文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › LDS-246备自投保护使用说明书

LDS-246备自投保护使用说明书

LDS-246备自投保护使用说明书
LDS-246备自投保护使用说明书

LDS-246数字式备用电源自投装置

使用说明书

(版本号 V2.0)

华北电力大学(北京)产业集团

北京四方立德保护控制设备有限公司

二零零六年七月

LDS-246数字式备用电源自投装置

使用说明书

编制:司玲玲、郑巍、唐志远

校核:董志平

审定:刘全

版本号:V2.0

文件代号:0LD ? 462 ? 007

出版日期:2006-07

目录

1概述 (1)

2技术指标 (1)

2.1 额定直流数据 (1)

2.2 额定交流数据 (1)

2.3 交流回路过载能力 (1)

2.4 功率消耗 (1)

2.5 输出触点 (1)

2.6 三段式过流保护 (2)

2.7 自投和互投有压、无压定值 (2)

2.8 自投、互投充电时间及延时定值 (2)

2.9 遥信分辨率 (2)

2.10 绝缘性能 (2)

2.11 抗干扰能力 (2)

2.12 机械性能 (3)

2.13 环境条件 (3)

3结构 (3)

4装置原理 (4)

4.1 装置命名规则 (4)

4.2 硬件说明 (4)

4.3 保护功能原理 (5)

4.4 装置的监控功能 (10)

5操作说明 (11)

5.1 键盘功能 (11)

5.2 工作界面 (11)

5.3 用户操作界面 (12)

5.4 故障告警状态 (15)

5.5 屏幕保护状态 (16)

6安装调试 (16)

6.1 通电前检查 (16)

6.2 通电检查 (16)

6.3 保护功能试验 (17)

7运行维护 (18)

7.1 装置的投运 (18)

7.2 保护信号 (18)

7.3 LCD显示 (19)

7.4 运行维护 (19)

8贮存条件 (19)

9供货成套性 (19)

10 订货须知 (19)

11 附录 (20)

附录1 LDS-246状态字说明 (20)

附录2 LDS-246控制字说明 (21)

附录3 LDS-246压板清单 (22)

附录4 LDS-246定值清单 (22)

附录5 LDS-246配置清单 (23)

附录6 LDS-246通道系数定义 (24)

附录7 LDS-246遥信说明 (25)

12 附图 (26)

附图1 LDS-246 面板布置图 (26)

附图2 LDS-246 插件布置图 (27)

附图3 LDS-246 电源插件原理图 (28)

附图4 LDS-246 AC插件原理图 (29)

附图5 LDS-246 1#出口插件原理图 (30)

附图6 LDS-246 2#出口插件原理图I (31)

附图7 LDS-246 2#出口插件原理图II (32)

附图8 LDS-246 操作插件原理图 (33)

附图9 LDS-246 背板端子图Ⅰ (34)

附图10 LDS-246 背板端子图Ⅱ (35)

1 概述

LDS-246数字式备用电源自投装置适用于高压侧内桥接线方式、单母线分段、线路变压器组接线的自投和互投方案,并可根据用户的不同要求制定动作方案。LDS-246具有分段保护功能,主要功能如下:

分段断路器三段过流保护功能,可作为母线充电保护用;

低压分段断路器或桥开关自投;

变压器互投;

进线互投;

过负荷联切:分三时限切除部分负荷;

TV断线监视功能;

面板上具有汉字液晶显示功能,使用键盘操作,可方便实现测量跟踪,在线修改定值或投退某些保护功能;

装置通过现场总线与LDS-2003变电站综合自动化系统通讯可完成远方监视、控制功能。

2 技术指标

2.1 额定直流数据

220 V或110 V(订货注明)。

2.2 额定交流数据

额定交流电流In:5A或1 A(订货注明);

额定交流电压Un:100V(线电压);

频率f:50Hz。

2.3 交流回路过载能力

交流电流回路:2倍额定电流时连续工作,10倍额定电流时连续工作10s,40倍额定电流时连续工作1s;

交流电压回路:1.2倍额定电压时连续工作;

直流电源回路:80%~115%倍额定电压时连续工作。

2.4 功率消耗

直流回路不大于15W;

交流回路不大于0.5V A/相(额定电压380V不大于1.5V A/相)。

2.5 输出触点

在电压不超过250V,电流不超过0.5A,时间常数为5±0.75ms的直流有感回路中,装置输出触点的断开容量为50W,长期允许接通电流不超过5A。

2.6 三段式过流保护

2.6.1 三段式过流保护动作值

整定范围:0.2In ~ 10In;

整定级差:0.01A;

动作值的准确度:一致性不大于动作值的5%,平均误差不超过±5%。

2.6.2 三段式过流保护动作时间

整定范围:0.00 ~ 9.99s;

整定级差:0.01s;

动作时间的准确度:在2倍动作电流下测得动作时间一致性不大于20ms,动作时间

平均误差不超过±30ms。

2.7 自投和互投有压、无压定值

整定范围:10V~120V;

整定级差:0.01V;

动作值的准确度:一致性不大于动作值的3%,平均误差不超过±3%。

2.8 自投、互投充电时间及延时定值

自投、互投充电时间为20s;

延时时间整定范围:0.00 ~ 9.99s;

延时时间整定级差:0.01s;

动作时间的准确度:在2倍动作值下(或0.5倍动作值)测得动作时间一致性不大于

20ms,动作时间平均误差不超过±30ms。

2.9 遥信分辨率

不大于2ms。

2.10 绝缘性能

2.10.1 绝缘电阻

在标准实验条件下,装置所有电路与外壳之间绝缘电阻不小于100MΩ。

2.10.2 介质强度

装置所有电路与外壳的介质强度能耐受交流50Hz,电压2KV(有效值),历时1min 试验,而无绝缘击穿或闪络现象。当复查介质强度时,试验电压值为规定值的75%。

2.10.3 冲击电压

在规定的试验大气条件下,装置的导电部分对外露的非导电金属部分及外壳之间,能耐受幅值为5KV的标准雷电波短时冲击检验。

2.11 抗干扰能力

装置能承受GB/T14598.13规定的频率为1MHz及100KHz衰减振荡波(第一个半波

电压幅值共模为2.5KV,差模为1KV)脉冲干扰试验;

装置能承受GB/T14598.14规定的严酷等级为Ⅳ级的静电放电干扰试验;

装置能承受GB/T14598.9规定的严酷等级为Ⅲ级的辐射电磁场干扰试验;

装置能承受GB/T14598.10规定的严酷等级为Ⅳ级的快速瞬变干扰试验。

2.12 机械性能

工作条件:装置能承受严酷等级为1级的振动响应、冲击响应检验;

运输条件:装置能承受严酷等级为1级的振动耐久、冲击耐久及碰撞检验。

2.13 环境条件

环境温度:

工作:-10℃ ~ +55℃;

贮存:-25℃ ~ +70℃在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆变化,温度恢复后装置应能正常工作;

大气压力:86 ~ 106kPa(相当于海拨高度2km及以下);

相对湿度:5%~95%;

其它条件:装置周围的空气中不应含有带酸、碱、腐蚀或爆炸性的物质。

3 结构

本装置采用插件式结构,外壳封闭;机箱采用嵌入式安装方式,箱后接线。

外形尺寸:宽×高×深=260×179×216mm,安装开孔尺寸178×224,如图3-1、图3-2所示。装置端子定义见附图9、10所示。

图3-1 箱体结构图

图3-2 安装开孔尺寸图

4 装置原理

4.1 装置命名规则

L D S 2 4 6

产品分类号(备用电源自投装置)

四方立德产品代号

4.2 硬件说明

本装置包括6个功能插件,从左到右依次为交流插件、CPU插件、电源插件、出口插件(两个)、操作插件;另外有背板和人机对话的MMI板。

4.2.1交流插件

交流插件上共有11个模拟量输入变换器,用于将二次交流信号(三相保护电流、两段二相母线电压、两个进线电流、两个进线电压)隔离变换为小电流或小电压信号,在CPU 插件上经调整后输入到A/D,交流插件的原理图如附图4所示。

其中电压感器(TV)为120V/3.53V,进线电流互感器(TA)为6A/3.53V,保护电流互感器(TA)为120A/3.53V,TA采用穿心式,所选用的隔离变换器精度高、隔离效果好、具有很高的抗扰度。

4.2.2 CPU插件

CPU插件采用40MIPS的嵌入式数字信号处理器(DSP)构成简洁高效的数据采集和处理系统,独特的设计和先进的表面贴装工艺大大提高了系统的可靠性和抗干扰能力;硬件具有两级看门狗保证系统在异常时能及时复位;完善的软硬件自检功能还能使系统在运行时保证各种参数完好无损;用具有多重写闭锁功能的串行E2PROM保存定值、系数和配置,确保这些参数不被误修改;模数转换采用转换精度为14位,转换时间约5μs,采样速率为32点/周,除2个通道用于电压自检,其余14个通道用于对外部输入量的模数转换;有16路开关量输入(引到外部14路)和14路开关量输出(包括告警、复归、启动和11个出口继电器);DSP通过RS232口与液晶MMI板通讯,并通过CAN通讯与上位管理机交换

数据。

4.2.3 出口插件

出口插件共有两个,负责接收CPU下发的命令并完成控制命令的输出,该插件共有十一个独立的命令输出,其中有二个配有信号继电器,完成信号灯指示和信号输出。装置故障或失电时,通过该插件装置故障继电器发出故障信号。出口插件原理图如附图5、6、7所示。

4.2.4 电源插件

电源插件采用220V/110V交直流两用的开关电源,可输出+5V/3A、±12V/0.2A、+24V/0.2A。其中+5V用于DSP系统、±12V用于A/D采集部分、+24V用于开入量和开出量。电源插件引出端子定义详见附图3所示。

4.2.5 操作插件

该插件接收来自出口插件的控制命令,完成操作机构的跳闸、合闸操作及防跳跃功能;实现压力异常告警及压力降低闭锁跳合闸功能;控制回路断线后,发控制回路断线信号。原理图如附图8所示。

4.2.6 人机对话板(MMI板)

本装置采用键盘操作和160╳80汉化液晶显示,为用户提供了友好的交互界面。借助该界面可以方便地浏览测量数据、修改定值及系数、进行传动实验等。除此之外,系统还提供了详尽的故障告警信息和追忆SOE的功能,帮助用户及时准确地处理问题。

4.3 保护功能原理

本装置用跳位、合位双遥信判断路器位置,判在合位且不在跳位为断路器合位,在跳位且不在合位为断路器跳位。

4.3.1 分段或桥备用电源自投功能

本装置可同时完成分段或桥备用电源自投和变压器备用电源自投功能,装置自动判断备用电源自投的方式,4DL和5DL为两个进线断路器,6DL为分段断路器,接线图如下:

分段备自投的充电、放电、动作的逻辑框图如下:

CTL1-2进线检无流投入控制字。

4.3.2 变压器备用电源自投功能

该功能可通过软件控制字整定为进线备用电源自投,接线图如下:

变压器互投方式1的充电、放电、动作的逻辑框图如下:

注:CTL为控制字。

互投方式1为2DL 、5DL 在跳位,1DL 、4DL 在合位,2#变压器在备用状态; 互投方式2为1DL 、4DL 在跳位,2DL 、5DL 在合位,1#变压器在备用状态。 分段备自投和变压器备自投判母线有压及无压判据如下:

I 母、II 母无压

I 母有压

I 母无压

4.3.3 进线互投功能

进线互投的接线图同分段备用电源自投的接线图,逻辑框图同变压器互投的逻辑框图,仅将CTL1-3置为0,此时装置不再检1DL 、2DL 的位置。 4.3.4 复压闭锁过流保护功能

复合电压闭锁过流保护共为三段三时限,I 段、Ⅱ段和Ⅲ段各有一时限,以过流I 段为例,复合电压闭锁过流逻辑框图如下:

其中复合电压指母线电压的复合电压,电流指保护电流,过流Ⅱ段、过流Ⅲ段同过流Ⅰ段,仅过流Ⅰ段无充电保护功能。 4.3.5 母充保护功能

本装置具有母充保护功能,可通过整定软件控制字使此功能仅在母线充电时投入,当分段备自投动作后可投入母充保护功能。

母充保护逻辑图如下:

II 母有压

II 母无压

6DL

6DL

4.3.6 过负荷联切功能

过负荷联切框图如下:

I 1为进线电流,Igfh 、Tgfh 为过负荷电流定值和延时时间。 4.3.7 过负荷告警功能

过负荷告警框图如下:

I 1为进线电流,Igfh 、Tgfh 为过负荷电流定值和延时时间。

4.3.8 TV 断线监视功能

可对I 母线和II 母线TV 断线进行监视。 I 母线TV 断线监视逻辑框图如下:

其中3U2为I 母线的负序电压,Umax 为I 母线三个线电压中最大的线电压,I 1为I 母线进

线电流值。II 母线TV 断线监视逻辑框图同上图类似。

4.4 装置的监控功能

4.4.1 遥测功能

装置采集I 母电压Uab1、Ubc1,II 母电压Uab2、Ubc2;1#进线(变压器)电压Ux 1,2#进线(变压器)电压Ux2;1#进线(变压器)电流IT 1,2#进线(变压器)电流IT 2及母线分段电流Ia 、Ib 、Ic 。装置可以在汉化面板上显示测量量和计算量,并将这些数据送至面板和通过CAN 总线送至LDS-2003变电站综合自动化系统,监控主站可以随时调用数据。遥测全数据包括13项内容:Ia 、Ib 、Ic 、Ux1、Ux2、IT1、IT2、Uab1、Ubc1、Uab2、Ubc2、

告警

1U2、2U2。

二次值转换方法:

Ia、Ib、Ic的计算公式为Y*170/8192(A);

IT1、IT2的计算公式为Y*8.5/8192(A);

Ux1、Ux2、Uab1、Ubc1、Uab2、Ubc2、IU1、2U2的计算公式为Y*170/8192(V);

Y为遥测中发送的二进制数数据。

4.4.2 遥信采集

装置有16路开关量输入,定义见附图9、10的G端子,对于每个YX在配置中可设定相应的遥信延时,作为该位YX采集时的去抖时间;另外每个YX在配置

中的遥信极性控制字中有相应的位标定其极性(位序号与YX位序号相对应)。若

某个YX位的极性为“1”,当相应的外部节点打开时,YX值为“0”;节点闭合

时,YX值为“1”。(极性为“0”时相反)。

遥信公共端为+24V。遥信信号采用硬件滤波和软件去抖措施,保证遥信信号采集的准确性,避免装置误发信号。

4.4.3 遥控

对于远方下发的遥控选择命令,装置在判定与本装置地址相同且报文CRC校验正确后,记忆选择的点号并将该报文返校上位机;对于远方下发的遥控执行命令,装置在判定与本装置地址相同且报文CRC校验正确后,进一步对点号进行审查,只有当点号与记忆的遥控选择点号一致且未出界,装置才发命令驱动相应的出口继电器。

5 操作说明

5.1 键盘功能

键:命令菜单选择,显示光标上移或数字“加”,以下简称“上移”键;

键:命令菜单选择,显示光标下移或数字“减”,以下简称“下移”键;

键:显示光标左移,以下简称“左移”键;

键:显示光标右移,以下简称“右移”键;

键:命令退出,返回上级菜单,以下简称“退出”键;

键:命令菜单或数据确认,以下简称“确认”键。

键:复归按钮,以下简称“复归”键。

5.2 工作界面

模块上电后即点亮工作界面,在没有用户操作也没有故障告警情况下该画面保持2~3分钟,然后转入循环显示工作界面(图5-0)。循环显示的内容有:保护电流值、进线电流值、母线电压值、进线电压值、负序电压值、充电状态和压板状态等。

按“确认”键可由该界面进入用户操作界面;有故障出现时从循环显示工作界面进入故障告警界面。

5.3 用户操作界面

用户操作界面是一个多级菜单结构,从静态工作界面按“确认”键首先进入主菜

单(图5-1);在主菜单按“退出”键或一分钟无操作,便可从用户操作界面回到静态工作界面。 主菜单有七个选项,可通过按“上移”键或“下移”键在其中作循环选择,手型

标志的位置标示了所选的项;选好项后按“确认”键便进入相应项的下级内容。

查看:包括刻度、开入、压板。可通过按“上移”键或“下移”键循环选择;也

可按“退出”键退回到主菜单,如图5-1-1。选择“刻度”进入图5-1-2界面,按“上移”键或“下移”键可查看各测量值,计算值;选择“开入”进入图5-1-3界面,查看各开入状态;选择“压板”进入图5-1-4界面,查看各软压板状态。

定值:在主菜单选择“定值”可用于阅读和修改定值。鉴于数据的重要性,在固

化定值之前需要输入密码8888。选择定值菜单,进入图5-2界面,可通过按“上移”键或“下移”键在其中循环选择,选择后按“确认”键进入该项下级菜单;按“退出”键回到前一级菜单。

图5-2

5-0

图5-1

图5-1-4 图

5-1-3 图5-1-1

1) 定值修改:在“定值”菜单中选择“定值修改”进入定值修改界面,如图5-2-1A ,

用户可输入定值区号,输入方法如下:用下划线“_”标注编辑位,编辑位的值可通过按“上移”键或“下移”键改变。输入结束后按“确认”键确认。(其它数据的输入方法与此相同,此处不再一一说明)。定值区号输入确认后进入各定值修改界面,如图5-2-1B 所示,通过按“上移”键或“下移”键修改各定值。按“退出”键回到定值菜单。

2) 切定值区:在定值菜单中选择了“切定值区”进入定值区切换界面,如图5-2-2

可以改变当前定值区号,确认后要求输入密码8888。

报告:在主菜单选择“报告”,进入报告界面,如图5-3。有三个选项:MMI 报告

(面板中保存的报文)、CPU 报告(CPU 中保存的报文)、删除(删除面板中保存的报文)。选择“MMI 报告”,屏幕界面如图5-3-1,按“上移”键或“下移”键选择相应的报文,按“确认”键查看该条报文,如图5-3-1A 所示,按“左移”键“右移”键查看上一条或下一条报文,按“上移”键“下移”键翻屏报文。选择

“CPU 报告”,屏幕界面见图5-3-2,选择相应类型的报告后,进入图5-3-2 A ,选择报告编号,按“确认”键进入报告显示,选择“删除”,屏幕界面见图5-3-4。确认需输入密码9876。

图5-2-2

图5-2-1B

图5-2-1A

图5-3-1

图5-3

设置:在主菜单选择“设置”,进入图5-4所示界面。

1) 时钟修改:在“设置”中选择“时钟修改”,进入图5-4-1所示界面,用下划

线“_”标注编辑位,按“左移”键“右移”键改变编辑位的位置,编辑位的值可通过按“上移”键或“下移”键改变,输入结束后按“确认”键确认。

2) 配置:在“设置”中选择“配置”,进入图5-4-2所示界面,修改配置方法与

修改定值相同,固化配置的密码为8888。 3) 标变:在“设置”中选择“标变”,进入图5-4-2所示界面,可以对各项标变

进行修改,修改方法与修改定值相同,固化标变的密码为8888。

4) 电度:在“设置”中选择“电度”,进入图5-4-4所示界面,可以对表底和倍

率进行修改,修改方法与修改定值相同,固化电度的密码为8888。

图5-4-1

图5-4

图5-4-2 图5-4-3

图5-3-2A

图5-3-4

图5-3-1A

图5-3-2

控制:在主菜单选择“控制”,进入控制界面,如图5-5。有两个选项:压板投退

(软压板投退)、开出传动(测试出口)。选择压板投退如图5-5-1,按“上移”键或“下移”键选择所要投退的压板,选定压板后出现界面5-5-2,“确认”键为投压板;“退出”键为退压板,操作须输入密码8888;选择开出传动与压板投退的操作方法相同。

打印:在主菜单选择“打印”,进入图5-6界面,可以选择打印定值、打印报告

和打印录波。 帮助:在主菜单中选择“帮助”,进入帮助界面(见图5-7),有三个选项:关于

(关于本公司的一些信息)、版本(调取MMI 版本号和CPU 版本号)和操作(对于本面板操作方法的简单说明)。

5.4 故障告警状态

当系统发生了故障或有开关动作时,进入故障告警状态,滚屏向用户显示故障或告警

图5-4-4

图5-5

图5-5-1

图5-5-2

信息,如图5-8所示。用户收到告警后,可按“退出”键回到操作界面对系统作相应处理,报警状态或处理故障期间,如再次故障或动作,则显示最新告警、故障信息。

故障复归:在非静态工作界面及故障报告界面下,按“复归”键,可使系统故障报文和信号灯复归。

5.5 屏幕保护状态

为延长液晶显示器的使用寿命,当无键盘操作和无故障告警超过1分钟时,熄灭背光进入循环显示工作界面,当有按键操作或新的故障告警,点亮背光开始正常显示。

6 安装调试

6.1 通电前检查

6.1.1 外观检查

检查装置的型号、参数是否与订货一致; 检查机箱是否有损坏、紧固件是否有松动;

检查各插件中元器件焊接是否有漏焊、焊连,有否松动、损坏; 检查各插件插拔是否灵活,接触是否可靠; 面板后LCD 扁平电缆连接是否可靠。

6.1.2 将插件按下列位置插入机箱,检查插件插拔灵活、接触可靠

1# 2# 3# 4# 5# 6# 交流插件 CPU 插件 电源插件 出口插件1 出口插件2 跳闸插件

注意:不能带电插拔插件。

6.1.3 按有关规程规定进行绝缘试验

6.1.4 核对装置电源电压值及极性正确

6.2 通电检查

核对装置通入的电源电压值及极性正确后,给装置上电,运行灯亮,LCD 正常;

设置时钟并检查CPU 及软件版本。 开入检查:用+24V (端子F1、F2)点端子G1~G14在面板“查看—开入”菜单

下的“开入状态”相应位由“分位”变“合位”。

5-8

浪涌保护器的选型及使用

浪涌保护器的选型及使用 由于电气类和电子元件的高损耗,浪涌保护(浪涌保护器或SPD)在风能行业中过电压保护过程中越来越普遍。 风机停机的代价是非常高的,只有在不得不停机的情况下,才能停机。随着风机型号的增大而当其电力系统崩溃带来的损失也不断增大,因此为了免受过电压造成损失而实施保护措施的需求也随之增高。业主对浪涌保护器的需求越来越普遍。这意味着开发商和风机制造商必须确保系统符合现行法律规定及现代风力发电机组可靠性的要求。为了推动这项工作,国际电工委员会出版了低压用电分配系统浪涌保护设备选择和使用的标准。(IEC61643 低电压保护设备:第十二章是关于低压用电分配系统的浪涌保护器的选择和应用原理)该标准是一个应用及配置指南,对评估浪涌保护重要性非常有用,该标准同时也给风机浪涌保护设备的安装和尺寸测量提供指导规范。 应用指南 该标准可作为设计手册,并阐述了很多选型和设计时要考虑的相关问题。该标准也说明了选择过电压保护设备的各种问题。标准的第一部分详述了浪涌保护的基本原理和选择浪涌保护器时的各种相关参数(第3、4和5节)。简述之后就是应用指南,一步步介绍在选型前怎样评估应用程序(第6.1节)。下图是评估中最重要问题的概览:

选择安装浪涌保护器时,首先要考虑电网的设计(例如:TN-S系统,TT系统,IT 系统等)。浪涌保护器的安装位置也要考虑,它的放置位置与被保护设备间的距离要合适。如果浪涌保护器放置得离被保护设备太远了,那就不能确保被保护设备得到有效保护;如果太近了,设备和浪涌保护器之间会产生振荡波,而这样,即使设备被认为是被保护的,会在被保护设备上产生巨大的过电压。 仅因为正确安装浪涌保护器是个简单问题,导致许多浪涌保护器安装位置设计不合理。安装浪涌保护器时,首先确保它被放置在被保护设备的入口处;第二要正确安装浪涌保护器的接地线;第三连接浪涌保护器的电缆要尽可能的短。根据此标准(一般来说),连接电缆的电感一般是1μH/m左右。所以设计该系统时,记得连接电缆要包含火线和接地线。

备自投工作原理

微机备自投装置的基本原理及应用 本文介绍了微机线路备自投保护装置特性和应用中的供电方式,阐述其应用于母联备自投工作和线路备自投的工作原理及备自投保护装置运行条件及动作条件。 备自投保护供电方式技术条件 1.引言 随着我国人民生产生活的现代化程度日益提高,人们对电力的需求和依赖程度也在倍增,对电能质量的要求也更加严格,供配电在各个领域也不断向自动化、无人值守、远程控制、不间断供电的目标迈进。有些电力用户尤其对不间断供电的要求显得更加突出。我国的电力供应主要还是依靠国家电网供电,电力缺口也在不断增大,尤其在用电高峰期缺电现象严重,为此很多大型企业便自建电厂或配备发电机,因此各种电源的相互切换,保证电源的不间断供电和供电的高可靠性成了现代配电工程中保护和控制回路的重要部分。在GB50062 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》中的第十一章也明确规定了备用电源和备用设备的自动投入的具体要求。 微机线路备自投保护装置使系统自动装置与继电保护装置相结合,是一种对用户提供不间断供电的经济而又有效的技术措施,它在现代供电系统中得到了广泛的应用。在此只对微机线路备自投保护装置在电力系统中两种备自投方式和基本原理进行探讨。

微机线路备自投保护装置(以下简称备自投)核心部分采用高性能单片机,包括CPU模块、继电器模块、交流电源模块、人机对话模块等构成,具有抗干扰性强、稳定可靠、使用方便等优点。其液晶数显屏和备自投面板上所带的按键使得操作简单方便,也可通过RS485通讯接口实现远程控制。装置采用交流不间断采样方式采集到信号后实时进行傅立叶法计算,能精确判断电源状态,并实施延时切换电源。备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,其有可靠的软硬件看门狗功能和事件记录功能。 产品在不同的电压等级如110kV、10kV、0.4kV系统的供配电回路中使用时需要设定不同的电气参数,在订货时必须注明。在选择备自投功能时则一定不可以投入低电压保护,以免冲突引起拒动或误动。 变配电站备自投有两种基本的供电方式。第一种如图1所示母联分段供电方式,母联开关断开,两个工作电源分别供电,两个电源互为备用,此方式称为母联备自投方式。第二种如图2所示双进线向单母线供电方式,即由一个工作电源供电,另一个电源为备用,此方式称为线路备自投方式。

南京中德备自投说明书

南京中德 NSP40B/C 备用电源自动投入装置 技术说明书 南京中德保护控制系统有限公司 2007年3月

编 写:吕良君 潘书燕 卢文兵 温传新 李永国 审 核:黄福祥 杨仪松 批 准:阙连元 * 本说明书适用于NSP40B/C V3.22及以上版本程序 * 本说明书和产品今后可能会有小的改动,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符

目 录 1 概述 (1) 2 技术参数 (2) 2.1额定参数 (2) 2.2主要技术性能 (2) 2.3绝缘性能 (3) 2.4抗电磁干扰性能 (3) 2.5机械性能 (4) 2.6环境条件 (4) 3 装置硬件 (5) 3.1机箱 (5) 3.2交流插件 (5) 3.3CPU插件 (5) 3.4人机对话MMI插件 (6) 3.5继电器插件 (6) 3.6电源插件 (6) 3.7装置系统联系图 (7) 4 备自投逻辑及整定说明 (8) 4.1备用电源自投一般性说明 (8) 4.2备用电源自投功能 (11) 5 保护原理及整定说明(仅NSP40C型号配置) (25) 5.1两段定时限过流保护 (25) 5.2充电过流保护 (26) 6 系统参数及定值清单 (27) 6.1系统参数1及整定说明 (27) 6.2系统参数2及整定说明 (28) 6.3定值清单及整定说明 (29) 7 人机接口系统的使用方法 (33) 7.1面板布置 (33) 7.2键盘说明 (33)

7.3信号灯及液晶说明 (34) 7.4串行接口 (34) 7.5菜单结构 (35) 7.6功能简介 (35) 7.7操作说明 (37) 8 调试大纲 (40) 8.1调试注意事项 (40) 8.2装置通电前检查 (40) 8.3绝缘检查 (40) 8.4上电检查 (40) 8.5采样精度检查 (40) 8.6开关量输入检查 (40) 8.7继电器接点校验 (41) 8.8定值校验 (41) 8.9备投功能试验项目见《NSP40B/C备用电源自动投入装置测试报告》 (41) 9 装置的运行说明 (42) 9.1装置正常运行状态 (42) 9.2装置异常信息含义及处理建议 (42) 9.3安装注意事项 (42) 9.4故障报文示例 (42) 9.5备投事件信息明细表 (45) 9.6保护软压板远方遥控投退表 (47) 10 储存 (48) 10.1存储条件 (48) 11 订货须知 (48) 附录A 附图 (49) A1端子分布图 (49) A2端子接线图1 (50) A3端子接线图2 (51) A4NSP40B机箱结构图和开孔尺寸图 (52) A5NSP40C机箱结构图和开孔尺寸图 (53) A6订货号 (54)

继电保护装置运行规程 内容

清江水布垭水电厂技术标准 继电保护装置运行规程 QJ/SBY—02.09—2007━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━根据制订本企业技术标准的需要,参照有关技术规程,制订本规程。 I.主题内容与适用范围 1.1本规程分为两部分,第一部分为发变组保护,第二部分为线路保护。 1.2 本规程规定了清江水布垭电厂发变组保护和线路保护的运行操作、巡回检查以及操作注意事项。 1.3本规程适用于清江水布垭电厂继电保护装置的运行、维护、操作及事故处理等工作。 1.4清江水布垭电厂全体运行人员应熟悉精通本规程,从事生产、管理和检修维护工作的有关专业人员应了解、掌握本规程。 2. 引用标准及参考资料 2.1 原水电部《继电保护和安全自动装置技术规程》、《电力工业技术管理法规》。 2.2 国家电力公司《防止电力生产重大事故的25项重点要求》。 2.3 国家电力公司华中公司《继电保护及安全自动装置运行规程》。 2.4 《清江梯级调度规程》以及制造厂家有关技术说明书。 3. 保护一般规定 3.1任何电气设备严禁无主保护运行。 3.2电网调度机构管辖的继电保护及安全自动装置按定值通知单整定,梯调根据电网调度指令下令电厂进行投退,电厂其它保护装置的投退应报梯调许可;继电保护及安全自动装置在变更(包括运行方式、定值整定、更改等)后,运行人员必须和当值调度员进行定值通知单的核对,无误后方可投入运行。 3.3保护装置联片的投入、退出等操作由运行值班人员进行,在操作联片时,应注意不得与相邻联片及有关设备相碰,以防止保护误动或直流接地;保护装置的功能投退等操作由保护专业人员负责。 3.4维护人员在保护装置及二次回路上工作前,运行人员必须审查继电保护工作人员的工作票内容及其安全措施。 3.5继电保护工作完毕,运行人员检查工作票中所列安全措施恢复,连片及小开关的位置投入正确,检查检修交待所写内容是否清楚等。 3.6 继电保护及安全自动装置在运行中发现缺陷,现场人员应及时报告梯调值班人员,并通知维护人员处理,作好记录。若保护装置有拒动或误动的可能,紧急情况下,可先将保护装置停用,事后立即汇报。 3.7保护装置动作后,运行值班员应立即向调度员汇报,及时远传保护动作报告和故障录波信息,并及时向主管领导汇报及通知有关人员。 3.8继电保护及自动装置的信号复归要得到当班值守长许可。 3.9 清扫继电保护装置外壳时,应不使装置振动或用金属物碰撞装置接线,以防误动。 清江发电公司标准化委员2007-06-15 批准 2007—07—01 实施

电源备自投_MFC2031-1说明书(v2.2)

MFC2031-1型 微机备用电源自投装置 说明书 南京东大金智电气自动化有限公司 二00五年三月

MFC2031-1型微机备自投装置说明书 本说明书不作为设计依据,本公司保留对产品更改的权利,实际以出厂图纸为准。 版本所有,请勿翻印、复印 版权:2 . 2 印刷:2006年3月

目录 1.装置简介 (1) 2.主要技术参数 (1) 3.装置软硬件 (2) 4.备自投逻辑功能 (4) 5.辅助功能 (6) 6.定值参数整定及说明 (7) 7.背板端子说明 (8) 8.使用说明 (11) 9.运行使用说明 (14) 10.设计说明 (15)

MFC2031-1型微机备自投装置说明书 MFC2031-1型微机备用电源自投装置 说明书 1.装置简介 MFC2031系列微机备用电源自投装置是在MFC2000系列微机厂用电快速切换装置的基础上研制而成的,在硬件和软件上,采用了MFC2000快切装置的成熟技术,结合备自投装置本身的技术要求,进行了相应的调整补充。 装置采用INTEL16位单片机,中文液晶显示菜单,性能优越,用户界面友好。装置具有完善的软硬件抗干扰措施,并具备485及RS232通信接口。 MFC2031-1型微机厂用低压备自投装置适用于发电厂低压厂用系统1个备用段(或备用进线)备1个工作段的场合,也可用于其它1备1场合。 2.主要技术参数 2.1装置直流电源 a.额定电压DC220V或110V b.允许偏差-20~+15% c.纹波系数不大于5% 2.2额定参数 a.交流电压:100V或57.7V b.频率:50Hz 2.3功率消耗 a.交流电压回路:当电压为额定值时,每相不大于1V A b.直流电源回路:当工作正常时,不大于30W 当自投动作时,不大于50W 2.4输出接点容量 a.跳合闸接点容量:DC220V,5A(接通) b.信号接点容量:DC220V,50W 2.5电压测量准确度 a.刻度误差:不大于±1% b.温度变差:在工作环境温度下,不大于±1% c.综合误差:不大于±2% 2.6工作大气条件 a.环境温度:-10~+50℃

高低压柜技术要求及技术规范

高压柜技术要求及规范 一、有关技术标准 本部分有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB 标准。若IEC标准和GB标准有不同之处,则应符合其中标准较高的一个。 1.1IEC62271-100 《交流高 压断路器》 1.2IEC-60044-1 《电流互感 器》 1.3IEC-60044-2《电压互感 器》 1.4IEC255《继电器》 1.5IEC282《高压熔断器》 1.6IEC62271-200 《1kV及 以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 1.7IEC446《根据颜色和数字 鉴别导线》 1.8IEC529《外壳防护等级》 1.9IEC60694 《高压开关设 备标准的共用条款》 1.10IEC-6009-4《交流系统用 无间隙金属氧化物避雷器》 1.11IEC-62271-102《高压交流 隔离开关和接地开关》 1.12GB156-2003标准电压

1.13GB311.1-1993高压输变电 设备的绝缘配合 1.14GB311.6-83高电压试验技 术 1.15GB/T16927.1-16927.2-19 97高电压试验技术 1.16GB763-90交流高压电器在 长期工作时的发热 1.17GB2900.1-82电工名词术 语基本名词术语 1.18GB3309-89高压开关设备 常温下的机械试验 1.19GB7354-87局部放电测量1.20GB3906-2006 3.6~ 40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 1.21GB11022-2011高压开关 设备通用技术条件 1.22SD/T318-89高压开关柜闭 锁装置技术条件 1.23DL/T402-1999交流高压断 路器订货技术条件 1.24DL/T404-2007户内交流高 压开关柜订货技术条件 1.25DL/T486-2000交流高压隔 离开关订货技术条件 1.26DL/T403-200012-40.5kV

浪涌保护器工作原理

以下是电源系统SPD选择的要点: 欧阳学文 1、根据被保护线路制式,例如:单相220V、三相 220/380V TNC/TNS/TT等,选择合适制式SPD 2、根据被保护设备的耐冲击电压水平,选择SPD的电压保护水平Up。一般终端设备的耐冲击电压1.5kV,具体可参照GB 503435.4。Up值小于其耐冲击电压即可。 3、根据线路引入方式,有无因直击雷击中而传到雷电流的风险,选择一级或者二级SPD。一级SPD是有雷电流泄放参数的10/350波形的。 4、根据GB 500576.3.4里的分流计算,计算线路所需的泄放电流强度,选择合适放电能力的SPD,需要SPD标称放电电流参数大于线路的分流电涌电流即可。 至于型号,不同厂家型号不一,没什么参考价值。建议选择知名品牌,现在防雷市场鱼龙混杂,不要贪图便宜而使用劣质产品。 浪涌保护器设计原理、特性、运用范畴 设计原理

在最常见的浪涌保护器中,都有一个称为金属氧化物变阻器(Metal Oxide Varistor,MOV)的元件,用来转移多余的电压。如下图所示,MOV将火线和地线连接在一起。MOV由三部分组成:中间是一根金属氧化物材料,由两个半导体连接着电源和地线。 这些半导体具有随着电压变化而改变的可变电阻。当电压低于某个特定值时,半导体中的电子运动将产生极高的电阻。反之,当电压超过该特定值时,电子运动会发生变化,半导体电阻会大幅降低。如果电压正常,MOV会闲在一旁。而当电压过高时,MOV可以传导大量电流,消除多余的电压。随着多余的电流经MOV转移到地线,火线电压会恢复正常,从而导致MOV的电阻再次迅速增大。按照这种方式,MOV仅转移电涌电流,同时允许标准电流继续为与浪涌保护器连接的设备供电。打个比方说,MOV的作用就类似一个压敏阀门,只有在压力过高时才会打开。 另一种常见的浪涌保护装置是气体放电管。这些气体放电管的作用与MOV相同——它们将多余的电流从火线转移到地线,通过在两根电线之间使用惰性气体作为导体实现

110kv备自投技术说明书

目录 1装置简介 (3) 1.1应用范围 (3) 1.2装置特点 (3) 2技术数据 (4) 2.1基本数据 (4) 2.2功率消耗 (4) 2.3 主要技术性能指标 (4) 2.4过载能力 (5) 2.5输出触点 (5) 2.6绝缘性能 (5) 2.7抗电磁干扰能力 (6) 2.8环境条件 (6) 3硬件说明 (6) 3.1结构与安装 (6) 3.2插件与端子布置 (7) 3.3交流变换插件 (7) 3.4保护(CPU)插件 (8) 3.5模数变换(AI)插件 (9) 3.6扩展DI/O插件 (10) 3.7人机对话(HI)插件 (10) 3.8电源插件 (11) 3.8操作回路插件 (11) 4原理及配置 (11) 4.1 继电器元件 (11) 4.2 母联备自投 (12) 4.3线路开关备自投1 (12) 4.4线路开关备自投2 (13) 4.5 变压器备自投 (14)

4.6 均衡母联备自投 (15) 4.7 远方备自投 (15) 4.8 保护功能 (17) 5定值清单 (18) 5.1定值清单1 (18) 5.1定值清单2 (19) 6人机界面 (19) 6.1 键盘及指示灯 (19) 6.2 菜单概况 (20) 6.3 正常运行状态 (20) 7信息记录 (21) 7.1 软件LED (21) 7.2 事件报告 (21) 7.3 告警报告 (21) 7.4 故障记录 (22) 8 PC工具软件 (23) 9订货须知 (23) 10附图 (23)

1 装置简介 1.1 应用范围: SBT-110系列数字式备用电源自投装置(以下简称装置)是在引进日本日立公司具有当今国际领先水平的软硬件设计平台的基础上,吸收目前国内成熟先进的原理方案,针对国内市场开发的新一代保护产品。不仅可以提供功能强大的PC工具软件,同时具有负荷录波、故障录波、网络通信等完善的自动化功能。装置既可单独供货,也可与线路、变压器等保护装置及监控系统等组成变电站综合自动化系统。现有产品SBT-111为远方备自投装置,同时可以实现保护功能,SBT-112适用于各种电压等级的母联、线路开关、变压器和均衡母联等的备投方式,SBT-113适用于分段带保护的备投方式,SBT-113/1主要针对所用变低压侧的分段备投。该装置的主要功能见表1-1: 1.2装置特点: ■高起点 ●统一的硬件平台,不同类型的产品其功能插件完全互换,便于维护; ●统一的软件平台,不同类型的产品其基础软件及继电器模块完全相同, 便于升级; ●采用高性能的32位定、浮点运算型微处理器,运算速度高达78MIPS; ●每周波48点采样,16位A/D; ●先进的开发手段,国内首家实现图形化编程,组态灵活; ●通信接口方式选择灵活,可方便地与监控设备及自动装置组成变电站自 动化系统。 ■人性化 ●采用10×13cm2大屏幕液晶显示器,可显示15×20个汉字;

ABB中压产品服务业务手册

ABB中压产品服务业务手册

目 录 3 1 服务业务概述 3 1.1 公司介绍 6 1.2 服务特点 8 2 产品生命周期管理 8 2.1 安装调试 8 2.2 运行保障 9 2.3 返厂维修 9 2.4 备品备件 10 2.5 客户培训 11 3 产品升级改造、扩容 11 3.1 系统扩容 11 3.2 升级改造 12 3.2.1 开关柜改造 12 3.2.2 环网柜改造 12 3.2.3 户外开关改造 12 3.2.4 保护控制改造 12 3.2.5 断路器改造 12 3.2.6 系统改造 13 3.2.6.1 快速灭弧器(UFES) 13 3.2.6.2 发电机出口断路器(GCB) 13 3.2.6.3 快速限流器(Is Limiter) 14 3.2.6.4 快速切换系统(SUE3000) 14 3.2.6.5 智能化电网应用 15 4 产品运行绩效提升 15 4.1 产品诊断 15 4.2 技术咨询 15 4.3 环保服务 15 4.4 远程支持 2 目录 | ABB中压产品

1 服务业务概述 ABB中压产品 | 服务业务概述 3 1.1 公司介绍 ABB (https://www.wendangku.net/doc/f116935279.html,) 是位居全球500强之列的电力和自动化技术领域的领导厂商,致力于帮助电力、公共事业和工业用户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有12万名员工。ABB在中国拥有包括研发、制造、销售和服务等全方位的业务活动。在中国的1.5万名员工,在60个不同城市服务于30家本地企业和38个销售与服务分公司。 ABB是世界上最大的电力产品供应商,ABB电力产品部门分为高压业务部、中压业务部和变压器业务部,中压业务部提供1~50kV的输配电开关设备、配电自动化产品及服务。 ABB电力产品中压业务部在中国有六家企业;厦门ABB开关有限公司,北京ABB高压开关设备有限公司,厦门ABB电器控制设备有限公司,厦门ABB输配电自动化有限公司,天津ABB开关有限公司及广东四会ABB互感器有限公司。其中厦门ABB开关有限公司及北京ABB高压开关设备有限公司多年蝉联中国电气工业100强。 ABB致力于增强中压开关市场的领导地位,不断创新产品、管理和业务模式,引导市场发展,促进中压行业和社会进步。ABB以“先进的技术、可靠的产品、完美的服务”为服务宗旨,从产品生命周期管理、产品升级改造扩容及产品运行绩效 提升三方面,为客户提供贯穿产品生命周期的全方位服务,包含设备的安装调试,运行保障,返厂维修,备品备件,客户培训,系统扩容,升级改造,产品诊断,技术咨询,环保服务,远程支持等服务。ABB的服务贯穿产品生命周期,为客户专注于其核心业务提供保障。 ABB中压服务团队拥有两百多位现场经验丰富、专业知识全面、通过考核并取得服务资质的现场服务工程师。ABB已经在北京、上海、广州、厦门等全国十多个大中城市设立服务机构,为当地客户提供快捷、优质的服务。同时,ABB通过客户满意度调查,及时了解客户的反馈和需求,不断改进、优化服务,为用户提供更好的服务。 随着用户要求的不断提高, ABB中压产品服务部门依托ABB全球资源优势,分享ABB全球服务经验,通过与ABB全球服务网络的密切合作,ABB可进一步拓宽服务范畴,增加服务内容。本服务业务手册将为您提供有关服务信息,以备参考,也可根据特殊要求为用户量身定做解决方案。如需进一步了解详情,请致电ABB中压产品服务事业部。 客户服务热线:400-820-9696, 800-820-9696备品备件网址:https://www.wendangku.net/doc/f116935279.html, 电子邮箱:https://www.wendangku.net/doc/f116935279.html,dmx@https://www.wendangku.net/doc/f116935279.html,

备自投逻辑动作顺序说明及注解

变电所备自投逻辑说明及试验方法 变电站备用电源自动投入装置时电站稳定自动化系统设备,按照功能主要分为分段备自投和进线备自投。本文以法国施耐德Sepam1000+s40系列保护为例详细说明变电站备自投动作原理及具体逻辑。由于施耐德保护具有强大逻辑编程功能,其备自投都是通过进线和分段开关保护设备逻辑变编程实现,具体逻辑需要技术人员根据现场实际情况及用户的特殊要求做修改,本片以实例说明备自投原理及具体逻辑程序。 一.变电站分段备自投动作顺序逻辑的说明。 A )使用范围 对于电站单母分段系统结构,其系统结构如下,平时正常运行时,两段母线独立运行,1DL和2DL开关在合闸位置,分断开关3DL分闸位置,但是处于热备用状态。当变电站上级系统因故障造成本站线路1DL开关或者2DL开关失电,分断开关在条件满足的情况自动投入运行,使得一条进线同时对两段母线供电,满足系统稳定性的要求。 3DL 1DL 2DL 变电站单母分段母线系统结构 B)分段备自投动作逻辑图:见下图

分段备自投逻辑图 C)分段备自投逻辑原理及具体应用实例分析 1.分段备自投逻辑动作充电条件:本段进线开关在合位置,备自投投入开关打到投入位置,所在的分段开关在分闸位置,本段进线母线电压正常,以上条件全部满足5秒后分段备自投充电完成。向另外一段进线发出分段备自投条件满足信号。也就是充电完成信号,具体逻辑如下。 VL1 = I12 (开关合位置)AND I23(备自投开关在投入位置)AND (NOT I24 )(分段开关在分位置)AND P59_1_3 (本段母线有电压) VL2 = TON(VL1 ,5000 ) V1 = TOF(VL2 ,2000 )//分段备自投充电逻辑完成,同时给对侧进线发分段备自投条件满足信号(此处延时的目的是防止母线电压波动,记住此处的时间必须比低电压的延时要短,否则会出现两边都失压的时候分段备自投跳本侧进线) VL3 = TOF(VL2 ,5000 )(此处延时的目的模拟本段电压从有压到无压的过程,分段备自投必须失母线开始有压到后来失压,记住此处的时间必须比低电压的延时要长一点,但是不能太长,最好是比低电压长1000ms左右,否则会出现多次备自投的情况) 2.分段备自投逻辑放电条件:进线开关在分闸位置,由于PT断线造成的失压,本段进线过流保护动作,本端进线失压发出分闸命令但是没有跳开自身,以及对侧备自投信号没有满足。以上条件任意一条不满足备自投都不会执行。 3.分段备自投逻辑动作过程:本段进线开关在合位置延时5秒后(即充电完成以后),低电压发生(延时0.5s),没有发生PT断线情况同是判断对侧进线满足

DBPA-31D备自投说明书

DBPA-31D 使用说明书

目录 1装臵简介 (1) 2技术指标 (1) 3装臵结构 (3) 4装臵硬件 (4) 5保护原理 (8) 6安装调试 (13) 7运行维护 (14) 8贮存保修 (14) 9供应成套性 (15) 10订货须知 (15) 11附录 (16) 12附图 (20) 注:本资料版权为北京美兰尼尔公司所有,受版权 法的保护,使用仅限于美兰尼尔公司的用户,未经 本公司书面许可,不得以任何形式和方式提供给第 三者,同时本公司保留对资料的修改和解释权。

1装臵简介 DBPA-31D型备用电源自投装臵是由北京美兰尼尔电子技术有限公司自主研发生产的新一代数字保护装臵,产品采用国际先进的DSP和表面贴装技术,工艺成熟可靠。DBPA-31D型备用电源自投装臵主要用于10KV或6KV开关站或发电厂的厂用电系统,完成分段自投和进线互投功能。 装臵主要特点: 先进的工艺设计理念保证了装臵优良的抗干扰性能; 软硬件设计标准化、模块化,便于现场维护和装臵功能的升级; 友好的人机界面,全汉化液晶显示; 键盘操作简单,定值修改和自投功能投退方便可靠。 自投功能配臵: 分段备自投; 进线互投; PT断线监视及PT断线闭锁备自投功能; 过负荷告警; 装臵通过现场总线与DSM(数字变电站管理系统)通讯,可完成远方监视、控制功能。 2技术指标 2.1额定工作电源 DC 220 V。 2.2额定交流数据 额定交流电流In:5A或1A; 额定交流电压Un:100V; 频率fn:50Hz。 2.3交流回路过载能力 施加1.2Un装臵可持续工作; 施加2In装臵可持续工作。 2.4功率消耗 直流回路不大于10W; 交流回路不大于0.5VA/相。 2.5出口触点

ABB521、615综保合闸闭锁调试步骤

521综保合闸闭锁调试步骤 一、安装软件 1.安装cap501 2.增加user 二、创建新设备 1. 新建设备(点选图标中第二个) 2. 选择Protection&Control 3. 所列出条目中选Rex52x-Rex521(第五个) 4. 点击ok 5. 命名(例如521即可) 6. 点击ok 三、设置连接参数 1. 点选图标中第四个 2. 点击Attributes…(右侧第三个) 3. 在Rex52x Config栏中找到Hardware library选择Rex521 HIGH 4. Standard configuration library中选择H51(根据综保下部选择对应参数Hxx) 5. 其他为默认选项 6. 点击ok 7. 在conmmunication栏目中的protocol中选择SPA 8. SPA address中必须填入与综保前置端口中SPA地址相同(一般为1)

9. 点击ok 注:如conmmunication栏目中无参数选择,则需要新建,点击protocol右侧System configuration,点击Add新建连接,Iput port number填写1,protocol中选SPA,其他默认,点击ok完成。 四、配置综保参数 1.双击右侧栏目中Relay Setting Tool(第一个) 2.View中勾选第一个点击图标中第五个(选择all即为上传所有 数据,也可单独上传当前页面),从综保上传参数(等待上传 时间较长) 3.View中勾选第二个点击图标中第五个,从综保上传参数 4.上传完成后如需保存原始数据可点击图标中第二个,选择想保 存目录,保存 5.可在此页面更改定值等参数 6.关闭此页面 7.双击右侧栏目中Graphical I/O Setting Tool(第二个) 8.关联保护动作跳闸闭锁合闸回路,需点击Output matrix在矩阵 中设置,SO1与SO2点位中有常闭点所以只能用这两个。以设 置SO1为例,有以下原则: (1)竖列中只能使用Trip 1—5 (2)横行中使用SO1这一列 (3)不同组中同列不能重复点选,如后边有点必须点掉 (4)实心圆圈代表脉冲信号,带十字圆圈代表保持信号(闭

电力系统备自投的原理说明

电力系统备自投的原理说明 九十年代初期,厂用电系统的综合保护逐步受到重视,在一些工程中使用了进口的电动机综合保护装置。后来国内一些厂家仿进口装置开发了模拟式电动机综合保护装置,但普遍存在着零漂影响大,误动作多等缺点,到目前为止微机型厂用电系统综合保护装置已普遍取代了过去传统的继电器和模拟式装置。 随着计算机技术的不断发展,控制现场对控制装置的自动化水平要求越来越高。现场DCS的普遍应用,使得将保护、控制、测量及通讯功能集于一体成为可能,且为现场所急需。为了适应现场的需要,我们在MPW-1、2系列厂用电系统微机综合保护装置的基础上进行了极大的改进与发展,开发出集保护、控制、测量及通讯功能于一体的第三代微机型厂用电系统综合保护及控制装置。 MPW-4系列厂用电系统综合保护及控制装置应用先进的保护原理,软、硬件采用模块化体系结构和高抗干扰设计,操作简单、实用,运行可靠。产品包括电动机综合保护及控制装置、电动机差动保护、低压变压器综合保护及控制装置、线路综合保护及控制装置、分支综合保护及控制装置、备用电源自投装置及SC-9000保护通讯控制器(电气工程师站),适用于电力、石油、化工、冶金、煤炭等领域的保护、控制及综合自动化系统。 MPW-4系列装置具有如下特点:

1.采用高性能的高速DSP(TMS320DSP243)单片数字信号处理控制器作为主控单元。 2.采用高速14位AD,极大提高测量精度。保护通道误差小于0.5%,时间误差小于20ms。量测通道误差小于0.2%。 3.用大容量串行EEPROM存放保护定值、运行参数、统计值、事件记录及故障记录,保证数据安全可靠。 4.采用全交流采样,软件数字滤波,彻底消除了硬件电路零漂的影响。 5.全中文液晶显示,操作界面直观简便。 6.装置具有完善的自检功能;三级Watchdog及电源监视功能,保证装置可靠运行。 7.所有定值和参数均可在面板上直接操作或通过网络在电气工程师站操作。 8.具有故障录波及电动机启动过程自动录波功能,可记录出口动作时刻的运行参数及电机启动过程的电流最大值,实现故障波形及启动过程波形的再现。 9.独有电动机自启动过程的自动识别功能,可有效防止电动机自启动过程的保护误动。 10.电动机保护(综合保护及差动保护)的定值,采用启动过程的定值与正常运行时的定值独立设置的方式,既可以保证启动时不误动,

ABB新编综保合闸闭锁调试步骤

521 综保合闸闭锁调试步骤 一、安装软件 1. 安装cap501 2. 增加user 二、创建新设备 1. 新建设备(点选图标中第二个) 2. 选择Protection&Control 3. 所列出条目中选Rex52x-Rex521第五个) 4. 点击ok 5. 命名(例如521 即可) 6. 点击ok 三、设置连接参数 1. 点选图标中第四个 2?点击Attributes…(右侧第三个) 3. 在Rex52x Config 栏中找到Hardware library 选择Rex521 HIGH 4. Standard configuration library中选择H51 (根据综保下部选择对应参数Hxx) 5. 其他为默认选项 6. 点击ok 7. 在conmmunication栏目中的protocol 中选择SPA 8. SPA address^必须填入与综保前置端口中SPA地址相同(一般

为1) 9. 点击ok 注:如conmmunication 栏目中无参数选择,则需要新建,点击 protocol 右侧System configuration, 点击Add 新建连接,Iput port number填写1, protocol中选SPA,其他默认,点击ok完成。 四、配置综保参数 1. 双击右侧栏目中Relay Setting Tool (第一个) 2. View 中勾选第一个点击图标中第五个(选择all 即为上传所有数 据,也可单独上传当前页面) ,从综保上传参数(等待上传时间较长) 3. View 中勾选第二个点击图标中第五个,从综保上传参数 4. 上传完成后如需保存原始数据可点击图标中第二个, 选择想保存 目录,保存 5. 可在此页面更改定值等参数 6. 关闭此页面 7. 双击右侧栏目中Graphical I/O Setting Tool (第二个) 8. 关联保护动作跳闸闭锁合闸回路, 需点击Output matrix 在矩阵 中设置,SO1与SO2点位中有常闭点所以只能用这两个。以设 置SO1 为例,有以下原则: ( 1 )竖列中只能使用Trip 1 —5 (2)横行中使用SO1 这一列 (3)不同组中同列不能重复点选,如后边有点必须点掉 (4)实心圆圈代表脉冲信号,带十字圆圈代表保持信号(闭

菲尼克斯防雷器、电涌防护器使用说明

菲尼克斯防雷器、电涌防护器使用说明

VAL-MS230 ST 和F-MS 12 ST 德国菲尼克斯浪涌保护器防雷器 防雷器的工作原理:防雷器内部结构其实就是巨功率电压敏感器件,当雷击进入电源进户线路时:防雷器将过高的电压吸收和泄放到大地上,所以地线是很重要的,没有地线就没有防雷效果,只能吸收浪涌效果,当遇到过于强大的雷击时需要空气开关或熔断器(保险丝)来保护,所以空气开关和熔断器的电流要选择合适,不然烧了防雷器还与电网未断开,在空气开关后面再接熔断器是为了更保险,因为空气开关是机械动作的,不会100%可靠。防雷器的使用必须与空气开关和熔断器配合,理论上讲:空气开关或保险丝电流越小越好,防雷器的并联只数越多效果越好,对雷电的吸收功率越大,但如果选用过大电流的空气开关是不利的,当防雷器达到极限功率时间后,如果空气开关或保险丝未断开是不行的。 使用漏电开关要接在防雷线路之后,漏电开关里面有电子线路,接在防雷线路后面可以保护漏电开关被雷击损坏。 本防雷器属于快速更换结构,当过强雷击被击穿后可以快速更换防雷器芯,不用任何工具,只从防雷器座上拔下和插上,购买时也以多买几个防雷器芯备用,防雷器芯购买请看:德国菲尼克斯PHOENIX CONTACT V AL-MS230 防雷器芯 下图是:简单的浪涌保护接线图,本图不能实现防雷保护,只有浪涌保护,空气开关和溶断器大于32A时用两只防雷器并联。

VALVETRAB -MS是一个单通道、导轨安装式的Ⅱ类(C级)电涌保护器。为了对多路导线进行电涌保护,可以将多个VALVETRAB并联在一起安装,并在接地侧桥接。VAL MS...VF产品在保护插头中特殊设计了压敏电阻和气体放电管,可以有效限制漏电流。VALVETRAB产品由保护插头和基座两部分组成,这种构造的优点是,在进行绝缘检测的整个过程中,可以拔出保护插头或者在超负荷情况下无需中断供电便可调换保护插头。保护插头的基座的编码在首次插入保护插头时即行完成。这样就排除了将不合适的保护插头插入已编码的基座中的可能。 VAL-MS产品特性: —可插拔 —热脱离装置 —机械式状态显示 —遥信接点(浮地干接点)

ISA-358G备自投说明书

第八章ISA358G备用电源自投装置 358G备自投装置,适用于110kV及以下电压等级变电站的备用电源自投功能, 分为两种型号358GA和358GB。采用标准4U机箱,由交流(WB7158A/B)、CPU(WB720A)、开出(WB730C)、开出/开入(WB731A)、电源(WB760A)等5个插件组成,使用WB700总线背板。硬件原理同351G装置。 358GA适用于两段母线互为备用、两条进线互为备用或两台变压器互为备用的方式,并提供分段开关的保护功能。大多数变电站一般采用这三种备自投模式之一。 358GB适用于三台降压变、负荷侧四段母线、中间一台低压侧有双分支的运行模式,可完成四段母线两两互为暗备用和均分负荷功能。358GB无分段开关保护功能。 本说明书介绍358GA、358GB装置遵循的备自投基本原则、具备的辅助功能、四种典型备自投逻辑。针对特殊需求而设计的备自投逻辑,也必须遵循备自投基本原则,特殊备自投逻辑的说明将在具体工程文件中体现。 1保护配置与说明 表1. ISA-358G装置两种型号功能对比

1.1备自投配置 358GA具备三种典型备自投功能可供选择:分段备自投FBZT、变压器备自投BBZT、进线备自投LBZT。三种备自投可单独选择,也可组合使用(但BBZT和LBZT不能同时投入使用);358GB 则单独完成均分负荷备自投的功能。 1.2保护配置 358GA装置装设的分段断路器保护设置三段,均可经取自两段母线电压的复合电压闭锁,其中后加速段保护可作为分段开关的充电保护: ●限时电流速断保护 ●定时限过电流保护 ●后加速段保护 1.3其它辅助功能 告警功能则包括母线PT断线告警、全所无压告警、备自投闭锁告警。 358GA具备两回进线的PT断线告警功能,针对FBZT提供三段可独立整定的过负荷联切功能。 358GB具备可投退的均分负荷功能。 2备用电源自投一般性说明 2.1概述 备自投(BZT)装置是当工作电源被断开后,能自动将备用电源投入、恢复供电的一种自动装置。备用电源正常不工作者称为明备用,正常工作者(两个工作电源互为备用)称为暗备用。 2.2备用电源自投基本原则 ①只有工作电源确实被断开后,备用电源才能投入。工作电源失压后,备自投起动延时到后总

广东110kV备自投标准化说明书v1.21

广东110kV侧标准化 SCS-500J备用电源自投装置 技术说明书 (版本V1.21) 南京南瑞集团公司电网安全稳定控制技术分公司 2013年6月

感谢您使用南京南瑞集团公司电网安全稳定控制技术分公司产品。为安全、正确、高效使用本装置,请您务必注意以下重要说明:1)本说明书主要是针对本厂(站)功能的说明,有关装置硬件原理及使用说明等其他未提及部分请参考《SCS-500E分布式稳定控制装置技术及使用说明书》或其他随机资料。 2)本说明书中如有某些内容与《SCS-500E分布式稳定控制装置技术及使用说明书》不一致情况,请以本说明书为准。 3)本说明书中附录内容为通用性说明,并不完全适用于本站,仅作参考之用。 4)装置显示的各量值计量单位如下: 电压——kV 电流——A 频率——Hz 有功——MW 无功——MVar 视在功率——MVA 5)装置判别元件潮流方向以流出母线为正,流入母线为负。 6)本装置的操作密码是:3460421 7)通过装置直接修改定值时,若定值含小数部分整定时必须输入小数部分。 警告! 装置通电运行时必须可靠接地! 严禁带电插拔装置内各模件,否则可能导致模件损坏或装置误出口! 在打开装置面板后,应避免触及电路,产品包含电子电路,如果遭受静电,可能会受到损坏,电子电路也可能含有致命的高电压! 装置运行期间,严禁断开与端子相连的导线或连接件,可能会有致命的危险电压、电流,也可能会中断设备的运行,损坏端子及测量电路!

目录 1.概述 (1) 1.1意义 (1) 1.2适用范围 (1) 1.3装置概述 (2) 2.装置功能说明 (3) 2.1元件的运行状态判别 (3) 2.2 备自投功能 (6) 2.3“上级切负荷闭锁备自投”功能 (12) 2.4切负荷功能 (13) 2.5“自投于故障后加速切”功能 (14) 2.6 110kV线路的旁代功能 (15) 2.7放电原则 (18) 2.8装置异常告警 (19) 2.9装置逻辑中的各种延时时间 (21) 3.装置输入输出说明 (23) 3.1主控单元输入输出说明 (23) 3.2 I/O单元输入输出说明 (25) 3.3装置对时方式说明 (28) 4.装置定值 (29) 4.1装置定值(开放定值) (29) 4.2装置内部固化定值(不开放整定) (31) 5.装置压板说明 (32) 5.1压板正视图 (32) 5.2压板功能说明 (33) 6.定值管理软件使用说明 (34) 6.1元件名称修改 (34) 附录A 装置运行维护 (36) A1 装置正常巡视 (36) A2 一次元件、二次设备检修安控装置相关操作 (36) A3 装置异常信号及处理 (37) A4 其它运行注意事项 (44)

ACREL-2000型配电监控系统在温州喜来登大酒店的应用

ACREL-2000型配电监控系统在温州喜来登大酒店的应用 郭毅1 1.上海安科瑞电气有限公司,上海 201801 摘 要:介绍安科瑞的智能仪表和 ACREL-2000型电力监控系统在智能楼宇工程中的应用,现 场层采用ACR 系列及PZ 系列仪表采集配电系统各回路电参量,采用 ARTU-K32系列多回路遥 信装置采集开关信号;现场仪表经通讯组网后远传至后台电力监控系统,通过 Acrel-2000型电 力监控系统实现远程遥测、遥信自动化监测,从而实现变配电系统的自动化管理。 关键词:温州喜来登大酒店 智能仪表 开关量采集 Acrel-2000配电监控系统 0 概述 温州喜来登大酒店原名温州锦绣假日大酒店, 由温州锦绣酒店投资公司和喜达屋集团共同建 造,直接投资金额逾 3亿元人民币。温州喜来登大酒店坐落在温州市车站大道与锦绣路交汇处, 地处温州市区中心 地段,是温州的第二座高五星级大酒店,占地面积 7600平方米,总建筑面积 约46000平方米,主要由2层地下室,25层的主楼以及 5层的裙房构成。温州喜来登大酒店配 电监控系统的设计由上海安科瑞电气股份有限公司承接, 作为其楼宇自动控制系统的一环, 配电 监控系统的监控范围覆盖配电室内所有高低压开关柜上安装的电力仪表, 4台变压器温湿度控制 仪以及应急发电机。 温州喜来登大酒店有一大一小两个配电室,都位于裙房 3层,应急发电机位于裙房地下 2 层。配电监控系统监控范围内的 6台ABB REX521微机保护装置,7台ACREL ACR320EK 网 络电力仪表、128台ACREL PZ96-E4可编程智能仪表及 4台LD-B10变压器温湿度控制仪集中 分布于两个配电室内。英国深海 5220应急发电机位于裙房地下二层的发电机室,其运行数据由 L 」 -Hu 1-1 u- t ———— ^BHH — 工 匸 r 汀「.,■" 一..—m r h .TUJnn. — J ■

相关文档
相关文档 最新文档