文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机房建设及综合布线项目设计方案

机房建设及综合布线项目设计方案

机房建设及综合布线项目设计方案
机房建设及综合布线项目设计方案

****综合布线及机房建设

青岛*******

2014年5月

一、系统概述

机房建设工程不仅仅是一个装饰工程,更重要的是一个集电工学、电子学、建筑装饰学、美学、暖通净化专业、计算机专业、弱电控制专业、消防专业等多学科、多领域的综合工程,并涉及到计算机网络工程,PDS工程等专业技术的工程。在设计施工中应对供配电方式、空气净化、安全防范措施以及防静电、防电磁辐射和抗干扰、防水、防雷、防火、防潮、防鼠诸多方面给予高度重视,以确保系统长期正常运行工作。

1、设计思想

根据用户提出的技术要求,以及对改建机房的建筑物进行实地勘查,依据国家有关标准和规范,结合所建机房系统特点进行总体设计。总体设计方案以业务完善技术规范,安全可靠为主,确保系统安全可靠的运行。在选材投资方面根据功能及设备要求区别对待,并满足用户的特殊要求,做到投资有重点,保证计算机场地的充份利用,延长计算机系统的使用寿命。

我们的工作就是围绕这个根本任务,通过采用优质产品先进工艺把上述设计思想有机地结合起来,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、美观、舒适的工作场地。

2、设计依据

●国标GB2887-89《计算站场地技术条件》

●国标GB50174-93《电子计算机房设计规范》

●国标GB9361-88《计算站场地安全要求》

●国标GB6650-86《计算机机房活动地板技术要求》

●国标GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》

●《通讯机房静电防护通则》

●机房楼层图纸及现场实际情况。

二、综合布线系统

本项目是一栋砖混结构的旧楼,楼高5层,面积2160平方米;办公室52个,平均每层楼10个房间。每个办公室设3-4个信息点,1个电话节点,其他为网络节点。共需248个节点。

各楼层不设配线架,直接从主机房通过竖井到达各楼层房间。主干网采用六类双绞线;楼层到房间布线也采用六类双绞线;布线全部压线槽。

三、机房装修工程

1、机房功能区划分:

机房功能区的组成:机房的组成是依据其性质,任务,业务量大小,所选设备类型以及计算机对供电,空调等方面的要求和管理体制而确定的。

平面布局:机房平面布局要全面考虑到数据处理的工艺流程,路线敷设方式以及环境监控,甲方需求等方面。机房分主机室20平方米、储藏室14平方米。

2、机房装修主要材料的选择

根据《电子计算机房设计规范》室内装修要求,所选材料材料应为(燃烧性能等级A)或难燃烧材料(燃烧性能等级B1)

装饰装修部分主要包括吊顶、门、窗、墙壁、地面、活动地板的施工等。装修作业应符合《计算机场地技术条件》和《电子计算机机房施工及验收规范》。

A、吊顶

天花板吊顶面积约66m2,棚顶墙面进行防水处理,采用轻钢不上人龙骨,600×600×0.8mm的微孔铝制天花板进行隐蔽式装配吊顶。同时与机房屏蔽网一起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用。

具体做法如下:

1)吊顶采用轻钢吊挂件,吊挂件用彭胀螺栓(或射钉)直接固定到顶棚。

2)主龙骨采用专用轻钢龙骨按标高线吊平。

3)专用副龙骨与主龙骨之间搭接。

4)靠墙边安装专用边龙骨。

5)天花板采用微孔吸音铝天花方板,规格为600×600×0.8mm,安装在龙骨上,对缝顺接,靠墙边处按实际尺寸裁剪。

6)吊顶做接地。

7)本吊顶防火、防潮、无尘、不易老化变形。安装牢固,易于拆卸,外形美观。

B、地板

机房地面面积约为66m2,采用架空地板,全部安装A级600x600mm x35全钢防静电活动地板,所选产品具有荷载大,耐火时间长,不易变形。

地板采用四周支撑式铺设,其钢支托、横梁连网结构,使地板易敷设,对缝效果好。地板铺设高度为200mm。地板下有插座的要开走线口。地面要做防尘处理,地板下支托要做多点接地,网状接地导线≥4mm2,铺设后地板上表面电阻及系统电阻值满足:1×105Ω-1×109Ω。地板下进行防漏水处理。地板色彩为灰白理石花纹,与吊顶及墙面色彩相配合。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。

为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面先涮防尘漆做防尘处理。

C、墙面、电源室预先做好承重设计。

机房墙面采用优质双面铝塑板墙面,基层采用环保中密度板(刷防火涂料)。墙面装饰前先进行防尘、防潮、防水、保温处理,确保墙面平整、光滑,清洁美观。

D、门窗

机房门框、窗框均采用铝合金材质,玻璃厚度不小于10mm。

3、防火处理

除主材选择非燃性或难燃性材料外,采用防火窗帘,其它材料尽可能选择难燃性材料,另外,所有的木材作隐蔽部分,均作防火处理。

4、装饰后的效果及说明

整体上考虑,机房空间的设计应遵循简洁、明快、大方的宗旨,强调实用性,摒弃矫揉的装饰,整个区域采用中性色为基调,表现该区域为技术工作场地。

机房吊顶采用奶白色金属方形吊顶板,墙面饰象牙白铝塑板,地面采用防静电地板,在冷色调的墙地间,以暖色天顶进行调和,使宁静严肃的空间里揉进安逸舒适的感觉。

设有电子表、温湿度计,人性化设计。

由于所选材料外表均为亚光,既使材料的质感得到充分的体现,又避免了在机房内产生各种干扰光(反射光,折射光)。

5、防水,防潮处理

由于机房位于办公楼内即机房地面、天棚做面层防水处理,并在地面做防水槽,以确保机房内设备不受水损害。另墙面做防潮处理。

四、机房电气系统

1、电气设计原则

根据甲方技术要求及国家有关设计标准,充分考虑所设计的机房系统的工作性质和任务,以电源供配电的质量、电气装置工作的可靠性,安全性和技术上的先进性、人员工作环境的舒适性为设计原则。

一个系统能够正常工作,不仅需要有良好的主设备、性能卓越的UPS电源和安全舒适的工作环境,还需要有一个设计合理、可靠性高的供配电系统。我们为该项目考虑与设计的内容如下:

●机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制,采用双回路供电;

●用电设备作接地保护,并入土建大楼配电系统;

●机房用电设备、配电线路装置过流过载两段保护,同时配电系统各级之间有选

择性地配合,配电以放射式向用电设备供电;

●机房配电系统所用电线为深圳联嘉祥阻燃聚氯乙烯绝缘导线,敷设喷塑桥架、

镀锌铁管及金属软管。

●机房的设备供电和空调照明供电分为两个独立回路,其中设备供电由UPS提供

并按设备总用电量的1.3倍进行预留,而空调照明用电由市电提供并按空调设

备的要求供配。

●机房内照明装置宜采用机房专用无眩光灯盘,照明亮度大于300LUX,事故照

明亮度应大于60LUX。

●机房内的配电系统考虑了与应急照明系统的自动切换。

相关文档