使用说明单效溴化锂吸收式制冷机热力计算程序需(可)输入的参数COP
0.713b
0.314名称符号值单位序号
名称制冷量Q03000000kcal/h 1
蒸发器中冷剂水蒸发器出口冷媒水温度TS27℃2
蒸发器中冷剂蒸汽蒸发器进口冷媒水温度TS112℃3
吸收器出口稀溶液冷却水进口温度Tw 32.00℃4
冷凝器中冷剂水加热蒸汽压力(绝对)ph 1471mmHg 5
冷凝器中冷剂蒸汽加热蒸汽温度TH 119.592℃6
发生器出口浓溶液7
发生器开始沸腾的溶液蒸发器传热温差DT0 2.00℃8
溶液热交换器出口稀溶液蒸发温度T0 5.000℃9
溶液热交换器出口浓溶液蒸发压力P0 6.544mmHg
10吸收器中喷淋溶液吸收压力Pa 6.000mmHg
冷却水温升DTw 8.00℃
吸收器冷却水比例(%)BL 55.300℃
发生器吸收器冷却水出口温度Tw136.420℃
冷凝器冷凝器冷却水出口温度Tw240.000℃
吸收器冷凝器冷却水温升DTw2 3.580℃
蒸发器冷凝器传热温差Dtc 5.00℃
溶液热交换器冷凝温度tc 45.000℃
冷凝压力pc 71.766mmHg
加热蒸汽流量吸收器冷却水传热温差Dt2 5.50℃
冷媒水流量吸收器出口稀溶液温度t241.920℃
吸收器冷却水流量发生器传热温差Dth 18.59℃
冷凝器冷却水流量发生器出口浓溶液温度t4101.0000.634
稀溶液循环量浓溶液浓度Kr 0.6400.588
吸收器喷淋溶液量稀溶液浓度Ka 0.5960.046
蒸发器冷剂水喷淋量放气范围DK 0.045
溶液循环倍率f 14.375
名称稀溶液热交换器端差Dt815.00℃
冷剂水循环量浓溶液热交换器出口温度t856.920℃
蒸发器再循环倍率浓溶液结晶温度ts 41.065
传热管有效长度结晶与否YN 不结晶
传热管外经吸收器溶液再循环倍率fa 17.20kg/h 传热管有效面积
1539.513
有计算公式!不能改已知参数选取参数