以及石油、化工、水处理等领域适用于管径大于110mm ,小于425mm的管道施工(一般不允许不同材质的PE 管直接对接) 。 4 工艺原理 热熔焊焊接是利用加热工具将管道或管件端面加热到210 ℃左右,在可控压力下持续一定时间,使两端面熔合为一体,形成符合质量要求的管道焊接接头。 5 施工方法 PE管的焊接施工可以在管沟边进行也可以在管沟内进行,无论采取哪种方式都应将热熔焊机机架安置平稳。 5.1 施工工艺流程 管道、管件的验收→焊接准备→连接部位端部铣平和同轴度校对→测量拖拉力→在可控压力下焊接→管道吹扫→试压。 5.2 施工方法 5.2.1 管道、管件的验收 管道、管件应根据施工要求选用配套的等径、异径弯头和三通等管件。热熔焊接宜采用同种牌号、材质的管件,对性能相似的不同牌号、材质的管件之间的焊接应先做试验。主要依据:设计图纸、现行《燃气工程用埋地聚乙烯管材》GB/T15558.1、GB/T15558.2 技术标准;《聚乙烯燃气管道工程技术》CJJ63技术标准。 5.2.2 焊接准备 1.检查焊接机状况是否满足工作要求,检查机具各个部位的紧固件有无脱落或松动。 2.检查机电线路连接是否正确、可靠。 3.检查液压箱内液压油是否充足。 4.确认电源与机具输入要求是否相匹配。 5.加热板是否符合要求(涂层是否损伤) 。 6.铣刀和油泵开关是否正常等。 5.2.3 连接部位端部铣平和同轴度校对 1.用干净的布清除两管端部的污物。将管材置于机架卡瓦内,使对接两端伸出的长度大致相等且在满足铣削和加热要求的情况下应尽可能缩短,通常为25~30mm。管材在机架以外的部分用支撑架托起,使管材

PE管安装施工方案

P E管安装施工方案Last revision on 21 December 2020

深圳市龙岗区社区给水管网改造二期工程—布吉供水有限公司供水片区(凤凰村、百花社区、下李朗社区) PE管安装施工方案编制单位:广东创茂建设工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 广东创茂建设工程有限公司 2016年3月16日

目录 一、工程概况 (2) 二、材料的进场和检验 (2) 三、施工顺序 (3) 四、管道水压试验 (7) 五、管道试压质量保证措施 (9) 六、回填及路面恢复 (9) 七、雨季施工措施 (10)

一、工程概况 本工程根据:中国市政工程西南设计研究总院有限公司提供(本工程施工图) 1、改造方案:本次改拟根据现状市政管网根据现状市政管网,结合已完成的消防改造,对片区内部社区给水管网重新布局,优化管网系统,保障供水安全性。并根据改造区域用水情况扩大管网覆盖面积。主要包括新建小区供水支管、表组及相关附设设施,与现状用水设施碰通等。 本次设计接市政管网处最大供水压力。 2. 设计管材: 埋地给水管DN<200时主要采用给水用聚乙烯(PE)塑料给水管,PE 管道公称外径(de)≥90时,管道公称压力为,标准尺寸比SDR17,热熔连接;PE管道公称外径63≤(de)<90时,管道公称压力为,标准尺寸比,热熔连接;PE塑料给水管按行业标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》(CJJ101-2004)执行,原材料需采用级别为PE100的进口料。 3. 不同管材之间连接方式:管径<de90PE管与其他材质的管道连接采用钢塑转换器,管径≥de90的PE管与阀门等设备连接采用法兰连接,经检查合格后,按内外防腐要求处理;施工过程中应合理配置管节铺设方式。 二、材料的进场和检验 三、为保证工程质量, 我方在材料进场前填报进场申报表,报监理验收,监理根据规范(GB50242--2002)对进场材料的品种、规格、外观等进行验收, 包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损, 整根管的外观应光滑,无色泽不均现象, 检查管道的壁厚和圆度。查验生产厂商出具的产

PE给水管安装施工方案

天津鼎华检测科技有限公司工程PE给水管安装专项施工方案 DY—()建—()—() 编制人: 初审人: 审核人: 审批人: 大元建业集团股份有限公司 年月日

目录 第一章工程概况 (2) 第二章:编制依据 (2) 第三章总体施工组织 (2) 第一节、总体施工顺序 (2) 第二节:施工流水段划分及方法 (7) 第三节:施工组织管理体系 (9) 第四节:施工管理 (10) 第五节:施工进度计划各阶段工期分配及控制 (11) 第六节:各阶段的质量控制点 (13) 第四章工程质量保证措施 (14) 第五章确保施工工期措施 (17) 第一节:施工组织保证措施 (17) 第二节:施工技术保证措施 (17) 第六章确保安全生产、文明施工措施 (19) 第一节:施工现场安全措施 (19) 第二节:现场环保措施 (21) 第三节:现场文明施工措施 (21)

第一章工程概况 1.1 工程名称:天津鼎华检测科技有限公司给水,排水及雨水系统. 1.2 设计范围:本工程介质为给水,排水及雨水.管线范围为厂区内部车间外地下给水,排水及雨水管网至厂区西南侧市政管网对接接口.本工程仅包括管线,阀门.不包括工程项目中消防以及工艺,土建,电气,自控等其它分项工程. 第二章:编制依据 2.1 <<室外给水设计规范>>GB50013-2006; 2.2 <<给水排水管道工程施工及验收规范>>GB50268-2008; 2.3 <<室外给水管道附属构筑物>>新12S8; 本工程图纸技术要求-----。本工程为道路施工配套工程。该工程安装的管线虽较长,安装要求高,工期紧任务重,材料为新型材料,这对施工带来一定的难度。质量控制比较难。该工程管线短而复杂给管理带来一定的难度,第三章总体施工组织 第一节、总体施工顺序 一、根据该工程的特点、现场条件、工期状况,合理地安排施工顺序,划分施工段,各施工段流水施工,处理好施工搭接,组织好后勤供应,是加快施工进度,确保优质、高速、安全、文明地完成本工程施工任务的关键,本工程总体施工顺序如下: 二、放线→管沟开挖→管线布管→PE管焊接→PE管焊口检测→阀门安装→焊口防腐→管线吹扫→管线试压→回填土方→警示带、电子标示器敷设→竣工扫尾→交工验收→竣工资料。 三、在整个工程施工过程中应根据施工进度相互密切配合,做到协调统一、目标一致。 四、整个工程大体分三大阶段完成,第一阶段为主管段。此段为工程的主体,重点抓好此段质量及进度。第二阶段为备种留头管及过路管,过路管主

PE管安装施工方案

P E管安装施工方案文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

P E管安装施工方案一、管材概述 PE给水管作为一种新型管材,具有耐腐蚀、无毒性、内壁光滑阻力小、 抗老化使用寿命长(50年)、重量轻(密度只有钢管的1/8)、安装劳动强 度低、施工费用少、抗震性能强、材质柔韧性好等特点。 二、材料的进场和检验 三、为保证工程质量, 我方在材料进场前填报进场申报表,报监理验收, 监理根据规范(GB50242--2002)对进场材料的品种、规格、外观等进行验收, 包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损, 整根管的外观应光滑,无色泽不均 现象, 检查管道的壁厚和圆度。查验生产厂商出具的产品合格证、质量验收 报告及政府主管部门颁发的使用许可证等质量证明文件, 符合要求后予以签认。材料进场后, 我方按规定的批量及频率对进场的材料和配件进行见证抽样、送检, 检验合格后方可施工。 四、三、施工顺序: 五、管道安装→试压→浇筑砼 六、1、管道安装 七、(1)、PE管采用热熔连接,因该方法成本低、管道接口质量好、不需 管件等优点。, 八、热熔连接的主要步骤有: 九、①、材料准备:将管道或管件置于平坦位置,放于对接机上,留足 10-20mm的切削余量。 十、②、夹紧:根据所焊制的管材、管件选择合适的卡瓦夹具,夹紧管材,为切削做好准备。

十一、③、切削:切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层,保证两对接端面平整、光洁、无杂质。 十二、④、对中:两焊管段端面要完全对中,错边越小越好,错边不能超过壁厚的10%。否则,将影响对接质量。 十三、⑤、加热:对接温度一般在210-230℃之间为宜,加热板加热时间冬夏有别,以两端面熔融长度为1-2mm为佳。 十四、⑥、切换:将加热板拿开,迅速让两热融端面相粘并加压,为保证熔融对接质量,切换周期越短越好。 十五、⑦、熔融对接:是焊接的关键,对接过程应始终处于熔融压力下进行,卷边宽度以2-4mm为宜。 十六、⑧、冷却:保持对接压力不变,让接口缓慢冷却,冷却时间长短以手摸卷边生硬,感觉不到热为准。 十七、⑨、对接完成:冷却好后松开卡瓦,移开对接机,重新准备下一接口连接。 十八、 (2)、热熔连接质量控制要点 十九、热熔连接因技术要求较高,应注意对接口质量进行外观检查,要求接口处形成均匀的凸缘。造成连接质量问题常见有以下方面的原因,施工中应注意防范: 二十、①、不同材质、品牌、壁厚的管材和管件混用; 二十一、②、连接件的端面未保持清洁,对粘有的水或泥土应及时清理; 二十二、③、操作人员技能不高,对热熔连接的工艺参数(加热时间,加热温度、连接压力、冷却时间)未按规定要求严格控制; 二十三、④、未完全冷却就移动连接件或对连接件施加外力; 二十四、⑤、熔接设备要定期维护保养,保证设备良好的使用状态。

PE管道施工方案

某某县凯江河铜山桥至大西街 污水管网建设工程 PE管道专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 某某县某某建设工程有限责任公司

目录 第一章工程综合说明 (1) 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (2) 第三节工程地质与环境条件 (2) 第二章施工准备及工艺流程 (3) 第一节施工准备 (3) 第二节施工工艺流程 (5) 第三章主要施工技术 (6) 第一节管道材料及管道布置 (6) 第二节管沟开挖 (7) 第三节PE管道安装 (9) 第四节井室、砖胎膜砌筑 (12) 第五节镇(支)墩 (14) 第六节阀门安装 (16) 第七节水压试验 (17) 第八节沟槽回填 (19) 第四章质量标准与控制 (20) 第一节质量标准 (20) 第二节质量保证的技术措施 (21) 第三节原材料、半成品及成品质量保证措施 (21) 第四节季节性施工措施 (22) 第五节半成品、成品保护措施 (22) 第五章安全生产与文明施工 (22) 第一节安全管理目标 (22) 第二节现场施工安全要求 (22) 第三节安全技术措施 (24) 第四节文明施工及治安消防 (25) 第六章应急救援预案 (26) 第一节应急预案的方针与原则 (26) 第二节应急预案工作流程图 (26) 第三节明挖深基坑开挖存在的危险因素及预防、应急措施 (27) 第四节应急救援组织架构 (28) 第五节事故报告 (29)

第一章工程综合说明 第一节编制依据 1.1.1编制原则 (1)严格按照施工程序和控制性进度的要求进行编制; (2)依据相关技术规范和我单位类似工程项目施工经验进行编制; (3)充分理解设计意图和设计对施工总工期规划,根据施工组织设计总体大纲和相关阶段性限制性工期范围内,合理地进行本标施工进度安排; (4)严格按我单位的施工管理水平,合理地进行人、机、物等资源的配置,确保施工进度计划的可操作性和资源保证措施的充分性; (5)严格按照我单位的施工技术水平,详细进行施工规划,确保本施工进度计划同技术力量保持一致,保证本施工计划在技术上的可行性; (6)全面分析关键线路上各项目的施工方案,据实考虑关键项目的施工强度,力求进度计划合理可靠; (7)按期并力争提前实现各项控制性进度,优质、高效地完成本合同工程施工,是本进度计划的根本控制目标。 1.1.2编制依据 (1)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); (2)《给水排水构造物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008); (3)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); (4)《某某县凯江河铜山桥至大西街污水管网建设工程施工图设计》; (5)《某某县凯江河铜山桥至大西街污水管网建设工程地质勘察资料》;(6)企业整体施工及工程质量管理、安全管理、文明施工管理等规章制度;(7)同类工程施工工法、工程做法和施工经验; (8)现场及周围环境的实际情况。