文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 装配式建筑PC构件安装施工组织方案

装配式建筑PC构件安装施工组织方案

装配式建筑PC构件安装施工组织方案
装配式建筑PC构件安装施工组织方案

【第一章】工程慨况

工程名称:台州湾招商服务中心(EPC工程总承包)项目

建设单位:台州循环经济发展有限公司

设计单位:杭州千城建筑设计集团股份有限公司

施工单位:方远建设集团股份有限公司

PC构件:浙江新邦远大绿色建筑产业有限公司

监理单位:浙江明康工程咨询有限公司

勘察单位:浙江省工程物探勘察院

台州湾招商服务中心(EPC工程总承包)项目工程,位于浙江省台州市集聚区管委会大楼东侧、甲南大道以北、围一路以西。该项目用地面积为5369㎡,总建筑面积为15614㎡,建筑高度28m,为七层旅馆建筑,容积率为1.6,建筑密度43.2%,绿地率30%。

本工程建筑设计使用年限50年,抗震设防烈度6度,屋面防水等级Ⅰ级。本工程建筑结构安全等级二级,地基基础设计等级丙级,建筑抗震设防类别丙类,建筑防火分类等级一类,耐火等级一级,混凝土构件环境类别:与土壤接触的构件二a类,其他为一类,重要性等级为二级,场地复杂等级为二级,地基复杂程度等级为二级,岩土工程勘察等级为乙级,±0.000相当于1985国家高程基准4.150m。拟建物采用框架结构,抗震等级三级,大跨度梁二级,桩基础采用新型静钻根植桩工法施工。

【第二章】工程特点

1、本工程二至屋面层应用叠合板结构体系,施工工期短、值得借鉴

的经验较少。

2、本工程执行试验段指导施工的工作方式,二层为试验段指导施工阶段。在试验阶段通过边施工边总结的指导思想,与监理单位以及有关专家总结经验,不断的改善施工方法。

3、根据设计图纸的具体要求和叠合板图集,确定薄板的型号,规格、现浇混凝土叠合层的混凝土厚度、强度等级和配筋参数。薄板具体施工工艺流程图。本工程为叠合板+现浇板。

【第三章】施工准备

1、技术准备

(1)提前做好专项施工安全及技术交底,并根据施工方案及图纸认真地做好楼板的现场安装计划。

(2)相关技术施工人员要详细阅读施工图纸及熟悉施工规范规程,熟练掌握图纸内容,列出施工的难点和重点。图纸不明确的地方及时与设计院沟通。

(3)组织现场管理人员到装配式建筑工地及新邦远大学习,掌握叠合板相关知识,了解叠合板构造以及施工的难点和重点,借鉴其他建设工程的施工经验。

(4)与有装配线建筑施工经验的技术人员及有关专家进行沟通和学习。

(5)对构件型号、尺寸、预埋件位置逐块检查核对,准备好各种施工记录表格。吊装工要熟悉墙楼板安装顺序及吊具的使用和各种指挥信号。

2、现场准备

(1)施工现场内设满足PC构件运输的施工道路,并在施工道路边上做好排水沟。

(2)平整场地,对吊车行走轨道及大板堆放区等场地必须认真碾压。(3)在施工现场设置叠合板专用的堆场。

(4)在堆板区内组装好楼板PC构件插放架。

3、材料、机具、工具准备

(1)组织楼板PC构件进场。在堆放区内按吊装顺序、型号在安装就位区配套存放1~1.5层构件。

(2)为保证结构吊装阶段连续作业,构件厂生产的构件应分层配套进厂。结构吊装前,现场塔吊下应有一层到一层半配套构件的储备。(3)配备机具设备工具计划

4、作业条件及人员准备

(1)管理人员:

施工现场叠合板安装主要施工员和安全员共同负责,并请浙江新邦远大公司派专业技术人员对现场安装进行技术指导。 (2

)作业人员:作业人员经相关技术培训后方可上岗。

(3)塔吊司机、指挥、司索必须持证上岗,并应经过项目部及新邦远大关于装配式建筑

PC 构件吊装的针对性培训。

(4)基础已按要求施工完毕,并经建设单位专业工程师和监理工程

师验收合格。

(5)相关材料机具准备齐全,作业人员到岗。

【第四章】叠合楼板施工 1、叠合楼板施工工艺流程

2、检查支模架上的平面标高

用测量仪器从两个不同的观测点上测量支模架的水平楞的顶面标高。复核轴线,并校正。 3、楼板支撑体系安装

(1)本工程叠合楼板支撑体系采用扣件式钢管支撑架系统,或顶部用可调顶托方便检查调节标高。

(2)楼板支撑体系方木小梁设置方向垂直于叠合板内格构梁的方向。 (3)楼板的支撑体系必须有足够的强度和刚度,楼板支撑体系的水平高度必须达到精准的要求,以保证得楼板浇筑成型后底面平整,跨度大于4m 时中间的位置要适当起拱。

(4)楼板支撑体系的拆除,必须在现浇混凝土达到规范规定强度后方可拆除。 4、叠合楼板吊装:

(1)本工程楼板的吊装采用虎霸QTZ250(7030)塔吊吊装,分两个班组进行。叠合楼板的安装铺设顺序按照板的安装布置图进行。 (2)吊装前与新邦远大沟通好叠合楼板的供应。确保吊装顺利进行; (3)楼板吊装前应将支座基础面及楼板底面清理干净,避免点支撑;

(4)吊装时先吊铺边缘窄板,然后按照顺序吊装剩下来的板;(5)每块楼板起吊用4个吊点,吊点位置为格构梁上弦与腹筋交接处,距离板端为整个板长的1/4 到1/5之间。

(6)吊装索链采用专用索链和4个闭合钓钩,平均分担受力,多点均衡起吊,单个索链长度为4m。

(7)楼板铺设完毕后,板的下边缘不应该出现高低不平的情况,也不应出现空隙,局部无法调整避免的支座处出现的空隙应做封堵处理;支撑柱可以作适当调整,使板的底面保持平整,无缝隙。

5、梁、附加钢筋及楼板现浇层拼缝钢筋安装:

(1)预制楼板安装调平后,按照施工图进行梁、附加钢筋及楼板现浇层拼缝钢筋钢筋的安装。

(2)按照施工图纸和规范要求处理好楼板与楼板拼接节点,楼板预制层底筋与梁连接节点,以及叠合悬挑板连接构造。

6、水电管线敷设、连接

(1)楼板下层钢筋安装完成后,进行水电管线的敷设与连接工作,为便于施工,叠合板在工厂生产阶段已将相应的线盒及预留洞口等按设计图纸预埋在预制板中。

(2)楼中敷设管线,正穿时采用刚性管线,斜穿时采用柔韧性较好的管材。避免多根管线集束预埋,采用直径较小的管线,分散穿孔预埋。施工过程中各方必须做好成品保护工作。

7、楼板上层钢筋安装

(1)水电管线敷设经检查合格后,钢筋工进行楼板上层钢筋的安装。

(2)楼板上层钢筋设置在格构梁上弦钢筋上并绑扎固定之上,以防止偏移和混凝土浇筑时上浮。

(3)对已铺设好的钢筋、模板进行保护,禁止在底模上行走或踩踏,禁止随意扳动、切断格构钢筋。

8、预制楼板底部拼缝处理

(1)在墙板和楼板混凝土浇筑之前,应派专人对预制楼板底部拼缝及其与墙板之间的缝隙进行检查,对一些缝隙过大的部位进行支模封堵处理。

(2)塞缝选用干硬性砂浆并掺入水泥用量5%的防水粉。

9、检查验收:

(1)楼板安装施工完毕后,首先由项目部质检人员对楼板各部位施工质量进行全面检查。

(2)项目部质检人员检查完毕并合格后报监理公司,由专业监理工程师进行复检。

(3)叠合式预制楼板安装允许偏差

10、混凝土浇筑

(1)监理工程师及建设单位工程师复检合格后,方能进行叠合墙板混凝土浇筑。

(2)本工程的叠合楼板混凝土浇筑与叠合楼板、暗柱、框架梁一起浇筑。

(3)混凝土浇筑前,清理叠合楼板上的杂物,并向叠合楼板上部洒水,保证叠合板表面充分湿润,但不宜有过多的明水。

(4)本工程采用微膨胀细石混凝土,从原材料上保证混凝土的质量。(5)振捣时,要防止钢筋发生位移。

【第五章】试验阶段施工

叠合板技术是一种新型工艺,值得借鉴的经验也不多。为了保证本工程的质量、安全、进度,本工程执行试验段指导施工。二层为试验段指导施工阶段。在实验阶段通过施工,与监理单位及有关专家总结经验,完善施工过程中存在的不足之处。在试验段应注意的问题有:

(1)确定叠合板吊装的合理顺序及吊装方法、混凝土浇筑的合理顺序。

(2)完善叠合板与柱交接处钢筋的安装方法。

(3)完善叠合板中预埋的水电管线与现场安装管线交接处的施工方法及叠合板内预埋管线的方法。

(4)完善叠合墙板之间板缝的处理方法。

(5)根据混凝土密实度的检测数据,制定可行的混凝土浇筑方法及振捣方法。

(6)记录施工过程中存的在问题和工作难点,总结方法,完善叠合板施工技术。

【第六章】安全措施

(1)塔吊在雨期施工时,须有防雷设施,接地电阻不应大于4Ω。

(2)堆放区地基要坚实、平整,雨期施工要注意排水、防止坍塌、倒板。

(3)脚手架及安全网的支设随吊装逐层往上提升。

(4)夜间进板卸车应有足够的照明。

(5)定期检查吊具、索具。墙板等构件起吊应进行试吊,吊离地面30cm应停车或缓慢行驶,检查刹车是否灵敏,吊具是否安全可靠。

(6)吊装构件时,在塔吊回转半径范围内,禁止行人通行。

(7) 起吊的楼板上不准放小车;如放少量零星材料,则必须牢稳,防止滑动。

(8)电焊机棚要有专人管理,焊把线要经常检修,要有专人拉线及清理易燃物。

某装配式建筑施工组织设计

某装配式建筑 施 工 组 织 设 计 编制单位: 编号: 编制人员: 编制日期:

目录 第一部分、工程概况、编制依据以及工程特点 (4) 1.1、工程概况 (4) 1.2、编制依据 (4) 1.3、工程特点 (4) 第二部分、施工部署 (6) 2.1、施工准备 (6) 2.2、工程目标 (10) 第三部分、PC装配式混凝土结构施工 (11) 3.1、PC结构工厂施工 (11) 3.2、PC结构运输、堆场及成品保护 (15) 3.3、PC结构现场施工 (19) 3.4、标准层施工进度 (38) 第一天施工 (38) 第二天施工 (38) 第三天施工 (38) 叠合板钢筋绑扎 (39) 第五天施工 (39) 第六天施工 (39) 第四部分、PC装配式混凝土结构质量、安全文明施工 (41) 4.1、PC结构质量施工 (41) 4.2、PC结构安全文明与施工 (61)

第五部分、工程资料管理 (69) 5.1、资料划分 (69) 5.2、资料管理要求 (69)

第一部分、工程概况、编制依据以及工程特点 1.1、工程概况 1.2、编制依据 PC结构施工图纸以及PC结构招标文件 GB 50068-2001 建筑结构可靠度设计统一标准 GB 50009-2012 建筑结构荷载规范 GB 50010-2010 建筑抗震设计规范 JGJ 3-2010 高层建筑混凝土结构技术规程 DG/TJ08-2069-2010 预制整体式住宅混凝土构件制作、施工及质量验收规程 1.3、工程特点 1.3.1.主要特点 本工程为预制装配式混凝土结构,其主要特点是: (1)现场结构施工采用预制装配式方法,外墙墙板、空调板、阳台、设备平台、凸窗以及楼梯的成品构件。 (2)预制装配式构件的产业化。所有预制构件全部采用在工厂流水加工制作,制作的产品直接用于现场装配。 (3)在设计过程中,运用BIM技术,模拟构件的拼装,减少安装时的冲突。部分外墙PC

装配式建筑施工方案详细版

文件编号:GD/FS-3282 (解决方案范本系列) 装配式建筑施工方案详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

装配式建筑施工方案详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 摘要:怎样编制装配式建筑施工方案,编制装配式建筑施工方案时需要注意什么,建筑网为大家介绍装配式建筑施工方案的技术要求。 那么装配式建筑施工方案中的技术要求是什么呢,以下是中国建筑网给大家带来的关于装配式建筑施工方案的相关内容,以供参考。 1.施工中一定要保护好轴线桩、水平桩。 2.轴线桩、水平桩、位置线、首层控制轴线须经过检查签证后方可挖土 3.挖槽放坡、钎探记录、验槽、基础灰土、基础砌砖、基础肥槽及房心回填土、基础钢筋混凝土柱、圈梁、首层地面混凝土等一律按有关规范要求施工。

4.钢筋混凝土柱基U形钢筋一定要压在配筋带的钢筋下边。柱基钢筋位置一定按放线位置绑扎。 5.标高的控制:楼板以墙板顶下l0cm处作为安装楼板标高的控制线,抹找平层后再吊装楼板。 6.铺灰:在墙板下两个找平灰墩以外区域,要均匀铺灰,厚度高出水平墩2cm。为保证灰浆的和易性,铺灰与吊装进度不应超过一间。一般情况铺灰用M10混合砂浆,灰缝厚度大于3cm时,采用豆石混凝土。 7.室内抹灰:油漆、粉刷、木装修等及室外勒脚、门头水刷石均按现行验收规范中级标准要求。 8.外墙饰面在预制厂做干粘石。边角损坏部分在现场修补时,应事先配好料,做出样板对比,保证与原饰面色彩一致。 膜结构的建筑有着非常多的运用,膜结构停车棚

装配式建筑PC构件吊装专项施工组织设计(专家论证)

***********地块项目 装 配 式 混 凝 土 结 构 施 工 安 全

管 理 专 项 案 目录 第一章工程概况 (1) 一、工程简介 (1) 二、PC结构特点 (1) 三、PC吊装难点 (2) 四、施工平面布置 (2) 五、施工要求 (3) 六、技术保证条件 (5) 七、编制依据 (7)

第二章、施工计划 (8) 一、进度计划 (8) 二、吊装装备配置计划 (8) 三、吊装人员配置计划 (10) 第三章塔吊及支撑架技术参数 (11) 一、塔吊选型 (11) 二、PC预制构件起吊技术参数 (13) 三、竖向支撑架体搭设技术参数 (20) 第四章工程测量作业指导书 (23) 一、施工准备 (23) 二、高层建筑物施工测量 (25) 三、弹线定位 (27) 四、标高测量 (28) 五、质量验收标准 (29) 六、弹线定位标高测量应注意的问题 (29) 第五章主要工艺流程及施工法 (30) 一、工艺流程 (30)

二、施工法 (35) 三、套筒灌浆施工技术 (56) 四、质量标准 (62) 第六章施工安全保证措施 (75) 一、组织保障 (75) 二、技术措施 (77) 三、应急预案 (79) 三、监测监控 (87) 附件一:叠合板支撑计算书 附件二:楼梯支撑计算书 附件三:阳台支撑计算书 附件四:吊具选用 附件五:套筒灌浆专项案 附件六:构件运输案 附件七:操作人员证书 附件八:吊装工具合格证 附件九:构件清单 附图十一:行车路线、堆场布置图

第一章工程概况 一、工程简介 1、工程名称:******** 2、工程地址:*********** 3、建设单位:************** 4、施工单位:****************** 5、设计单位:********************* 6、监理单位:************************* 7、供板、吊装单位:*********************** 项目总建筑面积约为95679.58平米。其中地下建筑面积约42586.11平米。 工程由11栋12层住宅(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#)、2栋变电站(16#、18#)、整体地下一层车库组成。 本工程设计0.000=4.250m(85高程基准),地面标高+3.25m,即相对标高-1.m。地下车库为剪力墙结构,住宅为PC、剪力墙结构。PC结构部位为1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#楼,预制构件类型为:预制外墙+预制墙+预制隔墙+预制凸窗+预制楼梯+预制阳台板+预制空调板。 二、PC结构特点 1、装配整体式混凝土结构 2、结构主体部分部混凝土剪力墙采用预制混凝土剪力墙; 3、阳台板(二~十一层)采用预制混凝土阳台板

装配式建筑预制构件安装施工方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

装配式建筑预制构件安装施工方案 1.装配式建筑的特点 1.1大量的建筑部品由车间生产加工完成,构件种类主要有:外墙板,内墙板,叠合板,阳台,空调板,楼梯,预制梁,预制柱等。 1.2现场大量的装配作业,而原始现浇作业大大减少。 1.3采用建筑、装修一体化设计、施工,理想状态是装修可随主体施工同步进行。 1.4设计的标准化和管理的信息化,构件越标准,生产效率越高,相应的构件成本就会下降,配合工厂的数字化管理,整个装配式建筑的性价比会越来越高。 1.5.符合绿色建筑的要求。 2.吊装顺序策划 根据平面图确定安装塔吊的数量和型号供应使用,确定构件的吊装顺序,做到可穿插进行每道工序。 3.技术工作流程与分解图 3.1工作流程 引测控制轴线→楼面弹线→水平标高测量→预制墙板逐块安装(控制标高垫块放置→起吊、就位→临时固定→脱钩、校正→锚固筋安装、梳理)→现浇剪力墙钢筋绑扎(机电暗管预埋)→剪力墙模板→支撑排架搭设→预制楼梯、预制阳台板、空调板安装→现浇楼板钢筋绑扎(机电暗管预埋)→混凝土浇捣→养护(按上述工序二至十一层结构完成)

3.2流程分解图 技术工作流程一:楼层弹线,并测量水平标高 施工工序二:外墙板按指定方向吊装

施工工序三:外墙板吊装、校正完毕 施工工序四:绑扎剪力墙、柱钢筋 施工工序五:剪力墙后浇段、粱支模,搭设楼板和预制梁排架

施工工序六:吊装预制梁、叠合板构件 施工工序七:楼层内其他后续施工(梁、板钢筋)

PC预制装配式结构专项施工方案(模版)(实施版)

XXX装配式PC预制结构 专项施工方案/施工组织设计【精编】 施工单位名字 编制: 审核: 批准: XXXX项目经理部 二零XX年XX月XX日

施工组织设计/施工方案报审表

附录:施工组织设计/方案内部会审表 项目名称:会审单编号:

装配式结构专项施工方案 第一部分:工程概况、编制依据以及工程特点1.1工程概况 工程名称: 工程地址: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 工程概述: 结构类型: 1.2编制依据 PC结构施工图纸以及PC结构招标文件 GB 50068-2001 建筑结构可靠度设计统一标准 GB 50009-2012 建筑结构荷载规范 GB 50010-2010 建筑抗震设计规范 JGJ 3-2010 高层建筑混凝土结构技术规程 DG/TJ08-2069-2010 预制整体式住宅混凝土构件制作、施工及质量验收规程 1.3工程特点

1.3.1 主要特点 本工程为预制装配式混凝土结构,其主要特点是: (1)现场结构施工采用预制装配式方法,外墙墙板、空调板、阳台、设备平台、凸窗以及楼梯的成品构件。 (2)预制装配式构件的产业化。所有预制构件全部采用在工厂流水加工制作,制作的产品直接用于现场装配。 (3)在设计过程中,运用BIM技术,模拟构件的拼装,减少安装时的冲突。部分外墙PC结构采用套筒植筋、高强灌浆施工的新技术施工工艺,将PC结构与PC结构进行有效连接,增加了PC结构的施工使用率,降低PCF的施工率,提高施工效率。 (4)楼梯、阳台、连廊栏杆均在PC构件的设计时考虑点位,设置预埋件,后续直接安装。 (5)按照PC结构的施工特点,采用悬挑外墙脚手架。 1.3.2 防水特点 节点自防水。本次施工的装配式外墙板防水方法: (1)连接止水条,预制外墙板连接时,预先在板墙侧边和上粘贴防水止水条的形式防水; (2)空腔构造防水,预制外墙板之间在预制板侧边和上下设置沟(槽)排水的构造方法; (3)外墙密封防水胶,预制外墙板外侧耐候胶封闭。 1.3.3 工程施工特点 本工程采用的PC结构,其要点是:

装配式(PC)建筑外墙缝打胶施工方案

目录 第一章、工程概况 (2) 第二章、编制依据 (3) 第三章、主要施工方法及要求 (3)

第一章工程概况 一、工程概况 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 本工程PC外墙板之间、外墙板与楼面做成高低口,在凹槽地方粘贴橡胶条。在外墙板安装完毕、楼层混凝土浇捣后,再将橡胶条粘贴在外墙板上口,待上面一层外墙板吊装时坐落其上,利用外墙板自重将其压实,起到防水效果。主体结构完成后,在橡胶条外侧进行密封胶施工。 二、概述 装配式建筑外墙存在大量的拼接缝,很容易发生拼接缝渗漏。同时,复合保温外墙板的不易修复性大大增加了装配式建筑渗漏治理的难度。因此,装配式建筑防水的关键是外墙拼接缝的密封防水。装配式建筑预制外墙接缝的防水一般采用构件防水和材料防水相结合的双重防水措施,而防水密封胶是外墙板缝防水的第一道防线,其性能直接关系到工程防水效果,这就要施工装配式建筑时,需要选择专业的、具有针对性的防水密封材料。 第二章编制依据 1.施工图 2.《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 3.聚氨酯密封胶的技术参数

第三章、主要施工方法及要求 一、装配式建筑用密封胶的性能要求 1、良好的抗位移能力和蠕变性能。 预制构件在服役的过程中,由于热胀冷缩作用,接缝尺寸会发生循环变化;一些非结构预制外墙(如填充外墙),为了抵抗地震力的影响,往往要求设计成可在一定范围内活动的预制外墙板,所以密封胶必须具有良好的抗位移能力和蠕变性能; 2、粘接性 对于密封胶来说,对基材的粘接性始终是最重要的性能之一,对于装配式建筑所用的基材亦是如此。就目前而言,市场上所用的PC 板片大多数为混凝土板,因此需要接缝密封材料对混凝土基材有很好的粘接性能。对于混凝土材料本身而言,普通的密封胶在其表面的粘接性是不易实现的。 (1) 混凝土是一种多孔性材料,孔洞的大小和分布不均匀不利于密封胶的粘接; (2) 混凝土本身呈碱性,特别是在基材吸水时,部分碱性物质会移动到密封胶和混凝土接触的界面,从而影响粘接; (3) PC板片在车间预制生产的末端,为了脱模的方便会采用脱模剂,而这部分脱模剂残存在PC板片的表面,也使密封胶的粘接受到挑战。 为了保障接缝密封胶对预制板块的粘接性,首先在施胶之前需要将粘接表面的灰尘处理干净,且保持干燥;同时在选择预制建筑接缝

2019装配式建筑施工组织设计方案

2019装配式建筑施工组织设计方案 目录 第一部分、工程概况、编制依据以及工程特点 (3) 1.1、工程概况 (3) 1.2、编制依据 (3) 1.3、工程特点 (4) 1.3.1.主要特点 (4) 1.3.2.防水特点 (4) 1.3.3.工程施工特点 (5) 1.3.4.工程新技术特点 (5) 第二部分、施工部署 (5) 2.1、施工准备 (5) 2.1.1.技术准备 (5) 2.1.2.物资准备 (6) 2.1.3.劳动组织准备 (6) 2.1.4.场内外准备 (7) 2.2、工程目标 (11) 2.2.1.安全施工目标 (11) 2.2.2.文明施工目标 (11) 2.2.3.质量目标 (11) 2.2.4.进度施工目标 (11) 第三部分、PC装配式混凝土结构施工 (12) 3.1、PC结构工厂施工 (12) 3.1.1.构件单位选择以及生产范围 (12) 3.1.2.设备设施 (12)

3.1.3工厂生产施工 (12) 3.2、PC结构运输、堆场及成品保护 (17) 3.2.1.运输 (17) 3.2.2.堆场 (19) 3.2.3.成品保护 (21) 3.3、PC结构现场施工 (22) 3.3.1.施工流程及分解图 (22) 3.3.2.起吊设施施工 (25) 3.3.3.PC结构安装与调整施工 (28) 3.3.4.防水构造与保温 (36) 3.3.6.PC结构相关的其它节点技术施工 (43) 3.4、标准层施工进度 (44) 第四部分、PC装配式混凝土结构质量、安全文明施工 (47) 4.1、PC结构质量施工 (47) 4.1.1.PC结构质量保证措施 (47) 4.1.1.PC结构质量施工标准 (56) 4.2、PC结构安全文明与施工 (70) 4.2.1.PC结构安全与施工 (70) 4.2.2.文明施工措施 (76) 第五部分、工程资料管理 (79) 5.1、资料划分 (79) 5.1.1.范围 (79) 5.1.2.划分 (79) 5.2、资料管理要求 (80) 5.2.1.内容 (80) 5.2.2.管理要求 (80)

预制钢筋混凝土装配式检查井工程施工组织设计方案

1、施工工艺 施工准备→基坑开挖及坑壁支护→地基处理及垫层铺设→检查井安装→管道与检查井连接→流槽施工→路面井圈及井盖安装→闭水试验→回填→验收。 2、砌筑要求 (1)检查井混凝土砌块的砌筑,必须严格遵守国家现行标准验收规 范要求。 (2)由于这种砌块的强度较高,密实度好,吸水性低,施工前可以不浇水湿润,或根据施工当时的季节和干湿温度情况少量浇水。禁止直接使用饱含雨水或浇水过量的砌块。 (3)砌块砌筑前,应清除表面污物和孔洞底部的毛边,剔除外观质量不合格的砌块并严禁使用混凝土砌块在检查井砌筑中的应用断裂的砌块。 (4)砌筑用砂浆可以采用普通水泥砂浆,其强度等级不小于M5,砂浆应具有良好的保水性,可以在砂浆中投入无机或是有机塑化剂,以增加砂浆的保水性和粘结力。 (5)由于砌块采用榫槽结构,砌块的尺寸精确,施工时只需将砌块按顺序进行砌筑组合,用砌块一端的两个止浆线和另一砌块的端头相接触,依此类推,便能砌筑成满足设计要求的检查井井室, (6)砌块砌筑时,应将砌块顶面朝下(即有孔面朝下)进行砌筑,榫槽对接处的空间应灌筑水泥砂浆,振捣密实。

(7)砌块砌筑时灰缝要做到横平竖直,上下层十字错缝,砂浆要饱满,水平灰缝不大于15mm,垂直灰缝不大于20mm,砂浆饱满度要求在90%以上,垂直缝宜用内外临时夹板灌缝,砌筑后应立即用原砂浆内外勾灰缝,以保证砂浆的饱满度。 (8)井体砌筑后,做好防雨遮盖,避免雨水直接冲淋井壁;向阳面的外井壁也要做好遮阳处理,避免高温引起砂浆中水分挥发过快,必要时应适当用喷雾器喷水养护。 3、抹灰要求 (1)由于这种砌块结构紧凑,尺寸精确,所以只需采用外壁抹灰,内壁勾缝的施工工艺。 (2)抹灰前应先用钢丝刷将井壁满刷一遍,清除影响砂浆与井壁粘附力的松散物、浮灰和污物,随后浇水润湿井壁,将剩余的粉状物冲掉。为避免抹灰砂浆厚薄差异太大而引起开裂、空鼓,应将井壁低凹处修正补平。抹灰前检查灰缝,将饱满度不够的灰缝补满。 (2)抹灰前井壁应保持湿润,含水率保持在10%~15%左右,淋水次数视当时的气候具体来定,遇到高温和干燥的天气,则要适当增加淋水次数和淋水量。 (3)抹灰砂浆的选用应与混凝土砌块材质相适应,保水性要好,可选用普通水泥砂浆,有条件的工地可在砂浆中添加有机或无机塑化剂,以增加砂浆的保水性和粘结能力。 (4)抹灰完成后,要做好防雨遮盖,避免雨水直接冲淋井壁,受日照直射的井体,要做好遮阳处理,必要时用喷雾器喷水养护。

装配式建筑施工组织设计

装配式建筑施工组织设计 编制单位: 编号: 编制人员: 编制日期: 目录 第一部分、工程概况、编制依据以及工程特点 (5) 1.1、工程概况 (5) 1.2、编制依据 (6) 1.3、工程特点 (6) 1.3.1.主要特点 (6) 1.3.2.防水特点 (7) 1.3.3.工程施工特点 (7) 1.3.4.工程新技术特点 (8) 第二部分、施工部署 (8) 2.1、施工准备 (8)

2.1.1.技术准备 (8) 2.1.2.物资准备 (9) 2.1.3.劳动组织准备 (9) 2.1.4.场内外准备 (11) 2.2、工程目标 (12) 2.2.1.安全施工目标 (12) 2.2.2.文明施工目标 (12) 2.2.3.质量目标 (13) 2.2.4.进度施工目标 (13) 第三部分、PC装配式混凝土结构施工 (13) 3.1、PC结构工厂施工 (13) 3.1.1.构件单位选择以及生产范围 (13) 3.1.2.设备设施 (13) 3.1.3工厂生产施工 (14) 3.2、PC结构运输、堆场及成品保护 (17)

3.2.1.运输 (17) 3.2.2.堆场 (18) 3.2.3.成品保护 (19) 3.3、PC结构现场施工 (19) 3.3.1.施工流程及分解图 (19) 3.3.2.起吊设施施工 (21) 3.3.3.PC结构安装与调整施工 (22) 3.3.4.防水构造与保温 (26) 3.3.6.PC结构相关的其它节点技术施工 (30) 3.4、标准层施工进度 (31) 第四部分、PC装配式混凝土结构质量、安全文明施工 (32) 4.1、PC结构质量施工 (32) 4.1.1.PC结构质量保证措施 (32) 4.1.1.PC结构质量施工标准 (42) 4.2、PC结构安全文明与施工 (67)

装配式建筑PC构件安装施工方案

【第一章】工程慨况 工程名称:台州湾招商服务中心(EPC工程总承包)项目 建设单位:台州循环经济发展有限公司 设计单位:杭州千城建筑设计集团股份有限公司 施工单位:方远建设集团股份有限公司 PC构件:浙江新邦远大绿色建筑产业有限公司 监理单位:浙江明康工程咨询有限公司 勘察单位:浙江省工程物探勘察院 台州湾招商服务中心(EPC工程总承包)项目工程,位于浙江省台州市集聚区管委会大楼东侧、甲南大道以北、围一路以西。 【第二章】工程特点 1、本工程二至屋面层应用叠合板结构体系,施工工期短、值得借鉴

的经验较少。 【第三章】施工准备 1、技术准备 (1)提前做好专项施工安全及技术交底,并根据施工方案及图纸认真地做好楼板的现场安装计划。最新装配式建筑施工组织设计

最新装配式建筑施工组织设计

目录 第一部分、工程概况、编制依据以及工程特点 (4) 1.1、工程概况 (4) 1.2、编制依据 (4) 1.3、工程特点 (5) 1.3.1.主要特点 (5) 1.3.2.防水特点 (5) 1.3.3.工程施工特点 (6) 1.3.4.工程新技术特点 (6) 第二部分、施工部署 (7) 2.1、施工准备 (7) 2.1.1.技术准备 (7) 2.1.2.物资准备 (7) 2.1.3.劳动组织准备 (8) 2.1.4.场内外准备 (9) 2.2、工程目标 (12) 2.2.1.安全施工目标 (12) 2.2.2.文明施工目标 (12) 2.2.3.质量目标 (12) 2.2.4.进度施工目标 (13) 第三部分、PC装配式混凝土结构施工 (13) 3.1、PC结构工厂施工 (13) 3.1.1.构件单位选择以及生产范围 (13) 3.1.2.设备设施 (13) 3.1.3工厂生产施工 (14) 3.2、PC结构运输、堆场及成品保护 (18) 3.2.1.运输 (18) 3.2.2.堆场 (20) 3.2.3.成品保护 (22) 3.3、PC结构现场施工 (23) 3.3.1.施工流程及分解图 (23)

3.3.2.起吊设施施工 (27) 3.3.3.PC结构安装与调整施工 (29) 3.3.4.防水构造与保温 (38) 3.3.6.PC结构相关的其它节点技术施工 (47) 3.4、标准层施工进度 (47) 第四部分、PC装配式混凝土结构质量、安全文明施工 (50) 4.1、PC结构质量施工 (50) 4.1.1.PC结构质量保证措施 (50) 4.1.1.PC结构质量施工标准 (60) 4.2、PC结构安全文明与施工 (76) 4.2.1.PC结构安全与施工 (76) 4.2.2.文明施工措施 (81) 第五部分、工程资料管理 (85) 5.1、资料划分 (85) 5.1.1.范围 (85) 5.1.2.划分 (85) 5.2、资料管理要求 (86) 5.2.1.内容 (86) 5.2.2.管理要求 (86)

PC装配式建筑施工专项方案

PC建筑施工专项方案 目录 一、PC建筑特点和建造管理策略 1、PC建筑的特点和应用 2、建造管理策略 二、编制依据和总体部署 (一)、编制依据 (二)、总体部署 1、配备PC专职管理人员 2、劳动力、机械设备、材料计划 3、现场总平面布置和总进度计划 三、专项方案 (一)、深化设计 1、PC建筑的结构特点 2、深化设计要解决的问题 3、深化设计的一些思考 (1)、PC连接的节点方式 (2)、构件尺寸确定 (3)、安装工艺的改进 4、PC深化设计完成时间 (二)、PC构件的加工 1、对构件厂的选择 2、模具的确定 3、PC构件的加工质量控制 (三)、PC构件的运输及现场堆放 1、PC构件的运输防撞防倾覆措施 2、PC构件的运输的装车要求 3、PC构件现场堆放场地的布置 (1)、布置位置的确定 (2)、堆放大小的计算 (四)、PC构件的吊装 1、吊装机械的选择 (1)、起吊能力和覆盖区域的满足 (2)、起吊及回转速度的满足 2、PC构件安装方案 (1)、安装前辅料准备 (2)、吊装前作业准备 (3)、吊装作业 (4)、安装固定及校正方法 A、柱 B、墙板 C、梁 D、叠合板 E、阳台 F、独立设置的空调搁板 G、楼梯 (五)、PC构件与现浇接合的施工

1、竖向结构PC构件与现浇的接合部 2、水平结构PC构件与现浇的接合部 3、竖向结构PC构件与水平结构PC构件的现浇接合部(六)、PC构件安装缝的灌浆 1、浆料的选择 2、注浆条件的保证 3、注浆工艺及检验标准 4、拟选注浆方案 (七)、成品保护措施 1、楼梯踏步 2、阳台 3、空调搁板 4、外立面线条等异性凸件 (八)、PC吊装计划安排 1、PC深化设计完成时间 2、PC构件安装 (九)、PC构件吊装安装的安全保证措施 1、人员的安全保证 2、机械设备的安全保证 3、施工工艺方法的保证 4、现场作业条件的保证 5、材料的安全保证 (1)、吊索具 (2)、外架用料 (3)、支撑固定件 四、PC建筑施工方案的小结 附件: PC厂家选择一览表 PC吊装队伍的业绩

装配式工业厂房施工组织设计模板

装配式工业厂房施工组织设计

装配式工业厂房施工组织设计 1 目的 本学期学习了专业课《土木工程施工》, 按照学校的教学安排进行此次实践环节《土木工程施工组织设计》。在认真阅读《〈土木工程施工〉课程设计任务书》和对本工程现场实地勘察的基础上, 组织了本工程的施工组织设计。用以指导工程的施工管理, 以确保优质、高效、安全、文明地完成建设任务。 2 编制说明 2.1 编制依据 1、装配式单层厂房招标书。 2、某设计研究院设计的施工图。 3、本工程建筑场地实地踏勘情况。 4、我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度。 5、我公司编制的投标预算书。 6、国家和行业现行施工规范及验收规范、技术规程、标准以及省市关于建筑施工管理的有关规定。 2.2 编制原则 1、本工程投标施工组织设计是根据现场实际条件, 严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行策划后编制的。在人员、机械、材料调配、施工方案、质量要求、进度安排、安全文明

等方面统一部署的原则下, 由吊装、土建、装饰及安装三大专业组成。 2、根据本工程设计特点、功能要求, 本着对业主资金合理利用, 对工程质量的终身负责, 对安全文明施工的强化管理的精神。以”科学、经济、优质、高效”为原则进行编制。 3、我公司对此次施工组织设计的编制高度重视, 在收到招标文件后, 召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员, 在仔细研究图纸, 明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下, 成立编制小组, 集思广益、博采众长, 力求使本方案切合工程实际, 思路先进, 可操作性强。 2.3 本工程采用的主要技术规范 详见表NO.1所示。 使用标准规范一览表表NO.1

装配式楼梯施工方案知识讲解

装配式楼梯施工方案

预制楼梯安装 一、准备工作 (一)制定运输方案 1、预制楼梯运输时根据构件尺寸型号、重量、外形、确定运输方法、起重机械(装卸构件用)和运输车辆。 本工程拟选用山东万斯达建筑科技股份有限公司作为预制构件供货商,该单位是我国最早从事建筑产业化领域装配式建筑体系研究、产品开发、制造、施工的高新技术企业,逐渐完善了装配式建筑主体所需的主要结构部品,形成PK快装结构体系,被国家住房和城乡建设部授予公司“国家住宅产业化基地”的称号、山东省住建厅授予公司“建筑产业现代化生产基地”的称号,成为我国建筑产业现代化领域的领军企业,是国内少数几家集技术咨询、研发设计、产品制造、工程安装、售后服务等为一体的建筑产业现代化企业。 2、构件运输基本要求 构件运输时的混凝土强度不应低于设计强度等级的100%,垫点和装卸车时的吊点,不论上车运输或卸车堆放,均按设计要求进行留置。叠放在车上或堆放在现场的构件,构件之间的垫木要在同一条垂直线上,且厚度相等。构件在运输时要固定牢靠,以防在运输中途倾倒,或在道路转弯时车速过高被甩出。对于重心较高、支承面较窄的构件,应用支架固定。 (二)构件堆放场 1、装配式混凝土构件在构件加工厂生产完成后,运至施工现场吊装前用专用存板架集中存放。 预制楼梯存放场地要保持平整,存放距离要根据起重机有效半径单片存放,材料下方放置10*10木方垫层,防止损坏。

图1.4.9.1 预制楼梯存放 2、场内运输 本工程施工现场狭小,因此对场内道路设置、水平运输、垂直运输需要进行合理安排。构件可通过塔吊、汽车吊进行垂直和水平运输。 二、吊装工程 (一)施工人员准备 主要技术负责人亲自指导现场施工,组织具有装配施工经验的作业人员进行预制构件安装,特殊工种持证上岗。 (二)施工物资设备准备 对现场所需的材料、设备物资、周转用料,应在施工前编制计划表,按照计划进场,尽量避免出现短缺和闲置。 (三)施工工艺 预制楼梯吊装 吊装楼梯预制构件。现场先进行楼梯平台及平台梁的施工,分别在楼梯平台梁相应部位甩出预留钢筋,待主楼封顶前进行预制楼梯的吊装。

装配式建筑专业人才培养方案

玉林市第一职业中等专业学校 装配式建筑专业人才培养方案 一、培养目标和培养规格 (一)培养目标 装配式建筑专业以服务建筑行业为主,面向新兴施工方式,培养具有良好的思想道德和职业道德素养,掌握本专业必备的基础理论和专业知识,具有装配式建筑施工企业生产一线施工员、质量员、造价员等岗位能力和专业技能,培养掌握装配式施工技术,能够进行预制装配式施工的技术技能型人才。 (二)培养规格 1.素质要求 (1)政治素质:坚持四项基本原则,拥护中国共产党的领导,掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想;树立正确的世界观、人生观和价值观,具备社会主义民主和法制观念,具有良好的思想道德品质。 (2)人文素质:具备一定的人文科学素养、语言文学艺术素养。 (3)身心素质:具有健康的体魄,健全的心理,能够和人友好相处、沟通、交流的素质。 (4)职业素质:具有良好的职业道德和敬业爱岗、踏实肯干、谦虚好学、团结合作的精神。 2.能力目标 (1)能准确识读与正确理解土建专业施工图及设备专业主要施工图,能绘制土建工程竣工图; (2)能对建筑工程常用建筑材料及制品进行选用、进场验收、性能检测和保管; (3)能熟练实施建筑施工测量; (4)能编制建筑工程常规分部分项施工方案,参与编制常见单位工程施工组织设计; (5)能按照建筑工程质量、安全、进度、环保和职业健康要求科学地组织施工和指导施工作业; (6)能对建筑工程进行施工质量和施工安全检查; (7)能依据有关技术标准的规定分析解决一般的建筑工程施工技术问题; (8)能根据建筑工程实际编制、收集、整理和移交工程技术资料;

(9)能编制工程量清单报价,参与工程招投标、施工成本控制及竣工结算; (10)能进行1-2个土建主要工种的基本操作; (11)具备使用计算机软件编制和计算建筑及预制装配式工程造价的能力; (12)具备编写建筑及预制装配式工程档案和管理的能力。 (13)具备建筑装饰施工的组织、验收、管理能力。 (14)具备使用BIM软件建立建筑信息化模型的初级能力。 (15)掌握建筑工程材料的见证取样、检测试验、质量评价的能力; (16)掌握建筑工程分部、分项工程质量验收、竣工验收的能力; (17)掌握建立建筑工程安全管理体系、安全预警系统能力; (18)掌握建筑工程安全检测、监控、数据分析能力; (19)掌握建筑工程事故急救、事故管理能力; (20)掌握安全法规、职业安全健康、职业危害及其评价的能力。 本专业学生应具备的专业核心能力为:较强的施工现场组织与管理以及处理施工中技术问题的能力;建筑工程监理的工作能力。 3.知识目标 (1)具有本专业所必需的数学、力学、信息技术、建设工程法律法规等方面知识; (2)掌握投影、制图和识图、房屋建筑构造、建筑结构的基本理论和专业知识; (3)掌握建筑材料与检测、施工测量、装配式建筑施工、建筑装饰施工、施工组织与项目管理、建筑工程质量检验、建筑施工安全管理、建筑施工技术资料管理、招投标与合同管理等专业知识; (4)具有土建主要工种的工艺及操作知识; (5)具有建筑水电设备等相关专业的基本知识; (6)了解建筑施工新技术、新材料、新工艺和新设备的相关信息。 (7)掌握预制装配式工程专业基本知识; (8)掌握预制装配式工程施工质量控制知识; (9)掌握建筑装饰施工相关知识; (10)具备装配式建筑施工图识读的相关知识; (11)具备BIM信息化模型创建的基本知识; (12)具备建筑工程质量管理专业基础知识; (13)掌握建筑工程安全管理专业基础知识; (14)熟悉工程监理及法规等相关知识。 二、学制:

PC装配式工程施工组织设计方案

PC装配式工程施工方案 1.工程特点 1、本工程应用叠合板结构体系,地上六至八层,施工难度大、值得借鉴的经验较少。 2、本工程执行试验段指导施工及“样板房引路”的工作方式。一二层为试验段指导施工阶段,我司在主体结构工程施工至二层时的10 个日历天内同步进行毛坯样板房、装修样板房的施工工作。在试验阶段通过边施工边总结的指导思想,与建设单位、监理单位以及有关专家总结经验,不断的改善施工方法。 3、根据设计图纸的具体要求和叠合板图集,确定薄板的型号,规格、现浇混凝土叠合层的混凝土厚度、强度等级和配筋参数。薄板具体施工工艺流程图。本工程为5mm叠合板+7.5现浇板。 2.施工准备 1、技术准备 (1)项目负责人提前做好专项施工安全及技术交底,并根据施工方案及图纸认真地做好楼板的现场安装计划。 (2)相关技术施工人员要详细阅读施工图纸及规范规程,熟练掌握图纸内容,列出施工的难点和重点。图纸不明确的地方及时与建设单位工程部及设计院沟通。 (3)组织现场管理人员到大地普瑞公司学习,掌握叠合板相关知识,了解

叠合板构造以及施工的难点和重点,借鉴大地普瑞的施工经验。 (4)与建设单位住宅产业化中心及有关专家进行沟通和学习。 2、现场准备 (1)施工现场内设施工道路,并在施工道路边上做好排水沟。(施工道路见施工平面图) (2)在施工现场设置叠合板专用的堆场。 (3)施工前按照施工顺序由运输车辆提前将一部分墙板和支撑运至施工处。 3、材料准备 (1)支撑体系: 墙板支撑体系:墙体可调支撑、锚固螺栓、膨胀螺栓、塑料垫片 楼板支撑体系:碗扣式脚手架、四向支撑头、木工字梁。 (2)安装工具: 水准仪、塔尺、水平尺、冲击钻、橡胶垫、专用吊钩、铁锤、撬棍、扳手、锚固螺栓等。 根据设计单位提供的叠合板布置图,我司在现场布置QTZ63塔吊。 4、人员准备 (1)管理人员:施工现场叠合板安装主要施工员和安全员共同负责,并请大地普瑞公司派专业技术人员对现场安装进行技术指导。 (2)作业人员:作业人员经大地普瑞公司相关技术人员培训后方可上岗。 (3)安排取得江苏省住房和城乡建设厅颁发的塔吊指挥岗位证书的人员指

装配式建筑施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 装配式建筑施工方案(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7059-57 装配式建筑施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 膜结构的建筑有着非常多的运用,膜结构停车棚是最为常见的结构,膜结构停车棚该如何来进行维护呢?1、车棚膜结构要定期的进行清洗,山东张拉膜结构施工方案_华台建筑,在清晰的时候要采用专业的清洗剂,从专业的技术角度来看,车棚摩羯顾不一定需要清洗,山东张拉膜结构施工方案_华台建筑,对大多数膜材来说,其清洗不能够延长工作寿命,而且还相反不恰

装配式施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (5) 1、工程名称及参与方 (5) 2、现场及周边情况 (6) 3、围护概况 (6) 4、工程总承包施工内容 (7) 5工期 (8) 6质量保证目标 (8) 7安全文明目标 (9) 8环境保护承诺 (10) 第二章编制依据 (10) 1、编制依据 (10) 2、编制原则 (12) 第三章施工现场平面布置 (13) 1、总体原则及施工部署 (13) 2、施工围场、大门及道路布置 (14) 3、施工临时设施布置 (15) 4、施工临时用水布置 (19) 5、施工临时用电布置 (20) 6、临时雨污水排放及卫生 (21) 7、施工消防设施布置 (22) 8、现场照明 (26) 9、现场保卫 (27) 第四章主要施工分项工程方案 (27) 1、测量方案 (27) 2土方开挖方案 (30) 3、桩基及基坑围护、降水、土方开挖工程 (31) 4、基础结构阶段施工方案 (33) 4、1前期工作 (33) 4、2地下室底板施工方案 (34) 4、3地下室底板大体积混凝土浇捣方案 (36) 4、4结构墙、柱、梁及楼层板施工 (40)

4、5人防施工 (57) 5、PC专项施工 (59) 5、1特点 (60) 5、2施工准备 (61) 5、3、PC结构现场施工 (64) 6、临时设施及设备施工方案 (77) 6、1临时用电施工方案 (77) 6、2塔吊施工方案 (83) 7砌体工程施工方案 (84) 8、防水工程施工方案(具体详见防水工程专项施工方案) (87) 9、水电安装施工方案 (87) 10、内粉刷施工方案 (99) 11、内墙涂料施工技术措施 (101) 12楼地面工程 (101) 13脚手架工程 (105) 第五章特殊气候、冬季施工措施 (106) 5、1夏季施工措施 (106) 5、2雨季施工措施 (106) 5、3冬期施工措施 (107) 5、4防台防汛施工措施 (108) 第六章防渗防裂施工方案 (109) 1、防渗漏施工方案 (109) 2、防裂缝施工方案 (111) 第七章质量通病得防治措施 (113) 1、墙、柱主筋偏位得防治 (113) 2、混凝土工程得通病防治 (113) 3、地面工程得通病防治 (116) 第八章产品保护施工方案 (120) 1、成品保护管理机构 (120) 2、成品与半成品得保护总原则 (120) 3、预制成品、半成品得保护措施 (121) 4、成品保护措施 (121) 5、交工验收前得成品保护 (127)

2018装配式建筑施工组织设计方案

2018装配式建筑施工组织设计方案 目录 第一部分、工程概况、编制依据以及工程特点 (3) 1.1、工程概况 (3) 1.2、编制依据 (3) 1.3、工程特点 (4) 1.3.1.主要特点 (4) 1.3.2.防水特点 (4) 1.3.3.工程施工特点 (5) 1.3.4.工程新技术特点 (5) 第二部分、施工部署 (5) 2.1、施工准备 (5) 2.1.1.技术准备 (5) 2.1.2.物资准备 (6) 2.1.3.劳动组织准备 (6) 2.1.4.场内外准备 (7) 2.2、工程目标 (11) 2.2.1.安全施工目标 (11) 2.2.2.文明施工目标 (11) 2.2.3.质量目标 (11) 2.2.4.进度施工目标 (11) 第三部分、PC装配式混凝土结构施工 (12) 3.1、PC结构工厂施工 (12) 3.1.1.构件单位选择以及生产范围 (12) 3.1.2.设备设施 (12)

3.1.3工厂生产施工 (12) 3.2、PC结构运输、堆场及成品保护 (17) 3.2.1.运输 (17) 3.2.2.堆场 (19) 3.2.3.成品保护 (21) 3.3、PC结构现场施工 (22) 3.3.1.施工流程及分解图 (22) 3.3.2.起吊设施施工 (25) 3.3.3.PC结构安装与调整施工 (28) 3.3.4.防水构造与保温 (36) 3.3.6.PC结构相关的其它节点技术施工 (43) 3.4、标准层施工进度 (44) 第四部分、PC装配式混凝土结构质量、安全文明施工 (47) 4.1、PC结构质量施工 (47) 4.1.1.PC结构质量保证措施 (47) 4.1.1.PC结构质量施工标准 (56) 4.2、PC结构安全文明与施工 (70) 4.2.1.PC结构安全与施工 (70) 4.2.2.文明施工措施 (76) 第五部分、工程资料管理 (79) 5.1、资料划分 (79) 5.1.1.范围 (79) 5.1.2.划分 (79) 5.2、资料管理要求 (80) 5.2.1.内容 (80) 5.2.2.管理要求 (80)

相关文档
相关文档 最新文档