文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 暖通空调复习重点

暖通空调复习重点

暖通空调复习重点
暖通空调复习重点

一、客观题

1.暖通空调含义:采暖通风与空气调节是控制建筑热湿环境和空气品质的技术。

2.三个平衡,即:热平衡、湿平衡、空气平衡。平衡是必然的,自动的,只是室内

状态(温度、湿度、污染物浓度、压力)变化。

3.冷负荷:为保持建筑物的热湿环境,单位时间内需向房间供应的冷量。

4.热负荷:为了补偿房间失热,单位时间内需向房间供应的热量。

5.湿负荷:为了维持房间相对湿度,单位时间内需从房间除去的湿量。

6.建筑围护结构冷负荷:由于室内外温差和太阳辐射作用,通过建筑物围护结构传入室内的热量形成的冷负荷。

7.围护结构附加耗热量的考虑因素:朝向修正率、风力附加率、门外附加率、高度附加率

8.室内热源散热主要指工艺设备散热、照明散热、人体散热。

9.室内热源散热包括显热和潜热两部分。

10.全部用水作为“热媒”或“冷媒”并将其从热源或冷源传递到室内采暖或供冷设备,供给室内热负荷或冷负荷的系统成为全水系统。

11.按用途将全水系统分为全水采暖系统和全水空调系统

12.末端装置是指采暖空调系统中,置于室内的释放热量或冷量的终端设备和器具。常用的末端装置有散热器。暖风机。风机盘管和辐射板。

13.风机盘管是由小型风机、电动机和盘管等组成的空调末端装置之一。

14.全空气系统是完全由空气来担负房间的冷热负荷的系统。

15.全空气空调系统的分类:(1)按送风参数的数量来分类:单送风参数系统、多送分参数系统(2)安送风量是否恒定来分类:定风量系统、变风量系统(3)按所使用空气的来源分类:全新风系统、在循序环系统、回风式系统

16.空气水系统是由空气和水共同来承担空调房间冷、热负荷的系统。

17.露点送风指空气经冷处理到接近饱和状态点,不经在加热送入室内。

18.冷剂式空调系统是空调房间的冷负荷由制冷剂直接负担的系统。

19.换气效率是评价换气效果优劣的一个指标,它是气流分布的特性参数,与污染物无关。

二、简答题

1.得热量与冷负荷的区别与联系

得热量:某一时刻由室内和室外热源进入房间的热量总和

冷负荷:维持室温恒定,在某一时刻应从室内除去的热量

瞬时得热量中以对流方式传递的显热得热和潜热得热部分,直接散发到房间空气中,立刻构成房间瞬时冷负荷;而已辐射传递的得热量,首先为维护结构和室内物体所吸收并贮存其中。当这些维护结构和室内物体表面温度高于室内温度后,所贮存的热量再以对流方式逐时放出,形成冷负荷。由此可见,任一时刻房间瞬时得热的总和未必等于同一时刻的瞬时冷负荷。只有得热量中不存在以辐射方式传递的得热量,或围护结构和室内物体没有蓄热能力的情况下,得热量的数值才等于瞬时冷负荷。

2.会画简易空气焓湿图P121

焓湿图上的等值参数线:

等焓(h)线

等含湿量(d)线

等干球温度(t)线

等相对湿度(φ)线

等湿球温度(t wb)线

等水蒸气分压力(p w)线

热湿比(ε)方向线

3.工况分析P128

夏季设计工况

最小新风比 m

空气处理设备需提供的制冷量

室内冷负荷

新风冷负荷

R O R M S O h h h h RO RM M M m --===&&)(,S

M S r p h h M Q

-=&&

冬季设计工况

由热负荷和湿负荷计算热湿比

送风在室内变化过程冷却加湿

计算送风状态点

空气处理过程(无预热过程)

新风O 、再循环回风R →混合M →加热H →加湿S →R

等焓加湿

4.多联机系统的特点

(1)设备少、管路简单、节省建筑面积与空间

(2)布置灵活

(3)具有节能效益

(4)运行管理方便、维修简单

(5)多联机系统经济效率显著

(6)多联机系统容量可根据建筑物负荷的大小自由组合

(7)多联机系统制冷剂管路过长,导致系统的制冷(热)能力下降

(8)多联机系统内制冷剂充灌量大

S

R C

S h h Q M -=&&)

(,S R p S C S t t c Q M -=&&)

1000S R W S d d M M -=&&)(,R O O O C h h M Q -=&&p S S h R S c M Q t t &&,-=()

3,10-???-=M s s w p d d M M

5.水环热泵空调系统的组成,几种运行工况?

水环热泵空调系统由三部分组成:水/空气热泵机组、水循环环路、辅助设备

五种运行工况

(1)在夏季,各热泵机组都处于制冷工况,像环路中释放热量,冷却塔全运行,将冷凝热量释放到大气中,使水温下降到35℃以下。

(2)大部分热泵机组制冷,使循环水温度上升,到达32℃时,部分循环水流经冷却塔。(3)在一些大型建筑中,建筑内区往往有全年性冷负荷。因此,在过渡季,甚至冬季,当周边区的热负荷与区内的冷负荷比例适当时,排入水环路的热量与从环路中提取

的热量相当,水温维持在13-35℃范围内,冷却塔和辅助加热装置停止运行。由于

从内区向周边区转移的热量不可能每时每刻都平衡,因此,系统中还设有蓄热容器,暂存多余的热量。

(4)大部分热泵机组制热,循环水温度下降,到达13℃时,投入部分辅助加热器。(5)在冬季,可能所以的水源热泵机组均处于制热工况,从环路循环水中吸取热量,这时,全部辅助加热器投入运行,使循环水水温不低于13℃。

三、计算

第六章两个:第一节混合状态点参数焓湿图应用

新风量冷负荷计算

第十一章:P303例题

暖通空调工程施工管理要点

暖通空调工程施工管理要点 暖通空调工程一般可再细分为新排风系统、消防防排烟系统、空调送风系统、制冷系统、空调水系统(或冷媒管路系统)、自动控制系统等多个系统,存在工程量大、质量控制点多的特点。此外,暖通空调工程的施工又不可避免地与建筑、结构、装修、给排水、电气、智能建筑等其他专业相互交叉与影响。因此要做好暖通空调工程的施工管理,笔者认为要从以下几方面着手。 一、重视图纸会审 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。 1. 图纸会审的重点 (1)图纸会审的重点不应只放在施工是否便利和图纸内容有无错漏、冲突上,还要对空调系统的设置是否合理、各种设备参数的选择是否匹配、系统是否满足节能、卫生防疫、消防、环保的规范要求进行复核。例如有个工程设计对中庭的体积计算错误导致消防排烟风机风量不足,在会审阶段进行复核就避免了到验收时才整改的麻烦。 (2)审查暖通空调图纸的同时还应结合建筑、结构、装修、给排水、电气、智能建筑等专业的相关内容进行审查,最好是这个阶段以空调为主进行各专业联审。工程实践中常常出现装修为了提高净空而刻意提高天花的标高导致风管没位置安装或冷凝水管坡度不够的现象,也常出现如宾馆、办公楼走廊因各专业管线交错排列,先进场的单位率先占领有利位置而后进场的单位无法施工的现象,这些现象如果能在图纸会审阶段就解决可以减少日后的反复更改和工期的延误。 2.综合管线布置 所谓综合管线布置就是将建筑内各项管线工程统一安排,从整体出发,使众多功能各异的管线布置得当。综合管线布置的审查可以发现各项管线存在的问题。通常,管线及设备密集的位置包括:走廊通道,设备机房、机电管线竖井等关键位置。必须考虑到设备安装和管道连接的各方面要求,在尽可能保证吊顶天花高度和便于维修保养的前提下,完成接下来的管线的综合布置调整。 管线避让布置原则:(1)小管让大管; (2)有压管让无压管(雨水、污水、排水、冷凝水系统); (3)无保温管让保温管; (4)电气管线位上方,风管位下方; (5)电气、水管分井布置; (6)强电、弱电分槽、井布置; (7)施工简单的避让施工难度大的; (8)垂直面排列管道:(9)热介质管道在上,冷介质在下; (1 0)腐蚀性介质管道让无腐蚀介质管道; (11)液体介质管道让气体介质管道; (12)不经常检修管道在上,经常检修的管道在下。 二、重视施工技术交底工作 施工技术交底,是在工程施工前,由主管技术领导向参与施工的人员进行的技术性交待,其目的是使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施和安全等方面有一个较详细的了解,以便于科学地组织施工,避免技术质量等事故的发生。各项技术交底记录也是工程技术档案资料中不可缺少的部分。切实做好施工技术交底,是保证施工人员正确理解设计意图、按图施工、保证施工质量的前提。每个工程的施工方案和交底内容均应针对本工程的特

暖通工程施工安装技术要求

Xxxx酒店暖通工程施工安装技术要求 一、工程概况 1、工程名称:xxxx酒店空调通风工程 2、工程地点:xxxxx中心区 3、工程规模: 本项目为x级假日酒店,空调面积约5.4万平方米,地下两层,地上十六层。 4、招标条件及注意事项: (1)、现场情况: (2)、承包人的现场办公和生活可到现场总包单位租用活动房,或自行到外面租房,费用承包人自行负责。施工现场不许住人。 (3)、招标方交付的设计图纸,说明和有关技术资料,投标方必须在投标前对其设计的合理性及缺漏予以复核,如有设计错误或者不合理的地方应立即作出书面响应,由招标方及时会同设计等单位作出修改意见或变更设计文件,并及时将修改或变更的设计文件送达投标方,投标方应按修改或变更的设计文件进行投标报价,并作为施工的有效依据。日后施工过程中,如施工方对设计合理性及错漏有异议,其一切责任由投标方承担,为弥补设计错漏或不合理而发生的一切费用、工期和责任由投标方承担,该弥补方案须经发标方及设计批准;同时投标方不得以此为由暂停施工,对此招标方有权自行解除合同,因解除合同给发标方造成的一切损失由投标方承担。 二、对投标单位的资质要求 1、投标人必须具备有效的营业执照,具有同类型工程施工的独立法人资格。

2、投标人资质等级必须具备机电设备安装工程专业承包企业资质三级资质以上资质。 3、由于投标人因资质证书缺陷而影响工程不能按合同条款如期开工或本工程验收,投标人必须向建设单位赔偿由此引致的一切损失。 4、投标单位必须具有足够的资产及能力来有效地履行合同。 5、投标人需提供曾牵涉在内的任何仲裁或诉讼事件的声明,并具体列出该事件的现况及对投标人的潜在财政影响。 6、投标单位必须具有相应的技术能力及良好的社会信誉: 7、投标单位在招标投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受我市主管部门调查的投标申请人将不被接受。 三、工程技术性说明 A部关于工程承包范围的详细说明 1、按经甲方确认及提供的xxxx酒店空调通风安装工程施工图纸及设计文件。包括:水循环系统、空调风系统、通风送排风系统等。 (1)水循环系统:包括冷水机组后的冷水循环系统、冷水机组及冷却塔之间的冷却水循环系统、冷却塔前的补排水系统、冷水补水系统、板式换热器后的热水循环系统;其中: (i)冷水机组后的冷水循环系统:包括冷水机组(不含该机组)后的进出水口后的管道、阀门、分水器、水泵、风机盘管、风柜、泳池除湿热泵(不含该热泵)、集水器等; (ii)冷水机组及冷却塔之间的冷却水循环系统:包括冷水机组(不含该机组)前进出水口及冷却塔(不含该机组)后进出水口之间的管道、阀门、水泵等;

暖通空调工程安装施工技术分析

暖通空调工程安装施工技术分析 【摘要】暖通空调安装是建筑工程中一个重要的分部,必须按设计规范施工,以确保暖通空调安装的质量优良。本文结合实际工作,浅谈了暖通工程空调安装的施工技术方法。以供参考。 标签暖通空调;安装;技术方法 1 管线、设备的定位和标高交叉问题 对于综合性的建筑物,吊顶空间内有空调末端设备、送回风管、排风管、冷冻水管、冷凝水管、喷淋管、消防管、电气桥架等专业管线。在图纸标注不足的情况下按图进行施工,往往是先安装的管道施工很方便,后安装的管道施工很困难,只能装在不该安装的位置或标高上,影响工程质量甚至不能使用造成返工。 针对以上问题应进行管路综合设计。所谓管线综合设计就是将建筑内各项管线工程统一安排,以便于发现各项管线工程设计上存在的问题,对单项工程原来布置的走向、位置有不合理或与其他工程发生冲突的情况提出调整位置或相互协调的意见,并会同有关单位商讨解决。使各项管线在建筑空间上占有合理的位置,为管线工程的施工、运行使用、维修管理创造条件。 1.1 应认真对待风管的设计 吊顶高度很大程度上取决于风管截面高度方向的尺寸。风管走线不宜太长,否则施工难度大,其他管线也难布置。如某商场最大的风管截面积为2400mm×500mm,风管截面积大,机房必然大,机房大则噪声也大,回风组织困难。假如风管走线短进择风机功率就可以小些,这时可选用卧式机组挂装,机房设置就比较灵活。 1.2 管线工程综合设计原则 根据管道性能和用途的不同,建筑物中的管道大致可分为以下几类:a给水管道:包括生活给水、消防给水、生产用水等,b排水管道:包括生活污水、生活废水、消防排水、雨水、其他排水等,c中水管道:包括中水收集及中水供应,d.热力管道:包括采暖、热水供应及空调空气处理设备中所需的蒸汽或热水,e.燃气管道:有气体燃料、液体燃料之分,f正空气管道:包括通风工程、空调系统中的各类风管,以及某些生产设备所需的压缩空气管,g配电线路或电缆:包括动力配电、照明配电、弱电系统配电等,其中弱电部分包括共用电视天线、通信、广播及火灾报警系统等。以上所列的管道或穿线管具有各自的工艺布置要求,当出现相互交叉、挤占同一空间时,应从整体出发,使众多功能各异的管线布置得当。 2 暖通空调系统设备噪声超标的处理措施 空调末端设备运转噪声超标,是暖通空调工程中经常碰到的设备噪声问题。由于风机盘管技术比较成熟,国内许多厂家的风机盘管产品噪声指标都能达标。而大风量空调机组的情况却不尽如人意,往往噪声实测值比厂家提供的产品样本参数高出不少。因此设计中要标出对设备噪声参数的要求,对设汁时采用大风量空调机组应考虑隔声措施。当空调设备进场时应及时开箱检查,大风量空调机组未安装前最好进行通电试运行发现噪声超标应及时更换、退货或修改完善消声措施,避免工程进入调试阶段才发现空调机组噪声超标而造成返工情况。 2.1 设备安装 新风机、空调机安装采用弹簧阻尼减振器,风机与风管连接采用软连接,新风机组与水管采用软接头连接风机盘管采用弹簧吊钩,风机盘管与水管采用软管

暖通

期末考试论文 课程名称:系统工程导论系别: 专业班级: 学号: 姓名: 完成日期:2013、11、10 2013年11月10 日

西京学院机电工程系 摘要 随着社会经济的繁荣,城市能源消费总量日益增加,能源供应相对紧张,环境污染问题日益加重,为保证城市能源的正常供应,保护城市的生态环境,寻求一条可持续发展的,能够减少环境污染的能源供应方案已经成为我国城市经济发展过程中必须解决好的一个重要问题。本文就某住宅小区暖通节能系统进行一些设计方案,并对这些方案进行对比。并 对环境的影响进行预测。 关键词:能源消耗量节能城市 Abstract With the prosperity of social economy, the city's total energy consumption is increasing, energy shortage, environmental pollution problems are becoming more serious, in order to ensure the normal supply of city energy, protect the ecological environment of the city, to seek a sustainable development, energy supply scheme can reduce environmental pollution has become an important problem that must be solved in economic development the process of city in our country. In this paper, some design of Heating,Ventilating and Air Conditioning energy saving system of a residential area, and comparing these schemes. Were predicted and the impact on the environment. Key words:Energy Consumption Energy-saving City 目录

暖通空调工程施工方案(通用)

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 1、工程名称:延安市新天地商业步行街(西区)工程 0 2、工程地点:延安新区(北区) 0 3、建筑面积:50865.60平方米,商业街 0 4、结构类别:框架结构 0 5、建设单位:延安市新区投资开发建设有限公司 0 6、设计单位:清华大学建筑设计研究院有限公司 0 7、承包范围:采暖系统、通风系统、防排烟系统 0 三、施工准备及工作计划 0 3.1技术准备 0 3.2现场准备 0 3.3机具准备 0 3.4材料准备 (1) 3.5组织机构及人员的配备 (1) 四、通风工程施工工艺 (2) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (2) 4.2 风管制作工艺 (4) 4.3 风管加固 (6) 4.4 风管安装 (8) 五、通风空调设备安装 (12) 5.1 材料设备检查 (12) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (12) 5.3 风机安装 (12) 5.4漏风量测试 (13) 六、采暖管道系统安装 (13) 6.1材料要求及连接方式 (13)

6.2材料质量要求 (13) 6.3管道连接 (13) 七、工期保证措施 (16) 八、成品保护 (16) 九、安全文明施工 (17) 8、加强环境保护,减少粉尘、噪声污染,废料、渣土等废弃物要及时清理妥善处置,做到工完场清。 (17)

一、编制依据 本工程总承包合同;本工程施工图纸;国家、行业相关现行规范、规程;国家相关法律法规;企业质量、安全、环境体系程序文件;延安地方相关标准、规程等。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011) 《建筑安装工程施工及验收规范》(GB50300-2013) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《国家建筑标准设计图集》08K132 二、工程概况 1、工程名称:延安市新天地商业步行街(西区)工程 2、工程地点:延安新区(北区) 3、建筑面积:50865.60平方米,商业街 4、结构类别:框架结构 5、建设单位:延安市新区投资开发建设有限公司 6、设计单位:清华大学建筑设计研究院有限公司 7、承包范围:采暖系统、通风系统、防排烟系统 三、施工准备及工作计划 3.1技术准备 3.1.1认真熟悉图纸,编制施工方案确定施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 3.2现场准备 3.2.1根据施工总平面的布置和结合实际情况布置施工现场平面。 3.3机具准备 机具在人员进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,本工程所有使用的主要机具名称、数量详见下表5:

暖通专业考试题.

考试题(暖通专业) 一、 选择题: 1、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,下列属风管配件的是()。 A、风管系统中的风管、风管部件、法兰和支吊架等。 B、风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等。 C、风管系统中的吊杆、螺丝、风机、电动机等。 D、风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 2、通风空调系统中不需要保温的管道是 ( ) A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 3、通风与空调设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为( ) A 建设、监理、施工和厂商等方单位代表 B 建设、监理、设计、施工等方单位代表 C 监理、设计、施工和厂商等方单位代表 D 建设、设计、施工、厂商等方单位代表 4.由于工艺需要,管道与设备需作为一个系统进行试压,管道的设计压力为1.8MPa,设备的设计压力为l.6MPa,试验压力均为设计压力的l.5 倍,则系统强度试验压力可为( )MPa。 A.2.07 B.2.25 C.2.40 D.2.70 5.空调制冷系统管道绝热施工应在()进行。 A.管道系统强度试验前 B.管道系统严密性检验后 C.防腐处理前 D.制冷系统调试后 6、水泵并联安装是为了增加() A、流量 B、压力 C、扬程 D、阻力 7、矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是() A、3个/m2 B、6个/m2 C、10个/m2 D、16个/m2 8、Φ89*4·其中Φ表示管子的()径。 A、内 B、外 C、中 D、公称 10、通风空调系统中不需要保温的风管是() A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 11、通风管道板材拼接常采用()咬口。 A、立咬口 B、单咬口 C、联合角咬口 D、转角咬口 12、风管穿越防火墙时,必须安装() A、蝶阀 B、多叶调节阀 C、防火阀 D、止回阀 13、排烟风管法兰垫料应采用()材料。 A、橡胶板 B、闭孔海面橡胶板 C、塑料板 D、石棉橡胶板 14、面积超过()m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。 A、500 B、1000 C、2000 D、4000 15、排烟风机应保证在280℃时能连续工作() A、10min B、30min C、1h D、2h 16、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手,应以( )方向转动为关闭,其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。

暖通空调施工技术分析探讨

暖通空调施工技术分析探讨 发表时间:2017-12-11T16:07:41.060Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第19期作者:马夕阳 [导读] 笔者在文中对暖通空调施工技术进行了浅要的探讨和分析,希望对施工产生或多或少的借鉴意义和参考价值。 摘要:就目前来讲,我国的国民经济呈现又好又快的发展态势,随着经济的快速增长和社会的急剧进步,人们物质生活质量和生活水平都实现了质的飞跃,但同时人们又提高了对自己的物质生活质量水平的要求,尤其在对居住环境的选择方面,人民越发的重视。高层建筑大量存在于城市中,作为施工的重点和难点,暖通空调施工技术对整个建筑物会产生巨大的影响。笔者在文中对暖通空调施工技术进行了浅要的探讨和分析,希望对施工产生或多或少的借鉴意义和参考价值。 关键词:暖通空调;施工;技术 引言:暖通空调施工技术直接影响到建筑物整体功能的正常发挥与实现,所以,重视这一施工技术不仅是极其有必要的,而且是相当重要的。为了节约我国国内可用土地资源急剧减少的问题,高层建筑应运而生,而目前的高层建筑一般都配有暖通空调系统,主要是为了调节室内的温度,在外界温度低的时候把温度提升上来,在外界温度高的时候,系统会自动降低温度,从而给住户提供舒适的生活环境,室内的空气质量条件也会得到明显的改观。 1暖通空调技术的重要性 人们对建筑物最为重要的一个要求就是居住环境,而居住环境会受到暖通空调设备的影响。城市化的加快使得能够利用的土地资源越来越少,因此,高层建筑受到施工单位和开发商的青睐与普遍欢迎,但是不同于一般的建筑物,高层建筑由于自身的高度非同寻常,所以加大了调节室内温度和环境的难度。暖通空调系统施工单位如果想拥有更大的市场份额或者想要在这一领域占据领头羊的地位,完善暖通空调施工技术是当务之急,如果施工技术过硬,就会受到开发商的欢迎,所以,施工单位要下大功夫引进空调系统安装方面的人才,组建一支具有超高安装水平的团队,定期对施工人员进行培训和考核,让竞争对手心服口服,让自己稳稳的立足于竞争日益激烈的市场之上。 2技术问题 2.1 材料、设备问题 施工材料是保证施工质量的基础,这个道理同样也适用于暖通空调系统施工,但是某些暖通空调系统施工单位并没有对施工材料予以高度的重视,在不了解市场行情的情况下盲目的采购材料,不仅无法保证材料的质量,还会加大成本投入,当材料进入暖通空调系统施工场地之后,质量检测人员不对其进行进一步的质量检测,直接投入使用,加大了暖通空调系统质量问题出现的可能性,安全隐患也因此产生。材料的质量不达标一方面会使空调系统在工作的时候产生较大的噪音,噪音污染的存在直接对人民的日常生活产生很大的不利影响,另一方面会使得空调系统难以运行。如果空调系统安装不到位也会在很大程度上阻碍着其正常功能的发挥,空调系统的安装有着明确的安装规范和准则,但是某些安装单位自作主张、主观臆断,不能很好地组合系统中的各种不同设备,致使整个系统存在很大的漏洞和诸多的缺陷。安装空调系统的时候,多种设备必须同时运行,并且要开展密切的配合与协作,例如诱导机、风机通道等设备,而且消音设备和除尘器也不可或缺。由此不难发现,如果不按照相关规定和标准进行空调系统的安装,就会造成巨大的麻烦甚至是不可估量的损失,毕竟一个高层建筑配备着数不胜数的空调系统。 2.2 安装技术问题 在暖通空调系统施工中,操作员的技术会直接影响到施工质量,因而对于安装技术要求相对较高,技术操作人员技术能力不足或者一般都无法胜任此项工作。在安装系统设备的过程中,必须将室内结构以及设备的组装、安装等因素考虑在内,尤其针对室内管线的布局。在铺设管线时技术人员需要进行隐形管线的安装,其技术主要表现为下线安装。 2.3 水循环问题 空调的水循环问题是影响整个供热通风及空调安装使用的常见问题其问题主要表现在水循环管道与其他管道交叉导致管网中出现气囊因而影响了空调的水循环二令冻水不能及时的循环严重影响空调的正常作用; 水线管道没有及时的清理导致空调在运作过程中发生不同程度的阻塞影响空调的制冷效果。 3施工技术完善措施 施工单位的技术含量、管理机构的管理力度、外在的客观环境等许多的方面都影响着供热通风系统以及空调系统的安装,所以,要想提高施工质量、加快施工进度,必须从以上几方面着手。第一,加强质量的监管,加大监管力度;第二,提高安装队伍技术能力;第三,完善施工管理制度;第四,构建网络化工程技术平台。接下来笔者进行详细的介绍和说明。 3.1 加强质量监管 质量监管主要从材料和设备两方面来着手。首先是施工材料,施工材料是施工中最基础的要素,只有材料质量得到保证,整体的施工质量才能得到保证,所以,对材料的控制也不容忽视。采购空调系统施工材料的时候要选择具有产品质量出厂合格证书的厂家,从源头处保证材料的质量。在材料进场之前,要进行抽样调查,确保质量符合规定,在进场之后,还要进行再一次的检查,一旦发现质量不合格的材料立即弃用,从每一个环节保证施工材料符合施工要求和规定;其次是设备,设备在暖通空调施工中占据了绝对的比例,要提高设备的准入门槛,保证引进的设备都是质量最高的,只有使材料和设备的质量得到最大程度上的保证,才能做好整体的空调系统的施工。 3.2 提高安装队伍技术能力 人才之间的竞争是企业单位之间竞争的核心,这个道理对于任何一个建筑工程施工单位都了然于胸,企业单位的发展依靠人才的尽心尽力,缺乏了人才,企业就会失去核心竞争力,很难立足。暖通空调施工技术单位也不例外,应该给予其以应有的重视,大力引进和培养暖通空调安装方面的专业人才,对处理空调的水循环方面工作人员进行大力的培训,使得安装人员的科学文化素质和思想道德素质都达到安装技术的标准和规定。 3.3 完善施工管理制度 建筑施工企业必须强化对供热通风与空调工程施工的监督与管理,以完善整个工程体系。建筑施工单位应根据供热通风与空调工程的具体的施工的程序制定详细的管理制度,尽量公开化施工的具体环节最大限度的避免操作性的失误。

浅谈暖通空调工程安装施工管理

浅谈暖通空调工程安装施工管理 摘要】现在经济发展速度飞快,人们对生活水平和生活质量的追求越来越高,对于 生活环境也有了更高的要求。暖通空调为人们提供了非常舒适的生活环境,是当前 建筑工作中必不可少的重要组成部分。 【关键词】暖通空调安装工程项目管理 引言 暖通空调系统的安装施工的要求随着我国经济的发展而不断增多,在安装暖 通空调系统的时候要尽可能的防止出现施工技术管理不佳的现象。 1暖通施工概述 暖通工程主要包含三大系统,即空调系统、通风系统以及采暖系统。暖通工 程是建筑安装工程中相当重要的工程组成部分。暖通安装工程施工一般都是在建 筑物的桩基工程施工结束之后开始的,包含了暖通工程的预埋工作以及预留工作,不过大部分暖通安装工程的工作量都是在建筑工程后期才进行的。在暖通工程中,最为重要的部分之一就是暖通的安装管理工作。由于暖通空调安装技术要求相对 较高,因此,从事暖通空调安装的人员不仅要掌握专业安装知识,同时还要有丰 富的实践经验,只有这样才能在实际安装过程中掌握管道的具体方位。同时,由 于暖通空调安装的专业性对暖通工程的质量有着直接的影响,因此,施工过程中 要选择高精度、高专业性的暖通设备,以确认暖通安装的专业性。 由于暖通安装工程一般是在建筑工程后期才开始的,因此也就使得暖通工程 具有一个明显的特点,即施工工期较长。而对于这些施工周期较长的暖通安装工 程来说,其安装技术的管理是十分必要的。一个合理有效的暖通空调安装管理方 案不仅可以有效地提高安装的效率,同时也可以尽可能的节省开支,提高施工单 位与建造单位的经济效益。 2确定工程管理目标 工程项目管理上讲没有目标的项目管理不能叫做项目管理,施工单位管理人 员应在工程开工前期定下工程施工的管理目标。工程管理目标一般包括:①工期目标:在确保工程质量的前提下,提前或者保证合同工期,是工程管理工作的目 标之一。②质量目标,质量是工程项目施工管理的主要控制目标之一,质量目标的实现,需要系统的应用质量管理和质量控制的基本原理和方法,建立一定的质 量管理体系,在国家标准《质量管理体系基础和术语》(GB/T I9000-2008/ISO 900:2005)要求来实现工程的质量目标。③安全管理目标,在施工过程中加强安 全管理,杜绝安全事故的发生,保证企业和施工人员的生命财产安全。 3暖通空调施工安装中存在的问题 3.1 管道线路设计质量不高 施工设计是建筑工程施工前重要的基础工作,在我国有些施工单位中,存在 管线设计质量不高的问题,其表现在线路与设备存在较多的交叉现象,说明设计 人员在线路与设备定位方面存在较大的问题。暖通空调设计一般是以CAD制图为 主的,在绘制施工图之前,设计人员需要对线路与设备的标高拟定初步计划,然 后再对计划进行校对与核查。但是,很多设计人员由于专业性不强,而且缺乏责 任性以及安全意识,并没有对管线设计进行核查,使得管道与线路的标高以及定 位存在较多的交叉问题,这影响了施工的质量,而且带来了较大的施工难度。 3.2 暖通空调安装后设备发出的噪音过大 暖通空调在安装完成后,有时会出现噪音超标的问题,这也是我国暖通空调

暖通空调期末考试填空与简答

暖通空调试题答案 一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 20、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 21、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。 22、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。 23、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 24、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。 25、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式。 26、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等。 27、按使用对象不同,空调水系统可分为:热水系统、冷冻水系统、冷却水系统和冷凝水系统。 28、按水系统中各循环环路流程长度是否相同,有同程式和异程式系统之分。 29、机械排烟管道材料必须采用不燃材料。 30、加压防烟系统通常由加压送风机、风道和加压送风口组成。 31、防烟楼梯间的加压送风口宜每隔2~3 层设一个风口,风口应采用自垂式百叶风口或常开百叶式风口。 32、防烟楼梯间的加压送风口当采用常开百叶式风口时,应在加压风机的压出管上设置单向阀。 33、前室的加压送风口应每层设置,风口应采用常闭型多叶送风口,发生火灾时开启风口的楼层为着火层及着火层相邻上下层。 34、排烟分为机械排烟和自然排烟两种形式。 35、高压蒸汽采暖系统,它的供气压力大于;低压蒸汽采暖系统,它的供气压力等

最新暖通空调工程施工全套方案(通用版)

精选设计方案类应用文档,如果您需要使用本文档,请点击下载,祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 精选范文、公文、论文、和其他应用文档,希望能帮助到你们! 最新暖通空调工程施工全套方案(通用版)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1 建筑概况 (1) 三、施工准备及工作计划 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2现场准备 (1) 3.3机具准备 (2) 3.4材料准备 (2) 3.5组织机构及人员的配备 (2) 四、通风工程施工工艺 (3) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (3) 4.2 风管制作工艺 (5) 4.3 风管加固 (8) 4.4 风管安装 (9) 五、通风空调设备安装 (13) 5.1 材料设备检查 (13) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (13)

5.3 风机安装 (13) 5.4 漏风量测试 (14) 六、采暖系统安装 (14) 6.1材料要求及连接方式 (14) 6.2材料质量要求 (15) 6.3管道连接 (15) 6.4 管道支架制作、安装 (15) 6.5管道安装 (15) 6.6阀门安装 (16) 6.7管道系统试压和清洗 (16) 6.8管道保温 (16) 6.9系统调试 (16) 七、工期保证措施 (17) 八、成品保护 (17) 九、安全文明施工 (18) 一、编制依据 本工程总承包合同;本工程施工图纸;国家、行业相关现行规范、规程;国家相关法律法规;企业质量、安全、环境体系程序文件;*** 地方相关标准、规程等。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

暖通空调专业考试模拟题 (9)

注册公用设备工程师模拟题七 一、单选[共100题,每题1分,总计100分] 1、关于地面传热中错误的是()。 A.靠近外墙的地面热阻较大 B.远离外墙的地面热阻较大 C.室内地面的传热系数随离外墙的远近有变化 D.工程上近似把地面沿外墙平行的方向分成四个计算地带 2、低温热水地板辐射采暖的供、回水温差,宜小于或等于()。 A.7℃ B.10℃ C.12℃ D.15℃ 3、属于疏水器作用的是()。 A.定压 B.减压 C.排除蒸汽 D.排除系统中的不凝气体 4、两相流的凝结水回收系统与重力式满管流凝结水回收系统相比,室外凝水管管径()。 A.重力式要小些 B.重力式要大一些 C.两者相等 D.重力式可能大些也可能小些 5、以下论述中错误的是()。 A.室外热水网路内热水的流动状态大多处于阻力平方区 B.室外热水网路的水力计算中,当流体实际密度与水力计算表中不同时,必作修正计算 C.室外热水网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.5mm D.室外蒸汽网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.2mm 6、关于热用户的水力失调度,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力失调度,为实际流量与规定流量的比值 B.热用户的水力失调度,为规定流量与实际流量的比值 C.热用户的水力失调度越大,水力稳定性越好

D.热用户的水力失调度越小,水力稳定性越好 7、锅炉房锅炉总台数,新建时不宜超过()。 A.3台 B.4台 C.5台 D.7台 8、下列关于锅炉热效率,哪种说法是正确的()。 A.指每小时送进锅炉的燃料全部完全燃烧时所能放出的热量中有百分之几被用来产生蒸汽或加热水 B.指被蒸汽或水吸收的热量占燃料燃烧产生热量的比值 C.指传递给蒸汽或水的热量占燃料燃烧产生热量的比值 D.指产生的蒸汽(或热水)量与所消耗的燃料量之比值 9、燃料成分分析常用四种分析基准,各基准下,燃料成分百分比不相同的原因是因为()。 A.燃料中各成分的绝对含量是变化的 B.燃料中的挥发分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 C.燃料中的水分或灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 D.燃料中的水分和灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 10、下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的()。 A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度 B.钠离子交换后,水中含盐量增加 C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水 D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度 买书:供热工程第四版 11、如下图所示,其他管段和热用户不变,热用户3处增设加压泵2'运行时,以下论述中正确的是()。

暖通空调施工方案

通风空调工程施工方案1 工艺流程 1.1 通风工程施工工艺流程

2 风管制作 2.1 材料要求 (1)所使用板材、型钢材料应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。(2)制作风管及配件的镀锌钢板厚度应符合施工验收规范规定。 (3)风管法兰规格按下表选取。

2.2 操作工艺 (1)工艺流程 (2)板材下料后在轧口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。 (3)板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,按划线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切。 (4)剪切时,手严禁伸入机械压板空隙中。上刀架不准放置工具等物品,调整板料时,脚不能放在踏板上。使用固定式震动剪两手要扶稳钢板,手离开刀口不得小于5cm ,用力均匀适当。 (5)金属薄板制作的风管采用咬口连接、铆钉连接、焊接等不同方法。 咬口连接类型可采用平咬口和角咬口,咬口宽度和留量根据板材厚度而定。 钢板厚度 平咬口宽 角咬口宽 0.7以下 6--8 6--7 0.7—0.82 8--10 7--8 领料 展开下 剪切 倒角 咬口制 风管折 成型 方法兰下料 焊接 冲孔打眼 找平找 打孔打 划线下 圆法兰卷圆 铆法兰 翻边 检验

0.9--1.210--129--10 焊接时可采用气焊、电焊或接触焊,焊缝形式应根据风管的构造和焊接方法而定,可选用:对接焊、搭接焊、角缝、搭接角缝等几种形式。 铆钉连接时,必须使铆钉中心线垂直于板面,铆钉头应把板材压紧,使板缝密合并且铆钉排列整齐、均匀。板材之间铆接一般中间可不加垫料,设计有规定时,按设计要求进行。 (6)咬口连接根据使用范围选择咬口形式。 (7)咬口时手指距滚轮护壳不小于50mm,手不准放在咬口机轨道上,扶稳板料。(8)咬口后的板料将画好的折方线放在折方机上,置于下模的中心线。操作时使机械上刀片中心线与下模中心线重合,折成所需要的角度。 (9)折方时应互相配合并与折方机保持一定距离,以免被翻转的钢板或配件碰伤。 (10)法兰加工 矩形风管法兰加工:方法兰由四根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不小于风管的外径,用型钢切割机按线切断。下料调直后放在冲床上冲铆钉孔及螺栓孔,孔距应符合施工验收规范要求。冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时用各规格模具卡紧。矩形法兰用料规格应符合施工验收规范规定。 (11)矩形风管边长大于或等于630mm其管段长度在1.2m以上均应采取加固措施。(12)风管与法兰组合成形时,风管与扁钢法兰可用翻边连接;与角钢法兰连接时,风管壁厚小于或等于1.5mm时可采用翻边铆接,铆钉规格、铆孔尺寸见下表。 类型风管规格铆孔尺寸铆钉规格 方法兰120--630φ4.5φ4×8 800--2000φ5.5φ5×10 (13)风管与法兰铆接前先进行技术质量复核,合格后将法兰套在风管上,管端留出10mm左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直,然后使用液压铆钉钳或手动夹眼钳用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边。 (14)翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。 (15)风管与小部件(短支管等)连接处、三通、四通分支处要严密,缝隙处应用密封胶堵严以免漏风。 3 风管及部件安装 3.1 材料要求

浅谈暖通空调安装施工中存在的问题

浅谈暖通空调安装施工中存在的问题 摘要:随着液晶面板与半导体行业的不断发展,洁净室作为液晶面板与半导体 行业中重要的基础设施,其洁净室的技术水平成为了行业持续关注的重点问题。 在当下的洁净室设计流程中,暖通空调专业作为洁净室中的主导专业,对洁净室 中的空气处理技术应当具有相应的把控手段。在本文中,笔者将根据自身的工作 经验,对暖通空调安装施工中存在的问题进行详细的分析,并提供相应的解决措施,以期为同行的工作人员提供相关借鉴。 关键词:暖通空调安装;洁净室;问题; 前言 随着暖通技术近年来的不断发展,洁净室作为暖通行业为主导专业的项目类型,对暖通专业的安装提出了全新的要求。在当下的暖通空调安装项目中,对洁 净室等项目的安装水平仍然有待提高,在这样的行业态势下,笔者认为,提高当 下我国暖通行业的安装水平,是当下暖通空调行业发展的重要前提。下文中,笔 者将从暖通空调安装施工过程中存在的问题入手,分析当下我国暖通空调行业中 的现况。 1 暖通空调安装施工过程中存在的问题与其对应的解决措施 1.1 暖通空调安装施工图纸设计不完善 在暖通空调的安装施工前,应先了解施工设计的意图,然后依据安装空调房 间或者区域的大小,经过准确的计算,绘制出较为合理的几套施工设计图,再根 据各专业的施工图,确定出最可行的施工方案。但是,因为暖通空调安装过程中 不同的施工者对于施工方案图纸的理解方式不同,造成安装施工时不能准确抓住 施工工程的控制要点,使安装过程中对于细节的把握不到位,最终影响了暖通空 调安装的质量,进而影响暖通空调的使用功能。因此,在暖通空调的安装施工前 施工人员首先要将设计图纸读懂理解透,也要求设计人员对于材料以及设备的要 求弄清楚,才能及时的将设计有误的地方指出来,在与设计人员沟通交流之后, 对设计图纸进行修改。在暖通空调施工图纸的设计过程中,要严格依据施工设计 规范要求,绘制出可行性强、效率高、施工时间短的施工图纸。同时,由于当下 洁净室的相关设计图纸的理解难度较深,加上施工图纸设计师在对施工图进行设 计的时候缺少对图纸理解度的相关设计,导致在当下的暖通空调安装过程中缺乏 相应的图纸依据,进而在安装施工现场产生一定的纠纷。因此,对于这类的问题,安装队伍应当在图纸答疑的过程中,积极研究图纸中存在的问题,力求在图纸答 疑会上将相关的问题处理干净,进而达到完善图纸设计水平的需求。 1.2 暖通空调安装施工材料的质量不达标 暖通空调的安装施工是整个建筑工程的后期施工过程,因此,要将整个暖通 空调安装过程的每个环节都做到精细和完整。对于施工过程中所用到的各种材料 都要经过相关专业技术人员对其规格和质量进行全面的检查,对于检查质量不达 标的安装施工材料不予使用,而且这些安装施工材料的质量检查结果必须符合国 家技术标准以及设计要求,同时,要将每次采购的材料数量、规格和质量等做好 统计记录工作。对于各种材料使用时要进行严格的检查验收工作,待检验结果合 格后才可以使用,对于不合格的产品一律不得使用。 1.3 暖通空调安装施工人员综合素质较低 在暖通空调的安装施工过程中,有的安装施工单位为了单纯的追求利益和工 期而忽视了对施工人员素质的培养,而且施工人员的自身素质也参差不齐。有些

暖通空调考试试题及答案

空调系统培训考试试题 姓名:得分: 一.选择题 1.冷水主机的四大部件是() A.压缩机 B.冷凝器 C.节流阀 D.蒸发器 E.制冷剂 2.离心式水冷冷水机组使用的制冷剂是() A.R134a B. H2O C. CO2 D.CO E.空气 3.离心式压缩机是()型压缩机,双螺杆压缩机是()型压缩机 A.速度型 B. 容积型 C. 涡旋式 4.按集团要求冷凝器()年需要清洗铜管1次。 A.每年 B. 半年 C. 一季度 D. 两年 5.冷机维保需要做() A.冷凝器清洗铜管内水垢 B. 蒸发器接近温度达到2度以上时也需要清 洗 C. 检测制冷剂纯度,不达要求时更换制冷剂 D. 检测润滑油物理特性,不达要求时更换冷冻油 E. 更换供液过滤器,更换供油过滤器 6. 冷却塔检查时,注意事项() A. 检查布水器是否有堵塞情况 B. 检查浮球阀是否正常工作 C. 检查风机是否正常工作,检查皮带是否松脱 D. 检查布水是否均匀,是否水未经过填料直接流到集水盘 E.检查集水盘是否有污泥 7.组合式风柜巡检时注意事项() A. 检查水侧压力表是否损坏 B.检查供水、回水温度计是否正常 C. 检查风柜内风侧过滤网是否脏堵 D.检查翅片换热器是否脏堵 E.检查风管软连接是否破损,保温是否破损 8.冷却水系统是()式循环水系统,冷冻水系统是()式循环水系统。 A. 闭式 B.开式 二、判断题 1. 在冷水主机日常运行启动时,最先开启时的设备是水侧管路电动蝶阀。() 2. 发现冷水主机润滑油发黑或含有铁屑时,应马上将主机停机,并拨打维保单位电话安排检查压缩机齿轮箱或者轴承是否存在磨损。() 3.冷水主机开启顺序依次为:开启水侧电动蝶阀,开启冷冻水泵,开启冷却水泵,达到要求最小水流量时冷水主机自检开启润滑油泵,净油压达到要求后启动压缩机。() 4.风机盘管末端过滤网脏堵后不需要清洗,灰尘会自动脱落。()

暖通空调工程施工方案(通用)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1建筑概况 (1) 三、施工准备及工作计划 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2现场准备 (1) 3.3机具准备 (2) 3.4材料准备 (2) 3.5组织机构及人员的配备 (2) 四、通风工程施工工艺 (3) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (3) 4.2 风管制作工艺 (5) 4.3 风管加固 (8) 4.4 风管安装 (9) 五、通风空调设备安装 (13) 5.1 材料设备检查 (13) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (13) 5.3 风机安装 (13) 5.4 漏风量测试 (14) 六、采暖系统安装 (14) 6.1材料要求及连接方式 (14) 6.2材料质量要求 (15) 6.3管道连接 (15) 6.4 管道支架制作、安装 (15) 6.5管道安装 (15) 6.6阀门安装 (16) 6.7管道系统试压和清洗 (16) 6.8管道保温 (16)

6.9系统调试 (16) 七、工期保证措施 (17) 八、成品保护 (17) 九、安全文明施工 (18)

一、编制依据 本工程总承包合同;本工程施工图纸;国家、行业相关现行规范、规程;国家相关法律法规;企业质量、安全、环境体系程序文件;延安地方相关标准、规程等。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011) 《建筑安装工程施工及验收规范》(GB50300-2013) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《国家建筑标准设计图集》08K132 二、工程概况 1、工程名称:延安市新天地商业步行街(西区)工程 2、工程地点:延安新区(北区) 3、建筑面积:50865.60平方米,商业街 4、结构类别:框架结构 5、建设单位:延安市新区投资开发建设有限公司 6、设计单位:清华大学建筑设计研究院有限公司 7、承包范围:采暖系统、通风系统、防排烟系统 三、施工准备及工作计划 3.1技术准备 3.1.1认真熟悉图纸,编制施工方案确定施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 3.2现场准备 3.2.1根据施工总平面的布置和结合实际情况布置施工现场平面。 3.3机具准备 机具在人员进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,本工程所有使用的主要机具名称、数量详见下表5:

相关文档