建筑施工图设计规范及深度规定

一版面

1、以标准层图副大小为基准, 一般情况下只一种高度大小图副。长度加长增

加一种。特殊情况特殊对待。

2、图层, 天正默认的图层及颜色好线性, 以天正默认为准, 不允许修改

家具图库以给定的家具图库图层为准。

3、打印线宽控制

墙体为0.50, 填充、家具为0.15( 淡浅70) , 门窗为0.20, 其它均为0.25.

详图线宽控制?

4、封闭阳台为三根线表示、不封闭阳台为两根线表示。

5、图纸加图纸会签栏, 以后的图纸签名及会签全部手签, 严厉禁止使用电子

签名。

二平面图

1、大型或复杂的项目, 特别是分段绘制者应增加防火分区示意图( 比例缩小集中绘制) 和轴线关系与分段示意图, 分段轴线号前面应加注分段序号;

各层平面的防火分区界限宜用粗点划线示出, 并在分界线两侧框示出分

区序号和建筑面积( 这对设备专业十分有用) 。

2、平面图中标注的尺寸, 可分为总尺寸、定位尺寸和细部尺寸三种;

总尺寸---建筑物外轮廓尺寸; 若干定位尺寸之和。

定位尺寸——轴线尺寸; 建筑物构配件如: 墙体、门窗、洞口、洁具等, 相应于轴线或其它构配件确定位置的尺寸。

细部尺寸——建筑物构配件的详细尺寸。

外墙三道: 第一道外包( 或轴线) 总尺寸( 错台或分段外包尺寸可在二、三道之间单注) , 第二道开间进深轴线尺寸, 第三道门窗洞口和窗间墙、变形缝等尺寸及轴线关系;

4、所有定位尺寸及细部尺寸都要以轴线为准, 不以墙线为准。即都与轴线发生关系。

5、钢筋混凝土墙应视情况确定是否标注, 但应在图注中写详见结施图, 且应在施工图中深入研究、配合、确保无误。

钢筋混凝土墙应表示为异形柱, 不允许粗单线绘制。

内部门窗洞应注定位尺寸、高窗应注窗台距地高, 门洞( 指不装门的洞口) 应注洞宽、洞高尺寸;

6、所有平面节点放大或详图索引要注全( 层层共用的详图索引号层层标注)

7、门窗编号要注全。”人防工程门窗表”一般都直接放在人防平面图中, 便于主管部门审图;

8、门的开启方向和形式应在平面图上区别表示:

1000以下门的开启方式为单扇半开, 1200及以上为双扇半开

户门为甲级防火门( 钢质) 时应与其它甲级防火门( 木) 区别对待

9、室外、各层楼地面均应标注标高;

10、厨、洁具和家具——厨、洁具和家具自始( 发作业图起) 至终保留。

11、房间名称——各类建筑的平面均应注明房间名称或编号;

12、房间面积——住宅单元放大平面应注出各房间使用面积、阳台面积, 在图中注明各单元平面的使用面积、阳台面积和、建筑面积、本层建筑面积, 其它类建筑各层平面亦宜在图名下注出建筑面积;

13、留洞、槽标注——除钢筋混凝土结构墙体的留洞由结构表示外, 在墙上留洞, 由建筑绘图并标注预留的水或电箱、盘、洞的定位尺寸及洞口尺寸;

烟道、风道由建筑标注尺寸, 结构表示出楼板预留洞, 其洞口尺寸应比烟道、风道构件尺寸长宽各大50㎜;

各种留洞图例及要求:

14、平面过长者可分段绘制, 且应在各段平面图上绘出组合示意图, 表示出本段位置。绘退台平面时仅绘下一层投影可见轮廓;

15、细部尺寸的简化:

平面图中只标注墙体定位及洞口定位; 户型放大图中所有细部尺寸都要标注。

2-2、地下层平面图

1、建筑物的地下部分由于在室外地面之下, 致使采光、通风、防水、结构处理以及安全疏散等设计问题, 均较地上层复杂。另外, 为了充分开发空间, 提高地上层( 特别是底层) 的使用率, 又多将机电设备用房、汽车库布置在地下层内, 而人防工程又只能位于地下。这些用房均各有特殊的使用和工艺要求, 从而使地下层的设计难度加大, 设计者必须给予足够的重视: 一方面要

对建筑专业本身的技术问题给予慎重妥善的对待, 同时还应对其它工种的要求充分理解和满足, 这样才能使设计趋于满足。

2、民用建筑的地下层内, 一般均布置有设备机房( 如风机房、制冷机房、直燃机房、水泵房、锅炉房、变配电室、发电机房等) 。其设备的大小和定位在相应工种的施工图上表示, 建筑图上可用虚线示意或不表示。

3、设备机座一般由设备专业提出条件( 尺寸、载重、埋件……) 由结构工种在结施图上表示。有些机房( 如水泵、变配电室等) 建筑要绘放大平面, 并要绘出设备基础、排水沟、集水坑等平面尺寸, 同时要绘出或索引沟、坑的剖面详图。位于基础底板上的沟、坑, 需结构施工图交代; 在垫层内的, 由建筑施工图交代。

4、地下层墙面和底板( 含桩基承台) 的防水措施, 以及变形缝和后浇带处的防水做法, 是地下层施工图设计必须交代的重要内容。其选材和构造应合理可靠, 否则后患无穷, 补救不易。为此, 一般均应绘制上述部位的放大节点详细表示, 或者引用相应的标准图节点详图。

5、绘制室内地沟平面图时应注意:

1) 地沟的净宽及定位尺寸、沟深及沟底标高、坡度及坡向应标注齐全, 并与设备专业所提供的资料要求相一致;

2) 地沟剖面无标准图可索引时, 应绘图交代清楚( 主要是沟壁和沟底的做法与厚度, 地沟跌落、穿墙、穿变形缝、出入口处的构造) ;

3) 应注明集水坑和地沟盖板的索引图集和构件代号, 特别注意选用的荷载应与使用情况相符。

6、地下平面有诸多的设备竖井或风井, 位置与地上层关系密切, 要避免造成对上部的干扰, 应绘制平、剖面详图。有些大型设备的吊装孔会多次开启使用, 故不宜放在房间内, 以免影响房间使用。

7、地下室人防剪力墙应另外建层pline线绘制, 底商剪力墙落地保留不允许修改。

注意地下室开洞尽量不要影响上部剪力墙。

2-3、底层平面图

1、建筑物的底层( 此为国家《深度规定》的称谓, 也有称为一层或首层的) 是地下与地上的相邻层, 并与室外相同, 因此必然成为建筑物上下和内外交通的枢纽。应绘制出室外台阶、坡道、散水、花池、平台、雨水管和室内的暖气沟、人孔等位置以及剖面图的剖切线( 宜向上、向左投影) 。

就图纸本身而论, 底层平面能够说是地上其它各层平面和立、剖面的”基本图”。因为地上层的柱网及尺寸、房间布置、交通组织、主要图纸的索引, 往往在底层平面首次表示。

综上所述, 底层平面图的内容自然比较复杂, 设计难度比较大。

2、底层地面的相对标高一般为±0.000, 其相应的绝对标高值一般应分别在底层平面图或施工图设计说明中注明。

在各主要入口处的室内、室外应注标高, 在室外地面有高低变化时, 应在典型处分别注出设计标高( 如: 踏步起步处、坡道起始处、挡土墙上、下处等) 。在剖面的剖切位置也宜注出, 以便与剖面图上的标高及尺寸相对应。

3、剖切面应选在层高、层数、空间变化较多, 最具有代表性的部位。复杂者应画多个剖视方向的全剖面或局部剖面。剖视方向宜在图面上向左、向上。剖切线编号一般注在底层平面图上。

4、指北针应画在底层平面图上, 应用天正插入指北针图形。

5、分区绘制的建筑平面图, 应绘制组合示意图, 指出该区在建筑平面图中的位置。各分区视图的分区部位及编号均应一致, 并应与组合示意图一致

6、外排水雨水管的位置除在屋面平面中绘出外, 还应在底层平面中绘出。

7、部分建筑的底层入口应按相关规范规定的范围做无障碍入口等无障碍设计。

2-4 楼层平面图

1、这里所称的楼层平面, 是指建筑物二层和二层以上的各层平面。

2、完全相同的多个楼层平面( 也称标准层) , 能够共用一个平面图形, 但需注明各层的标高, 且图名应写明层次范围( 如: 四~八层平面) 。

2-5 屋面平面图

1、平屋面平面图——需绘出两端及主要轴线, 要绘出分水线、汇水线并标明定位尺寸; 要绘出坡向符号并注明坡度( 注意: 凡相邻并相同坡度的坡面交线必成45°角) , 雨水口的位置应注定位尺寸( 且雨水管间距有限定) , 出屋面的入孔或爬梯及挑檐或女儿墙、楼梯间、机房、天线座、排烟道、变形缝要绘出, 并注采用的详图索引号。

2、坡屋面平面图——应绘出屋面坡度或用直角三角形形式标注, 注明材料、檐沟下水口位置, 沟的纵坡度和排水方向箭头。出屋面的排烟道、排风道、老虎窗等应绘出并注详图索引号, 应在屋面下面一层平面上, 以虚线表示屋面顶闷顶检查孔位置。

4、屋面标高不同时, 屋面平面能够按不同的标高分别绘制, 在下一层平面上表示过的屋面, 不应再绘制在上层平面上; 也能够标高不同的屋面画在一起, 但应注明不同标高( 均注结构板面) 。复杂时多用前者, 简单时多用后者。

5、设置雨水管排水的屋面, 应根据当地的气候条件、暴雨强度、屋面汇水面积等因素, 确定雨水管的管径和数量。并作好低处层面保护( 水落管下端拐弯、加混凝土水簸箕) 。

6、当有屋顶花园时, 应注明屋顶覆土层最大厚度并绘出相应固定设施的定位, 如灯具、桌椅、水池、山石、花坛、草坪、铺砌、排水等, 并索引有关详图。

7、有擦窗设施的屋面, 应绘出相应的轨道或运行范围。详图应由专业厂家提供, 并与结构密切配合。

8、当一部分为室内, 另一部分为屋面时, 如出屋面楼梯间、屋面设备间、临屋顶平台房间, 应注意室内外交界处( 特别是门口处) 的高差与防水处理。例如: 室内外楼板即便是同一标高, 但因屋面找坡、保温、隔热、防水的需要, 此时门口处的室内外均宜设置踏步, 或者做门槛防水。其高度应能满足屋面泛水高度的要求。

9、冷却塔、风机、空调室外机等露天设备除绘制根据工艺提供的设备基础并注明定位尺寸外, 宜用细线表示该设备的外轮廓。

10、内排水落水口及雨水管布置应与水专业共同商定, 在屋面平面中注明”内排雨水口”, 内排雨水系统见水专业设计图纸。

2-6 局部放大平面图

1、住宅单元平面、卫生间、设备机房、变配电室、楼梯电梯间、车库的坡道、人防口部、高层建筑的核心筒等, 往往需要绘制放大平面才能表示清楚。放大平面常见的比列为1: 50, 需要时可进而索引放大节点或配件, 没有标准图的应就近加绘。

2、住宅单元放大图要绘制一至顶层。所有能详细的都要详细到位。注意同平面图的对应, 不要前后不一致。

三立面图

1、每一立面图应绘注两端的轴线号, 立面转折复杂时可用展开立面表示, 并应绘制转角处的轴线号; 立面图命名按每一立面两端的轴线号命名。

2、应把投影方向可见的建筑外轮廓、门窗、阳台、雨罩、线脚等绘出。细部花饰可简绘轮廓, 注索引号另见详图。如遇前后立面重叠时, 前者的外轮廓线宜向外加粗, 以示区别。立面的门窗洞口轮廓线宜粗于门窗和粉刷分格线, 使立面更有层次、更清晰。

3、立面图上应绘出在平面图无法表示清楚的窗、进排气口等, 并注尺寸及标高, 还应绘出附墙雨水管和爬梯等。

4、立面图的比例可不与平面图一致, 以能表示清楚又方便看图( 图幅不宜过大) 为原则, 比例在1: 100、1: 150或1: 200之间选择皆可。

5、立面图尺寸标注——标注平、剖面图未表示的标高或高度, 标注关键控制性标高, 其中总高度即自室外地坪至平屋面檐口上皮或女儿墙顶面的高度, 坡顶房屋标注檐口及屋脊高度( 防火规范规定坡顶房屋按室外地面至建筑屋檐和屋脊的平均高度计算) ; 同时应注出外墙留洞、室外地坪、屋顶机房等标高。

6、外墙身详图的剖线索引号能够标注在立面图上, 亦可标注在剖面图上, 以表示清楚, 易于查找详图为原则。

7、外装修用料、颜色等直接标注在立面图上, 或用文字索引通用”工程做法”。立面分格应绘清楚, 线脚宽度、做法宜注明或绘节点详图。

当立面分格较复杂时, 可将立面分格及外装修做法另行出图, 以方便主体工程施工和外装修工程施工所需尺寸的表示清晰。

四剖面图

1、剖面图是建筑物的竖向剖视图, 应按直接正投影法绘制。它主要表示以下3项内容:

1) 用粗实线画出所剖到的建筑实体切面( 如: 墙体、梁、板、地面、楼梯、屋面层等) , 标注必要的相关尺寸和标高。

2) 用细实线画出投影方向可见的建筑构造和构配件( 如: 门、窗、洞口、梁、柱、室外花坛、坡道等) , 投影可见物以最近层面为准, 从简示出。3) 有时在投影方向还能够看到室外局部立面, 其它立面图没有表示过, 则

能够用细实线画出该局部立面; 否则可简化或不表示。

2、剖切位置应选在能反映内外空间变化大, 有不同层高或层数的典型部位、剖切线及编号绘好在底层平面图上, 在图篇上宜向左、向上剖视, 便于施工人员读图。

3、尺寸和标高标注——尺寸一般为三道标注: 第一道各层门窗洞高度及露面关系尺寸; 第二道层高尺寸( 有地下室者亦须注明) 以及层数和标高; 第三道由室外地坪至平屋面挑檐口上皮或女儿墙顶面或坡屋面挑檐口下皮总高度, 坡屋面檐口至屋脊高度单注, 屋面之上的楼梯间、电梯机房、水箱间等另加注其高度。同时要标注室外地坪、各层的地面、露面、女儿墙顶面、屋顶最高处的相对标高( 屋面有保温找坡层, 可注结构板面标高) , 内部有些门窗洞口、隔断、暖沟、地坑等尺寸可注在剖面图上。

4、关于墙身详图索引方法: 凡按墙身节点详图编号者, 可索引在剖面图上( 也有索引在立面图上的) , 凡按墙身剖断详图编号者, 一定要索引到立面图上。

5、剖面图中涉及到有些需严加限定高度的, 如顶棚净高、特殊用房及锅炉房、机房、阶梯教室等, 其梁下皮高度、楼梯休息平台下通行人时高度要注标高。

6、凡﹥1: 100的剖面应绘出楼面细线, 比例≦1: 100者视实际面层厚度, 厚则绘出, 否则可不绘。

五详图

1、详图综述

有些详图还必须和结构、设备、电气等专业密切配合, 以避免专业矛盾。

1.1建筑详图大致可划分为三个方面

1) 构造详图

包括台阶、坡道、散水、楼地面、内外墙面、顶棚、屋面防水保温、地下防水等构造做法。这部分大多能够引用或参见标准图集。另外还有墙身、楼梯、电梯、地洞扶梯、阳台、门头、雨罩、卫生间、设备机房等随工程不同而不能通用的部分, 需要绘制”详图”, 当然有些也可采用标准图集。

2) 配件和设施详图

包括内外门窗、幕墙、栏杆、扶手、固定的洗台、厨具、壁柜、镜箱、格架等, 随着国家经济的发展, 建筑配件、设施日益工业化、成套化、以及随房地产商品化后的二次装修出现, 这类详图也已经大多数不需要绘制了。除部分门窗、幕墙要绘制分格形式和开启方式的立面图及功能说明外, 其它多采用标准图或由专业化厂家与装饰设计公司设计、制作和安装。

3) 装饰详图

一些重大、高档民用建筑, 其建筑物的内外表面、空间, 还需做进一步的装饰、装修和艺术处理; 如不同功能的室内墙、地、顶棚的装饰设计, 需绘制大量装饰详图。外立面上的线脚、柱式、壁饰等, 亦要绘制详图方能制作施工。随着经济的发展, 人们的需求与日俱增, 这类设计大多已由专业的装饰公司负责设计。对此, 建筑师也不是完全能够撒手不论, 依然要对装饰设计的风格、色调、质感、空间尺度等, 提出建议和主动配合, 否则, 极可能造成最终效果与建筑师的最初创意背道而驰。

1.2采用标准图应注意以下几点:

1) 选用任何一册标准图集, 都应先仔细阅读该图集的相关说明, 以便了解其使用范围、要求的条件以及索引方法;

2) 选用的”工程做法”或构造详图应与本工程的功能、部位相符合。仅有个别尺寸或构造有不同者, 方可”参见”且宜注明何处不同。

1.3与装修的配合问题

1) 属二次装修的房间部位应在《工程构造做法装修做法表》中列出。可分别列出一次或二次装修到位的”做法”, 并注明二次装修做法仅供参考;

2) 荷载预留, 建筑师应将一些有二次设计的楼地面、吊顶( 如多功能厅、餐厅) 可能的装修做法提供给结构, 让其进一步预留足够的荷载;

3) 面层厚度预留, 建筑师应在《工程构造做法装修做法表》中写明预留的面层厚度( 即一次装修不到位”做法”) , 以便控制其标高;

4) 埋件预留, 诸如各类幕墙主龙骨的支撑点一般都应随土建预埋焊件, 因此专业公司应配合建筑设计, 及早提出埋件的大小和位置。

2、墙身详图

多以1: 20绘制完整的墙身详图( 简单工程可在剖面图上用方或圆形框线引出, 就近绘制节点详图) 。居住建筑应将外墙的节能保温的构造做法交代清楚, 并应绘出墙身防潮层、过梁等。

3、楼梯详图

楼梯平、剖面多以1: 50绘制, 所注尺寸皆为建筑完成面尺寸, 宜注明四周

墙轴号、墙厚与轴线关系尺寸。横向表明楼梯宽、梯井宽、纵向标明休息平台宽, 每级踏步宽×踏步数=尺寸数, 并标明上、下箭头。楼梯剖面图应注明墙轴号、墙厚与轴线关系尺寸。剖面图高度方向所注尺寸为建筑面尺寸, 注明楼层、休息平台标高和每跑踏步高×踏步数=尺寸数。水平方向要注明轴号、墙厚、休息板宽, 每跑踏步宽×踏步数=尺寸数。水平方向尺寸应与平面一致, 为结构面尺寸。同时要绘出扶手、栏杆轮廓并注详图索引号, 或注明由二次装修设计定。

4、电梯、自动扶梯详图

1) 电梯应绘制标准层井道平面和机房层平面, 机房楼板留洞先暂按业主选定的样本预留。停驶应绘出厅门立面及留洞图( 因为现代电梯有一定的通用性, 且订货又往往赶不上施工) 。电梯剖面要给出梯井坑道, 不同层高楼层和机房层的剖面, 机房顶板上预埋吊钩及荷载, 井道墙上轨道预埋件, 消防电梯要绘坑底排水和集水坑。

2) 自动扶梯

自动扶梯平立剖面宜按1: 50绘制, 包括起始层平面、标准层平面和顶层平面, 将起始层、底坑和标准层、顶层的梯井平面绘注清楚。剖面图应根据各层层高和扶梯速度、角度及厂家型号绘出, 底坑宜做成与下层封闭式, 以利于防火分隔。

无论是电梯还是自动扶梯, 均应在图中注明: 土建施工应以最终订货后的厂家提供的技术资料作为依据。

5、阳台、平台、门头、雨罩、橱窗等类详图

一般要绘放大的平、立、剖面( 1: 50) 和节点详图( 1: 20) 。

6、局部房间放大及详图

一般与设备、电气专业有关的诸如厕所、厨房、水泵房、冷冻机房、变配电室等应绘制1: 50的放大平、立、剖面和相关的地沟、水池、配电隔间、玻璃隔断、墙和顶棚吸声构造等详图。

六门窗及幕墙

1、门窗表及门窗立面( 含玻璃隔断)

一般工程的门窗可直接采用标准图集, 填写门窗表即可。而外门窗( 各类材质) 有建筑立面艺术构图因素, 需要建筑师自行绘出门窗立面和编号, 要反映出分格形式、开启方式、玻璃构造( 夹层, 中空……) 附纱与否等, 均填入门窗表中。

1.1门窗立面的画法

画门窗立面均为由外向内视画, 开启线虚线时为内开, 实线为外开。

1.2门窗设计号编号法

1) 常见门窗类别编号

MM——木门HM——入户门( 甲FHM) FM——防火门( 甲FM)

FJM——防火卷帘门( 甲FJM)

SC---塑钢窗

LC——铝合金窗LM——铝合金门LMC——

铝合金门联窗

MQ——玻璃幕墙BYC——铝合金百叶窗

2) 编号方法:

类别代号后加洞口宽高缩写及代号, 例如: LCXXYY、LCXXXYYY……。此法字数较多, 但平面图中可看出洞口尺寸。X代表宽度, Y代表高度。

1.3门窗名称中的”类别”, 编时应可按照以下顺序编排:

1) 外门、外窗、外门连窗;

2) 内门、内门连窗;

3) 外窗( 包括竖带形窗、横带形窗、大型组合窗及部分玻璃幕墙) ;

4) 内窗、内玻璃隔断;

5) 人防门窗应单独列表或列于此表下部。

1.5门窗设计说明及注意事项

说明可写在各门窗立面图中或门窗表的备注栏内, 大致内容如下:

1)采用标准图的尺寸或构造改动;

2)门窗加工尺寸要按洞口尺寸减去相关饰面材料或保温层厚度;

3)门窗立樘位置;

4)外门窗附纱与否, 纱的材料与形式( 平开、卷轴、固定挂扇等) ;

5)玻璃颜色、材质( 浮法玻璃、净片、镀膜、钢化、夹胶、防火、中空等) ;

6)框的材质与颜色;

7)根据《建筑安全玻璃管理规定》发改运行【】2116号应使用安全玻璃部位;

8)外门窗的抗风压、气密、水密、保温、隔声性能要求;

9)各种单块玻璃的最大允许面积应遵照《建筑玻璃应用规程》JGJ113的有关规定。

1.6铝合金窗、塑钢窗的适用范围及最大洞口尺寸? 80系列的门窗。

施工图设计深度规定

施工图设计深度规定 总平面设计 一、在施工图设计中,总平面专业设计,包括图纸目录、设计说明、设计图纸。 二、设计说明 一般工程分别写在有关的图纸上,列出主要技术经济指标表,注明设计依据、尺寸单位、比例、坐标及高程系统。 三、总平面图 1、保留的地形和地物。 2、测量坐标网、坐标值。 3、场地四界测量坐标(或定位尺寸),道路红线和建筑红线或用地红线的位 置。 4、场地四邻原有及规划道路的位置,以及主要建筑物和构筑物的位置、名 称、层数。 5、建筑物、构筑物(人防工程、地下车库、油库、水池等隐蔽工程以虚线 表示)的名称或编号、层数、定位(坐标或相互关系尺寸)。 6、广场、停车场、运动场、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护墙的 定位(坐标或相互关系)尺寸。 7、指北针或风玫瑰图。 8.、总平面图应画图例。 四、竖向布置图 1、场地测量坐标网,坐标值。 2、场地四邻的道路、水面、地面的关键性标高。

3、建筑物、构筑物名称,室内外地面设计标高。 4、广场、停车场、运动场地的设计标高。 5、道路、排水沟的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高,纵坡度、纵 坡距、关键性坐标,道路表明双面坡或单面坡。 6、挡土墙、护坡或土坎顶部和底部的主要设计标高及护坡坡度。 7、指北针或风玫瑰图。 8、地面坡度用箭头表示。 五、详图:道路横断面、路面结构、挡土墙、护坡、排水沟、广场、运动场地、 停车场等。(以上项目如另外委托作环境设计,本设计可不画。) 六、总图制图规定 1、计量单位: (1)总图中的坐标、标高、距离宜以米为单位,并应至少取至小数点后两位,不足时以“0”补齐,详图宜以毫米为单位。 (2)建筑物、构筑物、道路的方位角,宜注写到“秒”。 (3)道路的纵坡度、场地平整坡度、排水沟底纵坡度宜以百分计,并应取至小数点后一位,不足时以“0”补齐。 2、坐标注法: (1)总图应按上北下南方向绘制,可向左或右偏移,但不宜超过45°,x为南北方向轴向,x的增量在x轴线上; y为东西方向轴向,y的增量在y轴线上; (2)坐标网格应以细实线表示,测量坐标网应画成交叉十字线,坐标代号宜用“x、y”表示; (3)表示建筑物、构筑物位置的坐标,宜注其三个角的坐标,如建筑物、构筑物与坐标轴线平行,可注其对角坐标。 3、标高注法: (1)应以含有±0.00标高的平面和屋面标高平面分别作二张总平面图。 (2)总图中标注的标高应为绝对标高,如标注相对标高,则应注明相对

景观设计深度 施工图设计文件深度要求

1、目的 保证设计质量和设计深度,结合本公司专业的设置情况,对园林与建筑工程设计文件编制深度的规定作适当补充和调整,特制定本规定。2、范围 适用于公司开发项目的景观施工图设计。 3、职责 吉林公司设计部负责本公司开发项目的景观施工图设计。 4、园林专业施工图设计文件编制深度规定 4.1封面 图幅与2#图纸同。 4.2 设计总说明 (a)该项目工程量概述; (b)对照总体规划说明书提出全面技术分析和技术处理措施; (c)各专业设计配合关系中关键部位的控制要点; (d)材料、设备、造型、色彩选择的原则; (e)各分项工程需详加说明的分列于各分项图纸上; 4.3 总平面图 (a)总平面图应套在原地形图上绘制,准确表明道路、硬地、水体、山石、建筑、绿地、园灯、陈设的平面形状、位置、相 互关系; (b)有准确的放样依据,关键定位点的地形坐标值,必要时可用方格网表示具体定点尺寸,方格网为2m X 2m—10mX10m, 方格网应与测量地形图的坐标格在方向上一致。以建筑为主 的庭院空间,方格网应与建筑主要轴线在方向上一致; (c)庭院或小型绿地要详细标出放样尺寸 (d)建筑设施名称,面积列表。 (e)指北针,详图索引,图纸比例1/200~1/500,庭院1/100,根据具体项目情况选择。 (f)根据项目具体情况,上述内容亦可分别出图。 4.4 竖向设计 (a)绘出原有地形地貌及现状标高; (b)准确绘出园路、硬地、水体、山石、建筑、绿地的平面形状、位置、相互关系; (c)用等高线绘出地形改造后的起伏情况,注出各高程点的原有及设

计标高; (d)标出建筑物室内外设计标高; (e)标出构筑物标高,挡土墙上下标高,水体驳岸的岸顶标高,常水位标高,池底标高; (f)硬地标出中心及四周标高; (g)道路起止点、交叉点、变坡点、转弯点标高,纵向每10-30m 标出标高; (h)用箭头标出道路、硬地、绿地的排水坡向,用暗管排水时,标明雨水口位置; (i)土石方挖填范围,注出原地面标高,设计标高,填挖高度,填挖分界线,土方量调配平衡表; (j)指北针、图纸比例与总平面图同; (k)重点地段,地形变化复杂地段增加剖面图说明,标出关键部位标高。 4.5 道路广场设计 (a)硬地外轮廓,道路宽度线型控制尺寸均在总平面图上标明,如总图比例较小,每块硬地外轮廓可另行放大画出,注明总尺 寸及细部尺寸; (b)道路、硬地标高在竖向设计平面图上标明,考虑无障碍设计; (c)横剖面设计,标明道路,硬地从表层至基础层的具体做法; (d)局部设计,标明园路、硬地面层形式,具体尺寸; (e)标明不同宽度,不同形式路面交接点处理,道路与硬地交接点处理; (f)标明伸缩缝做法; (g)列出园路、硬地工程量总表; (h)作法说明,例如图中未详需加以说明的要点,如铺装缝允许尺寸,铺装地与道牙的衔接处理,规则形铺装地折点、转弯 处做法。 4.6 绿化种植设计 (a)图纸比例一般为1/200,简单工程1/500,庭院及配植精细的1/100; (b)图纸规格按国标CBJ1-86执行,图幅过大的,可分张分块绘制,图幅分块应以完整绿地为单位,并绘出周围的园路建筑等设 施,以便于衔接,并方便施工;

暖通施工图设计深度要求

暖通施工图设计深度要求 标签:空调系统风路转换采暖热负荷空调制冷系统 在施工图设计阶段,采暖通风与空气调节专业设计文件应包括图纸目录、设计与施工说明、设备表、设计图纸、计算书。图纸目录应先列新绘图纸,后列选用的标准图或重复利用图。 ⒈设计说明应介绍设计概况和暖通空调室内外设计参数、热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;采暖热负荷、耗热量指标及系统总阻力;空调冷热负荷、冷热量指标,系统形式和控制方法,必要时,需说明系统的使用操作要点,例如空调系统季节转换,防排烟系统的风路转换等。 ⒉施工说明应说明设计中所要求使用的材料和附件;系统工作压力和试压技术要求;施工安装要求及施工注意事项。采暖系统还应说明散热器型号。 ⒊图例一般使用通用图例,并将图例放置在设计说明页或首页中,也可单独成图。 ⒋设备表施工图阶段,型号、规格栏应注明详细的技术数据。 当设计单位只设计部分工程内容,或由多家设计单位共同承担设计任务时,应明确交待配合的设计分工范围。 设备平面图建筑平面图应绘出建筑轮廓、主要轴线号、轴线尺寸、室内外地面标高、房间名称。在底层平面图上绘出指北针。通风、空调平面图,一般采用双线绘风管,单线绘空调冷热水、凝结水管道的画法。标注风管尺寸、标高以及末端设备或风口尺寸时(圆形风管注管径、矩形风管注宽×高),应标注水管管径及标高、管道坡度和坡向,以及各种设备及风口安装的定位尺寸和编号。还应标出消声器、调节阀、防火阀等各种部件位置及风管、风口的气流方向。当建筑装修方案未最终确定时,风管和水管可先画出单线走向示意图,并注明房间送、回风量及以风机盘管数量、规格。在建筑装修确定后,一般按规定要求绘制平面图。 剖面图当风管或管道与设备连接交叉复杂,光靠平面图表示不清时,应绘制剖面图或局部剖面。在剖面图中绘出的风管、水管、风口等设备,应表示清楚管道与设备、管道与建筑梁、板、柱、墙以及地面的尺寸关系。还应表示清楚风管、风口、水管等尺寸和标高,气流方向及详图索引编号等。 通风、空调、制冷机房平面图机房图应根据需要增大比例,绘出通风、空调、制冷设备(如冷水机组、新风机组、空调器、冷热水泵、冷却水泵、通风机、消声器、水箱等)的轮廓位置及编号,注明设备和基础距离墙或轴线的尺寸。绘出连接设备的风管、水管位置及走向;注明尺寸、管径、标高。标注机房内所有设备、管道附件(各种仪表、阀门、柔性短管、过

施工图设计深度管理

第一条施工图的设计深度要求 施工图的设计深度应满足以下要求: 1、能根据设计文件编制施工图预算。 2、能根据设计文件安排材料、设备订货及非标准材料的加工。 3、能根据设计文件进行工程施工。 4、能根据设计文件进行工程验收。 第二条施工图设计说明的内容 1、设计依据及设计要求:应注明采用的设计规范、设计标准及其它设计依据。 2、设计范围:应说明红线范围内设计内容。 3、标高及单位:应说明图纸文件中采用的标注单位,坐标采用的为相对坐还是绝对坐标;如为相对坐标,须说明采用的依据。 4、材料选择及要求:应说明对各部分材料的材质要求及建议。包括:铺装材料、饰面材料、木材、钢材、防水排水材料及种植土等。 5、施工要求:强调需注意工种配合及对气候有要求的施工部分。 6、用地指标:应包含:总设计面积、绿地面积、道路面积、铺地面积等。 第三条总图专业设计深度 1、总图专业图纸应包括:景观总平面图、分区平面图、铺装与索引总图、竖向总图、放线总图等。 2、景观总平面图 (1)景观总平面图应包括的内容: A、标示用地红线。(用粗虚线表示) B、标示建筑物的编号,建筑物、构筑物、人防出入口、车库出入口、围墙等位置。(建筑物及构筑物在总平面图中采用轮廓线表示,采用粗实线) C、标示主道路、园路、广场、小品、绿化、停车场位置和名称。当有地下车库时,地下车库位置用中粗虚线表示出来。 D、标示指北针,图名及绘图比例。 E、以图例方式表示全园性设施。 (2)对于面积较大、内容较复杂的总平面图,通常需要分图绘制。分图原则是分割开的区域其放线、竖向等相对独立、完整。分图线向外扩1~5米为裁图线(外扩尺寸以完整表达为原则,但一个工程项目中应统一)。 3、铺装及索引总图 (1)铺装及索引总图应包括的内容 A、标示铺装分格示意。 B、标示道路、园路铺装的材质及颜色。

规范对初步设计图纸深度要求

拟采用 1、相关批复。成果文件是否符合有关主管部门对本工程批示的规划许可技术条件(用地性质、道路红线、建筑控制线、城市绿线、用地红线、安全间距、容积率、建筑密度、绿化率等),以及对总平面布局、周围环境、空间处理、交通组织、环境保护、文物保护、分期建设等方面的特殊要求; 2、总平面图。设计是否结合地域特点、自然环境、气候、交通以及环境保护等要求因地制宜,远近期统筹兼顾、预留发展用地,充分考虑拟保留的地形、地物合理分区和布置工艺区、建构筑物及场地道路等; 3、竖向设计。(1)竖向设计依据(如城市道路和管道的标高、地形、排水、土方平衡等情况);(2)竖向设计是否合理利用地形,综合考虑功能、安全、景观、排水等要求进行竖向布置;(3)防灾措施是否合理,如针对洪水、滑坡、潮汐及特殊工程地质(湿暗性或膨胀性土)等的技术措施。 4、文通组织。(1)人流和车流的组织、道路、出入口、场地布置等是否合理;(2)道路主要的设计技术条件(路面宽度、路面类型、最大及最小纵坡等)。 5、输送管道 (1)设计输送能力是否合适;管道材质、管径壁厚、设计压力是否合理;路由是否最优,合理减少管道长度; (2)交通条件,是否结合实际情况设置了必要的维检修

(3)大中型河流、公路、铁路的穿跨越位置是否满足当地主管部门和规划部门的要求; (4)大开挖穿越是否有无稳管和水工保护措施; (5)定向钻穿越地层是否适宜,埋深是否符合规范要求;穿越曲线否合理,出入土点是否有合适的施工场地; (6)山体隧道的洞口位置、衬砌型式选择是否合理,地质条件是否适合; (7)管道敷设是否与周围环境相协调; 6、工艺安装 7、建筑结构。(1)建筑物使用功能、功能分区、平面布局等;(2)是否达到规定的设计深度要求;(3)是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准; (4)地基基础和结构设计等是否安全;(5)建筑防火设计;(6)外立面、屋面及内部装修风格。 1、是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准。 2、地基基础和结构设计等是否安全。 3、是否符合公众利益。 4、施工图是否达到规定的设计深度要求。 5、是否符合作为设计依据的政府有关部门的批准文件

道路工程施工图设计组成内容及编制深度要求

城市道路工程施工图设计文件组成内容及编制深度要求 1 设计说明书 初步设计批复等依据文件。 执行初步设计批复情况,如有改变初步设计的内容时需说明改变部分的内容、原因和依据。 采用的施工规范、规程和工程验收标准。 设计概要 工程范围、工程规模及主要工程内容。 平纵线形设计技术要点。 设计横断面及与地上杆线、地下管线的配合关系。 路基、路面、挡墙及涵洞等工程设计。 1)路基设计及边沟、边坡特殊设计。 2)路面结构设计包括:设计标准、设计弯沉值、结构组合型式及采取的技术措施(含主、辅路及人行步道)。 3)挡墙及涵洞采用通用图或特殊设计。 4)雨水口布置及道路路面排水措施。 5)交通工程设施设计。 6)照明工程设计。 7)环境工程设计。 8)其它设计情况。 9)采用新技术、新材料、新设备及新工艺等情况。 10)需要特殊说明的问题。 施工注意事项 1)施工前准备工作,包括拆迁、征地、迁移障碍物等。 2)管线升降、挪移、加固、予埋与其它市政管线的协调配合。 3)新技术、新材料等的施工方法及特殊路段或构筑物的做法和要求。 4)重要或有危险性的现况地下管线(电力、电信、燃气等应有准确位置和高程),施工时应注意的事项。 5)对施工的特殊要求。 2 施工图预算 根据实际情况编写,有无施工图预算委托。 3 工程数量和材料用量表 4 设计图纸 平面总体设计图:比尺1:2000~1:10000,内容同初步设计要求。 平面设计图:比尺1:500~1:1000,包含规划道路中线与施工中线坐标、平曲线要素、机动车道、辅路(非机动车道)、人行道(路肩)及道路各部尺寸、港湾停靠站、人行通道或人行天桥位置尺寸,道路与沿线相交道路及建筑进出口的处理方式,道路交通标志和标线及交通安全设施的位置与尺寸,桥隧、立交的平面布置与尺寸,各种杆、管线和附属构筑物的位置和尺寸,拆迁房屋、挪移杆线、征地范围等。

建筑施工图设计深度要求(1).

建筑专业施工图设计深度标准 1 一般要求 1.1施工图设计文件 1 合同要求所涉及的所有设计图纸以及图纸总封面; 2 节能计算书。 1.2总封面标识内容 项目名称;设计单位名称; 项目的设计编号; 设计阶段; 编制单位法定代表人、技术总负责人和项目总负责人的姓名及其签字或授权盖章; 设计日期(即设计文件交付日期)。 2 总平面施工图 2.1 总平面图 保留的地形和地物;测量坐标网、坐标值; 场地范围的测量坐标(或定位尺寸)、道路红线、建筑控制线、用地红线等的位置; 场地四邻原有及规划的道路、绿化带等的位置(主要坐标或定位尺寸),以及主要建筑物和构筑物及地下建筑物等的位置、名称、层数; 5 建筑物、构筑物(人防工程、地下车库等隐蔽工程以虚线表示)的名称或编号、层数、定位(坐标或相互关系尺寸); 6 广场、停车场、运动场地、道路、围墙、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等。如有消防车道和扑救场地,需注明; 7 指北针; 8 建筑物、构筑物使用编号时,应列出“建筑物和构筑物名称编号表” 9 注明尺寸单位、比例、坐标及高程系统、图例等。 2.2 竖向布置图 1 场地测量坐标网、坐标值; 2 场地四邻的道路、水面、地面的关键性标高; 3 建筑物和构筑物名称或编号、室内外地面设计标高、地下建筑的顶板面标高及覆土高度限制; 4 广场、停车场、运动场地的设计标高,以及景观设计中水景,地形、台地、院落的控制性标高; 5 道路、坡道、排水沟的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高(路面中心和排水沟

顶及沟底 ) 、纵坡度、纵坡距、关键性坐标,道路表明双面坡或单面坡、立道牙 或平道牙,必要时标明道路 平曲线及竖曲线要素; 6 挡土墙、护坡或土坎顶部和底部的主要设计标高及护坡坡度; 7 用坡向箭头表明地面坡向; 当对场地严整要求严格或地形起伏较大时,可用设计等高 线表示。地形复杂时 宜表示场地剖面图; 8 指北针; 9 注明尺寸单位、比例、图例等。 2.3 管道综合图 总平面布置; ( 或定位尺寸 ) .道路红线、建筑控制线、用地红线等的位置; (管沟) 、检查井、化粪池,储罐等的平面位置.注明各管线、化 构筑物的距离和 管线间距; 4 场外管线接入点的位置; 5 管线密集的地段宜适当增加断面图,表明管线与建筑物、构筑物,绿化之间及管线之 间的距离,并注明主要交叉点上下管线的标高或间距; 6 指北针; 7 注明尺寸单位、比例、图例、施工要求。 2.4 详图 包括道路横断面、路面结构、挡土墙、护坡、排水沟、池壁、广场、运动场地、活动场 地、停车场 地面、围墙等详图。 2.5 设计图纸的增减 当工程设计内容简单时,竖向布置图可与总平面图合并; 当路网复杂时,可增绘道路平面图; 管线综合图可根据设计需要确定是否出图; 3 建筑施工图 3.1 在施工图设计阶段,建筑专业设计文件应包括图纸目录、设计说明、设计图纸、 计算书。 3.2 图纸目录。 应先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复利用图。 3.3 设计说明。 1 依据性文件名称和文号, 如批文、本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准 ( 包括标准名称、 编号、年号和版本号 ) 及设计合同等。 2 项目概况。内容一般应包括建筑名称、建设地点、建设单位、建筑面积、建筑基底面 积、项目设计规模等 级、设计使用年限、建筑层数和建筑高度、建筑防火分类和耐火等 级、人防工程类别和防护等级,人防建筑面 积、屋面防水等级、地下室防水等级、主要 结构类型、抗震设防烈度等,以及能反映建筑规模的主要技术经济 指标,如住宅的套型 和套数 (包括每套的建筑面积、使用面积 ) 。 3 设计标高。工程的相对标高与总图绝对标高的关系。 4 用料说明和室内外装修。 1)墙体、墙身防潮层、地下室防水、屋面、外墙面、勒脚、散水、台阶、坡道、油漆、 涂料等处的材料和做 场地范围的测量坐标 保留、新建的各管线 粪池、储罐等与建筑物、

建筑施工图设计规范及深度规定

建筑施工图设计规及深度规定 一版面 1、以标准层图副大小为基准,一般情况下只一种高度大小图副。长度加长增加一种。特殊情 况特殊对待。 2、图层,天正默认的图层及颜色好线性,以天正默认为准,不允修改 家具图库以给定的家具图库图层为准。 3、打印线宽控制 墙体为0.50,填充、家具为0.15(淡浅70),门窗为0.20,其他均为0.25. 详图线宽控制? 4、封闭阳台为三根线表示、不封闭阳台为两根线表示。 5、图纸加图纸会签栏,以后的图纸签名及会签全部手签,厉禁止使用电子签名。 二平面图 1、大型或复杂的项目,特别是分段绘制者应增加防火分区示意图(比例缩小集中绘制)和轴线关系与分段示意图,分段轴线号前面应加注分段序号; 各层平面的防火分区界限宜用粗点划线示出,并在分界线两侧框示出分区序号和建筑面积(这对设备专业十分有用)。 2、平面图中标注的尺寸,可分为总尺寸、定位尺寸和细部尺寸三种; 总尺寸---建筑物外轮廓尺寸;若干定位尺寸之和。 定位尺寸——轴线尺寸;建筑物构配件如:墙体、门窗、洞口、洁具等,相应于轴线或其他构配件确定位置的尺寸。

细部尺寸——建筑物构配件的详细尺寸。 外墙三道:第一道外包(或轴线)总尺寸(错台或分段外包尺寸可在二、三道之间单注),第二道开间进深轴线尺寸,第三道门窗洞口和窗间墙、变形缝等尺寸及轴线关系; 4、所有定位尺寸及细部尺寸都要以轴线为准,不以墙线为准。即都与轴线发生关系。 5、钢筋混凝土墙应视情况确定是否标注,但应在图注中写详见结施图,且应在施工图中深入研究、配合、确保无误。 钢筋混凝土墙应表示为异形柱,不允粗单线绘制。 部门窗洞应注定位尺寸、高窗应注窗台距地高,门洞(指不装门的洞口)应注洞宽、洞高尺寸; 6、所有平面节点放大或详图索引要注全(层层共用的详图索引号层层标注) 7、门窗编号要注全。“人防工程门窗表”一般都直接放在人防平面图中,便于主管部门审图; 8、门的开启向和形式应在平面图上区别表示: 1000以下门的开启式为单扇半开,1200及以上为双扇半开 户门为甲级防火门(钢质)时应与其它甲级防火门(木)区别对待 9、室外、各层楼地面均应标注标高; 10、厨、洁具和家具——厨、洁具和家具自始(发作业图起)至终保留。 11、房间名称——各类建筑的平面均应注明房间名称或编号; 12、房间面积——住宅单元放大平面应注出各房间使用面积、阳台面积,在图中注明各单元平面的使用面积、阳台面积和、建筑面积、本层建筑面积,其他类建筑各层平面亦宜在图名下注出建筑面积;

施工图设计深度规定.

析说施工图设计——代序 随着我国经济建设的蓬勃发展,作为支柱产业之一的建筑业日新月异,建筑设计市场也因之兴旺起来,国家、集体及私人设计单位竞争激烈。面对这种局面,建筑方案的设计能否出奇制胜,固然成为设计单位取得设计权的重要保证,但施工图的设计能力与质量,同样成为设计单位整体水平的体现。 然而,有些建筑师却只热衷于方案设计,视施工图设计为雕虫小技,难以展现自己的才华。这种片面认识,主要是由于对施工图设计的下述特点缺乏了解所致。 一、施工图设计的严肃性 施工图是设计单位最终的“技术产品”,是进行建筑施工的依据,对建设项目建成后的质量及效果,负有相应的技术与法律责任。因此,常说“必须按图施工”。未经原设计单位的同意,任何个人和部门不得擅自修改施工图纸。经协商或要求后,同意修改的,也应由原设计单位编制补充设计文件,如变更通知单、变更图、修改图等,与原施工图一起形成完整的施工图设计文件,并应归档备查。 即便是在建筑物竣工投入使用后,施工图也是对该建筑进行维护、修缮、更新、改建、扩建的基础资料。特别是一旦发生质量或使用事故,施工图则是判断技术与法律责任的主要根据。 因此,《中华人民共和国建筑法》第五十六条中规定:“……设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程勘察、设计技术规范以及合同的约定。设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准”。 二、施工图设计的承前性 建筑工程设计分为方案设计、初步设计和施工图设计3个阶段(小型和技术简单者,可以方案设计代替初步设计,简化为两个阶段)。其实质可以认为是从宏观到微观、从定性到定量、从决策到实施逐步深化的过程。后者是前者的延续,前者是后者的依据。就施工图设计论,它必须以方案与初步设计为依据,忠实于既定的基本构思和设计原则。如有重大修改变化时,应对施工草图进行审定确认或者调整初步设计,甚至重做再审。 值得提醒的是:为了保证施工图设计的顺利进行,开始前除充分准备内部作业所需的技术资料外,还应协助业主落实并提供必要的设计基础资料(详见附录二)。否则往往欲速而不达。难免返工! 由此可见,建筑师只有参与施工图设计,通过本工种和其他工种间反复推敲、协调的量化过程,才能深化、修正、完善最初的建筑构思。也即首先确保施工图设计不变形,才能使建筑竣工后“不走样”! 三、施工图设计的复杂性 就一般民用建筑而言,如果说建筑方案的优劣,主要取决于建筑师构思的水平。那么建筑施工图的优劣,不仅取决于处理好建筑工种本身的技术问题,同时更取决于各工种之间的配合协作。诚然,建筑工种在施工图设计阶段,仍然处于“龙头”地位,因为建筑的总体布局、平面构成、空间处理、立面造型、色彩用料、细部构造以及功能、防火、节能

初步设计图纸深度要求(修订)样本

中煤国际工程集团重庆设计研究院 民用建筑工程初步设计文件图纸深度规定 ( 修订版) 中煤国际工程集团重庆设计研究院 二○○九年十一月 初步设计图纸深度要求

一总平面 1、区域位置图( 根据需要绘制) 2、总平面图 1) 保留的地形和地物 2) 测量坐标网、坐标值, 场地范围的测量坐标( 或定位尺寸) , 道路红线、建筑红线或用地界线。 3) 场地四邻原有及规划道路的位置( 主要坐标或定位尺寸) 和主要建筑物及构筑物的位置、名称、层数、建筑间距。 4) 建筑物、构筑物的位置( 人防工程、地下车库、油库、贮水池、生化池等隐蔽工程用虚线表示) , 其中主要建筑物、构筑物应标注坐标( 或定位尺寸) 、名称( 或编号) 、层数; 总平面图中应准确表示建筑物外轮廓线。 5) 道路、广场的主要坐标( 或定位尺寸) , 停车场及停车位, 必要时加绘交通流线示意; 6) 绿化、景观及休闲设施的布置示意, 围墙、大门的布置图。 7) 指北针或风玫瑰图。 8) 主要技术经济指标表。 9) 说明栏内注写: 尺寸单位、比例、地形图的测绘单位、日期、坐标及高程系统名称( 如为场地建筑坐标网时, 应说明其测量坐标网的换算关系) , 补充图例及其它必要的说明等。 3、消防分析图 ( 1) 在已完成的总平面布置图上表示, 主要内容为消防车道的宽度、坡度、转弯半径、尽端车道的回车场( 高层为18m×18m小高层为15m×15m) , 消防扑救场地范围及坡度, 范围: 建筑底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边的长度, 场地进深高层围18m, 小高层可15m, 此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口, 场地坡度不大于5%。

施工图设计深度要求

施工图设计深度要求 4.1 一般要求 4.1 1 施工图设计文件。 1 合同要求所涉及的所有专业的设计图纸(含图纸目录、说明和必要的设备、材料表,见第4.2节至第4.8节)以及图纸总封面;对于涉及建筑节能设计的专业,其设 计说明应有建筑节能设计的专项内容; 2 合同要求的工程顶算书; 注:对于方案设引后直抵进入施工图田设计的项目,若合同未要求编制工程预算书,施工图设计文件应包括工程概算书(见第3.10节)。 3 各专业计算书。计算书不属于必须交付的设计文什,但应按本规定相关条款的要求编制并归档保存。 4.1.2 总封面标识内容。 1 项目名称; 2 设计单位名称; 3 项目的设计编号; 4 设计阶段; 5 编制单位法定代表人、技术总负责人和项目总负责人的姓名及其签字或授权盖章; 6 设计日期(即设计文件交付日期)。 4. 2 总平面

4.2. 1 在施工图设计阶段,总平面专业设计文件应包括图纸目录、设计说明、设计图纸、计算书。 4,2.2 图纸目录。应先列新绘制的图纸,后列选用的标准图和重复利用图。4.2.3 设计说明。一般工程分别写在有关的图纸上。如重复利用某工程的施工图图纸及其说明时,应详细注明其编制单位、工程名称、设计编号和编制日期;列出主要技术经济指标表(见表3.3.2,该表也可列在总平面图上),说明地形图、初步设计批复文件等设计依据、基础资料: 4.2. 4 总平面图。 1 保留的地形和地物; 2 测量坐标网、坐标值; 3 场地范围的测量坐标(或定位尺寸)、道路红线、建筑控制线、用地红线等的位置; 4 场地四邻原有及规划的道路、绿化带等的位置(主要坐标或定位尺寸),以及主要建筑物和构筑物及地下建筑物等的位置、名称、层数; 5 建筑物、构筑物(人防工程、地下车库、油库、贮水池等隐蔽工程以虚线表示)的名称或编号、层数、定位(坐标或相互关系尺寸); 6 广场、停车场、运动场地、道路、围墙、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等的定位(坐标或相互关系尺寸)。如有消防车道和扑救场地,需注明; 7 指北针或风玫瑰图; 8 建筑物、构筑物使用编号时,应列出“建筑物和构筑物名称编号表”; 9 注明尺寸单位、比例、坐标及高程系统(如为场地建筑坐标网时,应注明与测量坐标网的相互关系)、补充图例等。

幕墙施工图设计深度要求内容

一、幕墙工程施工图纸内容要求 幕墙工程施工图纸一般应包括封面、目录、设计说明、材料明细表、立面图、平面图、立面索引图、标准节点图、全部大样图、节点图、埋件、角码等加工件加工图、型材截面图以及开模图等。力学和热工计算书。 各部分图纸内容应统一、完善,立面图、平面图与大样图、节点图等图纸的表述要一致,前后对应。应包含广告牌收口、清洗配套措施等 二、幕墙工程施工图纸编号要求 幕墙工程施工图纸除封面外,应按照图纸内容的分类进行编号,各类别编号应统一连续。 三、封面和目录设计深度要求 1、封面 应包括工程名称、出图日期、设计公司名称。(不得写明外立面装饰工程,标明幕墙或门窗)2、目录 应按全部图纸的种类划分大项,在大项下按图纸编号、名称等顺序排列,图纸页数应连续编码。 图框中含有工程项目名称,建设单位名称(与任务书相同),建筑设计单位名称,图纸绘制比例、图幅、图号和页码。索引图注明索引号图号和索引号勾注一起放大放置图纸右下角。 四、设计说明设计深度要求 应包括幕墙工程概况、本次设计范围描述(列举单项和分布情况),设计依据和采用规范、设计理念和构造设计理论、主要幕墙形式系统概述(幕墙结构选材及构造要点说明)、物理性能、建筑设计(防火和避雷)、材料物理性能和本项目选用概述、加工要求、施工要求、其他施工单位配合和施工注意事项、面饰材料色差控制办法、实验要求、清洗配套措施、成品保护、物料表等。 1、幕墙工程概况 应包括幕墙工程名称、建设地点、开发单位、建筑设计单位、建筑物总高度、层数、标准层高、总面积、主体结构形式地面粗糙类别、建筑物耐火等级、抗震设计烈度、设计使用年限、幕墙工程概述等。 2、设计依据 应列举幕墙工程所参照和引用的国家及地方颁布的规范及规程、法令以及行业标准文件包括工程招标和答疑文件等。

施工图设计深度要点

建筑装饰施工图设计文件得深度 图纸设计得流程(施工图设计——预算——招标) 鸟瞰图

建筑装饰施工图设计文件得总体深度要求:1、应能据以编制工程预、决算与作为进行施工招标得依据; 2、应能据以安排设备、材料订货与非标准设计得制作; 3、应能据以进行施工与安装; 4、应能据以进行施工验收。 建筑装饰设计得施工图设计文件得编制顺序依次应为:封面、扉页、图纸目录、设计及施工说明书、建筑装饰(材料)做法表、图纸等。 文字部分 一.设计说明 设计说明主要介绍设计依据、工程概况、材料选择、主要工程做法及需特殊说明且施工图未用图纸表达得内容等。 (一)设计依据 1.设计合同:设计委托书、合同书; 2.审批文件:建设主管单位对方案设计得审批文件(文档编号)、消防审批文件; 3.原始图纸:原建筑、结构、水、电、空调等专业得施工图、 4.国家法规、规范:装饰装修工程设计应执行得主要法规、规范、标准; 5.地方法规、规范: 6.行业规范: 7.企业规范: (二)工程项目概况 1.工程名称、工程地点与建设单位(业主单位); 2.工程得原始情况(建筑得层数、高度,建筑得防火设计与耐火等级)、建筑面积; 3.本工程±0、000相当于绝对标高_____m,室内外高差_____; (三)本设计得主要范围与内容 1.阐明设计风格、内涵、功能、空间及色彩等简要说明。 2.本设计对建筑结构体系、承载能力、结构安全得影响。 (四)材料选择及要求 一般应说明得材料包括:饰面材料、木材、钢材、防水疏水材料、种植土及铺装材料等。 1.应满足国家现行产品标准得材料、设备; 2.应满足选样、环保、防火、防霉、防虫等一般性规定得材料、设备; 3.设计上未指定得材料、设备,施工单位应遵守得准则; 4.应按设计要求或产品说明书制作得现场配置得材料; (五)防火设计 1.设计原则及设计依据 2.装修施工注意事项 (六)防水工程 1.工程中防水做法参照得国标图集; 2.防水层一般情况墙面上翻高度,特殊情况上翻高度; 3.其她得说明 (七)环境污染控制标准(参考内容如下) 一类民用建筑工程:住宅、办公楼、医院病房、老年建筑、幼儿园、学校教室等建筑工程; 二类民用建筑工程:旅店、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、商场(店)、公共交通等候室、医院候诊室、饭馆、理发店等公共建筑。 (八)工程做法说明

室内施工图深度要求

室内设计施工图深度要求 为规范各设计公司对于施工图纸的绘图深度,确保施工单位在现场能够按图施工,避免因为施工图纸表达深度不确切,而出现的如:施工进度缓慢、施工任务不明确、频繁现场沟通等不利于施工作业的问题出现(包含但不仅限于上述问题),特拟写此施工图深度要求。此深度要求,包含但不仅限于此列表之深度要求,各专业之间的相互配合须做到无缝衔接,具体工作可另以书面的形式表达相关工作内容,总体宗旨要求现场施工无设计障碍、无设备障碍、无沟通障碍等,确保施工现场顺利操作,项目保质、保量如期竣工。室内设计施工图须有完整的图纸结构及顺序,以完整、准确的表达设计思想为目的,包含但不仅限于下述表达:一:图纸封面 二:设计及施工说明 三:图例索引表 四:材质索引表 五:图纸目录 六:平面系统图 七:立面详图 八:细部节点剖面放大详图 九:门表详图 十:线条放大列表详图 上述列表之内容,为室内设计施工图必须表达之图纸结构及顺序,各专业之间相互配合所需之图纸,如:中央影视、背景音乐、整体厨房等,可另出具完整、准确的图纸,以确保施工现场之需要。现对室内设计施工图所需图纸结构及顺序做以下深度要求: 一:图纸封面须完整、准确的表达:项目名称、项目图纸所属阶段(扩初图及施工图)、设计公司名称、出图日期。 二:设计及施工说明须完整、准确的表达:设计的依据、设计图纸表达的尺寸单位、室内施工之地坪、天花、墙身的具体施工工艺(包含但不仅限于石材做法、瓷砖做法、木饰做法、油漆做法、防水做法、金属做法、玻璃做法等)、电气及给排水设计说明。 三:图例索引表须完整、准确的表达:施工图纸所引用图例的详细说明,包含但不仅限于制图图例(立面索引、剖面索引、放大索引、门窗编号、天花标高、材质标注、图名标识等)、剖面节点详图材质填充图例、术语缩写图例、灯具电气消防图例、强弱电插座图例、材质名称图例等。 四:材质索引表须完整、准确的表达:材质名称、材质名称图例、材质使用区域、材质尺寸、材质品牌及生产厂家等。 五:图纸目录须完整、准确的表达:图纸的序号、图纸的图号、图纸的名称、图纸的比例、图纸的图幅等。 六:平面系统图平面系统图包含但不仅限于下列图目:原始建筑平面图、原始建筑梁位图、平面家具布置图、墙体尺寸定位图、天花布置图、地坪布置图、天花尺寸图、灯具

施工图深度要求

施工图制图深度要求 ◆环保工艺专业◆. 《施工图设计制图深度要求——环保工艺专业》 环保工艺专业施工图设计制图深度要求【制图原则】 表明环保工艺设计意图?

设计必须符合相关设计规范? 必须满足处理排放标准及设计项目要求? 在设计过程中避免与配套专业发生冲突,避免本专业?以及与配套专业之间的错、漏、碰、缺 【设计制图顺序】 工艺计算书? 工艺总说明(施工图设计说明)—工艺流程图—总平?面图—总管网布置图—总高程图—单体设备布置图—单体管道布置图—设备及管道材料表—其它—图纸目录 【图面要求】

错字文免出现,避字现中纸不得出异常文和标注图?位、重叠、乱码等现象以及文字规格不统一等现象 标注必须齐全,避免与实际尺寸不符或有小数? 避免出现漏画或有多余文字、尺寸线和多余画线等?图签中图名、图号、建设单位、工程名称、设计号、? 1. 《施工图设计制图深度要求——环保工艺专业》 出图时间必须标明,必须采用院统一后的标准图框 附出图说明一并交给出图室,标明设备图、管道图等?的线型、出图线宽要求 指北针?

【施工图内容】 〖工艺总说明〗 ㎜400-500书写必须符合标准格式,说明字高采用?说明中各种数据应符合工艺设计方案,原始数据必须?与合同或设计委托书相符合 必须标明设计界区范围以及分工? 说明中应阐述本项工程的技术经济指标,包括污水站?总占地面积,建筑形式,处理后达到的效果。 、数质寸、材外、构筑物形尺建表设?备一览中标明量,设备型号、设计参数、规格,不得在图纸中标注厂家

注明工程的特殊要求,如地区差、介质特性要求等?〖工艺流程图〗 总体流程必须符合工艺要求,不得存在丢项等问题? 各种构筑物、设备画图表示方法必须与所选择工艺一?致,画出象形图 2. 《施工图设计制图深度要求——环保工艺专业》 设备位号必须齐全(要求图面数量与实际数量一致)?管道代号必须齐全,管道标注必须与设计计算一致? 标明控制点,阀门、管件必须画全、画明? 管道走向连接必须准确,不得错位或漏画? 管道流向必须标明?

建筑施工图设计提资深度规定-适用各专业

施工图设计提资深度规定 一次提资及返资 l 项目启动,结构、机电专业向建筑专业提资 结构、水、电、风专业依据主管部门、建设单位对初步设计的审查意见,对以下容进行确认,有修改的,提供局部修改图。 结构专业:确认结构体系及基础形式,影响外立面、室净高及使用空间的梁、墙、柱应提出修改建议或意向。 机电专业:确认各自专业设备房、管道井的名称、位置、面积、净尺寸、净高,提出主要管线走向(含室外管线以及影响立面或使用功能的主要水平管及立管),大型设备吊装孔及通道、提供影响结构荷载计算的设备布置围及荷载,楼板及结构墙上大于800x800的洞口、特殊的降板要求等。 建筑工程施工图设计互提资料深度要求 1.总图专业向其他专业提供设计资料的深度(建筑、结构、给水、排水、电气、弱电、暖通、动力、技术经济专业均同)。 1.1总平面及竖向设计图 1.1.1红线道路、建筑物、构筑物、绿化区的布置及建筑物、构筑物的名称。 1.1.2建筑物、构筑物的设计坐标(简单项目可用尺寸标注),室外地坪标高。 1.1.3车行道交叉点的中心坐标及标高,道路的形式,路面宽度、坡向、坡长及变坡点标高。 1.1.4地面雨水排向。 1.1.5自然地形地貌。 1.2 其它(仅向给水排水专业提供) 雨水排除、排污和给水管进出口。 2.建筑专业向其他专业提供设计资料的深度(总图、结构、给水排水、电气、弱电、暖通、动力专业均同)。 2.1 平面图:包括底层、楼层平面、地下室、设备机房、设备夹层、屋顶平面、天窗平面等。 2.1.1柱网布置、剪力墙、防火墙、变形缝位置,墙体如有承重墙,轻质墙等不同材料组成时应按图例表示清楚,并注明不同墙体厚度。 2.1.2阳台、雨篷、挑檐、天窗、挡风板和其他悬挑部分的位置、尺寸、管道井、通风道、垃圾道、烟囱、预留洞(非各专业用),设备搬运井道、窗井、电梯井、电梯机房(应注明电梯型号速度)、卫生设备、有上下水或蒸汽电气要求的设备、水池、隔断、台、厨、柜、阁楼、隔板等位置和尺寸,当另行绘制平面放大或有大样时则可不注尺寸。 有吊车的建筑应注明型号、吨位、跨度、轨顶标高、行驶围。 2.1.3注明房间名称,当有特殊要求(如防火、防爆、恒温、无菌及较重荷载时)应同时注明。 2.1.4 门窗编号,门的开启方向,门洞宽和高。 2.1.5一般情况下注三道尺寸(门窗宽度与轴线关系、开间尺寸、外包尺寸),当有隔墙时应标明其位置尺寸。 2.1.6 轴线编号。 2.1.7室外标高、各层标高、阳台、外廊、浴厕、地坑等标高、窗井、楼地面局部降低处的

建筑电气施工图设计深度规定

建筑电气施工图设计深度规定 4. 5. 1在施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸主要设备表、计算书(供内部使用及存档)。 4. 5. 2图纸目录:先列新绘制图纸,后列重复使用图。 4. 5. 3施工设计说明 ]工程设计概况:应将经审批定案后的初步(或方案)设计说明书中的主要指标录人。 2各系统的施工要求和注意事项(包括布线、设备安装等)。 3设备定货要求(亦可附在相应图纸上)。 4 防雷及接地保护等其它系统有关内容(亦可附在相应图纸上)。 5本工程选用标准图图集编号、页号。 4. 5. 4设计图纸 1施工设汁说明、补充图例符号、主要设备表可组成首页,当内容较多时,可分设专页。 2电气总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容) 1)标注建(构)筑物名称或编号、层数或标咼、道路、地形等咼线和用户的安装容量; 2)标注变、配电站位置、编号;变压器台数、容量;发电机台数、容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、

容量; 3)架空线路应标注:线路规格及走向,回路编号,杆位编号,挡 数、档距、杆高、拉线、重复接地、避雷器等(附标准图集选择表); 4)电缆线路应标注:线路走向、回路编号、电缆型号及规格、敷设方式(附标准图集选择表)、人(手)孔位置; 5)比例、指北针; 6)图中未表达清楚的内容可附图作统一说明。 3变、配电站 1)高、低压配电系统图(一次线路图) 图中应标明母线的型号、规格;变压器、发电机的型号、规格; 标明开关、断路器、互感器、继电器、电工仪表(包括计量仪表)等的型号、规格、整定值。图下方表格标注:开关柜编号、开关柜型号、回路编号、设备容量、计算电流、导体型号及规格、敷设方法、用户名称、二次原理图方案号,(当选用分格式开关柜时,可增加小室高度或模数等相应栏目)。 2)平、剖面图 按比例绘制变压器、发电机、开关柜、控制柜、直流及信号柜、 补偿柜、支架、地沟、接地装置等平、剖面布置、安装尺寸等,当选用标准图时,应标注标准图编号、页次;标注进出线回路编号、敷设安装方法,图纸应有比例。 3)继电保护及信号原理图 继电保护及信号二次原理方案,应选用标准图或通用图。当需要对所

施工图设计阶段设计深度要求(建筑)知识分享

施工图设计阶段设计深度要求(建筑)

施工图设计统一标准(建筑专业) 广东博意建筑院有限公司沈阳分公司 二OO八年九月

施工图设计统一标准(建筑专业) 目的:由于我公司为新组建的设计部门,人员来自于不同的设计单位,在施工图制作方面存在着一定差别,为规范本公司出图的图面质量及图纸深度,故对本公司的施工图设计进行标准统一。 原则:在满足国家标准的前提下,符合本公司的习惯做法并本着经济、合理的原则进行施工图设计。 注:国家标准指的是《房屋建筑制图统一标准》 GB/T50001-2001 《建筑制图标准》 GB50104-2001 《总图制图标准》 GB/T50103-2001 《建筑工程设计文件编制深度规定》建设部2003年版 一、封面 总封面应标明以下内容: 1.项目名称。 2.编制单位名称。 3.设计资质证号(加盖公章)。 4.项目的设计编号。 5.设计阶段。 6.编制单位法定代表人、技术总负责人和项目负责人的姓名及其签字或授权盖章。 7.编制年月。 二、目录 先列新绘制的图纸,后列选用的标准图或重复利用图。

1.本着清晰、合理的要求,我公司建议图序为:建筑设计说明、构造表、总平面图、各层平面图、立面图、剖面图、楼电梯及卫生间等大样图、各种详 图(墙身节点、坡道等)、门窗表及门窗详图。 2.标准图分为国标、省标及设计单位通用图。 3.新绘图、标准图或重复利用图三部分目录之间,宜留有空格。 4.序号为流水号,不得空缺、重号或加注脚码。图号从“1”开始,不得从“0”开始。通用图编号前面加T,如T—2。 5.图纸规格应结合具体情况确定大小适当的图幅,并尽量统一。我公司建议一套图纸中图幅尺寸不宜超过两种,优先选用1号图幅,除难以避免外,尽 量不使用0号图,以便于施工现场使用。在备注中标明图幅规格。 6.如整张图纸变更,可将图纸改为升版图代替原图纸,如“建施—5a”、“建施—5b”(a表示第一次修改,b表示第二次修改)。并在升版图说明中写明 “本图代替原建施-5,原图作废。” 7.目录中所写的图纸名称要与图纸中名称及图签栏内的名称一致。 三、建筑设计说明 1.本子项目施工图设计的依据性文件、批文和相关规范。 设计依据应包括以下内容: ①主管部门对本项目设计阶段的审批文件(文号)。 建设管理、规划、消防、人防、卫生、交通等有关部门对初步设计审批意 见(文号或日期)(简单工程项目方案审批意见)。 ②建设单位有关会议纪要、委托设计等文件。 ③现行设计规范、标准(列出本项目所依据的主要规范名称)。