文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室外给水管道设计、施工及验收规程

室外给水管道设计、施工及验收规程

室外给水管道设计、施工及验收规程
室外给水管道设计、施工及验收规程

室外给水管道设计、施工及验收规程

日期:2010-10-25

前言

本规程是根据省建设厅闽建科[2005]22号文要求,由福州市建设局组织福州市自来水总公司、福州市城建设计研究院共同编制。编制组在编制过程中,参考了《室外给水设计规范》(GBJ13-86)、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)、《给水排水管道工程施工及验收规范》

(GB50268-97)等现行国家标准规范,在认真总结近年来工程实践经验,吸收借鉴省外的好做法,并结合实际和广泛征求意见、反复讨论的基础上,最后经专家审查定稿。

本规程共有6章1个附录,主要技术内容包括总则、术语和分类、工程设计、工程材料及设备、

工程施工及工程竣工验收。本规程仅适用于福州市室外给水管道设计、施工及验收,省内其它

地区可参照执行。在执行本规程中,请各单位认真总结经验,注意积累资料,随时将有关意见

和建议函告省建设厅科技处(地址:福州市北大路242号,邮编:350001)。

组织单位:福州市建设局

编制单位:福州市自来水总公司

福州城建设计研究院

编制人员:邹一平罗蜀榕林瑞良林峰宋建东

王希俭郑文芳谢德玲肖友淦林光信

陈志宏卓雄

主审人员:陈芬程宏伟

审定人员:刘德明陈晓凤陈礼洪林小洛唐丽虹王仁聪

邱福强

1 总则

1.0.1 为规范室外给水管道工程设计、施工和验收,确保供水安全、卫生

、适用、经济,制订本规程。

1.0.2 本规程适用于福州市新建、扩建或改建的室外给水管道工程的设计

、施工及验收。省内其他地区可参照执行。

1.0.3 室外给水管道工程设计、施工应统一规划、分步实施,做到安全适

用、技术先进、经济合理,防止水质污染、保护环境。

1.0.4 本规程规定所用的所有可能与水接触的材料和设备不得影响水质,

各项卫生指标应符合现行《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评

价标准》GB/T17219-1998和《二次供水设施卫生规范》GB17051-1997规范的要求。

1.0.5 室外给水管道工程设计、施工所选用的材料和设备必须符合国家相关产品标准的要求,未经产品质量技术监督检验机构检验合格的,不得在工程中使用。

1.0.6 室外给水管道工程设计、施工及验收除符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准和规范的要求。凡不注明日期的文件,其最新版本适用于本规程。

2 术语、分类

2.1 术语

2.1.1 水厂输水干管 delivery pipe

由自来水厂向城区市政给水管网输送自来水的管道,简称出厂干管。出厂干管管径一般在DN600及DN600以上。

2.1.2 给水主干管 main supplying pipe

转输输水干管来水的给水管道。给水主干管管径一般在DN400及DN400以上。

2.1.3 配水管(网) distribution system,pipe system

从给水主干管引出、向接户管配水的管道。配水管管径一般在DN150~

DN300。

2.1.4 环状管网 pipe network

配水管的一种布置形式,管道纵横互相接通,形成环状。

2.1.5 树枝状管(网) branch system

配水管的一种布置形式,干管和支管分明,形成树枝状。

2.1.6 引入管 service pipe,inlet pipe

将室外给水管引入建筑物或由市政管道引入至小区给水管网的管段。普通用户引入管管径一般在DN150以下;大用户引入管管径一般不超过DN300。

2.1.7 接户管 building unite pipe

布置在建筑物周围,直接与建筑物引入管相接的给水管道。

2.1.8 单路进水 single inlet

用户只设一条接户管的给水方式。

2.1.9 双路进水 double inlet

用户设两条或两条以上接户管的给水方式。

2.1.10 贸易结算水表 commercials balance meter

供水企业用于与用水户进行水费结算的水表。

2.1.11 用户 user,consumer

贸易结算水表所对应的部门或单位、集体、个人用户的统称。

2.1.12 用户给水管道 user pipe

贸易结算水表后的供水管道,产权归业主,维修管理由业主或业主委托的

相关单位负责。

2.1.13 给水管道附属设备 attachment of water-supplying pipe

给水管道中用于配水、安全、检测、计量等要求所设置的设备。主要的给

水管道设备有:阀门、消火栓、市政取水装置、排气阀、泄水阀、水表(

或流量计)、倒流防止器、水锤消除设备、测压、测流装置等。

2.1.14 给水管道配件 water-supplying fittings

指给水管路中的转变连接配件(简称配件),用于管道走向、管径与管材

的变化,管道引出分支管,管道与阀门等设备的连接。

2.1.15 给水管道标识物 water-supplying marker

用于标识管道位置、管径、埋深的标志桩、警示带与示踪带等。

2.1.16 给水管道附属构筑物 attaching building of water-supplying pipe

用于保护管道和管道设备砌筑的构筑物,主要有:阀门井、管支墩、水表井、水表箱、排气阀井、排泥湿井、消火栓井、市政取水井(箱)等。

2.1.17 管网叠压供水设备

直接从市政给水管网接入以叠加方式来提升供水压力、向用户(或高位水箱)供水的具有智能化调控功能的装置。

2.1.18 城市居住区

一般称居住区,泛指不同居住人口规模的居民生活聚居地和特指城市干道

或自然分界线所包围、并与居住人口规模(30000~50000人)相对应、配

建有一整套较完善的、能满足该区居民基本的物质与文化生活所需的公共

服务设施的生活聚居地。

2.1.19 居住小区

一般称小区,指被城市道路或自然分界线所包围、并与居住人口规模(10000~15000人)相对应、配建有一套能满足该区居民基本的物质与文

化生活所需的公共服务设施的生活聚居地。

2.1.20 居住组团

一般称组团,指一般被小区道路分隔、并与居住人口规模(1000~3000人)相对应、配建有居民所需的基本公共服务设施的生活聚居地。

2.1.21 混合型住宅小区

既有多层、中高层住宅,又有高层住宅的居住小区或居住组团;商业与住宅合建的居住小区或居住组团。

2.1.22 用户的立户

指用户向供水企业申请用水并装设单独的收费计量水表(贸易结算水表)及由此建立相应的用户收费账号和用户名称的过程。

2.2 分类

2.2.1 住宅类别

1 低层住宅

一层至三层的居住建筑。

2 多层住宅

四层至六层的居住建筑。

3 中高层住宅

七层至九层的居住建筑。

4 高层住宅

十层及十层以上的居住建筑。

注:本规程中将低层住宅、多层住宅、中高层住宅统一简称为多层住宅。

2.2.2 综合楼

由二种及二种以上用途的楼层组成的公共建筑。

2.2.3 商住楼

底部商业营业厅与住宅组成的多层或高层建筑。

2.2.4 用水性质分类

1 临时性用水

指向用户工程施工提供的城市用水。

2 永久性用水

指满足用户功能使用的城市用水。

2.2.5 用户分类

1 施工用户

指申请施工用水时所提供的水表用户收费账号与名称相对应的用户。

2 集中用户

指贸易计算总表用户收费账号与名称相对应的集中用户。

3 消防用户

指从市政消火栓上取水、满足城市消防需要的部门。

4 市政用户

指从市政取水栓上取水、满足城市绿化、浇洒道路需要的部门或单位。

5 住宅小区公共用户

指住宅小区内部的公共用户,包括小区内部承担消防、景观、绿化、卫生等公共用水水费缴交单位,其中消防用水包括室外消火栓、室外消防水池、室内消防水池、屋顶消防水箱等的用水。

6 个人用户

指具有独立产权的单元或独立住宅用户。

3 工程设计

3.1 设计文件编制深度

3.1.1 给水管道工程设计文件一般由可行性研究、初步设计和施工图设计三部分文件组成。对于小型简单工程(非水厂输水干管)设计,参照本规程可适当简化,直接进行施工图设计。

3.1.2 可行性研究报告编制深度应符合《市政公用工程设计文件编制深度规定》要求。应能满足投资估算、经济评价、设计招标及业主向主管部门送审等要求。

3.1.3 初步设计文件编制深度应符合《市政公用工程设计文件编制深度规定》要求。应能满足控制工程投资、编制施工图设计、主要设备定货、招标及施工准备等要求。

3.1.4 施工图设计文件编制深度应符合《市政公用工程设计文件编制深度规定》要求。应能满足施工招标、施工安装、材料设备订货、非标管材、配件制作及工程验收等要求。施工图主要内容包括:

1 图纸目录

包括图纸名称、图幅、张数和备注。

2 设计说明

1) 应注明设计的依据文件、定线的批准、管道走向、管径及管长、管材

及接口方式、防腐措施、管沟断面及基础处理等;

2) 应说明所套用的各种标准设计图;

3) 应说明管道试压等级和施工注意事项;

4) 应有图例说明;

5) 小区的室外给水管道设计,应说明设计依据、设计范围、供水区域划分、楼盘的工程概况、水表选用等内容。

3 材料与设备表

应编制管道材料及设备表、建(构)筑物一览表。

4 市政给水管道平面图

宜在1:500(或1:1000)比例的带状现状地形平面图或规划道路平面图上设计。带状图宽度,以能标明管道相对位置的需要而定,宜为管道两侧各50m 以内或道路两侧红线外各10m范围内。平面图的设计内容应包括:

1) 管径;

2) 现状道路或规划道路中心线或测量中心线,中心线桩号,中心线的折点坐标;

3) 现状及规划市政给水管道的内容;

4) 管道与道路中心线的距离或与永久性地面构筑物的相对距离;

5) 管道折点坐标(或以桩号、路中距离代替),管道中线的方位角;

6) 管道上的节点布置和节点大样及索引;

7) 相交或相近平行的其他管道现状;

8) 指北针方向、相关道路名称。

5 小区室外给水管道平面图

包括住宅小区或工业区等,宜在1:500比例的小区总平面布置图上设计。平面图的设计内容应包括:

1) 管径;

2) 水表口径、水表的用水性质;

3) 管配件名称、管道支墩形式、消火栓的位置;

4) 小区内各座建筑物的编号、层数、名称及相对标高;

5) 管道上的节点布置和节点大样及索引;

6) 泵后加压管、室内消防管、室外消防管、区域室内消防管等其他管道现状及规划;

7) 指北针方向、道路名称。

6 横断面图

综合表示各种管道的相对位置关系,包括道路横断面图,小区室外管道横断面图由规划设计部门提供,市政道路管道横断面图由道路方案设计部门提供。

7 纵断面图

市政道路管道应设计管道纵断面图,纵断面图应与市政给水管道平面图相互对应。以平面图管道对路中心线的投影为横轴,横轴的比例应与平面图一致(1:500或1:1000);以高程为纵轴,纵轴的比例为1:100或1:200。纵断面图应标注:

1) 设计控制点、管件等位置和桩号;

2) 现状或规划地面高程、管中设计高程、管顶覆土厚度(或埋设深度);

3) 管径、管材、管道坡度;

4) 管件规格和数量、构筑物规格和数量;

5) 管道基础型式;

6) 管径>DN800的管道,在纵断面图上应标出地质钻探的位置及地质状况。

8 节点大样

包括管道组合节点、非标管件加工、管道交叉处理及穿越河道、铁路与公路等特殊地段的管道施工大样。

9 支墩、井室结构图

包括支墩、井室工艺结构图及钢材(钢筋、板材)用量表、混凝土用量表等。

10 制图标准

设计文件应符合国家相关制图标准。

3.2 水量、水质和水压

3.2.1 设计用水量应结合当地国民经济和社会发展状况、水资源状况、气候、用水习惯等,根据现行国家用水量标准、规范中用水定额的要求,本着节约用水原则,综合分析确定。主要由下列用水量确定:

1 居民生活用水量;

2 公共建筑用水量;

3 工业企业用水量;

4 绿化用水量;

5 水景、娱乐设施用水量;

6 道路、广场用水量;

7 公共设施用水量;

8 消防用水量;

9 未预见用水量及管网漏失水量

3.2.2 生活饮用水的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-85、《城市供水水质标准》CJ/T206-2005与《生活饮用水水质卫生规范》(2001年)等要求。其他给水系统水质应符合现行有关行业标准的要求。

3.2.3 设计水压应结合供水区域地形地势、建筑物高度等现状,根据现行生活、工业及消防给水等相关标准与规范的要求,综合分析计算确定。3.3 市政给水管道工程设计

3.3.1 市政给水管道工程设计应符合现行《室外给水设计规范》GBJ13- 86(1997年版)等规范、标准的要求。

3.3.2 市政给水管道工程设计应根据城市给水专项规划与市政管网布局现状综合考虑,并进行水力计算。

3.3.3 水厂输水干管一般不宜少于两条,当有安全贮水池或其他安全供水措施时,也可修建一条输水干管。输水干管和连通管管径及连通管根数,应按输水干管任何一段发生故障时仍能通过70%的设计流量确定。负有消防给水任务时,还应包括消防用水量。

3.3.4 市政给水干管宜布置成环状,城郊及允许间断供水的区域可布置成树枝状。在树枝状管段的末端应设泄水阀。

3.3.5 市政给水管道宜布置在人行道、慢车道或绿化带下,宜与道路中心线或主要建筑物呈平行敷设,并尽量减少与其他管道的交叉。

3.3.6 市政给水管道与其他管道平行或交叉敷设的净距应符合相关规范的规定。

3.3.7 市政给水管道覆土深度应根据车辆荷载、管材强度及与其它管道交叉等因素确定。行车道下的管顶覆土深度不宜小于0.7m。

3.4 建筑及小区给水管道工程设计

3.4.1 建筑及小区给水管道工程设计应符合现行有关标准、规范的要求。

3.4.2 用户申请施工用水时,应先确定永久性供水方案,并根据永久性供

水方案确定小区接户管位置及管径。

3.4.3 用户申请永久性用水时,应完成小区内供水系统的设计,其供水系统应符合现行国家、省市有关的法律、法规及标准的有关规定,宜采用“一户一表”。

3.4.4 承担小区主要供配水任务的市政配水干管宜在小区周边布置成环状,小区室外给水管宜从两个或两个以上方向的市政配水干管上引水,应尽量减少过街横管的数量。

3.4.5 小区室外给水干管宜布置成环状,小区支管和接户管可布置成树枝状。小区室外给水干管宜结合用水大户、消火栓等分布情况合理布置,宜以最短距离向用水大户供水。

负有室外消防给水任务的室外给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15L/s时,可布置成树枝状。

3.4.6 小区室外给水管道宜布置在人行道、慢车道或绿化带下,且宜与道路中心线或主要建筑物呈平行敷设,并尽量减少与其他管道的交叉。

3.4.7 小区室外给水管道与其他管道平行或交叉敷设的净距应符合相关规范的规定。管道外壁距建筑物外墙的水平净距不宜小于1m,且不得影响建筑物的基础。

3.4.8 小区室外给水管道覆土深度应根据车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。行车道下的管顶覆土深度不宜小于0.7m,绿化带下的管顶覆土深度不宜小于0.6m。

3.4.9 建筑及小区的给水系统,应充分利用市政给水压力直接供水。市政给水管网的水量、水压周期性或经常性不足时,应根据城镇供水条件、小区规模和用水要求、技术经济、社会和环境效益等综合分析确定增压供水方式。

3.4.10 建筑及小区的不同用水性质或计费的给水系统,应在接户管后分成各自独立的给水系统,并分设水表计量。

3.4.11 多层住宅1~3层(含架空层)生活给水系统宜由市政供水压力直接供水,市政压力无法直接供水的采用增压系统供水。

3.4.12 多层住宅室内消防给水系统应根据现行有关消防规范、标准,并结合市政供水压力,合理确定供水方式。

3.4.13 室外消防给水系统宜与生产、生活给水系统合并,若技术、经济

上允许,可采用独立的室外消防给水系统。

3.4.14 建筑及小区内严禁设置直埋式地下生活饮用水池。建筑物内的生活饮用水水池(箱)体,应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶盖。生活饮用水水池(箱)与其它用水水池(箱)并列设置时,应有各自独立的分隔墙,不得共用一幅分隔墙,隔墙与隔墙之间应有排水措施。

3.4.15 工业等非住宅类小区供水系统应参照住宅小区的设置原则合理确定。

3.4.16 小区室外环状给水管网从市政给水管网接入的双路供水水源,宜按下列顺序选择:

1 两条市政给水管道,分别由两个水厂供水。

2 两条市政给水管道,在建筑物或小区的两侧,均由一个水厂供水。

3 两条市政给水管道,在建筑物或小区的同向两侧,均由一个水厂供水。

4 两条市政给水管道,在建筑物或小区的同向一侧,均由一个水厂供水。

3.5 阀门设置

3.5.1 给水主干管与配水管网应根据具体情况设置分段和分区检修的阀门。

1 给水主干管上任意两个相邻阀门之间不宜超过三条配水管,且阀门设置间距不宜大于1km。

2 给水主干管变径处需要设置阀门时,宜设置在小口径管段上。

3 给水主干管分支与配水管的连接处,宜在配水管起端处设置阀门。

4 配水管网阀门间的管段上消火栓数量不应超过5个。小区室外环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓数量不宜超过5个。

3.5.2 阀门宜优先选用闸阀。DN600及DN600以下宜采用软密封闸阀(或称弹性座封闸阀,下同);DN300及DN300以下应采用软密封闸阀; DN50及DN50以下分支管上,宜采用铜质闸阀。受场地或安装条件限制时,DN600以上阀门可采用蝶阀。

3.5.3 蝶阀安装时,启闭阀板的主传动轴应垂直地面、方芯端朝上方。3.5.4 DN600及DN600以上蝶阀的管段附近,宜设置DN600的检修人孔。3.5.5 DN400及DN400以上阀门应设置伸缩器。阀门和伸缩器宜分别为独立成套设备。

3.5.6 DN50及DN50以下阀门宜安装于阀门箱内。DN300及DN300以下阀门设

置于人行道时宜安装在阀门套筒内,设置于非人行道时应安装在阀门井内。DN300以上阀门应安装在阀门井内。

3.5.7 DN50及DN50以下的水表前阀门宜采用抽杆式铜闸阀,装设于水表箱内。DN50及DN50以下的水表后阀门宜采用黄铜截止阀,装设于水表箱外。DN50及DN50以下的止回阀宜采用黄铜止回阀(硬密封),装设于水表后。

3.5.8 DN50及DN50以上的用户水表前阀门宜采用加密表前阀,阀体可根据实际情况选用软密封闸阀等型号,并增设密码操作控制装置。

3.5.9 阀门公称压力应不小于1.0MPa。

3.6 排气阀设置

3.6.1 在输水干管、给水主干管和配水管网的隆起点及平直段上每600~800m应设置排气阀。

3.6.2 排气阀前应设置检修阀门。检修阀门宜优先采用闸阀。受安装高度限制无法安装检修阀门时,可采用自带检修阀门的排气阀,或采用对夹式蝶阀代替闸阀。

3.6.3 排气阀口径应根据干管口径和排气时间综合确定。

3.6.4 DN600及DN600以上干管的排气阀可结合检修人孔设置。

3.6.5 在易产生水柱拉断水锤处,宜在管道上方三分之一管径位置增设大口径的快速排气阀。

3.6.6 排气阀公称压力应不小于1.0MPa。

3.7 泄水阀及泄水管设置

3.7.1 输水管道、给水主干管和配水管网低洼处及阀门间管段低处宜设置泄水阀和泄水管。其数量和直径应通过计算确定。

3.7.2 泄水管必须专用,不得从泄水管上接入用户管或兼作其它用途。3.7.3 泄水管受地形条件限制无法直接排水时,宜设置排泥湿井,将泄水排入湿井,用水泵抽排至井外。

3.7.4 泄水阀规格宜按表3.7.4选用

表3.7.4 泄水阀选用表

给水管管径≤DN400 DN500 DN600~DN700

泄水阀规格 DN100 DN150 DN200~DN250

给水管管径 DN800~DN900 DN1000 ≥DN1200

泄水阀规格 DN250~DN300 DN300~DN400 DN400~DN500

3.8 消火栓设置

3.8.1 消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,应在道路两边及十字路口附近设置消火栓。

3.8.2 消火栓距道路边缘不应超过2m,距建筑物外墙不宜小于5m。两个消火栓的最大间距不应超过120m。

3.8.3 市政消火栓导管宜从配水管上接出,其管径不应小于DN100。消火栓导管上的软密封闸阀应带有明显的启闭标识。

3.8.4 市政消火栓可选用地上式或地下式,设计时应综合市容、消防、维护管理及地下水位等因素选用,有条件时宜优先采用地上式消火栓。

3.8.5 地下消火栓井井底宜设反滤层,井盖板上应有“消火栓”或“消防”字样的标志,并喷红色油漆明示。

3.9 市政取水点设置

3.9.1 市政取水点的设置应由用水单位提出申请,经供水企业管理部门核准后方可设置。

3.9.2 市政取水点宜从配水管引出,导管管径不应大于DN100;导管上应设辅助阀门、倒流防止器和计量水表。取水点位置距道路边缘不宜超过

2.0m。

3.9.3 市政取水点应采用防盗型地面式箱体,箱体应有明显标识。

3.10 防止水质污染措施

3.10.1 城市给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。

3.10.2 生活饮用水管道应尽量避免穿过毒物污染及腐蚀性等地区,当条件限制不能避开时,应采取有效防护措施。

3.10.3 局部给水管道按规划管径施工,在未形成环状管网或用水量未达到规划水量引起流速偏小时,应在适当位置增设临时放水点。

3.10.4 室外消火栓布置在市政给水管网上时,应确保管道系统不因室外消火栓长期不用而影响供水水质。消火栓接生活与消防合用管道时宜直接相接,接管长度不宜超过6m。

3.10.5 生活饮用水不得因管道产生虹吸回流而受污染,生活饮用水管道的出水口、贮水池、水箱等应符合有关规范的要求。

3.10.6 从市政给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置倒流防止器。倒流防止器设置应符合倒流防止器产品标准中有关规

定,倒流防止器应设置于计量水表后,应明露设置且易于排水。

1 单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端;

2 从城市给水管道上直接吸水的水泵,其吸水管起端;

3 当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景观赏池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时,在充(补)水管上;

4 由城市给水管直接向锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密闭容器注水的注水管上;

5 垃圾处理站、动物养殖场(含动物园的饲养展览区)的冲洗管道及动物饮水管道的起端;

6 绿地等自动喷灌系统,当喷头为地下式或自动升降式时,其管道起端;

7 从市政给水环网的不同管段接出引入管向居住小区供水,且小区供水管与城市给水管形成环状管网时,其引入管上。

3.11 测压、测流点设置

3.11.1 为了对供水管网的压力、水量分布进行监测,并分析各条管道的

通水能力及是否存在异常情况和产销差时,设置测压点、测流点。

3.11.2 测流点应根据城市规划及实施情况综合确定,符合区域测流要求

。测流区域的划分宜以市政给水主干管(在市政道路上)为分界,自然划

分为不同的测流区域,或以一次性成片开发建设的区域为测流区域。每个

测流区的范围宜控制在1km2以内,每个测流区域设2~3个测流点。

3.11.3 在DN400及DN400以上给水管上设置测流点时,宜装设插入式流量计或管道式流量计。测孔宜设在直线管段上(上游直线段不小于30倍管径

,下游直线段不小于10倍管径)。插入式测流孔可兼作水样取水点。

DN300及DN300以下且不承担转输水量的给水管上设置的测流点,宜装设WPD 型水表。

3.11.4 测压点应设于给水干管的交叉点附近、大用户的分支点附近、水厂、加压站及管网末端等处,邻近的市政消火栓可作为测压取水点。

3.11.5 测压点、测流点的设置应由供水企业管网管理部门组织相关部门

确认。

3.12 小区计量水表

3.12.1 在小区的进水总管上应设监控水表。设在负有室外消防给水任务

的小区进水总管上的监控水表,应选用WS型DN150或WS型DN100垂直螺翼式

水表或WPD型水表(DN150以上)。

3.12.2 小区内应按不同性质、不同最终用户分别设置贸易水表,实行“

一户一表”计量。

3.12.3 住宅分户立管应出户,水表宜出户集中安装。屋顶消防水箱应设

置计量水表。

3.12.4 建筑物内水表规格宜按下列使用场所确定:

1 公共浴室、洗衣房、公共食堂等用水量均匀的建筑按设计秒流量选定水表的常用流量。

2 住宅及旅馆等用水量不均匀的建筑按设计秒流量选定水表的过载流量。

3 12.5 小区接户管水表规格按下列原则确定:

1 按接户管的设计流量选定水表的常用流量。

2 需通过消防流量的水表,应以生活用水的设计流量叠加小区一次消防所需的最大消防流量进行校核,校核流量不应大于水表的过载流量。

3.12.6 在具有最低小时用水量的确切资料时,最低小时用水量不宜小于

水表的最小流量值。

3.12.7 用于水池的计量水表,应按管网压力、水池容积、最高时用水量

等因素来确定水表规格。

3.12.8 水表类型选用

1 常用水表:用于贸易结算的普通水表,其计量精度应选择B级及B级以上。

2 C级水表:用于居民“一户一表”及小流量的商业用水,口径DN15~

DN20。

3 复式水表(子母表):用于非集中水池的供水区域,且时变化系数较大的用户,如中小学、游泳馆、体育馆、戏剧电影院、展览馆等。设消防专

用管网的小区,在进水总管上设置的公共用水水表应采用子母表。

4 WPD型水平螺翼式水表:用于管径大于DN50的小区测流、集中供水及夜间有一定用水量的用户,如采用水池供水的住宅建筑、办公楼及医院、宾馆、招待所、连续生产的工业企业、学校(内有教职工宿舍)、施工用水

、娱乐场所等。

5 WS型垂直螺翼式水表:用于消防水池补水管、直接增压进水管、居住小

区接户管。

6 预付费水表:用于管理上需要预付水费的用户,基表应为C级水表。

7 远传集中抄收水表:用于小区物业管理及高层建筑用户,基表应为C级水表。

8 超声波、电磁流量计类水表:用于大口径用户、用水大户及测流、监控水表等。

3.12.9 DN50及DN50以上的水表,无自带滤网等过滤设施的,应在表前装设过滤器,安装位置应满足水表的表前直管段长度要求。

3.13 给水管道标识物设置

3.13.1 埋地给水管道应设置警示带。警示带上沿长度方向每隔800mm应标有特殊标识。

3.13.2 DN100及DN100以下管道的警示带,应在管道正上方200mm处铺设;DN200~DN400管道,应在管道正上方300mm处铺设;DN500以及DN500以上管道,应在管道正上方500mm处铺设。

3.13.3 采用非金属管材的地下给水管道,应在紧靠管道外壁上方同时埋设金属示踪线,可采用8#镀锌铁丝,具体做法以当地相关部门的规定为准。

3.14 管网叠压供水设备

3.1

4.1 管网叠压供水设备应满足安全供水、环保节能、管理方便的要求,应符合国家相关法规、条例及福建省工程建设地方标准《管网叠压供水技术规程》的规定

3.1

4.2 设备的入网应有利于城市供水管网的发展建设和监测管理,保障供水卫生、安全和满足用户的需求,不应对城市供水产生不利的影响。

3.1

4.3 小区给水系统采用管网叠压供水设备时,可选择直接增压或增压至屋顶水箱的供水方式。

3.1

4.4 小区采用管网叠压供水设备时,应根据小区设计流量、增压装置吸水管径、吸水长度以及市政供水管网管径、供水负荷、接管点压力等因素综合确定设备参数。

注:直接增压供水方式的,设计流量为设计秒流量;增压至屋顶水箱的供水方式,设计流量为最大小时流量。

3.1

4.5 符合表3.14.5-1、表3.14.5-2的小区,宜优先采用直接增压供水方式。不允许长时间间断供水或有水量调节要求且符合表3.14.5-3的小区

,可采用增压至屋顶水箱的供水方式。增压至屋顶水箱的供水方式也可用于多层住宅建筑二次供水旧系统的改造。

3.1

4.6 医院、化工厂、有毒有害物资仓库等有可能对水质造成严重污染的单位以及不允许停水的单位,禁止采用管网叠压供水设备。

表3.14.5-1 叠压供水技术参数选用表

户数设计流量水表

口径泵前吸水管径吸水

长度市政供水管径接泵前市政供水管负荷接管点压力

L/s m3/h mm mm m mm MPa

10 1.87 6.72 DN40 ≥DN50 ≤100

≥DN150 流速v≤0.91m/s

水力坡降≤11.2m/km ≥0.16

20 2.72 9.81 DN50 ≥DN65

30 3.41 12.29 DN50 ≥DN65 ≥DN200 流速v≤1.01m/s

水力坡降≤9.15m/km

40 4.01 14.45 DN50 ≥DN80

50 4.56 16.42 DN80 ≥DN80

注:设计流量按设计秒流量计,采用概率法,按双卫(淋浴器和浴盆)、无集中供热住宅,每户卫生器具设置情况为:厨房龙头1个、淋浴器1个、浴盆1个、洗脸盆2个、低水箱坐便器2个、阳台龙头1个、洗衣机龙头1个。单户卫生器具总当量7.45。

数生活用水

最大水量水表口径泵前吸水管径吸水

长度市政供水管径接泵前市政

供水管负荷接管点压力

L/s m3/h mm mm m mm MPa

10 1.87 6.72 DN40 ≥DN50 ≤100 ≥DN150 流速v≤0.91m/s

水力坡降≤11.2m/km ≥0.16

20 2.72 9.81 DN50 ≥DN65

30 3.41 12.29 DN50 ≥DN65

40 4.01 14.45 DN50 ≥DN80 ≥DN200 流速v≤1.01m/s

水力坡降≤9.15m/km

50 4.56 16.42 DN80 ≥DN80

户数设计流量水表

口径泵前吸水管径吸水

长度市政供水管径接泵前市政供水管负荷接管点压力

L/s m3/h mm mm m mm MPa

10 1.51 5.43 DN40 ≥DN50 ≤100 ≥DN150 流速v≤0.91m/s

水力坡降≤11.2m/km ≥0.16

20 2.19 7.88 DN50 ≥DN50

30 2.73 9.84 DN50 ≥DN65 ≥DN200 流速v≤1.01m/s

水力坡降≤9.15m/km

40 3.21 11.54 DN50 ≥DN65

50 3.63 13.08 DN50 ≥DN65

表3.14.5-2 叠压供水技术参数选用表

注:设计流量按秒流量计,采用概率法,按单卫(淋浴器)、无集中供热住宅,每户卫生器具设置情况为:厨房龙头1个、淋浴器1个、洗脸盆1个、低水箱坐便器1个、阳台龙头1个、洗衣机龙头1个。单户卫生器具总当量5.0。

户数设计流量水表

口径屋顶水箱容积泵前吸水管径吸水

长度市政供水管径接泵前市政供水管负荷接管点压力

m3/h mm m3 mm m mm MPa

10 1.0 DN20 0.5 ≥DN32 ≤100 ≥DN150

流速v≤0.91m/s

水力坡降≤11.2

m/km ≥0.16

20 2.0 DN25 1.0 ≥DN32

30 3.0 DN25 1.5 ≥DN32

40 4.0 DN40 2.0 ≥DN40

50 5.0 DN40 2.5 ≥DN40

60 6.0 DN40 3.0 ≥DN40

70 7.0 DN40 3.5 ≥DN50

80 8.1 DN40 4.0 ≥DN50

90 9.1 DN40 4.5 ≥DN50

100 10.1 DN50 5.0 ≥DN50

表3.14.5-3 叠压供水技术参数选用表

注:1、按每户3.5人,用水量标准300L/人.d计算。

2、设计流量按最大时用水量计,时变化系数Kh取2.3。

4 工程材料及设备

4.1 管材、管件及设备

4.1.1 输配水管道材质的选择,应根据管径、工作压力、外部荷载、耐腐蚀,管道敷设区的地形、地质,管材的供应,按照施工方便、运行安全、

经济合理的原则确定。可采用球墨铸铁管、钢塑复合管、PE给水管、玻璃

钢夹砂管等管材。

4.1.2 输配水管材、管件、设备、内防腐材料、承插管接口处填充材料的卫生性能应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219-1998的要求

4.1.3 DN1000及DN1000以下的球墨铸铁管宜选用T型橡胶圈接口,DN1000 以上的球墨铸铁管宜选用K型橡胶圈接口。弯管等特殊配件可采用K型接口或自锚式接口。

4.1.4 穿越河道、铁路等采用焊接钢管的,应采取加强级防腐措施。焊接钢管内外壁应经喷砂除锈(Sa>2.5级)。

DN500及DN500以下钢管内壁采用水泥砂浆或在工厂内进行FC-17环氧涂塑,漆膜厚度不小于350um;DN500以上钢管内壁采用FC-17环氧涂塑,漆膜厚度不小于350um。

明露钢管外壁喷涂底漆氰凝3道,漆膜厚度不小于200um,面漆用有机硅丙

烯酸3道,漆膜厚度不小于230um;埋地钢管外壁刷环氧煤沥青漆四油两布

4.1.5 抢修及临时用水时使用的DN80以下管材宜采用钢塑复合管(内衬PE ),卡箍式接口。

4.1.6 采用非开挖水平定向钻机或顶管施工时,宜采用钢塑复合管(内衬PE)、PE给水管或其他新型管材。

4.1.7 排气阀的检修阀门应采用手轮操作;其他市政道路及小区室外输水

管道的阀门应采用方芯操作,安装时方芯应朝上。管材、配件及设备等选用应符合有关技术标准。

4.1.8 给水管道工程附属构筑物上的井盖宜采用防盗型球墨铸铁井盖(含井座,下同)或其它非金属井盖,如复合材料检查井盖等。

4.2 入网水表基本要求

4.2.1 普通水表必须是取得省级计量行政主管部门颁发的《制造计量器具许可证》的生产厂家产品,IC卡水表还应符合《建设事业IC卡应用技术》标准CJ/T166-2002的要求。

4.2.2 用于水费结算的水表或其他流量仪表,须经供水企业计量部门或其指定的计量部门的验证,符合使用要求后方可入网。

4.2.3 智能水表包含预付费水表及远传水表等,技术性能除应满足一般水表的要求外,且应符合下列要求:

1 远传输出系统由远传输出、传输连接及远传读数装置组成,远传输出装置不应改变水表的计量性能。

2 远传输出装置应便于更换、安装及维护,并设防护装置。

3 远传装置的传感器性能应可靠、满足使用年限要求。

4 远传输出装置、连接电缆、电缆密封装置应具备IP68的防护等级。

5 智能水表数据交换位置应满足水表安装要求。

4.2.4 智能水表的功能要求:

1 自带电源的智能水表应具有可靠的供电性能。

2 预付费水表充值操作应方便、可靠。

3 应具有防窃水的功能。

4 水表的防护等级应达到IP68。

5 预付费水表的执行装置应安全可靠。

6 应具有抗电磁干扰的能力。

7 可实现多费率的计价功能。

8 应具有安全可靠的水费提示功能。

9 带有通信接口的智能水表除了应保证交换数据的安全性外,还应具备兼容性。

10 智能水表的管理操作系统应安全、可靠、可升级换代并具有兼容性。

4.3 管网叠压供水设备入网技术要求

4.3.1 设备外箱应采用防潮、防水、散热结构,满足室外安装要求,防护

等级应符合《外壳防护等级的分类》GB4208-84中IP24级的规定。

4.3.2 设备应采取接地、绝缘、抗干扰等安全措施,并设围栏等防护设施,应保证居民偶然靠近不会产生人身危险。

4.3.3 设备应便于施工、安装和维修。设备的水泵接口、易损部件接口、预留进出水管均应采用快速接头连接。大型柜(箱)的制造应在顶部加装吊环、吊钩。

4.3.4 柜(箱)的内部配件应装配合理、结构紧凑。

4.3.5 管材宜采用流体输送用无缝不锈钢管、流体输送用不锈钢焊接钢管或薄壁不锈钢管。

4.3.6 配套水泵机组过流部分及配套阀门应为不锈钢材质。

4.3.7 设备操作和数据显示应采用中文显示人机界面(HMI),应具备供给操作人员与设备对话的界面终端,可监视设备运行状况与运行参数,设置运行相关的参数。界面操作应能设置不同等级的权限。

4.3.8 设备应预留数据远程监控接口。接口采用当地供水企业统一的通讯协议,应能实现数据采集、远程参数设定,具备故障报警、数据存储等功能。

4.3.9 增压至屋顶水箱的管网叠压供水设备应具有水位控制功能:当屋顶水箱水位降至设定下限水位时,自动开机;屋顶水箱水位升至设定上限水位时,自动停机。

4.3.10 增压至屋顶水箱的管网叠压供水设备应具有时间控制的功能:当达到设定运行时间时,系统应能自动检测屋顶水箱水位,不在水箱高水位时自动启动运行,屋顶水箱达到高水位后,自动停机。

5 工程施工

5.1 一般规定

5.1.1 给水管道施工应按施工图等设计文件执行,并应遵守相关设计变更制度。

5.1.2 给水管道工程施工应按现行《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97及相关给水管材对应的技术规程执行。应符合国家现行的质量、安全、防火和卫生标准、规范的规定。

5.1.3 施工单位应编制工程开工报告表及工程施工预决算。

5.1.4 施工单位应编制施工组织设计或施工方案。包括以下内容:

1 管道施工组织设计(方案);

室外给排水管网工程施工方案

室外给排水管网工程施工方法 本工程所有给排水项目包括:室外部分的雨水、污水排放,绿化灌溉、室外配套建筑给水、排水等。基本施工流程为:给排水管网开挖→管线安装连接→检查井室砌筑→管沟回填。 (1)给排水管网开挖 室外给排水管网开挖以挖掘机开挖为主,人工开挖为辅。 1)开挖前应按设计要求进行施工测量放样。通过坐标点、路中线里程桩放出管道的中线点,在管道纵向定出基坑开挖边线,并测出开挖深度,加强桩点维护,确保日后复测顺利进行。 ①在进行管坑开挖前,利用在全范围进行地下管线探测,如有管线,应设置标志牌标记地下管线的种类位置和埋深,并进行保护,对施工有影响的需报设计和监理工程师进行处理。 ②开挖坑槽前,应向挖掘机司机详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置,现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并及时量测槽底高程和宽度,防止超挖。如超挖,超挖部分应按监理工程师同意的材料回填,并夯压密实。 ③管沟开挖时,先进行详细有测量定位并用石灰标示出开挖边线,复测无误后可指挥挖掘机进行开挖,挖掘机一边开挖一边后退,开挖出来的余泥堆土于坑槽外侧,同时组织散体物料运输车外运余泥,堆土坡脚距槽边1.0m以外,堆土高度不超过2.0m,堆土坡度不陡于自然坡度。 2)做好坑内、坑外的排水,在坑内应开挖集水沟,并通过集水井将地下水抽至地面临时排水系统。 3)采用自卸汽车配合挖掘机开挖的运输方式,将开挖出来的土方及时运至事前联系好的弃土场,次要交通位置可堆放弃土,待管沟施工完后用于回填。 4)沟槽开挖当挖至设计标高时,应进行地基尺寸轴线偏差检查验收。 (2)增强聚丙烯(FRPP)模压管排水管敷设施工 本工程所有排水管均采用增强聚丙烯(FRPP)模压管排水管,密封圈承插连接。 1)施工准备 ①管道基坑开挖至设计标高,软土较厚的沟槽底经地基处理达到地基承载力

室外给排水施工方案

第一节室外给排水施工 1.1工程简介 中航广场室外给排水包括下列系统:污水排水系统、雨水排水系统、绿化灌溉给水系统、临时雨水排水系统、临时污水排水系统共计五个系统,主要包括了各种管沟的开挖,管道基础的制作,HDPE管及UPVC管的安装,各种阀门井、检查井、隔油池等的制作。 1.3施工要求 2.3.1管材及接口 A、室外市政给水管道接至储水池的管道,室外消防环网管、室内环网管和水泵加压供水管道均采用球墨铸铁给水管,管内壁衬水泥砂浆。 (1)埋地管道采用压力承口橡胶密封圈接口,地上管道采用整体铸造法兰或丝扣接口。 (2)室外绿化灌溉给水管: 采用给水硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U),原厂配套溶剂胶水粘接。 (3)室外污水、雨水管: d≤100mm采用排水硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U),原厂配套溶剂胶水粘接。 d≥150mm采用(HDPE)高密度排水聚乙烯缠绕增强管,电热熔管件连接。 (4)阀门:DN≤50mm时采用铜截止阀,DN>50mm时给水管和消防水管采用闸阀,公称压力为1.0MPa。 1.3.2管道敷设:

A、各种管道在施工前,应对城市接管点的阀门井,污水检查井和雨水检查井的标高和管径进行实测复测,如与施工图标高不一致,应通知设计院进行管道高程调整后,方可施工。 B、给水管: (1)给水管转弯处利用组合弯头,弯曲管道等管件不能完成转弯角度要求时,可在直线段利用管道承插口偏转进行调整,但承插口的最大编撰角不得大于1°,以保证接口的严密性。 (2)当给水管与污水管、雨水管相交差时,应敷设在污水管、雨水管的上面,并满足最小净距的要求。 C、排水管: (1)排水管的敷设不得出现无坡,倒坡现象。 (2)两检查井之间的管段的坡度应一致,如有困难时,后段坡度不应小于前段管道坡度。 (3)派水管道转弯和交汇处,应保证水流转角等于和大于90°,但当管径小于等于300mm,且跌水高度大于0.30m时,可不受此限。 1.3.3管道基础: A、给水管道: (1)如为未经扰动的原状土层,则天然地基进行夯实。 (2)如为回填土层,则在回填地段做300mm厚灰土垫层。 (3)如为岩石或多石层,则在岩石或多石地段做150mm厚砂石垫层。 (4)如为软泥土则应更换土壤或每2.5-3.0m做混凝土枕基。 B、排水管道: (1)管道可直接敷设在经过夯实的原状土上,或开槽后经回填处理密实的地基上。 (2)管道宜采用土弧基础,基础垫层与槽底同宽。 (3)一般土质:沟底铺厚度100mm左右的中粗砂基础。 (4)土质较差:沟底铺厚度200mm以上的中粗砂基础。. (5)软土地基:先对地基进行加固,再铺中粗砂基础。 C、施工要求: (1)管道基础应坐落在良好原状土层上,如为刚性接口,其地基承载力特征值fak不得低于80KPa;如为柔性接口,其地基承载力特征值fak不得低于60KPa,否则应进行地基处理。 (2)如采用机械开挖管道沟槽时,应保留0.20m厚的不开挖土层,该土层用人工清槽,不得超挖,如若超挖,应进行地基处理。 (3)砂石基础的压实系数,按国标的04S516要求施工,回填土密实度按<给水排水管道工程施工及验收规范>GB50268-97规定施工。 (4)地基土被扰动,应采取如下处理措施: ①扰动150mm以内,可原状土夯实,压实系数≥0.95。 ②扰动150mm以上,可用3:7灰土,卵石,碎石,毛石等填充夯实,压实系数≥0.95。 2.3.4管道防腐: 球墨铸铁给水管:无防腐处理或防腐破坏时,则外壁刷冷底子油一道,石油沥青二道。 A、阀门井和检查井 (1)排水管埋深小于1.0m,且管径≤400mm时,采用Φ700mm砖砌直筒型检查井。 (2)单侧或双侧有接入管:管径≤600mm时,采用Φ1000mm砖砌检查井。 (3)跌落井采用竖管式砖砌收口式跌水井。 (4)给水阀门套筒采用钢筋混凝土予制。 (5)各种阀门井,检查井等均按有防地下水型进行施工。 B、管道回填土: (1)管顶上部500mm以内,不得回填块石,碎砖和冻土块;500mm以上不得集中回填块石,碎砖和冻土块。 (2)机械回填土时,回填用的机械不得在沟槽上行走。

室外给水管道施工工艺

1、给水管道施工工序 2.1.1 施工前要复测准备接入的管线的位置和高程,与设计高程无矛盾时方可进行施工。施工中执行二级测量复核制度,定期检查,做好施工的原始记录,及时进行竣工测量。 开槽前要认真调查了解交叉口的现状管线及其他障碍物,以便开挖时采取妥善加固保护措施。 2.1.2 机械开槽,槽底预留20cm,由人工清理槽底,确保槽底原土不受扰动。 2.1.3 开槽坡度为1:0.25(当深>2.5m时,拔台宽度为0.50m),若遇土质不好,坡度要放大,如位置受限,采用支护防止塌槽,开槽断面按设计要求执行。 2.1.4 开槽后,在铺设基础之前应约请有关人员包括设计、监理、甲方验槽,合格后方可进行下道工序。 2.1.5 槽底经验收合格后,采用1:9水泥石屑铺设基础,水泥石屑基础应洒水夯实(夯三遍)以确保密实。 2.2 管道施工 2.2.1 采用DN200HDPE管材,管道接口采用焊接的形式连接,管道的施工应该严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97要求施工。 2.2.2 管材及配件的性能要求: 2.2.2.1施工所使用的管材,管件应分别符合相应〈〈给水用PE管〉〉GB13663-2001的要求,管道上所使用的阀门和管件,其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍。材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验,包括文字证明及实物的检查。

2.2.3 管材及配件的运输和存放 2.2. 3.1 管材在运输、装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞,应避阳光爆晒。 2.3.3.2 PE管管材、配件堆放时,应放平垫实,堆放高度不宜超过1.5米。 2.3.4 管道的铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行进行,再铺设管道前要对管材、管件等重新进行一次外观检查,发现有问题的管材、管件均不得采用。 2.2.4 管材吊运与下管: 2.2.4.1 管材在吊运及放入沟内时,应应采用可靠的软带吊具,平稳下沟,不得与沟壁或沟底剧烈碰撞。 2.2.4.2 每天下班前及时封堵,防止被水浸泡。 2.3 PE管接口施工热熔对接连接2. 3.1热熔对接连接是将电加热板插入两管材接口之间,对管材的连接面加热,当两管材的连接面加热到熔融状态时,抽出加热板,施加一定压力,使之形成均匀一致的凸缘,待冷却后即熔接牢固。是通过热熔对接焊机进行操作的。 2.3.2热熔对接连接一般分为五个阶段;预热阶段、吸热阶段、加热板取出阶段、对接阶段、冷却阶段。加热温度和各个阶段所需要的压力及时间应符合热熔连接机具生产厂和管材、管件生产厂的规定。 注:热熔对接焊接时,要求管材或管件应具有相同熔融参数,且最好应具备相同的SDR值。另外,采用不同厂家的管件时,必须选择合理的与之相匹配的焊机才能取得最佳的焊接效果。 2.3.3管道连接时,其熔融、对接、加压、冷却等工序所需要的时间,必须按工艺规定,用秒表计时。 2.3.4在保压冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加外力。 2.3.5热熔对接连接的施工过程和操作工艺如下: (1)施工过程: A、将待连接管材置于焊机夹具上并夹紧; B、清洁管材待连接端并铣削连接面; C、校直两对接件,使其错位量不大于壁厚的10%;

室外给水管道安装施工方案2

目录 一、室外给水系统工程概况 (2) 1.1市政给水管道简介 (2) 1.2主要设备(或用水点)简介 (2) 1.3管材及安装 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工工艺流程: (3) 五、施工工艺及方法 (3) 5.1管道的安装 (3) 5.2管道的连接 (4) 5.3沟槽的开挖、回填 (4) 5.4其它注意事项 (6) 六、管道系统水压试验和冲洗消毒 (6) 6.1试验前准备工作 (6) 6.2水压试验 (7) 6.3管道冲洗和消毒 (8) 七、质量保证措施 (8) 八、安全及文明施工措施 (8) 九、成品保护 (9)

一、室外给水系统工程概况 1.1市政给水管道简介 本工程室外给水管道接自两路市政自来水管道,常年水压为0.30MPa;两路供水管路的水表井水表前管道及设备由市政施工,水表以后室外给水管道由我单位施工。 1.2主要设备(或用水点)简介 1.2.1 本工程用水分室内和室外两部分,室外用水分为消防和绿化用水,室外 消防用水量为30升/秒。 1.2.2 室内用水本工程设计最高日生活用水量为1450立方米,最大小时用水 量为270立方米;生活用水标准为50升/人.天。室内消防用水量为40升/秒;火灾延续时间为3小时。 1.3管材及安装 本工程室外给水管道采用高密度HDPE给水管及相应接口。 二、编制依据 2.1设计说明及施工图; 2.2《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-97; 2.3《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》96S406; 2.4《室外消火栓安装》01S201; 2.5国标图集02S515 2.6HDPE管厂家提供的相关管道安装工艺及方法 三、施工准备 3.1掌握外线各管线坐标走向,并结合设计要求及相关规范和现场情况编制切实可 行的施工方案。

室外给水管道及设备安装工艺标准--最新版

室外给水管道及设备安装工艺 1适用范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大于0.6Mpa的室外给水和消防管网的给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。 2施工准备 2.1 材料设备要求 2.1.1 给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。 2.1.2 镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.3 阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。 2.1.4 地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。 2.1.5 捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。 2.1.6 其它材料:石棉绒、油麻绳、青铅、铅油、麻线、机油、螺栓、螺母、防锈漆等。 2.2 2.2主要机具: 2.2.1 机具:套丝机、砂轮锯、砂轮锯、试压泵等。 2.2.2 工具:手锤、捻凿、钢锯、套丝扳、剁斧、大锤、电气焊工具、倒链、压力案、管钳、大绳、铁锹、铁镐等。 2.2.3 2.2.3其它:水平尺、钢卷尺等。 2.3 作业条件: 2.3.1 管沟平直,管沟深度、宽度符合要求,阀门井、表井垫层,消火栓底座施工完毕。 2.3.2 管沟沟底夯实,沟内无障碍物。且应有防塌方措施。 2.3.3 管沟两侧不得堆放施工材料和其安物品。 3 操作工艺 3.1 3.1工艺流程: 安装准备→清扫管膛→管材、管件、阀门、消火栓等就位→ 管道连接→灰口养护→水压试验→管道冲洗 3.2 根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。 3.3 管道承口内部及插口外部飞刺、铸砂等应预先铲掉,沥青漆用喷灯或气焊烤掉,再用钢丝刷除去污

2020年室外给水管道工程设计的想法体会

室外给水管道工程设计的想法体会 室外给水管道工程设计的想法体会 室外给水管道工程设计,在整个给水系统设计中占的比重不大,但在给水工程中却是必不可少的,这里来谈谈室外设计的想法体会。 对旧管道更新改造而进行的设计,在新管道定线前一定要调查清楚旧管线及其分支管的具体位置,并尽量不占据旧管线的原有位置,最好保证新旧管网之间有1.5米以上的间距,并且要根据原管道连接的分支管预留管件。这样在新管敷设过程中不至于必须拆旧管线,从而保证旧管线能正常供水,直至并网施工全部完成以后,再 ___废除旧管线。如果规划位置已被各类地下管线占满,布置新管线已无合适位置,不得不占据旧管线原有位置时,则必须采取临时供水措施,如我公司在建设路DN500供水管线设计过程中,由于新管线需占据原DN200旧管线的位置,旧管线势必要事先拆除,不得已沿路敷设了临时管线来解决当地居民的临时用水问题。 在交通密集、道路横断面较宽路段(规范规定大于50米)以及市区输水干线管径较大的路段,应考虑铺设复线。

为降低工程造价,配合市政道路改造,将管道设计在车道下。随着城市道路等级的逐渐提高,以及地下管线的复杂程度的提高,应考虑适当多预留一些接水口,以满足城市美化和生产生活的需要。 供水主管道不宜开口过多,可考虑结合地下旁通式消防预留接口。 如果给水管线布置在车道下面,要尽量减少在车道上做井。除必不可少的干线闸阀、排气等井外,像分支管阀门、地下旁通式消防栓等井尽量设计在人行道上。如我公司配合市政工程管理处对环城东路道路改造,将给水管道及检修阀门和排气阀井设在慢车道上,将分支管阀门、排水阀门及消火栓井设在人行道上。 管径大于700毫米的水平弯头应尽量避免90度。 承插式管道沿曲线铺设时,DN600以下管道的借转角度不超过3度;DN700—DN800以下管道的借转角度不超过2度;DN900以上管道的借转角度不超过1度。 管径应根据设计供水量及流速确定。综合考虑管网造价与经营费用,确定经济流速,从而确定经济管径,使管网造价与经营费用

厂区室外给水管道施工方案

目录 1、适用范围 2、编制依据 3、工程概况 4、参加作业人员资格要求 5、主要机械及工、器、具 6、施工准备 7、作业程序 8、作业方法、工艺要求及质量标准 9、安全、文明施工措施 10、强制性条文 11、工序交接及成品保护 12、环境管理 13、绿色施工与节能减排 14、职业健康安全危险源辨识与风险评价、控制措施 15、主要进度计划

适用范围 本方案适用于神华国能宁夏鸳鸯湖电厂二期2×1000MW级机组扩建工程A标段厂区给水管道安装。 2、编制依据 2.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2.2 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 2.3 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.4 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 2.5 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 2.6 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 2.7 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.8 《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 2.9 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 2.10 《电力建设施工质量验收及评价规程》(第1部分:土建工程)DL/T5210.1-2012 2.11 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)2011版 2.12 《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》2013版 2.13 《电力建设安全健康与环境管理规定》国电电源(2002)49号 2.14 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2014 2.15 《厂区室外生活、消防给水管道安装图》F1642IIS-S0501 2.16 《神华国能宁夏鸳鸯湖电厂二期2×1000MW级机组扩建工程A标段土建专业施工组织设计》 3、工程概况及工程量 3.1本工程为神华国能宁夏鸳鸯湖电厂二期2×1000MW级机组扩建工程A标段厂区室外给水管道工程。给水管道包括生活给水、消防给水,生活给水管道材料采用DN100钢骨架塑料复合管,工作压力0.5MPa,管道之间为电熔焊接连接,管道与阀门之间为电熔法兰连接,管道埋深为自然地面向下1.2m左右阀门井采用D1200砖砌圆形立式闸阀井。消防给水管道采用(DN200、DN250、DN300)的焊接钢管,工作压力0.9MPa,管道之间为焊接连接,管道与阀门之间为法兰连接,管道埋深为自然地面向下1.5m左右,消火栓采用室外地下消火栓SA100/65型,采用GH4型环氧煤沥青冷缠带加强级

室外给水管道安装施工质量验收要求规范

建筑给水排水及采暖工程 施工质量验收规范 Code for acceptance of construction quality of Water supply drainage and heating works

目录 1 一般规定…………………………………………… 2 给水管道安装…………………………………………… 3 消防水泵接合器及室外消火栓安装……………………… 4 管沟及检查井……………………………………………

室外给水管网安装 1 一般规定 1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水 管网安装工程的质量检验与验收。 1.2 输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。 1.3 架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室 内给水管道的安装要求执行。塑料管道不得露天架空铺设,必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。 1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。 2 给水管道安装 主控项目 2.1 给水管道在埋地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。 检验方法:现场观察检查。 2.2 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。 检验方法:观察检查。 2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。 检验方法:观察检查。 2.4 给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或等于450mm 时,不得小于250mm;管径大于450mm 时,不得小于350mm。 检验方法:尺量检查。 2.5 管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。

室外给排水管道施工方案

室外给排水管道施工方案(总 10页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

碑林区政府院内排水管道维修改造工程 施工方案 编制单位:西安宝塔山防腐装饰工程有限公司 编制日期:2016年8月23日

室外排水管道施工方案 一、工程概况 本工程位于西安市城区内,为室外排污管道、雨水管道局部改造维修工程,管沟土方开挖为人工开挖,污水雨水管道为S2-PE双壁波纹管直埋敷设。 二、施工措施 1、因院内生活排水正常运转,需对维修的楼内系统室外做1.5m ×1.5m×1.5m集水坑,将生活废水临时排进集水坑,进行临时排污(采用污水泵直接抽至化肥池),达到生产与施工同时进行,待整体工程完毕后做回填处理。 2、由于该工程地处城内,土方工程工程量小而且点位多,初步考虑采用人工开挖。开挖时留设临时施工道路,沟槽处在夜间设照明设施和安全标志。开挖边线外放1m用1.5m高钢管、彩钢板防护围栏。 三、施工方案 考虑到排污、雨水管道深度大约在2m以内,院内电力供电系统、给水系统、弱电系统以及其他管线一般埋深都在此范围内,加之初期施工年代久远,地下设施难以摸清,为避免不必要的安全隐患,所以本工程则采用人工开挖方式,不宜采用顶管方式。

1、施工工艺:测量放线→人工开挖→槽底平整夯实→灰土垫层→砂基→管道安装→井室砌筑、抹面→胸腔填土→闭水试验→回填土夯。 2、熟悉设计图纸、资料,弄清主管和支管的管线布置、走向及工艺流程和施工安装要求。 3、熟悉现场情况,了解设计管线沿途已有的平面及高程控制点分布情况。 4、根据管道平面和已有控制点,并结合实际地形,做好实测数据整理,绘制实测草图。 5、进场后对建设单位交接的水准点和导线点进行复测,闭合差符合设计要求后,进行导线点、水准点的加密,每60米范围内有一个水准点,加密点必须进行闭合平差,水准点的闭合差为20√L,确保加密点的准确,以满足排水管高程、线型控制的精度。 6、由于管道中线桩在施工中要被挖掉,因此在不受施工干扰、施测方便、易于保护的地方测设施工控制桩,测设中线方向控制桩,采用延长线或导线法,测设附属构筑物位置控制桩,采用交会法或平行线法。 7、施工过程中的测量主要是槽底高程的确定,开挖后,随挖随测,杜绝超挖现象,确保槽底高程符合设计要求,管道安装后,进行复测,发现问题及时处理,使管底高程控制在允许偏差范围内。每天测量工作开始前,都要进行相邻水准复核测量。

室外给排水管道工程施工设计方案

WORD文档下载可编辑 室外给排水管道施工方案 、概述 雅保化工()有限公司PAM 1项目,位于化学工业园,我公司工作围为PAM 1项目的装置区和辅助生产区。本工程室外给水排水包括:生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统、循环水系统、脱盐水系统、雨水系统以及生活生产污水系统。管道材质主要有:不锈钢、碳钢、聚乙烯以及钢筋砼;管道连接形式主要为焊接、熔接、承插粘接除脱盐水不锈钢管试验压力为 3.9MPa,其余管试验压力均不大于1.2MP&、编制依据 序号名称规格单位数量 1不锈钢管DN25米190 2碳钢焊管DN100~150米700 3碳钢螺旋焊管DN200~800米920 4HDPE t DN100米430 5HDPE双壁波纹管DN200米350 6钢筋砼管DN300~600米880 7管件DN25~400个80 8阀门DN100~800个18 9消防栓(炮)个11 10阀门井个20 11检杳井个43 12雨水口个42 2 ?《给水排水管道工程施工及验收规》GB50268-97 3 .《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T4013-1995, 专业技术资料分享 4 .《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规》CECS18:90

范文范例精心整理 5 .《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 6.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98 , 7 .《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002, 8.《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004, 9 .《建筑给水排水设计规》GB50015-2003 10.标准图S系《给水排水标准图集》:05S502; 02S515; 04S516; 95S518; 01S201; 02S404 三、施工准备 3.1图纸资料的准备 3.1.1熟悉图纸、施工技术标准及验收规,了解设计意图,理解图纸提出的施工要求; 3.1.2参加由业主组织的设计交底工作,澄清设计图纸上存在的问题确定特殊管道的施 工方法; 3.1.3根据设计图纸和设计交底会议纪要,编制详细的施工图材料预算,确定所需材料的 品种、规格、数量和有关标准; 3.1.4考虑与其它专业的配合,编制施工进度计划,编制详细施工方案,准备施工机具材 料; 3.1.5对施工人员进行安全教育,特殊工种上岗前培训、取证。焊工必须持有劳动部门 颁发的焊工合格证,其合格项目与管道焊接相适应,其他工种如起重工、电工、探伤工、架子工和吊车司机等特殊工种必须持有劳动部门颁发的特殊性工种操作证; 3.1.6制定质量控制点,严格按照控制点的要求进行施工; 3.1.7组织工程技术人员对施工班组进行技术交底,务必使其理解技术要求、施工方法 及施工中应特别注意的事项。 3.2材料准备、检验及保管 3.2.1根据详细的施工图材料预算,准备所有管道安装所需的材料。业主需提供的材料, word 完美格式 由我单位提供材料清单; 322施工所需的消耗材料(如焊条、焊丝等)须经正规厂家采购,所有材料均须具备产品质量

室外管网工程施工方案

室外管网工程施工方案 一、工程简介 本工程为XX综合楼、办公楼、生产楼工程的室外管网系统,包括室外排水、室外采暖及室外给水工程(生活给水和消防给水)。整个场地大部分为岩石,,其余部分为素土及回填土,具体情况根据现场施工确定。 二、施工准备 为了优质快速建设好该工程,应认真做好以下各方面的准备工作,确保实现计划目标。 施工准备工作:①在项目技术主管主持下,施工工长、质检员认真熟悉图纸、设计说明,查找相关标准图集,做好技术准备工作。②为保证整个现场充足的临时供水,使管网简洁化、规范化,根据施工总平面布置图,结合工程的用水特点及要求,本室外工程临时供水分别在化粪池和消防水池处设置水龙头,消防水池和化粪池可以储备水,以保证施工用水。供水管道均采用PVC复合管,粘胶连接。 ③本工程的所有三级箱由现场需要进行设置,但所有三级箱均为"一机一闸、一漏一箱"进行电力控制。动力和照明在二级箱处分开设置,三级箱处严禁动力、照明用电混合使用。本工程的临设照明用电采用铜芯线沿墙明敷;施工现场照明用电在地面以下的均采用36V以下安全电压进行供电,在地面上的照明用电采用三芯线电力电缆进行供电,以达到用电安全、可靠。④生产设备、相关的施工材料有序有计划的运到施工现场,保证施工人员的数量,按预定工期完成任务。 三主要工程项目的施工方案、施工方法 1雨污水管道施工 1施工工序 施工准备→测量放线→土石方开挖→沟槽清理(平整)→管道垫层→管道安装→管道连接→检查井砌筑→管道试验→土方回填夯实

2测量放线 在现场内建立高程测量控制网,管道标高按设计坡道,每10m计算一个标高点,严格控制标高,保证各个管道能够按设计标高铺设,根据设计图纸检查井井号,放出管道中心线,根据高程差按开挖边坡推算两侧开挖宽度。并用石灰粉或滑石粉撒出两侧开挖范围线,以指导沟槽开挖施工。待沟槽开挖至设计高程时,采用坐标法放样。定出检查井中心位置,并用木桩做好标记;并在两侧增设保护桩,以便检查井施工及管道安装过程中进行复核。 3沟槽开挖(包括土石方) 本工程室外污水管道管径为DN200的钢筋混凝土管道,雨水管道为 DN300的钢筋混凝土管,院内部分为机械开挖,院内最后一个检查井至市政污水井之间市政管道管线较多,采用人工开挖。平均深度在0.85~1m左右,土质较好,且多为石方,开挖的时候槽底原状地基土不得扰动,机械开挖时槽底预留200~300mm土层由人工开挖至设计高程,夯实整平,石方超挖的部分采用砂或细土回填,沟底整平夯实,然后按设计标高铺混凝土垫层,敷设管道。 本设计为给出沟槽开挖宽度,按下式进行沟槽开挖 B=D0+2(b1+b2)公式一 式中B——管道沟槽底部的开挖宽度(mm); D0——管外径(mm); b1——管道一侧的工作面宽度(mm),可按下表选取; b2——有支撑要求时,管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm; 管道一侧的工作面宽度 管道的外径D0管道一侧的工作面宽度b1(mm) 混凝土类管道金属类管道、化学建材管道 D0≤500刚性接口400300

室外给水管道工程施工方案

室外给水管道工程施工方案 1、给水管道施工工序 1.1施工前要复测准备接入的管线的位置和高程,与设计高程无矛盾时方可进行施工。施工 中执行二级测量复核制度,定期检查,做好施工的原始记录,及时进行竣工测量。 开槽前要认真调查了解交叉口的现状管线及其他障碍物,以便开挖时采取妥善加固保护措施。 1.2 机械开槽,槽底预留20cm,由人工清理槽底,确保槽底原土不受扰动。 1.3 开槽坡度为1:0.25(当深> 2.5m时,拔台宽度为0.50m),若遇土质不好,坡度要放大,如位置受限,采用支护防止塌槽,开槽断面按设计要求执行。 1.4 开槽后,在铺设基础之前应约请有关人员包括设计、监理、甲方验槽,合格后方可进行 下道工序。 1.5 槽底经验收合格后,采用1:9水泥石屑铺设基础,水泥石屑基础应洒水夯实(夯三遍)以确保密实。 2 管道施工 2.1 采用DN200HDPE管材,管道接口采用焊接的形式连接,管道的施工应该严格按照《给水 排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97要求施工。 2.2 管材及配件的性能要求: 施工所使用的管材,管件应分别符合相应〈〈给水用PE管〉〉GB13663-2001的要求,管道上 所使用的阀门和管件,其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍。材料进场后及下管前要 对管材及附件进行检验,包括文字证明及实物的检查。 2.3 管材及配件的运输和存放 2.3.1 管材在运输、装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞,应避阳光爆晒。 2.3.2 PE管管材、配件堆放时,应放平垫实,堆放高度不宜超过1.5米。

2.3.4 管道的铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行进行,再铺设管道前要对管材、管件等重新进行一次外观检查,发现有问题的管材、管件均不得采用。 2.4 管材吊运与下管: 2.4.1 管材在吊运及放入沟内时,应应采用可靠的软带吊具,平稳下沟,不得与沟壁或沟底剧烈碰撞。 2.4.2 每天下班前及时封堵,防止被水浸泡。 3 PE管接口施工 热熔对接连接 3.1热熔对接连接是将电加热板插入两管材接口之间,对管材的连接面加热,当两管材的连接面加热到熔融状态时,抽出加热板,施加一定压力,使之形成均匀一致的凸缘,待冷却后即熔接牢固。是通过热熔对接焊机进行操作的。 3.2热熔对接连接一般分为五个阶段;预热阶段、吸热阶段、加热板取出阶段、对接阶段、冷却阶段。加热温度和各个阶段所需要的压力及时间应符合热熔连接机具生产厂和管材、管件生产厂的规定。 注:热熔对接焊接时,要求管材或管件应具有相同熔融参数,且最好应具备相同的SDR值。另外,采用不同厂家的管件时,必须选择合理的与之相匹配的焊机才能取得最佳的焊接效果。 3.3管道连接时,其熔融、对接、加压、冷却等工序所需要的时间,必须按工艺规定,用秒表计时。 3.4在保压冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加外力。 3.5热熔对接连接的施工过程和操作工艺如下: (1)施工过程: ①将待连接管材置于焊机夹具上并夹紧; ②清洁管材待连接端并铣削连接面; ③校直两对接件,使其错位量不大于壁厚的10%; ④放入加热板加热,加热完毕,取出加热板; ⑤迅速接合两加热面,升压至熔接压力并保压冷却。 (2)操作工艺: ①将两管段分别搁置在机架左右的夹具上,各伸出夹具4CM-5CM,并应校直,使两管段在同一轴线上(错边不宜大于壁厚的10%),中间插入铣刀的间距,然后固定; ②用洁净棉布擦净管段、铣刀、加热板上的油脂、灰尘等:

室外消防给水管道设计说明

室外消防给水管道设计说明 一、工程概况 本工程为宁安市华城国际住宅小区室内消火栓室外消防给水管道及喷淋室外消防给水管道新建工程施工图设计文件。结合住宅小区总体规划,在小区新建室外消防给水管网以满足建筑内消火栓及喷淋管网的需要;新建室外消防给水管道总长度为2349.25米。 二、设计依据及相关设计规范和技术标准 1、《华城国际住宅小区总体规划》 2、《华城国际住宅小区一层建筑给排水平面图》 3、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 4、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001) 5、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 6、《输送流体用无缝钢管》(GB/T 8163-2008) 7、现场实际踏勘及调查资料 三、工程设计目的及内容 1)工程设计目的: 依据华城国际住宅小区总体规划,本设计主要负责室内消火栓室外消防给水管道的设计。 ①给水水源: 本工程给水水源来自消防给水泵房;室外消防管道经消防泵房加压后,满足整个小区室内消防的用水需求。

②根据设计规范要求,同时提高小区配水管网的安全可靠性;消防给水管道采用环状网。 2)工程设计内容: 本设计主要内容为室内消火栓室外消防给水管道工程及喷淋室外消防给水管道工程。 四、室外消防给水管道设计要求 为了提高配水管网的安全可靠性、满足室内消火栓及喷淋的用水要求,配水管网采用环状网。 1、管线位置 管线位置:详见室内消火栓室外消防给水管道及喷淋室外消防给水不管到平面布置图,管顶覆土控制在设计路面下2.10米。 2、管径、管材 管径:DN100MM、DN150MM。 管材:采用加厚壁无缝钢管(壁厚s=6mm)。 加厚无缝钢管及管件外防腐采用三油二布,内防腐采用内刷无毒环氧树脂防腐。其中三油二布具体构造如下: ⑴底料一层;⑵沥青(厚度≥1.5mm);⑶玻璃布一层;⑷沥青(厚度1.0~1.5mm);⑸玻璃布一层;⑹沥青(厚度1.0~1.5mm);⑺聚氯乙 烯工业薄膜一层。具体要求按GB 50268-2008、GB/T 8163-2008执行。 采购管材时,应确保所选管材的承压能力大于等于试验压力,并能承受覆土深度的土荷载和汽车荷载,机动车道下的荷载按城市A级考虑。 管道施工时,应严格按照管材的操作技术规程及管材厂家提供的技术指导进行,确保管道安装施工的质量。 3、管道基础: 管道基础采用原土基础。 管道基础应座落在原状土上。地基承载力应大于(或等于)120KPa,当管道基础坐在回填土或其他软弱地基时,应进行地基处理,达到地

室外给水管道及设备安装

室外给水管道及设备安装 本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大于0.6MPa的室外给水和消防管网的给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。 一、材料设备要求 1给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。 2镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 3阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。 4地下消火栓、地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。 5捻口水泥一般采用不小于32.5级的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥),水泥必须有出厂合格证。 6其他材料:石棉绒、油麻绳、青铅、铅油、麻线、机油、螺栓、螺母、防锈漆等. 二、主要机具 1机具:套丝机、砂轮机,砂轮锯、试压泵等。 2工具:手锤、捻凿、钢锯、套丝扳、剁斧、大锤、电气焊工具、倒链、压力案、管钳、大绳、铁锹、铁镐等。 3其他:水平尺、钢卷尺等。 三、作业条件 1管沟平直,管沟深度、宽度符合要求,阀门井、表井垫层,消火栓底座施工完毕。 2管沟沟底夯实,沟内无障碍物。且应有防塌方措施。 3管沟两侧不得堆放施工材料和其他物品。 四、操作工艺 (一)工艺流程: 安装准备→清扫管膛→管材、管件、阀门、消火栓等就位 管道连接→灰口养护→水压试验→管道冲洗→管道消毒 (二)根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。

(三)管道承口内部及插口外部飞刺、铸砂等应预先铲掉,沥青漆用喷灯或气焊烤掉,再用钢丝刷除去污物。 (四)把阀门、管件稳放在规定位置,作为基准点。把铸铁管运到管沟沿线沟边,承口朝向来水方向。 (五)根据铸铁管长度,确定管段工作坑位置,铺管前把工作坑挖好。工作坑尺寸见下表。 工作坑尺寸表 管径(mm) 工作坑尺寸(mm) 宽度(m) 长度(m) 深度 承口前承口后 75~250 管径+0.6 0.6 0.2 0.3 250以上管径+1.2 1.0 0.3 0.4 (六)用大绳把清扫后的铸铁管顺到沟底,清理承插口,然后对插安装管路,将承插接口顺直定位。 (七)安装管件、阀门等应位置准确,阀杆要垂直向上。 (八)室外地下消火栓底座下设有预制好的混凝土垫块或现浇混凝土垫层,下面的土层要求夯实(下图)。 (九)铸铁管稳好后,在靠近管道两端处填土覆盖,两侧夯实,并应随即用稍粗于接口间隙的干净麻绳将接口塞严,以防泥土及杂物进入。 (十)石棉水泥接口: 1接口前应先在承插口内打上油麻,打油麻的工序如下: (1)打麻时将油麻拧成麻花状,其粗度比管口间隙大1.5倍,麻股由接口下方逐渐向上方,边塞 边用捻凿依次打入间隙,捻凿被弹回表明麻己被打结实,打实的麻深度应是承口深度的1/3。

室外给水管道安装工程施工方案2

专业文档 目录 一、室外给水系统工程概况 (2) 1.1市政给水管道简介 (2) 1.2主要设备(或用水点)简介 (2) 1.3管材及安装 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工工艺流程: (3) 五、施工工艺及方法 (4) 5.1管道的安装 (4) 5.2管道的连接 (5) 5.3沟槽的开挖、回填 (5) 5.4其它注意事项 (6) 六、管道系统水压试验和冲洗消毒 (7) 6.1试验前准备工作 (7) 6.2水压试验 (8) 6.3管道冲洗和消毒 (8) 七、质量保证措施 (9) 八、安全及文明施工措施 (9) 九、成品保护 (10)

一、室外给水系统工程概况 1.1市政给水管道简介 本工程室外给水管道接自两路市政自来水管道,常年水压为0.30MPa;两路供水管路的水表井水表前管道及设备由市政施工,水表以后室外给水管道由我单位施工。 1.2主要设备(或用水点)简介 1.2.1 本工程用水分室内和室外两部分,室外用水分为消防和绿化用水,室外 消防用水量为30升/秒。 1.2.2 室内用水本工程设计最高日生活用水量为1450立方米,最大小时用水量 为270立方米;生活用水标准为50升/人.天。室内消防用水量为40升/秒; 火灾延续时间为3小时。 1.3管材及安装 本工程室外给水管道采用高密度HDPE给水管及相应接口。 二、编制依据 2.1设计说明及施工图;

2.2《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-97; 2.3《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》96S406; 2.4《室外消火栓安装》01S201; 2.5国标图集02S515 2.6HDPE管厂家提供的相关管道安装工艺及方法 三、施工准备 3.1掌握外线各管线坐标走向,并结合设计要求及相关规范和现场情况编制切实可 行的施工方案。 3.2工程材料、施工机械等应在开始施工前准备齐全。 3.3施工供水、供电等必须保证可以正常投入使用。 3.4施工人员必须认真熟悉图纸,掌握管线的走向及安装要求。 3.5施工前由厂家对施工人员进行安装技术培训,保证施工质量及避免不必要的材 料浪费。 3.6土建专业在开工前做好除管道安装和试验以外的其余施工各项的相关准备工 作。 四、施工工艺流程:

室外给水管道施工方案模板

室外给水管道施工 方案

室外给水管道 施 工 方 案 XX工程公司 年月日

第一章工程概况

第二章施工准备 2.1准备工作 ①施工全过程做到”六落实”即施工负责人、施工员、质安员”三位一体” 人员落实; 施工方案、施工技术措施落实; 施工机械设备、检测手段落实。对现场有关管理人员、班组长、操作人员的技术交底及施工规范、质量验收标准交底落实, 各级人员的岗位职责落实, 安全质量奖惩制度落实。 ②在开工之前, 我们将查明施工区域内原有地下管线的埋设情况, 并以书面报告的形式提出具体的解决办法, 报请监理工程师批准后方可开工。对管道施工所经路线的障碍物进行初步清除, 为以后的测量放线定位工序提供较好施工条件。 2.2测量放样 进行施工放样测量前测量人员先校核施工图纸, 按施工图纸提供的给水工程的位置和标高, 定出沟槽中线及井位并引出水准基准点, 作为整个给水工程的控制点。每次测量均要闭合, 按规范严格控制闭合误差。测量管沟中心轴线、标高; 并放出管沟基槽边线, 在边线设置小木桩。沟渠放线, 每隔20m设中心桩, 必要时设置控制桩。沟槽放线抄平后, 应绘制沟槽纵断面图。沟槽测量工作应有正规的测量记录本, 认真详细记录, 必要时应附示意图, 并应将测量的日期、工作地点、工作内容以及公司镜、记录、对点、拉练、扶尺等参加测量人员的姓名记录, 测量放样记录以书面形式上

报监理工程师, 待监理工程师检查认可后方进行下一道工序施工。 2.3探管及地下管线保护措施 在施工前必须对施工范围内的管线情况进行调查, 并与甲方、供水、电讯、军警、市政管理部门加强联系沟通, 搜集资料。并在基坑施工前先进行仪器探测。 2.3.1管线保护措施 因地下管线布置情况不明, 本工程与现状管线交叉、联系繁多, 为确保施工安全, 施工开挖前需与周边用地单位及各地下管线主管部门进一步共同核实现状管和缆线等地下障碍物位置, 妥善处理与相关管线的平面及高程关系与施工无矛盾后, 方可挖土。 沿线管线应重点加以保护, 施工期间为了保护好管线, 我们制定了下列措施: 1、熟悉掌握设计、建设单位提供的地下管线图纸资料, 与电讯、电力、供水、军队等有关单位联系、协商, 调查管线的走向位置和埋设深度, 取得管线走向图, 实地打点放样。在施工前召开各管线单位施工配合会议, 进一步搜集管线资料。对管线部位要指定专人进行精确探测, 对非管线部位亦要进行普测。对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞( 开挖样洞时通知管线单位监理单位监护人员到场) , 核对弄清地下管线的确切情况( 包括标高、埋深、走向、规格、容量、用途、性质、完好程度等) , 做好记录。对管线部位, 须有明显标志, 队长、施工员须熟悉本段管线位置。 2、在现场施工总平面布置图上标明影响施工和受施工影响的地下管线。工程实施前, 向有关管线单位提出监护书面申请, 做好监护交底。

室外供水管线改造专项施工方案

XXXXXXXX供水管线改造工程 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:XXXXXXXXXXXXX 编制日期:二〇一五年十月

第一章工程概况 1、建设单位:XXXXXXXXXXXXXXX 2、施工单位:XXXXXXXXXXXXXXX 3、项目名称:XXXXXXXXXXXXXXX 4、建设地点:XXXXXXXXXX 5、编制范围: 6、计划开竣工日期: 7、工期要求: XX 日历天 8、质量要求:合格 第二章编制依据 1、施工招标文件。 2、施工招标文件采用的相关图纸。 3、由招标文件明确规定的现行设计要求、施工规范及技术规程,质 量检验评定标准及验收办法。 4、勘察工程现场、自行调查工地周边环境条件所了解的情况和收集 的信息。 5、依据本公司的施工能力,现有机械设备、技术实力和类似工程施 工中积累的施工经验。 6、依据国家法律、法规、法令条款及有关施工安全、工地保安、人 员健康、劳动保护、土地使用及管理、环境保护与文明施工等方面的具体规定和技术标准。

7、我公司的《质量手册》、《质量体系程序文件》。 8、国家、地方、行业现行的有关建设规范和标准。 第三章施工计划 1、本程甲方要求总工期为25日历天,我公司计划用25天完成全部 施工内容收,并交付甲方使用。 2、根据本工程施工之特点和工期要求,为配合业主工程的施工进度, 合理组织施工,拟将室外工程划分为:土方开完、管道安装、土方回填三个施工分项进行交叉流水组织施工。 3、如场地满足堆管沟土的要求,应合理组织存放临时堆土场地,及 时组织管道的开挖和回填,避免雨天发生已经开挖的管道被掩埋或堵塞,形成二次施工,造成损失,同时可安排道路基础施工。 4、具体施工时间安排详见下表

相关文档
相关文档 最新文档