文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火灾风险评估及预控讲述讲解

火灾风险评估及预控讲述讲解

火灾风险评估及预控讲述讲解
火灾风险评估及预控讲述讲解

火灾风险评估及火灾风险控制措施

引言:

为杜绝矿井火灾,坚持安全第一,预防为主,综合治理的安全方针,保障职工的安全和健康,提高矿井的防灾和抗灾能力,结合我矿井上、下实际情况,制订我矿火灾风险评估及火灾风险控制措施,本《措施》还明确规定了各相关业务部门及人员在矿井灾害预防和处理计划中的职责和任务,希望各单位及有关人员组织学习并认真贯彻执行。

根据山西省煤炭工业厅综合测试中心鉴定报告,3#煤层煤尘无爆炸性,自燃等级为Ⅲ级,属不易自燃煤层。

一、火灾危险性

矿井自燃等级为Ⅲ级,属不易自燃煤层,主要以各重点部位防治外因火灾为主。

井上下重点场所较多,部分地点存在易燃物质,如果防火措施不得当,很容易发生火灾事故。下图为各重点场所火灾风险评估结果:

备注:火灾危险性分为:甲、乙、丙、丁级,耐火等级分为:一、二、三级。等级由高到低。

一、主要物料的火灾危险性

(一)燃料煤:

煤是一种能自燃的物质,在不需要外界火源作用下,会在常温空气中有自发的物理和化学作用放出热量,当放出热量多于向周围环境散失的热量时,就会造成热量蓄积导致温度逐渐升高达到自燃点而引起燃烧。煤的自燃能力和以下因素有关:

1、煤的煤化程度。煤化程度越高,其挥发分和水分的含量越低,其结构越紧密,在空气中不易氧化,且其本身的着火温度较高,所以不易自燃。无烟煤挥发分最低,不易自燃,烟煤易自燃,褐煤最容易自燃。无烟煤自燃温度为700℃,烟煤为450~500℃,褐煤为300~

370℃。

2、存放时间。存放时间越长,氧化作用越强,愈容易自燃。

3、煤的水分含量。水分含量较小的煤,水分易蒸发,挥发分析出愈多,就愈容易自燃。

4、煤中黄铁矿(FeS2)的含量。黄铁矿在煤粉湿润时,极易氧化同时放出大量的热,使煤堆温度升高,加速自燃。

5、周围环境温度。环境温度高,氧化作用强,挥发分析出就会增多,容易自燃。

6、煤粉粒度。煤粉愈细,与空气接触面积愈大,愈容易氧化,且不易通风散热,煤粉自燃的可能性就大。

煤粉不仅容易自燃,而且易发生爆炸。煤粉与空气混合形成悬浮的雾状气粉混合物,爆炸极限范围很大,其点火能量仅有40mJ。当气粉混合物的浓度(每立方米空气煤粉尘的含量)在35~2000g/m3的范围内时,遇到明火或一定的温度,会造成煤粉的爆炸。当气粉混合物的浓度在300~600g/m3时,爆炸压力最大,可达0.306MPa。爆炸时所产生的冲击波以很高的速度向周围扩散,对设备产生猛烈冲击,甚至损坏设备,严重时可引起火灾和人身伤亡事故。煤粉的爆炸性与下列因素有关:

1、与煤粉在空气中的浓度有关。当煤粉浓度在300~600g/m3时,爆炸性最强,爆炸压力最高,当浓度低于30g/m3时不会爆炸,当浓度为1000g/m3时,爆炸性较低。

2、挥发分含量高的煤粉易爆炸。挥发分小于8%的煤粉不易爆炸。挥发分大于25%的煤种,爆炸可能性很大。

3、与输送煤粉的空气含氧浓度有关。当氧气占气体的比例小于14%(按体积计算)时,不会爆炸。

4、与煤粉和气粉混合物的温度及湿度有关。煤粉温度越高,气粉混合物的湿度越小,煤粉易爆炸。

5、与煤粉细度有关。煤粉越细,煤粉与氧气接触面积越大,爆炸可能性愈大。

(二)瓦斯

瓦斯是古代植物在堆积成煤的初期,纤维素和有机质经厌氧菌的作用分解而成。在高温、高压的环境中,在成煤的同时,由于物理和化学作用,继续生成瓦斯。瓦斯是无色、无味的气体,但有时可以闻到类似苹果的香味,这是由于芳香族的碳氢气体同瓦斯同时涌出的缘故。瓦斯对空气的相对密度是0.554,在标准状态下瓦斯的密度为0.716kg,瓦斯的渗透能力是空气的1.6倍,难溶于水,不助燃也不能维持呼吸,达到一定浓度时,能使人因缺氧而窒息,并能发生燃烧或爆炸。瓦斯在煤体或围岩中是以游离状态和吸着状态存在的。

主要成分是烷烃,其中甲烷占绝大多数,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷,此外一般还含有硫化氢、二氧化碳、氮和水气,以及微量的惰性气体,如氦和氩等。在标准状况下,甲烷至丁烷以气体状态存在,戊烷以上为液体。如遇明火,即可燃烧,发生"瓦斯"爆炸,直接威胁着矿工的生命安全。

瓦斯爆炸是一种热一链式反应(也叫链锁反应)。当爆炸混合物吸收一定能量后,在适合的条件下,可以发展为燃烧或爆炸式的氧化反应。所以,瓦斯爆炸就其本质来说,是一定浓度的甲烷和空气中的氧气在一定温度作用下产生的激烈氧化反应。

二、火灾危险性评估

(一)井上区域

工作环境存在各种不安全的危害因素,在这些不安全因素中,火灾危害最为严重,特别是封闭的厂房、有明火作业和存放易燃易爆危险品的地点,发生火灾的危险性就比其他

几率更大。要预防火灾的发生和减少因火灾所造成的人和财产的损失,所以对火灾危险性评估十分重要。

基本上,任何危害的风险评估原则都是一样的,均是辨识危害、评估危害的风险、控制风险三大步骤组成。

火灾危害的风险评估,能为全面落实防火安全提供基础资料。全面防火安全必须把预防火灾放在首位,采取宣传教育、监督等措施和手段,推动全员做好防火工作。

井上防火区域有南山、白沟风机、变电所、锅炉房、瓦斯泵站、机修车间、主绞车房、火药库等地点,都存在火灾危险性,因此,要对其进行评估,减少风险的发生。从以下几点进行评估:

(1)建立工作环境危险因素评价报告,将存在的危险性辨识清楚。

(2)全面检查工作场所,对容易产生危害的地点,加强监测。

(3)评估可能出现的最坏情况,提前采用控制措施来避免危险情况的发生。

(4)所有危险评估必须记录存档。记录内容包含影响风险的因素和所需控制的措施。

(5)存放易燃易爆危险品地点必须严密监视。

(6)评估工作过程中存在的风险并采取控制措施。

(7)警示标识、紧急出口标识要张贴到位。

(8)控制风险的各种消防设施要配备齐全。

(9)电器设备符合安全要求,电线不存在老化腐蚀现象,易燃工作场所有防静电措施。

电器设备定期维护保养,以避免散热不良,产生热源。

(10)防火门要定期检查,它是隔断火源的重要设施,因此要经常检查其完好性。(二)井下系统

1、采掘系统

2、机电运输

3、通风系统

(三)制度管理

《隔爆水棚管理制度》

《湿式钻孔管理规定》

《防灭火管理制度》

《井下烧焊管理制度》

《井下消防材料库管理制度》

《井下消防器材管理制度》

《消防设施、器材管理规定》

《矿井防灭火措施》

《井下防灭火责任制》

《井下重点防火部位管理制度》

三、火灾风险控制措施

(一)各部门在灾害预防中的职责:

矿长:是火灾事故防治的第一责任者,具体负责本计划的贯彻实施,定期组织检查灾害预防的各项措施的落实情况,以保证及时解决存在的问题和隐患。

总工程师:对预防灾害事故负技术责任,负责定期组织有关人员对本计划进行修改,制定补充措施。

生产矿长:参与和制定事故处理计划,协助矿长指挥事故处理计划的实施。

安全矿长:对预防灾害事故负监督责任,负责监督检查本计划的具体实施情况及各部门有关人员的责任落实情况。

机电矿长:对预防灾害事故中的机电、运输等方面的工作负责,并监督相关部门和单位实施。

经营矿长:负责对预防灾害事故的资金、材料及时到位,并监督落实。

其他矿领导:根据本计划及业务保安责任制,对分管业务内预防灾害事故负责,督促所分管业务部门按本计划的规定履行其职责。

调度室:

1、熟悉井下实际情况,及时掌握安全生产动态,坚持按《煤矿安全三大规程》和《煤矿安全监察条例》正确地协调安全生产。

2、掌握矿井供电系统、运输系统、供水系统、排水系统及压风系统的运转情况,确保生产系统的运行正常。

3、掌握矿井洒水防尘、瓦斯管理、排水、顶板等情况,为预防灾害事故提供可靠的依据。

4、对生产中出现的灾害事故要迅速掌握情况,并按有关程序及时向领导汇报。同时通知有关部门,迅速调动人员、材料、设备、车辆、组织救灾工作。

5、负责地面材料、井上下火药库的防火工作。加强爆破材料管理,落实火工品的领用、退库制度。

6、编制本年度“雨季三防”计划和年“冬季三防”计划,落实到有关部门并监督其按

时完成。

7、负责落实各部门灾害预防计划执行情况。

安全部:

1、认真贯彻执行国家的安全生产方针、政策和上级有关安全生产方面的文件、要求、指示、通知等。对各单位《煤矿三大规程》的执行情况进行监督检查和考核。

2、对各有关单位在本计划中应负的职责和任务的落实情况负责监督检查。

3、及时组织各种隐患排查活动,对查出的隐患,及时安排落实处理,并对处理情况进行反馈。

4、加强安全员队伍建设,提高安全员业务能力,深入生产现场,监督现场安全生产工作。

技术部:

1、严格执行《煤矿三大规程》、《矿井设计规范》和上级有关文件、政策等有关规定,从设计上确保经济、合理、安全可靠。

2、负责巷道顶板支护设计及矿井矿山压力数据的处理和分析工作。

3、负责一般井下单项工程的设计工作。

4、负责组织矿井灾防计划及安全重大事故预案编制及管理工作。

5、负责井下一般工程的预算工作。

地测部:

1、负责开展矿井地质工作,查明地质构造、煤层赋存条件及影响生产的其它地质因素,提供回采工作面、掘进巷道地质说明书及地质资料。

2、开展水文地质调查工作,查明影响矿井的各种充水性因素,并根据水文地质相关规定进行矿井的水文地质预报工作。

3、根据井上下对照图和采掘工程平面图,要经常了解周边小煤矿的开采动态,在掘进工作面接近小煤矿时,要编制探放水措施,做到“有掘必探、先探后掘、先治后采”原则,预防透水和瓦斯事故发生。

4、对煤层的地质构造,如断层、陷落柱、褶皱等要向有关部门提前预测预报,以便及时采取预防顶板、瓦斯、透水等事故的措施。

5、对巷道贯通要提前按规定下发贯通通知单,以便有关单位采取相应措施。

通风部:

1、严格执行《煤矿三大规程》及《煤矿安全监察条例》等有关规定。

2、严格执行一通三防管理规定,保证矿井通风系统稳定、可靠、合理。

3、按照一通三防标准,构筑安装通风设施、防尘设施,并对各设施进行定期检查,保

证各设施完好。

4、加强瓦斯管理,编制并落实各项通风措施,特别要抓好采掘通风、排放瓦斯、巷道贯通三个环节的管理。建立四道防线:通风管理、瓦斯员巡回检查、瓦斯监测监控、使用便携式瓦斯报警仪。

5、负责井下消防材料库的日常管理,要保证各种材料始终处于完好状态,对消耗掉的材料要及时补充齐全。

6、加强井下防尘、防火工作的日常管理。

7、矿井在发生灾害时,协助总工程师提出在通风方面要采取的措施,并组织实施。

8、加强对贯通点、漏风地点及采空区的管理,及时采取措施进行处理。

信息部:

1、负责矿井监测监控及生产自动化技术、业务、资料管理。

2、负责制定矿井监测监控系统年度、月度建设计划及总结上报工作。

4、负责监测监控系统的日常检查、维护及运行管理。

5、负责收集分析井上、下各主要地点的监测监控数据。

6、负责制定监测监控系统安装、拆除措施,并组织实施。

7、负责矿井“一通三防”类仪器仪表的检定、校验及日常维护。

8、负责井上、下监控系统、通讯系统及断电控制的图纸设计、技术管理及日常监督检查。

防突部:

1、严格执行《煤矿安全规程》、《防治煤与瓦斯突出规定》和相关规定。

2、负责矿井瓦斯抽放系统的安全运行,并对抽放系统进行定期检查,及时排除各种安全隐患,保证抽放系统安全可靠。

3、负责编制矿井分区的突出危险性预测,严格按照“四位一体”的防突要求,制定防突设计和防突措施。

4、对井下各种避难硐室、自救设施进行日常监督检查,保证设施完好。

机电部:

1、严格执行《煤矿三大规程》等有关规定。

2、完善矿井井上、下供电系统,并绘制供电系统图,对全矿供电设施实施监督检查工作。

3、负责矿井生产运输系统的日常管理工作,确保运转正常。

4、加强对矿井大型设备的日常管理工作,按规定进行性能测试。

5、负责井下各类车辆、斜井人车、机电设备等的日常监督管理,使之始终处于完好状

态,并定期检修试验。

生产部:

1、严格执行《煤矿三大规程》和上级有关文件、政策等有关规定。

2、负责编制和会审采掘作业规程和有关安全技术措施,并要在规程措施中明确预防水、火、瓦斯、煤尘、顶板、机电等重大事故的措施及作业区域工作人员的避灾路线。

3、监督、督促采掘区队及生产准备队严格按规程和措施施工。

瓦斯泵站:

1、负责地面瓦斯储气柜、地面采空区抽放井、地面瓦斯排采井运行的安全监督、技术指导和协调工作。

2、负责编制煤层气利用管理制度,综合利用的计划方案、预算等并组织实施。

3、负责对煤层气利用系统进行优化调节,监督利用管线的巡回检查工作。

4、参与矿井瓦斯利用事故的抢救、调查、分析、处理、协助瓦斯利用事故的抢救和处理工作。

行政部:

1、按照救灾指挥部的指令,组织完成后勤保障工作。

2、负责事故的善后处理工作。

培训中心:

1、培训中心会同有关部门编制本年度职工培训计划时,重点放在通风、防瓦斯、防尘、防火、防水、防顶板、机电、救护等安全知识上,还要组织好《煤矿安全规程》、《矿山安全法》、《各工种操作规程》的培训。

保安队:

1、负责矿区社会秩序的稳定。

2、负责编制地面火灾的预防措施,并监督检查措施的落实情况。

3、熟悉地面消防网络,落实各项消防措施。

4、一旦发生灾情,迅速组织人员管理好井口的秩序。

救护队:

1、矿山救护队参与井上下灾害事故的救灾工作。

2、对救护装备进行定期检查,保证经常处于完好状态。

3、地面消防防火设施管理工作。

建设部:

1、负责矸石山的日常管理工作,确保矸山不滑坡。

2、负责地面采空区的治理工作。

其它:

1、所有入井人员入井时必须佩戴自救器,并懂其性能,能使用熟练。

2、严格执行《煤矿安全规程》、《入井检查制度》。

3、认真坚持每周一次的安全办公会,落实、解决影响安全生产问题。

4、矿井年内必须组织一次救灾演习。

(二)预防火灾事故的安全措施:

1、正确选择电气设备,各种保护要齐全,灵敏可靠,杜绝失爆,保证电气设备完好,消灭电器火源。

2、井下皮带坚持使用综合保护装置,并定期进行检查和试验,确保各种保护装置灵敏可靠,必须采用阻燃性皮带,要经常清除皮带下的积煤,防止磨擦起火。

3、井下采掘工作面、局扇、油脂库、机电设备硐室、检修硐室,材料库、井底车场、皮带机头、移变、泵站及其它重点作业场所,均应配备足够的消防设施和器材。上述工作地点的工作人员必须熟悉消防设施和器材的使用方法,并熟悉本工作区域内消防设施的存放地点。井下主要场所消防器材配置表,见附表1。

4、定期检查消防器具的完好性,有效期到期前必须更换。

5、健全井下消防管路系统,要求每100m设置支管和阀门,皮带巷每隔50m设置支管和阀门,所有阀门必须定期检查,保证灵敏可靠,保证地面消防水池水源充足,确保矿井消防洒水管路到位,能随时启用。每个掘进工作面必须配备一组消防栓,悬挂在机组司机侧煤帮上,消防栓出水口距工作面的距离不宜大于一节消防带长度。

6、各掘进工作面消防水压必须保持在39.2kPa(约4kg/cm2)以上,水量不小于0.6 m3/min。每个掘进工作面在距工作面迎头20m范围内,必须至少布置一趟4寸抽放负压管。

7、每个掘进工作面至少准备3~5个圆形木楔(根据工作面钻孔情况配置),当发生瓦斯喷孔时,及时用木楔将瓦斯孔封堵,防治瓦斯超限。

8、井下放炮严格遵守放炮规定,炮眼数量,装药数量,炮泥长度,炮泥质量等都必须符合《煤矿安全规程》的有关规定,必须使用水泡泥,防止放炮引火。

9、严禁携带烟草和火种下井,严禁穿化纤衣服和戴电子手表下井。

10、井口房和井下从事电焊、气焊等焊接作业严格按《煤矿安全规程》和《防治煤与瓦斯突出规定》进行,编制专门措施,经总工程师和矿长批准后方可作业。

11、井下使用的润滑油,棉纱,布头和纸等必须存放在盖严的铁桶内,并由专人定期送地面处理,不得乱扔乱放,严禁将油,废油泼洒在井巷和硐室内。井下清洗风动工具时,必须在专用硐室进行,并必须使用不燃性和无毒性洗涤剂。

12、机电设备安装和电缆敷设等要达到《机电质量标准化要求》。

13、按相关规范在井上、下设置消防器材库,器材库内应配备的器材见附表1、2。(三)发生火灾事故的处理措施

1、最先发现火灾的人,要迅速将现场情况报告矿调度室,矿调度室在接到井下火灾报告后,应立即按灾害预防和处理计划通知有关人员组织抢救灾区人员和实施灭火工作。根据火灾性质、灾区通风和瓦斯情况采取一切可能的办法直接灭火,控制火势,力争在火灾初期把火扑灭。矿调度室和在现场的区、队、班组长应按照本计划的规定,将所有可能受火灾威胁地区中的人员撤离,并组织人员灭火。灭火时,人员必须站在上风侧。电气设备着火时,应首先切断其电源,在切断电源前,只准使用不导电的灭火器材进行灭火。油料着火时,要用沙子、干粉灭火器灭火。其它物体着火用水灭火时,要从火源的外围逐渐向火源的中心喷射,灭火人员站在上风侧。抢救人员和灭火过程中,必须指定专人检查瓦斯、二氧化碳、煤尘、其它有害气体浓度和风量、风向的变化。还必须采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒的安全措施。

2、矿井发生火灾时,各队必须严守纪律,服从指挥,绝不能惊慌失措,擅自行动,要严格听从指挥部的调动。

3、井下作业人员应熟悉作业区的避灾路线,发生火灾时,直接扑灭无效时,应佩带自救器迅速撤离。

4、指挥部根据已探明的火区地点和范围,确定井下通风系统,以防火、烟、瓦斯向巷道蔓延和风流逆转,并组织灾区和受威胁区域的人员安全撤退。

5、火灾发生在进风井口、井筒内、井底车场、主要进风巷和硐室时,为抢救井下工作人员,应进行全矿井反风。火灾发生在总回风中时,只有维持原风流方向,方可将烟气迅速排出。如果自然风压较大、瓦斯涌出量较小,为了减弱火势,也可采用减风措施。在掘进巷道发生火灾时,应保持正常通风,必要时可适当调整风量。机电硐室发生火灾时,应先切断电源,迅速关闭防火门隔断火源,减少风量。指挥部下达反风命令前,必须将火源进风侧的人员撤出,并采取阻止火灾蔓延的措施。采取风流短路措施时,必须将受影响区域内的人员全部撤出。矿井反风时,要保证非事故区域的主要通风机先反风,事故区域的主要通风机后反风。

6、采取直接灭火方式无效时,应采取隔绝灭火法封闭,主要安全措施如下:

1)在进、回风侧尽量靠近火源缩小火区范围,同时迅速砌筑密闭,并争取同时结束,为了互相配合,两处必须在安全用电地点安装电话进行联系。

2)在密闭施工中,应对CH4、CO、CO2等有害气体的浓度进行连续测定,并根据其浓

度升高的速度以及施工人员撤到不受火灾影响的地点所需的时间,来确定连续施工的火区的最高有害气体浓度,当其浓度接近该值时现场所有人员应迅速撤离。

7、矿井地面发生火灾时,各队都要严守纪律、服从指挥,绝不能惊慌失措,擅自行动,要严格听从矿调度室的调度。

8、抢救火灾的遇难人员时,必须在救灾指挥部的统一指挥下,以救护队为主进行抢救。(四)井下作业地点火灾避灾路线:

1、工作面发生火灾事故的避灾路线:

西区各工作地点——西大3(4、5、6)巷——西15(16、17、18)巷——南24巷(南25、26、27巷)——通风行人巷、西一、二、三巷——提升(行人)井——地面

东区各工作地点——南24巷(南25、26、27巷)——东7巷(西一、二、三巷)——主斜井(行人、提升斜井)——地面

2、提升斜井发生火灾的避灾路线

各工作地点——南24巷(南25、26巷)——通风行人巷、西一、二、三巷——行人斜井——地面

3、主斜井(皮带)井底发生火灾的避灾路线

各工作地点——南24巷(南25、26巷)——通风行人巷、西一、二、三巷——提升(行人)井——地面

(五)火灾自救

无论任何人发现烟雾或明火,现场人员应尽量了解和判断事故的性质,并向跟班领导汇报,如火势不大,井下跟班矿长及当班队干应立即组织人员扑火(如用灭火器扑火,用湿衣服捂火、用泥水浇灭、用岩粉盖灭等),避免灾情扩大,并向调度汇报。如火势很大,现场人员无力抢救时,就要组织自救,迅速脱离火区。

如巷道内已充满烟雾,切不要惊慌失措,要迅速地辨明发火地点和风流方向,佩戴好自救器,然后沉着、冷静、有秩序地撤出灾区。如无法撤出,就要尽快到附近避难硐躲避,并隔转风流,防止有害气体侵入,并敲打呼救信号。

四、重点防火区域划分

按调度划分的文明责任区执行

火灾风险评估表

火灾风险评估表

评估要求:

定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法: D=LEC 事故发生的可能性(L)

发生事故产生的后果(C)

D≥70时判断为重大风险因素。

火灾风险评估

第一章火灾风险评估 本节主要介绍了火灾风险评估、可接受风险、消防安全、火灾隐患、火灾风险、火灾危险源等相关概念和火灾风险评估的主要作用,并根据系统所处状态,从定性、定量的角度对火灾风险评估进行了分类。 一、火灾风险评估的相关概念 火灾风险评估以及评估过程中涉及的相关概念主要有: 1)火灾风险评估:对目标对象可能面临的火灾危险、被保护对象的脆弱性、控制风险措施的有效性、风险后果的严重度以及上述各因素综合作用下的消防安全性能进行评估的过程。 2)可接受风险:在当前技术、经济和社会发展条件下,组织或公众所能接受的风险水平。 3)消防安全:发生火灾时,可将对人身安全、财产和环境等可能产生的损害控制在可接受风险以下的状态。 4)火灾危险:引发潜在火灾的可能性,针对的是作为客体的火灾危险源引发火灾的状况。 5)火灾隐患:由违反消防法律法规的行为引起、可能导致火灾发生或发生火灾后会造成人员伤亡、财产损失、环境损害或社会影响的不安全因素。 6)火灾风险:对潜在火灾的发生概率及火灾事件所产生后果的综合度量。常可用:火灾风险=概率X后果表达。其中“X”为数学算子,不同的方法“X”的表达会所不同。

7)火灾危险源:可能引起目标遭受火灾影响的所有来源。 8)火灾风险源:能够对目标发生火灾的几率及其后果产生影响的所有来源。 9)火灾危险性:物质发生火灾的可能性及火灾在不受外力影响下所产生后果的严重程度,强调的是物质固有的物理属性。 二、火灾风险评估的分类 (一)按建筑所处状态 根据建筑所处的不同状态,可以将火灾风险评估分为预先评估和现状评估。 1.预先评估 它是在建设工程的开发、设计阶段所进行的风险评估,用于指导建设工程的开发和设计,以在建设工程的基础阶段最大限度地降低建设工程的火灾风险。 2.现状评估 它是在建筑(区域)建设工程已经竣工,即将投入运行前或已经投入运行时所处的阶段进行的风险评估,用于了解建筑(区域)的现实风险,以采取降低风险的措施。由于在建筑(区域)的运行阶段,对建筑(区域)的风险已有一定了解,因而与预先评估相比,现状评估更接近于现实情况。当前的火灾风险评估大多数属于现状评估。 (二)按指标处理方式 在建筑(区域)风险评估的指标中,有些指标本身就是定量的,可以用一定的数值来表示;有些指标则具有不确定性,无法用一个数值来准确地度量。因此,根据建筑(区域)风险评估指标的处理方式,可以将风险评估分为定性评估和定量评估。

南京某大型购物中心火灾风险评估报告

火灾风险评估报告 课题名称:南京金鹰国际购物中心火灾风险评估专业名称:消防工程 姓名: 指导老师: 2014年1月5日 目录

第一章绪论

1.1 火灾风险评估的背景 随着我国经济的迅速发展,人民群众的物质文化、生活水平的不断提高,许多城市都新建或改建了一批装饰豪华、功能齐全的大型商场。这些商场大多设置在闹市中心和繁华地段,经营范围广、商品种类多,吸引了成千上万的顾客,满足了人们全方位的消费需要。但是这些商场的建设在改善城市形象,推动市场繁荣,方便顾客购物的同时,往往也存在着重大的火灾隐患。近年来,由于一些商场在火灾风险管理方面的不足,导致商场火灾不断发生。商场火灾不仅造成巨大经济损失,大量人员伤亡,还会造成不良的社会影响。火灾对大型商场造成的巨大威胁。这些大型商场火灾的发生是触目惊心的,究其原因,主要在于对火灾事故隐患的管理不系统、不深入,没有认识到火灾事故后果的严重程度,对本身的消防安全状态没有清醒的认识,没有获取到不安全的火灾因素动态活动规律。因此,进行对大型商场火灾风险评价方法的研究,对加强商场的消防安全工作具有重要的意义。 1.2 评估建筑简介 南京金鹰国际商城位于新街口商业区,为法国何斐德建筑师务所担纲设计,共58层,高度210米,是南京市著名的地标建筑,于1997年 建成。金鹰国际商城全栋建筑面积达148000平方米,其中主楼10层~25层为国际标准甲级写字楼,27层~36层特设商务用房,37层~54 层为五星级侨鸿皇冠假日酒店,拥有320间各种规格的客房及套房。金鹰国际商城主楼7层及9层设有中西餐厅、夜总会、酒吧、俱乐部、

商务会议厅、健身室及各类配套设施。整栋功能具备了办公、商住、酒店、餐饮、休闲、娱乐之功能于一体。 1.3 南京金鹰国际商城的建筑特性 南京金鹰国际商城属于大型综合型高层建筑,具有以下特点: (1)地理位置特殊,位于新街口繁华的商业区,与其他的商业建筑相隔不远。 (2)营业面积大,防火分隔困难。全建筑面积为148000平方米,由于自动扶梯的原因,上下连通,如果没有采取有效的防火分隔,会造成火烧连营,损失惨重。 (3)可燃物多。商品种类繁多,而大部分是可燃物品,并且一些商品的包装盒是可燃的。还有一些商品属于易燃物品,比如服装、鞋帽等纺织品。商品过于集中,一旦着火,会迅速燃烧蔓延。另外就是建筑的装饰材料大部分是可燃的,大大增加了火灾的危险性。 (4)人员密集,流动量大。每天接待的顾客量巨大,尤其是每逢节假日高峰期,人员更多,一旦失火,容易引起混乱,造成人员疏散困难甚至发生伤亡事故。 (5)电器设备多。各种安装在墙、柱上得照明灯具,可能会温度过高,引燃可燃物。各种临时使用的电源插座也会导致火灾隐患。各种用电设备多,线路复杂,用电负荷大,使用时间长会留下火灾隐患。(6)功能复杂。除了购物中心之外,还有中西餐厅、夜总会、酒吧、俱乐部、商务会议厅、健身室及各类配套设施。整栋功能具备了办公、商住、酒店、餐饮、休闲、娱乐之功能于一体。

报告火灾风险评估答案.doc

2014年《火灾风险评估》课程复习 一、填空题(每空1分,共10分) 1.火灾风险是指潜在事件产生的后果及其发生的概率。 2. 火灾危险所表达的是某事物对人们构成的不良影响或后果等,它强调的是客体,是客观存在的随机的危害现象;而火灾风险表达的则是人们采取了某种行动后所可能面临的有害后果,它强调的是主体,说的是人们将遭受的危害或需要承担的责任。 3. 可接受火灾风险是把火灾风险处理为一种限制因素,事先把某种程度的火灾风险规定为可接受的。 4.衡量风险时主要考虑人员风险、财产风险和环境风险等三种后果类型。 5.ALARP原则作为可接受准则,应满足使风险水平“尽可能低”的要求。 6.预先危险性分析的重点应放在具体区域的主要危险源上,并提出控制措施。 7.人失误、物的故障等第二类危险源是第一类危险源失控的原因。 8.火灾安全水平的提高并不能改变系统本身创造价值的水平,它的最大作用是保障和维护系统创造价值的功能,从而达到体现火灾安全投入的自身价值。 9.在承保火险时,保险商要严格审查建筑物,注重建筑物火灾风险的评估,要点有:建筑结构、防火分区和消防设备。 10.火灾探测报警系统对建筑物的安全有效性可从探测系统的适用性、探测器的探测能力和报警效用。 二、单项选择题(每题1分,共8分) 1. B 是指在假定火灾发生后,能将人员伤亡和财产损失等参数控制在可接受水平的状态。 A.火灾危险 B.火灾安全 C.火灾损失 D.火灾后果 2. C 是危险强度的定性或定量估计,与危险源强度、持续时间、距离等有关。 A.火灾风险 B.火灾危险 C.火灾严重度 D.火灾后果 3.要保证人员安全,在可用疏散时间(ASET)大于必需疏散时间(RSET)的前提下,还应满足: (1)当建筑结构存在坍塌的危险时,应满足以下 C 条件。(T fr为结构的耐火极限;T f为在可能最不利火灾条件下结构的失效时间) A.ASETmin(T fr,T f) C.RSETmin(T fr,T f) (2)当建筑火灾发生后,人员无法疏散、需要待在建筑内等待消防队员前来营救时,还要满足以下 A 条件(T c为消防队有效控火时间;k为安全系数)。 A.k×T cmin(T fr,T f) C.RSET< k×T c D.RSET> k×T c 4.在建筑火灾环境下,人员进行安全疏散时: (1)2m以上空间的烟气平均温度不能超过 D 。 A.100℃ B.130℃ C.150℃ D.180℃ (2)2m以下空间的烟气平均温度不超过50℃且可视度不小于 B 。 A.5m B.10m C.15m D.20m

(完整版)酒店火灾案例分析

全球酒店业每天都有火灾发生,酒店火灾关系到人们生命财产的安全,关系到社会的稳定,关系到酒店的生死存亡。所以,我们从事酒店事业的全体员工,必须认真探讨火灾的规律;切实做好深入细致的消防工作,把火灾这只猛虎消灭在“下山”之前。通过对15年来全球酒店火灾的案例研究,我们认为,三个百分之七十是其中重要规律。 一、百分之七十的火灾是由电气引发。 由于现代化酒店的主要能源是电,用电设备多。整个酒店是一个大的带电体,用电设施的完好,线路的老化,人员造作的失误都易造成短路起火。电气的管理使用不当。是酒店火灾的头号杀手。占酒店火灾的百分之七十以上。 2005年6月10日,汕头市华南宾馆,由于电气线路短路故障引燃可燃物,造成特大火灾事故,造成31人死亡,28人受伤,过火面积2800平方米,直接经济损失81万余元。 2010年7月16日凌晨,伊拉克北部苏莱曼尼亚中心一家酒店,由于电气短路造成特大火灾,造成43人死亡,23受伤。 所以,用电设施的规划布局,设备的完好,人员的电气操作和管理是减少和杜绝酒店火灾的关键之一。 二、百分之七十的火灾是用火不慎。 火不只给人们带来光明,同时也会给人们带来灾难。这里的关键是谨慎正确的用火,所有用火人员都必须严格操作规程,百分之百的慎之又慎。用火设施任何时候都必须处于良好状态。否则就容易酿成大祸。 2004年2月1日,洛阳经济开发区深森宾馆,由于值班人员用煤炉取暖,煤炉引燃值班人员的大衣而造成特大火灾,烧死10人,其中女服务员7人,烧伤摔伤16人。 2007年7月26日晚辽宁省朝阳市百姓楼酒店,酒店人员擅自使用一个没启用的柴油灶,操作严重违规,导致重大火灾发生,造成11死亡,16受伤。

火灾风险评估报告.doc

长汽高专火灾风险评估报告 一、基本情况 长春汽车工业高等专科学校是国家首批28所高职示范院 校 ,2013年被吉林省政府确定为高校强省高职龙头学校。学校被誉为“汽车工业职业人才的摇篮” ,起源于1952年一汽建立的长春汽车技术学校。伴随着中国汽车工业的发展 ,形成了独具特色的职业教育体系。2009年学校由一汽集团划归长春市政府主 办。 学校占地面积50万平方米 ,现有在校生9600余人 ,教职工540人。学校师资力量雄厚 ,拥有国家级教学团队1个 ,省优秀教学团队4个;教学设备设施先进 ,校内建有汽车实训基地、机电实训基地和实训实验室103个 ,在一汽等大型生产企业内建有实训基地88个。学校紧密结合汽车产业价值链和市场的人才需求 ,致力于培养“三高”的职业化人才 ,共开设19个专业 ,形成了汽车运用技术专业群 ,汽车工程专业群 ,现代制造技术专业群 ,自动控 制技术专业群 ,汽车服务与贸易专业群等五大专业群。其中5个国家级示范专业、5个省级示范专业、3个全国高职高专类首开专业。面向全国30个省(市、自治区)招生。

二、火灾重点部位 学校人员密集场所有食堂、宿舍、教学楼以及实习工厂 ,所以食堂、宿舍、教学楼以及实习工厂为我校火灾重点部位 ,而食堂动火频繁 ,人员流动量大 ,是重中之重。 三、火灾因素 1.电气火灾 食堂为我校用电量最大的场所 ,做午餐和晚餐的时间段用电集中 ,容易发生电气火灾 ,针对此现象 ,学校制定了相应制度 ,在食堂减少集中用电现象 ,排开各档口做饭时间并减少各档口的电器设施 ,在用电量大的时间段增加巡视人员。 2.周边环境 我校西侧和北侧围墙外是菜地 ,到了冬季 ,有焚烧秸秆和焚烧干草地等现象 ,当火势变大时易发生火灾 ,学校针对此现象规定 ,保安增加巡逻次数 ,发现火情第一时间报告保卫部 ,如发现火情无法控制 ,第一时间拨打消防电话 ,请求支援。 3.用火(吸烟)不慎 因为我校男生居多 ,吸烟现象严重 ,为了避免因吸烟发生火灾 ,学校规定 ,学生在校内不允许吸烟 ,如发现吸烟现象 ,要及时制止并批评教育。

建筑火灾风险评估方法与应用案例

建筑火灾风险评估方法及应用案例 第一节概述 一、评估的目的和内容 (一)目的 建筑火灾风险评估的目的一般包括以下两个方面: (1)查找、分析和预测建筑及其周围环境存在的各种火灾风险源,以及可能发生火灾事故的严重程度,并确定各风险因素的火灾风险等级; (2)根据不同风险因素的风险等级,提出有针对性的消防安全对策与措施,为建筑的所有者、使用者和消防主管部门制定相关消防决策提供参考依据,最大限度地消除和降低各项火灾风险。 (二)内容 建筑火灾风险评估的内容,根据分析角度不同而有所不同。从建筑功能来看,包括人员疏散安全的评估、建筑结构安全的评估、消防灭火救援力量的评估等;从空间范围来看,包括建筑局部区域的评估、建筑周边环境的评估和整个建筑的评估;从时间角度来看,包括建筑设计方案的评估、建筑使用前的验收评估以及建筑使用现状的评估。但是,从评估的具体工作内容来看,一般包括以下几个方面: (1)评估范围的确定; (2)相关信息的采集; (3)评估方法的选择; (4)火灾风险的计算; (5)安全措施和建议; (6)评估报告的编制。 二、评估的流程 根据评估目的和评估内容的不同,建筑火灾风险评估的流程也不尽相同,但是通常都包含以下几个步骤: (一)信息采集 在明确火灾风险评估的目的和内容的基础上,收集所需的各种资料,重点收集与建筑防火安全相关的信息,包括: (1)建筑概况:包括建筑位置、功能布局、可燃物性质与分布、人员特点与分布、运营管理流程等。 (2)周围环境情况:包括建筑周边消防车道的布置、消防水源的位置、灭火救援的进攻路线、与邻近建筑物的间距以及室外疏散场地的设置等。 (3)消防设计图纸资料:与建筑消防安全相关的总平面图、消防各项专业设计图纸与消防设计说明等。

县森林火灾风险评估报告

县森林火灾风险评估报告 县森林火灾风险评估报告 为进一步加强**县森林火灾防范工作,根据《湖南省森林防灭火指挥部关于开展野外火源专项治理行动方案的通知》要求,现将**县森林火灾风险评估报告如下: 一、区域概况 1、自然概况 **县,是湖南省郴州市下辖县,地处于郴州市西南部,南临粤港,西通永桂,地理坐标位于东经112.143-112.3526,北纬25.2612-25.4729,地形似枫叶,地势从西南向东北倾斜,境内多丘陵山地,黄牛岭山脉和南岭山、钟水和黄狮江构成县境两山两水两盆地的地貌特点 2、社会条件 **县区域内地形复杂,周边分布着10个乡镇、181个行政村。属亚热带湿润季风气候,光照资源充足,雨量丰沛,**县是全省的重点林区之一,丘陵面积广阔,森林资源丰富,森林覆盖率为46.83%,共32154公顷,木材积蓄量13万立方米,主要林区分布在**国家森林公园,广发陶岭山、云里村、儒峰村、马峰村,普满刘河、向阳等地。**国家森林公园有天然的次生林约1200公顷,森林覆盖率83.62%;广发镇陶岭山为**境内最高山,森林资源丰富,森林面积近1600公顷;普满刘河、向阳等育林区,森林覆盖率为86.3%,森

林面积近3000公顷。 3、林火特点 据统计,起火地点多集中在林缘、田间、地头等;每年的3-4月份、11月-12月为多发期,发生时间多集中在每天15-18时,起火地多为杂草丛生的荒山、荒地,起火原因多为烧田埂、烧秸秆、烧火土灰、烧杂草等农事用火、祭祀用火及林区作业人员乱丢烟头所致。 二、诱发森林火灾的主要因素 据调查,当前诱发森林火灾的因素主要有以下几个方面:一是**县人口密度大,点多面广,林区、村庄相互交错,人畜活动频繁,村民烧荒、烧田埂、烧火土等极易蔓延到山林中;二是由于气候条件、林木地条件等原因,使得林木生长速度缓慢、林内杂草多,对不良气候条件和自然灾害的抗御能力较弱;三是清明祭祀活动频繁,部分人员还没有转变观念,还有在林中烧香、烧钱纸、放烟花礼炮等违规野外用火行为;四是近年来,重点工程建设进入林区作业人员活动频繁,火源管理难度大,生产性和非生产性用火难以控制,森林火灾隐多。 三、森林火险区划及等级评估分析与结果 森林火灾风险(以下简称森林火险)等级分为四级,即 I 级森林火险、Ⅱ级森林火险、Ⅲ级森火险、Ⅳ级森林火险。其中一级为最高风险等级、二级为较高风险等级、三级为一

施工现场火灾风险评估技术导则

建设工程施工现场火灾风险评估技术导则 (试用版) 第一章概述 一、评估目的 查找建设工程施工现场消防安全管理的薄弱环节以及存在的消防安全隐患问题,分析建设工程施工现场现有应对措施的有效性,确定风险等级,提出处置建议,为各级领导决策和属地消防支队针对性开展工作提供科学依据。 二、评估依据 (一)中国人民武装警察部队学院承担的国家“十五”科技攻关计划课题《城市区域火灾风险评估技术的研究》专题研究报告; (二)《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》; (三)《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》(公消【2011】65号)。 三、评估对象 全市建设工程施工现场。

第二章风险识别 一、施工现场火灾特性分析 可燃物、助燃剂(主要是氧气)和火源是物质燃烧三个要素。火灾是时间和空间上失去控制的燃烧而造成的灾害。因此,可燃物、助燃剂、火源、时间和空间是火灾的五个要素,它们之间的关系可以用下图简要地进行表示。 在这五个要素之中,只要中断其中一个环节,就能达到防火或灭火的目的。因此,建设工程施工现场消防工作的主要对象就是围绕这五个要素进行控制。控制可分为两类:对于存在生产生活用燃烧的场所,将燃烧控制在一定的范围内,控制的对象是时间和空间;对于除此之外的任何场所,控制的对象是燃烧三要素。 建设工程施工现场火灾主要包括如下几种: (一)违章使用电气焊引燃可燃物; (二)违章进行防水作业喷灯引燃可燃物; (三)切割作业引燃可燃物; (四)吸烟引燃可燃物;

(五)劣质电线插座短路; (六)违章使用电热器具; (七)电气设备故障。 由此可以看出,建设工程施工现场点火源较多,可燃物较多,火灾发生的三要素集聚于施工现场,容易引发火灾事故。 二、引发建设工程施工现场火灾的因素分析 (一)可燃物 建设工程施工现场可燃物较多,主要分布于三大区域。 1、建设工程主体内部。 建设工程主要包括基础施工、结构施工、机电设备安装、装修等阶段,其中结构施工、机电设备安装、装修阶段可燃物增长明显,分析如下: (1)结构施工:聚苯乙烯泡沫板等可燃、易燃外保温材料; (2)机电设备安装:设备的外包装材料、加工设备润滑油、管道保温材料、管道用稀料等; (3)装修阶段:装修材料。 2、宿舍区域。 建设工程施工需要大量劳动力,同时需要临时办公场所,多数在主体工程附近设置民工生活区和现场办公区,可燃物主要包括被褥等生活用品、临时建筑结构内填充材料、液化气、办公用品等。 3、堆料及加工场所:木材、稀料、保温材料等。

消防安全评估方法与技术要求

第一章区域消防安全评估方法与技术要求 根据评估对象的不同,分为四类:火灾风险评估根据评估对象的不同分为哪几类? 一、以某个区域为研究对象: 评估城市或某个区域 二、以单体建筑物为研究对象:建筑物内部的生命和财产风险 三、以企业为研究对象:定性分析和定量计算,预测火灾、爆炸等事故发生的可能性 四、以大型公共活动为对象:建筑本身、临时活动场所、活动项目等可能存在的火灾 风险进行分析 第一节评估方法 一、评估目的2、区域火灾风险评估的目的是什么? ◆对区域进行火灾风险评估,是分析区域消防安全状况、查找当前消防工作薄弱环 节的有效手段。根据不同的火灾风险级别,部署相应的消防救援力量,建设 消防基础设施,使公众和消防员生命、财产的预期风险水平与消防安全设施、 火灾及其他应急救援力量的种类和部署之间达到最佳平衡 二、评估原则 (一)系统性区域火灾风险评估指标体系应力求系统化、理论化、科学化,涉及区域火 灾的各个因素(外部因素、内部因素、管理因素) (二)实用性: (三)可操作性:要有科学的依据和方法 A三、评估内容 (1)分析区域范围内可能存在的火灾危险源,合理划分评估单元,建立全面的评估指标 体系。 (2)对评估单元进行定性、定量分级,并结合专家意见建立权重体系。

(3)对区域的火灾风险做出客观、公正评估结论。 (4)提出合理可行的消防安全对策及规划建议。 四、评估范围 包括整个区域范围内的社会因素、建筑群和交通路网等 A五、评估流程(6个步骤) 记(建筑评估流程一样) 一)、信息采集:重点收集与区域安全相关的信息 二)、风险识别:火灾风险源分为客观因素和人为因素。 1.客观因素(1)气象火灾:大风、降水、高温(35℃)、雷击。 (2)电气火灾。(3)易燃易爆物品火灾。 2.人为因素 (1)用火不慎 (2)不安全吸烟288-732 24min (3)人为纵火 三)、评估指标体系建立 1、一级指标:火灾危险源、区域基础信息(五密度)、消防能力、社会面防控能 力。 2、二级指标:客观因素、人为因素、城市公共消防基础设施、灭火救援能力、 消防管理、消防宣传教育、灾害抵御能力。 3、三级指标 四)、风险分析与计算 1、风险因素量化及处理:降低不确定性和认识差异 2、模糊集值统计:评分值用一个分值范围,用模糊集值统计方法计算得出统一 的结果 3、指标权重确定:主要有专家打分法、集值统计代法、层次分析法、模糊集值 统计法等,一般采用专家打分法(10-15名专家)确定权重系数 4、风险等级判断:线性加权方法计算火灾风险度,R的大小可以确定评估所处 的风险等级 5、风险分级:313151 表4-1-2 风险分级量化和特征描述:313 151

第四章建筑火灾风险评估方法及应用案例

第四章建筑火灾风险评估方法及应用案例 第一节概述 一、评估的目的和内容 (一)目的 建筑火灾风险评估的目的一般包括以下两个方面: (1)查找、分析和预测建筑及其周围环境存在的各种火灾风险源,以及可能发生火灾事故的严重程度,并确定各风险因素的火灾风险等级; (2)根据不同风险因素的风险等级,提出有针对性的消防安全对策与措施,为建筑的所有者、使用者和消防主管部门制定相关消防决策提供参考依据,最大限度地消除和降低各项火灾风险。火灾风险评估方法概述安全检查表法

火灾风险评估方法概述-安全检查表法一、基本概念 在安全系统工程学科中,安全检查表是最基础、最简单的一种系统安全分析方法。它不仅是为了事先了解与掌握可能引起系统事故发生的所有原因而实施的安全检查和诊断的一种工具,也是发现潜在危险因素的一个有效手段和用于分析事故的一种方法。 早在20世纪中期,安全检查表在许多发达国家的保险、军事等部门得到了应用,对系统安全性评价起到了很大作用。 随着科学技术的进步和生产规模的扩大,安全检查表引起了人们的高度重视,在各部门和行业生产中得到了广泛应用。我国机械、电子等部门首先用来开展企业安全评价工作,并于1988年1月颁布了《机械工厂安全性评价标准》,对保证安全生产起到了积极作用。 系统地对一个生产系统或设备进行科学的分析,从中找出各种不安全因素,确定检查项目,预先以表格的形式拟定好的用于查明其安全状况的“问题清单”,作为实施时的蓝本,这样的表格就称为安全检查表。 二、安全检查表的形式 (一)提问式

检查项目内容采用提问方式进行,提问式一般格式见表5-3-1和表5-3-2: 表5-3-1×××安全检查表 序号检查项目检查内容(要点)是“√”,否“×”备注 检查人时间直接负责人 表5-3-2×××安全检查表 序号检查项目是“√”,否“×”备注 检查人时间直接负责人 (二)对照式

检查项目内容后面附上合格标准,检查时对比合格标准进行作答,对照式一般格式见表5-3-3: 表5-3-3×××安全检查表 类别序号检查项目合格标准检查结果备注 大类分项编号检查内容“合格”打“√” “不合格”打“×” 三、安全检查表的内容和要求 安全检查表的要求包括如下几个方面: (1)应按专门的作业活动过程或某一特定的范畴进行编制; (2)应全部列出可能造成事故的危险因素,通常从人、机、环境、管理四方面考虑; (3)内容文字要简单、明了、确切。 四、安全检查表的作用 全检查表的作用包括如下几个方面: (1)根据不同的单位、对象和具体要求编制相应的安全检查表,可以实现安全检查的标准化和规范化。

火灾风险评估

火灾风险评估 本节主要介绍了火灾风险评估、可接受风险、消防安全、火灾隐患、火灾风险、火灾危险源等相关概念和火灾风险评估的主要作用,并根据系统所处状态,从定性、定量的角度对火灾风险评估进行了分类。 一、火灾风险评估的相关概念 火灾风险评估以及评估过程中涉及的相关概念主要有: 火灾风险评估:对目标对象可能面临的火灾危险、被保护对象的脆弱性、控制风险措施的有效性、风险后果的严重度以及上述各因素综合作用下的消防安全性能进行评估的过程。 可接受风险:在当前技术、经济和社会发展条件下,组织或公众所能接受的风险水平。 消防安全:发生火灾时,可将对人身安全、财产和环境等可能产生的损害控制在可接受风险以下的状态。 火灾危险:引发潜在火灾的可能性,针对的是作为客体的火灾危险源引发火灾的状况。 火灾隐患:由违反消防法律法规的行为引起、可能导致火灾发生或发生火灾后会造成人员伤亡、财产损失、环境损害或社会影响的不安全因素。 火灾风险:对潜在火灾的发生概率及火灾事件所产生后果的综合度量。常可用:火灾风险=概率X后果表达。其中“X”为数学算子,不同的方法“X”的表达会所不同。 火灾危险源:可能引起目标遭受火灾影响的所有来源。 火灾风险源:能够对目标发生火灾的几率及其后果产生影响的所有来源。 火灾危险性:物质发生火灾的可能性及火灾在不受外力影响下所产生后果的严重程度,强调的是物质固有的物理属性。 二、火灾风险评估的分类 (一)按建筑所处状态 根据建筑所处的不同状态,可以将火灾风险评估分为预先评估和现状评估。 1.预先评估 它是在建设工程的开发、设计阶段所进行的风险评估,用于指导建设工程的开发和设计,以在建设工程的基础阶段最大限度地降低建设工程的火灾风险。以计算机模拟分为主的性能化防火设计评估属于预先评估。常用的定性评估方法有安全检查表。 1.定性评估 它是依靠人的观察分析能力,借助于经验和判断能力进行评估。在风险评估过程中,无需将不确定性指标转化为确定的数值进行度量,只需进行定性比较。 2.半定量评估 它是在风险量化的基础上进行的评估。在评估过程中,需要通过数学方法将不确定的定性指标转化为量化的数值。由于其评估指标可进行一定程度的量化,因而能够比较准确地描述建筑(区域)的风险。

2017年度火灾风险评估报告

开滦(集团)有限责任公司东欢坨矿业分公司矿井2017年度火灾风险评估报告 东欢坨矿业分公司 生产技术部

一、评估风险的对象 本评估报告依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》相关要求,对开滦(集团)有限责任公司东欢坨矿业分公司矿井生产过程中火灾可能存在的危险、有害因素的种类和危害程度,提出合理可行的补充措施和建议。本次安全预评估的对象为开滦(集团)有限责任公司东欢坨矿业分公司矿井井下有火灾风险的工作场所。 根据2016年7月2日唐山冀东矿业安全检测检验有限公司对矿井不同采样地点最新自燃倾向性鉴定结果,自燃倾向性等级自燃煤层。 因此,火灾列为矿井的危险有害因素。 四、识别评估对象面临的各种风险因素 火灾是一种危害性极大的灾害事故,可造成重大的经济损失和人员伤亡。矿井火灾分为外因火灾和内因火灾。外因火灾是由于外界引火源引起火灾;内因火灾是煤炭在一定条件和环境下自身的物理化学作用引起的火灾,即煤炭的自燃。 1.矿井发生火灾的基本条件 (1)具有一定的高温度和足够能量的热源。在煤矿井下,瓦斯煤尘爆炸、爆破、机械摩擦、电气火花、吸烟、烧焊和各种明火等均能引起矿井火灾。 (2)存在一定的可燃物。煤炭、坑木、各类机电设备的可燃部分、各种油脂(润滑油、变压器油、油压设备油等)、炸药等都是可导致火灾的可燃物。 (3)有新鲜空气。燃烧是剧烈的氧化反应,发生火灾必须有足够的新鲜空气。 2.发生内因火灾的条件

⑴有自燃的煤炭存在。 ⑵有含氧量较高的空气流过。 ⑶风速适当,煤氧化生成的热量能不断积聚。 上面的三个必备条件同时存在且保持一定时间,才会发生内因火灾。 3.煤炭自燃(内因火灾)发生的原因:煤的回收率低、采空区漏风、采煤工作面推进速度慢或未采取灌浆防火等防止煤的自燃措施。 发生煤炭自燃的地点:采空区或煤炭裂隙发育的煤层。 4.煤炭自燃(内因火灾)的危害:产生有毒有害气体,可能导致人员的中毒或死亡;煤炭资源受到损失,影响正常的生产秩序;烧毁生产设备、材料;引起瓦斯爆炸。 5.发生外因火灾的原因 (1) 存在明火。如吸烟、电焊、喷灯焊及用电炉、大灯泡取暖等都可能引燃可燃物而导致火灾。 (2) 出现电火花。由于电气设备性能不良、管理不善,如电钻、电机、变压器、开关、插销、接线三通、电铃、打点器、电缆等出现损坏、过负荷、短路等,引起电火花、引燃可燃物而导致火灾。 (3) 违章爆破。由于不按放炮规定和放炮说明书操作,如放明炮、糊炮、空心炮以及用动力电源放炮、不装水炮泥、炮眼深度不够等都会出现炮火,引燃可燃物而导致火灾。 ①瓦斯、煤尘爆炸引起火灾。 ②机械摩擦及物体碰撞产生的火花引燃可燃物,进而引起火灾。 6.外因火灾的地点与危害 地点:井下各个工作地点、机械与电气设备存在的场所等;危害:产生有毒有害气体,可能导致人员的中毒或死亡;煤炭资源受到损失,影响正常的生产秩序;烧毁生产设备、材料;引起瓦斯爆炸。 因此火灾列为矿井的危险有害因素。 五、风险至灾因素的分析 东欢坨矿业分公司经过唐山冀东矿业安全检测检验有限公司对煤层的自燃倾向性试验,均属自燃煤层。

火灾风险评估方法概述-安全检查表法

火灾风险评估方法概述-安全检查表法 一、基本概念 在安全系统工程学科中,安全检查表是最基础、最简单的一种系统安全分析方法。它不仅是为了事先了解与掌握可能引起系统事故发生的所有原因而实施的安全检查 方法。 早在20,对系 在各部价工作, 二、安全检查表的形式 (一)提问式 检查项目内容采用提问方式进行,提问式一般格式见表5-3-1和表5-3-2: 表5-3-1×××安全检查表

序号检查项目检查内容(要点)是“√”,否“×”备注 检查人时间直接负责人 表5-3- (二)对照式 检查项目内容后面附上合格标准,检查时对比合格标准进行作答,对照式一般格式见表5-3-3: 表5-3-3×××安全检查表 类别序号检查项目合格标准检查结果备注

大类分项编号检查内容“合格”打“√” “不合格”打“×” (1 (2) (3 (1 (2)使检查人员能够根据预定的目的去实施检查,避免遗漏和疏忽,以便发现和查明各种问题和隐患。 (3)依据安全检查表检查,是监督各项安全规章制度的实施、制止“三违”的有效方法。 (4)安全检查表是安全教育的一种手段。

(5)检查表是主管安全部门和检查人员履行安检职责的凭证,有利于落实安全生产责任制,便于分清责任。 (6)安全检查表能够带动广大干部职工认真遵守安全纪律,提高安全意识,掌握安全知识,形成全员管安全的局面。 (1 (2 (3 产品生产中事故案例和资料,把那些能导致发生工伤或损失的各种不安全状态都一一列举出来,此外还应参照对事故和安全操作规程等的研究分析结果,把有关基本事件列入检查表中。 六、安全检查表的编制方法 安全检查表的编制一般采用经验法和系统安全分析法。

单位火灾风险评估报告

单位火灾风险评估报告 一、单位基本情况: 我单位蓝海大厦位于西安大路2058号为筒体高层建筑,5A为 22层LOFT为10层,商业为4层(未入住)使用性质为商用,耐火等级为一级,蓝海大厦为框架式建筑,占地面积9000平方 米,建筑面积为57036平方米,安全出口共计6个,疏散楼梯 6个,大厦高度为98米标准层面积为1415平方米,地上面积 53000平方米,地下面积4000平方米地下两层,蓝海大厦监控 中心设置在5A一层,消防泵房设置在5A地下二层,高位水箱 设置在5A22层顶楼,共有6个室外水泵接合器,防火卷帘共 42扇设置在商业,消防电梯2部,消防水池体积1300立方米,设置在LOFT门前,高位水箱设置在22层顶体积20立方米, 地下水泵房消防水泵为立式离心泵设置在LOFT负二层,消防 电源为380V电源监控室设置GST5000型火灾报警控制系统, 室内消火栓265个,10台消防水泵扬程125米,消防监控室专 职人员4人24小时值班均有证件替班2人无证件共计6人(无 证人员今年考试)消防设专职消防督导一人每天巡视大厦消防 情况并记录上报消防大队网管系统。 二、消防安全工作开展情况: 每天专职消防督导对大厦设备重点部位进行巡查并记录,设备有问题及时上报维保,对大厦用火用电装修进行监督,用

火在物业开具动火证并复印操作人身份证及电焊电工证存档,发现违规用火用电勒令停工处理并下发整改通知书,对大厦消防系统及时监控发现问题及时报修,每次主机火灾报警专人2分钟内到场检查情况并签字记录做到责任到人有据可查。三、火灾风险等级及风险因素分析: 本大厦是新型商业大厦消防实施齐全,设备管理基本到位制度按照朝阳区消防大队要求制定风险等级低,但大厦内人员流动大吸烟人群多不好管控。 四、处置及对策及工作措施: 针对此情况本大厦加强巡查力度对楼道内吸烟人群进行劝导吸烟情况避免乱仍烟头引起火灾,并在物业报上加大宣传力度管理与宣传相结合治理大厦内吸烟情况。

火灾风险评估资料

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】 火灾风险评估 火灾风险分析 一、燃煤系统 火灾风险: 1.机组锅炉燃料采用烟煤,因该煤的挥发份较高,煤场的贮煤量较大,如果通风散热措施不力或失效,且监管不力将导致煤堆热量积聚,有引发自燃的危险; 2.锅炉燃煤系统和煤粉制备系统存在的燃烧爆炸危险性。煤粉悬浮在空气中,达到一定的爆炸极限时,就会形成爆炸性混合物。达到爆炸极限的煤粉,无论是在封闭的空间或在敞开的空间,遇到明火都会引起爆炸燃烧。因此,锅炉燃煤系统和煤粉制备系统都存在潜在的燃烧爆炸危险。如煤粉制备系统的原煤仓、磨煤机、输送管道会因煤粉的积聚而引起自燃爆炸;封闭的煤粉制备系统中会因气粉混合物的温度过高而发生自燃,并由于燃烧而引起封闭系统内的压力迅速提高,使火焰外喷,造成人员和设备的损害。冈设备泄漏可能导致在炉房内的某些部位积粉,当煤尘达到爆炸极限时,如遇火源也会引起爆炸。 控制措施: 1.需要长期堆放的煤场,应分层压实; 2.煤场发生自燃现象时应及时扑灭,不得将带有火种的煤送入输煤皮带;

3.应采用阻燃型输煤皮带; 4.应经常清扫输煤系统、辅助设备、电缆排架等各处的积粉;5.对输煤皮带和原煤仓等地方的消防设施应定期检查和试验,以保证其完好; 6.严格执行《电业安全工作规程(热力和机械部分)》有关锅炉制粉系统防爆的有关规定; 7.及时消除漏粉点,清除漏出的煤粉。清理煤粉时,应杜绝明火; 8.磨煤机出口温度温度应严格控制在规定范围内,出口风温不得超过煤种要求的规定; 9.保证制粉系统的所有消防设施完好,应定期检查和试验。二、燃油系统 火灾风险: 1.点火和助燃燃料为#0轻柴油,火灾危险性为丙A类,如果燃料系统发生泄漏(泄漏点很多,如油罐、油泵、用油设施以及相应的管道设施系统等等)或作业人员违章作业、误操作,而且又遇上点火源或高温表体,就可能引发火灾,甚至发生爆炸; 2.油品在输往管道、容器的过程中因流动、喷射、沉降、过滤、冲击等一系列接触、分离现象,容易产生静电,若流速过大又不采取可靠的防静电措施,就会造成静电积聚,产生一定的电场强度和电位而放电。当静电放电能量大于油品的最小点火能量时,就

火灾风险评估方法概述安全检查表法

火灾风险评估方法概述安全检查表法 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

二、安全检查表的形式 (一)提问式 检查项目内容采用提问方式进行,提问式一般格式见表5-3-1和表5-3-2: 表5-3-1×××安全检查表 序号检查项目检查内容(要点)是“√”,否“×”备注

检查人时间直接负责人 表5-3-2×××安全检查表 序号检查项目是“√”,否“×”备注 检查人时间直接负责人 (二)对照式 检查项目内容后面附上合格标准,检查时对比合格标准进行作答,对照式一般格式见表5-3-3: 表5-3-3×××安全检查表 类别序号检查项目合格标准检查结果备注 大类分项编号检查内容“合格”打“√” “不合格”打“×” 三、安全检查表的内容和要求

火灾风险评估

第一章绪论 什么是火灾: 火灾是指在时间和空间上失去控制,并给人类带来灾害的燃烧现象。 火灾危害性: 高温烧伤、烧毁、坍塌、爆炸 有毒气体中毒 温室气体温室效应、气候变化 我国火灾发展趋势 经济的发展使热力、电力的使用大大增加,多种易燃可燃的新物品新材料得到大量使用高层建筑、地下建筑及大型商场、剧场、仓库、车间、候车室等迅速出现 交通运输事业发展,大量可燃物运输 忽视安全 城市安全防灾设计缺陷 火灾分类 国标分类(GB/T 4968-2008) A、B、C、D、E、F 五类火灾 损失严重程度(事故责任判定) 特别重大、重大、较大、一般四级火灾 行业(地点)分类 建筑火灾、森林火灾、工矿火灾和交通工具火灾 建筑火灾 燃料:家具、内装饰品、地板、保温外墙等,易燃可燃材料 点火源:电器、烟头、静电、自燃、爆炸等 建筑结构 竖向管井结构有利于火焰蔓延(火焰垂直蔓延速率3~4m/s) 密闭、高层结构不利于救灾 人群和财富集中(损失大) 现代城市建筑新特点 由传统的低层或多层建筑向中高层或超高的大型建筑转变 建筑材料有传统的砖瓦等相对单一的材料向钢材等新型材料转变 建筑功能由单一简单的建筑物向大型复杂的现代建筑物转变 火灾风险评估产生背景—性能化防火设计 概念:通过运用火灾安全工程学原理和方法,根据建筑物的结构、用途和内部可燃物等方面的具体情况,对建筑的火灾危险性和危害性进行定量的预测和评估,从而得出合理的防火设计方案,为建筑物提供可靠的消防保护。 内容:性能化防火分析、性能化防火设计和性能化防火规范

性能化防火分析是火灾风险分析的一种形式,它以建筑物本身的结构为基础,通过定量计算,用某些物理参数描述出火灾的发生和发展过程,并分析对建筑物内人员、财产及建筑物本身的危害程度,从而以此为依据采用合理的消防对策。 火灾危险分析主要内容 确定分析对象的现状 设定防火安全目的和目标 选择合适的定量分析方法 具体分析影响防火安全目标因素 火灾防治有效性与经济性评价 给出分析报告 火灾风险评估产生背景—风险评估 概念:风险评估就是采用系统安全思想,对系统存在的危险因素及其导致事故的危险性进行定性或定量分析,评价系统发生危险的可能性及其危害程度,并制定相应的处置对策和安全措施的过程,是寻求最低的危害、最少的损失和最优的安全效益的重要手段。 内容:风险(R) = 频率(F) ×严重度(C) 风险容忍度 在规定的时间内或某一行为阶段可接受的总体风险等级,它为风险分析以及制定减小风险的措施提供了参考依据,因此在进行风险评估前应预先给出 火灾风险评估目的和意义 为建筑物性能化防火设计提供依据 为保险行业制定合理的保险费率提供科学依据 为性能化设计规范和相关安全法规制度的制订做准备

火灾风险评估

火灾风险评估 火灾风险分析 一、燃煤系统 火灾风险: 1.机组锅炉燃料采用烟煤,因该煤的挥发份较高,煤场的贮煤量较大,如果通风散热措施不力或失效,且监管不力将导致煤堆热量积聚,有引发自燃的危险; 2.锅炉燃煤系统和煤粉制备系统存在的燃烧爆炸危险性。 控制措施: 1.需要长期堆放的煤场,应分层压实; 2.煤场发生自燃现象时应及时扑灭,不得将带有火种的煤送入输煤皮带; 3.应采用阻燃型输煤皮带;

4.应经常清扫输煤系统、辅助设备、电缆排架等各处的积粉;5.对输煤皮带和原煤仓等地方的消防设施应定期检查和试验,以保证其完好; 6.严格执行《电业安全工作规程(热力和机械部分)》有关锅炉制粉系统防爆的有关规定; 7.及时消除漏粉点,清除漏出的煤粉。清理煤粉时,应杜绝明火; 8.磨煤机出口温度温度应严格控制在规定范围内,出口风温不得超过煤种要求的规定; 9.保证制粉系统的所有消防设施完好,应定期检查和试验。 二、燃油系统 火灾风险: 1.点火和助燃燃料为#0轻柴油,火灾危险性为丙A类,如果燃料系统发生泄漏(泄漏点很多,如油罐、油泵、用油设施以及相应的管道设施系统等等)或作业人员违章作业、误操作,而且又遇上点火源或高温表体,就可能引发火灾,甚至发生爆炸; 2.油品在输往管道、容器的过程中因流动、喷射、沉降、过滤、冲击等一系列接触、分离现象,容易产生静电,若流速过大又不采取可靠的防静电措施,就会造成静电积聚,产生一定的电场强度和电位而放电。当静电放电能量大于油品的最小点火能量时,就会引发火灾甚至发生爆炸。贮油设施遭雷击也会引起油品起火和爆炸。

相关文档
相关文档 最新文档