第一章 JB-LGZ-YBZ2032 火灾报警联动控制器简介JB-LGZ-YBZ 2032火灾报警控制器(联动型)(以下简称控制器)是我公司推出的新一代火灾报
警控制器,为适应工程设计的需要本控制器兼有联动控制功能,可与我公司的其它产品配套使用组成灵活的报警联动一体化控制系统,特别适合中小型火灾报警及消防联动一体化控制系统的应用。
1.1 多种方式保证高可靠性
控制器采用多微处理器运行方式,每个回路均设有总线隔离保护电路,当总线器件发生故障时可将其对系统的影响减少到最低。设有编程校验功能,保证系统运行的可靠性。
1.2 多窗口、汉字菜单式显示界面
多种类型信息分窗口显示,通过信息查询功能可以看到某一类型信息的全部内容。各种操作均有菜单提示,简单方便。
1.3 模块化结构保证系统配置灵活
控制器由各种功能板组成,可根据用户需要灵活配置,降低工程造价。又能为系统的扩展提供方便。
1.4 可连接汉字式区域显示器
通过系统编程可将某一区域的探测器状态在对应的区域显示器上显示出来,区域显示器以汉字方式显示器件的位置、状态等信息。
1.5 可配接总线手动键盘
通过总线手动键盘可以方便的手动启、停总线控制模块和控制模块组。
1.6 具有联网功能
控制器提供CAN接口,可以方便可靠的同计算机或4000系列报警器组成报警监控网络。
第二章控制器结构及配置说明
2.1 控制器结构及配置
控制器分为一个主型和两个分型,型号分别为
JB-LGZ-YBZ2032 结构为柜式
JB-LBZ-YBZ2032 结构为壁挂式
JB-LTZ-YBZ2032 结构为琴台式,
可根据不同的要求来配置通道控制板、多线制控制盘、总线手动键盘等。
说明:1 主机面板 2 多线制控制盘 3 总线手动键盘 4 打印机 5 HBM1000电源其中多线制控制盘、总线手动键盘的数量由用户进行选择。
图2-1 主型配置图
说明:1 主机面板2多线制控制盘 3 打印机
注:琴台式控制器的面板与柜式控制器的面板基本相同。
图2-2 分型配置图
2.2 主机面板说明
图2-3 主机面板
2.2.1按键说明
“消声”:消声键。 “自/手”:控制器自动/手动方式切换键。 “自检”:自检键。 “复位”:复位键。 “F1”:编程键。 “F2”:导通键。 “F3”:信息查询键。 “F4”:关闭键。 “OK ”:确认键。 “ESC ”:退出键。 “0-9”:数字键。 “↑↓”:选择键 “模控”:模块控制键。
按键的具体功能和操作方法请参阅其它章节的详细说明。
2.2.2指示灯说明
液晶屏显示器 指示灯区
键盘区
图2-4 控制器指示灯
探测器指示灯:
火警灯:红色,此灯亮表示控制器检测到外接输入器件处于火警状态,具体信息见液晶显示。报警排除后,按“复位”键此灯熄灭。
SDN故障:黄色,此灯亮表示控制器检测到探测器发生了污染故障,具体信息见液晶显示。报警排除后此灯熄灭。
故障指示:黄色,此灯亮表示控制器检测到外接输入器件有故障,具体信息见液晶显示。故障排除后,此灯熄灭。
隔离指示:黄色,此灯亮表示目前系统中存在被隔离的外接输入器件。当被隔离器件释放后,此灯熄灭
控制模块指示灯:
启动:红色,此灯亮表示控制器检测到外接输出器件处于启动状态,具体信息见液晶显示。当器件停止或按“复位”键此灯熄灭。
反馈指示:红色,此灯亮表示控制器检测到外接输出器件所控制的设备已向控制器发出反馈信号。
具体信息见液晶显示。当外部停止反馈时此灯熄灭。
故障指示:黄色,此灯亮表示控制器检测到外接输出器件有故障。具体信息见液晶显示。当故障排除后,此灯熄灭。
隔离指示:黄色,此灯亮表示目前系统中存在被隔离外接设备。当被隔离设备释放后,此灯熄灭
系统(状态)指示灯:
运行指示:绿色,当控制器运行时,此灯闪亮。
自动指示:绿色,此灯亮表示控制器处于自动状态。如果外部报警设备报警,控制器将根据联动关系自动启动外部设备。否则,外部设备只能由手动启动。
消声指示:绿色,当控制器发出报警声响时,按“消声”键此灯点亮,终止蜂鸣器发出报警声响。
如果再次有新的报警时,此灯熄灭,再次发出报警声响。
自检指示:黄色,此灯亮表示控制器正处于自检状态,自检结束后熄灭。
运行指示灯:
主电指示:绿色,当控制器AC220V电源供电正常时,此灯点亮。
备电指示:绿色,当控制器备电供电正常时,此灯点亮。
电源故障:黄色,当控制器AC220V电源或备用电源发生故障或损坏时点亮。故障排除后熄灭系统故障:黄色,此灯亮表示系统存在严重错误已停止工作。
2.3 多线制控制盘面板说明
多线制控制盘利用多线控制模块与外部设备进行连接。在多线制控制盘上可连接8个外部设备,编号从1号至8号。每一个设备都对应二个按键及三个指示灯。
图2-5 多线制控制盘面板
“启动”键:手动启动对应的外部设备 “停止”键:手动停止对应的外部设备
“故障”指示灯:控制器与多线控制模块间断路、短路时常亮。 “启动”指示灯:启动多线控制模块时常亮。 “反馈”指示灯:外部被控设备有反馈时常亮。
2.4 总线手动键盘面板说明
总线手动键盘由32个单元组成,每个单元均有一个按键、一个指示灯、一个标签位。
图2-6
2.5 电源面板说明
2.5.1 HBM1000电源面板
图2-7
电压指示表 工作指示灯
主电电源开关
备电电源开关
工作指示灯说明:
主电工作:绿色主电接通时点亮
备电工作:绿色备电接通时点亮
充电状态:绿色备电充电时点亮
主电欠压:黄色当主电电压低于170V时点亮
备电欠压:黄色当备电电压低于22V时点亮
备电故障:黄色无备电接入时点亮
2.5.2 HBM5A/DIP电源面板
备电开关备电保险丝主电保险丝主电开关交流电端子
图2-8
注:柜式控制器与琴台式控制器使用HBM1000型电源,壁挂式控制器使用HBM5A/DIP 型电源
第三章控制器安装、调试、使用顺序
表3-1控制器安装、调试、使用顺序表
说明:建议按照表中的顺序,参照对应章节中的具体说明进行控制器的安装和调试。
第四章控制器安装说明
4.1开箱检查
检查控制器装箱单的内容是否与该工程配置相符。打开包装箱后,根据装箱单的内容对箱内的设备逐一检查,若发现问题,请与山鹰公司销售部联系。
4.1.1 配件检查
主要检查以下物品是否齐全。
(1)使用说明书
(2)保险丝
(3)控制器钥匙
(4)产品合格证
4.1.2控制器外观检查:
(1)壳体及面板装配平整,表面清洁,无划伤。
(2)壳体颜色一致,面板字迹清晰、端正。
(3)液晶显示器、指示灯端正。
(4)按键灵活,无卡死现象。
4.1.3控制器内部配置及连接状况检查
参照本说明书第五章中的说明对控制器的内部配置进行检查。同时检查:
(1)机内紧固件应无松动现象
(2)机壳内应清洁,无杂物。
(3)插接件连接到位,无松动现象。
4.2 机柜的安装条件及方式
柜式控制器外形尺寸:1750mm×640mm×480mm
琴台式控制器外形尺寸:1210mm×1080mm×1050mm
壁挂控制器外形尺寸:490mm×700mm×130mm
环境温度:0℃~+50℃
相对湿度:≤92%
安装距离:柜式、琴台式控制器后部维修通道宽度应大于1000mm
4.3 开机检查
控制器进入现场后,应接通电源进行开机检查。检查内容包括:
1.控制器的液晶屏应正确显示。无缺笔划现象,液晶显示清晰。
2.指示灯显示应正常,主电指示、备电指示、运行指示灯闪亮。
3.按动“自检”键,所有指示灯应亮、蜂鸣器响,同时液晶屏应显示编程设置信息
4.进入正常监控后,观察有无电源故障,操作主键盘是否有按键声响,以及附加配置是否正常工作。
5.如在某一步发现异常,应按第六章的故障处理部分适当处理,如问题继续存在,应通知山鹰公司技术服务部。
4.4 外部设备检查
检查通道设备状况。即设备数量、编码及工作状态是否符合设计要求,排除存在的故障,做好系统连接的准备。
检查各个回路总线,多线控制模块的连线,电源线以及其它外部设备的线路,查看是否有短路、开路、对大地短路、接触不良等问题。
如果有问题要先排除外部线路故障
4.5 接线和设置
主机及外部设备检查完毕后,如各项测试均符合要求,请参照第五章的有关说明将外部设备与主机进行正确的连接。对多线制控制盘、总线手动键盘等进行设置。
第五章控制器内部结构及接线说明5.1 系统构成简图
图5-1
5.2 控制器内部结构
5.2.1柜式控制器内部结构
图5-2
在本图中用数字标记的部位分别是:
1.机柜
2.中央控制单元
3.液晶显示器
4.键盘单元
5.集中显示控制单元
6.接插单元
7.多线制控制盘接线板
8.HBM1000电源
9.显示卡
10.通道控制板
5.2.2壁挂式控制器内部结构
图5-3 控制器内侧结构图
在本图中用数字标记的部位分别是:
1.接插单元
2.HBM5A/DIP电源
3.多线制控制盘接线板
图5-4 控制器前门内部结构图
在本图中用数字标记的部位分别是:
1.中央控制单元
2.显示卡
3.液晶显示器
4.键盘单元
5.多线制控制盘多线控制单元
6.多线制控制盘指示单元
7.打印机
5.3 控制器主机内部接线说明
图5-5 控制器内部接线图
显示 控制 单元
中央控制单元
XP1
XS3 XS1 液晶
键盘单元
XS4 XS2
26
2 10
XS2
XS1
指示单元
多线控制单元
打印机
+5V
XS2 -
26
34
手动控制锁
2
XS2
XS1 XS7
+
- X22
1-4# 通道控制单元插槽
集中显示 控制单元插槽
接插单元
XS6 X21 X17 X32 X18
X19-
X20+ X17- X18+
接
线 单 元
10
+ - 24V BT
电源信号
220V
L N
- + 电源单元
24V 电池
抑制线圈
26
2
4 24V
RS485
RS485 IN:24V
PRN5V
输入交流 220V 50Hz
+ -
- +
5.4控制器外部接线说明
5.4.1控制器与多线控制模块连接图。
图5-6
5.4.2控制器外部接线图。
图5-7
说明:每个通道接线柱的“+”端接信号总线的“正”线,每个通道接线柱的“-”端接信号总
线的“负”线。每个通道可接127个编码器件(探测器或控制模块)。
“RS485”接485总线设备(区域显示器、多线制控制盘、总线手动键盘、灭火盘等)。 “CAN ”接计算机,与计算机管理软件进行通讯。 “12V 输出”,“24V 输出”用来向外部供电。
12V
输出 24V 输出 第1 通 道 第2 通道 警铃继电器 火警 继电器 ……
RS485 CAN
第六章系统编程操作说明
6.1 系统编程界面
利用后“复位”键和“F1”键组合可进入系统编程,具体方法是:先按住后面“复位”键,再按住“F1”键,先松开后“复位”键,听到蜂鸣器声响后松开“F1”键,如果设置了调试员密码,这时系统提示要输入调试员密码,密码为三位数字,用数字键输入密码后,按“OK”键,即可进入编程,液晶显示如图6-1所示,(如没有设置调试员密码,可直接进入)。按动“↑”或“↓”键,移动光标条,选择不同的编程功能,按“OK”键即进入编程功能。
图6-1
6.2 基本设置
在系统编程界面中选择第一项,液晶显示如图6-2所示
图6-2
按动“↑”或“↓”键,选择不同的功能,按“OK”键即可进入。按Esc键可返回系统编程界面
6.2.1密码设置
在基本编程界面中选择第一项,液晶显示如图6-3所示
图6-3
调试员密码的权限要高于操作员密码。所以可用调试员密码代替操作员密码,但操作员密码不可以代替调试员密码。设置调试员密码可防止无关人员随意更改系统设置,保证系统的可靠运行。
如果是第一次设置密码,那么“调试员密码:”右侧显示为“***”,否则将显示设置的密码。
1.按F4键清除原有的密码,若控制器没有设置密码,可直接进行第2项操作。
2.按F3键显示输入光标
3.使用控制器键盘区的数字键输入新的三位密码,
4.按F2键保存新输入的密码。
5.按Esc键退出密码设置菜单。
6.2.2关闭SDN
在基本编程界面中选择第二项,液晶显示如图6-4所示。
此功能用于在某些情况下需要暂时屏蔽SDN报警功能时使用。
图6-4
按F4键可关闭SDN功能,控制器将不显示探测器的SDN报警信息。按F2键将打开SDN功能,控制器将显示探测器的SDN报警信息。
6.2.3清除编程
在基本编程界面中选择第三项,液晶显示如图6-5所示
图6-5
如果是第一次进行编程或需要重新进行编程时,应该进行一次清除编程操作。清除编程后可防止编程结果中存在不确定的因数,使编程结果更加可靠。
因为当清除编程后所有的编程结果都将被删除,所以为了防止误操作,控制器将提示是否进行清除操作。如果确认需要清除编程,按“OK”键进行清除操作。
控制器的清除操作会需要比较长的一段时间,在清除过程中会在液晶上显示等待提示画面。如图6-6所示;当清除完成后显示提示完成界面,如图6-7所示。如果在清除过程中发生错误,控制器将显示错误提示界面。如图6-8所示。
图6-6控制器清除编程等待
图6-7控制器清除编程完成
图6-8 控制器清除编程错误提示
6.2.4定义词组
在基本编程界面中选择第四项,可进入定义词组编程项。此功能用于用户自定义房间名称及设备类型,用户可自定义155个词组(编号:101-255),每个词组最多5个汉字,以4位区位码方式输入汉字(区位码表见附页)。
1.光标此时位于词组编号位置,按“↑”“↓”键可改变词组编号,并显示当前词组内容。
2.按“F3”键开始输入汉字,液晶显示如图6-9所示